文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 公共场所集中空调通风系统卫生要求考试题

公共场所集中空调通风系统卫生要求考试题

公共场所集中空调通风系统卫生要求考试题
公共场所集中空调通风系统卫生要求考试题

公共场所集中空调通风系统卫生要求考试题

判断题部分(每小题5.0分,共50.0分)

第 1 题. 集中空调通风系统加湿方式宜选用自来水喷雾或冷水蒸发的加湿方式,不应选用蒸汽加湿方式。

A. √

B. ×

答案:B

第2 题. 集中空调系统开放式冷却塔应设置有效的除雾器和加注消毒剂的入口。

A. √

B. ×

答案:A

第3 题. 集中空调通风系统卫生检测冷却水的取样点可设是冷却塔的集水槽。

A. √

B. ×

答案:A

第 4 题. 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS394-2012)仅适用于公共场所使用的集中空调系统,其他场所集中空调系统不可参照执行。

A. √

B. ×

答案:B

第5 题. 公共场所集中空调通风系统卫生学评价机构应有不少于5名与集中空调通风系统卫生学评价工作相适应的公共卫生、卫生检测专业人员。

A. √

B. ×

答案:A

第6 题. 卫生检测要求时,抽取的集中空调通风系统,每套应选择1个~2个代表性部位进行卫生质量检测。

A. √

B. ×

答案:B

第7 题. 公共场所集中空调通风系统竣工验收评价的现场调查包括集中空调通风系统试运行时卫生状况检查和集中空调通风系统卫生检测两部分。

A. √

B. ×

答案:B

第8 题. 集中空调通风系统送风中β-溶血性链球菌不是许可的必检项目。

A. √

B. ×

答案:B

第9 题. 集中空调系统安装的空气净化消毒装置应具有去除送风中微生物、颗粒物和气态污染物等功能。

A. √

B. ×

答案:A

第10 题. 集中空调通风系统系指为使房间或者封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定的要求,而对空气进行集中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。

A. √

B. ×

答案:A

单选题部分(每小题5.0分,共50.0分)

第1 题. 集中空调系统送风湿度的设计宜使游泳场(馆)相对湿度不大于80%,其他公共场所相对温度在

A. 30%~55%之间

B. 40%~65%之间

C. 50%~75%之间

D. 60%~85%之间

答案:B

第 2 题. 集中空调系统送风温度的设计宜使公共浴室的更衣室、休息室冬季室内温度达到25℃,其他公共场所应在

A. 15℃~20℃之间

B. 15℃~22℃之间

C. 16℃~20℃之间

D. 16℃~22℃之间

答案:C

第3 题. 空气净化消毒装置的作用,不包括

A. 除去送风中军团菌等微生物

B. 除去送风中PM10等颗粒物

C. 除去送风中甲醛等气态污染性物质

D. 除去送风中氡等放射性物质

答案:D

第4 题. 公共场所集中空调风管内表面积尘量不得大于

A. 20g/m2

B. 20g/cm2

C. 1g/m2

D. 1g/cm2

答案:A

第5 题. 集中空调系统应具备应急关闭新风的装置,其目的为

A. 节约能源

B. 防止室外空气污染

C. 防止室内空气污染

D. 防止集中空调系统自身污染

答案:B

第6 题. 应定期对集中空调系统部位进行清洗,下列部件清洗间隔为6个月的是

A. 开放式冷却塔

B. 空气净化过滤材料

C. 空气处理机组

D. 冷凝水盘

答案:C

第7 题. 下列文件为强制性卫生行业标准的是

A. 公共场所集中空调通风系统卫生规范

B. 公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范

C. 公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范

D. 公共场所卫生管理条例实施细则

答案:A

第8 题. 集中空调通风系统的新风应直接取自

A. 机房

B. 楼道

C. 室外

D. 天棚吊顶

答案:C

第9 题. 集中空调系统送风风速的设计宜使宾馆、旅店、招待所、咖啡馆、酒吧、茶座、理发店、美容店及公共浴室的更衣室、休息室风速

A. 不大于0.2m/s

B. 不大于0.3m/s

C. 不大于0.4m/s

D. 不大于0.5m/s

答案:B

第10 题. 下列不符合集中空调通风系统新风口设计要求的是

A. 新风口应设置在室外空气清洁的地点

B. 新风口应远离开放式冷却塔和其他污染源

C. 新风口应高于排风口

D. 进风口的下缘距室外地坪宜大于2m

答案:C

试验员考试试题及答案

试验员习题集第一部分 (一)水泥一、单选题 1. 粉煤灰硅酸盐水泥的代号为( B )。 ·P ·F ·S ·C 2.普通硅酸盐水泥的代号为( B )。 ·P ·O ·S ·C 3. 粒化高炉矿渣掺加量大于50%且小于等于70%的矿渣硅酸盐水泥的代号为( D )。 ·P ·S·A ·S ·S·B 4.粒化高炉矿渣掺加量大于20%且小于等于50%的矿渣硅酸盐水泥的代号为( B )。 ·P ·S·A ·S ·S·B 5.火山灰质硅酸盐水泥的代号为( A )。 ·P ·F ·S ·C 6. 复合硅酸盐水泥的代号为( D )。 ·P ·F ·S ·C 7. 硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成。硅酸盐水泥中不掺混合材料的代号为( C )。 ·S·A ·S·B ·Ⅰ·Ⅱ 8. 通用硅酸盐水泥中不包括( C )。 A粉煤灰水泥 B.火山灰水泥 C.高铝水泥 D.普通水泥 9.以下( A )不属于气硬性胶凝材料。 A.水泥 B.石灰 C.石膏 D.水玻璃 10.下列( B )不属于通用硅酸盐水泥的物理指标。 A.安定性 B.烧失量 C.强度 D.凝结时间 11.下列( C )不属于通用硅酸盐水泥的化学指标。 A.不溶物 B.氧化镁 C.细度 D.氯离子

12.国标规定:硅酸盐水泥的初凝时间( D ),终凝( )。 A.不大于45,不小于390 B.不大于45,不小于600 C.不小于45,不大于600 D.不小于45,不大于390 13.175-2007中强度规定:硅酸盐水泥中没有( A )等级。 A.32.5 B.42.5 C.52.5 D.62.5 14.175-2007中强度规定:普通硅酸盐水泥中没有( B )等级。 A.42.5 B.32.5 R C.42.5 R D.52.5R 15.下列( A )不属于早强型水泥。 A.32.5 B.42.5R C.52.5R D.62.5R 16.以下( C )属于水泥的选择性指标。 A.安定性 B.凝结时间 C.细度 D.强度 17.以下( B )的细度不用筛余表示。 A.复合水泥 B.普通水泥 C.粉煤灰水泥 D.火山灰水泥 18. 水泥取样充分混合后应通过( B )方孔筛,均分为试验样和封存样。 A.1.25 B.0.9 C.2.5 D.80 19. 水泥胶砂试体龄期是从( A )算起。 A.水泥加水搅拌时 B.胶砂搅拌结束时 C.装模并抹面结束时 D.试体放入湿气养护箱时 20. 水泥细度试验筛每使用( C )后,应进行标定。 A.200次 B.一个月后 C.100次 D.三个月后 21.当水泥跳桌在( A )内未使用,在用于试验前,应空跳一个周期。 A.24h B.48h C.24h D.48h 22. 水泥凝结时间的待测试件应放置的养护箱的温度和湿度要求为( C )。 A.20±2℃,≥90% B.20±1℃,≥95% C.20±1℃,≥90% D.20±2℃,≥95% 23. 水泥细度的筛余值小于或等于 5.0%,而两次筛余结果绝对误差大于( D )时,应再做一次试验。

通风空调及给排水试试题库

地铁订单班机电维修题库(通风空调及给排水试题库) 一、单项选择题 1、空调的送风量和设备主要根据()来确定。 A. 冬季负荷 B. 夏季负荷 C. 过渡季节负荷 D. 全年负荷 2、通风空调系统中,当采用两台同型号的风机并联运行时,下列()是错 误的。 A. 并联运行时总流量等于每台风机单独运行时的流量之和 B. 并联运行时总扬程不等于每台风机单独运行时的扬程 C. 并联运行时总流量等于两台风机联合运行时的流量之和 D. 并联运行比较适合管路阻力特性曲线平坦的系统 3、在风机盘管加新风空调系统中,从节能角度考虑,下列哪种新风送入方式是不可取的?() A. 新风单独送入室 B. 新风送入风机盘管回风箱中 C. 新风送入吊顶中 D. 新风送入走廊 4、压缩机的实际工作循环经过四个过程,他们依次为()。 A. 吸气—排气—膨胀—压缩 B. 吸气—膨胀—排气—压缩 C. 吸气—压缩—膨胀—排气 D. 吸气—压缩—排气—膨胀 5、空调冷冻水系统正在运行时,水泵出口处的压力等于()。 A. 系统的静水压力 B. 静水压力与水泵全压之和 C. 水泵出口处的静压与水泵静压之和 D. 水泵静压 6、各站为供给车站大、小系统空调用水所设置的制冷系统称之为()。

A. 冷却水系统 B. 车站空调水系统 C. 消防水系统 D. 生产用水系统 7、地下车站的隧道通风装置在车站两端分别设()以满足各种工况的控制要求。 A. 两台隧道风机及水泵 B. 一台隧道风机及冷冻水泵 C. 两台隧道风机及组合风阀 D. 一台事故风机及冷却水泵 8、车站站厅、站台公共区的制冷空调及通风(兼排烟)系统,简称()。 A. 空调系统 B. 空调小系统 C. 空调中系统 D. 空调大系统 9、水泵启动后打开出水阀门,电流表指针基本未动,说明水泵()。 A. 出水正常 B. 出水流量过大 C. 出水流量过小 D. 不出水 10、当运行中的电动机在转速突然下降同时迅速发热时,首先应该()。 A. 切断电源 B. 检查故障 C. 汇报领导 D. 继续使用 11、水冷式冷凝器的冷却水进出方式为( D ) A. 上进下出 B. 上进上出 C. 下进下出 D. 下进上出 12、向室喷洒低于室温的自来水,可使空气温度降低,产生的后果是( C ) A. 室空气热能减少 B. 室空气温度降低 C. 室空气热能不变 D. 空气相对湿度不变 13、将过热蒸汽变为过冷液体是由( C )来完成的。 A. 压缩机 B. 节流装置 C. 冷凝器 D. 蒸发器 14、空调水管系统主要包括( B )

通风空调系统设计计算常用数据.

通风空调系统设计计算常用数据 普通洁净厂房 一. GMP对洁净度的要求 名称 空气洁净度≥0.5μm 微粒 粒/m3 ≥5μm微 粒 粒/m3 浮游 菌 个/m3 沉降菌 (Φ90 皿·0.5h) (个/皿 静态动态静态动态静态动态静态动态 中国 98版 GMP 百级≤3.5*103不作0 不作≤5不作≤1不作万级≤3.5*105不作≤2*103不作≤100不作≤3不作 10万 级 ≤3.5*106不作≤2*104不作≤500不作≤10不作 30万 级 ≤10.5*106不作≤6*104不作不作不作≤15不作 中国兽 药 GMP ≤3.5*103不作0 不作≤5不作≤0.5不作≤3.5*105不作≤2*103不作≤50不作≤1.5不作 ≤3.5*106不作≤2*104不作≤150不作≤3不作

≤10.5*106不作≤6*104不作≤200不作≤5不作二. 药厂洁净车间应控制的设计参数 应控制的参数GMP(1998)兽药GMP(修订稿) 空气洁净度级别(含细菌 要求要求 浓度) 换气次数(送入洁净室的 未要求要求 风量/室体积) 工作区截面风速未要求要求 静压差要求要求 温、湿度要求要求 照度要求要求 噪声未要求要求 新风量未要求未要求 三. 洁净室一般净时间: 1. 100级 2min; 2. 1万级 30min; 3. 10万级 40min;

4. 30万级 50min; 四. 几种GMP推荐的换气次数空气 洁净度级别中国GMP (1992) 中国GMP实 施指南 (1992) 中国GMP (1998) 中国兽药 GMP实施细 则 (1994) 中国兽 药GMP (修订 稿) 中国药品包 装用材料、 容器注册验 收通则 (2000) 1万级≥20 ≥25 未要求 ≥20 ≥20 ≥20 10万级≥15 ≥15 未要求 ≥15 ≥15 ≥15 30万级未要求 未要求 未要求 未要求 ≥10 ≥12 100万级未要求 ≥10 未要求 未要求 未要求 未要求 一般不大于30%; 五. 工作区截面要求 1. 气体流向:垂直单向流、水平单向流; 2. 单向流气体速度: 空气 洁净度级别中国GMP (1992) 中国GMP 实施指南 (1992) 中国GMP (1998) 中国兽药 GMP实施细 则 (1994) 中国 兽药 GMP (修 订 中国药品 包装用材 料、容器 注册验收

试验员考试试卷试题及标准答案.doc

试验员习题集 第一部分 (一)水泥 一、单选题 1. 粉煤灰硅酸盐水泥的代号为( B ) 。 ·P ·F ·S ·C 2. 普通硅酸盐水泥的代号为( B )。 ·P ·O ·S ·C 3. 粒化高炉矿渣掺加量大于50%且小于等于70%的矿渣硅酸盐水泥的代号为 ( D ) 。 ·P ·S·A ·S ·S·B 4. 粒化高炉矿渣掺加量大于20%且小于等于50%的矿渣硅酸盐水泥的代号为 ( B ) 。 ·P ·S·A ·S ·S·B 5. 火山灰质硅酸盐水泥的代号为( A ) 。 ·P ·F ·S ·C 复合硅酸盐水泥的代号为 ( D ) 。 ·P·F·S·C 硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成。硅酸盐水泥中不掺混合材料 的代号为 ( C ) 。 ·S·A·S·B·Ⅰ·Ⅱ 8. 通用硅酸盐水泥中不包括( C )。 A 粉煤灰水泥 B. 火山灰水泥 C.高铝水泥 D.普通水泥 以下 ( A ) 不属于气硬性胶凝材料。 A. 水泥 B. 石灰 C.石膏 D.水玻璃 下列 ( B )不属于通用硅酸盐水泥的物理指标。 A. 安定性 B. 烧失量 C.强度 D.凝结时间 下列 ( C ) 不属于通用硅酸盐水泥的化学指标。 A. 不溶物 B. 氧化镁 C.细度 D.氯离子 12. 国标规定:硅酸盐水泥的初凝时间( D ) ,终凝 ( )。 A. 不大于 45min,不小于 390min B. 不大于45min,不小于 600min C. 不小于 45min,不大于 600min D.不小于45min ,不大于 390min 13. GB175-2007 中强度规定:硅酸盐水泥中没有( A ) 等级。 14. 中强度规定:普通硅酸盐水泥中没有( B ) 等

通风空调复习题库(全)

名语解释: 1.事故通风:当生产设备发生偶然事故或故障时,可能突然散发出大量有害气体或有爆炸性气体进入车间,这时需要尽快地把有害物排到室外,这类通风称为事故通风。 2.置换通风:置换通风是通过把较低风速(湍流度)的新鲜空气送入人员工作区,利用挤压的原理把污染空气挤到上部空间排走的通风方法,它能在改善室内空气品质的基础上与辐射吊顶(地板)技术结合实现节能的目的。 3.粉尘的分散度:通风除尘系统处理的是由粒径不同的粒子集合组成的,各种粒径的颗粒所占的比例称为粉尘的分散度。 4.变风量空调系统:通过改变送风量而保持一定的送风温度,适应空气调节区的负荷变化,达到调节所需要的室内温湿度。这类系统称为变风量系统。 5.车间空气中有害物的最高容许浓度:即为工人在此浓度下长期进行生产劳动而不会引起急性或慢性职业病的浓度,亦即为车间空气中有害物不应超过的浓度。 6.换气次数:是指通风量与通风房间体积的比值。 7.空气平衡:对于通风房间,不论采用哪种通风方式,单位时间进入室内的空气质量总是和同一时间内从此房间排走的空气质量相等,也就是通风房间的空气质量总要保持平衡,我们称此为空气平衡。 8.热平衡:要使通风房间的温度达到设计要求并保持不变,必须使房间的总得热量等于总失热量,即保持房间热量平衡,我们称此为热平衡。 9.过滤风速:是指气体通过滤袋表面时的平均风速。 10.防火分区:在建筑设计中,利用各种防火分隔设施,将建筑物的平面和空间分成若干个分区,称为防火分区。 11.防烟分区:为了将烟气控制在一定的范围内,利用防烟隔断将一个防火分区划分成多个小区,称为防烟分区。 13.群集系数:系指人员的年龄构成,性别构成以及密集程度等情况的不同而考虑的折减系数。年龄不同和性别不同,人员的小时散热散湿量就不同。 14.单风管空调系统:机房内空气处理机组只处理一种送风参数(温,湿度)的空气供一个房间或多个区域应用。只送出一种空气参数的系统。 15.水源热泵(WSHP):是一种采用循环流动于共用管路中的水,从水井,湖泊或河流中抽取的水或在地下盘管中循环流动的水为冷(热)源,制取冷(热)风或冷(热)水的设备;包括一个使用侧换热设备。压缩机,热源侧换热设备,具有单制冷或制冷和制热功能。 16.变制冷剂流量多联分体式空调系统:简称多联机系统,是一台室外空气源制冷或热泵机组配置多台室内机,通过改变制冷剂流量适应各空调区负荷变化的直接膨胀式空气调节系统。 17.分区两管制系统:是指按建筑物的负荷特性将空气调节水路分为冷水和冷热水合用的两个两管制系统。 18.空调冷热水系统:是指由冷水机组(或换热器)制备出的冷水(或热水)的供水,由冷水(或热水)循环泵,通过供水管路输送至空调末端设备,释放出冷量(或热量)或的冷水(或热水)的回水,经回水管路返回冷水机组(或换热器)。

地铁机电设备题库

《地铁机电设备》题库 一、填空题 1、制冷压缩机分为速度型压缩机和容积型压缩机其中离心式压缩机属于速度型压缩机 2、回排风分为全排风和全回风和有回有排风。 3、蒸发器按照冷却流体不同,分为冷却液体和冷却空气载冷气蒸发器,其中 间接冷却式蒸发器为冷却液体载冷气蒸发器。 4、换热器翅片的三种类型有l型,v型,平直型 5、在中央空调系统中,全空气系统,全水系统,空气—水系统是按照负担室 内热湿负荷划分。 6、地铁车站环控系统一般分为:环控大系统和环控小系统及隧道通风系统按 AB端分别独立设置。 7、电子膨胀阀由检测、控制、执行三部分组成。 8、低压配电系统施由配电装置和配电线路组成,低压配电方式有放射式、树 干式、链式三种形式。 9、降压变电所10KV断路器采用SCADA运动控制、变电所集中控制和就地控制。 10、正常情况下照度均匀度不宜低于0.7。 11、地铁车站通风空调及防排烟系统简称环控系统。 12、当地铁车站外部区域发生火灾时,车站环控系统应采取正压送风方式,防止外部烟气窜入地铁。 13、空调系统水系统由冷冻水循环和冷却水循环组成。 14、低压配电方式有放射式、树干式、链式三种形式。 15、在负荷分类中,车站和区间应急照明为一级负荷。 16、在空调水系统中,供冷方式分为集中供冷和分站(独立)供冷。 17、环控系统冷源为冷水机组,主要有制冷冷凝器,压缩机,节流元件,蒸发器四大件构成。 18、地铁车站动力、照明负荷按其重要性分为一级、二级、三级负荷。 19、中央空调系统主要由空调房间、空气处理设备、送/回风管道、冷热源组成。 20、蒸气压缩式制冷系统的主要设备压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置与其它辅助设备。 21、依据用来冷却冷凝器的介质来分,冷凝器有风冷式与水冷式两种。 22、电梯按使用性质可分为客梯、货梯和消防电梯。 23、曳引系统主要由曳引机、曳引绳、导向轮和反绳轮组成 24、空调系统的一般组成:空气处理设备,空气输送设备,供热和制冷系统,水系统,自动控制系统。 25、车站动力,照明设备配电回路由降压变电所或环控电控室采用放射式方式供电,区间动力,照明设备配电回路由降压变电所采用树干式方式供电 26、电梯的组成:机房、井道、轿厢。 27、城市轨道交通中AFC表示自动售检票系统。

试验检测员考试试题

试验检测员考试试题 建设工程材料见证取样检测 技术人员培训练习(一) 一、填空题 1、建设工程质量是指建设工程符合国家,省有关工程质量的法律法规和规范规程技术标准 以及设计文件和合同规定的对工程安全、耐久、适用、经济、美观的综要求。 2、建设工程质量检测业务的内容分为专项检测和见证取样。 3、《检测机构资质证书》有效期限为 3年。 4、水泥细度越细,水化的放热量越快,凝结硬化后早期的强度越高。 5、水泥标准稠度用水量试验中,当试杆沉至距底板6±1mm 时,此水泥净浆为标准稠度净浆。 6、砂的密度为2710Kg/m3,表观密度为2670Kgm3,堆积密度为1490Kgm3,则该砂的空隙率为 44.2 % 。 7、根据《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》,需水量比试验中试验胶砂配合比为水泥(g):粉煤灰(g):标准砂(g)为 175 :75:750 。 8、外加剂匀质性试验中每项试验次数 2 次。 9、抗压强度等级 10、根据《混凝土质量控制标准》,泵送混凝土用的碎石最大粒径不应大于输送管内径的 1/3 ,卵石不应大于输送内径的 1/2.5 。 11、混凝土抗渗试验3#~6#试件,水压为0.5Ma时,发现1# 试件渗水:水压 0.6KPa时,共有1#和4#试件渗水;水压为0.7MPa 时,共有1#、4#试件渗水;不压为0.8MPa时,共有和6#试件渗水,则该混凝土抗渗等级达到 P6 要求。

12、慢冻法混凝土抗冻性能试验中,抗冻等级以同时满足强度损失率不超过25% 重量损失率不超过5%的最大循环次数表示。 13、砖切体砌筑砂浆制作试件时,作底模的砖吸水率不大于10% ,含水率不小于20% 。 14、混凝土多孔砖根据抗压强度平均值和抗压强度单块最小值确定强度等级。 15、钢及钢产品取这样的时应防止过热、加工硬化而影响力学性能,用烧割法和冷剪法取样应留加工余量。 16、钢管脚手架扣件分为直角扣件、旋转扣件和对接扣件。 17、沥青防水卷材在拉力试验前应置于25±2℃的干燥处不少于 1 h。 18、混凝土不现浇构件截面尺寸的允许偏差为 +8 、-5 ㎜。层高的许偏差为 10 ㎜。 19、对于一般粘性土宜采用蜡封法环刀法进行天然密度试验,对于易破裂土和形状不规则的坚硬土宜采用,灌砂法对原状砂和砾质土宜采用灌水法进行天然密度试验。 二、选择题 1、检测机构承接检测业务应当与(D )签订书面合同。 A)建设单位; B)施工单位; C)材料供应商; D)委托方 2、检测技术人员不得同时受聘于( B )个及以上检测机构。 A)1; B)2; C)3 ; D)4 。 3、检测报告应(D ) A)公正; B)科学; C)规范; D)公正、科学、规范。 4、含水率为%6的湿砂100%,其中含水量为( C )。 A)水质量=100×%6=6g; B)水质量=(100-6)×6%=5.6g; C)水质量=100- =5.7 D) 水质量=(100+6)×6%=6.36g。 1+0.06

通风空调考试题及答案

暖通专业规范考试题 选用规范1、50738-2011 通风与空调工程施工规范 2、50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范 2、50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范单选题(共25 道题,每题 1 分) 50738-3.3.4 通风与空调工程使用的绝热材料和风机盘管进场时,应按现行国家标准( C )的有关要求进行见证取样检验。 A通风与空调工程施工规范 B通风与空调工程施工质量验收规范 C建筑节能工程施工质量验收规范 D建筑工程施工质量验收统一标准 50738-4.3.2 矩形风管的弯头可采用直角、弧形或内斜线形,宜采用(B),曲率半径宜为一个平面边长。 A 内圆外方形 B 内外同心弧形 C 内外偏心弧形 D 外圆内方形50738- 4.3.5 变径管单面变径的夹角宜小于30°,双面变径的夹角宜小于60°。圆形风管三通、四通、支管与总管夹角宜为(C)。 A 10~50° B 15~60° C 25~60° D 30~60° 50738-6.2.3 电动、气动调节风阀应进行驱动装置的动作试验,试验结果应符合产品技术文件的要求,并应在(C)下工作正常。

A工作压力B设计压力C最大设计工作压力D最小设计工作压力50738-627三通调节风阀手柄开关应标明(B);阀板应调节方便,且不与风管相碰擦。 A开启的角度B调节的角度C关闭的角度D以上均正确 50738-6.4.3散流器的扩散环和调节环应(A),轴向环片间距应分布均匀。 A 同轴 B 同向 C 同列 D 同位 50242-8.3.6 散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,如设计未注明时应为(B) A 20 B 30 C 40 D 50 8、50738-15.2.1 风管强度与严密性试验应按风管系统的类别和 材质分别制作试验风管,并且不应小于(C)平方米。 A 5 B 10 C15 D20 9、50738-6.6.1 软接风管包括(B),软接风管接缝连接处应严密。A复合风管和柔性风管B柔性短管和柔性风管 C复合风管和防火风管D柔性短管和防火风管 10、50738-7.2.8支吊架焊接应采用(D),焊缝高度应与较薄焊接件厚度相同,焊缝饱满、均匀。 A点焊B角焊缝点焊C满焊D角焊缝满焊 11、50738-7.3.4 支吊架定位放线时,应按施工图中管道、设备等的

西安地铁通风空调考试题1

通风空调试题 单位:姓名:得分: 一、填空题(20分) 1、防排烟系统联合试运行与调试的结果风量与正压必须符合设计与消防的规定。 2、空调水系统进行水压试验时,当工作压力为0.6MPa,试验压力应为0.9MPa 3、复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1 材料,且对人体无害的材料。 4、在风管穿过需要封闭的防火、防暴的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于 1.6mm 。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 5、风管接口的连接应严密、牢固,风管法兰垫片厚度不应小于3mm 垫片不应凸 入管内,亦不应突出法兰外。 6、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,防火阀排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于 200 ㎜ 7、机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:采用金属风道时,不应大于20 米/秒。 二、选择题(30分) 1.矩形风管弯管制作时,平面边长大于(A),必须设置弯管导流片 A 500mm B 630mm C 800mm D 1250mm 2.防火阀直径或长边尺寸大于等于(B)时,宜设单独支、吊架。 A 500mm B 630mm C 800mm D 1000mm 3.冷凝水排水管坡度,应符合设计文件的规定。当设计无规定时,其坡度宜大于或等于();软管连接的长度,不宜大于() A 8‰,100mm B 8‰,150mm C 1%,100mm D 1%,150 mm 4.高层民用建筑通风空调系统的送、回风管道上应设防火阀的部位有( D )。 A. 管道穿越防烟分区的挡烟设施处 B. 垂直风管与每层水平风管交接的垂直管段上 C. 管道穿越变形缝的一侧 D. 管道穿越火灾危险性大的房间隔壁和楼板处 5.当采用漏光法检测空调系统的严密性时,低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于(B )处 A 1 B 2 C 3 D 5

广州地铁通风空调系统设计说课讲解

广州地铁通风空调系统设计 简介:随着广州地铁一号线于1997年的开通,地铁的客运量大、速度快、安全准点以及舒适的特点日益显现出来,并迅速得到了广大市民的欢迎,取得了巨大的经济和社会效益。在番禺和花县撤市改区后,市政府及地铁总公司为实现广州现代化大都市的目标,以及尽快形成地铁网络,完善广州市的交通网络,将在今后的几年里迅速发展地铁二号线以及三号线,以至更多线路。笔者有幸参加了一号线的设计工作,在二号线工程中又参加了新港东站的设计,本文就新港东站的通风空调系统的设计问题与大家进行探讨,供参考。 关键字:通风空调地铁冷负荷 前言 随着广州地铁一号线于1997年的开通,地铁的客运量大、速度快、安全准点以及舒适的特点日益显现出来,并迅速得到了广大市民的欢迎,取得了巨大的经济和社会效益。在番禺和花县撤市改区后,市政府及地铁总公司为实现广州现代化大都市的目标,以及尽快形成地铁网络,完善广州市的交通网络,将在今后的几年里迅速发展地铁二号线以及三号线,以至更多线路。笔者有幸参加了一号线的设计工作,在二号线工程中又参加了新港东站的设计,本文就新港东站的通风空调系统的设计问题与大家进行探讨,供参考。 一、工程概述

广州市地下铁道二号线首期工程全程约23.245km,南起于琶洲站,北终于江夏站,共设20个车站。新港东站是首期工程中第二个车站,编号为202,位于华南快速大道东侧新港东路中心,东侧为琶洲站,西侧为磨碟沙站,附近有广州会展中心和广州博览中心等大型建筑。车站总长度206.2m,标准段宽度16.5m,为单层明挖侧式站台的地下车站,站台在轨道两侧纵向布置,站厅为服务及中转区域,设在南北两侧中部,站台边缘设置屏蔽门与轨道隔开。由于轨道将车站分割为南北两侧,因此南北两侧均设环控机房及设备管理用房。车站东端隧道风亭及排风亭设于车站东端南北两侧,西端隧道风亭及排风亭,车站中部新风亭及排风亭结合出入口设于中部南北两侧,本车站南北两侧各有六个风亭。整个车站呈一个古字“車”形。车站总布置详见附图1。 根据隧道通风系统的要求,在车站两端布置相应的隧道通风设备。根据地铁运营环境要求,在车站站厅站台的公共区部分设置通风空调和防排烟系统,正常运行时为乘客提供过渡性舒适环境,事故状态时迅速组织排除烟气(简称大系统)。根据地铁设备管理用房的工艺要求和运营管理要求设置通风空调和防排烟系统,正常运行时为运营管理人员提供舒适的工作环境和为设备正常工作提供必需的运行环境,事故状态时迅速组织排除烟气(简称小系统)。

【2019年整理】公路工程试验检测员考试试题

公路工程试验检测员考试试题( 练习题 ) (如有类同,纯属巧合) 公路工程试验检测员考试试题 钢筋类习题 一、填空题 1.写出下列钢筋弯曲试验的弯心直径: HRB335¢32- (128)Q235¢ 10-(10)2.公路工程用钢筋一般应检测项目有屈服强度、极限强度、冷弯和塑性性能。3.帮条焊接头或搭接焊接头的焊缝厚度不小于主筋直径的0.3倍,焊缝宽度 b 不应小于主筋直径的0.8倍。 4.某钢筋拉伸试验结果屈服强度为412.2MPa、抗拉强度为587.5MPa,则其测定结果的修约值分别为410 MPa、585 MPa。 二、判断题 1.钢筋牌号 HRB335中 335 指钢筋的极限 ( 屈服 ) 强度。(×)2.焊接钢筋力学性能试验应每批成品中切取6(三)个试件。(×)4.材料在进行强度试验时,加荷速度快者的实验结果值偏小(大)。(×) 5.当用钢筋牌号是HRB335的材料进行帮条焊和搭接焊,可用E4303焊条进行焊接。 (√) 三、选择题 1.钢筋拉伸试验一般应为(D)温度条件下进行。 A、23±5℃ B、0- 35℃ C 、5- 40℃D、10- 35℃ 2.钢筋经冷拉后,其屈服点、塑性和韧性(A) A.升高、降低B、降低、降低C、升高、升高 D 、降低、升高3.钢结构构件焊接质量检验分为(ABD) A、焊接前检验 B、焊后成品检验 C、焊缝无损伤 D、焊接过程中检 测 4.在进行钢筋拉伸试验时,所用万能试验机测力计示值误差不大于极限荷载的±1% (C) A.± 5%B、±2% C ±1% 5.钢材焊接拉伸试验,一组试件有 2 根发生脆断,应再取(C)根进行复验。 A.2 B.4 C . 6 6.当牌号为HRB335钢筋接头进行弯曲试验时,弯曲直径应取(B)。 A、 2d B 、 4 d C、 5 d 7、预应力混凝土配筋用钢绞线是由(C)根圆形截面钢丝绞捻而成的。 A、 5 B 、6C、 7D、 8

2011通风空调考试题

通风空调考试题 单位:第十项目部姓名:杨文亮得分: 一、填空题(15分) 1、防排烟系统联合试运行与调试的结果风量与正压必须符合设计与消防的规定。 2、防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。 3、复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1 材料,且对人体无害的材料。 4、在风管穿过需要封闭的防火、防暴的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于 1.6mm 。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 5、输送含有易燃、易暴气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的(接地),通过生活区或其它辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口。 6、通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩或采取其他安全设施。 7、可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2 m,并不应有死弯或塌凹。 3、机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:采用金属风道时,不应大于20 米/秒;送风口的风速不宜大于7 m/s;排烟口的风速不宜大于10 m/s。 二、选择题(15分) 1.空调的送风量和设备主要根据( D )来确定。 A. 冬季负荷 B. 夏季负荷 C. 过渡季节负荷 D. 全年负荷 2. 通风空调系统中,当采用两台同型号的风机并联运行时,下列(A. )是错误的。 A. 并联运行时总流量等于每台风机单独运行时的流量之和 B. 并联运行时总扬程不等于每台风机单独运行时的扬程 C. 并联运行时总流量等于两台风机联合运行时的流量之和 D. 并联运行比较适合管路阻力特性曲线平坦的系统 3.在风机盘管加新风空调系统中,从节能角度考虑,下列哪种新风送入方式是不可取的?(C ) A. 新风单独送入室内 B. 新风送入风机盘管回风箱中

某会展中心通风空调系统设计方案

XX会展中心通风空调系统设计方案 工程概况 XX会展中心是由XX市政府和XX集团共同兴建的会议展览建筑,建筑基底东西长约100m,南北长约150m,总建筑面积26103.56m2。主展馆居中,为单层钢结构建筑,最高点m,南北两侧局部三层,分别为为礼堂、各种会议、办公及设备用房。消防分类为多层建筑。冷热源机房设于建筑物外。 主要设计参数 室内设计参数 空调水系统设计 本工程夏季冷负荷3951.5kW,单位建筑面积冷负荷指标151.4W/m2;冬季设计热负荷3260KW,单位建筑面积热负荷指标125W/m2。 夏季设计供回水温度7/12℃,冬季设计供回水温度60/50℃,冷热源来自室外机房。 根据建筑物实际可能的使用情况,将水环路划分为展厅、礼堂、会议室三部分,从室外主机房分、集水器分别引入,每个环路均采用异程系统,采取水力平衡措施。 空调风系统设计 展厅 采用全空气定风量一次回风系统。其中高大空间部分采用分层空调方式,侧送下回,靠外墙局部为送风气流死角,增设地板散流器下送风口。空调机房设于展厅东西入口上方的夹层内。侧送风口采用可调型圆形喷口,分上下两排布置,其中上排距地高度7m,下排距地6.5m,通过调整角度满足展厅不同季节、不同射程的气流组织需要。新风由竖风道自屋顶退层内引入,避免破坏建筑物外立面。该部分气流组织示意图见图2。图3 为空调机房平面布

置,图4为风口立面布置图。由妥思公司提供的风口选型结果见表2。 展厅内局部层高6m 的空间采用吊顶空调机组加集中新风的空调方式,气流组织采用上送上回。 礼堂 采用全空气定风量一次回风系统。其中观众席采用全回风机组加全新风机组的空调方式,回风机组设于观众席下方的夹层内,新风机组设于主席台后上方的夹层内。气流组织采用上送侧下回,送风管道在屋顶钢结构内敷设,送风口采用旋流风口, 回风在观众席台阶下

土工试验检测试题(第01卷)及答案知识讲解

土工试验检测试题(第01卷)及答案

《土工试验检测》试题(第01卷) 一、填空题 1、一般情况下,土是由()所组成的三相分散体。 2、天然密度的定义是()。 3、水量的定义是()。 4、孔隙比的定义是()。 5、影响土的工程性质的三个主要因素是()、()和()。 6、粗粒土的工程性质在很大程度上取决于()可按()再细分成若干种类。 7、细粒土的工程性质取决于(),多用()作为分类指标。 8、工程上常用土的界限含水量是指(),前者指(),后者指()。 9、击实试验的目的是求()而测试的是()。 10、直剪试验中剪切方法有()、()、()。 11、压缩试验中常用的压缩试验指标包括()、()()。 二、单项选择 1、土粒比重G S 的定义式为() A、m s /V S ρ ω B、m/VρωC、m s /Vρ D、m s /V S ρ 2、干密度ρ d 的定义式为() A、m s /V S B、m/V C、m s / V S D、m s /V a 3、相对密度Dr的定义为() A、e max -e/ e max -e min B、e–e min / e max –e min

C、e max –e mi / e max –e D、e min -e/e max - e min 4、砾石成分的代号为() A、B B、C C、G D、S 5、含石膏的土含水量测试时,烘干温度为() A 、75℃~80℃ B、 65℃~70℃C、105℃~110℃ D、110℃~120℃ 6、含石膏的土含水量测试时,烘干时间一般为() A、 4小时 B、6小时 C、8小时 D、8小时以上 7、水泥稳定土的含水量测试时,烘箱起始温度应为() A、室温 B、 65℃~70℃ C、8小时 D、8小时以上 8、含水量低于塑限时,水分蒸发时土的体积为() A、不再缩小 B、缩小 C、增大 D、不详 9、液塑限联合测定仪测试数据表示在()图形上。 A、h~ω B、lgh~ω C、lgh~lgω D、h~ lgω 10、直剪试验的目的是测定() A、τ,σ B、∮ ,C C、T , N D、τ,ρ 11、击实试验的目的是测定() A、ωρ dmax B、ωρ C、ωρ d D、ωρ d 12、直剪试验得到的库仑公式是() A、F=fN +C B、F=fN C、τ f =c+ σlg∮ D、τ=Gγ 13、压缩试验中在什么曲线上确定先期固结压力pc ( ) A、e~p B、e~lgp 曲线 C、lge~lgp曲线 D、h~lgω 14、EDTA二钠名称()

暖通空调专业考试模拟题 (9)

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压 C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。 A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算 C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值 C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好

D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台 B.4台 C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为()。 A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 C.燃料中的水分或灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 D.燃料中的水分和灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 买书:供热工程第四版 11、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2'运行时,以下论述中正确的是()。

通风空调考试题及答案

暖通专业规范考试题 选用规范1、GB 50738-2011 通风与空调工程施工规范 2、GB 50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范 2、GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 一、单选题(共25道题,每题1分) 1、GB50738-3.3.4通风与空调工程使用的绝热材料和风机盘管进场时,应按现行国家标准(C ) 的有关要求进行见证取样检验。 A通风与空调工程施工规范 B通风与空调工程施工质量验收规范 C建筑节能工程施工质量验收规范 D建筑工程施工质量验收统一标准 2、GB50738-4.3.2矩形风管的弯头可采用直角、弧形或内斜线形,宜采用(B),曲率半径宜为 一个平面边长。 A内圆外方形B内外同心弧形C内外偏心弧形D外圆内方形 3、GB50738-4.3.5变径管单面变径的夹角宜小于30°,双面变径的夹角宜小于60°。圆形风管 三通、四通、支管与总管夹角宜为(C)。 A 10~50° B 15~60° C 25~60° D 30~60° 4、GB50738-6.2.3电动、气动调节风阀应进行驱动装置的动作试验,试验结果应符合产品技术 文件的要求,并应在(C)下工作正常。 A工作压力B设计压力C最大设计工作压力D最小设计工作压力 5、GB50738-6.2.7三通调节风阀手柄开关应标明(B);阀板应调节方便,且不与风管相碰擦。 A开启的角度B调节的角度C关闭的角度D以上均正确 6、GB50738-6.4.3散流器的扩散环和调节环应(A),轴向环片间距应分布均匀。 A同轴B同向C同列D同位 7、GB50242-8.3.6散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,如设计未注明时应为(B) A 20mm B 30mm C 40mm D 50mm

通风空调专业考试试题带答案B卷

北京地铁通风空调专业考试试题 姓名: 单位: 成绩: 1、填空题(15题,每空1分,共5分) 1.膨胀阀的作用有两个,一就是降低液体制冷剂的压力,二就是调节进入蒸发器的制冷剂流量。 2.消声器就是控制气流噪声的有效装置。 3.当表冷器过滤器的终阻力值达到铭牌中的相应值时,应及时清洗过滤器。 4.制冷系统中使用的压力就是绝对压力。 5.一个完整的制冷系统由压缩机、冷凝器、节流元件 (如膨胀阀、毛细管等)及蒸发器构成, 俗称制冷四大件。 6.冷却水流经冷水机组冷凝器与制冷剂换热;冷冻水流经冷水机组蒸发器与制冷剂换热。 7.制冷系统中一般由压力使物质产生相变,自然界一般由温度使物质产生相变 8.制冷剂就是制冷装置中进行循环制冷的工作物质 9.压强就是表示压力作用效果(形变效果)的物理量。 10.冷凝器又称为“液化器”,就是使制冷剂蒸汽在其中放出热量而液化的热交换器。 11.华氏温度与摄氏温度的换算关系就是:F=9/5×C+32 12.压力表的显示表压指的就是相对压力。 13.国际单位制中的压力为0、5MPa,换算成工程制压力应近似为 5 kgf/cm2 。 14.产生液击的原因有制冷剂液体进入压缩机、带液启动时的油气泡沫。 15.VRV空调系统普遍采用变频压缩机与电子膨胀阀。 2、判断题(40题,每题1、5分,正确的在括号内画√,错误的在括号内画Χ) 1.在采用氟里昂制冷剂的制冷系统中,一定要安装干燥器。( √ ) 2.小型全封闭活塞式压缩机与回转式压缩机的机壳内部属于低压区。( X ) 3.往复活塞式制冷压缩机属于容积型压缩机。( ∨ ) 4.压缩机电动机绕组对机壳的绝缘电阻应小于2MΩ。( X ) 5.相对湿度φ越大,则空气的吸湿能力越大。( X ) 6.螺杆式压缩机的结构简单,螺杆的加工精度要求也不高。( X ) 7.满液式蒸发器的传热系数低于干式蒸发器。( X ) 8.低压压力容器的设计压力P为:0、1≤P<1、6Mpa。( ∨ ) 9.露点温度就就是湿空气达到饱与时的温度,也就就是空气开始结露时的温度。( √ ) 10.制冷压缩机的润滑就是依靠油泵的工作来完成的。( X ) 11.制冷设备正常运行时,蒸发器排管上结冰要比结霜好,因为冰的温度比霜的温度低。( X ) 12.从冷凝器出来的液体制冷剂,已经没有热量,经过节流才能吸热。(X ) 13.在制冷设备中,蒸发器吸收的热量与冷凝器放出的热量就是相等的。(X ) 14.空调机气压试验应采用氮气进行充注,绝不能使用氧气。( √ ) 15.冷暖空调的实现依赖于四通换向阀转换制冷剂循环方向而实现的。( √ ) 16.外平衡式热力膨胀阀膜片下放的空间与蒸发器的出口相连通,而与阀的出口不连通。( √ ) 17.风冷式冷凝器的迎面风速通常取2~3m/s。( √) 18.正常启动压缩机后,压缩机高低、压管不应有明显温度差异。( × ) 19.内平衡就是热力膨胀阀适用于蒸发盘管阻力相对较大的蒸发器。(X ) 20.为了提高单相电机的启动运转性能,可以减小启动电容的容值。( × ) 21.蒸发压力不变,冷凝压力增高,制冷量下降。( √ ) 22.节流机构除了起节流降压作用外,还具有自动调节制冷剂流量的作用。(X ) 23.机组出现水流故障以后,可以通过将机组上的水流开关短接继续运行机组。( × ) 24.当空调设备低压侧有结霜想象,说明制冷剂饱与压力过低。( √ 25.经过节流机构的高压冷凝液全部降压变为蒸发器所需的低压冷凝液。( X ) 26.冷却水进出冷凝器的温差一般为4~6 oC。( √ ) 27.PTC启动器其固有特征就是:冷态时-阻断;热态时-短路。( X ) 28.空调制冷设备用四通阀一般故障有:四通阀串气与电磁阀线圈烧毁。( √ ) 29.一旦机械式温控器感温饱漏气,空调制冷设备不会停机。 ( X ) 30.一个大气压强可以将水近似压高1米。 ( X ) 31.螺杆式压缩机与离心式压缩机都能实现无级能量调节。( √ ) 32.若要在空气焓植不变的条件下降低空气的温度,就应该对空气加湿,即增大含湿量。( √ ) 33.空调器的蒸发温度越低,吹出的风越冷,房间温度就越快,制冷量就越大。( X ) 34.膨胀阀的作用有两个,一就是降低液体制冷剂的压力,二就是调节进入蒸发器的制冷剂流量。 ( √ ) 35.螺杆式压缩机就是由螺旋形阴阳转子构成。( X ) 36.空调器的蒸发温度越低,与室内空气的温差越大,则室内空气温度下降就越快。( X ) 37.水流开关在水流量非常低的时候正常的话仍然为吸合,只有非常高的时候才就是断开的。 ( × ) 38.冷水机组有活塞式、螺杆式、涡旋式、离心式、吸收式等多种分类。( √ )

体育馆空调通风系统设计的文献综述

体育馆空调通风系统设计的文献综述 1.课题的背景与意义 随着我国人民生活水平的不断提高,购买力增强。近年来修建了不少体育运动建筑,并且向多元化方向发展,建筑规模越来越大。装饰豪华、设施全面、多维服务,集商贸、娱乐、运动、比赛为一体的高级体育运动建筑也层出不穷。 体育馆是一个流动人口众多的公共场所,室内空气的温湿度、洁净度和新鲜空气量等,对观众和运动员的身体健康影响很大[1]。因此,体育建筑设施的空气环境越来越被卫生部门所重视。我国卫生防疫部门对体育建筑提出了卫生要求,对较大的重点体育馆还进行过监测,对一些已建的大中运动地点要求进行改造,增设通风设施或加建空气调节装置。 体育建筑不断的增多,以及人们对室内空气的温湿度、洁净度和空气品质问题越来越重视[2] 。由于能源的紧缺,节能问题越来越引起人们的重视。因此迫切需要为体育活动场所安装配置节能、健康、舒适的中央空调系统来满足人们对高生活水平的追求。 2.空调技术及系统的发展 随着国民经济的快速发展以及人们生活水平的提高,建筑业也得到迅猛发展。而暖通空调业作为建筑业的重要组成部份,其新技术、新材料、新产品更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展性,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。 具体的可概括为以下几个方面: (1)供暖技术。集中供暖技术;分户热计量的实施;供暖系统改造;低温地板辐射供暖;新型散热器应用、发展;区域热电联产技术;分布式冷热电联供技术。 (2)通风技术。夏热冬冷地区住宅通风;传染病医院病房通风;手术室等生物洁净空调的空调洁净技术;商场、地铁等公共空间的通风;工业通风。 (3)室内环境质量。热舒适环境;室内空气品质;通风技术的发展及空调气流组织。 (4)燃气空调。燃气热泵;使用燃气的冷热电三联供;燃气蒸汽联合循环。 (5)蓄能技术。冰蓄冷空调;低温送风技术;水蓄冷技术;蓄热供暖。 (6)公共建筑hvac。体育馆、剧院、商场、商用办公综合楼等的供暖空调通风技术;建筑方排烟设计。 (7)可持续发展能源技术与暖通空调。可再生能源利用;热回收技术与设备;建筑本体节能;被动式建筑。 (8)节能环保设备的开发。利用低位热能和水源、土壤热源的热泵;高能效设备。 (9)空调通风系统和设计进展。分散式个别空调;变风量、变水量系统;置换通风及相关系统研究和应用;住宅空调方式;新风利用、蒸发冷却技术应用。 (10)模拟与分析技术、智能控制。暖通空调能耗模拟、能量分析;建筑自动化技术;暖通空调与智能建筑。 (11)施工安装和运行管理。施工安装技术;调试;运行节能;空调通风系统清洗、过滤、灭菌等。 (12)制冷技术。空调相关制冷技术研究应用进展;新型制冷型、天然制冷剂、含氯氟烃制冷剂替代物;新型制冷循环。 3.暖通空调节能技术的开发与应用 空调节能技术有两大原则,即舒适性与节能之间的矛盾统一的原则,能源利用与环境保护之间的矛盾统一的原则。绿色生态建筑评价将“环境”作为第一个指标项目,说明“绿色建筑”加大空

相关文档