摘 要当线路所在母线负荷相同时,环流的大小与母线所带负荷的多少无关。合环线路母线所带负荷不同时,环流大小与母线所带负荷的差成一定的正相关,所带负荷差别越大,环流越大。线路负荷相同时,环流与线路所带负荷无关。线路负荷不同时,环流与线路所带负荷的差值成强正相关,差值越大,环流越大。文章分析了预防环流的主要措施,对降低环流提供了理论指导。

关键词10 kV配电网;影响分析;预防措施

中图分类号TM 文献标识码 A 文章编号

1673-9671-(2011)102-0114-02

1 模型建立

电力系统分析综合程序(Power SystemAnalysis Software Package,PSASP)是具有高度集成和开放特点的大型软件包。基于电网基础数据库、固定模型库及用户自定义模型库的支持,PSASP可进行电力系统的各种分析计算。本文潮流计算采用牛顿法(功率式),该方法的数学模型是基于节点功率平衡方程式,再应用牛顿法形成修正方程,求每次迭代的修正量。

模型中的实心开关为闭合状态,空心开关为断开状态。

某地#1、#2主变为110 kV三绕组变压器,变高110 kV及变中35 kV并列运行,变低10 kV两段母线分列运行。10 kV 客服甲线运行于10 kV 1M母线,10 kV客服乙线运行于10 kV 2M母线,线路所带负荷均为4 MW+j0.4 Mvar。10 kV 1M、2M母线所带其它线路负荷均为16.3 MW+j4.9 Mvar。两条线路正常运行方式下,客服中心开关房的联络开关断开,系统开环运行。另外,系统还包括一个平衡节点和两个三绕组变压器中性点。

选取10 kV线路及母线基准电压为10.5 kV,35 kV母线基准电压为

37 kV,110 kV母线基准电压为115 kV,合环前后潮流数据如表1所示。其中,I侧、J侧表示线路两侧。

从表1可以看出,由于开关两侧线路和变压器参数、负荷对称,因此合环以后的环网电流很小,大约为4 A。

2 负荷对环流的影响分析

由于负荷对电网规划设计以及负荷报装具有一定的指

导意义,因此本文主要从母线负荷、线路所带负荷分析对环流的影响。

2.1 母线负荷

将两母线负荷均减为原来的一半,系统潮流数据如表2所示。

从表2可以看出,母线负荷均减小以后,合环前后的母

线及线路电压与原始潮流相比均略微升高,但电流几乎没什么变化。

母线负荷不同时,如10 kV 1M负荷不变,将10 kV 2M 母线负荷减半,系统潮流数据如表3所示。

从表3可以看出,10 kV 2M母线负荷,10 kV客服乙线合环前电压与原始潮流相比升高了0.01 kV,合环以后的电流减小了3 A,10 kV客服甲线电流升高了3 A,环流由4 A 增加为7 A,主要原因是系统功率重新分布,潮流发生了改变。

因此,不考虑其他因素下,当线路所在母线负荷相同时,环流的大小与母线所带负荷的多少无关;合环线路母线所带负荷不同时,环流大小与母线所带负荷的差成一定的正相关,所带负荷差别越大,环流

越大。

2.2 线路所带负荷

将两条线路负荷均减半,潮流数据如表4所示。

从表4可以看出,线路所带负荷减小以后,线路末端电压升高,由合环前的10.08 kV变为10.26 kV。与原始潮流数据相比,10 kV客服甲线、客服乙线电流则由合环前的230 A 减小为113 A,减小了大约49 %。合环以后,10 kV客服甲线、客服乙线的电流分别由原来的233 A、227 A减小为116 A、110 A,约为原来的49 %和48 %,但合环以后的环流仍

为4 A。

线路所带负荷不同时,如:10 kV客服甲线负荷不变,10 kV客服乙线负荷减半,系统潮流数据如表5所示。

从表5可以看出,合环前10 kV客服乙线电流由原来的230 A减为

113 A,约为原来的49%;合环以后由原来的227 A减小为158 A,约为原来的70 %。合环以后10 kV客服甲线的电流由原来的233 A减小为184 A,约为原来的79%。但环流却由原来的4 A增加为45 A,为原来的11.25倍。主要是10 kV客服乙线负荷减小以后,线路本身潮流发生较大改变。

因此,不考虑其他因素下,当线路负荷相同时,环流与线路所带负荷无关;线路负荷不同时,环流与线路所带负荷的差值成强正相关,差值越大,环流越大。

3 环流的预防措施

由欧姆定律可知,电流产生的主要原因是电压差,而影响电流大小的主要是线路和合环开关两侧的电压差以及线路、变压器阻抗。为了减小环流,降低合环对系统造成的冲击,保证系统的可靠和操作人员的安全,应首先保证合环前线路相序、相位、接线组别以及频率相同,相角差不宜过大。其次可以通过改变电压和阻抗来控制环流。例如:投切电容器,通过无功控制线路两端电压。系统阻抗主要包括变压器阻抗以及线路阻抗。变压器阻抗的改变可以通过调节变压器

分接头来实现,而线路阻抗的改变可以通过运行方式的改变来实现。另外,线路所在母线的负荷以及线路负荷相差不宜过大,同时还应注意合环以后两条线路的总负荷是否会造成线路过载。

参考文献

[1]邹俊雄,周冠波,付轲,蔡泽祥.10 kV配网合环转电计算模型与试验分析[J].电力系统保护与控制,2010,08.

[2]邹俊雄,徐强,付轲,刘洋.10 kV配网合环转电对继电保护的影响分析[J].机电工程技术,2009,11.

对配电网中输配电线路运行管理的分析探讨

对配电网中输配电线路运行管理的分析探讨 摘要:在配电网络系统中,输配电线路是用来传送电力,配置电压的重要途径。在输配电线路运行过程中,由于距离较远,配置复杂,网络覆盖范围较大,要对其运行情况进行全局控制和有效管理,基本杜绝运行风险和隐患,保证线路安全稳定,就要从制度、运行设备、线路自身维护等方面做到管理到位,方法、措施合理,然后通过坚定严格的管理手段认真贯彻执行,切实保障配电网的可靠运营,为人们工作和生活提供可靠地电力供应和优质的用电服务。 关键词:低压配电网;无功补偿;应用;优化配置;模式 在电力应用如此普及的今天,配电网络已经是一个相对成熟与稳定的系统。然而,作为组成电力网的关键结构——输配电线路,一直受到长距离传输中不可控外界因素的影响。为了降低线路损耗,提高运营效率,要对配电网络实施科学的管理,制定完善的线路管理制度,从设备、线路和人员的配置等管理方面,从制度的规定和严格实施,执行规范化、标准化的线路维护手段,做到定期跟踪,及时检修,尽量减少输配电线路的事故隐患,确保输配电线路高效正常运行。 完善管理制度 首先要在制度上设置对输配电系统运行进行巡查、维护、施工、安全、检修等方面的条例,使输配电线路运行管理有章可循。运行管理的根本目标是为输电质量服务,通过对线路运行流程的正规性进行监督,检测作业质量优劣,使配电网络形成良好的运行模式,完善过程控制系统的措施和规定。制度的设置要从事前预防、严控规范、合理检验、事后处理、经验总结、教训吸取等方面来考虑,做到细节把握,万无一失。 运行单位可以根据本单位的管理规模和配电网覆盖面的范围,制定相应的管理制度,可以包括如值班巡查制度、线路运行维护管理制度、设备缺陷管理、运行计划管理、施工及质量管理以及设备检修等制度,要结合运行单位实际情况,选择具有针对性的规范文本,将规定的岗位职责、权力分配、绩效考核、奖惩办法等一一加以详述,为运行单位管理者对于员工操作和设备运行的控制提供可以参照的依据。 在对工程实施监督与管理的过程中,要牢牢把握住有章必循违章必究的原则,以目标为指导,以制度为规范,严格控制输配电线路的运行状况。 运行设备管理 运行维护管理 按照电力行业标准中的规定,输配电线路运行的维护工作应当遵循“安全第一、预防为主”的原则,在日常工作中对线路做好巡查检修工作。根据线路覆盖地区分布情况,实行班组制,分区组建巡查队伍,分别对线路和设备进行监督。

电力职业技能鉴定考试试题农网配电营业工

电力职业技能鉴定考试 试题农网配电营业工 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

电力职业技能鉴定考试 《农网配电营业工》中级技工理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1. 一电感线圈接到 = 50Hz的交流电路中,感抗ΧL = 50Ω,若改接到 =150Hz的电源时,则感抗ΧL为( ) Ω。 (A)150;(B)250;(C)10;(D)60。 2. 电阻和电感串联的单相交流电路中的无功功率计算公式是()。 (A)P=UI; (B)P=UIcos ? ; (C)Q=UIsin ? ; (D)P= 3Ssin?。 3.两额定电压为220V的灯泡,若A灯的额定功率为100W,B灯的额定功率为40W,串联后接入电源电压为220V的电路中,此时两只灯泡的实际功率()。 (A)PA > PB;(B)PA = PB;(C)PA < PB;(D)不能确定。 4.星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的()。 (A)中性点;(B)参考点;(C)零电位点;(D)接地点。 5.一只“220V、Ω”的电炉,每天工作4h,该电炉每天耗电()kwh。 (A)2;(B)4;(C)6;(D)8。 6.功率表的量程是指()。 (A)电流量程;(B)电压量程;(C)电流和电压量程;(D)电流、电压、功率三者的量程。 7.为用电设备选择配电变压器时,应根据用电设备的()来决定变压器容量的大小。 (A)视在功率;(B)有功功率;(C)最大负荷电流;(D)最高电压。 单 位 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 考 生 姓 名 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 准 考 证 号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 考 试 时 间 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 考 评 员 签 名 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 考 评 组 长 签名

农网配电营业工技师理论考试绘图题

五、绘图题(请填写答案,每题5分,共35题) 1. 根据左图给出的轴侧视图,在右侧对应画出全剖视图。 2. 根据图E-6给出的轴侧视图,判断右侧对应的半剖视图(A、B)哪一个是正确的,哪一个是错误的,错在什么地方? 答案:答:图E-6(a)中B是正确的,A是错的,错在应以中心线为界,不应画为实线。 图E-6(b)中A是正确的,图B是错的,漏线。 3. 三端钮接地电阻测量仪测量接地电阻的接线图。 4. 画出四端钮接地电阻测量仪测量接地电阻的接线图。

5. 画出用四端钮接地电阻测量仪测量小接地电阻的接线图。 6. 画出单线法紧线示意图。 7. 画出双线法紧线示意图。 8. 画出三线法紧线示意图。 9. 画出电动机单向旋转控制电路图。

10. 画出自耦变压器降压起动原理线路图。 11. 画出星—三角降压起动原理线路图。 12. 画出接触器连锁的可逆起动控制电路图。

13. 画出按钮连锁的可逆起动控制电路图。 14. 画出复合连锁的可逆起动控制电路图。 15. 画出时间继电器控制星—三角降压起动控制电路图。

16. 画出电流互感器两相不完全星形接线图。 17. 画出电流互感器三相星形接线图。 18. 画出电流互感器三角形接线图。 KA—电流继电器19. 画出三相四线电能表直接接入式的接线图。

20. 画出三相四线电能表经电流互感器接入的接线图。 21. 画出三级漏电保护方式配置图。 22. 画出单相两级剩余电流动作保护器接线方式图。 QR—剩余电流动作保护器 23. 在三相四线制供电系统(TN-C)中,采用接地保护方式(系统中性点和设备外壳分别接地),画出三级剩余电流动作保护器的接线方式图。

职业技能鉴定《农网配电营业工指导书》高级工试题库

职业技能鉴定(农网配电营业工指导书)试题库高级工复习题 下列每题都有4个案,其中只有1个正确答案,将正确答案的序号字母填在括号内 中、高级工共用题 148、涡流是一种(A)现象 A、电磁感应 B、电热流效应 C、化学效应 D、流化学效应 149、电阻和电感串联的交流电路中,用(C)表示电阻、感抗及阻抗之间的关系 A、电压三角形 B、功率三角形 C、阻抗三角形 D、电流三角形 150、星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的(A) A、中性点 B、参考点 C、零电位点 D、接地点 151、电阻和电感串联的单相交流电路中的无功率计算公式是(C) A、P=UI B、P=UIcos∮ C、Q=UIsin∮ D、P= Ssin∮ 152、电阻和电容串联的单相交流电路中的有功功率计算公式是(B) A、P=UI B、P=UIcos∮ C、Q=UIsin∮ D、P= Ssin∮ 153、一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中,感抗X1=50 Ω,若改接到f=150Hz的电源时,则感抗X1为(A)Ω 。 A、150 B、250 C、10 D、60 154、一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中,感抗X1=50Ω,若改接到f=10Hz的电源时,则感抗X1为(C)Ω 。A、150 B、250 C、10 D、60 155、一电容接到f=50Hz的交流电路中,容XC=240Ω 若改接到f=150 Hz的电源电路中,则容抗XC为(A)Ω。A、80 B、120 C、160 D、720 156、一电容接到f=50Hz的交流电路中,容XC=240Ω 若改接到f=25Hz的电源电路中,则容抗XC为(D)Ω。A、80 B、120 C、160 D、720 157、无论三相电路是Y接或△接,当三相电路对称时,其总有功功率为(C) A、P=3UIcos∮ B、P= PU+PV+PW C、P= UIcos∮C、P= UIcos∮ 158、无论三相电路是Y接或△接,也无论对称与否,其总有功功率为(B) A、P=3UIcos∮ B、P=PU+PV+PW C、P= UIcos∮ D、P=UIcos∮ 159、纯感应电路的电压与电流频率相同,电流的相位滞后于电压相位为(A) A、π/2 B、π/3 C、π/2f D、π/3f 160、纯电感应电路的电压与电流频率相同,电流的相位滞后于电压相位为(C) A、60° B、30° C、90° D、180° 161、纯电容电路的电压与电流频率相同,电流的相位超前于电压相位为(A) A、π/2 B、π/3 C、π/2f D、π/3f 162、纯电容电路的电压与电流频率相同,电流的相位超前于电压相位为(C) A、60° B、30° C、90° D、180° 163、三相电动势的相序为U-V-W,称为(B) A、负序 B、正序 C、零序 D、反序 164、变电所三相母按相应分别涂以(B)色 A、红、黄、绿 B、黄、绿、红 C、绿、黄、红 D、绿、黄、红 165、两耐张杆之间的间距一般为(B)m A、500 B、1000 C、1500 D、2000 166、高压杆两杆之间的间距一般为(B)m A、30~50 B、50~100 C、80~100 D、30~100 167、跌落式熔断器主要用于架空配电线路的纸线、用户进口处,也用作配电变压器一次侧、

主动配电网运行方式及控制策略分析

主动配电网运行方式及控制策略分析 发表时间:2019-11-08T14:49:47.740Z 来源:《电力设备》2019年第13期作者:韩晓曦[导读] 摘要:分布式能源与新型负荷的逐步推广,深刻改变了电网的组成形式与运行方式,传统的配电网运行控制理论与技术不再完全适用。 (身份证号码:12010219850221XXXX 天津 300000) 摘要:分布式能源与新型负荷的逐步推广,深刻改变了电网的组成形式与运行方式,传统的配电网运行控制理论与技术不再完全适用。为适应新形势的发展,主动配电网加强了对电源侧、负荷侧和配电网的控制,强调对各种灵活性资源从被动处理到主动引导与主动利用。关键词:配电网;控制;分析本文从主动配电网的组成特点出发,结合主动配电网的运行方式分析和控制方式选择,梳理主动配电网的控制方法和手段,提出源网荷互动全局控制中心的功能设计,提出针对配电网运行数据、营销数据及电网外部数据的的数据中心支撑方案,从而支持多种形式能源接入的监视控制与双向互动,支持海量数据的处理与分析决策能力。全局控制中心主要包含全局协调优化、区域协调优化、分布式控制等内容,强调对配网运行的主动控制。通过运维支持服务、协同优 化控制、综合服务等实现全局协调优化功能,通过用能能量管理、电动汽车充电管理、储能管理、分布式能源管理等实现区域协调优化,通过储能、电动汽车、分布式能源等灵活性资源实现分布式就地控制。 1 主动配电网运行控制框架 1.1 主动配电网形态主动配电网重点关注能源生产的配给和综合利用,将其基础框架按照能源生产与消费层、能源传输层、能源管理大数据平台和能源管理应用层四个层面进行考虑。(1)能源生产与消费层为充电汽车、分布式发电、储能设备和“冷、热、电”联产构成的主动配电网能量流层,该层中的用户可是能源的生产者,也是能源的消费者,负荷具备柔性的调节能力。(2)能源传输层为主动配电系统的配电网络,具有拓扑结构灵活,潮流可控、设备利用率高等特点。(3)大数据平台使适应主动配电网特点的服务平台层,包括云平台、大数据处理技术和智能电网服务总线,支持能源生产、传输、消费等全过程的数据存储、分析、挖掘和管理。(4)能源管理应用层要求实现主动配电网各种运行与控制功能,主要有电网运行态势感知、全电压等级无功电压控制、自适应综合能源优化、分布式发电预测、馈线负荷预报、故障诊断隔离与恢复、合环冲击电流在线评估与调控、风险评估与状态检修等,同时是为能源全寿命周期提供优化控制决策和服务的集成调控—运检—营销于一体的智能决策支持系统。 1.2 控制方式选择系统控制方式对系统控制资源有着重要的影响,对系统运行的水平和可靠性起着决定性的作用。主动配电网目前的主要控制方式包括集中式、分散式、分层式等类型。其中,集中式控制利用传感器将网络潮流信息或设备状态数据上传至能源管理系统,能源管理系统利用分层分布协调控单元对分布式电源、开关等设备发布控制指令、管理电网运行。分散式控制通过分层分布式控制单元和本地协调控制器进行协调控制,其中分层分布式控制单元负责区域协调控制,本地协调控制器对本地设备状态信息进行采集,并及时给出控制命令。分层式控制融合了前述两种控制思想,通过部署顶层能源管理系统、中间层分层分布式控制单元和底层本地协调控制器等多层次控制器,进行协同工作,提高配电网管控效率。 1.3 运行控制架构 1.3.1 传统配电网运行控制架构传统配电网是电力系统向用户供电的最后一个环节,一般指从输电网接受电能,再分配给终端用户的电网。配电网一般由配电线路、配电变压器、断路器、负荷开关等配电设备,以及相关辅助设备组成。传统配电网供能模式简单,直接从高压输电网或降压后将电能送到用户。传统配电网中能源生产环节为集中式发电模式,能源传输环节为发输配的能量单向流动,能源消费环节为电网至用户的单向供需关系。 传统配电网运行控制完成变电、配电到用电过程的监视、控制和管理,一般包括应用功能、支撑平台、终端设备三个部分。应用功能一般包含运行控制自动化和用电管理自动化两块内容,实现对配电网的实时和准实时的运行监视与控制。支撑平台为各种配电网自动化及保护控制应用提供统一的支撑。终端设备采集、监测配电网各种实时、准实时信息,对配电一次设备进行调节控制,是配电网运行控制的基本执行单元。应用功能通过运行控制自动化和用电管理自动化完成配电网的运营管理。运行控制自动化主要包括配电SCADA、设备保护、停电管理、电网分析计算、负荷预测、电网控制、电能质量管理、网络重构、生产管理等功能。用电管理自动化监视用户电力负荷情况,涉及用电分析、用电监测、用电管理等环节。支持平台完成包括配电量测、用电量测、图形管理等功能数据的采集、分析、存储等,为系统运行提供数据支撑。终端应用包括电网侧和用户侧两个方面。在电网侧,通过包括RTU、传感测量设备、故障检测装置、馈线控制器等在内的二次设备对并联电抗器、开关/断路器等一次设备进行监察、测量、控制、保护和调节。在用户侧,通过电表等传感测量设备对用户的进行用电计量。 1.3.2 主动配电网运行控制架构与传统配电网运行控制相比,主动配电网运行控制形态考虑全局的优化控制目标,预先分析目标偏离的可能性,并拟定和采取预防性措施实现目标,同时通过互动服务满足用户用能的多样化需求。应用功能方面,通过互动控制模式实现配网系统的统筹优化控制,同时通过互动服务满足用户的多样化用能需求。数据平台方面,构建全网统一模型对所采集全网的各类数据进行数据整合、存储、计算、分析,服务,满足按需调用服务、公共计算服务要求。终端设备方面,充分利用就地控制响应速度快的优势,对配电节点的分布式能源和可控负载协调控制。结束语:

电力职业技能鉴定考试试题农网配电营业工

电力职业技能鉴定考试 《农网配电营业工》中级技工理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1. 一电感线圈接到? = 50Hz的交流电路中,感抗ΧL = 50Ω,若改接到? =150Hz的电源时,则感抗ΧL为( ) Ω。 (A)150;(B)250;(C)10;(D)60。 2. 电阻和电感串联的单相交流电路中的无功功率计算公式是()。 ?; (C)Q=UIsin?; (D)P=3Ssin?。 (A)P=UI; (B)P=UIcos 3.两额定电压为220V的灯泡,若A灯的额定功率为100W,B灯的额定功率为40W,串联后接入电源电压为220V的电路中,此时两只灯泡的实际功率()。 (A)PA > PB;(B)PA = PB;(C)PA < PB;(D)不能确定。 4.星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的()。 (A)中性点;(B)参考点;(C)零电位点;(D)接地点。 5.一只“220V、24.2Ω”的电炉,每天工作4h,该电炉每天耗电()kwh。 (A)2;(B)4;(C)6;(D)8。 6.功率表的量程是指()。 (A)电流量程;(B)电压量程;(C)电流和电压量程;(D)电流、电压、功率三者的量程。7.为用电设备选择配电变压器时,应根据用电设备的()来决定变压器容量的大小。 (A)视在功率;(B)有功功率;(C)最大负荷电流;(D)最高电压。 8.采用防窃电能表或在表内加装防窃电器这一措施比较适合于()。 (A)小容量的单相用户;(B)任何容量的单相用户;(C)小容量的三相用户;(D)任何用户。 9. 某施工工地要为一台380V/4.5kW的三相异步电动机配一台隔离开关,以下4种应选择()。

农网配电营业工理论练习试卷

农网配电营业工(高级工)理论练习试卷 一、单选题 (每题1分,共40分) 1.某商店以三相四线供电,相电压有效值为220V ,A 相接荧光灯,B 相接 kW 荧光灯和白炽灯,C 相接荧光灯,应选择多大的电能表(荧光灯功率因数设为)。请选择合适的电能表( )。 A .30A ,380/220V B .75A ,380/220V C .15A ,380/220V D .60A ,380/220V 2.某电阻R=100W ,在电阻两端加交流电压sin314t 。写出电流的瞬时值表达式( )。 A .i= B .i=220sin314t C .i=2sin314t D .i=sin314t 3.某单相特种变压器一次侧绕组的匝数N1为400匝,二次侧绕组的匝数N2为50匝,当一次侧加U1为200V 交流电压时,问二次侧的电压U2为( )。 A .22 V B .18V C .125 V D .25 V 50Hz ,电压为300V 的电源上,求电 E=10V ,电源内阻R0=2W ,负载电阻R=18W ,求电路中电源输出功率P ( )。 A . W B .5 W C .18 W D .20 W 6.某电阻R=100W ,在电阻两端加交流电压 sin314t 。求电阻流过电流的有效值( )。 A .3 A B . A C .1 A D .3 A 7.一根白棕绳的最小破断拉力T0是62400N ,其安全系数K 是,求这根白棕绳的允许使用拉力T 是( )。 A .10000N B .15000N C .20000N D .21000N

8.有一台三相异步电动机,星形接线,功率因数为,效率以1计,功率为20kW,电源线电压U=380V。当电动机在额定负荷下运行时,求电动机的线电流为()。 A.30 A B. A C. A D. 9.某电感线圈的电感量为,接在频率为50Hz的电源上,线圈的感抗XL为()。 A. W B. W C.1570 W D.157 W 10.如图D-6所示,R1=2W ,R2=4W ,R3=4W ,电源电压U=40V,求电路总电阻R()。 A.5 W B.2 W C.4 W D. W 11.三线法紧线示意图为() A. B. C. D.以上答案均不对 12.若一个耐张段的档数为7~15档时,应在两端分别选择()观测档。 A.四个 B.三个 C.两个 D.一个13.无论三相电路是Y接或△接,也无论对称与否,其总有功功率为()。 A. B.P=PU+PV+PW C. D. 14.电缆头制作安装应避免在雨天、雾天、大风天及湿度在()以上的环境下进行工作。 A.80% B.85% C.90% D.95% 15.一般工作场所移动照明用的行灯采用的电压是()V。 A.80 B.50 C.36 D.75 16.单线法紧线示意图为()。 A. B. C. D.以上答案均不对 17.电力销售收入是指()。 A.应收电费 B.实收电价 C.临时电价 D.实收电费和税金 18.变压器运行时,油温最高的部位是()。 A.铁心

配电网生产运行管理方面的研究

配电网生产运行管理方面的研究 发表时间:2018-05-14T10:54:26.307Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:韩峰 [导读] 摘要:近年来,我国的用电量不断增加,配电网建设越来越多。 (国网朔州供电公司山西省朔州市 036000) 摘要:近年来,我国的用电量不断增加,配电网建设越来越多。建立配电网电力生产管理信息系统是满足企业部门内部的及时通信和信息资源共享的要求,在数据量庞大、报表种类繁多的情况下,配电网信息管理系统能够满足严格的操作系统和大量日志文件更新整合的工作。为了实现全局信息共享,配电网生产运行管理系统需要覆盖供电系统生产业务部门的各个方面。 关键词:配电网生产运行;管理系统;资源共享 引言 配电生产管理系统主要为社会的日常用电提供服务。在我们生活的各个角落都有配电网生产管理系统的运作或者是涉及,做好配电网生产管理系统的相关工作,就是保证我国社会的稳定,积极地探讨配电网生产管理系统的相关问题,对于该行业有一定的现实积极意义。 1配电网生产管理系统的相关基础问题 1.1配电网生产运行管理系统构建的理念及目标 在对配电网生产运行管理系统进行构建时,要注意几下几个问题,产运营管理问题以及配合输电以及配电网问题,要实现合理集中并密集的网络和独立的输电以及配电线路不同,相对耦合度增加,将不同地方管理单位的设备进行组织形成一张完整的配电网络,这些信息也就不是孤立存在的关系,相反的是互相关联的。?对于其目标,首先是要基本保障社会的相关需求,能够满足人们的生产生活需要,除此之外,还要准备好应对飞速发展的社会,能够保证配电网生产管理系统便于修缮和进一步更新,实现对国家现代化的强有力支持。 1.2配电网生产管理系统建设内容及成效预期 配电网生产管理系统的建设主要包括地理图、电系图以及设备管理等。地理图能够准确地表示配电网生产管理系统的各种电气设备的实际地理位置以及用户所在地。电系图能够准确地表示出变电站外线路的设备分布情况,还有逻辑图形系统的表示。设备管理主要包括设备台账管理和设备缺陷管理,前者是利用配电网GIS配电网图形,利用提供的快捷键来操作相关的台账录入机器,使得其工作效率加快配电网;而设备缺陷管理是抓设备流程上以及报表管理等,有多种手段。配电网生产管理系统的成效是想要通过集合专业的配电网PMS配电网系统,进一步提高电力公式的配电网能力和对配电网线路的进一步管理水平,利用配电网PMS配电网系统,可以进一步地实现将电网的静与动态信号结合,为实用化?建设提供了真正的建设基础。 1.3设计思路 配电网的生产运行管理系统主要涉及多方面的设计思想,比如模块化、个性化、角色化、流程化、规范化,在运行构成的过程中要遵循自上而下的原则,确保业务自上而下的营销流程。配电网生产运行管理系统设计理念为坚持由简单到复杂并注意整体规划、分布实施、整体最优的设计原则。系统的模块化设计旨在通过对生产环节和管理业务的需求分析和总结,从中提炼出生产管理的最核心的内在规律,从而分解整体业务,将其细化为成百上千个基本的功能模块。个性化简单来说就是基于组合各个不同的功能模块实现的管理特征。角色化是指配电网生产运行管理系统设计过程中重视业务功能设置和划分,将管理机构组织形式和人员配置上的限制去除,按照企业管理中的内在逻辑进行功能的划分和各个功能模块之间的配合,实现企业管理目标中提出的功能要求,即一系列的角色。集中化是指以网络作为载体,将分散在各个部门和单位的业务、数据和设备进行集中式管理,进行整体规划和资源配置工作,从而避免业务分块、数据不一致、设备重复投资等影响企业经济效益的问题出现,有利于提高企业的管理效率和有效性,加强企业内部的信息和资源交流。流程化是指将电力企业内部的业务作为整体看待,而不是孤立的片面的将业务管理部门与其他单位划分更为细致的子系统,而是坚持一体性和流程化要求,基于生产管理模式中形成规范的具体生产流程和环节进行企业内部的整体管理和业务的整体规划。简单来说,配电网生产运行管理的规范化就是通过提出较为规范的生产和业务需求的模型,将整个生产和管理系统进行规范化处理,以便生产和销售后期企业一旦出现问题能够追根溯源寻找问题核心,尽快的解决问题。 2 GIS配电网系统的建立 配电网生产运行管理系统的建立主要是将GIS作为配电网生产自动化的重要组成部分,就是配电网GIS配电网计算方式要以配电网MIS 配电网系统为基础,并将这一基础系统,通过配置接口与配电网SACDA配电网等其他相关系统共同完成整个配电网的生产自动化工作,满足电力供应企业的管理需求,实现业务自动化、流程化管理。MIS配电网系统通过传统数据表现形式反映数据库中需要处理的数据,通过配电网GIS配电网系统将数据库中抽象的杆塔、线路、变压器以及变电所等转化为电子地图上的地理对象,这些地理对象满足特殊的位置特征和视觉效果。通过两个并行系统的数据处理和整合,能够实现在同一数据平台中的互助作用,既在配电网GIS配电网平台上可以调用配电网MIS配电网中的数据,反之,在配电网GIS配电网中进行后期处理的数据也可以在配电网MIS配电网系统中进行反映。 3GIS配电网系统说明 3.1配电网开发原则 在配电网系统进行开发时,采用的是面对用户的设计思想,对软件的维护性、继承性和扩充性进行了提高,支持用户或第三方进行二次开发和管理,实现用户的个性化使用,这一设计理念符合当前软件的发展潮流。系统支持实时操作,能够满足电力生产各个环节的需求,能够将调度、自动控制和电网管理等管理需求在同一平台上处理,具有同一的数据基础。 3.2配电网系统特点 该系统以地理图形作为整体数据背景,分层显示电力系统中的相关设备的位置和运行情况并进行管理工作以满足用户业务需求,同时能够直观的反映电网系统的运行方式和实时情况,以确保电网的运行状态和经济财产安全。另外,系统支持网络拓扑结构的实时重构,系统能够实时反映用户的系统更改需求,同步更新电网模型中的相关信息。这些功能基于强大的电网建模功能,通过特殊的图形编辑工具将设备的图形数据连接实际地理位置,并形成相应的数据资料,实现同步输入功能。 3.3配电网关键技术及实际功效 在配电网系统运行的过程中,要确保能够实时的确定设备的地理位置,从而实现数据的关联性。这种功能模块能够得到系统较为准确

电力自动化系统技术在配电网运行管理中的应用

电力自动化系统技术在配电网运行管理中的应用 发表时间:2016-08-29T09:25:38.903Z 来源:《电力设备》2016年第12期作者:彭珍贵[导读] 配电网是国家电力系统的重要组成,主要承担着传输电能的责任,其运行水平直接影响到电网的安全运行。 彭珍贵 (国网山西省电力公司怀仁县供电公司山西省朔州市 038300) 摘要:随着社会经济的发展,也推动了电力技术进步和完善,日益增多的先进技术被应用在电力系统中,且取得很好的效果。在配电网运行管理中应用电力自动化系统技术,能够有效提升电网日常运行管理效率,对潜在的配件故障及时发现并发出警报。在此基础上,本文分析了电力自动化系统技术在配电网运行管理中的应用的相关内容,以供参考。 关键词:电力自动化系统技术;配电网运行管理;应用 1 引言 配电网是国家电力系统的重要组成,主要承担着传输电能的责任,其运行水平直接影响到电网的安全运行。但实际配电线路运行中受到各方面因素的影响,加上本身长线路、广范围等特点,造成配电线路管理工作难度极大,因此有必要在配电网运行管理中引入电力自动化系统技术以提高运行管理效率及质量,本文中对此进行重点探讨 2电力自动化系统 2.1 电力自动化发展概述 在电力系统历次的大规模改造中,人们对电力自动化系统的稳定性与安全性要求越来越高,依赖性也越来越强,其自动化进程的步伐也越来越快。运行维护人员通过自动化监测控制系统能够对电力系统的运行状况进行实时监控,并且根据电力系统的运行情况对系统故障、实时数据、运行状态进行快速判断处理和分析。由于对电能依赖性增强,电力系统要求更加高,对电力配电系统中运行人员工作效率的要求不断提高。如何提高效率、安全性、稳定性、降低人员的工作难度,就是电力系统中一个难题。在线监测、继电保护、自动控制等这些先进自动化技术可以解决这些问题。 2.2 电力自动化系统原理 电力系统自动化就是能够在正常运行中通过非人为操作手段,对电能进行稳定、优质的生产、传送、甚至使用,确保电力系统稳定可靠供应和最优化的电力负荷管理灵活多样的系统结构。硬件是电力系统自动化中首先要解决的问题。对于供配电系统元器件的要求就是在极短暂的时间内能对电路进行快速关断和打开,通过自动化技术在以上基础上还需要能够做到过电流、过载、过电压时快速的自动判断及动作,并能够做到声光报警通知运行人员进行检查并维修。同时,斩波电路、逆变电路、整流电路、滤波电路等也是电力自动化系统的基础电路。环氧树脂干式变压器、变频装置、电流电压表、配电装置、智能断路器、计量柜及内部仪表、接触器等各种自动化仪表是保证电能生产、继电保护、电能的质量及稳定、电力数据准确性的重要设备。在硬件达到要求的基础上软件也是其必要保证。通过编程软件,借助计算机、触摸屏等上微机、服务器实现电力系统自动化控制。 3 配电网自动化建设的重要性及原则分析 3.1 重要性分析全国各地都有电网配电线路的分布,其覆盖范围几乎涵盖我国的山山水水,从高山到低谷,自南方向北方都有配电线路的存在。科学技术的发展促进电力系统的升级完善,同时造成电网配电线路的结构日趋复杂化。在这种形势下供电单位面临着巨大的供电压力,有必要做好配电网运行管理工作,而在配电网运行管理中引入自动化技术,可以提高管理效率及质量。虽说我国近几年经济发展迅速,但与发达国家相比我国配电网运行的自动化水平还处于发展阶段,相关设施及设备较为落后,提高自动化技术水平是电力事业发展的必然选择;社会对电力需求量急速增加,只有推进配电网技术水平提高才能确保供电质量及安全;除此之外,推行配电网自动化建设可以加快电力市场改革的步伐。 3.2 原则性分析 3.2.1 逐步性 配电网自动化建设不可能一蹴而就,作为复杂的系统工程需要长期建设,建设过程中涉及到众多的专业学科,因此实际中有着较高的技术要求。为确保配网运行管理的安全及质量,实际中需要坚持逐步完善的基本原则。 3.2.2 适应性 相关领域的技术发展是推动配电网自动化建设的基础,比如电力供应技术、当地经济发展水平等,因此在推进配电网同时注意智能电网技术的发展,这就是我们所说的适应性原则。 3.2.3 可靠性 该原则是配电网自动化建设中最重要最基本的原则,可靠性原则可以有效降低配电网运行故障的出现,提高电网运行质量。增强配电网运行管理需要从各个部分入手,比如增加设备可靠性等。 4 配电网自动化建设中需要注意的问题 4.1 可靠的配电网建设 进行配电网运行管理中合理调控的前提是配电网的可靠性。为确保输配电工作的顺利进行,需要将运行过程中突发故障降到最低。要从根本上下手提高输配电的规划工作;同时需要做好相关的科学规划工作,将运行中的潜在威胁降到最低,提高配电网运行管理质量。 4.2 做好安全管理工作 高效率的供电运行过程促进人们生活水平的提高,一定程度上推进社会经济发展。但若在实际中没有做好相应的配网管控工作,将会给电网安全运行造成极大困扰。配电网运行管理中采用电力自动化系统技术,实现全方位全时段的管理,需要开启应急态势的及时处理功能以处理潜在威胁,可以在第一时间将问题告诉管理者,在最短时间内将问题解决掉。

农网配电营业工试题库(修订本答案)

职业技能鉴定试题库(农网配电营业工)试题 农网配电营业工,是电力行业特有工种,在农村电力配电部门“配电线路"、“装表接电”“用电检查''、“抄核收"、“用电客户受理''等岗位上工作,必须要经过培训,取得“配电营业工资格证”,根据证书从事相应等级的工作。 “农网配电营业工",分初级、中级、高级、技师、高级技师五个等级,全国有统一的标准、统一的教册、统一的试题库、由国家授权的各省职业技能鉴定中心培训考核,颁发证书。 农网配电营业工的试题包罗万象,充分考虑了通俗性、方便性、针对性和广泛性,是农村配电营业工参加鉴定考试的主要学习资料,也是供农村配电营业工平时工作的指导标准,很多内容对电力行业的其它岗位工作也有重要的参考价值。 以下包括职业技能鉴定试题库(农网电营业工)从初级工到技师的全部试题,附标准答案。 下列每题都有4个案,其中只有1个正确答案,将正确答案的序号字母填在括号内 初级工适用 1. 电力系统中以“kWh”作为(B)的计量单位 A.电压 B.电能 C.电功率 D.电位 2. 当参考点改变时,电路中两点之间的电位差是(C) A.变大的 B.变小的 C.不变化的 D.无法确定 3. 一个实际电源的端电压随着负载电流的减小将(B) A?降低B.升高C.不变D.稍微降低 4. 我国交流电的标准频率为50Hz,其周期为(B) s A. 0. 01 B. 0. 02 C. 0. 1 D. 0. 2 5. 电路由(A)和开关四部分组成 A.电源、负载、连接导线 B.发电机、电动机、母线 C.发电机、负载、架空线路 D.电动机、灯泡、连接导线 6渗考点也叫零电位点,它是由(A)的 A人为规定B.参考方向决定的C.电压的实际方向决定的D.大地性质决定的 7. 安全带试验周期为(B)试验一次 A.—年 B.半年 C.两年 D.三年 8. 高压验电器绝缘部分长度,对20kV及以下的不小于(B)m A. 0.8 B. 0.4 C. 1 D. 0. 9 9.绝缘夹钳只允许使用在额定电压为(C)kV及以下的设备上 A. 10 B. 20 C. 35 D. 55 10.用于2kV及以下的绝缘垫的厚度应不小于(B)mm

电力配网运行管理

电力配网运行管理 发表时间:2016-09-27T15:43:58.363Z 来源:《基层建设》2016年12期作者:麦智锋 [导读] 摘要:电力配网的安全运行管理对供电系统起着非常关键的作用,是供电系统的重要环节。为让电力配网安全高效的运行,需要持续的提高运行管理水平。如果发生了管理不严密的状况,一定会造成电网运行问题的延迟处理,或者漏处理情况,进而对电网的安全运行造成威胁,电力运营商的利益受到损害,用户生产经营受到损害。 身份证号码:44010219750510xxxx 510000 摘要:电力配网的安全运行管理对供电系统起着非常关键的作用,是供电系统的重要环节。为让电力配网安全高效的运行,需要持续的提高运行管理水平。如果发生了管理不严密的状况,一定会造成电网运行问题的延迟处理,或者漏处理情况,进而对电网的安全运行造成威胁,电力运营商的利益受到损害,用户生产经营受到损害。 关键词:配电网;运行管理 引言:随着科学技术的持续发展,高科技成果持续运用于电力配网运行管理当中,在为电力配网运行管理工作带来了高效与快捷的同时,也对于电力配网的安全稳定运行,带来很多挑战。作为整个电网的末段程序的配电网,直接影响到企业的经济效益与社会效益,把配网运行管理工作做好,满足愈来愈增长的社会用电需求,更好的服务于社会是供电企业义不容辞的责任。 1、现在电力配网运行管理中存在的问题 1.1运行管理人员的业务水平参差不齐 在电力配网运行管理经过中,伴随信息化技术的持续发展,在为配网管理带来方便的同时,对配网的安全运行带来必然的挑战。所以,提出了更高的要求给电网运行管理人员,在配网运行过程中,需要面对各类数据。比如,信息管理系统、地理信息系统等系统收集的数据,运行管理人员需要把数字结合在一起,实施全面系统的分析,已找到数据的内在联系,而且可以及时发现数据改变带来的不一样信息,所以,对专业知识的要求相对较高,电网运行管理人员要在掌握专业基础知识的同时,持续提升计算机操作能力。 1.2全民对电力设施保护意识差 这些年来,在中国的经济建设中,许多的建筑施工过程中,因为施工不当触碰到电力线路,常常出现挖断电力线路,为电力配网运行安全导致非常大安全隐患;另外高大树木在线路保护区内种植,农田内应用塑料膜,因为管理不善,没有把必要的防护做好,遇到恶劣天气时,就非常容易把树枝、薄膜或别的杂物刮到线路上,导致线路短路;最为严重的是城乡中很多都存在的违章建筑,许多违章建筑建在输电线路下方,造成架空线和建筑物中间的水平或者垂直间距小于安全间距,遇到不好的天气时候,就非常容易导致瞬间接地的状况产生,从而造成跳闸,还有也许会导致人员伤害。 1.3故障率高 现在,非常多城市都把架空线作为城市供电线路敷设的关键形式,而在很多线路敷设方式中,故障率最高的是架空线,这也在非常大程度上把供电的可靠性降低了。同时,因为电网结构存在的不科学性,也给事故转供电与检修工作带来了必然的不便,大大降低了供电可靠性。 2、提高电力配网运行管理的对策 2.1 把配网的规划工作做好 配电网络建设规划作为地区电力建设和经济建设严密关联的关键程序。实施配网规划首先要综合城市远景规划,再在这基础上提出与之相适应并具备前瞻性的电网建设规划。首先要在做好城市规划的基础上对变电站实施合理科学的布局规划,让配电网络能够产生多重的手拉手环网实施供电,让供电的可靠性获得提升,在选取主材方面上要给设备预留必要的发展空间,尽量地防止建设反复性投资。由于受到历史因素和目前的设备技术限制,之前在实施设备选型时,运用了非常多可靠性差、高耗能的产品,所以在应用后,每一年投入资金实施改造,使维修成本增强了。 2.2增强配网资料管理 配网资料是配电网故障维修与故障因素排查的关键根据,人们在保证配电网正确记录的同时。还要增强存档后的管理工作。阻绝资料的流失与销毁。配网资料涵盖的区域相当广,数据的记录相当复杂,为了便于数据的调查与应用效率的提高,需要管理人员对于记录的数据实施及时的归档与分类。归档的划分规范能够依据国家的基本规定,并综合现实的信息要求,实施必要的调整与拟定。配网的设备与数据因为特殊的工作需要及时的调整与更新,特别是中低压线路接线图,是电网调度、两票填写与审批的关键根据,数据的记录错误或者忘记记录,能够导致严重的安全事故。所以管理单位一定要增强这种作业的能力,保证设备的数据更新实时和记录的数据保持相同。 2.3加强电力配网运行管理人员安全意识,展开职业技能培训 结合电力配网运行现实工作状况,组织各种运行管理人员,线路维护人员学习安全生产的相关规定,针对典型的线路故障与事故,加强广大人员的安全意识,树立“安全第一”的工作方针,并对出现故障的规律与要使用的预防方法实施探讨。对各种人员实施定期的学习培训。培训内容关键包含理论培训与现场技能培训为提升运行管理与维护人员业务技能与分析判断能力,针对线路常常出现的常见故障展开培训,从产生故障因素、分类、判断分析、查找方法与解决等方面,培训完成后,要对参训人员实施理论与实操考试,切实增强供电所线路维护人员的专业技术与业务水平。 2.4设备更新,增强管理 在实施配电网的规划中,要渐渐淘汰掉古老的、旧的变压机,资金投入加大,增加对新型的、节能的设备的应用。在实施线损的管理时,要充分施展科技理论的功能,把理论知识付诸于实际,和实践相结合,线损状况要定期计算,增强对计算结果的分析,经过正确的数据来衡量配电网线损的现实管理状况,及时发现问题、处理问题。经过合理的分析,及时使用,并改善配电网的降损方法,为降损工作的实施奠定坚实的基础,推动配电网的安全运营,使其运行的可靠性提高,进而推动电力系统的发展。想要减少配电网运营中的停电时间与停电次数,就要尽最大可能地做到供电设备和用电设备的同步检修工作。做好输电、配电的线路维修工作,使泄露电的出现频率降低的详细工作指的是清扫,或者把不合格的绝缘子更换掉,合理的修剪树枝,对接头电阻要常常测试,及时发现问题,及时处理问题。 结语 配网的运行质量的提升重点在于管理,由于管理的业务区域复杂,管理的细则相对复杂,加强对于配电网络的运行管理工作,关键的

农网配电营业工高级工题库7-0-8

农网配电营业工高级工题库7-0-8

问题: [多选]进行电能表安装时的要求有()。 A.A、电能表必须牢固地安装在可靠及干燥的墙板上,其周围环境应干净、明亮,便于装拆、维修; B.B、电能表安装的场所必须是干燥、无震动、无腐蚀性气体; C.C、电能表的进线、出线,应使用铜芯绝缘线,芯线截面要根据负荷而定,但不得小于1.5mm,中间不应有接头。接线要牢,裸露的线头部分不可露出接线盒。自总熔断器盒至电能表之间敷设的导线长度不宜超过20m。在进入电能表时,一般以“左进右出”原则接线; D.D、电能表接线必须正确。如果电能表是经过电流互感器接入电路中,电能表和互感器要尽量靠近些,还要特别注意极性和相序。

问题: [多选]现场抄表的要求有()。 A.A、对大用户抄表必须在时间上、抄表质量上严格把关; B.B、对按最大需量收取基本电费的用户,应抄录最大需量。对实行峰谷分时电价的用户,注意峰、平、谷三个时段是否正确,峰、平、谷三段电量之和是否与总电量相符; C.C、根据有功电能表的指示数估算用户的使用电量,如发现有功电量不正常,应了解用户生产和产品产量是否正常,也可根据用户配电室值班日志进行核对; D.D、对有备用电源的用户,不管是否启用,每月都要抄表,以免遗漏。

问题: [多选]核算工作的内容有()。 A.A、电费账的制成与保管,对转来的登记书进行登帐处理、审核与传递; B.B、掌握各类电价的有关规定并正确执行;按事先排定的核算例日顺序,进行电费核算与电费收据的发行; C.C、用审核电费收据,复核应收电费发行表。处理有关核算工作的日常业务; D.D、催收电费。 (篮球公园 https://www.wendangku.net/doc/bf15130111.html,/)

农网配电营业工复习题-文档资料

1.1.初级工 1.熔丝的额定电流是指()。 A.熔丝 2min 内熔断所需电流 B.熔丝正常工作时允许通过的最大电流 C.熔丝 1min 内熔断所需电流 D.熔丝 1s 内熔断所需电流 正确答案:B 2. 导线型号是由代表导线材料、结构的汉语拼音字母和标称截面积(mm2)三部分表示的,如T 字母处于第一位置时则表示()。 A.钢线 B.铜线 C.铝线 D. 铝合金线 正确答案:B 3.配电线路要做到有序管理和维护,必须对线路和设备进行()。 A.命名和编号 B.巡视和检查 C.检查和试验 D.维护和检修 正确答案:A 4.固定式人字抱杆适用于起吊() m 及以下的拨稍杆。 A.18 B.15 C.12 D.10 正确答案:A 5.芯线与电器设备连接时,截面积在()及以下的单股铜芯线和单股铝芯线可直接与设备的端子连接。 A.4mm2 B.6mm2 C.8mm2 D.10mm2 正确答案:D 6.DG 型导电膏涂敷于导电排搭接处和电气设备连接处,可以降低接触电阻 ()%。 A.10~20 B.20~25 C.25~95 D.3~5 正确答案:C 7. 某一单相用户使用电流为 5A,若将单相两根导线均放入钳形表表钳之内,则读数为()。 A. 5A B.10A C. 5 2 A D.0A 正确答案:D 8.用滚杆拖运笨重物体时,添放滚杆的人员应站在(),并不得戴手套。 A.滚动物体的前方 B.滚动物体的后方 C.滚动物体的侧方 D.方便添放滚杆的方向 正确答案:C 9.私自迁移供电企业的电能计量装置者,属于居民用户的,应承担()/次的违约使用电费。

C.800 元 D.100 元 正确答案:B 10.磁电系电流表扩大量程的办法是:与测量机构()电阻。 A.串联分流 B.并联分流 C.串联分压 D.并联分压 正确答案:B 11.登杆用的脚扣,必须经静荷重 1176N 试验,持续时间:5min,周期试验每()进行一次。A.3 个月 B.6 个月 C.12 个月 D.1 8 个月 正确答案:C 12.瓷夹板(瓷卡)敷设适合于导线截面在() mm2 以下的室内照明线路。 A. 2.5 B. 4 C. 6 D. 10 正确答案:D 13.关于电压互感器下列说法正确的是()。 A. 二次绕组可以开路 B. 二次绕组可以短路 C. 二次绕组不能接地 D. 二次绕组不能开路 正确答案:A 14.拉线棒通常采用直径不小于()的 mm 圆钢制做。 A. 20 B. 18 C. 16 D. 10 正确答案:C 15. 走收主要是指收费人员赴()收取电费。 A. 居委会 B.街道办事处 C.用户处 D. 银行 正确答案:C 16. 感应式电能表可用于()。 A.直流电路 B. 交流电路 C.交直流两用 D. 主要用于交流电路 正确答案:B 17. 下列指针仪表中,刻度盘上的刻度均匀分布的是()。 A. 交流电压表 B. 交流电流表 C.直流电压表 D. 摇表 正确答案:C

相关文档
相关文档 最新文档