高层建筑二次结构混凝土成型质量控制

高层建筑二次结构混凝土成型质量控制 二0一三年三月 一、工程概况

1、工程概况 我公司承建的星河上城小区工程是江苏辉盛置业有限公司投资的项目,位于宿迁市泗洪县山河西路与衡山南路交汇处。本工程高层为框架-剪力墙结构,地下一层,地上17+1层。建筑面积8801㎡,建筑总高度48.10m。 2、课题介绍 现代高层框架-剪力墙结构,二次结构工作量大,二次结构质量控制好坏直接影响到整个工程的质量评定。在工程实践中,二次结构混凝土的质量往往得不到保证,跑模、漏浆、蜂窝麻面等质量缺陷反复出现。我公司在星河上城小区住宅楼工程标准层结构部分施工过程中,二次结构的混凝土成型质量即未能得到有效控制,从而影响了整个标准层结构的质量评定,为此项目部QC小组决定开展QC小组活动,决心攻克此质量问题,确保其他部分二次结构质量。 二、QC小组概况 制表人:许宏顺日期:2013年3月1日 QC小组活动计划及活动记录

阶段 项 目 活动形式 负责人 活动 次数 出勤率 活动计划 (2012年10月~12月) 10 11 12 P 选择课题 小组讨论 试验实施 林晓坤 2 100% ★ 设定目标 陈 猛 2 100% 提出方案并确定最佳方案 肖允辉 许宏顺 3 100% 林晓坤 张骁 许宏顺 2 100% 制定对策 D 按对策实施 现场实施 小组讨论 陈 猛 徐文成 1 100% C 确定效果 及标准化 数据分析 现场检查 小组讨论 许宏顺 倪根 徐春岭 尤小军 4 100% A 总结和下一步 打算 小组讨论 总 结 林晓坤 1 100% 制表人: 许宏顺 日期:2012年10月1日 三、选题理由 提 高门边墙柱砼成型质 量 保证工程质量的需要 提高经济效益的需要 通过小组工作积累相应的施工经验,提高施工质量水平 符合公司“安全为天,质量第一”的宗旨

提高二次结构构造柱浇筑成型一次合格率

提高二次结构构造柱浇筑成型一次 合格率 发 表 人: 时 间: QC小组

汇报内容 ☆1、工程概况☆2、课题选择☆3、QC小组简介☆4、现状调查☆5、目标设定☆6、原因分析☆7、要因确认 ☆8、制定对策 ☆9、对策实施 ☆10、效果检查 ☆11、巩固措施及标准化 ☆12、总结和下一步打算 QC小组

QC 小组 中国人寿研发中心A 座、B 座位于北京市海淀区温泉镇中关村环保科技示范园内,研发中心A 座地上为5层,地下为4层,研发中心B 座地上为4层,地下为3层,结构形式为框架-剪力墙结构。合同总造价9.98亿。 图1 中国人寿研发中心A 、B 工程 鸟 瞰 图

QC 小组 中国人寿研发中心A 、B 座工程二次 结构总量约为11400m3。为提高项目部技术人员及施工人员的管理施工水平,同时为了保证本工程二次结构施工过程中的质量控制,保证工期,节约成本,确保后续抹灰施工质量,潜龙QC 小组决定开展以“提高二次结构构造柱浇筑成型一次合格率”为研究课题,目的在于解决在二次结构施工过程中构造柱存在的问题,保证砌筑质量。

40项目部承建的中国人寿研发中心A、B座工程于2012年4月组织开展二次结构施工。针对工程的实际特点与难点,40项目部于2012年3月成立了以项目部总工刘虑本为组长的质量管理小组,积极开展“提高二次结构构造柱浇筑成型一次合格率”QC活动。 活动概况小组名 称 中铁建设潜龙QC小 组 注册 登记 号 QC-NS-BJ- 2012-016 课题登记号:QC- KT-BJ-2012-010 课题:提高二次 结构构造柱浇筑 成型一次合格率 课题活动 时间 2012年4月~2012 年8月 平均接受TQC 教育时间 76小时 小组成立 时间 2012年 课题 类型 现场型 小组成员序号姓名年龄文化程度行政职务职称组内职务1刘虑本29本科项目总工工程师组长2陈涛27本科技术主任工程师副组长3林巨鹏32本科技术员工程师组员4邱安平45专科质检员助理工程师组员5温秀飞28本科质检员助理工程师组员6黎佺炜24本科技术员助理工程师组员7梁文修41高中施工队长/组员8范占良45高中施工队长/组员9王军安35高中施工队长/组员 活动方式1.每周定期活动一次以及不定期活动; 2.坚持出勤现场解决问题。 表1 QC小组成员表日期:2012年3月 QC小组

二次结构构造柱支模方法研制

二次结构构造柱支模方法研制 宁波市建设集团股份有限公司 鄞奉片区东部启动区2-12#地块工程QC 小组 一、工程概况 本工程位于鄞奉片区2-11#地块以西,南至澄浪路,西面及北面至规划道路。项目总建筑面积41387m 2 ,其中地上建筑面积约24598m 2 ,地下建筑面积16789m 2 。12#楼为28层,总高度94.65m ;12#-1楼为商铺,为两层。结构类型:地下二层,框架-剪力墙结构。 本工程功能多,上部和地下室砌体复杂,存在多种形式的构造柱,如何确保砌体施工质量尤其是构造柱成型质量是本次QC 小组需解决的首要问题。 本工程质量目标:达到国家施工验收规范一次性验收合格标准,确保宁波市优质结构奖,争创甬江杯。 鄞奉片区东部启动区2-12#地块工程效果图 二、小组概况 小组概况表 小组名称 宁波市建设集团股份有限公司 鄞奉片区东部启动区2-12#地 块工程QC 小组 课题名称 二次结构构造柱支模方法研制 小组成立时间 2017.3.5 课题类型 创新型 小组注册号 NJG2017QC06 课题注册号 NJG2017QCK06 活动时间 2017.3-2017.10 活动次数 8 小组成员名单 序号 姓名 性别 学历 小组职务 小组分工 1 叶顺安 男 本科 组长 总负责

2 骆斌楠男本科副组长决策指导制定方案 3 苗瀛洲男本科副组长施工负责 4 卓成男本科组员方案实施 5 董立聪男本科组员方案实施 6 郑峰男大专组员材料员 7 杜齐方男本科组员施工安全 8 戴琼渊女本科组员预算员 9 周建华男大专组员资料整理 10 陈学法男组员木工班长 小组格言强化质量意识,打造质量优势 制表人:周建华制表日期:2017.3 三、选择课题 理由1:工程砌体多,二次结构复杂,传统的构造柱支模难度大,工序交接多、费时、造价高、人工操作不便,因此解决二次结构构造柱支模施工效率的问题是非常有必要的。 理由2:该工程为高档住宅项目,且白胚交付,且工程需确保宁波市优质结构奖,实现我公司“打造精品工程,永葆市场信誉”的目标,我们要把本项工程打造成一个品牌工程。 理由3:此工程两层地下室,上部28层,砌体多,工期紧,结构完成后半个月内完成砌体施工,为保证提前交付奠定了坚实的基础。 基于上述理由:我们选择了《二次结构构造柱支模方法研制》作为本次活动的课题。 四、目标设定及可行性分析 1.目标设定 研制一种新的二次结构构造柱支模方法,确保墙面实测实量合格率达到95%,节约成本50%。 2.目标可行性分析 (1)依托本集体公司企业技术中心的支持,可有效为我小组提供技术支持; (2)本小组组长叶顺安,施工经验丰富、见识多,能带领我们更好的完成目标,小组成员也多为本科毕业,素质较好,QC活动经验丰富; (3)如何研制一种新的二次结构构造柱支模方法,对今后类似工程有重大参考价值。 五、方案的提出和选择 1、提出方案 确定课题目标后,小组成员开会讨论,针对该课题目标提出了想法和意见,经分析讨论整理后得到三个备选方案:

探究如何提高二次结构构造柱成型的质量

探究如何提高二次结构构造柱成型的质量 [摘要]:提高二次结构构造柱成型质量 [关键词]:构造柱成型质量表面出现蜂窝麻面柱脚涨模变形 1.工程概况 南桥新城04单元02-04区域地块商品房项目工程位于上海市奉贤区南桥镇,总建筑面积18680㎡,本工程共23栋住宅,结构类型为框剪结构,由江苏省苏中建设集团股份有限公司总承包施工。本工程二次结构施工体量大,结构复杂,构造柱按照规范要求设置较多,在这种现状下,项目部希望提出切实有效的方法,提高二次结构构造柱成型质量。 2.研究背景 二次结构构造柱能够提升建筑物的稳定性,承担抗击剪力、抗震等重要作用,其成型质量至关重要。而且由于本工程有50%楼栋要求达到区、市优质结构标准,且不少于三栋创“白玉兰”奖,而二次结构施工质量在优质结构评比中占较大比重,所以必须保证其完成质量。 可是从目前对我公司近期完成三个项目的二次结构构造柱成型质量进行调查、了解,共调查了300组构造柱,其中有47组存在质量问题,一次成型合格率为84%。而南桥新城项目要求更高,二次结构构造柱成型质量又是其中一个重点,因此这个合格率有待提高。 3.现状调查 对本工程已经完成的9#,16#,20#楼构造柱进行了全面细致的检查,进行了综合评定及数据记录。在此期间共进行了220处现状检查,共发现不合格部位45处,构造柱合格率仅为79.5%,对于质量问题分析得出构造柱质量问题排列图,见图1。分析得出“表面出现蜂窝麻面”和“柱脚涨模变形”两个问题的累计频率达到了60%,因此解决这两个问题是提高二次结构构造柱成型质量的关键所在,合格率至少能达到92%。 构造柱质量问题排列图图1

室内卫生间翻边与结构楼板一次成型施工方法

室内卫生间翻边与结构楼板一次成型施工方法 [摘要]室内卫生间翻边与结构楼板一次成型施工方法是一种可以确保卫生间翻边结构自防水能力的有效方法。该方法可以从根源上杜绝卫生间根部的漏水现象的发生,与以往惯用的施工方法(二次施工)相比,可以减少二次结构的工程量,一定程度上达到了节约工期、成本与提高质量、工效的效果。 在住宅建筑中,卫生间的防水问题特别重要,一旦防水问题解决不好,不仅会对住户本身的经济利益造成损失,还会带来更多的业主索赔问题,以至于降低施工企业声誉。卫生间渗漏是建筑施工中的一大通病,由于卫生间翻边的施工质量以及众多的穿楼板管道通过,往往许多部位防水施工不能严格按工艺要求执行,特别是卫生间翻边结构的施工质量得不到保证,其结果造成工程交工验收困难,也成为维修的重点。 考虑本工程为住宅工程且面积较大,工程质量要求较高,工期紧张,分户验收要求高,特别是对卫生间翻边的防水验收要求更高;如果卫生间翻边采取常用的二次浇筑来完成,其翻边结构的质量很难确保,翻边的防水质量存在较大的漏水隐患;而且二次结构施工成本将大大提高、工效降低;如果采用卫生间翻边与结构楼板一次性浇筑成型,使翻边工作在结构施工时即已经完成,减少了二次结构施工的工程量,节约了相应的人工、材料成本;关键是翻边与结构楼板的结合质量能够完全的得到保证。 事实证明,采用卫生间翻边与结构楼板一次性浇筑成型(图1),既解决了卫生间翻边与结构楼板结合质量不能确保的问题,又减少了二次结构工程量,且加快了整体施工速度、提高了工效,社会效益和经济效益显著。 传统的翻边二次结构施工 传统的二次结构翻边施工方法的质量无法得到保证。虽然能够在已浇好的结构板上准确的定位,再进行支模和砼浇筑;但是泥工班与木工班施工的相应人工费增加,卫生间的砌体需二次翻边砼强度形成后方可进行砌体施工,在一定程度上对卫生间砌体的施工进度造成了影响。最主要在泥工班浇筑翻边砼的事前、事中施工控制无法得到保证。实际工程施工中,泥工班在浇筑砼前,对卫生间翻边部位的结构楼板面根本不作凿毛、清理、湿润处理,就直接把砼往模内倒,若稍微管理疏忽的情况下,有的泥工班工人倒完砼后连振都不振,灌满即好,且连

二次结构的缺陷

二次结构施工方法 结构后砌填充墙体构造柱施工,因局限于操作空间环境,容易出现墙体垂直度和平整度偏差大,构造柱漏浆、涨模、蜂窝和垂直度偏差大等质量通病。另一方面,由于构造柱的涨模/跑模、支模时不保护成品墙等原因致墙面平整度偏差大,增加了墙面抹灰层的厚度,浪费了原材料资源。针对构造柱混凝土存在涨模、不平整、漏浆等施工问题,采用改进的模板体系,在砖墙构造柱安模接触处粘贴密封材料,解决混凝土浇筑过程漏浆的问题,成型后观感比较好。 工艺流程 基本要求 一:基层处理:基层清理干净,不平整处可采取剔除或补抹砂浆的措施,特别是构造柱地面处要求平整≯3mm,确保立模的缝隙密实。 二:构造柱的位臵放线:构造柱在墙中位臵的放线应按设计布臵,当无设计规定时应按规范要求处理。其位臵必须由基础向上按各层垂直布臵,放线时以建筑物和构造柱的轴线作为基准线,首先按图纸设计墙体的位臵放臵墙位线,然后再按构造柱在墙中的位臵进行测放,轴线位移质量偏差≯5mm,并做好标识。 三. 构造柱筋绑扎:按设计配筋进行绑扎,柱筋绑扎完成后应将其垂直固定,避免倾倒。

四. 墙体的砌筑 1)按编制好的砖块排列图,在砌体的两侧混凝土墙或柱上设臵皮数杆及标高。 2)砌筑按要求控制墙体的平整度和垂直度,根据墙体厚度采用双面挂线的砌筑方法;挂线时注意两头皮数杆标高的一致。为确保墙体留臵构造柱的截面尺寸及马牙槎大小一致,构造柱在墙体砌筑时按截面尺寸及马牙槎位臵处挂垂直线,以控制其尺寸大小及垂直度。 3)构造柱的拉结钢筋设臵:构造柱在墙体的拉结钢筋应在砌筑过程中一起埋设,拉结钢筋沿柱高每500mm设臵一道,每道为2根φ6mm带弯钩钢筋,拉结钢筋在构造柱中通长设臵,伸入两端砖墙砌体各不少于1000mm。 4)构造柱模板步步紧孔的留设:为确保构造柱模板安装的牢固,支模的步步紧应在墙体砌筑过程中事先留孔,留臵的具体做法是:采用步步紧作为通孔工具,根据支模需要的位臵,一般为垂直高度为每500mm预留一孔,砌筑时安放在砖砌体的竖缝内,如灰缝位臵不对,可采用电钻(不能使用电锤冲击,造成墙体的轻微损坏,影响观感)在需要的位臵打孔。 五. 构造柱的构造要求 1)构造柱同墙厚,混凝土强度等级为C20以上,应在砖墙砌筑完成后安装模板并浇筑混凝土。 2)构造柱的截面及配筋按设计和规范要求,当无设计要求时,构造柱的截面最小宽度不得小于200mm,厚度同墙厚,纵向钢筋不小于4Φ12mm,顶部和底部应锚入混凝土结构中,箍筋应采用φ6@200或按设计要求采用。 3)构造柱纵向钢筋由结构预留锚筋或后臵植筋的方式锚固,采用后臵植筋的方法应按要求进行抗拔检测。 4)构造柱与墙体连接处的砌体应砌成马牙槎,每个马牙槎高度不超过300mm,槎口深度60-100 mm,并沿墙高每隔不超过500mm(若采用砌块一般不超过:2皮砖高)通长设臵2φ 拉结筋,钢筋伸入两端墙内不小于1000mm。见图 图:钢筋混凝土构造柱示意图 5)构造柱应在砌筑完一个楼层高度后,即可支模浇灌混凝土,混凝土的坍落度应为50~70mm,每浇灌400~500mm高度应捣实一次。

铝模+装配式工程二次结构一次成型深化的讨论

铝模+装配式工程二次结构一次成型深化的讨论 发表时间:2019-11-15T09:42:59.923Z 来源:《防护工程》2019年14期作者:许祥王文玲李玉洲 [导读] 宁波北仑cx09-01a地块二标段项目为住宅项目,高层为21层,其住宅为钢筋剪力墙结构。 中建八局第二建设有限公司上海分公司上海 200135 摘要:建筑施工经过多年的发展,铝合金模板和装配式建筑的优势特点已经经过了无数工程实践的验证,取得了行业内的认可,其优良的工程质量优势、显著加快的施工进度优势、工完场清的文明施工的优势、减低成本、可再生使用的绿色环保优势等极大的促进了铝模版的建筑施工中的广泛应用。现如今和以后想当长的时间内,装配式和铝模组合的应用都将是建筑业的趋势。 关键词:铝模工程、装配式建筑、二次结构 一、工程概况 宁波北仑cx09-01a地块二标段项目为住宅项目,高层为21层,其住宅为钢筋剪力墙结构,外墙局部为装配式墙板,但其外墙线条众多,室内隔墙、后砌筑填充墙等二次结构造型复杂、且量大种类多。为保证施工进度,节约成本项目决定采用铝模,并将二次结构难点、复杂点一次成型。 二、技术内容 1、将部分后砌外墙墙变为混凝土墙,门垛和构造柱随结构施工一次成型 铝模设计工作开始前,项目部技术人员、主要现场管理人员经过认真地分析和论证后,提出了 “将部分后砌外墙、门垛和构造柱,与结构梁板一次浇筑”的铝模板施工方案,经与业主、设计方多次洽商同意后,将该方案应用到了铝模板设计和结构施工中,实现了后砌填充墙一次浇筑成型的施工工艺,不仅大幅度压缩了工期、简化了施工过程和施工工艺,且避免了抹灰层空鼓裂缝、接缝处开裂、门窗洞侧躲墙开裂等多种质量通病的出现,使铝模的质量优势彰显突出。应注意:必须有设计方和业主方工程管理审批认可的配套技术方案和保证方案可落地实施的有效措施,本工程技术方案和措施如下: (1)构造墙柱底留设水平变形缝、中断其荷载(包括竖向荷载和水平荷载)逐层累加传递效应,保持结构原有受力模型不变。实施措施为:在构造墙柱底部铺设20mm厚挤塑泡沫板(硬质聚苯乙烯泡沫板)。 (2 )在满足建筑设计要求的基础上,综合考虑防火、隔音、保温、门窗框厚度及出墙厚度、房间净空使用面积等因素,确定适合的构造墙柱厚度。本工程将部分100mm厚的砖砌墙变为了 110mm厚的混凝土构造墙柱,不仅满足了建筑设计要求且普遍增大了住户室内房间的使用面积,同时扩大了房间 “开间/进深”指标的活动范围,使该指标在装饰装修施工中容易得到控制。 (3)构造墙柱强度等级:理论上,构造墙柱体的混凝土强度等级不低于砖砌块的强度等级C20 (满足耐久性要求)即可,并与结构构件的砕强度等级相差越大越有利于保持结构原有受力模型不变,但实际中混凝土强度等级越多、越难施工,设计的强度等级也越难得到保证。本工程结构墙、结构梁板为C30, 构造墙柱选取与结构梁板相同C30混凝土。 (4)构造墙柱根部防水:卫生间外围造墙根部,在装饰装修工作开始前,对预埋的聚苯乙烯泡沫板凿深30mm,清理湿润、无明水时抹压膨胀水泥砂浆进行封堵处理,膨胀水泥砂浆湿润养护(3天)完成后进行蓄水试验,无渗漏后再进行柔性防水层及后续装饰装修施工。 (5)工艺流程:吊竖向pc构件,绑扎结构墙柱钢筋,铺设构造墙柱底聚苯板,绑扎构造墙柱钢筋,验收,安装墙体铝模板及加固,安装结构梁板铝模板,调校墙体铝模垂直度和梁板铝模水平度,吊pc水平构件,绑扎梁板钢筋及构造墙柱吊筋,梁板钢筋验收,浇筑结构墙柱,浇筑构造墙柱,浇筑结构梁板混凝土。 2、配置专用模板,保证反坎一次成型质量 因部分阳台及相连的空调板为pc构件,部分反坎已经在pc构件深化过程中已深化完成,采光井和楼梯电梯处外沿反坎配专用的模板,保证其一次成型,避免后续施工。 本工程采光井、楼梯电梯及相连的空调板外沿反坎,平面呈不规则状多边形,转角处为不同弧度的圆弧过渡;反坎上标高为 H+50mm,下标高内外两侧不等、外侧为 H-50mm、内侧为H-100mm。若使用木模施工、不仅模板支设难度大、费工耗时,且成型反坎外形和断面难以保证。经仔细分析本部位反坎的造型特点后,我们对铝模设计人员提出了配置本部位反坎专用模板心设计要求,经数次审核修改后,铝模配板满足了反坎一次性支设的施工要求,专用反坎铝模外侧上盖模板与阳台或空调板外梁外侧模板连接,内侧模采用吊模支设法、下垫校垫块,上与外侧上盖模板横肋连接,保证了反坎模板平面和标高的准确稳固,不仅实现该部位反坎的一次成形,且保证了一次成形质量。 3、滴水线一次成型 外墙外侧梁下和装饰线下的滴水线,釆用带有对滴水线凸肋的“滴水线模板”,不仅实现了滴水线的一次成形,且保证了滴水线顺直贯通、凹槽美观一致的成形质量。 三、结语 1、铝模板是一种定型模板,相比使用木模板、二次结构一次成型施工容易实现,且一次成型后的质量效果较好。但首先需要从设计源头做起,铝模配板要满足二次结构一次成型的施工需要、配有合理的二次结构件模板体系;其次施工中应注意二次结构模板安装必须位置准确,与一次结构模板的连接必须牢靠,每个连接一次结构模板的销钉都要大全打紧,支撑杆要调整到每个都能稳定传递施工荷载的程度,磴浇筑过程中避免重击、大力碰撞二次结构铝模板,振捣要适度、不得在一处振点久振过振,以免因模板移位、变形等引起二次结构质量不符合要求问题出现。 2、铝模+装配式结构要求求放线准确,标高测量精确。由于工厂化的生产,使得预制构件的尺寸已经定死,如果放线时尺寸偏小,将使预制构件安装不下去,如果放线时尺寸偏大,则构伯又会造成拼缝偏大的现象。同时,在现场施工时,剪力墙的标高也要控制好,不然将会造成叠合板安装不平整或是纵算将叠合板安平了,也会造成板与剪力墙间有条较大的缝,又要重新支模,反而更麻烦了;同时其对预留孔洞位置精度要求较高,装配式建筑和铝模均为刚性材料,要求在预留预埋时,尺寸、位置尽量精确,否则要重新开槽、开洞,增加施

建筑工程二次结构质量问题及处理

加强建筑工程二次结构质量管理(问题分析及处理) 一、二次结构设计及施工应执行以下相关规范及图集: (1)《建筑抗震设计规范》50011-2010 (2)《砌体结构设计规范》50003-2011 (3)《砌体结构工程施工质量验收规范》50203-2011 (4)《西南地区建筑标准设计通用图》西南05G701、西南03G301等。 二、二次结构设计及施工主要技术要点: 1、材料要求:砖材、钢筋、砂浆等二次结构所采用材料或半成品必须严格按照设计或规范要求选用并按相关规范、规定进行见证取样复试合格后方可用于工程。 2、构造柱设置相关规定: 1)填充墙墙长超过5m或墙长大于2倍墙高时,墙体中部应加设钢筋混凝土构造柱。 2)当墙长大于墙高且端部无柱时,应在墙端设置钢筋混凝土构造柱。

3)外墙转角、内外墙相交处和外墙长>1m的自由端应设置钢筋混凝土构造柱,外墙长≤1m的自由端应设置钢筋混凝土边框。 4)洞口构造柱设置:7度抗震设防砌体填充墙洞口宽度>1.5m≤2.1m时,应在洞口两侧设置钢筋混凝土边框,洞口宽度>2.1m时,应在洞口两侧设置钢筋混凝土构造柱;8度抗震设防砌体填充墙洞口宽度≤1.2m时,应在洞口两侧设置钢筋混凝土边框,洞口宽度>1.2m时,应在洞口两侧设置钢筋混凝土构造柱。5)窗台构造柱设置:洞口宽度>3m时窗裙墙中部应设钢筋混凝土构造柱,构造柱中距不宜大于2.5m。

6)女儿墙和阳台栏板构造柱设置:转角处应设构造柱。女儿墙构造柱中距不应大于2.5m,阳台开间尺寸大于3.0m时,应在中间加设钢筋混凝土构造柱。 7)构造柱断面要求:不小于墙宽×190,纵向钢筋4φ10,锚入梁或板内的长度应符合有关规定。箍筋φ6@200,上下端600内箍筋加密至100间距。 8)构造柱混凝土应浇筑密实,在构造柱顶端宜采用喇叭口支模一次浇筑成型。

砌筑墙体及二次结构详细做法

新能源·新世界广场5b地块高层项目 砌筑工程与二次结构统一做法 一、内外墙的砌筑 1、施工单位准备砌墙前,做好技术质量通病措施,项目经理应组织技术人员、质检员、施工员 及班组长学习施工图纸、深化户型图及审查图纸意见回复变更,必须通知工程部、监理检查 是否做好充分准备。首先要做好内外墙及二次结构施工的样板房,由工程部组织监理方,、施 工单位项目部技术负责人、班组长等各方同时参加检查实测、观感,验收合格后以样板房作 为标准实施,把每户都做成样板房,如果验收不合格,不得进行下道工序施工,找出问题, 措施有力,要求落实整改到位直至复验合格。 2、除车库墙其余外墙(包括不封闭阳台内侧墙)均采用200(100)厚蒸压粉煤灰加气块,砌块龄期 不小于28d,外观无掉棱缺角、无裂缝砌块,截面尺寸、规格,强度等级、导热系数应按照图 纸设计和节能设计审查备案表并经检测合格。严禁使用水泥砖找平,各楼栋必须按照我方工 程部下发的经双方签字确认的户型图实施(提醒:水电操作人员请详看户型图墙体位置,以 免预留线管或下水管位置设错)。 3、施工方应提前10天把砌块吊运到各楼层上堆放整齐,浇水湿润,吊运时操作工不得随意倾倒, 确保砌块无损。内外墙拉结筋的设置:内外墙拉结筋应采用2φ6,间距不大于50cm,伸入墙 内不小于1m。植筋锚固长度不小于12d,植筋胶应使用晨化牌结构胶,钻孔内必须用吸尘器 清理干净,确保钢筋位置准确,不弯折(东西山墙每皮灰加气块设置拉结筋2根直径6mm,长 度≥1M,其余均按以上执行)。 4、砌筑前做好楼面的清理工作,把所有砌块高度、腰梁厚度,用墨线弹到框架柱或短支墙上, 也可立皮数杆,确保水平灰缝和拉结筋的位置,同时还要在楼面上弹好砌筑墙体的20控制线, 便于后期装饰粉刷确认灰饼的依据。砌块应提前湿润,保证其含水率为15%-25%,砌筑时不 得用水浇湿砌块,对瓦工班组做好安全技术质量交底,准备好瓦刀、靠尺、线锤、红外线垂 直水平仪等专用工具切矩等。砌筑墙体在构造柱部位统一设置马牙槎,应先退后进,退进尺 寸不小于6cm,高度25cm。水平灰缝厚度及竖缝向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm,砂浆 搅拌时严禁使用砂浆王。砌筑时应上下错缝,搭接长度不应小于砌块长度的三分之一,灰缝 要确保横平竖直,灰缝砂浆饱满度不应小于90%。要求各施工方对瓦工班组不得使用瓦刀或 斧子随意劈砍,应采用专用工具切矩,所切矩的砌块应整齐、方正、完好,其次不得使用断 裂砌块上墙,现场若有断裂砌块应切成整块,要满足用于错缝搭接部位。 5、砌筑至梁底或板底时应统一留设30mm的空隙,砌筑完成并间隔20d以后用微膨胀细石混凝 土,从里外两侧同时进行嵌实,接着用pvc管¢20压成u型槽,待第二天再用1:2.5防水砂 浆压平(指外墙),严禁使用砂浆或砖块堵塞。墙与框架柱或短墙T头灰缝外侧应留设15-20mm 的空隙,内侧灰缝用¢15pvc管上下压实形成u型槽,待主体结构验收前外墙使用防水砂浆(1: 2.5)分层压实齐平墙面,内墙使用1:3水泥砂浆压实齐平墙面。其余内墙体灰缝均用¢15pvc 管压实形成u型槽。 6、严禁在墙体上交叉埋设和任意开凿水平槽,竖向槽必须满足设计砂浆强度、施工规范要求, 应使用机械开凿,并在补槽前清理干净,加铺热镀锌钢丝网,用微膨胀细石混凝土嵌实。留 设强弱电箱处预留洞口≥300mm的必须设置过梁,箱体背面应使用C30细石混凝土浇实并设 置热镀锌钢丝网。二次结构腰梁处钢筋严禁切断。 7、砌筑完成后,做到当场清,材料归类存放,及时做好墙面喷水养护,对各工种进行交底加强 对砌筑墙体半成品的保护。

二次结构方案(1)

施工准备 1.1.砌体特点及总体安排 砌体原材料分别堆放在每栋楼施工电梯附近,使用小型机械运至施工电梯处,砂浆使用预拌砂浆,运至施工电梯附近,样板房设在一或二层根据楼层情况而定。 1.2.图纸及规范要求 1、墙体材料如下表所示: 注:卫生间周围填充墙采用M10水泥砂浆砌筑 2、填充墙材料和平面位置应仔细阅读建筑图,不可随意更改。 3、灰缝厚度均匀饱满度:蒸压普通砖横与竖缝控制在10mm,加气混凝土砌块水平、竖向灰缝不应大于15mm,水平灰缝要贯通。为控制将来墙体裂缝的产生,饱满度要求达到规范要求,与柱接茬部位要填充密实,此处要专门检查。 砌块填充墙应沿柱(剪力墙)高每隔500配置2A6墙体拉筋,拉筋应沿墙全长贯通。 5、构造柱按以下原则设置:1)外墙的阳角(包括悬挑结构的阳角)应设置构造柱;2)砌体墙的端部(无混凝土墙、柱时)及楼、电梯间四角处;宽度≥2m的洞口的两侧;3)当墙长超过5m或层高2倍时,应在墙体长度中部设置构造柱,间距≤5m;4)入门洞口两侧沿墙身设通高的构造柱,截面为墙厚×120,纵筋2C12,S拉钩A6@200。(水电间、防火门、进户

构造柱断面:墙厚×200,配筋4C12,A6@200,砼C25。构造柱的钢筋应锚入梁板或基础内上下各500,留出钢筋长度不小于700,钢筋搭接600。 6、构造柱钢筋绑完后,应先砌墙,在构造柱处留出马牙搓,再浇构造柱混凝土,柱顶模板支设为喇叭口型,砼一次浇筑成型,达到设计强度后剔除凸出砼。 7、墙高>4m时,半层或者门窗洞口上部与混凝土过梁贯通设置水平系梁。 水平系梁断面:墙厚×200,配筋4C12,6@250,砼C20。钢筋搭接600。 8、加气混凝土填充墙上预留洞口(含半埋的电表箱、消火栓箱等)宽度≥300mm时,按洞口的宽度及过梁上的墙体高度选用省标11YG301中过梁,当过梁上的墙体高度hw≤1.0m时,按1级荷载选用;当过梁上的墙体高度1.0m

[QC成果]提高二次结构构造柱浇筑成型一次性合格率

QC小组活动成果 课题:提高二次结构构造柱浇筑成型一次性合格率 面立面照片 编制单位:有限公司 小组名称:QC小组 目录 一、工程概况 (2) 二、小组简介 (2) 三、选题理由 (3) 四、设定目标及目标可行性分析 (3) 五、原因分析 (5) 六、要因确认 (7) 七、制定对策 (14) 八、对策实施 (15) 九、效果检查 (18) 十、巩固措施 (21) 十一、总结和下一步打算 (22)

提高二次结构构造柱浇筑成型一次性合格率 一、工程概况 有限公司建设1#、2#、3#(A区)、3#(B区)、地下汽车库工程位于,交通方便。本工程为钢筋混凝土框架结构,地下一层、地上九层,总建筑面积为41463.0㎡。该工程由有限公司承建,设计院有限公司设计,有限公司监理。 本工程以至于中走访比较多,因此二次结构构造比较密集,内走廊和外走廊成排构造柱、转角柱、门套构造柱和十字墙柱多以及横向反圈梁、腰梁等,如图1-1。 构造柱分布平面图 图1-1 楼层填充墙平面图 制图人:制图日期:2015年3月8日 二、小组简介 1、QC小组概况,见表2-1 2、活动进度计划,见表2-2

QC小组活动日程计划表表2-2 制表人:制表日期: 2015年3月9日 三、选题理由 质量现状:QC小组调查了3个月内公司承接的5个项目,二次结构构造柱浇筑成型一次性合格率仅为72.0%,见图3-1。 制图人:制图日期:2015年3月9日 3、确定课题:提高二次结构构造柱浇筑成型一次性合格率。 四、设定目标 设定目标:根据现场五个工程的现状调查;公司内部下达指令,小组把活动目标值设定为二次结构构造柱浇筑成型初验合格率提高到93.65%,见下图4-1。 图4-1 二次结构构造柱浇筑成型初验合格率目标图 制图人:制图日期:2015年3月10日为了保证二次结构构造柱浇筑工程的顺利进行,依据《混凝土工程DGJ32/J30-2006、设计文件和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015、《砌体工程》DGJ32/129-2006、设计文件和《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011的要求,QC小组成员于3月10-12日对二次结构构造柱浇筑成型初验合格率进行现场调查,共调查5项在建工程,共300个点,不合格点84个,得出初验合格率仅为72%,见表4-2。 二次结构构造柱浇筑初验不合格点分类统计表表4-1

二次结构构造柱支模方法研制

二次结构构造柱支模方法研制 一、工程概况 本工程位于鄞奉片区2-11#地块以西,南至澄浪路,西面及北面至规划道路。项目总建筑面积41387m2,其中地上建筑面积约24598m2,地下建筑面积16789m2。12#楼为28层,总高度94.65m;12#-1楼为商铺,为两层。结构类型:地下二层,框架-剪力墙结构。 本工程功能多,上部和地下室砌体复杂,存在多种形式的构造柱,如何确保砌体施工质量尤其是构造柱成型质量是本次QC小组需解决的首要问题。 本工程质量目标:达到国家施工验收规范一次性验收合格标准,确保宁波市优质结构奖,争创甬江杯。 鄞奉片区东部启动区2-12#地块工程效果图 二、小组概况 小组概况表 制表人:周建华制表日期:2017.3 三、选择课题 理由1:工程砌体多,二次结构复杂,传统的构造柱支模难度大,工序交接多、费时、造价高、人工操作不便,因此解决二次结构构造柱支模施工效率的问题是非常有必要的。 理由2:该工程为高档住宅项目,且白胚交付,且工程需确保宁波市优质结构奖,实现我公司“打造精品工程,永葆市场信誉”的目标,我们要把本项工程打造成一个品牌工程。 理由3:此工程两层地下室,上部28层,砌体多,工期紧,结构完成后半个月内完成砌体施工,为保证提前交付奠定了坚实的基础。 基于上述理由:我们选择了《二次结构构造柱支模方法研制》作为本次活动的课题。

四、目标设定及可行性分析 1.目标设定 研制一种新的二次结构构造柱支模方法,确保墙面实测实量合格率达到95%,节约成本50%。 2.目标可行性分析 (1)依托本集体公司企业技术中心的支持,可有效为我小组提供技术支持; (2)本小组组长叶顺安,施工经验丰富、见识多,能带领我们更好的完成目标,小组成员也多为本科毕业,素质较好,QC活动经验丰富; (3)如何研制一种新的二次结构构造柱支模方法,对今后类似工程有重大参考价值。 五、方案的提出和选择 1、提出方案 确定课题目标后,小组成员开会讨论,针对该课题目标提出了想法和意见,经分析讨论整理后得到三个备选方案: 方案名称主要施工方法 方案一钢管加对拉螺 栓支模法 砌体施工留出构造柱,以马牙 槎形式砌筑,完成后待强度到达一 定程度后钢筋绑扎、支模,加固采 用对穿螺栓和φ48钢管,混凝土浇 捣后拆模,强度到达后对最上V字 口凿除修补。 方案二砌块接槎法 砌体施工在墙体交接部分以接槎的形式连接,砌体自下而上施工,与施工缝位置留凸槎,完成后用防 腐木楔顶紧。

提高二次结构构造柱浇筑成型一次合格率

中国人寿研发中心工程 提高二次结构构造柱浇筑成型一次合格率 单位:中铁建设集团有限公司 QC小组名称:中铁建设潜龙QC小组 发表人:陈涛 时间:2013年1月5日

目录 一、工程概况 (2) 二、课题选择 (2) 三、QC小组简介 (3) 四、现状调查 (3) 五、目标设定 (4) 六、原因分析 (4) 七、要因确认 (5) 八、制定对策 (7) 九、对策实施 (8) 十、效果检查 (8) 十一、巩固措施及标准化 (11) 十二、总结和下一步打算 (11)

提高二次结构构造柱浇筑成型一次合格率一、工程概况 表1 工程概况表 制表人:陈涛日期:2012年4月 图1 课题选择流程图

制图人:陈涛日期:2012年4月 三、QC小组简介 表2 中铁建设潜龙QC小组成员表 制表人:陈涛日期:2012年4月 四、现状调查 2012年4月1日至2012年4月20日,我项目四川光华结构施工队进行了研发中心B座(1~2层、K~L/2~3轴)卫生间墙体砌筑施工,此部位面积为245m2,我项目QC小组对已施工完成的部位墙体构造柱出现的质量问题进行了调查统计,共检查400个点,检查出质量问题53个点,发现二次结构构造柱部位施工现场主要问题为表面接茬错台、麻面、部分构造柱存在细微裂缝、胀模、露筋等,具体统计见下表:表3 二次结构构造柱质量问题调查表 制表人:陈涛日期:2012年4月 结论:由调查的结果可得出,已施部分构造柱一次合格率为:(400-53)÷400≈86.8%。

图2 二次结构构造柱质量问题排列图 制图人:黎佺炜日期:2012年4月通过现场调查统计和质量问题排列图,我们发现构造柱麻面、错台是二次结构施工质量存在的主要问题。占问题总数的71.7%,有待采取有效措施进行改进、提高。 五、目标设定 通过以上分析,只要解决麻面及表面接茬错台问题,就能够使二次结构构造柱成型质量合格率达到(400-53+38)/400×100%=96.3%。 为保证施工进度及节约成本要求,小组经过认真论证,将目标值定为:二次结构构造柱浇筑成型一次合格率≥93%。 图3 现状、目标对比图 制图人:黎佺炜日期:2012年5月 六、原因分析

二次结构样板方案

河北旭东花园(二次结构及粗装修) 样板实施方案 审批人: 审核人: 编制人: 河北旭东房地产开发有限公司

一、工程概况 旭东花园工程位于河北省石家庄市太行大街与段高路交叉口西 行500米路北,由高远集团河北旭东房地产开发有限公司投资兴建。分别由双维集团和石家庄一建两家总包承建,其中1#楼地下2层, 地上18层;3#、5#楼地下2层,地上17层;6#楼、7#楼地下2层,地上15层;综合楼、幼儿园地上2层;车库地下1层;总建筑面积76466.02㎡,建成后将成为集商业、教学于一体的综合小区。 二、编制依据 1、石家庄亚瑞建筑设计有限公司设计蓝图 2、集团总公司工程项目实施管理办法 三、实施样板的目的 为提高本工程的二次结构实体质量和后期装饰装修外观质量,减少渗漏、开裂、脱落、尺寸偏差等质量通病,降低下道工序工作面移交和竣工验收时的潜在风险,各工序严格执行样板引路制度。样板实施标准作为作为本工程的合格标准,即最低标准,提前明确各阶段质量管理工作的重点,统一施工工艺及验收标准,确保在大面积施工时,施工质量能够得到有效保障。 样板展示区的实施作为考核施工队伍(或班组)是否具有一定的质量管理意识和质量管控能力,避免因引进质量意识薄弱的队伍(或班组)从而影响项目的整体工程质量。作业面工序样板作为考核施工班组的依据,检验施工班组工人是否具有一定的操作技能和职业素养,确保过程工序质量一次合格。

四、样板展示区具体实施标准 1、砌体样板实施工艺(内外墙) 关键质量控制点: 1)、填充墙与承重主体结构间的空隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。 2)、顶部斜砌的砂浆饱满度不得低于90%。 外墙部位砌筑要求 关键质量控制点 1)、外墙灰缝饱满、顺直。 2)、外墙构造柱浇筑密实。 3)、外墙孔洞封堵密实。 4)、外窗窗台压顶每边深入墙体不小于200mm。 5)、砌体与结构间有抗裂措施。 6)、开敞式阳台或雨棚链接砌筑墙体,应做高出室内地面200mm 的砼坎台。 2、二次结构样板展示

铝合金模板二次构件随主体一次成型施工中的混凝土成型质量控制措施

铝合金模板二次构件随主体一次成型施工中的混凝土成型质量控制措施 发表时间:2018-12-19T10:19:10.113Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第29期作者:胡强孙明月 [导读] 只有这样才能够在施工的过程中更好地完成模型建立的工作。广大工作人员也就能够在施工的过程中有更大的突破。 中建二局第一建筑工程有限公司北京市 100000 摘要:根据铝合金模板施工二次构件随主体一次成型的特点,实现了二次构件一次浇筑成型,有效解决卫生间、厨房等的渗漏问题,节省工序降低成本;但铝合金模板施工过程中的混凝土成型质量较难把握,如何控制和提高铝合金模板混泥土成型质量是工程质量保证的难点和重点,结合工程实践,总结若干控制措施,优化了铝合金模板混凝土成型质量。 关键词:铝合金模板二次构件一次成型混凝土成型质量 1 工程概况 项目位于西双版纳景洪市嘎洒镇曼景康片区,本次项目为框架-剪力墙结构住宅,包括:3栋公寓,其中地上层数22层、地下室2层。总用地面积:44899.8 m2,总建筑面积119883.84 m2。本工程业主对结构质量要求高,项目部为响应业主对工程质量的要求,从而确保工程质量目标,本工程1、2、3栋高层全部都采用铝合金模板,且二次结构随主体一次成型。 2铝模缺点 由于铝模板本身化学活性较活泼,新模板投入使用时,由于铝合金氧化需要时间,前期脱模使得混凝土表面脱皮情况严重;材料气密性好,混凝土浇筑时气泡不易排出;新模周转次数过多后,如不及时维护、保养、模板拼缝难控制。 3设计方案与实施 施工工艺流程 测量放样→安装墙柱钢筋(墙柱水电施工)→安装墙柱铝模(设置预留门窗洞口等)→梁底模板支设、安装c槽并支撑→安装梁侧模板、龙骨与流星锤→二次结构构造柱、门垛、反边、沉箱支设→加固→混凝土浇筑→拆模→材料传递至上一层 墙体混凝土表面出现小孔、麻面、拼缝图 1)模板预处理:新的铝合金模板在使用前,在铝膜光滑面上涂刷混凝土原浆液,使铝合金模板提前与混凝土发生反应,在表面形成致密氧化物,在模板与混凝土之间形成轻度交联的网状膜结构,有效的将铝膜板与混凝土隔离开。 2)控制塌落度,根据现场配比试验,避免塌落度过大,出现漏浆。 3)合理振捣,每层厚度不超过300mm,严禁一次下料过高或多头浇筑,强化混凝土振捣工艺,严格按照“快插慢拔”的原则。4)定期对铝模板进行校正,清理模板上余下的混凝土,涂抹脱模剂。 3.2构造柱、门垛、反边深化设计

二次结构

5. 主要施工方法和工艺 5.1、二次结构施工流程 图5-1 二次结构施工流程图 5.2、二次结构施工工艺 5.2.1、绘制墙体排砖图 砌体施工前,根据现场情况及规范要求,绘制图排砖图。施工过程中严格按照墙体排砖图排砖施工。 5.2.2、施工放线 砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,在墙体上弹出建筑1m线,依据建筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体控制线及边线和洞口线。放线结束后应及时组织验线工作,并经建设单位、监理单位复核无误后,方可施工。 5.2.3、清理基层 结构经验收合格后,把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净,洒水湿润。

5.2.4、卫生间、厨房及设备管井砼止水带施工 根据设计要求,卫生间及厨房设置350mm高(建筑标高以上)同墙宽的C20砼止水带,设备管井设置350mm高同墙宽的C20砼坎台(管井门下300mm高)。具体反坎施工做法为: 1、卫生间墙根部及卫生间内管道井根部,上翻结构面350高。 2、非封闭阳台与客厅、功能房间相交的主墙根部,上翻结构面350高。 3、凸出外墙面宽度大于100的现浇混凝土装饰线条的主墙根部,上翻结构面350高。 4、出地下室顶板的采光井、通风井等墙根部,上翻回填土完成面500高。 5、出屋面的电梯机房等构筑物墙体根部,上翻屋面完成面350高。 6、屋面女儿墙墙体根部,上翻结构面650高。 7、烟道出屋面根部,上翻结构面650高。 8、其他属于无水和有水部位交界墙根部,上翻结构面350高(首层,电梯前室的采暖井,电井,给水井等部位) 5.2.5、墙体拉结筋及构造柱植筋、构造柱钢筋绑扎 (1)二次结构构造配筋

表5-1 构件配筋一览表 (2)墙体拉结筋为C6@600:根据排砖图进行植筋定位,拉结筋间距两皮加气块砌体厚度。 (3)过梁和窗台压顶植筋:根据建筑一米线及门窗表确定。例如:FM甲0918,其过梁底筋为建筑1米线往上800mm,再扣除20mm 保护层,即建筑1米线往上820mm处定位为过梁底筋,上层筋则再按照过梁表定位。 (4)过梁及窗台压顶植筋采用两段式植筋,如下图: 图5-2 过梁植筋示意图 5.2.6、选砖及加工 根据排砖图,提前将各规格砖块挑选、配置,对于非标准规格的砌块采用专用切割机进行切割加工。

浅论二次结构一次成型技术在工程中的应用

浅论二次结构一次成型技术在工程中的应用 摘要:结合工程实际,在一次结构施工期间对二次结构进行深化优化,将过梁、构造柱、短肢墙等二次结构在主体机构施工时一次带出,该做法可以成功避免二 次施工二次结构带来的工艺复杂性,难操作性及成型质量较差的缺点,并对工程 带来较大的经济效益及工期效益,二次结构和一次结构结合更加紧密,施工更加 简单。以本项目梁下挂板施工为例,叙述二次结构一次成型的施工工艺及优点。 关键词:二次结构、梁下挂板、一次成型 1.工程简介: 本工程为高层剪力墙结构型式,一层地下室,地上部分1#、2#为15层,2#、3#、22#、24#为17层,4#、5#、6#、7#、14#、20#、21#、22#为20层,8#、9#、10#、12#、13#、15#、16#、17#、19#为22层、11#、18#为24层钢筋混凝土剪 力墙结构。建筑物基础形式为“桩承台梁(或承台)+止水板”,主楼标准层层高 2.9m,底部加强区混凝土标号为C35,标准层及机房层混凝土标号为C30。所有 主楼座剪力墙及框架梁抗震等级三级,抗震构造措施二级执行;除楼座地下室以 为的地下车库其余部分,框架的抗震等级为三级,抗震构造措施按三级执行。 2.新旧工艺对比分析 2.1建筑物本身属于结构体,它是由多种不同的结构构件组合而成的一个整体,可将结构构件划分为两大类,即一次结构和二次结构,前者具体是指重结构,过 梁等一些在装饰前需要完成的部分称为二次结构,之所以叫二次结构,是因为它 的工序进行时间是在那些承重构件施工完毕以后才施工的,二次结构是相对于承 重结构而言的,为非承重结构,维护结构,比如构造柱、圈梁、止水反梁、女儿墙、压顶、填充墙、隔墙等等。虽然二次结构并不需要承重,但是从建筑物整体 的角度而言,必须在施工中保证二次结构的质量。 2.2按照传统工艺做法,二次结构中的过梁、构造柱及厨卫间反坎都需要在施工砌体结构阶段采用木模板进行二次施工,人工成本、木模板材料成本浪费较大,且施工效率比较低,工期比较慢。而且按照原施工工艺进行二次结构施工,短肢墙、过梁、厨卫间反坎的模板加工不易,混凝土浇筑时由于二次结构尺寸较小不 易振捣,混凝土成型质量不易控制。 2.3结合实际工程特点,在一次结构期间对二次结构进行深化优化,将过梁、构造柱、短肢墙等二次结构在主体机构施工时一次带出,该做法成功的避免了施 工二次结构带来的工艺复杂性,难操作性及成型质量较差的缺点,并对工程带来 较大的经济效益及工期效益,而将二次结构一次成型,首先施工较为简单,没有 二次结构施工时的复杂工序将会很大的加快二次结构施工进度,振捣时随一次结 构混凝土构件振捣,振捣较为充分,混凝土的成型质量较好。 2.4随着我国经济的发展,建筑业也在不断的创新和发展,在满足结构安全和使用功能的基础上,人们越来越重视建筑工程的装饰效果。二次结构一次成型不 仅能够满足不同装饰功能的要求,而且避免了采用其它装饰材料而引起的裂缝、 脱落等质量问题,具有广泛的应用前景。同时房地产行业发展速度迅猛,居住用 房改善需求也在与日俱增,在建筑工程施工过程中,建设工期紧、任务重质量要 求高;同时也面临着劳动力短缺、施工工作人员素质参差不齐的矛盾,为了适应 建设新形势的需要,在建设过程中必须采用行之有效的措施在保证质量的前提前 下缩短工期。

相关文档