文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大体积混凝土施工质量控制论文毕业论文

大体积混凝土施工质量控制论文毕业论文

网络教育学院

本科生毕业论文(设计)

题目:大体积混凝土施工质量控制

学习中心:

层次:专科起点本科

专业:土木工程

年级:

学号:

学生:

指导教师:

完成日期:年月日

内容摘要

在当今社会上,混凝土已经成为了工程建设不可或缺的建筑材料,随着社会的发展,混凝土技术已进入高科技时代,品种不断增加,应用领域不断扩大,结构设计方法不断完善,相关规范标准不断健全施工工艺也在不断更新。

然而,混凝土工程,特别是大体积混凝土工程,其浇筑时的施工工艺,直接决定混凝土结构的强度,影响工程的整体质量,就施工工艺和施工方法而言,对混凝土质量产生影响的因素有很多。因此施工各个环节的质量管控对混凝土工程来说至关重要。

因为混凝土具有一次成型、不可恢复的特性,而大体积混凝土浇筑施工又必须确保连续施工,不得中断,所以大体积混凝土施工的质量控制,不能仅仅注重施工环节,应该从混凝土材料的质量、运输、浇筑施工、养护等方面全方位综合考虑,确保在施工过程中出现质量事故。

目前由于混凝土施工的一线施工人员综合素质不高,对相关的规范标准不够了解,缺乏全局观念,所以制定一套完整的质量控制体系,对大体积混凝土工程来说尤为重要。

关键词:大体积混凝土、质量控制、裂缝、质量通病、防治措施

目录

内容摘要 ........................................................................................................................... I 引言 . (1)

1大体积混凝土概述 (2)

1.1大体积混凝土的定义 (2)

1.2大体积混凝土的特点 (2)

1.3大体积混凝土的研究目的和意义 (3)

2 大体积混凝土的施工工艺 (4)

2.1 钢筋 (4)

2.1.1钢筋锈蚀与混凝土的冻融循环 (4)

2.1.2碳化作用 (4)

2.1.3氯化腐蚀 (5)

2.1.4碱骨料反应 (5)

2.1.5高铝水泥的晶体转变 (5)

2.1.6硫酸盐腐蚀 (5)

2.2 混凝土 (5)

2.2.1材料选用 (5)

2.2.2合适的配合比 (6)

2.2.3混凝土拌制 (7)

2.2.4混凝土浇筑 (7)

2.2.5混凝土振捣 (8)

2.2.6混凝土养护 (8)

2.3 模板 (9)

3 大体积混凝土施工质量通病的质量控制 (10)

3.1大体积混凝土施工质量通病的现象及产生原因 (10)

3.1.1大体积混凝土的裂缝现象 (10)

3.1.2大体积混凝土的麻面现象 (11)

3.1.3大体积混凝土的蜂窝现象 (12)

3.1.4大体积混凝土的孔洞现象 (12)

3.1.5大体积混凝土的露筋现象 (13)

3.1.6大体积混凝土的缺棱掉角现象 (13)

3.1.7大体积混凝土的强度不够现象 (13)

3.2大体积混凝土质量通病防治措施 (14)

3.2.1大体积混凝土产生裂缝的防治措施 (14)

3.2.2大体积混凝土麻面的防治措施 (16)

3.2.3大体积混凝土蜂窝的防治措施 (17)

3.2.4大体积混凝土孔洞的防治措施 (17)

3.2.5大体积混凝土露筋的防治措施 (18)

3.2.6大体积混凝土缺棱掉角的防治措施 (18)

3.2.7大体积混凝土强度不足的防治措施 (18)

3.2.8大体积混凝土季节性施工防治措施 (20)

3.2.9大体积混凝土浇筑应急措施 (21)

4 工程实例分析 (22)

4.1工程概况 (22)

4.2施工准备工作 (22)

4.2.1材料选择 (22)

4.2.2混凝土配合比 (23)

4.2.3现场准备工作 (23)

4.2.3大体积混凝土温度和温度应力计算 (24)

4.3大体积混凝土施工 (24)

4.3.1混凝土的浇筑顺序 (24)

4.3.2钢筋 (24)

4.3.3混凝土浇筑 (24)

4.3.4混凝土振捣 (25)

4.3.5表面处理 (25)

4.3.6养护 (25)

4.4主要管理措施 (26)

5 结论 (27)

参考文献 (28)

引言

随着我国各项基础设施建设的加快和城市建设的发展,各种建筑物、构造物的规模和体量都在大幅度的提升,因此大体积混凝土己经愈来愈广泛的被应用,现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工,如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等。这些部位整体性质量要求高,质量的好坏直接影响到结构的安全使用,因此全面的质量控制就显得至关重要。大量的工程实践表明,大体积混凝土在施工阶段如不采取合理的技术措施,就极易出现因质量问题所引发的工程事故。因此这方面的研究工作具有重要的现实意义和技术经济意义。

本文结合施工技术、规范书从混凝土的配制、浇筑、温度控制及混凝土养护各施工环节阐述了大体积混凝土施工中质量通病的类型、产生原因及防治措施。

1大体积混凝土概述

1.1大体积混凝土的定义

在当今建筑领域中,钢筋混凝土结构已经成为建筑结构中的主要结构形式。特别是高层、超高层、特殊功能的构筑物及大型设备基础等都采用体积庞大的混凝土结构。关于什么是大体积混凝土,国内为有多种不同的定义:美国混凝土协会ACI对大体积混凝土的定义为:体积大到必须对水泥的水化热及其带来的相应体积变化采取措施,才能尽量减少开裂的一类混凝土。

日本建筑学会标准JASSS规定:结构断面最小尺寸在80cm以上,水化热引起的混凝土内的最高温度与外界气温之差,预计超过25摄氏度的混凝土,称为大体积混凝土。

我国行业规范《大体积混凝土施工规范》(GB50496—2009)中认为当混凝土中凝胶材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,就称之为大体积混凝土。

《公路桥涵施工技术标准》(JTJ041—2000)中规定:现场浇筑的最小边尺寸为1~3m且必须采取措施以避免水化热引起的温差超过25摄氏度的混凝土称为大体积混凝土。

总之,大体积混凝土虽然还没有一个统一的定义,但建筑大体积混凝土都具有一些共同特征:结构厚实,混凝土现浇量大,施工技术有特殊要求,水泥水化热使结构产生温度变形,应采取措施,尽可能地减少变形引起的裂缝开展。

1.2大体积混凝土的特点

(1)结构体工程量大

大体积混凝土结构物或者构件体积相对庞大,因此混凝土用量也相对很大。

(2)工程条件复杂

由于大体积混凝土的结构比较复杂,因此也导致了工程条件的复杂多样。

(3)大体积混凝土水泥水化热散发困难

大体积混凝土因体积相对庞大,在浇筑后温度升高幅度大,出现可观的膨胀量,到了后期降温阶段,又会出现相应可观的温度收缩,容易因为温度收缩过大、过快而使混凝土中出现严重的贯穿性裂缝,严重降低大体积混凝土的整体性、抗渗能力等。因此,在某种程度上,对大体积混凝土质量的控制就是对混凝土温度裂缝的控制。

(4)对裂缝的控制要求高

大体积混凝土多用于坝体、基础等,对构件的要求除了一般的强度、刚度、稳定性等之外,还有整体性、防水性、抗渗性等诸多要求。所以在大体积混凝土质量控制中,混凝土裂缝的控制成为问题的关键。

1.3大体积混凝土的研究目的和意义

随着我国各项基础设施建设的加快和城市建设的发展,各种建筑物、构造物的规模和体量都在大幅度地提升,因此大体积混凝土已经越来越广的被应用,其技术方面的措施要求也显得愈来愈重要。大量的工程实践表明,大体积混凝土在施工阶段如不采取合理的技术措施,就极易出现因质量问题所引发的工程事故。因此这方面的研究工作具有重要的现实意义和技术经济意义。

2 大体积混凝土的施工工艺

在大体积混凝土的施工工艺中,主要是指钢筋的选取、混凝土的配制及浇筑、振捣、浇筑时的温度控制和模板的支架这几个方面。

2.1 钢筋

钢筋混凝土中的受力筋含量通常很少,从占构件截面面积的1%(多见于梁板)至6%(多见于柱)不等。钢筋的截面为圆型。在美国从0.25至1英尺,每级1/8英尺递增;在欧洲从8至30毫米,每级2毫米递增;在中国大陆从3至40毫米,共分为19等。在美国,根据钢筋中含碳量,分成40钢与60钢两种。后者含碳量更高,且强度和刚度较高,但难于弯曲。在腐蚀环境中,电镀、外涂环氧树脂、和不锈钢材质的钢筋亦有使用。

在潮湿与寒冷气候条件下,钢筋混凝土路面、桥梁、停车场等可能使用除冰盐的结构则应使用环氧树脂钢筋或者其他复合材料混凝土,环氧树脂钢筋可以通过表面的浅绿色涂料轻松识别。

2.1.1钢筋锈蚀与混凝土的冻融循环

钢筋锈蚀与混凝土的冻融循环会对破坏混凝土的结构造成损伤。当钢筋锈蚀时,锈迹扩展,使混凝土开裂并使钢筋与混凝土之间的结合力丧失。当水穿透混凝土表面进入内部时,受冻凝结的水分体积膨胀,经过反复的冻融循环作用,在微观上使混凝土产生裂缝并且不断加深,从而使混凝土压碎并对混凝土造成永久性不可逆的损伤。

2.1.2碳化作用

混凝土中的孔隙水通常是碱性的,根据实验表明,钢筋在pH值大于9.5时是惰性的,不会发生锈蚀。空气中的二氧化碳与水泥中的碱反应使孔隙水变得更加酸性,从而使pH值降低。从构件制成之时起,二氧化碳便会碳化构件表面的混凝土,并且不断加深。如果构件发生开裂,空气中的二氧化碳将会更容易更容易进入混凝土的内部。通常在结构设计的过程中,会根据建筑规范确定最小钢筋保护层厚度,如果混凝土的碳化削弱了这一数值,便可能会导致因钢筋锈蚀造成的结构破坏。

测试构件表面的碳化程度的方法是在其表面钻一个孔,并滴以酚酞,碳化部分便会变成粉色,通过观察变色部分便可得知碳化层的深度。

2.1.3氯化腐蚀

氯化物,包括氯化钠,会对混凝土中的钢筋腐蚀。因此,拌合混凝土时只允许使用清水。同样使用盐来为混凝土路面除冰是被禁止的。

2.1.4碱骨料反应

碱骨料反应或碱硅反应,简称AAR或ASR。是指当水泥的碱性过强时,骨料中的活性硅成分(SiO2)与碱发生反应生成硅酸盐,引起混凝土的不均匀膨胀,导致开裂破坏。它的发生条件为(1)骨料中含有相关活性成分(2)环境中有足够的碱性(3)混凝土中有足够的湿度75%RH。

2.1.5高铝水泥的晶体转变

高铝水泥对弱酸特别是硫酸盐有抗性,同时早期强度增长很快,具有很高强度和耐久性。在第二次世界大战后被广泛使用。但是由于内部水化物晶体的转型,其强度会随时间推移而下降,在湿热环境下更为严重。在英国,随着3起使用高铝预应力混凝土梁的屋顶的倒塌,这种水泥在当地于1976年被禁止使用,虽然后来被证明有制造缺陷,但禁令仍然保留。

2.1.6硫酸盐腐蚀

地下水中的硫酸盐会与硅酸盐水泥反应生成具有膨胀性的副产品例如矾石或碳硫硅钙从而导致混凝土的早期失效。

2.2 混凝土

2.2.1材料选用

大体积混凝土所选用的原材料应注意以下几点:

(1)粗骨料宜采用连续级配,细骨料宜采用中砂。

(2)外加剂宜采用缓凝剂、减水剂。高效减水剂和引气剂复合使用对减少大体积混凝土单位用水量和胶凝材料用量,改善新拌混凝土的工作度,提高硬化混凝土的力学、热学、变形、耐久性等性能起着极为重要的作用,也是混凝土向高性能化发展不可或缺的重要组成;掺合料宜采用粉煤灰、矿渣粉等。

(3)大体积混凝土在保证混凝土强度及坍落度要求的前提下,应提高掺合料

及骨料的含量,以降低单方混凝土的水泥用量。骨料在大体积混凝土中所占比例一般为混凝土绝对体积的80%~83%。应选择线膨胀系数小、岩石弹模较低、表面清洁无弱包裹层、级配良好的骨料。砂除满足骨料规范要求外,应适当放宽石粉或细粉含量,砂子中石粉比例一般在15%~18%之间为宜。粉煤灰只要细度与水泥颗粒相当,烧失量小,含硫量和含碱量低,需水量比小,均可掺用在混凝土中使用。

(4)降低原材料的温度。

(5)优选混凝土各种原材料,在条件许可情况下,应优先选用收缩性小的或具有微膨性、水化热低、凝结时间长的水泥,优先采用中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、大坝水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥等。但是,水化热低的矿渣水泥的析水性比其它水泥大,在浇筑层表面有大量水析出。这种泌水现象,不仅影响施工速度,同时影响施工质量。因析出的水聚集在上下两浇筑层表面间,使混凝土水灰比改变,而在掏水时又带走了一些砂浆,这样便形成了一层含水量多的夹层,破坏了混凝土的粘结力和整体性。混凝土泌水性的大小与用水量有关,用水量多,泌水性大;且与温度高低有关,水完全析出的时间随温度的提高而缩短;此外,还与水泥的成分和细度有关。所以,在选用矿渣水泥时应尽量选择泌水性的品种,并应在混凝土中掺入减水剂,以降低用水量。在施工中,应及时排出析水或拌制一些干硬性混凝土均匀浇筑在析水处,用振捣器振实后,再继续浇筑上一层混凝土。

2.2.2合适的配合比

混凝土配合比的合理性不仅仅影响到混凝土自身强度要求,还会影响浇筑时的泵送要求、坍落度、和易性等,以及混凝土浇筑后的水化热产生的多少,特别是大体积混凝土水化热的控制将影响到混凝土的裂缝控制既而影响整个大体积混凝土的质量。

1、确定合理的水泥。在大体积混凝土中,混凝土温度的升高主要因素是水泥产生的水化热,因而,对大体积混凝土原材料水泥应该选用低水化热和凝结时间较长的水泥,在昆明地区常使用的是矿渣硅酸盐水泥,尽可能不用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,以减低水泥所产生的水化热。如要采用高水化热的水泥,就必须采取相应措施延缓水化热的释放。

2、砂石料的级配要合理。一般情况下,石料要采用连续级配,砂料采用中砂,

并严控砂石料的空隙率、含泥量、吸水率及压碎指标。

3、合理掺加混凝土用掺和料(如粉煤灰)、外加剂(如缓凝剂、减水剂),从而降低水泥水化热。

4、作好混凝土配合比的试配工作。

资料,对比现场情况(或预拌厂拌制现场)砂、石料含水率、含泥量等与试验室试配原材料的差别,适当调整混凝土配比,满足实际混凝土拌制要求,以达到质量标准。5、根据试验室试配

2.2.3混凝土拌制

因大体积混凝土有单方水泥用量少,需掺外加剂、粉煤灰等特点,故混凝土的搅拌时间应延长,每槽搅拌时间30分钟。各种材料的投放量应准确,外加剂和粉煤灰由专人投放。

2.2.4混凝土浇筑

为做好大体积混凝土的养护、测温工作,大体积混凝土水泥水化热的预先计算是必不可少的。通过计算预估大体积混凝土内部温度及温差,才能预先提出相应的养护措施,做好养护准备工作及测温点布置、测温控制预案工作,这样才有利于保障大体积混凝土的浇筑质量。为保证大体积混凝土后续工作的质量,大体积混凝土的热功计算应力求及时、准确、全面,避免遗漏。

浇筑方案,除应满足每一处混凝土在初凝以前就被上一层新混凝土覆盖并捣实完毕外,还应考虑结构大小、钢筋疏密、预埋管道和地脚螺栓的留设、混凝土供应情况以及水化热等因素的影响,常采用的方法有以下几种:

全面分层:即在第一层全面浇筑全部浇筑完毕后,再回头浇筑第二层,此时应使第一层混凝土还未初凝,如此逐层连续浇筑,直至完工为止。采用这种方案,适用于结构的平面尺寸不宜太大,施工时从短边开始,沿长边推进比较合适。必要时可分成两段,从中间向两端或从两端向中间同时进行浇筑。

分段分层:混凝土浇筑时,先从底层开始,浇筑至一定距离后浇筑第二层,如此依次向前浇筑其他各层。由于总的层数较多,所以浇筑到顶后,第一层末端的混凝土还未初凝,又可以从第二段依次分层浇筑。这种方案适用于单位时间内要求供应的混凝土较少,结构物厚度不太大而面积或长度较大的工程。

斜面分层:要求斜面的坡度不大于1/3,适用于结构的长度大大超过厚度3倍

的情况。混凝土从浇筑层下端开始,逐渐上移。混凝土的振捣也要适应斜面分层浇筑工艺,一般在每个斜面层的上、下各布置一道振动器。上面的一道布置在混凝土卸料处,保证上部混凝土的捣实。下面一道振动器布置在近坡脚处,确保下部混凝土密实。随着混凝土浇筑的向前推进,震动器也相应跟上。

2.2.5混凝土振捣

大体积混凝土的整体性要求比较高,因此浇筑时一般要求连续浇筑分层捣实。施工中一般有三种浇筑方案:

①对平面尺寸不大的结构可采用全面分层方案;

②对结构厚度不大而面积或长度较大的可采用分段分层方案;

③对长度较大的结构可采用斜面分层方案。

特殊情况下,当大体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置后绕缝,以减小外约束力和温度应力,同时也有利于散热,降低混凝土的内部温度。混凝土浇筑时要严格控制浇筑质量,浇筑层的厚度用插入式振捣时振动器作用部分长度的1.25倍,一般选20~30cm为宜,浇筑混凝土时应注意防止混凝土的分层离析,倾落高度超过2m时,应采用串筒,斜槽、溜管等下料,串筒布置应适当浇筑面积、浇筑速度和摊平混凝土堆的能力,其间距不得大于3m,布置方式如交错式或行列式。

2.2.6混凝土养护

由于大体积混凝土在养护期间必须严格控制其内外温差,确保不出有害裂缝,因此养护是一项十分关键的工序。大体积混凝土的养护主要有保温和保湿法。保温是为了保持混凝土表面温度不至于过快散失,减小混凝土表面的温度梯度,防止产生表面裂缝,使混凝土的平均总温差所产生的拉应力小于混凝土的抗拉强度,防止产生贯穿裂缝;保湿的作用是使尚在混凝土强度发展阶段内,潮湿的条件可防止混凝土表面脱水而产生干缩裂缝,另外可使水泥的水化顺利进行,提高混凝土的抗拉伸强度。为了确保混凝土有适宜的硬化条件,防止在旱期由于干缩而产生裂缝,应在混凝土浇筑完毕后12h内加以覆盖浇水。

在混凝土养护阶段的温度控制应遵循以下几点:

①混凝土的中心温度与表面温度之间、混凝土表面温度与室外最低气温之间的差值均应小于20℃;当结构混凝土具有足够的抗裂能力时,不大于25℃~30℃。

②混凝土拆模时,混凝土的温差不超过20℃。其温差应包括表面温度、中心温度和外界气温之间的温差。

③采用内部降温法来降低混凝土内外温差。内部降温法是在混凝土内部预埋水管,通入冷却水,降低混凝土内部最高温度。冷却在混凝土刚浇筑完时就开始进行,还有常见的投毛石法,均可以有效地控制因混凝土内外温差而引起的混凝土开裂。

④法是在结构外露的混凝土表面以及模板外侧覆盖保温材料(如草袋、锯木、湿砂等),在缓慢的散热过程中,使混凝土获得必要的强度,以控制混凝土的内外温差小于20℃。

⑤混凝土表层布设抗裂钢筋网片,防止混凝土收缩时产生干裂。

2.3 模板

现浇混凝土模板按不同构件,分别以胶合板模板、亩模板,钢模板、木支撑配制,它是以平方米为单位计算的,只要是有混凝土构件(包括各种柱,梁,阳台,楼梯等)都会需要模板。在混凝土浇筑过程中应保证模板具有足够的刚度、强度和稳定性,能安全地承受新灌注砼的重力、侧向压力及在施工中可能产生的各项荷载,不会产生漏浆、爆模等现象。模板表明应平整,无孔洞。保证砼建筑物各部分形状、尺寸和相互间位置的正确性。

3 大体积混凝土施工质量通病的质量控制

3.1大体积混凝土施工质量通病的现象及产生原因

大体积混凝土施工中质量问题除去主要的裂缝外,还有常见的质量通病:裂缝、麻面、蜂窝、孔洞、露筋、缺棱掉角、施工缝夹层、混凝土强度不够等。这些质量缺陷严重影响混凝土的外观质量和使用安全。

3.1.1大体积混凝土的裂缝现象

大体积混凝土按其深度不同可以分为:贯穿性裂缝、深层裂缝、表面裂缝。按照裂缝的成因又分为两种:一种是由于荷载直接作用,混凝土超过极限拉应力而引起的裂缝,也称作荷载裂缝或结构性裂缝,另一种是由于变形变化引起的裂缝,如结构由于温度、收缩和膨胀、不均匀沉降等因素而引起的裂缝,也称做变形裂缝。

大体积混凝土裂缝的发生是由多种因素引起的。除外部荷载作用产生的荷载裂缝和地基变形产生的裂缝外,还有因温度和收缩产生的裂缝,具体产生原因如下:

(1)水泥水化热的影响产生的裂缝

水泥水化过程中放出大量的热量(可达70℃左右,甚至更高),且主要集中在浇筑后的7d左右。尤其对于大体积混凝土来讲,这种现象更加严重。由于混凝土内部和表面的散热条件不同,因此混凝土中心温度很高,这样就会形成温度梯度,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力,当拉应力超过混凝土的极限抗拉强度时混凝土表面就会产生裂缝。

(2)混凝土收缩的影响产生的裂缝

混凝土在空气中硬结时体积减小的现象称为混凝土收缩。混凝土在不受外力的情况下的这种自发变形,受到外部约束时(支承条件、钢筋等),将在混凝土中产生拉应力,使得混凝土开裂。引起混凝土的裂缝主要有塑性收缩、干燥收缩、自生收缩和炭化收缩等。在硬化初期主要是水泥和粗骨料在水化凝固结硬过程中产生的体积变化,后期主要是混凝土内部自由水分蒸发而引起的干缩变形。

(3)外界气温湿度变化的影响产生的裂缝

混凝土具热胀冷缩性质,当外部环境或结构内部温度发生变化,混凝土将发生变形,若变形遭到约束,则在结构内将产生应力,当应力超过混凝土抗拉强度时即产生温度裂缝。大体积混凝土结构在施工期间,外界气温的变化对防止大体积混凝土裂缝的产生起着很大的影响。混凝土内部的温度是由浇筑温度、水泥水化热的绝热温升和结构的散热温度等各种温度叠加之和组成。浇筑温度与外界气温有着直接关系,外界气温愈高,混凝土的浇筑温度也就会愈高;如果外界温度降低则又会增加大体积混凝土的内外温度梯度。如果外界温度的下降过快,会造成很大的温度应力,极其容易引发混凝土的开裂。另外外界的湿度对混凝土的裂缝也有很大的影响,外界的湿度降低会加速混凝土的干缩,也会导致混凝土裂缝的产生。

(4)其他因素的影响产生的裂缝

混凝土配合比不良会造成混凝土塑性沉降裂缝,一般是混凝土配合比中,粗骨料级配不连续、数量不够,砂率及水灰比不当所造成的裂缝,还有施工材料质量、施工工艺质量及钢筋锈蚀引起产生混凝土裂缝。

3.1.2大体积混凝土的麻面现象

混凝土麻面现象主要表现为局部出现缺浆粗糙或形成许多小坑、麻点等,形成一个粗糙面,但无钢筋外露现象。产生原因如下:

(1)模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时混凝土表面被粘损,出现麻面。

(2)钢模板脱模剂涂刷不均匀,或局部漏刷,拆模时混凝土表面粘结模板,出现麻面。

(3)模板接缝拼装不严密,灌注混凝土时缝隙漏浆,混凝土表面沿摸板缝出现麻面。

(4)混凝土振捣不密实,混凝土中的气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面而形成麻面。

(5)木摸板在浇筑混凝土前,没有浇水湿润,或湿润不够,或脱模剂涂刷不均,浇筑混凝土时与模板接触部分的混凝土水分被模板吸去,致使混凝土表面失水过多,出现麻面。

(6)以干粉状掺入混凝土中的外加剂,含有未碾成粉状的颗粒,遇水膨胀,

造成混凝土表面“开花”而产生麻面。

(7)振捣时间过长,造成混凝土离析而使碎石集中,砂浆过少包不住碎石而造成麻面。

(8)搅拌时间过短,混凝土和易性不好,以致水泥砂浆填不满石子间的孔隙而出现麻面等。

3.1.3大体积混凝土的蜂窝现象

混凝土蜂窝现象主要表现为混凝土结构表面出现酥松、浆少石子多,石子之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。产生原因如下:

(1)混凝土配合比不准确,或砂、石、水泥材料计量错误,或加水量不准,造成砂浆少石子多。

(2)混凝土搅拌时间短,没有拌合均匀,混凝土和易性差,振捣不密实。(3)未按操作规程灌注混凝土,下料不当,使石子集中,振不出水泥浆,造成混凝土离析。

(4)混凝土一次下料过多,没有分段、分层灌注,振捣不实或下料与振捣配合不好,未及时振捣又下料,因漏振而形成蜂窝。

(5)模板孔隙未堵好,或模板支设不牢固,振捣混凝土时模板移位,造成严重漏浆或墙体烂根,形成蜂窝。

(6)碎石、河砂级配差,不便于水泥砂浆充分包裹,形成蜂窝等。

3.1.4大体积混凝土的孔洞现象

混凝土孔洞现象主要表现为混凝土结构内部有空腔,局部没有混凝土,或蜂窝特别大,钢筋局部或全部裸露。产生原因如下:

(1)在钢筋密集处或预埋件处,混凝土灌注不畅通,不能充满模板间隙。

(2)未按顺序振捣混凝土,产生漏振。

(3)混凝土离析,砂浆分离,石子成堆,或严重跑浆。

(4)混凝土工程的施工组织不好,未按施工顺序和施工工艺认真操作。

(5)混凝土中有硬块和杂物掺入,或木块等大件料具掉入混凝土中。

(6)不按规定下料,吊斗直接将混凝土卸入模板内,一次下料过多,下部因振捣器振动作用半径达不到,形成松散状态等。

3.1.5大体积混凝土的露筋现象

混凝土露筋现象主要表现为混凝土结构表面裸露钢筋,钢筋局部或全部裸露。产生原因如下:

(1)混凝土灌注振捣时,钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放,钢筋紧贴模板,致使拆摸时露筋。

(2)钢筋混凝土结构断面较小,钢筋过密,如遇大石子卡在钢筋上,混凝土水泥浆不能充满钢筋周围,使钢筋密集处出现露筋。

(3)因配合比不当混凝土产生离析,浇捣部位缺浆或模板严重漏浆,造成露筋。

(4)混凝土振捣时,振捣棒撞击钢筋,使钢筋移位,造成露筋。

(5)混凝土保护层振捣不密实,或木模板湿润不够,混凝土表面失水过多,或拆模过早等,拆模时混凝土缺棱掉角,造成露筋等。

3.1.6大体积混凝土的缺棱掉角现象

混凝土缺棱掉角现象主要表现为混凝土拆摸后边角不齐或出现掉角现象。产生原因如下:

(1)木模板在灌注混凝土前未湿润或湿润不够,灌注后混凝土养护不好,棱角处混凝土的水分被模板大量吸收,致使混凝土水化不好,强度降低,拆摸时棱角被粘掉。

(2)常温施工时,过早拆除承重模板。

(3)拆模时受外力作用或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉,造成缺棱掉角;

(4)冬季施工时,混凝土局部受冻,造成拆摸时掉角。

3.1.7大体积混凝土的强度不够现象

混凝土强度不够现象主要表现为同批混凝土的试件抗压强度平均值低于设计要求强度等级,或同批混凝土中个别试件强度值过高或过低,出现异常情况。产生原因如下:

(1)混凝土原材料质量差,水泥、骨料、拌合水及外加剂质量不良。

(2)混凝土配合比不当。

(3)施工工艺不正确,如用水量加大、随意套用配合比、外加剂掺量不准确等。

(4)养护不到位或养护不当。

3.2大体积混凝土质量通病防治措施

3.2.1大体积混凝土产生裂缝的防治措施

大体积混凝土的裂缝破坏了结构的整体性、耐久性、防水性,危害严重,必须加以控制,大体积混凝土开裂主要是水化热使混凝土温度升高引起的,所以采用适当措施控制混凝土温度升高和温度变化速度,在一定范围内,就可避免出现裂缝。这些措施包含了混凝土施工的全过程,包括选择混凝土组成材料、施工安排、浇筑前后降低混凝土的措施和养护保温等。

(1)优选混凝土各种原材料

①水泥的选择

理论研究与实践表明大体积混凝土产生裂缝的主要原因就是水泥水化过程中释放了大量的热量。因此在大体积混凝土施工中应尽量使用低热或者中热的,凝结时间长的大坝水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等,并尽量降低混凝土中的水泥用量,以降低混凝土的温升,提高混凝土硬化后的体积稳定性。为保证减少水泥用量后混凝土的强度和坍落度不受损失,可适度增加活性细掺料替代水泥。

②骨料的选择

在选择粗骨料时,由于骨料中石英、石灰岩、白云岩、花岗岩、长石等吸水性较小,收缩性较低,而砂岩、板岩、角闪岩等吸水性较大,收缩性较高,同时,骨料粒径大,收缩性小。因此可根据施工条件,尽量选用适宜岩性石料,粒径较大、质量优良、级配良好的石子。既可以减少用水量,也可以相应减少水泥用量,还可以减小混凝土的收缩和泌水现象。

③掺加外加料和外加剂

外掺剂保水性较好,混凝土收缩较小。掺加适量粉煤灰,可减少水泥用量,

从而达到降低水化热的目的。但掺量不能大于30%,掺加适量的减水剂,它可有效地增加混凝土的流动性,且能提高水泥水化率,增强混凝土的强度,从而可降低水化热,同时可明显延缓水化热释放速度。

④精心设计混凝土配合比

在保证混凝土具有良好工作性的情况下,应尽可能地降低混凝土的单位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水胶比)、二掺(掺高效减水剂和掺高性能引气剂)、一高(高粉煤灰掺量)”的设计准则,生产出高强、高韧性、中弹、低热和高极拉值的抗裂混凝土。

(2)控制混凝土入模温度

入模温度的高低,与出机温度密切相关,另外还与运输工具、运距、转运次数、施工气候等有关。在外界温度较高的情况下进行施工,可以在施工现场对堆在露天的砂石用布覆盖,以减少阳光对其的辐射,同时对浇筑前的砂石用冷水降温。在搅拌过程中向混凝土中添加冰水。

(3)严格控制混凝土的浇筑速度,一次浇注的混凝土不可过高、过厚,宜采用薄层连续浇筑,减少混凝土分层厚度,以不超过2.0m为宜,以加快散热,保证混凝土温度均匀上升。保证振捣密实,严格控制振捣时间、移动距离和插入深度,严防漏振及过振。

(4)混凝土温度控制、监测与养生

①温度控制、监测。

为能够较准确地测量出混凝土内部温度,在混凝土中预埋测温管,用水银温度计测温。上下层温差控制在15~20℃之内。根据各测点的温度,可及时绘制出混凝土内部温度变化曲线,对照混凝土理论计算值,分析存在的问题,有的放矢地采取相应的技术措施。

②混凝土养护。

混凝土养护是大体积混凝土施工中一项十分关键的工作。主要是保持适宜的温度和湿度,以便控制混凝土的内外温差,促进混凝土强度的正常发展及防止裂缝的产生和发展。

(5)在混凝土浇筑过程中,可埋一定数量的石块,减少混凝土用量和水化热。埋放时,石块厚度不应小于15cm,无裂纹、夹层,强度不低于30MPa,数量为结构混凝土体积的25%以内。

相关文档