1.( A )是指继电器动作时处于闭合状态的接点。 A、动断接点

2.( B )是指变压器线圈中的电阻损耗,与电流大小的平方成正比,它是一个变量。 B、铜损

3.( B )是指当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现。 B、远后备保护

4.( D )能说明变压器二次电压变化的程度大小,是衡量变压器供电质量好坏的数据。 A、电压波

形 B、电压相位 C、电压幅值

5.10kV变、配电所应在( C )上装设阀型避雷器。C. 每组母线和每回路架空线路

6.10m电杆埋深宜为( B )B.1.7m

7.110KV及以下线路保护测控装置,当开关在跳位而( C ),延时10秒报TWJ异常。 C、线路有

8.110KV及以下线路保护测控装置不具备( A )功能。 A、三相一次或二次重合闸

9.2000kW以下的电动机,如果( B )灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。 B、

电流速断保护

10.FN5-10R的型号含意是( B )。 B、额定电压10kV户外型负荷开关

11.LQJ-10表示额定电压为( A )的绕组式树脂浇注绝缘的电流互感器。 A、10kV

12.RN1系列熔断器是限流式有填料高压熔断器。(√)

13.S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160kVA,低压侧绕组额定电压

为10kV的电力变压器。(×)

14.SH11-M-50/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,非晶态合金铁芯,密封式,额定容量

为50kVA,高压侧绕组额定电压为( A )的电力变压器。 A、10

15.安装单位号11D的1号端子11n3属于( C )。 C、相对编号

16.按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变

电所、地区变电所、( A )、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。A.配电变电所17.按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变

电所、地区变电所、配电变电所、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。(√)

18.把设备编号和接线端子编号加在一起,每一个接线端子就有了唯一的(C )。 C、相对编号

19.保护电压互感器的高压熔断器额定电流一般小于或等于1A。( √ )

20.避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上,必须经引下线与接地体可靠连接。

(√)

21.变、配电所中用来承担输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或电气主接线。(√)

22.变、配电所主要由主变压器、( C )、控制系统等部分构成,是电网的发电厂重要组成部分

和电能传输的重要环节。 C、配电装置及测量

23.变配电所运行管理实行( C )制度。 C、两票三制度

24.变压器( C )通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。 C. 调压方式

25.变压器保护属于按( A )分类。 A、被保护的对象

26.变压器并列运行,一般允许阻抗电压有±10%的差值,若差值大,可能阻抗电压大的变压器承受

负荷偏高,阻抗电压小的变压器承受负荷偏低,从而影响变压器的经济运行。(√)

27.变压器的电源电压一般不得超过额定值的±5%,不论变压器分接头在任何位置,只要电源电压

不超过额定值的±5%,变压器都可在额定负载下运行。(√)

28.变压器的额定电流大小等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(单相为1,

三相为√3 )。(√)

29.变压器的额定电流等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数( C )。 C、单相

为1

30.变压器的过负载能力一般用变压器所能输出的最大容量与额定容量之( A )来表示。 A、比

31.变压器的铁芯是( A )部分。 A、磁路

32.变压器的效率η为输出的有功功率与输入的有功功率之比的百分数。(√)

33.变压器的一、二次电压一般允许有( A )的差值,超过则可能在两台变压器绕组中产生环流,

影响出力,甚至可能烧坏变压器。 A、±0.5%

34.变压器的允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。(√)

35.变压器额定容量的大小与电压等级也是密切相关的,电压低的容量较大,电压高的容量较小。

(×)

36.变压器二次侧额定电压指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加( B )时,二次侧开路的电

压值。 B、额定电流

37.变压器接在电网上运行时,变压器( A )将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,

因此变压器应具备一定的调压能力。 A、二次侧电压

38.变压器是一种( C )的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率

的另一种电压等级的交流电。 C、静止

39.变压器异常运行状态主要包括:保护范围外部短路引起的过电流,电动机自起动等原因所引起

的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低、轻微匝间短路等。(×)

40.变压器油本身绝缘强度比空气小,所以油箱内充满油后,可降低变压器的绝缘强度(×)

41.变压器运行巡视应检查变压器上层油温,正常时一般应在95°以下,对强迫油循环水冷或风冷

的变压器为85 。(×)

42.采用环形网供电所使用的高压开关柜一般习惯上称为环网柜。( √ )

43.差动保护属于按( B )分类。 B、保护原理

44.触头断开后,触头之间如果电弧已熄灭,则电路实际上没有被切断。(× )

45.瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象,声音是否正常,是电流互感器巡视检查项目之

一。(√)

46.从发电厂发电机开始一直到变电设备为止,这一整体称为电力系统。(×)

47.大型电力系统有强大的调频和调压能力,有较大的抵御谐波的能力,可以提供质量更高的电能。

(√)

48.单母线分段接线在母线故障或检修时,配电所将全所停电。(×)

49.弹簧储能操作机构的加热器只在断路器检修时使用。( × )

50.当变压器的温度达到稳定时的温升时称为稳定温升。(√)

51.当电路发生短路或严重过负荷时,熔断器能自动切断故障电路,从而使电器设备得到保护(√)

52.当电容器内部设有放电电阻时,电容器组可不设放电装置。( × )

53.电力电缆中,用来消除导体表面的不光滑所引起导体表面电场强度的增加,使绝缘层和电缆导

体有较好的接触的为( C )。C.屏蔽层

54.电力生产的特点是( A )、集中性、适用性、先行性。 A. 同时性

55.电力系统无功补偿可起到降低线损、节约电能、提高设备利用效率的作用。( √ )

56.电力系统中的各级电压线路及其联系的各级( A ),这一部分叫做电力网,或称电网。 A、变、

配电所

57.电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一部分叫做电力网,或称电网(√)

58.电力线路保护属于按( A )分类。 A、被保护的对象

59.电力线路过电流保护动作时间的整定采取阶梯原则,时限阶段差t一般设置为( B )。 B、0.5s

60.电流互感器的回路编号,一般以十位数字为一组,( A )的回路标号可以用411-419。 A、1TA

61.电流通过人体,对人的危害程度与通过人体的途径有密切关系。(√)

62.电路中负荷为电感性负载时,恢复电压不等于电源电压,不利于电弧熄灭。(√ )

63.电路中负荷为电阻性负载时,恢复电压等于电源电压,不利于电弧熄灭。( × )

64.电能的生产、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程,是分时进行的。(×)

65.电能质量降低到不能允许的程度,不属于电力系统的事故。(×)

66.电气设备相位漆标识的黄、绿、红颜色分别代表( B )相位。B、ABC

67.电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√)

68.电容器金属外壳应有明显的接地标志。( √ )

69.电容器正常运行时,可在1。3倍额定电流下长期运行。( √ )

70.电网按其在电力系统中的作用不同,分为输电网和配电网,配电网是以高压甚至超高电压将发

电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,所以又称为电力网中的主网架。(×)

71.电压为220V的线路一般称为低压配电线路;电压为380V的线路一般称为中压配电线路。(×)

72.短路的常见原因之一是设备长期运行,绝缘自然老化。(√)

73.短路电流通过线路,要产生很大的电流降,使系统的电流水平骤降,引起电动机转速突然下降

甚至停转,严重影响电气设备的正常运行。(×)

74.断路器的额定开断电流表明了断路器的( B )。 B、灭弧能力

75.断路器的分、合闸指示器应( C ),并指示准确。 C、易于观察

76.对单相接地电流大于5A时的电动机,应装设反映( C )的零序电流保护。 C、单相接地短路

77.对调压要求高的情况,可选用有载调压变压器,使变压器的电压分接头在带负荷情况下实时调

整,以保证电压稳定。(√)

78.对于接线方式较为简单的小容量变电所,操作电源常常采用( B)。 B、交流操作电源

79.对于中、小容量变压器,可以装设单独的( A ),作为变压器防止相间短路故障的主保护。 A、

电流速断保护

80.对运行中断路器一般要求,断路器金属外壳应有明显的接地标志。(√ )

81.额定电压和标定容量均相同的单相高压电容器,接入同一电压等级的电网时,电容器组的结线

方式接成三角形和接成星形的补偿效果相同。( ×)

82.发电厂与用电负荷中心相距较远,为了减少网络损耗,所以必须建设( A )、高压、超高压输

电线路,将电能从发电厂远距离输送到负荷中心。 A、升压变电所

83.发生短路时,冲击电流会产生很大的电动力,其大小可用来校验电气设备在发生短路时的( A )。

A、动稳定性

84.发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用( C )就地抢救,以支持呼吸和循环。C.心

肺复苏法

85.防止人身触电的技术措施有保护接地和保护接零、采用安全电压、装设剩余电流保护器等。(√)

86.杆塔按使用的材料可分为钢筋混凝土杆和金属杆塔。(√)

87.杆塔拉线与地面的夹角一般为45°,受环境限制可适当增减,一般不超出30°。(√)

88.高压电动机发生单相接地故障时,只要接地电流大于( B ),将造成电动机定子铁芯烧损。 B、

10A

89.高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般

采用( C )进行防护。C. 遮拦防护

90.高压电容器的保护熔丝熔断后,应立即更换熔断器,使电容器能尽快恢复运行。( × )

91.高压电容器的瓷套管发生严重放电、闪络时,只要加强监视,不需要将电容器立即退出运行。

( × )

92.高压电容器组断电后,若需再次合闸,应在其断电3分钟后进行。(√ )

93.高压断路器在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要设备之一。(√ )

94.隔离开关按刀闸运动方式分类可分为( C )、垂直旋转式和插入式。 C、水平旋转式

95.工作监护人一般由( A )担任。 A. 工作负责人

96.工作许可人(运行值班负责人)应负责审查工作票所列安全措施是否正确完善,是否符合现场

条件,并负责落实施工现场的安全措施。(√)

97.供电电压允许偏差规定,35kV及以上电压供电的,电压正、负偏差绝对值之和不超过额定电压

( C )。 C、10%

98.继电保护装置按被保护的对象分类,有电力线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、

( B )等。 B、母线保护

99.架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高机械强度。(√)

100.架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高机械强度。(√)

101.交流高压真空接触器利用( B )的作用力分闸。 B、分闸弹簧

102.空气是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。(√)

103.铝及钢芯铝绞线在事故情况下运行的温度不得超过70℃。(×)

104.能使继电器动合接点由断开状态到闭合状态的最小电流称为动作电流。(√)

105.确定导线截面,须按允许电压损失和发热条件进行校验。(√)

106.人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对人体放电,造成触电伤亡。(√)

107.若系统中过多的有功功率传送,则可能引起系统中电压损耗增加,电压下降。(×)108.设备编号中,阿拉伯数字表示( A )。 A、设备顺序号

109.剩余电流保护器只是在基本防护失效后而发挥补充防护的作用。(√)

110.时间继电器的( B )接点是指继电器通足够大的电时经所需要的时间(整定时间)闭合的接点。 B、延时动合

111.使人体能够感觉到的最小的电流称为( A )。 A.感知电流

112.输电线路电压一般在110kV及以上,220kV以上的也称超高压输电线路。(×)

113.所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。(√)

114.为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。(√)

115.为了保证电压质量合乎标准,往往需要装设必要的有功补偿装置和采取一定的调压措施。

(×)(无功补偿)

116.为了提高供电可靠性、经济性,合理利用动力资源,充分发挥水力发电厂作用,以及减少总装机容量和备用容量,现在都是将各种类型的发电厂、变电所通过( B )连接成一个系统。 B、输配电线路

117.位于线路首端的第一基杆塔不属于终端杆,只有最末端一基杆塔属于终端杆。(×)

118.我国10kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用( A )的运行方式。 A、中性点不接地119.我国规定的交流安全电压为( C )C.42v、36v、12v、6v

120.下列( A )表示110kV母线电流差动保护A相电流公共回路。 A、A310

121.下列( A)表示I段电压小母线A相。 A、1YMa

122.下列( C )不属于电力系统中的事故。 C、过负荷

123.下列( C )属于电气设备不正常运行状态。 C、系统振荡

124.下列电缆编号属于110KVII段电压互感器间隔的是( A )。 A、2UYH

125.下面( A )属于辅助安全用具。 A、绝缘手套、绝缘鞋

126.相对编号常用于( A )中。 A、安装接线图

127.相对编号的常用格式是( C )。 C、设备编号-接线端子号

128.小母线编号中,1.小母线编号中,符号“~”表示( C )性质。C、交流

129.小母线编号中,I段直流控制母线正极用( C)表示。 C、+KM1

130.小容量配电所高压侧通常采用隔离开关-熔断器或跌落式熔断器、( B )等主接线形式。 B、负荷开关-熔断器

131.新线路投入运行3~5年后,混凝土电杆各部坚固螺栓需紧一次。(√)

132.一般发生短路故障后约0.01s时间出现最大短路冲击电流,采用微机保护一般仅需( C )s 就能发出跳闸指令,使导体和设备避免承受最大短路电流的冲击,从而达到限制短路电流的目的。 C、0.005

133.用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的( C )。 C 、功率

134.由各级电压的电力线路,将各种发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个( A )和用电的整体叫做电力系统。 A、发电、输电、配电

135.由于受到线路空间走廊限制,有时在同一基杆塔上架设多回线路。(√)

136.运行过程中易发生过负荷和需要防止起动或自起动时间过长的电动机应装设( A )。 A、过负荷保护

137.运行值班人员巡视时,发现高压带电设备接地,在室内值班人员不得接近故障点( C )以内。C.4m

138.运行值班人员巡视时,发现高压带电设备接地,在室外值班人员不得接近故障点( C )以内。 C.8m

139.在110kV 及以上的电力系统,一般采用中性点直接接地的运行方式,以( A )。 A、降低设备的绝缘水平

140.在低压配电系统中广泛采用的TN系统和TT系统,均为( B )运行方式,其目的是保障人身设备安全。 B、中性点直接接地

141.在开关电器中,按吹动电弧的气体流动方向不同,吹动电弧的方法可分为纵向吹动(纵吹)和横向吹动(横吹)两种。(√)

142.在开关电器中,气体吹动电弧的方法为纵吹时,气体吹动方向与电弧轴线相( B ) B、垂直

143.在某一个时段内,电压急剧变化而偏离( C )的现象,称为电压波动。 C、额定值

144.在某一个时段内,电压急剧变化而偏离额定值的现象,称为( A)。 A、电压波动

145.在一类用电负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,称为特别重要负荷。(√)

146.在运行中,电流的热量和电火花( A )等都是电气火灾的直接原因。 A、电弧

147.在直接编设备文字符号中,属于12n装置的端子排编为( C )。 C、12

148.真空断路器的动、静触头安装在( C)内。C.真空灭弧室

149.值班人员巡视时,发现高压带电设备接地,在室内值班人员不得接近故障点( C )以内。 C.4m 150.中断供电时将造成人身伤亡,属于( A )负荷。 A、一类

151.中小容量的高压电容器组如配置( B ),动作电流可取电容器组额定电流的2-2B、电流速断保护

152.中小容量的高压电容器组如配置电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的( B )倍。 B、2-2.5

153.( A )的特点是变压器故障或检修不影响线路运行,而线路故障或检修要影响变压器运行,相应的变压器要短时停电。 A、外桥接线

154.( A)可以将电力系统的一次电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。 A、电流互感器

155.( B )的特点是线路故障或检修,不影响变压器运行,而变压器故障或检修要影响相应线路线路要短时停电。 B、内桥接线

156.( B )用具是登高作业时必须必备的保护用具。B. 安全带

157.( B)是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。 B、低电压继电器

158.( C )的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。 C、归总式原理图

159.( D )对电气设备和电力系统安全运行危害极大。 C、过电压

160.(A )指正常情况下有明显断开的备用电源或备用设备或备用线路。 A、明备用

161.(A)移动式电气设备在外壳上没有接地端子,但在内部有接地端子,自设备内引出带有保护插头的电源线。A.I类

162.“在此工作”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关。(×)

163.1000kw以下的高压电动机,装设电流速断保护时宜采用两相不完全星型接线并动作于跳闸。

(×)

164.10kv及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±10%。(×)

165.12m电杆埋设深度宜( C )。C. 1.9m

166.220/380v配电线路一般称为低压配电线路。(√)

167.35~110KV架空线路,如未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2KM进线段架设避雷线。(√)168.35kv及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。(√)

169.II类设备的防触电保护是采取( B )措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。B. 双重绝缘

170.II类移动式电气设备和III类移动式电气设备修理后( B )原设计确定的安全技术标准。

B.不得降低

171.IT系统是指电源中性点不接地或经足够大阻抗(约1000Ω)接地,电气设备的外露可导电部分(如电气设备的金属外壳)经各自的保护线PE分别与( A )直接接地的三相三线制低压配电系统。A.保护线P

172.KYN28-10型高压开关柜小车室内的主回路触头盒遮挡帘板具有(C )的作用。 C、保护小车室内工作人员安全

173.RN1型高压熔断器一般不装设熔丝熔断指示器。(×)

174.RN2型高压熔断器可适用做( C )的保护。C.电压互感器

175.RN2型高压熔断器在运行中一般可通过观察熔丝熔断指示器是否弹出,判断熔丝是否熔断。

(×)

176.S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆载面),密封式,额定容量100kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。(×)

177.SF6断路器的缺点之一是SF6气体在电弧的作用下分解的( C )气体有毒。C.低氟化物178.SF6负荷开关的灭弧能力较SF6断路器( B )B. 弱

179.SF6负荷开关一般不设置( A )。 A、气体吹弧装置

180.TN系统指电源系统有一点(通常是中性点)接地,而设备的外露可导电部分(如金属外壳)通过( C )连接到此接地点的低压配电系统, C.保护线P

181.TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的( B )低压供电系统B. 三相四线制

182.安全标志是提示人们识别、警惕( A )因素,对防止人们偶然触及或过分接近带电体而触电具有重要作用。A. 危险

183.安全色标中“黑色”表示强制执行。(×)

184.安装接线图是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。(√)

185.安装在烟囱顶上的避雷针直径不应小于( B )。B.20mm

186.按照国家标准,铭牌上除标有变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外,还需标出变压器的技术参数数据。(√)

187.保护间隙是最简单、最经济的防雷设备,它结构十分简单,维护也方便。(√)

188.备用电源自动投入装置属于自动调节装置。(×)

189.避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的带形导体。(√)190.避雷器与被保护设备并联连接。(√)

191.避雷器与被保护设备串联连接。(×)

192.避雷线的作用原理与避雷针相同,保护范围( A )。 A、较小

193.避雷线的作用原理与避雷针相同,只是保护范围较大。(×)

194.避雷线在防雷保护中所起的作用是( C )。 C、防直击雷

195.避雷针及其接地装置不能装设在人、畜经常通行的地方。(√)

196.避雷针通常采用( C )制成。C.镀锌圆钢

197.避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成,一般采用圆钢,上部制成针尖形状。(√)

198.避雷针在地面的保护半径是1。5倍避雷针总高度。(√)

199.变电所一次主接线中所用的电气设备,称为( A )A.一次设备

200.变电所中,断路器控制所使用的电源称为操作电源。(√)

201.变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮拦作为屏护。(√)

202.变压按用途一般分为电力变压器,特种变压器及( C )三种 C、仪用互感器

203.变压器的故障可分为油箱内和油箱外两种。(√)

204.变压器的损耗包括( B )和铜损。B. 铁损

205.变压器内部主要绝缘材料有变压器油,( C )、电缆纸,皱纹纸等。C.绝缘纸板

206.变压器是根据电磁感应原理工作的。(√)

207.变压器是一种静止的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。(√)

208.变压器一、二次侧感应电势之比等于一、二次侧绕组匝数之比。(√)

209.变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压低,匝数少的一边电压高,这就是变压器能够改变电压的道理。(×)

210.变压器油的作用是( C )。 C、绝缘和冷却

211.变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零。(√)

212.并列运行时,如果其中一台变压器发生故障从电网中切除时,其余变压器( B )。 B、仍能继续供电

213.并列运行时,如果其中一台变压器发生故障从电网中切除时,其余变压器( B )。 B、仍能继续供电

214.不论什么型号,只要真空断路器的额定电流相同,额定开断电流也相同。(×)

215.操作票进行编号,已操作过的应注明“已执行”保存期不少于6个月。(√)

216.操作票填写时,被操作的开关设备要填写双重名称,即设备的名称和编号。(√)

217.操作票填写中,合上或拉开的隔离开关,刀开关统称为( C )C. 刀闸

218.操作票要按顺序填写,一张操作票只能填写一个操作任务。(√)

219.操作票中,一项操作任务需要书写多页时,须注明连接页号,且页号相连。(√)

220.操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来。(×)

221.测量电容器绝缘电阻读数完毕后,正确做法是( C )C. 取下测试线—停止摇动摇把

222.测量高压线路绝缘应选用( B )V摇表。B0.25

223.拆除临时接地线的顺序是( B )B. 先拆除设备导体部分,后拆除接地端

224.充油电流互感器外观应清洁,油量充足,无渗漏油现象。(√)

225.触头间介质击穿电压的大小与电源电压无关。(√)

226.磁场中磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱( A )A. 成正比

227.磁场中某点的磁感应强度B与磁导率u的比值,称为该点的磁场强度H。(√)

228.磁感应强度B可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。(√)

229.磁力线上某点的切线方向就是该点磁场的方向。(√)

230.磁力线是描述磁场结构的一种曲线,磁力线的疏密程度,反应磁场中各点磁场的强弱。(√)231.从区域变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路,是用于分配电能的,称为( A )。

A、配电线路

232.大小方向都随时间变化的电流叫做直流电。(×)

233.大型的( B )和大型电弧炉,产生的谐波电流最为突出,是造成电网谐波的主要因素。 B、晶闸管变流设备

234.带电挂接地线等,会产生强烈的电弧,将人严重灼伤。(√)

235.带负荷拉合隔离开关时,会产生强烈的电弧,将人严重灼伤。(√)

236.单台三相电容器的电容元件组在外壳内部一般接成三角形。(√)

237.单位导线截面所通过的电流值称为( C )。 C、电流密度

238.单线制的零线截面,应与相线截面相同。(√)

239.单线制的零线截面不小于相线截面的50%。(×)

240.单支避雷针的保护范围是一个( C )。 C、近似锥形空间

241.弹簧储能操动机构的合闸弹簧可采用电动机或人力使合闸弹簧储能。(√)

242.弹簧储能机构的缺点之一是安装调试困难。(√)

243.当变压器的绝缘材料的工作温度( A )允许值时,其使用寿命将缩短。A.超过

244.当变压器负载一定(即损耗不变),而周围环境温度不同时,变压器的实际温度就( B )。

B、不同

245.当变压器过负载时,发出很高且沉重的嗡嗡声(√)

246.当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指( A )。A.最大的容量

247.当带电体有接地故障时,离故障点越近,跨步电压电击的危险性越( A)。 A、大248.当带电体有接地故障时,离故障点越远,跨步电压电击的危险性越大。(×)

249.当导体的长度相同时,同种材料导体的横截面积越大,导体的电阻越小。(√)

250.当电路断开时,电源端电压在数值上( B )电源电动势。B. 等于

251.当电压互感器二次断线时,备自投装置不应动作。(√)

252.当断路器运行中环境温度超过40℃时,断路器的长期允许工作电流( B)额定电流值。B. 小于

253.当启动变压器所带的大容量动力设备时,负载电流变大,会使变压器声音加大。(√)254.当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,则流过人体的电流越大,其危险性也越大(√)255.当人体距离高压电太近以及遭遇雷击、电容器放电等情况下,都可以导致触电。(√)256.当人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相导体经人体流入另一相导体,构成闭合回路的电击事故称为两相电击。(√)

257.当人需要接触漏电设备时,为防止接触电压触电,应戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋。(√)258.当散发的热量与产生的热量相等时,变压器各部件的温度达到稳定,不再升高。(√)259.当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应( C )C.口对鼻吹气

260.当梯子的高度大于6m时,要上、中、下三端绑扎。(√)

261.当系统短路或接地时,通过很大的短路电流,变压器会产生很大的噪音。(√)

262.当消弧线圈的电感电流大于接地电容电流时,接地处具有多余的( B )称为过补偿。 B、电感性电流

263.当消弧线圈的电感电流大于接地电容电流时,接地处具有多余的电感性电流,这种补偿方式称为( B )。 B、过补偿

264.当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备三相短路并接地。(√)

265.导体处于变化的磁场中时,导体内会产生感应电动势。(√)

266.导体电阻的大小与导体的长度成反比,与横截面积成正比,并与材料的性质有关。(×)267.导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内就会产生感应电动势(√)

268.导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内就会产生感应电流(×)

269.导线允许载流量取决于其容许工作温度。(√)

270.倒闸操作每一项操作结束后,操作人应认真检查被操作的设备状态,被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合,并处于良好状态。(√)

271.倒闸操作票由( A )填写。A. 操作人

272.倒闸操作前,应先在( B )进行模拟操作。B. 模拟图板上

273.倒闸操作时不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除。(√)

274.倒闸操作先在一次系统模拟图上模拟操作,模拟操作完毕后,应检查操作票上所列项目的操作是否正确。(√)

275.登杆前要对登杆的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。(√)

276.低压侧接地保护是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。(√)

277.低压电笔的测量范围为500V以下。(√)

278.低压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用遮拦进行防护。(×)

279.低压配电线路的电压为10KV及以下。(×)

280.低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+10%~-10%。(×)

281.电导的单位符号是( B )B. S

282.电工刀可用于带电作业。(×)

283.电工专用的安全牌通常称为( B )。B. 标示牌

284.电工作业人员,应认真贯彻执行( A )的方针,掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。A. 安全第一、预防为主、综合治理

285.电弧电流的本质是离子导电。(√)

286.电火花、电弧的温度很高,不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属融化飞溅构成危险的火源。

(√)

287.电缆及电容接地前应逐相充分放电。(√)

288.电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和接地层四部分构成。(×)

289.电力电缆铠装和护套是用来保护电缆防止外力损坏的。(√)

290.电力电缆中,是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离(√)

291.电力网的电力线路按用途一般可分为( A )。 A、输电线路和配电线路

292.电力系统频率自动调节属于自动调节装置。(√)

293.电力系统正常运行时,各相之间是导通的。(×)

294.电力系统中性点接地是属于保护接地,它是保证电力系统安全可靠运行的重要条件。(×)295.电力线路按架设方式可分为( C )。 C、架空电力线路和电力电缆线路

296.电力线路的导线是用来( B )。 B、传导电流、输送电能 D、输送电能、消耗电能297.电力线路的作用是输送和分配电能。(√)

298.电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端最大短路电流来整定。(√)

299.电力线路过电流保护的动作电流按躲过线路末端最大短路电流定。(×)

300.电流表的量程应等于被测电路中实际电流的数值。(×)

301.电流持续时间越长,电流对人体的危害越严重。(√)

302.电流的方向规定为导体中( B )运动的方向。B. 正电荷

303.电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。(√)

304.电流互感器的变流比为一次绕组的( C )与二次绕组额定电流之比。 C、额定电流

305.电流互感器的一次绕组匝数很少,( A )在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流。 A、串联

306.电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。(√

307.电流互感器是按电磁感应原理工作的,其结构与普通变压器相似。(√)

308.电流互感器一次绕组匝数( A )二次绕组的匝数。 A、小于

309.电流互感器运行前检查外壳及二次侧应接地正确、良好,接地线连接应坚固可靠。(√)310.电流互感器中,常用(A)表示瓷绝缘。A. C

311.电流继电器的返回电流除以动作电流,叫做电流继电器的返回系数。(√)

312.电流流过人体的路径,从左脚至右脚这一电流路径,危险性小,但人体可能因痉挛而摔倒,导致电流通过全身或发生二次事故而产生严重后果。(√)

313.电路中,导体对电流呈现的阻碍作用称为电阻,用参数R表示。(√)

314.电路中电流大小可以用电流表进行测量,测量时是将电流表并联在电路中。(×)

315.电路中任意两点间电位的差值称为电压。(√)

316.电能表属于( C )仪表。C.感应式

317.电能质量包括电流、频率和波形的质量。(×)

318.电气安全管理人员应具备必要的( B )知识,并要根据实际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产。B. 电气安全

319.电气火灾断电操作时应戴绝缘手套、穿绝缘鞋,并使用相应电压等级的绝缘工具。(√)320.电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行带电灭火。(√)

321.电气设备附近遭受雷击,在设备的导体上感应出与雷云极性相反的束缚电荷,形成过电压,称为( B )B. 感应雷过电压

322.电气设备冷备用状态指设备的开关在打开位置,刀闸在合闸位置,要合上开关后才能投入运行。(×)

323.电气设备由三种工作状态,即运行、( B )、检修状态B. 备用

324.电气设备由事故转为检修时,应( A )。A.填写工作票

325.电容器组失压不属于高压电力电容器常见故障及异常运行状态。(×)

326.电伤是指触电时电流的热效应、化学效应及电刺激引起的生物效应对人体外表造成的伤害。

(√)

327.电网倒闸操作,必须根据值班调度员的命令执行,未得到调度指令不得擅自进行操作。(√)328.电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种线性元件。(×)

329.电压保护属于按( B )分类。B. 保护原理

330.电压互感器的高压绕组与被测电路串联,低压绕组与测量仪表电压线圈串联。(×)331.电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(以VA值表示),分额定容量和最大容量。(√)

332.电压互感器的准确度等级是指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负荷功率因数为额定值时,误差的( A )。 A、最大限值

333.电压互感器二次侧不能开路,否则绕组将被烧毁。(√)

334.电压互感器二次回路允许有( A )接地点。A. 一个

335.电压互感器二次回路允许有多个接地点。(×)

336.电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地,在绕组绝缘损坏时,二次绕组对地电压不会升高,以保证人身和设备安全。(√)

337.电压调整率的定义为,在给定负载功率因数下(一般取0。8)二次空载电压U2N和二次负载电压U2之和与二次额定电压U2N的比。(×)

338.电源电动势的大小等于外力克服电场力把单位正电荷在电源内部( B )所做的功。 B、从负极移到正极

339.电源进线电压为10KV的用户,一般总降压变电所将10kv电压降到( B )后,经低压配电线路供电到各用电场所,供给低压用电设备用电。B.382/220

340.电源是将其他形式的能量转换为电能的装置。(√)

341.电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。(√)

342.短路产生的冲击电流会产生很大的电动力,其大小可用来校验电气设备在发生短路的动稳定性。(√)

343.短路电流通过导体时,会使导体大量发热,温度急剧升高,从而破坏设备绝缘。(√)344.断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。(×)

345.断路器的工作状态(断开或闭合)是由( C )控制的。C.操动机构

346.断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。(×)

347.断路器应有标出( B )等内容的制造厂铭牌。B. 基本参数 C. 安全提示

348.断路器在合闸过程中,若继电保护装置不动作,自由脱扣机构也应可靠动作。(×)

349.对备用电源自动投入装置,当工作母线电压消失时,备用电源应投入。(√)

350.对变配电所内的电气设备、备用设备及继电保护自动装置等需要定期进行( A )和轮换。

A.检修

351.对差动保护来说,变压器两侧的差动CT均应接成星型。(×)

352.对带电设备应使用不导电的灭火剂灭火。(√)

353.对电力系统进行无功补偿可以提高功率因素。(√)

354.对断路器的运行维护中,雷雨季节雷电活动后应进行特殊巡视检查。(√)

355.对断路器的运行维护中,新设备投入运行后,应相对缩短巡视周期。(√)

356.对高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取( B )B.0.5s

357.对接线方式较简单的小容量变电所,操作电源常常采用蓄电池。(×)

358.对三类负荷供电要求,一般不考虑特殊要求。(√)

359.对停电的注油设备应使用干燥的沙子或泡沫灭火器等灭火。(×)

360.对于二次回路的标号,按线的性质、用途进行编号叫相对编号法。(×)

361.对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取1s。(×)

362.对于接地电阻测量仪探针位置说法正确的是( A )A.将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离接地体40m的地下

363.对于没有总降压变电所和高压配电所的用电区变电所或小型用户降压变电所,在变压器高压侧必须配置足够的高压开关设备以便对变压器控制和保护。(√)

364.对于现在的全密封变压器,一般不再设储油柜,只是在油箱盖上装油位管,以监视油位。

(√)

365.对于正弦交流电,最大值等于有效值的( B )倍。B. 根号2

366.对于中、小容量变压器,可以装设单独的电流速断保护,作为变压器相间短路故障的主保护。

(√)

367.对运行中的高压电容器巡视检查时,一般不检查高压电容器组的工作电流。(×)

368.额定电压是指变压器( B ),它应与所连接的输变电线路电压相符合。 B、线电压

369.额定电压是指变压器线电压(有效值),它应与所连接的输变电线路电压相符合。(√)370.额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,它决定了断路器的( B )。 B、绝缘水平

371.额定电压为10kv的断路器可用于6kv系统。(√)

372.二次回路交流耐压试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10M以上时,可采用(B )V摇表代替,试验持续时间为1min。B0.25

373.发生两相触电危害比单相触电更严重。(√)

374.阀型避雷器的阀型电阻片具有线性特性。(×)

375.凡是在高压电气设备上进行检修、试验、清扫、检查等工作时,需要全部停电或部分停电者,需要填写第一种工作票。(√)

376.反时限过电流保护其动作时间随电流的大小而变化,电流越大动作时间越短,电流越小动作时间越长。(√)

377.防止电气误操作的措施包括组织措施和( C )。C. 技术

378.分支终端杆的单横担应装在( A )。A. 受电侧

379.辅助安全用具的绝缘强度比较低,不能承受高压带电设备或线路的工作电压,只能加强基本安全用具的绝缘作用。(√)

380.辅助安全用具是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具。(√)

381.负荷开关具有灭弧装置,可切断短路电流。(×)

382.负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。(×)

383.负荷开关与熔断器配合使用时,由熔断器起( B )作用。B. 短路保护

384.负载接成星形时,相电压等于线电压的( B )倍。B. 1/ √3

385.杆塔基础是将杆塔固定于地下,以保证杆塔不发生倾斜或倒塌。(√)

386.感抗XL与线圈的电感L和交流电的频率f成反比。(×)

387.干式变压器在结构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封绕组。(√)

388.刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为( C)。 C、允许载流量389.钢绞线常用作架空地线、接地引下线及杆塔的拉线。(√)

390.钢筋混凝土杆使用最多的是锥形杆,其锥度一般为1/75。(√)

391.高分断能力高压熔断器的特点之一是分断( B )的能力强。 B、短路电流

392.高分断能力高压熔断器具有开断短路电流能力强的特点。(√)

393.高压侧接地保护不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。(×)

394.高压电动机不采用纵差动保护。(×)

395.高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。(√)

396.高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(×)

397.高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似。(√)

398.高压电容器外壳有异形膨胀时,一般不需要将电容器立即退出运行。(×)

399.高压阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内(√)400.高压架空电力线路一般都采用多股绝缘导线。(×)

401.高压检修工作的停电必须将工作范围的各方面进线电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点。(√)

402.高压开关柜防带负荷拉、合隔离开关的闭锁功能不属于“五防”联锁功能。(×)

403.高压配电线路的电压一般为10kv、20kv。(×)

404.高压熔断器的熔丝(熔体)一般采用铜、银、康铜等合金材料制成。(√)

405.高压熔断器熔体中间焊有( A )的小锡(铅)球。 A、降低熔点

406.高压熔断器熔体中间焊有小锡(铅)球,利用( C )降低熔丝熔点。 C、冶金效应

407.高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器。( × )

408.高压熔断器一般在( A )电压等级的系统中保护电路中的电气设备。 A、3kV~35 kV 409.高压熔断器以动作特性可分为( A )和固定式。 A、自动跌落式

410.高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。( × )

411.高压熔断器在110KV及以上供电系统中被广泛采用。(×)

412.高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断。(√)

413.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内。(√)

414.隔离开关按安装地点分类可分为( A )和户外式。 A、户内式

415.隔离开关电动操作机构的操作功率较大。(√)

416.隔离开关分闸时,三相动触头应在同一平面。( √ )

417.隔离开关手力操作机构在操作时,操作质量不受操作人员技术水平的影响。( × )

418.隔离开关作用之一是( A )。 A、隔离电源

419.各种类型的绝缘导线,其容许工作温度为65℃。(√)

420.根据变压器的工作原理,常采用改变变压器( A )的办法即可达到调压的目的。 A、匝数比421.根据对触电事故发生统计分析,触电事故随季节有明显的变化,每年( B )季较为易发、集中。B. 二;三

422.更换成组的电压互感器时,还应对并列运行的电压互感器检查其连接组别,并核对相位。(√)423.工作负责人、专责监护人应必须始终在工作现场,对工作班人员进行监护,及时纠正违反安全的行为。(√)

424.工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以填写两张工作票。(×)

425.工作过程中,工作负责人和工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。(√)

426.工作票是准许在( A )上工作的书面命令。A.电气设备或线路

427.工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×)

428.工作期间,工作负责人或专责监护人若因故离开工作地点时,应指定( B )临时代替,使监护工作不间断。B. 能胜任的人员

429.工作许可人不得签发工作票。(√)

430.工作许可人对工作负责人应指明带电设备的位置和注意事项,然后分别在工作票上签名,工作班组方可开始工作。(√)

431.供电电压过低是高压电动机最严重的故障。(×)

432.供电电压允许偏差通常是以电压实际值和电压额定值之差与电压( A )之比的百分数来表示。A.额定值

433.关于电力变压器能否转变直流电的电压,( B )是正确的。B. 变压器不能转变直流电的电压

434.管型避雷器是由产气管、内部间隙和外部间隙三部分组成。(√)

435.管型避雷器由( B )组成。 B.产气管、内部间隙和外部间隙

436.国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。(√)

437.过电流保护是变压器的主保护。(×)

438.过电流保护是变压器内部故障的后备保护。(√)

439.过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。(√)

440.过负荷、频率降低、单相断线均属于电气设备故障。(×)

441.过负荷保护功能不属于110kV及以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能。(×)442.行灯的电压不应超过( B )B. 36V

443.横担定位在电杆上部,用来支持绝缘子和导线等,并使导线间满足规定的距离。(√)444.互感器分电压互感器和电流互感器两大类,它们是供电系统中测量、保护、监控用的重要设备。(√)

445.互感器是一种特殊的变压器。(√)

446.环网柜的高压母线截面积,应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择。(√)447.火力发电厂假如既发电又供热则称热电厂。(√)

448.继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动。(√)

449.继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动。(√)

450.继电保护只需要可靠性,不需要灵敏性。(×)

451.继电保护装置的任务之一是当电力系统中某电气元件发生故障时,保护装置能自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除。(√)

452.继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置。(×)

453.架空电力线路的导线一般都采用( C )C.多股裸导线

454.架空线路导线通过的( A )不应超过其允许电流。 A、额定电流

455.架空线路杆塔的横担上下倾斜、左右偏差不应大于横担长度的2%。(√)

456.架空线路中的耐张杆塔用于限制线路发生断线、倒杆事故时波及范围。(√)

457.架空线路装设自动重合闸装置后,可以( B )。 B、提高供电可靠性

458.检修工作时,凡一经合闸就可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作手把上,应悬挂( B )B.禁止合闸,有人工作

459.检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。(√)

460.检修状态指设备的( C ),而且接地线等安全措施均已做好,这时设备就处在检修状态。

C. 开关和刀闸均已拉开

461.将电气设备的外露可导电部分(如电气设备金属外壳、配电装置的金属架构等)等通过接地装置与大地相连称为保护接地。(√)

462.将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开。(√)

463.降低杆塔接地电阻,线路的跳闸率( A )。A. 降低

464.交流电流的有效值和最大值之间的关系为:I=Im/根号2。(√)

465.交流电气设备的铭牌上所注明的额定电压和额定电流都是指电压和电流的( C )C. 有效值466.交流高压输电网一般指110kV、( C )电网。 C、220kV

467.交流高压真空接触器采用机械自保持方式时,自保持过程中( C )实现自保持。 C、需要永磁体的磁力

468.交流高压真空接触器采用机械自保持方式是利用( B )实现自保持的。 B、合闸锁扣装置

469.交流高压真空接触器广泛应用于( A )等领域电气设备的控制。 A、海运

470.交流高压真空接触器利用真空开关管熄灭电弧。( √ )

471.交流高压真空接触器-熔断器组合电器当一相或多相熔断器熔断时在( A )作用下,可实现自动分闸。 A、熔断器撞击器

472.交流高压真空接触器使用手力操动机构合闸。(×)

473.脚扣使用时,将脚掌穿入脚扣的皮带与脚扣踏板之间,再在皮带扣的扣压两侧接上一段适当长度的橡胶带,将橡胶带扣在( A )A.脚后跟

474.接触电压触电是由于电气设备绝缘损害发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。(√)

475.接触电压是指人站在带电外壳旁(水平方向0。8m处),人手触及带电外壳时,其手、脚之间承受的电位差。(√)

476.接地电阻测量仪主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。(√)

477.接地体是埋在地下与土壤直接接触的金属导体。(√)

478.接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。(×)

479.接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁采用( C )的方法进行接地或短路。C.缠绕

480.接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地。(√)

481.接地线的接地点与检修设备之间不得连有断路器、隔离开关或熔断器。(√)

482.接地线要有统一的编号,有固定的存放位置。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码应一致。(√)

483.接地线用绿/黄双色表示。(√)

484.接线组别相同而并列,会在变压器相连的低压侧之间产生电压差,形成环流,严重时导致烧坏变压器。(×)

485.金具必须有足够的机械强度,并能满足耐腐蚀的要求。(√)

486.金具在架空线路中主要用于支持、固定、连接、接续、调节及保护作用。(√)

487.金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。(√)

488.金属氧化物避雷器应( C )保管。C.垂直放置

489.紧急事故处理时可不需填写( C ),但应事后将有关事项记入值班日志,并及时汇报。C.

倒闸操作票

490.绝缘安全用具分为基本安全用具及辅助安全用具。(√)

491.绝缘棒每6个月要进行一次绝缘试验,保证绝缘棒完好。(×)

492.绝缘棒一般每( C )进行一次绝缘试验。C. 12个月

493.绝缘棒应存放在特制的架子上或垂直悬挂在专用挂架上,以防止弯曲。(√)

494.绝缘挡板一般每( A )进行一次绝缘试验。A.12个月

495.绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。(×)

496.绝缘鞋可作为防护跨步电压的基本安全用具。(√)

497.绝缘鞋要定期试验,试验周期一般为( C )个月。C. 6

498.绝缘鞋要放在柜子内,并与其它工具分开放置。(√)

499.绝缘子是用来固定导线,并使导线与杆塔之间保持绝缘的。(√)

500.可以不断开线路测量电流的仪表是( B )B. 钳表

501.跨越道路的水平拉线,对路面中心的垂直距离,不应小于4m。(×)(6m)

502.雷电直接击中建筑物或其他物体,对其放电,强大的雷电流通过这些物体入地,产生破坏性很大的( C )。 C、热效应和机械效应

503.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器和避雷针。(√)504.利用江河所蕴藏的水力资源来发电,这种电厂称为水力发电厂。(√)

505.良好的摇表,在摇表两连接线(L\E)短接时,摇动手柄,指针应在0处。(√)

506.临时遮拦设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。(√)

507.零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障。(×)

508.流过导体单位截面积的( C )叫电流密度,其单位符号为A/mm2。 C、电流

509.流过导体单位截面积的电流叫电流密度,其单位符号为( C )。 C、安培/平方毫米

510.六氟化硫(SF6)断路器的优点之一是灭弧性能强。(√)

511.六氟化硫(SF6)断路器低压闭锁装置动作后,仍可以进行分、合闸操作。(×)

512.六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其他杂质成分混合后,在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。(×)

513.某条架空线路需设置分支线,此时应采用( B )。 B、分支杆塔

514.某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。(√)

515.目前使用的某些SF6断路器的检修年限可达( C )以上。 C、20年

516.目前我国在( C )电压等级中广泛使用SF6断路器。()C. 35KV及以上

517.内部过电压与电网结构、各项参数、运行状态、停送电操作等多种因素有关。(√)

518.配电所运行管理条例中规定两票制度必须严格执行,其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票。(×)(工作票和操作票)

519.配电装置长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。

(×)(通向外面出口)

520.配电装置中,电气设备的网状遮拦高度不低于( C )m,底部离地不应超过0.1M.C.1.7 521.频率自动调节装置可以提高电力系统的供电可靠性。(×)(提高电能质量)

522.扑灭火灾时,灭火人员应站在下风侧进行灭火。(×)

523.普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内部过电压下动作。(√)

524.其他接地体与独立避雷针的接地体之地中距离不应( B )3m。 B、小于

525.钳表是用电流互感器的原理制造的,所以只能用来测量交流电流。(×)

526.钳表铁芯内的剩磁只影响大电流测量,而对小电流测量无影响。(×)

527.轻瓦斯动作后必须有自保持回路。(√)

528.全电路欧姆定律表明, 在闭合回路中,电流的大小与电源电动势( A ),与整个电路的电阻成反比。 A、成正比

529.热备用是备用电源自动投入的方式之一。(×)

530.人电击后危及生命的电流称为( C )。 C、致命电流

531.人工急救胸外按压法应以每分钟约( A )次的频率有节奏均匀的按压,挤压与放松的时间相当。A. 100

532.人体触电方式有直接接触触电、间接接触触电。(√)

533.人体触电可分为直接接触触电和( C )两大类。C. 间接接触触电

534.人体发生单相触电时,作用于人体的电压是( B )B. 相电压

535.人体距10kv带电设备的安全距离,应该大于等于0。7m。(√)

536.人体与带电体直接接触触电,以( B )对人体的危险性最大。B. 两相触电

537.人体与带电体直接接触电击,以下( B )对人体的危险性最大。 B、两相电击

538.人体直接碰到带电导体造成的触电称为直接接触触电。(√)

539.如果被测的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。(√)

540.如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6)气体多了会引起工作人员窒息事故。(√ ) 541.如果高压电容器刚断电即又合闸,有可能使熔断器熔断或断路器跳闸。(√)

542.如果忽略变压器的内损耗,可认为变压器二次输出功率( B )变压器一次输入功率。 B. 等于

543.如果将电流表并联在线路中测量,这电流表有可能会因过载而烧坏。(√)

544.如果线路有人工作时,应在线路断路器和隔离开关的操作把手上悬挂( A )A. 禁止合闸,线路有人工作

545.三相变压器绕组为D联结时,( A )。 A、线电流为√3倍的绕组电流

546.三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)547.三相交流电路有三个交变电动势,它们频率相同、相位互差120°。(√)

548.三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电流的√3倍。(√)

549.三相交流对称电路中,如采用星形接线时,线电压等于相电压。(×)

550.三相系统中发生的短路有4种基本类型,三相短路、两相短路、( A )和两相接地短路。 A、单相接地短路

551.三相一次或二次重合闸属于110k及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(×)552.设备编号中,罗马数字表示( C )C.安装单位编号

553.设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处在( A )状态。A. 运行

554.时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。(×)

555.使用高压验电器验电前,除检查其外观、电压等级、试验合格期外,还应( C )。 C、在带电的设备上测试其好坏

556.使用绝缘棒,可以不用戴绝缘手套、穿绝缘鞋。(×)

557.事故情况下,在全站无电后,必须将( C )支路断路器先断开。 C. 电容器

558.视在功率S常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。(√)

559.室内电气装置或设备发生火灾时应尽快拉掉开关切断电源,并及时正确选用灭火器进行扑救。(√)

560.手车式开关柜,小车已拉出,开关断开,于本室内接地刀闸已闭合,称之为( C )状态。

C.检修

561.手车式开关柜,小车已推入,开关合入,称为( A )A.运行状态

562.手车式开关柜的断路器,手车在接地开关合闸位置时可自由移动。(×)

563.双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。(√)

564.所额定容量指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输出能力(KVA)。对于三相变压器,额定容量是三相容量之和。(√)

565.填写操作票时,被操作的开关设备要填写双重名称,即设备的名称和编号。(√)

566.填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用( C)笔填写。C. 铅笔

567.停电检修的设备,各侧电源的断路器和隔离开关的操作电源也需断开。(√)

568.停电检修作业后,送电之前,原在配电室内悬挂的临时接地线,应由值班员拆除。(√)569.停电拉闸操作必须按照断路器(开关)--电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。(×)

570.通电直导体在磁场中所受力的大小,与磁场强弱( A )。 A、成正比

571.通过与磁场方向平行的某一面积上的磁力线总线,称为通过该面积的磁通。(×)

572.同性磁极相互( B )B. 排斥

573.投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。( × )

574.瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向油枕的一侧。(√)

575.外部过电压通常指( C )过电压。 C、雷电

576.万用表测量电压时是通过改变并联并附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。(×)(串联的附加电阻)

577.为防止直接雷击电力设备,一般多采用避雷针和避雷线。(√)

578.为防止直接雷击架空线路,一般多采用( B )。 B、避雷线

579.为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。(√)

580.为了便于监视运行中变压器各部件的温度,规定以上层油温为允许温度。(√)

581.为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10kV对应的允许最高工作电压为11。5kV。(×)582.为了适应断路器在不同安装地点的耐压需要,国家相关标准中规定了断路器可承受的( A )

A. 最高工作电压

583.为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。(×)

584.为适应各种电压等级的要求,在电容器内部电容元件可接成串联或并联。( √ )

585.我国10kv,6kv电网,为提高供电的可靠性,一般采用中性点直接接地的运行方式。(×)586.我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标相同。(√)

587.屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。(×)

588.下列( A )属于基本安全用具。A. 绝缘棒、绝缘夹钳

589.下列(B )的连接方式称为保护接地。 B、将电气设备外壳与接地装置相连

590.下列电缆编号属于35KV I段电压互感器间隔的是( B )B.1UYH

591.下列关于保护变压器的角型间隙安装位置描述正确的是( C )C.高压熔断器的内侧

592.下列关于阀型避雷器阀电阻片特点描述正确的是( C )。 C、正常电压时阀片电阻很大593.下列仪表属于比较式的是( B )B. 接地电阻测量仪

594.限时电流速断保护可以保护线路全长。(√)

595.线路金具是指连接和组合线路上各类装置,以传递机械、电气负荷以及起到某种防护作用的金属附件。(√)

596.线路维护的目的是保证线路安全运行到下一个检修周期。(√)

597.线路验电应逐相进行,同杆架设的多层电力线路验电时,先验低压后验高压( C )。C. 先验下层后验上层

598.线路装设自动重合装置后,对提高供电可靠性起很大作用。(√)

599.线圈匝数越多,线圈电感越大。(√)

600.线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为自感电动势。(√)

601.相线与中性线(或零线)的电压称为线电压。(×)

602.箱式变电站所使用的变压器一般采用S11型及以上节能型变压器。(√)

603.消弧线圈实际是一个铁芯线圈,其电阻很小,( C )很大。 C、电抗

604.消雷器是利用金属状电极的尖端放电原理,使雷云电荷被中和,从而不至于发生雷击现象。

(√)

605.消雷器是利用金属状电极的尖端放电原理,使雷云电荷被中和,从而发生雷击现象。(√)606.谐波电流可使电力线路的电能损耗和电压损耗增加,使计量电能的感应式电度表计量不准确(√)

607.携带型接地线将欲检修的设备或线路作临时性的( C )一种安全用具,所以,也称为临时接地线。C.接地保护

608.新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。( √ )

609.新装电缆线路,须经过验收检查合格,并办理验收手续方可投入运行。(√)

610.新装电容器投运前应按( B )试验合格。 B、交接试验项目

611.新装电容器组投运前,应对与电容器连接的电气元件进行试验并合格。(√)

612.新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。(√ )

613.信号继电器必须自保持。(√)

614.悬式绝缘子具有良好的电气性能和较高的机械强度,按防污性能分为普通型和防污型两种。

(√)

615.旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。(√)

616.巡视检查断路器时,应检查引线的连接部位( B )B.接触良好,无过热现象

617.验电前后应在有电的设备上或线路上进行试验,以检验所使用的验电器是否良好。(√)618.验电时,不能将一相无电作为三相无电的依据。(√)

619.氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在( B ),其阻值很小,相当于“导通”状态。

B、电压超过其启动值时

620.摇表测量绝缘电阻时,摇动手柄的转速应保持在( B )r/min,直至表针稳定时读出数据。

B. 120

621.摇表多采用手摇交流发电机作为电源。(×)

622.摇表进行开路试验时,指针应指在( A )位置为良好。A. ∞

623.一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不会超过( B )。B. 最高工作电压

624.一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不允许超过最高工作电压。(√)

625.一般隔离开关没有灭弧装置,不允许它( C )分合闸操作。C.带负荷进行

626.一般情况下,分支终端杆的单横担应装在( A )。A. 受电侧

627.一般情况下断路器真空灭弧室的灭弧能力比真空接触器用真空灭弧室的灭弧能力强。(√)628.一般情况下是在变压器高压绕组上抽出适当的分接,进行调压。(√)

629.一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完成后报值班调度员后才算全部完成。(√)

630.一式两份的工作票,一份由工作负责人收执,作为工作的依据,一份由( C )保存。 C、运行值班员

631.一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得相互兼任。(√)

632.仪用互感器分( B )两种。B. 电流互感器和电压互感器

633.移动电气设备的电源线单相用三芯电缆,三相用四芯电缆。(√)

634.以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为安装图。(×)

635.以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为展开图。(√)

636.以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的化学能转换为热能,然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能,并由汽轮机带动发电机将机械能变为电能,这种发电厂称火力发电厂。

(√)

637.因工作间断,次日复工时,应得到运行值班人员许可,取回工作票,工作负责人必须在工作前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,然后才能继续工作。(√)

638.因真空断路器的触头设置在真空灭弧室内,所以对触头材料的含气量高低没有要求。(×)639.用高压验电器是应戴绝缘手套,并使用被测设备相应电压等级的验电器。(√)

640.用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。(×)

641.用万用表测量电阻时,则需要将( B)作为测量电源。B. 表内电池

642.用摇表测量电气设备绝缘时,线“L”接线柱应接在( A )A.电机绕组或导体

643.由两台变压器并联运行的工厂,当负荷小时可改为一台变压器运行。(√)

644.由于导线截面和设备选择不合理,引起发热并超过设备的长期允许温度而过热会引起电气火灾。(√)

645.由于手持式电动工具在使用时是移动的,其电源线易受到拖拉、磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电,导致( A )A.触电事故

646.油箱漏油造成的油面降低属于变压器的异常。(√)

647.油箱是油浸式变压器的外壳,变压器的器身置于油箱内,箱内灌满变压器油。(√)

648.有些高压电容器内部设有放电电阻,能够通过放电电阻放电,当电容器与电网断开后,放电电阻在( B )分钟后使电容器殘压降至75V以下。 B、10

649.有中性线或零线的三相制系统称为三相三线制系统。(×)

650.与真空断路器连接的引线导线弛度应该( C )C.适中

651.雨天室外倒闸操作应按规定使用带有防雨罩的绝缘棒。(√)

652.远方对装置进行信号复归属于110kV及以下线路保护测控装置在信息方面的主要功能(√)653.运行中的电压互感器出现瓷套管破裂、严重放电,可继续运行。(×)

654.运行中的电压互感器出现漏油严重,油标管中看不见油面,应立即退出运行。(√)655.运行中的电压互感器内部有放电声及其他噪声,线圈与外壳之间或引线与外壳之间有火花放电现象,应立即退出运行。(√)

656.在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相( A )的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为二次侧绕组。 A、绝缘

657.在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为( C )。 C、二次侧绕组

658.在变电站外线路工作,一经合闸即可送电到施工线路的线路开关和刀闸操作手柄上应悬挂( B )B.禁止合闸,线路有人工作

659.在变配电所内工作时,工作许可人会同工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。(√)

660.在变配电站停电检修或安装时,( A )负责完成安全技术措施与安全组织措施。A.监护人661.在变配电站停电检修或安装时,( B )负责完成安全技术措施与安全组织措施。B. 值班员662.在变压器闭合的铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫二次侧绕组,输出电能的一侧为一次侧绕组。(×)

663.在变压器内部发生故障(如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等)产生( A )时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。 A、气体

664.在变压器内部发生故障(如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等)产生气体时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。(√)

665.在不损害变压器( A )和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的最大容量为变压器的过负载能力。 A、绝缘

666.在测量直流电流时要注意,应使电流从电流表的正端流入,负端流出。(√)

667.在冲击短路电流最大值到达之前熔断、切断电路的熔断器称为限流式熔断器。(√)

668.在磁体内部,磁力线的方向是有N极到达S极。(×)

669.在电缆牌和安装接线图上,只要注明电缆编号即可。(×)

670.在电路中,电能的常用单位是KW/h,并且1KW/h 的电能俗称1度电。(√)

671.在电路中,既有电阻的并联,又有电阻的串联,这样的电路成为混联电路。(√)

672.在电路中,将两个及以上的电阻的一端全部连接在一点上,而另一端全部连接在另一点上,这样的连接称为电阻的并联。(√)

673.在电路中,使用电能的设备或元器件称为负载,也叫负荷。(√)

674.在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装。(×)

675.在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和。(×)

676.在电阻串联的电路中,电路的端电压U等于各串联电阻两端电压的总和。(√)

677.在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时应使用第一种工作票。(×)

678.在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。(√)

679.在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为接闪器。(√)

680.在高杆塔增加绝缘子串长度,线路跳闸率( A )。 A、降低

681.在供电要求中,对一类负荷中的特别重要负荷,除由两个独立电源供电外,还应增设应急电源并可以将其他负荷接入应急供电系统。(×)

682.在供电要求中,对一类负荷中的特别重要负荷,除由两个独立电源供电外,还应增设应急电源并可以将其他负荷接入应急供电系统。(×)

683.在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×)

684.在检修变压器,要装设接地线时,应( B )B.先装接地端,再装导线端

685.在降压变电所内,变压器是将高电压改变为低电压的电气设备。(√)

686.在降压变电所内,为了限制中压和低压配电装置中的短路电流,可采用变压器低压侧分列运行方式。(√)

687.在进行全站停电操作时,应先将电容器组的开关断开,然后再停各分路的出线开关。(√)688.在开关电器中,利用温度较低的气体吹动电弧是加速电弧熄灭的方法之一。(√)

689.在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(×)

690.在靠近线路末端附近发生短路故障时,过电流保护能正确反映。(√)

691.在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服。(√)

692.在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成的技术措施有( A )A. 停电;验电;

挂接地线;装设遮拦和悬挂标示牌

693.在三相对称电路中,总的有功功率等于线电压,线电流和功率因数三者相乘积的√3倍。

(√)

694.在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择( C )漏电保护装置。C.三相四极式

695.在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮拦上和禁止通行的过道遮拦上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。(√)

696.在特别潮湿场所或工作地点狭窄、行动不便场所(金属容器内)应采用12V、6V安全电压。

(√)

697.在特殊环境如湿热、雨雪以及存在爆炸性或腐蚀性气体的场所,所使用的移动式电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。(√)

698.在巡视检查时,六氟化硫(SF6)断路器的引线连接部位应无过热现象,引线弛度适中(√) 699.在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹(√)

700.在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。(√)

701.在正常情况下,阀型避雷器中流过工作电流。(×)

702.在中性点不接地的电力系统中,当发生单相接地故障时,流入大地的电流若过大,就会在接地故障点出现断续电弧而引起( A )A. 过电压

703.在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。(√)

704.在中性点非直接接地的电力系统中广泛采用两相不完全星形接线方式来实现相间短路保护。

(√)

705.在中性点接地的电力系统中,以( C )的短路故障最多,约占全部故障的90%。 C、单相接地

706.在中性点直接接地电网中的剩余电流保护器后面的电网零线不准再( A ),以免引起保护器误动作。A. 重复接地

高压电工作业安全生产模拟考试题库及答案

2019年高压电工作业安全生产模拟考试题库及答案 第1题、【判断题】三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电 流的根号3倍。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】三相交流电路有三个交变电动势,它们频率相同、相位互差120°。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】磁场中某点的磁感应强度B与磁导率μ的比值,称为该点的磁场强度H。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第4题、【判断题】 1000kW以下的高压电动机,装设电流速断保护时宜采用两相 不完全星型接线并动作于跳闸。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第5题、【判断题】 10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为±10%。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第6题、【判断题】 220/380V配电线路一般称为低压配电线路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】 35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第8题、【判断题】 35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的进线段架设避雷线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第9题、【判断题】 FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】 RN1型高压熔断器一般不装设熔丝熔断指示器。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】 RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第12题、【判断题】 RN2型高压熔断器一般可通过观察熔丝熔断指示器是否弹出,来判断熔丝是否熔断。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】 S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定 容量160kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】 S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆载面),密封式,额定容量100kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力 变压器。 A、正确 B、错误 正确答案:B

高压电工作业考试题库006

1、在设备已停电的情况下,验电和挂地线的工作可由一人完成。 正确答案:错误 2、遮拦是防止检修人员走错位置,误入带电间隔的防护装置。 正确答案:正确 3、变配电室的临时接地线可以不分组编号,但应摆放整齐。 正确答案:错误 4、使用风车型高压验电器验电,若指示叶片旋转,则说明设备带电。 正确答案:正确 5、高压电器设备的瓷绝缘或合成绝缘脏污、破损,不会影响到设备的安全运行。 正确答案:错误 6、交接班时发生设备事故,应尽快完成交接班,然后迅速处理事故。 正确答案:错误 7、拉开断路器后,检查断路器的实际位置无须单独列步骤。 正确答案:错误 8、备用中的电气设备随时有带电的可能,故接触之前应做好安全措施。 正确答案:正确 9、倒闸操作票是保证人身与设备安全,防止误操作的重要措施。 正确答案:正确 10、在变配电室内,应由值班员配合工作负责人,完成检修现场的安全措施。 正确答案:错误 11、10kV高压开关都是三极同时分断的,为提高工作效率,验电时只验一相证明无电,即可挂接临时接地线。 正确答案:错误 12、变配电室停电检修,检查电压表已无指示,应立即挂临时接地线,以保证检修工作的安全。 正确答案:错误 13、在变配电室内检修电气设备,停电由值班员完成,挂地线由检修人员完成更有安全可靠感。 正确答案:错误 14、变压器速断保护动作跳闸,可以立即合闸试送,若再跳闸则不能再次试送。

正确答案:错误 15、变配电室直流电源多采用普通二极管整流电源。 正确答案:错误 16、微机保护是由交流插件、CPU插件和继电器出口板等构成。 正确答案:正确 17、电流速断保护不能保护变压器的所有故障。 正确答案:正确 18、接地极、接地线的连接多采用搭接,其中圆钢搭接长度为直径的6倍。 正确答案:正确 19、为防雷电波侵入,10kV变配电室每组母线上都装设避雷器。 正确答案:正确 20、运行中的避雷器发生爆炸原因较多,应根据现场情况进行分析,并采取应对措施。 正确答案:正确 21、运行中的避雷器应每隔3 ~ 5年做一次预防性试验。 正确答案:错误 22、雷电的间接破坏作用,表现为雷电的热效应和机械效应 正确答案:错误 23、运行中的电缆绝缘击穿与电缆安装质量好坏无关。 正确答案:错误 24、直埋电缆线路较明敷线路散热较好,允许长时间过负荷运行。 正确答案:错误 25、10kV架空线路导线的跨接连接多采用裸露的并沟线夹。 正确答案:错误 26、不同金属、不同截面、不同绞向的导线不得在架空线路同一档距内连接。 正确答案:正确 27、架空线路在无建筑物屏蔽地区,应采取防雷击断线措施。 正确答案:正确 28、10kV中置式开关柜具有“五防”联锁,当值班员送电操作受阻时,可立即紧急解锁,尽快完成操作。 正确答案:错误

(判断题)特种作业高压电工作业2018版题库(含答案)

【判断题】 ★相线与中性线(或零线)间的电压称为相电压。()正确 ★有中性线或零线的三相制系统称为三相三线制系统。()错误 ★在电路中,电能的单位常用单位是kW?h,并且,1kW?h的电能俗称为1度电。()正确★导体电阻的大小与导体的长度成反比,与横截面积成正比,并与材料的性质有关。()错误★实验证明,在纯电容电路中,交流电的频率越高,容抗就越大。()错误 ★两根相线之间的电压称为线电压。()正确 ★磁感应强度B可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。()正确 ★三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电流的倍。()正确 ★交流电流的有效值和最大值之间的关系为:I=Im/根号2。()正确 ★工作许可人不得签发工作票。正确 ★高压设备发生接地时,室不得接近故障点4m以。()正确 ★高压电容器外壳有异形膨胀时,一般不需要将电容器立即退出运行。()错误 ★断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。()错误 ★负荷开关具有灭弧装置,可切断短路电流。()错误 ★RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。()正确 ★不论什么型号,只要真空断路器的额定电流相同,额定开断电流也相同。()错误

★对断路器的运行维护中,新设备投入运行后,应相对缩短巡视周期。()正确 ★新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。()正确 ★正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。()错误 ★弹簧储能操动机构的缺点之一是安装调试困难。()正确 ★高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。()错误 ★高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器。()错误 ★真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。()错误 ★电容器金属外壳应有明显的接地标志。()正确 ★当电容器部设有放电电阻时,电容器组可不设放电装置。()错误 ★六氟化硫(SF6)断路器用六氟化硫(SF6)气体作为绝缘介质和灭弧介质。()正确 ★为适应各种电压等级的要求,在电容器部电容元件可接成串联或并联。()正确 ★高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断。()错误 ★弹簧储能操动机构的合闸弹簧可采用电动机或人力使合闸弹簧储能。()正确 ★真空灭弧室中的动、静触头断开过程中,产生电弧的主要因素是依靠触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧。()正确★在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹。()正确 ★正常情况下,当系统电压偏低时,也可投入高压电容器组。()正确

高压电工作业复习题(一).doc

试卷代码:A 高压电工作业理论复习题 一、单选题:(共40题,每题1分,共计40分,每题只有一个正确选项〉 1、断路器金属外壳应有明显的接地标志,接地螺栓不应小于(C )。 A. M20 B. M16 C. M12 2、电压互感器按用途分为测量用电压互感器和(C )。 A.充电用电压互感器 B.绝缘用电压互感器 C.保护用电压互感器 3、职业病指(B ) A.劳动者在工作中所患的疾病 B.用人单位的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有 害物质等因素而引起的疾病 C.工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病 D.工人在职业活动屮引起的疾病 4、中性点直接接地,系统中发生单相接地时,非故障相对地电压会(B )。 A.不变 B.升高 C.降低 5、职业病防治的法定责任者是(A ) A.单位负责人 B.劳动者 C.医疗机构 D.国家 6、电流流过人体的途径屮,以(A )最危险。 A?左手一胸 B.左手一右手 C.左手一脚 7、配电盘二次线路的绝缘电阻不低于(B )o A.2MQ B.1MQ C?0.5MQ 8、配电变压器低压中性点的接地称为(C )接地。 A.保护 B.重复 C.工作 9、TN—S系统是(B )完全分开的系统。 A.工作接地和保护接地 B.工作零线和保护零线 C.任意两线 10、安装(A )的目的是保证TT系统中电气设备各金属外壳带电时的触电安全。 A.漏电保护器 B.熔断器 C.刀开关

11、电气设备发生火灾时,应首先(B )。 A?使用不导电灭火器进行扑救B?断开油开关或自动开关C.断开隔离开关 12、电气火灾直接的原因是(A )。 A.发生电气设备过热 B.设计不合理 C.电气老化 13、装设避雷线是一种有效的避雷措施,由于造价高,只在(C )及以上架空线 路装设。 A. 10kV B. 35kV C. 60kV 14、交流电是指(C )随时间作周期性变化的电动势(电压或电流)。 A.大小 B.方向 C.大小和方向 15、电路中并联电阻可以起到(B )作用。 A.分压 B.分流 C.分流和分压 16、对称三相电源星形连接吋,线电压是相电压的(B )倍。 A. V 2 ; B. V 3 ; C. 1 o 17、我们使用的照明电压为220帀,这个值是交流电的(A )。 A.有效值 B.最大值 C.恒定值 18、生产经营单位应当依法保护从业人员的生命安全,严禁强迫从业人员(B )。 A.遵守劳动纪律 B.超强度劳动冒险作业 C.办理工伤保险 19、由职业性危害所引起的疾病称为职业病,由国家主管部门公布的职业病目录所 列的职业病称为(D )职业病。 A.劳动 B.环境 C.重度 D.法定 20、绝缘夹钳必须在(C )的情况下进行操作。 A.接通电源 B.不切断负载 C.切断负载 21、( A )是用来防止工作人员直接电击的安全用具。 A.绝缘安全用具 B. 一般防护安全用具 C.辅助安全用具 22、安全生产执法原则是执法活动中所应遵循的(A ) A.基本准则 B.根本原则 C.根本政策 D.规章制度 23、在正常情况下,为了减缓变压器油变质,上层油温最高不宜超过(C )。 A. 105°C B. 95°C C. 85°C 24、变压器的高压绕组的电流一定(C )低压绕组的电流。 A.大于 B.等于 C.小于

2020年最新高压电工作业资格证考试复习题库及答案(共220题)

2020年最新高压电工作业资格证考试复习题库 及答案(共220题) 1.( B )的特点是线路故障或检修,不影响变压器运行,而变压器故障或检修要影响相应线路线路要短时停电。 A、外桥接线 B、内桥接线 C、单母线接线 2.( A )的特点是变压器故障或检修不影响线路运行,而线路故障或检修要影响变压器运行,相应的变压器要短时停电。 A、外桥接线 B、内桥接线 C、单母线接 线 3. 用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的( C )。 A、电压 B、电流 C 、功率 4. 变、配电所主要由主变压器、( C )、控制系统等部分构成,是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。 A、输电线路 B、配电线路 C、配电装置及测量 5.通电直导体在磁场中所受力的大小,与磁场强弱( A )。 A、成正比 B、成反比 C、无关 6.外部过电压通常指( C )过电压。 A、操作 B、感应 C、雷电 7.下列关于阀型避雷器阀电阻片特点描述正确的是( C )。

A、正常电压时阀片电阻很小 B、过电压时阀片电阻很大 C、正常电压时阀片电阻很大 8. 高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用( C )进行防护。 A. 绝缘台 B. 标示牌 C. 遮拦防护 9.电气设备由事故转为检修时,应( A )。 A.填写工作票 B.直接检修 C.汇报领导后进行检修 10.电气设备由三种工作状态,即运行、( B )、检修状态 A.热备用 B. 备用 C.试验 11.电工作业人员,应认真贯彻执行( A )的方针,掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。 A. 安全第一、预防为主、综合治理 B. 安全重于泰 山 C.科学技术是第一生产力 12.人电击后危及生命的电流称为( C )。 A、感知电流 B、持续电流 C、致命电流 13.人体触电可分为直接接触触电和( C )两大类。 A. 跨步电压触电 B. 接触电压触 电 C. 间接接触触电

2018高压电工作业全套

2018高压电工作业最新国家总局题库 判断题: 1.新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。(√ ) 2.六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其他杂质成分混合后,在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。(×) 3. 高压电容器的瓷套管发生严重放电、闪络时,只要加强监视,不需要将电容器立即退出运行。( ×) 4. 电路中负荷为电感性负载时,恢复电压不等于电源电压,不利于电弧熄灭。(√) 5.在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹(√) 6.投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。( ×) 7.高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。( ×) 8. 弹簧储能操作机构的加热器只在断路器检修时使用。( ×) 9.真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。(×) 10.新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。( √) 11.时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。(×) 12.高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(×) 13.高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。(√) 14.三相一次或二次重合闸属于110k及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(×) 15.在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(×) 16.继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动。(√) 17. 电能质量降低到不能允许的程度,不属于电力系统的事故。(×) 18.继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置。(×) 19.中小容量的高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。(√) 20.当电压互感器二次断线时,备自投装置不应动作。(√) 21.断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。(×) 22.当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,则流过人体的电流越大,其危险性也越大(√) 23.辅助安全用具是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具。(√) 24. 所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。(√) 25.电工刀可用于带电作业。(×)

高压电工证考试试题及答案

2016年高压电工证考试试题及答案 一、判断题(正确的画√,错误的画×,每题1分,错判或不判为0分,总计36分) 1、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失、造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,成为一类负荷。(√) 2、由送电、变电、配电和用电组成的整体成为电力系统。(×) 3、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量之不和。(×) 4、变压器匝数多的一侧电流大,电压低。(×) 5、单相变压器的额定电流等于变压器额定容量以倍额定电压。(×) 6、一般电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器,二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地。(√) 7、变压器一、二次测感应电势之比可近似认为等于一、二次测电压有效值之比。(√) 8、三相变压器绕组为Yy联结时,绕组相电流就是线电流。(√)9、互感器是供电系统中测量和保护用的设备。(√) 10、变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有±10%的差值。(√) 11、电压互感器工作是相当于一台负载运行的降压变压器。(√) 12、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障,处理办法之一是经常清扫。(×) 13、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理是:固体介质能使电弧迅速冷却,并使金属蒸汽大量在固体介质表面凝结。(√) 14、GN22-10/1000代表22KV户内隔离开关。(×) 15、从限制RN2型熔断器的最小熔化电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻。(×) 16、隔离开关液压操动机构的手摇装置供安装和检修调整时使用。(√)

17、在RGC型高压开关柜型号中,用RGCE表示侧面出现的空柜转接单元。(√) 18、箱式变电所的高压电路采用真空接触器控制。(×) 19、对于KYN××800-10型高压开关柜,小车向前移动,当小车到达工作位置时,定位装置阻止小车继续向前移动,小车可以在工作位置定位。(√) 20、FN3-10R/400型高压负荷开关的参数为:额定电压10KV,额定电流400A。(√) 21、架空电力线路是输送、分配电能的主要通道和工具。(√) 22、保护金具分为电气类保护金具和机械类保护金具。(√) 23、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线的铅垂距离称为弧垂。(√) 24、为防止避雷线与大地发生短路,避雷线与大地之间具有较好的绝缘。(×) 25、 35~110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的金线段架设避雷线。(√) 26、高压长线路空载运行时,线路末端电压高于首端电压。(√) 27、发电厂和变配电所中直接与生产和输配电能有关的设备成为一次设备。(√) 28、人体电阻的数值主要决定于电流的通路。(√) 29、第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。(√) 30、停电检修的设备,各测电源的短路器和隔离开关的操作电源也需断开。(√) 31、遮拦应采用干燥的绝缘材料制成,不能用金属材料制作。(√) 32、工作终结即工作票终结。(×)

2018高压电工作业最新国家总局试题库完整

2018高压电工作业最新国家总局题库 说明:此题库是能源局高压电工进网作业许可证和安监局高压电工证合并后的最新题库,适用于全国使用国家总局题库的初训考生(目前全国要求用的都是国家题库)。 一、判断题: 1.新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。(√) 2.六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其他杂质成分混合后,在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。(×) 3.高压电容器的瓷套管发生严重放电、闪络时,只要加强监视,不需要将电容器立即退出运行。(×) 4.电路中负荷为电感性负载时,恢复电压不等于电源电压,不利于电弧熄灭。(√) 5.在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹(√) 6.投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。(×) 7.高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。(×) 8.弹簧储能操作机构的加热器只在断路器检修时使用。(×) 9.真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。(×) 10.新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。(√) 11.时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。(×) 12.高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(×) 13.高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。(√) 14.三相一次或二次重合闸属于110k及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(×) 15.在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(×) 16.继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能

特种作业高压电工作业2018版题库(含答案)

【单选】已知在四个电阻串联的电路中,通过其中一个电阻的电流为10A, 则该电路中的电流为(B)A。 A. 2.5 B. 10 C. 20 【单选】交流电气设备的铭牌上所注明的额定电压和额定电流都是指电压和电流的 (C)。 A. 瞬时值 B. 最大值 C. 有效值 【单选】已知一段电路两端的电压为15V,通过该段电路的电流为8A,则该段电路的电功率P 等于 (C)W 。 A. 60 B. 100 C. 120 【单选】在电阻并联的电路中,电路的端电压 U等于(B)。 A. 各并联支路端电压的平均值 B. 各并联支路的端电压 C. 各并联支路的端电压之和 【单选】下列关于高压阀型避雷器特点描述正确的是 (A)。 A. 串联的火花间隙和阀片多 ,而且随电压的升高数量增多 B. 并联的火花间隙和阀片少 ,而且随电压的升高数量增多 C. 串联的火花间隙和阀片少 ,而且随电压的升高数量减小 【单选】(C)的作用是警告工作人员不得接近设备的带电部分,提醒工作人员在工作地点采取安全措施 ,以及禁止向某设备合闸送电等。 A. 绝缘台 B. 绝缘垫 C. 标示牌 【单选】在工作中 ,电能的常用单位符号是 (C)。 A. W B. kW C. kW/h 【单选】电路闭合时,电源的端电压(C)电源电动势减去电源的内阻压降。 A. 大于 B. 小于 C. 等于 【单选】表示磁场强弱和方向的物理量是 (C)。 A. 磁通 B. 磁力线 C. 磁感应强度 【单选】降低杆塔接地电阻,线路的跳闸率 (A)。 A. 降低 B. 增大 C. 不变化 【单选】装、拆接地线必须由 (B) 完成。 A. 一人

高压电工作业考试题库001

考核项目:高压电工作业 1、验电笔、绝缘手套、绝缘靴的试验周期规定为每年一次。 正确答案:错误 2、为保证安全,停电检修的设备或线路的开关,可以采取挂临时接地线或拉开接地开关的方式进行。 正确答案:错误 3、停电后装、拆临时接地线,在顺序上并无明确要求。 正确答案:错误 4、检查发现绝缘靴的靴底已经磨平,对安全使用影响不大。 正确答案:错误 5、电压等级为10kV的绝缘杆,可以短时操作35kV带电设备。 正确答案:错误 6、变配电室允许采用短信或电话的方式停送电。 正确答案:错误 7、工作票或电气负责人的书面命令,属于签发操作票的依据。 正确答案:正确 8、高压电器设备的瓷绝缘或合成绝缘脏污、破损,不会影响到设备的安全运行。 正确答案:错误 9、弹簧储能式操作机构采用手动储能时,无需断开信号电源。 正确答案:正确 10、装设或拆除接地线、拉合接地开关都属于倒闸操作。 正确答案:正确 11、工作负责人在工作开始前,应向主要工作人员交代工作任务,停电范围等。 正确答案:错误 12、10kV中置式开关柜的小车在在备用(试验)位置时,一、二次回路均不连通。 正确答案:错误 13、杆上变压器检修,拉开跌落保险管后,就可以开始工作。 正确答案:错误 14、变压器零序保护动作跳闸,可能是变压器发生了相间短路故障。

15、容量为800kVA的油浸式变压器,更换为1000kVA的干式变压器,应重新调整继电保护定值。 正确答案:正确 16、巡视中发现继电保护装置有异常现象,值班员应将保护退出运行,避免误动作。 正确答案:错误 17、对于F级绝缘的干式变压器,当运行温度达到60℃时,风机应起动降温。 正确答案:错误 18、电流速断保护是变压器的主保护,保护安装在负荷侧。 正确答案:错误 19、继电保护中的后备保护,都是延时动作的。 正确答案:正确 20、继电保护的基本任务之一是,当电力系统发生不正常工作状态时,能自动、及时、有选择性地发出信号。 正确答案:正确 21、阀式避雷器是由火花间隙和阀片电阻串联而成,并与被保护设备相串联。 正确答案:错误 22、接闪器是专门用来接受感应雷过电压的金属物体。 正确答案:错误 23、电缆线路的中间对接头是电缆运行的薄弱环节之一。 正确答案:正确 24、10kV架空线路导线的跨接连接多采用裸露的并沟线夹。 正确答案:错误 25、更换环网柜中的高压熔断器,必须确认接地开关在分闸位置,才能打开熔断器室门。 正确答案:错误 26、弹簧储能操作机构只能采用直流操作电源。 正确答案:错误 27、运行中的六氟化硫断路器严重漏气或意外爆炸时,进入室内必须穿戴防护用品。 正确答案:正确 28、六氟化硫气体在高温时产生的低氟化合物,没有腐蚀性。

最新高压电工作业题库及答案解析

高压电工作业题库(共576题) 考试时系统随机抽取100道题(判断题70题,单选题30题)共100分,每道题1分,80分及格 判断题(答案在每一道题前面的括号里)考试随机抽取70题,题库答案与现实有出入的一定以题库为准 1. (×)隔离开关只能用来将电器设备与带电体隔离。线路有明显断开点、检修断开电源 2. (×)隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀,后断开主闸刀。次序错 先分(后合)负荷开关 五防措施 3. (×)电容器正常运行时应发出“嗡嗡 4. (×)变压器电源侧。只能保护变压器内部故障 5. (×)定时限电流保护具有动作电流 6. (×)变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源,属于备用电源。直流 7. (×)共基极电路特点是输入阻抗较小,输出阻抗较大,电流、电压和功率的放大倍数以及稳 定性与频率特性较差。输入阻抗大、输出阻抗小 8. (×)所有类型二极管在电气图纸中的符号是一样。整流 开关 变容、稳压 9. (×)在均匀磁场中,磁感应强度B 与垂直于它的截面积S 的乘积,叫做该截面的磁通密度。磁通Φ=B ×S 10. (×)人体触电时,电流流经人体的途径不同会引起不同的伤害,通过中枢神经会引起人立即 昏迷。 11. (×)摇表多采用手摇交流发电机作为电源。直流 负极性 接到被测线路设备负极,接地正极 12. (×)人体触电时,通过人体电流的大小和通电时间的长短是电击事故严重程度的基本决定因 素,当通电电流与通电时间之乘积达到30mA.1s 时即可使人致死。 30mA 0.1s 动作 13. (×)钳形电流表铁芯内的剩磁只影响大电流测量,而对小电流测量无影响。 14. (×)电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。15. (×)工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一 般有三种格式。两种 第一种高压 第二种低压 16. 带负荷拉刀闸 先拉断路器或者负荷开关 17. (×)在电气控制系统中,导线选择的不合适、设备缺陷、设备电动机容量处于“大马拉小车” 等都是可能引发电气火灾的因素。 18. (×)据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于 高压触电,农村触电事故高于城镇。? 19. (×)系统的高低压一次侧负荷电流无论多大,电流互感器的二次电流都统一为1A 。变流比 二次电流成比例变化,额定也有5A 20. (×)真空断路器不能用于事故较多场合。断开短路电流能力 21. (×)过电流继电器的动作电流除以返回电流称为返回系数。除 小于1 0.85 10 5.8动作电流返回电流 (×)在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以 方便使用者的原则来安装。 23. (×)中性点经消弧线圈接地属于有效接地系统。 35KV 高阻抗接地 10KV 中性点不接地(允许单相接地运行2小时),其它都是大电流接地(有效接地 中性点直接接地) 24. (×)输电线路都是以交流形式输送的。 个别用直流

2020年高压电工操作证考试复习题库及答案(七)

2020年高压电工操作证考试复习题库及答案(七)一、判断题(正确的选择√;错误的选择×。共66题,每题0分,共0分) 1、在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时应使用第一种工作票。() 您的答案:正确答案:错 2、在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。 您的答案:正确答案:对 3、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。() 您的答案:正确答案:对 4、雨天室外倒闸操作应按规定使用带有防雨罩的绝缘棒。() 您的答案:正确答案:对 5、为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10kV对应的允许最高工作电压为11.5kV。(?) 您的答案:正确答案:错 6、避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。(?) 您的答案:正确答案:对 7、35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km 的进线段架设避雷线。(?)

8、避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上,必须经引下线与接地体可靠连接。(?) 您的答案:正确答案:对 9、当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生的感应电动势称为互感电动势。() 您的答案:正确答案:对 10、视在功率S常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。() 您的答案:正确答案:对 11、线圈中通过的电流越大,在其周围产生磁场就越强。() 您的答案:正确答案:对 12、如果被测的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。 您的答案:正确答案:对 13、直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。您的答案:正确答案:对 14、用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。 您的答案:正确答案:错 15、电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。() 您的答案:正确答案:对 16、频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流60HZ频率,俗称“工频”。()

高压电工作业考试题库003

1、变配电室全部停电时,应将所有进出线部位都装设临时接地线,以确保检修安全。 正确答案:错误 2、停电后装、拆临时接地线,在顺序上并无明确要求。 正确答案:错误 3、电压等级为35kV的绝缘杆,可以操作10kV带电设备。 正确答案:正确 4、为保证操作安全,高压基本绝缘安全用具的工作部分也是由绝缘材料制成的。 正确答案:错误 5、变配电室环境湿度很大但温度不高,对高压电气设备的安全运行影响不大。 正确答案:错误 6、六氟化硫断路器发生漏气、真空断路器出现异常声音,都会影响设备的安全运行。 正确答案:正确 7、值班员巡视设备时,若有人监护,则可以打开高压开关柜门。 正确答案:错误 8、工作监护人在执行专责监护时,可以兼做其它工作。 正确答案:错误 9、运行中的10kV中置式开关柜,操作小车摇进或摇出时,因为站在绝缘垫上,可以不带绝缘手套。 正确答案:错误 10、操作10kV中置式开关柜,其小车摇进或摇出受阻,与误操作无关。 正确答案:错误 11、因为监护人的技术等级高,所以倒闸操作票应由监护人填写。 正确答案:错误 12、检修工作结束后,工作负责人应独自对设备进行检查,并将检查结果告知值班员。 正确答案:错误 13、变配电室已经全部停电,检修时可以不挂接临时接地线。 正确答案:错误 14、变压器零序保护动作跳闸,不能合闸试送,必须查明原因。 正确答案:正确 15、变配电室的操作电源是供给二次回路的工作电源。

正确答案:正确 16、定时限过电流保护是变压器低压出口故障的后备保护。 正确答案:错误 17、定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小有关。 正确答案:错误 18、继电保护中的后备保护,都是延时动作的。 正确答案:正确 19、继电保护的基本任务之一是,当电力系统发生不正常工作状态时,能自动、及时、有选择性地发出信号。 正确答案:正确 20、为防雷电波侵入,10kV变配电室每组母线上都装设避雷器。 正确答案:正确 21、运行中的避雷器发生爆炸原因较多,应根据现场情况进行分析,并采取应对措施。 正确答案:正确 22、阀式避雷器是由火花间隙和阀片电阻串联而成,并与被保护设备相串联。 正确答案:错误 23、运行中的避雷器应每隔3 ~ 5年做一次预防性试验。 正确答案:错误 24、雷电的间接破坏作用,表现为雷电的热效应和机械效应 正确答案:错误 25、直埋电缆线路较明敷线路散热较好,允许长时间过负荷运行。 正确答案:错误 26、10kV中置式开关柜的手车在工作位置时,二次插头可以拔出。 正确答案:错误 27、弹簧储能操作机构的电动储能是靠电磁铁完成的。 正确答案:错误 28、运行中的六氟化硫断路器,应记录气体压力与温度。 正确答案:正确 29、断路器分闸后,操作机构的常闭辅助接点接通绿灯回路。

2018年度电工试题资料题库

l、电工作业人员必须年满( D )岁。 A.15 B. 16 C.17 D.18 2、装设接地线的顺序为( B )。 A.先导体端后接地端 B.先接地端后导体端 C.可以同时进行 D.装设顺序和 3、一般居民住宅、办公场所,若以防止触电为主要目的时,应选用漏电动作电流为( C ) mA的漏电保护开关。 A.6 B.15 C.30 D.50 4、电气工作人员连续中断电气工作( A )以上者,必须重新学习有关规程,经考试合格后方能恢复工作。 A. 三个月 B.半年 C.一年 D.两年 5、我国标准规定工频安全电压有效值的限值为( B )V。 A.220 B.50 C.36 D.6 6、关于电气装置,下列( B )项工作不属于电工作业。 A.试验 B.购买 C.运行 D.安装 7、电工作业人员必须典备( C )以上的文化程度。 A.小学 B.大专 C.初中 D.高中 8、电阻电感电容串联电路中,电源电压与电流的相位关系是( C )。 A.电压超前电流 B.电压滞后电流 C.不确定 D.同相 9、额定电压( D )V以上的电气装置都属于高压装置。 A.36 B.220 C.380 D.1000 10、电能的单位是( D )。 A.A B.V.A C.w D.kw.h 11、R,Xl,Xc串联电路中,已知电源电压有效值U=220V和R =Xl=Xc=440Q,则电路中的电流为( C ) A.O B.0. 25 C.0.5 D.1 12、某直流电路电流为1. 5A,电阻为4 Q,则电路电压为( B ) V 。 A.3 B.6 C.9 D.12 13、电压的单位是( B )。 A.A B.V C.w 14、并联电路的总电容与各分电容的关系是( A )。 A.总电容大予分电容 B.总电容等于分电容 C.总电容小于分电容 D.无关 15、1 KΩ与2 KΩ的电阻串联后接到6V的电压上,流过电的电流为( D )。 A.0. 25 mA B.0.125 mA C.0.083333333 mA D.2 mA

高压电工作业考试5(题及答案)

高压电工作业考试 单选题(共50题,每题1分) C 问题:1. it系统中的i表示()。 A、中性点直接接地 B、重复接地 C、中性点不接地 A 问题:2. 在()系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护。 A、中性点不接地 B、中性点接地 C、接零保护 B 问题:3. 二次线路中,时间继电器的文字符号表示为()。 A、km B、kt C、ka 问题:4. 三相星形接线的电源或负载的线电压是相电压的()倍,线电流与相电流不变。 A A、 B、 C、1 A 问题:5. 消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起()。 A、串联谐振过电压 B、并联谐振过电压 C、串联谐振过电流

问题:6. () A、断路器 B、隔离开关 C、熔断器 问题:7. 额定电压为220v的灯泡接在110v电源上,灯泡的功率是原来的() A、1/4 B、4 C、1/2 问题:8. 主网是电力系统的最高级电网,电压在()kv A、10 B、35 C、110 问题:9. 备用电源只能投入() A、三 B、二 C、一 问题:10. 被测量交流电流如大于()a时,一般需要配合电流互感器进行测量。 A、1 B、5 C、10 问题:11. 运行中变压器着火应() A、切断电源开动灭火装置

B、不切断电源,用二氧化碳或干粉灭火器灭火 C、带电状态下用水灭火 A 问题:12. 按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流()。 A、小 B、大 C、和绕组电压低的一侧一样 C 问题:13. 供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的()%。 A、3 B、4 C、5 B 问题:14. 两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热()。 A、相同 B、较大 C、较小 C 问题:15. 电缆终端头,根据现场运行情况每()停电检修一次。 A、三个月 B、半年 C、1~3年 问题:16. 在人体触电过程中,()电流在较短时间内,能引起心室障碍而造成血液循环停止,这是电 C 击致死的主要原因。 A、感知 B、摆脱

高压电工作业理论复习题

高压电工作业理论复习题

高压电工 判断题(第一套) 1、在有可燃气体的环境中,为了防止静电火花引燃爆炸,应采用天然橡胶或者高阻抗的人造橡胶作为地板装修材料。X 2、保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。X 3、变压器电源侧发生故障时,变压器的瓦斯保护装置应动作。X 4、气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置。V 5、故障切除时间等于保护装置动作的时间。X 6、无论备用电源是否有电压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入。X 7、电压互感器的熔丝熔断时,备用电源的自动装置不应动作。V 8、在一次系统发生故障或异常时,要依靠继电保护和自动装置将故障设备迅速切除。V 9、端子排垂直布置时,排列顺序由上而下,水平布置时,排列顺序由左而右°V「 10、蓄电池是用以储蓄电能的,能把化学能储存起来,使用时把化学能转化为电能释放出来。V 11、集电极最大允许耗散功率与环境温度有关,环境温度愈高,则允许的最大允许耗散功率愈大。X 12、整流电路就是利用整流二极管的单向导电性将交流电变成直流电的电路。V 13、所有类型二极管在电气图纸中的符号是一样。X 14、最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。V 15、国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。V 16、配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m °X 17、变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮栏作为屏护。V, 18、绝缘夹钳的定期试验周期为每6个月一次。X 19、聚氯乙烯绝缘电缆一般只在35kV及以下电压等级中应用。X 20、在工期允许的情况下,应该首先敷设高压电力电缆,其次敷设低压动力电缆,最后再敷设控制电缆和信号电缆。二^ 21、输电线路都是以交流形式输送的。X 22、巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容之 23、无人值班的变配电所中的电力电缆线路,每周至少应进行一次巡视检查。V 24、操作隔离开关时应准确迅速,一次分(或合)闸到底,中间不得停留。V 25、输电线路的电压等级在35kV及以上。V 26、如果将电压表串入电路中,串入电路将呈开路状态。V 27、摇表摇动后产生的电压丄端为负极,E端为正极。V 28、直流电压表的“端接电路的高电位点,-"端接电路的低电位点。V 29、电阻、电感、电容可以用万用表直接测量。V 30、测量直流电流时,电流表应与负载串联在电路中,并注意仪表的极性和量程。V 31、普通阀型避雷器主要用于变电所电气设备的防雷保护。X 32、由于倒闸操作而引起的过电压,称之为高压闪断过电流。X 33、弧光接地过电压一般只在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生。V 34、电力系统中超过允许范围的电压称为过电压。V 35、供电可靠性是衡量供电质量的重要指标之一。V 36、10kV三相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式。V 37、高压断路器是一次设备。V 38、接地变压器的绕组相电压中无三次谐波分量。V 39、中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作于信号,又动作于跳闸。V

2020高压电工模拟考试题库

2020高压电工作业考试题 1、【判断题】磁感应强度B可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。(√) 2、【判断题】电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(以VA值表示),分额定容量和最大容量。(√) 3、【判断题】绝缘子是用来固定导线,并使导线与杆塔之间保持绝缘状态。(√) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】停电检修作业后,送电之前,原在配电室内悬挂的临时接地线,应由值班员拆除。(√) 6、【判断题】电流流过人体的路径,左手至脚对人体的伤害程度最大。(√) 7、【判断题】当人需要接触漏电设备时,为防止接触电压触电,应戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋。(√) 8、【判断题】装设剩余电流动作保护器虽然是一种很有效的触电防护措施,但不能作为单独的直接接触触电的防护手段。(√)

9、【判断题】对断路器的运行维护中,新设备投入运行后,应相对缩短巡视周期。(√) 10、【判断题】装、拆接地线人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止触电。(√) 11、【判断题】在电缆牌和安装接线图上,只要注明电缆编号即可。(×) 12、【判断题】变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致 一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压低,匝数少的一边电压高,这就是变压器能够改变电压的道理。(×) 13、【判断题】在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和。(×) 14、【判断题】弹簧储能操动机构的缺点之一是安装调试困难。(√) 15、【判断题】电路中负荷为电阻性负载时,恢复电压等于电源电压,不利于电弧熄灭。(×) 16、【判断题】线路验电应逐相进行。(√) 17、【判断题】我国110kV及110kV以上的电力系统,都采用中性点非直接接地的运行方式,以降低线路的绝缘水平。(×) 18、【判断题】绝缘靴(鞋)要放在柜子内,并应与其他工具分开放置。(√) 19、【判断题】在变配电所内工作时,工作许可人应会同工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。(√)

2020年特种作业高压电工作业复习题库及答案(共150题)

2020年特种作业高压电工作业复习题库及 答案(共150题) 1.【单选】高压熔断器熔体中间焊有小锡(铅)球,利用(C)降低熔丝熔点。 A. 热聚集 B. 热扩散 C. “冶金效应” 2.【单选】目前我国在(C)电压等级中广泛使用SF6断路器。 A. 3kV B. 10kV C. 35kV及以上 3.【单选】断路器的额定电流是指在规定环境温度下,断路器长期允许通过的(C)。 A. 最小工作电流 B. 短路电流 C. 最大工作电流 4.【单选】高压熔断器熔体中间焊有(A)的小锡(铅)球。 A. 降低熔点 B. 升高熔点 C. 保持熔体材料熔点 5.【单选】巡视检查断路器时,应检查引线的连接部位(B)。 A. 结线正确 B. 接触良好,无过热现象 C. 无过电压 6.【单选】为了适应断路器在不同安装地点的耐压需要,国家相关标准中规定了断路器可承受的A()。 A. 最高工作电压 B. 最低工作电压 C. 最小过电压幅值 7.【单选】以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为(B)。 A. 原理图 B. 展开图

C. 安装图 8.【单选】相对编号的常用格式是B()。 A. 设备编号-端子排号 B. 设备名称-接线端子号 C. 设备编号-接线端子号 9.【单选】下列电缆编号属于110KVII段电压互感器间隔的是(C)。 A. 2UYH B. 1UYH C. 2YYH 10.【单选】 110KV及以下线路保护测控装置不具备(C)功能。 A. 三相一次或二次重合闸 B. 过电流保护 C. 断路器保护 11.【单选】装、拆接地线必须由(B)完成。 A. 一人 B. 两人 C. 三人 12.【单选】在(B)中,电动势、电压、电流的大小和方向随时间按正弦规律变化。 A. 直流电路 B. 正弦交流电路 C. 脉冲电路 13.【单选】在感性负载交流电路中,采用(B)的方法可提高电路功率因数。 A. 串联电阻 B. 并联电容 C. 串联电容 14.【单选】流过导体单位截面积的电流叫电流密度,其单位为(B)。 A. 安培 B. 安培/平方米 C. 安培/平方毫米 15.【单选】电气设备有三种工作状态,即运行、(B)、检修状态。 A. 热备用 B. 备用

相关文档