文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工用水、用电量计划

施工用水、用电量计划

施工用水、用电量计划
施工用水、用电量计划

和黄西安高新区9号地项目

[西安高新区四区A物业发展项目总包工程]

施工用水、用电量计划

所以总用水量取10 L/s

施工现场峰值用电量为:616KVA

临时用水方案

(1)临时用水布置说明

临时用水的布置主要考虑到供临时区的生活用水、现场人员用水、厨房用水、消防用水及现场的施工用水组成。

(2)总用水量选择

①施工用水

q1 =K1ΣQ1K2/(8×3600)L/S

式中:K1 为施工用水安全系数,K1=1.15 ;

K2 为施工用水不平衡系数,K2=1.15 ;

ΣQ1 为沙浆机每台生产量(按150M3 计)用水、泥工班砌体砌筑量(每班按按 20M3 计)用水及混凝土养护用水量总和;

砂浆搅拌用水量取500L/M3 , 砌体用水量取 200L/M3 , 混凝土养护用水量取 300L/M3 ;

q1 =1.15×(150×500+6×20×200+100×300)/(8×3600)L/S =5.15L/S

②施工机械用水量:

q2 = K1ΣQ2K3/(8×3600)L/S 式中:K1 为施工用水安全系

数,K1=1.15 ;

K3 为施工用水不平衡系数,K3=2.0 ;

ΣQ2 为钢筋对焊、木工班等施工机械用水量总和,钢筋对焊机用水量按 300L/时·台计 , 木工班用水量按 20L/台班计 ;

q2 =1.15×(300+20)×2/(8×3600 = 0.03 L/S

③生活用水量:

q3 =Q3 N3 K4/(8×3600) L/S

式中:Q3 为每愉每天用水量(按 20L 计),

N3 为施工高峰期现场人数(按 800 人计) , K4 为生活用水不平衡系数 , K4=1.15 ;

q3 =800×20×1.15/(8×3600) = 0.64 L/S

4) 消防用水

根据有关规定临时消防用水按10 L/s计算。

Q4=10 L/s

Q1+Q2+Q3=5.15+0.03+0.64=5.87 L/s<Q4

所以总用水量取Q4=10 L/s

临时供电

(1)临时用电回路设计

1)临时设施区和施工区用电的主要用电设备明细表如下:

2)系统负荷计算

数值计算:

总用电量计算公式P=1.05~1.10×(K1×∑P1/cosφ+ K2×∑P2+ K3×∑P3+ K4×∑P4)

其中P-供电设备总需要容量(KVA)

P1-电动机功率(KW) K1-电动机需要系数,现场取0.5 P2-电焊机功率(KVA) K2-电焊机需要系数,现场取0.6 P3-室内照明功率(KW) K3-室内照明需要系数,现场取0.8

P4-室外照明功率(KW) K4-室外照明需要系数,现场取

1.0

cosφ-电动机的平均功率因数,现场取0.65

动力总容量为:

∑P1=120+120+100+18+13.2+4.8+30+33+9=448(KW)

电焊机总容量为:

∑P2=180+170=350(KVA)

生活和办公区总容量位

∑P3=40+36=76(KW)

施工现场峰值用电量为:

S总=1.1×(0.5×448/0.65+0.6×350+0.8×76)=616(KVA)(2)施工用电线路安装安排

施工临时用电线路根据安全用电要求,在适应现场施工的实际情况下,主要线路采用三相五线制架空、钢管埋地、PVC硬塑料管沿墙敷设方式进入配电箱、开关箱,在机电安装配电房内设配电柜5台(其中一台为双电源切换柜,一台供办公区及生活区,三台供施工区用电)。办公区及生活区内设配电箱3个,加工区设6台配电箱,塔吊和施工电梯8个配电箱;楼层上设移动开关箱30台,楼层照明配电8个,地下室施工照明选用36V低压行灯变压器供电。