文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 招标答疑图纸问题

招标答疑图纸问题

招标答疑图纸问题
招标答疑图纸问题

周口森林半岛二期13#楼图纸问题

一、13#楼土建

(凡各楼中提到结通施中相关问题均为共性问题,应统一修改)

1、结施01-a 第6.4.2条:置于土体中填充墙选用MU10砼实心砖M7.5水泥砂浆

砌筑,其他位置采用加气混凝土砌块;而建施01第4.2条:填充墙采用加气混凝土砌块。请明确一下?

答:以结构为准

2、结施02 桩1、桩2顶标高是否应为-6.17M、-8.47M?

答:是

3、结施04 填充墙基础大样是用于哪个部位?

答:一层门厅部分

4、结施05 详图①用于一侧为填土,一侧为室外,标高为-0.5M至-0.05M,具体位置

请明确。如果两侧均为室内, -0.5M至±0.00M墙体为何材质?

答:详图一主要用于图中索引部位及室内一侧为填土一侧为洞口的位置。

5、结施08 机房屋顶层结构平面图中梁布置与结施21 电梯机房顶梁平法施工图不一

致,板配筋布置是否有误?

答:修改如下图:

6、结施09 11轴为Q6,是否有误?

答:应为Q2。

7、结施14 XL2尺寸是否为0.2*0.45是否应为0.25*0.45?

答:XL2尺寸是0.2*0.45,XL1尺寸改为0.25*0.60

8、结施T1 详图3、详图4、详图8挑檐厚200是否应为80,截面尺寸请明确?

答:该位置处详图尺寸200应改为80

9、一层地面3:7灰土厚度请明确?

答:卫生间、不封闭阳台3:7灰土厚度350,其余房间为390。

10、通往电梯机房楼梯无详图,请明确?

答:详共性附图一

11、建施T1 地2含门厅做法,是否与楼1所含的门厅做法重复?

答: 一层门厅、电梯厅、前室、走道均按地2做法施工。

12、建施T1 设备间是否是指排烟机房与排烟井、通风井?

答:是指地上水、电管井以及地下排烟机房与排烟井、送风机房与送风竖井。

13、建施T1 生活水泵房具体是何部位?图纸上无。

答:只有26#楼有。

14、建施T1 顶1与顶2是否矛盾?管道间(井)具体指何部位,生活水泵具体指

何部位?

答:顶1与顶2不矛盾;管道间(井)具体指地上水、电管井以及地下排烟机房与排烟井、送风机房与送风竖井;生活水泵只有26#楼有。

15、建施T1 防1 120厚砖墙保护层砖材质、砌筑砂浆标号请明确?

答:混凝土实心砖,M5水泥砂浆砌筑。

16、桩基是否计入清单?不计入。

17、入户平台地面做法?

答:见建通施T1地1花岗岩地面。

18、独立柱粘贴500*50厚挤塑聚苯板,具体做法?

答:参见05YJ3-1 A型外墙保温构造做法,粘贴挤塑聚苯板时辅以锚栓固定。

19、建施T1 屋4 地下室水泵房砼顶板屋面做法是何部位?

答:26#楼地下水泵房屋顶。

20、建施01 4.4条“…其它房间应先砌灰砂砖三皮,厚度同墙厚”,砌筑砂浆种类、

标号请明确一下?

答:M5水泥砂浆。

21、负一层砼外墙水平施工缝处遇水膨胀止水条材条请明确?

答:现将建筑总说明5.3中05YJ2第7页详图3改为详图4

周口森林半岛二期15#(17#)楼图纸问题

1、311-12-4中GAZ1纵筋6三级钢16,详图中表示的中钢筋为2根三级钢8.

答:配筋为6根三级钢直径16

2、311-12-4中GYZ1横向详图为200厚,平面为250厚?

答:应为250厚

3、311-12-4GJZ3详图尺寸与平面图不符?

答:以平面图为准

4、311-12-7中GJZ6详图尺寸一边为850,而平面图中为800,以哪个为准?

答:详图尺寸也为800

5、311-12-10中17~19/G处有剪力墙,是否取消该处L5?

答:是。

6、311-12-22中1-2/BKL13位置处有LL1,KL14处有LL6,以哪个为准?

答:以KL13,KL14为准。

8、311-11-10中G/4轴、G/19轴、8-9轴、A/12轴处空调板与立面图不符?总之平面

图与立面图不符的以那个为准?

答:立面和平面图位置一致,尺寸以平面图为准,高度以立面图为准。

9、311-11-4中10/F~G结构图中有墙柱,洞口宽度小于1米,M1024无法布置?

答:见图91448-311-12-5中-0.050~2.950局部剪力墙布置图

10、C1323及C1323a在二、三层平面图中洞口尺寸均为1350?

答:C1323及C1323a在一、二层平面图中洞口尺寸均为1350

11、311-11-5及311-11-6中J、11~13处窗是多大尺寸?

答:此处是门联窗,展开尺寸是1850x2500

12、C1323、C1323a、C1518a、C2820、C2820a无详图,也无法计算纱扇面积?

答:见补充图

13、筏板顶标高-4.5,负一层地面建筑标高-3.6,这之间高差回填什么?地下室楼面做法

是否改为地面做法?

答:填1:6水泥炉渣垫层

14、散水,垫层选用图集中有A、B、C三种,具体选那个?

答:选垫层A。

15、311-11-4中选用台阶挡墙的高度H未定?

答:H=500

16、311-11-4说明中低于900高的窗加护窗栏杆,窗台为900高的加不加?

答:不加

17、311-11-6中选用屋面1,311-11-24中节点详图为屋面3,选用哪个?

答:以平面图为准,为屋面1。

18、装修做法表中露台2露台1具体位置不详?

答:图91448-311-11-9、10中屋面2、3即为露台,说明中已注明

19、开敞阳台是否有踢脚?

答:有踢脚。

20、311-12-29节点详图中的线条与建筑节点途中的样式不同?以那个为准?

答:以建筑为准

21、土方开挖及回填是否计入预算?

答:计入预算,详见最终工程量清单。

22、桩是否计入预算?

答:不计入。

23、地下室底板及外墙防水具体采用什么材料及具体做法?

答:地下室防水选用05YJ1第7页地防4(其中底板做法详见统一做法)

24、一层阳台做法与立面不符,平面表示阳台处有台阶,而立面处则没有?

答:以平面图为准。

25、A、B轴处阳台上各有两个矩形方块,是否为砖砌体?

答:为加气混凝土砌块

26、地下室基础及外墙膨胀剂的具体比例是多少?

答:见结构设计总说明:四.地基基础说明第5条

27、阳台栏杆及空调板栏杆没有具体做法?

答:空调板栏杆为铁艺栏杆,样式详见91448-311-11-24节点6节点7。阳台栏杆为铁艺栏杆,样式详见立面图。材质均为方形焊接钢管,横向扶手管径为50X50X2,竖向杆件管径为30X30X2。

周口建业二期25#楼问题

一、土建问题(凡各楼中提到结通施中相关问题均为共性问题,应统一修改):

1、基础筏板马蹬筋未设计?

答:满足强度,刚度要求下由施工单位确定。

2、结通施-T1 GZ-3纵筋信息是否有误?暂按8A10。

答:应为8根。

3、结施14 G~K/17轴KL-3截面尺寸为200*400,但其对应的砼墙及暗柱厚度为250,

是否有误?25~28/F轴L-22 同上。暂按图纸标注截面尺寸。

答:KL3截面改为250*400。

4、结施21 电梯机房顶梁平法施工图中P轴L-5(1)截面信息未设计?暂按200*300。答:L5截面为200*400。

5、结施12 -0.5~78.0标高剪力墙柱表中GJZ2-10(11.95~78)所标注的标高39.95与楼

层结构标高38.95不符,是否应为38.95?暂按38.95。

答:应为38.950

6、结施14 B~F/24轴L-34(1)与建施06 砌体墙位置不符,结施05 C/24轴处风井尺

寸与大样及建筑不符,是否有误?暂按建筑平面。

答:按结-05施工。

7、结施06二层结构平面图诸如5/B~C轴处无负筋时是否按其上部负筋

C10-200(1050+1050)的一半设置?暂按C10-200(1050)。

答:是

8、结通施T1节点17 板顶标高与其上方的梁和连梁标高不连续,是否有误?

答:同第13条答复。

9、结施05 B轴/2~5轴1/T1剖与建筑平面不符,是否应为9/T1剖?暂按9/T1。答:是

10、结施22楼梯详图 1#2#楼梯一层平面图14轴上PTB-2与A-A剖面此位置处板

PTB-1不符,是否有误?暂按PTB-2。

答:应为PTB-2

11、建筑装修构造统一做法表中地下室防水中防1—2:8灰土,分层夯实(宽度800

且应宽出散水)与结施01—a中7.5条宽度不一致,前后矛盾。

答:按800宽执行。

12、建施09屋顶机房层平面图2-2剖面中混凝土台阶未设计其配筋信息和装修做

法,请提供

答:详共性附图一

13、结通施T1中节点17中梁和连梁是否需要加高,否则板内钢筋无法锚入。

答:LL1和L4截面高度取700,正负筋均改为3根三级钢直径16,增加N4根二级钢直径12。

14、一层地面3:7灰土厚度请明确?

答:卫生间、不封闭阳台3:7灰土厚度350,其余房间为390。

二、安装问题:

1、地下室照明是否穿线槽?线槽规格?

答:不穿线槽,详配电箱系统图。

周口建业森林半岛二期26#楼问题

一、土建问题(凡各楼中提到结通施中相关问题均为共性问题,应统一修改):

1.结施9中GJZ1-8在6、20、31、45交H轴处的尺寸为650mm,与结-11的柱表详图

尺寸600*550不符是否有误?现按结-11处理。

答:应以平面尺寸650为准。

2.结施9中GJZ1-8在F轴与 25和26轴相交处的宽度为300mm与结-11的柱表详图尺

寸250宽度不符是否有误?现按结-11处理。

答:,该位置处GJZ1-8改为GJZ1-8a,尺寸以平面为准,配筋同GJZ1-8。

3.结-9中20、31轴的Q-9厚度为300mm与结-10墙详图中厚度250mm不符是否有误?

现按300mm处理。

答:以平面300为准。

4.结-10中R轴交9、16、35、42轴GAZ2-1的宽度为250与结-12柱图中200的宽度

不符是否有误?现按结-12柱图为准。

答:该位置处GAZ2-1改为GAZ2-1a,截面尺寸为250x400,配筋同GAZ2-1。

5.结-3中JZL2伸出21轴处多少尺寸?现未伸出。

答:JZL2伸出21轴处400mm。

6.结-14中LL-2尺寸为200mm*450mm,与对应剪力墙厚300mm不符?暂按200mm计入。答:LL-2截面改为300*450。

7.结-17中的弧形梁部分应标识为仅8.95M处是直梁与板图结-7不相对应是否有误?

暂按弧形梁计入。

答:结-17中的弧形梁部分应标识为仅8.950M处是直梁,另外结-20中标有71.950标高处为直梁,与模板图结-7中一致。

8.结-6中C/17-18,C/33-34轴处没有板结-15此处设有梁,1-26F都如此是否有误?

暂按没有计算。

答:此梁删除。

9.楼梯图结-22中,一层平面图的PTB2与AA剖图不符,AA剖为PTB1。现按PTB2计算。答:按PTB-2

10、一层平面图中S/16-19和S/32-35处的砌体墙上面没设梁板位置是否有误。按

原图计入。

答:修改如下图:

11、

结构总说明中砌体土下部分为砼实心砖,一层地面地下砌体是否为砼实心砖?

答:混凝土实心。 12、

结施-12中GJZ2-13详图高度14F 以上没有设计但平面图设计有是否有误?暂按

全部设计有计入。

答:GJZ2-13标高41.950应改为78.000

13、结构总说明中7.4中水平施工缝处设遇水膨胀止水条和建筑总说明 5.3中

05YJ2第7页详图3相矛盾?

答:现将建筑总说明5.3中05YJ2第7页详图3改为详图4。

14、基础马镫筋型号及尺寸如何确定?暂时未计。

答:满足强度,刚度要求下由施工单位确定。

15、坡道挡墙是否选用台阶花台挡墙?

答:同意选用台阶花台挡墙。

16、结构通施中节点3、4挑板厚度200mm是否有误?暂按80mm计入。

答:按80

17、不同材料墙体相交采用钢丝网还是耐酸玻璃网格布加强?

答:钢丝网。

18、地下室白色涂料是否为仿瓷涂料?暂按仿乳胶漆计入。

答:白色乳胶漆。

19、屋顶电梯间处楼梯没有结构图。

答:详共性附图一。

20、结施02中桩大样图中级配砂石垫层出满基础边330mm而说明中出筏板基础200mm 相矛盾?暂按出200mm计入。

答:按200mm执行

21、一层地面3:7灰土厚度请明确?

答:卫生间、不封闭阳台3:7灰土厚度350,其余房间为390。

二、安装问题:

1、强电连接(-1APE)-3箱子电缆:BV-3*35+2*16是否有误。

答:无误

2、强电地下室照明是否穿线槽?线槽规格?

答:不穿线槽,详配电箱系统图。

周口建业水泵房变更单

1、消防水池内壁选用05YJ1池防2。

2、雨棚顶棚选用05YJ1顶4,水泥砂浆顶棚,表面喷涂白色防水涂料。

共性附图一: