文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工作业安全交底

施工作业安全交底

施工作业安全交底
施工作业安全交底

施工作业安全交底

1、必须按规定正确佩戴安全帽,穿防护服;

2、进入工作岗位必须进行岗位安全检查;

3、了解和熟悉周围环境,消除不安全因素,提高自身的避险意识和安全意识;

4、工作中做到“三不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害);

5、在施工现场行走时,防止被轨料等其他物品绊倒摔伤;

6、严禁在吊起的轨料下行走,防止因吊装物坠落被砸伤;

7、非电工人员,严禁擅动现场电器设备、临时用电线路,以免受到触电伤害;

8、对正在运行(运转)的机械设备,请注意避让,以免受到机械伤害;

9、上下班员工请不要与来往车辆抢道,确认安全后方可通过。

10、现场如有锯轨,锯轨时前后禁止走人。

11、上班前和上班时间禁止喝酒,酒后禁止进入施工现场。

12、施工现场各种安全防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆动。

13、下班时应收集好工具、清理操作现场,做到“工完、料净、场地清”。

14、年龄稍大点的人员,尽量安排在后方打扫卫生等轻活。

15、队里要把经理部下发的通知、交底等传达至作业员工,留有签字记录。

16、气焊作业时,氧气、乙炔瓶摆放位置及间隔要符合规定要求。

17、施工现场严禁作业人员疲劳作业。

18、临边作业无防护时,要系好安全绳。

19、铺轨车司机走行时,要加强了望,作业人员严禁坐在附近有铺轨车的走行轨上。

20、队里的安全员,每天要在工地进行一次巡查,发现隐患要及时处理。

21、散轨或拨轨时,作业人员动作统一协调,防止钢轨及撬棍伤人。

22、电工要求每周对场地所有的电箱、电线进行检查,主要检查配电箱

漏电保护器及电线是否破损情况。

23、钢筋切断机、切割机操作时,要按操作规程作业。

24、吊装作业时,钢丝绳或吊带一定要检查是否捆牢。

25、人员抬钢轨枕木时要当心脚下,注意安全。

26、叉车作业时,要安排人员安全防护,当心叉车碰人。

27、对来往的轨道车注意避让、严禁与轨道车抢道。

28、除调车员外禁止其他人员乘坐平板车。

以上交底内容请各施工队长传达至队内所有作业员工(含施工队伍)并要求严格遵守,对后期进场人员持续交底,留有签字记录。

电话工作业安全技术交底

JD—010 安全技术交底 表A5—1施工单位名称单位工程名称 施工部位施工内容 安全技术交底内容一、通用安全交底 1、进入施工现场必须首先搞好三级安全教育和安全技术交底,三级安全教育经公司级、 项目级、班组级培训后,经考试合格后方可入岗。未满18周岁人员严禁上岗作业。 2、进入施工现场必须正确戴好安全帽,高处临边或者高空作业正确穿好安全带。 3、各工种操作人员,必须熟悉该工种安全操作规程,并严格按照该工种安全操作规程进 行操作。 4、每天作业前,作业人员首先观察周边环境是否存在安全隐患,确保安全后方可操作。 5、施工现场严格按照“四不伤害”不伤害自己、不伤害他人、不被别人伤害、保护别人 不受伤害。 6、施工作业时,严禁上下交叉作业,作业人员首先观察上面或下面是否有其他操作人员, 确保安全后,方可操作。 7、施工人员发现安全隐患时,要立即向班组长或安全管理人员报告,采取相关措施处理 后,方可进行操作,如果有重大危险源的区域,要有针对性的安全技术交底和安全应急措施,现场必须要专职安全人员进行监督。 8、施工作业人员每完成一道施工工序后,现场要及时工完场清,及时清理后周边存在危 险杂物。 9、施工现场如果发现有人员受伤时,要及时向班组长或安全管理人员报告,并参与抢救 伤员,并拨打120急救。 10、施工现场安全防护,严禁私自拆除,如临边防护、洞口防护、外架连墙件、安全警 示牌等。 11、严禁酒后上班,严禁穿拖鞋上班,严禁打架斗殴。凡是患有高血压、心脏病、癫痫 病等作业人员严禁进入施工现场作业。 12、使用临时用电时严禁私拉乱接,需要接线时,通知专业电工接线。 13、各施工作业人员下班途中,要严格遵守交通规则,严禁无证驾驶和酒后骑车和开车。 路过人行道时候,要遵守红灯停,绿灯行,严禁横穿公路。骑电瓶车和摩托车人员,严禁超载搭载人员。 二、专项安全技术交底 1.作业人员必须是经过电、气焊专业培训和考试合格,取得特种作业操作证的电气焊工,并持证上岗。(在有效期内) 2.作业人员必须经过安全教育考核合格后才能上岗作业。 3.施工现场禁止吸烟,严禁酒后作业,严禁追逐打闹,禁止窜岗,严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律。 4.电焊作业人员作业时必须使用头罩或手持面罩,穿干燥工作服,绝缘鞋,用耐火防护手套,耐火的

路面工程作业安全技术交底

JD—010 安全技术交底 施工单位名称单位工程名称 施工部位施工内容 安全技术交底内容一、通用安全交底 1、进入施工现场必须首先搞好三级安全教育和安全技术交底,三级安全教育经公司级、 项目级、班组级培训后,经考试合格后方可入岗。未满18周岁人员严禁上岗作业。 2、进入施工现场必须正确戴好安全帽,高处临边或者高空作业正确穿好安全带。 3、各工种操作人员,必须熟悉该工种安全操作规程,并严格按照该工种安全操作规程进 行操作。 4、每天作业前,作业人员首先观察周边环境是否存在安全隐患,确保安全后方可操作。 5、施工现场严格按照“四不伤害”不伤害自己、不伤害他人、不被别人伤害、保护别人 不受伤害。 6、施工作业时,严禁上下交叉作业,作业人员首先观察上面或下面是否有其他操作人员, 确保安全后,方可操作。 7、施工人员发现安全隐患时,要立即向班组长或安全管理人员报告,采取相关措施处理 后,方可进行操作,如果有重大危险源的区域,要有针对性的安全技术交底和安全应急措施,现场必须要专职安全人员进行监督。 8、施工作业人员每完成一道施工工序后,现场要及时工完场清,及时清理后周边存在危 险杂物。 9、施工现场如果发现有人员受伤时,要及时向班组长或安全管理人员报告,并参与抢救 伤员,并拨打120急救。 10、施工现场安全防护,严禁私自拆除,如临边防护、洞口防护、外架连墙件、安全警 示牌等。 11、严禁酒后上班,严禁穿拖鞋上班,严禁打架斗殴。凡是患有高血压、心脏病、癫痫 病等作业人员严禁进入施工现场作业。 12、使用临时用电时严禁私拉乱接,需要接线时,通知专业电工接线。 13、各施工作业人员下班途中,要严格遵守交通规则,严禁无证驾驶和酒后骑车和开车。 路过人行道时候,要遵守红灯停,绿灯行,严禁横穿公路。骑电瓶车和摩托车人员,严禁超载搭载人员。 二、专项安全技术交底 1.基层施工 1)消解石灰,不得在浸水的同时边投料、边翻拌,人员应远避,以防烫伤; 2)装卸、洒铺及翻动粉状材料时,操作人员应站在上风侧,轻拌轻翻减少扬尘。散装粉状材料宜使用粉料运输车运输,否则车厢上应采用蓬布遮盖,装卸尽量避免在大风天气下进行; 3)洒水车作业:洒水车在上下坡及弯道运行中,不得高速行驶,避免紧急制动,洒水车驾驶室外不得站人; 4)石灰粉煤灰砂砾施工:严格按照施工规范和各种机械的操作规程施工,在作业地点挂警告牌,严禁违章作业,严禁非施工人员进入施工现场。施工机具、车辆及人员与电气线路保持足够的安全距离,不能保证时应采取可靠的安全防护措施。卸料车要有专人负责指挥,卸料时,卸料车附近严禁站人。人工清除粘在压路机滚动轮上的混合料时,必须跟在压路机后作业,严禁在压路机前面倒退作业。夜间

施工现场安全技术交底书

上海市高速公路噪声治理工程A8(松枫段) 屏体施工工程 施工现场安全技术交底文件 编制:审核:批准: 编制日期:2010 年9 月 6 日

施工部位:施工现场施工项目:屏体施工 交底项目:新工人安装生产须知交底 交底内容: 1.新工人进入工地前必须认真学习本工种安全技术操作规程。未经安全知识教育和培训,不得进入施工现场操作。 2.进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带。 3.在没有防护设施的2m高处,墙体或陡坡施工作业必须系好安全带。 4.高空作业时,不准往下或向上抛材料和工具等物件。 5.不懂电器和机械的人员,严禁使用和玩弄机电设备。 6.建筑材料和构件要堆放整齐稳妥,不要过高。 7.危险区域要有明显标志,要采取防护措施,夜间要设红灯示警。 8.在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 9.特殊工种(电工、焊工、起重及打桩司机和指挥、架子工、各种机动车辆司机等)必须经过有关部门专业培训考试合格发给特殊工种操作证,方准独立操作。 1O.施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。 11.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件不得擅自拆除,需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。 12.施工现场的洞、坑、井架、升降口、漏斗等危险处,应有防护措施并有明显标志。 13.任何人不准向下、向上乱丢材、物、垃圾、工具等。不准随意开动一切机械。操作中思想要集中,不准开玩笑,做私活。 14.不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上睡觉。 15.手推车装运物料,应注意平稳,掌握重心,不得猛跑或撒把溜放。 16.拆下的脚手架、钢模板、轧头或木模、支撑要及时整理,圆钉要及时拔除。 检查执行情况:

动火作业安全技术交底98168

动火作业安全技术交底: 一、有关作业的安全规章制度; 公司三级安全教育时对安全规章制度进行培训 二、作业现场与作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施; 罐区动火作业存在的危害、有害因素有:火灾、触电、烫伤、爆炸。 采取的具体安全措施:罐区动火作业时严禁进行对罐组进行脱水作业与呼吸阀拆检作业,如进行以上作业时,必须停止动火作业,以上作业结束后通知化验室进行作业环境分析化验合格后方可作业。 易燃易爆介质的设备、管线动火存在的危害、有害因素有:火灾、爆炸、中毒、窒息、触电、烫伤、爆炸。 采取的具体安全措施:带压不置换动过作业按照审批方案执行;其她作业必须对设备、管道进行清洗、置换、吹扫、隔离、分析合格后进行作业。分析点有具有代表性,死角地带必须要分析到位。 伴热消漏存在的危害、有害因素有:火灾、触电、烫伤。 采取的具体安全措施:作业前必须对伴热蒸汽给汽、回水阀门关闭,打开地点导淋进行泄压,确保管道内介质排放干净,作业点周围易燃物清理干净,焊机接地确保可好,电缆线绝缘层确保无破损。 三、作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项; 焊接手套的正确使用方法及注意事项:1、所选用的手套要具有足够的防护作用,比如该选用钢丝抗割手套的环境,就不能选用合成纱的抗割手套等。要保证其防护功能,就必须定期更换手套。如果超过使用期限,则有可能使手或皮肤受到伤害。2、随时对手套进行检查,检查有无小孔或破损、磨蚀的地方,尤其就是指缝。对于焊接手套可以使用充气法进行检查。 3、注意手套的使用场合,如果一副手套用在不同的场所,则可能会大大降低手套的使用寿命。 4、使用中要注意安全,不要将污染的手套任意丢放,避免造成对她人的伤害。暂时不用的手套要放在安全的地方。 安全带的正确使用方法及注意事项:在没有防护设施的高处悬崖、陡坡施工时,必须系好安全带。安全带应该高挂低用,注意防止摆动碰撞。若安全带低挂高用,一旦发生坠落,将增加冲击力,带来危险。安全绳的长度限制在1、5~2、0m,

作业现场施工维护项目安全交底记录

作业现场施工维护项目安全交底记录编号:ChinaCCTC/D-B10-04-F/0序号: 注:作业现场施工项目安全交底须知详见背面

作业现场施工项目安全交底须知 一、公共部分 1.已确认作业人员对该项目作业现场危险源和控制措施、对安全质量事故应急处置流程均充分的了解,作业人员可按安全操作规范进行作业; 2.作业现场需临时用电,已确认操作人员具备电工资格,操作工具符合安全要求、操作人员清楚安全操作规程并有其他人员协同保护,可进行作业; 3.作业现场环境存在有高压电力设备、不明线缆,作业前已确认安全隔距符合安全要求、操作对象已检测无带电现象、作业人员防触电预警安全帽与绝缘鞋穿戴符合要求,并已加强协作保护,可进行作业; 4.作业现场为受限空间,已确认作业前经过强制通风30分钟,经气检仪检测后无有害气体、穿戴好防护用品、并有其他人员协作保护,可进行作业; 5.登高作业已确认登高人员具备登高资格、登高工具(梯、脚扣等)符合安全要求、登高对象无松动、倒伏等隐患、高空坠落半径范围已加强防护,作业人员安全防护(安全帽、绝缘鞋、安全带、防坠落自锁装置等)符合要求,可进行作业; 6.复杂环境作业已确认无火灾、车辆伤害和其他危险隐患、对第三方造成伤害的隐患已控制,各种安全警示充足完备,可进行作业; 7.已确认作业现场所有人员为已备案人员、均按规定穿戴安全防护用品,可进行作业; 8.已确认作业车辆车况无安全隐患,现场停放符合道路交通管理规定,可进行作业; 二、专业部分 1.线路专业 (1)打洞:注意地下管线;靠墙打洞注意墙体安全;松软土质打洞时支好防土板。 (2)立杆:统一指挥、明确分工、检查工具、维护现场、回填夯实、才能上杆。 (3)拆杆:拆杆先拆线、拆线先查根。 (4)换杆:先立新杆、新旧杆捆在一起、再移线条、最后拆旧杆。 (5)高处作业:作业前检查周围有无电力线等障碍物;障碍物处理后才能作业;施工现场应设安全围栏;风天、雨天停止作业;不明线条一律当电力线处理。 (6)杆上作业:上杆前检查杆根是否腐朽、上杆钉是否牢固;上杆时围好杆绳,作业时扎好安全带;严禁两人同时上杆;不携带笨重工具、不抛投工具;角杆上作业站在拉线相反侧;作业时注意电力线;站台上作业检查其牢固性;使用滑轮、吊板先检查吊线承载力。 (7)架设及拆除:拆终端杆线条由下层两边向中间松脱,严禁将一侧线条全部剪断;剪线条时应时刻观察电杆变化;剪断线条前先与杆上人员联系;紧线时以二人为限。 (8)电力线附近作业:拆除跨越电力线的线条,应先联系、拉闸停电后再作业;上杆后检查确认线条无电后再施工;杆上作业严禁与电力线接触,空中应保持最小安全距离;在低压供电线路上方布线应采用环系布线法;使用工具应有良好接地;杆上作业头部不应超过杆顶;吊线周围70cm内有电力线不能使用吊板作业;电力线断落后要停止作业保护现场;在金属顶棚上作业人体应有绝缘保护。(不能拉闸停电的,可采取搭设保护架等措施,但必须做好充分的安全准备,方可施工。) (9)人孔内工作:打开人孔盖后先通风,用梯子上下人孔,设安全围栏;人孔内抽水,抽水机排气管应放在远离人孔的下风方向;人孔内使用喷灯,不准对着电缆和井壁;凿人孔壁应戴防护镜。 2.管道专业 (1)测量划线:对地下管线进行开挖验证时,应防止损坏管线。严禁使用金属杆直接钎插探测地下输电线和光缆,严禁在雨天、雾天、雷电天气下,在高压输电线下作业。 (2)土方作业:开挖沟槽时,应在沟槽起止的两端设置警示标志。必要时,沿线应围栏,非作业人员不得进入现场;挖掘土石方,应从上而下进行,不得采用掏挖的方法。在雨季施工时应做好防、排水措施;人工开挖土方或路面时,相邻作业人员间必须保持2m以上间隔。 (3)模板和挡土板:制作模板和挡土板的木料不得有断裂现象。支撑人孔上覆模板作业时,不得站在不稳固的支撑架上或尚未固定的模板上作业;拆除挡土板时如有塌方危险,应先回填一部分土,经夯实后再拆除。必要时加装新支撑与垫板,再由下面往上拆除,逐步回填土,最后将全部木撑及挡土板拆除。如遇土质较差或者沟边建筑物地基高于沟底时,挡土板可不予拆除。 (4)人工铺管:管材应堆放整齐,不得妨碍交通和施工,不得放在土质松软的沟边,堆放高度不超过1m。 (5)砖砌体:砌筑人孔及人孔内、外壁抹灰高度超过1.2m时,应搭设脚手架作业。脚手架使用前应检查脚手板是否有空隙、探头板,确认合格后方可使用。脚手架上堆砖高度不得超过3层侧砖。同一块脚手板上不得超过二人作业,严禁用不稳固的工具或物体在脚手架上垫高作业;砌筑作业面下方不得有人,垂直交叉作业时必须设置可靠、安全的防护隔离层。不得在新砌的人孔墙壁顶部行走;人孔内有人作业时,严禁将材料、砂浆向基坑内抛掷和猛倒;在进行人孔底部抹灰作业时,人孔上方必须有专人看护。 3.无线专业 (1)设备箱、AP箱、天线应钉固牢固垂直,不得出现倾斜、松动现象,所有螺丝应全部拧紧,应有平垫片及弹垫片。 (2)主机内的设备单元安装正确、牢固、无损伤、掉漆的现象,设备上或设备内部连线连接须牢固。 (3)无源器件应用扎带、固定件牢固固定,不允许悬空无固定放置。 (4)走线管应尽量靠墙布放,线码或馈线夹其固定间距应符合验收细则规定,走线管布放整齐、美观,其转弯处要使用转弯接头连接。 (5)天线的安装位置应符合设计文件(方案)的要求,并尽量安装在装修吊顶材料板的中央,以保持美观。 (6)若天线安装在金属天花板上,则天线与天花板接触面之间应加绝缘垫片。 (7)馈线布放必须使用PVC管或波纹管进行套管保护,馈线连接头都必须牢固安装,接触良好、要拧紧,并做好防水密封处理。 (8)各种线缆走线平直,无明显起伏或歪斜现象,没有交叉和空中飞线现象,多余长度的连线应盘绕整齐绑扎后放入走线槽中。 (9)禁止将电源线和信号线布放在同一路由和棺材内,应当分开单独布放并套管保护。 (10)对于干线放大器、室外馈线、有源分布系统的主机单元设备必须接地,并应用线径16平方毫米或以上的接地线与建筑物的主地线连接。 4.设备专业 (1)基础要求:作业前认真检查工具电气设备,保证其完好有效;工作现场电源线不私拉乱扯;高处作业不得踩踏机架、走道、端子板、弹簧排等;使用电气设备要做漏电保护;在运转机房作业不带金属物件,使用的工具要缠绝缘带;遵守机房制度,配备灭火器材。 (2)开箱:设备开箱应在靠近安装机房,无尘,干燥环境下进行;使用专用工具不得用力敲打,包装不能倒置。 (3)现场搬运:搬运设备听从指挥,协调一致,负重均匀,前后照应,栓系可靠;搬运硫酸等危险品轻拿轻放,要有安全措施;吊装设备不得碰撞门窗;用滚筒法搬运发电机,注意手脚安全。 组立机架:组立机架注意防滑,及时支撑,不能倾倒;在运转机房立机架,注意对运转设备的保护;对设备加固,注意墙内钢筋和暗线。 (4)布放光电缆:放缆时不在地上磨檫;开剖电缆用力不能过猛;布放电缆不能扭绞交叉;布放尾纤注意纤头、纤尾等的保护。 (5)设备加电:设备在加电前,应检查设备内不得有金属碎屑,电源正负极不得接反和短路,设备保护地线良好,各级熔丝规格应符合设备技术要求;设备加电时,必须沿电流方向逐级加电,逐级测量;插拔机盘、模块时必须佩带接地良好的防静电手环。 (6)其他:支脚手架要牢固平稳;在带电设备上作业注意螺钉、垫片不能掉入机器,应有预防方案;逐级加电确保安全;在ODF架布纤要确认机架和端子位置;作好割接方案和预备方案,责任分工明确。 作业现场维护项目安全交底须知 1.已确认作业人员对该项目作业现场危险源和控制措施、对安全质量事故应急处置流程均充分的了解,作业人员可按安全操作规范进行作业; 2.作业现场需临时用电,已确认操作人员具备电工资格,操作工具符合安全要求、操作人员清楚安全操作规程并有其他人员协同保护,可进行作业; 3.作业现场环境存在有高压电力设备、不明线缆,作业前已确认安全隔距符合安全要求、操作对象已检测无带电现象、作业人员防触电预警安全帽与绝缘鞋穿戴符合要求,并已加强协作保护,可进行作业; 4.作业现场为受限空间,已确认作业前经过强制通风30分钟,经气检仪检测后无有害气体、并有其他人员协作保护,可进行作业; 5.登高作业已确认登高人员具备登高资格、登高工具(梯、脚扣等)符合安全要求、登高对象无松动、倒伏等隐患、高空坠落半径范围已加强防护,作业人员安全防护(安全帽、绝缘鞋、安全带、防坠落自锁装置等)符合要求,可进行作业; 6.复杂环境作业已确认无火灾、车辆伤害和其他危险隐患、对第三方造成伤害的隐患已控制,各种安全警示充足完备,可进行作业; 7.已确认作业现场所有人员为已备案人员、均按规定穿戴安全防护用品,可进行作业; 8.已确认作业车辆车况无安全隐患,现场停放符合道路交通管理规定,可进行作业。

(完整word版)边坡喷锚支护施工安全技术交底

边坡支护工程路堑边坡喷锚支护施工安全技术交底 1.喷锚机具应完好,管路接口应严密,防护装置必须齐全有效,电气接线应符合施工用电安全技术交底的具体要求。使用前应检查、试运行,确认正常。 2.边坡喷锚支护应依据设计规定自上而下分段、分层进行。 3.喷射混凝土应采用混凝土喷射机,并符合下列要求: (1)作业时,操作人员应按规定佩戴防护用品,禁止裸露身体作业。 (2)作业后应卸下喷嘴清理干净,并将喷射机外粘附的混凝土清除干净。 (3)喷射手和机械操作工应有联系信号,送风、加料、停料、停风和发生堵塞时,应及时联系,密切配合。 (4)喷嘴前方严禁站人,喷嘴不得对向人和设备。 (5)作业中暂停时间超过1h和作业后,必须将仓内和输料管内的干混合料全部喷出。 (6)喷射机手必须经安全技术培训,经考核合格方可上岗。 4.支护作业应由作业组长指挥。采用空气压缩机时,其操作工应听从钻孔、注浆操作工的指令;机具发生障碍,必须停机、断电、卸压后方可处理。 5.在边坡支护施工过程中,道路上的车辆应限速行驶,并清除路面上的坚硬物;边坡支护的泄水通道结构和泄水孔位置应符合设计规定。 6.上层支护后,应待混凝土强度达到设计规定,方可开挖下层土方;有爆破作业时,喷射混凝土终凝距下次爆破间隔时间不得小于3h。 7.施工中,作业面下方不得有人;边坡采用圬工砌体支护时,应符合下列要求: (1)砂浆拌和、运输和砌体养护应符合相关安全技术交底的具体要求。 (2)砌筑施工过程应符合相应安全技术交底的具体要求。 (3)砌体材质、厚度、砂浆标号、砌体养护应符合相关的安全技术交底的具体要求。 (4)原材料、砂浆等不得堆放在作业区外。 8.安设钢筋(或型钢)骨架与挂网前应清理作业面松土和危石,确认土壁稳定;安骨架应与挖掘土方紧密结合,挖完一层土方后应及时安装骨架,每层骨架应及时形成闭合框架;挂网应及时,并与骨架连接牢固。 9.使用灰浆泵应符合下列要求: (1)作业前应检查并确认球阀完好,泵内无干硬灰浆等物,各连接件紧固牢靠,安全阀已调到预定安全压力。 (2)作业后应将输送管道中的灰浆全部泵出,并将泵和输送管道清洗干净。 (3)故障停机时,应先打开泄浆阀使压力下降,再排除故障;灰浆泵压力未达到零时,不得拆卸空气室、安全阀和管道。 10.用空气压缩机配合作业应符合下列要求: (1)开启送气阀前应检查输气管道及其接口,确认畅通、无漏气,并通知有关人员后方可送气。出气口前不得有人。 (2)作业中贮气罐内最大压力不得超过铭牌规定,安全阀应灵敏有效;进、排气阀、轴承和各部件应无异响或过热现象。 (3)空压机作业环境应保持清洁和干燥;贮气罐必须放在通风良好处,半径15m以内不得进行焊接和热加工作业。 (4)运转中发现排气压力突然升高,排气阀、安全阀失效,机械有异响或电动机电刷发生强烈火花时,应立即停机检查,排除故障后方可继续作业。 11.在Ⅳ、Ⅴ级岩石中进行喷锚支护施工时,喷锚支护必须紧跟开挖面;作业中应设专人随时观察围岩变化情况,确认安全;应先喷后锚,喷射混凝土厚度不得小于5cm;锚杆施

安全网支搭作业安全技术交底范本

安全网支搭作业安全技术交底范本 安全网支搭作业安全技术交底范本提要:电梯井内应在首层顶板部支设双层水平安全网,四周必须紧靠井壁、网内、网下不得有物料,每4层或不超过10米增设一道水平网 自 安全网支搭作业安全技术交底范本 工程名称交底日期:年 月 日 施工单位分项工程名称:安全网支搭作业 交底提要 交底内容: 1.组织参施人员进行班前安全教育; 2.班组长传达技术指导书要求; 3.设警戒区域及标志牌; 4.参施人员必须穿防滑鞋;带工具袋;戴好合格的安全帽,扣紧安全帽带;系好安全带,并高挂低用; 5.结构外侧水平接网:首层网应为双层,里低外高,里侧用Φ10钢丝绳与结构进行(20~30cm每扣距离)连接牢固,外侧与支撑架进行(不大于30cm每扣距离)连接。双层网内侧连在一起,外侧下一层网应高于里侧25cm,上层网与下层之间距离为50~60cm,网不宜绷得太紧。高层网下净空5m严禁堆放物料及设施,多层网下净空3m严禁堆放物料及设施。支撑架要牢固稳定,支撑架根部应设高防护栏杆和严禁人员通过标志牌,每4层或不超过10cm设一道3m宽水平接网; 6.电梯井内应在首层顶板部支设双层水平安全网,四周必须紧靠井壁、网内、网下不得有物料,每4层或不超过10米增设一道水平网,旋转楼梯口首层必须支搭双层水平等网; 7.楼层上,建筑物内×以上洞口必须支设水平安全网,四周设高护身栏,首层设双水平安全网; 8.地下工程施工期间,对层高较大工程施工时,在支设梁底模和绑扎梁钢筋前,必须支设水平安全网; 9.标准层施工时,在砼浇注前,必须对无操作平台部位支挂水平安全网; 10.遇有出入口护头棚上支搭设水平安全网要求保持3m净空; 11.施工现场临时搭设的设施在塔吊下方或距离建筑物较近(10m内)应搭设的水平接网,搭设要求应保持3m净空,网下设施应设防砸棚和安全通道; 12.双排架子首层中间和每隔四层及随层作业面脚手板下方设水平等网,架子与结构阳台之间间距过大时应加设水平等网,无法设等网的临边必须用脚手板铺严。 审核人交底人接受交底人 1、本表头由交底人填写,交底人与接受交底人各保存一份,安全员一份; 2、当做分部、分项施工作业安全交底时,应填写”分部、分项工程名称”栏; 3、交底提要应根据交底内容把交底重要内容写上。 自

钢筋混凝土锚杆护坡工程施工安全技术交底

安全技术交底记录编号 工程名称湖南省益娄高速公路第十合同段 施工单位中铁十局集团第二工程有限公司 协作单位湖南华鑫交通工程有限公司 交底名称钢筋砼锚杆护坡施工安全技术交底交底日期 施工部位锚杆框架梁护坡位于K79+748-K79+890和K80+353-K80+680两段 一、进入施工现场必须满足安全生产纪律。 1、严禁违章指挥,违章操作,违反劳动纪律。集中精力,坚守岗位,未经专业培训不得从事非本工种作业。 2、进入施工现场必须带好安全帽,高处作业必须系好安全带,严禁在高处向下投扔物料。 3、严禁酒后登高作业,禁止穿高跟鞋、拖鞋、赤脚进入施工现场。 4、禁止随意拆除、挪动各种防护装置、防护设施、安全标志、消防器材及电器设备等。 二、锚杆施工安全保证措施 1、施工中,定期检查电源线路和设备的电器部件,确保用电安全。脚手架必须搭设牢固,脚手架上不得有探头板。移动机械时,必须确保脚手架牢固可靠,移动完毕后,要重新检查脚手架。 2、注浆施工作业中,要经常检查出料弯头、输料管、注浆管和管路接头等有无磨薄、击穿或松脱现象,发现问题,应及时处理。处理机械故障时,必须使设备断电。 3、向锚杆孔注浆时,注浆管内应保持一定数量的水泥浆,以防管体放空,砂

浆喷出伤人。非操作人员不得进入正进行施工的作业区。施工中,喷头和注浆管正前方严禁站人。 三、锚杆施工安全注意事项 1、使用钻机的现场,应按钻机说明书的要求清除孔位及周围的石块等障碍物。 2、作业场地设有发电机,要注意用电安全。 3、电动机和控制箱应有良好的接地装置。 4、安装前,应检查并确认钻杆及各部件无变形;安装后,钻杆与动力头的中心线允许偏斜为全长的1%。 5、安装钻杆时,应从动力头开始,逐节往下安装。不得将所需钻杆长度在地面上全部接好后一次起吊安装。 6、动力头安装前,应先拆下滑轮组,将钢丝绳穿绕好。钢丝绳的选用,应按说明书规定的要求配备。 7、安装后,电源的频率与控制箱内频率转换开关上的指针应相同,不同时,应采用频率转换开关予以转换。 8、钻机应放置平稳、坚实,汽车式钻孔机应架好支腿,将轮胎支起,并应用自动微调或线锤调整挺杆,使之保持垂直。 9、启动前应检查并确认钻机各部件连接牢固,传动带的松紧度适当,减速箱内油位符合规定,钻深限位报警装置有效。 10、启动前,应将操纵杆放在空挡位置。启动后,应作空运转试验,检查仪表、温度、音响制动等各项工作正常,方可作业。

人工作业安全技术交底

安全技术交底记录表 项目名称:编号:

台,平台宽度不得小于0.5m;槽上堆土应距槽边1m以外,堆土高度不得超过1.5m;堆土不得遮压检查井、消防井等设施Z。 (7) 作业时两人横向间距不得小于2m,纵向间距不得小于3m;严禁掏洞挖土、搜底扩槽、在槽内休息。 (8) 作业中发现地下管道等构筑物、文物、不明物时,必须立即停止作业,向带班人报告,并按要求处理或保护。 (9) 挖槽(坑)时必须按安全技术交底要求放坡、支撑或护壁;遇边坡不稳、有坍塌危险征兆时,必须立即撤离现场。 (10) 严禁在脚手架底部、构筑物近旁进行影响基础稳定性的开挖沟槽(坑)作业。 (11) 在竖井(坑)内作业时,必须服从指挥人员的指挥;垂直运输时,作业人员必须立即撤至边缘安全位置。土斗落稳时方可靠近作业。 (12) 隧道内掘土作业时,必须按照安全技术交底要求操作,严禁超挖;发现异常时必须立即处理,确认安全后方可继续作业;出现危险征兆时,必须立即停止作业,撤至安全位置,并向上级报告。 (13) 使用钢钎破冻土、坚硬土时,扶钎人应在打锤人侧面用长把夹具扶钎,打锤范围内不得有其他人;锤顶应平整,锤头应安装牢固;钎子应直且不得有飞刺;打锤人不得戴手套。 (14) 必须按安全技术交底要求保持与高压线、变压器、建筑物、构筑

物等的安全距离。 2. 人工回填土 (1) 新工人必须参加入场安全教育,考试合格后方可上岗。 (2) 作业时必须执行安全技术交底,服从带班人员指挥;配合其他专业工种人员作业时,必须服从该专业工种人员的指挥。 (3) 作业时必须根据作业要求,佩戴防护用品,并严格遵守劳动纪律,不得擅自动用各种机电设备。 (4) 回填沟槽(坑)时,应按安全技术交底要求在构造物胸腔两侧分层对称回填,两侧高差应符合规定要求。 (5)取用槽帮土回填时,必须自上而下台阶式取土,严禁掏洞取土。 (6) 使用电夯时,必须由电工接装电源、闸箱,检查线路、接头、零线及绝缘情况,并经试夯确认安全后方可作业;人工打夯时应精神集中;两人打夯时应互相呼应,动作一致,用力均匀。 (7) 蛙式夯应由两人操作,一人扶夯,一人牵线;两人必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。牵线人必须在夯后或侧面随机牵线,不得强力拉扯电线;电线绞缠时必须停止操作。严禁夯机砸线。严禁在夯机运行时隔夯扔线;转向或倒线有困难时,应停机;清除夯盘内的土块、杂物时必须停机,严禁在夯机运转中清掏。 (8) 蛙式夯手把上的开关按钮应灵敏可靠,手把应缠裹绝缘胶布或套胶

施工现场安全交底

施工现场安全交底 1、施工总平面布置符合国家防火、工业卫生、环境保护等规定; 2、临时建筑工程定期进行检查维修; 3、施工现场的排水设施要全面规划; 4、施工现场的动力管线敷设要合理; 5、施工现场及其周围深坑及高压带电区域均要有防护设施,及警告标志,危险处所夜间要设红灯示警,现场设置的各种安全设施严禁挪动或移作他用; 6、进入施工现场的施工人员必须穿戴合格的劳动保护服装和正确佩戴安全帽。严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、以及短袖上衣或短裤进入施工现场。严禁酒后进入施工现场; 7、从事高处作业人员必须经体格检查,合格者方可从事该项工作,并定期接受身体复查; 8、施工现场的道路要坚实、平坦; 9、材料、设备要按施工总平面布置图规定的地点定期定位堆放整齐,并符合搬运及消防的要求,堆放场地要平坦、不积水、地基要坚实; 10、各脚步手杆、脚手板、紧固件以及安全设施,防护用具等均要存放在干燥、通风处并符合防腐、防火等要求,要杆要去皮竖放、钢管要除锈刷漆,每年或新工程开工前要进行一次检查、鉴定,合格者方可使用; 11、易燃易爆物品、有毒物品要分别存放在与普通仓库隔离的专用库内,并按有关规定严格管理;

12、消防管道的管径及消防水的扬程要满足施工期最高消防点的需要; 13、室外消防栓要根据建筑物的耐火等级和密集程度布设,每隔120设置一个。仓库、加工场地及重要设备旁要有相应的灭火器材;14、消防设施要有防雨、防冻措施,并定期进行检查、试验,确保消防水畅通、灭火器有效; 15、消防水带、灭火器、砂桶、斧、锹、钩子等消防器材要放置在明显、易取处,不得任意移动或遮盖,严禁挪作他用; 16、在油库、木工间及易燃、易爆物品仓库等易燃、易爆场所严禁吸烟,并采取相应的防火措施; 17、在易燃、易爆区周围动用明火或进行可能主生火花的作业,必须办理动火工作票,经有关部门批准,并要取相应措施方可进行。

建筑施工现场安全技术交底大全1

工程安全技术交底 说明 一、施工单位应根据建设工程项目的特点,依据建设工程安全生产的法律、法规和标准,建立安全技术交底文件的编制、审查和批准制度。 二、安全技术交底文件应有针对性,由专业技术人员编写,技术负责人审查,施工单位负责人批准;编写、审查、批准人员应当在安全技术交底文件上签字。 三、工程项目施工前,必须进行安全技术交底,被交底人员应当在文件上签字,并在施工中接受安全管理人员的监督检查。 安全技术交底资料应包括: 1、土方工程施工安全技术交底 2、混凝土工程施工安全技术交底 3、钢筋工程施工安全技术交底 4、模板工程安全技术交底 5、砌筑工程施工安全技术交底 6、钢结构吊装工程安全技术交底 7、钢管外脚手架安全技术交底

土方工程施工安全技术交底 施工单位名称南通二建单位工程名称C11-1地块施工部位基础施工内容基础开挖 安全技术交底内容 (1)要严格按照设计要求和施工方案的规定进行作业。 (2)土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先支 撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 (3)基坑槽、管沟土方开挖过程中,依设计要求为依据或规范要求为依据,对 基坑变形进行监控。 (4)基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取排水措施。 (5)基坑周边严禁超堆菏载。 (6)基坑开挖过程中,应防止碰撞支护结构、工程桩;应随时注意土壁变动的 情况,发现有裂缝等异常现象,必须暂停施工,报告项目经理进行处理。 (7)挖土方时,如发现有不能辨认的物品或事先未预见到的情况时,应及时停 止作业,报告上级处理。 (9)对土方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的地质特征和可能发生 的破坏情况,采取自上而下,分段跳槽,及时支护的逆做法或部分逆做法施工。 严禁无序开挖,大爆破作业。 (10)人工吊运泥土,应检查工具、绳索、钩子是否牢靠,起吊时下方不得有人。 (11)在基坑或深井下作业时,必须戴安全帽。 (12)基坑四周必须设1.5M高的防护栏杆,防护栏杆距基坑距离不小于1M。 编写人员审查人员批准人 交底人签名接受交底负责人 签名 交底时间 作业人员签名 本表一式两份,班组自存一份,归档一份。

电工作业安全技术交底

电工作业安全技术交底

41.现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越栅栏和从事修理 工作。 42.在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分,应保持安全距离, 并需有人临护。 电压距离(米) 6千伏以下0.35 10~35千伏0.60 44千伏0.90 60~110千伏 1.50 43.变配电室内、外高压部分及线路,停电工作时: 1、切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。 2、验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路 各相分别验电。 3、验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接地。 4、装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端。拆除时顺序相 反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。 5、接地线应使用截面不小于25平方毫米的双色(绿、黄)铜线和专用线 夹。严禁用缠绕的方法,进行接地各短路。 6、设备或线路检修完毕,应全面检查确认无误后方可拆除临时短路接地 线。 44.用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时, 除穿戴绝缘防护用品以外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。 45.电气设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一 供电网不允许有的接地有的接零。 46.用电设备除作保护接零或接地外,必须在设务负荷线的首端、分端或末端 设置漏电保护装置。漏电保护装置装设位置、型式与主要特性参数选择必须适应施工现场的实际需要,达到二级保护。 47.电气设备所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其 它金属线代替保险比(片)。 48.施工现场夜间照明电线及灯具,高度应不低于 2.5~3米。易燃、易爆场

公司对项目部安全技术交底

施工现场安全技术交底 (公司对项目部) 工程名称:××项目 时间:2015 年9 月25 日 地点: 交底单位:交底人: 被交底人:项目经理:项目副经理: 项目总工程师:施工员: 质量员:安全员: 材料员:资料员: 其他管理人员: 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,保护国家、企业的财产免遭损失,保障职工的生命安全和身体健康,保障施工生产的顺利进行,现对项目部工程施工管理人员进行加强安全生产管理,执行安全生产法律法规、强制性标准和JGJ59-2011标准,规范施工管理。 安全技术交底内容: 1、安全管理 1.1、项目部应建立安全生产领导小组,由项目经理主持安全生产活动,并配备专职安全员负责施工现场日常安全管理工作。 1.2、项目部建立健全安全生产责任制,应严格落实安全生产责任制,全体职工都必须在各自岗位实现安全生产,实行全员安全生产责任制。项目负责人与各项目成员签订岗位安全目标责任书。项目部要与劳务分包队伍签定安全协议书和安全目标责任书。 1.3、项目部应配备专(兼)职安全资料员,负责工程项目的安全管理资料的整理工作,各种特殊作业人员都应持证上岗。 1.4、项目部的管理要实行安全一票否决制,保证施工现场安全文明施工。 1.5、项目部开工前要建立环境职业健康管理组织机构、安全文明施工组织机构,并落实各机构人员职责,并且制定相对应的管理办法。

1.6、项目部必须统一按公司要求为现场管理人员及其所有施工人员购买意外伤害保险,要确定保险落实到每个人。 1.7、编制安全措施费使用方案,每月月底统计本月安全措施费使用情况,并将下个月安全措施费使用计划报回公司,保证安全措施费的投入使用。 1.8、坚持每日现场施工巡检,发现隐患积极实施整改,做好检查整改记录。项目负责人必须检查具体施工人员落实情况,并进行经常性的督促、指导,确保施工安全。建筑施工项目负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的25%。 1.9、项目部要与劳务分包队伍签定安全协议书,安全目标责任书。 1.10、特种作业人员必须持有有效的《中华人民共和国特种作业操作证》,方可上岗。项目部留存特种作业证件复印件,并建立特种作业人员台账。 1.11、项目部安全员每周对工作情况按安全技术部周总结表进行汇报,形成及时计划与总结,一个月的记录和在报报表时一起回馈给安全技术部。 2、安全文明施工目标 2.1、该工程在施工过程中,杜绝一切死亡、重伤事故的发生,轻伤事故率控制在1‰以下。 2.2、该工程在施工过程中,杜绝重大设备事故、坍塌事故、职业病、环境污染事故的发生。 2.3、各类安全防护达标率、特殊工种持证上岗率100%。 3、安全教育 3.1、项目部应在开工前,对管理人员和施工作业人员进行三级安全教育;在施工管理中进行日常安全教育、转岗教育等,经教育培训合格后才能上岗,各种安全教育要有教育记录,并由双方当事人签字。 3.2、项目部要利用各种形式,如板报、标语、标志牌、事故现场会等,对职工进行安全意识和安全知识的教育。 3.3、日常教育主要由项目部采用安全周例会、班组安全生产活动等形式进行,并由项目经理、项目安全员、班组长等负责主持,并做好例会记录。 4、安全技术管理

高处作业安全技术交底

高处作业安全技术交底 1.高处作业的安全技术措施及其所需料具,必须列入工程的施工组织设计。 2.单位工程施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。 3.高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。 4.攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。 5.施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危险人身安全的,必须停止作业。 6.施工作业场所所有可能坠落的物件,应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放人工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得随意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。 7.雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物,应事先设置避雷设施。遇有 6 级以上大风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业,暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。 8.因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。 9.防护棚搭设与拆除时,应设警戒区,并应派专人监护。严禁上下同时拆除。 10.高处作业安全设施的主要受力杆件,力学计算按一般结构力学公式,强度及挠度计算按现行有关规范进行,但钢受弯构件的强度计算不考虑塑性影响,构造上应符合现行相应规范的要求

危险作业安全技术交底(通用版)

危险作业安全技术交底(通用 版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0926

危险作业安全技术交底(通用版) 监控交底内容: 1.脚手架拆除前应检查操作人员是否持有效证件,并核实是否接受过安全技术交底,人员的配备是否合适。 2.检查脚手架上杂物及地面障碍物是否清除。 3.拆除脚手架时要设置警戒区域,并在明显位置悬挂警戒标志,严禁与作业无关人员进出。 4.高处作业时要督促操作人员系好安全带。 5.拆除过程中操作人员的零星物品及工具应随时放入工具袋,不准随意乱抛。 6.脚手架搭拆一般无法当天完工,因此必须督促作业人员在一天工作结束后要做好收尾工作。 7.拆除作业时应督促操作人员必须由上而下逐层进行,严禁上

下同时作业。连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 8.拆除脚手架时严禁将构配件及脚手片直接抛至地面。 9.监控人员应明确职责和权限,发现违章行为或有危害正常施工的事故隐患时,有权采取措施暂停施工或操作,并及时向项目副经理汇报。 10.监控过程中应及时记录监控情况,监控结束应将记录结果及时反馈到项目副经理。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

边坡喷锚安全技术交底

边坡喷锚安全技术交底 一、现场安全要求: 1、进入现场所有工作人员必须戴好合格的安全帽,系好安全带,锁好带扣。 2、作业时认真执行操作规程,杜绝违章作业和野蛮施工。 3、严禁酒后上岗作业,现场严禁吸烟,严禁穿拖鞋和光背作业。 4、禁止私自拆改防护设备;施工现场禁止追逐打闹。 5、禁止操作与自己无关的机械设备。 6、作业时要确保作业点上方有无危险,作好防护措施有专人监护,严禁上下交叉作业。 7、现场管理人员、施工作业人员必须持所从事岗位的上岗证书及操作证书;现场施工作业人员必须身体健康,符合所从事岗位的工作强度情况。 8、现场施工人员必须进行安全教育培训,经安全知识考试合格后方可上岗。 二、施工作业安全要求: (一)施工机械安全使用: 1、喷射、注浆作业前应对机械设备、风、水管路、输料管路和电气线路等进行全面检查,并进行试运转; 2、输料管应能承受至少0.8MPa的工作风压,并具备良好的耐磨性;

4、喷射作业机械手应满足工作性能好、操作灵活方便、喷头可沿上下左右作平行于岩面的移动; 5、作业区内严禁在喷头和注浆管前方站人,喷射作业的堵管处理宜采用敲击法疏通,若采用压风法时,风压不得大于0.4MPa,同时应将输料管放直,将喷头朝无人的方向予以固定; 6、锚喷机械设备应设在围岩稳定或已经支护的安全地段; 7、施工期间应经常检查输料管、出料弯头、注浆管以及各种管路的连接部位,如出现磨薄、击穿或连接不牢等现象,应及时处理; 8、施工过程中进行机械故障检查处理时,必须停机、断电、停风。处理结束后在开机、送风、送电之前,必须预先通知有关的作业人员; 9、施工中应定期检查电源线路和设备的电器部件,确保用电安全; (二)施工材料码放、运输及使用安全问题: 1、钢筋网、锚杆材料在山坡上运输时要用大绳绑扎牢固,两人向下运输,在运输过程当中,下方禁止有作业人员; 2、其他材料在山坡上运输时要注意安全,拿牢、站稳; 3、混凝土喷射材料在施工运输是由于是在半坡使用卷扬机提升料斗的方法上料,要设专人指挥,并配备对讲机; 4、由于锚固剂为化学材料,在使用时要带胶皮手套,并防止进入眼内;

动火作业安全技术交底

安全技术交底 编号002 工程名称巴陵恒逸超低排放项目交底日期 2017年5月28日 施工单位中国化学工程第十四建设 有限公司 分项工程名称动火施工作业 交底提要动火作业安全技术 编制人审核人交底人 接收交底人 交底内容 一、工程情况说明 本工程作业现场位于业主生产区内,周围需注意CO、H2S、NH3等有毒有害、易燃易爆气体泄漏情况。 二、安全技术要求 1.动火作业包含:电、气焊作业、锤击作业、电气切割作业、使用喷枪、烤把进行的矫正、调直作业、使用喷灯进行的防水喷涂作业等。 2.现场所有动火作业必须严格执行业主、总包、监理公司有关施工动火的相关规定。 3.动火作业人员上岗前,必须按规定进行动火安全教育,掌握动火作业的安全基础知识,会使用消防器材,熟悉周围环境和撤离路线。 4.进行动火作业前要先办理动火作业票,作业时要做到“三不动火”,落实各项防护措施,并按规定配置消防器材,保持消防道路畅通。与外部相连的管道与设备,在未查清有无险情之前,不得动火。 5.在有可燃、易爆气体的区域进行动火、爆破和锤击作业时,应先对现场的可燃、易爆气体含量进行分析,分析合格后,方可进行作业。

6.高处动火必须设置防止火花飞溅坠落的设施,并对其下方的可燃物、易燃物、机械设备、电缆、气瓶等采取可靠的防护措施,否则不准动火。 7.高处动火不得与防腐、防水、喷涂施工同时进行垂直交叉作业,电焊、氩弧焊作业人员在未到达作业位置之前,不得开启电源。风力大于等于5级时禁止高处作业用火。 8.使用液化气加温时要防止烧伤,操作人员要站立在上风处。预热把柄与气瓶及气带作标识编号,动火区域要配备灭火器,明确监护人。动火前清除动火区域内易燃物、可燃物,动火结束后检查无余火时方可离开现场。 9.现场使用的氧气、乙炔气瓶必须按防火规定保障5米安全有效的防护距离,距离明火要保障10米以上的安全距离,氧气、乙炔气瓶要有防砸、防晒、防倾倒的安全防护措施。乙炔气瓶要加装回火器。 10.现场发生气瓶着火,尽可能在第一时间关闭气瓶,如无法关闭要尽快找到水源对瓶体进行浇水降温,同时将旁边未着火气瓶转移到安全区域,避免发生气瓶爆炸造成严重损失,然后等待救援。 11.受限空间内动火作业,必须配备充足的灭火器,严禁动火与防腐、防水作业同时进行。 12.避免动火作业与防火喷涂作业的上下交叉作业,不可避免时要采取有效的防火措施后,方可施工。 13.使用切割机作业必须保障前方有遮挡措施,并清理周围可燃物、易燃物,施工完毕后要对现场进行清理检查,消除火灾隐患。 14.使用喷灯作业时必须严格遵守操作规程,配备充足的灭火器,并有专人监护,作业前要清理周边可燃物、易燃物后方可作业。 15.各项动火工作完毕,要对现场环境进行检查确认,关闭所有电源后,方可离开。 16.动火作业发生火灾时,首先要正确使用手边的灭火器好、砂土、水等可用资源进行自救,若无法控制时要及时清理周边危险源(氧、乙炔、液化气气瓶等易燃易爆品),并迅速撤离到安全地带,并及时报告本单位现场负责人,特别危险时直接拨打现场救援电话报告时要交代清楚着火地点、人员情况、现场环境等重要因素,以便消防部门救援。 三、重点交底内容 在脱硫塔、循环槽、循环水槽内防腐、玻璃钢内件、玻璃钢管道施工作业时,作业面10米范围内严禁一切动火作业。

相关文档