文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 膨胀节-应用指南

膨胀节-应用指南

膨胀节-应用指南
膨胀节-应用指南

1

/
L
?
L
1

3


2
e  
=
4

  =
/
5



=
3


6

  
7


4
?   =
/
8




 % & %
=
$ $ &
%
9

C
B
A

&


e
10


5

11

膨胀节常用标准

(1)国内膨胀节常用标准 GB/T 12777《金属波纹管膨胀节通用技术条件》 GB 16749《压力容器波形膨胀节》 GB 12522《不锈钢波形膨胀节》(主要为船用) JB 2388《金属波纹管》 JB/T 6169《金属波纹管》 JB/T 6171《多层金属波纹膨胀节》 CB 1153《金属波形膨胀节》 CB 613《不锈钢波形膨胀节》 CJ/T 3016《城市供热管道用波纹补偿器》 HGJ 526《多层U型波纹管膨胀节系列》 CD 42B3《单层U型波纹管膨胀节系列》 CD 42A19《石油化工管道用U型膨胀节设计技术规定》 GJB 1996《管道用金属波纹管膨胀节通用规范》(军用) (2)国外较有影响的标准 美国《膨胀节制造商协会标准》(EJMA) 美国机械工程师学会(ASME)《锅炉及压力容器》第Ⅷ卷第一分册附录26《压力容器和换热器膨胀节》 美国机械工程师学会(ASME)B31.3《工艺管道规范》附录X《金属波纹管膨胀节》 美国军用标准MIL-E《管道用金属波纹管膨胀节通用规范》 原苏联标准:ГOCT 21744《多层金属波纹管技术条件》 ГOCT 23129《补偿器用带加强环金属波纹管技术条件》 ГOCT 24553《补偿器用带加强环单层金属波纹管技术条件》 原“经互会”标准:CTCЭΒ 4351《波形膨胀节强度计算方法》 英国BS 6129 PART 1《金属波纹膨胀节》 德国AD 压力容器规范B13《单层波形膨胀节》 法国CODAP C.8章《波形膨胀节设计规定》 日本JIS B 8277《压力容器的膨胀节》 JIS B 2352《波纹管膨胀节》 (3)较有影响的公司标准 美国M.W.Kellogg公司标准 日本TOYO公司标准 英国Teddington公司推荐尺寸系列 德国HYDRA公司推荐的尺寸系列等 无论国内或国外的膨胀节标准可分为两大类。一类是规范类型的标准,即通用性的技术要求的标准,其中除对设计公式做出了具体规定外,对性能等不做具体规定,如美国EJMA标准、ASME标准、英国BS标准、我国的GB/T 12777标准等。另一类则属于产品标准,其中除有通用性的技术要求外,还具体给出了膨胀节的结构尺寸、规格及补偿性能、疲劳寿命产品质量等项内容,如我国的GB 16749标准、俄罗斯的几项标准(技术条件)、日本的JISB 2352标准等。

更换膨胀节施工方案_新版

青岛润亿清洁能源有限公司综合利用工程TRT透平机出口煤气管道膨胀节更换 施工作业指导书 编制: 审核: 批准: 西安陕鼓动力股份有限公司 二零一六年七月

施工组织设计/方案审批表

目录 一、适用范围···················································错误!未定义书签。 二、编制依据···················································错误!未定义书签。 三、施工慨况 (1) 四、施工人力资源安排···········································错误!未定义书签。 五、主要施工工器具···········································错误!未定义书签。 六、施工组织体系 (2) 七、施工方法 (4) 八、施工质量技术保证措施 (6) 九、施工安全保证措施 (6) 十、危险源辩识与风险评价及控制对策表 (7)

一、适用范围 为了提高煤气管道更换膨胀节的施工安全加强安装工艺和质量,特制定本方案。本施工方案适用于青岛润亿清洁能源有限公司综合利用工程1#、2#TRT透平机出口煤气管道膨胀节更换。 二、编制依据 编制原则 1)积极响应招标文件的规定,确保工期、质量、安全目标的实现; 2)在总体部署和资源配置上尽量做到科学、优化、充沛; 3)在具体施工方案上尽量做到先进、合理,编制上突出重点; 4)为工程着想,积极向业主提出合理化建议。 本次采用的施工技术规范和验收规范: 《炼钢管道工程安装验收规范》 GB 50403-2007 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB 50231-2009 《工业金属管道工程施工质量验收规范》 GB 50184-2011 《工业金属管道工程施工规范》 GB 50235-2010 《工业金属管道设计规范》 GB 50316-2000 (2008版) 《工业企业煤气安全规程》 GB6222-2005 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-1998 三、施工概况 本次检修主要内容如下: 1.在1#、2#TRT透平机出口原煤气管道膨胀节处搭建安全脚手架 2.将1#、2#TRT透平机出口原煤气管道上的两套直径米的膨胀节拆除 3.将新的两套膨胀节安装到原煤气管道上 4.更换完成后,管道打压检漏

设备技术协议范本

************有限公司******项目设备 技 术 协 议 协议编号:******* 买方:*******有限公司 卖方:*******有限责任公司 二零一一年四月二十八日

一、总则 ******有限公司(以下简称买方)与 ******公司(以下简称卖方)经双方友好协商达成以下具体协议: 1.概况 1.1本技术规范书适用于******有限公司净化煤气加压风机机冷却风机设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方保证提供符合现行技术规范书和现行工业标准的优质产品。 1.3卖方提供的产品应完全符合买方以书面方式提出的有关各供货设备的技术条文。 1.4在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由买、卖双方共同商定。 2、卖方的责任 2.1卖方应严格按照买方提供的技术资料、进行生产、严格执行买方所提供的技术资料中的制造规范和检验标准。 2.2卖方负责履行设备制造和交货进度。卖方保证不能因正在履约的其它项目及其他任何原因,而影响到本投标设备按期保质保量的完成与交货。 2.3买方与卖方执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2.4卖方在设备制造过程中发生侵犯专利权的行为时,其侵权责任与买方无关,应由卖方承担相应的责任,并不得影响买方的利益。 二、风机技术条件: 1、现场条件 1.1、当地大气压99800Pa,介质温度150℃——250℃, 1.2、介质成份: 电石煤气 CO CO2 H2 CH4 O2 N2 70-74 5.6 17-20 7.6 0.8 8.7 1.3、介质密度:1.039 kg/m3 2、风机型号DW270Ⅰ—11G 左、右旋180°

TSG-D0001-2009-压力管道安全技术监察规程——工业管道(管规)

TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程——工业管道 Pressure Pipe Safety Technology Supervision Regulation for Industrial Pressure Pipe 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2009年5月8日 前言 2002年11月,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全 监察局(以下简称特种设备局)向全国锅炉压力容器标准化技术委员会压力管道安全分技 术委员会(以下简称管道分会)下达了本规程的起草任务书。2002年12月,管道分会组织有关专家成立了起草组并在上海召开工作会议,形成了《压力管道安全技术监察规程——工业管道》的编写大纲和基本内容。2003年8月,在上海召开第二次全体工作会议,就起草工作中的主要问题进行了研讨。2004年6月,在上海召开第三次全体工作会议,经讨论修改,形成了《压力管道安全技术监察规程——工业管道》草案,同时,邀请有关 专家对草案进行了讨论,并按专家意见进行了修改。2007年11月,起草组在北京召开工作会议,对照正在修改的标准和考虑我国工业管道当前管理方式,对本规程草案进行了进一步修改,形成了征求意见稿。2008年1月,特种设备局以质检特函[2008]4号文征求基层部门、有关单位以及专家和公民的意见,起草组根据征求到的意见进行修改形成送审稿。2008年4月,特种设备局将送审稿提交国家质检总局特种设备安全技术委员会审议,根 据审议意见起草组进行了修改,形成报批稿。2009年5月8日,由国家质检总局批准颁布。 本规程考虑了压力管道安全技术的现状和国家有关行政许可的要求,从材料、设计、 制造、安装、使用、维修、改造、定期检验及安全保护装置等方面提出了压力管道安全性 能的基本要求,以达到规范压力管道监管工作的目的。 本规程的主要参加单位和人员如下: 国家质检总局特种设备安全监察局修长征杜顺学 全国锅炉压力容器标准化技术委员会压力管道分技术委员会黄正林应道宴 全国化工设备设计技术中心站夏德楷蔡暖姝 中国特种设备检测研究院戚月娣 中国化学工程第三建设公司夏节文

脱硝进出口烟道膨胀节更换技术要求

脱硝膨胀节更换技术要求 一、项目概述 6-9号锅炉脱硝水平烟道膨胀节膨胀节自投产运行至今,由于烟气腐蚀和冲刷 较为严重,自2015年下半年开始膨胀节连续出现泄漏的情况,江苏华能检机务 多次采取堵漏的方法控制泄漏,但并没有从根本上解决烟伸缩节处漏灰隐患。公司领导研究决定采购新的膨胀节,利用各台炉停炉检修的机会依次进行更换。 二、编制依据 《检修技术方案》、《检修规程》、《吊装安全作业规范》、 《高处安全作业规范》、《动火安全作业规范》 三、检修内容与要求 1.检修内容: 拆除6-9号脱硝SCR进口水平烟道蒙皮膨胀节,拆除6-9号脱硝SCR出口水平烟道蒙皮膨胀节,每台炉东西两侧进出口水平烟道4个膨胀节,共16个膨胀节,伸缩节前后保温拆除500mm,防止施工拆除时保温失火,更换6mm白钢膨胀节,每台炉东西两侧进出口水平烟道4个共16个,恢复所拆除的保温恢复烟道。 白钢膨胀节制造规格 序号生产厂家膨胀节材质膨胀节规格单位(个)密封要求 (长ⅹ宽ⅹ厚) 1华电电力设备制造316L 2500ⅹ818ⅹ500 4100% 有限公司 2华电电力设备制造316L 2500ⅹ1300ⅹ500 4100% 有限公司 3华电电力设备制造316L 2500ⅹ900ⅹ500 4100% 有限公司 4华电电力设备制造316L 1900ⅹ2000ⅹ500 4100% 有限公司 2.检修要求: 1)拆卸旧膨胀节时,割除的总长度不能大于新膨胀节安装尺寸 10mm; 2)安装水平度≤1mm/m,折口≤1mm/m,错口≤1mm; 3)焊接使用THJ-422碳钢焊条;每条焊缝焊两遍,焊透、满焊。 4)焊缝焊接均匀,无沙眼、夹渣、气孔、裂纹; 5)安装验收合格后恢复保温及铁皮外衣。四、 检修有关注意事项 1)设备检修前要办理工作票,工作票上到各项安全措施完成后方可施工; 2)必须设专人负责现场监护,在现场进行安全告知,并督促安全防护措施的落实; 3)动火以前严格办理票证,保证易燃易爆气体含量合格,环境卫生浓度合格方可 作业,动火现场必须备有灭火器材。 4)遵守中华人民共和国环境保护法和本公司有关规定,防止环境污染,每天要做到工完、料尽、 场地清。 5)吊装、搬运膨胀节时,要有专人指挥,正确选用起吊绳索,起吊以前检查绳索是否牢固, 严禁超负荷吊装,并设专职监护人。 6)拆卸部件以及检修工具要整齐摆放,装设检修围栏,做到文明检修; 1

公司设备技术协议范本

×××有限公司 ×××项目设备技术协议 编号:××××××××买方:×××有限公司 卖方:有限责任公司 协议签署日期;二零一九年四月三日 一、总则 有限公司(以下简称买方)与×××公司(以下简称卖方)经双方友好协商达成以下具体协议: 1.概况 1.1本技术规范书适用于有限公司净化煤气加压风机机冷却风机设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方保证提供符合现行技术规范书和现行工业标准的优质产品。 1.3卖方提供的产品应完全符合买方以书面方式提出的有关各供货设备的技术条文。 1.4在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由买、卖双方共同商定。 2、卖方的责任 2.1卖方应严格按照买方提供的技术资料、进行生产、严格执行买方

所提供的技术资料中的制造规范和检验标准。 2.2卖方负责履行设备制造和交货进度。卖方保证不能因正在履约的其它项目及其他任何原因,而影响到本投标设备按期保质保量的完成与交货。 2.3买方与卖方执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2.4卖方在设备制造过程中发生侵犯专利权的行为时,其侵权责任与买方无关,应由卖方承担相应的责任,并不得影响买方的利益。 二、风机技术条件: 1、现场条件 1.1、当地大气压99800Pa,介质温度150℃——250℃, 1.2、介质成份: 电石煤气CO CO2 H2 CH4 O2 N2 70-74 5.6 17-20 7.6 0.8 8.7 1.3、介质密度:1.039 kg/m3 2、风机型号DW270Ⅰ—11G 左、右旋180° 2.1、配用电机:Y280M—2,,90 kw(江淮六安)防护等级IP54,防爆等级dⅡBT4;最高转速2900rpm 2.2、风机性能: 输送介质:煤气混合气体,温度150℃——250℃,介质密度:1.039 kg/m3; 流量:Q=16200m3/h 升压:P=12000Pa

供暖管道膨胀节安装安全技术措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 供暖管道膨胀节安装安全技术措 施(标准版)

供暖管道膨胀节安装安全技术措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、概述 我厂在2013年3月19日圆满完成了矿务局采暖供热任务。供热系统停止运行后设备管道进入检修,矸石电厂检修车间承担供热工程的消缺任务,根据厂部安排,决定对一级管网供水管道更换膨胀节一个;在过铁路Z字弯处加装膨胀节一个,并对Z字形弯拉筋检查加固;为顺利、安全完成本次检修任务特编写本措施。望参加人员认真执行本措施。 二、设备参数: 1、矿务局小车班门前一级管网供水管补偿器 内径:DN300补偿量128mm总长度1200mm 工作介质温度:130℃压力:1.6Mpa 2、过铁路Z字弯处加装膨胀节 内径:DN400补偿量:197mm总长度750mm 工作介质温度:130℃压力:1.6Mpa

三、施工安排: 1、由外委负责挖出管道,并对管道下方挖出管道沟(管道下方深1米),沟道四周用沙袋围住,上部搭设帐篷,以防下雨沟道进水。拉舍临时照明和悬挂施工标示。 2、外围土方工程结束后,由生产技术科通知检修车间,并协调搬运设备和物资车辆一台。 3、检修车间负责携带柴油发电机一台,轴流风机一台,4芯电缆30米,焊机一台、专用焊线2根,氧气带两套,氧气和乙炔各2瓶,青稞纸5米,干木板2块,角磨机一个、220电线一根(接好插板),1T导链2个,自制吊架一副和所需膨胀节赶到施工地点。 4、检修车间派遣电焊工两名,机械工5名,电工1名到现场进行更换工作。 5、膨胀节安装完毕后,汇报生产科,进行水压试验。 6、水压试验合格后由外委负责土建工作,矿务局小车班门前恢复水泥路面;过铁路Z字形弯从新砌管道沟,上面覆盖楼板并加装检查井盖。 四、膨胀节安装程序: 1、膨胀节更换前测量膨胀节尺寸。

波纹膨胀节常用标准介绍

波纹膨胀节常用标准介绍 1.主要标准介绍 1.1国内主要标准 GB/T12777-1999 金属波纹管膨胀节通用技术条件 GB16749-97 压力容器波形膨胀节 GJB1996-94 管道用金属波纹管膨胀节通用规范 GB/T15700-1995 聚四氟乙烯波纹补偿器通用技术条件 GB12522-90 不锈钢波形膨胀节 CB1153-93 金属波形膨胀节 CJ/T3016-93 城市供热管道用波纹管补偿器 1.2国外主要标准 美国EJMA 膨胀节制造商协会 ASME美国机械工程师学会 ASME BPVC(锅炉及压力容器)Ⅱ-1-NC ASME BPVC VⅢ-1 MIL-E-17813F—(军标)管道用金属波纹管膨胀节通用规范日本JIS B 2352 JIS B 8277(压力容器膨胀节) 德国AD规范(压力容器换热器用) 英国BS6129 金属波纹膨胀节 2.G B/T12777-1999 2.1 标准的组成 前言 1. 范围 2. 引用标准 3. 定义 4. 分类 5. 要求 6. 试验方法 7. 检验规则 8. 标志 9. 包装、运输、贮存附录A(标准的附录)波纹管设计 附录B(提示的附录)结构件设计 2.2标准的主要内容 2.2.1范围 a.见GB/T12777中的1。 b.标准性质为产品标准。 c.适用范围:(1)管道中;(2)整体成形的无加强U形、加强U形、Ω形波纹管; (3)圆形。

2.2.2分类 a.见GB/T12777中的4。 b.型式代号对照见表1。 2.2.3要求 2.2.3.1产品等级 为便于理解该标准,特按标准中对产品的不同要求将其分级。产品等级见表2。 2.2.3.2材料 a. 材料见GB/T12777中的(波纹管、受压筒节、受力件)。 b. GB/T12777中P8表4所列常用波纹管材料仅为我国已有材料标准的。事实上,波纹管常用材料如下:304(0Cr18Ni9)、304L(00Cr19Ni10)、321(0Cr18Ni10Ti)、316(0Cr17Ni12M02)、316L(00Cr17Ni14M02)、310S(0Cr25Ni20)、B315 GH125(FN—2)、InConel 600、InConel 625、Incoloy 800、Incoloy 825。 2.2.3.3设计

补偿器技术规范书

补偿器技术规范书 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

韩城市热力有限公司 供热管网工程 补偿器技术要求书 目录 1.总则 2.使用条件 3.设备制造商的基本要求 4.制造商的供货范围 5.供热管网设计条件 6.包装、运输和贮存 7.规范和标准 8.供货方的现场服务和承诺 9.供货方提交的技术资料 10.施工要求

技术要求书 1.总则 1.1本技术要求书适用于韩城市热力有限公司供热管网工程。它包括供热管网补 偿器的制造、性能、检验和安装等方面的技术要求。 1.2本技术要求书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规 定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术规范和最新工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面对本技术要求书的条文提出异议,那么需方可以认为供 方提出的产品应完全符合本技术要求书的要求。 1.4在签订合同之后,需方有权以书面形式提出因规范标准和规程发生变化而产 生的一些补充要求,具体款项由双方共同商定。 1.5本技术要求书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2.使用条件 主要用于韩城市热力有限公司供热管网工程,热网循环水管道采用直埋与顶管敷设安装。 3.设备制造商的基本要求 3.1供货商应有同类型设备的生产许可证。 3.2供货商应提交同类型补偿器的产品鉴定报告。 4制造商的供货范围 4.1供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设 备的技术经济性能符合技术要求书的要求。 4.2供方应按《工程主要材料表》提供更详细的供货清单,清单中依次说明型 号、规格、数量、产地、材质、生产厂家及寿命等内容,以及对于属于整套设备运行和施工所必需的部件。 4.3如设备安装及检修时需要专用工具,供方应提供所有安装和检修所需专用工 具和消耗材料等,并提供详细供货清单。 4.4如运行检修时需要备品备件,供方应提供。 5.供热管网设计条件

多管除尘器技术协议终样本

天津大无缝新矿业有限公司 年产80万吨链篦机-回转窑氧化球团工程 高温高效合金旋流多管除尘器 技术协议 甲方: 天津市大无缝新矿业有限公司 乙方: 常熟市华能环保工程有限公司 签订时间: 月日

高温高效合金旋流除尘器技术协议 甲方: 天津市大无缝新矿业有限公司 乙方: 常熟市华能环保工程有限公司 一、设备工艺条件及技术要求 1.设备工艺条件 1)烟气性质: 球团焙烧工艺过程中产生的烟气 2)工作制度: 连续工作制 3)设备作业率: >90% 4)安装地点: 室外 5)设备数量: 2台 2.设备设计规格参数( 单台套) 3 1)除尘效率( 在提供的正常技术参数条件下) ≥90%( 不含粒径小于5μm的颗粒) ; 2)本体漏风率小于3%, 阻力损失小于1200Pa。 3)旋风子、导向器材质采用耐高温、耐磨损材料( Cr、 Ni、 Mo) , 旋风器的更换、维 护方便。 4)箱体材质Q235, 厚度≥6mm。

5)采用单排锥形灰斗, 灰斗储灰量不小于除尘器8小时产生的灰量。 6)除尘器进出口变径管法兰配双法兰。 7)除尘器支架最底部( 地脚螺栓处) , 到锥形灰斗接口法兰的垂直高度为3m, 并须最终 由设计单位确认; 甲方负责提供能够满足乙方安装技术要求的基础及地脚螺栓。 8)自除尘器支架最底部至除尘器顶部设单侧走道和楼梯。走道和楼梯必须达到除尘器各 层平台。 9)为便于检查除尘器内部情况, 单台设备必须设置2套检修门。 10)外保温措施由甲方在设备验收合格后进行, 温度损失不大于5℃。 11)设备箱体寿命≥8年; 旋风子使用寿命≥5年; 导气管使用寿命≥2年。 12)表面涂装: 除尘器本体、梯子、平台、护栏、钢支架等外表面( 含灰斗) 涂刷红丹防锈底漆两道; 核心件涂刷银粉漆。 二、技术要求 乙方根据甲方提供的原始设计参数设计、制造多管除尘器, 多管除尘器应具有性能良好、运行平稳、便于维修、效率高等特点。 1.除尘器进、出口喇叭气流分布均匀, 烟气阻力小, 进出口型式: 单进单出。 2.多管除尘器灰斗采用菱锥形, 保证灰斗排灰连续畅通不堵塞, 灰斗倾角≥60o。 3.要求乙方除尘器本体考虑防止热胀冷缩及防腐措施。 4.乙方提供旋风器材质采用高铬等合金元素, 其中导向器为腊模精铸。旋风器为可拆卸 结构、无填料, 便于维护、保养及更换。确保使用寿命≥5年, 在5年内( 在正常工况条件下) , 如有磨穿, 乙方无偿更换。 5.除尘器易磨损部位增设耐磨层, 提高设备耐磨性, 延长设备使用寿命, 耐磨层厚度为 5cm。 6.除尘器内部设气流分布板, 分布板布置形式由乙方试验后确定。 三、供货范围 1.多管除尘器本体( 前面自进口变径管法兰及膨胀节、后自出口变径管法兰) 。 2.走梯、平台( 除尘器本体检修、观察人孔等日常使用设施) 及组合式星形卸灰阀。

(技术规范标准)工业管道安全技术法规及标准P全

工业管道安全监察 技术法规及标准 压力管道安全技术监察规程工业管道 TSG D0001-2009

一总则 二管道元件 三设计 四安装及检验 五使用、维修、改造六定期检验 七安全保护装置

前言 国家质检总局2009年特种设备安全监察工作要点:认真贯彻实施新修改的《特种设备安全监察条例》,强化特种设备安全监察,推进高耗能特种设备节能监管,进一步改革完善特种设备安全监察工作体制机制,实现高耗能特种设备节能目标。 1.落实新修改的《特种设备安全监察条例》关于行政许可下放的规定,调整特种设备制造许可范围,通过减少、合并许可项目、许可范围上下覆盖等方式,进一步减少制造许可项目,并加快下放总局实施的特种设备生产许可项目。 加强证后监管,总局抽查200家获证单位,地方抽查本行政区域内15-25%的获证单位。 加强对鉴定评审机构的监督管理,进一步研究制定有针对性的监督管理举措,完善特种设备鉴定评审人员考核和注册制度。 2.探索检验工作改革,对压力管道检验检测工作,充分发挥各类检验机构的作用,在一定领域、一定区域内探索开展由使用单位自主选择经核准的检验机构进行检验检测的试点。 组织开展特种设备分类监管专题研究,提出基于风险管理的压力管道的分类监管实施方案

3.深入开展压力管道元件专项整治;开展压力管道元件制造单位排查,重点查处整治无证制造活动; 实施分类指导和监管,严格压力管道元件制造准入条件,加快许可证转换,开展证后监督抽查;推进压力管道元件监督检验工作; 加强新建、改建、扩建工程压力管道元件安全监察工作。 4.加大特种设备安全监察执法力度。加强现场安全监督检查工作,按照新修改的《特种设备安全监察条例》的规定,严厉打击无证制造、无证上岗等特种设备非法违法、违规违章生产使用行为。 5.服务国家重点工程建设。继续做好川气东送、西气东输二线长输管道安全监察工作,协调安装监督检验工作有效实施。 6.加快法规标准体系建设。起草与新修改的《特种设备安全监察条例》配套的压力管道安全监察等规章,补充修订《特种设备目录》。完善安全技术规范,重点调整安全技术监察规程和行政许可条件,转化相关规范性文件,开展安全技术规范后评估试点工作。 2009年1月新修改的《特种设备安全监察条例》第一百条:压力管道设计、安装、使用的安全监督管理办法由国务院另行制定。 2004年6月国务院第412号令《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》对特种设备许可项目进行了补充,其中第249项:压力管道的设

烟道膨胀节技术要求

6-9号脱硝烟道膨胀节技术要求 1、膨胀节用于补偿烟道热膨胀引起的位移。膨胀节在所有运行和事故条件下都能吸收全部连接设备和烟道的轴向和径向位移。 2、所有膨胀节的设计无泄漏,并且能承受系统最大设计正压/负压再加上1000Pa余量的压力。 3、低温烟道上的膨胀节将考虑防腐,与烟道连接的钢结构部分由施工方负责作防腐处理。 4、烟道膨胀节将进行保温,卖方须提供保温设计图纸。 5、膨胀节须考虑烟气的特性,膨胀节外保护层考虑检修维护的方便性。 6、接触湿烟气并位于水平烟道段的膨胀节将通过膨胀节框架排水,排水孔至少为DN150,并且位于水平烟道段的中心线上。排水配件能满足运行环境要求,由FRP、镍基合金钢材料制做,排水返回到FGD区域的排水坑。 7、烟道上的膨胀节采用焊接连接,与吸收塔连接的膨胀节靠设备侧采用法兰连接,布置上能确保膨胀节可以更换。 8、所有膨胀节框架具有同样的螺孔间距,间距为100mm。 9、膨胀节框架将以相同半径波节连续布置,不使用铸模波节膨胀节。用螺栓、螺母和垫圈把纤维紧固在框架上,不使用双头螺栓。 10、膨胀节及与烟道的密封具有100%气密性。膨胀节的法兰密封焊在烟道上。 11、特别注意不锈钢与普通钢的焊接(即使提供了内衬),以便将腐蚀减至最小。 12、膨胀节和膨胀节框架全部在车间制造和钻孔,并且运输整套组件。如果装运限制,要求拆开完整的膨胀节,那么这种拆开范围也最多仅是满足装运的限定,临时设置的钢条和支架将附在膨胀结框架一起,以维持准确的接合面尺寸,直到完成FGD系统和烟道的安装工作。 13、膨胀节框架与烟道连接按现场焊接设计,但位于设备的接口处,如挡板、风机、或位于FGD供货界限处的膨胀节将用法兰螺栓连接方式。 14、邻近挡板的膨胀节留有充分的距离,防止与挡板的动作部件互相干扰。 性能要求(对性能的基本要求) 15、设备性能满足设计标准及使用要求,产品结构设计紧凑、简单,检修维护

烟道膨胀节更换施工方案

目录 1、编制说明 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工部署 (4) 4、施工总平面布置 (5) 5、施工网络计划及保证措施 (6) 6、项目资源计划 (8) 7、专业施工方案 (11) 8、安全文明施工 (14)

第一章编制说明 1、编制依据 1.1 xxxxxxxxx 有限公司提供的《xxxxxxxxx 有限公司4#炉烟道膨胀节更换 施工招标文件》。 1.2 施工现场勘察情况。 1.3 国家现行的施工标准、规范、法律法规。 1.4 本公司的企业标准和管理制度。 1.5 我公司所承建的类似工程项目施工经验。 2、编制原则 2.1 响应业主对工程建设的工期、质量、安全、消防、文明施工等方面的要求,高标准、快节奏地完成工程。 2.2 执行国家、电力行业现行的施工验收标准、规范及质量检验评定标准。 2.3 大力推行新技术、新工艺,为工程施工提供技术支持。 2.4 用成功的经验指导施工,用《公司施工项目管理通则》指导项目管理,保证工程正常有序施工。 第二章工程概况 1、工程概述及内容 xxxxxxxxxxxxx 有限公司4#烟道膨胀节更换主要包括以下内容: 1.1 在预热器后烟道膨胀节周围搭设脚手架(4 个),用于拆除恢复保温,割除旧非金属膨胀节4个;用气割除原非金属膨胀节法兰,用倒链安全放至零米层并运离现场。 1.2 在脱硫净烟挡板处膨胀节周围搭设脚手架(1 个),用于拆除恢复保温,

割除旧非金属膨胀节1 个;用气割除原非金属膨胀节法兰,用倒链安全放至零米层并运离现场。 1.3 将新波纹型补偿器(7628mm< 1868mr K 292mm两个,7628mm x 2100mr H 292mm两个,6000mm< 5600m M 300mm一个)吊装,与烟道对口,各部焊接;焊接过程中,所有管口必须制作标准坡口,对口间隙必须大于2mm且小于5mm以保证焊接质量。净烟挡板处膨胀节安装完毕后恢复落水管道(DNIOOmmPV管道20米)及外部保温和护板。 1.4 SCR脱硝催化剂更换,拆除安装311012m X 2209mm催化剂装入门4个,割除催化剂模块密封拆出吹损的12个催化剂模块(970mm x 1910m X 1065mm,并运离现场。安装12个新催化剂模块并恢复催化剂模块密封。 2、施工工期 响应招标文件中的工期要求,工期总日历天数25天。开工及竣工日期:按照山东华能莱芜热电有限公司具体要求。 3、工程质量标准工程质量标准:合格。 4、承建目标 4.1 质量目标 工程验收合格率100%。 4.2 安全生产、文明施工目标 4.2.1 无工亡、无重伤、无恶性险肇事故、无重大火灾事故。 4.2.2 按业主文明工地要求进行施工。

金属波纹管膨胀节检验规程版

金属波纹管膨胀节检验 规程版 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

产品的监视和测量程序 1 目的及适用范围 对公司产品监视和测量过程进行控制,以验证产品是否满足规定的要求。 适用于对公司生产金属波纹管膨胀节、非金属膨胀节系列、橡胶软管总成系列、金属软管总成系列、T5170DA电磁阀、T5170DC踏面清扫用电磁阀箱、高压输配电产品、油浸式电力变压器油箱、散热片及变压器各类组件所用原材料和生产的半成品和成品进行监视和测量。 2 职责 质检部负责对产品进行监视和测量。 生产部、后勤保障部、车间负责向质检部报检。 技术部负责提供产品的监视和测量所需的技术文件。 3 工作程序 产品的监视和测量 技术部负责编制:技术-09-2009《金属波纹管膨胀节检验规程》、技术-12-2009《橡胶软管总成检验规程》、技术-14-2009《金属软管总成检验规程》、技术-73-2009《电磁阀检验规程》、技术49/71-2009《电力变压器油箱检验规程》、技术-03-2009《采购物资验收规范》的抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据,使用的检测设备等,以及检验标识。质保部按此规程和相关的图纸、工艺对产品进行监视和测量。 产品的监视和测量的方式 进货验证 生产购进物资,检验员根据技术-03-2009《采购物资验收规范》进行全数或抽样验证,并填写《进货验证记录》(表,对合格品在《入

库通知单》(表)上签字。 库管员根据《入库通知单》办理入库手续。 验证不合格时,检验员做出“不合格”标识,按WHB/《不合格品控制程序》进行处理; 外委(外协)加工产品,由加工单位负责向质保部报检首检和交付报检,必要时由质保对外委产品加工过程的产品质量进行监控。 过程检验 检验点由质检部根据产品制造工序的需要设置。已设置检验点的工序,加工完经操作者自检合格后,连同自检/互检记录及时报检,检验员根据图样、工艺或其它质量文件进行检验,判定合格或不合格,在《终检记录卡》或相关记录上签字认可,对不合格品执行WHB/《不合格品控制程序》。 成品的检验和试验 需确认所有规定的进货验证,过程检验均完成并合格,才能进行成品的终检或出厂检验。 检验员依据:技术-09-2009《金属波纹管膨胀节检验规程》、技术-12-2009《橡胶软管总成检验规程》、技术-14-2009《金属软管总成检验规程》、技术-73-2009《电磁阀检验规程》、技术49/71-2009《电力变压器油箱检验规程》、技术-03-2009《采购物资验收规范》进行检验和试验,并填写《波纹管膨胀节出厂检验记录》、《橡胶软管总成出厂检验记录》、《金属软管总成出厂检验记录》、《T5170DA电磁阀》出厂检验记录》、《T5170DC踏面清扫用电磁阀箱出厂检验记录》、《电力变压器油箱出厂检验记录》记录后,发放“合格证”,并在《入库通知单》(表)上签字放行,由车间向仓库办理入库手续。不合格品按WHB/《不合格品控制程序》执行。 除非经顾客或相关方批准,否则在所有规定的活动均已圆满完成之

(完整版)衬胶管道技术规范

××××烟气治理项目脱硫改造工程 衬胶管道 技术规范(技术协议) ×××××××有限公司 20××年×月×日

目录 第一章技术要求 (1) 1总则 (1) 2工程概况 (2) 3技术要求 (4) 4性能要求 (12) 5质量文件 (12) 6包装、装卸、运输和储存 (13) 7质量保证 (14) 8清洁,油漆 (14) 第二章供货和服务范围 (16) 1一般要求 (16) 2供货和服务范围 (16) 第三章技术资料及交付进度 (18) 第四章监造(检验)和性能验收试验 (19) 1依据 (19) 2工厂检查 (21) 3性能验收试验 (23) 第五章技术服务和设计联络 (26) 第六章分包与外购 (28) 1分包及外购情况表 (28) 2进口材料一览表 (28) 第七章招标工程量.................................. 错误!未定义书签。 1衬胶管道部分.................................... 错误!未定义书签。2膨胀节部分...................................... 错误!未定义书签。 第八章技术差异表 (29)

第一章技术要求 1 总则 1.1本技术规范适用于中国××××有限公司总承包的××××烟气治理项目脱硫技术改造工程衬胶管道及附件的功能设计、制造、结构、运输、安装、试验和调试等方面的技术要求。 1.2本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。乙方应保证提供符合技术规范书要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。 1.3乙方提供的设备是全新的和先进的,并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。乙方应已有相同容量机组设备制造、运行的成功经验(提供近三年的国内外业绩表),同时必须满足国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。 1.4凡在乙方设计范围之内的外购件或外购设备,乙方至少应推荐2至3家产品供甲方确认,而且甲方有权单独采购,但技术上均由乙方负责归口协调。 1.5在签订合同之后,到乙方开始制造之日的这段时间内,甲方有权提出因参数、规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,乙方应遵守这些要求,具体款项内容由供需双方共同商定。 1.6本技术规范书所使用的标准,如遇到与乙方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行,但不得低于最新中国国家标准。如果本技术规范书与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文,乙方应及时书面通知甲方进行解决。 1.7所有技术资料和文件中的单位均采用中国国家法定计量单位。 1.8合同谈判及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、商务信函等必须提供中文版本(涉及进口部件的技术资料提供中英文对照版本,具体要求见《第三章技术资料及交付进度》),但以中文为准。 1.9合同中同一参数出现不一致时,将按照满足工程质量及有利于甲方要求的原则修改确定。

波纹管膨胀节安装使用说明书

金属波纹管膨胀节 使 用 安 装 指 南

一、概述 波纹管膨胀节是以波纹管为核心元件,输送各种体介质的管路用产品,广泛应用于管道与管道、管道与设备、设备与设备之间的连接,其技术特征是它具有能满足轴向伸缩、横向位移或角向位移补偿的性能,以补偿管道系统中因温差或地质原因造成的相对位移,有效地吸收设备启动、停止或正常运行条件下的振动。 二、博文膨胀节名称、代号、符号

三、管系管架名称、符号 四、波纹管膨胀节在管系中的安装型式(1)直管段 (2)L管段

(3)Z管段 (4)空间管段 (5)门管段 (6)直埋式管段

五、安装要求 波纹管膨胀节不论是何种结构及安装形式,都是用来补偿两端固定支架间管线的相对位移,即两个固定支架之间只允许安装一只波纹膨胀节,否则膨胀节的补偿量会成为不确定值。其中住固定支架要求能够满足工况下轴向内压推力、弹力、摩擦力、管道和管道内介质重量及由风载引起的其它力的合力对固定支架的作用力。直埋式管线拐弯处走向长度小于30D或管径>325时应设固定支座。完全平衡型波纹膨胀节,两侧的主固定支架只需承受弹力、摩擦力等对固定支架的作用力,但不能与非完全平衡型波纹膨胀节混合使用,若一定要混合使用时,则两主固定支架应按承受内压推力来设计,即应考虑盲板力的问题,凡是安装了轴向位移的波纹膨胀节(除压力平衡型外),在弯头改变流向处、直管段变径处、装有补偿器的支管进入主管处、两个补偿器中间阀门连接处,管道的盲端均应设中间固定支架与主固定支架,当其管系两端力完全对称时或压力推力完全由膨胀节承担时,考虑到意外情况的发生,其承载能力均应考虑不小于0.75~0.8倍的弹性力和压力推力的总和。大拉杆横向型及角向型膨胀节的管道压力推力均由拉杆和铰链承受。 若管道进行总体水压试验前,应对装有波纹膨胀节的管路端部的次固定管架进行加固。使管路不反生移动或转动,必须检查波纹膨胀节补偿管段两端的固定支架是否按设计要求与管道和承载构件焊接牢固,并检查主固定支架是否按满足1.5倍的内压推力的承载能力设计。若支架与管段未固定或因支架承载能力不够,不得进行水压试验,否则会出现因内压推力作用拉坏波纹膨胀节,波纹膨胀节上的辅助构

膨胀节技术协议

华宇橡胶有限责任公司10万吨/年丁二烯项目 波纹管膨胀节 买方:华宇橡胶有限责任公司 卖方:江苏远通波纹管有限公司 2012年10月16日

目录 1、总则 2、设计制造依据 3、设计制造标准及规范 4、供方工作范围 5、供方供货范围 6、供方工作进度及文件交付 7、产品制造、检验及试验 8、包装、运输及安装 9、性能保证及性能考核 10、终交用户资料 11、技术服务

买方:华宇橡胶有限责任公司(以下简称买方) 卖方:江苏远通波纹管有限公司(以下简称卖方) 买方委托卖方制作生产膨胀节,双方经过友好协商,达成如下协议: 1总则 本协议规定了用于华宇橡胶有限责任公司10万吨/年丁二烯项目偿器的制造、检验等方面的要求。 本协议中除注明单位制的外,其余单位为:压力MPa(g);应力MPa;温度℃;长度mm;面积mm2;刚度N/mm;膨胀系数10-6mm/mm.℃。 2设计制造依据 本补偿器的设计制造要按照买方提供的《波纹管补偿器技术参数》进行。 3设计制造标准及规范 适用于本补偿器的设计制造标准及规范如下: GB/T12777-2008 金属波纹管补偿器通用技术条件 GB150-1998钢制压力容器 GB16749-1997压力容器波形补偿器 GB3274-88 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 GB985-88 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸 GB986-88 埋弧焊焊焊缝坡口的基本形式与尺寸 JB2536-94 压力容器油漆、包装和运输 JB4726-94 压力容器用碳素钢和低合金钢锻件 JB4730-94 压力容器无损检测 EJMA-2000 美国补偿器制造商协会标准 ASTM B424 镍、镉、钼、锰、铜合金中厚板、薄板及带材

补偿器技术规范书

韩城市热力有限公司 供热管网工程 补偿器技术要求书 目录 1.总则 2.使用条件 3.设备制造商的基本要求 4.制造商的供货范围 5.供热管网设计条件 6.包装、运输和贮存 7.规范和标准 8.供货方的现场服务和承诺 9.供货方提交的技术资料 10.施工要求

技术要求书 1.总则 1.1本技术要求书适用于韩城市热力有限公司供热管网工程。它包括供热管网补偿器的 制造、性能、检验和安装等方面的技术要求。 1.2本技术要求书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未 充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术规范和最新工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面对本技术要求书的条文提出异议,那么需方可以认为供方提出 的产品应完全符合本技术要求书的要求。 1.4在签订合同之后,需方有权以书面形式提出因规范标准和规程发生变化而产生的一 些补充要求,具体款项由双方共同商定。 1.5本技术要求书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2.使用条件 主要用于韩城市热力有限公司供热管网工程,热网循环水管道采用直埋与顶管敷设安装。 3.设备制造商的基本要求 3.1供货商应有同类型设备的生产许可证。 3.2供货商应提交同类型补偿器的产品鉴定报告。 4制造商的供货范围 4.1供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技 术经济性能符合技术要求书的要求。 4.2供方应按《工程主要材料表》提供更详细的供货清单,清单中依次说明型号、规格、 数量、产地、材质、生产厂家及寿命等内容,以及对于属于整套设备运行和施工所必需的部件。 4.3如设备安装及检修时需要专用工具,供方应提供所有安装和检修所需专用工具和消 耗材料等,并提供详细供货清单。 4.4如运行检修时需要备品备件,供方应提供。 5.供热管网设计条件 5.1供热管网设计参数 5.1.1设计压力1.6Mpa,供热管道水压试验压力2.4Mpa。 5.1.2设计温度

橡胶膨胀节结构说明书

膨胀节产品说明 江苏罗门扬环保工程有限公司生产的B型橡胶膨胀节是引进日本王子橡胶化成株式会社技术生产的。该产品适用与所有的流体、气体以及化学药剂为介质的各种工艺管路上,耐压、耐真空。具有安装操作简单等特点,可以削减或绝缘由泵、空压机、排风机以及配管等其他相关设备因外力磨损或支持基础下降而偏芯产生的轴向、纵向的变位及角度变化,可伸缩因吸收轴向的变位而导致弹性动作、温度变化、脉动等引起的配管变形,同时,还可削减配管中产生的噪音。本公司生产的膨胀节可持续确保作为膨胀连接器具有的强度和扰性,采用的最新使用方案,具有以下特征: a. 结构长度小 因此,安装空间即使很小也可以使用。 b. 重量轻 此产品比以前的产品要轻。 c. 便于安装 安装方便、不需要衬垫、侧板,直接可用螺栓组装。 d. 由于我公司产品构造的特殊性,该产品成型后内部无需作特别补强构 造增设,就能同时承受兼具正负压力交替变化。 e. 流体中的沉淀物会停留于山型内,伸缩接头处物料不易移动,我公司 设计实体山型式的伸缩节,很好解决这问题,但允许变位量只有通常 接头的1/2,请于真实必要的情况下使用。 2.规范及要求 本规范对嘉兴电厂一、二期工程管道膨胀节的材料、设计、制作及

检查、试验方法作规定。 膨胀节的主要材料 a.外层橡胶 表面光滑。 采用优良的耐候性、耐老化性及耐磨性的氯丁胶配方,对于耐高温的膨胀节外面胶采用优良材料三元乙丙胶。 三元乙丙胶主材采用日本JSR公司的特定原料。 氯丁胶主材采用日本东曹公司的特定原料。 b.补强布层 根据压力条件设计和选用专用定制补强布以满足设计要求。 c.内面胶 表面光滑,采用耐腐蚀性能好的氯丁橡胶专用配方,对于耐高温的膨胀节,采用耐高温、耐腐蚀性能好的丁基胶,丁基胶原材料为美国EXXON 公司的。 连接尺寸及标准 所有法兰的连接尺寸及螺栓孔按D-GD86-0506,压力等级为进行制造,材质选用Q-235A。 橡胶膨胀节关键材料明细表

相关文档