表1.1岩石边坡开挖单元工程质量评定表单位工程名称单元工程量

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位检验日期年月日

检查项目质量标准检验记录

1 △保护层开挖浅孔、密孔、少药量、火炮爆破

2 △平均坡度小于或等于设计坡度

3 开挖坡面稳定、无松动岩块

项次检测项目

允许偏差

(cm)

实测值

合格数

(点)

合格率

(%)

1 坡脚标高+20 -10

2 坡面

局部

超欠

斜长

≤15m

+30

-20

3

斜长

>15m

+50

-30

检测结果共检测点,其中合格点,合格率% 评定意见单元工程质量等级主要检测项目全部符合质量标准。一般检查项目。

检测项目实测点合格率%。

年月日

建设

(监理)

单位

年月日

表1.2岩石地基开挖单元工程质量评定表单位工程名称单元工程量

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位检验日期年月日项

检查项目质量标准检验记录

1 △保护层开挖浅孔、密孔、少药量、火炮爆破

2 △建基面无松动岩块,无爆破影响裂隙

3 △断层及裂隙密集带按规定挖槽,槽深为宽度的1~1.5倍。规模较大时,按设计要求处理

4 △多组切割的不稳定岩体按设计要求处理

5 岩溶洞穴按设计要求处理

6 软弱夹层厚度>5cm者,挖至新鲜岩层或设计规定的深度

7 夹泥裂隙挖1~1.5倍断层宽度,清除夹泥,或按设计要求处理

项次检测项目

允许偏差

(cm)

实测值

合格数

(点)

合格率

(%)

1

筋坑

<5m +20 -10

2 5~10m +30 -20

3 10~15m +40 -30

4 >15m +50 -30

5 坑(槽)底部标高+20 -10

6 垂直或斜面平整度20

7

筋坑

<5m +10 -0

8 5~10m +20 -0

9 10~15m +30 -0

10 >15m +40 -0

11 坑(槽)底部标高+20 -0

12 垂直或斜面平整度15

检测结果共检测点,其中合格点,合格率% 评定意见单元工程质量等级主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目。

检测项目实测点合格率%。

年月日

建设

(监理)

单位

年月日

表1.3岩石洞室开挖单元工程质量评定表单位工程名称单元工程量

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位检验日期年月日项

检查项目质量标准检验记录

1 △开挖岩面无松动岩块、小块悬挂体

2 △地质弱面处理符合设计要求

3 △洞室轴线符合规范要求

项次检测项目

允许偏差

(cm)

实测值

合格数

(点)

合格率

(%)

1 无

筋底部标高+20 -10

2 径向+20 -10

3 侧墙+20 -10

4 开挖面平整度15

5 有

筋底部标高+20 -0

6 径向+20 -0

7 侧墙+20 -0

8 开挖面平整度10

检测结果共检测点,其中合格点,合格率% 评定意见单元工程质量等级

主要检查项目全部符合质量标准。检测项目实测点

合格率%。

年月日

建设

(监理)

单位

年月日

表1.4 软基和岸坡开挖单元工程质量评定表

单 位 工 程 名 称 东莞市东江与水库联网供水水源工

程A9标

单元工程量

分 部 工 程 名 称 施工单位

湖北水总水利水电建设股份有限公司

单元工程名称、部位

检验日期 年 月 日

项次

检 查 项 目 质 量 标 准

检 验 记 录

1 地基清理和处理 无树根、草皮、乱石、坟墓,水井泉眼已处理,地质符合设计

2 △取样检验 符合设计要求

3 岸坡清理和处理 无树根、草皮、乱石。有害裂隙及洞穴已处理

4 岩石岸坡清理坡度 符合设计要求

5 △粘土、湿陷性黄土清理坡度

符合设计要求

6 截水槽地基处理 泉眼、渗水已处理,岩石冲洗洁净,无积水 7

△截水槽(墙)基岩面坡度

符合设计要求

项次 检 测 项 目

设计值 允许偏差 (cm ) 实 测 值

合格数 (点) 合格率 (%) 1 无结构要求,无配筋

坑(槽)长或宽

5m 以内 +20 -10 2 5~10m +30 -20 3 10~15m +40 -30 4 15m 以上

+50 -30 5 坑(槽)底部标高 +20 -10

6 垂直或斜面平整度

20 7 有结构要求有配筋预埋件

坑(槽)长或宽 5m 以内 +20 0 8 5~10m +30 0 9 10~15m +40 0 10 15m 以上

+40 0 11 坑(槽)底部标高 +20 -0

12

垂直或斜面平整度

15

检测结果

共检测 点,其中合格 点,合格率 %

评 定 意 见

单元工程质量等级

主要检测项目全部符合质量标准。一般检查项目 。

检测项目实测点合格率 %。

施工

年 月 日

建设 (监理) 单位

年 月 日

表1.5混凝土单元工程质量评定表

单位工程名称单元工程量

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位检验日期年月日项

工序名称工序质量等级

1 基础面或混凝土施工缝处理

2 模板

3 △钢筋

4 止水、伸缩缝和排水管安装

5 △混凝土浇筑

评定意见单元工程质量等级工序质量全部合格,主要工序—钢筋、混凝土浇筑两工序质量

年月日

建设

(监理)

单位

年月日

表1.5-1基础面或混凝土施工缝处理工序质量评定表单位工程名称单元工程量

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位检验日期年月日项

检查项目质量标准检验记录

1 基础岩面

⑴△建基面无松动岩块

⑵△地表水和地下水妥善引排或封堵

⑶岩面清洗清洗洁净,无积水,无积渣杂物

2 混凝土施工缝

⑴△表面处理无乳皮、成毛面

⑵混凝土表面清洗清洗洁净,无积水,无积渣杂物

3 软基面

⑴△建基面预留保护层已挖除,地质符合设计要求

⑵垫层铺填符合设计要求

⑶基础面清理

无乱石、杂物,坑洞分层回填夯

评定意见工序质量等级

主要检查项目全部符合质量标准,一般检查项目

年月日

建设

(监理)

单位

年月日

水利水电工程

表1.5-2混凝土模板工序质量评定表

单位工程名称东莞市东江与水库联网供水水

源工程A9标

单元工程量

分部工程名称施工单位湖北水总水利水电建设股份有

限公司

单元工程名称、部位检验日期年月日项

检查项目质量标准检验记录

1 △稳定性、刚度和强度符合设计要求

2 模板表面光洁、无污物

项次检测项目

允许偏差(mm)

实测值

合格数

(点)

合格率

(%)

外露表面隐蔽

内面

钢模木模

1 模板平整度:相邻两板

面高差

2 3 5

2 局部不平(用2m直尺

检查)

2 5 10

3 板面缝隙 1 2 2

4 结构物边线与设计边线10 15

5 结构物水平断面内部尺

±20

6 承重模板标高±5

7 预留孔、洞尺寸及位置±10

检测结果共检测点,其中合格点,合格率% 评定意见工序质量等级

主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目。

检测项目实测点合格率%。

年月日

建设

(监理)

单位

年月日

水利水电工程

表1.5-3混凝土钢筋工序质量评定表

单位工程名称单元工程量

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位检验日期年月日项

次检查项目质量标准检验记录

1 △钢筋的数量、规格尺寸、安装位置符合设计图纸

2 焊缝表面和焊缝中不允许有裂缝

3 △脱焊点和漏焊点无

次检测项目设

允许偏差

(mm)

实测值

合格数

(点)

合格率

(%)

1

焊帮条对焊接头中心的纵向偏移0.5d

2 接头处钢筋轴线的曲折4度

3 △

长度-0.5d

高度-0.05d

宽度-0.1d

咬边深度

0.05d

不大于1 表面

气孔

夹渣

在2d长度上不多于2个

气孔、夹渣直径不大于3

4 缺扣、松扣

≤20% 且不集中

△绑

扎弯钩朝向正确

符合设计

图纸搭接长度

-0.05

设计值

续表1.5—3

项次检测项目

允许偏差

(mm)

实测值

合格数

(点)

合格率

(%)

5 对

△焊接接头根

部未焊透深度

Ф25~40mm钢

0.15d

Ф40~70mm钢

0.10d

接头处钢筋中心线的位移

0.1d

不大于2 焊缝表面(长为2d)和焊缝截面上

蜂窝、气孔、非金属杂质

不大于

1.5d,3个

6 钢筋长度方向的偏差±1/2净保护层厚

7 同一排受力钢筋间距的局

部偏差

柱及梁±0.5d

板、墙±0.1间距

8 同一排中分布钢筋间距的偏差±0.1间距

9 双排钢筋,其排与排间距的局部偏差±0.1排距

10 梁与柱中钢箍间距的偏差0.1箍筋间距

11 保护层厚度的局部偏差±1/4净保护层厚

检测结果共检测点,其中合格点,合格率% 评定意见工序质量等级

主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目。检测项目实测点合格率%。

位年月日

建设

(监理)

单位年月日

水利水电工程

混凝土止水、伸缩缝和排水管安装

表1.5-4 工序质量评定表

单位工程名称单元工程量

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位检验日期年月日项

检查项目质量标准检验记录

1

装涂敷沥青料

混凝土表面洁净干燥,涂刷均匀平整,与

混凝土粘接紧密,无气泡及隆起现象。

2 粘贴沥青油毛毡伸缩缝表面清洁干燥,蜂窝麻面已处理并填平,外露施工铁件割除,铺设厚度均匀平整,搭接紧密。

3 铺设预制油毡板混凝土表面清洁,蜂窝麻面处理并填平,外露施工铁件割除,铺设厚度均匀平整、牢固,相邻块安装紧密平整无缝。

4 △沥青井、柱安装电热原件及绝缘材料置放准确牢固,不短路,沥青填塞密实,安装位置准确,稳固,上下层衔接好。

次检测项目设

允许偏差

(mm)

实测值

合格数

(点)

合格率

(%)

1

水金属止

水片的

几何尺

宽±5

2

(牛鼻子)

±2 长±20

3 △金属止水片的搭接

长度

不小于20,

双面氧焊

4 安装偏差:大体积混

凝土细部结构

±30 20 △插入基岩部分

符合设计

要求

2 坝

装水管倾斜度≤4%

3 多孔性

排水管平面位置≤100

4 倾斜度≤4%

5 △排水管通畅性通畅

评定意见工序质量等级主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目。

检测项目实测点合格率%。

位年月日

建设

(监理)

单位年月日

水利水电工程

表1.5-5混凝土浇筑工序质量评定表

单位工程名称单元工程量

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位检验日期年月日

项次检测项目

质量标准

检验记录

优良合格

1 砂浆铺筑厚度不大于3cm,均匀平

整,无漏铺

厚度不大于3cm,局部稍差

2 △入仓混凝土料无不合格料入仓少量不合格料入仓,经处理尚能满足设计要求

3 △平仓分层厚度不大于50cm,铺设

均匀,分层清楚,无骨料

集中现象

局部稍差

4 △混凝土振捣垂直插入下层5cm,有次

序,无漏振

无架空和漏振

5 △铺料间歇时间符合要求,无初凝现象上游迎水面15m以内无初凝现象,其它部位初凝累计面积不超过1%,并经处理合格

6 积水和泌水无外部水流入,泌水排除

及时

无外部水流入,有少量泌水,

排除不够及时

7 插筋、管路等埋设件

保护

保护好,符合要求有少量位移,但不影响使用

8 混凝土养护混凝土表面保持湿润,无

时干时湿现象

混凝土表面保持湿润,但局部

短时间有时干时湿现象

9 △有表面平整要求的

部位

符合设计规定

局部稍超出规定,但累计面积

不超过0.5%

10 麻面无少量麻面,但累计面积不超过0.5%

11 蜂窝狗洞无轻微、少量、不连续,单个面积不超过0.1m2,深度不超过骨料最大粒径,已按要求处理无主筋外露,箍、副筋个别微

13 碰损掉角无重要部位不允许,其它部位轻微少量,已按要求处理

14 表面裂缝无有短小、不跨层的表面裂缝,已按要求处理

15 △深层及贯穿裂缝无无

评定意见单元工程质量等级主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目

位年月日

建设

(监理)

单位年月日

水利水电工程

表1.6 混凝土预制构件安装单元工程质量评定表单位工程名称单元工程量

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位检验日期年月日项

次检查项目质量标准检验记录

1 △构件型号和安装位置符合设计图纸

2 △构件吊装时的混凝土强度符合设计要求

3 △构件预制质量符合设计要求

次检测项目允许偏差

(mm)

实测值

合格数

(点)

合格率

(%)

1 杯形

基础中心线和轴线的位移

2 杯形基础底标高

3

柱中心线和轴线位移

4 垂

度柱高10m以下

5 柱高10m及其以上

6 牛腿上表面和柱顶标高

7 吊

梁中心线和轴线位移

8 梁顶面标高

9

架下弦中心线和轴线位移

10 垂

度桁架、拱形屋架

11 薄腹梁

13 相邻两构件的表面平整

14 建筑物外

表面模板相邻两板面高差

15 外边线与结构物边线

检测结果共检测点,其中合格点,合格率%

评定意见单元工程质量等级主要检查项目全部符合质量标准,检测项目实测点合格率%。

位年月日

建设

(监理)

单位年月日

水利水电工程

表1.7 混凝土坝坝体接缝灌浆单元工程质量评定表单位工程名称单元工程量

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位检验日期年月日项

检查项目质量标准检验记录

1

件△灌缝两侧及压重层混

凝土温度

达到设计要求

2 △灌浆管路畅通,缝面通

畅,以及灌区密封情况

应符合规范或设计要求

3 灌浆前、后接缝张开度灌前张开度值大于0.5mm,灌浆过程中接缝张开度值不得大于设计规定

4 灌浆材料应符合规范或设计要求

5

浆△排气管出浆密度

两个排气管均应出浆,且其密度均宜

大于1.5g/cm3

6 △排气管管口压力一排气管压力应达设计值,另一排气管压力最低应达到设计压力的50%以上

7 △浆液变换和结束标准应符合规范或设计要求

8 施灌中有无串漏,及其影

响质量程度

应基本无串漏,或虽稍有串漏,但处

理后,不影响灌浆质量

9 有无中断,及其影响质量

程度

应无中断,或虽有中断,但经检查分

析尚不影响灌浆质量

10 缝面注水泥量应符合设计要求

11 △灌浆记录齐全、清晰、准确

灌区测试情况钻孔取芯、缝面槽检,压

水检查及孔内电视等

评定意见单元工程质量等级

主要检查项目全部符合质量标准;其他检查项目符合质量标准;检测点合格率%;灌区测试结果

位年月日

建设

(监理)

单位年月日

水利水电工程

表1.8 岩石地基帷幕灌浆单元工程质量评定表单位工程名称单元工程量

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位检验日期年月日

次检查项目质量标准

各孔检测结果

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

孔孔序应符合设计要求

2 孔位允许偏差±10cm

3 △孔深不得小于设计孔深

4 偏斜率应符合规范或设计要求

5

浆灌浆段长应符合设计要求

6 钻孔冲洗应符合设计要求

7 先导孔灌前压水试

验。或灌浆孔灌前简

易压水

应符合规范或设计要求

8 △灌浆压力应符合设计要求

9 △浆液变换和结束标

应符合规范或设计要求

10 灌浆管或射浆管管口

距灌浆段底距离

≤50cm

11 有无中断及其影响质

量程度

应无中断或虽有中断,但

经“检查分析尚不影响灌

浆质量”

12 封孔应符合规范或设计要求

13 △灌浆记录齐全、清晰、准确

各孔质量评定

单元工程效果检查检查孔压水试验q=Lu(防渗标准为Lu)检查孔单位水泥注入量C= kg/m

其它

评定意见单元工程质量等级

本单元灌浆孔全部合格,其中优良灌浆孔占%,检查孔压水试

验结果q=Lu

施工单位

建设(监理)单位

注:表中第10项,系采用“孔口封闭灌浆法”或“自上而下分段灌浆法”时,应遵循的质量标准。

水利水电工程

表1.9 岩石地基固结灌浆单元工程质量评定表单位工程名称单元工程量

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位检验日期年月日

次检查项目质量标准

各孔检测结果

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 钻

孔孔序应符合设计要求

2 孔位应符合设计要求

3 △孔深不得小于设计孔深

4

浆灌浆分段和段长应符合设计要求

5 钻孔冲洗应符合设计要求

6 灌前进行压水试验的

孔数和压水试验

孔数不少于总孔数的

5%,压水试验应符合设

计要求

7 △灌浆压力应符合设计要求

8 △浆液变换和结束标

应符合设计要求

9 有无中断及其影响质

量程度

应无中断或虽有中断,但

经检查分析,尚不影响灌

浆质量

10 △抬动变形抬动值不应超过设计规定

11 封孔应符合规范或设计要求

12 △灌浆记录齐全、清晰、准确

各孔质量评定

本单元工程内共有孔,其中优良孔,优良率为%

单元工程效果检查波速测试V p= m/s 检查孔压水试验q=Lu

检查孔单位水泥注入量C= kg/m 其它

评定意见单元工程质量等级

本单元灌浆孔全部合格,其中优良灌浆孔占%,波速测试

V p= m/s,检查孔压水试验q=Lu

施工单位

建设

(监理)

单位水利水电工程

表1.10 水工隧洞回填灌浆单元工程质量评定表单位工程名称单元工程量

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位检验日期年月日

项次检查项目质量标准

各孔检测结果

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

孔孔序应符合设计要求

2 孔位应符合设计要求

3 孔径≥38mm

4 孔深进入岩石10cm

5

浆△浆液变换和结束标

应符合规范或设计要求

6 △灌浆压力应符合设计要求

7 △抬动变形应不超过设计规定值

8 封孔应符合设计要求

9 △灌浆记录齐全、清晰、准确

各孔质量评定

本单元工程内共有孔,其中优良孔,优良率为% 单元工程效果检查

评定意见单元工程质量等级

本单元灌浆孔全部合格,其中优良孔占%,单元工程效果检查

施工单位

建设

(监理)

单位水利水电工程

表1.11 高压喷射灌浆单元工程质量评定表单位工程名称单元工程量

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位检验日期年月日

次检查项目质量标准

各孔检测结果

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

孔孔序应符合设计要求

2 孔位应符合设计要求

3 △孔深应符合设计要求

4 偏斜率应符合设计要求

5 △高压喷杆下入深度应符合设计要求

6 水压(Mpa)

水量(l/min)

应符合设计要求

7 气压(Mpa)

气量(m3/h)

应符合设计要求

8 △进浆密度

浆量和浆液

应符合设计要求

9 定喷(或摆喷、旋喷)应符合设计要求

10 回转速度应符合设计要求

11 △提升速度(cm/min)应符合设计要求

各孔质量评定

本单元工程内共有孔,其中优良孔,优良率为%

单元工程效果检查物探检验结果

围井、抽水试验K= cm/s

评定意见单元工程质量等级

本单元灌浆孔全部合格,其中优良孔占%,物探或围井、抽水

试验

施工单位

建设

(监理)

单位水利水电工程

表1.12 基础排水单元工程质量评定表单位工程名称单元工程量

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位检验日期年月日

项次检查项目质量标准

各孔检测结果

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

孔孔口平面位置偏差不大于10cm

2 倾斜度

深孔不大于1%

浅孔不大于2% 3 △孔深偏差±2%

4 水

平面位置偏差不大于10cm

5 倾斜度不大于2%

6 △管(槽板)接头,管(槽

板)与岩石接触

密合不漏浆,管

(槽)内干净

各孔质量评定

本单元共有孔,其中优良孔,优良率%

评定意见单元工程质量等级单元内各排水孔质量全部达合格标准,其中优良排水孔为%

位年月日

建设

(监理)

单位年月日

水利水电工程

表1.13 锚喷支护单元工程质量评定表

单位工程名称单元工程量

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位检验日期年月日项

项目名称工序质量等级

1 锚杆、钢筋网

2 喷射混凝土

评定意见单元工程质量等级

两个工序质量均达合格标准,其中工序质量达优良

施工单位

建设

(监理)

单位水利水电工程

表1.13-1锚喷支护锚杆、钢筋网工序质量评定表单位工程名称单元工程量

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位检验日期年月日项

检查项目质量标准检验记录

1 △锚杆材质和砂浆标号符合设计要求

2 △锚孔清理无岩粉、积水

3 △砂浆锚杆抗拔力符合设计和规范要求

4 △预应力锚杆张拉力符合设计和规范要求

5 钢筋材质、规格、尺寸符合设计要求

SL《水利工程施工监理规范》全套表格

附录E 施工监理工作常用表格 表格说明 表格可分为以下二种类型: 1 承包人用表。以CB ××表示。 2 监理机构用表。以JL ××表示。 表头应采用如下格式: 注2:“ 施工放样报验单” ——表格名称。 注3:“承包[ ]放样 号”——表格编号。其中①“承包”:指该表以承包人为填表人,当填表人为监理机构时,即以“监理”代之。 ②当监理工程范围包括两个以上承包人时,为区分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。③[ ]:年份,[2003]表示2003年的表格。④“放样”:表格的使用性质,即用于“放样”工作。⑤“ 号”:一般为3位数的流水号。 如承包人简称为“华安”,则2003年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为: 表 格使用说明 监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格;如果表格种类不能满足工程实际需要时,可调整或增加表格。 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数,工作中应根据具体情况和要求予以具体指定各类表格的报送单位和份数。 相关单位都应明确文件的签收人。 “CB01 施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、施工安全方案、施工工艺、专项试验计划等。 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求另行单独填报。 表格中凡属部门负责人签名的,项目经理都可签署;凡属监理工程师签名的,总监都可以签署;表格中签名栏为“总监理工程师/副总监理工程师”、“总监理工程师/监理工程师”和“项目经理/技术负责人”的可根据工程特点和管理要求视具体授权情况由相应人员签署。 监理用表中的合同名称和合同编号指所监理的施工合同名称和编号。 施工监理工作常用表格目录

水利工程施工常用表格最新版本

E.3 水利施工常用表格汇总 E.3.1承包人用表目录 序号表格名称表格类型表格编号 1 施工技术方案申报表CB01 承包[ ]技案号 2 施工进度计划申报表CB02 承包[ ]进度号 3 施工图用图计划报告CB03 承包[ ]图计号 4 资金流计划申报表CB04 承包[ ]资金号 5 施工分包申报表CB05 承包[ ]分包号 6 现场组织机构及主要人员报审表CB06 承包[ ]机人号 7 材料/构配件进场报验单CB07 承包[ ]材验号 8 施工设备进场报验单CB08 承包[ ]设备号 9 工程预付款申报表CB09 承包[ ]工预付号 10 工程材料预付款报审表CB10 承包[ ]材预付号 11 施工放样报验单CB11 承包[ ]放样号 12 联合测量通知单CB12 承包[ ]联测号 13 施工测量成果报验单CB13 承包[ ]测量号 14 合同项目开工申请表CB14 承包[ ]合开工号 15 分部工程开工申请表CB15 承包[ ]分开工号 16 设备采购计划申报表CB16 承包[ ]设采号 17 混凝土浇筑开仓报审表CB17 承包[ ]开仓号 18 单元工程施工质量报验单CB18 承包[ ]质报号 19 施工质量缺陷处理措施报审表CB19 承包[ ]缺陷号 20 事故报告单CB20 承包[ ]事故号 21 暂停施工申请CB21 承包[ ]暂停号 22 复工申请表CB22 承包[ ]复工号 23 变更申请报告CB23 承包[ ]变更号 24 施工进度计划调整申报表CB24 承包[ ]进调号 25 延长工期申报表CB25 承包[ ]延期号 26 变更项目价格申报表CB26 承包[ ]变价号 27 索赔意向通知CB27 承包[ ]赔通号 28 索赔申请报告CB28 承包[ ]赔报号 29 工程计量报验单CB29 承包[ ]计量号 30 计日工工程量签证单CB30 承包[ ]计日证号

水利水电工程常用表格

- 施工监理工作常用表格 1.表格说明 1.1表格可分为以下两种类型: 1.1.1承包人用表。以CB××表示。 1.1.2监理机构用表。以JL××表示。 1.2表头应采用如下格式: 注1:“CB11”-表格类型及序号。 注2:“工程放样报验单”-表格名称。 注3:“承包[ ]放样号”-表格编号。其中:①“承包”:指该表以承包人为填表人,当填表人为监理机构时,即以“监理”代之。②当监理工程范围包括两个以上承包人时,为区分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。③[ ]:年份,[2003]表示2003年的表格。④

“放样”:表格的使用性质,即用于“放样”工作。⑤“号”:一般为3位数的流水号。 如承包人简称为“华安”,则2003年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为: 2.表格使用说明 2.1监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格;如果表格种类不能满足工程实际需要时,可按照表格的设计原则另行增加。 2.2各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数,工作中应根据具体情况和要求具体指定各类表格的报送单位和份数。 2.3相关单位都应明确文件的签收人。 2.4“CB01施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、工程测量施测计划和方案、施工工法、工程放样计划、专项试验计划和方案等。 2.5承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求另行单独填报。 2.6表格底部注明的“设代机构”是代表工程设计单位在施工现场的机构,如设计代表、设代组、设代处等。 3.施工监理工作常用表格目录 3.1承包人用表目录

施工单位常用表格

施工单位常用表格 目录 CB01 施工技术方案申报表 (3) CB02 施工进度计划申报表 (4) CB03 施工图用图计划报告 (5) CB04 资金流计划申报表 (6) CB05 施工分包申报表 (7) CB06 现场组织机构及主要人员报审表 (8) CB07 材料/构配件进场报验单 (9) CB08 施工设备进场报验单 (10) CB09 工程预付款申报表 (11) CBlO 工程材料预付款报审表 (12) CBll 施工放样报验单 (14) CBl2 联合测量通知单 (15) CBl3 施工测量成果报验单 (16) CBl4 合同项目开工申请表 (17) CBl5 分部工程开工申请表 (18) CBl6 设备采购计划申报表 (19) CBl7 混凝土浇筑开仓报审表 (20) CBl8 单元工程施工质量报验单 (21) CBl9 施工质量缺陷处理措施报审表 (22) CB20 事故报告单 (23) CB21 暂停施工申请报告 (24) CB22 复工申请表 (25) CB23 变更申请报告 (26) CB24 施工进度计划调整申报表 (28) CB25 延长工期申报表 (29) CB26 变更项目价格申报表 (30) CB27 索赔意向通知 (31) CB28 索赔申请报告 (32) CB29 工程计量报验单 (33) CB30 计日工工程量签证单 (35) CB31 工程价款月支付申请书( 2009 年 8月) (36) CB31附表1 工程价款月支付汇总表 (37) CB31附表2 已完工程量汇总表 (38) CB31附表3 合同单价项目月支付明细表 (40) CB31附表4 合同合价项目月支付明细表 (41) CB31附表5 合同新增项目月支付明细表 (42) CB31附表6 计日工项目月支付明细表 (44) CB31附表6-1 计日工工程量月汇总表 (46) CB31附表7 索赔项目价款月支付汇总表 (47) CB32 施工月报( 年月) (48) CB32 施工月报 (49)

水利水电工程常用表格

施工监理工作常用表格 1.表格说明 1.1表格可分为以下两种类型: 1.1.1承包人用表。以CB XX表示。 1.1.2监理机构用表。以JL XX表示。 1.2表头应采用如下格式: 注1: “CB11”—表格类型及序号注2: “工程放样报验单”—表格名称 注3: “承包[]放样号”—表格编号。其中:①“承包”:指该表以承包人为填表人,当填表人为监理机构时,即以“监理”代之。②当监理工程范围包括两个以上承包人时,为区分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。③[]:年份,[2003]表示2003年的表格。④“放样”:表格的使用性质,即用于“放样”工作。⑤“号”:一般为

3位数的流水号。 如承包人简称为“华安”,则2003年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为: 2.表格使用说明 2.1监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格;如果表格种类不能满足工程实际需要时,可按照表格的设计原则另行增加。 2.2各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数,工作中应根据具体情况和要求具体指定各类表格的报送单位和份数。 2.3相关单位都应明确文件的签收人。 2.4 “ CB01施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、工程测量施测计划和方案、施工工法、工程放样计划、专项试验计划和方案等。 2.5承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求另行单独填报。 2.6表格底部注明的“设代机构”是代表工程设计单位在施工现场的机构,如设计代表、设代组、设代处等。 3.施工监理工作常用表格目录 3.1承包人用表目录

水利工程施工规范全套表格

附录E 施工监理工作常用表格 E.1 表格说明 E.1.1 表格可分为以下两种类型: 1 承包人用表。以CB××表示。 2 监理机构用表。以JL××表示。 E.1.2 表的标题(表名)应采用如下格式: 注1:“CB11”——表格类型及序号。 注2:“施工放样报验单”——表格名称。 注3:“承包[ ]放样号”——表格编号。其中①“承包”:指该表以承包人为填表人,当填表人为监理机构时,即以“监理”代之。②当监理工程范围包括两个以上承包人时,为区分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。③[ ]:年份,[2003]表示2003年的表格。④“放样”:表格的使用性质,即用于“放样”工作。⑤“号”:一般为3位数的流水号。 CB11 施工放样报验单 (华安[2003]放样003号) 如承包人简称为“华安”,则2014年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为: E.2 表格使用说明 E.2.1 监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格;如果表格不能满足工程实际需要时,可调整或增加表格。 E.2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和推荐份数,工作中应根据具体情况和要求予以具体指定各类表格的报送单位和份数。 E.2.3 相关单位都应明确文件的签收人。 E.2.4 “CB01 施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、专项施工方案、度汛方案、灾害应急预案、施工工艺试验方案、专项检查试验方案、工程测量施测方案、工程放样计划和方案、变更实施方案等需报请监理机构批准的方案。 E.2.5 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求另行单独填报。

施工管理常用表格

中国石油(土库曼斯坦)阿姆河天然气公司 寰球工程项目管理(北京)有限公司 编制校核审核

目录 1. 目的............................................................... - 2 - 2. 范围............................................................... - 2 - 3. 编制依据........................................................... - 2 - 4. 常用表格分类....................................................... - 2 - 4.1 A类表(承包商用表) ................................................ - 2 - 4.2 B类表(PMC用表) ................................................... - 2 - 4.3 各方通用表........................................................ - 3 - 5. 表格用词用语说明................................................... - 3 -

施工管理常用表格 1. 目的 规范土库曼斯坦巴格德雷合同区域二期地面工程建设的施工管理常用表格的使用,使二期地面工程建设的各相关方施工管理过程有据可依,规范管理人员和参建承包商的施工行为,保证工程的施工活动有序开展。 2. 范围 本表格适用于土库曼斯坦巴格德雷合同区域二期地面工程项目。 3. 编制依据 1)项目质量管理手册。 2)国家、行业现行施工及验收技术标准、规范。 3)国家、行业现行工程质量检验评定标准。 4)建设工程监理规范。 4. 常用表格分类 4.1 A类表(承包商用表) A1 工程开工/复工报审表 A2-1 施工组织设计报审表 A2-2 施工方案报审表 A3 分包单位资格报审表 A4 报验申请表 A5 专业工程师通知回复单 A6 工程临时延期申请表 A7 费用索赔申请表 A8 工程材料构配件/设备报审表 A9 工程竣工报验单 4.2 B类表(PMC用表) B1 专业工程师通知单 B2 工程暂停令 B3 工程临时延期审批表

水利水电工程全套资料表格

附录E施工监理工作常用表格 E.1表格说明 E.1.1表格可分为以下两种类型: 1承包人用表。以CB××表示。 2监理机构用表。以JL××表示。 注1:“CB11”——表格类型及序号。 注2:“工程放样报验单”——表格名称。 注3:“承包[]放样号”——表格编号。其中:①“承包”:指该表以承包人为填表人,当填表人为监理机构时,即以“监理”代之。②当监理工程范围包括两个以上承包人时,为区分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。③[]:年份,[2003]表示2003年的表格。④“放样”:表格的使用性质,即用于“放样”工作。⑤“号”:一般为3位数的流水号。 E.2表格使用说明 E.2.1 监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格;如果表格种类不能满足工程实际需要时,可按照表格的设计原则另行增加。 E.2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数,工作中应根据具体情况和要求具体指定各类表格的报送单位和份数。 E.2.3 相关单位都应明确文件的签收入。 E.2.4“CB01施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、工程测量施测计划和方案、施工工法、工程放样计划、专项试验计划和方案等。 E.2.5 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求另行单独填报。 E.2.6 表格底部注明的“设代机构”是代表工程设计单位在施工现场的机构,如设计代表、设代组、设代处等。

E.3施工监理工作常用表格目录E.3.1承包人用表目录

E.3.2监理机构用表目录

E.4施工监理工作常用表格

水利水电工程施工质量评定表样表

水利水电单元工程 施工质量评定表样表 (2012版)

二零一四年三月 目录 第一部分土石方工程单元工程质量验收评定表…………………………1~69

第二部分混凝土工程单元工程质量验收评定表…………………………70~175 第三部分提防工程单元工程质量验收评定表…………………………176~241 第四部分地基处理与基础工程单元工程质量验收评定表……………242~278 第五部分水工金属结构安装工程单元工程质量验收评定表…………279~281 第六部分水轮发电机组安装工程单元工程质量验收评定表…………282~284

第七部分水力机械辅助设备系统安装工程单元工程质量验收评定表… 285~287 说明 本表样是根据中华人民共和国水利部2012版《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——土石方工程》(SL631-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——混凝土工程》(SL632-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准

——地基处理与基础工程》(SL633-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程》(SL634-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水工金属结构安装工程》、(SL635-2012)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水轮发电机组安装工程》、(SL636-2012)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水力机械辅助设备系统安装工程》(SL637-2012)等七项标准编制而成,各项目在使用过程中,应切实对照以上规范标准的要求,认真填写质量验收评定表格。 特此说明 二零一四年三月

水利水电工程主要验收表格

水利水电工程 表0.1 工程项目施工质量评定表

表0.1工程项目施工质量评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.工程项目名称:按批准的初步设计报告的项目名称填写。 2.工程等级:填写本工程项目等别、规模及主要建筑物级别。 3.建设地点:填写枢纽工程建设的具体地名,如省、县、乡。 4.主要工程量:填写2~3项数量最大及次大的工程量。有混凝土(包括钢筋混凝土)量、土石方填筑方量、砌石方量等主要项目时必须填写。 5.项目法人(建设单位):填写全称。 6.设计、施工、监理等单位名称应填写与项目法人签定合同时所用的全称。若一个工程项目是由多个施工(或多个设计、监理)单位承担任务时,表中只需填出承担主要任务的单位全称,并附

页列出全部承担任务单位全称及各单位所完成的单位工程名称。若工程项目由一个施工单位总包、几个单位分包完成,表中只填总包单位全称,并附页列出分包单位全称及所完成的单位工程名称。 7.开工日期:填写主体工程开工的年份(4位数)及月份。 竣工日期:填写批准设计规定的内容全部完工的年(4位数)及月份。 8.评定日期:填写工程项目质量等级评定的实际日期。 9.主要建筑物单位工程:主要建筑物指失事后将造成下游灾害或严重影响工程效益的建筑物,如堤坝、泄水建筑物、输水建筑物、电站厂房及泵站等。 10.本表在工程项目批准设计规定的内容已全部完成,各单位工程已进行施工质量等级评定后,由项目总监填写,并进行工程项目质量评定,监理单位负责人签字加盖公章,若工程项目由多个监理单位监理时,各监理单位项目总监负责统计本单位监理的单位工程质量评定结果(含单元工程、分部工程质量统计)及主要工程量统计交项目法人。再由项目法人委托一个主要监理单位的项目总监汇总各单位统计资料,填写工程项目质量评定表,并签字、盖本监理单位公章。再交项目法人评定,项目法人的法定代表人签字,并盖公章,报质量监督机构核定质量等级,质量监督项目站长或质量监督机构委派的该项目负责人签字,并加盖公章。 11.工程项目施工质量评定标准。 (1)合格标准:单位工程质量全部合格;工程施工期及试运行期,各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。 (2)优良标准:单位工程质量全部合格,其中70%以上单位工程质量优良等级,且主要单位工程质量全部优良;工程施工期及试运行期,各单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。 水利水电工程 表0.2 单位工程施工质量评定表

水利工程施工常用表格

精品word文档可以编辑(本页是封面)

【最新资料Word版可自由编辑!!】、、- 刖言 水利工程建设项目 承包商(施工单位)工作常用表格 施工技术方案申报表 施工进度计划申报表 施工图用图计划报告 资金流计划申报表 施工分包申报表 现场组织机构及主要人员报审表 材料/构配件进场报验单 施工设备进场报验单 工程预付款申报表 工程材料预付款报审表 施工放样报验单 联合测量通知单 施工测量成果报验单 合同项目开工申请表 分部工程开工申请表 设备采购计划申报表 混凝土浇筑开仓报审表 单元工程施工质量报验单 施工质量缺陷处理措施报审表 事故报告单 暂停施工申请报告 复工申请表 变更申请报告 施工进度计划调整申报表 延长工期申报表 变更项目价格申报表索赔意向通知索赔申请通知工程计量报验单 计日工工程量签证单

工程价款月支付申请书( 工程价款月支付汇总表 已完工程量汇总表 合同单价项目月支付明细表 合同价差费月支付明细表 合同合价项目月支付明细表 合同新增项目月支付明细表 计日工项目月支付明细表 计日工工程量月汇总表 索赔项目价款月支付汇总表 施工月报( 年 月) 材料使用情况月报表 主要施工机械设备情况月报表 现场施工人员情况月报表 施工质量检验月汇总表 工程事故月报表 完成工程量月汇总表 施工实际进度月报表( 验收申请报告 报 告 单 回 复 单 完工/最终付款申请表 工程移交申请单 年 月) 年 月)

第三章水利工程建设项目承包商(施工单位)工作常用表

说明:本表一式 份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包 (承包[]技案 号) 合同名称: 合同编号: 致: ________ (监理机构) 我方今提交 ___________________________ 工程(名称及编码)的: □ 施工组织设计 □ 施工措施计划 □ 工程测量施测计划和方案 □ 施工方法 □ 工程放样计划 □ 专项试验计划和方案 □ 请贵方审批。 承包人:(全称及盖章) 项目经理:(签名) 日 期: 年 月 日 监理机构将另行签发审批意见 监理机构:(全称及盖章) 签收人:(签名) 日 期: 年 月 日 人、设代机构各1份 CB - 01 水利工程建设项目 施工技术方案申报表

水利水电工程施工协议书范本正式版

YOUR LOGO 水利水电工程施工协议书范本正 式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

水利水电工程施工协议书范本正式 版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 合同编号:_________ _________(发包人名称)(以下称发包人)拟修建 _________工程,接受了_________(承包人名称)(以下称承包人)的投标,双方达成如下协议,并于_________年 _________月_________日签订了本协议书,合同总金额为人民币(大写)_________。 1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。 2.本合同包括下列文件:(示例) (1)协议书(包括补充协议); (2)中标通知书; (3)投标报价书; (4)专用合同条款; (5)通用合同条款; (6)技术条款; (7)图纸; (8)已标价的工程量清单;

(9)经双方确认进入合同的其他文件。 上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。 3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。 4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。 5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效(若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效)。 6.本合同一式_________份。其中正本贰份,双方各执壹份,副本_________份,发包人执_________份,承包人执 _________份,其余副本由发包人分送有关单位。 发包人(盖章):_________承包人(盖章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ 地址:_________ 地址:_________ 网址:_________网址:_________ 电话:_________ 电B63:B72话:_________ 电传:_________电传:_________ 传真:_________传真:_________ 电报挂号:_________电报挂号:_________

水利工程全套表格及填写范例

水利水电工程施工质量评定表(试行) 目录 填表基本规定 第一部分工程项目施工质量评定表 第二部分水工建筑工程单元工程施工质量评定表 第九部分堤防工程外观质量及单元工程质量评定表

填表基本规定 《水利水电工程施工质量评定表》(试行)(以下简称《评定表》)是检验与评定施工质量的基础资料,也是进行工程维修和事故处理的重要参考。SL223—1999《水利水电建设工程验收规程》规定,《评定表》是水利水电工程验收的备查资料。《水利基本建设项目(工程)档案资料管理规定》要求,工程竣工验收后,《评定表》归档长期保存。因此,对《评定表》的填写,作如下基本规定: 1.单元(工序)工程完工后,应及时评定其质量等级,并按现场检验结果,如实填写《评定表》。现场检验应遵守随机取样原则。 2.《评定表》应使用蓝色或黑色墨水钢笔填写,不得使用圆珠笔、铅笔填写。 3.文字。应按国务院颁布的简化汉字书写。字迹应工整、清晰。 4.数字和单位。数字使用阿拉伯数字(1、2、3、…、9、0)。单位使用国家法定计量单位,并以规定的符号表示(如:Mpa、m、m3、t、……)。 5.合格率。用百分数表示,小数点后保留一位。如果恰为整数,则小数点后以0表示。例如:95.0%。 6.改错。将错误用斜线划掉,再在其右上方填写正确的文字(或数字),禁止使用改正液、贴纸重写、橡皮擦、刀片刮或用墨水涂黑等方法。 例如:……表面有裂缝纹,抗压强度25.3 23.3Mpa。 7.表头填写。①单位工程、分部工程名称,按项目划分确定的名称填写。②单元工程名称、部位:填写该单元工程名称(中文名称或编号),部位可用桩号、高程等表示。③施工单位:填写与项目法人(建设单位)签订承包合同的施工单位全称。④单元工程量:填写本单元主要工程量。⑤检验(评定)日期:年——填写4位数,月——填写实际月份(1~12月),日——填写实际日期(1~31日)。 8.质量标准中,凡有“符合设计要求”者,应注明设计具体要求(如内容较多,可附页说明)、凡有“符合规范要求”者,应标出所执行的规范名称及编号。 9.检验记录。文字记录应真实、准确、简练。数字记录应准确、可靠,小数点后保留位数应符合有关规定。 10.设计值按施工图填写。实测值填写实际检测数据,而不是偏差值。当实测数据多时,可填写实测组数、实测值范围(最小值~最大值)、合格数,但实测值应作表格附件备查。 11.《评定表》中列出的某些项目,如实际工程中无该项内容,应在相应检验栏内用斜线“/”表示。 12.《评定表》从表头至评定意见栏均由施工单位经“三检”合格后填写,“质量等级”栏由施工单位填写自评等级。监理人员复评质量等级时,如对施工单位填写的质量检验资料有不同意见,可写入“监理单位复评意见”栏内或另附页说明,并在“复评质量等级”栏内填写出正确的等级。

水利工程施工表格及文件汇总

施工准备阶段 一、施工单位办理 1、现场组织机构及主要人员报审表 2、材料/构配件进场报验单(原材料、配合比) 3、施工设备进场报验单 4、工程测量放样(施工放样报验单、施工测量成果报验单) 5、施工组织设计报审表 6、项目划分报审确认表 7、质量检验方案报审表 8、合同项目开工申报表 二、监理单位办理 1、监理规划 2、监理细则 3、施工单位上报资料审核签字 4、合同项目开工令 三、建设(业主)单位办理 1、项目法人成立文件 2、参建各方组织成员表 3、安全生产责任书 4、水利工程质量监督申请表 5、富阳市重点水利工程开工申请书 一、施工单位办理

1、现场组织机构及主要人员报审表 CB06现场组织机构及主要人员报审表 (承包[]机人号) 合同名称: 合同编号: 本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审核意见,承包人、监理机构、发包人各1份。 2、材料/构配件进场报验单 CB07材料/构配件进场报验单 (承包[]材检号) 合同名称: 合同编号:

本表一式份1份。 3、施工设备进场报验单 CB08施工设备进场报验单 (承包[]设备号) 合同名称: 合同编号:

本表一式份14、工程测量放样(施工放样报验单、施工测量成果报验单) 测量得作用:1、找坐标点,确定主要建筑物得位置;2、复核原始地形。 施工放样报验单 CB11 (承包[]放样号) 合同名称: 合同编号:

本表一式份1份。 施工测量成果报验单 CB13(承包[]测量号)

本表一式份1※1、测量断面与设计断面桩号一致 2、每张断面图施工及监理单位人员均应签字确认 5、施工组织设计报审表 CB01施工技术方案申报表 (承包[]技案号) 合同名称: 合同编号:

《水利工程施工监理规范》SL288-2014表格(最新全部)

附录E 施工监理工作常用表格 E.1 表格说明 E.1.1 表格可分为以下二种类型: 1 承包人用表。以CB ××表示。 2 监理机构用表。以JL ××表示。 E.1.2 表头应采用如下格式: 注1: “CB11” ——表格类型及序号。 注2:“ 施工放样报验单” ——表格名称。 注3:“承包[ ]放样 号”——表格编号。其中①“承包”:指该表以承包人为填表人,当填表人为监理机构时,即以“监理”代之。 ②当监理工程范围包括两个以上承包人时,为区分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。③[ ]:年份,[2003]表示2003年的表格。④“放样”:表格的使用性质,即用于“放样”工作。⑤“ 号”:一般为3位数的流水号。 如承包人简称为“华安”,则2003年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为: E.2 表 格使用 说明 E.2.1 监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格;如果表格种类不能满足工程实际需要时,可调整或增加表格。 E.2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数,工作中应根据具体情况和要求予以具体指定各类表格的报送单位和份数。 E.2.3 相关单位都应明确文件的签收人。 E.2.4 “CB01 施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、施工安全方案、施工工艺、专项试验计划等。 E.2.5 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求另行单独填报。 E.2.6 表格中凡属部门负责人签名的,项目经理都可签署;凡属监理工程师签名的,总监都可以签署;表格中签名栏为“总监理工程师/副总监理工程师”、“总监理工程师/监理工程师”和“项目经理/技术负责人”的可根据工程特点和管理要求视具体授权情况由相应人员签署。 E.2.7 监理用表中的合同名称和合同编号指所监理的施工合同名称和编号。

水利工程建设项目施工监理常用表格

施工监理工作常用表格 表格讲明 一、表格可分为以下二种类型: 1 承包人用表。以CB╳╳表示。 2 监理机构用表。以JL╳╳表示。 二、表头应采纳如下格式: CB11 施工放样报验单 承包[ ]放样号” 注:1 “CB11”—表格类型及序号; 2 “工程放样报验单”—表格名称; 3 “承包[ ]放样号”—表格编号。其中:①“承包”: 指该表以承包人为填表人。当填表人为监理机构时,即以“监 理”代之。②当监理工程范围包括两个以上承包人时,为区 分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。③[ ]: 年份,[2003]表示2003年的表格;④“放样”:表格的使用 性质,即用于“放样”工作。⑤“号”:一般为3位数 的流水号。 如承包人简称为“华安”,则2003年承包人向监理机构报送的第3次

放样报表可表示为: CB11 施工放样报验单 华安[2003]放样003号” 表格使用讲明 一、监理机构可依照施工项目的规模和复杂程度,采纳其中的部分或全部表格;假如表格种类不能满足工程实际需要时,可按照表格的设计原则另行增加。 二、各表格脚注中所列单位和份数为差不多单位和最少份数,工作中应依照具体情况和要求予以具体指定各类表格的报送单位和份数。 三、相关单位都应明确文件的签收人。 四、“CB01 施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施打算、施工安全方案、施工工法、专项试验打算等。 五、承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月

报附表外,还应按有关要求另行单独填报。 六、每一表格均应依照工程具体要求确定该表格原件的份数,并在表格底部注明;“设代机构”是代表工程设计单位在施工现场的机构,如设计代表、设代组、设代处等。 施工监理工作常用表格目录 一、承包人用表目录

水利水电工程施工全表格最新

表1.1岩石边坡开挖单元工程质量评定表单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位检验日期年月日 项 次 检查项目质量标准检验记录 1 △保护层开挖浅孔、密孔、少药量、火炮爆破 2 △平均坡度小于或等于设计坡度 3 开挖坡面稳定、无松动岩块 项次检测项目 设 计 值 允许偏差 (cm) 实测值 合格数 (点) 合格率 (%) 1 坡脚标高+20 -10 2 坡面 局部 超欠 挖 斜长 ≤15m +30 -20 3 斜长 >15m +50 -30 检测结果共检测点,其中合格点,合格率% 评定意见单元工程质量等级主要检测项目全部符合质量标准。一般检查项目。 检测项目实测点合格率%。 施 工 单 位 年月日 建设 (监理) 单位 年月日

表1.2岩石地基开挖单元工程质量评定表单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位检验日期年月日项 次 检查项目质量标准检验记录 1 △保护层开挖浅孔、密孔、少药量、火炮爆破 2 △建基面无松动岩块,无爆破影响裂隙 3 △断层及裂隙密集带按规定挖槽,槽深为宽度的1~1.5倍。规模较大时,按设计要求处理 4 △多组切割的不稳定岩体按设计要求处理 5 岩溶洞穴按设计要求处理 6 软弱夹层厚度>5cm者,挖至新鲜岩层或设计规定的深度 7 夹泥裂隙挖1~1.5倍断层宽度,清除夹泥,或按设计要求处理 项次检测项目 设 计 值 允许偏差 (cm) 实测值 合格数 (点) 合格率 (%) 1 无 结 构 要 求 或 无 配 筋坑 ( 槽 ) 长 宽 <5m +20 -10 2 5~10m +30 -20 3 10~15m +40 -30 4 >15m +50 -30 5 坑(槽)底部标高+20 -10 6 垂直或斜面平整度20 7 有 结 构 要 求 或 有 配 筋坑 ( 槽 ) 长 宽 <5m +10 -0 8 5~10m +20 -0 9 10~15m +30 -0 10 >15m +40 -0 11 坑(槽)底部标高+20 -0 12 垂直或斜面平整度15 检测结果共检测点,其中合格点,合格率% 评定意见单元工程质量等级主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目。 检测项目实测点合格率%。 施 工 单 位 年月日 建设 (监理) 单位 年月日

水利工程施工表格及文件汇总

水利工程施工表格及文 件汇总 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

施工准备阶段 一、施工单位办理 1、现场组织机构及主要人员报审表 2、材料/构配件进场报验单(原材料、配合比) 3、施工设备进场报验单 4、工程测量放样(施工放样报验单、施工测量成果报验单) 5、施工组织设计报审表 6、项目划分报审确认表 7、质量检验方案报审表 8、合同项目开工申报表 二、监理单位办理 1、监理规划 2、监理细则 3、施工单位上报资料审核签字 4、合同项目开工令 三、建设(业主)单位办理 1、项目法人成立文件 2、参建各方组织成员表 3、安全生产责任书 4、水利工程质量监督申请表 5、富阳市重点水利工程开工申请书 一、施工单位办理

1、现场组织机构及主要人员报审表 CB06 现场组织机构及主要人员报审表 (承包[ ]机人号) 合同名称:合同编号: 本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审核意见,承包人、监理机构、发包人各1份。 2、材料/构配件进场报验单 CB07 材料/构配件进场报验单 (承包[ ]材检号) 合同名称:合同编号:

说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,承包人13、施工设备进场报验单 CB08 施工设备进场报验单 (承包[ ]设备号) 合同名称:合同编号:

说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,承包人、监理机构、发包人各14、工程测量放样(施工放样报验单、施工测量成果报验单) 测量的作用:1、找坐标点,确定主要建筑物的位置;2、复核原始地形。 施工放样报验单 CB11(承包[ ]放样号) 合同名称:合同编号:

水利工程施工常用表格2016(全)

&&& &&& **水利工程施工用表目录 CB01施工技术方案申报表 (1) CB02施工进度计划申报表 (2) CB03施工图用图计划报告 (3) CB04资金流计划申报表 (4) CB05施工分包申报表 (5) CB06现场组织机构及主要人员报审表 (6) CB07材料/构配件进场报验单 (7) CB08施工设备进场报验单 (8) CB09工程预付款申报表 (9) CB10工程材料预付款报审表 (10) CB11施工放样报验单 (11) CB12联合测量通知单 (12) CB13施工测量成果报验单 (13) CB14合同项目开工申请表 (14) CB15分部工程开工申请表 (15) CB16设备采购计划申请表 (16) CB17混凝土浇筑开仓报审表 (17) CB18工序(单元)工程施工质量报验单 (18) CB19施工质量缺陷处理措施报审表 (19) CB20事故报告单 (19) CB21暂停施工申请报告 (20) CB22复工申请表 (21) CB23变更申请报告 (22) CB24施工进度计划调整申请表 (23) CB25延长工期申报表 (24) CB26变更项目价格申报表 (25) CB27索赔意向通知 (26) CB28索赔申请报告 (27) CB29工程计量报验单 (28) CB30计日工工程量签证单 (29) CB31工程价款月支付申请书(年月) (30) CB32 施工月报(年月) (31) CB32附表1 材料使用情况月报表 (33) CB32附表2 主要施工机械设备情况月报表 (34) CB32附表3 现场施工人员情况月报表 (35) CB32附表4 施工质量检验月汇总表 (36) CB32附表5 工程事故月报表 (37) CB32附表6 完成工程量月汇总表 (38) CB32附表7 施工实际进度月报表(年月) (39) CB33 验收申请报告 (40) CB34 报告单 (41) CB35 回复单 (42) CB36 完工/最终付款申请表 (43) 注:依据《水利工程建设项目施工监理规范SL288-2003》编制,使用时应注意剪切后的排版和字体。

水利水电工程建设项目业主单位工作常用表格.doc

水利水电工程建设项目业主单位工作常用表格 JS-01水利工程招标申请书 JS-02水利工程质量与安全监督书 JS-03 ×年度在建工程建设情况调查表JS-04 ×年度基建投资建议计划表JS-05 单价支付项目工程量结算审核表 JS-06 合价支付项目工程量结算审核表 JS-07 合同外工程项目支付工程量结算审核表 JS-08 工程预付款拨付通知单(单价合同) JS-09 材料预付款拨付通知单(单价合同)JS-10 结算通知单(单价合同)JS-11 结算清单(单价合同) JS-12 最终付款通知单(单价合同) JS-13 结算通知单(总价合同) JS-14 结算清单(总价合同) JS-15 水利基本建设项目竣工财务决算 JS-16 水利基本建设竣工项目概况表 JS-17 水利基本建设项目竣工财务决算表 JS-18 水利基本建设项目年度财务决算表 JS-19 水利基本建设竣工项目投资分析表 JS-20 水利基本建设竣工项目成本表 JS-21 水利基本建设竣工项目预计未完工程及费用表 JS-22 水利基本建设竣工项目待核销基建支出表 JS-23 水利基本建设竣工项目转出投资表 JS-24 水利基本建设竣工项目交付使用资产表JS-25 安全检查记录 JS-26 安全生产检查评分表 JS-27 工地文明施工及环保检查评分表 JS-28 合同工程完工证书格式 JS-29 工程质量保修责任终止证书格式 JS-30 工程会议纪要

JS-01 编号:××××—× 水利工程招标申请书 招标单位:(盖章) 单位地址: 法人代表: 电话:

年月日JS-01 水利工程招标申请书

2014水利工程施工全套表格

附录E施工监理工作常用表格 E.1表格说明 E.1.1表格可分为以下两种类型: 1承包人用表。以CB××表示。 2监理机构用表。以JL××表示。 E.1.2表的标题(表名)应采用如下格式: 注2:“施工放样报验单”——表格名称。 注3:“承包[]放样号”——表格编号。其中①“承包”:指该表以承包人为填表人,当填表人为监理机构时,即以“监理”代之。②当监理工程范围包括两个以上承包人时,为区分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。③[]:年份,[2003]表示2003年的表格。④“放样”:表格的使用性质,即用于“放样”工作。⑤“号”:一般为3位数的流水号。 如承包人简称为“华安”,则Array 2014年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为: E.2表格使用说明 E.2.1监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格;如果表格不能满足工程实际需要时,可调整或增加表格。 E.2.2各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和推荐份数,工作中应根据具体情况和要求予以具体指定各类表格的报送单位和份数。 E.2.3相关单位都应明确文件的签收人。 E.2.4“CB01施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、专项施工方案、度汛方案、灾害应急预案、施工工艺试验方案、专项检查试验方案、工程测量施测方案、工程放样计划和方案、变更实施方案等需报请监理机构批准的方案。 E.2.5承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有 关要求另行单独填报。 E.2.6表格中凡属部门负责人签名的,项目经理都可签署;凡属监理工程师签名的,总监理工程师都可签署。表格中签名栏为“总监理工程师/副总监理工程师”、“总监理工程师/监理工程师”和“项目经理/技术负责人”的可根据工程特点和管理要求视具体授权情况由相应人员签署。 E.2.7监理用表中的合同名称和合同编号指所监理的施工合同名称和编号。 E.3施工监理工作常用表格目录 页脚内容0