文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 爬架监理实施细则

爬架监理实施细则

爬架监理实施细则
爬架监理实施细则

赫基国际大厦项目

附着式升降脚手架工程监理实施细则

一、工程概述及特点

1、工程概况

工程名称:商务办公楼(自编号赫基国际大厦)地上建筑工程

结构类型:基础:柱下独立基础和人工挖孔桩基础,主体:框筒加钢结构建筑面积:约164073.46㎡。

建设单位:广州鼎尚股份有限公司

工程地址:广州市海珠区新港东路以北、琶洲大道以南,琶洲A区AH040229地块

监理单位:广州市穗芳建设咨询监理有限公司

设计单位:广东省建筑设计研究院

地勘单位:核工业衡阳第二地质工程勘察院

施工总承包单位:天祥建设集团有限公司

2、专业工程特点

2.1本工程从七层到屋顶采用附着式升降脚手架。

2.2附着式升降脚手架防护范围:二层-顶层,整体架在一层中部开始搭设,待整体架根据工程进度搭设到设计高度后,安装好下拉杆,与主体结构附着,可拆除下部落地架,根据施工进度进入提升作业。

2.3配合好各个工种完成施工进度。在施工过程中,任何人都不得把外架作为装模的支撑,若确实影响施工需要拆除,必须通知甲、乙双方负责人,另找解决加固方法。电动升降脚手架只承受架体自重荷载,提升时所有建筑材料及各类杂物都要清理下来,以免发生意外,架体搭设完毕提升前,总包方应对有关工种进行技术交底,要求各种材料、设备等不得超出外墙线200mm,以免影响架体提升作业,同时,在架体提升过程中以及提升架体到位后未固定好之前,除了外架班操作工人外,任何人不得在架体上滞留,更不得上架施工。

二、编制依据

1、本工程监理规划;

2、西北建筑设计研究院设计的施工图及与项目有关的设计文件;

3、总承包施工单位经审核批准的施工组织设计;施工单位编制的附着式升降脚手架专项施工方案;

4、西安高新监理公司质量管理体系文件;附着式升降脚手架监理控制要点;

5、相关标准、规程、规范等技术文件:

(1)建设工程监理规范 GB50319

(2)建筑施工工具式脚手架安全技术规范 JGJ202

(3)建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80

(4)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130

(5)国家安全生产方针、政策及地方安全生产法规

(6)行业安全生产规范性文件,安全技术标准

三、附着式升降脚手架监理控制要点

1、审查附着式升降脚手架分包单位是否具备住房和城乡建设部组织发放的生产和使用证。

2、安装前审查附着式升降脚手架分包单位编制的专项施工方案。

3、审核各种材料、工具的质量合格证、材质单、测试报告;审核主要部件及提升机构的合格证;

4、督促对相关安装人员进行安全技术交底。

5、监督施工单位是否按照专项施工方案进行搭设,搭设完,经相关部门验收合格后方可使用。

6、附着式升降脚手架首次安装完毕及使用前、每次提升或下降前对其进行检查验收,并填写验收表,合格后方可使用。

7、监督附着式升降脚手架施工单位、工程总承包单位每月对附着式升降脚手架进行一次全面安全检查,保证使用安全。

四、附着式升降脚手架监理控制方法

1、施工准备阶段控制内容

1.1、对产品、生产厂家和施工企业有关证件的审核

(1)审核附着式升降脚手架鉴定或验收合格证书。对生产或经营附着式升降脚手架产品的,要经住房和城乡建设部组织鉴定并发放鉴定证书,只有具备鉴定或验收合格证书后,该产品方可予以使用。审核时应现场查验其提供的产品型

号及安全性能是否与其登记产品一致。严禁在同一个单体工程上采用不同厂家的产品。

(2)审核由当地安全监督管理部门出具的准用证。在持有鉴定或验收合格证书的同时,还需要再经使用本产品的当地安全监督管理部门审查认定,并发放当地的准用证后,方可在当地使用该产品。

(3)审核附着式升降脚手架工程专业施工队伍的资质和安全生产许可证。

1.2、审核专项施工方案。附着式升降脚手架安装前,应根据工程结构、施工环境等特点编制施工方案,并应经总承包单位技术负责人审批、项目总监理工程师审核后实施。

专项施工方案应包括的内容有:

(1)工程特点;

(2)平面布置情况;

(3)安全措施;

(4)特殊部位的加固措施;

(5)工程结构受力核算;

(6)安装、升降、拆除程序及措施;

(7)使用规定。

1.3、审核总承包单位与专业分包或租赁单位签订的专业承包合同和安全生产协议书。总承包单位必须将附着式升降脚手架工程发包给具有相应资质等级的专业队伍,并签订专业承包合同和安全生产协议书,明确总包、分包或租赁等各方的安全生产责任。

1.4、审查专业技术人员、安全管理人员及相应的特种作业人员的资格。

1.5、审核各种材料、工具的质量合格证、材质单、测试报告;审核主要部件及提升机构的合格证;

1.6、审核专业施工单位的安全生产管理制度、相应的操作规程、检验规程等。附着式升降脚手架专业施工单位应当建立健全安全生产管理制度,制定相应的安全操作规程和检验规程,制定设计、制作、安装、升降、使用、拆除和日常维护保养等管理规定。

2、附着式升降脚手架搭设过程中控制内容

2.1督促技术员、施工人员必须熟悉附着式升降脚手架的设计图纸,掌握技

术要领,组织有关人员进行技术交底,并形成记录。确定整体脚手架机位布置的具体位置,落实所依附的钢筋混凝土梁和框架的位置、轴号,按照实际需要制定架体机位数量及跨度、高度;设计预留孔位置。按照设计备齐所需材料,在现场分类堆放,严格检查所备材料、配件是否符合质量标准后方可投入使用。

2.2督促搭设上部架体按照设计方案进行施工,机位处的立杆采用竖向框架,剪力撑下端联结处设置在桁架底部。具体搭设施工程序为:搭设安装平台—安装第一节主框架—搭设水平支撑框架—张拉安全网、铺设底层脚手板、踢脚板—安装后续主框架—搭设架体—设置预留孔—后续安全网、预留孔、脚手板、踢脚板按要求准备到位—安装提升机构—防坠机构—安装电动葫芦—检查验收。

2.3为确保架体的平稳升降,在提升脚手架上须单独处置防倾覆装置,防倾覆装置是由按照在架体上的导轨及固定在结构上的导轮总成组成。架体在提升过程中,导轮镶嵌在工字钢凹槽所形成的导轨中相对移动,保证架体垂直方向的稳定性。

2.4根据现场机位布置及主体结构的具体情况,选择安装位置。安装时应注意导轮组件上的导轮须与主框架上的导轮平行。

2.5限载联动防坠器的安装与调试:将防坠机构置于第一道钢梁头部,刹车轮置于楔形面与主框架内侧的导轨之间;将电动葫芦的上挂钩挂在钢梁头部防坠机构的吊板上,放下葫芦链条,下挂钩勾住主框架底部的提升挂板。为防止脚手架在升降情况下,发生断绳、折轴等故障造成的坠落事故和保障在升降情况下,脚手架不发生倾斜、晃动,所以规定必须设置防坠落和防倾斜装置。

(1)防坠落装置必须符合以下要求:

①防坠落装置应设置在坚向主框架部位处并附着在建筑结构上,每一升降点不得少于一个防坠落装置,防坠落装置在使用好升降工况下都必须起作用;

②防坠装置必须灵敏、可靠,其制动距离对于整体式附着升降脚手架不得大于80mm,对于单片式附着升降脚手架不得大于150mm;

③防坠装置应有专门详细的检查方法和管理措施,以确可其工作可靠、有效;

④防坠装置与提升设备必须分别设置在两套附着支承结构上,若有一套失效,另一套必须能独立承担全部坠落荷载。

(2)防倾斜装置必须与竖向主框架、附着支承结构或工程结构可靠连接,并遵守以下规定:

①防倾装置应用螺栓同竖向主框架或附着支承结构连接,不得采用钢管扣件或碗扣方式;

②在升降和使用两种工况下,位于同一竖向平面的防倾装置均不得少于二处,并且其最上和最下一个防倾覆支承点之间的最小间距不得小于2.8m或架体高度的1/4;

③防倾装置的导向间隙应小于5mm。

2.6整体脚手架要求每栋架体必须搭设一个电气总控室,控制室搭设必须规范,有防雨、防晒功能,控制室有门,须加锁,门上须有配电标识,外壳必须接地。控制台性能良好,调试复检符合安全使用要求,严禁带电移动电控柜,总电源进线必须按照漏电保护器。

2.7整体脚手架上的临时拉结、附墙及电器部分的接地,都能很好的与建筑物的结构钢筋连接。

2.8钢管应采用Ф48×

3.6mm脚手管,外购应无裂痕、弯曲、压扁和严重腐蚀现象,其材质应符合国家标准。

2.9脚手架的搭设必须严格按照施工组织设计的要求施工,搭设起始标高、架体步数、高度跨度等需按图施工,搭设过程中如有修改和变动,应由原方案设计人员进行补充与修改。

2.10检查扣件、钢管脚手架是否按施工方案进行搭设;扣件节点必须锁紧牢固有效。架体部分按落地式脚手架的要求进行搭设,双排脚手架的宽度为1.0m。脚手架的立杆可按1.5m设置,扣件的紧固力矩40~60N·m,并按规定加设剪刀撑和连墙杆。

2.11架体的底部应用木夹板平铺,水平支撑框架的底部应做延伸防护,验收防护与楼结构立面距离应保持在10~15mm,在架体与楼结构立面的空隙处用翻板封闭;每层脚手板的外侧要设18cm高的踢脚板。踢脚板设在操作层,在升降架上最少要设四个操作层。

2.12首次提升后,全面检查扣件的紧固情况,对垂直度、水平度发生位移的应及时加以调整、矫正。

2.13每次升降作业前,要对承力架、竖向主框架、拉杆、穿墙螺栓进行检查,如有变形、磨损应及时进行修理、更换。

2.14检查扣件、钢管脚手架搭设过程中,督促施工单位指定专职安全管理人

员进行现场监督。扣件、钢管脚手架使用过程中,严禁拆除主节点处的水平杆、扫地杆和连墙件及隔离措施。

2.15扣件、钢管脚手架搭设完毕后,施工单位(总包及分包)验收合格后填写“附着式升降脚手架首次安装完毕及使用前检查验收表”报总监理工程师复核确认并签字后方可使用。

3、升降脚手架时安全控制措施

3.1准备工作:应由施工单位工程主管组织操作人员学习有关技术操作规程,熟悉掌握工作原理及操作程序,合理分工,明确岗位职责,确定统一联络信号,确定统一指挥号令,严明纪律。检查脚手架与建筑物之间有无碰撞及接触,发现后立即排除,使用脚手架升降系统符合设计规定的待机进行状态,逐台检查电动葫芦的链条是否处于拉紧状态,若有未拉紧的,应采用“点动”使之拉紧,确保电动葫芦都处于同步起始状态。

3.2升降作业前,在各项准备工作应经过检查和验收妥善完成的前提下,松动并脱开下部承力架的斜拉杆,使脚手架仅由上部承重梁承受荷重,并与建筑物连接,然后全面检查脚手架各部位是否与建筑物全部分离,由班长发出提升号令,控制台操作工按动控制按钮,全部电动葫芦同时启动,牵动整体脚手架匀速上升或下降,升降到位后立即将承重托架的两根下拉杆与建筑物连接,并安装好临时拉接。

3.3在脚手架升降作业时,建筑物5米范围内严禁站人,并有项目部设专人监护升降作业过程中,除外架班组操作人员外,其他人员必须下架,不得滞留,严禁其他人员或施工物品上架,影响升降作业。

3.4升降过程中每台安排一个操作人员,定位巡视观察每个机位电动葫芦的工作情况以及脚手架与建筑物之间的情况,如发现电动葫芦不同步或不工作机其他故障,必须立即停机,随时检查防坠落保险设施工作状态,在其可靠有限的情况下,操作人员上架排除故障,若需要更换电机,必须检查电机的运转方向,若不同步,采用“电动”到位若导轮被卡脚手架出现倾斜,应立即采取相应措施将脚手架调整到正常位置,若遇障碍物应立即清除,若提升系统构件变形损坏,应立即更换,绝对不能马虎凑合,当初排除故障,一切正常后方可继续升降。

3.5在架体升降过程中,由于上部结构尚未达到要求强度或高度,故不能及时设置附着支撑而使架体上部形成悬臂,为保证架体的稳定规定了悬臂部分不得

大于架体高度的2/5和不超过6.0m,否则应采取稳定措施。

3.6在完成一层的升降后,应排查电缆线、电动葫芦、电控柜的性能状态,如有磨损或失效,应及时进行保养维修或更换,并调整至正常状态。

3.7检查脚手架的各种构件,连接件有变形或失效,发现异常应及时维修更换,保证每一个节点连接可靠有效,确保安全工作。

3.8非专业技术人员不得随便拆卸电控柜或更换电气零部件、调整电路,若不能正常运行,应请原设计人员进行检修。

3.9夜间和五级风以上的雨天大风天气禁止升降作业。

3.10爬架必须按施工组织设计制定的方案搭设,每次搭设完,经安全部门验收合格后方可使用。

3.11爬架搭设人员必须具备相应的资质和操作证书,并持证上岗。

3.12架体外侧必须用密目网围挡;密目安全网必须可靠固定在架体上。

3.13架体底层的脚手板必须设置严密,且应用平网及密目安全网兜底。应设置架体升降时底层脚手板可折起的翻板构造,保持架体底层脚手板与建筑物表面在升降和正常使用中的间隙,防止物料坠落。

3.14在每一层作业层架体外侧必须设置上、下两道防护栏杆(上杆高度1.2m,下杆高度0.6m)和挡脚板(高度180 mm)

3.15单片式和中间断开的整体附着升降脚手架,在使用工况下,其断开处必须封闭并加设栏杆;升降工况下,架体开口处必须有可靠的防止人员及物料坠落的措施。

3.16在爬架的出料平台处,每层配备灭火器具,防止意外事故的发生。

3.17爬架的构件不得任意拆除,如某部位的构件妨碍操作确需拆除时,须经过施工员同意后,并指派专人落实好加固措施后再拆除妨碍构件。

3.18在爬架的使用期间,必须指派专职人员进行维修好保养,破损的竹笆和安全网应及时修复,并组织人员对爬架每月做一次全面的检查,发现问题应及时整改。

3.19严禁在爬架上堆放模板和管子等施工器材,以免架面承重失控,散落在作业面上的施工垃圾要及时清除。

3.20不得利用爬架拉结井架和支撑模板。

3.21搭设时,爬架和主体结构的拉结,要及时设置顶部无拉结的自由层不得

超过二步。拆除时,拉结必须一步松一步。

3.22爬架下的施工通道,必须设置防护措施。

4、爬架验收的控制措施

4.1附着式升降脚手架首次安装完毕及使用前,应按照《附着式升降脚手架首次安装及使用前检查验收表》(GJG202-2010表8.1.3)的规定进行验收,合格后方可使用,。

4.2附着式升降脚手架每次提升、下降作业前(后),应按照《附着式升降脚手架提升、下降作业前检查验收表》(见GJG202-2010表8.1.4)的规定进行验收,合格后方可作业,验收表应经各方签章并妥善保存。

4.3在附着式升降脚手架使用、提升或下降阶段均应对防坠、防倾装置进行检查,合格后方可使用,防坠装置应经法定检测机构进行检测标定后方可使用。

4.4附着式升降脚手架所使用的电气设施和线路应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的要求。

4.5附着式升降脚手架施工单位、工程总承包单位应当每月对附着式升降脚手架进行一次全面安全检查,并将检查情况做好详细记录。

5、安全监理资料控制内容

5.1安全监理人员应在监理日志中如实记录当天施工现场安全生产和安全监理工作情况,记录发现和处理的安全施工问题,总监应进行审阅并签字。

5.2监理月报中应对当月施工现场的安全施工现状和安全监理工作做出评述。

5.3用音像资料记录施工现场安全生产重要情况和施工安全隐患。

5.4复核施工单位报送的安全设施安全许可手续表。

5.5安全监理资料必须真实完整,并装订成册。

5.6对爬架的监理首次安装及使用前验收、提升或下降前、拆除的验收等,验收表应经各方签章并妥善保存。

五、环境控制内容和危险源控制内容

1、影响环境因素:固体废弃物污染;

控制措施:

1.1施工中产生的各类垃圾应当堆置在规定的地点,不得随意丢弃在爬架作业面上或者向下扔,及时对作业面上的杂物及垃圾进行清理。

1.2施工中不得随意向下抛掷建筑材料、旧料和其他杂物。

1.3建立和指定方便投送的垃圾堆放点,并要求总承包单位及各承包单位将各自当天的施工垃圾,运送至垃圾站,并由总承包单位统一运出施工现场;

2、存在的危险源及控制措施

2.1存在的危险源:物体打击;临边巡视高空坠落;发生架体坠落;发生架体倾覆;机具伤害;触电;雨雪天场地湿滑;夜间施工照明不足。

2.2危险源控制措施

2.2.1、物体打击控制措施:

1)、监督施工单位规范操作;

2)、指导检查施工单位周边维护、设置警示标志;

3)、巡视检查时必须戴安全帽,注意自身防护;

4)、检查踢脚板、安全网、竹脚板完好无损;

5)、安全通道顶部防护措施搭设到位。

2.2.2、发生架体坠落控制措施

1)、督促对爬架安装完成后进行验收及定期检查,确保架体安全可靠;

2)、按要求安装防坠落装置;

3)、确保防坠落装置的合格证及检测报告有效;

2.2.3、发生架体倾覆控制措施

1)、按要求安装防倾覆装置;

2)、确保防倾覆装置的合格证及检测报告有效;

3)、防倾覆装置必须与竖向主框架、附着支承结构或工程结构可靠连接4)、督促对安全保护装置进行定期检查,以确保其安全可靠。

2.2.4、临边巡视高空坠落控制措施:

1)、巡视检查临边维护措施到位情况;

2)、发现破损的竹脚板和安全网应及时指出,督促修复;

3)、加强监理人员对临边作业的巡视工作。

2.2.5、机具伤害控制措施:

1)、巡视检查时随时指出爬架机具操作人员的违规操作现象;

2)、随机检查特种设备操作人员上岗证;

3)、加强监理人员自身防护意识。

2.2.6、触电控制措施:

1)、要求施工方规范爬架专用电箱使用,并定期进行检查,通报检查情况;

2)、督促施工方整改,保留记录;

3)、加强监理人员对爬架用电管理和防护知识的学习。

2.2.7、雨雪天场地湿滑控制措施:

1)、配置防滑用具,现场巡视时注意安全;

2)、雨雪天停止安装拆除及升降作业。

2.2.8、夜间施工照明不足控制措施:

1)、要求施工方按照规范要求设置照明设施,并满足使用要求;

2)、注意自身防护。

爬模监理细则

重庆轨道环线一期高家花园嘉陵江专用桥 危险性较大分部分项工程 监理实施细则 (主塔爬模) 重庆市建筑科学研究院高家花园嘉陵江轨道桥监理部 2014 年6 月

主塔施工监理细则 、编制依据 1、轨道环线高家花园嘉陵江专用桥施工设计图纸及相应配套文件; 2、高家花园嘉陵江轨道桥监理规划; 3、《建设工程监理规范》GB50319-2013 ; 4、《铁路桥涵施工规范》 (TB10203-2002 ); 5、《铁路混凝土与砌体工程施工规范》TB10210-2010/J118-2001 6、《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010 ; 7、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》 (TB10415-2013 ); 8、《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》 (TB10424-2003 ); 9、铁路砼工程施工质量验收补充标准》 (铁建设[2005]160 号); 10 、《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ; 11 、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 ; 12 、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 ; 13 、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 ; 14 、《钢筋机械连接技术规范》 ( JGJ107-2010 ); 15 、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 ; 16 、《城市轨道交通工程测量规范》GB50308-2008 ; 17 、重庆市轨道交通总公司编制的《施工测量技术管理规定》; 18 、《P2、P3 索塔爬模安全专项施工方案》; 、工程简介 1. 重庆轨道高家花园专用桥位于轨道环线沙正街站和玉带山站区间,

爬架工程监理细则

中铁一院幼儿园小区棚户区改造项目(中国铁建·逸品华府) 爬架监理实施细则 编制: 审批: 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 二0一九年十月

目录 一、工程项目概况…………………………………………1. 二、专业工程特点 (1) 三、编制依据 (2) 四、附着式升降脚手架监理控制要点 (2) 五、附着式升降脚手架监理控制方法……………………3. 六、环境控制内容和危险源控制内容 (10)

一、工程项目概况 工程名称:中铁一院幼儿园棚户区改造项目 建设单位:甘肃逸博房地产开发有限公司 设计单位:甘肃省建筑设计研究院有限公司 监理单位:中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 施工单位:中铁十二局集团建筑安装工程有限公司总承包本工程住宅建筑4栋(1#楼33F住宅楼、2#楼33F住宅楼、3#楼33F住宅楼、4#楼33F住宅楼)及公建、幼儿园配套附属设施。总建筑面积10.6万平方米,其中地上建筑面积7.7万平方米,地下建筑面积2.9万平方米。 由于本工程单位工程体量大,爬架只适用于各个栋号(1#楼、2#楼、3#楼、4#楼)标准层的施工,根据各个栋号户型分别配置。 二、专业工程特点 1、本工程从三层到屋面采用附着式升降脚手架。 2、附着式升降脚手架防护范围:二层-顶层,整体架在一层中部开始搭设,待整体架根据工程进度搭设到设计高度后,安装好下拉杆,与主体结构附着,可拆除下部落地架,根据施工进度进入提升作业。 3、配合好各个工种完成施工进度。在施工过程中,任何人都不得把外架作为装模的支撑,若确实影响施工需要拆除,必须通知甲、乙双方负责人,另找解决加固方法。电动升降脚手架只承受架体自重荷载,提升时所有建筑材料及各类杂物都要清理下来,以免发生意外,架体搭设完毕提升前,总包方应对有关工种进行技术交底,要求各种材料、设备等不得超出外墙线200mm,以免影响架体提升作业,同时,在架体提升过程中以及提升架体到位后未固定好之前,除了外架班操作工人外,任何人不得在架体上滞留,更不得上架施工。

脚手架工程安全监理实施细则.doc

目录 一.工程概况......................................2 二.监理依据..............................................2三.查与验收制度..........................................2四.安全监理工作内容.....................................3五.安全监理方法、措施及监理程序.......................6

一、工程概况 1、工程项目名称:新发展科技楼工程 2、工程项目建设地点:外高桥保税区GFC1-7地块,基地北起州海路,南接英伦路,西临杨高路,东靠加枫路 3、工程项目类型及规模: “新发展科技楼”位于外高桥保税区GFC1-7地块。项目占地面积约5506平方米。 主要建设内容:为1幢地上7层(局部8层)、地下1层的建筑,上部8层办公楼组成,地下一层平时为车库及设备用房,总建筑面积约15744.88平方米,其中地下室2827.88平方米,地上12917平方米,建筑高度37.45米,基础采用柱下多桩承台加防水板,结构类型为框架结构. 4、主体南北72米,东西38.4米,高度37米; 5、外垟装饰玻璃幕墙、局部麻石贴面,对整个工程脚手架工程要求按国家的 相关规范、文件严加监控。 6、工程造价:工程造价4570万元 7、工程质量目标:100%合格 8、工程项目计划工期:275天 二、监理依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-XX(2002年局部修订); 2、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000; 3、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》建设部建建(2000)230号; 4、《液压滑动模板施工安全技术规程》JGJ65-89; 5、《建筑施工附着升降脚手架安全技术规程》DGJ08-905-99; 6、中华人民共和国工程建设标准强制性条文中房屋子建筑(施工)部分第 九篇施工安全第4部分脚手架; 7、脚手架施工组织设计、施工方案、安全技术措施; 8、《建筑安装安全技术规程》; 9、《普通脚手架安全技术规程》; 三、检查与验收制度 1.新钢管应有产品合格证、质量检验报告; 2.表面平直光滑、无裂缝、结疤、分层、错位、毛刺等; 3.旧钢管应符合规范8.1.5-3.4的规定; 4.新扣件满足《钢管脚手架扣件》GB15831的规定; 5.旧扣件使用前应进行质量检查,不符要求扣件必须更换; 6.对搭设完成的脚手架依据相关文件规定进行验收; 7.在使用过程中应对地基、底座、立杆扣件螺栓等定期检查; 8.作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风 绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备; 9.在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向的水平杆,纵、横向扫 地杆、连墙件。

幕墙工程监理实施细则.doc

幕墙工程监理实施细则 一、工程概况 二、本大楼幕墙面积约法三章28766平方米,其中:主楼点式幕墙1012平方 米,主楼、副楼玻璃幕墙xxxx幕墙12368平方米。计划工期为xxxx目标本工程的监理目标是确保质量优良,同时达到总体的安全目标,进度目标为xxxx装。 监理依据为: 1、委托监理合同 2、幕墙工程施工合同 3、《玻璃幕墙工程技术规范》 4、建设部《加强建筑幕墙工程管理的暂行规定》 5、设计图纸文件 三、事前监理控制要点与方法 (一)、审核产品制作、施工安装企业资质 1、对幕墙产品制作执行生产许可证制度。凡生产制作幕墙产品的企业,必须持有产品生产许可证,无证企业不得生产和销售。 2、幕墙施工安装企业必须持有建设行政主管部门核发的企业资质证书,按证书所核定的工程承包范围承接幕墙工程,严禁无资质承包及越级承包幕墙工程。 (二)、组织图纸会审 1、学习图纸 施工单位根据效果图及框架实际几何尺寸出施工图及节点大样图和结构计算书,须经业主、设计确认,再进行图纸会审。 2、图纸会审重点 (1)图纸是否符合技术规范要求; (2)设计是否满足安全、合理、技术先进的原则; (3)设计是否满足建设单位使用要求; (4)施工是否方便、合理、节约; (5)对重点部位的设计图、技术要求、难点及质保措施,向施工单位作技术交底。 (三)、审核施工组织设计方案 幕墙的施工安装质量,是直接影响幕墙安装后能否满足幕墙的建筑物理及其它性能要求的关键,同时幕墙施工又是多工种联合施工,和其它分项工程施工有交叉和衔接。因此,为保证幕墙施工安装质量,要求施工安装单位单独编制幕墙施工组织设计方案,监理单位重点审核内容有: 1、施工单位的组织架构、责任和职权; 2、选定“三性”试验试件尺寸、要求及检验单位; 3、构件半成品的运输路线、距离、时间安排、车辆类型、数量; 4、场内搬运的作业时间安排、卸货机具、堆放场地; 5、质量要求及检查计划,包括:主体结构安装、锚固件位置、构件安装 的允许偏差; 6、施工方法、要求和规程,包括:安装工序、安装机具及工具、脚手架、 铁码与预埋件连接、立柱与横梁安装及位置调资、焊接防锈措施、板

爬架工程监理实施细则

***************期01-05地块 爬架监理实施细则 编制: 审核:

*****建设监理有限公司 二0一七年三月 一、工程项目概况 工程名称: 工程地点: 工程简介: 1、工程规模:总建筑面积109258.72m2,其中地上86127.65 m2,地下20131.074m2,建筑层数为地上33层,地下2层;建筑高度为129.95米 2、本工程由1栋住宅,1栋公寓,1栋商业,1栋办公楼及两层地下室组成。

3、使用功能:住宅、商业、办公、商务公寓、物业服务用房、公交首末站、邮政所、社区警务室、机动车停车库、设备房地下室平时为车库,战时为甲类二等人员掩蔽所(核6级、常6级)和物质库(核5) 4、建筑类别和耐火等级:一类/一级 5、主要结构类型:钢筋混凝土框架剪力墙结构 6、气候分区:本工程进行建筑节能设计的居住建筑部分属于夏热冬暖地区的:南区 7、本工程设计使用年限为50年。 工程特点: 1、建筑物位于地形、地貌较复杂地段,南面紧靠06地块已建好的的高层建筑,北面有一栋八层民房,西面有一栋三层的办公楼,且局部二层地下室,基坑较深,存在一定的施工安全风险,因此必须对基坑支护进行重点观测。 2、建筑采用冲孔灌注桩基及旋挖灌注桩,由长桩及墩两种桩形组成,直径分别为1000mm、1200mm、1400mm、1600mm、1800mm、2000mm、共6种,桩身砼强度等级为C35,墩身砼强度等级为C30,以微风化大理岩及中风化泥质粉砂岩为桩端持力层。场地范围内岩溶比较发育,主要表现为岩面起伏大,溶蚀裂隙、溶沟、溶槽、溶洞、

探头石、岩溶堆积物等,给桩基施工带来了难度。 3、工程建筑造型独特,结构复杂,专业设备门类齐全,安装要求高,施工期间多工种平行施工,施工单位多,交叉进场施工,无论是现场施工界面的协调,还是分部分项工程的进度控制,都相当 具有挑战性。 4、轴线、标高控制变化多样,并非在同一直线上;标高变化多端,同一层标高并不完全一致。在高层建筑中轴线的控制尤为关键。 5、防水较多,地下室剪力墙、卫生间、屋面均需防水,要使用抗渗砼。 6、梁柱模板截面变化较多,转换层梁部分属于高大模板,模板的加固和支设在施工过程中是控制的重点。 五、参建单位: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 地勘单位: 质监单位: 安监单位: 二、专业工程特点

爬架监理实施细则

金玉四园住宅小区A区项目工程 附着式升降脚手架监理实施细则 编制: 审批: 北京中城工程监理有限责任公司 2017年11月

一、编制依据 (一)工程图纸 序号文件名称文件号实施日期 1 金玉四园住宅小区1#-11#楼施工图2016-166 T011 2017.0 2 (二)施工组织设计 序号文件名称文件号实施日期 1 金玉四园住宅小区1#-11#楼施工组织设计/ / (三)规范、规程 序号文件名称文件号实施日期 1 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 2010-9-1 2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规 范》 JGJ130-2011 2011-12-1 3 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 2016-12-1 4 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 2012-11-1 5 《起重机械超载保护装置安全技术规范》GB 12602-90 1991-12-1 6 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2005-7-1 7 《高空作业机械安全规则》JGJ5099-1998 1998-12-1 8 《高处作业分级》GB/T3608-2008 9 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004 2005-3-1 10 《企业职工伤亡事故分类》GB 6441-86 1987-2-1 11 《负荷传感器试验方法》GB5604-85 1986-10-1 12 《电弧焊焊接工艺规程》GB/T 19867.1-2005 2006-4-1 13 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 14 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015年 版)2015-9-22 (四)国家、部委及省市法规 序号文件名称文件号实施日期 1 《建筑工程安全生产管理条例》国务院393号令2004-2-1 2 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号2009-5-13 3 《中华人民共和国建筑法》1998-3-1 4 《中华人民共和国安全生产法》2014-12-1 5 《建设工程安全生产管理条例》2004-2-1

落地式脚手架安全监理实施细则(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 落地式脚手架安全监理实施细则 (新编版)

落地式脚手架安全监理实施细则(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 本工程概况及监理依据 工程概况 1、工程名称:石河子新虹商贸有限责任公司2013年保障性住房(廉租房)三期工程1 #住宅楼 2、建设地点:石河子市共一区内,北三路以北,乌伊路以东。 3、建设规模:本工程为单元式高层住宅,地上32层,地下2层; 总建筑面积:14273㎡(其中地上:13474㎡;地下:798.6㎡),建筑基底面积为:747.01㎡,建筑高度:93.1m。 4、质量要求:合格 5、工程建设单位:石河子新虹商贸有限公司 6、工程设计单位:石河子建筑规划设计研究院(有限公司) 7、岩土勘察单位:中冶集团西北岩土勘察有限公司 8、工程施工单位:石河子北泉建筑安装工程有限责任公司

危大工程监理实施细则

F o r p e r s o n a l u s e o n l y i n s t u d y a n d r e s a r c h;n o t f o r c o m e r c i a l u s e F o r p e r s o n a l u s e o n l y i n s t u d y a n d r e s a r c h;n o t f o r c o m e r c i a l u s e 观澜景苑项目 危险性较大分部分项工程安全监理实施细则 编制人: 审核人:

新疆建工工程监理有限公司 2018年 4 月 1 日 目录 单击此处输入文字。 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、危险性较大和超过一定规模的分部分项工程台账 (3) 四、细则编制的目的 (3) 五、本细则实施的范围 (4) 六、危险性较大的分部分项工程监理管理制度 (4)

七、监理工作流程(见下页) (5) 八、监理工作控制要点及目标值 (7) 九、监理工作要点 (9) 十、监理工作方法和措施 (9)

一、工程概况: 1、建设工程名称:观澜景苑项目 2、建设工程地点:乌鲁木齐市会展经八路以西 3、建设单位:新疆万瑞共创房地产开发有限公司 4、施工单位:通州建总集团有限公司 5、设计单位:乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司 6、勘察单位:新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 7、建筑规模及性质:项目由高层办公、25-28层住宅及沿街商业、 地库组成,1#、2#住宅楼为25层住宅,主楼和汽车库相连,2#楼以北为人防区,其他为非人防区,3#楼28层住宅; 8、建设结构形式:剪力墙结构 9、工程计划工期:2018年月日~2019年月日 10、工程质量要求:合格 11、建筑面积:50383.60m2 二、编制依据: 1.《中华人民共和国建筑法》;

安全监理细则脚手架

脚#08~ 0120编号:C02-2 安监手架安全监理细则 工程名称:“保集半岛”住宅小区 建设单位:南昌申标房地产发展有限公司 施工单位:上海申标建筑工程有限公司 南昌市第三建筑工程公司 江西中煤建设工程有限公司 设计单位:南昌市建筑设计研究院有限公司 监理单位:上海王桥工程建设监理有限公司 总监理工程师:徐美菊 编制:顾兵 审核:徐美菊 日期:2008年3月 脚手架安全监理细则目录

一、概述 二、工程特点与安全管理要求 (一)工程特点 (二)安全管理依据和要求 三、安全监理目标及安全监理职责 (一)安全工作的目标: (二)安全监理职责 (三)安全监理网络 (四)安全监理工作组织机构 四、安全监理程序 (一)建设工程施工准备阶段的安全监理 (二)建设工程施工阶段的安全监理 (三)建设工程施工竣工阶段的安全监理 五、安全监理方法 (一)审核施工现场安全资料 (二)现场监督与检查: (三)如遇下列情况,安全监理可下达“监理工程师通知单” (四)安全监理工作用品 六、脚手架安全工作重要节点监控预防措施 七、安全、文明施工监理工作程序: 脚手架安全监理细则 一、概述 按照南昌市建设和管理委员会《关于实行建设工程安全监理制度的通知》和中华人民共和国建设部《建设工程安全生产管理条例》要求,我们上海王桥工业区工程建设监理有限公司将“保集半岛”商品住宅工程纳入了安全监理工程。为履行安全监理的职责贯彻落实国家安全生产方针政策,督促施工单位按照建筑施工安全生产法规和标准组织施工,消除施工中的冒险性、盲目性和随意性,落实各项安全技术措施,有效的杜绝各类不安全隐患,杜绝、控制和减少种类伤亡事故,实现安全生产。根据本工程的特点和实际情况特制定本细则。 安全监理主要在施工过程中行使监督、检查、隐患整改、安全否决的权力。 该工程由情景洋房与高层建筑组成。情景洋房采用落地双排单管钢管、扣件外脚手架;##钢丝绳斜拉外挑式(一挑四)双排单管钢管、扣件外脚手架。槽钢加14高层建筑采用16 二、工程特点与安全管理要求: (一)工程概况 1、工程名称:“保集半岛”住宅小区; 2、建设单位:南昌申标房地产发展有限公司; 3、设计单位:南昌市建筑设计研究院有限公司; 4、施工单位:上海申标建筑工程有限公司;

爬架工程监理实施细则

爬架工程监理实施细则 一、附着式升降脚手架防护范围: 1、1#楼和5#楼:四层至顶层,整体架在四层中部开始搭设,待整体架根据工程进度搭设到设计高度后,安装好下拉杆,与主体结构附着,可拆除下部落地架,根据施工进度进入提升作业。 2、配合好各个工种完成施工进度。在施工过程中,任何人都不得把外架作为装模的支撑,若确实影响施工需要拆除,必须通知总包甲、乙双方负责人,另找解决加固方法。电动升降脚手架只承受架体自重荷载,提升时所有建筑材料及各类杂物都要清理下来,以免发生意外,架体搭设完毕提升前,总包方应对有关工种进行技术交底,要求各种材料、设备等不得超出外墙线200mm,以免影响架体提升作业,同时,在架体提升过程中以及提升架体到位后未固定好之前,除了外架班操作工人外,任何人不得在架体上滞留,更不得上架施工。 二、附着式升降脚手架监理控制要点: 1、审查附着式升降脚手架分包单位是否具备住房和城乡建设部组织发放的生产和使用证。 2、安装前审查附着式升降脚手架分包单位编制的专项施工方案。 3、审核各种材料、工具的质量合格证、材质单、测试报告;审核主要部件及提升机构的合格证; 4、督促对相关安装人员进行安全技术交底。 5、监督施工单位是否按照专项施工方案进行搭设,搭设完,经相关部门验收合格后方可使用。

6、附着式升降脚手架首次安装完毕及使用前、每次提升或下降前应由专业检测机构对其进行检查验收,并填写验收会签表,合格后方可使用。 7、监督附着式升降脚手架施工单位、工程总承包单位每月对附着式升降脚手架进行一次全面安全检查,保证使用安全。 三、附着式升降脚手架监理控制方法: 1、施工准备阶段控制内容: 1.1、对产品、生产厂家和施工企业有关证件的审核:(1)审核附着式升降脚手架鉴定或验收合格证书。对生产或经营附着式升降脚手架产品的,要经住房和城乡建设部组织鉴定并发放鉴定证书,只有具备鉴定或验收合格证书后,该产品方可予以使用。审核时应现场查验其提供的产品型号及安全性能是否与其登记产品一致。严禁在同一个单体工程上采用不同厂家的产品。(2)审核由当地安全监督管理部门出具的准用证。在持有鉴定或验收合格证书的同时,还需要再经使用本产品的当地安全监督管理部门审查认定,并发放当地的准用证后,方可在当地使用该产品。(3)审核附着式升降脚手架工程专业施工队伍的资质和安全生产许可证。 1.2、审核专项施工方案:附着式升降脚手架安装前,应根据工程结构、施工环境等特点编制施工方案,并应经总承包单位技术负责人审批、项目总监理工程师审核后实施。专项施工方案应包括的基本内容有:(1)工程特点;(2)平面布置情况;(3)安全措施;(4)特

悬挑脚手架安全监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 悬挑脚手架安全监理实施 细则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8234-60 悬挑脚手架安全监理实施细则(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制依据: 1.《建设工程安全生产管理条例》 2.《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 3.《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5. 国家有关安全生产的法律、法规、政策和规定 6. 工程建设标准强制性条文 二、工程概况: 沛县北孔庄安置小区二期一标段位于沛县正阳路北首东侧,萧何路南侧。建筑面积7.4万平方米,主体结构11+1层框架剪力墙结构。 三、悬挑脚手架装拆作业前安全监理控制的要

点: 1. 审核施工单位编制的悬挑脚手架“施工组织设计方案”中的安全技术措施。该方案应经施工企业技术负责人审核批准。 2. 施工组织设计方案应包括悬挑脚手架结构设计、装拆施工要求、施工顺序、安全措施,并附安全验算结果、详图及说明。 3. 装拆作业人员应具有“特种作业人员”上岗操作证书,且在证书有效期内。 4. 施工作业前,施工方技术人员应向全体作业人员进行操作技术和安全技术措施的交底,并有交底记录。 5. 对槽钢、卡箍与预埋件的位置、数量、砼强度等隐蔽工程要经施工单位验收符合设计要求后,报审监理复核后方可进行悬挑脚手架搭设。 四、悬挑脚手架安装作业中安全监理控制的要点: 1. 脚手架装拆作业过程中必须由专人进行现场监护,安全监理应加强巡视检查。

爬模监理细则

爬模监理细则 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

重庆轨道环线一期高家花园嘉陵江专用桥危险性较大分部分项工程 监理实施细则 (主塔爬模) 重庆市建筑科学研究院高家花园嘉陵江轨道桥监理部 2014年6月 主塔施工监理细则 一、编制依据 1、轨道环线高家花园嘉陵江专用桥施工设计图纸及相应配套文件; 2、高家花园嘉陵江轨道桥监理规划; 3、《建设工程监理规范》GB50319-2013; 4、《铁路桥涵施工规范》(TB10203-2002); 5、《铁路混凝土与砌体工程施工规范》TB10210-2010/J118-2001; 6、《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010; 7、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2013); 8、《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》(TB10424-2003); 9、铁路砼工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号); 10、《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 11、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001; 12、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003; 13、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003;

14、《钢筋机械连接技术规范》(JGJ107-2010); 15、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011; 16、《城市轨道交通工程测量规范》GB50308-2008; 17、重庆市轨道交通总公司编制的《施工测量技术管理规定》; 18、《P2、P3索塔爬模安全专项施工方案》; 二、工程简介 1.重庆轨道高家花园专用桥位于轨道环线沙正街站和玉带山站区间, 51+69+340+69+51m双塔双索面混合梁斜拉桥,全长580m。主塔高度135m,边跨为砼箱梁,中跨为钢箱梁索塔为H型,下部是整体箱形塔墩;下塔柱为竖直的等截面单箱单室空心柱,塔柱短边为圆弧型,长边为直线,顺桥向,横桥向,壁厚。下塔柱高度为。上塔柱为竖直的等截面单箱单室空心柱,左右各一,塔柱短边为圆弧型,长边为直线,顺桥向,横桥向,壁厚。上塔柱高度为。 2.本工程中标准浇注高度为米,模板采用木梁胶合板体系,墩身外模爬架采用液压自爬模ZPM-100,上支架采用桁架式后移支架,个别部分为了施工方便可在现场改变浇筑高度(见浇筑分层图); 三、施工准备阶段监理 1、检查原材料及混凝土配合比 (1)督促施工单位用改善骨料级配、降低水灰比、掺加混合料、掺加外加剂等方法减少水泥用量,水泥用量不超过350kg。 (2)尽量采用水化热低的大坝水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥或低强度水泥,确保拌合前的水泥温度不高于50°C。

爬架监理实施细则

工程 附着式升降脚手架监理实施细则 贵州建工监理咨询有限公司 二0一四年七月二十二日

监理实施细则审批表 编号:JGJL-实施-14-

目录 一、本工程特点

本工程地面以上部分楼层为30层,地下1层。从第三层开始,使用液压升降整体脚手架爬升进行主体结构施工,下降搞装饰施工。脚手架从第三层开始安装至六层安装结束,安装阶段边主体结构施工,边安装,基本不影响施工进度。主体结构施工到顶,脚手架从上往下降装饰施工作业至二层,拆除在低空进行。 本工程爬升脚手架由脚手架系统、液压提升系统、自动控制系统、防坠、防倾保险系统和脚手架超载提升功能、水平高度超差自动报警系统五大系统组成 1、脚手架系统是由竖向框架和水平桁架组成,竖向框架是脚手架系统的主要部件,主要由标准节和M16的螺栓装配而成,水平桁架高度是1.85m,由斜拉杆在架体的内外侧左右两个方向分别与桁架的下横梁连接。 2、提升设备是防坠落穿心式液压上升和下降千斤顶与附件组成,防坠落穿心式上升和下降液压千斤顶是由获得发明专利的液压机械产品,载重量6T。 3、控制台是整个液压系统的心脏,它由液压控制系统和电路控制系统两部分组成,机械式防坠落装置是安装在标准节1上的下部,当千斤顶的爬杆断裂、螺母脱落等情况发生时,千斤顶在弹簧力的作用下,千斤顶下移6cm,由于杠杆原理机械式防坠装置上压杆不对机械式防坠有压力,机械防坠装置会将直径25的圆钢爬紧,该圆钢固定在建筑物上,故起到防坠落作用。 4、每机位的防坠落穿心式液压上升和下降千斤顶的附缸(行程缸)处安装行程开关,保证升降时的同步要求。当升降过程中由于超载或失载及其它原因造成的不同步,能控制系统停止工作并报警,确保液压升降整体脚手架的安全。 二、编制依据 1、本工程监理规划; 2、经审批的专项施工方案; 3、施工设计图纸及设计交底等;

脚手架(移动脚手架,门式脚手架)工程安全监理细则

脚手架(移动脚手架,门式脚手架)工程安全监理细 则 一、监理依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架(移动脚手架,门式脚手架)安全施工规范》JG130-2001 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4、《广东省建设工程限制使用竹脚手架(移动脚手架,门式脚手架)管理规定》的通知,建管字(2003)38 号 二、开工前的监理工作: 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计,对脚手架(移动脚手架,门式脚手架)安全技术措施和脚手架(移动脚手架,门式脚手架)受力计算进行审查,确保脚手架(移动脚手架,门式脚手架)施工安全,凡计算书中没有安全合格结论的应返工; 2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标及安全生产检查制度; 3、编制监理方案及安全监理细则; 4、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情况,达不到要求的,督促整改; 5、审查施工单位报送的作业人员的数量及上岗证是否符合要求。

三、脚手架(移动脚手架,门式脚手架)工程安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查脚手架(移动脚手架,门式脚手架)每层段的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证、准用证及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行的脚手架(移动脚手架,门式脚手架)施工检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和监理小结; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位尽快作出书面调查报告,并做好笔记;

爬架监理实施细则新

西安高新建设监理有限责任公司 附着式升降脚手架工程 监理实施细则 工程名称:高科尚都二号地块(一期)工程 编制: 审核: 编制单位:高新监理高科尚都项目部 编制日期: 高科尚都二号地块(一期) 附着式升降脚手架工程监理实施细则 一、工程概述及特点 1、工程概况 高科尚都二号地块(一期)工程地点为丈八五路以东、丈八西路以南、锦业路以北,本工程为一类建筑,抗震设防烈度为八度,结构类型为框剪结构,地下一层。其中,±以下建筑面积17044平方米,±以上总共8栋楼1#和4#楼为33层、2#楼为10层、3#楼为32层、5#楼为30层、6#楼为24层、7#楼为26层、8#楼为3层,总建筑面积166437平方米。由中国建筑西北设计研究院设计,A标段由陕西有色建设有限公司总承包施工、B标段由陕西省第八建筑工程公司总承包施工,建设单位高科集团高科房产,监理单位西安高新建设监理有限责任公司。 2、专业工程特点 本工程从二层到屋顶采用附着式升降脚手架。根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010的有关规定,整体搭设高度为1#、3#、4#楼为:;5#、6#、7#楼为。

附着式升降脚手架防护范围:二层-顶层,整体架在一层中部开始搭设,待整体架根据工程进度搭设到设计高度后,安装好下拉杆,与主体结构附着,可拆除下部落地架,根据施工进度进入提升作业。 配合好各个工种完成施工进度。在施工过程中,任何人都不得把外架作为装模的支撑,若确实影响施工需要拆除,必须通知甲、乙双方负责人,另找解决加固方法。电动升降脚手架只承受架体自重荷载,提升时所有建筑材料及各类杂物都要清理下来,以免发生意外,架体搭设完毕提升前,总包方应对有关工种进行技术交底,要求各种材料、设备等不得超出外墙线200mm,以免影响架体提升作业,同时,在架体提升过程中以及提升架体到位后未固定好之前,除了外架班操作工人外,任何人不得在架体上滞留,更不得上架施工。 二、编制依据 1、本工程监理规划; 2、西北建筑设计研究院设计的施工图及与项目有关的设计文件; 3、总承包施工单位经审核批准的施工组织设计;施工单位编制的附着式升降脚手架专项施工方案; 4、西安高新监理公司质量管理体系文件;附着式升降脚手架监理控制要点; 5、相关标准、规程、规范等技术文件: (1)建设工程监理规范 GB50319-2000 (2)建筑施工工具式脚手架安全技术规范 JGJ202-2010 (3)建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-91 (4)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2001 (5)国家安全生产方针、政策及地方安全生产法规 (6)行业安全生产规范性文件,安全技术标准 三、附着式升降脚手架监理控制要点 1、审查附着式升降脚手架分包单位是否具备住房和城乡建设部组织发放的生产和使用证。 2、安装前审查附着式升降脚手架分包单位编制的专项施工方案。 3、审核各种材料、工具的质量合格证、材质单、测试报告;审核主要部件及提升机构的合格证; 4、督促对相关安装人员进行安全技术交底。

附着式升降脚手架监理细则

澳良·香林美庭商住小区工程4#楼 附着式升降脚手架监理安全实施细则 编制人: 审核人: 新疆金石建设项目管理有限公司二0一四年六月三十日

目录 一、工程概况 (3) 二、工程概述及特点 (3) 三、编制依据 (4) 四、附着式升降脚手架监理控制要点 (5) 五、附着式升降脚手架监理控制方法 (5) 六、环境控制内容和危险源控制内容 (14) 七、监理控制方法及措施 (16)

附着式升降脚手架监理实施细则 一、工程概况 建设工程名称:溪源花园33#、34#、37#及人防工程 建设工程地点:春晖路东侧、济川东路南侧 工程建设单位:中铁电气化局集团泰州投资置业有限公司 工程施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 工程设计单位:中船第九设计研究院工程有限公司 工程监理单位:泰州景泰工程咨询监理有限公司 建筑结构类型:框架剪力墙结构 建筑层数:33#楼33层,34#楼30层,37#楼2层。 建筑面积:51748㎡ 二、工程概述及特点: 1、工程概况:本工程34#楼地下一层,地上30层,室外地面至大屋面高度为93.45米;33#楼地下1层,地上33层,室外地面至大屋面高度为99.35米;37#楼地上2层,室外地面至大屋面高度为9.45米。本工程住宅标高±0.000相当于黄海高程7.100米,建筑工程等级为Ⅰ级,设计使用年限50年,抗震设防烈度为七度,耐火等级为一级,屋面防水等级为Ⅰ级,地下建筑外墙、侧墙、底板防水等级为二级。 2、专业工程特点:本工程采用河北亿安工程技术股份有限公司SDG-01型附着式升降脚手架作为主体施工的防护脚手架,主体结构完工后拆除。本脚手架在结构施工时,按双层作业层计算荷载,每层每平方米不得超过3KN。本工程33#、34#楼每栋楼爬架分别布置43个、41个机位,覆盖4个半层高,架体高13.5m,共有4层操作平台,从上至下分别为:最上一层为支模操作平台,上数第二层为拆除模板操作平台,上数第三层为爬架拆除底部支座的操作平台,最底层为完全密封层。

监理爬架细则

监理爬架细则 The latest revision on November 22, 2020

金域华府住宅小区北区 附着式升降脚手架监理实施细则 编制人: 审核人: 山西神剑建设监理有限公司 金域华府住宅小区监理部 2016年3月 8日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、附着式升降脚手架搭设拆除、拆除安全监理流程 四、附着式升降脚手架装拆作业前安全监理控制的要点 五、脚手架安装作业中安装监理控制的要点 六、脚手架升降作业中的使用过程控制要点 七、脚手架拆卸作业中的拆除控制要点 一、工程概况

北区1#、6#楼采用陕西开友实业有限公司生产的附着升降脚手架;2#、3#、4#、5#楼采用中建六局第二建筑工程有限公司生产的附着升降脚手架,架体主框架高度为12.6m;架体外排高度13.5m。架体搭设高度为4.5倍层高;架体外排高度13.5m;架体内外排立杆中心距宽度0.75m,架体步高1.8m,最大柱距1.8米。架体内排立杆中心离墙距离0. 5m,局部可调整,若距离远则向内侧悬挑;竖向主框架配置数量:主框架1×1节+主框架2×1节+主框架3×1节。爬架每机位配置:带导轮附墙三角架3个、穿墙螺栓6根、电动葫芦1套、防坠系统1套。爬架每次升降为一个标准层层高2.9米,且一层一爬升。最上附着三角架处结构强度应大于 C10。 二、编制依据

三.附着式升降脚手架搭设拆除、拆除安全监理流程 职人员、特种人员资格。

附着式升降脚手架的使用具有比较大的危险性,它不仅是一种单项施工技术,而且是形成定型化反复使用的工具或载人设备,所以应该有足够的安全保障,必须对使用和生产附着式升降脚手架的厂家和施工企业实行资格认证制度。 ○1建设部建字(2000)230号文《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》中第五十五条规定:“国务院建设行政主管部门对从事附着升降脚手架工程的施工单位实行资质管理,未取得相应资质证书的不得施工;对附着升降脚手架实行认证制度,即所使用的附着升降脚手架必须经过国务院建设行政主管部门组织鉴定或者委托具有资格的单位进行认证”。第五十六条规定:“附着升降脚手架工程主施工单位应当根据资质管理有关规定到当地建设行政主管部门办理相应审查手续”。并规定:“对已获得附着脚手架资质证书的施工单位实行年检管理制度”。 ○2附着式升降脚手架各结构构件在各地组装后,在有建设部发放的生产和使用许可证的基础上,经当地建筑安全监督管理部门核实并具体检验后,发放准用证,方可使用。 ○3附着式升降脚手架处于研制阶段和在工程上使用前,应提出该阶段的各项安全措施,经使用单位的上级部门批准,并到当地安全监督管理部门备案。 ○4附着式升降脚手架应由专业队伍施工,对承包附着式升降脚手架工程任务的专业施工队伍进行资格认证,合格者发给证书,不合格者不准承接工程任务。 ○5各工种操作工人及有关人员均应持证上岗。

落地脚手架安全监理细则

一、工程概况 工程名称:XXXXXX城1.2期 建设单位:XXXXXX开发有限公司 设计单位:上XXX建筑设计有限公司、XXXX建筑设计院有限公司施工单位:XXXXX集团有限公司、XXXXX工程总承包有限公司 监理单位:上XXXXXX有限公司 本工程地处江苏省XXX市,XXX市位于万里长江入海口,素有"江海门户"之称。XXXX城1.2期位于XXX市规划中的南部新区的北部,南部相距不远处为XXX市政中心,东侧为XXX大道,北侧为XXX路,西侧为XXX河,南侧远眺长江。 本工程的室内设计标高±0.000相对于绝对标高4.400,室内外高差0.45米。 本工程总建筑面积约190000平方米,包括6#、7#、8#、14#、15#、16#、17#楼7栋楼,其中6#楼为地下2层,地上22+20层;7#楼地下2层,地上24+24层;8#楼地下2层,地上20+22层;14#楼为地下2层,地上为24+24+26层;15#楼地下2层,地上为24+26层,16#楼为地下2层,地上为24+26+26层;17#楼为地下2层,地上为26+24层。 二、落地脚手架工程安全监理依据 1.建设工程委托监理合同、监理规划、施工合同 2.已批准的施工组织设计 3.已批准的安全施工组织设计 4.《中华人民共和国建筑法》 5.《中华人民共和国消防法》 6.《中华人民共和国安全生产法》 7.《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令) 8、GB50319-2000《建设工程监理规范》 9、JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 10、JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》 11、JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 11、建设部建质(2003)第82号《关于印发建筑工程预防高处

爬架监理实施细则

广东天衡工程建设咨询监理有限公司 附着式升降脚手架工程监理实施细则 工程名称:南方物流电商综合项目 编制: 审核: 编制单位:天衡监理南方物流项目部编制日期:2015年12月10日

南方物流电商综合项目 附着式升降脚手架工程监理实施细则 一、工程概述及特点 1、工程概况 本工程坐落在东莞市南城宏二路1号。本工程1#楼由广东省轻纺设计院设计,东莞市厅乐实业投资有限公司投资建设。地上37层,标准层层高4.2米,建筑总高168.35米。监理单位广东天衡工程建设咨询监理有限公司。 2、工程特点 2.1本工程1#楼使用架高19.5米的高层施工升降平台对建筑主体进行外围防护,拟从三层开始采用附着式升降脚手架。由于墙体变化,3~5层时只布置西、北两面的高层施工升降不平台,即3号到23号机位,使用周长80.2米,使用高度8.4米,外墙防护面积67 3.7平方米;6~10层布置东、西、北三侧共4 组28个高空施工升降平台,即13~23号机位,使用周长128米,使用高度21.3米,外墙防护面积2726.4平方米;11~26层布置6组36个高空施工升降平台,使用周长162.4米,使用高度67.5米,外墙防护面积10962平方米;27~37层布置6组38个高空施工升降平台,使用周长162.5米,使用高度48米,外墙防护面积7800平方米。总外墙防护面积22162平方米。 2.2附着式升降脚手架防护范围:三层~顶层,整体架在三层开始搭设,待整体架根据工程进度搭设到设计高度后,安装好下拉杆,与主体结构附着,可拆除下部落地架,根据施工进度进入提升作业。 2.3配合好各个工种完成施工进度。在施工过程中,任何人都不得把外架作为装模的支撑,若确实影响施工需要拆除,必须通知甲、乙双方负责人,另找解决加固方法。电动升降脚手架只承受架体自重荷载,提升时所有建筑材料及各类杂物都要清理下来,以免发生意外,架体搭设完毕提升前,总包方应对有关工种进行技术交底,要求各种材料、设备等不得超出外墙线200mm,以免影响架体提升作业,同时,在架体提升过程中以及提升架体到位后未固定好之前,除了外架班操作工人外,任何人不得在架体上滞留,更不得上架施工。 二、编制依据 1、本工程监理规划;