文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 压力灌浆技术

压力灌浆技术

压力灌浆技术
压力灌浆技术

压力灌浆技术

2004年8月17日作者:风中尘埃※筑路人※浏览选项:颜色默认灰度橄榄色绿色蓝色褐色红色本文已被浏览345 次

压力灌浆技术在海塘加固工程中的应用

摘要运用压力灌浆技术理论,于1990年至1998年在海塘加固中进行应用实践,在钱管局专家指导帮助下,探索出一套适合于土堤海塘加固的方法,具有投资省、效果好、工艺简单的特点,应用前景广阔。

关键词压力灌浆技术;空隙加固;效果投资;应用

一、海塘加固工程概况

我市围堤海塘西起黄姑镇的水口,东至全塘镇的白沙湾,分别与主塘150+049和157+450相接,全长7801米,为直接临水的一线海塘,保护面积7000余亩。围垦区内现有养鳗苗场,对虾场面积近1400亩,渔场面积1500亩,粮棉面积4000亩,有化工企业乡镇企业多家,具有较好的经济效益,且这些海塘保护着全市人民生命财产安全,社会

效益显著,所以围堤海塘安全渡汛具有十分重要的意义。

围堤海塘大部分建于七十年代,限于当时资金、经验,施工时工班较多,临潮施工,抢潮突击,故围堤迎水坡质量存在一定问题。经过二十年台风越浪、暴雨渗水作用,浆砌块石内侧粉砂土流失形成大量空洞,严重威胁着海塘的安全。9711号强台风的袭击,海塘受到了不同程度的损坏,虽然及时进行了修复,并于98年上半年对黄姑水口以东3.6公里海塘进行了塘面改造,但塘身护坡内部空隙依然存在。为了增加塘身密实度,提高海塘抵御风潮能力,必须采取措施对海塘护坡的空隙进行加固。根据“土坝坝体灌浆技术规范”介绍,结合我市海塘实际,可以用压力灌浆来填补空隙。市府极为重视,在第44次常务会议上决定将塘身灌浆作为加固措施之一。

早在91年,钱塘江管理局对我市围堤存在空隙大、空洞贯穿距离长的问题相当重视,拨给专款,为浆砌块石内侧灌浆进行试验。

二、压力灌浆技术概述

灌浆技术是利用压力将能固结的浆液通过钻孔注入岩石孔隙或建筑物的裂隙中,使其物理力学性能获得改善的一种有效的防渗方法。我市围堤海塘基础防渗灌浆帷幕采用水泥粘土浆灌注(打花管灌浆法、套管护壁法、循环钻灌法、袖阀管法)、空洞采用渗入式粘土泥浆灌浆处理。

压力灌浆应首先做好灌浆设计。造孔后,采用失水性快、体积收缩小的中等粘性土料(或加入一定比例的水泥)配制浆液,浆液必须满足地层的可灌性条件;灌浆过程中应维持压力稳定。在设计压力下,灌

浆孔段经连续3次复灌,不再吸浆时,灌浆即可结束;并在浆液初凝后(一般为12h)进行封孔。灌浆程序应自下而上分序进行。在雨季及潮位较高时,不宜进行灌浆。

灌浆施工技术要点:

1、采用“围、挤、压”的原则,先将堤防灌浆区圈围住,再在中间插孔灌浆挤密,最后逐序压实,这样易于保证灌浆质量。最好采用分序灌浆的办法。

2、在可能的情况下,以采用较大的灌浆压力为好。

3、灌浆开始时,应先以稀浆入注,然后逐步将浆加稠。

三、压力灌浆技术的应用实践

压力灌浆就是将泥土稀释后(泥浆加一定比例的水泥),通过压力机械将水泥泥浆灌入塘身内部。压力灌浆工程主要有以下几个重点:1、机械设备选择:用什么样的机械设备进行灌浆是一个关键,我们使用征天水利机械厂生产的小型灌浆设备。起先他们生产的打洞机在我们围堤不能使用,后来采用风镐、风镐打洞洞大不定型,临潮作业不安全,最后改用风钻钻洞,风钻钻洞洞小定型,潮来可用木塞塞住。目前我们使用机械见表:

灌浆机械表

机械名称造孔设备灌浆设备

空气压缩机风钻制浆机水泵灌浆机

型号3u 0.9/0.7 直径4.2CM 1.5 BA/6 双缸

配套动力电7.5KW 柴12马力电1.5KW 电5.5KW

2、灌浆使用材料及泥浆配比:根据“土坝坝体灌浆技术规范”要求,要采用粉质壤土为宜,在我们地区海塘位置粉质壤土取土困难成本高,粉砂土可以利用就地资源,对这两种土经过土颗粒分析,经分析结果采用塘内高地粉质壤土,符合规范要求。在3.0米高程处,造孔深2米灌水泥泥浆成帷幕,既加固了下平台,又把底高降低延长渗经,防止泥浆漏出。掺入一定量水泥,能加强胶结能力,提高强度,加速固结。根据灌浆的实际情况,掺20%水泥平均抗压强度值为1.34N/MM2符合要求,故选用此配比进行3.0米高程处孔灌浆。另外孔采用纯泥浆。

3、灌浆孔的布置:我市围堤高差6米,斜坡长度16米左右。灌浆孔过密,造成费工,过稀不易使浆液充分渗透。经多次实验证明在塘坡上打三排孔,其高程在3.0米、4.5米、6.5米,塘顶上打一排孔距外口1米,横距都是2米。用钢尺和水准仪量好后空压机钻孔。这样的布局,既可以减短渗径,又可以透水透气,使浆液能迅速有效的渗透充实。

4、泥浆的浓度:我们吸取83年充填式自流灌浆失败的教训和外地经验,根据灌浆机械能力、泥浆流动性,选用泥浆比重在1.3-1.4之间。

5、灌浆压力的控制及施工观察:正确使用灌浆压力,对保证和提高灌浆质量具有重要意义,压力大要裂缝,压力小难灌实。我们一般每孔灌浆掌握在孔四周灌浆块石间勾缝有冒浆为止,并在灌浆孔往上0.5米处石缝冒浆时,立即结束此灌浆孔。灌浆程序必须自下而上进

行。在中排灌浆时必须落潮后进行,便于观察冒浆情况。在施工中做到勤观察,看到周围石缝冒清水的地方,要密切注意,等到冒泥浆时要用麻丝塞住,只允许冒清水。在灌浆施工中,必须采用灌灌停停,停停灌灌轮流的办法,让泥浆充分沉淀,填实空洞。

6、灌浆工艺:海塘压力灌浆工艺简单,大体分(放样)备料、造孔、制浆、灌浆、修复5道工序。用空压机钻孔,孔径42mm,孔深55cm 左右;按浆液要求将制好的熟浆放入储存桶暂存,经泥浆泵、输浆灌路、加压灌注。在施工中做到勤观察,采用灌灌停停,停停灌灌的办法,让泥浆充分沉淀,填实空洞。

7、灌浆质量的检查:灌浆工程属隐蔽工程,百年大计,质量第一,在施工过程中,建立质量监督机制,指派专人控制质量。灌浆是一项隐蔽工程,虽然我们在灌浆施工中严格控制施工质量,但内部灌浆质量和效果如何还是不够踏实。为了进一步掌握灌浆质量,在91年12月16日、19日两次进行开挖检查,在4.5米高程以上已灌和未灌部位对比,参加检查人员一致认为:有压灌浆浆砌块石内侧空洞有明显效果,空洞完全可以灌实。为了了解下平台处灌20%水泥泥浆的情况,在92年1月14日进行开挖检查,空洞都能灌实。

质量检查采用每孔灌浆结束后,在封孔前进行灌水试验(抽查),观察渗透情况决定灌浆质量,做到不渗水及渗水缓慢为质量合格孔,经检查均为合格孔。在完成一单元工程后按需进行开挖检查,经检查,灌过的范围,内侧无空洞、密实,有明显效果,大大提高了海塘的抗台能力。

四、灌浆效果投资分析

至97年底海塘已完成灌浆6122米,经过9711号台风,对灌浆过和未灌浆的地段对比如下:已灌浆总面积97600米2,损坏面积813.3米2,损坏率0.83%。未灌浆总面积15443米2,损坏面积583.75米2,损坏率3.78%。98年又对黄姑水口以东992米塘身进行灌浆,并如期完成了任务,达到了加固海塘的目的。这次灌浆的992米海塘。工程决算金额为14.0248万元,平均每米141.38元。比采用开挖堵洞再浆砌,工程费用要省2倍以上,且采用开挖堵洞再浆砌不仅造价高,且受潮汐、天气等因素制约,其效果也不甚理想。

五、总结与建议

通过1990年至1998年海塘全线初步灌浆一次的工程实践证明,压力灌浆技术适用我市海塘加固的应用,具有投资省,效果好的优点,施工工艺简单,土质要求不高,就地取材,可常年施工。该项技术在海盐海塘及平湖市政工程东湖广场上也应用过,也可应用于我省其他市县海塘加固和其他工程加固应用,应用前景广阔。

我市围堤海塘经1998年——2000年三年建设,已经全线封闭,完成五十年一遇标准海塘建设目标。计划于2002年对海塘外坡上部园弧内存在的局部空隙采用1:4(重量比)水泥砂浆复灌,建议也可采用水泥粘土砂浆复灌。如要进一步提高灌浆效果,建议采用复合灌浆的方法,可先用水泥(砂浆)浆液灌浆,使水泥浆液先行填空围堤主体中那些大小不一的孔洞和裂隙,经48小时的沉淀和固化后,然后对同一孔进行清孔,并再灌注水玻璃浆液(如酸性水玻璃浆液)。这

样做,既可以充分发挥水泥浆液强度高的特点,又可以充分利用水玻璃浆液可灌性好的优点,提高灌浆的效果。

参考文献

1、《土坝坝体灌浆技术规范》

2、《土石坝养护修理规程》SL210—98 中华人民共和国水利部

3、《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62—94 中华人民共和国水利部

4、董哲仁《堤防除险加固实用技术》中国水利水电出版社1998.11

压力注浆施工方案.doc

地基加固 施工方案 编制: 审核: 批准: 2013年10月30日

一、编制说明: 注浆加固法是工程地基加固最常用的方法之一,该方法利用气压或液压配以填充渗透和挤密等方式,把能凝固的浆液均匀地注入岩土层中,驱走岩石裂隙中或泥土颗粒间的水分和气体,并以其自身填充,待硬化后即可将岩土胶结成一个整体,可以改善持力层受力状态和荷载传递性能,从而使地基得到加固,防止或减少渗透或不均匀沉降。相关示意图详附录一。 本施工方案的主要编制依据 1、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006); 2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 3、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 4、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2010年版); 5、《建筑抗震加固技术规程》(JGJ 116-2009); 6、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 二、工程特点: 1、注浆加固根据地质条件及特征,本着确保质量、经济合理的原则,回填至设计标高后,采用水泥浆等浆体静压渗透注浆法,注浆管给予压力作用,使水泥等浆体克服各种阻力,进而渗入土体的孔隙和裂隙中,浆液通过渗透、挤密、填充等方式使得孔隙及松散的土粒胶结,形成相互穿插的脉状结石体。 2、压力注浆方案主要有: ①渗入型注浆:该方法适用于存在孔隙或裂缝的地基土层,即将 浆液渗入软土的孔隙或裂缝之中,使其与软土固结为一整体,而地基 土层结构也基本不受扰动和破坏。

入较浓的浆液,迫使注浆点附近土体压密而形成浆泡。随着浆泡的增 大,灌浆压力也增大,从而产生较大的上抬力。 ③劈裂灌浆:在处理软弱地基时,通过较高的灌浆压力作用,浆 液将克服地基中的初始应力并且抵抗土体抗拉强度,使得土体发生劈 裂,其方向是沿着垂直于主应力的平面或在土体强度最弱的平面,因 此渗入型注浆法不能灌入的土体部分可顺利实施灌注,从而增大浆液 扩散范围。 ④电动化学灌浆:其方法是在地基中插入金属电极并通以直流电, 借助电渗作用将浆液注入土体中,或将浆液注入电渗区,通过电渗使 浆液均匀扩散以提高灌浆效果。 3、压力注浆方案的选择 进行注浆施工首先要解决的问题是注浆方案的选择,首先选择注浆方法和注浆材料。同时还应考虑工程本身性质、工程地质条件等各 方面囚素。依据工程实践经验,注浆方案选择一般应遵循以下原则: ①一般来说,应采用水泥浆或水泥粉煤灰浆液来对伏软弱地基进 行加固。 ②如有硬壳存在软弱土层的上部,要将此软弱土层作为封压层; 当无这种硬壳或没发育时,可在地表做一厚约为0.5 m 的粘土垫层作 为封压层,或在地基碾实后形成封压层。 ③如软弱土层上部有较多的砂砾层,应自上而下分段式的注浆, 如软弱土层上部砂砾层较少或没有时,应自下而上分段式的注浆。 本工程选择上述第③种由下至上注浆方式进行。

高压喷射灌浆处理方案

高压喷射灌浆方案 1、工程概述 xxxxxxxxxxx工程标段一在2017年6月份对防渗墙工程进行了全面自检,通过自检发现(3+886、3+562、3+255、3+756、3+786、3+222、3+556、3+685、3+757、3+582、3+928、4+289、4+022、5+562)共14处存在问题,其中有12处为纵向缝隙,其中有1处(3+542)宽度1.2米,2处(3+555、3+856)为横向缝隙,长度在2米,在防渗墙顶下1.5米处。对此,我标段对其中11处纵向缝采用在防渗墙缝隙处临水面前、左、右处布置三个孔进行高压旋喷灌浆处理,对缝隙宽1.2米处缺陷在防渗墙缝隙中间布三个孔,在其临水面平行布5个孔进行高压旋喷处理;高压旋喷灌浆底高程为原设计高程对2处横向缝隙我们将采用对缝隙处上方进行全面凿除清理干净,重新支模板进行浇筑。 2、施工过程中的一般要求 ⑴高喷灌浆施工前,先做好场地平整,开挖冒浆排放沟和集浆坑,再精确测定摆喷墙轴线、孔位和孔口高程; ⑵钻机钻孔时,查明地层分布情况,以便指导高喷墙的喷射深度及不同地层采取相应的措施; ⑶严格控制施工各项参数,如浆压、气压、水压、浆液比重、回浆浓度、提升速度、旋转速度、摆角等; 3、施工准备 3.1现场布置 根据施工现场情况进行布置。 3.2技术准备 ⑴高喷主要施工工艺参数

表3-1 高压摆喷灌浆主要工艺参数表 ⑵技术交底 项目部召开技术会议,项目主任工程师向施工人员进行技术交底,项目施工员对操作人员进行施工技术交底,责任到人,使每个人能够熟练掌握自己责任范围内的工艺流程、技术参数指标、机械性能及安全操作规程。 ⑶安全交底 项目部由专职安全员负责对施工技术人员及施工班组人员进行安全技术交底,交底要交到个人,做到人人懂安全,人人遵守安全。人人做到“三不伤害”。 3.3材料供应 ⑴水泥:采用普通硅酸盐水泥,强度等级为42.5。水泥新鲜无结块。 ⑵供水:直接从水库中抽取,经过滤、沉淀后使用。 ⑶供电:采用柴油发电。 3.4施工设备配备 表3-1 施工设备一览表 4、施工进度计划及保证措施 4.1施工进度计划

裂缝高压注浆施工方案

青岛华润中心悦府一期3#、4#、5#楼及地下车库工程裂缝高压注浆堵漏施工方案 编制单位:华润建筑有限公司 编制时间:2012.12

青岛华润中心悦府一期3#、4#、5#楼及地下车库工程裂缝高压注浆堵漏施工方案 目录 一、工程概况 (1) 二、方案选择 (1) 三、注浆材料选用及性能 (1) 3.1、S AKING—E—107单液高强度疏水性发泡剂 (1) 3.2、S AKING—E—108单液高弹性亲水性发泡剂 (2) 四、施工总体目标 (3) 4.1、施工进度计划要求 (3) 4.2、工程质量目标 (3) 4.3、安全与消防目标 (3) 4.4、文明施工与场容场貌管理目标 (3) 五、施工主要技术措施 (3) 5.1、高压注浆施工工艺技术简介 (3) 5.2、工艺特点 (4) 5.3、高压注浆施工流程 (4) 5.4、高压注浆施工要点 (4) 六、质量保证措施 (4) 七、安全措施 (5) 八、文明施工及场容场貌管理 (5)

一、工程概况 青岛华润中心悦府一期3#、4#、5#楼及地下车库工程位于青岛市市南区山东路6号甲、6号乙,总建筑面积77278.52㎡,其中地上建筑面积35857.01㎡,地下建筑面积41421.51㎡;建筑功能为高端精装住宅。 本工程±0.000标高为绝对高程28.00m,其中3#楼高层住宅29层,总高度93.7m,4#、5#楼高层住宅30层,总高度93.7m。三幢塔楼高层共享一个大底盘,地下车库7层,其中地下7层至地下5层为人防工程。 塔楼基础形式为筏板基础,地下车库基础形式为柱下独立基础加混凝土底板基础;地下车库结构形式为框架结构,四周挡土墙;塔楼主体结构形式为框支剪力墙结构。 在自检过程中,地下室外侧挡土墙、地下室底板存在裂缝且有渗漏现象。 二、方案选择 根据裂缝渗漏点的特征,采取高压注浆施工工艺对裂缝渗漏部位进行封堵。 三、注浆材料选用及性能 根据工程现场实际情况及产品特性、使用范围,高压注浆料选用商勤实业有限公司生产的Saking—E—107单液高强度疏水性发泡剂和Saking—E—108单液高弹性亲水性发泡剂。 3.1、Saking—E—107单液高强度疏水性发泡剂 单液型聚氨酯防漏材,与水接触后产生排水性;两者作用后迅速膨胀,使其达到止水目的。可与任何水反应,可根据施工需要添加低量催化剂调整发泡速度。 ○1产品特性 (1)可以与任何水(如海水)混合。 (2)与水接触会立刻起化学反应而膨胀。 (3)高膨胀率。 (4)封基材粘着力强。 (5)韧性佳。 (6)抗化学性佳。 (7)与饮用水接触之区域亦可使用,具有环保效能。 ○2使用范围 (1)封填砼构件上潮湿的裂缝;

高喷灌浆施工方案

汝阳县北汝河综合治理工程 高喷灌浆施工方案 编制: 复核: 审批: 山东黄河工程集团有限公司北汝河综合治理工程项目部年月日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工现场布置 (1) 第三章灌浆材料 (2) 第四章高喷灌浆施工 (2) 施工现场试验 (2) 施工工艺流程 (3) 施工方法 (3) 第五章质量监测及控制措施 (7) 第六章安全及环境保证措施 (8)

第一章工程概况 北汝河河道治理范围内规划有四级水面工程,四级水面工程回水范围内的堤身及堤基采用高压喷射灌浆防渗墙。具体设计为桩号1+300-5+150高喷墙深度为10-15m,5+150-6+高喷墙深度为8-10m。橡胶坝工程设围堰高喷防渗墙,设计深度约为5m。 本工程高压喷射灌浆防渗墙浆液为水泥浆,采用三管法旋喷摆喷搭接方式成墙,最小成墙厚度为30cm;灌浆轴线平行坝轴线,单排孔,孔距1m,分两序孔施工;要求摆喷角度不小于60°。 第二章施工现场布置 (1)施工场地:对堤身及堤基平台场地进行整平、碾压,以保证喷灌台车施工。 (2)制浆系统:配备1台ZJ-400型高速搅拌机和1台ZJ-800型储浆搅拌机拌制水泥浆满足现场高喷需要。泥浆拌制用1台WJG80-1泥浆搅拌机,将制好的泥浆储在1口10m3的铁箱中备用。 (3)施工用水直接从河道内抽取供应到一口2m3的水箱中,高喷时满足高压水泵和搅拌水泥浆的需要。 (4)施工用电接两岸附近电网,为确保施工期间的电力供给,工地设300KW移动式柴油机备用。 (5)布置按距离施工场地就近为原则,在坝顶布置1座制浆站。采用钢管搭制,四周用彩条布围护,油毛毡盖顶,制浆站内设水泥仓库和灰台,水泥堆放平台采用脚手架管搭制,距地面约1m,上铺脚手板,制浆站四周设排水沟,以排除制浆过程中产生的废水废浆。

联络通道注浆技术交底

3#联络通道注浆技术交底 一、工程概况 1.1通道地理位置及地面环境 联络通道中心里程为YDK17+,位于桥北侧,距离桥约125m处,其正上方为主干道。 图1.1联络通道地面环境图 1.2 地质概况 根据地质详勘及补勘结果,联络通道位置地层从上往下依次主要为<1-1>人工填土层、<6-5>残积可塑状砂质粘性土、<6-6>残积硬塑状砂质粘性土、<10-1>全风化混合片麻岩、<10-2>强风化混合片麻岩。联络通道洞顶及洞身均处在<6-6>及<10-1>地层,详见图1.2-1所示。

图1.2-1 联络通道加固地质剖面图 二、施工工艺 为避免因通道施工造成地下水流失,地表下沉等影响地面建筑物及道路的安危,同时加固地层,确保施工安全,顺利开挖通道,根据设计要求采用深孔注浆的方式,加固通道部位。

图2-1 联络通道洞门深孔预注浆加固图 (1)注浆孔位编号 钢管片预留孔用于联络通道开挖前对该段地层进行预注浆,预留孔共设26个,直径为60mm。周边孔略向外倾斜,倾斜角控制在5-10度,以便于合理布设注浆管。孔位具体布置见图2-1。 (2)平台搭设 为保证全断面钻孔和注浆,在洞口采用保圆器(保圆器见附件)配合钢管脚手架搭设作业平台,平台满足钻机和施工人员承重及高度要求,上面铺设走道板及木板。 (3)注浆管打设 注浆管采用直径32mm,长度4m的无缝钢管,按钢管片预留孔布置。使用钻机将注浆管顶进预留孔,按预留孔角度进行施工。

(4)注浆 1)注浆前的准备工作 ①对预留孔漏水部位进行注浆堵漏; ②检修和调试注浆设备; ③配置浆液及注浆材料的准备; 2)注浆参数 ①浆液浓度:注浆材料为水泥、水玻璃混合液,42.5普通硅酸水泥,水玻璃模数m=2.4~3.4,波美度35。水灰质量比=0.6:1~1:1,水泥浆:水玻璃体积比=1:1。 ②扩散距离:顶部、底部及两侧水平方向,水平两侧扩散3m,底部2m,顶部3m; ③注浆压力:1~1.5MPa,注浆终压:P=2MPa; ④注浆结束标准:注浆量越来越少,达到设计终压并持续10min以上,即可结束注浆; (5)监测 全断面注浆开始前,在隧道洞门上部和下部各留一个安装阀门的监测孔,第一轮注浆完成之后,再对出水量进行测量,通过预留孔检查出水量注浆效果进行判定,确认注浆已经达到加固和止水预期效果后方可以拆除钢管片进行开挖作业,进行通道的开挖施工。 三、监测措施 联络通道注浆施工过程中,要在地面设置沉降监测点,对联络通道地面沉降进行监测,监测频率为2小时一次。测量室要在施工过程中注意沉降变化情况,并及时将结果向工程部及相关领导报告。 四、质量标准 1)所有注浆均已符合单孔结束条件,无漏注现象。 2)浆液有效注入范围大于设计值。 五、质量控制 (1)严格要求按设计图及技术交底施工;

围堰高喷灌浆施工方案

重大施工技术方案报审表 工程名称:湖南华电常德一期2×660MW项目表号: DJH-A2-02 标段名称:补水泵房建筑施工工程编号:SDBJ-A2-02-SG-2013-002

本表一式4 份,由承包单位填报,建设单位、项目监理部各一份,承包单位存2 份。 湖南华电常德电厂补水泵房 围堰防渗高喷灌浆工程施工技术方案

批准:____________ ________年____月____日审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日 目录 1、概述 1.1工程简介 1.2工程地质情况 2、施工进度安排 3、施工布置

3.1施工用风、水、电 3.2制浆系统 3.3废渣废水处理 4、施工原材料 4.1水泥 4.2水 4.3掺合料 4.4外加剂 5、高压喷射灌浆施工 5.1高喷试验 5.2施工方法和工艺流程 5.3施工参数 5.4质量检查和验收 6、资源配置计划 6.1人员配置计划 6.2主要施工设备配置计划 7、质量控制措施 7.1制度控制 7.2施工材料控制 7.3检测、计量设备控制 7.4施工过程控制 8、安全措施

9、文明施工与环境保护措施 1、概述 1.1工程简介 华电常德电厂位于常德市德山区枫树岗村,北距常德市区12km,厂址东面、南面为村庄农田,西面、北面为低洼田地。厂址北距沅江2.0km,南距常张高速公路2.0km,厂址西南面2.0km处有G319经过,连接该国道现有乡级公路至厂区,厂址西面临近石长铁路,西北面2.0km为德山站。 1.2工程地质情况 围堰位于沅江沅水干流凹岸南岸堤外坡、I级阶地,地层沉积韵律呈现二元结构。Ⅰ级阶地含水体(分两层:粘性土孔隙水和砂卵石层孔隙水),第二层地水下(砂卵石层孔隙水)赋水地层为砂卵石层,层顶高程21.35?27.75m,水位高程在21?27m之间,该地下水与河水有直接的水力联系。另外上层粘土层中存在上层滞水。 2、施工进度安排 根据目前施工进度,围堰旋喷灌浆计划在2013年12月23日~2014年1

灌浆施工技术交底

表C2-1 工程名称交底日期2017年7月20日 施工单位分项工程名称装配式结构 交底提要钢筋套筒灌浆施工技术交底 交底内容: 1、主要材料 超高强无收缩钢筋连接灌浆料:本工程灌浆套筒连接用灌浆料采用上海利物宝建筑科技有限公司生产的灌浆料,与灌浆套筒为同一厂家,满足使用及强度要求。特点:1)高强、早强;2)高流态、微膨胀;3)无毒、无害;4)流动度高,可操作时间长,不泌水;5)对水质、周围环境无污染,对钢筋无锈蚀,耐久性好。 密封砂浆:墙体长度大于1.5米时坐浆分仓专用; 2、主要机具 灌浆机、灌浆枪、抹子、锤花、手提变速搅拌机、搅料桶、电子称、量筒、截锥圆模、小水桶、橡胶塞等。 3、作业条件 3.1技术准备 1)在预制墙板灌浆施工之前对操作人员进行培训,通过培训增强操作人员对灌浆质量重要性的意识,明确该操作行为的一次性,且不可逆的特点,从思想上重视其所从事的灌浆操作; 2)首次灌浆作业前,择有代表性的部位进行试制作、试灌浆;通过施工人员灌浆作业的模拟操作培训,规范灌浆作业操作流程,熟练掌握灌浆操作要领及其控制要点; 3)灌浆前,由项目技术人员依据预制构件专项方案及有关规程、施工工艺标准编写灌浆施工技术交底,并组织专门会议现场对灌浆班组进行详细交底; 4)灌浆过程由项目管理人员全程监控,留存影像资料及相关记录; 5)已邀请设计院及灌浆料厂家相关人员对灌浆全程进行技术指导; 6)对所有施工人员进行三级安全教育,并经考试合格后方可上岗操作。 3.2现场准备 1)钢筋套筒比主体结构晚1-2层即可开始灌浆施工,严禁晚于主体结构超过两层以上方才注浆,避免对结构安全造成影响。 2)墙板吊装分仓前,根据墙边线,混凝土工对墙体根部剔除、凿毛处理,直至漏出混凝土石子,最后将施工缝位置松动石子及混凝土渣子清除并用水冲洗干净,确保构件与灌浆料接触面干净,

桩基高压注浆补强加固施工方案

桩基高压注浆补强加固施工方案审批表 .

桩基高压注浆补强加固 施工方案 编制单位:福建红建工程有限公司 编制人:陈润辉 审核人:林全 编制时间: 2015年月日

一、施工概况 49#工程桩施工概况如下:在施工49#桩(22轴/K轴)桩径800mm,施工桩长18.80m,钢筋笼长度15m,下导管18.50。开挖时间下午3点40分终孔时间5点40分,7点下钢筋笼、导管;8点30分开始灌注混凝土,混凝土采用金辉商品混凝土,砼强度C35水下混凝土。浇捣至8点50分拆除第一节导管后发现导管堵塞,现场测量已浇捣混凝土9.8m还剩余约7m未浇捣。现场采取拆除导管重新下导管,导管下至7m处无法继续下降采用锤击方式才能把导管敲下。继续浇捣至设计桩顶标高-6.20m处。经抽芯检查发现49#桩(22轴/K轴)桩径800mm,施工桩长18.80m,有效桩长17.40m,桩身质量不能满足设计要求。 取芯第一节0.00m-1.95m完整 第二节1.95m-2.91m完整 第三节2.91m-5.43m完整 第四节5.43m-13.30m不能满足设计要求,需对该部位缺陷位置进行补强加固处理。 第五节13.30m-17.40m完整 二、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》JGJ94-2008;

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-1993; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 三、施工方案 根据现场芯样分析和设计要求,要对该桩缺陷位置不达标部位实施有效的加固补强措施,该桩为边桩,设计要求竖向抗压承载力1600KN,竖向抗拔承载力500KN,桩端进入碎裂状强风化泥岩6m,目前较有效的方法就是采用复合注浆法。其加固原理为先对桩抽芯孔采用高压水流冲洗,然后采用高压循环灌浆系统进行多次反复压浆工艺,以使桩缺陷部位有效填充并向外扩大1.5倍以达到补强的目的。 1、施工场地布置及准备 施工场地主要设施有:水泥站、制浆站、泥浆池、临时生活设施等。 2、施工设备 施工设备一览表: 3、施工技术参数 喷浆(水)压力:≥25Mpa

高喷灌浆施工方案

X X X X X X X水库工程 施工标段2 高喷防渗墙工程施工方案 编制: 审核: 批准: XXXXXXXXX公司XXXXXXXXX水库工程施工标段2项目经理部 二○一五年一月

目录 一、编制依据1 二、工程概况1 2.1 工程简介1 2.2 工程地质概况1 2.3设计概况3 三、旋喷桩施工准备3 3.1 旋喷桩施工准备工作3 3.2 施工机具配置3 3.3劳动力组织4 四、高压旋喷桩施工工艺4 4.1 工艺原理及技术要求4 4.2 高压旋喷注浆工艺流程5 4.3 施工步骤6 五、高压旋喷工艺施工常见问题、预防措施及处理方法7 六、质量控制及检查方法8 6.1 施工质量控制要点8 6.2 质量检验内容及方法9 6.3 技术资料管理9 七、安全生产及文明施工10 7.1 安全生产、文明施工控制要点10 八、环保施工保证体系及措施13 8.1 文明施工管理体系13 8.2 施工环境保护措施13

旋喷桩止水加固工程施工方案 一、编制依据 1、《水利水电工程高压喷射灌浆技术规范》(DL/T5200-2004), 2、《通用硅酸盐水泥》GB175—2007, 3、招标文件。 二、工程概况 2.1 工程简介 XXXXXX位于整体项目的西部,西临宝源湖水库,北临XXXXX,南临XXXX,东临排水沟,占地面积约3392.76亩。总库容942.30万立方米;主要建筑物包括围坝填筑及护砌、入库泵站、出库泵站及围坝塑性砼截渗墙等。 本合同工程为XXXX水库工程(第二标段),主要合同内容为桩号4+600~5+400段围坝工程。主要包括围坝填筑,上游护坡工程,塑性砼防渗墙,井筒处理等。 2.2工程地质概况 库区勘察控制深度内均为第四系全新统~上更新统冲积、冲积湖积、冲洪积堆积的地层,岩性相变较大,土的状态亦有一定的差异;上部以全新统冲积堆积的饱和、松散状的砂壤土为主。夹杂薄层粘土;中部以全新统冲湖积堆积的粘土为主,下部主要为上更新统冲洪积的壤土夹姜石、粘土夹姜石、砂壤土为主(局部为粉细砂),大层分布基本稳定,地面以下一般12.0~30.0m范围内较为杂乱。该水库为平原围堤式水库,库区水文地质条件基本一致,现综合叙述如下: (一)水文地质特征 区内地下水主要为第四系孔隙潜水(局部具微承压性),赋存于砂壤土(局部为粉细砂)中,其结构一般较松散,透水性较均一;其他主要赋存于裂隙粘土、壤土夹姜石中,具一定的连通性,多为网状、层状分布,裂隙(局部为蒜瓣状结构)发育不均匀,透水性亦不均一,两类地层中的潜水水力联系较密切。据现场抽水试验:砂壤土渗透系数范围值0.62~2.91m/d,属中等透水层;粘土渗透系数范围值0.01~3.70m/d;以弱透水~中等透水层为主,壤土夹姜石渗透系数范围值0.21~4.27m/d,为中等透水,局部裂隙较发育,姜石含量较高的粘性土层亦为中等透水层。抽水试验成果及建议

后注浆施工技术交底

后注浆施工技术交底 施工企业:电力公司№:(津建安表22) 工程名称邵公庄110kV变电站工种班组 施工部位后注浆施工交底时间2019年月日 一、准备浇灌混凝土待成桩1d 后,以约2MPa 压力的清水冲开管底封口。7d 后,压力注浆约2h。 二、注浆浆液由水泥搅拌机(300L)、滤网、储浆桶(500L)、注浆泵(设最大压力10MPa 的压力表)、桩孔口压力表、注浆管而达到桩底。注浆时将水灰比3∶1 的水泥量120kg、0.8∶1 的360kg 及0.5∶1 的1020kg 依次注入。当注浆压力达到5MPa 并稳压3~5min 后或注完设计要求注浆量后,即可终止注浆。 三、施工中考虑到注浆路程远造成的压力损失,用桩孔口压力表测得实际注浆压力(实际压力损失值约1.2~1.5MPa),从而避免了注浆压力值失实。 四、本工程各桩均达到设计要求的注浆量,平均注浆压力3MPa(开塞压力 2.2MPa),注入速度10~20L/min。 五、浆液浓度对注浆效果的影响:先灌注稀浆的目的在于稀浆的流动性好,裂隙无论宽窄,均易进浆,先将细缝填灌充实,而后浆液再逐级变浓,使中等或较大的裂隙也得到充实。本工程取其中的 3 个级别用于钻孔灌注桩注浆。 六、注入压力对注浆效果的影响:注浆压力与岩层地质的渗透性、浆液浓度有关。目前主要有“一次升压法”和“分级分压法”。当正常压力下注入速度缓慢时,可提高压力尽量使一些细小的裂隙不致在低压下提前被封堵,可较多地灌入一些浆液,即所谓“”一次升压法“。但较高的压力也会使浆液在较宽的裂隙中流窜过远,造成浪费。当在正常压力下就很容易可将浆液较轻松地压入时,说明岩层吸浆量大,这时可改用较低一级的压力进行注浆,于吸浆量逐渐减少时,再加一级压力,如此

高压旋喷桩技术交底大全

技术交底书 技术交底书表格编号1001 项目名称地铁4号线5标南星桥站第1 页 共10 页交底编号 工程名称地铁4号线5标南星桥站双重管高压旋喷桩 设计文件图号HD4-1-S-ECI-04-Z07-JG-01-B 施工部位双重管高压旋喷桩 交底日期 技术交底容: 1、设计情况 2、作业围 3、人员机械配置 4、施工工艺 5、控制要点 6、质量标准 7、成品保护 8、公用事业管线保护 9、安全、质量、环境保护及文明施工注意事项 附件及附图: 1、附图一《双重管加固图》 编制人(签字)复核人(签字)交底人(签字) 接受交底人(签字):

一、设计情况 南星桥站为4号线与5号线的换乘车站,南星桥站4号线车站总长199.996m,标准段宽20.3m,地下双层岛式站台车站,站台宽度12m,共设4个出入口和2个风道;5号线车站总长160.15m,标准段宽20.7m,地下三层岛式站台车站,站台宽度12m,共设2个出入口和2个风道。 二、作业围 南星桥站处于市上城区,为4号线与5号线的换乘车站,车站位于江路与飞云江路的交叉口,4号线车站大体沿江路东西走向布置,5号线车站大体沿飞云江路南北向布置。 施工围为车站二期围挡已施工导墙的地下连续墙两侧进行旋喷加固,本工程地基加固采用高压旋喷桩,地连墙接口部位采用Φ800二重管旋喷桩代替,深度30m。坑外旋喷桩加固Φ800@600,加固深度为坑底以下3m,水泥掺量为20%,详见附图一《双重管加固图》。 三、人员机械配置 1、为保证作业班组人员高效稳定,便于管理,并隶属于项目经理部统一领导,统筹调度。其劳动力组织安排见表: 2、主要施工机械计划 合理选择施工设备是保证施工顺利的重要环节。设备型号数量选择的原则是:能满足设计对工程的技术和质量标准。投入施工的主要设备如下表:

注浆加固专项施工方案

表施工组织设计(方案)报审表 工程项目名称:京沈客专星火站枢纽站前工程施工合同段:JSDJSG-1标段编号:

京沈客专星火站枢纽站前工程 DK17+酒仙桥北路框构中桥 注浆加固施工专项方案 编制人:韩旭东 审核人:任小森 批准人:毕宗伟 中铁六局集团有限公司京沈客专星火站枢纽站前工程项目经理部 2017年12月6日

目录 一、编制依据 ...................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ...................... 错误!未定义书签。(一)工程地质........................... 错误!未定义书签。(二)水文地质........................... 错误!未定义书签。 三、注浆工艺及工期安排 ............ 错误!未定义书签。(一)注浆加固工艺要求................... 错误!未定义书签。 (二)注浆设计原理........................ 错误!未定义书签。(三)路基注浆施工时间安排............... 错误!未定义书签。 四、安全保证措施 .................. 错误!未定义书签。(一)注浆施工安全注意要点:............. 错误!未定义书签。(二)线路观测........................... 错误!未定义书签。 五、质量保证措施 .................. 错误!未定义书签。(一)质量保证措施....................... 错误!未定义书签。(二)质量控制要求....................... 错误!未定义书签。 五、应急预案 ...................... 错误!未定义书签。(一)成立抢险领导小组,明确责任分工..... 错误!未定义书签。(二)应急物资........................... 错误!未定义书签。(三)组建抢险队,进行应急知识教育培训... 错误!未定义书签。(四)互助协议........................... 错误!未定义书签。(五)应急响应........................... 错误!未定义书签。

(完整)高压旋喷桩施工方案及施工工艺

高压旋喷桩施工方案 一、高压旋喷主要施工方法 (一)施工准备 1、根据现场情况,进行场地平整; 2、严格按照设计要求及有关规范规定,进行图纸的技术交底工作,作好施工前安全文明教育; 3、经业主及监理单位认可,选择合适的位置,进行试桩,以期确定以下技术参数: ①实际地质情况; ②喷嘴型号及规格; ③进尺及提升速度; ④注浆压力; ⑤注浆流量; ⑥水灰比值及水泥掺入量; ⑦成桩直径; ⑧成桩强度; 4、熟悉图纸,作好图纸会审前期工作; 5、加强与业主、监理单位的联系,掌握其施工时的具体要求; 6、做好通水、通电及硬化道路工作; 7、设立临时生活设施; 8、检查机器运转情况并做好各易损件的筹备工作; 9、按现场平面布置图选好地点挖水泥浆池及铺水泥堆放台; 10、按顺序对旋喷桩进行编号。 (二)测量放样 1、依据业主提供主轴线控制点及具体尺寸,运用导线控制法,使用DJ2 光学经纬仪和钢尺进行主轴线的放样,其精度要求:距离中误差:±5mm,角度中误差:±10S; 2、参照场地情况,将主轴线控制点引至不受破坏的位置,且加以保护; 3、在复验合格的轴线基础上,进行桩位点的测定,其精度要求为±30mm; 4、及时绘制测量复核签证,确保技术资料的完整性; (三)注浆工艺 高压旋喷桩注浆固结体的质量因素较多,当确定采用一定形式的高压旋喷注浆管法之后,注浆工艺是影响固结体的重要因素之一。 1、旋喷 高压旋喷注浆,均是自下而上,连续进行,若施工中出现了停机故障,待修好后,需向下搭接不小于500mm 的长度,以保证固结体的整体性。由于天然地基的地质情况比较复杂,沿着深度变化大,有多种土层,其密实度、含水量、土粒组成和地下水状态等,有很大差异和不同,若采用单一的技术参数来旋喷注浆,则会形成直径大小极不匀称的固结体,导致旋喷直径不一致,影响承载力。因此,针对不同地质土层的特征,要采取相对的措施来注浆完成。特别对硬土及粘土部位,深部土层要适当放慢提升速度和旋转速度或提高旋喷压力等。

注浆施工技术交底

建筑B-12技术质量交底记录

详细交底内容 1、施工概况 本次注浆施工内容为三组15根抗压试锚桩,每组设置一根抗压试桩、四根抗压锚桩,桩径1000mm,有效桩长48m,入土深度,进入持力层第⑨1 层(粉砂层)9m,桩身混凝土为水下C45。 15根桩均为桩底后注浆,每根桩水泥用量5t,每根桩布设三根注浆管(兼声测管),两用一备。 2、后注浆工艺流程 注浆管加工制作——注浆器安装——注浆管随钢筋笼分节吊放入孔——每节注浆管注满水查漏——注浆管节间套丝连接——桩顶注浆管闷头密封——浇注灌注桩砼——7-8小时内注浆管劈水通畅——桩帽制作(注浆管接高)——超声波检测——桩身砼强度达70%后注浆——注浆量达到设计要求后(或衡压4MPa,注浆量80%)转移至下根桩——抗压静载试验 3、注浆前施工准备 a、水泥筒仓进场,; b、现场水、电接通; c、注浆前做好压力容器的标定,计量装置(压力表、流量计等)应精准;输浆管接头绑扎牢固防爆管。 d、正式压浆施工前,应认真检查输浆软管、每根压浆管是否畅通、压力表以及压浆泵的完好性、有效性,检查系统运转情况及各参数指标是否达到设计要求。 4、泥浆配制 1、水泥采用级普通硅酸盐水泥,同时要求水泥新鲜、不结块。 2、水灰比:;水泥浆比重:,注浆压力~。 2、每根桩5T水泥。 4、水泥浆搅拌桶一次拌浆。 5、每桶水泥浆放入500Kg水泥,放入清水高度42cm,水泥浆液面高度为64cm。 6、每根桩配置10桶水泥浆。 7、水泥浆搅拌时间不小于3分钟,搅拌好的水泥浆液用孔径不大于3×3mm的滤

网过滤后注入储浆桶待压浆。 5、压浆 注浆压力控制在3Mpa以内,一般情况下取~,流速控制在30~40升/分钟以内,每根注浆管均注入均等量的水泥浆。 本工程抗压试锚桩单桩水泥用量5T,分两次压浆完成,第一次压入80%的水泥浆量(4T水泥),第二次压入剩余的20%水泥浆量(1T水泥),两次间隔1-2小时。每组5根试锚桩,先压4根锚桩,再压中间试桩,采取跳桩压注的形式。 注浆终止标准应采用注浆量和注浆压力双控原则,以注浆量(水泥用量)控制为主,以注浆压力标准为辅,当注浆量达到要求时可终止注浆;当注浆压力>4Mpa并持荷3分钟,且注浆量到要求量的80%,也可终止注浆,否则需要采取补救措施。 注浆过程要控制好注浆压力、浆液水灰比、注浆水泥量这三个指标。 压浆时要做好压力、压浆量、冒浆量的测量工作, 并做好注浆作业记录( 包括压浆日期、桩端水泥浆压入量、水泥浆泵送终止压力)及特殊情况处理记录。 另采取针对措施防止接头滑脱、输浆管爆管。 6、注浆压力控制 注浆终止标准应采用注浆量和注浆压力双控原则,以注浆量(水泥用量)控制为主,以注浆压力标准为辅。 当注浆量达到要求时(5000kg),可终止注浆; 当注浆压力>4Mpa并持荷3分钟,且注浆量到要求量的80%,也可终止注浆。 7、注浆管堵塞或注浆失败的补救措施 ①、喷头打不开: 若压力达到6Mpa仍然打不开注浆喷头,说明喷头部位已经损坏或堵塞,不要强行增加压力,可在另两根管中补足注浆量。若三根管都无法开塞,钻机重新引孔注浆或进行桩侧劈裂注浆。 ②、出现冒浆或逆喷 若从本桩侧壁冒浆且注浆量较少,可将该注浆管用清水或压力水冲洗干净,等已经注入的水泥浆液固化、堵塞冒浆的毛细孔道后再重新注浆(间歇注浆),也可视情况适当调低水灰比。 ③、压力过小: 当注浆压力长时间低于正常值或地面出现冒浆或周围桩孔串浆,宜改为间歇注浆,

高压旋喷桩施工技术交底

令狐采学技术交底书 表格编号 1324项目名称大理洱海环湖截污五标工程第页 交底编号XPZ-1共页 工程名称 设计文件图号管-结-01 施工部位沉井W55、W57、W59、W113、W116、W118 交底日期 技术交底内容:高压旋喷桩施工 1、技术交底范围:测量定位、机具就位、钻孔至设计标高、旋喷、提升旋喷注浆、旋喷结束成桩。 2、设计情况:高压旋喷桩桩径D=600mm,间距@=400mm,搭接200mm,高压旋喷桩中心与沉井外壁距离1300 mm,每个顶管井81根高压旋喷桩,每个接收井68根,高压旋喷桩桩长暂定为原地面至顶管管道底下600 mm距离的两倍,详见附表 3、施工工艺:①测量定位②机具就位③钻进施工④浆液配制⑤喷射注浆⑥冲洗 5、质量标准;①水灰比0.8∶1~1.5∶1②桩孔中心位移偏差小于50mm③钻孔垂直度误差小于1%④每米水泥用量约180kg 6、安全、环保、文明施工等技术措施①现场施工人员及进场人员必须穿戴好安全帽、防护鞋,服从项目部安全员管理②施工机械定机、定员、定岗位挂安全警示牌操作人员持证上岗,严格按操作规定定期检查、保养维修④施工现场道路平整,整洁畅通,污水经沉淀后方可排入市政管道④夜间作业,必须有足够的照明方能施工;

附件一作业指导书 一、工程概况 沉井施工区域地下水位较高,沉井施工大部分须在地下水位以下施工,且沉井离周围房屋较近,为保证沉井下沉过程中周边建筑物安全,为防止产生流砂及地基下沉现象,提高沉井制作时的地基强度,对沉井用高压旋喷桩隔水帷幕对周围土体进行加固。如下图 高压旋喷桩桩径D=600mm,间距@=400mm,搭接200mm,高压旋喷桩中心与沉井外壁距离1300 mm,每个顶管井81根高压旋喷桩,每个接收井68根高压旋喷桩。顶管井桩长暂定为沉井顶至顶管管道底下600 mm距离的两倍,具体数据详见附表。二、准备工作

高压灌浆堵漏施工方案

一、裂缝漏水的危害性 现代建筑工程中许多工程的防水已构成世界性难题,特别是地下工程,砼裂缝水是导致砼建筑损环的主要原因,又是最令人头痛的问题,因为砼内部的裂缝是完全无规则的。对工程的安全使用构成了潜在威胁,影响工程的使用寿命,给社会和国家造成损失! 二、堵漏的原理 1、我们根据工程的具体情况采用不同的方法,一般情况采用“堵排结合以排为主”的原则,但一些工程无排水系统的情况下,我们就全部采用灌浆堵的方法。 2、高压灌浆堵漏作用机理:对裂缝形成化学粘结;对表面的孔隙形成高强度锚栓;高压力的推挤下填充所有裂缝。 3、高压灌浆堵漏就是利用高压灌浆机,将水溶性聚氨酯化学灌浆材料注入混凝土裂缝中,当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结,这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水堵漏的目的。高压灌浆堵漏技术是具有国际先进水平的高压无气灌注防水新技术,是发达国家水溶性灌浆材料使用的新型工艺。 4、水溶性聚氨酯化学灌浆材料是由过量的多元异氰酸酯和多羟基化合物预先制成含有游离异氰酸基团的低聚的氨基甲酸预聚体。常用的多异氰酸酯有TDI、MDI、PAPI等3种。多羟基化合物采用聚醚,它的官能团和分子量可以有好几种。浆液灌入混凝土裂缝后,与渗漏水相遇发生化学反应,放出二氧化碳,并形成脲的衍生物。从而达到防渗堵漏的目的。水溶性聚氨酯化学灌浆材料是一种低黏度,单组份合成高分子聚氨酯材料,形态为液体,它有遇水产生交联反应,发泡生成多元网状封闭弹性体的特征。当它被高压注入到混凝土裂缝结构延展直至将所有缝隙(包括肉眼难以觉察的)填满,遇水后(注水)伴随交联反应,释放大量二氧化碳气体,产生二次渗压,高压推力与二次渗压将弹性体压入并充满所有缝隙,达到止漏目的. 可见水溶性聚氨酯化学灌浆材料是堵漏材料中性能最好的一种,用一般材料不能根治渗漏,使用高压灌浆堵漏技术后一次堵漏成功。 5、我们淘汰了丙凝注浆堵漏的工艺,因为丙凝的主剂丙稀酰胺是致癌物质,国家已禁止使用,并要和多种化学材料混合,难控制浆液效果,季节性漏水堵漏效果不好!国外很早就禁止使用丙凝注浆堵漏!水溶性聚氨酯的固化体无毒,并且是单组份直接和水反应! 三、高压灌浆堵漏优点 高度成品化操作简捷可四季施工无毒无污染费用合理 1、压力高(一般可达20Mpa以上)且稳定可靠,可让化学浆液完全进入砼结构深层微小裂缝内部,止水效果好。 2、灌浆液技术成熟,品种齐全,基本上都已实现了单组份成品化生产,不需现场调配,质量稳定,开桶即可使用。浆液耐化学腐蚀,固化后无毒、环保、可永久防水。 3、施工工艺简单,易行。施工速度快,止水效果立竿见影,一劳永逸。工人劳动强度小,施工效率是传统施工方法的5~10倍,传统作法无法比拟。 4、施工不受季节、天气限制,可用于各种工程,包括检修、抢修工程,饮用水工程。施工综合费用低,经济效益显著。 四、高压灌浆堵漏运用范围 1、铁路、公路隧道和地下洞库的堵漏水,涵洞、地下电缆沟的堵漏。

D_高喷灌浆施工施工方案

高喷灌浆施工 第1章总体说明 (1) 高喷灌浆按设计图纸和现场监理工程师的指示施工。 (2) 正式施工前,进行现场生产性试验,以取得合理的施工参数。 (3) 施工过程中,若发现实际情况有较大变化,将及时报告现场监理工程师,并按其指示执行。 第2章高喷灌浆施工 第1节施工方法与施工程序 采用三管法高压摆喷灌浆方法施工。 高喷灌浆钻喷施工分二序进行,先施工先导孔和Ⅰ序孔,后施工Ⅱ序孔,相邻孔施工间隔时间不少于24 小时。 钻孔经验收合格后,方可进行高喷灌浆。 高喷施工程序见图4.2-1。 图4.2-1 高喷施工程序图

第2节钻喷设备配置 计划按“一钻一喷”进行机具配置,即一个机组的施工设备由一台套工程钻机、空压机配合一套高喷灌浆设备(SGP300-5 型)组成。 (1) 工程钻机:选用意大利SOILMEC 公司产SM-400 型全液压工程钻机,该机的 主要特点是:①全机采用液电控制系统,操作简便,灵活易用,液压系统故障率低,适于野外施工。 ②该机装备功率高,马力强劲。③动力头的扭矩大,转速调整范围广。④机器移动方便,就位快。⑤机体重量适中,便于单机运输。SM-400 钻机基本配置情况 如下所示(见表4.2-1、图4.2-2)。 表4.2-1 钻机机械性能一览表 项目名称指标 发动机型号康明斯6BT5.9 发动机 发动机最大功率(kW)108.8 土力标准功率(kW) 102.2 履带板宽度(mm)400 履带系统 压地比(MPa) 0.059 移动速度(km/h) 3.1 主泵流量(L/min)1×130+1×90 系统压力(MPa)28 液压系统 辅泵流量(L/min)16.8 液压油箱容量(L)330 控制方式先导控制 最大扭矩(kN) 11.9 回转动力头 转速范围(rpm) 0~463 通孔直径(mm) 106 动力头行程(mm)400 最大给进力(kN)35.8 桅杆 最大提升力(kN)79.4 速度范围(m/min)0~31.7 最大给进速度(m/min) 4.57 夹持器通径(mm)315 液压 最大夹持力(kN)200 最大拆卸扭矩(kNm)43.8 重量(kN)105 机体 长×宽×高(运输)(mm)8900×2300×2610

高喷灌浆技术交底大全

YSJL11-01 技术交底记录 编号:JSJD1-001 单位工程名称上游戗堤和下游围堰交底日期年月日 分部分项工程 名称 上游围堰戗堤 高喷灌浆防渗墙 科室/班组名称 交底内容: 一、项目工程概况 上游围堰戗堤高喷灌浆防渗墙轴线位置为主坝上游围堰戗堤基础及左岸台地,工程范围桩号高0+000~高0+920,墙顶设计高程352.4m,墙底高程为深入基岩不小于0.5m,高喷灌浆防渗墙采用旋喷套接形式,单排布置,孔距1m,分二序孔施工,二序相邻桩搭接按长度不小于0.2m、成墙厚度应不小于0.9m,高喷卵砾石成墙强度不小于4MPa、粘性土成墙强度不小于2MPa。主要项目包括:高喷灌浆生产性试验、钻孔、灌浆、封孔及桩帽砼浇筑等施工。 灌浆造孔约2.20万m,浇浆约2万m,砼浇筑700m3。 二、施工布置 根据施工图设计技术要求,工程地质岩性实际情况,和现场地形情况,以及高喷灌浆现场生产性试验成果等,结合施工进度计划,以平行、流水作业组织形式采取分段施工,自左岸向右岸的顺序划分三个施工作业段,具体划分如下: 第一作业段:即主坝左岸台地挖方段,桩号范围高0+000~高0+220段,长220m。 第二作业段:即戗堤基础左岸I级阶地段,桩号范围高0+220~高0+550段,长330m。

第三作业段:即戗堤基础河槽段及右岸段,桩号范围高0+550~高0+920段,长370m。 高喷灌浆施工总体顺序划分为三个施工阶段; 第一阶段:先施工第二作业段,该段高喷灌浆施工是在该段戗堤填筑至▽353m高程后进行; 第二阶段:施工第三作业段,该段高喷灌浆施工是在戗堤截流后并填筑至▽353m高程后进行。 第三阶段:施工第一作业段,由于该段施工图设计标术要求高喷灌浆进入壤土不小于3m,按此设计要求,对该段先进行开挖整治在满足高喷灌浆施工作业场地条件后,组织施工。 施工布置;第一阶段,配置造孔机械12台,灌浆设备3套,全面开花、平行作业;第二阶段配置造孔机械18台,灌浆设备5套,全面开花、平行作业;第三阶段,配置造孔机械6台,灌浆设备3套,分段作业。 三、施工进度计划 1、计划工期: 2016年7月1日开工,2016年12月底完成,共184个日历天。 2、计划安排 施工准备:2016年7月1日~2016年7月20日; 高喷灌浆生产性试验:2016年7月16日~2016年8月15日; 戗堤左岸I级阶地段(高0+220~高0+550段):2016年8月16日~2016年10月底; 戗堤河槽段及右岸段(高0+550~高0+920段):2016年10月26日~2016年12月底;

相关文档