看题目对象属于哪个大类,电力工程、工业民用配电等等

电力工程 涉及电力相关企业更多些

工民配电设计手册 35kV及以下变配电所

规范一般包括一些原则性、宏观性的要求和条件。

额定短时耐受电流(I K)——老的称呼是热稳定电流,是指在规定的使用条件和性能条件下,在规定的短时间内,开关设备或控制设备在合闸位置所能承载的电流的有效值

电抗器:XKK-6-800-5 其中 XKK:型号; 6:额定电压 6kV ; 800:额定电流 800A ; 5:电抗值 5%

电抗器的电抗率:串联电抗器的相感抗X LN占电容器相容抗X CN的百分比

熔断器:RN1-10/75 其中RN1:型号; 10:额定电压10kV; 75:熔体额定电流 75A。熔断器选择《电力工程电气设计手册电气一次部分》P246 公式和表格

断路器长延时过电流脱扣器只作为过负载保护,其它均可作为接地故障保护。

I set1—长延时过电流脱扣器整定电流

I set2—短延时过电流脱扣器整定电流

I set3—瞬时过电流脱扣器整定电流

第七章 110kV及以下电气设备选择

高压电气的选择

1.工业与民用配电设计手册 高压电器设备的选择部分

2.钢铁企业电力设计手册(上册) 高压电器设备的选择部分

3.电力工程电气设计手册(一次部分) 高压电器设备的选择部分

关于I”k或I”—对称短路电流初始值超瞬态短路电流 i p—短路峰值电流 可参阅P124 图4-1。P134关于短路电流计算的基本知识。

低压配电线路的保护:《配电手册》第十一章和第十二章第一节和GB50054-1995

1.过电流继电器的整定电流时动作电流,为防止误动作应引入可靠系数;热继电器或脱扣器的整定电流不是动作电流,故不再乘以可靠系数。

2.非选择性断路器:只有瞬动保护和反时限保护的断路器;选择性断路器:包含瞬动保护、短时延保护和反时限保护的断路器。 注意《配电手册》P650关于低压保护电器选择的例题

电气设备的短时(1min)工频耐受电压(有效值)见DL/T5222-2005 附B 表B.4,高压输变电设备的绝缘水平相关耐受电压值在附B

3.线路过负荷和短路都会引起线路电流增加,统称为过电流。过负载保护宜采用反时限特性的保护电器。

4.低压熔断器选择《配电手册》P621~;低压断路器选择《配电手册》P624~;配电线路的各级保护配合《配电手册》P646;常见低压断路器技术参数《配电手册》P634,常见低压熔断器的极限分段能力《配电手册》P623;接地故障采用零序电流保护时,见《辅导书》P277,式7-3-8、式7-3-9;带有低压电动机配电线路保护:《配电手册》第十二章第一节,GB50054-1995低压配电设计规范 第四章(共性规定)+ GB50055-1993

通用用电设备配电设计规范 第二章。

案例题

1.选择变压器 相关知识点

《工业与民用配电设计手册(第三版)》第二章 供配电系统P38~P41,10(6)/0.4kV变压器阻抗选择可依据容量,P155 表4-23。

说明:变压器的选择《电力工程电气设计手册》也有,P214,主要涉及35kV以上的电力变压器。

2.10/0.4kV变压器由环网柜保护(负荷开关加熔断器)

《工业与民用配电设计手册(第三版)》P211、P216 熔断器额定电流选择 式5-28

3.10(6)kV出线带电抗器

《电力工程电气设计手册》电气一次部分 P271、P279,《工业与民用配电设计手册(第三版)》P220 关于电抗器电压损失的计算。

4.消弧线圈

《工业与民用配电设计手册(第三版)》P221、P222;《力工程电气设计手册》电气一次部分P261、P263,关于脱谐度,《力工程电气设计手册》电气一次部分全面些

第八章 35kV及以下导体、电缆及架空线路的设计

确定短路电流热效应计算时间,应遵守下列规定:对导体,宜采用主保护动作时间加相应断路器开断时间。主保护有死区时,可采用对该死区起作用的后备保护动作时间,并采用相应处的短路电流值;对电器,宜采用后备保护动作时间加相应断路器的开断时间。在校验开关设备开端能力时,短路开断电流计算时间宜采用开关设备实际开断时间(主保护动作时间加断路器开断时间)。引自DL/T5222-2005 5.0.11 5.0.13 1. 导体、电缆

关于电缆一般性规定、敷设方式应最先查阅《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007;关于导体形状选择、校验,动热稳定校验、机械应力校验在《电力工程电力设计手册电气一次部分》更详细,辅导书上也讲述的比较详细。另外《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2005中有所涉及(偏高压),《低压配电设计规范》GB50052-1995有涉及(低压)导体、电缆选择和敷设。母线槽选择《配电手册》P490、P491。

线路敷设大多数在《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007,第一节 屋内屋外布线、裸导体布线在《配电手册》P564,规范上基本上没有。

2. 架空线

先查《配电手册》P580第十章 第三节,然后辅导书,找不到再找66kV及以下架空电力线路设计规范。注:①电缆 架空线布线关于民用建筑方面,可查《民用建筑电气设计规范》

②导体,硬导体选择《电力工程电缆设计规范》中没有,直接找《导体和电器选择设计技术规定》、《电力工程电气设计手册一次部分》 第八章,低压在《低压配电设计规范》,《3~110kV高压配电装置设计规范》有部分关于导体和电器的选择(高压)

③软导线选择校验在《电力工程电气设计手册一次部分》第八章P376

④电线、电缆截面的选择《配电手册》P492,比《低压配电设计规范》详细些

⑤母线槽的选择在《配电手册》P490,裸导体的敷设《配电手册》P564

⑥查辅导书

3.案例题

(1) 电缆截面选择和校验

《配电手册》P714、P537、P542.

控制电缆截面选取《配电手册》P462~P463、

电线、电缆按发热条件的允许长期工作电流,简称载流量;电线、电缆额定长期连续负荷允许载流量不应小于用电负荷的最大计算电流;交流电动机主回路导线或电缆的载流量应不小于电动机的额定电流。《电力工程电气设计手册电气一次部分》P333。

电缆电压损失计算:《配电手册》P542表9-63,

各种电缆载流量表格《配电手册》P509~;校正系数相乘公式《电力工程电气设计》P933,校正系数P1001~,在《配电手册》第九章第三节P496~和《电力工程设计规范附录》也有相关校正系数表;综合温度校正系数在《配电手册》P206。

按相电流中三次谐波分两百分比选择低压配电电缆:P495表格,电压电缆载流量、截面选择P507,注意每管穿管数。

(2)硬导体母线

机械应力:优先查《电力工程电气设计手册电气一次部分》P333~;机械应力的计算、校验优先查P338,《配电手册》关于应力计算在P208,根据已知条件选择所需计算公式。

机械共振条件校验、机械强度允许的最大跨距:《配电手册》P209,裸导体载流量在不同海拔及环境温度下的综合校正系数P206;或者《电力工程电力设计手册一次部分》P342、P338公式;根据不同已知条件选取相应的公式。

单、多片母线载流量《配电手册》P523,综合温度校正系数P206;

(3)软导体

优先查《电力工程电气设计手册电气一次部分》P376,P232~有相关计算公式、表格

第九章 变配电所控制、测量仪表、继电保护及自动装置

测量与计量用电流互感器额定一次电流的选择:在系统正常负荷电流运行时,一次侧达到额定电流的2/3.

瞬动电流速断保护和限时电流速断保护相互配合可作线路全长范围内的相间短路故障,在短时间内快速切除,用于35kV及以下电压等级的主保护,离电源点越近,短路电流越大,动作时间越短;定时限过电流保护一般作为后备保护,故障点越靠近电源,短路电流越大,定时限过电流保护的动作时限反而越长。《电力系统继电保护原理及应用》P20~P24。

电流互感器实际二次负荷计算公式《配电手册》P344表7-26

10%误差校验电流互感器 《配电手册》P342

1.二次回路的保护及控制、信号回路的设备选择 《配电手册》P453,第八章 第五节。规范上无此内容

包括二次回路保护设备 熔断器和低压断路器,继电器的选择,以及与这些设备相配合的电压互感器参数选择。互感器二次回路相关规定在《配电手册》pp442~443,电力装置的电气测量仪表设计规范中有部分。

2.控制电缆的选择 《配电手册》P261 第八章 第六节。规范上很多内容没有

3.灵敏度系数表格 GB/J 50062-2008 附录B

4.案例题 用到的短路电流计算公式在P134,P156有两相短路电流的计算公式。

保护用电流互感器一次侧电流的选择:一次侧电流最大值的120%选择

测量用电流互感器一次侧电流的选择:GB50063-2008 8.1

保护用电流互感器的选择:《配电手册》P341~P343,电流互感器允许二次负荷一般是查曲线.《配电手册》P366,各种型号互感器10%倍曲线图;电流互感器实际二次负荷计算公式《配电手册》P344表7-26 10%误差校验电流互感器 《配电手册》P342。

保护装置的动作配合相关规定:《配电手册》P339

(1)电力变压器的保护选择和整定计算

《配电手册》第七章 第二节电力变压器的保护, P297表7-3,

(2)电力电容器的保护选择和整定计算

《配电手册》第七章 第五节 电力电容器的保护,P317表7-19、表7-20

(3)电动机的保护选择和整定计算

《配电手册》第七章 第六节3~10kV电动机的保护,P323 表7-21、表7-22,电动机额定电流计算公式在P656.

(4)线路的保护选择和整定计算

《配电手册》第七章 第三节6~10kV线路的保护,P309 表7-12、表7-13.

(5)母线分段断路器的保护选择和整定计算

《配电手册》第七章 第四节 6~10kV母线分段断路器的保护,P315 表7-17、表7-18

第十章配 变配电所操作电源

1.选择题 DL/T 5044-2004 电力工程直流系统设计规范;交流操作电源见《配电手册》;低压直流操作电源在GB 50053-1994 10kV及以下变电所设计规范有部分;最后看辅导书。按冲击负荷计算蓄电池容量在辅导书P370 式10-1-16;UPS容量选择见《配电手册》P410~,习题集P333第5题

2.案例题《配电手册》和DL/T 5044-2004附录中(优先)的公式。参看习题集后习题。

第十一章 防雷及过电压保护

1.选择题 变电所过电压和防雷、绝缘配合:DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压和绝缘配合和《配

电手册》P845~;

2.建筑物防雷 第I类、第II类、第III类建筑物防雷在《配电手册》P784~P789有归纳;GB50057-1994

附录有公式。

3.案例题 参照习题集后面的案例习题

第十四章 电气传动

1.高压电动机(3~10kV)的保护在《配电手册》第七章 第六节,P323;相关规定见继保规范。

2.低压电动机的保护在GB50055-1993 《通用用电设备配电设计规范》

3.直流电机调速性能多在《电传手册》中第6章 第1节 P469,直流电机的制动多在参考辅导书,其中

在《电传手册》P324有关于电动机制动的综合概述;交流电动机的调速、制动多依据《钢铁下》,第

24章 P89 交流电动机的启动和制动,《配电手册》P658~也有交流电动机的启动;第25章 交流电机

的调速 P269优先。《电传手册》P385第5章电动机的电气控制中第1节有电动机的启动、制动相关内

容。

4.《钢铁手册下册》第23章第一节开始的几张关于电动机的机械特性、计算公式及主要性能表格要熟记;

《电传手册》在P271

5.电动机的冷却方式、外壳防护等级《钢铁手册下册》P10、P22~P21,或《辅导书》P552~。

6.具体启动控制器选取和导线电缆截面选取见《配电手册》P671~P674.

7.调速系统的静态指标在《电传手册》第4章 调速技术基础 第1节P358;动态指标在第9章 电气传

动控制系统的综合 第1节 P654。

8.整流变压器的计算多依据《电传手册》第6章 第2节 直流传动系统 P502~,在《钢铁手册 下册》P400~

也有整流变压器的计算;多台变流器共用一台整流变压器,每台变流器的进线电抗器选择《电传手册》P505。

9.直流电动机的启动《辅导书》P575.

10.直流电动机调速方式比较《电传手册》P473表6-2.

11.热继电器、过载脱扣器、过电流继电器、启动器的选择《配电手册》P668~。

案例题(手册上有例题)

1.整流变压器的相关计算,优先依据《电传手册》第6章 直流传动系统 6.

2.2 变流变压器的计算 P502.

在《钢铁手册 下册》P402~中也有。

2.低压绕线型异步电动机起动方式的选择 分析法:包括对称切除各级起动电阻和不对称切除各级启动

电阻 依据《钢铁手册 下册》P177~ 【例题在P184】 (第24章 交流电动机的起动和制动)。

3.电动机的起动压降计算优先依据《配电手册》第六章电能质量 第四节电动机起动的电压下P269、P270;

高压同步电动机起动方式选择《钢铁手册 下册》P233~,《电传手册》P396同步电动机的起动。

4.过载和断相保护电器的选择,热继电器选择、计算多依据《配电手册》P669~。

5.电动机功率(容量)计算及校验:《电传手册》公式表P287~,校验内容P293~;《钢铁手册》下P50~。

6.记住:案例题在《电传手册》/《钢铁手册》中找不到立即到《钢铁手册》/《电传手册》中找。