1.1工程概述

郑州分输压气站为郑州城市燃气、郑州电厂和长铝支线3个分输用户供气。目前,去郑州城市燃气的最大分输能力为5.7×104Nm3/h(约合4.79×108Nm3/a),而2010年郑州城市燃气的需求量为3.5×108Nm3/a,2012年需求量为6.5×108Nm3/a,2020年需求量为10×108Nm3/a。考虑郑州燃气近期和远期用气需求,需要对站内进行工艺改造,即在郑州分输压气站站内401-36”-CL600管线上开一DN200孔,新建一条φ219管线,增加一路计量、调压装置,经过计量、调压后新建一条φ325×12mm管线向下游郑州城市燃气增输供气,同时新装设备与原有放空管线动火连头两处;另外,在站内401-36”-CL600管线上开一DN250孔,预留一路分输口。

1.2开孔管线参数

管线规格:φ914×28mm

管线材质: L415MB(相当于X60)

管线结构:螺旋缝埋弧焊钢管

管内介质:天然气

设计压力: 10MPa

运行压力: 6.79-7.38 Mpa

2.编制依据

2.1《西气东输管道工程站内工艺管道施工及验收规范》(Q/SY XQ18)

2.2《石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范》(SY 0402-2002)

2.3《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB 50235)

2.4《西气东输管道工程管道焊接施工及验收规范》(Q/SY XQ4-2003)

2.5《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236)

2.6《石油天然气钢质管道对接焊缝射线照相及质量分级》(SY/T4109-2005)

2.7《管道防腐层检漏试验方法》(SY0063-1999)

2.8《郑州分输压气站工艺流程图》(储-S527/1)

2.9《西气东输郑州站分输扩能改造工程站场施工技术要求》(储-S528/明)

2.10《郑州分输站阀组区工艺安装图》(储-S528/1)

2.11《郑州分输站设备区工艺安装图》(储-S528/2)

2.12《郑州分输站工艺管网安装图》(储-S528/3)

2.13《郑州站电气部分配电系统图》(电-S145/1)

2.14《郑州站电气部分扩建工艺区配电及接地平面图》(电-S145/2)

2.15《郑州分输压气站新增工艺设备区压力变送器安装示意图》(仪-S237/10)

2.16《郑州分输压气站新增工艺设备区电动执行机构安装示意图》(仪-S237/11)

2.17《郑州分输站设备区基础图》(建-S204/1)

2.18《郑州分输站阀组区基础图》(建-S204/2)

2.19《西气东输动火作业管理规定》(Q/SYXQ51-2009)

2.20《西气东输站场、阀室安全管理规定》(GZ18/ZA A/1)

2.21《钢制管道封堵技术规程第1部分:塞式、筒式封堵》SY/T6150.1-2003

2.22《焊接工艺规程XQ2ZC-WPS-01》

2.23《焊接工艺规程XQ2ZC-WPS-02》

2.24《焊接工艺规程XQ2ZC-WPS-06》

3.主要内容及工程量

西气东输郑州站分输扩能改造工程是受西气东输豫皖管理处委托,由我公司总承包。施工作业内容涉及土建作业、不停输带压开孔、工艺管线铺设、设备安装、管线动火连头几个主要方面。

现场施工示意图见图3-1:

图3-1 管线示意图

以下为现场施工位置示意图:

图3-2 DN900管线2处开孔大致位置

图3-3 新建管线φ219大致走向及所连头放空管线位置

图3-4 新建管线出站动火点及安装设备大致位置

注:以上场站照片仅供大致参考,施工将以设计最终提供的设计图纸为准。本次工程现场施工主要工作量见表1:

表1 现场施工主要工作量

4.1施工组织机构

管道局维抢修分公司为保证工程顺利实施,设立西气东输郑州站分输扩能改造工程项目部。施工组织机构示意图如下:

项目组织机构图

4.2机构人员职责

4.2.1项目经理职责

1)负责整个工程施工的全面管理和现场总指挥;

2)工程施工前负责与业主及相关方确定HSE等方面信息交流,向业主表明我工程作业特点以及各控制点的管理措施;

3)负责组织对施工现场的勘察,协商水、电、以及介质回收等情况,填写《现场勘察及协商事项纪要》;

4)负责了解医疗机构、消防部门,确定应急联系方式,一旦发生意外,可立即向有关部门报告,以求快速得到救援;

5)负责明确施工组织机构中各个部门的相关职责;

6)负责成立应急领导小组,组织员工进行风险识别、并制定削减措施,对可能的发生的重大事故编制应急预案并进行演练。

4.2.2安全监督职责

1)负责向工程施工人员进行安全、环保教育;

2)督察和纠正本分部施工作业以及组织管理运行中出现的危害健康、安全、环保的一切行为;

4.2.3项目副经理职责

1)协助项目经理进行现场指挥和管理;

2)做好项目各小组的沟通工作,控制、协调整个工程进度;

4.2.4 技术组职责

1)负责动火施工方案的编制、申报;

2)根据动火方案的审批意见向生产单位申请办理动火票;

3)负责工程资料的收集,整理归档工作。

4.2.5 土建组职责

1)负责前期管沟、作业坑土方的开挖;

2)负责砌阀井、浇注管墩;

3)负责现场的支护、围护;

4)负责后期站场恢复;

4.2.6 开孔组职责

1)在带压不停输条件下,焊接DN200/900开孔短节、开DN200孔1个;

2)在带压不停输条件下,焊接DN250/900开孔短节、开DN250孔1个;

4.2.7工艺组职责

1)负责新管线的预制;

2)负责开孔阀门的打压试验;

3)负责工程中涉及的设备安装、阀门安装;

4)负责仪表、电器的安装、调试;

5)负责管线的试压、吹扫干燥;

6)负责动火连头点的断管、组对、焊接;

7)负责氮气置换空气、天然气置换氮气;

4.2.8后勤组职责

配合现场施工作业。

5.施工工艺

5.1 施工准备

5.1.1作业坑开挖以及逃生通道修建完毕,保证焊接、开孔操作有足够的作业面,现场道路、场地、空间满足作业条件;

5.1.2对施工人员进行安全、消防知识培训和现场施工技术交底,明确分工,落实到人;

5.1.3各施工人员到位、施工工具、材料齐全;

5.1.4特殊工种人员具备资格证书,焊工已考取西气东输上岗证;

5.1.5施工所用设备已调试、运转正常;

5.1.6相关施工手续、动火票完毕, 安全措施已落实;

5.1.7准备好消防器材,并做好现场火灾及人员意外事故的救护准备工作。

5.2 施工工艺流程

5.2.1土建组

5.2.2工艺组

5.2.3开孔组

5.3 施工步骤

5.3.1前期土建作业

1)警戒隔离

a.见图,开孔点平面布置图

b. 使用彩钢板,脚手架进行隔离。

c.开挖出的土方用彩条布包裹。

2)土方开挖

a.开挖之前进行土方工程的测量、定位和放线,并经检查复核无误后,方可施工;

b.由于土方开挖主要在站内进行,管沟附近因通信电缆、管线较多,同时为避免损伤管线,管沟全部采用人工开挖。

c.挖掘作业涉及到电力、电信、地下、供排水管线、生产工艺埋地管道等地下设施时,需管线运行方提供相关的隐蔽记录,并设安全监护人。

d.为避免损伤电缆,需要挖掘探坑,探明电缆的具体位置,并且双方确认。

e.开挖过程中严格控制好挖土标高,边挖边修边坡,以防坍塌。如出现积水,马上采取排水措施。管沟开挖参照表2。

f.根据设计提供图纸,开挖管沟深度在5m以内,现场管沟开挖需要进行适当放坡。管沟示意图见图5-1。

表2 管沟开挖点统计表

图5-1 管沟示意图

其中,B=D+0.5(D为管子外径,单位为m),H=h+0.3(h为管底标高,单位为m)。

g.开孔点作业坑开挖时,铺设2条逃生通道。作业坑根据实际情况进行沙袋支护,确保现场作业坑满足开孔作业要求。

开孔处动火作业前完成作业坑的挖掘工作,作业坑全部采用人工开挖,用架杆对作业坑四周进行支护,用彩条布对作业坑开挖面进行覆盖,预留两条逃生通道。根据作业坑确定管道位置和管顶深度,

开挖尺寸:长6米、沟底宽3米、深2米,放坡坡度30°,土方全部采用人工开挖,开挖土方用手推车拉出至站场统一堆放点,对开挖的作业带四周用彩钢板围挡,挖时严防碰伤管道及电缆。土方开挖前把作业带内的地板彩砖移除约50㎡,土方外运约60m3,待动火开孔、安装作业施工完毕,再将地板彩砖及土方回运以恢复原地貌。

a.施工作业带

本工程管道施工作业带为6m。

b. 管沟底宽

新建管道所经区域为站内草坪,地势平坦。

管沟底宽按《输油管道工程设计规范》GB 50253-2003(2006年版)中4.2.6条规定执行,管沟底宽等于管子外径加沟底加宽裕量。

深度在5m以内的管沟沟底宽度应按下式确定。

B=D0+K

式中:B—沟底宽度,单位为m;

D0—钢管的结构外径(包括防腐、保温层的厚度),单位为m;

K—沟底加宽裕量,单位为m;按表6.4-1取值。

沟底加宽裕量K值表单位(m)

依据上表规定,管沟沟底宽度为0.8m。

c. 管沟坡比

本段线路沿线土壤类别多为粉土、粉质粘土,按照《输油管道工程设计规范》GB 50253-2003(2006年版)中沿线管沟边坡坡度为1:0.67。

3) 管沟回填时,进行人工夯实。应先回填直管段,后回填弯曲管段。管道周围200mm 范围内,回填土应使用细土,应分层夯实,每层200-300mm。用细土回填夯实保护管道的防腐层不被破坏。

4)基础墩的浇筑

a.根据设计图纸,确认相关阀门、设备安装位置,以确定所需浇注阀墩、管墩和设备支架的具体位置。

b.基础墩施工的关键是做好基础工作。基础必须落在老土上。首先清除现场的表层耕土,然后用三七灰土分层夯实回填。基础垫层下加300mm厚的三七垫层处理,宽度为基础宽+500mm,夯实回填。

c.管墩、阀墩所用的材料:基础采用C30混凝土,垫层采用C10混凝土,钢筋保护层厚度为30mm。

d.设备基础放线定位前应核对并确定设备基础位置与工艺,仪表自动化等相关专业设备布置一致,设备基础应在设备到货后,经核对结构设计符合安装要求,或符合相关专业提供的安装要求后

施工。

5.3.2阀门打压

1)试验要求

开孔点阀门进行强度和密封性压力试验应符合下列要求:

a.水压试验,试压用压力表精度不应低于1.5 级,并应经检定合格。

b.阀门用洁净水为介质进行强度和密封试验,强度试验压力应为设计压力的1.5倍,稳压时间应大于5min ,壳体、垫片、填料等不渗漏、不变形、无损坏,压力不降为合格。密封试验压力应为设计压力,稳压15min,不内漏、压力不降为合格。

2)打压步骤

a.开孔阀门做打压试验前预制法兰:

b.将需要打压的阀门固定,在阀门上连接两侧法兰短接,其中一侧焊封头,在封头上开两个6分孔,一个孔注水打压,一个孔连接压力表;

c.用打压泵先将阀门单侧打压,试验阀门密封性,检验无渗漏后进行下一步工作。

d.将阀门另一侧封头焊接完毕后,打开阀门试验阀体强度。

e.强度试验压力为为15MPa;

f.严密性试验压力为10MPa;

g.试验过程中指派专人查看压力表,人员远离封头正面。

5.3.3带压开孔

图5-2 开孔点平面布置图

图5-2为现场作业点平面布置图。由于开φ273孔与开φ219孔工艺相同,在此仅以φ219开孔工艺为例进行介绍。

1)确定开孔位置(业主负责)。

a.开孔作业点应选择在直管段上。

b.开孔部位尽量避开管道焊缝,无法避开时,对开孔刀切削部位的焊道宜适量打磨。

c.中心钻不应落在焊缝上。

2)剥防腐层,除去管线表面油污、底漆。

a. 使用火焰加热剥防腐层,用扁铲去除防腐层。

b.使用电动钢丝轮磨去管线底漆。

3)测量管线壁厚,满足施焊最小壁厚要求,尽量避开严重腐蚀区域。

4)如图5-3所示,焊接φ914—φ219开孔短节;(详见附件1)

图5-3 开孔位置焊接短节

5)开孔短节焊道进行渗透探伤检查;

6)安装金属缠绕垫;

7)安装φ219球阀和开孔机(球阀在安装前必须进行打压试验并附有打压报告);

注:利用阀门对中器可以使开孔短节、阀门和开孔腔体中心在同一直线。

8)进行整体严密性检验,检验合格后开孔。

在阀门和开孔机安装完毕,利用开孔接合器上的接头连接打压管,待压力升至和管线运行压力一样后,停止注氮作业,稳压15分钟后,观察压力表的指针并用肥皂水喷洒各个结合面,若压力表指针无变化,说明严密性良好,可以进行开孔作业;若有泄漏,将压力释放后,重新紧固相应部位的螺栓直到各结合面无泄漏。

9)开孔完毕,提主轴,关闭球阀,释放接合器内气体并用氮气置换。

10)拆除开孔机。转至下一步工序。

5.3.4 工艺管线铺设

1)管线切割、修口、组对

切割:采用气割下料。切割面要求平整,切割面与管子轴线的垂直度允许偏差为1%,且不得大于3mm。

修口:由打磨工按照焊接工艺规程对管口坡口角度的要求,进行磨口,将管口两侧内外25mm 范围内的浮锈、杂物清理干净,露出金属光泽。

2)管线焊接

埋地管线采用沟下焊接方式。除

除φ34mm高压放空管线采用全氩弧焊接方法外,其它管线均采用氩弧焊打底、手工电弧焊填充盖面的方法进行焊接。所有焊接操作严格按照规定的焊接工艺评定进行施焊。

3)焊缝检测

管道对接焊缝均采用100%射线探伤,合格等级为II级。角焊缝按照《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235的要求进行渗透或磁粉探伤,无缺陷为合格。

4)管线试压

由于计量、调压设备及安全阀等不能参与试压,该部分设备安装前对管线分段进行打压试验:

a.试压介质:洁净水;

b.试压内容:强度试验和严密性试验;由于调压撬上下游管线设计压力不同(调压前管线设计压力为10Mpa,调压后所连接的管线设计为6.4MPa),打压试验大致分3段施压:φ219管线按照设计压力为10Mpa、φ325管线按照设计压力为6.4Mpa、低压放空管线按照设计压力为6.4Mpa进行分别试压;

c.试验压力:强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,严密性试验压力等于设计压力;

d.试验程序

①注水、升压、稳压

注水时从管道底部向管内充水,并打开高点放空,使管内充满水后缓慢升压至30%强度试验压力,稳压30min检查所有法兰管件等无泄漏、渗漏后继续缓慢升高至60%强度试验压力,稳压30min 后继续缓慢升压至强度试验压力,稳压4小时;稳压期间检查所有接头和暴露的管线表面,以无泄漏、无压降、无变形现象为强度试验合格。

②管线在升压、稳压、降压过程中,按规定记录下每个时间段的压力、温度变化值。(30min/5min=1次、30min/10min=1次、1h/15min=1次、30min=1次)

③强度试验合格后,将压力降至设计压力进行严密性试验,稳压24小时,经检查以无变形、无泄漏且压降小于或等于试验压力的1%为严密性试验合格。

④管道系统试压合格后,缓慢降压。排放时先打开放空阀以免形成负压。

⑤管线试压时,所有阀门处于半开半闭的状态。

⑥压力试验过程中如遇泄漏,严禁带压修理。

5)扫水、干燥

压力试验结束后,打开试压管段的低点排水口排水(在打压管线焊接封头处焊接一排水口,开挖管沟时,适当调整开挖标高以确保该点位置最低)。排水结束后,连接干燥车,对试压管子进行吹扫。

a.按先主线,后支线的顺序依次进行。

b.空气吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力,流速不宜小于20m/s 。

c.空气吹扫过程中,当目测排气无烟尘时,在排气口设点贴白布或涂白漆的木制靶板检验,5min 内靶板上无铁锈、尘土、水分及其它杂物为合格。

6)管线除锈、防腐

由于甲供管材均为裸管,防腐前需要对管线进行手动砂轮除锈。除锈合格后,进行防腐。

地上管线在试压合格后进行防腐,地上管线及钢结构的防腐材料为环氧富锌底漆、环氧云铁防锈漆和氟碳面漆结构。管线涂漆时,要求表面不得有影响漆膜质量的油脂、水分、灰尘等异物,使金属表面光滑,无焊瘤、无棱角。

埋地管线在管线预制前就先除锈、防腐,防腐材料采用加强级无溶剂液体环氧防腐层外缠双层聚丙烯粘胶带防腐结构。防腐层实干后方可下沟。

7)电火花检漏

严格按照《管道防腐层检漏试验方法》(SY/T0063-1999)要求,使用电火花检漏仪对防腐管线逐根检查。埋地管线必须在电火花检漏合格后方可下沟。

5.3.5相关阀门、设备安装

1)阀门安装前,应检查阀门填料,其压盖螺栓应留有调节余量。

2)阀门安装前,应按设计文件核对其型号,复核产品合格证及试验记录。

3)当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。

4)阀门安装时,按介质流向确定其阀门的安装方向,应避免强力安装。

5)阀门安装后的操作机构和传动装置应动作灵活,指示准确。

6)阀门安装后与管线一起进行压力试验,强度试验时,阀门处于半开半闭状态。

安装过程中的注意事项:

a.阀门规格型号,把手方向必须和图纸一致;

b.焊接球阀安装过程中注意保护:温度不能过高,采用风冷措施;对阀门短节采用隔离措施,采用氩弧焊打底工艺,不允许焊渣、砂轮屑等杂质进入阀体而造成阀门损坏;

c.法兰连接阀门安装过程中注意阀门封堵保护。

5.3.6 电器、仪表安装

a.参照设计图纸,电工密切配合土建做好预留、预埋工作,电动阀进线采用铠装电缆直埋的方式敷设,电缆埋深地下-0.3m,进出地面穿钢管保护,经防爆挠性管及防爆密封接头引至用电设备处;

b.电缆与各种管道、管沟等交叉时现场按照GB94D101-5《35kV及以下电缆敷设》处理;

c.低压配电系统接地形式采用TN-S系统;

d.工艺装置区内所有用电设备及金属电缆钢铠金属外皮与接地极可靠连接,接地极埋深-0.7m,新增接地装置与场区原有接地网可靠连接,连接点不少于2处,接地电阻小于1欧;

e.控制室新增一台UPS配电箱,新增UPS配电箱靠近原有UPS配电箱暗装,进线由原配电箱进线上口并接;

f.阀门电动执行机构的电气连接安装严格按照《郑州分输压气站新增工艺设备区电动执行机构

安装电气连接示意图》操作;

g.根据现场实际情况,采用U型螺栓、槽钢等进行支撑固定。

5.3.7动火连头

1)动火1点

动火1点为在401-36”-CL600管线上开孔DN200的位置。见图5-4。

图5-4 动火1点、3点工艺安装图

开孔完毕后,关闭开孔球阀,将吹扫干燥完毕的新管线焊接法兰后与手动球阀 CL600 8”连接,检测法兰连接面,保证连头位置的严密性;

2)连头点2

a.连头点2为新建管线φ325与站外管线碰死口。动火连头点为墙内3米内。

b.在进行动火连头焊接时,严格按照技术交底中规定的焊接工艺规程进行施焊,并选用技术好的焊工进行施焊,确保焊接一次合格通过无损检测。

c.焊缝采用100%射线探伤;

d.焊口防腐;

e.电火花检测;

3)动火3点

动火3点为开孔DN250的位置,见图5-4、5-5。

改造工程施工组织设计方案

某路路灯改造工程施工组织设计 (1) 第一章项目简介 (1) 第二章施工组织方案与部署 (1) 第三章施工准备 (3) 第四章工期保证措施 (4) 第五章协调与配合 (7) 第六章施工程序和主要施工方法 (8) 第七章安全保证措施 (10) 第八章文明施工与环境保护措施 (11) 第九章成品保护和成本控制措施 (12) 第十章工程技术资料管理 (13) 某路路灯改造工程施工组织设计 第一章项目简介 一、工程概况 1、本工程为中山市东明路路灯改造工程 2、工程地址:中山市东明路 3、建设单位:中山市市政工程建设中心 4、合同工期总日历天数25天 二、工程范围: 路灯安装和路灯电缆敷设,路灯控制柜的安装 电缆预埋管敷设 三、工程保修期: 综合验收交付使用起计一年 四、工程项目特点: 以考虑节省工程费用为原则 组织各工种配合施工,以达到士建、安装及其它工种互创施工条件、确保工程总进度 第二章施工组织方案与部署 第一节部署原则 1、集中力量保质量、保工期,在人力、物资、机具给该工程以充分保障,各

工序管理工作应相互协助,指导好现场的施工工作,搞好各工种的协调配合 2、组织各工种配合施工,穿插作业,重点部位重点赶工。以达到土建、安装及其它各工种之间互创施工条件,以确保工程总体进度 第二节施工组织机构 一、本电气安装工程项目,负责安装施工组织和管理, 1、其组成成员如下: 二、项目经理将负责各专业施工队伍的施工现场协调和安排。抓好工程质量和安全的同时,抓好对环境保护的要求 第三节施工管理措施 一、为顺利实现质量目标,我们采取的主要管理措施有: 1、将该工程列为我公司的重点工程,由公司总经理直接领导,并组成施工现场管理机构,发挥公司的优势,在各施工生产要素的配置上对该工程实行重点政策,确保工顺利完成 2、建精干、高效强有力的项目经理部,选配高素质的项目经理和管理人员,实行项目管理负责制,全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财务等部门对工程施工进行全员、全面、全过程的系统动态管理,并对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、成本核算及经济效益等进行全方位的目标责任管理与控制 3、用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的能打硬仗的高素质的作业队伍,在该工程上进行施工,发挥我公司管理上的优势,强化职能,统筹协调,综合管理,确保工程总体目标的实现 第四节施工方案 进场阶段 对施工现场进行认真堪察,合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区及废料堆放区,有条件的应设立材料仓库,便于管理。制定现场作业顺序,不阻障其它工程的施工现场,根据可施工程度合理安排施工人员进场、材料进场及工具进场。组织人力搞好现场的文明环境,临时用电架接灯光准备,施工人员进场前作适当的安

老旧小区改造项目施工组织设计大学论文

目录 第一章、编制依据及原则 第二章、工程概况 第三章、施工目标 第四章、施工准备 第五章、主要施工方案 第六章、质量管理组织控制体系 第七章、安全生产保证措施 第八章、文明施工质量管理措施 第九章、工程进度措保证施 第十章、雨期施工措施 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五;施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制依据及原则 1、编制依据 1.1招标单位提供金凤区2016年老旧小区改造项目施工一标段施工招标文件。 1.2金凤区2016年老旧小区改造项目施工一标段施工图纸及清单。 1.3金凤区2016年老旧小区改造项目施工一标段招标公司组织的现场勘察和交底答疑。 2、技术规范项目的招标文件。 国家、宁夏回族自治区有关的建筑安装工程施工验收规范及有关的标准、规定。 GB50003-2011砌体结构设计规范 GB50203-2011砌体工程施工质量验收规范 GB50207-2012屋面工程质量验收规范 GB50208-2011地下防水工程质量验收规范 GB50209-2010建筑地面工程施工质量验收规范 GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准 GB50326-2006建筑工程项目管理规范 GB50345-2012屋面工程技术规范 GB50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范 GB50656-2011施工企业安全生产管理规范 GB50666-2011混凝土结构工程施工规范 GB50668-2011节能建筑评价标准 JGJ107-2010钢筋机械连接通用技术规程 JGJ132-2009居住建筑节能检验标准 JGJ151-2008建筑门窗 21JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规范 JGJ188-2009施工现场临时建筑物技术规范 JGJ196-2010建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程 3、银川市文明施工管理规定。 4、本企业质量、环境、安全体制运行机制。 5、编制原则 以设计图纸及有关规范为依据,紧密结合现场实际情况,编制出经济科学、切实可行的施工方案,做到施工部署、施工方案、施工方法及工艺先进、科学。 6、编制目的

最新大型水库施工组织设计

大型水库施工组织设 计

1 施工条件 1.1 工程概况 某水库位于沙颍河的主要支流澧河上游的干江河上,坝址位于河南省叶县某镇某村某水文站下游1km处。坝址距叶县县城约30km,西距叶县某镇约10km,东距叶县某乡约6km,坝址位于两乡镇交界处。 某水库属大(Ⅱ)型工程,工程等级为二等,主要建筑物为2级,采用500年一遇洪水设计、5000年一遇洪水校核。水库控制流域面积1169km2,多年平均径流量3.64亿m3。根据流域规划的要求,某水库的开发任务是以防洪为主,结合供水、灌溉,并兼顾发电等综合利用。 水库主要永久建筑物有大坝、溢洪道、泄洪洞、输水闸,另外在输水洞后还有小型水电站一座。各建筑物概况简述如下: (1) 大坝 大坝全长约4070m,南起小某,北至牛庄北,坝顶高程117.8m,防浪墙顶高程119m,最大坝高34.3m,坝顶宽8m,坝顶路面采用混凝土路面结构型式。大坝上游坡为1∶3和1∶3.5,下游坡为1∶2.25和1∶2.5。大坝防渗体为粘土斜墙,粘土斜墙后设排水带和任意料,坝体上、下游坡均采用干砌石护坡。坝基防渗采用混凝土防渗墙和帷幕灌浆结合的垂直防渗型式。 (2) 泄洪洞(前期为施工导流洞) 泄洪洞为无压洞,洞径6.0m,进口洞底高程89.0m,洞长 210.0m。进口闸室长25.0m。闸室内设弧形工作闸门及平面事故闸门各一扇,竖井上部设启闭机室。出口设消力池,消力池池深5.3m。

(3) 溢洪道 溢洪道为岸边式溢洪道,溢洪道控制闸底板顶高程102.0m,闸室总净宽90.0m,共6孔,单孔净宽15.0m,设弧形工作闸门。消能型式采用挑流消能。 (4) 输水洞和电站 输水洞为有压洞,进口闸室长18.5m。主洞洞径3.5m,进口洞底高程91.0m,洞长307.0m;闸室内设拦污栅及事故检修闸门各一扇,进水塔上部设启闭机室。输水洞出口通过岔管接电站,结合向河道和渠道输水灌溉发电,总装机1890kW。 本标段工程内容包括各建筑物(除溢洪道控制段桩号4+844.2~4+984.2)的钻孔和灌浆(帷幕灌浆和固结灌浆);永久和临时水工建筑物的松散透水地基的防渗处理工程,其防渗结构型式包括永久工程的混凝土防渗墙和临时工程的高压旋(摆、定)喷注浆防渗墙。 本标段工程施工跨2个年度,安排在非汛期施工。 1.2 水文气象、工程地质及水文地质条件 1.2.1水文气象 澧河是沙颍河右岸的重要支流,发源于方城县四里店以北的柳树沟,全长163km,流域面积287km2。干江河是澧河的主要支流,流域面积1280km2,占澧河流域面积的46%,干流全长98.7km。干江河发源于方城县小史店乡西南山区,上游河道比降在古庄店以上为1/2500,以下为1/10000,河槽一般宽100~200m。水库坝址以上河道呈三干型,即东沙河、西沙河、贾河。上游河床呈“V”型,中、下游呈

房屋改造装修工程施工组织设计

房屋改造装修工程施工组织设计

目录 第一章质量目标 (5) 第二章工期目标 (5) 第三章工程概况 (5) 第四章施工组织机构 (6) 第五章施工部署及主要部位形象进度 (6) 第六章施工准备及人力、设备、材料计划 (8) 第一节技术准备 (8) 第二节材料准备 (9) 第三节施工用电 (9) 第四节施工用水 (9) 第五节劳动力准备 (9) 第六节设备准备 (11) 第七节施工现场准备 (12) 第七章主要项目施工方法及技术措施 (12) 第一节测量放线 (12) 第二节基础工程 (12) 第三节主体工程施工方法 (13)

第四节楼地面工程施工方法 (14) 第五节门窗工程施工方法 (14) 第六节装饰工程施工方法 (14) 第七节屋面工程施工方法 (15) 第八节管道工程施工方法 (16) 第九节电照工程施工方法 (16) 第八章工程质量保证措施 (18) 第九章主要安全施工方案 (19) 第十章安全保证措施 (22) 第十一章工期保证措施 (23) 第十二章现场文明施工措施 (27) 第十三章原材料质量保证措施 (27) 第十四章成品与半成品保护措施 (28) 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施 (28) 第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施 (29) 第十七章创市级文明工地措施 (30) 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺 (31) 第十九章创无质量通病工程措施 (31) 第二十章技术管理措施 (33) 第二十一章雨季施工措施 (34) 第二十二章停水停电保证连续施工措施 (34) 第二十三章环境保护措施 (35)

维修改造工程施工组织设计最新版

目录 第一章综合概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与措施 第四章安全、文明管理体系与措施 第五章工程进度计划与措施 第六章主要施工机械和主要测量、质检仪器设备第七章环境保护管理体系与措施 第八章成品与半成品的保护措施 第九章施工总平面布置图 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四、劳动力曲线图 附表五、施工进度横道图 附表六、施工总平面图

第一章综合概述 本施工组织设计主要编制依据如下: (一)、维修改造项目第一标段工程招标文件 (二)、施工现场实际情况和周围情况 (三)、工程测量规范 (四)、工程测量基本术语标准 (五)、《广东省维修改造项目暂行办法》 (六)、《广东省维修改造技术规范(修订)》 (七)、《广东省维修改造技术规程》 (八)、雨棚平面图(施工图) (九)、平面图(施工图) (十)、设备动力平面图(水泵房施工图) (十一)、动力平面图(水泵房施工图) (十二)、工艺流程图 (十三)、国家现行其他相关规范、规程、标准 本工程为广东省环市西苑片区进行微改造,包括维修路面、修补绿化、疏通下水道、重新布置三线、解决水压不足等问题,总改造面积约4500平方米(祥见图纸及工程量清单)。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工总包干的形式承包。 。

第二章施工方案与技术措施 一、门窗拆除 (一)拆除准备工作 门窗拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一位施工人员都能掌握门拆除施工中应注意的各种注意事项。 场地搭设:为方便前期旧门窗拆除及后期新门窗安装,我司已经在施工现场搭设好了脚手架及安全防护网,以便于旧门窗的拆除工作及保护拆除人员安全问题。 (二)人员布置 人员准备:拆除人员预计在30人左右。拟派经验丰富的拆除班组进行拆除,以确保拆除进度及对现场成品保护。拆除人员在门窗拆除前统一进场,进行统一调度。 (三)安全防护 1、施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场 2、搭设脚手架:为确保拆除人员及拆除成品保护,在施工现场搭设脚手架及安全网,以保证人员及路人的安全。 (四)拆除流程

小区室外道路改造工程施工组织设计方案

株洲市荷塘区棚户区改造工程 ---煤田小区 道路改造施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 株洲市基础设施建设 日期:2016年08月31日

煤田小区道路路基工程施工方案 一、工程概况 煤田小区主要车行道路砼改沥青,排水井盖和井篦等改造提升,道路宽度为2.0-10米不等,路面破损位置破除后C25砼浇筑,本次路面改造面积约2万平方,主干道约6000平方。 二、编制依据 1、《设计文件》 2、《施工组织设计》 3、《城市道路工程施工技术规》 三、施工准备及主要施工方法 3.1施工测量前准备 3.1.1校对测量仪器,本工程使用全站仪、自动安平水准仪、钢尺等测量仪器及工具经国家计量单位检验校准,保证测量仪器的精度。 3.1.2对施工现场影响施测的障碍进行处理。 3.1.3对施测用辅助材料:如标高控制桩油漆、麻线等提前准备到位。 3.1.4定位 依据总平面定出本工程的横竖轴控制线,并依此分别定出其余轴线,并将总控制轴线作出永久性标识,做好保护,便于以后使用。 轴线控制网布设,根据当地地形的实际情况,依据《工程测量规程》进行控制网布设,布设原则以施工测量方便、容易核验为原则。

控制轴线网施测后,由施测人员自检,自检合格后由工长复检,再由专职质检员专检,确认无误后报监理验线。 3.1.5施工轴线测量 控制网轴线的精度等级及测量方法依据《工程测量规程》执行。本工程轴线控制网的测角中误差不超过12”,边长相对中误并不大于1/15000。 3.1.6施工高程测量 水准点引测:根据业主提供的设置的水准点引测现场施工用水准点,采用高精度水准仪进行数次往返闭合,误差符合规要求后,敷设现场施工用水准点。现场水准点布置数量不少于个(根据现场总平面图合理确定水准点个数),以便于相互校核和满足分段施工的需要。 3.1.7现场水准点精度及测量方法 根据《工程测量规程》高程控制网拟采用四等水准测量方法测定。 3.2拆除道路工程 3.2.1挖除砼路面 (1)首先将要挖除的旧路面围,用人工撒灰线标示,然后进行旧路面挖除的施工。小面积的混凝土块采用风镐等小型机械破碎的方法予以破除,确保保留部分不受损伤;大面积混凝土板采炮机破除。 (2)施工中应特别注意对相邻保留板的影响,使用炮机破除的路段应保留板块50cm围,该50cm围采用人工凿除;在进行挖除作业前,首先确定位置和围,是否有管线等,注意对这些管线进行保护;当破碎混凝土块凿除后,立即进行创面的清理,破碎的混凝土块用装载机装车,自卸车运输到指定地点。 (3)施工工序:采用风镐或其他路面开凿机械将旧混凝土板块破碎,清除碎

水文孔施工组织设计

青州庙子镇泰和矿业 水文地质钻探施工组织设计 徐州固华岩土特殊工程施工有限责任公司二0一3年10月29日

青州庙子镇泰和矿业 水文地质钻探施工组织设计 编制单位:徐州市固华岩土特殊工程施工有限公司法定代表人: 项目负责人: 钻探负责人: 设计编制: 编制时间:二0一3年10月29日

目录 第一节水文孔施工目的及任务 (4) 第二节设计编制依据 (4) 第三节施工技术要求 (4) 第四节钻探技术措施 (4) 第五节设备 (5) 第六节安全生产措施 (6) 第七节工程进度 (7) 附图目录

青州庙子镇泰和矿业 水文地质钻探施工组织设计 第一节水文孔施工目的及任务 水文地质钻探是实现水文地质条件探测、矿井充水因素分析研究的基本手段,在本次补勘工程量构成中占有较大的比重。它所完成的任务内容包括以下几个方面:(1)形成矿井水文地质试验系统; (2)建立并初步完善含水层动态观测系统; 第二节设计编制依据 1、《矿山地球物理勘探规程》 2、《矿山地质勘查规范》(DZ/T0215-2002) 3、《矿山地质勘探地质钻孔工程质量标准》 4、《矿山资源地质勘探地表水、地下水长期观测及水样采取规程》 第三节施工技术要求 一、水文孔钻孔要素 采区补设计水文地质钻孔6个,编号为观1、观2、观3、观4、观5和观6。 将原采区内的观测水文孔6个,下放钻具冲洗,将堵塞的水文孔冲洗干净,钻孔编号为观1’、观2’、观3’、观4’、观5’、观6’。 二、钻孔施工技术要求 (一)钻探施工技术要求 1、简易水文观测 全孔进行简易水文观测,并做到: ①套管下至基岩后进行回次水位观测,每个回次提钻后和下钻前各观测一次孔内水位; ②正常钻进时每小时观测一次冲洗液消耗量,若回次时间小于一小时,则每回次

房屋改造加固工程施工组织设计方案

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 一、本投标施工组织设计严格按照工程招标围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、安装、拆除三大专业组成。 二、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 三、我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 四、本投标施工组织设计根据业主招标文件的要求编制。 五、本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm” 第二节编制依据 一、渝北区石船镇机关办公楼排危整治项目招标文件。 二、渝北区石船镇机关办公楼排危整治项目设计图纸。 三、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。 四、国家和行业现行的施工及验收规。 《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204-92)

《地面与楼地面工程施工及验收规》(GB50209-95) 《屋面工程施工及验收规》(GB50204-94) 《建筑装饰工程施工及验收规》 (JGJ73-91) 《冷轧扭钢筋砼技术规程》(JBJ115-97) 《钢筋焊接及验收规》 (GBJ202-83) 《砖石工程施工及验收规》(GBJ203-83) 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-88) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 第二章工程概况及工程特点 第一节工程概况 一、建筑概况 1、工程主要概况 渝北区石船镇机关办公楼排危整治项目工程,属于二类建筑。本工程地面以上为四层,旧楼改造工程,整治面积1700平方米,总投资约440万元,施工位置比较集中,不易划分过多的施工段,结合建筑设计将建筑划分为一个施工段。施工时可根据实际情况组织流水施工,以确保工程质量和工期要求。 二、工程容 本工程为砖混结构,主要涉及到办公楼旧立面拆除,办公楼三、四层加固改造,电气安装给排水工程,屋面防水工程、玻璃幕墙工程等。

道路改造工程施工组织设计精选.

目录 第一章编制说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 1.3编制采用标准和规范规程 (2) 第五章工程概况 (3) 2.1 工程建设概况 (3) 2.2 道路设计概况 (3) 2.3排水工程概况 (5) 2.4照明工程概况 (8) 2.5主要项目工程量 (10) 2.6 施工现场相关的周围环境 (13) 2.7施工特点 (14) 第三章施工部署 (14) 3.1 项目部组织机构的设立 (14) 3.2 项目部主要人员的职责 (14) 3.3 施工前的准备工作 (19) 3.4 施工部署 (22) 3.5施工现场总平面布置 (24) 第四章施工进度 (25) 4.1 施工进度计划 (26) 4.2 施工进度管理 (26)

第五章主要分项工程施工方法 (31) 5.1 施工测量 (31) 5.2土方工程 (33) 5.3排水管线工程 (34) 5.4 道路施工 (36) 第六章主要机械设备扩实验、测量、质检仪器 (44) 6.1 拟投入本工程的主要机械设备 (44) 6.2 拟投入本工程的主要实验、测量、质检仪器 (44) 第七章施工质量管理及保证质量措施 (44) 7.1质量管理目标 (44) 7.2质量保证体系 (45) 第八章工期保证 (51) 8.1 工期保证措施 (51) 8.2 保证工程进度具体措施 (51) 第九章安全措施 (54) 9.1安全方针 (54) 9.2安全施工目标 (54) 9.3保证安全生产措施 (54) 9.4 安全用电及电气防火 (58) 9.5 安全保证体系 (62) 第十章文明施工措施 (69)

老旧小区改造项目施工组织设计

徐州市铜山区老旧小区 综合整治工程三标段 施工组织设计方案 江苏省建筑工程集团有限公司 2017年10月1日

施工方案审批表

第一章编制说明 1、编制依据 依据中国建筑标准设计研究院的改造施工图 2、编制原则 严格遵守国家、地方的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准;坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 第二章工程概况 1、工程概况简介: 工程名称:徐州市铜山区老旧小区综合整治工程三标段 工程地点:徐州市铜山区 设计单位:苏州立诚建筑设计院有限公司 本工程为了居民停车方便,休闲娱乐方便服务,为小区居民提供更好的生活环境,对小区进行地面、路面、花园、道板砖、外墙涂料、屋面渗水等部分工程设施进行改造。 第三章施工部署 1、项目组织机构及项目管理模式 我们施工组织的指导思想是以质量为中心,立工程质量保证

体系,编制项目质量计划,选配高素质的项目经理及专业工程技术管理人员。积极推广应用新技术、新设备、新工艺。项目部将成为一支充满活力、具有多专业、全面管理能力的领导班子。见项目管理组织机构图: 安全部门主要负责人: 组长—李文(负责协调工作) 副组长—李家彪(技术总部署)

安全员—胡传明(现场施工总指挥) 2、项目管理模式: 本公司将按照多年来积累的成功项目管理经验来运行和管理本项目,形成以项目经理负责制为核心,以项目合同管理和成本、进度、质量控制为主要内容,以科学系统管理和先进技术为手段的项目管理机制。 为规范本项目管理工作,项目部严格执行集团颁发的《质量手册》、《管理制度》,同时现场场区管理严格遵守西安市施工现场标准化管理的有关规定。 2、实施目标 工期目标: 为使本工程早日竣工,为业主提供服务,项目部应在人员组织、施工工艺、材料供应等方面进行精心布置。 确保合格,争创优质工程 现场管理目标: 为保持施工现场周围清洁的环境,我们将设专人打扫清洁等措施,做到物流有序、施工顺畅文明施工。确保现场管理达到文明施工样板现场。 安全目标: 完善安全措施,提高安全意识,杜绝死亡和重伤事故发生,工伤频率控制在2﹪以下。 服务目标: 服务周到、业主满意、重视建议、信守合同,认真协调与有

施工组织设计方案水文站

施工组织设计方案水文 站 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

江苏省2010–2011水文水资源工程土建及附 属设施(邵伯基地) 施 工 组 织 设 计 方 案 江苏龙川水利建设有限公司 2012年05月25日 第一节工程概况 编制依据 江苏省中小河流水文监测系统(2011年度)土建及附属设施工程扬州Ⅱ标建设处提供的《招标文件》,工程招标图及招标单位有效的法律文件。 1.1.2我单位对《招标文件》等相关内容的理解和对工程现场的踏勘情况的分析。

1.1.3本工程相应涉及的国家法律、地方行政法规及有关行业技术规范、标准等。 1.1.4我单位按系列标准编制的《质量保证手册》、《质量体系序文件》、《企业标准》。 1.1.5我单位对现有人力资源,机械设备资源的分析和相关管理水平以及类似工程经验。 工程概况 1.2.1工程项目 高邮(高)水位站自记台,站房共,建筑层数一层。主体结构为框架,下部结构为灌注桩。站房处于水中,另有栈桥连接。栈桥也为灌注桩基础,上部为有梁板。 本次工程施工内容主要包括:灌注桩基础、栈桥、房屋以及其它临时设施工程。 邵伯湖六闸水位自记台,站房共,建筑层数一层。主体结构为砖混。 的合同编号:SWSZY- TJ-03。 本工程计划于 2011 年 12 月 22 日开工, 2012 年 6 月 20 日前完成全部工程。 拟定工程管理总体目标 1.3.1质量目标:我单位郑重承诺本工程施工质量目标为“合格”工程。 1.3.2工期目标:我单位的施工工期目标为2011 年 12 月 22日开工, 2012 年6 月 20日全部完工。 1.3.3安全目标:安全生产无事故。

住宅楼改造工程施工组织设计方案

目录 第一章编制说明 0 第二章工程概况 (2) 第三章施工组织 (4) 第一节施工组织机构 (4) 第二节管理体系及框图 (6) 第三节方针目标管理 (7) 第四节施工安排及流水段的划分 (8) 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施 (8) 第六节工程总进度计划 (8) 第七节主要技术经济指标 (9) 第四章施工准备及施工总平面布置 (11) 第一节技术准备 (11) 第二节施工组织准备 (11) 第三节直运输机械及主要机具的选择 (11) 第四节施工平面规划布置 (13) 第五节施工现场临时用电 (13) 第六节施工现场临时用水 (14) 第七节劳动力配备 (14) 第五章主要施工方案方法 (16) 第一节测量放线、轴线及标高控制 (16) 第二节基础工程 (16) 第三节主体工程 (19) 第六章屋面工程 (24) 第七章装饰装修工程 (26) 第一节天棚抹灰 (26) 第二节内墙面抹灰 (26)

第三节楼地面工程 (27) 第四节内墙面涂料及瓷砖 (28) 第五节外墙饰面 (29) 第六节门窗及油漆、玻璃 (31) 第八章重点部位施工方法及技术措施 (32) 第一节桩基础 (32) 第二节三间一台的施工 (33) 第三节屋面工程 (34) 第四节现浇混凝土 (35) 第九章土建与安装的施工配合 (36) 第十章成品保护措施 (39) 第十一章质量保证措施 (40) 第十二章保证工期的措施 (43) 第十三章保证安全、文明施工的措施 (44) 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理 (46) 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议 (48)

房屋改造工程施工组织设计方案

精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 2019年房屋改造工程施工组织设计方案 目录 第一章质量目标 (3) 第二章工期目标 (3) 第三章工程概况 (4) 第四章施工组织机构 (4) 第五章施工部署及主要部位形象进度 (5) 第六章施工准备及人力、设备、材料计划 (6) 第一节技术准备 (6) 第二节材料准备 (6) 第三节施工用电 (6) 第四节施工用水 (6) 第五节劳动力准备 (7) 第六节设备准备 (7) 第七节施工现场准备 (8) 第七章主要项目施工方法及技术措施 (9) 第一节测量放线 (9) 第二节基础工程 (9) 第三节主体工程施工方法 (9) 第四节楼地面工程施工方法 (10) 第五节门窗工程施工方法 (10) 第六节装饰工程施工方法 (10) 第七节屋面工程施工方法 (11) 第八节管道工程施工方法 (11) 第九节电照工程施工方法 (11) 第八章工程质量保证措施 (12) 第九章主要安全施工方案 (13) 第十章安全保证措施 (15)

第十一章工期保证措施 (16) 第十二章现场文明施工措施 (18) 第十三章原材料质量保证措施 (19) 第十四章成品与半成品保护措施 (19) 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施 (20) 第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施 (20) 第十七章创市级文明工地措施 (21) 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺 (22) 第十九章创无质量通病工程措施 (23) 第二十章技术管理措施 (24) 第二十一章雨季施工措施 (25) 第二十二章停水停电保证连续施工措施 (26) 第二十三章环境保护措施 (26) 第二十四章回访保修措施及维修承诺 (27) 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施 (27) 第二十六章现场消防措施 (28) 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施 (29) 第二十八章创优工程保工期制约措施 (29)

老旧小区改造项目施工组织设计

西安市老旧小区改造项目 习武园二号改造工程 外立面改造 施工组织设计方案 西安华越建筑工程有限公司 2013年5月1日

施工方案审批表 工程名称西安市老旧社区改造工程习武园二号院改造工程 改造面积1#楼四周,2#楼四周,4#楼西侧 建设单位 审批人:年月日监理单位 审批人:年月日项目部 审批人:年月日编制单位 西安市华越建筑工程有限公司 2013年5月1日

第一章编制说明 1、编制依据 依据中国建筑标准设计研究院的改造施工图 2、编制原则 严格遵守国家、地方的技术规范、施工规程和质量评定与验收标 准;坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结 合。 第二章工程概况 1、工程概况简介: 工程名称:西安市老旧社区改造工程习武园二号院改造工程 工程地点:西安市莲湖区习武园二号院 设计单位:中国建筑标准设计研究院 本工程为外立面改造工程,1#,2#楼都为6层,4#楼为8层,都为住宅。内容包括:原建外墙面进行清除,墙面做保温,刷涂料。 以及统一更换窗子,楼梯道内改造。 第三章施工部署 1、项目组织机构及项目管理模式 我们施工组织的指导思想是以质量为中心。建立工程质量保证体 系,编制项目质量计划,选配高素质的项目经理及专业工程技术 管理人员。积极推广应用新技术、新设备、新工艺。项目部将成 为一支充满活力、具有多专业、全面管理能力的领导班子。见项 目管理组织机构图:

安全部门主要负责人: 组长—王洪武(负责协调工作) 副组长—姚华军(技术总部署) 安全员—姚鹏洲(现场施工安全) 安全员—姚鹏洲(现场施工总指挥) 2、项目管理模式: 华越建筑将按照多年来积累的成功项目管理经验来运行和管理 项目经理 技术负责人项目副经理 技术质检部经营部财务部 土 建 工 程 处安装过程处装饰工程处 供应部

【水电站施组】水电站施工组织设计方案(DOC 230页)

第1章概述 1.1 编制依据 施工组织设计编制依据如下: (1)本工程招标文件中规定的合同范围、工作内容和工程量、工期要求、施工条件、技术条款及招标图纸; (2)招标文件补充通知; (3)现场踏勘及标前会所掌握的情况; (4)在招标文件中明确要求执行的施工技术规程、规范及技术要求; (5)本承包商在同类工程施工中的成功经验及资源。 1.2 工程概况 XX左江山秀水电站位于左江下游河段、扶绥县城上游14km处,是左江综合利用规划中的第三梯级,以发电为主,兼有航运、电灌、养殖、旅游等综合效益的项目,坝址以上集雨面积29562km2,坝址多年平均流量600m3/s,多年平均径流量为189.3亿m3,正常水位86.5m,死水位85m,水库总库容 6.063亿m3,电站装机容量3×26MW=78MW,年利用小时数4522h,多年平均发电量3.527亿kW.h。船闸通航标准为Ⅴ级船闸—顶2 300t分节驳船队,水库蓄水后可渠化河道130km。 本工程枢纽建筑物由河床式厂房、溢流闸坝、船闸、两岸接头重力坝、右岸接头土坝等主要建筑物组成,与河流流向垂直。从右至左依次布置各个挡水建筑物:0+000~0+76.26为右岸接头土坝、0+76.26~0+110.26为右岸连接重力坝、0+110.28~0+184.32为厂房、0+184.34~0+342.94为闸坝、0+342.96~0+370.96为船闸、0+370.98~0+435.98为左岸接头重力坝。坝顶总长435.98m,坝顶高程99m。 1.3 工程施工条件 (1)水文气象条件 左江是珠江流域西江水系的主要支流之一,流域位于XX西南部,集雨面积32068km2,坝址以上集雨面积为29562 km2。左江干流从龙州自西向东蜿蜒而下,至龙州县上金镇有明江自右岸汇入,至崇左县驮怀村附近有黑水河自左岸汇入,经崇左、扶绥、邕宁等县,在邕宁县宋村附近与右江汇合后称郁江,再流经约30km就到XX的

一改造工程施工组织设计

施工组织设计 编制: 审核: *****装饰工程公司 二00三年四月

目录 第一章:编制依据 第二章:工程概况 第三章:施工部署和施工准备工作第四章:施工进度计划 第五章:施工现场平面布置 第六章:主要分部分项工程施工方案第七章:质量保证措施 第八章:安全文明施工措施

第一章编制依据 一、与建设单位签定的工程施工承包合同。 二、***工程建筑、结构、设备、电气专业施工图 三、****设计装饰工程公司设计的室内装饰工程深化图。 四、国家、北京市和行业制定的有关规范、规程及标准: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 6、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 7、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 8、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 9、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50240-2002) 10、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 11、《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) 12、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 13、北京市《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003) 14、《建筑施工商处作业安全技术规范》(JBJ/80-91) 15、《建筑机械安全技术规程》(JBJ33-88) 16、《施工现场临时用电安全技术规范》(JBJ46-88) 17、《北市市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 18、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 19、北京市有关施工现场管理相关文件和标准 20、公司按ISO9002质量体系建立的质量体系文件和质量保证手册 第三章工程概况

【大坝施组】水库大坝施工组织设计

第一章工程说明 1.1 编制依据 (1) 本工程招标文件及招标文件答疑函;; (2) 施工区域现场踏勘资料; (3) 我公司现有的施工机械设备能力、施工技术水平; (4) 参照我公司在已往所承建的类似工程施工情况与工程施工过程中所积 累的经验; (5) 国家现行水利水电工程施工规范以及其它有关水工、金属结构施工规 范。 1.2 工程施工条件 工程概况 巴家咀水电站位于元江一级支流绿汁江下游云南省峨山县和双柏县境内,绿汁江为界河,坝线以上控制流域面积6963km2,是一个以发电为主,兼有环境保护和水土保持等综合效益的水利水电枢纽工程,正常蓄水位及设计洪水位均为963.0m,对应水库库容为1022万m3,校核洪水位963.35m 时水库总库容为1048万m3。 巴家咀水电站枢杻工程等别为Ⅲ等,主要建筑物为3级,次要建筑物为4级,临时建筑物为5级。 本工程位于滇中山丘区,大坝、隧洞进水口及导流兼冲沙洞设计洪水标准为100年一遇,校核洪水标准为2000年一遇;水电站厂房设计洪水标准为100年一遇,校核洪水标准为200年一遇;消能防冲设计洪水标准为30年一遇。厂房区的地震基本烈度为Ⅷ度区;坝址区的地震基本烈度为Ⅷ度区。 巴家咀水电站主要建筑物由大坝、左岸岸边溢洪道、冲沙兼导流洞、右岸引水系统及发电厂房等组成。 (1)大坝:大坝为面板堆石坝,坝顶高程965m,最大坝高39m,坝轴线长度258m,坝顶上游设防浪墙,防浪墙顶高程为966.20m,左坝头与岸边式溢洪道相邻。坝顶宽度为10.0m。拟定大坝上游坝坡坡比为1∶1.40,下游坝坡坡比为1∶1.6,考虑运行观测等需要,下游坝坡在高程951m设一级马道,马道宽2.0m,940m设一级马道,马道宽6.0m。

老旧小区改造施工组织设计

施工组织设计

目录 第一章、编制依据及原则 1、编制依据 2、技术规范 3、文明施工管理规定。 4、本企业质量、环境、安全体制运行机制 5、编制原则 6、编制目的 第二章、工程概况 1、工程概况 2、施工内容 3、注意事项 第三章、施工目标 1、质量目标 2、工期目标 3、安全施工目标 4、环境保护目标 第四章、施工准备 1、施工用路及交通导行 2、临时设施

3、临时用电 4、临时用水 5、生产准备 6、技术准备 7、人员准备 8、机械准备 9、材料准备 第五章、主要施工方案 1、道路及管网工程 2、门窗更换工程 3、节能改造工程 4、屋面工程 5、装饰装修工程 第六章、冬、雨期施工措施 第七章、质量目标和质量保证措施 第八章、安全防护及文明施工管理措施 第九章、环境保护措施 第十章、成本降低措施 第十一章、资料管理保证体系 第十二章、工程进度与计划保障措施 第十三章、履约保证措施 第十四章、成品保护及工程质量回访、保修制度

附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五:临时用地表 附表六:施工平面布置图

第一章编制依据及原则 1、编制依据 1.1招标单位提供2014XXXX市老旧住宅小区综合整治工程项目施工招标文件。 1.2XXXX宿舍楼施工图纸及清单。 1.3XXXX招标公司组织的现场勘察和交底答疑。 2、技术规范 GB50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规程》 14GB50345-2004 《屋面工程技术规范》 GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 JGJ129-2000 《既有采暖居住建筑节能改造技术规程》 JGJ132-2001 《采暖居住建筑节能检验标准》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 DBJ01-26-2004 《建筑安装分项工程施工工艺规程》 DB22/T278-2005 《聚苯乙烯(EPS)板外墙外保温工程施工及验收规程》 DBJ01-63-2002 《外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准》DB22/T164-2007 《居住建筑节能设计标准(节能50%)》 DBJ01-79-2004 《住宅建筑门窗应用技术规范》 DBJ01-97-2004 《居住建筑节能保温工程施工质量验收规程》DBJ01-602-2004 《居住建筑节能设计标准》

某维修改造工程施工组织设计

维修改造工程 施 工 组 织 设 计

建筑安装公司 二○年月日 一、工程概况 1、房间和走廊墙面及顶棚刷乳胶漆二遍;卫生间墙面、地面瓷砖 铲除,墙面重新贴墙面砖,高度到顶,地面重新贴防滑卫生专用 地面砖;门窗更换。屋面、地面维修等。 2、给排水工程:上下水钢管全部更换。 二、施工方法 按照建设单位#楼改造方案,结合施工实际,我公司同时认真学习了招标文件的有关条件规定,确定选派有经验的项目经理为该工程项目部经理,具体负责本项目工程的施工,不搞分包转包,根据本工程具体特点和情况,采用以下施工方法: (一)施工部署 项目部采用土建、给排水、照明三个施工班组平行、立体交叉施工,各工种、工序及用工项目部明确分工,土建班组以楼层卫生间为主,为不影响单身楼正常使用,计划先改造一、三层,完成使用后,再改造二、四层,装饰队对房间、走廊墙面、顶棚乳胶漆及墙裙油漆,同步按楼层进行,门窗改造按楼层完成一层油漆后改造一层水、电,安装队开工后,随土建施工班施工,予埋管线在油漆前完成,卫生间

管道改造要在铺贴面砖前完成。 (二)施工方法 1、拆除工程 卫生间拆除:先拆除原有卫生洁具,再拆除墙面瓷砖,最后拆除地面砖,及时清理运出垃圾、墙面及地面管道,考虑到分层施工同时又不影响正常使用,施工贴面打底前只拆改给水管道,排水系统待卫生间全部改造后一次性系统改造。 栏杆拆除采用按层拆除,设置临时护栏,拆除一层新做一层,由下而上逐层进行。照明系统予埋暗管、开墙洞槽、改线路注意原有予埋管路尽可能利用原来管路,确需开槽洞时,不破坏主体结构。 2、土建施工 (1)卫生间贴瓷砖:原瓷砖拆除清理,进行1:2水泥砂浆找平。 (2)地板砖施工:原贴面拆除清理干净后,冲洗,用1:3水泥砂或细石砼找平,进行地板砖铺贴工程。 (3)乳胶漆、油漆工程施工:原墙面及顶棚原涂料清理到底,批腻子,刷乳胶漆,再做油漆墙裙。 3、装潢工程 门窗工程:原木门及钢窗拆除,改为成品木门,铝合金窗,按照施工规范和操作规程施工。 4、水电工程 专业队伍施工:水电工程严格按照设计要求进行。 三、保证施工工期措施

污水管网工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章、编制说明 第二章、工程概况 第三章、总体施工方案及施工准备工程目标 第四章、分部分项具体施工方案施工部署 第五章、工程质量控制措施主要工程项目施工方案 第六章、工程质量保证的施工措施 第七章、文明施工、安全生产保证措施 附: 施工质量保证体系图框 安全体系图框 施工平面布置图 施工进度计划图

第一章编制说明 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时针对施工方案、进度安排、施工总平面图、质量安全措施、主要材料进场计划、施工机制进场计划、劳动力计划、文明施工和环境保护措施等因素尽可能充分考虑,突出科学性和可行性。 在施工中,我公司将本着对业主高度负责的态度,积极与质量、安全监督部门配合,服从业主和监理单位的管理,严格控制工程质量。在保证工程质量的同时,认真做好安全生产、文明施工、工程进度与成本控制,同时对关键工序,复杂环节提出相应的技术措施,控制噪音、粉尘、排污。响应市政有关“净、畅、宁”工程文明施工要求,确保该工程质量达到现行验收标准为合格工程。 二、编制依据 1、施工承包合同 2、施工图纸 3、现行施工规范,有关标准 5、市政工程施工手册及有关技术资料

第二章工程概况 一、概述 1、基本情况 工程建设相关单位: 建设单位:凤台县住房和城乡建设委员会 设计单位:合肥市政设计院 勘察单位:合肥市勘察院 施工单位:安徽中旭建设工程有限公司 监理单位:上海景业监理公司 质量监督站:凤台县建设工程质量监督站 本次设计的工程是凤台县西翼新城区污水管网(一期)工程。 本工程施工内容主要是排水工程。本次管道线路施工范围体育西路(凤利路~规划路)段污水管主线长864m,支线长216m,合计1080m;凤城大道(南湖大道~胶州路)段污水管主线长1783m,支线长670米,合计2453m;南湖大道(西十二路~滨河路)段污水管线主长2607m,支线长246米,合计2606m。总长6139米。 2、主要工程内容 本次设计污水管道设计管径D800,采用泥水平衡机械顶管施工。南湖大道~明珠大道段污水管线位于道路中心线以南22.5m处,位于现状人行道下;明珠大道~胶州路段污水管线位于道路中心线以北28.0m处,位于现状绿化带内;西十二路~滨河路段中,污水井W1~W16污水管线位于道路中心线处,位于现状绿化带下,W17~W27污水管线位于道路中心线以西20米处,位于现状人行道下,W16-1~W16-8

相关文档
相关文档 最新文档