保厂用电措施

保厂用电措施 为了保证机组的安全稳定运行,必须保证厂用电系统可靠、安全运行。根据我公司实际情况,特制定本措施: 一.概述: 电厂#1、2机组均采用发变组-线路单元接线方式,两台机 组分别经丰洹Ⅰ回线、丰洹Ⅱ回线接至安阳500KV洹安变电 站。#1、2高厂变和#1、2高压公变电源取自#1、2发电机 出口,#03起备变引自鹤壁一期万和发电公司220KV变电站, 作为#1、#2机厂用电备用电源。 二.运行方式方面: 1、正常运行时,厂用电由本机带,#03启备变备用,厂用电 快切装置应正常投入。 2、两台机组运行,#03启备变带一台机组厂用电运行时,另 一台机组的快切装置应退出。 3、发电机运行中应投入自动励磁调节装置,手动励磁调节通 道备用良好。 4、柴油发动机应处于热备用状态,需退出备用时应经领导批 准。 5、发动机组正常运行时,主要电气保护应完好投运,并加强 维护,严防保护、开关拒动、误动扩大事故。 6、直流系统及交流不停电电源按正常运行方式运行,如需特 殊运行方式运行时应经领导批准,检修工作结束后应立即

切为正常运行方式运行。 7、值长应根据现场实际情况,合理安排厂用系统、热力公用 系统运行方式,防止因运行方式不合理造成厂用电源异常。 8、#03启备变停运时保厂用电措施: (1)#03启备变停运时,应确认柴油发电机组备用良好。 (2)退出#1、2机6KV厂用电快切装置。 (3)退出#03启备变启动失灵保护。 (4)退出#03启备变跳母联保护。 (5)当#03启备变长时间停运检修时,应将#03启备变低压两分支公箱母线在靠近启备变处拆开,高厂变保护定 值作相应修改,使两台高厂变可相互支援。 (6)当任一机组发生异常时,应尽量本机厂用电自带。 (7)当任一台机组6KV母线发生短路或接地时,在故障未发现和消除之前,禁止用另一台机组的厂用电带。 (8)当任一台机组异常时,禁止直接用另一台机组厂用电转带,必须将其大动力负荷停止运行后再进行转带。 (9)在#03启备变停运期间,机组运行人员应加强对机组的运行调整和巡视检查,保证机组稳定安全运行。三.运行维护方面: 1.运行人员应按照运行规程规定对设备进行检查,严格执行巡回检查制度,并加强对厂用电系统包括备用变压器、保 安电源、UPS装置、直流系统的巡回检查,发现异常及时

电机保护的重要性

电机保护的重要性 电机行业是一个传统的行业。经过200多年的发展,它已经成为现代生产、生活中不可或缺的核心、基础,是国民经济中重要的一环。作为劳动密集型产业,我国发展电机制造业有着得天独厚的优势。到目前为止,我国的电机制造业已经具有一定规模。可见电机对国民经济的发展起到了巨大的推动作用,于是电机的保护刻不容缓。 我们要了解电机保护,首先要知道电机保护是什么?电机保护就是给电机全面的保护,即在电机出现过载、缺相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心时,予以报警或保护;为电动机提供保护的装置是电机保护器,包括热继电器、电子式保护器和智能型保护器,目前大型和重要电机一般采用智能性保护装置。 电动机作为拖动系统中的重要组成部分在国民经济中占有举足轻重的地位,它的使用几乎渗透到了各行各业,是工业、农业和国防建设及人民生活正常进行的重要保证,因而确保电动机的正常运行就显得十分重要,而在使用中造成电机烧毁甚至引发重大安全事故的事件屡见不鲜,据不完全统计全国每年仅因电动机烧毁所消耗的电量就达数千万度,电动机烧毁的数量达20万台次以上,容量约0.4亿千瓦,因维修所耗的电磁线约5000万公斤,修理费达20亿元,而因停工停产所造成的损失更是一个无法估量的巨大数目。因此做好电动机的保护具有节能显著、提高生产效率和经济效益及保证安全生产的重要意义。 目前,市场上电机保护产品未有统一标准,型号规格五花八门。制造厂商为了满足用户不同的使用需求派生出很多的系列产品,种类繁多,给广大用户选型带来诸多不便;用户在选型时应充分考虑电机保护实际需求,合理选择保护功能和保护方式,才能达到良好的保护效果,达到提高设备运行可靠性,减少非计划停车,减少事故损失的目的。 电动机在实际应用中,因保护不当致使电机发生故障,甚至烧坏的现象时有发生。为此电动机一般应实行以下几种电气保护措施: (1)短路保护:对电动机及其线路的短路大电流作及时的切断保护,否则很大的短路电流会很快烧坏电动机。线路及其他电气设备,造成重大损失。对500V 以下的低压电动机,一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣器作短路保护。

高压电动机检修施工方案

高压电动机检修施工方案编制: 审核: 批准:

高压电动机检修施工方案 一、编制依据 1、《电业安全工作规程》 2、《电动机检修作业规程》 二、主题内容与适用范围 工程项目简介 设备技术特性表 三、设备检修前运行状况与检修原因 电机到检修周期,需定期检查,更换轴承 四、检修内容深度 1、清扫电机外表、风扇罩,清除外风扇积尘。 2、检查电机接线盒内所有电机引线、电缆、联接线是否有发热、腐

蚀、接触不紧密或飞弧情况。 3、检查电机定、转子的绝缘,电缆绝缘符合要求。 4、检查电机外壳及接地线是否牢固可靠。 5、检查电机油路是否畅通。 6、检查温度探头及温度表指示是否正确,必要时进行校验或更换。 7、清理废油储槽。 8、电机解体,检查转子、铁芯、鼠笼条有无裂纹、断裂、缺损、扫镗。 9、检查定子线圈槽路有无毛刺、碰伤,线圈有无擦伤,发热老化、松动,绝缘良好。 10、检查电机轴承与轴、轴承与端盖配合是否良好,必要时进行处理。 五、施工步骤方法 1、按规定办理任务书、电气工作第一种工作票,由值班电工做好一切安全措施后,检修人员方可进行工作。 2、拆除电动机电源线及加热器电源线、接地线、并做好相位标记。 3、拆除电机底脚螺栓及定位销钉并脱开对接的轴。 4、拆卸联轴器。 5、拆风扇叶。 6、拆除所有轴承盖及热电偶。 7、拆卸端盖。拆卸前需在电机前后端盖与基座、轴承小油盖与端盖的接缝处做好标记,以便回装。 8、如需抽芯时,所用钢丝绳必须垫上软的物质,注意转子不要碰到定子上,转子抽出后,要用方木垫稳,防止因其滚动而损伤人员和设备。

9、轴承的拆卸和检查。拆卸轴承需用专用拔轴器,严禁硬拉损伤转轴。测量轴承与轴、端盖的配合尺寸,必要时进行处理。 10、电机转子抽过芯回装后,必须要按电机试验规程做绝缘电阻测量。 11、在检修过程中,要防止金属及其它杂物掉入电机内部,装配前要仔细检查定子内部确无遗留物留下。 12、轴承安装。应采用热装法,轴承有标志的一面要朝外。 13、轴承用润滑脂要选用正确,注油量要适宜,同一轴承不得加入不同的润滑脂。 14、端盖回装时在接触面上涂一层密封胶。 15、电机的回装顺序按相反过程进行。 六、验收质量标准 1、做到文明检修,工完、料尽、场地清。 2、严格按检修项目规定的内容,进行认真作业,不得漏项随意更改检修项目。 3、按按《电业安全工作规程》和《电动机检修作业规程》进行检修作业。 4、电机检修完试运行过程中,各机械性能,应符合检修规程规定值。 5、电机试运行前应检查绝缘情况并符合电气运行规程的要求。 6、电机安装就位,必须保证地脚螺栓紧固,电机外表无明显伤痕、裂纹、且找正数据符合规定。 7、各种试验数据齐全,符合电气试验规程要求。 8、及时做好检修记录,记录内容必须齐全,不得漏项。

高压变频器电动机保护的配置

高压变频器电动机保护的配置 根据国家能源政策的要求,节能减排工作已全面展开,而在大型火力发电厂,厂用电率的降低势在必行。对于占厂用电绝大部分的高压电动机来说,节能领域的重要技术措施就是高压变频技术的应用。随着电力电子技术的发展,变频器在电厂得到了广泛应用。目前的新建电厂,重要辅机如风机、水泵等,一般均要求考虑配置变频器拖动;越来越多的已建电厂正在进行或已完成高压电动机采用变频器的改造。高压电动机采用采用变频器拖动后,电动机保护如何配置才能保证机组安全可靠的运行,成为电厂、设计院、保护厂家关注的问题。 1传统电动机保护配置 异步电动机的故障有定子绕组相间短路故障、绕组的匝间短路故障和单相接地故障;不正常运行状态主要有过负荷、堵转、起动时间过长、三相供电不平衡或断相运行、电压异常等。因此,对于高压电动机,根据规程以差动保护或电流速断为主保护,以过负荷保护、过流保护、负序保护、零序保护及低电压保护等作为后备保护。 2目前变频器电动机保护配置 发电厂为保证系统的可靠性,高压电动机一般采用变频器带工频旁路,以便即使在变频器检修时也可通过工频旁路,保证电动机的正常运行。图1为现场高压电动机变频器改造的示意图,其中K1、K2开关保证变频器检修时,与主回路无接触点,此时K3开关闭合,电动机通过旁路运行。 当电动机通过旁路运行,此时由厂用电中高压母线工频电压直接驱动电动机,进线开关QF处保护装置的保护对象是开关出线以及电动机本体。因此,此时应该按照常规电动机保护的要求配置电动机保护,有差动保护要求的,需要配置电动机差动保护。

当旁路开关K3断开,电动机由变频器拖动时,进线开关QF处保护装置的保护对象是开关出线以及变频器。由于目前发电厂使用的变频器一般由整流变压器、控制柜等部分构成,即进线开关QF处保护装置的保护对象是开关出线以及整流变压器。此时电动机成为与厂用电母线隔离后高压变频器的负荷,因而电动机的保护应由高压变频系统的控制器实现。对于6~10kV整流变压器,一般对其配置常规变压器后备保护,在整定时和常规变压器略有差异。此时电动机常规差动保护由于开关处电流和电动机中性侧电流频率不一致,无法进行差动保护,只能退出。 前一般变频器电动机保护配置有:电动机保护测控装置、电动机差动保护装置、变压器保护测控装置。电动机保护装置和变压器保护装置通过旁路开关进行功能的投退:即旁路开关断开,此时为变频器拖动电动机方式,变压器保护装置投入,电动机保护装置和电动机差动保护装置退出;当旁路开关闭合,此时为工频电网直接拖动电动机,电动机保护装置和电动机差动保护装置投入,变压器保护装置退出。 目前此种保护配置方式主要存在两个问题: (1)对于2000kW以上的电动机,需要配置差动保护。因此,在变频器拖动电动机情况下,电动机差动保护退出,保护的可靠性受到影响。 (2)任意时刻,变压器保护装置、电动机保护装置只有一台投入使用,降低了装置的使用效率。 3变频器电动机差动保护 在使用变频器拖动电动机的情况下,传统电动机差动保护无法使用的原因为:电动机机端CT为图1中开关柜处的CT1和电动机中性侧CT即CT3这两处CT的电流频率不相同。文献提出采用磁平衡差动保护来实现,但实际中存在几个问题:

发电厂厂用电保护配置及定值整定

发电厂厂用电保护配置及定值整定 【摘要】文章主要是以某发电有限公司继电保护的配置以及存在的问题为例。整理分析了厂用电系统保护的配置和整定原则,同时在此基础上将关于继电保护整定计算的新思路提了出来,从而使得继电保护可靠、正确动作得到保障。 【关键词】发电厂厂用电;继电保护;整定计算 引言 厂用电是发电厂总的耗电量的统称,而在电厂内部,厂用电系统拥有最高的供电级别。我们一旦发现问题,就会对电厂设备运行产生直接影响。甚至在严重的情况下会导致停机事故的发生,致使人身伤害的发生。因此,针对可靠性、速动性与选择性之间的配合,厂用电继电保护有着很高的要求,这方面的要求该怎样满足还是一个难题。下面以本公司2台600MW火电机组的厂用电保护配置及存在的问题为例,来探讨关于其继电保护整定计算的新思路。 1 高、低压厂用变压器保护整定计算 因为厂用电系统往往都有电动机自启动情况存在。在过去的整定计算过程中,高压厂变分支低电压闭锁过电流保护,动作电压按躲过电动机自启动最低残压计算;动作电流的计算主要是根据变压器分支额定电流,关于其动作时间的计算还要和低压厂变定时限过电流保护动作时间进行配合,也可以与低压厂变限时速断保护动作时间配合。其时间大约会有1s钟,甚至有可能会超过2s。例如,有一个电厂为了配合低压变压器的限时速断保护动作时间,其分支复合电压过电流保护动作时间取的是1.1s。而就高压厂变分支负荷来看,其快速保护动作时间通常是0s。FC回路的动作时间通常不多于0.1s。假如保护配合的时间级差取的是0.3s,那么也就是说电厂的分支复合电压过电流保护动作时间就会超出0.7s 时间。一旦有短路故障发生,就一定会使设备的损坏程度加大,或者是扩大短路的范围扩大。如今就高压厂变分支复合电压过电流保护而言,通常整定方法有:根据躲过电动机自启动时的最低残压来计算低电压动作值;根据躲过正常运行时产生的不平衡电压来整定负序电压动作值;根据躲过对应分支额定电流来计算动作电流。以这样的整定原则为依据,高压厂变分支低电压闭锁过电流保护会产生较大的动作电流,其可以配合各馈线的瞬时电流速断保护动作电流。 2 FC回路保护的配置 因为真空接触器可以接通和开断的通常只有两种,一是电动机的启动电流;一是低压厂变的空载电流和负荷电流。而针对短路电流并且超过其允许断开的电流值,是不能断开的。所以,假如短路电流比接触器许可的断开电流值还要大,那么高压熔断器就要将短路电流切除。因此,要求相配合的两部分时间,一是回路电流速断保护动作时间;一是熔断器的熔断时间,也就是说,短路电流要比真空接触器许可切断电流大或者至少相等。熔断器的熔断要比保护动作早。关于

高压电动机的保护一般有以下几种

高压电动机的保护一般有以下几种:速断保护、过负荷保护、起动时间过长保护、堵转保护、两段式负序过流保护、反时限负序过流保护、低电压保护、过电压保护、接地保护等。 电流速断保护反映的是电动机的定子绕组或引线的相间短路而动作。动作时限可整定为速断(无延时)或带较短的延时(一般为零点几秒)。其整定值应躲过电动机的起动电流。在电动机运行时任一相电流大于整定值,电流速断保护动作即动作于跳闸。 电动机起动时间这个参数一般是由电机厂家提供,然后设计人员根据厂家提供的电动机的几个参数来计算电动机的各个保护定值(一般计算定值需要由厂家提供以下几个参数:电动机的额定电流、额定功率、起动电流倍数、起动时间和铭牌上的其它参数等)。 起动时间过长保护的定值由设计给出,为一个电流定值,和一个动作于跳闸的延时时间。综保装置这样判断电动机是否为起动过程阶段:起动前电流为零,合上断路器后,电流瞬间增大,随着电动机转速的升高,电动机的电流逐渐减小,当电动机到额定转速后,电动机的电流也稳定在额定电流的附件(一般低于额定电流)。综保装置根据电流特征来判断电动机的状态。电动机的电流小于0.1倍的额定电流时,认为电动机处于停止状态。当从一个时刻t1(合上断路器那一时刻)开始,电动机电流从无到有,装置即认为电动机进入了起动状态。当电流由大变小,并稳定在t2时刻(额定电流附近),则认为电动机已经进入稳定运行状态。起动时间过长保护是在电动机起动过程中对电动机进行保护。而在电动机运行过程中,装置自动将起动时间过长保护退出。当在电动机起动过程中,任一相电流大于整定值,起动时间过长保护即经过延时而动作于跳闸相电流速断保护 1)速断动作电流高值Isdg Isdg = Kk / Ist 式中,Ist:电动机启动电流(A) Kk:可靠系数,可取Kk = 1.3 2)速断电流低值Isdd Isdd可取0.7~0.8Isdg,一般取0.7Isdg 3)速断动作时间tsd 当电动机回路用真空开关或少油开关做出口时,取tsd =0.06s,当电动机回路用FC做出口时,应适当延时以保证熔丝熔断早于速断保护。 4、电动机启动时间tqd 按电动机的实际启动时间并留有一定裕度整定,可取tqd =1.2倍实际启动时间。 修正:Isdg = Kk* Ist Pe=710KW,COS=0.8,CT:150/1A,零序:100/1A,启动时间按18S (CT变比要按照实际变比,有的二次侧可能是5A的,自己换算一下) 速断 躲过电机启动电流: Ie=710/(0.8×√3×6.3)=81.3A Izd=Kk×I_qd=(1.5×6×81.3)/150=4.9A

高压电机安全检修方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高压电机安全检修方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1096-50 高压电机安全检修方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、组织机构 1、工作负责人: 2、安全负责人: 3、技术负责人: 二、工器具、材料 1、电工工具2套;套筒扳手1套 2、液压拉马:1台 3、油盆1个;喷壶1把 4、涤特纯和汽油 5、润滑脂:3#通用锂基脂(其它品牌润滑脂):1桶 6、轴承:型号___________数量_____;型号___________数量_____。 7、2500V摇表1只;螺旋测微器(千分尺)1个

8、移动式配电盘1个;电动风葫芦1个 9、干净的塑料布:1块 10、破布适量;毛刷2把;铁刷子1把 11、加热电炉和油桶一套;温度计1只 12、回收费(旧)润滑脂油桶:1个 三、施工程序: 1.工作负责人提前一天与运行部联系,将该电机退出运行。 2.办理高压电机停电检修第一种工作票,提前一天送达运行岗位。 3.工作前,工作负责人根据工作票所列安全措施对停电后的设备进行安全确认,安全措施正确无误后方可开始检修。 4.打开电机接线盒,用接地线对电机接线柱进行放电,拆除电机接线柱电缆头三相短路并接地。 5.电机起吊时,电工在现场进线监护,防止埙坏高压电缆、电缆头、电机机体及接线盒等部位。 6.电机解体前,首先要清理干净机身灰尘和油污。

热电厂继电保护工种【热电厂继电保护2015年度工作总结】

热电厂继电保护工种【热电厂继电保护2015年度工作总结】 **电力有限公司**热电厂继电保护2015年度工作总结2015年,对于继电保护专业来讲,是极为充实的一年。在全班人员的共同努力下,在厂领导与部门领导的高度重视和大力支持下,继电保护专业全体成员齐心协力,顽强拼搏,任劳任怨,仅仅围绕生产准备部的工作计划和培训目标,精心组织、周密部署、合理安排各项工作,在专业培训上取得了圆满的成功。 在迎接2016年到来之际,为使今后的各项工作更上一层楼,取得更好的成绩,现将2015年继电保护专业工作进行回顾和总结,并对2016年的工作目标进行归纳。 1、人员情况2015年,继电保护专业人员结变动不大。2015年初本专业共有4人,分别为刘欢、韩永莹、白征鹏、李卓航,4人均为高校毕业后进入我厂工作,缺少现场工作经验。4月份,**电厂的张宇调入我厂继电保护专业,张宇有丰富的现场工作经验,为继电保护专业充实了力量。 2、工作情况1、组织完成了电气二次设备的EAM设备拆分; 2、组织编写了继电保护设备的检修规程和检**件包的初版; 3、组织完成了**热电电气培训教材中关于继电保护知识的章节的编写;

4、梳理了MIS模块以及各模块的详细流程; 5、梳理了继保、励磁、直流等技术监督中的要求,为今后技术监督的开展准备好资料; 6、组织整理了设备台账的格式,为今后台账的建立准备好资料; 7、成立电气专业组,配合推进安全生产文明标准化; 8、推进继电保护定值计算,确保我厂定值计算工作顺利进行; 9、配合完成继电保护试验室设备的招评标工作; 10、完成厂主变、起备变、转子、凝结水泵电机、一次风机电机、送风机电机等设备的监造试验。 3、安全情况虽然我厂尚未投产并网发电,但培训人员的安全教育培训必不可少,我们严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,定期开展安全活动,共同讨论,深入分析、总结经验,举一反三、联系实际、深刻剖析,提高大家的安全生产意识。 1、在**热电参加培训时,组织进行厂级、车间、班组三级安全教育; 2、参加**电气二次班班组班前班后会,学习**热电的安全事故案例;

电动机的维修与保护.

黑龙江农业经济职业学院 毕业论文 电动机的维修与保护 姓名:赵鑫 指导教师: 专业:机电一体化技术 班级:机电113

黑龙江农业经济职业学院机电工程系毕业论文 电动机的维修与保护 摘要:本文介绍了电动机的一些原理及组成,并说明了电动机的常见故障的维修的方法,和电动机日常保护的方法,重点说明了工厂用的大中型的异步电动机。 关键词:异步电动机,结构,故障,维修,保护。 1

黑龙江农业经济职业学院机电工程系毕业论文 前言 随着科技的日益发展,人们的需求也日益增高,电动机的应用也越来越广泛,种类也越来越多。人们的生活和出行都离不开电动机,例如:风扇、剃须刀、吹风机、手机、汽车等等,都是离不开电动机的。随着电动机的应用广泛,电动机的种类也越来越多,维修起来也就越来越麻烦,但却又万变不离其宗。 下面我来介绍一下工厂用的三相异步电动机的基本知识和简易维修方法。 1.电动机的介绍 2

黑龙江农业经济职业学院机电工程系毕业论文 3 三相交流异步电动机是一种将电能转化为机械能的电力拖动装置。它主要由定子、转子和它们之间的气隙构成。对定子绕组通往三相交流电源后,产生旋转磁场并切割转子,获得转矩。三相交流异步电动机具有结构简单、运行可靠、价格便宜、过载能力强及使用、安装、维护方便等优点,被广泛应用于各个领域。 1.1电动机的结构组成 三相异步电动机主要是由定子和转子两大部分组成,定子与转子之间是气隙如图1所示: 图1 电动机的结构图 注:1散热筋 2吊环 3转轴 4定子铁心 5定子绕组 6风扇 7罩壳 8转子铁心 9鼠笼绕组 10轴承 11机座 12接线盒 13端盖 14轴承盖 1.1.1电动机的定子组成 异步电动机的定子由机座、定子铁心和定子绕组组成。 1、机座:主要用于固定与支撑定子铁心,因此必须具备足够的机械强度和刚度。另外,它也是电动机磁路的一部分。 2、定子铁心:它是异步电动机磁路的一部分,铁心内圆上冲右均匀分布的槽,用以嵌放定子绕组,为较低损耗,定子铁心用0.5mm 的硅钢片叠装而成,硅钢片的两面涂有绝缘漆。 3、定子绕组:他是三相对称绕组,当通入三相交流电时,能产生旋转磁场,并与转子绕组相互作用,实现能量的转换与传递。 1.1.2电动机的转子组成 异步电动机的转子是电动机的转动部分,由转子铁心、转子绕组和转轴组成。 1转子铁心:转子铁心的作用是与定子铁心的作用相同,也是电机磁路的一部分,在转子铁心外圆均匀的冲有许多槽,用来嵌放转子绕组。 2转子绕组:三相异步电动机的转子绕组的结构可分为两种,绕线型和笼型。 1.2.气隙 异步电动机的气隙过大或过小对的运行都由不良影响,过大会降低异步电动机的功率因数。过小装配困难还有可能与定子发生机械摩擦。

高压电动机标准检修步骤

高压电动机标准检修步骤 5.1 大修前的准备工作 5.1.1 大修前应检查电动机的振动、电流及温度、轴承声音等,根据检查情况和预防性试验记录及检修记录编制大修项目及检修计划。 5.1.2 组织检修人员学习检修工艺规程及措施和有关注意事项,并进行技术交底,明确分工。 5.1.3 按照大修项目准备检修时必须的工器具、材料及检修记录,对起吊工具认真进行检查,必要时做拉力试验。 5.1.4 按《电业安全工作规程》办理工作票手续,做好现场安全措施,并进行安全交底。 5.2 电动机的解体 5.2.1 电动机的解体,应根据各电动机的具体结构和现场检修条件正确实施并保证安全,起吊大型电动机一般应有起重工配合 5.2.2 大型电动机解体常规步骤 5.2.2.1 拆开电缆头,将电缆头三相短路接地,并支撑保护好。 5.2.2.2 拆卸电动机地脚螺丝、对轮螺丝、外壳接地线及冷却装置等。 5.2.2.3 拆卸对轮. 5.2.2.4 先拆非负荷侧轴承盖、端盖,再拆负荷侧端盖、轴承盖。 5.2.2.5 安装专用工具,抽出转子。 5.2.3 抽转子的常规方法: 5.2.3.1 小电动机由人工直接抽出。 5.2.3.2 用行车双钩接假轴抽转子。 5.2.3.3 在电动机座上固定专用导轨抽转子。 5.2.3.4 用行车或单轨悬臂工具抽转子。 5.2.3.5 用倒链悬臂吊工具加小平车移动定子抽转子。 5.2.4 解体的质量要求: 5.2.4.1 拆卸的各部件、地脚垫片应做好记号,拆开的引线做好相序记号,并妥善保管,原拆原装。 5.2.4.2 检查各起吊工具的载荷量。起吊时钢丝绳与垂直方向的夹角不应大于600。 5.2.4.3 拆卸应用专用工具,正确拆卸。禁止乱撬乱打,要特别注意止口及各配合面不受损伤。 5.2.4.4 对大电机过紧的靠背轮,可用火烤把加热拆卸,加热应均匀,温度在100 ℃一150℃时即可进行扒拆,加热温度不宜超过200℃。 5.2.4.5 抽转子时应用透光法进行监视,检查定转子铁芯不得摩擦、碰撞,不得伤及定子线圈、风扇、轴颈、笼条等部件。 5.2.4.6 抽出的转子应用道木垫好,防止滚动并做好防尘、水、汽的措施。5.3 定子的检修及质量标准 5.3.1 吹灰清扫定子时,应用2—3kg/cm2的清洁、无油、无水的压缩空气进行。除去线圈上的油污时可用航空汽油、四氯化碳、甲苯或带电清洗剂等进行擦试,不得使用有害溶液或金属工具。

工厂用电安全常识

电气安全知识 安全用电:防触电、防火、电器设备安全。 人体的电阻一般在1000 欧姆,安全电压36 伏,安全电流10 毫安。致命电流50 毫安。人体触电:单相触电、双相触电、跨步电压触电、高压电弧触电。 安全措施: 1、电灯线不要过长,灯头离地面不应小于2 米。灯头应固定在一个地方,不要拉来拉去以免损坏电线和灯头,造成触电事故。 2、不要用湿手去摸灯口、开关和插座。更换灯泡时,先关闭开关,然后站在干燥绝缘物上换灯泡。开关、插座或用电器具损坏或外壳破损时应及时修理或更换,未经修复不能使用。 3、厂房内的电线不能乱拉电线和乱接电器设备,禁止使用多驳口和残旧的电线,以防触电,更不要利用"一线一地"方式接线用电。 4、需要安装电气设备和电灯等用电器具时,需由电工进行安装。在使用中,电气设备出现故障时,要由电工进行修理。 5、带有机械传动的电器、电气设备、必须装护盖、防护罩或防护栅栏进行保护才能使用,不能将手或身体进入运行中的设备机械传动位置,对设备进行清洁时,须确保切断电源,机械停止工作并确保安全的情况下才能进行,防止发生人身伤亡事故。 6、发现落地的电线,离开10米以外,更不要用手去拾。同时,要设法看护落地电线,并请电工来处理,以防他人走近而发生触电。 7、移动电气设备时,一定要先拉闸停电,后移动设备,绝不要带电移动。把电动机等带金属外壳的电气设备外壳的电气设备移到新的地点后,要先安装好接地线,并对设备进行检查,确认设备无问题后,才能开始使用。 8、安装电气设备时,应符合安装要求,不能使用有裂纹或破损的开关、灯头和破皮的电线。电线接头要牢靠,并用绝缘胶布包好。发现有破损现象时,要及时找电工修理。9、不要在灯泡开关、熔丝盒和电线附近,不要放置油类、棉花、木屑等易燃物品,以防发生电气火灾。如果发现有烧焦橡皮、塑料的气味,应立即拉闸停电,查明原因妥善处理后,才能合闸.万一发生火灾,要迅速拉闸救火.如果不能停电,应用盖土、盖砂的办法救火。一定不要拨水救火,以防触电。 10、在雷雨时,不可走近高压电杆、铁塔、避雷针的接地线和接地体周围,以免因跨步电压而造成触电。 11、停电作业在作业前必须完成停电、验电、挂接地线和悬挂标示牌,设置临时遮栏等安全措施。 12、人触电后,脱离低压电源的方法有三种:(1)拉闸断电;(2)切断电源线;(3)用绝缘物品脱离电源。 13、千万不要用铜线、铝线、铁线代替保险丝,空气开关损坏后立即更换,保险丝和空气开关的大小一定要与用电容量相匹配,否则容易造成触电或电气火灾。14、用电设备的金属外壳必须与保护线可靠连接,单相用电要用三蕊电缆连接,三相用电得用四蕊电缆连接,保护在户外与低压电网的保护中性线或接地装置可靠连接。保护中性线必须重复接地。15、电缆或电线的驳口或破损处要用电工胶布包好,不能用医用胶布代替,更不能用尼龙纸包扎。不要用电线直接插入插座内用电。 16、电器通电后发现冒烟、发出烧焦气味或着火时,应立即切断电源,切不可用水或泡沫灭火器灭火。 17、电炉、电烙铁等发热电器不得直接搁在木板上或靠近易燃物品,对无自动控制的电热

高压电动机检修规程

高压电动机检修规程

目录 1 设备概况 (3) 2 设备主要技术规范 ................................................................... 错误!未定义书签。 3 检修周期 (11) 4 检修易损件及所需工具 (12) 5 检修项目 (13) 6检修工艺、步骤及质量验收标准 (14) 6.1电动机检修的一般要求 ........................................................1错误!未定义书签。 6.2 修前准备 (14) 6.3检修工艺和质量标准 (14) 6.3.1电动机解体的工艺要求 (14) 6.3.2定子检修项目工艺与标准 (15) 6.3.3转子检修项目与标准 (15) 6.3.4滚动轴承检修项目与标准 .................................................... 错误!未定义书签。 6.4.5冷却器检修 (16) 6.4.6电动机的复装及试转工艺标准 (17)

高压电动机检修规程 1 设备概况 高压电动机按安装方式主要分两大类:卧式与立式。卧式电动机主要有:开冷水泵电机、汽泵前置泵电机、电动给水泵电机、磨煤机电机、送风机电机、一次风机电机、引风机电机、增压风机电机、氧化风机电机、吸收塔再循环泵电机、碎煤机电机、皮带机电机等;立式电动机主要有:凝结水泵电机、循环水泵电机、补给水泵电机等。 2 设备主要技术规范 2.1 开冷水泵电机技术参数 2.2 汽泵前置泵电机技术参数

2.3 电动给水泵电机技术参数 2.4 磨煤机电机技术参数

2台5MW继电保护资料

10MW 水电厂电气部分初步设计 2 电气主接线设计 电气主接线设计的基本原则以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、美观的原则[1]。 电气主接线的基本要求包括:可靠性、灵活性和经济性三方面[2]。 2.1 主变容量计算 主变容量按发电机的额定容量扣除厂用电的容量后并留有百分之十的裕度来确定。 (10.5%)110% 500099.5%1.1 6840.25c o s 0.8 p S φ-???= = =(kV A) 2.2 电气主接线方案比较 方案Ⅰ:本方案采用单元接线,电气主接线如图1。 图2 电气主接线方案Ⅰ 此方案需用两台主变压器,据计算和查手册只有选用容量为8000kV A 的变压器,据《电气计算与设计》手册知,这种容量的变压器价格约为8万,那么两台就16万 方案Ⅱ:本方案采用扩大单元接线的方式,电气主接线如图2。

图3 电气主接线方案Ⅱ 此方案中只需选用一台主变压器,则:6840.625213681.25 S=?=(kV A)。 据《电气计算与设计》手册知,价格仅为13万左右。 综上,单元接线的接线简单、清晰、运行灵活、维护工作量少且继电保护简单,但由于主变压器与高压电气设备增多,高压设备布置场地增加,整个电气接线投资也增大;而扩大单元接线接线方式简单清晰,运行维护方便,且减少了主变压器高压侧出线,简化了高压侧接线和布置,使整个电气接线设备较省。 考虑到设计场地布置较困难和经济方面的原因,优选方案Ⅱ,查《电气工程电气设备手册》电气一次上册选用变压器型号: SFL7-16000/110,121±2?2.5%/6.3kV,S=16000kV A, k (%)10.5 U=。 根据原始资料中发电机容量,查《小型水电厂机电设计手册》选用:TSL260/52-10型的水轮发电机。 2.3 厂用电接线的设计 厂用电接线的设计应按照运行、检修和施工的要求,考虑全厂发展规划,积极慎重地采用成熟地新技术和新设备,使设计达到经济合理,技术先进,保证机组安全经济地运行。其具体有如下一些要求[3]: (1)接线方式和电源容量,应充分考虑厂用设备在正常、事故、检修、启动、停运等方式下的供电要求,并尽可能地使切换操作简便,使启动(备用)电源迅速投入。 (2)尽量缩小厂用电系统的故障范围,避免引起全厂停电故障。

9---厂用电继电保护装置

9---厂用电继电保护装置

9 厂用电继电保护装置 9.1 厂用电继电保护的一般要求 9.1.1 厂用电继电保护应符合GB 50066《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》及GB 14285《继电保护和安全自动装置技术规程》的要求。各类常用保护装置的灵敏系数不宜低于如下数值: 纵联差动保护2; 电流速断保护2(按保护安装处短路计算); 过电流保护1.5; 动作于信号的单相接地保护1.2; 动作于跳闸的单相接地保护1.5。9.1.2 保护用电流互感器(包括中间电流互感器)的稳态误差不应大于10%。当技术上难以满足要求,且不致使保护装置不正确动作时,可允许较大的误差。小变比高动热稳定的电流互感器应能保证馈线三相短路时保护可靠动作。 差动保护回路不应与测量仪表合用电

流互感器的二次绕组。 其他保护装置也不宜与测量仪表合用电流互感器的二次绕组,若受条件限制需合用电流互感器的二次绕组时,应按下列原则处理。 1 保护装置应设置在仪表之前,以避免校验仪表时影响保护装置的工作。 2 对于电流回路开路可能引起保护装置不正确动作,而又未装设有效的闭锁和监视时,仪表应经中间电流互感器连接,当中间电流互感器二次回路开路时,保护用电流互感器的稳态比误差仍应不大于10%。 9.1.3 保护和操作用继电器宜装设在高压成套开关柜及低压配电屏上。 9.2 中性点非直接接地的厂用电系统的单 相接地保护 9.2.1 厂用电抗器和高压厂用变压器电源侧的单相接地保护 1 当厂用电源从母线上引接,且该母线为非直接接地系统时,如母线上的出线都

装有单相接地保护,则厂用电源回路也应装设单相接地保护。 保护装置的构成方式同该母线上出线的单相接地保护装置。 2 当厂用电源从发电机出口引接时,单相接地保护由发电机变压器组的保护来确定。 9.2.2 高压厂用电系统的单相接地保护 1 不接地系统: 1) 系统的接地指示装置用于反应系统单相接地。 保护装置采用接于母线上的电压互感器二次侧开口三角形绕组的电压继电器构成,动作后向主控制室发出接地信号。 2) 若系统的单相接地电流能满足接地故障检测装置灵敏性的要求,则在厂用母线的馈线回路均应装设接地故障检测装置。 检测装置由反映零序电流或零序方向的元件构成,动作于就地信号,并宜具有记忆瞬间性接地的性能。 3) 当系统的单相接地电流在10A 及以上时,厂用电动机回路的单相接地保护应

电机保护说明介绍

电动机故障情况分析 对于异步电动机来说,其故障形式主要分为绕组损坏和轴承损坏两方面。造成绕组损坏的主要原因有: (1) 由于电源电压太低使得电动机不能顺利启动,或者短时间内重复启动,使得电动机因长时间的大启动电流而过热。 (2) 长期受电、热、机械或化学作用,使绕组绝缘老化和损坏,形成相间或对地短路。 (3) 因机械故障造成电动机转子堵转。 (4) 三相电源电压不平衡或波动太大,或者电动机断相运行。 (5) 冷却系统故障或环境温度过高。 低压电动机的各种保护方式: 1)低压熔断起,近年来很少采用。 2)不可调整的一次脱扣低压自动空气开关 3)可分级调整的瞬时或短延时一次脱低压自动空气开关+单相接地保护 4)装设可分级调整的瞬时或短延时一次脱扣自动空气开关+带电流互感器的二次型机电保护 5)带职能型保护的低压自动空气开关。 低压电动机保护 1) 电流速断保护 作为电动机短路故障的主保护。一般按躲开电动机起动电流整定,并考虑一定的可靠系数。 对于电磁型的一次脱扣器: mn mn mn st rel I I I K K I o p 6.1278.1=??== 8.1可靠系数,取-rel K 7电动机启动倍数,取-st K -低压电动机额定电流m n I 动作时间: s t op 0= 对于智能型保护的自动空气开关: mn st rel I K K I o p = 5.1可靠系数,取-rel K 8~6电动机启动倍数,取-st K

-低压电动机额定电流m n I 动作时间: s t op 0= 对于二次型保护: TA mn st rel n I K K I o p /= 5.18.1型电流元件取,速断元件取可靠系数,反时限电流DL K rel - 8~6电动机启动倍数,取-st K -低压电动机额定电流 m n I 变比TA n TA - 灵敏度为: 电流 电动机入口处两相短路-≥=)2()2(2 k k I Iop I K 2) 长延时电流 (1) 电流定值: 躲过电动机额定电流或正常最大负荷电流: 电动机额定电流可靠系数,取--=MN rel MN rel rl I K I K I 5.1~3.1 (2) 时间定值 -电动机最长启动时间 可靠系数,取st rel st rel t K t K 5.12.1t op --?= 对于反时限特性继电器,根据曲线特性进行整定。 3) 单相接地零序过电流保护: 对于400V 单相接地电流很大,低压电动机单相接地时灵敏度足够,一般按照经验公式,取: s 015.0~75.0;075.0~05.0;)15.005.0(3.=动作时间)取(当电动机容量较小时)取(当电动机容量较大时流 低压电动机一次额定电st MN MN MN MN set op t I I I I I --=

高压电机检修规程

高压电机检修规程 一.常规检修处理 1.对高压电机风罩除尘. 2.检查高压电机引线及电源线有无明显放电现象。 3.外壳完整,无明显缺陷,表面油漆色调一致,铭牌清晰。 4.润滑脂质量符合要求,测量适当。 5.电动机内部无积灰和油污,风道通畅。 6.外壳防护能力或防爆性能良好,既符合电动机出厂标准,以 符合周围环境的要求。 7.定转子绕组及铁芯无老化、变色和松动现象,槽楔、端部垫 块及绑线齐全紧固。 8.定转子间的间隙符合要求。 9.风扇叶片齐全,角度适合,固定牢固。 10.外壳有良好而明显的接地(零)线。 11.各部件的螺栓、螺母、齐全紧固,正规合适。 12.起动装置好用,性能符合电动机的要求。 13.励磁装置运行稳定可靠,直流电压、电流能满足电动机要求。 14.操作盘油漆完好,部件齐全,接线正规,标志明显。 15.保护、测量、信号、操作装置齐全,指示正确,动作灵活 可靠。 16.电动机基础完整无缺。

17.电源线路接线正确牢固,相序标志分明。 二.运行情况 1.在额定电压下运行,能达到铭牌数据要求。 2.换向器、集电环表面光滑,电刷与换向器(或集电环)的接触良好,运行无火花。电刷压力适当、均匀,一般应为15-25KPa,同一电刷组上每一电刷的单位压力差不得大于10%。 3.运行声音和电流正常。 4.绝缘电阻在热状态下每千伏不小于1MΩ。 5.预防性试验合格。 三.技术资料 1.具有铭牌数据卡片和台帐 2.高压电机必须建立设备档案,其主要内容包括:铭牌数据以外的主要技术参数;安装试车记录;历次检修、试验的记录及运转时间的记录。 3.设备及其环境 4.主、附机安装整齐,表面清洁无尘。 5.四周环境整洁,工艺上无影响电动机运行的跑、冒、滴、漏等现象。 6.设备的维护 四.巡回检查 1.巡检周期:操作工4小时,维修值班1天。特殊情况增加巡回检查次数。

10KV绕线式式电动机技术标准

QB/ZSZY 内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司企业标准 10KV绕线式电动机技术标准 内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司发布

目次 前言 (1) 1 范围 (2) 2 引用文件和资料 (2) 3 概述 (2) 4 设备参数 (2) 5 零部件清册 (4) 6 检修专用工器具 (4) 7 检修特殊安全措施 (5) 8 维护保养 (5) 9 检修工序及质量标准 (6) 10 检修记录 (7)

前言 为实现企业设备技术管理工作规范化、程序化、标准化,制定本标准。本标准由标准化管理委员会提出。 本标准由设备部归口。 本标准起草单位:设备部 本标准主要起草人: 本标准主要审定人: 本标准批准人: 本标准委托设备部负责解释。 本标准是首次发布。

10KV绕线式电动机技术标准 1范围 本标准规定了10KV绕线式电动机技术标准概述、设备参数、零部件清册、检修专用工器具、检修特殊安全措施、检修工序及质量标准、检修记录等相关的技术标准。 本标准适用于再生资源公司10KV绕线式电动机设备的技术管理工作。 2引用文件和资料 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。2002)DL/T838-2003《发电企业设备检修导则》 3概述 10KV绕线式电动机可以在转子回路中串入电阻进行起动,这样就减小了起动电流。一般采用起动变阻器起动,起动时全部电阻串入转子电路中,随着电动机转速逐渐加快,利用控制器逐级切除起动电阻,最后将全部起动电阻从转子电路中切除。 电机的大修三年一次,小修半年一次,有注油嘴的电机,三个月注油一次。 4设备参数 4.1技术规范 4.1.1电动机运行参数: 电源的频率(电压为额定)与额定值偏差超过1%或电压(频率为额定)与额定值的偏差超过5%时,电动机不能保证连续输出额定功率。连续运行的电动机不允许过载。电动机一般可以在额定电压变动-5%至+10%的范围内运行,电动机的电流在正常情况下不得超过允许值,三相电流之差不得大于10%。 4.1.2电动机绝缘等级: 电动机绕组绝缘等级及允许温度、温升表 4.1.3电动机振动限值表 电动机串动标推 注:重要电动机包括给水泵、循环泵、凝结泵、引风机、送风机等电动机。 4.1.4轴承:

水泵电机保护器

JL-200型水泵电机保护器 一、概述 JL-200系列水泵电机保护器是我公司在多年研制电机保护器产品的基础上开发出的新一代高科技产品。此产品以微电脑控制器(MCU)为核心元件,通过高精度CT检测电流,电机保护器具有自动线性修正功能,在宽电流范围内仍具有较高的测量精度,对过载、短路、堵转、欠载、缺相、三相电流不平衡、过压、欠压、相序、接触器故障等具有可靠的保护作用;并可实现报警和事件记录。本产品具有性价比高、功能齐全、工作稳定可靠、精度高、保护动作准确、安装、参数设定简单方便等特点。可广泛适用于机械、冶金、建材、化工、纺织行业等工业三相电动机及其它电器的保护与监测。 二、产品主要特点 系统采用宽温、低功耗工业级芯片,更适合于工业现场使用。 软件、硬件及电磁兼容性三个方面协同设计,产品具有很强的抗干扰能力和很高的可靠性,特别适合于工业现场使用。 电流互感器变比可设置(5A规格),用户可直接查看一次回路的电力参数,使得采样数据更直观,使用更灵活。 采用交流同步采样和先进的数字信号处理算法,实现了实时数据处理和高精密性,有着卓越的可靠性,具有响应速度快、测量准确、精度高,事件记录等优点。 具有自学习过程,能自动检测电机起动过程与时间,生成起动曲线,优化保护参数;并能根据故障前电机负载率和运行时间自动调整过载保护动作时间。 事件记录功能:当保护动作时,记录保护类型、采样电流等参数,形成事件追忆数据,在失电或复位后可长久保存,便于事后分析。 采用模块化设计结构,产品体积小,结构紧凑,安装方便,在低压控制终端柜和1/4模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用,提高了控制线路的可靠性和自动化水平。 结构紧凑、华丽、精湛优美的外观和卓越的设计体现了高雅、精致、紧凑的产品。 完善的事故记录及自检功能,友好的人机界面,所有测量值和参数、保护信息等由面板液晶显示器实时显示。 三、技术参数 1、电动机保护功能 ●过载保护●欠载保护●堵转保护●阻塞保护●温度保护●相序保护●欠压保护●过压保护●起动超时保护 ●断相保护●不平衡保护●接触器故障保护(选增功能,无此功能时仅有故障提示,无信号输出)