文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水及消防监理实施细则

给排水及消防监理实施细则

给排水及消防监理实施细则
给排水及消防监理实施细则

JLXZ--002

中国农业银行股份有限公司客户服务中心(天津)扩租场地建设项目工程

监理细则

(S K/B14-R03-002)

监理项目部(章):上海三凯建设监理有限公司

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:

上海三凯建设监理有限公司

目录

一、工程概况

二、主要监理依据

三、给排水消防工程有关监理工作流程

四、监理质量控制要点及目标值

五、监理工作的方法及措施

六、旁站监理项目内容方法及要求

七、现场监理检查记录表式

一、工程概况

1、工程名称:中国农业银行股份有限公司客户服务中心(天津)扩租场地建设项目

2、工程地点:天津市南开区水上东路与滨水道交口奥城商业广场C5座

3、工程规模:14640平方米

4、工程造价:7365万元

5、计划工期:2011年8月至2011年11月

6、质量等级:合格

7、主要建筑结构特征:钢筋砼框架结构

8、参建单位名称:

建设单位:中国农业银行天津分行

设计单位:天津市南阳装饰工程公司

施工单位:四川华西建筑装饰有限公司

监理单位:上海三凯建设监理有限公司

二、主要监理依据

1.工程承包合同;

2.施工图纸及其他有关设计文件;

3.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

4.《给水、排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)

5.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50045-97)

7.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92)

8.《建筑排水硬聚氯乙稀管道工程技术规程》(JJ/T29-98)

四、监理工作的控制要点及标准值

(一)施工前期监理工作的控制要点及目标值

1、本工程按业主审查确认的深化图施工,深化图应符合设计和业主的意图,给排水各系统应充分满足建筑功能要求,其设计深度、出图速度应能确保现场施工需要。

2、审核给排水及采暖工程分包单位资质(其中包括:施工的单位的企业资质、工商执照、企业业绩;本工程项目经理资质及等级证书;特种专业施工人员上岗资格证等)要求如下:

(1)企业资质、工商执照、项目经理及特种专业人员上岗证等符合国家标准规定,并在法定有效期内;

(2)企业资质与项目经理等级与本工程等级相符,企业业绩中包含与本工程类似项目。

3、审核施工组织设计或施工方案,要求如下:

(1)适时性(分包单位应在施工前提出);

(2)技术保证(方案中提出的施工工艺技术符合本工程设计及工程技术难点的施工要求);

(3)人力资源保证(施工企业的人力资源配置满足合同规定的质量工期要求);

(4)安全保证(企业提供的安全保证体系、组织网络完善措施落实、手段合理、满足不同气候、不同场所、夜间及多工种联合施工的安全要求)。

4、审核该排水及采暖工程施工质量保证体系,审核要求:工程质量目标明确,质量管理组织机构健全;质量管理三级(企业、项目部、施工班组)网络完整,质量管理人员资质及数量符合要求;质量管理人员岗位职责明确;原始记录表格齐全,所用仪器、仪表合格有效;过程质量控制计划严密;质量反馈及时到位。

5、审核及认定进场材料设备,审核要求:

(1)进场的给排水及采暖工程安装材料、设备应符合现行国家标准,符合本工程设计要求、合格证等质保资料齐全有效;主要材料设备进厂检验应由施工单位自检合格后会同业主代表、监理进行检查、确认,检验结论应有记录;有异议送有资质(即依照法律、法规规定,经相应政府行政主管部门或其授权机构认

可)的实验室抽样检测,试验时出具的检测报告确认符合现行国家标准及相关技术标准规定,才能在施工中应用;进口材料、设备除上述要求外,还需提供商检证明及中文的规格、型号、性能检测报告,安装使用技术文件;

(2)审核进场材料、设备的物流及贮运计划,其运输和贮存应符合材料、设备要求、符合施工进度计划;

(3)给排水及采暖工程新材料、新设备的进场应经过法定程序批准,并附有合格的检测报告,除需符合上述规定外,还需提供安装、使用、维护保养及试验要求等有关技术文件。

6、监理工作的技术准备

(1)熟悉设计图纸及深化图,掌握有关现行国家标准及机械设备工程技术说明书(日文版仕样书),通过图纸会审、设计交底、专家咨询,每周的专题技术研讨会、现场勘察等途径深化理解本工程建筑给排水及采暖工程的系统特点及关键的施工工序,为旁站监理项目的确定创造条件;

(2)根据建筑给水、排水及采暖安装工程的特点及本工程实际情况,通过总包协调落实给排水工程总体(室外排水、消防及市政给水管网)和室内(小配套)给排水工程的各专业工序及施工界面的衔接、交叉、预留、预埋等施工作业的工艺、质量措施及其成品保护手段;进一步落实给排水工程与电气安装工程、通风与空调工程及土建相关专业工序的衔接、交叉等施工作业工艺,质量措施及其成品保护问题;

(3)根据施工临时供配电及工地实际情况,审核并合理调整土建及各安装专业的通电负荷及配额,检查进场施工的供配电设备(配电箱、开关箱等)的熔丝,导线截面、开关、整定值及其接地保护系统;

(4)审查乙炔、氧气等施工设备等动火的安全措施;

(5)审查地下室、人防工程等混凝土板墙内预埋给排水管道套管的防水、防渗漏措施,应符合有关人防工程施工等现行国家标准;

(6)依据建筑特点及其给排水工程的要求,审核给排水系统设备施工条件(对土建及配套工程要求)。其具体要求为:给排水系统设备房主体结构施工完毕;室内预留,预埋孔洞及管道符合设计要求;水泵等设备基础轴线标高,强度等符合设计及设备安装要求;起重运输、吊具、吊索等安装设备到位;施工通道畅通;配套电气动力设施到位。

(二)施工过程监理工作的控制要点及目标值

1、阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于1个。用于主干管道上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验,并符合以下规定:

(1)阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,阀门公称直径≤50mm,试验最短持续时间为15秒,公称直径在65~200mm;试验最短持续时间为60秒,公称直径在250~450mm,试验最短持续时间为180秒;试验压力在持续时间内应不降压,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏;

(2)阀门严密性试验持续时间应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的要求。

2、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采用防水措施。

3、管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取保护措施,其中包括:在墙体两侧采取柔性连接;在管道或保温层外皮上、下部留有不少于150mm 的净空;在穿墙处做成方形补偿器,水平安装等措施。

4、给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

5、生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。

6、室内直埋给水管道(除塑料管和复合管道外)应做好防腐处理,其防腐层材料和结构应符合设计要求。

7、给水系统水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。

8、室内消火栓系统安装完成后分区作试射试验,达到设计要求为合格。

9、下列承压管道系统和设备应作水压试验,当设计未注明时,各种材质的管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,,持续时间为10分钟,但不得小于0.6Mpa。(注:关于水压试验和气密试验,业主已在机械设备工程仕样书第1节编第2章1.2.9试验1~5中对试验压力、持续时间已作明确规定,应严格执行。但对合格的判定是否按GB尚不明确,待压力试验施工要领书报审确认后予以明确)

(1)室内给水管道采用金属及复合管式,在上述试验条件下,压力降不应大于0.02Mpa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;采用塑料管给水系统

时应在上述试验压力下稳压1小时,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2小时,压力降不得超过0.03Mpa,检查各连接处不得有渗漏;

(2)室外给水管道必须进行水压试验。采用钢管,铸铁管时,在试验压力下10分钟内压力降不大于0.05Mpa,降到工作压力进行检查,,压力应保持不变,且不渗不漏;采用塑料管时,试验压力下稳压1小时,压力降不大于0.05Mpa,降到工作压力检查,压力应保持不变,不渗不漏。

(3)自动喷水灭火系统应设报警阀组,保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统应设立独立的报警阀组;应备有备用喷头,其数量不少于总数1%,每种型号不少于10只;水力警铃的工作压力不应小于0.05Mpa,连接管道直径应为20mm总长不大于20m;每个防火分区,每个楼层应设水流指示器;每个报警阀控制的最不利点喷头处应设末端试水装置,试水装置应有水阀、压力表、试水接头组成,除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外:直立型、下垂型喷头其溅水盘与顶板间距不小于75mm,不大于150mm;直立式边墙型喷头,溅水盘与顶板间距应为100~150mm之间,与背墙间距为50~100mm,配水管道工作压力应不大于1.20Mpa,管道采用内外壁热镀锌钢管,配水管两侧,每根配水支管控制的喷头不应大于8只,危险级场所不大于6只;系统应设水泵接合器,每个水泵接合器的流量宜按10~15L/S计算,系统中直径大于(等于)100mm管道应分段采用法兰或卡箍连接,水管道上法兰间直管长度不宜大于20m,高度8m以上立管应有法兰,消防系统必须进行水压试验。在试验压力下10分钟内压力降不大于0.05Mpa,降到工作压力后检查压力保持不变,且不渗不漏。

10、下列非承压管道系统和设备应作灌水试验:

(1)室内排水系统隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。满水15分钟水面下降后,再灌满观察5分钟,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。

(2)安装在室内的雨水管道(除塑料管外)安装后应作灌水试验持续1小时,不渗不漏。

(3)卫生器具交工前应满水和灌水试验。满水后各连接件不渗不漏,通水试验给、排水畅通,溢流口无死水。

11、室内排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。若设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火

圈或防火套管。

12、室内排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管管径的2/3,通球率必须达到100%。

13、金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定间距:横管不大于2m;立管不大于3m。楼层高层小于或等于4m ,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。

14、排水栓和地漏的安装应平整,牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。

15、室内采暖系统管道安装坡度,当设计未注明时,汽、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸气管道及凝结水管道,坡度为3‰,不得小于2‰汽、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸气管道,坡度应不小于5‰;散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。

16、消防水泵接合器,若设计未要求,进出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,栓口高度安装允许偏差±20mm,其上方应设有防坠落物打击的措施。(三)系统试运行及调试

1、室内采暖系统冲洗完毕后,应充水,加热进行试运行和调试。观察、测量室温应满足设计要求。

2、室内供热管网系统平衡阀及调节阀的型号、规格、公称压力及其安装要求符合设计要求后,应根据系统要进行平衡调节阀系统调试。

3、室内供热管网管道冲洗完毕后应加水,,加热进行试运行和调试。测量各建筑物热力入口处供回水温度和压力应符合设计要求。

(四)工程质量验收

1、检验批划分根据建筑给水排水及采暖工程专业特点,分项工程应按各系统、区域、施工段或楼层等划分。同时根据每个分项工程的规模大小,可按小系统楼层或单元等划分检验批。

2、检查给水排水及采暖工程分部(子分部)各项质量控制资料(工程质量验收文件和记录)

(1)开工报告;

(2)图纸会审记录,设计变更及洽商记录;

(3)施工组织设计或施工方案;

(4)主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备出厂合格证及进场验收单;

(5)隐蔽工程验收及中间试验记录;

(6)设备试运转记录;

(7)安全、卫生和使用功能检验和监测记录;

(8)强制性条文检验项目抽查记录及证明文件;

(9)重大质量技术问题实施方案及验收记录;

(10)检验批、分项、子分部、分部工程质量验收记录;

(11)工程竣工图;

(12)其他有关文件和记录。

3、建筑给水、排水及采暖工程质量验收抽样检查的主要项目:

(1)承压管道系统和设备及阀门水压试验;

(2)排水管道灌水、通球及通水试验;

(3)雨水管道灌水及通水试验;

(4)给水管道通水试验及冲洗、消毒检测;

(5)卫生器具通水试验,具有溢流功能的器具满水试验;

(6)地漏及地面清扫口排水试验;

(7)消火栓系统检测;

(8)采暖系统冲洗及测试;

(9)安全阀及报警联动系统动作测试;

上述检验和检测项目应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的规定。

五、监理工作的方法及措施

(一)给水排水及采暖工程监理工作的指导原则:

遵照建设部关于工程建设施工质量控制及质量验收的指导原则,在完善监理手段的基础上,强化验收及过程控制应是建筑给水、排水及采暖施工监理工作的指导原则。为此,在目前以巡视、旁站、检查验收(测量试验)等主要手段对给、排水及采暖工程施工全过程实施监督控制的监理工作,应坚持以贯彻执行强制性法规(条文)为中心,以旁站监理为重点,以测量、测试为核心的监理工作原则,

做好给排水及采暖工程关键安装部位及工序的监理工作。

(二)过程控制的基本方法

给排水及采暖工程从材料、设备进场、施工过程、试压及系统调试等主要安装环节来看,质量控制的主要方法为“目测法”、“实测法”、“试验检查法”及实施工程计量、判别判断施工质量,确认工序质量做好隐蔽验收。

同时,及时做好旁站监理等各项记录,通过工程例会、工程专题会、定期约见施工单位质量主管,以口头书面形式及时反馈现场施工质量状况及有关重大问题,也是专业监理工程师及监理项目部应予采用的一个有效的质量监督管理措施,对于施工现场的质量状况及重大问题,可采用影像手段及资料记录、备案。(三)主要项目的检验方法及措施

1、建筑室内给水、排水,室内采暖和室外排水,非承压管道系统和设备的灌水试验。

水压试验和灌水、满水试验要有批准的试验方案,高层建筑要分区、分段试验合格后再按系统整体试验。试验管道系统和设备的中间控制阀门应全部开启,向试验管道系统和设备注水时,应先开启高处排气阀门排气,并由下向上或回水向供水进行管道系统注水,待水注满后,关闭进水阀门稳定半小时后,继续向系统注水,以排汽阀门出水无汽泡为准,关闭排气阀。向管道系统和设备加压时,启动加压泵加压;先缓慢升压到工作压力,停泵检查,观察各部位应无渗漏,压力不降,再升压到试验压力,停泵稳压,按批准的试验方案,全面检查,在确认管道系统和设备试验合格后,降到工作压力,再做较长时间检查,确认全系统各部位仍无渗漏,管道无裂纹,则管道系统的严密性和承压能力试验合格。灌水(满水)试验时应注意控制管道及设备试验的水位差,管道的封堵,阀门的启闭。

2、室内消火栓系统安装完成后的试射试验

室内消火栓系统试射试验,取屋顶一处和首层二处,屋顶试验测消火栓的出水流量和压力;首层二处消火栓试高压,以检验两股充实水柱同时到达消火栓应到达的规定最远点的能力。试射工艺过程为:选定消火栓后,开启消防泵加压,控制指定部位试射,认定试射结果后,恢复原样。屋顶试射时,应将水枪拉到屋顶上,水平向上倾角300~450试射,同时必须注意压力表读数应满足设计要求,射出的密集水栓长度(按GB50045第7.4.6.2条及GB16第8.6.2条规定有7m、10m、13m三种)应符合要求;首层将两支水枪拉到测试部位按水平向上300或

450倾角同样步骤试射,要求两股水束,不散花,同时到达,首层消火栓栓口压力不大于0.5MPa。

3、室内采暖系统安装完毕,管道保温之前的水压试验

根据水源的位置和工程系统的情况,大系统可分环路进行试验。在试压管道的加压水泵首段和系统的末端均用安装量程为试验压力1.5~2倍的压力表(精度为2.5级)。根据全系统或分环路试压的实际情况,试压管道阀门应全部打开,试验段与非试验连接处阀门应予以隔断。系统顶点工作压力在设计未注明时,按下列办法确定;高温水系统应为系统顶点处的水温加20℃后相应的饱和压力,蒸汽系统应为系统顶点处蒸汽压力下的饱和蒸汽压力,热水系统应为系统入口处供水工作压力减去底层至顶点高度的静水压力。

向系统注水时,同时开启系统上各高点处的排气阀,排尽系统及设备空气,待水注满后,关闭排气阀和进水阀,,打开加压泵向系统加压,一般应分2~3次升到试验压力。每次加压后都应停下来,全面检查设备系统渗漏情况。

六、旁站监理项目内容方法及要求

(一)室内给水系统安装

1、室内给水管道安装

(1)旁站项目:给水管道水压试验;

(2)质量目标:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10分钟,压力降应不大于0.02Mpa,然后降到工作压力检查,应无渗漏;塑料管给水管道应在试验压力下稳压1小时,压力降不得大于0.05Mpa;然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2小时,压力降不得大于0.03Mpa,各连接处不得渗漏。

2、室内直埋金属给水管道

(1)旁站项目:埋地金属给水管道安装;

(2)质量目标:应做好防腐处理,埋地管道防腐层材料及结构应符合设计要求。

3、室内消火栓系统安装

(1)旁站项目:室内消火栓系统实地试射;

(2)质量目标:应在屋顶层(取消火栓一处)及首层(取消火栓二处)做试射试验,其流量、压力及最远点应达到设计要求。

(二)室内排水系统安装

1、排水管道及配件安装

(1)旁站项目:隐蔽或埋地的排水管道安装;

(2)质量目标:隐蔽或埋地排水管道在隐蔽前必须作灌水试验,灌水高度不应低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度,满水15分钟水面下降后,再灌满观察5分钟,液面不降,管道及接口应无渗漏。

2、排水立管及水平干管管道安装

(1)旁站项目:通球试验;

(2)质量目标:通球球径应大于或等于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。

3、室内雨水管道及配件安装

(1)旁站项目:室内雨水管道灌水试验;

(2)质量目标:灌水高度应为每根立管上部的雨水斗,灌水试验持续1小时,要求不渗漏。

(三)卫生器具安装

卫生器具排水管道安装

1、旁站项目:排水管道与楼板接合部安装;

2、质量目标:与排水横管连接的各卫生器具的受水口与立管均应采取妥善可靠的固定措施;管道与楼板的接合部应采用牢固可靠的防渗漏措施。

(四)室内采暖系统安装

1、平衡阀、调节阀安装

(1)旁站项目:系统平衡调节试验;

(2)质量目标:系统平衡特性符合设计及产品技术文件要求。

2、蒸汽减压阀及附件安装

(1)旁站项目:系统工作压力试验;

(2)质量目标:在系统工作压力条件下,减压系统符合设计及产品技术文件要求。

3、采暖系统水压试验

(1)旁站项目:采暖系统水压试验;

(2)质量目标:试验压力应符合设计要求。

七、现场监理检查记录表式

现场监理平行检查记录表式参见示范表

室内给水管道及配件安装工程检验批质量平行检查记录表

上海三凯建设监理有限公司

中国农业银行股份有限公司客户服务中心(天津)

扩租场地建设项目

项目监理部

2011年9月7日

消防工程监理实施细则

消防工程监理实施细则 一)、前期监控要点: 1、工作范围 消防工程的自动喷水灭火系统、消防栓系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统的材料、器材、组件、设备进场检验,管网施工、水压试验、布线、设备安装及调试等。如本细则未涉及之处,按现行国家标准规范相关条款执行。 2、资质验证 承建消防工程的承包人应取得与工程相应的消防工程的资 质证书。承包商进场前须向监理项目部报验资质、营业执照、合同等书面资料。 3、材料、器材、组件、设备等进场检验 ⑴所有材料、器件、组件、设备的型号、规格必须符合设计图纸的要求和有关现行标准规定,并应具有产品合格证、质量检验文件等。 ⑵喷头、湿式报警阀、信号蝶阀、水流指示器、室内外消防栓、灭火剂贮存容器选择阀、阀驱动装置、水泵结合器、烟、温感探测器、控制设备等器材、组件、设备应具有合格证和“消防产品质量监督检验中心”出具的检测报告。 ⑶钢管、管件、阀门、可曲挠软接等的材质、规格除应符合设计要求外,还须具有制造厂的合格证及各项指标的检

验证书,否则应作所缺项复检。. 钢管及管件在进场时应作外观检查,其表面应无裂纹、缩孔、夹渣、重皮、凹陷、厚薄不匀等缺陷。 ⑷非金属密封垫片应质地柔韧,无老化变质或分层现象,表面无折损、皱纹等缺陷。 ⑸法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及经向沟槽,螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。 二)、自动喷水灭火系统 1、管网安装 安装前,应对穿墙、过板的预留孔洞尺寸、位置、标高等进行复核,若与设计要求有出入,应予修正或采取相应措施。管道敷设时,其管径、坐标、标高、支架、间距连接方法等必须符合设计要求和规范规定。 管道穿越墙体或楼板处,应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出一般楼地面20㎜,高出卫生间、厨房楼地面50㎜。套管与管道四周间隙应使用难燃材料填塞紧密,楼板套管上口应采用沥青油膏封口。 在湿式报警阀出口系统,必须采用镀锌钢管、卡箍连接或丝接。 管道安装质量必须符合下列技术条件: ⑴、螺纹连接:

施工现场消防安全监理实施细则(监理单位)

徐汇区审判中心业务用房 施工现场消防安全监理实施细则 某某公司名称 徐汇区审判中心业务用房项目监理组 二○一一年九月 (一)工程地理位置及工程概况: 徐汇区审判中心业务用房项目位于上海市徐汇区,北临龙漕路,西临三江路口,北侧为居住区。建设用地面积9000平方米,本工程地下1层,地上8层,建筑总高度45.70米,建筑面积24899.82平方米,其中地下室建筑面积为6000平方米。本工程结构形式为钢筋砼框剪结构。 本工程设计标高±0.000等于绝对标高4.600米,室内外高差0.30米。(二)监理依据: 1、建设工程施工工地消防安全管理标准(上海市消防局2110年11月) 2、上海市建筑工程施工现场消防安全管理规定(沪公发【2002】399号) 3、建设工程施工现场消防安全技术规范(GB50720-2011) (三)监控要点: 一、平面布置 1. 施工工地的平面布局应当以在建工程为中心,明确划分用火作业区、材料堆放区、仓库区及临时生活办公区、废品集中站等区域。 2. 施工现场各区域之间的距离应符合下列要求: (1)锅炉房、厨房及其它固定用火作业区应设置在在建工程可燃材料堆场或仓库25米之外。 (2)氧气、乙炔气瓶、油漆稀料等易燃易爆危险品仓库应分别存放,做到一物一库,且设置在施工作业区、生活办公区25m之外。 3. 施工工地应设有消防车通道,宽度不得小于4米,并确保消防车通道畅通,保证临警时消防车能停靠施救。 4. 在建工程的地下室、半地下室禁止作为施工和其他人员的住宿场所使用。 5. 施工工地应当配备必要的灭火器具,灭火器具应当设置在醒目和便于取用的地方。 6. 在施工工地的办公生活区、施工作业区、仓库区等具有火灾危险的部位,应设置明显的消防安全标识。对防火重点部位设置明显的防火标志,实行严格管理。 7. 可燃材料堆场、废品集中站、施工作业区等处应设置明显的禁烟标志。建筑工程施工工地内禁止随处吸烟,烟蒂应当丢入有水的烟缸内。

消防监理实施细则53450

消防(防火)监理细则 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 编制人: 日期: 总监: 日期: 北京中联环建设工程管理有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、监理细则编制依据 (2) 三、施工现场防火安全监理控制方法 (2) 四、施工现场防火安全监理控制工作要点 (3) 五、钢结构焊接作业防火安全措施 (4) 六、冬季施工防火安全措施 (4) 七、应急响应 (12)

一、工程概况 1、工程位于:北京市朝阳区垂杨柳南街2号 2、工程名称:北京市垂杨柳医院改扩建工程 3、建筑面积:总建筑面积108702平方米,概算投资7.8亿元,占地面积38313 平方米。 4、结构形式:框架剪力墙结构。 5、建筑高度:53.59米。 6、建设单位:北京市朝阳卫生局。 7、监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司。 9、施工单位:中国建筑第二工程局有限公司。 10、设计单位:中国中元国际工程有限公司 11、地勘单位:北京市地质工程勘察院 二、监理细则编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑工程安全检查标准》 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建筑工程施工现场消防安全技术规范》 三、施工现场防火安全监理控制方法 (一)安全监理,预防为主 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽 量做到事前控制。 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现的安全隐患,对存在的隐患通 过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议解决 3、按时检查施工现场防火的验收工作,及时收集相关资料,材料合格在 及相关各项材料 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

消防工程监理细则范本

目录 一、工程概况 (3) 二、消防工程的特点和难点 (5) 三、编制依据 (6) 四、监理工作内容、流程和基本程序 (7) 1、监理工作内容 (7) 2、监理工作流程和基本程序 (7) 五、项目监理组织架构、监理人员岗位职责及监理设施 (8) 1、项目监理组织架构 (8) 2、监理人员岗位职责 (9) 六、本工程监理的工作内容、控制要点及目标值.................. (12) 1、各分部工程的监理工作内容 (12) 1.1、消防水系统分部工程的监理工作内容 (18) 1.2、火灾自动报警系统分部工程的监理工作内容 (18) 1.3、防排烟系统系统分部工程的监理工作内容 (20) 1.4、气体灭火系统系统分部工程的监理工作内容 (21) 1.5、防火卷帘系统分部工程的监理工作内容 (22) 2、各分项工程的事前监理工作 (24) 3、各分项工程的事中监理工作..................... .. (26) 4、各分项工程的事后监理工作 (28) 6.3.3、消防系统试压和冲洗 (35) 6.3.4、消防系统调试........................... .. (38) 6.3.5、消防系统验收........................ .. (40) 6.4、通风空调系统监理控制要点及目标值............ (40) 6.4.1、大型组合空调机的质量控制 (40) 6.4.2、通风管道、设备的减震、降噪............ . (45) 七、监理工作方法及措施.......................................... (57) 八、工程技术档案资料目录.............................. ...... . (61) 九、附件和附表 (64)

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

建筑地面工程监理实施细则 (以厨卫间有防水要求的板块面层为例) 一、专业工程特点 工程做法:楼板,1:8水泥炉碴垫层找坡,水泥砂浆找平层30厚。防水层聚胺脂防水涂料2mm,水泥砂浆保护层20厚,地板砖300×300×6。 预计施工的环境:施工的月份,预计最低气温。 验收规范:GB 50209-2002,GB 50300-2001,GB 50207-2002 二、监理工作流程

记录方可进行建筑地面工程的施工。 (2)建筑地面工程各构造层和面层的铺设,均应待其下层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 (3)建筑地面施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定: 采用掺有水泥,石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃。 采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃。 采用砂、石材料铺设时不应低于0℃。 (4)铺设有坡度的地面采用砼板上炉碴垫层,铺设的厚度须达到设计要求的坡度。 (5)检验水泥砂浆强度试块的组数,按每层不少于1组,当每层建筑面积大于1000平方米时,每增加1000平方米应增做1组试块,小于1000平方米按1000平方米计算。当配合比改变时,亦应相应地按规定组数制作试块。 (6)地砖面层的铺设宜地室内装饰工程基本完工后进行。 (7)建筑地面工程质量的检验应符合下列规定。 基层和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段做为检验批,高层建筑的标准层可按每三层做为体验批(不足三层按三层计) (8)建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目必须达到GB50209-2002规定的质量标准,认定为合格,一般项目80%以上的检查点符合GB50209-2002规范规定的要求,其他检查点不得有明显影响使用,并不得低于允许偏差值的50%为合格。达不到质量标准按GB50300的规定处理。 (9)建筑地面工程完工后,施工质量验收应在施工自检的基础上,由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行检验。 (10)检验方法应符合下列规定: 允许偏差应采用钢尺、2米靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪。空鼓向用敲击的方法。检查有防水要求的建筑地面的基层和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24小时,表面面层采用观感的方法。 (11)建筑地面完工后,应对面层采取保护措施。

防火安全监理细则(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 防火安全监理细则(通用版)

防火安全监理细则(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、编制依据: (1)中华人民共和国消防法 (2)上海市消防条例 (3)上海市建筑工程施工现场消防安全管理规定 2、施工现场的防火技术和管理 (1)审查施工组织设计中有关安全生产的内容,要有防火防爆的措施,并督处施工单位落实实施。 (2)施工现场应明确划分用火作业,如易燃可燃材料堆场、仓库,易燃废品集中站和生活区等区域。 (3)定期组织职工学习防火安全知识和规章制度,开展各种经常性的防火宣传教育活动。 (4)施工现场用电应严格执行有关“施工现场电气安全管理规定”加强电源管理,防止发生电气火灾。 (5)施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护管理,定期

更新,保证完整好用。 (6)施工现场的动火作业必须根据不同等级动火作业执行审批制度。 (7)施工现场要建立健全的防火检查制度,发现火险隐患必须立即消除,一时难以消除的隐患要定人员定项目定措施限期整改。 (8)施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门并组织力量扑救。 3、木工间防火 (1)严禁吸烟,并设置安全的吸烟场所。 (2)每天下班前做好落手清洁工作。刨花、木屑必须堆放在安全场所,定期处理,以免火灾事故发生。 (3)电源装置及开关保险应符合要求。严禁用铜、铁丝代替保险丝。 (4)严禁明火作业,特殊情况应报有关方面同意,并采取有效灭火措施,并落实专人监护,方可作业。 (5)按照有关规定配备消防器材,加强维护保养,并保持消防道路的畅通。 4、危险品仓库的防火

消防工程监理实施细则内容

一、工程概况及设计要求 (一)工程概况。 本工程为北京大学教工住宅楼,总建筑面积约为197000平方米,住宅楼17栋,最高地上九层加阁楼层,地下二层连车库,消防泵房和消防控制室设在地下一层,本工程消防电系统包括:火灾自动报警、消防广播系统、消防电话系统、消防联动控制系统、火灾漏电监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统等,工期:2016年7月~2018年9月。 (二)设计要求 本工程为消防报警系统的保护等级按一级设置,系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通电话系统、防火门监控系统、火灾电源漏电监视系统组成。 1、火灾报警及联动控制 (1)消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通电话设备、电梯监控盘和电源设备等组成; (2)火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况接收相关层得70℃和280℃防火阀熔断关闭信号,消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备; (3)火灾时、自动喷淋喷头喷水,水流指示器动作并向消防控制室报警,同时、报警阀动作,压力开关动作、启动喷淋泵; 2、消防控制室设置火灾应急广播机柜: 机组采用定压式输出,启动首层、二层火灾应急广播;二层以上着火时,启动本层及相邻上、下层火灾应急广播。同时设置火灾报警装置,并采用分时段播放:先鸣警报8-16S,间隔2-3S后播放应急广播20-40S; 3、消防直通电话系统:

火灾发生时,根据火灾情况及发生区域,由消防控制室电梯监控盘发出指令; 4、漏电火灾监控系统: 包括电流互感器,电气火灾监控探测器,主机。漏电火灾监控器设置消防控制中心,漏电火灾监控器不影响供电系统正常运行,漏电信号仅作为用于报警,不自动切断电源。 5、消防电源监控系统: 消防电源监控系统通信采用CAN总线,当各类消防设备供电电源发生过压、欠压、缺相、过流中断供电时,消防电源监控器进行声光报警、记录,显示被监控的电源的电压、电流值及故障点位置。 6、消防线路敷设要求: 平面图中所有火灾报警线路及50V以下的供电线路,控制线路采用阻燃或耐火铜芯双绞线或电缆,水平支线穿SC钢管,暗敷在楼板内,若采用穿线槽敷设,其所有线槽均为防火桥架; 二、监理细则编制依据 (一)《建设监理委托合同》; (二)《中国建筑设计院有限公司提供的设计图纸及设计文件》; (三)《施工方案》; (四)《建筑设计防火规范》GB50016-2014; (五)《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013; (六)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2015年版); (七)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2013; (八)《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013; (九)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2015;

施工现场消防安全监理细则 定稿

监理实施细则 (施工现场防火) 工程名称 编制 审批 监理有限公司 年月

一、工程概况及特点: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 5、监理规划 6、工程建设标准、工程设计文件 7、施工组织设计、(专项)施工方案 三、监理工作流程

四、消防安全监理工作要点 1、对施工现场及临建设施消防危险源进行识别、评价。 2、督促施工单位上报消防安全专项方案(包括应急预案)并严格审核。 3、对消防物资的储备及配备进行检查。 4、督促施工单位对施工人员进行消防知识教育。

5、督促施工单位至少半年组织消防应急小组及施工人员定期组织消防演练。 6、检查施工单位消防管理制度的制定。 7、检查施工单位消防制度的落实。 (1、临建设施的临时用电、违规使用液化气及消防器材的配备。 (2、施工现场的临时用电及消防器材的配备。 (3、焊接和明火作业。 (4、易燃易爆物品的使用及管理。 (5、现场施工人员吸烟。 (6、高温季节施工消防安全措施。 五、监理工作方法及措施 (一)工作方法 1、认真审查施工单位上报的消防专项方案是否符合工程建设强制性标准,对不符合要求的部分必须返回施工单位进行修改,方案未得到批准以前,不允许开工; 2、监理人员将每天对施工现场进行防火安全检查,发现安全隐患及时签发书面通知责令整改,并记入监理日记; 3、每周组织施工单位对临建设施和施工现场进行一次联合检查; 4、对安全隐患,若施工单位迟迟不能按安全监理通知单要求进行整改的,或在有关安全隐患的部位(工序)继续坚持施工的,监理人员将发出局部工序的停工令,并报告建设单位或安质站;

房屋建筑工程的监理实施细则

. . . z 蓬溪县任隆镇等4人集资建房 房建工程监理实施细则 审批人: 编制人: 泰兴工程建设监理公司 二○一一年十月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 蓬溪县任隆镇邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留洞较多,工程地质情况较为复杂。 2

. 资料. 1、房屋建筑工程监理工作

2、土工程 2.1 土开挖 2.1.1监理工程师审批施工案,重点审查开挖式、支护形式、临时排水措施、回 填案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、围环境进行观察和监测,出现异常 情况,应协调各及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥 善处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载 力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 4

. 资料. 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进 行控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工案,承包单位必须格按照批准的施工案进行组织施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后可继续后续施 工。 3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查基底地 质情况和承载力是否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。 3.1.4监理工程师按施工案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺寸、边坡 支护和临时支撑。 3.2地基处理 3.2.1灰土、砂、砂、三合土地基质量控制要点: 1、地基处理须经参建各共同验槽合格后进行。 2、灰土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查灰土的配合比、含水量、 拌和的均匀性、虚铺厚度、夯实机具的种类。 3、砂和砂地基:监理工程师检查砂和砂和砂级配、含水量,采用的施工法 (平振法、插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。 4、三合土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查所有碎的粒径、拌和 均匀性、三合土铺设厚度、铺平夯实度。

施工现场消防监理实施细则

施工现场防火监理实施细则 一、工程概况: 1、建设单位: 2、设计单位: 3、施工单位: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 5、《上海市文明施工规范》DGJ08-2102-2012 三、施工现场防火安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决;

3、按时检查现场施工现场防火的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意 见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和监理月报; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位尽快作出书面调查报告,并做好笔记; 4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助建设行政主管部门对事故现场整改后的复检工作。 四、施工现场防火安全监理控制工作要点: (一)建筑施工中除了人身伤害以外,另一大害就是火灾。在整个施工过程中,现场易然物很多,而且用明火处也很多,并且分散。再加上管理不到位,现场内的施工人员不分场所到处吸烟,势必造成不应有的灾害。由于施工中的火灾危险性大,起火因素多,所以组织织施工时,一定要落实安全用火的要求,认真实施防火措施。

消防工程监理实施细则

. 衡水市新华商业街工程 (消防工程) 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 衡水市新华人防地下商业街工程项目监理部 2012年08月15日

目录 一、工程概况 (02) 二、编制依据 (02) 三、监理工作流程和基本程序 (03) 四、监理控制工作概述 (03) 五、监理工作内容 (05) 六、安全生产文明施工监理 (18)

一、工程概况 1、本工程为衡水市新华人防地下商业街工程,处于衡水市内繁华地段,东临红旗大街, 南侧紧贴衡水师范学院、河北长途电信传输局衡水线务局和衡水日报社,西邻报社街,北为新华东路。本工程总建筑面积22570m2,开挖深度8.0m。为地下室一层,筏板基础,板柱结构,平时为商业及配套车库(车位数168个), 战时为二等人员掩蔽部(2个防护单元)及六级人防物资库(4个防护单元)。 2、消防工程范围包括火灾自动报警及消防联动系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、 防排烟系统、气体灭火系统和防火卷帘等。消防泵房设在地下室,有两台消防泵和两台喷淋泵。气体灭火系统采用全淹没式,防护区包括低压配电室,高压配电室,发电机房,供电开关房及控制室等。 3、本工程设施完备,装修标准高,工期紧。工程在达到高质量的前提下还必须保证建筑 设施的可靠性和安全性,保证建筑、装修、安装三者的整体美观与协调。该工程安装工作量大,工期紧;材料设备类繁多,质量要求高,从材料进场检验、施工过程质量控制,以及各个检验批、分项、子分部工程质量都要达到评优标准,专业性强,包括消火栓给水、气体消防、水消防及通风、防排烟等各有其特点;协调工作量大,总承包和各专业安装及装修分包商多。顶面地面、室内室外、多方位的立体交叉作业,各种问题必须要及时解决,要求各参建单位顾全大局,通力合作、主动协调,以高标准的现场施工综合管理水平实施。 二、编制依据 已批准的监理规划; 经批准的设计文件、图纸、工程变更文件、图纸会审记录、消防报建批文; 《建筑工程监理规范》(GB50319—2000); 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002); 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—2005); 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2005)

土建工程监理实施细则

监理实施细则 工程名称:经纬·御贤府 专业:土建工程 编制: 审核: 项目监理部(盖章) 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 年月日 土建工程监理实施细则一、工程概况及土建工程监理目标

1.1进度目标:项目工期457天,从2014年7月31日至2015年10月31日。 1.2质量目标:《本工程监理规划》列出的专业质量控制要求。 1.3投资目标:以《工程施工承包合同》中所列的专业投资目标,静态投资控制在万元。 二、土建工程监理实施的依据 表1 监理实施的依据 文件名称编号工程施工承包合同、招投标文件 监理委托合同 业主提供的施工图纸及地质勘探等有关资料 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 建筑桩基技术规范JGJ 94-94 混凝土结构设计规范GB50010-2002 地基与基础工程施工及验收规范GBJ 202-83 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 建筑钢结构焊接规程JGJ 81-91 玻璃幕墙工程技术规范JGJ 102-96 建筑地面工程施工及验收规范 建筑装饰工程施工及验收规范 本地区现行的有关预算、结算定额及文件 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》2002年版 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002经审批的主体结构工程施工组织设计 本工程监理规划 三、质量控制工作内容 1. 审查该工程主体结构工程施工组织设计; 2.检查混凝土工程的轴线与标高; 3.检查模板、钢筋制作安装质量,参加隐蔽工程验收; 4.检查商品混凝土及其浇捣质量; 5.检查现浇结构工程施工质量;

精编火灾防控监理实施细则

火灾防控工程 监 理 实 施 细 则 xxx 项目管理有限公司20xx 年x 月x 日

火灾防控监理实施细则 一、工程概况及工作进展 项目名称: 建设单位: 设计单位: 总包单位: 监理单位: 1. 工程总体概况: ** 工程出入段线明挖隧道工程位于云铜铁路专用线西北侧,** 三支队西南侧,线路基本位于规划金川路下方,规划路面标高高于现状地面,现阶段工程周边基本为荒地与农田,管线分布较少。 大漾田车辆段出入段线从陈家营站内配线段引出,先以盾 构隧道形式向西北方向按曲线半径400m (入段线)、450m (出段线)引入位于武警三支队车库旁的盾构吊出工作井,随 后以明挖隧道形式按曲线半径210m (入段线)、200m (出段线)继续向西北方向敷设至U 型槽引入大漾田车辆段站场。 明挖隧道起讫里程为RDK0+517.441~RDK0+745.000 ,长度227.559m,线路纵坡为33.832%。,隧道包含一个盾构吊出井、一个明挖区间(含一处雨水泵房),其中盾构井里程为 RDK0+517.441?RDK0+532.942,长15.5m,宽24.5m,深

1 1 .225~1 0.784m ,明挖区间起止里程为RDK0+532.942~ RDK0+745,隧道宽19.038?14.125m,深10.784?6.822m,隧道为地下一层三跨箱式框架结构,隧道于RDK0+736 处设置一外挂式雨水泵房,雨水泵房基坑长8.2m,宽6.2m,中点处 深度10.989m。 隧道围护结构采用①1000@1200mm钻孔灌注桩+ ①900@1200mm三重管旋喷桩,明挖隧道与盾构区间接口处采用采用①1000@1200mm钻孔灌注桩+ ①900@1200mm三重管旋喷桩防护,隧道于U接口采用①900的三重管旋喷桩防护。 2. 工作进展:目前进行明挖段开挖、u 型槽主体结构,围护结构施工,地基加固、土方开挖等工程。 二、监理依据 1. *** 工程某段与出入段线监理合同 2. *** 工程某段与出入段线施工承包合同 3. 国家和** 市有关工程建设的法令、法规、政策和规定 4. 业主认可的施工设计图及设计单位明确的有关技术要求和规范 5. 业主认可的监理规划 6. **市《关于做好今冬明春火灾防控及岁末年初安全生产工作的通知》

工程监理实施细则

工程监理实施细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

消防安全监理实施细则

消防安全监理实施细则 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

一、工程概况:本工程位于 1、建设单位: 2、设计单位: 3、施工单位: 4、监理单位: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 三、施工现场防火安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查现场施工现场防火的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患;

5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和监理月报; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位尽快作出书面调查报告,并做好笔记; 4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助建设行政主管部门对事故现场整改后的复检工作。 四、施工现场防火安全监理控制工作要点: (一)、建筑施工中除了人身伤害以外,另一大害就是火灾。在整个施工过程中,现场易然物很多,而且用明火处也很多,并且分散。再加上管理不到位,现场内的施工人员不分场所到处吸烟,势必造成不应有的灾害。由于施工中的火灾危险性大,起火因素多,所以组织织施工时,一定要落实安全用火的要求,认真实施防火措施。 (1)严格执行《中华人民共和国消防条例》和《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011,加强消防工作的领导,建立义务消防级织,现

消防工程监理实施细则

消防工程 监理实施细则 工程名称:铂悦项目 编制:圣录 审批:山旭博 编制时间:2015年9月11日(

高新建设监理有限责任公司

目录 一、工程简况 (1) 二、编制依据 (1) 三、监理工作容、流程和基本程序 (2) 1、监理工作容 (2) 2、监理工作流程和基本程序 (2) 四、监理控制工作概述 (10) 五、各分部工程的监理工作容 (14) 1、消防水系统分部工程的监理工作容 (14) 2、火灾自动报警系统分部工程的监理工作容 (23) 3、防排烟系统分部工程监理工作容 (25) 4、气体灭火系统系统分部工程的监理工作容 (28) 5、防火卷帘分部工程的监理工作容 (31) 六、安全生产文明施工监理工作要点 (32) 七、安装工程验收资料汇总表 (33) 八、不可接受风险清单 (35)

一、工程简况 铂悦工程项目由和本房地产有限公司进行开发,项目建设地点位于市高新区科技路西口,建设规模总建筑面积27679㎡。共由3栋高层及地下车库组成。质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的合格等级标准。 二、编制依据 1、已批准的监理规划; 2、经批准的设计文件、图纸、工程变更文件、图纸会审记录、消防报建批文; 3、《建筑工程监理规》(GB50319—2000); 4、《建设工程文件归档整理规》(GB/T50328—2001) ; 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242—2002); 6、《自动喷水灭火系统施工及验收规》(GB50261—96); 7、《通风与空调工程施工质量验收规》(GB50243-2002) 8、《高层民用建筑设计防火规》(GB50045-95)2001年版 9、《气体灭火系统施工及验收规》(GB50263-97) 10、《火灾自动报警系统施工及验收规》(GB50166-92) 11、建设工程施工合同及消防专业分包合同; 12、经批准的施工组织设计(或案); 13、及省、市政府颁布的工程施工及验收规定。

建筑工程消防监理实施细则

建筑工程消防监理实施细则 (指南) 天津市天一建设工程监理咨询有限公司 工程监理部 年月日

目录 一、编制依据 二、专业工程特点 三、监理工作流程 四、监理工作的检查要点及目标值 1.对建筑防火和安全疏散的相关设置进行检查 2.对消防给水的位置设施进行检查 3.对自动喷水灭火系统和水喷雾系统的设施、设置和安装功能进行检查 4.对泡沫灭火系统的有关设施、设置进行检查 5.对消防供电电源的设置、设施进行检查 6.对火灾自动报警与联动控制系统的设置设施、功能进行检查 7.对气体灭火系统设施、功能进行检查 8.对防排烟设置、设施和功能进行检查 五、监理工作的主要方法及措施

建筑工程消防监理实施细则(指南) 一、编制依据 1.施工图纸及相关资料文件; 2.已批准的监理规划; 3.国家及地方相关法律、法规性文件; 4.现行的国家及地方规范、规程和标准,主要有: ⑴《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 ⑵《建筑工程消防验收评定规程》DB29-162-2006 ⑶《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 二、专业工程特点 按消防设计图纸编制此部分内容 三、监理工作流程 见图1 四、监理工作的检查要点及目标值 建筑工程消防监理除应按专业特点重点做好下列要求检查外,尚应按“建筑给排水及采暖工程监理实施细则”中的给水工程及“建筑电气工程监理实施细则”中相关内容进行管道线路敷设,设备安装等施工工艺、标准要求、数值检测等以及管、线路的调试、检测试等要点检查监理。 1.对建筑防火和安全疏散的相关设置进行检查,其标准和功能应符合相关规范、规程和设计图纸要求。 ⑴建筑物之间、储罐、堆场的布置、防火间距以及火灾扑救面和消防车道等应符合设计图纸和规范要求; ⑵建筑高度、层数、面积和公共娱乐场所、燃油、燃气锅炉、可燃油浸电力变压器、高压电容器、多油开关及消防控制室等场所设置位置及消防设施应符

建筑工程监理实施细则

桂阳县芙蓉墅苑工程 编制单位:衡阳市吉康建设监理有限责任公司编制人:全裕光 审批:刘君龙

监理细则审批表 工程名称:桂阳县刘金成等人私房A、B栋工程NO:

桂阳县芙蓉墅苑监理实施细则 一、工程概况 桂阳县刘金成等人私房A、B栋工程,该工程位于桂阳县欧阳海大道右边;工程总建筑面积平方米,结构形式为砖混结构,地上七层,层高3米,建筑耐火等级为二级,按6度进行抗震投防,建筑物构件所处环境为一类,基础为a类,砌体施工质量控制等级B级,建筑使用年限为50年。 建设单位:刘金城等人 施工单位:桂阳县宏润建筑安装工程有限公司 设计单位:郴州楚天建筑规划设计有限公司 地质勘察单位:湖南核工业岩工程勘察设计研究院 监理单位:衡阳市吉康建设监理有限责任公司 二、编制本细则的依据 1、国家关于工程建设的政策、法律;现行施工规范及施工验收规范;材料试验、检验标准化及质量评定标准;地方建设行政主管部门的相关规范。 2、政府有关部门批准本工程的建设规划。 3、本工程施工图及与本工程相关的技术资料(地质勘查报告、工程变更、设计交底、施工图会审等)。 4、施工总承包合同。 5、监理委托合同。 6、本工程招标文件及中标通知书。

7、本工程工程量清单。 8、建设纠正主管部门对本工程实施的各种批文及相关质量监督管理文件。 9、本工程监理大纲或监理规划。 三、工程质量监理控制 一、原材料的质量控制 1、施工单位在采购过程中,必须索取生产厂家合法、正式的产品合格证,及品种、规格、性能、执行标准、检验报告,使用操作说明等技术文件资料。 2、凡采购的钢材、水泥、砖、防水材料、外加剂批外墙干挂材料等石材量随机抽样(或全数)。规定见证取送样的必须执行。所有试验需委托同一单位进行,以保证试验工作的连续性和统一性。 3、凡经检查、复试不合格的产品不得使用在工程上。凡降低等级使用的,必须有设计或有关单位的书面认可文件,并注明使用部位。不合格的产品调出时,应向对方提供复试报告。并应有调往去向及必要的记录以备查考。 4、采购人员必须对所采购的产品的生产厂家、供货单位、产品名称、数量、采购日期、进场时间、质量证明原件等建立记录台帐,并对其产品质量负有采购责任。 二、各分部分项工程的质量控制 一)土方工程质量 (一)机械挖土 1.质量标准 保证项目:柱基、基坑、基槽、管沟和场地的基土土质必须符合设计要求,并严禁扰动; 2.应注意的质量问题 (1)基底超挖:开挖基坑(槽)、管沟不得超过基底标高,如个别地方超挖时,其处理方法应取得设计单位的同意。

消防监理实施细则

施工现场消防安全监理细则 一、工程概况及特点: 白鹿溪岸项目工程位于蓝田县城西南方,东临辋河,西临白鹿塬,由低层建筑(2-3层)、花苑洋房(6+1、5+1层)、老年公寓12层、高层住宅(18层)、商业区(2层)及社区会所(2层)组成。建筑高度最低8.4米,最高54米,总建筑面积为294533.75平方米。共分为6个施工标段,框剪结构,造型新颖,环境优雅。 二、编制依据: 1监理规划; 2施工组织设计; 3建筑工程施工现场消防安全技术规范; GB50720-2011 4建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 5中华人民共和国消防法 三、监理工作流程(图) 施工单位编制施工现场消防安全专项方案 不同意 通过 施工现场消防安全方案实施验收 不同意 通过

挂牌投入使用 四、施工现场防火安全监理控制方法 (一)安全监理、预防为主 1、为防患于未然,应提醒施工单位重视消防安全,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理通知单或及时召开安全专题会议解决; 3、按时检查现场防火验收工作,及时收集验收资料、材料及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促施工单位按期整改消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位应以书面通知施工单位,并记入监理日志和月报; 6、对于严重事故隐患部位问题,将及时责令施工单位限期整改。若整改不达标者,将做出停工整改处理,并报告建设单 位,对于施工单位对隐患问题拒不整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理; 7、配合参加安全消防宣传活动及技术交底工作,参与施工单位每半年组织的消防演练活动; (二)对重大事故的处理

相关文档