文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 万象国际一期施工组织设计

万象国际一期施工组织设计

万象国际一期施工组织设计
万象国际一期施工组织设计

施工组织设计

第一章编制说明

第一节编制依据

一. 安国市万象国际一期项目施工总承包合同。

二. 安国市盛源房地产开发有限公司提供的本工程的建筑、结构、水暖电图纸。

三.适用于本工程的规范、规程、标准及图集。

1.主要规范、规程

类别名称编号

国家《工程测量规范》GBJ50026-2007 国家《混凝土结构施工验收规范》GB50204-2015 国家《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325-2010 国家《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013 国家《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 国家《屋面工程技术规范》GB50345-2012 国家《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 国家《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 国家《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 国家《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 国家《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 国家《建筑结构荷载规范》GBJ50009-2012 国家《住宅建筑规范》GB50368-2005 国家《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2013 国家《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 国家《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50210-2011

国家《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 国家《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 国家《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007 国家《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 国家《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 国家《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 国家《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 国家《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 国家《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006

国家《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及

验收规范》

GB50171-92

国家《民用建筑有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 行业《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-2010 行业《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 行业《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 行业《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

行业《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 行业《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 行业《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 行业《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 行业《建筑地基处理技术规范》JGJ179-2012 地方《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

地方《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 地方《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 地方《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 地方《住宅建设通用规程》DB29-120-2005 协会《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规范》CECS125:2001

协会《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120:2007

2.主要标准

类别名称编号

国家《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

国家《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008

国家《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2010

国家《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

国家《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

行业《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011

地方《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013 地方《混凝土小型空心砌块工程质量检验评定标准》DB08-007-2000

3.主要图集

类别名称编号

国家《建筑构造通用图集》12J系列

国家《混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和

构造详图》

11G101-1;

16G101-1

国家《建筑物抗震构造详图》03G329-1 国家《管道与设备保温》03S401 国家《管道支架及吊梁》03S402 国家《室内消火栓安装》04S202 国家《电缆桥架安装》D701-1~3 国家《电气竖井设备安装》04D701-1 国家《线槽配线安装》96D301-1 国家《室内管线安装》D301-1~3 国家《双电源切换及母线分段控制接线图》D302-1~3

国家《常用电机控制电路图》D303-2~3

国家《常用低压配电设备及灯具安装》D702-1~3

国家《建筑物防雷设施安装》99(07)D501-1

国家《等电位联结安装》02D501-2

国家《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3

国家《接地装置安装》03D501-4

国家《电缆敷设》D101-1~7

国家《火灾自动报警及消防控制》04X501

国家《住宅智能化电气设计施工图集》99X601

国家《防空地下室电气设备安装》04FD02

华北《建筑设备施工安装通用图集》91SB

华北《建筑电气通用图集》92DQ

四.现场和周边环境的实地踏勘情况,及现场勘察单位提供的《工程勘察报告》。

第二节工程概况及特点

工程名称:安国市万象国际一期项目

一、建筑概况

一期工程1#住宅,建筑面积12492.63m2;1#楼商业建筑面积:682.32㎡;

地下车库建筑面积:11611.2㎡;5#楼建筑面积14510.11㎡。

建设地点:位于保定安国市内,建设用地位于祁州大路南侧,安兴大街东侧。

层数面积(㎡)

楼号

地下地上地上地下合计1#楼 2 17 11192.74 1299.89 12492.63 1#楼商业 2 682.32

1# 楼:地下一、二层为储藏室,负二层战时为人防;其余均为普通住宅。结构形式:剪力墙结构;建筑耐火等级为一级,;结构设计使用年限50年。外门窗采用单框内平开塑料窗框+中空玻璃 (Low-E 中空SuperSE-1)6mm+12A+6mm 。 1#楼商业:基础为独立基础,作为商铺、商铺办公、物业用房使用。耐火等级二级,结构设计使用年限50年。

地下车库:基础为独立基础,地下室地板为防水底板。设计耐火等级为一级,结构使用年限为50年。 二、电气概况 强电部分: 1、负荷分类及容量

负荷分级

负荷名称 安装功率Pe (KW ) 需要系数Kx 计算功率Pe (KW ) 供电方式

一级

应急照明,消防风机消防排污泵,消防电梯等 142.4

0.9

128

双重电源供电末端自动

切换

电井插座

18 0.9 16.2 三级

住宅照明用

894

0.4

358

单电源供电

2、供电电源:本工程照明和动力(主)用电均由室外箱变引来,动力用电(备)由车库柴油发电机房引来。柴油发电机组应设置自动和手动启动装置,当市电中断后,柴油发电机组应立即启动,并应能保证在30s 内向负荷供电;当市电恢复后,柴油发电机组经过延时60s 自动停机,复位到待机状态。

3、计费:根据建设单位要求,本工程住宅用户电费采用一户一表(磁卡表)计量方式,由供电部门计量收费。动力、居民用电在各自的变配电室低压出线回

地下车库 1 11611.2 5#楼

2

21

14510.11

路上统一加表计量。

弱电部分:

1、有线电视系统、综合布线系统、可视对讲系统、火灾自动报警系统。

2、有线电视系统、综合布线、火灾自动报警系统分界点为地下室设备间电视前端箱、综合布线柜及消防端子箱处。

三、水暖通风概况

(一)给排水

本工程包括室内给水系统、排水系统、消火栓系统、空调凝结水系统。

1、给水系统:

(1)水源为市政给水管网,管网压力为0.2MPa。

(2)生活给水系统分三个区:一至二层为1区,三至十五层为2区,十六层及以上为3区。1区生活给水由市政管网直供。2区生活给水由水箱和变频供水设备联合供水。在8层设置可调式减压阀组,阀后压力均为0.15MPa。

(3)最高日用水量为:1区6.3立方米/日,2区7.2立方米/日,总用水量为13,5立方米/日。

(4)各区的入口压力为:1区0.20Mpa,2区0.64Mpa,以上为1.03Mpa(按照小区最高楼计算)。

(5)住宅套内分户用水点的给水压力不应小于0.05MPa,入户管的给水压力不应大于0.35MPa。

(6)生活给水计量:住宅每户设一块水表,集中设在各层管道井内。

2、室内生活排水:

(1)排水系统采用污废合流制,地面以上污废水经重力自流排至室外再经化粪池处理后排入市政管网。

(2)住宅厨房部分排水立管为单立管,伸顶通气。卫生间采用双立管排水系统,设置专用通气立管(安装参见图集12S9-93页,双立管II型)。

(3)空调冷凝水采用集中排放,设置冷凝水立管,排至室外散水处。

(4)本工程主体部分采用外排雨水系统,为重力自排。

3、消防水泵和水箱联合供水。

室内消火栓系统,室内消防用水量10L/S,消火栓系统所需工作压力0.60MPa,消防用水由泵房水池供水,消防水池容积260立方米。

(二)通风

卫生间内由建筑专业设置变压式通风道,由电气专业预留电源插座,施工时请参见相关专业图纸。卫生间通风器由用户自行安装;厨房预留烟道。

地下室采用窗井自然通风,地下室电气设备间设窗井自然通风或采用机械通风,机械通风设备间的室外进风口上设钢丝网防护及防雨百叶。

楼梯间、消防电梯前室均采用外窗自然防烟。

(三)采暖

本工程采暖供回水由小区热交换站提供,供回水温度为45/35°C。采暖系统定压及补水由热交换站解决。系统分区:低区--1~14层;高区--15~21层。住宅室内采用低温热水地板辐射的采暖方式,加热盘管的布置采用回折型(旋转型)或平行型(直列型),分集水器明装于厨房,每个支路有独立的调节阀,单独控制该支路的房间温度,安装位置见平面图。

第三节施工准备

一.技术准备

1.根据地形测量图,查看施工现场地下是否有市政管线、通信电缆等。

2.项目总工程师组织有关人员对施工图纸进行认真地熟悉审核,做好记录,并配备相关的图集、规范、规程等。由业主联系设计院商讨进行图纸会审的时间,各专业一起进行图纸会审并签署设计交底记录。掌握工程建筑、结构的型式和特点及需要采用的新技术,同时审查建筑设备及加工订货有何特殊要求,对设计中的不详之处及疑难点及早提出并解决。积极主动与甲方、监理、设计单位沟通,把设计及甲方的变更意图,在施工之前得以明确体现,指导施工。

3.技术工作使用的仪器仪表(经纬仪、水准仪、激光铅直仪等)到位,并经过检测部门检测合格。现场建立标准试验室。

4.根据工程特点,结合现场实际情况,绘出施工平面布置图和临水、临电布置图,并报规划部门审批。

5.明确工程内容,分析工程特点,根据施工进度安排由项目总工程师组织相关人员及时编制切实可行的施工组织设计和单项施工方案:测量方案、土方工程方案、钢筋方案、模板方案、混凝土方案、脚手架方案、季节性施工方案、防水施工方案、屋面施工方案等,逐级进行技术交底,指导施工。

6.根据工程实际情况划分施工分区和流水段,并以此为依据确定各种材料配置数量、劳动力需用量等。

7.根据流水段划分情况进行模板、钢筋加工。由于本工程施工体量大,模板、钢筋用量很大,应提前做好模板设计,配备出合理的模板数量。及早进行钢筋放样和预加工,使钢筋加工走在施工前面,同时考虑钢筋搭接、机械连接等,做好技术方案,为正常施工提供有力的技术保障。

8.根据施工现场总平面布置进行塔吊安装。

9.根据工程进度安排和施工图提出予埋件、半成品等材料加工计划。提早落实各种材料的货源,确定进场日期。同时要做好各种材料进场的复试工作和试验工作,同时做好各项见证试验,编制试验计划。

10.根据工程的需要培训操作工人,对工人进行安全、消防、文明施工、场纪场规等入场教育,定期对工人进行有关知识的再培训。电工、起重工、电焊工、防水工、试验工等特殊工种操作人员必须持证上岗。

11.提前做好各专业之间的协调配合工作,对各专业的图纸进行对照,在工程开始前及早发现各专业图纸相矛盾的地方,防止以后重复返工和浪费。

二.现场准备

在施工中将根据ISO14001:2004环境管理体系标准和GB/T28001:2011国家职业健康安全管理体系标准的要求及我公司环境与安全职业健康管理程序文件,制定科学的平面布置和管理措施,严格按照《河北省建设工程施工现场文明施工管理标准》的标准和要求、保定市有关建筑施工现场管理规定,高标准地布置施工现场,美化施工现场并严格进行管理。具体准备工作如下:

1.办理好坐标控制点,高程控制点的移交及现场复核,并以此为依据建立现场测量控制网。

2.根据现场实际,布置封闭式围墙;作好对周边环境和市政管网的保护工作。

3.对施工场地临时施工道路、材料堆场等区域进行硬化;根据施工总平面图的要求搭设临建、设置好材料堆场、布置施工机械。

4.严格按照业主CI标准对整个施工现场进行CI设计,推行目视管理,从标识、美化等各个角度完善施工形象,创造一种积极向上的施工气氛,进行场地绿化,营造花园式工地。

第四节施工管理目标

一.质量目标

质量标准:达到国家质量验收规范合格标准。

二.工期目标

根据合同要求在确保实现工程质量目标的前提下,制定如下工期目标:

开工时间2016 年4月5日,竣工时间2018年12月30日,总日历天数天。

三.环境与职业健康安全管理目标

坚持“绿色建筑,健康人生;规范管理,持续改进”的理念,高水准进行CI规划设计,做好现场硬化、绿化、美化,实施花园式工地管理,严格控制扬尘污染。

严格执行本公司《环境与职业健康安全管理方案》,达到环境与职业健康安全体系要求。严格执行《河北省建设工程施工安全管理规定》。

四.安全、文明施工目标

文明工程、文明管理、文明施工,营造文明环境,严格按照《河北省文明施工管理手册》进行管理,达到“河北省安全文明工地”标准。

五.成本控制目标

始终站在业主的角度,树立工程全局观念,集我公司优秀的专业技术和管理人才,科学策划经济合理的施工方案和工艺,优化施工组织和安排,使该工程成本和造价得到最为有效的控制;加强“过程”、“程序”和“环节”控制,追求“过程精品”,避免不必要的拆改、浪费,尽最大能力减少和节省工程成本和造价。

第二章施工现场平面布置

第一节施工现场原貌概况

位于保定安国市内,建设用地位于祁州大路南侧,安兴大街东侧。围墙围挡施工已经完成,临水临电位置已明确,现场具备三通一平。

第二节施工现场平面布置原则

根据工程特点及场地状况,本工程施工时现场平面布置原则如下:

一.各施工阶段平面布置与该时期的施工重点相适应。根据本工程特点及施工总体部署,拟将施工现场总平面布置分为3个施工阶段来设计,分别为:

1.地下结构施工阶段

2.地上结构施工阶段

3.砌筑装修施工阶段

二.规划好施工道路,优化原材料堆放和加工场地,半成品应尽量设在垂直机械覆盖范围内,以减少发生二次搬运为原则。

三.在选择大型机械设备的型号、数量、安装位置时,既要考虑施工的实际需要,同时也要兼顾经济合理。大型设备的安装及移动还要考虑到不能影响后续工程的施工。

四.为现场施工需要提供必要的标养室、材料库房、工具房等;根据现场勘查结果及规划安排,工人生活区、办公区设置在现场东南侧,办公区、生活区应做到设施齐全,同时要遵守政府有关防治大型传染病的相关规定,为工程顺利进行提供有力的后勤保障。

第三节施工现场平面布置

一.现场道路及交通布置

1.场外施工道路

本项目位于保定安国市内,建设用地位于祁州大路南侧,安兴大街东侧。东侧的安兴大街作为主要施工通道。

2.现场施工道路

现场施工道路设置尽量与建筑设计规划道路一致,施工时现场道路要满足满

足运输需要及消防要求。

二.现场临设及材料加工码放场地布置

1.现场围墙

现场四周的围挡在总包进场后负责完成,总包进场后根据规划设置现场四周围挡、以及员工生活区及工人生活区周围的围挡,并按甲方要求对围墙进行装饰。

2.出入口设置

施工出入口在现场东侧及西侧各设置设置1个,为保证现场文明施工,出入口处设置了洗车池和沉淀池,保证车辆驶出工地前必须将车辆清洗干净,无泥土带出工地。

3.临时设施

⑴现场在各东门出入口设有门卫房;临近道路设置一处垃圾站及施工现场厕所。

⑵办公区及员工生活区在现场西侧位置,内设甲方办公室、总包各部门办公室、会议室、管理人员宿舍、餐厅、厨房、卫生间。

⑶工人生活区设在现场北侧原有建筑内,供工人日常住宿使用。

临时设施具体设置见平面布置图。

4.材料加工码放场地

(1)基坑开工后,地下结构施工及地上结构施工阶段,钢筋原材及加工、成品堆放场地、木工房、水电材料堆场及加工场见施工总平面布置图,整个结构施工阶段不再进行挪动。

(2)地上结构施工阶段材料堆场及加工场同地下结构施工阶段,在车库顶板上适当增加材料堆场。

⑷二次结构开始施工后在各楼周边车库顶板上设置砌筑材料堆场。

⑸装修施工阶段,增设装修材料堆场。

具体位置见各施工阶段总平面布置图。

三.现场主要机械布置

1.塔吊

根据本工程结构型式及现场场地情况,采用型号为1台QTZ5010塔吊,塔

吊位置见施工阶段现场平面布置图。

室外电梯及物料提升机

本工程各标段每栋高层楼在地上二次结构开始施工时各设置一台施工电梯,施工电梯及物料提升机具体位置见现场平面布置图。

3.混凝土输送泵

结构施工阶段,现场每栋楼配置混凝土输送泵,以解决混凝土运输问题。地泵型号为HBT80。

地泵具体位置见基础、主体结构施工阶段现场平面布置图。

4.钢筋加工设备

结构施工阶段,按平面布置图设置钢筋加工场,加工场内设置钢筋切断机、弯曲机、滚压直螺纹加工设备配备等,钢筋加工成型后运至施工区域。

5.木加工设备

结构施工阶段在现场楼座旁共设置木工房,内配置圆锯机、平刨床、压刨床等。

四.施工现场临时用地表;

临时用地表

表5

用途

面积(平

方米)

位置需用时间

办公室218 现场西侧

2016.6-2018 .9

钢筋场500 1#北侧

2016.6-2017 .6

木工场220 1#西侧

2016.6-2017 .6

职工宿舍240 现场北侧

2016.6-2018 .9

门卫20 现场西侧2016.6-2018

.9

施工道路1000

现场(见施工平

面图)

2016.6-2018

.5

合计2198

五.施工临电计算及现场布置

1.主要施工用电机具一览表;

序号机械或设备

名称

单台额定功

率(KW)

合计额定功

率(KW)

1 塔吊

2 40 80

2 施工电梯 2 7.5 15

3 混凝土泵 1 60 60

4 砼振捣棒 4 1.1 4.4

5 蛙式打夯机 1 4 4

6 钢筋切断机 1 5.5 5.5

7 钢筋弯曲机 1 2.8 2.8

8 钢筋调直机 1 9 9

9 直螺纹设备 1 3 3

1

空气压缩机 1 5 5 1

1

电焊机 3 2 6 1

2

木工圆锯机 1 3 3 1

3

搅拌机 1 5.5 5.5

序号机械或设备

名称

单台额定功

率(KW)

合计额定功

率(KW)

1 3

机电用电负

60

1

4

办公用电40 1临时用电量计算

(1)塔吊及外用电梯

取Kx=0.7 cosφ=0.7 tgφ=1.02

Pj1=0.7×(40×1+7.5×1)=33.25KW

Qj1=Pj1×tgφ=33.9Kvar

(2)混凝土泵

取Kx=0.7 cosφ=0.7 tgφ=1.02

Pj2=0.3×(60×1)=42KW

Qj2=Pj2×tgφ=42.84Kvar

(3)钢筋加工机械及木工加工机械

取Kx=0.3 cosφ=0.75 tgφ=0.88

Pj3=0.3×(5.5×1+2.8×1+9×1+3×1+3)=6.99KW

Qj3=Pj3×tgφ=6.15Kvar

(4)各类焊接设备

取Kx=0.35 cosφ=0.45 tgφ=1.98

Pj4=0.35×2.2×3=2.31KW

Qj4=Pj4×tgφ=4.58Kvar

(5)搅拌机

取Kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=1.08

Pj5=0.7×5.5×1=3.85KW

Qj5=Pj5×tgφ=4.158Kvar

(6)震捣器(平板式、插入式):

取Kx=0.7 cosφ=0.65 tgφ=1.17

Pj6=0.7×(1.1×4)=3.08KW

Qj6=Pj6×tgφ=3.6Kvar

(7)气泵

取Kx=0.65 cosφ=0.68 tgφ=1.08

Pj7=0.65×5=3.25KW

Qj7=Pj7×tgφ=3.51Kvar

(8)生活用电

取Kx=1 cosφ=0.8 tgφ=0.5

Pj8=1×30=30KW

Qj8=Pj8×tgφ=15Kvar

取同期系数Kp=Ka=0.9

Pj(1-7)=0.9X(33.25*2+6.99*2+42+2.31+3.58+3.08+3.25)=121.9

Pj(1-7)=0.9X(33.9*2+6.15*2+42.84+4.58+4.16+3.6+3.51)=120.78

总负荷:

Sj={[Pj(1-7)+Pj8]2+[Qj(1-7)+Qj8]2}1/2

=[(121.9+30)2+(120.78+15)2]1/2

=203.7KVA

Ij=Sj/(Ue*1.732)=218.97/(0.38*1.732)= 309.5A

系统总容量为计算总负荷+变压器损耗=203.7KVA

因建设单位现场有1台500KVA变压器,故采用此变压器。

2.现场布置

临时用电采用TN-S三相五线制接零保护系统,三级配电两级漏电保护,实施一级一闸一漏保原则。

在电源接驳点旁设配电室,现场分散布置5台二级箱(B1-B5),办公区布置1台专用箱,其电源由一级总箱引接。

二级箱设在用电集中处。塔吊旁安装设备专用箱,电源直接由附近二级分箱供给;电梯旁安装设备专用箱,电源由附近二级箱供给。

装修阶段,楼内电源由室外附近二级箱引接。

临时配电箱布置及电缆走向详见施工平面布置图。

电缆选择:一级箱选用YJV22-3×185+2×95;塔吊箱选用YJLV22-1000V(5×25);电梯控制箱选用YJLV22-1000V(5×25);办公专用箱选用YJLV22-1000V(5×16);

消防泵电源由级箱电源侧引接,电缆选用YJLV-1000V22(3×25+2×16)。

室外电缆主要采用土壤中直埋敷设,埋设深度不小于80cm,电缆上下填铺5~10cm细砂,上盖砖抹砂浆。电缆经过施工大门和现场临建、施工道路处埋设深度为80cm,并穿钢管保护(钢管内径不小于1.5倍电缆直径)。引出地面电缆加1.8m高的钢管,钢管埋深不小于20cm,埋地电缆与地下其它管路的距离不小于1m。电缆敷设完毕后,应做电缆标桩,标明走向。

楼内垂直敷设的临时电缆充分利用在建工程的垂直孔洞、竖井敷设,并靠近负荷中心。

3、防雷措施

(1) 在土壤电阻率低于200Ω·m区域的电杆上可不另设防雷接地装置,但在配电室的架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。

(2) 施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范

围以外,并在下表规定范围内,则应安装防雷装置。

表年平均雷暴日和机械设备安装防雷装置高度

地区现场平均雷暴日(天)(T)机械设备高度(m)

T≤15≥50

15<T<40≥35

40≤T<90≥20

T≥90及雷害区特别严重的地区≥12

(3) 若最高机械设备上的避雷针(接闪器)其保护范围能覆盖其他设备,且最后退出现场,则其他设备可不设防雷装置。保护范围可按滚球法确定。

(4) 各机械设备的防雷引下线,可利用该设备的金属结构体,但应保证电气连接。

(5) 机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1~2m。塔式起重机可不另设避雷针(接闪器)。

(6) 施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻不得大于30Ω。

(7) 做防雷接地的电气设备,必须同时做重复接地;同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体,接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

(8) 安装避雷针(接闪器)的机械设备,所有固定的动力、控制、照明、信号及通信线路宜采用钢管敷设。钢管与该机械设备的金属结构体应做电气连接。

(9)在一级总箱、一级分箱以及配电线路的中间处和线路的末端处做重复接地,接地电阻值不大于10 。

六.施工临水现场布置

1 用水量计算

(1)施工养护用水量

q1=k1ΣQ1·N1·K2/(8×3600)=1.1[(80×300+10×300)/3600×8])×1.5=1.55L/S

q1:施工用水量

k1:未预计的施工用水系数,取1.1

Q1:日工程量

N1:施工用水定额

K2:用水不均衡系数,取1.5

按每日养护砼用水量为80 m3,每日砂浆用水量为10m3计算。

(2)施工现场生活用水量:按如下考虑

q2=p1·N2·K2/(t×3600)=(800×80×2/(6×3600)=5.92L/S

q2:施工现场生活用水量

P1:为施工现场人员总数

N2:施工现场生活用水定额

K2:为施工现场生活用水不均衡系数,取2

T:为高峰用水时间,按6小时计算

(3)现场消防用水量

q3:按施工手册取10 L/S

q1+q2=4.51 L/S

q1+q2< q3

故总用水量Q=q3=10 L/S

(4)管道选择:

4000Q/= (4000*10/πv)1/2 =(4000×10/(π×1.6)) 1/2=89 mm d=πν

故管径选为DN=100 mm

其中V为经济流速选为1.6 m3/s

(5)水泵选择

本工程最高建筑高度为103米,故预设生产消防水泵供高层生产消防用水。

总扬程H=H1+Z+h

H1为建筑物高度

Z为最不利处的自由水头,选10m。

h为沿程阻力,因距离较短忽略不计。

故H=103+10=113 m

所以水泵扬程H≥90 m

流量取消防流量L=5L/S

(6)消防竖管管径

d=(4000q/πv)1/2=(4000×5/(π×2.5)) 1/2=50mm

根据规定管径选择DN65 mm

2.临水设计说明:

⑴总水源来自甲方指定处供水,采用消防生产合用管网,管道采用环状管网,管道采用PPRDe63,室外管道埋地敷设,埋深1.0m,干管直径DNDE63,距建筑物外墙不小于5M,如遇塔吊位置,应避开。

⑵管网上设置两台水泵接合器。高低区各设一台水泵接合器,距室外消火栓30米处。如图所示。

⑶设置加压水泵房,从环状管网上引出若干根消防立管,每层立管上设置一个DN20mm给水点。每层设置一个直径65mm的单栓消火栓,同样配置喷嘴19mm的直流水枪,25m长DN65mm的麻质水龙带。

⑷消火栓周围2米以内不准堆放建筑材料,工地设明显标志,室外消火栓每隔100米布置,室外消火栓选择单出口DN65地下式消火栓,采用喷嘴19mm的直流水枪,配25m长,DN65mm的麻质水龙带,充实水柱为13m。

⑸在水泵房内设消防水池一座,水泵前后均安装闸阀、压力表(水泵出口安装电节点压力表、止回阀)。泵房内设气压罐稳压。

⑹雨排水:地上施工雨排水采用自然排出或水龙带排出。利用场内临时道路自然坡度(必要时挖边沟)排至现场四周的市政雨水口或污水井。

地下废水收集排至集水坑,由坑内污水泵(4台,三用一备)提升至污水井。压力排水管选用DN65镀锌钢管。厕所周围设化粪池,砖砌。

⑺冬季室内管道作20MM厚玻璃棉保温。临水布置祥总平面布置图。

第三章劳动力计划

一.劳动力计划表

劳动力计划表

单位:人

工种

按工程施工阶段投入劳动力情况(人)

准备阶段基础阶段主体阶段装饰阶段室外工程

钢筋工 2 30 25 8 0 混凝土工8 13 13 8 5 木工 4 30 30 4 4 砖瓦工10 1 0 5 5 抹灰工 4 4 0 30 5 防水工0 10 0 10 3 架子工 4 8 8 4 2 水电工 5 6 10 15 5 电焊工 1 3 6 6 2 壮工 5 10 10 10 5 合计:43 115 107 94 37

二.劳动力保障措施

高素质的施工队伍及充足的投入是确保工期实现的一项重要因素,公司总部将及时做好施工各阶段劳动力的调配和管理工作,确保本工程的施工。

1.在选择专业劳务队时,选择业务素质、操作技能好,内部管理机制健全且与公司有长期劳务合同的劳务队伍优先考虑,从事本工程的劳务分包。

2.在劳动力的需求量上,我公司将根据各分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力,建立奖罚制度,开展劳动竞赛,作好班组工作等后勤保障工作,保持旺盛的工作热情和责任感,确保施工任务的顺利完成。

3.加强操作人员对质量意识的培养,提高施工质量和一次成活率。达到质量标准的一次成活率提高了,也就加快了施工进度,从而可以保证施工进度。

4.加大劳动力投入

特殊情况下,劳动力和管理人员的配备按照开两班考虑,必须保证本工程总工期计划目标圆满实现。

5.对劳务施工人员所需生活后勤作如下考虑:

本工程工人生活区设置在现场西侧,我公司将按保定市生活区标准搭建临时住房,以解决施工人员的吃、住问题。

所有员工宿舍严格按保定市及公司管理要求落实卫生保洁及相关管理制度。

所有员工均按公司标识统一着装、挂牌上岗。

6.节假日施工人员工资按照国家劳动部门有关规定执行。节假日期间,我公司确保本工程不受节假日的影响,优质、高效、按期交付安装和完成本工程的施工。

7.农忙及冬雨季施工人员组织管理措施

①成立以项目经理为第一责任人的施工领导小组,明确项目部管理人员职责,协调一致,为保证农忙及冬雨季连续施工创造条件,实现工期目标。

②做好施工人员的雨季施工培训工作,冬雨季施工时,保证充分的人力储备,组织施工人员进行施工现场的准备工作,保证冬雨季施工连续进行。

③在选择专业劳务队时,对不受农忙季节及传统节日影响,业务素质、操作技能好,内部管理机制健全且与公司有长期劳务合同的劳务队伍优先考虑,从事本工程的劳务分包。

钢楼梯工程施工组织设计方案

北京中关村国际学校改造装修工程3#楼梯新增钢梯改造工程施工方案 编制人:常建国 审核人:常建国 审批人:陈剑雄

北京清控水木建筑工程有限公司 2015年8月10日 目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 2.1基本情况 (3) 2.2施工现场难点 (4) 3.施工部署 (4) 3.1工程质量目标 (4) 3.2现场文明安全管理目标 (4) 3.3施工组织管理机构 (4) 3.4劳动力配备计划 (4) 3.5机械设备配备 (5) 4.施工准备 (5) 4.1技术准备 (5) 4.2生产准备 (5) 5.主要施工方案及技术措施 (6) 5.1工程特点 (6) 5.2主要施工方法及制作工艺 (6) 6、承重架搭设的安全防护措施 (20) 7.质量保证措施 (21) 8.施工进度保证措施 (22)

9.安全生产文明施工保证措施 (22) 10.降低成本措施 (23) 1.编制依据 1.1 图纸:3#楼梯3-5层结施-01、3#楼梯3-5层结施-02、3#楼梯3-5层结施-03、3#楼梯3-5层建施-01(2015年5月) 1.2 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 1.3建筑钢结构焊接规程JGJ81-2002 1.4建筑安装工程质量评定统一标准GB50300-2001 1.5北京市建设工程现场管理环境保护工作基本标准第126号京建施(1991) 1.6《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24:90 1.7《建筑施工扣件式钢管脚手管安全技术规范》(GJG130-2011) 1.8《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.9《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) 1.10《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-2011 1.11《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号 1.12《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号 2.工程概况 2.1基本情况 由北京天域新城房地产开发有限公司建设的天域新城大厦(北京中关村国际学校)一期工程,土建工程已进入装修阶段。由于4层、5层功能用房的改变,将3#楼梯3-5层顶板拆除后,安装钢质楼梯。

成都仁和春天国际广场幕墙工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据 (10) 一、编制说明 (10) 二、编制目的 (9) 三、编制原则 (11) 四、编制依据 (10) 第二章工程概况 (14) 一、工程概况 (14) 二、建设项目设计和结构概况 (14) 三、幕墙工程概况 (15) 四、幕墙概况及主要系统介绍 (20) 五、整体施工区段划分 (22) 六、垂直方向施工顺序安排 (24) 七、建设项目所在地区自然条件状况 (26) 第三章施工部署 (26) 第一节施工目标 (26) 第二节施工部署说明 (27) 第三节项目经理部组织架构 (28) 第四节施工进度计划 (46) 第五节劳动力计划 (47) 第六节原材料、半成品及构配件采购计划 (50)

第七节幕墙工程施工机具、设备计划 (55) 第八节施工现场与各单位配合 (58) 第四章施工平面布置及措施方法 (66) 一、施工平面布置原则 (66) 二、施工现场总平面主要布置内容 (66) 三、临时设施布置及管理 (67) 四、技术准备 (68) 五、现场准备计划 (68) 第五章幕墙系统施工方案 (70) 第一节施工测量方案 (70) 一、测量放线的意义 (70) 二、测量放线流程 (70) 第二节后置埋件的施工方案 (76) 一、本工程采用后置埋件施工部位说明 (76) 二、后置埋件施工工艺流程 (76) 三、后置埋件施工工艺说明 (76) 第三节玻璃幕墙施工方案 (80) 1、隐框玻璃幕墙系统简介 (80) 2、明框玻璃幕墙系统简介 (82) 3、施工前准备工作 (84) 4、施工安装流程 (86)

5、放线、测量 (87) 6、预埋件调整及补充 (88) 7、连接支座安装 (89) 8、立柱或竖框安装 (90) 9、横梁安装 (92) 10、防火的安装 (94) 11、玻璃面板的安装 (95) 12、幕墙胶封处理 (97) 13、装饰线条安装 (98) 14、清洁收尾 (101) 15、施工质量控制 (102) 第四节铝板幕墙施工方案 (101) 1、铝板幕墙系统简介 (101) 2、施工前准备工作 (103) 3、施工安装流程 (104) 4、放线、测量 (105) 5、预埋件调整及补充 (106) 6、连接件安装 (110) 7、钢骨架安装 (108) 8、防火的安装 (110) 9、铝板面板安装 (110)

报价及施工方案

钱江新城万象城?悦府项目(防火封堵工程) 报 价 文 件 杭州鼎泰建设有限公司

2010年11 月30日 目录 1、报价说明 ------------------------- 3 2、工程造价 ------------------------- 4 3、防火封堵施工方案--------------- 5-11

、报价说明 报 各材料用量根据国家有关高层建筑 消防验收 规范要求及现场实际情况进行计算 报 价 。 二、 1#、2#、 3#楼主楼部分竖向井道电缆防火封堵各材料用量比为: 防火包:有机堵料:无机堵料约为:10%: 价 料密度为 1300kg/m 3; 有机堵料密度为 200 文 防火板面积按封堵洞口尺寸进行计算,并按 15%计取损耗。 三、 地下室穿防火分区部分封堵材料用量比为: 文 件 防火包:有机堵料约为: 60%: 40(%体积比),其中有机堵料密度为 2000kg/m 3。 防火板面积按封堵洞口尺寸每边 + 1 00双面计件算,并按 15%计取损耗。 四、 主楼部分防火板采用8mn 厚,地下室部分防火板均采用 5mn 厚。 五、 本工程材料单价按浙江省造价信息 2010年 1 0月份信息价计取。 六、本报价不含地下室穿墙部分工程量。 浙江鼎泰建设有限公司 2010年 11月 30日 浙江鼎泰建设有限公司 2010年 11月 30日 1 1 杭州鼎泰建设有限公司 、 封堵洞口尺寸根据现场实际进行测量。 70%(体积比),其中无机堵

2010 年11 月30 日

1、工程造价 三、防火封堵施工方案 一、 工程概况: 本工程位于杭州市 钱江新城庆春东路与钱江路交叉口 ,总共为 3 幢高层,每幢楼均为 44 层,封堵区域为所有强、弱电井竖井及地下室穿防火分区桥架封堵。我公司按照设计要求和 以往施工过的类似工程的施工经验,结合相关图集、规范和本工程的特点和难点,以及业主 对工期和工程的一些特殊要求,本着 2010 杭州鼎泰建设有限公司 年11月30日

土木工程施工组织试题和答案

土木工程施工组织 试题库 上海****大学建筑工程学院 1.是非题(每小题1分,共10分。)×√ 施工组织概论 1.施工组织设计是用来指导拟建工程施工全过程的技术文件、经济和组织文件。Y 2.施工准备工作具有阶段性,必须在拟建工程开工之前做完。(×)23.建筑工程产品是固定的,所以生产也是固定的。(×)22.在工程建设进度控制中设计进度控制是施工进度控制的前提。(√)23.建筑工程产品是固定的,所以生产也是固定的。(×)流水施工、 1.施工组织的基本方式有三种:等节拍、不等节拍、无节奏流水施工。(×)2.在组织流水施工时,空间参数主要有施工段、施工过程和施工层三种。(×)3.流水节拍是指一个专业队在一个施工过程工作所需要的延续时间。(×) 4.工艺参数是指流水步距、流水节拍、技术间歇、搭间等。 5.空间参数主要有施工段、施工工艺、和施工层。 7.为了缩短工期,流水施工采用增加工作队的方法加快施工进度,施工段划分得越多越好。 (×) 网络计划 12. 关键线路是该网络计划中最长的线路,一个网络计划只有一条关键线路。n 13. 时标网络计划的特点是可直接在网络图上看出各项工作的开始和结束时间。Y

14. 网络计划的工期优化,就是通过压缩网络中全部工作的持续时间,以达到缩短工期的目的。N 压缩关键线路上各项关键工作的持续时间。 26.在网络计划执行过程中,关键工作的拖延将导致计划总工期不能实现,这时候对网络计划调整的方法只能是短某些工作的持续时间。(×)14.双代号网络图组成要素中,把消耗时间、不消耗资源的工序,称作“虚工序”。16.施工组织总设计是以一个单位工程项目为编制对象的指导施工全过程的文件。 5.网络计划工期优化的方法之一是将各项工作持续时间压缩。(×)6.有时间坐标的网络图既适用于双代号网络,也可用于单代号网络。(×)10.关键线路上的工作都是关键工作,非关键线路上的工作都是非关键工作。 (×)11.若工作的进度偏差小于自由时差,说明此对后续工作无影响,原计划可不作调整。(√)12.若工作的进度偏差大于自由时差,说明此对后续工作有影响,原计划必须全部调整。 (×)13.网络计划的工期优化,就是通过压缩某些关键工作的持续时间,以达到缩短工期的目的。(√)14.网络计划的工期优化,就是通过压缩网络中全部工作的持续时间,以达到缩短工期的目的。(×)15.网络计划工期调整的方法,就是缩短某些工作的持续时间。(×)17.网络计划中某项工作总时差时为零则自由时差必为零。(√)18.网络计划中关键工作的总时差必为零。(×)19.香蕉型曲线是由两种S曲线组合成的闭合曲线。(√)20.关键工作进度落后必定影响工期。(√)21.网络计划任何工作实际进度比计划进度落后必定影响工期。(×)5.网络计划工期优化的方法之一是将各项工作持续时间压缩。(×)6.有时间坐标的网络图既适用于双代号网络,也可用于单代号网络。(×)

南京国际商城施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一章编制依据和工程概况 1.1、编制依据: 1.1.1南京国际商城钢结构工程招标文件及施工图纸 1.1.2杭萧钢构IS019001:2000“质量管理体系文件” 1.1.3杭萧钢构ISO14001及OHSAS18001“环境、职业健康安全管理体系” 1.1.4相关规范:

其它相关现行国家标准、规范和规程。 杭萧钢构高层钢结构工程的施工经验。 1.2、工程概况 1.2.1场地概况 工程地点位于南京市中央路201号南京国际商城内。 1.2.2钢结构工程概况 本工程地下两层钢柱及梁制作安装。钢柱共64根,其中A区34根、C区30根,钢柱截面为H型十字柱,钢梁为H型,钢结构总重约700吨;。本工程钢柱及梁所用钢材为Q345B、地脚螺栓Q235。 第二章施工总体进度计划及保证措施 2.1. 施工总体计划(见附表) 2.2.施工进度计划保证措施 2.2.1施工协调管理 工程合同签订之后,积极勘察现场,同业主方、监理方、总包方、其它分包施工单位、设计方建立工作联系,进一步了解工程进度、周围环境状况、业主对本工程的详细要求。 2.2.2劳动力保证措施 2.2.2.1选派具有丰富施工经验的、素质较高的人员组建项目领导班子。安排有丰富的施工经验的施工队伍进场。

2.2.2.2进入现场的管理人员及施工人员必须接受安全教育、法规法纪教育和劳动纪律教育。学习有关管理程序和规定,经考试合格方可进场。2,2.3物资及施工机具保证措施 2.2. 3.1建立物资供应体系,确保各种物资按质、量、正点供应到位。 2.2. 3.2调拨满足施工需要的性能良好的技术先进的各类施工机具,并在按时进场前作好对其数量、性能的调试检查工作。 2.2. 3.3进入现场前对所有需用机械进行全面的检修和保养,确保进入现场的机械运转良好,避免带病作业。 2.2.4技术保证措施(深化设计) 2.2.4.1及时编制施工组织设计和单项施工方案,积极采用先进的施工工艺,充分发挥本公司的技术优势。 2.2.4.2施工作业前,要组织作业人员进行技术交底,使作业人员了解并掌握工程内容、技术要点、施工方法、操作要领及质量标准,以及影响质量和安全的因素,并制定其对策措施。 2.2.4.3施工机具的有序进场,现场施工临建尽早完成,为顺利开工创造有利条件。 2.2.4.4强化计划管理,应用国际流行的P3工程管理软件,对施工网络计划、资源等实现统筹管理,作好项目分解,合理划分流水作业段和安排流水程序,编制好分项网络计划,运用“目标控制、节点考核”的基本原则,进行目标跟踪,发现问题,及时调整。。 2.2.4.5作好施工统计工作,及时真实的反映施工进度,以利于领导及时作好调整决策。

镇江枫叶国际学校施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 镇江枫叶国际学校建设项目 施工组织设计

目录 1施工组织总体设想和部署 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 (2) 1.3施工区段划分及总体施工部署 (2) 1.4施工方案总体设想 (4) 2施工进度计划和保证措施 (6) 2.1工程阶段目标控制计划 (6) 2.2施工阶段和施工段的划分 (6) 2.3工程进度的保证措施 (6) 2.4夜间施工保证措施 (10) 3劳动力配备、机械设备和材料投入计划 (11) 3.1劳动力配备计划 (11) 3.2劳动力投入保证措施 (11) 3.3机械设备投入计划 (11) 3.4机械设备投入保证措施 (11) 3.5主要材料投入计划 (12) 4施工现场总平面布置 (13) 4.1施工现场总平面布置原则 (13) 4.2施工现场总平面图的内容 (13) 4.3现场临时用水用电方案 (15) 5施工程序及工艺方法 (20) 5.1测量工程 (20) 5.2钢筋工程 (21) 5.3模板工程 (27)

5.4混凝土工程 (31) 5.5网架结构施工 (35) 5.6坡屋面现浇混凝土工程 (39) 5.7脚手架工程 (41) 5.8砌筑工程 (44) 5.9改性沥青卷材屋面防水工程 (46) 5.10装饰装修工程 (48) 5.11安装工程 (54) 6质量管理体系与措施 (63) 6.1质量管理体系 (63) 6.2各分部分项工程质量保证措施 (65) 6.3工程创优措施 (75) 7安全管理体系与措施 (86) 7.1安全管理体系 (86) 7.2安全管理措施 (87) 7.3应急预案及抗风险措施 (97) 8文明施工及环境保护措施 (106) 8.1文明施工保证措施 (106) 8.2环境保护措施 (115) 9施工现场维护及成品保护措施 (117) 9.1建立组织机构 (117) 9.2维护措施 (117) 9.3成品保护措施 (117) 10地下管线、地上设施、周围建筑物的保护措施 (123) 11新技术、新工艺、新材料的应用 (124)

无锡红豆国际广场施工组织设计方案

一、工程概况 1.工程概况 本工程建筑总高度为192.4米,整体建筑共为地下3层,地上45层。其中裙房6层,设计为大型商业,内含餐饮;7层以上塔楼部分分为办公和酒店式公寓两个部分。总建筑面积135250平方米,其中办公面积28500平方米,酒店式公寓面积35318平方米,高级会所面积6159平方米,其余均为地下车库商场及机房面积。 工程名称:无锡红豆国际广场 建设单位: 设计单位: 监理单位: 建筑工料测量师: 机电主分包: 2.承包范围 除业主指定分包外的全部机电安装工程。 安装部分的指定分包为:配电间电气设备工程、室外景观照明工程、室外给排水工程、弱电工程、消防工程、电梯安装工程及其它。 3.工程主要目标 3.1工期目标 本工程实际开工日期为2007年5月30日,计划竣工日期为2009年7月7日。其中裙房商业区开业:2008年8月。 3.2质量目标 安装工程的施工质量按照国家或现行行业的质量评定标准进行质量评定。安装工程质量目标:确保本工程质量等级优良,配合总承包达到国家“鲁班奖”的评审要求和获得省级优质结构工程。 3.3安全施工目标 死亡事故为零;重伤事故为零;一般轻伤事故低于1‰;管线、设备事故为零;火灾事故为零。 4.工程特点 4.1本工程总建筑面积约135250m2,从2007年5月机电安装开始进场至2009年7月竣工全部投入商业运营阶段,其中裙房商业区部分要在2008年8月提前开业运行。 4.2本工程设计新颖,技术先进,结构合理,系统复杂。由于设计单位是按系统进行设

计的,各系统设计自成一体,不出综合平面图,将有我司承担施工图深化设计工作。从而解决在施工中可能会发生的一系列问题。 4.3本工程机电系统复杂、先进,业主对工程中采用的新技术、新工艺非常重视。 4.4本工程地处无锡市崇安区繁华商业区,东临中山路,南临喜来登大酒店,西侧为住宅区,面对胜利门广场,北侧的解放路主干道交通流量相当大。因此对施工现场的文明形象施工要求相当高,是体现建筑企业文明化施工的重要窗口,因此对施工单位提出了极高的要求。 5.施工原则 5.1遵循基本建设程序,合理安排施工顺序,及时形成完整施工能力,缩短建设周期,以期提高业主的投资效益。 5.2确保全部工程质量达到国家施工验收规范规定的标准,达到市优等级,单位工程优良率95%,分部、分项工程合格率100%,分部工程优良率100%,分项工程优良率90%以上,做到“开工必优、一次成优”。 5.3建立健全安全质量保证体系,严把关键要害部位安全质量关,并由项目经理对工程安全质量负全部责任;建立以项目经理为责任中心的安全生产管理网络,细化多级安全生产责任制,强化管理,保证施工全过程的安全,全面推行安全质量标准化工地建设;优化组织结构,合理配置生产要素,抓重点、保整体,组织均衡施工,应用网络技术确保阶段工期和总工期;优质、安全、高效、按期地完成施工任务。 5.4施工场地及临时设施布置紧凑,方便施工,符合环保、安全、防火要求,提高场地利用率。 5.5做好环境保护、文明施工、消防治安等工作,创造良好的施工环境,创建文明工程。 5.6遵循“诚信为本、服务顾客、求实创新、奉献精品”的宗旨,认真履行投标中对业主的承诺以及合同条款的全部内容,确保本项目施工工期、质量、安全及文明施工目标的实现,完善对使用单位的售后服务。 6.本组织设计编制依据 设计单位提供的施工图纸。 国家批准颁发的机电工程施工与验收规范、施工图例。 本公司ISO9001(2000版)质量体系文件,对施工组织设计的有关规定。 本公司现行制订的高级民用工程施工的工艺要求。 本公司组织有关人员的现场勘察。 二、主要实物量及货币工作量

室外管网施工方案

华润置地·西安万象城一期项目 室 外 管 网 施 工 方 案 目录 目录 .................................................................................... - 1 - 一、编制说明及工程概况................................................................. - 2 - 1、编制说明.......................................................................... - 2 - 2、工程概况.......................................................................... - 3 - 3、组织架构.......................................................................... - 4 - 二、施工方案........................................................................... - 4 - 1、测量放线........................................................................... - 4 - 2、土方开挖............................................................................ - 4 - 3管道基础施工......................................................................... - 6 - 4、管道安装............................................................................ - 6 - 5、检查井安装.......................................................................... - 7 - 7、管道闭水试验........................................................................ - 9 - 8、土方回填夯实........................................................................ - 9 - 三、施工管理及措施.................................................................... - 10 - 1、进度管理措施..................................................................... - 10 - 2、质量管理措施..................................................................... - 11 - 3、物资检验措施..................................................................... - 12 - 4、工程检验验收..................................................................... - 12 - 5、安全生产措施..................................................................... - 12 - 6、应急措施......................................................................... - 12 -

工程施工组织与管理作业

第一章绪论 一、选择题 1.作为初步设计的依据()一旦被批准,不得随意修改和变更。 a、项目建议书 b、可行性研究 c、项目策划 d、立项报告 2.工程招标投标和现场施工作业技术活动的直接依据是()。 a、施工合同 b、初步设计 c、施工图 d、技术设计 3.建设工程的最后一道程序是( )。 a、竣工验收 b、试生产 c、工程完工 d、保修期 4.在选择施工机械设备时,对性能参数一个重要的要求是()。 a、技术先进 b、安全 c、经济 d、满足需要 5.从项目构思到()为项目的前期策划阶段。 a、可行性研究 b、批准立项 c、初步设计 d、征地拆迁 二、填空题 1.一般项目进行两阶段设计,即和。 2.施工生产的三大要素包括:、和。 3.施工项目管理的任务就是通过对施工生产要素的和,以实现工程项目的目标 4.施工环境主要是指施工现场的、和。 5.开工前施工准备的内容包括、、和。 三、简答题 1.说明工程建设程序和施工程序的区别与联系。从一个建设项目来看,施工程序的总体安排上有哪些规律性? 2.试述可行性研究的内容。

3.建筑行业劳动用工主要特点是什么?4.简述城建方施工组织与管理的主要任务。5.简述施工项目经理的主要职责。

第二章施工任务组织原理 一、选择题 1.单位工程开工前应做好()施工准备工作。 a、申领施工执照 b、签发施工任务单 c、审批技术设计 d、做好防洪抗冻 2.某一施工工程在单位时间所完成的工程量,称为()。 a、流水节拍 b、流水步距 c、流水时间 d、流水强度 3.施工计划的逻辑关系,主要包括( )。 a、组织关系 b、搭接关系 c、工艺关系 d、控制关系 4.描述流水施工空间参数的指标有()。 a、建筑面积 b、施工段数 c、工作面 d、施工过程数 5.某高层住宅一层填充墙的工程量为240m3,现分为两个施工段,采用两班制施工,其计划产量定额为1.2m3 /人·工日,砌筑工作队为20人,则该施工过程的施工时间为()天。 a、3 b、5 c 、8 d、10 6.在没有技术间歇和插入时间的情况下,等节奏流水的( )与流水节拍相等。 a、工期 b、施工段 c、施工过程数 d、流水步距 7.根据工艺性质不同,施工过程可分为()。 a、砌筑安装类 b、制备类 c、采购类 d、运输类 8.施工段划分时,应考虑()等因素。 a、工程量大小 b、工作面 c、结构整体性 d、施工顺序 二、填空题 1.流水施工的进度计划图表,按其绘制方法的不同可以分为和。2.两个相邻的施工过程先后进入同一施工段中进行流水施工的时间间隔,称为。3.在流水施工工期计划时,要考虑间歇和间歇的因素。

项目施工组织设计策划方案

第第一一章章 编编制制依依据据 1.1 编制依据 本工程施工组织设计依据:北京世纪千府国际工程设计有限公司设计的图纸、甲方提供的岩土工程勘察报告、施工招标文件、国家和湖南省有关规范、标准以及本企业的质量治理标准,结合现场实际情况及工程特征编制。 本工程组织设计所依据的规范、文件: 《给水排水构筑物施工及验收规范》(G BJ141-90) 《工程测量规范及条文讲明》(GB50026-2007) 《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ /T27-2001) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003) 《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119-2003) 《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《组合钢模板技术规范》(GB50214-2001) 《地下工程防水技术验收规范》(GB50108-2002) 《地下工程防水技术规范》(GB50208-2001) 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 《混凝土强度检验评定标准》(G BJ107-87)

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGK130-2001、J 84-2001) 《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《混凝土质量操纵标准》(GB50164-92) 《建筑施工高空作业安全技术规范》(JFJ80-91) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑施工安全检验评分标准》(JGJ59-99) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《建设工程项目治理规范》(GB/T50326-2001) 《建设工程文件归档整理规范》(GB50328-2001) 本工程由我公司中标承建,我们将安排有工程施工经验的项目经理、施工治理人员和施工班组进场施工,发挥我公司的优势,严密组织、科学治理、精心施工,以高质量、快速度的施工业绩报答建设单位对我们的信任和支持。 1.2编制原则

临时用水专项工程施工组织设计方案

外国语学校雨花国际学校工程临时用水专项施工方案 目录 第一节工程概况 (2) 1.1. 工程简介 (2) 1.2. 临水工程概况 (2) 第二节编制依据 (2) 第三节临时用水施工 (3) 3.1. 施工准备 (3) 3.2. 施工工艺 (3) 3.3. 质量要求及应注意的问题 (3) 3.4. 成品保护措施 (4) 3.5. 安全注意事项 (4) 第四节用水量计算及管网布置 (4) 4.1. 施工现场用水量计算 (4) 4.2. 化粪池计算 (7) 4.3. 施工现场临水管网布置 (8) 第五节消防供水系统 (9) 5.1. 消防组织管理框架 (9) 5.2. 消防管理职责 (9) 5.3. 消防设施示意图 (10) 5.4. 消防技术措施 (10) 5.5. 不同施工阶段防火要点 (11) 5.6. 消防供水管网布置 (11) 第六节临时用水措施 (11) 6.1. 用水原则 (11) 6.2. 节水措施 (12) 6.3. 现场排水系统及措施 (13) 6.4. 水污染的控制 (13) 第七节附图 (14) 附图:临时给排水及消防管线平面布置图 (15)

第一节工程概况 1.1.工程简介 外国语学校雨花国际学校位于市雨花台区宁双路和华为路交叉口东北,项目分为A、B两个地块,拟建项目包括小学部、初中部、高中部、生活部、游泳馆、公寓楼等,总建筑面积85250㎡,其中地上建筑面积68837㎡、地下建筑面积16413㎡。本工程上部结构型式采用框架结构。其中1号楼国际小学部为地上四层,最高29.4m。2号楼国际高中部为地上六层,2号楼国际初中部为地上五层,最高29.5m。3号楼生活部学生宿舍,最高27.9m。4号楼游泳馆,局部一层,4.62m。5号楼教工宿舍楼八层,局部四层、二层。最高37.8m。A地块南部和B地块分设一层地下室。 本工程坐落在宁双路和华为路交叉口东北,,使用院区南北向1号大门和2号大门。确保施工场地独立于院区。由于工期紧,施工现场布置及施工条件较为紧,针对施工现场实际施工条件,应合理使用现有场地,优化科学地进行施工管理、采用分区分段流水作业。 建设单位:外国语学校雨花国际学校 设计单位:东南大学建筑设计研究院 监理单位:第设事务所 勘察单位:南大岩土工程技术 施工单位:建工集团 本工程安全文明施工目标:争创省文明工地,零伤亡事故。 1.2.临水工程概况 本工程用水主要为施工用水、机械用水、消防应急用水、现场生活(食堂)及办公用水四部分。施工前期(地下室),由于地下室底板上的水池还没建造,采用临水管网(生活、生产、消防合用),管网水源由市政管网引入,市政总接驳口为DN100。临时供水管网采用镀锌管呈凹字形环绕工地布置,管径DN100,然后采用支管接入生产区,管径为DN90/50。具体管线走向详见附图:临时给排水及消防管线平面布置图。 第二节编制依据 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300) 2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.《建筑给排水工程施工质量验收规》(GB50242)

水电安装施工组织设计(方案)

第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构 7、质量要求:达到国家有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。 9、安全文明施工目标:杜绝一切伤亡事故,轻伤率控制在3‰内,争创

万象城施工组织设计B区(doc 70页)

华润置地万象城B区 地库及裙楼精装修分包工程 (B、G标段) 施 工 组 织 设 计

北京优高雅装饰工程有限公司 成都分公司 二零一一年五月 施工组织目录 一、编制说明 (5) 1-1、编制范围 (5) 1-2、编制依据 (5) 1-3、编制要点 (7) 二、工程概况 (8) 三、施工总方案 (9) 3-1、管理目标 (9) 3-2、施工准备 (9) 3-3、施工规划 (17) 3-4、施工管理流程 (18) 四、施工总平面图 (20) 五、施工进度及保证措施 (23) 5-1、施工部署 (23) 5-2、施工进度横道图及网络图 (25) 5-3、施工保证措施 (27) 5-4、工程落后的处理措施 (31) 5-5、突发事件处理措施 (31) 六、主要分项工程施工工艺及技术保证措施 (34) 6-1、天花工程 (34) 6-2、墙面工程 (36) 6-3、地面工程 (38) 6-4、其他工程 (39) 七、质量控制措施 (41)

7-1、施工前的质量控制 (41) 7-2、施工材料的质量控制 (42) 7-3、施工质量的动态控制 (45) 7-4、工程完成后的质量控制 (45) 八、质量保证细则 (48) 九、安全文明施工保障措施 (49) 9-1、安全文明生产方针的意义 (50) 9-2、安全管理措施 (51) 9-3、临时用电管理措施 (59) 9-4、消防管理措施 (60) 9-5、夜间施工保证措施 (61) 十、材料采购及控制措施 (62) 10-1、材料采购原则 (62) 10-2、材料采购控制措施 (62) 十一、施工协调配合 (64) 11-1、与土建配合 (64) 11-2、与业主、监理工程师配合 (64) 11-3、与设计单位配 (65) 11-4、与施工单位配 (65) 十二、成品保护措施 (66) 12-1、材料进场阶段 (67) 12-2、半成品施工阶段 (67) 12-3、成品保护阶段 (68) 12-4、工程收尾阶 (68) 十三、降低成本、节约资源措施 (69) 13-1、施工管理措施 (69) 13-2、机械管理措施 (69) 13-3、材料管理措施 (69) 13-4、与纵横各专业公司联营 (70)

防水工程施工方案 - 副本

双语国际学校项目 防水工程施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年06月02号

目录 1 编制依据 (2) 1.1规范、规程及图集 (2) 1.2其他 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 3.4机具准备 (6) 4 施工方法 (7) 4.1混凝土自防水施工 .......................... 错误!未定义书签。 4.2预铺高分子自粘胶膜防水卷材施工 (7) 4.2聚氨酯防水涂料施工 (14) 5 成品保护 (18) 5.1混凝土自防水工程 .......................... 错误!未定义书签。 5.2预铺高分子自粘胶膜防水卷材 (18) 5.3涂料防水 (18) 6 质量保证措施 (19) 6.1混凝土自防水工程 .......................... 错误!未定义书签。 6.2预铺高分子自粘胶膜防水防水卷材 (19) 6.3防水涂料 (19) 7安全保证措施 (20) 8现场文明施工 (20)

1 编制依据 1.1规范、规程及图集 1.2其他 2 工程概况

3 施工准备 3.1技术准备 施工前应熟悉施工图纸及相关规范、图集,了解本工程施工图中的防水细部构造和技术要求,并依据防水工程施工方案或技术措施,做好上岗前培训和技术交底。 3.2劳动力准备 3.3材料准备 选用有出厂合格证的单组分聚氨酯防水涂料和1.5mm厚预铺高分子自粘胶膜防水卷材,材料进厂后进行现场复检,复检合格后方可使用。 预铺高分子自粘胶膜防水卷材试验要求: 1)大于1000卷抽5卷,每500∽1000卷抽4卷,100∽499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。

施工组织设计方案大全

施工组织设计方案大全(1) 2013-02-01 18:31:22| 分类:弱电、建筑工程资| 标签:|字号大中小订阅 施工组织设计方案大全 详细目录 - 1 - 多个完整施工组织设计方案方面的内容!本套系资料库包含 5000 多个完整施工组织设计方案方面的内容!主要包括以下多个专业方面的内容:主要包括以下多个专业方 面的内容:多个专业方面的内容 ★土建工程施工方案★安装工程施工方案★市政工程施工方案★园林绿化工程★装饰工程★电力工程施工方案★电气工程模板★给排水采暧燃气工程模板★精选建筑水暖电工程施工方案范例★弱电方面施工方案★通风与空调施工方案★照明工程施工方案★工业建筑施工方案★公共设施工程施工方案★幕墙工程施工方案★精选施工方案范例★桩基础工程施工方案★道路及高速公路工程施工方案★建筑文明施工方案范本★精选脚手架工程专项施工方案★精选全国鲁班奖施工方案★轻轨与地铁工程施工方案 ★水利工程施工方案★公路桥梁等施工方案 - 2 - 目 录 01.公共设施方案…… - 4 02.住宅建筑类…… - 9 03.水利水电方案…… - 12 04.房建工程…… - 14 05.道路桥梁隧洞工程…… - 16 06.市政工程方案…… - 22 07.结构工程…… - 24 08.土建工程施工方案…… - 26 09.园林景观绿化工程…… - 29 10.装饰工程方案…… - 31 11.电气电力电厂工程…… - 33 12.安装工程方案…… - 35 13.给排水采暧燃气工程…… - 38 14.工业建筑施工方案模板…… - 40 15.照明工程方案…… - 42 16.弱电工程施工方案模板…… - 42 17.脚手架施工方案…… - 43 18.通风与空调工程施工方案…… - 45 19.岩土工程…… - 45 20.轻轨与地铁施工方案…… - 46 21.各类表格…… - 47 22.各类合同范本…… - 57 23.各类技术交底…… - 61 24.各类施工工艺…… - 76 25.各类招标投标…… - 81 26.建筑工程施工工艺标准…… - 85 27.幕墙工程施工方案模板…… - 90 28.施工组织设计常用流程图集…… - 90 29.施组设计常用分项工程施工流程图…… - 92 30.文明施工范本…… - 93 31.专项施工方案模板…… - 94 32.其他相关资料…… - 94 33.施工组织设计资料库…… - 113 34.建筑工程施工资料管理与编制范例…… - 120 35.多个连续梁施工方案及整套资料…… - 129 36.铁路客运专线土建工程全套施工组织设计…… - 130 37.三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程施工组织设计方案整理…… - 130 2009-10 月更新添加 70 个方案…… - 130 2009-11 月更新添加 155 个方案…… - 132 - - 3 - 以下为本套设计参考资料的详细文件目录 01.公共设施方案公共设施方案 成都某办公楼拆除改造施工组织设计理工大学车库工程厂房施工组织设计南部县政务服务中心综合用房迁建工程施工组织设计南山田厦新村改造项目变压器防护棚方案廿三里二小学施工组织设计山水小学施工组织设计方案(全套) 上海某模具厂办公楼装饰工程施工组织设计田厦新村改造工程安全文明施工方案田厦新村改造施工组织设计×××学生公寓 1~3 栋施工组织设计 CDB 国际新城售楼处工程施工组织设计 kV 石牌变电站施

水景施工组织设计

华润万象城西入口水景景观工程 施 工 组 织 设 计 建设单位: 施工单位: 监理单位: 项目负责人: 技术负责人: 编制人: 编制日期:年月日

一、工程概况 本工程位于华润万象城商场一次西入口,是一处设计新颖的水景喷泉景观。 二、施工现场平面布置 2.1临时道路设置 为了满足施工材料的运输需要,合理安排临时道路,保证施工车辆畅通及材料顺利抵达现场。 2.2施工用水布置 施工用水分点设置供应,如砼搅拌站,工地养护用水,消防用水进行有计划的分点供应 2.3施工用电应根据三相电路,基本做到平衡,由总配电箱分出,两箱为动力分配电箱,一箱为工地照明及生活照明分配电箱。 三、施工准备 3.1熟悉施工图纸。了解设计意图,对图纸中的难点开展技术攻关,画出大样图。 3.2熟悉施工现场的实际情况,摸清施工现场的地下管线,地下暗沟,地下 装置、等一切情况,采用相应的技术措施。 3.3接通施工用水、用电,选定材料的堆放场地。 四、施工总进度计划 4.1编制原则 施工进度计划编制是以技术先进、质量优良、材料不浪费、用工减少、工期合理、竣工及时为原则,发挥主观能动性,以方案领先、技术领先为向导,充分利用我公司在以往项目中所积累的施工经验,强化计划管理,合理进行流水搭接,结合工程特点和施工部署,据此编制施工进度计划。 4.2施工进度安排 本工程钢筋混凝土工程在2017年1月15日结束,其余工程2017年2月份开始再次施工。 4.3确保计划实施的主要措施 4.3.1项目经理负责制,对本工程施工进度、资金、物资、设备进行总调度和平衡,解决施工过程中的各类矛盾和问题,使该工程顺利进行,及时解决劳动力、施工材料、设备调度问题,定期开碰头会,确保工程按计划实施。

某工程施工组织设计方案(投标用)

XXXXXX工程施工组织设计方案 第一章施工综合说明 一、关于施工工期: 本公司历来重合同、守信用,并将按照本工程招标书中规定的总工期XXX个日历天,编排出确实可行的施工进度控制计划,并一定保质、保量圆满完成。 为确保本工程顺利完成,一旦本公司中标,将立即委派按本次投标拟定的有丰富经验的项目经理进驻现场,主动与有关单位协调配合,组织好施工管理人员、材料及机械设备,做好各方的准备工作,确保总工期目标的实现。 本工程施工工期确定为XXX个月日历天。

二、关于工程质量、安全和文明施工: 本公司的质量方针是“精心施工、规范管理、质量第一、用户至上”。 若本公司中标,必将严格执行ISO9002质量保证体系文件的要求,对执行程序文件,各要素进行控制,以使工程质量达到优良。 1、本工程的施工质量目标: 创建优良样板工程始终是我公司不懈努力追求的奋斗目标,本工程力创省、市优良样板工程。 2、安全目标: 3、文明施工目标: 三、关于工程承包管理: 本公司一旦中标,将按照贵公司的要求立即进行承包管理。项目班子、组织机构的设置到管理办法都已作了周密的安排,各分部分项工程的进度、质量、安全、文明施工都纳入本公司的总计划与管理之中,确保本工程各项工作自始至终由公司直接管理与协调,以确保达到预定的目标。

第二章施工组织总体规划 本篇内容包括: 第一节、施工组织部署 第二节、主要施工资源需要量和供应量计划 第三节、施工总平面布置 第四节、施工准备工作

第一节施工组织部署 一、施工部署: 本工程较复杂,土方、桩基完成后,按正常顺序即地下室工程、正负零以上主体结构、砌体工程和装饰工程四个阶段。主体完成后各层装修、水、电工程可交叉施工。其施工程序见下图: