施工用水、用电量计划

和黄西安高新区9号地项目

[西安高新区四区A物业发展项目总包工程]

施工用水、用电量计划

所以总用水量取10 L/s

施工现场峰值用电量为:616KVA

临时用水方案

(1)临时用水布置说明

临时用水的布置主要考虑到供临时区的生活用水、现场人员用水、厨房用水、消防用水及现场的施工用水组成。

(2)总用水量选择

①施工用水

q1 =K1ΣQ1K2/(8×3600)L/S

式中:K1 为施工用水安全系数,K1=1.15 ;

K2 为施工用水不平衡系数,K2=1.15 ;

ΣQ1 为沙浆机每台生产量(按150M3 计)用水、泥工班砌体砌筑量(每班按按 20M3 计)用水及混凝土养护用水量总和;

砂浆搅拌用水量取500L/M3 , 砌体用水量取 200L/M3 , 混凝土养护用水量取 300L/M3 ;

q1 =1.15×(150×500+6×20×200+100×300)/(8×3600)L/S =5.15L/S

②施工机械用水量:

q2 = K1ΣQ2K3/(8×3600)L/S 式中:K1 为施工用水安全系