工程概况

一、工程名称

XXXXXX 改扩建项目35KV 变电站设备安装工程

二、名词解释

1、招标人:XXXXXX 改扩建工程指挥部

2、招标代理人:

3.设计单位:

4.监理单位:

三、工程概况

1.施工条件:工程位于XXXXXX 原35KV 变电站原变电站所所址上拆除现有的35KV 变电所35KV 部分一段母线及其相关设备的场地并结合所址围墙内西侧空地新建;场地较为狭小,且临近35KV 运行中的二段母线及其相关设备;施工用水、用电及交通、通讯均可利用现有35KV 变电站系统及设备。

2.建设规模:

1)土建部分:35KV 室内配电装置室总建筑面积为229.68M2,10KV 室内配电装置室总建筑面积为147.42M2,均为框架结构;主变压器基础两座;独立避雷针四座;35KV 室外架构三座以及附属道路、电缆沟、室内装饰、排水等工作。

2)电气安装:主变压器为2 台SZ9-6300/35GY 型三相双圈有载调压变压器;总容量2*6300KV A。35KV 采用9 台XGN-40.5 型高压柜,进线2 回,微机保护,其中一台为站用变。10KV 采用19 台XGN-10 型高压柜,出线12 回,微机保护,其中一台为站用变。另有通讯系统,不间断电源等。3)分阶段拆除原35KV 变电站

编制说明

我公司能够受邀参加XXXXXX 改扩建项目35KV 变电站设备安装工程的

投标,感到非常荣幸。如中标,我们将选派最精干的,能够适应XXXXXX

高原气候的施工队伍参加本工程的施工。为此,我们作了必要的准备和投

入。在有关部门协助下,对工程情况进行了实地调查,对相关资料有了全

面了解,施工时可按其纲要进行监督检查。在查勘施工现场同时,与XXXXXX

供电部门进行了充分的协调工作,取得XXXXXX 供电局在停送电工作方面

给予相应配合的承诺。(承诺书见附表)。

编制依据

1.《XXXXXX 改扩建项目35KV 变电站设备安装工程施工招标书》;

2.招标单位下发的技术资料及附图;

3.本工程现场调查资料;

4.我公司编制的《质量保证体系程序文件》、《变电工程施工工法》以及

我公司历年送变电工程施工的有关经验资料.

总体施工方案

因该工程涉及贡嘎XXXXXX 原35KV 变电站拆除工作,原35KV 变电站需

要边运行边拆除,为减少XXXXXX 停电时间,特制定本方案。

1.开工后,应将原35KV 变电站一段母线拆除,为场地平整等工作扫

清障碍。此时,需要将一段母线进线停电,断开一二段母线间联

络开关,二段母线供电,带10KV 所有负荷,发电机处于热备用状

态。一段母线附属设备拆除,仅保留不妨碍施工的一段母线构架

及母线。在此及以后的施工过程中,一段母线不带电,二段母线

及附属设备带电。

2.新的35KV 变电站投运后,因需要拆除原变电站一段母线构架,靠

近原变电站的1B 暂时不投运,只投运2B,带所有10KV 负荷。如

果10KV 出线为新投运设备,不需要改接,在变电站完工后已经可

以投运,那么就只有很短的停电时间用来倒负荷,此施工时间安

排在白天还是夜间,我们听从民航XXXXXX 管理部门的安排;如果

10KV 出线为旧设备,需要停电改接,我们为减少停电对民航

XXXXXX 的影响,将采取夜间施工的方式,避开有班机起降的白天。

工程现场管理机构

一、机构设置

为了提高施工管理水平,本工程实行项目法施工。成立“XXXXXX 改扩

建项目35KV 变电站工程项目经理部”,代表公司对本标准实施全方位管理。

经公司办公会议决定,项目经理由具有参加过XXXXXX 电网建设多年,参加过多个四川省三州地区变电站建设,并参与原XXXXXX35KV 变电站竣工

验收的工程师担任,项目总工程师由高级工程师担任。项目经理部管理机

构设三部一办,各部室、施工队负责人(人员情况详见《参加本工程主要

人员》)由公司具有施工组织、管理和技术管理能力的骨干力量组成。同

时,为了保证工程管理的延续性和有效性,本工程项目经理和项目总工程

师在施工过程中始终坚持现场工作,不兼职,不调换。管理机构框图如下:

二、职责和权限

1、项目经理

1)接受建设单位指挥部管理及总公司的领导,认真贯彻执行国家的政

策、法规、法令和国家电力公司关于送变电建设工程的有关文件规定。

2)贯彻执行公司质量方针、安全生产方针,确保工程质量目标和安

全目标达到本《纲要》的规定。

3)负责建立与工程质量管理和安全管理体系相适应的组织机构,明

确其职责和权限。

4)组织制定和落实生产管理、经营管理、安全管理、质量管理、技

术管理和文明施工管理的管理制度,推进管理标准化。

5)负责协调与XXXXXX 供电局关系,联系停送电工作。

6)自觉维护业主、企业和职工的合法权益,完善经营机制,确保业

主的合理要求和公司下达的各项经济技术指标的全面完成。

7)合理配置资源,确保工程按期竣工和投产。

2、项目总工程师

1)在项目经理的领导下,对本工程的技术、质量和安全工作全面负责。

2)针对该工程地处高原,离进入霜冻期前只有两个月的时间,并且施工期间必须保障XXXXXX 供电安全可靠,材料采购不易等多种因素,制订科学严密的施工组织计划,确保工程达到优质工程,并按期完工,满足业主的要求。

3)组织参加施工图纸的会审和技术交底工作,主持编制本工程的施工组织设计,落实各种作业指导书按计划及时提供。

4)主持技术会议,对重大施工方案作出决定审批新编的作业指导书、质量保证措施和安全保证措施。

5)经常与业主、监理、设计、运行代表联系,征求其对本工程施工的意见和建议,促进项目安全、优质按期完工。

6)负责组织工程原始资料、技术资料、评级卡片、材料合格证、试验报告的编制、收集、整理工作。

7)验证开、竣工条件。

3、工程技术部

1)主持日常技术、质量、安全管理工作

2)负责编制补充的施工作业指导书,对主要特殊施工提出施工技术方案,报项目总工程师审批。

3)负责新技术、新工艺的应用研究和实施,确保工程质量符合规定要求。

4)负责与XXXXXX 供电局协调变电站停送电工作。

5)对工程质量的过程控制实施监督检查,负责质量计划的制定和安全措施的编制,并在施工现场负责贯彻执行。

6)协助业主及监理对工程质量进行日常监督。

7)负责工程质量,安全报表的编制及报送。

8)坚持现场指导,解决施工中质量、安全问题。

9)负责技术、质量、安全等资料的收集、整理和归档,做好工程资料的管理和控制。

4、质安部

(1)负责制定工程的质量计划、质量管理标准,明确质量控制点和实施细则。

(2)配合监理工程师做好现场监理工作。

(3)做好现场质量检查和管理工作,配合甲方对工程质量的验收和评级工作。

(4)负责质量记录、施工记录、评级卡片的管理工作。

(1)负责ISO9001 质量体系的正常运行。

(2)负责工程质量检验认定工作,特别是隐蔽工程,要进行旁站式监督。

(3)坚持现场巡查,严格执行安全奖惩制度。

(4)负责安全保证金的管理和兑现工作。

(5)定期向项目经理汇报质安管理情况。

(10)加强管理,确保质量目标和安全目标的实现。

5、物质设备部

(1)建立健全材料设备管理的各项规章制度,编制设备、材料的自备计划及材料需用量计划。

(2)负责当地材料和外地设备的采购、验收、运输、保管,确保按工期分配、发放。(3)负责工器具的检验、配置和发放。

(4)质量计划中规定的其他职责。

6、综合办

(1)负责资金的使用管理和劳动分配。

(2)负责及时准确地送交各种统计报表。

(3)进行工程结算及成本核算。

(4)负责工程的环保工作。

(5)负责对外联络,并为监理提供交通、生活条件和工作环境。

(6)负责工程的综合协调工作。

(7)负责项目部的日常文书、打印、保卫和接待事务工作。

施工技术力量的组织

一、技术力量组织

根据本工程地处高原,XXXXXX 一级供电不间断,时至霜冻已近等特点,工期紧任务重的要求,并结合现场的具体情况,为实现本工程优质、安全、文明施工的目标,公司将通过培训、考核,实行竞争上岗,挑选思想作风好,技术过硬,身体素质能适应高原气候的施工队伍。

本工程设管理人员7 人:项目经理、项目总工、质安部长、工程技术部长、物质设备部长、综合办主任各一人。下属土建队60 人,电气安装队30 人,适时适量挑选临时民技工。

技术力量配置表(图表2)

第四节施工机具安排根据工程情况,本工程施工机具采取自备和租赁两种形式,对于主要施工器具自备,特种机具采取租赁形式,具休配置见下表:土建施工机器具(图表3)

9

电气施工机器具(图表4)

设备材料供应

该项目除甲供设备外,还有通讯设备、直流设备未进行采购;材料中,除水泥、砂石等材料外,电缆、钢材等均要在XXXXXX 外采购。

一、根据项目经理部《材料供应、库房管理实施细则》有关规定,严格执行设备计划。

二、严格执行管理制度;严格控制材料消耗;严防假冒伪劣产品(设备、元件、机具及消耗性材料)在现场流通。

三、根据《设备材料计划》,按工期要求督促供应部门及时订、供货,加强设备交接的衔接和验收,制定大型设备装卸及二次转运输方案,保证工程设备及材料供应畅通。

四、该工程所有参战人员应文明施工,作到“工完材料尽场地清”,防止物资积压,历行节约,反对铺张浪费。

五、现场设立专门库管人员,凡出入工地设备、机具、材料一律要妥善保管,严格控制,认真清点、登记,作到心里有数。同时库管员应随时对现场进行检查、整理。

六、设备材料供应流程

七、设备材料的管理设备材料的管理按照合同及业主的要求,建立健全各类规章制度,并

严格执行ISO-9001 质量体系。对于自购材料执行《物资要购控制程序》(G/GYD-QM7.4-2002)。对于业主供应设备材料执行《顾客财产控制程序》

(G/GYD-QM7.6-2002),并具同时执行《产品标识和可追溯性控制程序》(G/GYD-QM7.5-2002 ),《产品的监视和测量控制程序》(G/GYD-QM7.4-2002)《不合

格品控制程序》(G/GYD-QM8.4-2002)。,

施工现场总平面布置

一、临时设施布置:为加强施工现场的管理,文明施工,项目经理部及其施工人员在变电

所内,设办公及生活区,项目部装设有线电话,施工现场配置无线电话,以便随时与业主、监理取得联系。在施工现场分别设置电器材料库,建筑材料库二座,并设置一定区域的露天设备库,金属加工场。

工期

一、开、竣工日期和施工进度表

开工日期:2002 年9 月1 日

竣工日期:2002 年12 月31 日

根据我公司的具体情况,我公司的计划工期为110 天。

二、施工形象进度横道图。

三、施工网络计划图(CPM 图)见附图。

四、保证工期的组织措施和技术措施

1、影响工期的主要因素:

根据CPM 图及现场调查情况分析,确定影响工期的主要问题:

(1)施工准备阶段项目部有关人员不能及时到位,准备工作漏项造成不能按期开工。(2)进场道路没修好,影响设备、材料运输。

(3)雨季施工,影响施工质量及进度。

(4)质量一次验收合格率达不到100%,影响后继工序的开展。

2、解决问题的组织技术措施。

(1)施工准备阶段,公司领导及各部门负责人一定要全力支持项目部的组织,保证抽调人员及时到位,并严格按施工准备阶段流程图实施。

(2)积极与地方政府和有关部门保持联系,确保运输道路畅通。

(3)根据季节气候变化,合理安排施工工序。

(4)制定培训计划,先培训再上岗,并保证持证上岗,以保证新工艺,新产品和新技术的应用和工艺质量。

(5)抓好后勤保障工作,组织形式多样的劳动竞赛活动,充分调动全体职工的工作积极性。(6)积极搞好与甲方监理和设计单位的关系,保证工程持续有序。

(7)抓好质量管理工作,保证工程质量的一次检验合格率为100%。

(8)建立施工队,项目经理三级技术管理,质量管理和安全管理责任制,层层负责,责、权、利明确,目标责任人。

(9)严格遵守《电力建设工程施工技术管理制度》等其他管理规范。

施工安全管理

一、安全方针:“安全第一,预防为主”。

二、安全目标

1、杜绝重大人身伤亡事故,杜绝重大设备事故,杜绝重大机械事故,杜绝重大交通事故,杜绝重大火灾事故。

2、记录性事故为零。

三、安全管理措施

1、坚决、认真贯彻执行“安全方针”,“安全生产十大禁令”,“反习惯性违章四十条例”及项目经理部“安全施工实施细则”。

2、开工前必须组织施工人员《安规》、《技规》进行考试合格后方可上岗,特殊作业人员必须持上岗证。

3、坚持每日站班会切实进行三交(交任务、交技术、交安全),三查(查衣着、查“三宝”、查精神状态);坚持每周安全活动日,安全活动不得作过场,必须有总结、措施,并作好安全活动记录,时刻检查施工中的隐患,将一切事故苗头抹杀在萌芽状态之中。

4、建立健全八项安全台帐,必须认真如实填写。

5、一切施工活动必须有安全措施,施工前必须进行安全交底。

6、所有施工机具必须一机一牌说明操作规程或操作注意事项。

7、为监督安全施工,保证安全措施的落实,特成立安全管理机构(见图)。

8、安全用电管理

1)临时电源即是施工所用,也是为全体施工人员生活服务的,它必须正规、完备、安全、

可靠、经济和合理,任何个人不许私接电源使用电器。

2)施工电源应设专人管理、维护。

3)所有施工有用配电箱、机械、机具必须按要求可靠接地,并装设漏电保护器,保障施工用电安全。

4)设立安全用电管理机构。

9、现场消防保卫工作应设专人管理,不得疏忽和松懈,设立消防管理机构。

四、停电工作组织技术措施

1.该工程因涉及原35KV 变电所分阶段拆除工作,需要将35KV 进线及变电站停电,对此,我公司将严格遵守《电业安全工作规程》的相关部分要求,应填用《电力线路第一种工作票》和《电力变电第一种工作票》,工作负责人必须在得到许可人许可工作命令后,方可开始工作。

2.工作负责人在接到XXXXXX 供电局工作许可人许可工作命令后,通知施工人员验电、挂接地线。验电、接地完毕后,工作负责人确定所有接地线挂接完毕正确无误后,方可下令施工人员登杆进行施工。完工后,工作负责人必须检查线路施工地段的状况以及在杆上、导线上及构架上有无遗留的工具、材料等,通知并查明全部工作人员由杆上撤下后,再命令拆除接地线。

接地线拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行任何工作。

3.工作终结后,工作负责人应报告工作许可人。

4.施工过程中,工作负责人应正确安全地组织工作,结合实际进行安全思想教育,工作前对工作成员交待安全措施和技术措施,严格执行工作票所到安全措施,必要时还应加以补充。所有工作成员应认真执行《安规》和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督《安规》和现场安全措施的实施。

5.在拆除施工中,如要进入运行中的变电站工作,必须事先进行详细的查勘工作,熟悉变电站接线方式。在得到变电站管理部门和值班人员的许可后,方可进入;在值班人员作好安全措施后方可进行工作,不得乱碰运行设备;完工后应清扫整理现场,与值班人员共同检查有无遗留物件等。

6.夜间施工应准备好照明设施。

五.临近35KV 带电设备安全措施

1.在拆除一段母线后,应在一段母线和一二段母线隔离开关间设置醒目的警示标志和障碍物,严禁施工人员跨过警示标志和障碍物。一二段母线隔离开关长期半边带电。

3.施工现场搭设脚手架、龙门吊、避雷针等高物时,必须事先计算其倾覆半径和起吊方向,保证其不得落在带电设备上。

施工质量管理

一、质量方针

质量为本,精心施工,安全优质,至诚服务,持续发展。

二、质量目标

公司三年内所承建工程一次自检合格率不低于90%;2002 年优良率为80%,三年后达到90%;重大安全质量事故率为零;2002 年顾客满意率达到80%,三年后达到90%;三年内每年的投诉率均低于10%。

三、质量管理措施

自、互检一次合格率90%以上,竣工合格率100%,竣工优良品率以分项工程计达95%以上,消灭一般质量事故,杜绝重大质量事故。

四、质量管理措施

1、建立健全质量管理机构,完善各类质量保证体系,组织职工学习有关规程规范,交接验收规范,提高职工质量意识,坚持“谁施工谁负责”的原则,严格按施工蓝图、交接验收规范、产品说明书施工。

2、完善各级技术责任制,认真执行技术、质量管理和贯彻GB/T19000系列标准,编制质量管理手册,建立工程质量领导小组。工地专职质检员在项目经理和技术负责人协助下负责本工地质量检验和监督的全面工作,班组兼职质检员在专职质检员的领导下开展本班组内的质检工作。

3、成立工程施工质量管理机构(见图表7),使各项质量管理措施落到实处。作好技术交底,对关键工序、特殊施工项目要编制专项技术、质量、安全措施,并报上级批准。

4、工程用的主要材料及加工件等必须有合格证或材资证明书,所有试件必须按规定送检,试验合格方可作用。

5、质量检查严格按网络计划进行,坚持“三检”原则,作到上道工序

为本道工序服务,本道工序为下道工序服务,上一道工序未完不得交予下一道工序,下一道工序也不得予以接受。每项施工应认真收集资料,作好初如愿记录。对质量事故必须坚持“三不放过”原则,及时调查处理。

6、运用全面质量管理的思想、方法,严格遵循PDCA 循环的科学程序,注意全员参与围绕企业质量方式、目标及生产、管理、经营、服务活动中存在的问题积极开展QC 小组活动,并通过布置、检查、总结、评比工作使质量管理达到预期的目的。

施工技术管理

一、工程技术管理

1、严格贯彻执行公司施工技术管理制度,各级技术负责人按照自己的职责进行工作。

2、工程技术人员应仔细阅读施工图纸,熟悉设计内容,领会设计意图,阅读施工图时发现的问题必须立即向公司总工、施技处或越级向设计院、建设及运行单位提出寻求解决的办法。凡收到设计修改通知后,技术员应认真、仔细核实确信正确后,立即过渡到施工图上,交予施工班组,防止窝、停、返工,保证工程的顺利开展。作好施工图的审查和技术交底事宜。

3、作好施工图的审查和技术交底事宜,技术交底应以书面形式在开工会上进行。

4、开工前组织施工人员学习施工技术管理制度、技术交底书、施工图、及电气交接验收规范等,使全体参加人员掌握所安装设备的技术和质量要求,懂得坚持按照已批准的设计施工图进行施工的重大意义。

5、施工现场必须建立各种技术文件,加强技术管理,使技术管理工作做到有据可查、有章可循。施工技术档案应具备以下内容:

1)施工组织设计及技术交底文件;

2)重大施工技术措施;

3)设备开箱交接记录;

4)施工技术记录文件;

5)设备缺陷记录;

6)工程施工动态报告;

7)安全台帐;

8)设计变更通知和图纸会审纪要;

9)技术培训计划;

10)来住行政文件。

6、各级技术人员应深入施工现场指导施工,以便及时发现和解决施工中的问题,作好记录,重大技术问题能及时上报,督促、协助项目负责人真实填写原始施工记录。

7、根据完成情况,进行质量自检和互检,各部分质检员、技术人员应仔细、真实地填写施工技术记录、质量等级评定汇总表编制好工程竣工图,整理好设备技术质料和备品备件及工程移交鉴定证书。

8、施工技术管理机构为确保施工技术贯彻落实,使施工技术有人执行、有人监督、有人收集、

总结和评比,故成立一个专门的管理机构~施工技术管理机构。

二、主要施工技术方案

10.2.1 主要安装施工方法

10.2.1.1 施工准备

(1)熟悉图纸资料,对图纸中选用的电气设备和主要材料等进行统计,注意图纸设计提出的施工要求;

(2)施工机具、材料准备;

(3)考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定施工方法;

(4)施工技术交底,施工前要认真听取设计及工程技术人员的技术交底、弄清技术要求、技术标准和施工方法;

(5)熟悉有关电力工程的技术规范;

(6)设备基础验收,必须符合有关技术规范和标准的要求;

10.2.1.2 施工条件

(1)土建工程条件

①屋面已施工完毕,不得渗漏;

②室内地面工作已结束;

③门、窗、玻璃等安装完毕。

④预埋件及预留孔/洞位置应符合设计要求,预埋件应牢固;

⑦混凝土基础及构架应达到允许安装的强度,焊接构件质量应符合要求:

⑥凡进行装饰工作时有可能损坏设备屏柜,安装后不能再进行施工的某针工

作应全部结束。

(2)施工场地

土建施工设施、现场杂物应清除干净,施工道路应畅通应有必要的施工场地。

(3)产品制造质量电器设备应符合工程设计要求,并应有合格证明。

10.2.1.3 电力变压器安装施工方案

(1)安装施工工艺流程

变压器安装流程图

(2)主要安装施工注意事项

①设备开箱验收

A 设备开箱检查:设备应有产品出厂合格证明,产品的技术文件应齐全;设

备应有名牌,型号规格应与设计相符合,附件、备件应齐全完好;设备开箱时应进行外观检查,并作好检查记录。

B 设备开箱顺序

验明箱号→打扫箱顶板清洁卫生→打开箱顶板并查看内包装是否完好→打开左右端面箱板→打开宽面立板→内包装保护→清单主件、附件、备件等→记录或录象→建设监理安装三方在记录上签字。

C 设备开箱注意事项

清洁箱顶板是防止灰尘杂物掉入箱内损坏内包装和污染设备、此项工作不得马虎;开箱工具应使用开箱钳、起钉器、撬棍等,不允许使用大榔头或气割工具;防止开箱板砸坏周围的设备设施,防止“朝天钉"伤手脚;开箱清点后的部件、易损件、附件、备品备件、专用工具等散件、不允许堆放在现场,而应专人妥善保管,登记编号,以防丢失和混用。

②设备基础施工

A 基础中间验收、根据土建提供的设备基础资料进行复查,主要检查险基础的几何尺寸(标高/中心)、表面水平度、赴质量和预埋件等。

B 基础槽钢制作,根据设计图尺寸和设备产品说明书尺寸,划线制作槽钢基咄

框架、加工精度控制在1MM,槽钢切割采用电动机械切割、焊接采用平焊对接。

C 设备基础槽钢框架制作完毕,经过检验合格,落坐于栓基础上,按要求进行粗调/精调合格后,方可与预埋件焊接牢固,再向土建进行工序移交、土建进行二次灌浆、地坪抹灰,要求地坪抹灰与基石出槽钢框架上平面平齐。

3 二次运输

A 在运输、装卸过程中,变压器的倾斜角不应超过150,以免内部结构变形。变压器短距离搬

适用电厂施工组织设计

修行前年的板蓝根知识店铺资料库拥有最新最全的设计参考方案资料,内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工方案、施工组织设计等,合同模板、劳动合同、协议模板各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上,总量在数千G以上。 1.竭诚为您提供优质的服务,优质的文档,谢谢阅读! 2. 丰县鑫成环保热电工程有限公司 (锅炉及主厂房工程) 施 工 组 织

设 计 方 案 施工单位:江苏华能建设工程集团有限公司 目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (3) 4.主要项目施工方法及各项技术措施 (6) 5、施工进度计划及保证措施 (22) 6.主要机具装备及劳动力安排计划 (23) 7.质量保证措施 (24) 8.附图及附表 (28)

3.编制依据 3.1.设计院设计的施工图。 3.2.现行国家施工及验收规范、规程、技术标准及质量验评标准。 3.3.现行的国家建筑、安装工程劳动定额。 3.4.国家、省及企业工法。 1.5 建设施工质量验收及评定规程 4.工程概况及地址 本工程为徐州丰县开发区北环路发展大道西侧,在徐州丰成盐化工厂区西南面,丰县鑫成环保热电工程有限公司分为锅炉及主厂房工程 5.施工准备 5.1.施工组织准备 3.1.1施工管理机构的准备 该工程按项目法施工,实行项目经理负责制,全面负责工程施工全过

程的工期、质量、安全、成本及现场文明的管理。公司成立以史卫忠同志为项目经理的项目组,项目管理机构如下: 项目经理部主要成员简历详见一览表 项目经理部主要成员一览表 3.1.2劳力组织 本工程设计为框架结构,结合考虑工程量及工期要求,整个施工施拟组织130人左右,按施工组织设计规定,组织好工人进场教育。待具备安装条件后,派安装工进场施工拟组织安装工55人左右,安装组织设计规定,组织好工人进场教育。

屋顶分布式光伏电站施工组织设计

目录 一、工程概况---------------------------------------------------------------2 二、编制依据---------------------------------------------------------------2 三、工期质量目标-----------------------------------------------------------2 四、施工准备---------------------------------------------------------------2 五、项目管理组织机构-------------------------------------------------------3 六、主要分部、分项工程施工方案---------------------------------------------7 七、资源配备计划及质量控制措施--------------------------------------------17 八、工期保证措施----------------------------------------------------------19 九、确保工程质量的技术组织措施--------------------------------------------21 十、成品保护--------------------------------------------------------------26 十一、季节性施工措施------------------------------------------------------27 十二、现场文明施工管理措施------------------------------------------------28十三、专项施工方案--------------------------------------------------------38 十四、施工总平面图--------------------------------------------------------47

某水电站施工组织设计报告

8 施工组织设计 8.1 施工条件 (1) 8.1.1 工程条件 (1) 8.1.2 自然条件 (3) 8.1.3 市场条件 (4) 8.2 天然建筑材料 (4) 8.2.1 混凝土骨料 (4) 8.2.2 块石料 (1) 8.3 施工导流 (1) 8.3.1 首部枢纽施工导流 (1) 8.3.2 压力管道过河段施工导流....................... 错误!未定义书签。 8.3.3 厂区施工导流................................. 错误!未定义书签。 8.4 主体工程施工 (4) 8.4.1 首部枢纽工程施工 (4) 8.4.2 引水隧洞施工 (5) 8.4.3 调压井施工 (8) 8.4.4 压力管道施工 (9) 8.4.5 厂房工程施工 (10) 8.5 施工交通运输 (10) 8.5.1 对外交通 (10) 8.5.2 场内交通运输 (11) 8.6 施工工厂设施 (12) 8.6.1 砂石加工系统 (12) 8.6.2 砼拌和系统 (12) 8.6.3 风、水、电及通讯 (12) 8.6.4 其它施工工厂 (15) 8.7 施工总布置 (16)

8.7.1 施工布置条件 (16) 8.7.2 施工总布置原则 (16) 8.7.3 施工分区规划 (16) 8.7.4 弃碴规划 (18) 8.7.5 施工占地 (18) 8.8 施工总进度 (19) 8.8.1 设计依据 (19) 8.8.2 施工分期 (19) 8.8.3 工程准备期 (19) 8.8.4 主体工程施工期 (20) 8.8.5 工程完建期 (21) 8.8.7 施工强度及高峰人数 (21) 8.9主要技术供应 (21) 8.9.1 主要施工建筑材料 (21) 8.9.2 主要施工机械设备 (22)

水电站施工组织设计策划方案

湖南省中水建设有限公司 贵州剑河城景水电站施工组织设计 1 / 80

2013年 1 施工组织设计 1 工程概况 城景水电站位于贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县下游6.2km处,为河床式水电站。厂房布置在清水江“十里长滩”(岩寨桥下游150m),距剑河县城6.2km。厂房旁边50m便是”311”省道,距沪昆高速口 3.5km,对外交通十分便利,工程材料、机械设备的运输非常方便,大型机械设备也可直接运至工地。 本电站主要建筑物由拦河闸坝、发电厂房、升压站和输电线路 2 / 80

组成。 拦河闸坝总长304.92m,坝底宽16~26.50m,最大坝高24.40m,拦河坝设有非溢流坝、溢流闸坝,溢流闸坝段布置1孔排污闸,孔净宽4m,采用平板钢闸门控制,9孔泄洪闸,采用弧形钢闸门控制,单孔净宽14m,每孔之间设有闸墩,宽3m,高20m,总长163m。非溢流坝段长101.05m,最大坝高24.40m。 厂房为河床式厂房,上、下游方向宽57.80m,内装3台单机容量10MW的灯泡贯流式水轮发电机组,总装机容量30MW。 总计主体工程量见下表1-1。 表1.1-1 主要工程量表 等可在剑河县城采购(公路6.2km)或到凯里(公路56km)和就近 3 / 80

的水泥厂购买。 拦河坝为混凝土闸坝,闸坝和厂房施工所需石料、河砂在厂房上游10~15km的沙滩开采,沙滩的砂石料储量丰富,质量尚佳,运输较方便,能满足工程建设需要。工程地处林区,木材丰富,工程建设所需木材可在当地购买。 本工程的施工用水非常方便,从清水江河里提水,水源非常充足,其水质也能满足施工用水的标准。生活用水可就近用井水或剑河县城的自来水,也很方便。 为了节省重复投资,施工用电先架设35KV的输电线路,从厂房至贵州电网凯里110KV寨章变电站,全长7.0 km,施工期间用10KV 送电至工地,待工程完工投产时,改为35KV作为输电线路。 施工通讯方面,工地可架设有线程控电话,至电信公司6.5km,施工时可以暂时使用,工程完工后可作为电站的调度通讯,另外工地的无线移动电话也很通畅,无线讯号较好,能满足通讯要求。 4 / 80

电力工程施工组织设计

电力工程施工组织设计 一、工程概况: 航站楼整体强电安装分为高压10配电安装、变电室低压配电安装、发电机安装、照明安装、动力电安装、接地系统安装。其分项工程划分为:电缆线路工程、配管及管内穿线工程、硬母线安装工程、电力变压器安装工程、成套配电柜(盘)及动力开关柜安装工程、配电箱安装工程、发电机安装工程、避雷针(网)及接地装置安装工程、电气照明器具安装工程。 供电示意图如下:

航站楼设有8个变电站,首层南北两端各两个,地下层中部四个,八个变电站划分为八个供电区域,如图示。 1.10高压配电 在首层南指廊设有一个10开闭所,10市电由室外电缆引入开闭所,开闭所设正常电源和备用电源。开闭所到变电站采用高压专用电缆桥架,开闭所至每个变电站供两路10电源作为正常供电,每个变电站都设有高压柜,将本站两路10分配给本站变压器。主要安装内容:高压开关柜、高压电缆、直流柜、电缆桥架。 2.变电室低压配电 低压配电分为正常供电和应急供电,采用五线制放射式供电,正常供电电源为市电,应急供电电源为发电机电源,低压配电室馈出采用电缆桥架明敷供电,每个配电室低压母线设有正常电源母线段和事故电源母线段,两段正常母线之间和正常与事故母线之间设有联络开关,变压器到低压柜采用成套封闭母线供电,大型机房和配电小间用电也采用封闭母线供电。主要内容:高压开关柜、干式变压器、低压开关柜、低压封闭母线、高压电缆、低压电缆、电缆桥架。 3.发电机

航站楼首层南北端各设一个发电机房,各装2×800柴油发电机组,每个发电机房设有低压配电柜,共有33台低压柜,馈出采用封闭母线和低压电缆,由发电机房配电柜送到每个变电站的低压配电柜事故母线段。 4.照明 照明分为正常照明、事故照明、疏散照明和广告照明电源等类型。航站楼按供电区域每层设有20个配电小间(地下24个),配电小间上下贯通为电气竖井,由相应变电站供电,小间电源分别从干线上取电源,小间内按用途分为各类电源总柜。照明系统设有正常照明总柜、事故照明总柜。负荷电源从配电小间照明总柜提供,照明分盘的安装根据灯具的分布,一般在较集中的房间和走廊部位。主要安装内容:照明分配电箱盘、管线、线槽、单相、三相插座、开关、筒灯、吊灯、柱灯、荧光灯、吸顶灯、壁灯、工厂灯、射灯、升降灯、调光灯、彩灯、应急信号标志灯等。 5.动力系统 动力系统供电分为正常供电和事故供电。由变电站向配电小间供电,配电小间设有动力电源总柜,总柜馈出电缆至各低压配电柜。设备机房和主要负荷由相应变电站引专用回路放射式供电。主要负荷:各种水泵、空调机房、各种类型电梯电源、部分机房用电(变频电源、登机坪电源、维修电源等)、行李分检和行李转盘系统用电、厨房用电、楼宇等系统用电,部分一类及重要负荷(双回路供电至末端、消防设备用电)。主要安装内容:风机、空调机房、水泵机房用电源箱、卷帘门电源箱、专用机房电源箱、低压配电柜控制箱、小间开关柜、低压电缆、封闭母线、管线、线槽、桥架。 6.接地系统 航站楼接地系统采用综合接地方式。所有电力系统、配电系统、防

电力施工组织设计

荆门热电厂翻车机场电力工程 施 工 组 织 设 计 中铁电器化局集团有限公司荆门电厂项目部 2006.06.10 施工单位(章)编制::审核:批准: 目录 一、编制依据 二、编制范围

三、工程概况及主要工程数量 四、施工方案及施工工艺 五、施工组织及进度安排 六、施工组织措施 一、编制依据 1.1荆门发电有限公司专用铁路线路灯施工合同。 1.2荆门发电有限公司专用铁路线路灯施工设计图。

1.3国家、电力部门及有关标准、施工规范及工程质量简评标准。 采用的主要规程规范如下: 1、《铁路电缆牵引供电设计规范》TB10009-98 2、《铁路电力设计规范》TB10008-99 3、《铁路电力施工规范》TB10207-99 4、《铁路电力工程质量检验评定标准》TB10420-2000 5、《路灯设计施工规范》 1.4现场勘测调查所获的有关资料。 1.5公司工程质量管理手册。 1.6已批准的施工组织方案。 二、编制范围 铁路专用线翻车机场控制室至综合办公楼到翻车机场三楼配电室路灯工程。 三、工程概况及主要工程数量 3.1工程概况 铁路专用线翻车机场路灯是国电长源荆门发电有限公司2*600MW机组建设项目铁路专用线的配套工程。电路从翻车机场三楼配电室至综合办公楼1522米双回3*70+1.50锴装铜芯电缆,2*10锴装铜芯电缆1217米的路灯电源;4*10锴装铜芯电缆704米的升降式投影灯电源;以及3*16+1*10和3*25+1*16的控制室至综合楼电缆敷设试验以及21盏可倾斜路灯和2盏升降式投光灯、综合楼配电箱控制箱安装调试。

3.2主要工程数量 5

小型电站施工组织设计doc 44页.doc

小型电站施工组织设计(doc 44页)

小型电站施工组织设计 某施工单位

目录 第一章编制依据1 第二章工程概况2 C10 4 第三章施工部署5 第四章主要分部分项工程施工方案8 第五章施工进度计划

30 第六章季节施工措施 32 第七章主要机具设备配备计划 33 第八章技术质量保证及创优措施 34 第九章现场安全及文明施工措施 38 第十章环境保护措施 41 第十一章技术节约及降低成本措施 42

第一章编制依据 (一)《延庆110KV变电站施工招投标文件》: (二)某市供电设计院设计的施工图: (三)某市供电设计院提供的施工设计说明书: (四)国家现行建筑安装工程施工及验收规范、质量评定标准、相关建筑结构图集: (五)建设单位提供施工用地、水、电等条件:

第二章工程概况 (一)工程简介 (二)工程特点 工程为改造工程,包含拆除及新建两部分,地下管沟较多,除主厂房外另有电容器棚及各种设备基础,各建筑相距较远,整个现场比较分散。 (三)建筑设计特点 工程包括:主厂房一栋、电容器棚二座、泵房一栋、部分避雷针和基础、部分架构和设备基础、站区道路以及全站的给排水、消防系统等。主厂房建筑面积为804m2,轴线长为43.210米,宽14.60米,设半地下一层,地上二层,最高处为9.000米;电容器棚建筑面积为157.92 m2,分1#、2#两组,两组间隔为3.400米,结构形式为钢结构,屋面为双玻屋顶,屋面采用波纹彩板,整个结构由46根槽钢柱、14榀钢屋架组成支撑系统,围护采用钢板网门组合围成。轴线长19.400米,宽7.400米,单层结构,最高点为4.900米。 建筑设计特点

【水电站施组】水电站施工组织设计方案(DOC 230页)

第1章概述 1.1 编制依据 施工组织设计编制依据如下: (1)本工程招标文件中规定的合同范围、工作内容和工程量、工期要求、施工条件、技术条款及招标图纸; (2)招标文件补充通知; (3)现场踏勘及标前会所掌握的情况; (4)在招标文件中明确要求执行的施工技术规程、规范及技术要求; (5)本承包商在同类工程施工中的成功经验及资源。 1.2 工程概况 XX左江山秀水电站位于左江下游河段、扶绥县城上游14km处,是左江综合利用规划中的第三梯级,以发电为主,兼有航运、电灌、养殖、旅游等综合效益的项目,坝址以上集雨面积29562km2,坝址多年平均流量600m3/s,多年平均径流量为189.3亿m3,正常水位86.5m,死水位85m,水库总库容 6.063亿m3,电站装机容量3×26MW=78MW,年利用小时数4522h,多年平均发电量3.527亿kW.h。船闸通航标准为Ⅴ级船闸—顶2 300t分节驳船队,水库蓄水后可渠化河道130km。 本工程枢纽建筑物由河床式厂房、溢流闸坝、船闸、两岸接头重力坝、右岸接头土坝等主要建筑物组成,与河流流向垂直。从右至左依次布置各个挡水建筑物:0+000~0+76.26为右岸接头土坝、0+76.26~0+110.26为右岸连接重力坝、0+110.28~0+184.32为厂房、0+184.34~0+342.94为闸坝、0+342.96~0+370.96为船闸、0+370.98~0+435.98为左岸接头重力坝。坝顶总长435.98m,坝顶高程99m。 1.3 工程施工条件 (1)水文气象条件 左江是珠江流域西江水系的主要支流之一,流域位于XX西南部,集雨面积32068km2,坝址以上集雨面积为29562 km2。左江干流从龙州自西向东蜿蜒而下,至龙州县上金镇有明江自右岸汇入,至崇左县驮怀村附近有黑水河自左岸汇入,经崇左、扶绥、邕宁等县,在邕宁县宋村附近与右江汇合后称郁江,再流经约30km就到XX的

220kv变电站工程投标施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织设计目录 施工组织设计编制总说明 (1) 施工组织设计编制依据 (4) 第一章工程概况及特点 (6) 1.1 工程概况 (6) 1.2 工程特点 (7) 1.2.1 主要设计概况 (7) 1.2.2 施工现场条件 (8) 1.2.3 本公司的优势条件 (9) 1.2.4 本项目实施的主要特点 (9) 第二章施工现场组织机构 (11) 2.1 施工组织机构 (11) 2.2 工程主要负责人简介 (16) 第三章施工总平面布置图 (17) 3.1 施工现场平面布置原则 (17) 3.2 工地临时设施布置 (17) 3.3 全场供水、供电及排水管线布置 (18) 3.4 施工总平面布置图 (18) 3.5 施工现场临时给排水消防平面布置示意图 (19) 3.6 施工现场临时供电线路平面布置示意图 (19) 第四章主要分部项工程施工方案 (20) 4.1 施工准备 (20) 4.1.1 技术准备 (20) 4.1.2 施工现场准备工作 (21) 4.1.3 周边协调准备工作 (21) 4.1.4 施工物资及施工机械设备准备 (21)

4.1.4.1 施工物资准备 (21) 4.1.4.2 施工机具准备 (22) 4.1.4.3 主要机械设备投入计划 (22) 4.1.4.4 周转材料投入计划 (26) 4.1.5 施工人员准备 (27) 4.1.5.1 施工人员准备总体要求 (27) 4.1.5.2 拟投入劳动力动态分布表 (29) 4.1.5.3 拟投入劳动力动态分布图 (31) 4.1.5.4 劳动力配备保障措施 (32) 4.2 施工工序总体安排 (33) 4.2.1 施工部署总原则 (33) 4.2.2 施工工序总体安排与施工流程 (33) 4.3 工程实施难点、重点概述及对策 (34) 4.3.1 工程实施难点、重点概述 (34) 4.3.2 工程实施难点、重点对策 (35) 4.3.2.1 建筑物或构筑物结构清水砼质量控制 (35) 4.3.2.1.1 清水砼的质量控制目标与过程质量控制要求 (35) 4.3.2.1.2 砼原料质量控制 (36) 4.3.2.1.3 清水砼施工用材料要求 (37) 4.3.2.1.4 模板支撑施工 (38) 4.3.2.1.5 钢筋绑扎的施工 (42) 4.3.2.1.6 砼浇筑施工 (43) 4.3.2.1.7 砼的养护与成品保护 (44) 4.3.2.1.8 模板的拆除与周转 (45) 4.3.2.1.9 清水砼表面缺陷的处理 (45) 4.3.3.2 交叉作业原则 (47) 4.3.3.3 成品保护措施 (48) 4.3.3.4 地基处理与回填质量控制对策 (49)

电厂施工组织设计.

山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2×300MW煤矸石发电新建项目 特殊消防工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:山西宏鑫消防工程有限公司 审核: 编制人:

编制依据: 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005) 《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95) 《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB50193-2010) 《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-92)(2000年版) 《石油库设计规范》(GB50074-2002) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《火探管式自动探火灭火装置设计、施工及验收规程》(DB22/T465-2009)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008)

一、工程概况 本工程为山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2X300MW煤矸石发电新建项目特殊消 防工程。 工程主要内容包括:低倍数泡沫灭火系统,主要布置在油灌区;固定式水消防系统系统,主要布置在变压器以及汽机房和锅炉房的油系统设备上,汽机房的汽机润滑油管道,锅炉房的空气预热器,煤仓层及输煤系统;IG541气体灭火系统,主要布置在集中控制楼的设备间及电缆夹层;低压CO2灭火系统,主要布置在集中控制楼、主厂房的电缆夹层;全厂火灾报 警及联动系统。 二、主要工程指标 1、施工工期:按招标文件的要求进行施工的各个关键日期。 2、本工程质量目标为合格工程。所有分项工程合格率为100%。 3、工程保修:本工程竣工后保修期为一年。 三、质量保证体系及项目管理 1、质量管理体系结构图 2、施工管理 现场踏勘,编制施工组织设计 图纸会审进行施工前期准备 申请开工 技术交底

xxxx电站施工组织设计

Xxxx有限公司垃圾转化电站一期安装工程 织设计 编制人: 审核人: 批准人:

Xxxxx 有限公司垃圾转化电站一期安装工程 锅炉本体单位工程施工组织设计 工程概况及施工特点 本工程包括两台 75T/h 循环流化床垃圾、 煤焚烧锅炉。 采用水冷 壁组成水冷风室和炉膛, 对流管束布置在水平烟道内, 低温过热器、 省煤器、空 气预热器全部布置在尾部; 而高温过热器布置在由两侧墙和后墙水冷壁组成的外 置换热器内。本工程主要包括两台锅炉本体安装和锅炉本体部分试验及试运转 水、风压试验、烘炉煮炉、化学清洗、蒸汽严密性试验) 施工特点:本工程安装位置较高,高空作业量大;交叉作业多,工期要求 严,焊接技术质量要求高。 、编制依据 DL/T 5047 -95 《电力建设施工及验收技术规范》 (锅炉机组篇) DL/T 5007 -92 《电力建设施工及验收技术规范》 (火力发电厂焊接篇) DL/T 5031 -94 《电力建设施工及验收技术规范》 (管道篇) 工程名称: xxxx 电厂 75T/h 锅炉本体安装工程 建设地点: xxxx 电厂工业园区 建设单位: xxxxx 有限公司 施工单位: xxxxx 工程公司 监理单位: xxxxxx 建设监理公司 工程规模:

电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 三、项目管理机构 1 、项目经理部建立 按照 GB/750326-2001 即《建设工程项目管理规范》 对本项目施工进行计划、组织、监督、控制、协调等全过程管理,全面履行与业 主签订的工程承包合同, 并且公司将发挥在管理经验、 资金等方面的优势, 由公 司管理层对项目运作过程进行全面宏观监督和支持。 对作为该项目经理部第一责 任人的项目经理,公司选聘具有同类工程施工丰富管理经验和优良管理业绩的国 家一级建设工程施工项目经理担任, 并将以项目“经理目标责任书” 的形式对其 的责任、权力、利益进行明确。 公司对本项目的管理严格执行 “项目经理责任制” 和“项目成本核算制” 。 本工程作为我公司重点工程来运作,在充分尊重项目经理意见的前提下, 精选公司内部各专业、 各岗位业绩优良的工程技术、 管理人员组成项目经理部管 理层,劳务层由具有同类工程丰富施工经验的队伍组成。 2 、项目经理部体系 项目经理部由项目经理、项目总工程师组成项目的决策层 , 下设施工质安 DL/T 5069 -96 电力建设施工及验收技术规范》 射线检验篇) DL/T 5048 -95 电力建设施工及验收技术规范》 超声波检验篇) 要求成立项目经理部,

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

巴基斯坦贾姆肖罗电厂工程施工组织设计

巴基斯坦贾姆肖罗电厂工程施工组织设计 一、工程概况 (2) 二、施工部署和主要工程的施工方案 (6) 三、措施 (12) 四、生产安全措施 (13) 五、工程总进度计划 (13) 六、各种计划 (14) 七、施工准备 (17) 八、施工新技术应用和推广 (18) 九、施工总平面布置 (19)

简介】中建三局一公司承担了巴基斯坦大型电厂—贾姆肖罗电厂2#、3#、4#三台21KW油、气双燃料火力发电机组的全部土建工程。该工程每个机组均自成体系,按系统独立分布。建(构)筑物数量多,质量要求高,工期紧,施工难度大,施工条件艰苦。三局一公司对该工程实行项目法施工,精心组织,科学管理,取得了良好的经济和社会效益。 本施工组织设计所选的施工方案适用、经济、合理。施工部署合理,施工工艺先进,施工方法可行,施工机具选用效益高。尤为成功的是,采用了立体交叉流水作业和按控制点倒排施工进度计划的办法,确保了工期。 本工程施工中应用和推广的主要施工新技术有: (1)烟囱混凝土筒体油压千斤顶滑模施工工艺,激光垂直对中,保证了烟囱的垂直度、密实度和光洁度。 (2)烟囱钢烟道分段悬吊施工法,用16t卷扬机分段拼装、搁置,设备简单,施工方便,减轻劳动强度,提高工效,缩短工期; (3)采用45m3/h自动控制混凝土搅拌站和40m3/h混凝土输送泵进行混凝土施工,级配控制严格,计量准确,混凝土质量好,劳动强度小,施工速度快; (4)取水栈桥采用浮船三角架打桩法,经纬仪角度前方交会法测定桩位; (5)流水中浇灌混凝土技术; (6)燥热气候下的混凝土施工技术; (7)浮船运输和吊装栈桥钢桁架施工法; (8)桩头进入岩层时采用钢管护壁重锤冲击成孔法。 本工程获中建总公司1993年度国外优秀工程奖。 本工程获中建总公司1993年度国外优秀工程奖。 一、工程概况 1.建设地点 贾姆肖罗电厂位于巴基斯坦南部国际商业名城卡拉奇(KARACHI)市以北18Okm,于工业城市海德拉巴(HYDERABAD)市西北郊18km 的贾姆肖罗镇(JAMSHORO),距印度河5km,是目前巴基斯坦最大电厂之一。 2.工程规模 贾姆肖罗电厂规划为七台发电机组,第一期工程为四台21万kw的油、气双燃料火力发电机组——1#、2#、3#、4#机组,其中1#机组,由

电厂防腐保温施工组织设计方案

、工程概况 1.1工程名称:华能东方电厂2 X 350MW扩建工程烟气脱硫工程,脱硫岛吸收塔设备、烟道和氧化空气管道及支、吊架、设备的保温防腐。 1.2工程地点:华能东方电厂二期3#、4#烟道、吸收塔、氧化风机房及周边区域。 二、施工、编制依据 1、电厂对防腐保温工程的要求。 2、设计院保温防腐设计要求 3、施工规范、规程标准及验收规范 3.1安全、质量、环境法律、法规: 《建筑施工手册》中国建筑出版社出版; 《建筑施工安全技术手册》中国建筑工业出版社出版; 《火力发电厂基本建设工程启动试运及竣工验收规程》DL/T5437-2009 ; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001、J119-2001 ; 《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电厂DL5009.1-2002 ; 《建设工程质量管理条例》(国务院) 《施工现场临时用电安全技术规范》(环境保护部) 《重大危险源辨识》(GB 18218-2000) 3.2施工技术标准、规范及质量检验评定标准 (1) ISO 国际标准8501 - 1:1988 (2) ISO国际标准12944 (3) 《电力建设设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 ⑷《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T 8923-88) ⑸《涂装前钢材表面预处理规范》(SY/T 0407-97)

(6)《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229 ⑺《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-9 (8) 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (9) 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 (10) 《工程建设质量管理条例》(2000年1月30日国务院令第279号) (11) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) (12) 《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB 50246-97) (13) 《工业设备及管道绝热工程施工规范》 (GB 50126-2008) (14) 《绝热用玻璃棉及其用制品》(GB/T13350-2008) (15) 《彩色涂层钢板及钢带》(GB/T12754-2006) (16) 《钢制管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》(GY/T0414-2007) 我方承诺在本工程施工中使用国家最新的各项技术法规。 三、工程特点 本工程具有规模大、工程量大、工期短、管理难等特点,并且主要施工任务多在 秋冬季,雨多、空气潮湿、适度常维持在70-80%使钢体产生腐蚀,且腐蚀速度 为平时4-5倍。为此,在本工程的施工部署时,应根据该工程实际情况的要求,围绕工程的特点和难点,合理选择施工方法,实施动态的施工管理,科学地组织施工,确保工程总体目标的实现。通过增大人力、物力、财力的投入,保证整个工程优质、快速、安全、文明地完成。四?施工组织准备 4.1人员组织准备 我施工队将抽调一批具有丰富防腐经验和责任心的施工人员组建专业施工班组,在开工前再针对该项目防腐设计要求的特点,由技术负责人员进行全员技术指导, 培训,每个岗位的人员必须熟悉各自的《岗位责任制》,经考试合格方可上岗,以确保达到工程安全、优质、高效。

水电站施工组织设计毕业设计

某水电站(毕业设计) 施 工 组 织 设 计 分院 班级 专业 姓名 学号 指导教师 目录 1 施工条件 (8) 1.1 工程条件 (8) 1.1.1 工程地理位置 (8)

1.2.1 施工场地 (12) 1.2.2 水文气象条件 (12) 1.2.3 工程地质条件 (14) 1.2.4 市场条件 (16) 1.3.1 混凝土骨料 (16) 1.3.2 料场概况 (17) 1.3.3 料场选择 (18) 1.3.4 块石料 (18) 2 施工导流 (19) 2.1 导流标准 (19) 2.2 导流明渠的布置 (22) 2.2.1 明渠的线路选择和布置要求 (22) 2.2.2 明渠进、出口的布置 (23) 2.2.3 导流时段及导流设计流量 (23) 2.3 导流方式 (24) 2.4 导流方案 (25) 2.5 导流建筑物设计 (25) 2.5.1 导流明渠 (25) 2.5.2 围堰 (26) 2.5.3 围堰施工设计图 (26) 2.5.4 首部枢纽导流建筑物工程量详见表8 (27)

2.6.1 导流明渠 (28) 2.7 围堰施工 (28) 2.8 计算施工导流机械人员配置 (30) 2.8.1 导流明渠的配置计算 (30) 2.8.2 导流明渠编织袋土石填筑 (34) 2.8.3 围堰的施工配置计算 (36) 2.9 截流 (39) 2.10 基坑排水 (39) 3 主体工程施工 (41) 3.1 首部枢纽工程施工 (41) 3.1.1 工程特性 (41) 3.1.2 主要工程量 (42) 3.1.3 施工程序 (43) 3.1.4 施工方法 (43) 3.1.5 施工机械及人员配置计算 (45) 3.2 引水隧洞工程施工 (64) 3.2.1 工程概况 (64) 3.2.2 主洞洞门施工 (64) 3.2.3 主体工程施工方案 (67) 3.2.4 爆破耗药量设计 (72) 3.2.5 施工支洞布置 (73)

水电站工程施工组织设计

第一章工程概况 (4) 1.1工程概况 (4) 1. 3 天然建筑材料 (15) 1. 4 弃渣场 (16) 1.5对外交通条件 (16) 1.6 本合同工作范围 (17) 第二章施工组织设计编制概述 (18) 2.1 建设情况18 2.2 施工组织编制原则及编制依据18 2.3 工程总目标19 2.4 工程项目施工关键技术实施20 2.5前期组织20 2.6 施工总体部署21 2.7施工组织与管理22 第三章施工总平面布置 (24) 3.1 生产、生活用房布置24 3.2 交通布置25 3.3 风、水、电布置26 3.4 通讯系统27 3.5 施工辅助设施的布置27 附:《施工总平面布置图》30 第四章施工导流 (31) 4.1 施工导流简介31 4.3 围堰设计、施工32 4.4 施工渡汛32

第五章施工进度计划及工期保证措 施 (34) 5.1 进度计划安排原则34 5.2 施工总进度计划34 具体见:《施工总进度计划》36 5.3 工期保证措施36 5.4 缩短工期的主要措施38 5.5 进度计划承诺39第六章主体工程施工方案及关键性 技术措施 (40) 6.1 施工测量40 6.2 土石方明挖工程41 6.3 隧洞开挖工程42 6.4 砼工程49 6.4.5隧洞混凝土衬砌4 6.5 钻孔和灌浆工程8 6.6 基础防渗墙工程21 6.7 土石方填筑工程33 6.8 砌体施工36 6.9 屋面和地面建筑工程38 6.10 闸门及启闭机制造和安装工程42 6.11 压力钢管制造和安装工程44 6.11.1压力钢管制造44 6.11.8工艺流程和焊接工艺 (51) 6.11.9单个构件 (52) 6.11.10铸钢件 (52) 6.11.11锻件 (52) 6.11.12压力钢管防腐 (53) 6.11.14安装材料 (54) 6.11.15安装前设备检查 (54) 6.11.16安装前土建工作面清理 (55)

(建筑电气工程)尼日利亚某变电站电气施工组织设计

(建筑电气工程)尼日利亚某变电站电气施工组织设计

第一章工程概况及特点 1、工程概况及特点: 1.1工程概况: 1.1.1工程简述: 某330/132/33kV变电站位于M-J变电线路首端,为新建330kV变电站,三级电压,包括330kV、132kV,并连接原有33kV配电装置。 某330/132/33kV 变电站位于M-J变电线路末端,本工程是在原有某330kV变电站的基础上的扩建工程。正在运行中的某变电站,始建于二十世纪八十年代,运行至今已有20余年。本期工程的扩建端,位于原站址围墙内的西侧。 某变电站属扩建站,工作区域大部分与现运行变电站基本分开。但在电气安装与原变电站接口部分应严格注意,保证在施工中不影响运行变电站的工作。 1.1.2工程规模: 1.1. 2.1 某变电站:为一新建变电站: 最终规模为:4×150MVA主变,电压等级330/132/33kV;每组330kV母线接有1台容量为75Mvar的330kV高压并联电抗器,共2台;2×60MVA主变,电压等级132/33kV。 本期规模为:1×150MVA主变,电压等级330/132/33kV;330kV母线接有1台容量为75Mvar的330kV高压并联电抗器;1×60MVA主变,电压等级132/33kV。4回330kV 出线,即(ALIADE)UGwuaJi [NEW HAVEN 3.]出线2回,某出线2回。1回132kV出线,即Direction ALIADE出线1回。 1.1. 2.2某变电站:为一扩建变电站: 本期扩建1×150MVA主变,电压等级330/132/33kV;扩建1台330kV容量为75Mvar 的高压并联电抗器接于330kV母线。330kV某出线2回。132kV扩建1回主变进线间隔,母线扩建一组分段隔离开关。 1.2主要技术设计原则: 1.2.1 某变电站: 电气主接线:330kV采用一个半断路器接线,断路器三列式布置;132kV采用双母线断路器接线(终期一个半断路器接线),断路器三列式布置。 330kV配电装置、132kV配电装置:均采用户外敞开式布置,采用柱式断路器,断路器两侧配电流互感器,母线通流按2500A考虑。 本工程330kV、132kV线路均安装A、C两相阻波器。

变电站施工组织设计方案

3.1 工程概况 **水利枢纽施工供电110kv变电站工程是为满足**水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽**大桥左侧下游约200m处。施工变电站的110kv进线接于**地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv线路延伸过江进110kv施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv施工供电备用线路工程; (2)110kv施工供电线路工程; (3)110kv施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零; 重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰以内。

3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“2.4拟投入本工作的主要人员表”。 3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv施工变电所建成投产后,即进行35kv临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2010年5月25日开工,2010年12月20日完工,总日历工期210天,详细的施工进度见《**水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

电厂土建工程施工组织设计(DOC 46页)

电厂土建工程施工组织设计(DOC 46页)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

中建三局第二建设工程有限责任公司印尼百通电厂土建工程 施工组织设计 编制人:王红军 审核人;冉斌 审批人:江茂国 日期:2007年11月24日 印尼百通电厂工程项目经理部

第一章概述 (1) 第一节工程简介 (1) 1、工程简介 (1) 2、工程地质 (2) 第二节工程概况 (6) 1、建筑结构 (6) 2、工程特点 (9) 第三节编制依据及执行标准与规范 (10) 1、编制依据 (10) 第二章施工部署 (10) 第一节施工组织机构 (10) 第二节施工区段划分 (12) 第三节施工方案选择 (13) 第四节施工机械选择 (13) 第五节施工进度管理 (14) 第六节主要施工材料准备 (15) 第三章施工管理 (16) 第一节施工技术管理 (16) 1、技术管理制度 (17) 2、文件资料管理 (17) 3、设计变更管理 (18) 4、技术交底制度 (18) 第二节施工质量管理 (19) 1.质量管理制度 (19) 2.质量教育制度 (22) 3.质量检查制度 (23) 4.三检制 (25) 5.质量事故处理制度 (27) 第三节施工物资管理 (28) 1.物资计划管理 (28) 2.物资采购供应管理 (30) 3.物资验收、贮存 (32) 4.物资出库 (34) 第四节施工现场机电管理 (35) 第四章主要施工方案 (35) 第一节施工流程 (35) 1.总体施工流程 (35) 2.地下工程施工安排 (36) 3.输煤系统施工安排 (36) 4.辅助工程施工安排 (37) 第二节主厂房施工方案 (37) 第三节其它单位工程施工方案 (37) 1.输煤栈桥施工 (37)

某电厂施工组织设计

某电厂施工组织设计 编制: 审核: 批准: 单位: 日期: 1

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工方案 (4) 第三章措施 (8) 第四章生产安全措施 (10) 第五章工程总进度计划 (11) 第六章施工准备 (17) 第七章施工部署和主要工程的施工方案 (21) 2

第一章工程概况 建设地点: x建设地点,xx电厂_位于xxx是目前xx最大电厂之一_。 工程规模:xx电厂_规划为x_台发电机组,第一期工程为x台xx万kw_的油、气双燃料火力发电机组x#、x#、x#、x#_机组,其中x#_机组,由xxx_中标承建,x#、x#、x#_机组,由xxx公司以xx美元_的合理价格中标总承包,xxx设计院_承担勘探设计,xxx公司_承担设备安装,xxx承担全部土建工程,xxx_承担调试、人员培训及一年的商业运行工作。该电厂属交钥匙工程。 当地气象及水文: 当地是一个干燥地区。雨水很少,x~x_月是雨季阶段,最大降雨量为xxmm/月,风向为xx 风,少有xx风,最大风速为xxm/s。 最高温度在x~x月,室外温度约为xx℃以上,全年有xx个月最高平均温度为xx_℃左右,最低温度在xx℃左右。 厂区自然标高为xxm~xxm_,建筑物设计标高(±0.OO)为xxm,基本无地下水。 x厂区地质: 整个电厂是建设在山丘上,除表面有少量砂粘土覆盖外,大部分岩石露头,岩石以普通石灰岩为主,极少中间夹杂砾砂石,粉砂岩或页岩岩性较好。 工程特点:xx电厂x#、x#、x#机组_工程是一个带有友好支援性质的工程,所以工程造价低,工期十分紧迫,又有国际监理公司的监督,对工程质量要求更高,并且每台机组土建独立自成体系运行。与国内多台机组联体运行不同,由此在建工程量宏大。 本工程合同工期要求: x#_机组交付安装时间为2xxx年xx月xx日_,x#_机组在x#_机组基础上推延x个月交付安装,x#_机组在x#_机组基础上推延x个月交付安装。但x#_机组发电投产工期为x_年, 3

相关文档