文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外架技术交底卡

外架技术交底卡

外架技术交底卡
外架技术交底卡

GD2301003

GD2301003

GD2301003

GD2301003

GD2301003 1)拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;

GD2301003

外爬架安全技术交底

外爬架安全技术交底 外爬架安全技术交底 1.作业人员必须戴合格的安全帽,系好下额带,锁好带扣; 2.登高(2m以上)作业时必须系合格的安全带、系挂牢固、高挂低用; 3.特种工种必须持证上岗,严禁酒后作业,作业时禁止追逐打闹; 4.遇六级(含六级)以上大风天气、大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时,禁止进行升降和拆除作业,并应预先对架体采取加固措施,期间禁止升降作业; 5.电动葫芦必须在有效标定期内,否则不得使用; 6.所有电缆线必须绑扎挂起且绝缘良好; 7.电闸箱必须固定放置,防雨防砸。保护功能齐全有效; 8.在爬架提升(或下降)过程中爬架操作人员要对爬架进行巡视,发现异常,应立即停止提升或下降; 9.在电动葫芦放链条时防止发生误操作(应按下降按钮); 10.爬架升降作业时禁止非爬架操作人员上架施工,爬架升降完毕后,必须检查验收后方可允人员上架施工; 11.爬架使用过程中禁止上下违章作业,利用爬架吊运物料。在爬架上推车,在爬架上拉结吊装缆绳。任意拆改结构件或松动连接件,拆除或移动爬架上的安全防护措施,禁止利用爬架支撑模板; 12.爬架所有拆除构件拆除前后应系好防坠绳,严禁上下同时拆除; 13.拆除构件应轻拿轻放,严禁抛扔; 14.严禁立体交叉作业; 15.外爬架使用前制定方案,租赁前项目负责人、技术主管必须审核租赁资质。 注:班组长在给施工人员书面或口头交底后,所有接受交底人员在交底书最后一页的背面上签字后转交给工地安全员存档。 补充内容:(包括以下几点内容,由交底人负责编写) 1.使用工具; 2.涉及的防护用品; 3.施工作业顺序; 4.安全技术其它要求; 5.作业环境要求和危险区域告知; 6.旁站部位及要求; 7.使用新材料、新设备、新技术的安全措施; 8.其它要求。 感谢您的阅读!

脚手架工程安全技术交底

脚手架工程安全技术交底 1、脚手架搭设或拆除人员必须由符合劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。? 2、操作人员应持证上岗。操作时必须佩戴安全帽、安全带、穿防滑靴。? 3、大雾及雨、雪天气和6级以上大风时,不得进行脚手架的高处作业。雨、雪天后作业必须采取安全防滑措施。? 4、脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设、矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设。确保已搭部分稳定。门式脚手架以及其它纵向竖立面刚度较差的脚手架,在连墙点宜加设纵向水平长横杆与连接件联接。? 5、搭设作业,应按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员的安全:? (1)在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安全带。保证作业的安全,脚下应铺设必要数量的脚手板,并应铺设平稳,且不得有探头板。当暂时无法铺设落脚板时,用于落脚或抓握把(夹)的杆件均应为平稳的构架部分,着力点与构架节点的水平距离应不大于,垂直距离应不打于。位于立杆接头之上的自由立杆(尚未与水平杆联接者)不得用作把持杆。? (2)架上作业人员应做好分工和分配,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要互相询问并确认后才能进行下一道工序。? (4)架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。? (5)每次收工以前有上架材料应全部搭设上,不要存留在架子上,而且

一定要形成稳定的构架,不能形成稳定构架的部分应采取临时撑拉措施予以加固。? 6、架上作业时,地面上的配合人员应避开可能落物的区域。? (1)作业前应注意检查作业环境是否可靠,安全防护设施是齐全有效,确认无误后方可作业。? (2)作业时应注意随时清理落在架面上的材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材料、工具,以免影响作业的安全和发生掉物伤人。? (3)在进行橇、拉、推等操作时,要注意采取正确的的姿势,站稳脚根,或一手把持在稳固的结构或支持物上,以免用力过猛身体失去平衡或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时,应采取必要的支托措施,以防拆下模板材料掉落架外。? (4)当架面高度不够、需要垫高时,一定要采取稳定可靠的垫高办法,且垫高不要超过50cm,超过50cm时,应按搭设规定升高铺板层。在升高作业面时,应相应加高防护设施。? (5)在架面上运送材料经过正在作业中的人员时,要及时发出“请注意,请让一让”的信号。材料要轻搁稳放,不许采用倾倒、猛磕或其他匆忙卸料方式。? (6)严禁在架面上打闹戏耍、退着行走或跨坐在外防护横杆上休息。不要在架面上抢行、跑跳,相互避让时应注意身体不要失衡。? 7、在脚手架上进行电焊作业时,要铺铁皮接着火星或移去易燃物,以防火星点着易燃物。并应有防火措施。一旦着火时,及时予以扑灭。? 8、其他安全注意事项:? (1)运送杆配件应尽量利用垂直运输设施或悬挂滑轮提升,并绑扎牢固。

外架搭设技术交底

外架搭设技术交底 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

合肥市民主党派机关综合工程 脚手架主体结构 一、施工准备: 本工程外架所用钢管为Φ48×钢管、直角扣、十字扣、旋转扣等均为符合国家行业标准产品,所需原材料在前两天内到 达现场,并经项目部材料员验收,对进场钢管、扣件严格筛 选,凡严重锈蚀、瀑壁、严重弯曲裂变的杆件均不能接收使用 到架体上。 一、二、技术要求: 二、 1、槽钢安装:槽钢端部予埋218钢筋锚卡,最大力臂。予埋锚卡 处必须是双层配筋,道锚卡间距200㎜,便于楔木固定,为稳定挑 梁的位置,在挑梁支点处(即楼板封口梁处)再予埋一根18锚卡。 2、立杆安装:钢管满堂架搭设前,做好定位轴线复核工作。悬 挑联系梁上搭设双排钢管脚手架,立杆横向间距 m,纵向间距 m,步距 m,纵向水平杆在立杆内侧,其长度不小于3跨。接长 采用对接构件连接。 3、水平杆:水平杆相连接头不应设置在同步、同跨内,不同 步、不同跨两个相邻接头在水平方向应错开500mm,各接头 中心至最近主节点的距离不大于600mm,纵向水平杆采用直 角扣件固定在横向水平杆上,上铺设竹笆脚手板,并以 250mm等净距设置填芯杆。 合肥市民主党派机关综合工程 脚手架主体结构

4、剪刀撑设置:双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑,每道剪刀撑跨越立杆的根数所成夹角的度数为60°,立杆不少于5根,45°时立杆不多于7根,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜为45°~60°之间,剪刀撑的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。脚手架临近接料平台处沿脚手架小横杆平面,在步距之间增设斜杆,沿脚手架横向平面的高度,呈之字型连续布置,中间应每隔6跨设置一道横向斜撑。 5、安全网及细部措施:架子搭好检查合格后再满挂安全网,规格,经公司安全部门检查验收合格后,方可使用。每层楼每隔 m在封口梁上口予埋短钢管,高出地面30㎝,作为水平拉结外挑钢管架的连结件。 6、临边与洞口的防护:防护栏必须自下而上用安全网封闭,栏杆的下边必须设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆。除防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂安全网和搭设防护棚作全封闭处理。防护栏杆、加盖件、张挂安全网等措施。 合肥市民主党派机关综合工程 脚手架主体结构

施工技术交底(外架工)

型钢悬挑脚手架(扣件式)技术交底

质量保证措施1、脚手架的各种材料,在进入施工现场时,应进行检查验收,经检查验收不合格的材料应及时清除出场; 2、主要受力杆件的规格、杆件设置应符合专项施工方案的要求; 3、地基应符合专项施工方案的要求,应平整坚实,垫板必须铺放平整,不得悬空; 4、连墙件应设置牢固; 5、剪刀撑、斜撑等的加固杆件应设置齐全,连接可靠; 6、搭设过程中门洞、转角等部位的构造应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011的规定 7、在使用过程中,应对竹脚手架经常性的检查与维护,并应及时清理架体上的垃圾和杂物。 安全保证措施1、脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准<<特种作业人员安全技术考核管理规则>>考核合格的专业架子工。搭设脚手架人员必须戴安全帽、安全带,穿防滑鞋。 2、脚手架搭设时应按下列阶段进行质量检查,发现问题应及时校正。 1)基础完工后及脚手架搭设前; 2)作业层上施加荷载前; 3)每搭设完6m~8m高度后; 4)达到设计高度后; 5)遇有六级强风及以上风或大雨后;冻结地区解冻后; 6)停用超过一个月。 3、型钢悬挑梁锚固段长度应不小于悬挑段长度的1.25倍,悬挑支承点应设置在建筑结构的梁板上,不得设置在外伸阳台或悬挑楼板上(有加固措施的除外)。 4、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。 5、型钢悬挑梁的锚固段压点应采用不少于2个(对)的预埋U形钢筋拉环或螺栓固定;锚固位置的楼板厚度不应小于100mm,混凝土强度不应低于20MPa。U形钢筋拉环或螺栓应埋设在梁板下排钢筋的上边,并与结构钢筋焊接或绑扎牢固,锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中钢筋锚固的规定。 6、当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应小于1OOmm×1Omm(宽×厚);当采用螺栓角钢压板连接固定时,角钢的规格不应小于63mm×63mm×6mm。 7、悬挑脚手架底层门架立杆与型钢悬挑梁应可靠连接,不得滑动或窜动。型钢梁上应设置固定连接棒与门架立杆连接,连接棒的直径不应小于25mm,长度不应小于1OOmm,应与型钢梁焊接牢固。 3、使用阶段 1)操作层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载; 2)不得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备; 3)六级及六级以上大风和雾、雨天应停止脚手架作业,雨后上架操作应有防滑措施。 4)在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;连墙件; 5)当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时,必须对脚手架采取加固措施; 6)在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守; 7)工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等应按国家现行标准执行。 8)立杆底座应安放厚度不小于50mm的木垫板,也可采用槽钢等。垫板与混凝土板接触紧密平整。 4、脚手架的拆除 1)接收到项目部脚手架架体拆除任务书后方可进行拆除作业工作。 2)拆除现场设警戒区域,挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续施工,

外架技术交底

技术交底 工程名称建设单位 监理单位施工单位 交底部位交底日期 交底人签字 接受人签字 (班组长) 交底内容: 一、施工材料 1、Ф48*2.8 钢管、竹芭、扣件、密目网、安全平网、50cm厚垫板等。 2、扣件表面不得有裂纹、气孔;不宜有缩松、砂眼或其它影响使用的铸铁缺陷;并应将影响外观质量的粘砂、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净,锈蚀严重的严谨使用。 二、操作工艺 1、地下室主楼 1、 2、3 号楼采用工字钢悬挑外架, 4 号楼采用含附楼的外架采用双排式落地钢管脚手架, 【型钢悬挑脚手架(扣件式)】 脚手架排数 搭设高度 (m) 立杆纵距 (m) 立杆步距 (m) 挡脚板 横向斜撑 连墙件连接方式 基本风压 (kN/m 2) 悬挑方式 主梁合并根数nz 主梁外锚固点到建筑物边缘的 距双排脚手架 纵、横向水平杆布置方式 横向水平杆 在上 18 钢管类型 Ф48×2.8 1.2 立杆横距 (m) 0.85 1.8 双立杆计算方 法 不设置双立 杆 1 步 1 设 脚手板 1 步 1 设 6 跨 1 设连墙件布置方 式 两步三跨 扣件连接 地区 雅安 0.2 安全网 全封闭 普通主梁 悬挑压环钢筋

1 主梁建筑物外悬挑 长度L x(mm) 1250 100 主梁建筑物内锚固 长度L x(mm) 1600 离a(mm) 1

梁 /楼板混凝土强度等级C30 主梁材料规格 16 号工 字钢 【扣件式脚手架】 脚手架搭设方式双排脚手架纵、横向水平杆布置方 式 纵向水平杆 在上 脚手架架体 高度H(m)25 脚手架钢管类型 Ф48× 2.8 立杆纵距或跨 距la (m) 1.5 立杆横 距lb (m) 0.9 立杆步距 h(m) 1.8 双立杆计算方法 不设置双 立杆 挡脚板2 步 1 设 脚手板 2 步 1 设 横向斜撑4 跨 1 设 连墙件布置方式 两步两跨 连墙件连接方式扣件连接 地区 雅安市 基本风压 (kN/m 2) 0.2安全网设置全封闭式 其中防护栏杆为 @600,连墙件采用 2 步 3 跨 , 内立杆离墙 0.3m。 2、落地架搭设顺序为:地基处理→铺垫板→内立杆→外立杆→小横杆→大横杆 →搁栅→防护栏杆(挡脚板)→连墙杆→剪刀撑→脚手板→安全网。 3、悬挑外架的悬挑工字钢细部构造 1)悬挑梁定位 定距定位,放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截 面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支 承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联 粱上焊接 150-200mm、外径Φ40mm的钢管或外径Φ25mm的钢筋,立杆套在其外,

外架技术交底

施工技术交底表 施工技术交底表编号 工程名称南宁联发?臻品工程 施工单位中建八局有限公司交底部位施工现场工种外脚手架 一施工准备 1 技术准备 1)所编制的施工方案必须通过监理单位的审批,方可实施。 2)进行施工前必须先对各级施工人员进行技术和安全交底。 3)每层外脚手架搭设完成后,应进行验收,验收不通过或不通过验收,禁止进行上一层搭设施工;外脚手进行投入使用前还应进行全面验收、检查,并办理好移交手续。 4)建设单位已提供用于指导施工的施工图纸。 5)相应材料应有检测报告。 2 现场准备 1)现场施工道路已经畅通。 2)现场施工临时用水用电已投入使用,并满足施工生产要求。 3 劳动力配置计划 主体施工阶段外脚手架搭设所需劳动力必须达到第四点施工进度计划要求和项目阶段性进度计划要求。 4 材料配置计划 外脚手架搭设所需的主要材料有C15砼、垫木、钢管、扣件、钢筋、安全网、脚手板、挡脚板、警示分隔带等,各材料必须做到提前采购及提前采购进场,不得存在因材料供应不及时而影响施工进度,各材料的要求如下。 1)各类构配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准规定,并应有出厂合格证明书及产品标志。 2)砼 砼采C15砼,用于硬化立杆基土。 3)垫木 垫木采用3600×200×50㎜垫木,用于垫在每根立杆底部。 4)钢管 (1)所用钢管均采用Q235A级、Φ48×3.5mm钢管。 (2)钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793中规定的Q235普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235A级钢的规定。 (3)严禁在钢管上打孔。 (4)脚手架上不得使用严重锈蚀的钢管。 5)扣件 (1)扣件材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定。 (2)扣件拧紧扭力矩不应小于40m N?。 N?且不大于65m 6)钢筋 钢筋采用Φ16钢筋,用于阳角处安全网张拉支撑。 7)安全网 (1)安全网采用每100cm2的面积上应有2000个以上网目的阻燃型绿色安全网。

外脚手架技术交底记录大全.pdf

技术交底记录 编号: 工程名称漳州高新区兰庭小区项目施工单位福建一建集团有限公司 施工内容外脚手架工程交底日期年月日 交底内容: 一、总体筹划及施工部署 (一)、总体筹划 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-2012等检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案:3层以下使用钢管落地脚手架和3层以上使用悬挑脚手架。 (二)、安全领导小组 搭设过程中,因处在施工高峰期,各施工班组在交叉作业中,故应加强安全监控力度,现场设定若干名安全监控员。水平和垂直材料运输必须设置临时警戒区域,用红白三角小旗围栏。谨防非施工人员进入。同时成立以项目经理为组长

的安全领导小组以加强现场安全防护工作,本小组机构组成、人员编制及责任分工如下: 吕振民(项目经理)——————组长,负责协调指挥工作; 康祥国(技术负责人)—————副组长,负责现场施工指挥,技术交底; 陈冰(质量员)———组员,负责质量管理工作及各工序质量把关; 庄双彬、林清(施工员)———组员,负责现场工作; 许辉、潘紫龙(安全员)———组员,负责现场安全检查工作; 架子工班长——————————组员,负责现场具体施工; 二、搭设流程及施工工艺 (一)钢管落地脚手架 落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。 在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角除双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。其余按一下构造要求搭设。 搭设参数表: 搭设参数钢管落地脚手架 立杆横向间距或排距lb (m) 0.9 立杆纵向间距或跨距la(m) 1.5

最新外脚手架施工技术交底(完整版)

最新外脚手架施工技术交底(完整版) 1脚手架设计: 1.1概况 外脚手架采用钢管双排架,地下室部分和地上部分分开搭设。 外墙双排架采用¢48×3.5钢管脚手架,立杆横距1.05M,立杆纵距1.5M,步距1.8M,从架底向上10.8m(6个步距)内必须设双钢管立杆。小横杆间距0.75M。脚手板采用50mm厚木脚手板。外挂密目安全网。脚手架构造按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2001 J84-2001》要求。连墙件设置按二步三跨一道设置。见外墙双排架剖面图: 全封闭双排外脚 外墙双排架平面

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 外脚手架立面示意图

连墙件 连墙杆采用单根钢管与预埋件焊接。 三角架 槽钢端头及二层楼面上分别设吊环,直径16的圆钢,在槽钢上单面焊10d,楼面上预埋,锚固长度560mm 1.2脚手架构造要求 1.2.1纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1.2.1.1纵向水平杆的构造应符合下列规定: a)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3 跨; b)纵向水平杆接长宜采用接扣件联接,也可以采用搭 接。对接、拱接应符合下列规定: c)纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向 水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同 跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm; 各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3 (6.2.1-1); d)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个回转扣件 固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不 应小于100mm; 1.2.1.2脚手板使用木脚手板,纵向水平杆应作为横向 水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 1.2.1.3横向水平杆的构造应符合下列规定: a)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件接 且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于 150mm。在双排脚手架中,靠墙的外伸长度a(图5.2.4) 不应大于0.4L,且不应大于500mm; b)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚 手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2, 本设计采用750mm; c)当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时, 双排脚手架的横向水平杆两端均应用直角扣件固定在纵

外墙脚手架施工技术交底

力星药业项目外墙脚手架技术交底 悬挑式脚手架: 一、材料使用 1、Φ48×3.5钢管、扣件、脚手板、密目网、16号工字钢,16#钢丝绳,Φ16锚环,螺帽,压铁等 2、进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A 钢的规定和《GB15831》的规定,不合格产品严禁入场。 3、构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 二、脚手架的结构设计 1、悬挑架由工程四层底板开始悬挑,悬挑高度不大于20米 2、架体搭设 按工程平面形状悬挑工字钢梁外挑长度为1.25m,选用16号槽钢端部16号斜拉钢丝绳卸荷钢梁按架体纵向间距按1.5m布置(立杆纵距),架体横距1.05m,里排立杆间距离外墙皮0.3m,步距1.8m.. 挑梁和预埋环制作及连墙杆连接如图

.外侧搭设连续式剪刀撑,满挂密目网用绳扣紧,必须拉紧绷平.

转角处采用工字钢横挑,长度5米,采用预置钢筋锁扣锁紧。架体材料选用16#工字钢,扣件式钢管架体,底部满铺50mm厚木脚手板.操作层根据需要铺设三层脚手板,每层均设二道扶手栏杆0.6m、1.2m。悬挑钢梁的锚环尾部设置两道,间距200,梁口一道,钢梁在铺设 时内置部分的梁端头应距第一道锚环20cm(如遇墙体口部锚环取消,需增设大头塞加固)如图。

悬挑脚手架楼面构造(L1长度离墙300净距,架体宽度800计算) 1、木楔侧向楔紧 2、两根1.5米长直径18mm的HRB335钢筋 3、施工工艺流程 工字钢加工-设置预埋环-工字钢安装就位-放扫地杆-竖立杆与扫地杆扣紧-安装第一步大横杆和小横杆-连接附墙杆-铺脚手板、围护栏杆、踢脚板、挂网-随主体施工接高架体、加剪刀撑 4、脚手架要求

外脚手架施工技术交底(完整版)

外脚手架施工技术交底(完整版) 1脚手架设计: 1.1概况 外脚手架采用钢管双排架,地下室部分和地上部分分开搭设。 外墙双排架采用¢48×3.5钢管脚手架,立杆横距1.05M,立杆纵距1.5M,步距1.8M,从架底向上10.8m(6个步距)内必须设双钢管立杆。小横杆间距0.75M。脚手板采用50mm 全封闭双排外脚

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 外脚手架立面示意图

连墙件 连墙杆采用单根钢管与预埋件焊接。 三角架 槽钢端头及二层楼面上分别设吊环,直径16的圆钢,在槽钢上单面焊10d,楼面上预埋,锚固长度560mm 1.2脚手架构造要求 1.2.1纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1.2.1.1纵向水平杆的构造应符合下列规定: a)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于 3跨; b)纵向水平杆接长宜采用接扣件联接,也可以采用 搭接。对接、拱接应符合下列规定: c)纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵 向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或 不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小 于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大

于纵距的1/3(6.2.1-1); d)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个回转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不应小于100mm; 1.2.1.2脚手板使用木脚手板,纵向水平杆应作为 横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 1.2.1.3横向水平杆的构造应符合下列规定: a)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙的外伸长度a(图5.2.4)不应大于0.4L,且不应大于500mm;b)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2,本设计采用750mm; c)当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应用直角扣件固

外脚手架技术交底

技术交底

3.3.4大横杆、小横杆、剪刀撑设置 (1) 纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨,纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接其要求如下:当采用对接时,对接扣件应该交错布置,两根相邻纵向水平杆接头不宜设置在同步或同跨;不同步或不同跨两相邻接头在水平方向错开距离不小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。当采用搭接时;搭接长度不应小于1m,等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。 本工程使用竹串片脚手板,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 (2) 架体按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;并且作业层上非主节点处的横向水平杆,根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2; (3)剪刀撑设置:高度在24m以下的双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。 (4) 本工程每道剪刀撑跨越立杆5~7根,每道剪刀撑的宽度不少于4跨,且不应小于6 m,斜杆与地面的倾角在45°~60°之间。 3.3.5脚手板的铺设要求 (1) 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm; (2) 本工程采用竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。此脚手板的铺设

脚手架工程技术交底

脚手架工程施工技术交底 1.施工准备 1.1本脚手架采用扣件式钢管脚手架,钢管规格为φ48×3.0,扣件采用螺栓紧固的扣接件,分为直角扣件、旋转扣件、对接扣件三种。 1.2脚手板采用木脚手板,垫木板采用δ=50mm板材。 1.3密目网采用1.5M×6.000M;铁丝网、安全网。 1.4要求架管必须无锈蚀、无弯曲,经检查合格方可使用。 1.5地基处理与底座安放:地基处理与底座安放:立杆下端铺设50mm厚木垫板,垫板长度为3.0m,在垫板上按脚手架的柱距,排距要求进行放线、定位并安放木垫板,垫板底不得悬空。 2.脚手架的搭设顺序 放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步大横杆→第一步小横杆→脚手板→第二步大横杆→第二步小横杆→剪刀撑.....以此循环 3.脚手架构造要求 外双排脚手架搭设高度为10.5m,立杆横距为≤1.2m,纵距≤1.2m,步距1.8m。满堂脚手架搭设时,立杆间距≤1.2m,横杆间距≤1.2m,步距≤1.5m。 3.1立杆构造要求 a.立杆接头必须采用对接扣件连接,立杆与大横杆必须用直角扣件连接,不隔步设置或遗漏。立杆上的对接扣件必须交错布置,两个相邻立杆的接头不应设在同一步内,且在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。 b.脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮100mm的立柱上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。 3.2纵向水平杆构造要求 纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立杆的内侧,并采用直角扣件与立杆扣紧,纵向水平杆接长采用对接扣件连接,其要求如下: a.对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免接头设在纵向水平杆的跨内。 b.如果接头必须采用搭接时,搭接长度不应小于1m,并应等距离设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。 3.3横向水平杆构造要求 a.每一主节点必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。 b.操作层上非主节点处的横向水平杆宜根据支撑脚手架的需要等间距设置,最大间距不应大于柱距的1/2。 3.5搭设剪刀撑注意事项 a.剪刀撑应随立杆,纵横向水平杆等同步搭设,剪刀撑的构造应符合其相应的构造要求。中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。 3.6扣件安装的注意事项 a.扣件规格必须与钢管外径相同。 b.扣件螺栓拧紧力矩不应小于40N.m,并不大于65N.m。 c.主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆)剪刀撑横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm。 d.对接扣件的开口应朝上或朝内。 e.各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 7、脚手板的构造要求 a.脚手板一般应设置在三根横向水平杆上,当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆,并应将脚手板两端与其可靠固定,以防倾翻。 b.脚手板采用平铺,也可以采用搭接铺设,平铺脚手板外伸长度为130~150mm,搭接脚手板铺设接头必须支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应大于250mm。 c.端部脚手板探头长度为150mm,其两端必须与支撑杆可靠的固定。操作平台脚手板的下方挂一安全网,以防操作层中物件坠落。

外架搭设技术交底(新版)

外架搭设技术交底(新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0540

外架搭设技术交底(新版) 一.概况: 1.本工程60.00以上,由xx华庭和肉菜市场两建筑物组成,其中,肉菜市场点地面积约840.00㎡,建筑总高度为16.60m,搭设总高 度:18.40m;xx华庭占地面积约1300.00㎡,建筑总高度:50.65m,搭设总高度:52.45m。 2.搭设材料: 立杆及大、小横杆均采用F48×3.5钢管,架板采用竹架板。 3.肉菜市场采用双排落地式钢管脚手架。 4.xx华庭亦采用双排落地式钢管脚手架。 二.脚手架的选材: 1.外脚手架搭设选用F48焊接钢管,壁厚3.5mm,每根钢管的最大质量应不大于25kg,钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、

错位、硬变、毛刺、压痕和深的划道,旧钢管锈蚀深度应符合规范要求,超过规定值时不得使用,钢管上严禁打孔。 2.扣件应采用可镀铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,扣件螺栓拧紧扭力矩达 65N·m。 3.脚手板采用竹串片板。 三.构造要求: 立杆纵距1.6m,横距1.0m,大横杆步距1.80m,内排立杆距结构边距离为35cm,杆件对接扣件应交错布置,两根相邻大横杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3,每根立杆底部应设置底座或垫板,脚手架必须设置纵、横扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm 处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,每根连墙件覆盖面积不得大于27㎡,立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m。

爬架技术交底 (2)

分项工程技术交底卡表格编号 CSCEC-PM-0803 项目名称及编码XXX工程 第1 页 共 16页 楼栋号4#7#8# 分项工程名称爬架技术交底工程量 分包公司XXX 负责人XXX 交底内容: 一、材料要求 1、脚手钢管外观质量平直光滑,没有裂纹、分层、压痕、硬弯等缺陷,并应进行防锈处理;立杆最大弯曲变形应小于L/500,横杆最大弯曲变形应小于L/150;端面平整,倾斜偏角应小于1.70mm;实际壁厚不得小于标准公称壁厚的90%; 2、扣件螺纹连接件应无滑丝、变形、严重锈蚀等现象; 3、脚手板采用防滑钢板; 4、螺栓采用国标螺栓,严禁采用钣牙套丝或螺纹锥攻丝。 5、安全网:密目钢板网(绿色),必须有材质证明和出厂合格证或检验报告书。 6、钢结构件的材料、规格、型号应当符合图纸要求。一般选用Q235钢制作,其材质应符合国家GB/T700的规定,材料进货时应当有合格证和检验单。 7、电焊条宜选用GB/T5117规定的T422,∮3.2、∮4的规格。。 二、施工准备 1、每一次升降、拆除前均应根据施工方案要求组织技术人员与操作人员进行技术、安全交底。 大风、大雨、大雪、浓雾等恶劣天气时禁止爬架作业,遇五级以上(包括五级)大风时还应事先对爬架采取必要的加固措施或其他应急措施(用钢管将架体同结构拉接),并撤离架体上的所有施工活荷载。 爬架在安装、升降、拆除过程中,在操作区域及可能坠落范围均应设置安全警戒。 施工现场应配备必要的通讯工具,以加强通讯联系。 在爬架使用全过程中,各工种人员应固定,并按规定持证上岗。 升降设备、控制柜、专用配电箱、防坠装置等应有防雨、防尘等措施。 控制柜应专人负责操作,并应有安全防护措施,禁止闲杂人员动用。电动葫芦要编号,并与控制柜的插座编号相对连接。 电动葫芦的表面要用帆布或塑料布包封,以免杂物掉入,链条要定期加油以免生锈(一般为每星期加一次);搬运时要轻拿轻放,以免碰坏影响正常使用。 2、升降前的检查与准备 附着支撑结构附着处混凝土实际强度已达到脚手架设计要求C20; 所有螺纹连接处螺栓已拧紧;施工活荷载已撤离完毕;所有障碍物已拆除,所有不必要的约束已解除;升降系统运行正常;所有防坠装置功能正常;所有安全措施已落实; 由安全技术负责人对爬架提升的操作人员进行安全技术交底,明确分工责任落实到位,并记录和签字。 按分工清除架体上的活荷载、杂物与建筑的连接物、障碍物,安装升降装置,接通电源,预紧电动葫芦,准备操作工具,专用扳手、撬棍。

外脚手架施工技术交底大全

外脚手架施工技术交底 1脚手架设计: 1.1概况 外脚手架采用钢管双排架,地下室部分和地上部分分开搭设。 外墙双排架采用¢48×3.5钢管脚手架,立杆横距1.05M,立杆纵距1.5M,步距1.8M,从架底向上10.8m(6个步距)必须设双钢管立杆。小横杆间距0.75M。脚手板采用50mm厚木脚手板。外挂密目安全网。脚手架构造按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规JGJ 130-2001 J84-2001》要求。连墙件设置按二步三跨一道设置。见外墙双排架剖面图: 全封闭双排外脚 外墙双排架平面

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 外脚手架立面示意图

连墙件 连墙杆采用单根钢管与预埋件焊接。 三角架 槽钢端头及二层楼面上分别设吊环,直径16的圆钢,在槽钢上单面焊10d,楼面上预埋,锚固长度560mm 1.2脚手架构造要求 1.2.1纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1.2.1.1纵向水平杆的构造应符合下列规定: a)纵向水平杆宜设置在立杆侧,其长度不宜小于3跨; b)纵向水平杆接长宜采用接扣件联接,也可以采用搭 接。对接、拱接应符合下列规定: c)纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向 水平杆的接头不宜设置在同步或同跨;不同步或不同跨 两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各 接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3 (6.2.1-1); d)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个回转扣件 固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不 应小于100mm; 1.2.1.2脚手板使用木脚手板,纵向水平杆应作为横向 水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 1.2.1.3横向水平杆的构造应符合下列规定: a)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件接 且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于 150mm。在双排脚手架中,靠墙的外伸长度a(图5.2.4) 不应大于0.4L,且不应大于500mm; b)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚 手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2,

脚手架工程技术交底

脚手架工程专项施工方案 本工程主体结构工程,需要在外墙搭设外脚手架,以满足安全围护及施工作业要求。根据工程情况和建设要求,采用扣件式落地钢管脚手架,以及悬挑工字钢体系钢管脚手架相结合的脚手架搭设形式。二层以下采用扣件式落地钢管脚手架,二层及以上采用悬挑工字钢体系钢管脚手架,架体外侧全覆盖密目式安全网作安全围蔽。施工过程严格按照方案及技术交底的内容进行施工。实际2层、8层、预埋工字钢悬挑四层架体(约12m)。 一、脚手架构配件的质量标准: 二、1、钢管: 三、(1)钢管脚落地手架,选用外径48mm,壁厚3.20mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。 四、钢管采用外径为48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,应有产品质量合格证和检验报告。锈蚀严重的必须更换,不得用于搭设架体。

五、(2)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹的不得使用。 六、(3)钢管涂防锈漆。立杆及横杆刷黄色防锈漆,剪刀撑及扶手杆用管刷红白相间油漆。每根钢管的最大质量不应大于25Kg。钢管上严禁打孔。 七、(4)立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度为3-6米,横向水平杆(小横杆)钢管长度为1.1~1.3米,横向斜撑钢管长度为3-4米。 八、2、扣件: 九、(1)新扣件应有生产许可证、产品质量合格证和检验报告。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。新、旧扣件均应进行防锈处理。锈蚀严重的扣件及损坏的扣件及时修理更换螺栓。螺栓上油保障使用方便。 十、(2)扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。所用扣件在螺栓扭紧力达65N.m 时,不得发生破坏。 十一、3、脚手板: 十二、(1)脚手板采用焊接钢笆片,用18#铁丝将其捆扎在大横杆上。

外架对班组技术交底

外架对班组技术交底This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

技术交底记录 施表共页第页 工程名称晋江阳光城翡丽湾施工单位中建四局厦门分公司

距主节点的距离不大于步距的1 / 3o 4、纵、横扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 5、剪刀撑 1)、本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立杆、纵横向水平杆同步搭设,与通长剪刀撑沿架高连续布置,全部釆用单杆通长剪刀撑。 2)、剪刀撑从地面开始设置,斜杆与地面的夹角在45°?60°之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置,剪刀撑的一根斜杆扣在立杆上,旋转扣件中心线至主节点距离不大于15cm,最下端的剪刀撑的底部要插到垫板处。 3)、为保证剪刀撑的顺直,同时充分考虑剪刀撑的安全作用,剪刀撑采用对接扣件连接,保证钢管和对接扣件的质量和必要日常检查。 6、连墙件 1)连墙件采用刚性连接,每层设置,尽量靠近立杆处。 2)连墙件中的连墙杆尽量呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不得采用上斜连接; 3)连墙件布置最大竖向间距为2h (h为步距)水平间距3L (L为纵距)。 7、水平杆:设置4道纵向水平杆,用于支撑钢笆片。 5.脚手架安全监测 监测监控项目 脚手架使用中,应定期检査下列项目: (1)杆件的设置和连接,连墙件、支撑等的构造是否符合要求; (2)扣件螺栓是否松动; (3)安全防护措施是否符合要求; (4)是否超载。 (5)对架体进行调整加固前,应设置警戒区域,禁止非架子施工人员进入警戒区; (6)对架体进行调整加固作业,有专职安全人员、架子工班组长监护和安全撤出措施。 监测部位 架体沉降在架体大角(各转角处)架体底部设置监测点,相对主体结构进行观察; 架体垂直偏差在架体大角(各转角处)的最顶部立杆设有纵横向水平杆处,设置监测点,相对主体结构进行观察。

外墙脚手架技术交底

2012-11-11 工程名称 郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目--动力中心 分部 工程 脚手架 分项工程名称 外墙脚手架 技术负责人 辛光俊 交底人 接受人 一、工程概况 本工程属于郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目三标段动力中心子项,为砼框架结构,基础形式为独立基础,其中局部地下一层,地上两层,建筑高度10.2米,占地面积7381.73m 2,总建筑面积12498m 2。 本工程外墙脚手架主用于主体施工阶段的安全防护和外墙装饰(修)的施工操作,脚手架在地下室土方回填完成后开始搭设,搭设高度11.5m ,局部14.8、15.3m 。 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 4、 动力中心施工设计图纸等。 三、脚手架材料选择 l 、脚手架钢管,选用外径48mm ,壁厚3.0mm ,钢材强度等级Q235-A ,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm 。钢管螺栓拧紧力矩达55N.m 时不得破坏。

2012-11-11 工程名称 郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目--动力中心 分部 工程 脚手架 分项工程名称 外墙脚手架 技术负责人 辛光俊 交底人 接受人 3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆统一漆黄色,剪力撑统一漆黑黄相间色。 4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。 5、满挂密目式安全绿网,要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。 6、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》GB/T 700)中Q235A 钢的要求。 四、脚手架选形与用途 本工程采用落地式外双排脚手架,沿建筑四周封闭施工。主要用于主体施工阶段的安全防护和外墙装饰(修)的施工操作,按装饰脚手架的搭设标准执行。 五、脚手架搭设要求 1、主杆基础 本工程脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,压实系数≥0.95,脚手架底座底面标高高于自然地坪50mm ,立杆基础外侧四周设置20cm*20cm 的排水沟。 2、立杆间距 ① 脚手架立杆纵距1.50m ,横距0.90m ,步距1.80m ;连墙杆间距竖直4.50m ,水平4.50m ;里立杆距建筑物外边线0.30m 。

相关文档