文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大唐渭河电厂施工组织设计投标文件完整版

大唐渭河电厂施工组织设计投标文件完整版

大唐渭河电厂施工组织设计投标文件完整版
大唐渭河电厂施工组织设计投标文件完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)

目录

第一章编制依据及执行标准、规范-------------------------------------- 6

一、编制依据 ------------------------------------------------------- 6

二、执行标准、规范 ------------------------------------------------- 6 第二章工程概况及工程范围-------------------------------------------- 6

一、工程规模及地理位置---------------------------------------------- 8

二、工程简述--------------------------------------- 错误!未定义书签。

三、施工范围及项目--------------------------------- 错误!未定义书签。

四、现场自然条件---------------------------------------------------- 7

五、主要建筑结构概况----------------------------------------------- 12

六、现场施工条件--------------------------------------------------- 13 第三章主要工程量---------------------------------------------------- 14 一、工程范围------------------------------------------------------- 14 第四章施工部署----------------------------------------------------- 16

一、施工管理目标--------------------------------------------------- 16

二、施工准备------------------------------------------------------- 20

三、厂内施工运输组织---------------------------------------------- 21 第五章施工组织机构及人员配备--------------------------------------- 22

一、公司组织机构----------------------------------- 错误!未定义书签。

二、施工组织管理机构----------------------------------------------- 23

三、项目组织管理机构----------------------------------------------- 25

四、项目经理部各级职责--------------------------------------------- 34

五、主要管理制度及理念--------------------------------------------- 38 第六章施工综合进度及保证措施--------------------------------------- 40

一、综合进度计划编制说明 ------------------------------------------- 40

二、里程碑计划----------------------------------------------------- 40

三、施工综合进度计划图--------------------------------------------- 40

四、保证施工进度的主要措施 ----------------------------------------- 40 第七章施工总平面布置及管理----------------------------------------- 44

一、布置原则------------------------------------------------------- 44

二、施工总平面布置------------------------------------------------- 44

三、施工总平面管理------------------------------------------------- 46

四、施工总平面管理制度--------------------------------------------- 47 第八章施工力能----------------------------------------------------- 51

一、施工用水------------------------------------------------------- 51

二、施工用电------------------------------------------------------- 51

三、施工用气------------------------------------------------------- 52

四、施工通讯------------------------------------------------------- 52 第九章主要施工方案------------------------------------------------- 53

一、总体施工部署--------------------------------------------------- 53

二、测量控制方案--------------------------------------------------- 53

三、土方施工方案--------------------------------------------------- 53

四、烟囱施工方案--------------------------------------------------- 55

五、冷却塔区施工方案----------------------------------------------- 80

六、高温雨季施工措施----------------------------------------------- 86

七、主要施工方案编制计划表 ----------------------------------------- 88 第十章主要劳动力、施工机械、材料进场计划--------------------------- 89

一、劳动力计划----------------------------------------------------- 89

二、拟用于本工程的主要施工机械装备、试验仪器------------------------ 90

三、大型机械进场计划----------------------------------------------- 92

四、主要施工料具配备计划 ------------------------------------------- 92 第十一章工程技术管理------------------------------------------------ 94

一、技术人员配置--------------------------------------------------- 94

二、施工技术管理制度----------------------------------------------- 94

三、本工程采用的技术规范和技术措施 --------------------------------- 95

四、技术培训计划--------------------------------------------------- 95 第十二章工程质量管理及保证措施------------------------------------- 97

一、质量目标、指标和工程创优 --------------------------------------- 97

二、质量管理体系--------------------------------------------------- 97

三、质量控制措施-------------------------------------------------- 102

四、质量回访------------------------------------------------------ 106

五、保修---------------------------------------------------------- 106 第十三章质量通病预防措施------------------------------------------- 108

一、地基与基础工程------------------------------------------------ 108

二、主体结构工程-------------------------------------------------- 113

三、焊接工程------------------------------------------------------- 66

四、建筑工程--------------------------------------- 错误!未定义书签。第十四章安全及文明施工管理---------------------------------------- 137

一、安全方针------------------------------------------------------ 137

二、安全管理目标-------------------------------------------------- 137

三、安全指标------------------------------------------------------ 137

四、安全管理机构及职责-------------------------------------------- 137

五、安全管理保证措施---------------------------------------------- 138

六、安全文明施工管理措施 ------------------------------------------ 142 第十五章环境保护管理---------------------------------------------- 146

一、环境保护的方针------------------------------------------------ 146

二、环境保护目标、指标-------------------------------------------- 146

三、环境管理主要部门职责 ------------------------------------------ 147

四、环境管理体系文件---------------------------------------------- 148

五、环境管理体系的现场管理 ---------------------------------------- 148

六、现场环境管理的具体措施 ---------------------------------------- 154 第十六章电力建设土建施工危险源辨识-------------------------------- 156 第十七章特殊气候下的施工措施-------------------------------------- 163

一、夏季施工措施-------------------------------------------------- 163

二、冬季施工措施-------------------------------------------------- 164

三、雨季施工措施-------------------------------------------------- 165

四、季节性施工安全技术措施 ---------------------------------------- 166 第十八章物资管理及供应计划---------------------------------------- 167

一、材料采购过程的监督-------------------------------------------- 168

二、材料质量控制-------------------------------------------------- 168

三、材料的管理---------------------------------------------------- 169 第十九章对本工程合理化建议---------------------------------------- 174

一、施工技术、现场管理-------------------------------------------- 174

二、降低工程成本、确保工程质量 ------------------------------------ 174 第二十章工程P3EC、KKS系统投入使用-------------------------------- 176

一、P3EC软件在我公司的使用情况 ------------------------------------ 176

二、P3EC软件在本工程应用规划 -------------------------------------- 184

三、KKS码在本工程管理中的应用------------------------------------- 188 第二十一章计算机MIS信息化管理------------------------------------ 192

一、施工企业级管理系统的基本组成 ---------------------------------- 192

二、系统构架------------------------------------------------------ 195

三、硬件集成系统-------------------------------------------------- 196 第二十二章新材料、新工艺、新技术应用------------------------------ 197

一、测量放线------------------------------------------------------ 197

二、充分利用现代化管理手段,提高综合管理水平----------------------- 197

三、其它方面------------------------------------------------------ 197

第二十三章对合同条款的响应及合同管理------------------------------ 199

一、对合同条款的响应---------------------------------------------- 199

二、合同管理------------------------------------------------------ 199 第二十四章现场保卫、消防------------------------------------------ 200

一、保卫管理------------------------------------------------------ 200

二、消防管理------------------------------------------------------ 200 附图

1.《厂区施工总平面布置图》T-01

2. 《搅拌站平面布置图》 T-02

3. 《烟囱区平面布置图》 T-03

4 《冷却塔区平面布置示意图》 T-04

5. 《生活区平面布置图》 T-05

6. 《办公区平面布置图》 T-06

7. 《冷却塔施工立面图》 T-07

8. 《烟囱施工立面图》 T-08

烟囱施工进度计划P3网络图

冷却塔施工进度计划P3网络图

第一章编制依据及执行标准、规范

一、编制依据

1、渭河大唐发电厂热电联产扩建工程招标文件

2、渭河大唐发电厂热电联产扩建工程《施工组织设计大纲》

3、《火力发电工程施工组织设计导则》(国家电源[2002]849号)

4、西北电力建设第四工程公司施工技术管理标准

5、渭河大唐发电厂热电联产扩建工程现场实际情况及地材资源调查

二、执行标准、规范

2.1土建部分

SDJ69-87、SDJ280-90《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇、水工结构篇)

《火电施工质量检验及评定标准》(土建工程篇)

《火电施工质量检验及评定标准》(焊接工程篇)

GB《地基与基础工程施工及验收规范》

GB《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB《钢结构工程施工质量验收规范》

GB《地下防水工程施工质量验收规范》

GB《建筑地面的工程施工及验收规范》

GBJ78-85《烟囱工程施工及验收规范》

JGJ73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》

JGJ18-96《钢筋焊接及验收规程》

GB《建筑防腐工程施工及验收规范》

GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》

GBJ321-90《预制混凝土构件质量检验评定标准》

GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》

GBJ243-82《通风与空调工程施工及验收规范》

GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》

GBJ304-88《通风与空调工程质量检验评定标准》

GBJ303-88《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

DL《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇)

《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂焊接篇)DL

《火电施工质量检验及评定标准》共十一篇

《火电工程调整试运质量检验及评定标准》建质[1996]111号

《电力工业技术管理法规(试行)》(80)电技字第26号

《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》电建[1996]159号《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号

第二章工程概况及工程范围

一、工程规模及地理位置

本工程系技改性质。本期建设规模为2×300MW燃煤供热湿冷机组。本期工程两台机组计划分别于2008年11月及2008年12月建成投产。本工程利用老厂已有场地,拆除老厂所有建构筑物,建设2×300MW燃煤供热湿冷机组。大唐渭河发电厂热电联产技改工程厂址,位于西安市西北方约17km,距咸阳市中心约20km处,属陕西省咸阳市所辖渭城区正阳镇境内。

二、工程简述

工程名称:大唐渭河发电厂热电联产技改工程

建设地点:陕西省咸阳市区东部的渭城区正阳镇

建设进度:本工程计划2007年8月开工,2008年11月及12月建成双投

质量目标:分项工程建设质量验评结果合格率全部达到100%,且建筑单位工程优良率≥90%,安装单位工程优良率≥95%,受监焊口一次合格率达95%以上。不发生重大及以上质量事故,工程建设实现达标投产,确保行业优质工程,争创国家优质工程。

安全目标:安全文明施工状况良好,达到集团公司安全文明施工样板工地及省级文明工地标准;工程建设过程中不发生重大人身伤亡事故,不发生责任性重大机械设备事故,不发生责任性重大火灾事故。

三、施工范围及内容

烟囱(基础及以上部分)所有建筑、安装工程。烟囱与烟道的分界以设计院的图纸划分为准。

#1、#2冷却塔(基础及以上部分)的建筑及安装工程。冷却塔与循环水泵房的分界,以冷却塔外第一个阀门井为分界,阀门井(阀门井属本标段)

四、现场自然条件

4.1地形地貌及地质

厂址利用老厂现有场地,地貌属渭河Ⅰ-Ⅲ级阶地。厂址自然标高379.20~385.10m(黄海高程,下同),地形较平坦,地势开阔,自然坡度6?~9?。场地呈不规则形状。

现有地面揭露的地层主要为:上部为填土、黄土状粉质粘土、黄土状粉土、中

(细)砂等。场地的湿陷类型为非自重~自重湿陷性黄土场地,本阶段地基湿陷等级按II级考虑。地震动峰值加速度值0.190g,地震动反应谱特征周期为0.43s,地震基本烈度为8度。最大冻土深度45cm。渭河在厂址南面约2.0km处,由西向东流过。渭河在厂址段的百年一遇洪水位至少低于厂址地面标高8m以上,所以厂址不会受到渭河洪水的影响。场地下未发现有压矿和采空区问题,场地上未发现有文物、古迹。咸阳国际机场距离厂址约12km。

4.2工程地质

由于本工程属于老厂技改项目,因此厂区地形较平坦,地势开阔,地面标高一般在379.2~385.1m,地貌单元属于渭河河流阶地。老厂主厂房地段原始地貌属于渭河Ⅲ级阶地,六十年代建厂开挖,使其大致与Ⅰ级阶地地面标高相同,老厂厂区其余地段为渭河Ⅰ级阶地,因此该地段早期开挖的土质边坡存在稳定性验算处理问题,建议在下一阶段针对厂区建(构)筑的布置特点进行专题论证;在原厂址的家属区西侧的Ⅰ、Ⅲ级阶地交界处有一冲沟,对于后期厂址改建后的汇水问题应注意;厂区范围内分布的回填土较厚。除此之外,未见其它不良地质作用,不存在压覆文物、压矿和采空区问题。

本次勘察场地在渭河Ⅰ、Ⅲ级阶地,揭露的地层主要为:上部为填土、黄土状粉质粘土、黄土状粉土,其下部为中(细)砂、粉质粘土等。现将岩性特征由上至下叙述如下:

①填土:层厚在0.5~10.2m不等,该层广泛分布于整个厂区。

②黄土状粉质粘土(Q4 al):层厚0.90~11.00m,层顶面标高在384.34m~376.80m。该层分布于厂区大部分场地(渭河Ⅰ级阶地)。

③-1细砂(Q4al):层厚0.70~1.80m,层顶面标高在371.35m~372.57m,局部地段见有零星分布(渭河Ⅰ级阶地)。

③中砂(Q4al):层厚0.80~6.30m,层顶面标高在378.03m~351.00m。该层分布于厂区大部分场地(渭河Ⅰ级阶地)。

④黄土状粉质粘土(Q3 al):层厚3.40~4.00m,层顶面标高在384.39m~384.41m。该层仅分布于老厂原主厂房地段(渭河Ⅲ级阶地)。

④-1黄土状粉土(Q3 al):该层仅见于K01号钻孔,老厂原有资料中也见有该层,分布于老厂原主厂房地段(渭河Ⅲ级阶地)。

⑤粉质粘土(Q3al):仅钻孔KJ12和K19 穿透该层,该层分布于厂区大部分场

地(渭河Ⅰ级阶地)。

⑥-1细砂(Q3al):层厚1.90~6.90m,层顶面标高在343.70m~380.99m。

⑥中砂(Q3al):层厚8.00~12.90m,层顶面标高在350.07m~380.27m。

⑦粉质粘土(Q2al):勘探深度60m范围内未能穿透该层。

4.3地下水

根据本次勘察结果、参考区域水文地质条件并结合前期资料,厂区地下水属潜水类型,地下水水位埋深在9.8~14.4m,其标高范围在367.49~373.79m。据调查,地下水位年变幅1.2~1.5m。地下水位较建厂初期时有较大变化,局部地下水位较高,其主要原因是由于电厂生产用水大量排渗所致。

4.4气象特征

根据西安站1960-2003年风速资料,经分析、计算并参考《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中的风压等值线图,得出10m高50年一遇10min平均最大风为23.7ms,相应的基本风压为0.35kNm2。

根据西安站1955-2003年极端最低气温资料,经统计、计算30年一遇极端最低气温为-19.1℃。

根据西安气象站1961~2003年最大积雪深度资料,经分析、计算并参考《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中的雪压等值线图,得出50年一遇基本雪压为0.25kNm2。

根据西安气象站最近5年夏季(6、7、8月)逐日平均湿球温度作累积频率统计,得累积频率为P=10%的湿球温度为24.2℃,相应干球温度为29.5℃,平均相对湿度65%,平均气压958.3hPa,平均风速1.6ms。

4.5、交通运输:

4.5.1、铁路

原专用线长2.3km,接轨于肖家村车站西咽喉北侧,现为工企Ⅲ级铁路,年运量约30万吨。肖家村车站是咸铜线上一个中间站,现有到发线10股(含正线),货物线1股,有效长105m,。其中2股道为现大唐渭河发电厂铁路专用线时所增加,4股道为现陕西渭河发电有限公司铁路专用所增加,其余4股道为肖家村车站所有。2006年,该车站在修建西安铁路枢纽北环线时进行改造完工。本期工程燃煤由彬长矿区供应,其中年95万吨采用铁路运输,年50万吨采用公路运输,电厂燃煤自彬长矿区大佛寺车站装车后,经西平线、西安枢纽北环线运至肖家村车站,再经电厂专用线运输进

厂,运距约140km。汽车运输运距约130km。本期技改工程改造利用老厂铁路专用线。本期新增厂内配线3股,1重1空1机车走行线,整列进,半列卸,有效长450m,翻车机卸煤。

4.5.2、公路

咸阳市交通四通八达,交通十分便利。本期进厂道路:新建进厂道路长约150m,宽6m混凝土路面,与原有毛许道路相接。该道路路宽为6m,混凝土路面。本期运煤道路老厂均已建成,长约2km,宽9m混凝土路面,不再新建。许赵村灰场运灰道路需新建长约3km、宽9m混凝土路面;原有灰场运灰道路已建成,长约2km,宽8m,不再新建。本期中水及来自三原泾惠渠西郊水库供水管线的检修道路沿现有道路,不再新建。

4.6、电厂水源

本次热电联产扩建(2×300MW)工程本着建设项目的水资源利用合理开发、节约使用、有效保护的原则,为促进水资源优化配置,合理利用当地水资源,循环冷却水及工业水采用咸阳市东郊污水处理厂处理后的中水,厂区生活用水、锅炉补给水、热网补给水及中水备用水源采用三原县泾惠渠西郊水库地表水。

电厂2×300MW机组年平均用水量1566.7m3

回热系统:三高、四低、一除氧

发电机

型式:三相交流同步发电机

额定功率:300MW

最大连续输出功率:333MW

额定功率因数:0.85 (滞后)

额定电压:20~24kV

冷却方式:定子绕组水冷,转子绕组及定子铁芯氢冷

4.10、供热方案

根据咸阳市东区供热规划,本期对外供热介质采用热水,供水温度为130℃,回水温度为70℃,循环水量约为4871t,其焊缝采用电弧焊进行焊接,焊机采用直流焊机,焊条采用E5015低氢型电焊条。布置时详细计算确保千斤顶布置中心与钢内筒中心重合。以保证钢内筒位置安装准确满足规范要求。

在外筒混凝土施工完,借助电动提模平台加工并安装吊装钢内筒及钢平台的钢

梁。

安装烟囱顶层承重平台和其他各层钢平台,检验合格进入下道工序。

安装4套液压提升装置,穿钢索、与钢内筒的第一吊点连接。

3.6.4 液压系统试验

液压提升装置进行系统连接,完成后再进行荷载试验,荷载试验分空载试验、负载试验和应急试验三个部分,见下表。

3.6.

4.1空载试验 序号 项目名称 试验目的

试验方法 试验要求 1 功能试验 验证系统及

主要元件动

作的正确性

油缸与泵站连接,用手动操作,完成全部动作。 各种功能和动作符合说明书要求 2 空载压力

测定 1、测量油缸

的最低启动压力;

2、测量系统

压力损失。 1、逐步提高供油压力,记录活塞启动时的压力; 2、在伸缸与缩缸时间接近实际工作要求情况下,用压力表测定泵出口压力与油缸进口

压力。

油缸压力损失不大于额定压力5%;泵站压力损失不大于额定压力10% 3 油缸汇漏检测 测定油缸的内外泄漏 油缸一腔进油升压至20mpa

(锚具缸5mpa ),保压5分钟,

从另一缸腔油口测定泄油量。 不得有明显内漏和外漏。

3.6.

4.2负载试验

3.6.

4.3应急试验

3.6.5 安装程序:

钢内筒标准节吊装进入平板输送车靠模内→送入烟囱底部钢内筒定位中心→液压提升装置带负荷升降进行对口调整(或手拉葫芦),点焊固定→校正合格→外环缝焊接,内环缝清根焊接(同制作焊接要求)→合金条的安装焊接→液压提升装置提升到下一标准段(4m)以上30cm左右→重复以上过程→钢内筒安装超出25m平台后进行保温→待安装到130m后,液压装置带负荷下降将已装管段落到0m基础上,搁置平稳后将中点1移至吊点2→液压装置带负荷上升,重复以上吊装过程→安装到35个标准段后,调整内筒伸出钢筋砼烟囱外筒首(3m)→完工后,锁定液压提升装置→安装地锚及钢内筒护板等→液压装置拆除→进行钢烟道安装。

3.6.6钢内筒组焊平台的设置:

钢内筒安装的标准节高度为4m,安装组对操作时必须搭设操作平台。在就位的钢内筒外面,筒体进出的通道处设置可移动的操作平台,组对完成后可方便的移开。钢内筒标准节就位时操作平台同步就位,其余位置搭设固定平台。筒内侧搭设拆装方便的操作平台,平台设置在小车上。钢内筒标准节就位时,安装操作平台,安装焊接完成后拆除,将小车拉出,进行下一节的安装。

在烟囱下层平台上进行钢内筒的外保温时,在筒外侧四周搭设一圈操作平台。操作平台用钢管制作,操作平台既要牢固又要与钢内筒外壁脱离,不影响钢内筒的提升。为了保证下面钢内筒筒安装的安全,该平台下应设安全隔离层。

3.6.7钢内筒标准节安装的工艺流程:

3.6.7.1 利用液压提升装置的“带负荷上升”工况提升已经连接好的钢内筒体,超过4m约30cm。

3.6.7.2 将已经加工好的钢内筒标准节用轨道平板车运至烟囱0m其钢内筒的组装平台内,利用液压提升装置的“带负荷下降”工况使两节钢内筒段对口,然后进下一道工序。也可以使用手拉葫芦进行钢内筒上下对口。

3.6.7.3 对口完成后进行两节钢内筒焊接。

3.6.7.4 进行焊口防腐处理

3.6.7.5 重复上面的工艺流程,进行下节钢内筒提升、安装。

3.6.8 烟道与钢内筒的连接:

烟道和钢内筒接口部位先将该处的所有加固部件(特别是环向加强、竖向加强)

全部安装完成,钢内筒底座灌浆结束、达到一定强度后,才可以开洞安装。

3.6.9 钢内筒吊装吊点的改变

由于钢内筒超出钢筋混凝土外筒首,超出顶层承重平台,超出混凝土外筒壁。因此安装过程应至少使用两层吊点。

考虑由第一吊点完成钢内筒68米(17个标准节)安装后,下移到第二吊点,其示意图见下图。

然后将这68米钢内筒落于零米地面,在烟囱最下面一层平台进行这68米钢内筒利用钢丝绳进行加固,保证不发生倾斜,其加固示意图如下:

当用“1吊点”将钢内筒吊起68米长后,将钢内筒存于零米并按上

图进行加固,保证钢内筒稳定。此时将钢内筒“1吊点”卸下,移至“2吊点”最初位置处。并卸下加固钢丝绳及导链。继续进行钢内筒安装。当钢内筒“1吊点”运行至烟囱从下到上第二层平台时,停止安装。施工人员在烟囱从下到上第二层平台上进行钢内筒“1吊点”拆除及完成油漆及保温工作。然后继续吊装。完成全部管段安装即“2吊点”运行道上图“2吊点”最后位置处。完成全部钢内筒管段安装。

3.6.10 钢内筒与基础部分的连接:

基础部分地脚螺栓可预先与底部一节钢内筒筒体连接,再用小车运送到位进行安装,一只钢内筒安装全部结束后,基础的底脚螺栓就位,再安装止晃点,进行混凝土

二次灌浆;如果在安装过程中出现筒体摇罢、晃动的现象,可用钢丝绳对筒体进行捆绑,用手拉葫芦在各层平台上固定。在使用第一吊点安装时,在烟囱最底层平台作平台止晃;使用第二吊点时,在筒体顶端和烟囱最底层平台同时进行固定止晃。

3.6.11制造和安装过程中就注意的几个问题

3.6.11.1 提升支承平台变形观测及节点检查

在钢内筒安装过程中,在烟囱顶层承重平台处设置了四个间隔相等的沉降观测点,用水平仪定期进行观测。在第一、二吊点转换前后各增加一次观测,验证烟囱顶层承重平台钢梁挠度弹性恢复情况,在荷载接近600t前,增加观测频次,并经常对钢梁的连接焊缝进行检查。

3.6.11.2 钢内筒及吊点环梁检查

钢内筒在提升过程中,吊点环梁的各连接件、焊缝的应力分布不均匀,吊点附近筒壁会发生变形。因此,吊点环梁上下6m处的保温层要在吊点拆除后再做,在吊

装过程中必须密切观察:连接件、焊缝是否出现变形和裂纹,吊点附近筒壁的变形发展情况等,发现异常情况,应及时采取措施。在第一吊点通过烟囱底层操作平台、从下到上第二层平台时,在第二吊点通过烟囱各层平台时,都必须进行检查,尤其是第二吊点通过烟囱中部平台时及以后,必须增加检查频次,发现现异常情况应立即采取临地安全措施,分析原因,确认故障排除后方可继续提升。

3.6.11.3 液压提升装置运行监测:

1)运行操作人员负责液压提升装置运行的日常监测,按《GYT-200(II)型钢索式注入压提升装置组装、使用与维护说明书》进行。重点关注:卡爪滑脱失效的征兆;仔细检查卡爪的工作情况,如发现卡爪与钢绞线的咬合面磨损严重或断裂,必须及时停机更换;检查每个卡爪的三个导向螺钉的牢固性,拧紧应一致。

2)千斤顶的使用和维护:

单组提升装置的主要组成部分包括:1、台液压千斤顶、1台液压泵(含电气)、高压胶管6根、14芯控控制电缆2根、上下锚头各2对、钢索24(18根)、卡爪96副等。

a卡爪是该装置的关键承力部件,使用寿命为:在100KN载荷的重复作用下,允许使用次数为600次,如小于100KN时,使用次数可增加。

安装卡爪时,要特别注意每个卡爪的三个导向螺钉的牢固性,拧紧后螺钉伸出的高度应一致,即12个卡爪的螺钉安装高度保持在同一水平面上。卡爪用于上下锚头和上下卡座的规格不同,严禁混用。

b钢索(钢绞线)的规格为φ15.24,公称截面积为138.61mm2,有左右捻向之分,破断力为267KN,每米理论重量1.09kg。不允许通过滑轮导向或在任何弯曲的状态下受力。每根钢索在100KN的额定载荷下,一能过上下卡座为一次计,可以使用6次,如小于100KN,在检查表面无咬伤和松股的缺隐情况下可继续使用,使用次数视实际情况而定。钢索的安全系数为3。

单点最大载荷为197.3t,按24根钢索平均分析,每一次钢索承载197.324=8.22t,钢索的安全系数为3,8.22×3=22.66t,破断力为267KN,因此此规格钢索可安全吊装内筒。

钢索不允许露天放置必须做好防雨防潮措施,防止占上污物泥土,穿前做好清洁工作。

c千斤顶与钢索竖立安装使用,允许误差为±0.5

d电气控制台液压泵站和电控台必须有防雨防尘防潮等措施,泵站和电控台壳体必须有可靠的接地保护。

e提升装置的承载机构具有自锁性能,如施工吊装时电源中断,或其他特殊情况无法继续工作时,该装置可以承载悬停,但重物必须接防风绳固定,悬停时间要尽可能短,否则有损卡爪寿命。

3.6.11.

4.玻璃砖及超细玻璃棉施工:

玻璃砖采用钢筒悬挂手板葫芦弧形吊船施工,边提升钢内筒边施工玻璃砖,具体操作认真按生产厂家产品说明和技术人员指导进行。超细玻璃棉在各层平台底设置8个手板葫芦,悬挂外侧吊平台边提升钢筒,边进行超细玻璃棉施工。

5.烟囱施工安全措施

1 烟囱周围30米内为危险区,设立警戒标志及专职人员监护,进入烟囱内部的人员及车辆设专门通道,并搭设安全硬隔离层,其宽度、高度均不得小于3米,烟囱临近的道路及其它工程点在烟囱施工期间加强管理。

2 在烟囱底部四周搭设高3米,宽4~4.5米的外围安全棚,吊笼上下孔四周设档脚板,高度在200—300mm,定期清理坠落物。

3 升模体系组装要编写安全技术措施,组装完毕后要组织全面检查,验收,随升平台须按规定做荷载试验,符合要求后方可投入使用。

4 电梯吊笼正式使用前须进行“抱刹试验”,使用过程中每月检查试验一次。

5 卷扬机操作按规定执行,滚筒工作时应至少留5圈以上的钢丝绳,随时检查钢丝

绳有无磨损,绳卡是否牢固,在卷扬机的前后安装限位开关,当卷扬机超载或电梯吊笼超限时,卷扬机能自动停止运转。

6 井架顶部安装避雷针,导线断面应通过计算,并定期测定其接地电阻,高出平台4.3米设航标灯。

7 通讯设备除电铃和信号灯外,还配备6个对讲机。电动升模系统设总闸刀作应急保护措施用。

8 随升平台上施工用料随用随吊,不得将无用的或多余的材料、机具放在平台上,防止增大平台重量。

9 平台提升时,每人负责一榀门架,保证模板、钢筋、与架子、平台不得相碰。定期检查门架平台系统,保证无变形。检查垂直运输系统及其安全保护装置是否有效,检查电气部分是否安全灵敏。

10 电动升模系统内外操作架必须用安全网将外侧面和底部兜严,防止细小物件坠落,安全网须再设一层密目网,各层操作架均须设置防护栏杆,操作架脚手板,要经常检查,损坏者及时更换。随升平台下面和鼓圈之间必须整体兜设安全网和密目网。

11 六级及以上大风、雷雨、大雾天气应停止施工。

12 航空涂料施工用吊船,必须加以足够的配重,同时每个吊船设一道安全保险绳,防止其摆动。严禁携带打火机等火源以防发生火灾。

五、冷却塔施工方案

冷却塔淋水面积为5000 m2,由底板、环基、人字柱、水池、环梁、筒壁、刚性环、淋水构架组成。淋水构架由进水竖井、主水槽、淋水支柱、填料层主次梁及配水层主次梁等组成,上层梁系用来搁置除水器和悬挂配水管,下层梁系用来放置淋水填料。除竖井、主水槽及其支架采用现浇外,其余梁柱、隔风板构件均采用预制。

冷却塔按照环基→底板→人字柱吊装→环梁→筒壁→塔心安装的顺序组织施工。人字柱在水塔周边预制、淋水梁、隔风板在预制场预制,淋水柱在冷却塔底板上预制;冷却塔筒壁到组装层前,尽快安排双榀柱的现浇,然后加紧主水漕的现浇施工。淋水构架的预制应在筒壁到顶前完成。工程开工后,立即开始在预制场进行淋水梁预制,确保塔芯构件吊装。

1 底板防水层施工

底板垫层做完,待混凝土干燥后,按设计要求做底板防水层,防水层施工前对

垫层杂物等进行清理,必须保证基层的清洁度,涂防水层时注意控制好涂层厚度,且涂层要均匀(涂刷前应保证基地干燥)。

2 淋水柱基和水池底板施工

水池底板采取分块跳仓施工,严格按设计间隔组织流水作业,浇筑前严格按设计要求处理施工缝,并用水冲洗干净且保持湿润,柱基在底板混凝土浇筑后施工(要预留塔内吊装行车线),柱基外模采用竹胶合板制作大模板,里侧采用钢制杯型芯模。施工中应严格控制柱基位置和杯口的底标高。混凝土浇筑时要防止芯模倾斜和上浮。同时必须加强底板混凝土养护工作,覆盖草帘,洒水湿润。

3 环基基础和水池池壁施工

环基基础混凝土体积较大,必须严格按大体积混凝土施工规范采用后浇带法施工,浇筑间隔时间应满足施工规范和设计要求,施工缝处环向主筋不断开,另增剪力钢筋,并在每段两端设剪力槽;池壁与环基基础分二次施工,施工缝留设在池壁与环基基础的交接处,模板采用定型钢模组合,池壁内侧利用环梁排架作为支撑架和操作脚手架,考虑池壁与环基的防渗漏要求,必须严格按设计图纸设施工缝,环基基础和池壁间的施工缝表面必须凿毛并充分湿润,且池壁伸缩缝必须与环基基础在同一位置。

4 人字柱预制

A 人字柱预制模板制作:根据设计图纸上人字柱几何尺寸,用8毫米厚钢板卷制而成,由于人字柱为园柱形且平放预制,故在制作模板时将其分成底模与顶模两部分,两部分间用M20螺栓连接,模板按设计参数现场放样制作,放样时考虑人字柱与环梁的接口处理,且加工时轴线长度比设计尺寸大20mm。

B 钢筋绑扎:钢筋笼在人字柱台模处就近进行绑扎,每根柱制作7个环形内箍,并根据钢筋设计间距用短钢筋头做钢筋卡固定主筋,主筋与骨架交叉点用扎丝绑扎十字扣,钢筋主筋骨架成型后,套柱子螺旋箍筋,按设计间距布设箍筋,绑扎点呈梅花布置,保护层选用成品塑料垫块。钢筋绑扎好后,用25吨汽车吊使其入模。

C 混凝土浇筑:人字柱混凝土浇筑用罐车直接浇筑,在上半部分浇筑时,为避免上部两侧混凝土表面出现气泡,混凝土浇筑分层厚度约100毫米,振捣密实,人字柱预制模板入料上口浇筑后表面浮浆过多,可能会出现干缩裂纹,在浇筑时混凝土一直浇筑到模板顶面(高出柱顶面60毫米),经二次振捣完成后用小铲铲除多余部分,反复压光抹面,加强养护。

D 脱模与养护:混凝土浇筑后强度大于150MPa方可进行脱模,脱模先利用1台25t吊车提去顶模,看是否有个别未排出的汽泡,若有,用与原混凝土配比相同的砂浆对其进行反复刮抹,消除气泡再用钢绳绑扎利用吊车使柱体翻身,脱去底模。

脱模后立即覆盖草袋,洒水养护,养护期不少于14天。

5 人字柱吊装

吊装机械选用25t汽车吊吊装,吊车停放在基础边沿环形车道上进行人字柱吊装。人字柱采用捆绑单点起吊,吊装前塔内搭设5排环形钢管排架以依托人字柱,人字柱吊装时,下端利用直径108×8钢管支承于人字柱墩基础面上,并与预埋钢板焊接,上端依靠在钢管排架上。

吊装前,在水池底板上弹出人字柱与柱基相交的椭圆线,并弹出其长轴与短轴以及柱子轴线的投影线,在柱身上弹出与环基交线椭圆长轴与短轴对应线,并以此两条线作为柱子吊装的控制线。同时控制人字柱顶端到其投影点的标高。待人字柱吊完后,对半径、标高进行复查、校核,确定无误后,方可浇筑柱墩混凝土。筒壁施工前用塑料薄膜对人字柱包裹后,方可开始环梁施工。

6 环梁施工

环梁底板用50mm厚木模板,在现场按弧段放大样制作,外侧模板用冷却塔专用钢模板支设,内模补配部分定型钢模板和木模,对拉螺杆紧固。内外模根据环梁几何尺寸进行分档,模板支设前,应将原吊装人字柱用排架加固,排架顶层的水平钢管下用双扣件。钢筋绑扎从一点开始向两端进行,环向钢筋采用搭接焊。环梁混凝土分两节浇注,混凝土浇捣从一点开始,用两台泵车向两侧同时浇筑,不得留设竖向施工缝。为确保支撑体系的稳定性,上节混凝土浇捣时下节砼强度不小于规范所要求的强度等级。

7 筒壁施工

垂直运输系统:垂直运输系统采用垂直升降机—SC200200型, 垂直升降机在筒壁施工到第六节开始在专业人员的指导下组装。筒壁施工采用方框架翻模施工工艺。

A 中心测量:中心测量采用我公司正在申请专利的激光对中图象视频传输系统对中,中心吊盘通过悬挂于门架上的紧绳器来调节,中心吊盘上设对中靶,激光打在对中靶位置数据通过激光对中图象视频传输系统,传至地面显示屏,根据激光点偏差调节紧绳器,直至完全对中。在每节筒壁支模前用激光对中仪进行对中。利用

投标施工组织设计模板

投标施工组织设计 1

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 目录 第一章施工方案与技术措施 (1) 第二章质量管理体系与措施 (61) 第三章安全管理体系与措施 (78) 第四章环境保护体系与措施 (85) 第五章工程进度计划与保证措施 (88) 第六章主要施工机具及劳动力配置计划 (91) 第七章新工艺、新技术、新材料的使用及效果 (92) 第八章农民工工资拖欠预案及措施 (92) 第九章现场安全文明工地( 标化工地) 创立措施 (93) 第十章成品保护及工程保修的管理措施 (102) 附表一 (118) 附表二 (119) 附表三 (121) 附表四 (122) 附表五 (125) 附表六 (126) 2

第一章施工方案与技术措施 1.1编制说明及编制依据 1.1.1编制说明 在认真、全面地阅读招标文件和工程量清单的基础上, 深刻领会和贯彻设计意图及投标的要求, 针对本工程的特点, 结合我公司多年来在类似工程施工中的实践经验, 编写本工程的施工技术投标书。 本技术投标书编制根据当前由业主提供的有关图纸和招标文件等资料为依据, 仅为一份初步的投标文件, 若我公司中标后, 将在原标书的基础上及时按照补充资料及工程项目建设的有关规定进一步完善施工方案, 补充各分部、分项工程施工中的细节问题, 形成一份具有技术先进性、安装合理性、经济实用性、操作简易性的施工组织设计, 同时接受业主及监理单位的指导和审查。 根据招标文件中对于质量、工期、安全以及环境的要求, 在本工程投标施工组织设计中, 将重点阐述有关工程质量、工期、安全、环境等方面的保证体系及措施, 并加强各专业分包间的合作, 将在绝对保证本工程施工质量的前提下, 选择最佳施工方案, 加快施工速度, 同时加强对现场施工管理, 积极配合建设单位及监理公司对本工程在施工过程中的检查验收工作, 加强对原材料的质量控制, 合理组织部署施工, 充分体现我公司的企业宗旨。 如我公司有幸中标承建本工程, 我们将依靠本公司的管理、技术、装备的优势, 遵循设计, 恪守合同, 精心策划、规范施工、竭诚服务、提升品牌, 为早日建成本工程做出我们应有的贡献! 1.1.2编制依据 1.1. 2.1招标文件 1.1. 2.2标准、规范 《工程测量规范》( GB50026- ) 《建筑地基处理技术规范》( JGJ79- )

绿化工程施工组织设计投标文件(40doc)

一.施工组织设计编制说明 通过本公司在招标文件:的认真阅读理解基础上,并结合踏勘施工现场的实际情况,根据我公司现有的技术能力、设备条件及几年来对绿化施工和养护经验,我公司编制了该文件。 一、主要标准与规范以及相关资料 本公司是通过IS09002质量体系认证的园林绿化企业,本公司的质量方针是“强化管理,建优质工程;依靠科技,创绿化精品”。 质量目标:确保本工程达到建设单位所要求的《园林工程质量检验评定标准》(DG/TJ08-701-2000)的优良等级标准。 进度管理目标:信守合同工期,确保90天内完成,力争提前竣工。 安全管理目标:杜绝伤亡重大恶性事故发生,控制重大伤亡事故发生,无重大事故、管线事故争创市级安全施工标准化工地。 我们将严格按照下列质量验收标准及规范进行施工及养护管理: 1、现场踏勘情况记录。 2、《绿化设计规程》(DBJ08—15—89) 3、《园林植物栽植技术规程》(DBJ08—18—91) 4、《园林植物养护技术规程》(DBJ08—19—91) 5、《假山叠石工程施工规范》(DBJ08—211—94) 6、《园林植物保护技术规程》(DDJ08—35—94) 7、《行道树栽植技术规程》(DBJ08—54—96) 8、《大树移植技术规程》(DBJ08—53—96) 9、《园林栽植土质量规程》(DBJ08—231—98)

10、《花坛、花镜技术规程》(DBJ08—66—96) 11、《草坪建植和草坪养护管理的技术规程》(DBJ08—67—97) 12、《园林工程质量检验评定标准》(DG/TJ08—70—2000) 二、保证文明施工、安全操作。在施]二和养护期间坚决服从招标单位和有关部门的调度安排,协调好周围居民的关系,严格执行滴水湖管理办法规定。确保竣工后的正常通常,无沉积物。保证施工现场及周边地区环境整洁,争创施工文明、养护先进标段。 三、认真履行合同中有关绿化施工及养护的所有条款。 二.工程概况 一.施工范围 本工程为外环运河滨水绿地工程,地块位于浦东新区高东镇,占地面积约为20000平方米。 二.施工内容 绿化种植、场地平整、土建及移交前养护。 三.施工工期 施工开工日期为2005年1月30日,计划工期为90天。四.工程质量 确保本工程达到建设单位所要求的《园林工程质量检验评定标准》(DG/TJ08—70l-2000)的优良等级标准。 五.安全目标 杜绝伤亡重大恶性事故发生,控制重大伤亡事故发生,无重大事故、管线事故争创市级安全施工标准化工地。

小型农田水利工程施工组织设计(投标-)

施工组织设计 第一章编制说明 一、编制依据 本施工组织设计作为指导该工程施工的依据,编制时对该工程施工组织机构设置、施工劳动力、材料、机械组织、施工现场总平面管理、施工进度计划控制、施工各项准备工作安排、主要分部分项工程施工方法及技术措施、工程质量保证及控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施、季节性施工措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出工程施工的科学性、可行性及高效性。是确保工程优质、低耗、安全、文明、高速的完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、编制原则 (1)实施性施工组织设计的编制始终按照技术可靠、措施得力,确保安全的原则。安全措施落实到位,确保万无一失的前提下组织施工。 (2)加强领导,强化管理,优质高效。严格按IS09000国际质量认证体系和项目法施工要求进行施工管理和

质量控制。 三、编制指导思想 本着安全第一、质量第一、文明施工、管理出效益”的建设指导思想,合理地组织工序施工流程,严格质量 要求,一流的安全防护措施和文明施工措施,总结我公司在长期从事类似工程以农田水利工程及渠道施工的建 设经验,发扬我公司质量、安全、文明、工期一起抓,要求在管理中出效益的精神,在本投标合同段中以创全优工程的意识进行施工。 二章工程概况 —、工程说明 本工程项目为XX县2009年中央财政小型农田水利工程及万亩以下渠道水利血防工程。 (1)建设地点:XX县中廖渠灌区(XX镇、XX乡)。 (2)工程规模:对中廖渠灌区44条共31.7公里的渠道进行农田水利专项整治及水利血防综合整治

第三章施工组织总体布置一、项目组织机构设置: 1建立健全组织机构 我公司对本工程的投标寄于极大的热情,若有幸中标,将按我单位IS0900C质量体系标准建立项目质量管理 体系,组织成立XX县2009年中央财政小型农田水利工程及万亩以下渠道水利血防工程项目经理部,将派出多次 负责农田水利项目建设并具有丰富经验和优秀素质的技术管理人员出任项目经理和项目总工,并抽调长期在第一线指挥生产的专业工程师和施工管理人员组成项目经理部,使之成为一个富于进取,讲求实效的生产指挥机构,为工程优质高效完成任务提供组织保证。 2、组织机构任务分工: (1)、项目经理管理职责 A.对实施该项目的人员、设备、资金全面负责。 B.对项目的工期、质量、安全、成本全面负责。 (2)、总工程师岗位职责 A.在项目经理的领导下,全面负责项目部的施工生产,执行公司下达的各项技术指标及工作任务。 B.分管项目经理部的技术、进度、质量、效益、安全目标管理

投标文件带施工组织设计

中国 --------------- 装修工程项目招标 投标文件 招标单位:............ ........... 投标单位:............... 有限公司投标日期:2010年7月12日

目 录 一、 法人代表授权书 ,,,,,,, 5 5 5 5 5 5 5 5 投标文件之 1 二、 工程报价优惠率 ,,,,,,, 5 5 5 5 5 5 5 5 投标文件之 2 三、 投标保证金 ,,,,,,,,,,,,,,, 5 5 投标文件之 3 四、 施工组织设计 ,,,,,,,,,,, 5 5 5 5 5 投标文件之 4 五、 工程项目保密承诺书 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 投标文件之 5 六、 质量承诺书 ,,,,,,,,,,,,,,, 5 5 投标文件之 6 七、 投标人资格文件汇总: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 投标文件之 7 1、 营业执照 2、 资质证书 3、 法人代码证 5、 质量体系认证 6、 安全生产许可证 投标书 致:中国建行鹤壁分行 1. 根据已收到的 ---------- 装饰工程施工招标文件,我单位经考察并研 究上述招标文件各项条款,技术资料等文件后,我方同意接受上述招标文件

的全部内容及条件。 2. 我方授权 _______ 职务副经理作为全权代表负责递交、解释投标文件、 处理与投标有关的一切事宜、洽谈并签定合同。 3. 我单位愿以投标报价单所示的优惠价格按照招标文件中的要求承包本 次招标工程。 4. 一旦我单位中标,我单位保证在20日历天内完成本工程,保证不因我方所承包的装饰工程工期延误,而影响整个工程的按时竣工验收。 5. 我方承诺质量标准为合格。 6. 我们理解招标人做出的评标结果,也不需要招标人解释选择或否决任何 投标的原因和理由。 7. 我们已经详细审核了全部招标文件、有关资料包括修改补充文件(如果 有的话),我们完全理解并同意放弃的这方面有不明及误解的权力。 & 我单位同本投标书在招标文件规定的投标有效期内一直对我方有约束 力,且在此期间可能按本标书中标。 9. 我们愿意提供招标人在招标文件中要求所有文件资料。 10. 我们愿意按经济合同法履行自己的全部责任。 投标单位:................ 有限公司(盖章): 法定代表人授权的委托人:(签字或盖 章): 2010年7月12日

投标文件的施工组织设计编制实例

投标文件的施工组织设计编制实例 投标文件的施工组织设计编制实例 前言 1.工程概况 2 施工总体布置和组织管理机构 3.设备、材料、人员使用计划和运到施工现场的方法 4.施工总平面布置图说明 5.主要分项工程施工方案和施工方法 6.施工进度计划安排 7.质量保证体系 8.施工技术组织保证措施 9.其他应明确的事项 附件 投标文件的施工组织设计编制提纲 总的要求 投标文件的施工组织设计编制,有两个十分明显的特点:一、所编的施工组织设计,必须全部符合招标文件规定,而且在相应的章节中,有体现响应招标文件的叙述。例如:招标文件对投入本工程的人员资源计划中,项目经理的业务能力和领导水平、工作经验、专业工程师的资历、数量;主要施工机械设备的数量、规格、型号;都有明确的要求,而且这些要求,一般都是硬性的。承包商(投标者)必须在施工组织设计中列明这些资源的计划安排。 二、要按照FIDIC要求编制,"菲迪克"条款的工程管理是对工程各部位、各工序、各工艺的全方位、全过程的质量、进度控制的要求。例如:对各分项工程的施工方案和施工方法编制,要求从方案到方法、措施、技术要求、工艺流程、注意事项等逐点说明,而且要求具体可行,中标后可以直接指导施工。投标文件的施工组织设计是工程投标主要竞争性文件之一。所以编制时要从方案制订、措施落实到文字结构,图表示意、文整装订全方位的下功夫,才能从竞争中取胜。 一般分为前言、工程概况、施工总体计划、施工总平面布置图、施工方案和施工方法、施工计划进度安排、质量保证体系、施工技术组织措施、其他应明确的事项等九个方面阐述。 前言 简要叙述本工程修建意义;业主对本工程立项、计划、投资简况;业主、发展商、设计、监理单位;投标单位竞投标段;本施组编制依据;简单地表明投标单位资质性质,若中标对本工程承包施工的能力、信心、决心。 1 工程概况 1.1 主要技术标准 1.2 水文地质情况 1.3 沿线交通、服务条件 1.4 主要工程项目及数量 1.5 开竣工日期 2 施工总体布置和组织管理机构

工程投标施工组织设计

工程投标施工组织设计Newly compiled on November 23, 2020

施工组织设计 目录 第一章综合说明 (3) 第二章施工现场平面布置 (5) 第三章项目部管理班子主要管理人员 (6) 第四章劳动力计划 (10) 第五章施工进度计划 (11) 第六章施工工期保证措施 (12) 第七章主要施工机械 (14) 第八章基础施工方案 (14) 第九章基础施工质量保证措施 (18) 第十章基础排水和防止沉降措施 (20) 第十一章地下管线、地上设施周围建筑物的保护措施 (21) 第十二章主体结构主要施工方案和施工措施 (21) 第十三章主体结构质量保证措施 (36) 第十四章采用的新技术、新工艺及专利技术 (41) 第十五章各种管线质量保障措施 (41) 第十六章工序协调措施 (41) 第十七章冬、雨季施工措施 (43) 第十八章施工安全保障措施 (45) 第十九章现场文明施工保证措施 (47) 第二十章施工现场环保措施 (48)

第二十一章施工现场治安保卫措施 (49) 第二十二章施工现场维护措施 (50) 第二十三章成品保护、保修管理措施 (50) 第二十四章与发包人、监理、设计的配合 (52) 附表一、拟投入本工程的主要施工设备表 (54) 附表二、拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 (55) 附表三、劳动力计划表 (56) 附表四、计划开、竣工日期和施工进度网络图 (57) 附表五、施工总平面图 (58) 附表六、临时用地表 (59) 第一章、综合说明 (一)、工程概况: 1、工程简介: 本工程位于。 总建筑面积 m2 ,地上建筑面积m2 ,地下建筑面积 m2 。结构类型:框架结构。地上6层,地下1层。 2、气候条件 本区气候属暖温带大陆性季风气候,春季干燥、少雨多风;夏季温

市政标线施工组织设计投标文件

第一章、施工方案 1、施工顺序 材料的熔融 熔解釜一般装载于车上,熔解釜配置有以LP气(液化石油气)为燃料的煤气燃烧器和搅拌装置。应用这些设备将材料加热,搅拌,直到熔融,使之成为符合要求的涂料。涂料的熔解情况对于操作、粘接、修整都有影响,所以要给以足够的注意。以液化石油气为燃料的熔解釜,控制容易,污染小,操作简单,并可实现温度自动控制,可以保证涂料熔化过程的稳定性。 材料熔融过程中应注意以下几点: 温度管理要严格。 避免长时间高温加热,防止涂料变色,热劣化。加热时间不能超过40分钟,施工加热温

度应控制在170C?220C之间。 根据涂漆量和粘度的要求调节火候和转速。涂敷量少时,使用小火。熔融涂料运距不宜过长。第一锅熔解时(例如最早的一锅)要特别小心温度的控制,注意安全。要充分搅拌、混合,使涂料均匀。供给规定粘度的涂料。补充新材料时,要注意新加入材料的熔融情况。 要注意加热次数,每锅材料尽可能只加热一次。一天作业将要结束前应与负责人商量还需熔融材料的数量,尽量不使剩余涂料过多的留置到隔日。 涂料中含有大量空气,会突然沸腾引发事故,应注意。 熔解釜周围不要放置易燃物品(例如,轻油,易燃性底漆等)。 路面的清扫 涂料与路面结合牢固的重要条件是保持接触面的干净。熔融型公路涂料在施工中的重要操作之一就是清扫路面。路面上的灰尘、泥砂及水分是妨碍涂料粘接的主要因素。可根据不同情况采用扫帚,板刷和煤气燃烧器彻底清除。 放样 按设计图标明的位置和图形用测量用具和白粉在路面作出标记。放样完后,应核对标线图案所包含的管制意义能否正确表达,司机能否准确辨认。 标线放样因道路的构造及交通状况不同而异。一般情况下,应先测出道路中心点,然后按10?20 m间隔确定中心线。在曲线路段,沿曲率半径每5?15m设定中心点。在道路的纵断方向以50m长度作为校正单位。当确认设定的中心点连接线与曲率半径相符时,贝S连接各中心点划出道路中心样线。这样按顺序向前校核,在向前不断延伸中心线的同时,也需不断的与已设定的中心线位置进行校核。根据道路中心线位置,标出标线一半的宽度(例如当标线宽为15cm中心线一半的宽度为7.5cm)。并划出轮廓线,以便进行涂敷作业。关于曲线路段,其标线位置沿半径方向量出。当曲率半径小的曲线路段,必须确

施工组织设计投标文件

施工组织设计投标文件

2013年08月 工程有限公司 地址:邮政编码:412007 电话:传真: 东北办事处: 1、项目概况 随着现代科技飞速发展,矿山内部铁路运输自动化程度的不断提高,先进设备带给我们便捷的同时也带来了雷击、电磁干扰等对信号设备的危害。 本钢(集团)矿业公司歪头山铁矿地处本溪、沈阳、辽阳交界的山

区,年平均雷暴日75d/a,是雷电灾害的高发区域。 本次防雷改造的项目为9个采用微机集中连锁控制信号系统的站所:矿外专用线站、选矿站、170站、190站、180站、188站、212站、104站、224站;和2个通讯光端机机械室:马耳岭站、山上调度室及矿主交换台。 铁路信号设备遭受雷击的类型主要分为三种,即:直击雷、感应雷和传导雷。结合信号设备的分布特点及雷电攻击的途径分析,铁路信号设备雷电防护存在以下特点。 1.1、信号设备占地面积较大,且很多设备分布在山区、矿业等易受雷电攻击的地区。 1.2、铁路的钢轨是雷电的良导体,与钢轨连接的相关铁路信号设备,如信号机、轨道电路、电动转辙机等较容易受到雷电流的威胁。 1.3、各种信号线、控制线大部分使用架空线,由于它们暴露在旷野郊外,在雷雨季节容易遭受雷电袭击,线路中的大电流会串入信号机房内部,从而引起对内部设备的损坏。 1.4、雷电防护的原则是“等电位”,由于机房存在多类接地系统,其冲击接地电阻不均衡,在雷击发生时,雷电流引起地电位差,也容易造成地电位反击,使人员或设备遭受损害。 从以上分析中可以看出;为了提高铁路信号设备安全性及计算机的运行可靠度,整个车站信号设备的雷电防护一定要有完善的外部和内部防雷措施,在拦截、分流、均衡、接地、等电位等方面做完整的,多层次的综合防护。 2、设计依据 2.1《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 2.2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006

摆花投标施工组织设计

(一)编制说明 本施工组织设计依据招标文件关于项目招标文件、现场考察等以及国家现行的施工规范等文件编制,重点有施工部署、主要施工方法及技术措施、质量保证措施、工期保证措施、安全、文明施工措施等部分组成。一旦中标,我公司将以本施工组织设计为依据,根据该工程施工图纸编制更为详细的施工组织设计以指导施工,创建安全、文明的施工现场,创造精品工程。我单位将充分利用各种有利条件,以敬业求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程进度,确保工程合格,顺利完成该工程的建设任务。 1.编制依据 1、项目招标文件 2、省市建设主管部门有关规定。 3、质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范。 4、招标文件补充文件或答疑。 2.编制原则 1、遵循招标文件条款的原则,在编制施工组织设计文字说明及附图表中,严格做到统一标准,规范编制。 2、遵循设计文件和规范验标的原则,在编写主要项目施工方法中严格按照设计要求,执行现行施工规范和验收标准,正确组织施工,确保工程的质量、进度。 3、坚持实事求是,一切从实际出发的原则,在制定施工方案中,根据自身施工能力,施工经验,技术水平,坚持科学组织,合理安排,均衡生产,平行作业,尽量平衡施工高峰。确保高速度,高质量,高效率完成本项目的施工任务。 4、坚持施工全过程严格管理的原则,在工序施工中,严格执行监理工程师指令,尊重监理意见,严格管理。 5、坚持积极推广应用“四新”成果的原则,在各项工序施工中,对于能够提高或保证工程质量、施工进度以及降低工程成本的新技术、新设备、新工艺、新材料积极采用。 6、坚持专业化作业与综合管理相结合的原则,在施工组织方面,以专业作业队为基本作业形式,充分发挥专业人员和专用设备的优势,同时采取综合管理手段,合理调配,以达到整体优化的目的。 7、充分利用进度计划,进行计划安排,对总体施工计划进行时差、资源优化,以达到降低资源消耗,均衡资源强度,最终使编制计划确保优质快速完成本工程,又降低造

投标文件的施工组织设计编制

工程招标文件制作样本 目录 投标文件的施工组织设计编制提纲 投标文件的施工组织设计编制实例 前言 1.工程概况 2施工总体布置和组织管理机构 3.设备、材料、人员使用计划和运到施工现场的方法 4.施工总平面布置图说明 5.主要分项工程施工方案和施工方法 6.施工进度计划安排 7.质量保证体系 8.施工技术组织保证措施 9.其他应明确的事项 附件 投标文件的施工组织设计编制提纲 总的要求 投标文件的施工组织设计编制,有两个十分明显的特点:一、所编的施工组织设计,必须全部符合招标文件规定,而且在相应的章节中,有体现响应招标文件的叙述。例如:招标文件对投入本工程的人员资源计划中,项目经理的业务能力和领导水平、工作经验、专业工程师的资历、数量;主要施工机械设备的数量、规格、型号;都有明确的要求,

而且这些要求,一般都是硬性的。承包商(投标者)必须在施工组织设计中列明这些资源的计划安排。二、要按照FIDIC要求编制,"菲迪克"条款的工程管理是对工程各部位、各工序、各工艺的全方位、全过程的质量、进度控制的要求。例如:对各分项工程的施工方案和施工方法编制,要求从方案到方法、措施、技术要求、工艺流程、注意事项等逐点说明,而且要求具体可行,中标后可以直接指导施工。投标文件的施工组织设计是工程投标主要竞争性文件之一。所以编制时要从方案制订、措施落实到文字结构,图表示意、文整装订全方位的下功夫,才能从竞争中取胜。 一般分为前言、工程概况、施工总体计划、施工总平面布置图、施工方案和施工方法、施工计划进度安排、质量保证体系、施工技术组织措施、其他应明确的事项等九个方面阐述。 前言 简要叙述本工程修建意义;业主对本工程立项、计划、投资简况;业主、发展商、设计、监理单位;投标单位竞投标段;本施组编制依据;简单地表明投标单位资质性质,若中标对本工程承包施工的能力、信心、决心。 1工程概况 1.1主要技术标准 1.2水文地质情况 1.3沿线交通、服务条件 1.4主要工程项目及数量 1.5开竣工日期 2施工总体布置和组织管理机构 2.1本合同段工程施工、有三个明显的特点和难点 投标者对本工程承包施工的总目标、总方案、总安排、施工方法、分项工程之间的

投标用施工组织设计[范本]

五、施工组织设计

一、总体施工组织布置及规划 1、工程概况 本项目起点为上海虹桥站,终于杭州东站,路线全长160Km,设计速度达350km/h。沿途设松江南、枫泾南、嘉善南、嘉兴南、海宁、桐乡、余杭等站。其中嘉善南站为一级公路技术标准,设双向六车道,设计速度80km/h,桥梁设计荷载为公路-I级,路基宽度为35m,其中行车道宽2×(2×3.75)m。 第2合同段二号路BK0+000~BK2+717及四号路DK0+000~DK0+355,全长3.072km。采用双向四车道标准横断面,路基宽35m,其组成为:5.0m中央分隔带+2×0.5m左侧路缘带+2×(2×3.75)m行车道+2×0.5m右侧路缘带+2×2.0m非机分隔带+2×4.0m辅车道+2×0.5m土路肩。 2、编制依据 2.1浙江省交通规划设计研究院编制的《嘉兴平湖至江苏黎里公路嘉善段公路改扩建工程(平黎公路嘉善南站连接线)》施工图设计,本项目招标文件,相关函件,投标前答疑会议纪要及补遗书。 2.2招标文件明确的《公路工程标准施工招标文件》范本(2009年版);现行《技术规范》及《公路工程技术标准》,现行的道路工程施工手册、公路桥涵施工手册,《公路工程质量评定及验收标准》及《公路工程预算定额》等。 2.3通过现场踏勘工地,调查、采集和咨询获得的资料。 3、项目各项目标 3.1 质量目标 标段交工验收的质量评定:交工验收工程质量评定90分及以上; 3.2 工期目标 本工程我单位投标工期为12个月(拟定开工日期2010年3月 2日,交工日期2011年3月1日)。 3.3 安全目标 加强安全管理和健全安全监督机制,杜绝重大交通事故、机械事故和伤亡事故发生,结合本标段的特点,采取有效的安全及防护措施,做好交通的管制与疏导,搞好安全生产。 3.4 环境目标 把施工对环境的影响控制在有关标准要求以内,不出现重大违规投诉;建筑垃圾及生

施工组织设计方案

施工组织设计方案

海城市高坨镇高坨村等5个村高标准基本农田建设项目第三标段 施工组织设计(方案) 编制单位:黑山县建筑安装工程总公司 编制日期:二〇一六年四月十日 一、施工测量______________________________ 错误!未定义书签。(一)技术标准和规范________________________ 错误!未定义书签。

(二)测量布置方案__________________________ 错误!未定义书签。 二、土地平整工程__________________________ 错误!未定义书签。(一)土地平整基本要求______________________ 错误!未定义书签。(二)土地平整一般步骤______________________ 错误!未定义书签。 三、灌溉与排水工程________________________ 错误!未定义书签。(一)土方开挖与回填________________________ 错误!未定义书签。(二)沟渠衬砌工程施工方案__________________ 错误!未定义书签。(三)涵管施工______________________________ 错误!未定义书签。(四)农桥工程施工方案______________________ 错误!未定义书签。 四、田间道路工程__________________________ 错误!未定义书签。(一)田间道路工程施工方案__________________ 错误!未定义书签。 一、施工测量

(一)、技术标准和规范 a、《国家三角测量规范》(GB/T12942—); b、《国家一、二等水准测量规范》(GB12898—91); c、《水利水电工程施工测量规范》(DLJ202—81、SLJ3—81) d、《土石坝安全监测技术规范》(SL60—94) e、《中、短程光电测距规范》(ZBA76002—87) (二)、测量布置方案 a、施工前工程测量的准备与复测。平面控制:联测首级施工控制点,按技术规范精度 要求,采用几何水准或三角高程的方法引测到施工部位。埋标:平面控制点、高程点采用地 标型(坚固岩石或砼地标)。工程量复测:应用全站仪进行地形图纵、横断面绘制,计算工 程量。 b、施工测量 施工期工程测量主要利用业主提供的三角网点和水准网点进行施工测量放样。使用的主 要仪器是经纬仪和水准仪。放样方法主要采用极坐标及交会法。投标文件 25 二、土地平整工程 土地平整是土地整理项目施工中重要的环节,应当对表土施工特

施工组织设计应包含以下内容(一般在招标文件中有明确的

工程概述、项目管理目标、施工部署、主要工程的施工方法及施工技术措施、季节性施工措施、工程质量保证措施、安全生产和文明施工措施、扬尘治理措施、项目班子情况、主要机具使用计划和劳动力使用计划、施工进度及工期保证措施、降低工程成本的措施、与业主的配合措施、与监理的配合措施、工程资料管理措 施、服务与保修措施、施工技术管理措施、附图及附表(进度计划表、临时用地 表、现场平面布置图) 二、应注意的问题: 1、要结合工程具体的情况(工程当地的自然环境、社会环境)进行编制 2、要根据具体的工期要求来编制人力、材料、机械进场计划 3、根据现场的要求来具体编制现场平面布置图

4、编制有针对性的技术组织措施铁路施工组织设计论文的“参考文献”和 ‘‘致谢”怎么写? 10分 标签:致谢迭路施工文献论文 回答:1 浏览:2904 提问时间:2010-04-07 23:03 参考文献随便来点与铁路相关的那些什么规范之类的就行了,大概能做个样 子就行了。。 然后致谢要怎么写?就很简单的那种就行了。。。 请大家帮帮我哦? 相关资料:铁路某污水处理厂施工组织设计技术标.rar 更多资料>>

最佳答案此答案由提问者自己选择,并不代表爱问知识人的观点 揪错i评论 冰雪融化 [智者] 序号题名来源年期来源数据库 1 城际与客运专线铁路施工组织及相关建议现代城市轨道交通2009/01 中国期刊全文数据库 2 加强铁路施工的组织与管理中小企业管理与科技(上旬刊)2009/03中国期刊全文数据库 3 高等级铁路施工组织设计和工程造价探析铁道工程学报2009/04中国 期刊全文数据库 4 开发铁路施工组织管理信息系统的探讨科技资讯2009/16中国期刊全 文数据库 5 汉口一宜昌铁路施工组织方案优化探讨铁道建筑2009/06中国期刊全 文数据库 6 铁路施工组织管理系统的研究科技资讯2008/24 7山区高速铁路施工组织设计与工程造价铁路工程造价管理2004/02中 国期刊全文数据库 8铁路施工组织设计的CAD系统铁道建筑技术2001/04中国期刊全文数 据库 9 铁路施工组织方案比选的层次分析法铁路工程造价管理2000/01中国 期刊全文数据库

宇信施工组织设计投标文件

第一章工程概况 第一节项目简介 1、工程名称:东辽县城市生活垃圾处理工程设备采购安装 2、建设单位:东辽县洁美城市生活垃圾处理有限公司 3 、设计规模:处理厂设计规模为180m 3/d 4、建设地点:东辽县平岗镇大营村 5、施工范围主要包括工艺工程、仪表工程、电气工程及监控工程安装施工、系统调试、工程试验、系统使用培训及保修期内服务和施工图纸所包含的与施工相关的所有内容。 6、计划工期: 计划开工日期为2012 年4 月1 日,竣工日期为2012 年5 月30 日 第二节施工现场条件该工程是新建工程,施工现场相对较为平坦宽阔,有利于材料设备的运输和进场。 第三节安装工程特点和重点 一、安装工程主要特点 1.该工程由于设备、管道、电气安装及非标制作量大,交叉作业多,这样给安装施工增加了压力。为此,进入安装高峰期,必须采取强有力的抢工措施,加班加点,确保工期。 2.工程施工配合面广、量大。该工程的电气线缆敷设采用钢管配线敷设,以及工艺管道的安装需要大量的预留预埋工作,必须积极配合土建作好各种预留预埋,为后期的正常施工打下良好的基础。

二、施工中的重点 由于本工程工期紧,主要设备、工艺管线多,技术质量要求高,且各专业交叉施工作业频繁,施工难度大,安装工程应把设备安装、工艺管道安装和非标制作作为施工的重点。必须加强协调指挥,并且要配备足够的施工力量,技术人员和施工机具,同时要制定切实可行的施工方案,以确保工程质量和工期目标的实现。 第四节编制目的 为了做好施工前的技术、组织和物资保障的准备工作,指导安装施工前的一次性准备和安装施工的全过程,使安装施工按科学的程序进行并建立正常的生产秩序,保障工程如期保质保量地顺利完成,特编制本施工组织设计。第五节编制依据 1、设计院设计的施工图。 2、《给排水管道工程施工及验收规范》 3、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 4、《起重设备安装工程施工及验收规范》 5、《给排水标准图集(国标)》 6、《建筑电气安装工程施工质量检验评定标准》 7、《电气装置安装工程电缆电线施工及验收规范》 8、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 9、《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》 10、《电气装置安装工程施工及验收规范》 11、《建筑机械安全技术规程》 12、《建筑施工高处作业安全技术规范》

投标施工组织设计.doc

×××丰台区 ×××××××A-C地块×××#室内精装修分包工程 施工组织设计 投标单位:××××××× 二〇一一年八月

目录 一、项目管理组织框架图、主要管理人员 (2) 1、项目管理组织框架图 (2) 2、项目经理部主要管理人员配备 (3) 3、总承包管理理念 (9) 二、材料、劳务、机械等主要资源保障体系。 (11) 1、劳务需用计划及保障体系 (11) 2、材料、设备采购及管理保障体系 (11) 三、临时用水及用电量计划 (13) 1、现场临时用电计划 (13) 2、现场临时用水计划 (14) 四、成品保护 (14) 1、成品保护组织管理 (14) 2、成品保护管理办法 (15) 3、成品保护措施 (15)

一、项目管理组织框架图、主要管理人员 1、项目管理组织框架图 为确保优质、高效的完成本工程施工任务,我公司将组建一个充满活力、具有现代管理知识和类似工程施工经验、专业配套、具备全面管理能力的项目经理部进驻现场。并由项目经理、项目副经理和技术经理组成项目部核心领导班子,调集素质高、有丰富施工经验和管理经验、责任心强的施工技术管理人员组成各级质量保证体系,以完善项目经理部的人员配备,并明确岗位责任,以确保该工程施工任务的顺利完成。 项目经理部组织机构框架图如下:

2、项目经理部主要管理人员配备 2.1项目经理部管理人员配备表 2.2项目经理部主要管理人员履历

2.3项目经理部主要管理人员职责 项目部人员定岗定编制度,明确项目部管理人员及各部门的职责,充分体现项目经理部的管理职能、监控职能,从而提高项目经理部管理水平。 2.3.1项目经理的职责 ·是企业法人在项目上的授权代理人,履行授权管理的职责,贯彻执行国家、行政主管部门有关法律、法规、政策和标准,对项目施工的全过程及业主负责。 ·是项目安全、质量及工程成本的第一责任人。 ·工程竣工后接受上级部门的审计。

市政道路施工组织设计(投标文件)

市政道路施工组织设计(投标文件) 一、工程概况: 本工程为包头九园区东北组团道路、雨水、污水、硬化及绿化工程。该标段分为A、B、C三个合同段。A合同段文明北路工程量为:道路54600m2,人行道13600M2,绿化9100M,雨水、污水各2274M。 B合同段沙河西路工程量为:道路25600M2,人行道11800M2,绿化3950M,雨水管线2572M、污水管线1972M。C合同段建设北路工程量为:道路12100M2,人行道5600M2,绿化1850M,雨水管线927M,污水管线972M。 9号路工程量为:道路8900M2,人行道3600M2,绿化1180M雨水、污水管线792M。10号路工程量为:道路10400M2,人行道4800M2,绿化1600M雨水、污水801M。 1.道路工程 采用抛物线型路拱。 道路结构: 6cm沥青贯入式碎石联结层; 3cmAC-13细粒式沥青混凝土面层2; 20cm二灰砂砾基层; 20cm天然砂砾 C30水泥砼侧石 2.雨水管线工程 雨水管线管材为D900、D1350、D1500、D1800钢筋砼平口管,雨水口连接管采用D300普通钢筋混凝土管,接口采用钢丝网片水泥砂浆抹带接口,基础采用120°混凝土基础。

3.污水管线工程 污水管线D400、D500、管材为普通钢筋混凝土管,接口采用钢丝网水泥砂浆抹带接口,基础采用120°混凝土基础;预埋支管管材为DN300Ⅰ级钢筋混凝土平口管,接口采用钢丝网水泥砂浆抹带接口,基础采用120°混凝土基础。 施工及竣工验收按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90、《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90、《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96及《市政道路工程施工及验收规范》CJJ-90执行。 二、施工工期及施工进度计划 工程计划于2004年4月18日开工,10月15日竣工,工期102天(日历日)。 本工程质量目标为:优良。 根据工程实际,制订了详细的施工组织设计和施工进度计划,以确保工期。详见《计划开、竣工日期和施工进度计划表》、《主要机械设备进场计划表》、《主要材料进场计划表》。 三、施工方案及技术措施 我们将采取流水作业和平行推进作业相结合的施工方法,充分发挥机械化施工的优势,精心组织,保证按期完工。 施工方案: 工程施工过程中我们尽量以机械作业,能够利用机械作业的绝不用人工,从而减少人工用量,加快工程进度。同时采用先进的、合理的施工方案,以提高质量、缩短工期。 根据工程实际,各工序采用平行和流水作业法相结合施工。

施工组织设计方案范本

施工组织设计方案范本 施工组织设计,是指导工程施工的综合性技术、经济文件,主要内容是工程施工的技术方案和技术要求。作为投标文件的重要组成部分,施工组织设计方案的优劣直接影响企业是否能够中标。另外,它也是工程结算和工程索赔的重要依据,是监理方对工程进行监督的依据。 一、施工组织设计 目前,根据建筑业管理模式的要求,施工组织设计主要分2大类: 1、指导性施工组织设计 包括施工组织总设计、投标阶段施工组织设计。 指导性施工组织设计,面对的是单项工程、群体工程或招标工程中内容量大或存在不确定因素的部分。只是确定总的原则,不具备工程施工指导性。 2、实施性施工组织设计 包括单位工程施工组织设计、分项工程施工组织设计。 实施性施工组织设计,根据工程特征或者是作为施工组织总设计已确定的总原则的补充,其表述的内容详尽、完善、针对性强,是工程施工的依据。 二、如何编 1、编制方法 施工组织设计的编制,不仅要考虑技术上的需要,而且要

考虑履行合同的需要,应编成一份集技术、经济、管理、合同于一体的项目管理规划性文件,合同履行的指导性文件,工程结算和索赔的依据性文件。 对于大型或复杂项目,应分阶段或分部位(分部、分项)编制;编制工作应在所针对的项目实施前完成。 分包施工的分部(分项)工程的施工组织设计(方案),应以附件形式汇总于项目施工组织设计中。 2、主要内容 1)工程概况、工程特点 2)施工条件 3)业主应提供的条件 包括:施工图、施工场地、水电供应、业主提供的材料设备、业主应办理的报批手续等。 最好列表说明,提供施工条件的时间、地点、数量和质量。 4)工程分包情况 业主分包的工程,要明确该分包工程的进出场时间、交工验收时间、工程交接的方式和程序等。 5)施工管理目标 工期目标、质量目标,以及新技术应用、文明施工、绿色施工、安全生产和成本目标。 6)项目组织机构 确定施工管理机构,包括项目经理、技术负责人等管理人

投标施工组织设计

投标施工组织设计 1. 前言 工程招投标是国际上广泛采用的达成建设工程交易的主要方式。《中华人民共和国招投标法》从二OOO 年一月一日起正式实行,通过工程的招投标,是建筑施工企业承接工程业务的必由之路。 然而对工程项目的发包,业主自然会选择报价合理、实力强大、技术水平高、施工方法适当的施工队伍。投标施工组织设计也应运而生,成为业主评估、选择施工企业的主要依据之一。 2. 投标施工组织设计在投标中的重要作用 2.1 投标施工组织设计是工程投标报价的编制依据工程项目的投标报价是一个系统工程。 众所周知,工程投标报价是投标竞争的核心,它对投标人中标与否和将来实施工程的盈亏起着决定性的作用。投标人要想通过投标战胜众多竞争对手,除了具备强大的实力、良好的信誉外,很大程度上取决于能否提出有竞争力的报价,而报价不是简单的数量计算,而是根据工程范围和性质、技术规范、工期要求、拟采用的施工方案、进度计划、资源调配等等综合考虑而得,这些正是投标组织设计所覆盖的内容。一个精确、科学的投标报价往往需要经过对技术方案反复地论证而得。尤其在以合理低价为评标办法的评标过程,投标人必须向评标人对自己的

投标施工组织设计进行答辩,以证明自己的投标报价成立和可行,否则会导致招标人对投标人的投标报价、实力和技术水平产生怀疑而与中标无缘。 2.2 投标施工组织设计是投标人施工技术水平和管理水平的体现。 一个优秀的施工组织设计应遵循“科学、经济、合理”的原则,既要采用先进的施工方法,安排合理的工期、又要充分有效地利用机械设备,均衡地安排劳动力和器材进场,以尽可能减少临时设施和资金占用。这一切都充分体现了投标人在施工设备、人员素质、管理水平、技术能力等综合实力以及独到的施工手段和能力。 2.3 投标施工组织设计是合同文件的组成部分,是实施性施工组织设计的前提投标施工组织设计作为投标书的内容属于合同文件的一部分,具有相应的法律效力。施工组织设计对投标文件的承诺,不能任意修改,如果作原则性的重大修改,等同于修改合同文件,必须征得业主的同意并签认,所以投标施工组织设计具有一定的严肃性。 投标施工组织设计(简称标前设计)与实施性施工组织(简称标后设计)两者的区别如下: 两类施工组织设计的特点 编制时间编制者主要特性追求主要目标种类服务范围 投标书编制前经营管理层规划性中标和经济效益投标前设计投标与签约 签约后开工前项目管理层作业性施工效率和效益标后设计施工准备至验收

装饰工程施工组织设计(投标文件)

第一章编制说明及编制依据 (3) 一、前言 二、编制说明 三、编制依据 四、工程特点分析 第二章工程概况及工程描述 (8) 一、工程概况 二、工程难点、重点分析与对策 第三章质量规划、目标和主要保证措施 (9) 一、安全生产保证措施 二、文明施工保证措施 三、减少扰民降低环境污染和噪音的措施 第四章拟在本标段投入的人力、设备情况 (12) 一、劳动力的实施 二、劳动力的配置计划、设备情况及劳动力安排表现图表 第五章工程管理目标 (13) 一、质量目标 二、环境、安全目标 三、文明施工目标 四、卫生防疫目标 五、质量保证措施 第六章主要施工部署 (16) 一、项目管理模式 二、组织机构 三、主要管理人员岗位职责 四、施工区段策划 五、装饰装修施工部署 六、工程总体施工流程图及现场布置 一、技术保证措施 二、主要分项工程施工技术措施 第七章施工进度计划 (26) 一、施工进度计划安排 二、施工进度保证措施 第八章技术差异表、主要分项施工方法及技术措施 (32) 1.吊顶部分

2.墙面乳胶漆部分 3.安装部分 4.墙地面砖部分 5.石材干挂部分 6.钢化玻璃门及隔断部分 7.洁具安装部分 8.强电工程部分 9.弱电工程部分 10.各子系统主要材料、设备安装与调试部分 11.水地暖施工部分 12.钢结构工程部分 13.幕墙工程部分 第九章质量标准、质量保证体系及措施 (107) 一、质量保证体系 二、质量预控及检测程序 三、工程质量预控法 四、质量保证措施 五、质量岗位责任制度 六、半成品、成品保护措施 第十章竣工后保修服务措施 (115) 一、质量问题的保修范围 二、保修维护措施 第十一章施工协调管理 (116) 第十二章附表、附图 (117) 附表1 资金及主要材料计划表 附表2 拟投入的劳动力计划表 附图1 施工总平面图 附图2 施工进度图

投标用施工组织设计范本

投标用施工组织设计范本 五、施工组织设计 本施工组织设计包含下列内容:一、总体施工组织布置及规划二、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施三、工期的保证体系及保证措施四、工程质量管理体系及保证措施五、安全生产管理体系及保证措施六、环境保护、水土保持保证体系及保证措施七、文明施工、文物保护保证体系及保证措施八、项目风险预测与防范,事故应急预案九、施工期间道路交通组织方案十、其他应说明的事项附表一、施工总体计划表附表二、分项工程进度率计划(斜率图) 附表三、工程管理曲线附表四、分项工程生产率和施工周期表附表五、施工总平面图附表六、劳动力计划表附表七、临时占地计划表附表八、外供电力需求计划表附表九、合同用款估算表 一、总体施工组织布置及规划 1、工程概况 本项目起点为上海虹桥站,终于杭州东站,路线全长160Km,设计速度达350km/h。沿途设松江南、枫泾南、嘉善南、嘉兴南、海宁、桐乡、余杭等站。其中嘉善南站为一级公路技术标准,设双向六车道,设计速度80km/h,桥梁设计荷载为公路-I级,路基宽度为35m,其中行车道宽23(233.75)m。

第2合同段二号路BK0+000~BK2+717及四号路DK0+000~DK0+355,全长3.072km。采用双向四车道标准横断面,路基宽 35m,其组成为:5.0m中央分隔带+230.5m左侧路缘带+23(233.75)m行车道+230.5m右侧路缘带+232.0m非机分隔带 +234.0m辅车道+230.5m土路肩。 2、编制依据 2.1浙江省交通规划设计研究院编制的《嘉兴平湖至江苏黎里公路嘉善段公路改扩建工程(平黎公路嘉善南站连接线)》施工图设计,本项目招标文件,相关函件,投标前答疑会议纪要及补遗书。 2.2招标文件明确的《公路工程标准施工招标文件》范本(2021年版);现行《技术规范》及《公路工程技术标准》,现行的道路工程施工手册、公路桥涵施工手册,《公路工程质量评定及验收标准》及《公路工程预算定额》等。 2.3通过现场踏勘工地,调查、采集和咨询获得的资料。 3、项目各项目标 3.1 质量目标 标段交工验收的质量评定:交工验收工程质量评定90分及以上; 3.2 工期目标 本工程我单位投标工期为12个月(拟定开工日期2021年3月 2日,交工日期2021年3月1日)。