摘要

在人们生活水平日益提高的今天,对生活的追求也有个了更高的要求,在加上当今电器设备的大量应用,人们对与自己相关的住宅,办公场所等提出了更高的要求,希望有个舒适,安全,绿色的环境,所以对电的设计也提出了更高的要求,本工程为某大型综合商厦,建筑高度为79.4m,属一类高层商业建筑,底层地下部分为车库、配电室及其他动力机组室,一到六层地上部分为商场,七七到16层为标准层办公室,17层为电梯机房,18层水箱房。

本论文对某大型综合商厦的供配电及照明系统进行了设计,阐述了建筑供配电设计的目的、意义、设计任务和设计依据,并依据国家相关规范,对系统的供配电电气主接线的选择、负荷计算、短路电流计算、无功功率补偿、变压器与自备发电机的选择、供配电系统设备的选择、防雷与接地系统、以及供配电系统设备保护;照明方式的选择、光源与灯具的选择、合理布置灯具、照明供电、照度计算、疏散标志照明、插座、照明供电系统等内容进行了合理的设计。设计中还兼顾了供配电的可靠性、经济性及照明的适用、经济、美观等因素。

关键词:供配电系统、负荷、短路电流、配电保护、防雷与接地、照明、灯具、插座

Abstract

In people's living standards increasing today, the pursuit of life there is also a higher demand, coupled with today's electrical equipment in the large number of applications, people and their associated housing, office space, such as a higher demand that There is a comfortable, safe and green environment, therefore, the design of a higher demand. This works for a comprehensive 9-storey office building People's Procurator, the building height of 49.4 m, a second class high-rise building, the bottom part of the underground garage, power distribution rooms and other crew room, the floor to the eighth floor of the building for integrated , For the 9-storey multi-function hall. A total construction area of 7200 m2, pumping stations and chilled room in the bottom.

The present paper has carried on the design of the office building of some People's Procurator for the electrical power distribution system,introduces the intelligent building for the power distribution goal,the significance,the design duty and the design basis,and based on the national correlation standard,to the system load computation,the short-circuit current computation,the power transformer relay protection,the anti-radar system,as well as contents and so on electrical equipment shaping and verification has carried on the reasonable solution. In the design also gave dual attention to has supplied factors and so on power distribution reliability, efficiency. In the end,the paper introduces the significance, main performance, network form,network structure and instruments,an its configuration of computer monitoring system for transforming and distribution stations. A system of ESD3000 substation computer supervision and control is developed to meet the need of power transforming and distribution system management. The relevant configuration is made on the actual project equipment’s supervision and control requirement.

Key words : For electrical power distribution system,burden,short-cut circuit current,relay protection,anti-radar ,substation,supervision and control

目录

摘要..................................................................................................................................................... II ABSTRACT ............................................................................................................................................ II 目录........................................................................................................................................................ III 第一章绪论. (2)

1.1课程的来源和工程概况 (2)

1.2设计目的和意义 (2)

1.3设计主要完成的工作和依据 (2)

第二章供配电设计 (2)

2.1建筑物分类 (2)

2.1.1按建筑物基本功能分类 (2)

2.1.2按建筑物高度分类 (2)

2.2.负荷分级及供电要求 (2)

2.2.1 负荷分级 (2)

2.2.2. 一级负荷对电源供电的要求 (3)

2.3电气主接线 (4)

2.3.1.主接线的定义 (4)

2.3.2.电气主接线的基本要求 (4)

2.3.3.主结线的分类及选型 (4)

2.4负荷计算 (6)

2.4.1.负荷计算及负荷计算的目的 (6)

2.4.2负荷计算的方法 (6)

2.4.3负荷计算方法宜按下列原则选取: (6)

2.4.4 结合以上论述,本建筑采用需要系数法计算负荷。 (6)

2.4.5下面负荷计算 (7)

2.5.无功功率补偿 (9)

2.5.1、功率因数低对供配电系统的影响: (9)

2.5.2提高功率因数的措施: (10)

2.6变压器与自备发电机选择 (11)

2.6.1变压器选择 (11)

2.6.2.自备发电机的选择 (12)

2.7、防雷与接地 (13)

2.7.1商厦防雷 (13)

2.7.2低压配电系统接地形式 (14)

2.8短路电流计算 (15)

2.9供配电系统设备选择 (17)

2.9.1供配电系统设备 (17)

2.9.2导线和母线的选择 (17)

2.9.3.变压器高压侧开关柜选择: (17)

2.9.4变压器低压侧主断路器选择: (19)

2.9.5变压器低压侧隔离开关选择: (19)

2.9.6变压器低压侧电流互感器选择: (20)

2.9.7低压开关柜: (20)

2.10供配电系统保护 (20)

第三章照明设计 (23)

3.1照明设计的基本要求 (23)

3.2选择照明方式 (23)

3.3光源和灯具的选择 (24)

3.4合理布置灯具 (25)

3.4.1一般灯具的布置 (25)

3.5照明供电 (27)

3.6照度计算 (28)

3.6.1.计算公式 (28)

3.6.2.计算: (28)

3.7.插座 (35)

3.8.照明供电系统 (36)

总结 (37)

致谢 (38)

参考文献 (39)

第一章绪论

1.1课程的来源和工程概况

随着社会的进步和改革开放的不断深入,我国的建筑工业突飞猛进。绿色建筑、智能建筑的兴起,标志着现代建筑朝多元化方向发展,向新的高度推进。改革开放以来,随着综合国力的增强,人民生活质量有了很大提高,建筑行业也得到很大改善,这就给建筑电气及照明设计带来了新的机遇和挑战。

本工程为某大型综合商场,总共为19层(含地下室一层),属一类高层建筑,底层地下部分为车库、配电室及其他动力机组室,一到六层为商场,七到16层为标准层办公室,17层为电梯机房,18层水箱房。

1.2 设计目的和意义

通过设计,可更好的熟悉有关高层建筑国家的有关规范、标准和规定;熟悉高层建筑电气及照明系统设计的内容;树立科学技术与工程经济相统一的辨证观点;培养综合应用所学的理论知识分析解决工程实际问题的能力;了解建筑电气的特点;掌握建筑电气设计计算的方法和步骤;熟悉照明灯具的选择和铺设;并在进行工程计算、工程制图、文字处理等方面得到初步训练;为以后从事高层建筑电气工程设计、照明系统设计运行及管理工作打下必要的基础。

1.3设计主要完成的工作和依据

1.主要工作:地下室、商场及标准间的配电系统,各层照明与动力配电系统,防雷接地保护设计及照明系统设计,其中供配电和照明设计作为本次设计的重点内容。

2.依据:本工程根据国家有关规范规定、需求方提出的设计要求,进行电气和照明设计。

第二章供配电设计

2.1 建筑物分类

建筑物的种类较多,常见分类方法如下:

2.1.1按建筑物基本功能分类

按建筑物基本功能分为民用建筑和工业建筑。

民用建筑包括:住宅建筑、商业建筑(商业网点、商场)、办公建筑、宾馆建筑、学校建筑(图书馆、教学楼、办公楼、宿舍等)、医院建筑、体育场馆、展览馆、影剧院等。工业建筑包括:车间、厂房等。

本工程为商业建筑。

2.1.2按建筑物高度分类

高层建筑(一类高层、二类高层)、非高层建筑。

一类高层建筑包括:

高级住宅、19层及其以上的普通住宅、高度24m及其以上的医院、高级旅馆、高度大于50m的商业楼或每层面积超过1000 m2的商业楼、单层面积超过1500m2或高度超过50m的商住楼、藏书超过100万册的图书馆。

二类高层建筑包括:不属于一类高层的高层民用建筑。

本工程建筑高度>50米,属于一类高层商业建筑。

2.2.负荷分级及供电要求

2.2.1 负荷分级

电力负荷根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。

一级负荷

(1)中断供电将造成人身伤亡者。

(2)中断供电将造成重大政治影响者。

(3)中断供电将造成重大经济损失者。

(4)中断供电将造成公共场所秩序严重混乱者。

对于某些特等建筑,如重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、国宾馆、国家级及承担重大国事活动的会堂、国家级大型体育中心,以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷,为特别重要负荷。

中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作或中断供电后将发生

爆炸、火灾以及严重中毒的一级负荷亦为特别重要负荷。

二级负荷

(1)中断供电将造成较大政治影响者。

(2)中断供电将造成较大经济损失者。

(3)中断供电将造成公共场所秩序混乱者。

三级负荷:不属于一级和二级的电力负荷。

根据以上要求和经济考虑,本建筑供电按一级负荷设计。

2.2.2. 一级负荷对电源供电的要求

(1)当在主体建筑中有一级负荷时,与其有关的主要通道照明为一级负荷。

(2)电话站的电源为一级负荷,其交流电源的负荷级别应与该建筑工程中最高等级的电力负荷相同。

(3)当有大量一级负荷时,其附属的锅炉房、冷冻站、空调机房的电力和照明为二级负荷。

(4)一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。

(5)一级负荷容量较大或有高压用电设备时,应采用两路高压电源。如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可采用应急发电机组,如一级负荷仅为照明或电话站负荷时,宜采用蓄电池组作为备用电源。

(6)一级负荷中特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。

1)常用的应急电源可有下列几种:

a.独立于正常电源的发电机组。

b.供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路。

c.蓄电池。

2)根据允许的中断供电时间可分别选择下列应急电源:

a.静态交流不间断电源装置适用于允许中断供电时间为毫秒级的供电。

b.带有自动投入装置的独立于正常电源的专门馈电线路,适用于允许中断时间为1.5s以上的供电。

c.快速自动起动的柴油发电机组,适用于允许中断供电时间为15s以上的供电。

根据以上要求,本建筑按一级负荷设计,电源设置一台变压器,加自备发电机,但发电机启动有时间间隙,一些不能中断用电的重要弱电、信息、控制系统采用不间断电源系统供电。疏散照明用电采用交流电加蓄电池供电。

2.3电气主接线

2.3.1.主接线的定义

主接线是指由各种开关电器、母线、电力电缆或导线、移动电容器、避雷器等电气设备依次相联接的接受和分配电能的电路.

2.3.2.电气主接线的基本要求:

1、安全性:必须在任何可能的运行方式及检修状态下运行人员即设备的安全。

2、可靠性:断路器检修时,不宜影响对系统的供电。断路器或引线检修及引线故障时,尽量减少停远回路和停长时间,并保证对一级负荷及全部及大部分二级负荷的供电。

3、灵活性:主接线应满足在调度、检修及扩建时的灵活性。

(1)调度时,应可以灵活地投入和切除变压器和线路,调配电源和负荷,满足系统在事故运行方式,检修运行方式及特殊运行方式下的系统调度要求。

(2)检修时,可以方便地停运断路器,母线及其继电保护设备进行安全检修而不致影响电力网和对用户的供电。

(3)扩建时,可以容易地从初期接线过渡到最终接线,并且对一次和二次部分的改建工作量最少。

4、经济性:主接线在满足可靠性,灵活性要求的前提下做到经济合理。

(1)投资省

A、主接线要求简单,以节省断路器、隔离开关、电流互感器和电压互感器、避雷器等一次设备。

B、要使继电保护和二次回路不过于复杂,以节省二次设备和控制电缆。

C、要能限制短路电流,以便选择价廉的电器设备和轻型电器。

D、如能满足系统安全运行及继电保护要求,110KV及以下终端和分支变电所可用简单接线方式。

(2)占地面积小,主接线设计要为配电装置创造条件,尽量使占地面积减少。

(3)电能损失小,经济合理地选择各种电气,减少电能损失。

(4)具有未来发展和扩建的可能性。

2.3.3.主结线的分类及选型

主结线可分为有母线结线和无母线结线两大类。有母线结线又可分为单母线结线和双母线结线;无母线结线可分为单元式结线、桥式结线和多角式结线。

中低压供配电系统中主要采用单母线结线、单元式结线和桥式结线。

母线,实质上是主结线电路中接受和分配电能的一个电气结点,形式上它将一个电气联接点延伸成了一条线,以便于多个进线回路的联接。在中低压供配电

系统中通常采用矩形截面的铜排作为母线。

单母线结线是有母线主结线的一种。是中、低压供配电系统中最常用的一种主结线形式。它分为单母线不分段结线,单母线分段结线,单母线带旁路结线等,其中单母线不分段结线、单母线分段结线最为常用。

(1)单母线不分段结线

单母线不分段结线具有简单清晰,设备小,投资小,运行操作方便,且有利于扩建等优点,但可靠性和灵活性较差,当母线或母线隔离开关故障或检修时,必须断开它所接的电源;与之相接的所有电力装置,在整个检修期间均需停止工作。此外在出线断路器检修期间,必须停止该回路的工作。因此,这种接线只适用于6—220KV系统中只有一台发电机或一台主变压器,且出线回路又不多的中、小型发电厂和变电所,它不能满足Ⅰ、Ⅱ类用户的要求,但若采用成套配电装置,由于可靠性高,也可用于较重要用户的供电。

(2)单母线分段结线:

单母线分段接线具有简单清晰,设备较少,投资较小,运行操作方便,且有利于扩建等优点,并可提高供电可靠性和灵活性。对重要用户可以从不同段引出两回馈电线路。由两个电源供电。当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段隔离,保证正常段母线不间断供电,不致使重要用户停电,两段母线同时故障的可能甚小,可以不予考虑。分段的数目,取决于电源数量和容量。段数分得越多,故障时停电范围越小,但使用断路器数量也越多,且配电装配和运行也越复杂,通常以2—3段为宜,这种接线广泛用于中、小容量发电厂的6—10KV接线和6—220KV变电所中。

主接线的确定

单母线不分段结线,单母线分段结线比较:

表2.1

结合案例谈高层建筑供配电系统设计应用

结合案例谈高层建筑供配电系统设计应用 摘要】在高层建筑工程中,因受到多方面因素的限制,配电方案的合理性、灵活性、经济性、实用性等优点不可能同时兼备。本文笔者结合多年的工作经验,针对高层建筑供配电系统设计进行探讨,提出个人见解供参考。 关键词】高层建筑,供配电,系统设计 0前言 伴随着社会的发展,城市现代化进程的推进速度越来越快,高层建筑在我国各城市特是大城市得到迅速发展,但它给人们特别是设计人员带来了许多问题,如供配电设计.其与一般低层建筑的供配电设计有着很大的不同.高层建筑供配电系统是有许多特点的。我们只要在设计、安装工作注意这些特点并采取有效的对策,对于高层建筑的整体质量必将起到有益的作用。总之,在满足相应设计规范,实现预定功能的前提下,电气设计师对同一或同类建筑可能做出多种配电方案,各方案的特点会有所不同。 1高层建筑对供配电系统的要求 高层建筑供配电系统的设计,是高层建筑电气设计的重要组成部分,合理与否会影响整个建筑使用功能及安全。由于现代高层建筑通常是集办公、娱乐、商业等功能于一身,具有多元化功能,同时与消防、空调、给排水等专业以及与现代化管理手段相配套的设备也相当多,因此在对高层建筑进行供配电系统设计师应根据其本身性质、规模,明确

建筑相关电力负荷等级,并结合当地的供电网的实际情况,才能确定高层建筑供电电源的电压等级、电源回路数、专线电源还是公用电源以及是否设置自备电源等。 1.1保证供电电源的高度可靠性 高层建筑造价高,人员集中,供电的可靠性将直接关系到企业的运作和人员设备的安全。高层建筑发生火灾时,主要是利用建筑物自身的消防设施进行灭火和疏散人员、物资。而建筑物的消防设施一般来说都离不开电。因此。如果没有可靠的电源,就不能及时地报警、灭火,不能有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延,势必造成严重的损失。因此,合理的确定电力负荷等级,保障高层建筑消防用电设备的供电可靠性是非常重要的。 1.2电源转换的时间性和方式 对电网能够提供两个独立电源的高层建筑,按规定已经满足了一、二级负荷的要求,但是对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑)其内部含有特别重要负荷,应考虑电源系统检修或故障的另一电源系统又发生故障的严重情况,此时,一般应设柴油发电机组做应急电源。对电网只能提供一路电源的高层建筑,应设柴油发电机组提供第二电源,此时发电机组是作为备用电源使用,而不仅仅是应急用。为了保证发生火灾时各项求救工作的顺利进行,消防用电设施两个电源的切换方式,应急发电设备的启动方式都是消防供电系统应给予考虑的问题。其中,两个电源转换的时间能否满足消防设施的要求很重要。 2常见的高层建筑供配电系统

《建筑供配电与照明》试卷A答案

、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、安全性。( × ) 、人们俗称的“地线”实际上是保护线 。 ( √ ) /变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容60%--70%为宜,以提高其运行效率。 ( × ) 10、短路时总要伴随产生很大短路电流、同时系统电压不变。 ( × ) ~ 、画出TN-C TN-S 的结构图。 # 、计算某建筑用380/220V 三相四线电源供电,已知进户线总计算负荷 =125kw =108k var c c P Q ,。求总视在功率及功率因数。 (1) 视在功率: 2222=125+108=165.2k c c e S P P VA =+ ; SC 165.2==251.8330.38 c c N S I A U = ? 功率因数 1125 cos = 0.765165.2 c c P S φ== SC 、什么是安全电压我国规定的安全电压额定值是多少 安全电压就是不致使人直接致死或致残的电压,根据作业场所操作员条件使用方式供电方式线路等情况分为42、36、24、12、6这几个等级。 《 、什么叫重复接地其功能是什么 除在电源中性点进行的工作接地除外,在PE 线或PEN 线的下列地方进行接地这叫做重复接地,主要是为了确保公共PE 线或PEN 线安全可靠。 (15分) 常用电缆和导线截面选择的原则是什么 答:、①满足发热条件②满足电压损失不超过允许值的条件③满足经济运行条件 ④满足在故障时的热稳定条件⑤ 满足机械强度要求 、这些代号是什么标准:GB JGJ GBJ JJ GB 中华人民共和国国家标准 JGJ 建筑电气设计技术规程 GBJ 国家工程建设标准 JJ 城乡建设环境保护部部标准 TN-C 系统

工厂供配电系统设计设计

湖南理工职业技术学院 工厂供配电技术课程设计题目:某工厂供配电系统的电气设计 年级专业:风能工程系机电1132班 学生姓名:龙博 指导老师:卢永辉 2015年06月15日

摘要 工厂供电,是指工厂所需的电能的供应与分配,也称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既能易于由其他形式的能量转换而来,而易于转换为其他形式的能量以供应用。电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化,而且现代社会的信息技术和其他高新技术无疑不是建立在电能应用的基础之上的。因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本论文设计首先计算电力负荷和变压器的台数、容量;利用所学的知识确定变电所的位置。计算出短路电流的大小,选出不同型号的变压器,进而确定变压器的连接组别,画出必要的变电所主接线图。 关键词:主接线图、短路电流、电力负荷、变压器 目录 第1章前言 (4) 第2章设计任务 (5) 2.1 原始资料 (5) 2.2 工厂平面图 (5) 2.3 工厂供电电源 (5)

2.4 工厂负荷情况 (6) 2.5 设计要求 (7) 第3章全厂负荷计算和无功功率补偿 (8) 3.1 负荷计算 (8) 3.2 无功功率补偿 (11) 第4章变电所高压电器设备选型 (12) 4.1 主变压器的选择 (12) 4.2 各个车间变压器的选择 (12) 4.3 10KV架空线的选择 (13) 第5章短路电流的计算 (14) 5.1 短路的基本概念 (14) 5.2 短路的原 (14) 5.3 短路的后果 (14) 5.4 短路的形成 (15) 5.5 三相短路电流计算的目的 (15)

住宅小区照明供配电系统设计毕业设计论文

住宅小区照明供配电系统设计毕业设计论文 住宅小区照明供配电系统设计 摘要 本设计为兰州铁路局下西院住宅小区12号楼照明供配电系统设计。设计负荷等级为三级,进线电压为380/220V,户用电负荷为6kW。设计内容包括:照度计算、负荷计算、导线及其截面的选择、低压断路器电流整定、设备制作及安装、等电位联接安装及防雷与接地系统设计。 本设计采用单位容量法进行照度计算,采用需用系数法进行负荷计算,按导线长期允许温升和电压损失选择导线截面,按线路最大工作电流和线路保护选择低压断路器。照明回路和插座回路分别由不同回路供电,并在插座回路安装剩余电流保护器。按三类防雷建筑物进行防雷设计,接地采用TN-S系统,并设计总等电位联结和局部等电位联结系统。 设计符合国家相关技术规程规范要求,设备选型合理,满足使用功能要求,能较好地指导施工。 关键词:住宅;照明;负荷计算;供配电系统;防雷 Abstract The design is entitled with electrical illumination design on the 12th residential building located in Xiaxi Courtyard of Lanzhou Railway

Bureau. The load level of the project is designed as the 3rd hierarchy, and input voltage level is presented by 380/220V, and household load is designed as 6kW. The design contents include illumination calculation, load calculation, and the selection of circuits and cross sections, and the current setting of low voltage breaker, and equipments making and installation, and equiotential bonding, and as well as lighting protection and grounding system and so on. Firstly, unit capacity method is applied to implement illumination calculation, and the needed coefficient method is applied to implement the load calculation, and the cross sections of the circuits are selected according to long-term allowable temperature rise and voltage loss, and the low-voltage breakers are selected according to the imum working current and line protection conditions. Socket and lighting circuits are arranged in different supply loop, and leakage protection breaker is applied in socket loop. Lighting protection with the 3rd level is designed in accordance with specifications, and grounding system adopts TN-S system, and general equipotential connection, together local equipotential connection is designed. The overall design accords with the relevant technical regulation requirements. Equipments selection is reasonable so as to better meet the applicable functions, and be able to better guide the construction.

大酒店供配电系统设计方案

课程设计说明书课程设计题目实验楼电气设计 学院专业班级 学生姓名学号 指导教师黄骏 成绩

设计日期 2011.12.5~2011.12.16 目录 第一章工程概述 2 第二章供配电系统设计 4 第一节供配电系统设计任务、内容及要求 (4) 第二节负荷计算 (6) 第三节无功功率补偿 (13) 第四节高低压配电系统设计 (16) 第五节短路电流计算 (19) 第六节设备选择 (25) 第三章照明系统设计26 第一节酒店照明设计的特点 (27) 第二节照度计算 (35) 第三节照明配电系统 (37) 第四节灯具选择 (39) 第五节房间插座布置 (40) 第六节标志照明 (40) 第四章防雷系统设计错误!未定义书签。 第五章消防系统设计 (44) 第一节系统设计 (45) 第二节本工程消防系统 (48) 参考文献错误!未定义书签。 第一章工程概述 本次设计的对象——“红藤大酒店”,它是集住宿、餐饮、娱乐、为一

体的大型建筑物,建筑面积约为17000平方米,地上13层、地下1层。其中一层有酒店大厅、服务台、休息厅、舞厅、美发厅、商场、KTV包房、健身房、商务中心、快餐厅、厨房、消防中心等设施;二层是各类餐厅酒吧、厨房等设施;三层有多功能厅、各种会议室、休息厅等;四到十一层为客房其中有套房、标准间;十二层是机房;地下一层有配电室、洗衣房、热交换间、水泵房、消防水池、风机房;另外还有一个游泳馆。屋顶有卫星接收室、风机房、水箱间、电梯机房等。 本次设计的主要任务是有关酒店的供配电系统、电气照明系统、消防系统及防雷接地系统的设计。 作为一个现代化的大酒店在电气部分中至少应该达到以下要求:

某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计说明

. . . 课程设计说明书 题目:某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计 姓名: 院(系):建筑环境工程学院 专业班级:建筑电气与智能化12-01班 学号:541201040 指导教师: 成绩: 时间:2015年 1 月 4 日至 2015 年 1 月 9 日

轻工业学院 课程设计任务书 题目某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计 专业、班级建筑电气12-1 学号 5412010401 主要容、基本要求、主要参考资料等: 主要容: 1.阅读相关科技文献,查找相关图纸资料。 2. 熟悉民用建筑电气设计的相关规和标准。 3. 熟悉建筑供配电系统设计的方法、步骤和容。 4.熟练使用AutoCAD绘图。 5.学会整理和总结设计文档报告。 6.学习如何查找设备手册及相关参数并进行系统设计。 基本要求: 1、制定设计方案,确定电源电压、负荷等级及供配电方式。 2、确定方案后,绘制各用电设备等布置平面图,绘制高、低压系统图。 3、进行设计计算,选择设备容量、整定值、型号、台数等。编写设计计算书。 4、编制课程设计说明书。 已知参数: 某调度中心供配电系统设计平面图和工程概况见图纸资料。 主要参考资料: 1.供配电工程设计指导,机械工业,翁双安,2004 2建筑供配电系统设计,人民交通,祥红等,2011 3.AutoCAD2008中文版电气设计完全自学手册,机械工业,孟德星等,2008 4.供配电系统设计规,GB50054-2009 5.民用建筑电气设计规,GBJGJ_T16-2008 完成期限:2015-01-11 指导教师签名: 课程负责人签名: 2015年 01 月 11 日

建筑供配电及照明课程设计

建筑环境与设备工程专业 (暖通方向) 《建筑供配电及照明》 课程设计 设计题目:某小区一六层综合住宅楼建筑照明设计 班级:建电0941 姓名: 学号: 指导教师:段春丽 完成日期: 2012年7月1日 能源动力工程学院建筑电气与智能化教研室 课程设计成绩评定表

本论文主 要阐述了某小 区一六层综合 住宅楼建筑电 气的设计依 据、原则和方法及设计选择的结论。该建筑一层为车库,一共有20个,二---六层是住宅,共四套住房,三个户型,其中套房三和套房四户型一样。主要设计内容包括:低压配电系统;照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算、电力负荷的计算等;进行导线及电气设备的选择与确定,灯具及插座的选择与布置。 本次设计完成图纸共7幅,具体参见图纸目录。 本设计为课程设计,其目的的通过学生在完成设计的同时更好的掌握所学的专业知识,将所学的知识运用到实际中去,锻炼学生解决问题的能力。 关键词 照度,插座,防雷接地,负荷计算 目录 第一章绪论 (3) 1.1 建筑电气概况 (3) 1.2 设计原则 (4) 1.3设计内容 (4) 第二章照明设计 (4) 2.1 概述 (4) 2.2 照明设计原则及计算方法 (5) 2.2.1照明设计原则 (5) 2.2.2 平均照度的计算 (5) 2.3 照明设计 (6) 2.3.1 光源类型的选择 (6) 2.4 照明配电系统设计 .................................. 错误!未定义书签。 第三章插座的设计 ..................................... 错误!未定义书签。 3.1 一般规定(规范) (7) 3.2 插座的安装 (8) 3.3 插座的布置 (8) 3.4 具体房间的布置 (9) 第四章低压设备的选择 (9)

供配电系统设计毕业设计

届毕业生 毕业设计说明书题目:某机械厂供配电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级: 学生姓名:学号: 指导教师:教师职称:讲师 20年 6月 6日

目次 1 概述 0 1.1 国内外发展现状 0 1.2 供配电系统的研究意义 0 1.3 研究的内容 (1) 2 负荷计算及无功补偿 (1) 2.1 电力负荷的类型 (1) 2.2 负荷计算 (1) 2.3 无功功率补偿 (4) 3 变电所主变压器选择和主接线方案选择 (5) 3.1 变电所主变压器的选择 (5) 3.2 主接线方案设计 (6) 3.3 厂区规划图 (7) 4 短路电流的计算 (7) 4.1 短路电流计算的基本公式 (7) 4.2 电抗标幺值的计算公式 (7) 4.3 确定基准值、计算电抗标幺值 (8) 5 高、低压电气设备的选择与校验 (9) 5.1 高压设备的选择与校验 (10) 5.2 低压设备的选择与校验 (11) 5.3 母线的选择 (12) 5.4 导线的选择 (12) 6 继电保护的整定与计算 (13) 6.1 高压线路的继电保护 (13) 6.2 电力变压器的继电保护 (14) 7 防雷和接地装置 (14) 7.1 防雷 (14) 7.2 接地装置 (14) 7.3 防雷措施 (16) 结论 (16) 致谢 (17) 参考文献 (17) 附录A 电气主接线图 (19)

1 概述 1.1 国内外发展现状 现代大中型工厂供配电系统的电气主接线和运行方式都比较复杂,各种电气设备的数量和种类也比较多,随着经济和现代工业建设的迅速发展,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。 供配电系统是电力系统的电能用户,也是电力系统的重要组成环节。它由总降压变电所、高压配电所、车间变电所、配电线路以及用电设备组成。在小型工厂中,电能先经过高压配电所,然后经过变压器降压,低压配电线路将车间变电所的电能送到各低压用电设备。 在我国,供配电的建设未能得到重视,资金短缺,技术性能落后,另外供配电技术环节形成电力需求与供配电设施不协调的局面。随着人们生产活动的日渐增多,工厂对电能的需求也在日益增加,作为评估电能质量的相关指标,例如电能的可靠性、电能的经济状况、电能的质量等指标也随之有待提高。 1.2 供配电系统的研究意义 现如今,电能已经成为人们生活中不可或缺的能源和生活工具,其在工业生产,生活的各个领域中获得了广泛应用,为人们提供更加舒适便捷的工作环境和生活环境创造了条件。电力是现代事业发展的主要能源和动力,没有电力可以说就没有国有经济的现代化。现代的生活都离不开电力,都是建立在电气的基础上。因此,电力供应如果中断,将会给现代的发展带来严重的影响。譬如那些对可靠性有有很高要求的企业,即使工厂中设备停电的时间极短,也能引起工厂中严重的事故发生,轻则把电气设备烧坏,重则威胁到人身安全,故而,必须认真做好达到系统供电要求,切实保证电力系统的正常运行,更好地发展生产,实现过程的全部自动化。 要切实保障生产和日常社会生活的需求,就必须做好工厂供电系统的工作,在确保可靠供电的前提下,考虑并努力做好节能减排工作,实现高效,优质供电供电部门必须做到以下几点:

楼宇供配电系统设计

目录 一、高层建筑供配电系统概述 (1) 二、供配电设计 (2) (一)............................................... 设计建筑概况. (2) (二)........................................ 设计内容简介2 (三)............................................... 负荷计算3 (四)............................................... 高压配电系统设计 (8) 1概况 (8) 2设备选择 (9) (五).................................... 低压配电系统设计10 1概况 (10) 2设备选择 (11) 三、照明设计 (13) 四、导线计算与线路敷设 (13)

(一)............................................ 导线计算13 (二)............................................ 线路敷设16 (三)............................................ 线路安装17 五、设计依据18

一、高层建筑供配电系统概述 (一)高层建筑电气的特点 1.用电设备种类多 从前,设备占整个投资的10%,现在设备会占整个投资的40%,比如地王60%、宏昌50%;设备功能亦不断增强。 2.用电量大,即负载密度大 由于照明及空调负荷多,电梯等运输设备多,给排水设备多,所以用电量特别大 负载密度在60W/MM高的有200/MM此数字是按照建筑面积来计算的。 3.供电可靠性要求高 现代高层建筑均是采用两路独立的10kV电源同时供电。一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。另外,还须装设应急备用柴油发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电。应急备用发电机组:过去大多是采用柴油发电机组做应急备用电源的。近年国外高层建筑已开始采用燃汽轮发电机。这种发电机具有体积小、重量轻、反应速度快,故障率低等优点。 应急备用发电机组必须是快速自起动的。按国外规定,应能在15s 内恢复供电。从可靠性出发最好选用两台,自动并车。容量较小时也可选用一台。 4.电气系统复杂,电气线路多自动化程度高,电气用房多 (二)高层建筑供配电系统的发展趋势:随着科学技术的飞速发展以及人民生活水平的不断提高,高层建筑正向着自动化、

建筑工程自动化供配电系统的设计及实践

建筑工程自动化供配电系统的设计及实践 摘要:随着社会的不断进步,计算机技术和自动化技术得到了飞速的发展,这 些发展势必会对建筑供配电系统的自动化发展带来技术上面的革新。我国在供配 电的自动化发展道路上还有很长的路要走,需要不断的创新发展,为人民的生活 提供更为稳定、可靠和完善的供配电系统。 关键词:建筑工程;自动化;供配电系统;设计 一、建筑供配电自动化系统的设计要求 自动化的建筑物供配电系统是经过实践检验的满足人民日益增长的对于建筑 供配电质量要求的一门全新技术。基于现阶段的实际情况,我们对于建筑物供配 电自动化系统的设计要求主要分为5个方面,分别是自动化无人操作能力、较强 的系统保护与协调能力、较强的抗干扰能力、良好的适应于扩展能力以及可靠地 远程通信功能,下面将对着5个基本方面的设计要求作简要阐述。就自动化无人 操作而言,在建筑物供配电设计中我们的首要目标是要放在自动化上,简单来说 就是要满足在无人条件下自动化系统能够按照设计人员事先设计好的程序完成相 应的工作,这个功能的实现需要系统具有把实时检测到的信息通过一定形式的转 换形成相应的命令,从而指挥各个电气设备做出相应的反应,实现自动化控制; 就系统保护与协调能力而言,建筑物供配电自动化系统技术含量高,供配电系统 的正常运行依赖于系统的稳定性,需要我们在设计时采取相应措施保障系统的安全,对于自动化系统安全而言,最大的威胁来源于突发性断电,因此我们在设计 时应该考虑加强继电保护环节实现系统的相对独立性,保障系统安全;就抗干扰 能力而言,自动化系统在运行过程中可能遇到来自系统内部和系统外部的各种干扰,因此我们在设计时就应该事先考虑好这些问题出现的情况,对于系统内部干 扰问题,我们可以通过尽可能的保障内部各个系统的相对独立性解决相应的问题,对于系统外部问题,我们只有在设计时预留一定程度的抗干扰能力解决问题;对 于适应与扩展能力而言,建筑物配电自动化系统需要基于实际情况做出适应性设计,并能够满足配电系统后期的发展需要。 二、建筑工程自动化供配电系统的设计 1、系统的基本组成 自动化供配电系统采用基于双以太网的分层分布式监控模式。它包括监控中心、间隔层和站级层。间隔层通过通信网络直接连接一次设备,然后基于以太网 对电能信息进行收集,同时对相关信息进行传输。连接着智能电子仪表经总线的 间隔层可以满足站级层的通信需要,柴油发电机、变压器、直流系统以及冷水机 组起动柜直接与站级层通信。站级层设备为工业级MCU,站级层集中采集电力设 备的运行参数以及在运行中发生的事件信息,然后将这些参数和信息传输至监控 中心的通信管理机中,并接收和执行监控主机的控制指令。 2、变电所自动化 建筑工程变电站综合自动化系统主要分为集中式系统和分层分布式系统两类。集中式系统(见图1)是保护和监控彼此独立,各自有一套数据采样、计算系统,通过通信网络连接。分层分布式系统(见图2)是按回路设计保护、监控、数据 采集等功能,各回路间通过网络与主机连接。 3、配电网自动化 配网自动化应建立在信息化的基础上,将配电系统在线数据和离线数据、配 电网数据和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,构成完整的自动化系

高层建筑电气工程供配电系统设计 郭永绪

高层建筑电气工程供配电系统设计郭永绪 发表时间:2019-05-17T16:09:44.813Z 来源:《电力设备》2018年第32期作者:郭永绪[导读] 摘要:在现代高层建筑规模不断扩大的趋势下,人们对于高层建筑供电设计的要求也越来越高。配电系统作为电力系统的基本组成部分,是现代建筑建设中的基础设施。 (身份证号码:37282919750215xxxx) 摘要:在现代高层建筑规模不断扩大的趋势下,人们对于高层建筑供电设计的要求也越来越高。配电系统作为电力系统的基本组成部分,是现代建筑建设中的基础设施。配电系统主要由用电设备、配电线路及配电装置组成,其设计质量的好坏将直接关系着高层建筑的供电质量和功能使用。因此,加强有关高层建筑配电系统设计的分析,对于改善配电系统设计水平具有重要的现实意义。 关键词:高层建筑;电气工程;系统设计 引言 随着社会经济的不断发展,各种现代化电器层出不穷,对用电量需求越来越大,对供电系统造成很大的压力。如果配电系统出现安全问题,将会造成难以估计的损失。因此,安全、可靠、合理、节能性是配电系统最重要的因素。其中,高层建筑的供配电系统的设计是一项比较专业和复杂的工程。由于高层建筑电气供配电系统的设计涉及到很多专业的知识,这样就必须运用多种专业知识与电力系统实际情况相结合进行设计,从而达到优化设计的目的。 1高层建筑电气工程供配电系统设计的主要原则 高层建筑的供配电系统主要服务对象就是以建筑使用者以及建筑内部电气设备为主,所以供配电系统的稳定运行,能够对建筑电力系统整体的安全性能具有非常重要的影响。一般来说,高层建筑相关的供电系统主要采用的是单方向流动的模式,由电源端至用户端,这样就能够保证电源分配和降压的快速处理,使得外部电能转化为可供用户端直接使用的电能。由于现阶段高层建筑电压并不超过110kV,所以结合建筑设计的实际需求即可。通过科学合理的判断用电量、系统负荷等基础参数,综合各种可能出现的问题,这样才能满足建筑基础整体的使用功能,也能够保证高层建筑供配电系统的可扩展性。 2高层建筑电气工程供配电系统的具体设置 (1)高压配电系统设置 在高层建筑中,由于电气工程的需求非常高,所以必须要加强电气工程设计工作,这样才能够保证高层建筑整体运行能力。高层建筑的电力资源使用设备非常多,而且高层建筑大多数都采用两路独立的电源,如果同时进行供电时能够有效提高电气工程的应用质量。 (2)供配电系统配电箱的设置 为了能够保证电气接线的整体要求,配电箱必须要将开关设备保护电气测量仪表以及相关的辅助设备共同组装到封闭或者是半封闭的金属柜上,这样才能够形成低压配电装置,通过自动开关或者手动开关的方式能够实现电路的接通或断开。当线路运行不正常或者出现故障时,则可以利用其他的线路进行切断或报警,在各个发配变电所中,利用测量仪表的方式也能够保证各种运行参数得以全面凸显,也能够充分的调节部分电气参数,具备提示或警告的功能。在高层住宅建筑中,照明配电箱的回路必须要满足照明系统的需求,客厅卧室、厨房、卫生间的插座,都必须要有单独回路供电。 (3)电气设备低压断路器的选择 在现代高层建筑中,由于照明系统、供电系统必须要以低压断路器对主体电器进行控制和保护,所以低压断路器的安全性和可靠性就尤为重要。与传统的保险丝和闸刀相比较来看,低压断路器具有更全面的保护功能,能够对当前变电所以及动力照明系统提供最广泛的保护功能根据电源的种类。 (4)变压器的设计 为了保证变压器的正常运行,提高变压器安全性和可靠性,所以必须要充分的考虑变压器的运行条件,将成本和能源消耗控制在最低,所以在智能建筑变压器的选择时应该以低能耗材质的高效变压器为主,保证变压器的负荷率在最佳状态的70~85%左右。 (5)减少线路损耗 在电力传输过程中,由于各种各样的因素,所以线路损耗无法避免,但是可以通过恰当的设计来减少线损。当电流从线路中流通时,由于不同的线路材质以及负荷会造成一定的功率损耗,所以必须要保证电网的功率因数得到全面提升,选择更好的材质,尽可能减少线路中的电阻,避免电网无功功率。 3结论 本文对高层建筑电气工程供配电系统的设计进行分析,能够明确在高层建筑中电气设备非常多,而且施工非常的复杂,如果不能够科学合理的设置供配电系统,不仅会增加电能负荷,也会造成高层建筑电气工程供配电系统无法正常运转,造成严重的经济损失,甚至会出现安全事故。 参考文献: [1]毛恺.高层建筑电气设计低压供配电系统的可靠性解析[J].科技风,2018(36):228. [2]周杰筑.高层建筑电气工程供配电系统设计的分析[J].建材与装饰,2018(49):123-124. [3]刘洁雅.高层建筑电气工程供配电系统设计研究[J].通讯世界,2018(11):97-98. [4]刘大用.高层建筑电气工程供配电系统设计研究[J].智能城市,2018,4(16):154-155. [5]李育林.高层建筑电气设计中供配电系统设计探究[J].现代物业(中旬刊),2018(07):105. [6]蒋珊珊.高层建筑电气设计中低压供配电系统可靠性分析[J].低碳世界,2018(05):43-44.

建筑供配电及照明课程设计资料讲课教案

科信学院 课程设计说明书(2015 /2016 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:图书馆供配电及照明设计 专业班级: 学生姓名: 学号: 指导教师:岑毅南等 设计周数: 2周 设计成绩: 2015年 12月 31日

一、设计题目 图书馆供配电及照明设计 二、课程设计目的 学习了一学期的供配电及照明技术,通过学习课堂知识和课下做题练习,使我对该课程的理论知识有了具体而详细的理解,明白了供配电设计当中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,还有对供配电系统中根据实际情况进行设备选型也有了大体上的了解。另外掌握了照明设计当中设计规范和照明设备的选型及其一些照明设备的具体参数和设计规范。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,目的首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和更个系统的供电质量的评定;最后,是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。本次课程设计使我们更加透彻的了解并很好的掌握了课本的理论知识,理论和实践相结合使我们的学习事半功倍。 三、课程设计要求 在《供配电及其照明技术》课程设计中,设计的所有内容应符合我国的供配电系统及其照明标准中的有关供配电系统的各项技术指标和参数要求和电气设计规范,具体内容见《供配电及其照明技术》教材的附录的说明;在课程设计的各种图表中的符号要求符合《供配电及其照明技术》教材的附录中常用图形符号的说明;供配电及其照明系统设计中用到的产品应选择比较知名厂家的产品;供配电及其照明系统设计中用到的名词术语应与我国的供配电及其照明标准中的命名相一致。 四、供配电部分的设计 本课程设计包括供配电的设计和室内照明设计两部分,供配电部分涉及到负荷的计算和设备的选型,照明部分主要是照明的有关计算和灯具的选型,最后是绘制CAD图。 4.1供配电部分的设计 此设计包括系统分析、系统设计和系统实施等方面 4.1.1系统分析 该系统是对整个图书馆地下一层到地上五层的照明及供配电的设计,首先通过CAD图我们分析并了解了每层建筑的布局和用电要求质量,还有每层的用电设备及其对照明的要求。具体分析如下:地下一层是整个图书馆的设备间,设有配电室、维修间;还有消防水泵的设备点和消防水池,还有一些附属场所包括:会议室、校史展览室、贵宾室、控制室、值班室、厕所等。该层设备容量较大,是整个建筑供电的核心部位,对用电质量的要求较高,并要合理选择供电设备。该楼层的有效面积是2563.29平方米,根据此面积可算出照明的一些数据。地上一层包括消防控制室、采编室、大会

建筑供配电及照明课程设计

建筑供配电及照明课程设计 (2014 /2015 学年第一学期) 课程名称 :建筑供配电及照明课程设计题目 : 图书馆供配电及照明设计专业班级 : 电气11-2班学生姓名 : 学号: 指导教师 : 设计周数 : 2周 设计成绩 : 2015年 1月 12日 一、设计题目 图书馆供配电及照明设计 二、课程设计目的 学习了一学期的供配电及照明技术,通过学习课堂知识和课下做题练习,使我对该课程的理论知识有了具体而详细的理解,明白了供配电设计当中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,还有对供配电系统中根据实际情况进行设备选型也有了大体上的了解。另外掌握了照明设计当中设计规范和照明设备的选型及其一些照明设备的具体参数和设计规范。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,目的首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和更个系统的供电质量的评定;最后,是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。本次课程设计使我们更加透彻的了解并很好的掌握了课本的理论知识,理论和实践相结合使我们的学习事半功倍。三、课程设计要求在《供配电及其照明技术》课程设计中,设计的所有内容应符合我国的供配电系统及其照明标准中的有关供配电系统的各项技术指标和参数要求和电气设计规

范,具体内容见《供配电及其照明技术》教材的附录的说明;在课程设计的各种图表中的符号要求符合《供配电及其照明技术》教材的附录中常用图形符号的说明;供配电及其照明系统设计中用到的产品应选择比较知名厂家的产品;供配电及其照明系统设计中用到的名词术语应与我国的供配电及其照明标准中的命名相一致。四、供配电部分的设计 本课程设计包括供配电的设计和室内照明设计两部分,供配电部分涉及到负荷的计算和设备的选型,照明部分主要是照明的有关计算和灯具的选型,最后是绘制CAD图。 4.1供配电部分的设计 此设计包括系统分析、系统设计和系统实施等方面 4.1.1系统分析 该系统是对整个图书馆地下一层到地上五层的照明及供配电的设计,首先通过CAD图我们分析并了解了每层建筑的布局和用电要求质量,还有每层的用电设备及其对照明的要求。具体分析如下:地下一层是整个图书馆的设备间,设有配电室、维修间;还有消防水泵的设备点和消防水池,还有一些附属场所包括:会议室、校史展览室、贵宾室、控制室、值班室、厕所等。该层设备容量较大,是整个建筑供电的核心部位,对用电质量的要求较高,并要合理选择供电设备。该楼层的有效面积是2563.29平方米,根据此面积可算出照明的一些数据。地上一层包括消防控制室、采编室、大会 议室、小会议室、水池、花坛、期刊装订、放映室、值班室、休息室、400座报告厅、储藏室、总咨询台、厕所、读者检索、门厅、中厅、联机检索、馆长室、办公室等布局,其中报告厅要单独考虑,不仅因其面积大而且它对灯光效果要求和供电质量要求都较高,该层的照明有效面积是4169.07平方米。地上二到五层是一

某纺织厂供配电系统设计

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 设计题目:某纺织厂供配电系统设计 学号:0909113221 姓名:丁亮 班级:自动化1106班 指导老师:桂武鸣 第 1 页共43 页

目录 第一章原始资料 (3) 第二章接入系统设计 (4) 第三章车间供电系统设计 (16) 第四章工厂总降压变的选择 (26) 第五章所用变的选择 (27) 第六章主接线设计 (28) 第七章短路电流计算 (30) 第八章电气设备选择 (35) 第九章继电保护装置 (41) 结束语 (42) 参考文献 (43)

题目2某纺织厂供配电系统设计 一.原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/38.5/11kV),90MV A变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MV A;10kV母线的出线断路器断流容量为350MV A。 4.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kV A为18元/月,电费为0.5元/ kW·h。 5.气象资料:本厂地区最高温度为38度,最热月平均最高气温为30度。 6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2 m。二.设计内容 1.总降压变电站设计 (1)负荷计算 (2)主结线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的多个方案,根据改方案初选主变压器及高压开关等设备,经过概略分析比较,留下2~3个较优方案,对较优方案进行详细计算和分析比较,(经济计算分析时,设备价格、使用综合投资指标),确定最优方案。 (3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确定短路计算点,计算三相短路电流,计算结果列出汇总表。

某大厦供配电系统设计剖析

某大厦供配电系统设计 摘要 本课题是关于大厦供配电系统包含变电所的设计。该设计是大厦二类负荷对供电可靠性的要求和根据国家规范要求,制定的设计方案及供配电措施。在该设计中,根据给定的设计范围和基础资料,建立起适合自身生产及发展需要的供电系统。为确保负荷供电的可靠性,该大厦的供电系统由两条10kV高压架空进线提供电源。为了适应大厦自然功率因数低和用电负荷变化大的特点,本设计中采取并联电容器的方式进行无功功率补偿,从而减少供电系统的电能损耗和电压损失,同时也提高了供电电压的质量。设计中充分体现了安全、可靠、灵活、经济等原则。该设计确定二次继电保护方案,选用先进的自动保护装置;确定变电所防雷过压保护与接地保护方案;根据设计要求,绘制大厦供配电系统图。 关键词:供配电系统;负荷计算;一次接线;二次接线;短路电流;防雷 分类号:TM727.5

The Distribution System Design of A Building Abstract This topic is about building power supply system and substation design. The design ideas are based on national regulatory requirements and the building load to the power supply reliability of two types of requirements, develop design and supply measures. In this design, the design based on the scope and given basic information, and establish their own production and development needs for the power supply system. The building by two 10kV high voltage power supply systems into the line overhead to provide power supply, to ensure the reliability of the load. In order to meet building electricity load changes, the natural characteristics of low power factor, the design methods used to compensate for shunt capacitor reactive power, power supply system to reduce power loss and voltage loss, while improving the quality of supply voltage . Designed to reflect a safe, reliable, flexible and economic principles. Determine the location of substation, form, number and capacity of main transformer station, etc.; determine the secondary protection programs, use the advanced automatic protection devices; determine substation lightning over-voltage protection and grounding protection program; according to design requirements, draw Building supply and distribution system maps. Keywords:Supply and distribution systems; load calculation; primary connection; secondary wiring; short-circuit current; lightning protection

某高层建筑物供配电系统设计

郑州轻工业学院 课程设计说明书题目:某高层建筑物供配电系统设计 姓名:闫广超 院(系):电气信息工程学院 专业班级:电气工程2009级1班 学号:540901010247 指导教师: 成绩: 时间:2012年12月31日至2013年01月20日

摘要 本设计是对26层商业办公建筑楼的供配电系统进行全面设计,为保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 设计内容包括确定大楼的设备电气负荷等级,进行负荷计算;无功补偿的计算;选择电力变压器的容量、类型及台数;各个楼层供电线路中的短路电流的计算;变电所的电气主接线设计。设计过程中需要绘图的部分使用AutoCAD绘图,最后将整个设计过程整理、总结设计文档报告。 关键词:商业办公楼;供配电;负荷计算;设备选择;电气主接线

ABSTRACT The design is to conduct a comprehensive design, supply and distribution system of the 26-storey commercial office building floor to ensure the power supply system is safe, reliable, high-quality, economical to run, you must comply with the relevant requirements and standards of the country, the implementation of the relevant principles and policies of the country, including energy conservation, saving non-ferrous metals and other technical and economic policies. Designed to determine the building's equipment electrical load level, load calculation; calculation of reactive power compensation; choose the power transformer capacity, type and number of units; calculation of short-circuit current in the supply lines of the various floors; substation's main electrical wiring design. The drawing of the design process using the AutoCAD drawing, and finally finishing the entire design process, and summarize the design documentation reports. KEY WORDS:Commercial office buildings;supply and distribution;calculating the loads;equipment selection;electrical wiring.

相关文档