文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安装监理细则

安装监理细则

安装监理细则
安装监理细则

目录

一、工程概况 (1)

二、监理工作程序 (1)

三、监理工作质量控制要点及目标 (1)

四、工程验收 (16)

五、监理工作方法及措施 (17)

六、监理工作依据 (17)

七、安全生产监理控要点 (17)

一、工程概况

工程名称:绿地国际生态城二期(CB9-3-15地块)

工程地点:浐灞生态区浐河西路

监理范围:本建筑群高层建筑共包括14栋,我方监理其中3栋,建筑面积10.87万平米

建筑电气包括:低压配电系统,火灾自动报警系统、通信系统、宽带网络系统、动力配电系统、楼宇对讲系统、有线电视系统、照明系统、防雷接地系统。该工程强电、弱电功能齐全,系统繁多,线路交叉且暗敷设较多。

1供配电系统

本建筑物引入三路电源,其中两路为照明用电电源,一路为动力用电电源,电源引自小区变压配电室。

2动力及电气照明系统

由小区变压配电室低压配电分配供电回路,电压为380/220v。接地系统采用TN-C-S系统,接地电阻不大于1Ω。

3自动控制系统

本工程自控设计内容如下:消防补风机、人防风机、潜水泵、电梯控制箱等均由厂家提供。

4防雷接地系统

本工程按三级防雷标准设置,沿屋面女儿墙设置避雷带全楼并做总等电位和局部等电位接地。

二、监理工作程序(详见土建工程监理实施细则)。

三、监理工作质量控制要点及目标

1、质量控制要点

1)设备材料进场及检验

所有进场设备、材料规格、型号、质量、数量必须符合设计和规范要求,并应具有出厂合格证、生产许可证、试验记录、CCC认证及证书复印件。

设备进场后,由建设、监理、施工和供货单位共同开箱检验并作记录。

2)低压成套配电柜、动力、照明配电箱查验

①应有出场合格证、生产许可证、实验记录、ccc认证,即中国国家认证认可监督管委会认证,认证标志为“CCC”

②外观检查:应有铭牌,柜内元器件无损坏丢失,接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷

3)电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备查验:

①应有合格证、生产许可证、ccc认证证书复印件,随带技术文件,并有许可证编号和安全认证标志

②外观检查:应有铭牌,附件齐全,电气接线端子完好,设备器件无缺陷,涂层完整

4)照明灯具、开关、插座、风扇及附件查验:

①出厂合格证、ccc认证及证书复印件。

②外观检查:灯具涂层完整,无损伤,附件齐全,具有安全认证标志,开关插座的面板及接线盒盒体完整,无碎裂,零件齐全,风扇无损坏,涂层完整,附件适配:对成套灯具的绝缘电阻检测测不小于2Ω,内接线的截面不小于0.2平方毫米,绝缘铜芯电线线绝缘层不小于0.6mm。开关插座现场抽样检测,电气间隙和爬电距离不小于3mm,绝缘电阻5Ω以上,开关、插座、阻燃性能必须符合要求。

5)电线、电缆查验

①应有合格证、生产许可证、ccc认证证书复印件、合格证、生产许可证按GB50231_50237标准生产的产品有安全认证标志。

②外观检查:包装完好,电线绝缘层完好无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标;芯线检查、芯线直径误差不大于公称直径的1%,BV线绝缘层厚度不小于规范表3.212BV型绝缘电线厚度。电缆的绝缘性能、导电性能和阻燃性能应符合有关规定要求。

6)导管、电缆桥架和线槽查验:

①按批检查合格证

②外观检查:钢导管无压扁,内壁光滑,非镀锌钢导管无严重锈蚀,镀锌钢导管镀层覆盖完整,表面无锈斑,绝缘导管及配件不碎裂,表面有阻燃标记及制造厂标

电缆桥架和线槽,部件齐全、表面光滑、不变形,钢制桥架涂层完整,无锈蚀、玻璃钢桥架色泽均匀,无损伤裂缝,铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面无划伤。

7) 塑型钢和焊条查验

①应有合格证和材质证明书

②外观检查、型钢表面无锈蚀,无过度扭曲;电焊条包装完整,焊条尾部无锈斑。

8) 封闭母线、插接母查验

①应有合格证、安全技术文件、ccc认证及证书复印件;

②外观检查:防潮密封良好,各段编号标识清晰,附件齐全,外壳不变形,母线搭接面平整、螺栓紧固牢固、镀层覆盖完整,不起皮、麻面,插接母线的静触头无缺损,表面光滑、镀层完整。

9)裸母线、裸导线、电缆头部件及接线端子查检:

①查检合格证;

②外观检查:裸母线、裸导线包装完好,裸母线平直,表面无明显划痕、厚度、宽度符合制造标准裸导线表面无明显损伤,不松股、扭折和断股、线径应符合制造标准。

电缆头部件及接线端子:部件齐全,表面无裂纹和气孔,随带零件、材料符合要求。

10)智能建筑的主要设备、材料及附件应有出厂合格证及产品说明书。

2、强电工程检查验收

1)埋于结构内各种电线导管的品种,规格应符合设计要求:

①绝缘导管的弯曲半径不小于管外径6倍,弯曲度小于等于0.1mm,管与管、管与盒连线采用管件专用胶连接。

②管和非镀锌钢导管、管的弯曲半径大于管外径10倍,弯扁度不大于

10%,镀锌钢采用管件丝扣连接,并加跨接线,非镀锌管连接采用钢套管连接,套管长度为连接管外径2-3倍,套管周边满焊牢固严密,埋入砼内作为防腐处理,其他部位作内外防腐处理。

2)防雷接地系统

①本工程防雷等级为三类,建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷感应及雷电波的侵入,并设置总等电位连接。

②接闪器:在屋面采用φ10热镀锌圆钢作避雷带,屋面避雷带连接线网格不大于10M×10M或12M×8M。

③引下线:利用建筑物钢筋砼结构柱或剪力墙内两根φ16以上的主筋通长筋,作为引下线,引下线间距不大于18m,所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根40×4热镀锌扁钢、扁钢伸出室外,距墙皮的距离不小于1m。

④接地:接地极为建筑物工程桩二根主筋和基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网。

⑤引下线上端与避雷带焊接,下端与接地极焊接,建筑物四角的外墙引下线在室外地面上0.5M外设测试点。

⑥凡有突出屋面的所有金属构件,金属风管、金属屋面、屋架等均与避雷带可靠焊接。

⑦室外接地凡焊接处均应沥青防腐。

总等电位设置在底下一层配电间和其它房间部位。

3)智能隐蔽工程:线管、线盒埋设同电气埋管。

4)直埋电缆:电缆的品种、规格应符合设计要求,埋深0.8m,弯曲半径大于电缆直径的15倍,电缆沟开挖后,沟底应平整、铺沙100mm,电缆敷设→盖沙100mm→铺砖或盖板→回填,电缆过路或建筑物时应穿钢管保护、钢管内径应大于电缆外径1.5倍。

5)电缆在电缆沟内敷设:

①电缆支架加工制作,钢材应平直、无明显扭曲,下料加工制作安装应符合设计要求,电缆各支架间最大间敷设1m,垂直敷设1.5m,控制电缆水平0.8m,垂直1.0m,电缆支架全长均应良好的接地。

②电缆保护敷设

保护管钢管应做内外防腐处理,电缆引出地面2m至地下0.2m,必须穿

保护管,电缆穿过路面保护管埋深1m,保护管应伸出路边2m。

③电缆与热力管道交叉时,敷设的保护管两端各伸出长度1m。

④电缆沟深度、宽度应符合设计要求。

电缆穿墙套管密封、电缆穿过套管时,应在周边电缆绕浸油麻绳与套管密封。电缆进入电缆沟后对建筑物入口应封闭,管口密封,电缆敷设检查完毕后,清除沟内杂物盖好盖板。

6)电线,电缆穿管

①电线管穿线前清除管内杂物,管口毛刺处理,并带护口套、电线穿管内,无损伤、断股、无接头,电缆绝缘层、颜色和选用应符合设计规范要求。

②三相或单相的交流单芯电缆、不得单独穿于钢管内。

③电缆头制作安装、包扎紧密、固定牢靠、经通电调试,带负荷试运行正常为合格。

7)照明配电箱安装

箱内电器元件齐全,配线排列整齐,线束捆扎牢靠、导线连接紧密,导线完好无损,标示清晰、箱体清洁。安装位置、高度、符合设计要求,安装平整和垂直,水平度1‰,垂直度1.5‰,接地接零牢固可靠。

8)绝缘电阻值测试:

电气线路绝缘电阻值,相间、相对零和地不小于0.5兆欧。

9)灯具安装:

灯具的安装和使用电压等级应符合设计要求,灯具配件齐全,无机械损伤,灯具安装位置正确,固定牢固,接线正确,吊灯使用的软线两端应做保护扣,灯具接线芯线均选用0.5平方毫米软线,开关安装位置距门边15-20cm 10)开关、插座、风扇安装

①开关,应采用同一系列产品,开关通断的位置应一致,操作灵活,接触可靠,安装位置正确端正,开关与灯具控制顺序相对应。

②座接线牢固可靠,单相三孔插座PE线接在上孔,左零右火接法。高度安装位置正确,横平垂直,外观整洁,在同一场所电压等级不同,插座安装

的面板应有明显区别。

③风扇安装的高度和位置应符合设计要求。

11)室内照明通用电试运行

灯具回路控制应与照明回路标示一致,开关与灯具控制顺序相对应,照明系统通电连续试运行、运行8小时无障碍。

12)接闪器安装

避雷带与屋面顶部外露的的金属相连接,并与避雷引下线连接可靠,避雷带安装位置应符合设计、连接的钢筋、搭线长度应大于钢筋直径6倍,并双面施焊,焊缝饱满,无夹渣等缺陷,焊皮除掉,做防腐处理,固定支持点螺栓设有防松措施,固定支持点间距,直线1m,角处0.5m

13)成套电柜、控制柜、动力箱安装

①基础钢安装、水平度1mm/M,全长应小于5mm,基础型钢顶部宜

高出室内抹平地面10mm,手车式成套柜按产品技术进行。基础型钢应可靠接地(PE)或接零(PEN)。

②成系列柜安装时,柜盘之间接缝处缝隙小于2mm,垂直度千分之1.5,柜盘顶部两柜之间水平度2mm,全长顶部水平度5mm。柜盘接地:柜盘接地应牢固良好,每台柜(盘)宜单独与基础型钢做接地连接,柜(盘)上装有电器的可开启门。应以裸铜软线与接地的金属钢构架可靠连接。

14)成套柜(盘)安装:

①机械闭锁,电器闭锁应动作准确、可靠。

②动触头与静触头的中心应一致,触头接触紧密。

③二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠。

④柜内照明齐全。

15) 电器安装:

电器元件质量良好,型号、规格应符合设计要求。外观应完好,附件齐全、排列整齐。固定牢固,密封良好。发热元件宜安装在散热良好的地方:两个发热元件之间的连接线应采用耐热导线裸铜成套瓷管。熔断器的熔体规格,自动开关的整定值应符合设计要求。信号回路信号灯,光字牌,电铃、电笛等应显示准确,工作可靠。带有照明的封闭式盘、柜应保证照明良好

16)端子排安装:

端子排应无损坏,固定牢靠、绝缘良好。

端子排应有序号,端子排应便于更换且接线方便,离地高度宜大于350mm。

强弱电端字宜分开布置,应有明显标志,并设定端子隔开。正负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间宜以一个空端子隔开。

电流回路应经过试验端子,试验端子应接触良好。潮湿环境宜采用防潮端子,接线端子应与导线截面相匹配,不应使用小端子配大截面导线。17)柜(盘)二次回路接线

①盘(柜)内的配线电流回路应采用电压不低于500v截面不小于2.5平方毫米的铜芯,其他回路导线截面积不小于1.5平方毫米铜芯绝缘导线。

②按图施工、接线正确,配线整齐清晰美观,二次回路接地设专用螺栓,柜内的电缆排列整齐编号整齐美观。

③主控制柜柜面应有模拟母线、标志颜色。

18)绝缘电阻测试

a)小母线断开后,不应小于10兆欧,二次回路的每一支线路、电源回路值不小于1Ω。

b)交流耐压试验,试验电压为1000v时绝缘电阻大于10兆欧

19)安装:按施工图定位,安装的高度应符合设计,支架应做防腐处理,间距安装符合规范要求,桥架接头应平整,螺栓孔间距应有前后余量,采用4平方毫米弹性导线连接桥架两端,金属桥架接地良好。

20)电动机安装

外观检查,有铭牌,附件齐全,电气接线端完好,设备器件无缺损,涂层完好。基础验收,电动机就位,按标高、轴线找平找正,地脚螺栓的螺母紧固后丝纹应露出螺母3至5扣,二次灌浆,绝缘电阻测试相间及对地不小于0.5Ω。(低压)金属外壳接地良好,通电试运转2h。

3、弱点工程安排

1)火灾自动灭火系统安装

火灾报警与自动灭火系统的功能是自动捕捉火灾检测区域内火灾发生时

的烟雾或热气,从而能够发出声光报警并有联动其它设备输出接点,能够控制自动灭火系统。事故广播,事故照明,消防给水和排烟系统,实行监测,报警与灭火的自动化

设备开箱检查:

安装的设备及器材运至施工现场后,应严格进行开箱检查,并按清单造册登记,设备及器材的规格型号应符合设计要求。产品的技术文件应齐全,具有合格证和铭牌,设备外壳涂层完整,内部仪表线路、绝缘应完好,附件备件齐全。

模拟实验:

感烟、感温火灾探测器安装前逐个模拟实验,不合格的不使用。

质量标准:

感烟、感温探测器根据保护部位不同分为一、二、三级,探测器分为防水型和不防水型,安装时必须严格按设计要求加以区别,盒口的周边不得有破损,探测器接线正确,外观无损伤和污染,安装线牢固可靠,并采取防尘和防潮措施。探测器与照明灯具水平净距大于0.2m,至墙壁、梁边水平距离大于0.5m。配线或接地、电箱安装同其它配电箱安装工艺标准,导线的连接必须牢固可靠,线号正确齐全。火灾报警柜、安装可参照配电柜安装工艺标准。

设备的布置应符合下列要求:

单列的布置时,盘前操作距离不小于1.5m,双列布置时,盘前操作距离不小于2m;在值班人员经常工作的一面,控制盘至强的距离不小于3m;盘后维修的距离不小于1m。

探测器:

探测器的安装倾斜角不能大于45゜,吊顶下面安装的探测器的盒必须与顶板固定牢,再安装探测器。端子箱内回路电缆排列整齐,线号清楚,导线绑扎成束,端子号相对应,字迹清晰。消防控制室内柜盘接地电阻值应符合下列要求:

采用联合接地,接地电阻小于1欧;

采用联合接地时,应用专用接地干线由消防控制室引出至接地体,专用接地

干线应用铜芯绝缘导线或电缆,其线芯截面不小于25平方毫米。

消防控制室接地干线引致各消防设备的接地线,应选用铜芯绝缘软线,其截面不小于4平方毫米。柜盘各接地线连接应牢固可靠,并有防松垫圈。

各路导线头都正确牢固,编号清晰,绑扎成束。基础型钢顶部平直度每米1mm,全长5mm。柜盘垂直度每米1.5mm,全长5mm(顶部)相邻2mm,由有资质的专业技术单位施工。

2)综合布线检查验收

电线服务业是一项正在越来越多地使用信息技术和通信技术的经济活动领域。其所使用的通信技术,及有模拟信号(电话、电视)也有数字信号(电话、电脑、绘图)。传输这些内容的网络,通常都是依靠电缆来完成的。

建立一套布线系统,把不同的数据传输设备相互连接起来形成共同的信号网络,以满足不同用户的需要。综合布线一旦安装完毕,应该可以连接任意一类型的终端,使布线手段标准化、简单化、系统化。为了能达到这些,综合布线必须具备以下特征:

系统性:在建筑物的任意一区域均有输出端口,使在连接和重新布置工作终端时无需另外布线。

标准化:整个建筑物内输出端口及相应配电线缆必须统一,以平稳连接所有种类的网络和终端。各种综合布线产品一般由六个独立的子系统组成。

也称作结构化布线系统的六个子系统,他们分别是①工作区子系统;②水平子系统;③干线子系统;④设备间子系统;⑤管理子系统⑥建筑群子系统。2)布线前的准备工作:环境检查

交接间、设备间、工作区工程已全部竣工,并提供220伏单相带接地电源插座;房屋顶预埋地槽,暗管及孔洞和竖井位置、尺寸、数量符合设计要求;活动地板防静电措施、通风、环境温度、适度应符合设计要求。

3)工程所用缆线、器材、型号、规格、数量、在施工前必须报验,必须有出厂合格证、生产许可证、试验记录等,不符合设计要求的不得在工程中使用。

a)各种型材的材质、规格、型号、应符合设计要求、表面光滑、平整、不变

形、不断裂、金属线槽、过线盒、接线盒及桥架表面涂层完整。

b)钢管、pvc管管身光滑、无划痕、管无变形、孔径、壁厚符合设计要求。

各种铁件的材质、规格符合质量标准。

4)对电缆和光缆型号、规格应符合设计的规格和合同的要求。电缆所附标志、标签内容齐全,并附有出厂合格证及技术说明。光缆外表无损伤,端头封闭良好,必要时,抽样测试电缆电气技术指标和光缆衰减与光缆长度。

5)配线、模块、信息插座及其他插件应完整,质量应符合设计要求,光缆插座、连接器型号、数量、安装位置与设计相符。

6)配线设备、光电缆交接设备的型号、规格、编排及标志名称应与设计相符、标志位置正确清晰。

7)机柜、机架安装偏差千分之1.5,安装应牢固,应按施工图的要求进行抗震加固,安装的紧固件必须拧紧,面板应保持在一个水平面上。

8)各种插座面板应有标示,表明所接终端设备类型。

9)电缆桥架及线槽安装,左右偏差不超过50mm,水平每米偏差小于2mm,垂直度不超过3mm,线槽截断处及两线槽拼接处平滑无毛刺。

10)吊架、支架应做防锈处理,安装保持垂直牢固,间距小于2m。

11)对绞线布放应自然平直、不扭纹、打圈、接头、线束总截面积不应超过线槽面积的50%垂直线槽布线应每间隔1.5m固定在电缆支架上。缆线终接后应有余量,设备间对绞电缆预留长度宜为0.5~1m,工作区为10~30mm,光缆预留长度宜为3~5m。

12)建筑物内强、弱电插座应间隔距离30cm,在同一电缆沟内敷设电力、通信电缆应采取屏蔽措施。

13)线槽、桥架中,线缆中间不许有接头,终接处必须牢固,不松动,接触良好,对绞电缆与插件连接应认准线号、线位、色标、不得接错。

14)缆线、光缆的弯曲半径应符合规范要求。

15)各类跳线、缆线和接插件间接触良好。跳线长度一般对绞电缆跳线小于5m,光缆跳线小于10m。

16)按规范要求做好五类及光缆综合布线系统工程电气性能测试记录。对金属连接的任何一点检测接地电阻小于5欧;用多功能检测器检测电缆线,插座一个一个测试,主干电缆和电话电缆的检测在各点进行,测试内容:接线图、测量长度、近端电抗、衰减量。采用发生器,接收器,光缆电源,对光缆进行测试。

17)综合布线线管不能以串联方式铺设,竖井中敷设缆线,在穿过楼板时须做防火处理,采用防火枕或防火板。缆线通道、竖井和配线间应尽量远离电梯,发电机、变电室、荧火灯,避免干扰。

18)审核并熟悉施工图,了解工程特点和对质量的要求,审核施工单位提交的施工方案及技术交底单。

19)对工程分包单位的资质,施工管理人员的上岗证要进行审验。

4、电梯安装检查验收

设备及器材到达现场后,包装机密封应完好,开箱检查清点、设备、器材规格应符合设计要求,附件备件齐全,外观完好。

1)下列文件应齐全:文件目录,装箱单,产品出厂合格证,电梯使用、维护说明书、电梯电气原理,符号说明及电气控制原理说明;电梯电气接线图;电梯部件安装图,安装调试说明书,备用备件目录。

2)电梯电源:电梯电源的电压波动范围不应超过7%,每台电梯应设置能切断电梯最大负荷电流的主开关,但主开关不能切断下列供电回路:轿厢照明、通风和报警、机房、隔层和井道照明、机房、轿顶和底坑插座电源。

3)电梯照明安装:电梯机房内应有足够的照明,但机房照明电源应与电梯电源分开。井道照明电源,为正常的照明工程,电源宜由机房照明回路取得,应在机房内设置有短路保护功能的开关控制。井道照明灯具应在距井道最高和最低点0.5m以内桩一盏,中间每隔不大于7m处设置,间距应均匀,但不能影响电梯运行。轿箱照明和通风电路的电源可由相应的主开关取得。并在相应的主开关旁边设置电源开关控制。

4)插座安装:电梯轿箱轿顶,应装设照明装置或装置安全电压供电的电源插座。5)控制柜安装:安装配电控制柜,根据机房布置图确定位置,基础应高出机房地面50~100mm,设备到位后,找平、找正、拧好地脚螺栓,待电线管或线槽敷设完后再浇注砼基础敦。

6)机械选层器安装:选层器是供乘客预选层站,是模拟电梯的运行状态,向电气控制系统发出相应电讯号的装置。选层器上的各滑块接点,用电线连接引下,一部分送到井道与各层层门指示灯,按钮等连接。选层时,按动轿厢层站按钮。机房选层键电器的动作,选层器滑动接点也运行到预选层站接点处,这时通过继

电器的动作致使电梯到站停车,而达到选层的目的。机械选层安装位置应合理,便于维修检查,固定应牢固,垂直度1‰。

7)井道中间接线箱安装,随行电缆架安装,层门(厅门)召唤盒,指层灯盒安装的位置应符合设计图。在同一侯梯厅有2台电梯并列安装时,各层门对应装置的指示盒,召唤盒位置应一致。并列电梯各层门指示灯盒的高度偏差不大于5mm; 各召唤盒的高度偏差不大于2mm;各召唤盒距层门边不大于10mm

8)消防功能电梯安装,为了便于消防使用和统一施工,必须在基站或撤离层设置消防开关,消防开关盒宜装于召唤盒上,底边距地面的高度为1.6m~~~1.7m。9)配管、配线槽:控制柜到拽引电动机、制动器线圈、层楼指示器、选层器及控制柜至井道中间接线箱、井道内各层站分线箱、极限开关、限位开关、干簧管换速传感器以及各层站指示灯箱、召唤箱、厅门电锁等均需敷设电线管或电线槽。在机房和井道内的电线管或电线槽,严禁使用可燃性材料。

10)分接线箱(盒)安装和敷设电线槽:电箱槽应安装牢固,每根电线槽固定点不小于2点,并列安装时,应使槽盖便于开启。安装后应横平竖直,接口严密,槽盖齐全,平整无翘边,其水平、垂直偏差不度大于5%,全长不超过50mm,线槽与分接线箱的连接处,应保护好导线的绝缘层。在井道内敷设的电线槽、电线管与可移动的轿厢、钢丝绳的距离应大于20mm。

11)分接线箱(盒)安装和敷设电线管:电线管应用管卡子固定,固定件距离不大于3m,安装后应横平竖直,水平和垂直偏差

在井道内不大于5%,全长不大于50mm。

12)电线管敷设:水平垂直偏差不大于千分之二。

13)金属软管敷设:有分接线箱至指层灯箱、召唤箱、门电联锁及分线金属盒至换速传感器,等不易受机械损伤的分支线路可使用金属软管保护,但长度不应超过2m。金属套管和金属

软管安装应横平竖直,固定点间距离不大于150mm。

14)线槽与线管的接地:电线管和电线槽均可靠接地或接零,在电线管、槽连接及管槽与设备、箱的连接处做好跨接线。

15)极限开关安装:极限开关时一种用于交流电梯、作为当限位开关装置失灵,而造成轿厢超越上、下端站地栏50---200mm范围时,就会碰到极限开关的拉绳

滚轮,切断电

梯主电源,此时拽引机抱闸停车极限开关的安装位置应符合设计要求,极限开关如选用墙上安装时,应安装在机房入口处。底部距地面高度1》1.2—1.M为宜。16)缓速开关、限位开关及碰铁安装:为了确保司乘人员及电梯设备安全轿厢运行时,限定一定的位置,当一旦越位碰到极限开关时就会切断控制回路,迫使电梯停止运行。限位开关装在井道顶站上方和底坑中。轿厢外壁碰铁,正常运行驶时不会碰限位开关,在轿厢越位情况下,才会碰限位开关。缓速开关装在限位开关前面,当轿厢越位情况下,才会碰限位开关。缓速开关装在限位开关前面,当轿厢运行到上或下端站进入缓速位置时,轿厢上的碰铁先碰到缓速开关,开关动作快车继电器切断,强迫轿厢减速,防止越位。安装的碰铁应无扭曲变形,安装应牢固垂直,允许偏差为1‰,全长不大于3mm;开关应安装牢固,碰轮动作灵活,开关动作区间,碰轮与碰铁应可靠接触,碰轮边距碰铁边不小于5mm;碰轮与碰铁接触后,开关接点应可靠断开,碰轮沿碰铁全长移动应无卡阻,碰轮应有压缩余量。

17)随行电缆安装:控制柜返出的控制线路有线管或线槽引出进入井道中间接线箱,再与随行电缆连接,扁平随行电缆在中间接线箱下的电缆支架上绑扎好,垂直坑底再返回到轿厢底的电缆支架上进行绑扎,绑扎长度为30—70mm。绑扎处应离开电缆架钢管100—150mm,再引入轿厢操纵盘上,分别与各种操作按钮连接。井道与轿厢顶传感器安装传感器有多种类型,但安装位置应符合图纸要求,支架应用螺栓固定,传感器安装后应紧固、垂直、平整,其偏差不大于1mm。传感器有配合间隙应按照产品说明书进行调整。

18)层门闭锁装置安装:层门闭锁装置一般装在门层内侧,在门关闭后,将门紧锁,同时连通门的电联锁电路,门电锁电路接通后,电梯方能运行。层门门锁和电气开关连接,再开门的状态时,电梯轿厢不能运行。

19)轿厢装置安装;一般轿厢自动门,都要在门缝设置俩块安全触板,安全触板安装后,应灵活可靠,其动作碰撞力不应大于5N.光电装置、红外、超声波区域性防护装置,在施工中按产品说明书认真调整,使其防护功能可靠。

20)底坑检查盒安装:底坑检修盒盒内设有急停开关,在底坑有人工作时,断开开关,切断急停继电器,保证人身安全。

21)安全保护装置安装:电梯的安全保护除前述外还有超速保护、转项安全全窗保护,涨绳保护,选层器钢带断裂保护,测速机断绳保护,事故逆转保护,直流电机弱磁保护,过截短路保护等。

22)电线(电缆)敷设:电梯电气装置的配线,额定电压不低于500V的铜芯绝缘导线,有抗干扰要求的线路应符合产品要求,接地保护线宜采用黄绿相间的绝缘导线,动力线和控制线应隔离敷设。电线管内穿的绝缘导线,管内应有60%余量,线槽内敷设,应有40%空间。穿线前管槽内清扫干净不得有积水杂物。绝缘导线在管内不能有损伤、接头现象,应留有备用导线。线槽配线时应减少中间接头,中间接头宜采用冷压端子,绝缘处理良好。绝缘导线在管、槽端留有一定的余量。在线槽内弯曲部位的导线,电缆受力处应加绝缘衬垫,以保护电线、电缆。线槽内垂直部分的导线,电缆应可靠固定,防止受力。23) 电气设备接地:电梯电气设备保护线的连接应符合供电系统接地要求。所有电气设备的金属外壳均可靠接地或接零。采用三相四线制供电的接零保护系统中,严禁电梯电气设备单独接地。采用计算机控制的电梯,按产品要求处理。

24) 质量标准:①电梯的供电电源线必须单独敷设。②电气设备和配线的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ;③保护接地(接零)系统必须良好,电线管、槽及箱、盒连接处的垮接地线必须紧密牢固,无遗漏。④电梯的运行电缆必须绑扎牢固,排列整齐,无扭曲,其敷设长度中必须保证轿厢在极限位置,不受力,不拖地。⑤各种安全保护开关的固定必须可靠,不得采用焊接。⑥与机械配合的各安全开关,在下列情况时必须可靠动作,并使电梯立即停止运行。

选层器钢带(钢绳、链条)松弛或张紧轮下落大于50mm时。

限速器配重轮下落大于50mm时。限速器钢绳夹住,轿厢上安全钳拉杆动作时。电梯超速达到限速器动作速度的95%时。电梯载重量超过额定载重量的10%时。任一层门、轿门未关闭或锁紧。轿厢安全窗未正常关闭时。⑦急停、检修、程序转换等按钮和开关的动作必须灵活可靠。⑧极限、限位、缓速装置正确功能必须可靠。⑨轿厢自动门的安全触板必须灵活可靠。⑩井道内的随行电缆及其运行部件在运行中严禁与任何部件碰撞或摩擦。⑾机房内的配电柜、屏、盘的安装、布局合理、横竖端正、整齐美观⑿配电盘柜、箱内及配线、接线牢固、接触良好、包扎紧密,绝缘可靠,标志清楚,绑扎整齐美观。⒀电线管、槽安装牢固,布局

走向合理,出线口准确,槽盖齐全平正与箱盒及设备连接正确。⒁电气装置的附属构架、电线管、槽等非带电金属部分的防腐处理应涂层完整、无遗漏。电梯调整试车和工程交换验收。

注:应由有资质的专业技术施工单位施工。

四、工程验收

1)本工程电气工程部分共有4个分部工程,17个子分部工程

A 电气分部工程:包含室外电气,变配电室,供电干线,电气动力,电气照明安装,备用和不间断电源安装,防雷接地安装7个子分部工程。

B 智能建筑分部工程包含通讯网络系统,办公自动化系统,火灾报警及消防联动系统,综合布线系统,电源接地5个子分部工程。

C 通风与风调分部工程,包含送排风系统,防排烟系统2个子分部工程。

D 电梯安装分部工程

2)根据设计施工图,建筑电气工程施工质量验收规范、建筑工程施工质量验收统一标准和本工程电气工程施工监理实施施工细则,进行工程施工质量检查验收。

检验批合格质量应符合下列规定:

主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。

具有完整的施工操作依据,质量检查记录。

分项工程质量验收合格应符合下列规定:

分项工所含的检验批均应符合合格质量规定

分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定:

分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格。

质量控制资料完整

有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定

观感质量验收应符合要求。

单位(子单位)工程所含部分(子部分)工程的质量均应验收合格。

单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整

质量控制资料完整。

观感质量验收应符合要求。

工程质量验收记录应符合建筑工程施工质量验收统一标准GB50300---2001中有关表格。当工程质量验收部分和要求时,按以下规定进行处理。经返工重做,或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收。经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求的检验批,可予以已验收。经有资质的检测单位检测定达不到设计要求的批验。经返修或加固处理的分项、分部工程,中然外型尺寸改变,但仍能满足安全使用要求的予以验收。通过返修仍不能满足安全使用要求的分部分项工程严禁验收。

五、监理工作方法及措施(见土建工程监理细则)

六、监理工作依据

本工程设计施工图及有关设计变更、工程变更。

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300---2001

安全生产监理控制要点:

1、电工经考试合格,持证上岗

2、进入施工现场,作业人员代号安全帽,在高空作业人员安全带栓在安全

可靠处,如果使用梯子作业时,梯子不得缺档。梯子下端采取防滑措施,单面梯子与地面夹角一60度~~~70度为宜,使用人字梯必须坚固,具

体叫40~~60cm处要设拉绳,不准站在梯子上一层工作。

3、电气设备设置在应能僻免物体打击和机械损伤的场所,否则做好防护处

置,临时用电设备应定期检查,定期检查时,应复查接地电阻值和绝缘

电阻值,对有安全隐患的设备必须及时处理,保证设备安全运行。

4、临时配电系统接地型式微TN-S系统,设专用PE线,PE线与N线以你

个严格区分,不得混用。

5、施工用电应符合三相五线制,做到三级配电两级保护,设备检修时,必

须拉闸停电,电箱上锁,并悬挂“禁止合闸”标示牌。手持式电动工具

必须全部安装漏电保护器一闸控制一台设备。

6、照明供电:一般场所宜选用额定电压22v,特殊场所应使用360v安全电

压,如人防工程,高温环境,比较潮湿的场所等。

7、使用电焊机时,必须穿戴防护用品,严禁露天冒雨从事电焊工作。

8、塔式起重机和外用电梯应设置霹雷接地装置,设备的金属构件之间应保

证电气连接可靠。

9、安全文明施工控制措施:

?坚持安全第一,预防为主的方针;

?及时处理好人的不安全因素和物的不安全状态;

?杜绝好违章指挥,违章作业,违章操作的行为;

?落实好安全责任制度、安全教育制度、安全交底制度;

?加强安全文明施工管理,争创文明工程

安全监理实施细则范本

八旗茗苑20#楼 安 全 监 理 细 则 编制: 审批: 伊通满族自治县诚信工程建设监理有限公司

一、工程概况 建设单位:伊通满族自治县大洋房地产开发有限公司 监理单位:伊通满族自治县诚信工程建设监理有限公司 施工单位:伊通满族自治县亿达建筑工程有限公司 设计单位:吉林省德欣建筑设计有限公司 二、安全监理范围 施工准备阶段及施工阶段的施工现场安全监理. 三、监理依据 1、建设工程委托监理合同; 2、《中华人民共和国安全生产法》; 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、国家安全生产方针、政策及地方政府安全生产法规; 5、行业安全生产规范性文件、安全技术标准; 6、有关劳动保护、安全生产方面的规定与标准; 7、《建设工程监理规范》GB50319-2000。 四、安全监理目标 以“安全第一,预防为主”实现重大伤亡事故为零。 五、安全监理安全保证 采取强有力的措施督促承包单位改善劳动条件,创造适宜的作业环境,保障劳动者生产活动中的安全卫生、健康,同时督促帮助承包

方根据建筑具体工程的特点,制定与之相适应的安全保证体系。 六、安全监理各级岗位职责 1、项目总监理工程师 1.1代表法人在本项目中贯彻执行国家和市有关安全生产的方针政策和法规,掌握本项目安全控制情况,对本项目监理负全面领导责任。 1.2领导并组织本项目安全监理工作,审批安全监理实施细则。 1.3全面监督安全防范措施的制定和落实。 2、安全监理工程师 2.1贯彻和执行国家和上级的安全方针、政策、负责本项目中安全监理业务的技术领导工作。 2.2负责编制安全监理实施细则。 2.3组织审核施工组织设计,或特殊复杂工程项目或专业性工程项目施工方案时,应严格审查是否具备安全技术措施及其可行性,并提出决定性意见。 2.4参加特大、重大伤亡之事故的调查,从技术上,客观公正的分析原因,督促施工方制定出防范措施。 2.5认真执行有关安全生产规定、监督施工方是否执行安全技术措施和安全操作规程。 2.6对规程、措施交底要求执行情况,经常检查、随时督促并纠正作业违章。 2.7现场发现因工伤亡事故及未遂事故要督促施工方立即保护现

原创大型设备安装监理实施细则

钢铁渣“零排放”XX项目X期160万吨/年 钢铁渣复合粉生产线 设备安装工程 监理实施细则 批准:总监理工程师 编制:监理工程师

监理单位(章)XXXX建设监理 二0一一年三月十二日 设备安装工程监理实施细则 项目基本情况: 钢铁渣“零排放”XX项目(二期)160万吨/年钢铁渣复合粉生产线为XxXXXX 资源开发50万吨/年钢渣生产线一期项目的后续深加工项目,位于XXXXxxxxxxx工业园区,紧邻XX公司XXXX东侧,北距XX口岸约200m。工程容主要包括40万吨/年钢渣粉生产线一条, 60万吨/年矿渣粉生产线2条及相应配套辅助设施。 1. 专业工程的特点: 1.1工程概况 工程名称;钢铁渣“零排放”XX项目二期160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 建设地点;XX省XXXXXX工业园 设计单位; 建设单位; 施工单位; 分包单位: 工程规模;160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 1.2专业工程组成: 1.2.1设备(以下简称“设备”)总台数;(因为而删除) 1.2.2设备的种类和特点(因为而删除) 1.3编写依据 ①建设工程监理规GB50319-2000; ②机械设备安装工程施工及验收通用规GB50231-98;

③压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规GB50275-98; ④起重设备安装工程施工及验收规GB50278-98; ⑤现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规GB50236-98; ⑥连续输送设备安装工程施工及验收规GB50270-98; ⑦破碎粉磨设备安装工程施工及验收规GB50276-98; ⑧起重设备安装工程施工及验收规GB50278-98; 11工业设备及管道绝热工程施工及验收规GBJ126-89 ○ 12大型设备吊装工程施工工艺标准SH/T3515-90; ○ 15本项目监理规划; ○ 16设计文件和技术资料。 ○ 1.4本专业监理服务目标 a)严格监管,控制工程质量达到业主预期的相关标准中的合格目标,争创优质工程; b)协调督促,控制工程进度达到业主预期的各装置的工期进度目标; c)监管防控,全面达到业主要求,力争重大人身伤亡事故、重大设备事故等重大施工安全事故为零; d)认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用; e)尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同,确保监理服务质量事故为零,监理连带责任施工质量/安全重大事故为零。 2. 监理工作流程:

水电安装监理实施细则

工程 水 电 安 装 监 理 细

则 编写人员: 编写日期: 审批: 审批日期: 有限公司 年月日

水电安装监理细则 1.编制依据 1.湖北猛狮新能源科技有限公司施工图,图纸会审纪要,工程变更及业主联系单。 2.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 3.《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)2000版 4.《电气装置施工及验收规范》(GB50258-96) 5.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29-98) 6.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 8. 经建设单位批准的监理规划。 9. 经监理单位批准的施工组织设计/方案。 10. 《建设工程监理规范》(GB50319—2000) 11. 等电信联接安装图集(02D501-2) 12. 智能化建筑综合布线系统实用手册。 2.工程概况 (1)本工程位于宜城市经济开发区,由地下局部一层,地上二层框架结构,总建筑面积1814.47㎡,由宜城市建筑勘察设计院设计,由河南宏业建设管理股份有限公司监理,由宜城市建筑安全监督站负责督察。 (2)本工程为框架结构、工程量包括给排水、强弱电及热水系统、

智能化和屋面防雷系统。 (3)给水采用市政管网引入,热水由小区热力站供给。室内给水采用PPR给水管,热熔连结。 (4)本工程设计排水系统结合市政排水体制采用室外雨污水分流,室内排水系统采用污废合流。 (5)电源:本工程电源进线为三相四线制380/220V,由小区内配变引来,采用凯式电缆直埋地进线,入户时穿焊接钢管保护,并且做刚性防水套管,住户的配电电压均采用220V。 3.工程特点 (1)工程涉及的专业多,土建、专业装修、门窗、水电安装、热水、智能化系统等一些分部(项)工程专业要求高,穿插施工难度大,实施施工监理时必须针对各专业的特点,提前与施工单位及各专业分包单位和厂家联系协调、沟通,并在施工安装工程中进行跟踪检查监理,确保工程保质,按期完成。 (2)本工程从2017年3月20日开工至2019年3月20日竣工,施工期间由于天气条件,给工程施工带来不利影响。因此为保证工期顺利完成,且质量达到规范要求,不同气候施工对应措施,克服各种不利因素,合理安排人员、组织、协调好各工种之间的配合,确保工程质量和进度。 4.监理控制目标 (1)实施设计文件的完整性、准确性。 (2)审核“施工方案”的正确性、工艺流程的合理性、施工技术的先

机械设备安装实施细则监理实施细则

本文由hezhihua86贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 莱钢冷轧一期配套工程 (机械设备部分) 监理实施细则 建设单位:莱芜钢铁集团有限责任公司监理单位:鲁冶工程建设监理事务所施工单位:中国一冶建设集团总公司编制人:审核:编制时间 2007 年 10 月 1 日目录 前言……2 一、工程概述……3 (一)工程简介……3 (二)车间主要设备工艺流程.. …… 4 二、监理方法与措施…………8 (一)监理方法…………9 (二)监理措施…………9 三、监理程序…………9 四、进度控制主要措施六、资料质量控制 10 11 五、施工安全监理…… 10 七、监理质量控制要点 (17) 1 前言 冷轧薄板一期配套工程是莱钢冷轧薄板一期工程的基础上,进一步完善的后部工序,是对冷硬板进行深加工,由冶金设计,由鲁冶工程建设监理事务所承担监理工作,该工程的特点采用先进、成熟的工艺和装备,总体设计原则布局合理工艺紧凑,坚持“高起点、质量好、工期短、进度快”的原则。监理工作的主导原则,根据国家施工验收技术规、规程标准和监理规,以业主关注为工作重点,工作认真到位,以工程质量和安全施工为中心,做到超前监理,跟踪监理,动态管理,加强程序控制,严格把关的原则,处理协调好质量与进度的要求。在项目总监理工程师的领导下,对工程设备安装的质量,工期进行有效的监督管理工作。一、工程概述、工程概述工程简介 (一)工程简介:工程名称:莱钢冷轧薄板一期配套工程工程地点;莱钢冷轧一期工程南侧建设规模:设计年产冷轧退火卷 40 万吨工程概算投资总额:44950.85 进度目标:自开工至工程竣工投产,绝对工期为 248 天质量目标:严格按国家有关的施工验收规、质量评定标准、技术标准、施工图纸及设计说明等有关标准进行组织施工,竭诚为用户服务,建造精品工程。投资目标:工程实现发生费用控制在概预算以安全目标:人员死亡事故为 0;重大机械设备事故为 0;重大火灾交通事故为 0。 2 文明施工目标:根据文明施工管理要求,严格执行国家和莱钢标准化工地建设的有关规定,将本工地建成一冶在莱钢的文明施工标准化工地。设备安装监理围: 2#单机架轧机、脱脂清洗-机组、罩式退火炉、平整机组、重卷拉矫机组和简易包装线。 (二)、车间主要设备工艺流程:车间主要设备工艺流程:车间主要设备工艺流程的描述 1、脱脂机组的功能:完成冷轧薄板退火工序之前的板面清洗工作,并调整带钢的卷取力。生产线的工艺流程:人工上料→入口鞍座→开卷机→1#夹送剪→焊机→1#紧机→预清洗→1#碱液刷洗→电解脱脂→2#碱液刷洗→1#喷淋水洗→1#清水刷洗→2#喷淋水洗→3#喷淋水洗→热风烘干→2#紧机→2#夹送剪→出口转向辊→收卷机→出口鞍座工人通过天车将带钢卷放到上料小车鞍座处,小车升高并将带卷运送到作业线和开卷机卷筒的中心线上。开卷机卷筒由液压驱动与钢卷径胀紧,然后上料小车下降,回到后位,准备下一个钢卷的操作。 1#夹送剪的夹送辊将带钢送至剪切机剪刃部位,切掉带头,再送到焊机前,焊机将两卷带材焊接在一起。然后带钢被 1#紧机送入清洗工艺段。带钢首先进入预脱脂段,在碱清洗液浸泡下,可迅速减少油脂对带钢表面的吸附力,使大量的表面油污在清洗液中乳化而除去,并在 3 随后的辊刷机用机械刷洗的方式加强清洗效果,除去大量带钢表面铁粉、粉末等固体杂质污物。电解脱脂采用辊子缠绕高电流密度方式,在 100A/dm2 的电流密度作用下电解,

安全监理实施细则范本

安全监理实施细则范本 编制依据 一、《中华人民共各国建筑法》; 二、《中华人民共和国安全生产法》; 三、《建设工程安全生产管理条例》; 四、《工程建设标准强制性条文》(第九篇施工安全): 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88; 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002年 局部修订); 5、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000; 6、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92; 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94; 8、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002; 五、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 六、本工程所在地有关安全生产条例和规定。 第二章工程概况 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模:

4、工程主要设备及机具:提升机、搅拌机。 第三章监理机构安全岗位职责范围工程暂不设专职的安全监理员,各专业监理工程师兼职,具体安全职责范围分工如下: 一、土建专业监理工程师负责:安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”、“四口”防护、物料提升机与外用电梯、室外吊篮、塔吊、起重吊装、施工机具; 二、电气专业监理工程师负责:施工用电以及物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装、施工机具等涉及到电气专业内容; 三、水暖通专业工程师负责:现场用水; 四、总监理工程师全面负责安全监理工作,在实际操作过程中协调好全体监理人员相互协作,确保安全施工。 各专业监理工程师公司统一安全学习和业务培训。 监理机构框图 一、安全监理工作的控制要点

电梯安装工程监理实施细则范本

金科空港城 电梯安装工程监理实施细则 编制人: 批准人:

批准时间: 电梯安装工程监理实施细则 1 工程概况 工程名称: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建设地点: 工程概况:本工程共设计安装电梯37台(其中观光电梯17台),额定速度1m/s,载重量1000kg:自动扶梯8台,额定速度0.5m/s,提升高度5米。 2 专业工程特点 1.目前国内对电梯的制造、安装及维修实行生产企业全面责任负责的“一条龙”管理制度,电梯的终身质量责任主要落实在生产企业。国家对电梯的生产、安装维修实行了“生产许可证”、“电梯准用证”、“委托代理制”、“进户许可证”及“安全认可证”等认证制度。在此主要介绍本工程电梯安装的直接责任方及委托代理方式。 2.电梯安装工程始终处于同一垂直空间(井道)内的立体交叉施工作业过程。在此,从安全施工角度重点介绍本工程井道及电梯机房设置(有无机房、地上或地下机房)施工中的难点及安全重点。 3.简介本工程电梯工程采用的新型(控制、调速、传动等)技术及新型(断相、错相、过载保护及安全钳等)设备应用。 3 执行标准、法规 1.《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003 2.《电梯技术条件》GB/T10058-2009 3.《电梯试验方法》GB/T10059-2009 4.《电梯安装验收规范》GB10060-93 5.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 6.《电梯用钢丝绳》GB8903-2005 7.《电梯曳引机》GB/T13435-92 JG/T507201-1996 型导轨》T《电梯.8. 9.《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011 11.设计施工图文件

水电安装工程监理细则

水电安装工程监理细则 1.1、编制依据: 1.1.1、国家和地方关于工程建设监理的法律和法规。 1.1.2、工程建设监理合同。 1.1.3、相关的施工设计图纸、工程质量验收规范和标准。 基本规定: 1.2、建筑电气工程 1.2.1、电缆、电线导管敷设 (1)、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 (2)、金属导管内外壁应防腐处理,埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。 (3)、电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径。 (4)、电线导管及弱电导管采用PVC导管,接头用专用胶粘接,当使用绝缘导管且设计无要求时,应采用中型以上

绝缘导管。 (5)、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。 (6)、绝缘导管与金属导管穿架空层墙体时应加防水套管。 1.2.2、电线、电缆穿线 (1)、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内,且管内电线不得有接头。 (2)、建筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,保护地线应是黄绿相间色,零线用淡蓝色,A相—黄色,B相—绿色,C相—红色。 (3)、接线盒内电线应采用压线帽连接。 1.2.3、接线盒敷设 接线盒敷设应位置正确,不倾斜且敷设过深,盒内电线导管应加锁母。 1.2.4、配电箱安装 (1)、配电箱内接线应以配电箱系统图为准。

(2)、配电箱电线导管应锁母。 (3)、配电箱间线路的线间和线对地之间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1MΩ。 (4)、箱内配线整齐,无绞接现象,导线连接紧密,不伤芯线,不断股,垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。 (5)、箱内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30Ma,动作时间不大于0.1S。 (6)、配电箱位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,涂层完整。 (7)、配电箱内接线整齐,回路编号齐全,标识正确。 (8)、配电箱不采用可燃材料制作。 1.2.5、开关、插座安装 (1)、接地或接零线在插座内不串联连接。 (2)、潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。 (3)、同一建筑物的开关采用同一系列的产品,开关的

某地铁项目设备安装安全监理细则实用版

YF-ED-J5437 可按资料类型定义编号 某地铁项目设备安装安全监理细则实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

某地铁项目设备安装安全监理细 则实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为了科学地组织好建设工程的安全生产, 提高安全生产施工的管理水平,预防伤亡事故 的发生,实现本工程安全控制目标。在本工程 实施过程中除了严格执行国家现行的法律、法 规及施工安全技术标准强制性标准以及省、市 地方性法规及规范性文件以外,还依据审批的 施工组织设计中的安全技术措施或专项安全施 工组织设计。 1、《中华人民共和国建筑法》、《中华人 民共和国安全生产法》;

2、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》; 3、《施工现场供电安全技术标准(JGJ46-2005)》、《建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)》、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范(JGJ1128-2000)》、《龙门架及井字架物料提升机安全技术规范(JGJ33-86)》、《建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2011)》、《建筑施工安全检查标准》等施工安全技术规程和标准; 4、监理规划; 5、与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料;

安全监理细则范本

磐石房地产开发有限公司综合楼 建设项目工程 安 全 监 理 细 则 编制: 审核: 山西雅晟工程项目管理有限责任公司 2017年月

一、工程概况 建设单位:山西磐石房地产开发有限公司 设计单位:介休市建筑设计院 监理单位:山西雅晟工程项目管理有限责任公司 施工单位:山西省介休市绵山建筑有限公司 二、安全监理范围 施工准备阶段及施工阶段的施工现场安全监理. 三、监理依据 1、建设工程委托监理合同; 2、《中华人民共和国安全生产法》; 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、国家安全生产方针、政策及地方政府安全生产法规; 5、行业安全生产规范性文件、安全技术标准; 6、有关劳动保护、安全生产方面的规定与标准; 7、《建设工程监理规范》GB50319-2013。 四、安全监理目标 以“安全第一,预防为主,综合治理”实现重大伤亡事故为零。 五、安全监理安全保证 采取强有力的措施督促承包单位改善劳动条件,创造适宜的作业环境,保障劳动者生产活动中的安全卫生、健康,同时督促帮助承包方根据建筑具体工程的特点,制定与之相适应的安全保证体系。 六、安全监理各级岗位职责

1、项目总监理工程师 1.1代表法人在本项目中贯彻执行国家和市有关安全生产的方针政策和法规,掌握本项目安全控制情况,对本项目监理负全面领导责任。 1.2领导并组织本项目安全监理工作,审批安全监理实施细则。 1.3全面监督安全防范措施的制定和落实。 2、安全监理工程师 2.1贯彻和执行国家和上级的安全方针、政策、负责本项目中安全监理业务的技术领导工作。 2.2负责编制安全监理实施细则。 2.3组织审核施工组织设计,或特殊复杂工程项目或专业性工程项目施工方案时,应严格审查是否具备安全技术措施及其可行性,并提出决定性意见。 2.4参加特大、重大伤亡之事故的调查,从技术上,客观公正的分析原因,督促施工方制定出防范措施。 2.5认真执行有关安全生产规定、监督施工方是否执行安全技术措施和安全操作规程。 2.6对规程、措施交底要求执行情况,经常检查、随时督促并纠正作业违章。 2.7现场发现因工伤亡事故及未遂事故要督促施工方立即保护现场并立即上报。 七、监理人员安全守则

电气安装工程监理实施细则(正式版)

电气安装工程监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电气安装工程监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷, 其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电, 消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来, 供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设, 线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设, 出桥架穿钢管沿顶板明敷, 其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电, 电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明, 其地面最低水平照度不应低于0.5LX, 且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,

水电安装监理实施细则..

水电安装监理实施细则 编制 批准 宁波保税区工程建设监理有限公司海曙恒一商业广场项目监理部 2014、12

一、工程概况 工程名称:宁波海曙恒一商业广场 建设单位:宁波海曙恒开广场开发有限公司 设计单位:宁波中鼎建筑设计研究院 勘察单位:宁波市岩土工程有限公司 施工单位:华恒建设集团有限公司 监理单位:宁波保税区工程建设监理有限公司 监督单位:宁波市建筑工程安全质量监督总站 宁波市海曙区恒一商业广场项目工程建筑面积98000平方米, 结构层次为地下两层,地上为四层框架结构,建筑主体高度23.8M。 专业工程概况:本工程包括给水系统、消防系统,冷却循环水系统、管道绝热及安装、污废水、雨水系统。水源为市政管网供给;引入管径为D N﹥100时为球墨铸铁给水管,市政进水压力为0.14MPa,地下二层及以上一层、二层生活用水由市政管网直供,三层~顶层由地下室变频供水设备供水。地下室商业生活水泵房内设生活变频供水设备一套和冷却塔两台补水泵,主泵CR32-4-2三台,两用一备。地下设商业生活水池两个,均采用装配式不锈钢水池,水池旁设水池消毒器1个,溢流及放空管口设防虫丝网。给水管采用钢塑复合管,DN≦100丝口连接,DN≧100沟槽机械配管连接。外刷银粉漆两道,生活给水系统阀门工作压力1.0MPA。消防系统阀门工作压力1.6MPA。室内排水采用污废倒流制,污水经化

粪池处理后与废水一起排入市政下水道。阳台排水管均接入市政污水管。雨水有组织排至底层排入市政雨水道或通就近河流。室外雨污分流。生活给水管立管采用钢塑管,丝扣连接,支管采用PP-R管,公称压力2。0MPa,热熔连接。给水管工作压力为1.0 MPa,排水管雨水管采用芯层发泡JPVC,承插粘接。空调冷凝水就近设专用冷凝水管。其它采用PE管,雨水污水管均为UPVC加筋管。管首基础采用硬聚氯乙烯加筋管和增强丙烯加筋管道,管道穿楼板时设刚性套管,穿卫生间、屋面及洁具留孔采用刚性防水套管,套管管径比相应的管道大二级。生活给水管采用全铜质阀门。排水横管与立管连接处用90度斜度三通连接,排水立管与底层埋地管及横管转角处用两个45度弯头连接。直径小于50MM时采用铜质截止阀,大于50MM 时采用闸阀。每户设全铜质DN20旋翼水表一个。 本工程电气部分包括电力配电系统,照明系统,建筑防雷,接地系统及安全措施,本建筑用电负荷为三级,电源从小区变电所经电缆分支箱穿钢管引入,本建筑内低压配电为TN-C-S系统,电缆入户处穿镀锌管保护,PEN线做重复接地,照明电源的电压为380-220V,一般场所为荧光灯或其他节能型灯具,荧光灯灯管为节能型(T5)灯管,本工程为三类防雷建筑,防雷保护措施包括防直击雷,屋项四周用直径12MM的镀锌圆钢高避雷网作为接闪器,柱内两根直径16MM以上的主筋引下线,利用基础及桩基钢筋接地体,防雷与保护共用接地装置,要求接地电阻不大于1。0欧。低电压电缆在引入时在入户端剥皮后与金属保护管一起与防雷接地体可靠焊接,在各建

房建工程安全监理实施细则范本[详细]

目录 1.安全监理依据 (2) 2.专业工程特点 (2) 3.监理工作流程 (3) 4.监理工作控制要点及目标值 (4) 4.1.施工各阶段的安全生产监理 (4) 4.2.施工现场安全生产监理控制要点 (7) 5.危险性较大的分部工分项工程安全监理的实施 (8) 5.1.土方工程 (8) 5.2.脚手架工程 (8) 5.3.模板工程 (12) 5.4.钢筋工程 (14) 5.5.混凝土浇筑工程 (15) 5.6.施工现场临时用电 (15) 5.7.建筑工程高处作业 (21) 5.8.施工现场机械 (28) 6.监理工作方法及措施 (43) 6.1.现场监理人员安全守则、安全监理师岗位职责 (43) 6.2.安全施工监理手段 (44) 6.3.安全施工监理措施 (44)

安全监理实施细则 1.安全监理依据 (1)本工程建设监理委托合同 (2)本工程监理规划、监理大纲中所涉及的相关内容 (3)国家颁布的各项安全技术规范、强制性标准 (4)现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规(5)行业安全生产规范性文件、安全技术规范等 (6)其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准 2.专业工程特点 针对具体工程编制此部分内容

3.监理工作流程

4.监理工作控制要点及目标值 4.1.施工各阶段的安全生产监理 (1)施工准备阶段的安全监理 1)审查施工组织设计中的安全技术措施 该措施应符合工程建设强制性标准;应编制危队性较大的分部分项工程一览表及相应的专项施工方案;应编制生产安全事故应急预案;施工总平面布置应符合有关安全、消防的要求. 2)检查施工现场安全生产保证体系. a)施工单位现场安全生产管理机构的建立应符合有关规定,安全管理目 标应明确并符合合同的约定. b)施工单位应建立健全施工现场施工安全生产责任制度,安全检查制度 和事故报告制度. c)施工单位项目负责人的职业资格证书和安全生产考核合格证书应齐 全有效. 3)协助签订安全管理协议书 为了明确建设单位和施工单位的安全责任,在签订工程合同的同时要签订建设工程承发包安全管理协议,作为今后处理事故及考核的依据. 4)审查施工单位的安全组织系统及安全教育活动 施工组织设计中,必须有安全管理网络,监理要审查其落实情况,尤其是专职安全员的资质及到位情况,按规定对不同工种的操作人员进行相应的安全教育,监理应检查教育的内容及相关的内业资料. 5)检验安全设施 安全监理工程师在安全设施到达施工现场前,应详细了解施工单位安全设施的配备情况,对已经使用过的安全设施是否经过检修和鉴定,对新购置的安全设置,施工单位应提供生产厂商及出厂合格证书等检验资料,必要时可对生产厂家进行考察. 6)检查施工单位进场的机械:安全监理工程师要对施工单位进场的机械设 备进行如下详细的检查和记录: a)核对机械的数量、型号、规格、完好程度与投标书或施工组织设

天然气管道监理实施细则 范本

工艺管道安装监理实施细则

1.专业工程的特点 工程概况 1.1.1工程名称; 1.1.2建设地点; 1.1.3设计单位; 1.1.4建设单位; 1.1.5施工单位; 1.1.6工程规模。 1.2 专业工程组成 1.2.1本工程安装的管道总工程量(一般以km数表示)、总造价(如设计文件中有); 1.2.2管道的种类和特点,应根据本项目管道安装工程实际情况写。种类可列表表示,应突出本工程安装的管道特点,如特种合金钢管道(包括低温管道/高温管道/高压管道等)不锈钢管道、耐腐蚀管道(包括搪瓷管道/衬里管道/玻璃钢管道)、大口径簿壁管、厚壁管、耐磨管道、夹套管、复合管等等。 1.3 编写依据 1.3.1《建设工程监理规范》GB50319-2000、《石油化工建设工程项目监理规范》SH/T3903-2004; 1.3.2监理规划,施工组织设计,设计文件和技术资料; 1.3.3有关标准、规范、规程: 1) SH3501-2002《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工验收规范》 2)SH3010-2000《石油化工设备和管道隔热技术规范》 3)SH3022-1999《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 4)SH/T3517-1997《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》 5)SH3509-1998《石油化工工程焊接工艺评定标准》 6) SH/T3040-2002《石油化工管道蒸汽伴管及夹管设计规范》 7)HGJ229-91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 8)GB50235-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》 9)GB50184-1997《工业金属管道工程施工及验收规范》 10)GB50236-1998《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

建筑水电工程监理实施细则

签字审核栏:

建筑给排水工程监理实施细则 一、室内给排水管道系统工程 (一)室内给水管道及配件安装 1、主控项目 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水管系统所涉及的 材料必须达到饮用水卫生标准。 检验方法:检查检测报告,必要时现场取样送检。 给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可拆卸的连接件。 检验方法:现场检查。 活给水系统工程管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门 取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。 1. 4给水管道在穿过墙壁和楼板时,应设置套管。安装在楼板内的套管,其顶 部应高出装饰地面20mm安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰 地面50mm底部与楼板底面相平;安装地墙壁内的套管,其两端与装饰面 平。 检验方法:观察和尺量检查。 1. 5给水管道的接口严禁设在套管内。 检验方法:全数检查。 1. 6复合给水管道垂直或水平安装的支架。间距应符合下表的规定: 复合给水管道支架的最大间距

检验方法:尺量检查 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构符合设计要求。 检验方法:观察或局部解剖检查。 1. 8室内给水管道的水压试验的压力应为工作压力的倍,但不得小 于。 检验方法:给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于。然后降到工作压力下进行检查,应不渗漏,并作好试验记录。 1.9 给水系统交付使用前必须进行通水试验。可全部系统或分段进 行试验。 检验方法:观察和开启阀门水嘴等放水检查。 2、一般项目 阀门安装前应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽10%且 不少于1个作强度和严密性试验,对于安装在主干道上起切断作用的闭路阀门,应遂个作强度和严密性试验。 检验方法:旁站检查试验记录。 地下室管道穿过外墙时,必须采用钢性防水套管。 检查方法:现场检查。 2.3室内给水管道与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距离不得小 于;交叉铺设时,垂直净距离不得小于。给水管应铺在排水管上面,若 给水管必须铺在排水管下面时,给水管应加套管。其长度不得小于排水 管管径的3倍。 检验方法:尺量检查。 2.4熔接连接管道的结合面应有一均匀的熔接圈,不得出现局部熔瘤或熔接圈

机房配套设备安装监理细则

编编制制人人:: 审审核核人人:: 太原理工齐诺信息工程技术有限公司

目录 一、工程概况 二、监理程序 三、质量控制细则 (一)质量控制依据 (二)质量的事前控制 (三)质量的事中控制 (四)质量的事后控制 四、进度控制细则 (一)进度控制依据 (二)进度的事前控制 (三)进度的事中控制 (四)进度的事后控制 五、投资控制细则 (一)投资的事前控制 (二)投资的事中控制 (三)投资的事后控制 六、安全管理细则 七、合同管理细则 八、信息管理细则 九、协调细则

机房配套设备安装专业监理细则 一、工程概况 机房配套设备包括机柜、机架、走线桥架、开关电源、防雷保护系统、蓄电池、动力环境监控及各类缆线及配套等。对此类工程,我公司项目部特制订本细则。 二、监理工作程序及方法 1、监理工作程序:图纸会审→审核施工组织设计→审核开工报告→分项工程验收(旁站、巡视、审核资料)→竣工初验→报建设单位竣工终验 2、监理工作方法 2.1坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则,上道工序完成先由施工单位进行自检,认为合格后通知监理工程师,工程师在24小时内到现场验收,验收合格后签署验收报验单方可进行下道工序。 2.2隐蔽工程检查验收 隐蔽工程完成后,先由施工单位自检,自检合格后,填报隐蔽工程质量验收通知单,报现场监理工程师,工程师签认隐蔽验收单后方可隐蔽。 2.3监理的工作方法 监理工程师一般采取现场巡视,发现问题及时解决;对工程的关键点如基础砼浇筑等旁站监理;对工程材料实施见证取样试验。 基站工程监理可确定见证点和停止点,见证点为在规定的关键工序施工前,承包商按程序报验后监理有员届时未到场,则施工人员有权继续进行该工序的操作;停止点为承包商按程序报验后监理届时没到场,但施工人员不得进行下道工序,必须等待监理人员到场验收合格后才能施工,如钢筋预埋件隐蔽工程、避雷接地工程等。 2.4工程变更、设计变更或技术核定的处理 工程中所有变更均由总监理工程师审核签字后才能实施,参建各方均不得自行进行变更。 2.5行使质量监督权,下达停工指令 为了保证工程质量,出现下述情况之一者,监理工程师有权指令施工单位

安全监理实施细则样本

安全监理实施细则 第一章编制依据 一、《中华人民共各国建筑法》; 二、《中华人民全生产法》; 三、《建设工程安全生产管理条例》; 四、《工程建设标准强制性条文》(第九篇施工安全): 1、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-88; 2、《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-91; 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2001(2002年 局部修订); 5、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规》JGJ128-2000; 6、《龙门架及井架物料提升机安全技术规》JGJ88-92; 7、《建筑桩基技术规》JGJ94-94; 8、《建筑地基处理技术规》JGJ79-2002; 五、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 六、本工程所在地有关安全生产条例和规定。 第二章工程概况 一、工程概况

1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模: 4、工程主要设备及机具:提升机、搅拌机。 第三章监理机构安全岗位职责围工程暂不设专职的安全监理员,各专业监理工程师兼职,具体安全职责围分工如下: 一、土建专业监理工程师负责:安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”、“四口”防护、物料提升机与外用电梯、室外吊篮、塔吊、起重吊装、施工机具; 二、电气专业监理工程师负责:施工用电以及物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装、施工机具等涉及到电气专业容; 三、水暖通专业工程师负责:现场用水; 四、总监理工程师全面负责安全监理工作,在实际操作过程中协调好全体监理人员相互协作,确保安全施工。 各专业监理工程师公司统一安全学习和业务培训。 监理机构框图

机电安装工程监理实施细则

大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目 机电安装工程监理细则 编制: 审核: 山西省煤炭建设监理有限公司 圣厚源煤矿项目监理部

目录 前言................................................... - 2 - 一、机电安装施工特点....................................... - 3 - 二、编制依据............................................... - 3 - 三、工程质量控制程序....................................... - 3 - 四、安装工程监理重点....................................... - 5 - 五、监理的工作方法及措施.................................. - 12 -

前言 监理实施细则是在项目监理规划的基础上,由专业监理工程师负责编写的,根据监理规划的要求,结合本专业项目具体情况和掌握的工程信息制定的指导具体监理业务实施的文件。监理实施细则编写时间上滞后于监理规划,根据项目的具体需要编写;在内容上有局部性,主要是围绕着具体的工作来编写;其作用是指导具体监理业务的开展。 在监理工作中,监理工程师不仅应掌握专业理论,还要熟悉设计、施工的规范,熟悉标准,对进度、质量、造价进行控制,进行合同信息管理,做好参建各方协调工作。对这几方面的工作而言,专业性最强、涉及工作内容最多的是质量控制。

一、机电安装施工特点 本工程机电设备非常多而且复杂,要求技术力量较强、专业素质较高的机电安装队伍才能够保质保量的完成任务。且工程的工期比较紧张,要求按时把所有保证简易工作面投产的机电设备安装完毕。因此,时间紧,任务重,设备多,技术难度大等是该机电安装工程的突出特点。 二、编制依据 1、《大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目监理规划》 2、《煤矿安全规程》 3、《煤矿安全工程质量检验评定标准》 4、《矿山机电安装施工及验收规范》 5、机电安装工程施工图设计及有关设计图纸文件 6、机电安装工程施工组织设计 三、工程质量控制程序 机电安装工程是贯穿整个矿井正常投产的核心工程,机电安装工程直接影响全井安全生产的关键所在。所以工程一开始就要纳入程序化、规范化管理的轨道,严格执行《施工监理质量控制流程》,对全井机电安装施工的全过程进行全方位的监督检查控制。 (一)、施工前的质量控制程序 在每个分部、分项工程开工以前,施工单位要做好充分的准备工作。 1、进场的设备、构配件必须有质保书、出厂合格证、有关检验报告,自制加工的零部件必须经验收合格方可进场,并填写《工程材料/构配件/

水电安装分项工程监理实施细则

盘龙花园2#、3# 住宅楼 监理实施细则 (水电安装专业) 文件编号:YM-2010-11-12 编制: 批准: 公司地址:电话: 邮政编码:传真:

一、编制依据 二、工程概况 三、安装监理措施 四、安装监理程序 五、安装各专业分部(分项)工程施工阶段质量控制 A、给排水与采暖工程 1、室内给水工程 2、室内排水及卫生器具(包括雨水)工程 3、室内消防栓系统工程 4、地下室自喷系统工程 5、地下室排污工程 6、室内采暖工程 B、建筑电器工程 1、电气导管的予留、予埋工程(包括弱电导管) 2、防雷及接地工程 3、等电位连接工程 4、电线、电缆敷设工程 5、电缆桥架工程(包括弱电导管) 6、动力、照明配电箱工程 7、照明、灯具工程 8、开关、插座、排气扇工程

9、照明通电试运转1 10、低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 11、低压电气动力设备试验和试运行 C、智能建筑工程 1、火灾自动报警与消防联动工程 2、综合布线系统工程 3、楼宇对讲系统工程 4、有线电视系统工程 D、通风工程(防烟排烟) 1、低嗓声双速风机箱安装工程 2、轴流风机安装 3、风管系统安装工程 4、通风工程系统调试 E、电梯工程 1、土建交接检验 2、电梯安装 3、电梯电气装置安装 4、电梯调整试运行 1

一、编制依据 1、审核通过的图纸会审纪要及设计变更 2、安装工程执行的验收规范及标准 (1)、GB50300——2001《建筑工程施工质量验收标准》 (2)、GB-50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收标准》(3)、GB50261-96《自动喷水灭火系统工程施工验收规范》(4)、GB50303-2002《建筑喷水灭系统施工及验收规范》 (5)、GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》 (6)、GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》 (7)、GB50242-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》(8)、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》 二、工程概况 盘龙花园2#、3#住宅楼位于陕西柞水县。建筑结构型式,剪力墙,框架。地下一层,地上三十层,2#、3#住宅楼,建筑面积:37714 M2。在地下室设自喷灭火管道。潜污泵排污,送排风机,从室外引入低压电力,弱电光缆。给水、消防用水集中供热管道。2#楼每个单元一梯三户,3#楼每个单元一梯四户。屋面为电梯机房。每个单元的电梯前室,楼梯处有手报消防系统,每个单元设正压送风系统,防烟排烟配电间内设进户分配电表箱,照明动力、弱电、电缆通过桥架分到各户,管道井内设给水,消防栓,供热总干管进户供热采用埋地暗敷(包括

设备安装监理细则

工程 设备安装旁站监理细则 陕西大安工程建设监理有限责任公司 工程项目监理部 年月日

批准:(总监理工程师) 审核:(副总监或专业监理工程师)编写:(参加编写的专业监理工程师)

目录 1.总则 (1) 2.旁站监理的范围和目标 (1) 3.旁站监理程序 (1) 4.旁站监理人员的职责 (1) 5.关键部位、关键工序的旁站监理要点 (2) 6.设备安装前检查的旁站监理要点 (3) 7.设备安装旁站监理要点 (3) 8.辅助设备安装旁站监理要点 (3) 9.机组试运行旁站监理要点 (4) 10.设备及保护装置旁站监理要点 (4)

1.总则 为加强水利工程施工质量管理,统一单元工程施工质量验收评定标准,规范单元工程验收工作,特编制本监理实施细则。 1.1编制依据:监理合同、施工合同、设计文件、招投标文件、监理规划及水利水电工程建设管理等文件。 1.2适用范围 本细则适用于工程的监理旁站项目。 1.3适用的技术标准、规程、规范 适用于本工程的技术标准、规程、规范如下: 2.旁站监理的范围和目标 2.1旁站监理范围:工程金属结构及机电设备安装工程。本工程旁站监理的范围包括:重要部位的测量放线过程、关键部位、关键工序。旁站监理的内容有:施工准备情况、施工自然条件的符合性、施工操作过程、进场设备检验、现场平行试验、突发事件的应急处理、施工记录检查、旁站监理记录等。 2.2目标:合格工程 3.旁站监理程序 在本项目的旁站监理过程中,现场监理人员将根据以下程序严格对工程施工进行监督、控制,确保工程质量。旁站监理程序见图一。 4.旁站监理人员的职责 4.1检查承包人施工现场质检人员到岗、现场安全员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况;检查、监督工程现场的施工安全和环境保护措施落实情况,发现异常情况及时向监理工程师报告。 4.2在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工程序、施工工法以及工程建设强制性标准的执行情况; 4.3核查进场设备和器材的质量证书、核实施工测量成果报告等原始资料,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验; 4.4检查和统计计日工情况,核实工程计量结果,核实承包人质量评定的相关原始记录。

相关文档