文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (2014.4.18)关于对墙面抛光(玻化砖)粘贴质量控制要点的提示

(2014.4.18)关于对墙面抛光(玻化砖)粘贴质量控制要点的提示

(2014.4.18)关于对墙面抛光(玻化砖)粘贴质量控制要点的提示
(2014.4.18)关于对墙面抛光(玻化砖)粘贴质量控制要点的提示

深基坑地下连续墙施工要点与质量控制

深基坑地下连续墙施工要点与质量控制 河北建工集团有限责任公司胡会涛刘震 概要 本文以武汉某超高层住宅为例,首先介绍了深基坑支护工程中涉及地下连续墙的施工工艺,重点阐述了施工过程中地连墙槽壁稳定性、成槽卡斗埋斗、钢筋笼下放就位、砼浇筑异常、墙体漏筋、渗漏水等关键点质量控制和针对性预防措施,最后列举了一些在施工过程中可能出现问题的应急预案。 关键词:深基坑地下连续墙关键工序质量控制应急预案 一工程概况 该工程主体为框剪结构,分塔楼和商业裙楼两部分,总高173.58米,地下三层。基础采用桩筏基础。基坑面积约为28870m2,周长约为680m,基坑支护形式为地下连续墙+混凝土支撑形式。 二基坑设计要求 该工程周边采用"两墙合一"地下连续墙作为基坑围护体,地下连续墙既作为基坑开挖阶段的挡土止水围护体,同时作为地下室结构外墙。基坑西侧邻近轻轨区域地墙厚度为1000mm,普遍区域地墙厚度为800mm。墙深44-49m,混凝土等级为C35,抗渗等级为P8。标准槽宽6m,接头采用工字钢接头,地连墙外侧采用三轴搅拌桩和高压旋喷桩止水。 为确保将基坑开挖期间降水对周边环境的影响减小到最小,该方案考虑采用地墙切断承压含水层。

导墙挖深2.5-4.1m,并保证落入老土及底标高低于地连墙顶标高以下20cm。 墙底进入强风化砾岩深度不小于0.5m。 声波检测量为总槽段的20%,声波管采用直径50mm,壁厚3mm的钢管,每幅槽段设4根声测管。 墙底注浆采用直径30mm,壁厚3.5mm的钢管,每幅槽段设置两根,单幅槽段压水泥浆4t,水泥采用P042.5。 三关键工序及质量控制措施 1地下连续墙施工工艺流程 导墙修筑、泥浆制备与处理、掘进成槽、钢筋笼制安、混凝土浇筑是地下连续墙施工中的关键工序,如下图所示。 2、导墙修筑 1)在开挖前根据控制点进行测量放样,放出轴线高程及坐标,经监理复测合格后进行导墙开挖。 2)导墙必须筑于坚实的原状土层,或加固后的地层上(具体深度可根据现场情况进行调整);导墙沟槽开挖采用反铲挖掘机开挖人工配合清底,侧面为人工修整,严禁超挖,塌方或开挖超限的地方用红砖砂浆砌筑;导墙必须在杂填土以下200mm以下且嵌入地连墙墙顶标高200mm。遇见拐角处需要外伸500mm。 3)开挖完成后,要经过现场技术人员准确量测尺寸,方可进行下步施工。

精装修瓷砖湿贴专项施工工艺详解

长沙市绿地·海外滩住宅项目 S5地块工程 精装修瓷砖墙面 湿贴专项施工方案 shanghai Greenland construction grolp co,ltd 2015年8月

目录 1. 工程概况…………………………………………………………… 1.1工程概况…………………………………………………………… 1.2施工界面划分……………………………………………………… 1.3抹灰做法…………………………………………………………… 2. 编制依据…………………………………………………………… 3. 施工准备…………………………………………………………… 3.1主要材料和机具 3.2作业条件…………………………………………………………… 4. 工艺流程和操作工艺……………………………………………… 4.1工艺流程…………………………………………………………… 4.2操作工艺…………………………………………………………… 5. 质量控制标准……………………………………………………… 5.1主控项目…………………………………………………………… 5.2一般项目…………………………………………………………… 5.3一般抹灰的允许偏差 5.4应注意的质量问题 6. 成品保护…………………………………………………………… 7. 环保措施…………………………………………………………… 8. 安全措施…………………………………………………………… 绿地·海外滩项目经理部

一、工程概况 (一)、工程概况 绿地·海外滩项目S5地块工程位于长沙市开福区湘江北路与高冲路交叉口东南角,工程建设单位为长沙上城置业有限公司,监理单位为湖南和天工程项目管理有限公司,设计单位为湖南省建筑设计院,施工单位为上海绿地建设(集团)有限公司。 本工程由13栋高层、12栋多层组成;总用地面积88751.61m2,总建筑面积329359.36 m2,其中住宅建筑面积237516.43㎡(多层洋房建筑面积47222.46㎡、高层住宅建筑面积190293.97㎡)商业建筑面积10205.58㎡。高层分别为13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#楼共计13幢。其中14#、15#、23#、24#四幢地上层数为33层,地下为2层;建筑物总高度为99.3米。16#、17#、18#、19#四幢为32层,建筑物总高度为98.6米;20#、21#两幢为25层,建筑物总高度分别为77.1米和78.1米;25#、13#两幢为26层,建筑物总高度为78.3米;22#楼为18层,建筑物总高度56.3米。多层为1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、共计12幢,地上为6层,地下一层和两栋三层独栋商业楼26#、27#组成。 本工程原精装修设计大堂公共区为瓷砖墙面,点挂施工工艺做法。由于墙面点挂瓷砖施工繁琐、装饰层厚占用空间、影响进户门的开启、施工工期长、成本高以及不便于损坏后维修。拟采用湿贴施工工艺,特编制此专项施工工艺指导工程施工,使其切合实际,在施工中更具操作性。 二、编制依据 本工程精装修设计图纸、省院施工图及图纸会审记录 本工程施工组织设计 《建筑施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J 16-2005 J10687-2006 湖南省、市地方职能部门的有关规定 三、施工准备 (一)、主要材料和机具: 1、主要材料 1)、本工程墙面砖为玻化砖(甲供材料)。玻化砖的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求,其表面平整度,颜色一致,尺寸准确,边

墙面玻化砖脱落原因及解决 措施

墙面玻化砖脱落原因及解决措施 玻化砖由于其性能稳定、色彩艳丽柔和、没有明显色差,同时具有非常好的再加工性能,如开槽、正背面倒45。角、侧边圆弧等,被越来越多地应用到电梯厅、卫生间等墙面装饰工程中。施工中由于对砖的特性不了解或不够重视,粘贴后常发生空鼓脱落的问题。本文根据玻化砖的特点,并结合施工经验,分析空鼓脱落的原因,并针对性地提出具体的解决措施及方法。 1 玻化砖的特点 玻化砖是由石英砂、泥,经高温烧制后用磨具打磨光亮的表面如镜面般透亮光滑的瓷质砖,吸水率一般<0.5%;≤0.1%的则为完全玻化,是瓷砖产品中的优质产品,其最大特点是吸水率低、光泽度高、耐磨和防滑性能好、硬度和抗折强度高等。 2 墙面空鼓脱落的原因 玻化砖墙面空鼓脱落主要是指采用水泥砂浆粘贴施工工艺在镶贴完工2-3个月后,出现的整体空鼓直至脱落的问题,一般情况下,砖的底部呈干净状态。主要原因包括: (1)镶贴前墙体基层处理不干净,或墙体浇水湿润不足。因墙体吸收水分较快,水泥快速凝结后会影响粘结力。 (2)墙面防水材料与水泥砂浆结合层粘贴不牢,造成结合层空鼓脱落。 (3)砖背面附着的污迹未清除、用水浸润浸透后未沥干,水迹过多,造成粘结不实。 (4)铺贴面砖过快过高,造成下面的砖承受不了上面砖的重量而松脱或滑落;水泥素浆未干时就敲打,造成砖与水泥两个不同物体出现分离,形成空鼓脱落。 (5)水泥砂浆结合层中的.%1 胶配比少,强度不够,与砖不能较好粘合。如墙面使用防水材料则失去砂浆层的保水功能,使水泥素浆失水过快,而玻化砖吸水率又很低,达不到整个凝固期的要求,与砖不能较好粘合,形成面砖空鼓脱落。 (6)粘结所用水泥不符合要求或不合格。如选择早强型水泥 (带R),尽管材料合格,但由于水泥会过早地失去流动性,从而使水泥砂浆层不能和砖完全结合,导致铺贴一段时间后发生空鼓脱落。 (7)混凝土比砖的收缩率大1倍以上,当混凝土墙面出现收缩时,砖与墙面的收缩率不一致,两个不同物体必然出现分离。 (8)水泥砂浆拌和不充分,水泥、粘结剂、砂的配比不合理,密度不一致,砂浆在初凝期完成后出现干缩沉降而产生空鼓。

地下连续墙质量通病

软土地层下基坑开挖后对地下连续墙 质量通病的反思及防治 1、引言 地下连续墙的施工是在泥浆中进行的,肉眼无法观测,仪器也不易探测,对墙体质量好坏的判定大多是到基坑开挖后才得出结论,若施工过程中操作稍有不当,容易在后期出现质量问题和事故,只有充分的掌握地墙施工各个工序之间质量通病产生的来源及对工程质量的影响程度,找出消除、减弱病害的措施和方法,对于正确指导现场施工具有重要意义。 本文将从基坑开挖后的角度来论述一些地墙施工过程中常因忽略而引起的质量通病、危害及防治措施。 2、施工过程中产生的质量问题及防治措施 2.1、导墙和便道的质量问题、危害原因分析 导墙具有挡土、支承重物(重力)、作为测量的基准、维持稳定液面、存蓄泥浆的作用;它和便道的质量是否稳定乃是地下连续墙顺利施工的必要前提,导墙及便道的施工质量在施工中往往被忽视,表现在导墙变形、开裂、下沉、鼓包,其危害是容易漏浆、墙后被泥浆掏空下沉,导致承载力不足、超方形成鼓包、钢筋笼无法下入,严重时返工重做。原因是导墙埋入不深,底部未插入原状土层中,墙背回填土不密实,拆模后未加木支撑且暴露时间过长向内倾斜,与地墙中心线不平行;养护措施不得当、不及时、混凝土养护龄期不足受力导致开裂;便道与导墙净距不够,其承载力不足,被压坏下陷而损坏等,直接制约着下步施工,容易留下隐患。2.2、预防对策及治理措施是: 2.2.1、根据项目地理环境、土层性质、水文、所受施工机械荷载、机械能力、对周边环境的影响程度及施工进度综合设计,选择较好的导墙形式和足够的埋深,应根据《混凝土结构设计规范》和《建筑地基基础设计规范》,按条形基础进行设计,段落划分应与槽段错开,确保表面平整,高度一致,其高度应比原地面稍高出2~3㎝,避免雨水及洒漏泥浆流到槽内。 2.2.2、在软弱地层中,可将导墙底部地基用振冲、高压悬喷、深层搅拌等方法预以加固,在端头井阴阳角拐弯处,导墙应往外延伸一定距离,以免造成槽断面不足,影响钢筋笼施工。2.2.3、钢筋绑扎时用脚手架固定,确保其位置准确,不变形、散架,保证钢筋与混凝土整体受力均衡。 2.2.4、基槽开挖时采用小型挖掘机,严禁超挖,欠挖。边挖边控制标高,回填土用跳夯分层夯实。 2.2.5、严格控制成槽机停机位置、吊机及罐车的开行路线,在导墙边上铺设(9300×1950×30㎜,Q235B)钢板,减小接触应力,避免导墙内倾变形、下沉、开裂。在灌注砼时,把灌注

地连墙施工质量控制要点222

地连墙施工质量控制要点 一、地下连续墙施工质量控制要点 (一)地连墙成槽 1、质量隐患 成槽的关键是控制垂直度,垂直度控制不好,易造成墙体开叉、夹泥、孔洞等质量缺陷,异型槽段更易出现以上问题,施工中应尤其引起注意。 2、控制措施 (1)使用带有自动测斜仪的先进成槽机。 (2)由技术熟练、操作经验丰富的成槽机操作手抓槽。 (3)地连墙成槽施工中,要随时进行垂直度检测。对于异型槽段易塌的阳角部位,可视情况预先采取注浆等措施进行处理。 (二)泥浆护壁 1、质量隐患 软土地基,地下水位高,普遍存在微承压水层,如成槽泥浆质量控制不到位,易在施工中出现沉淤过厚、塌槽等问题,直接影响成墙质量。 2、控制措施 (1)采用优质膨润土制备泥浆,并配以增粘剂形成致密而有韧性的泥浆止水护壁。 (2)加强施工过程中的泥浆检测。

(3)保持好槽内泥浆水头高度,宜高于地下水位1米以上。 (三)钢筋笼吊装 1、质量隐患 地连墙钢筋笼自重较大,吊点设置复杂,尤其是异性钢筋笼吊装,如吊点设置不合理,在起吊期间易出现笼体变形,破坏,造成较大安全隐患。 2、控制措施 (1)加强钢筋笼施工质量,根据吊装方案设置起吊加强筋,所有钢筋节点必须焊接,不得绑扎或跳焊。 (2)编制钢筋笼吊装专项方案,并组织专家会论证。 (3)施工过程中严格检查吊具、吊装设备,严格按吊装方案操作执行。 (四)地连墙接头 1、质量隐患 地下连续墙接头施工质量至关重要,如接头施工质量控制不到位,易出现接头夹泥、孔洞等质量缺陷,为后续开挖施工留下较大安全隐患。 2、控制措施 (1)每幅地下连续墙均需认真刷壁,刷壁次数不得少于8次。 (2)接头刷壁工序,由监理单位和施工单位责任人共同旁站验收,并填写专用表格(附表)。 (3)监理单位和施工单位验收人,对经过验收的地下连续墙接

玻化砖粘贴施工工艺

附件十-3 玻化砖粘贴施工工艺 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中的墙面、柱面瓷砖粘贴工程。 2 施工准备 2.1材料要求 2.1.1玻化砖专用背胶专用粘接剂。 2.1.2填缝材料:425号白水泥、建筑胶水、矿物颜料或专用填缝剂。 2.1.3面砖:面砖的表面应光洁、方正、平整;质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。共性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%。 2.1.4玻化砖在运输、搬运过程中,应避免滚摔、碰撞造成板材存在暗裂或损坏。室外堆放时,应盖上防水以防雨水淋湿。 2.2 作业条件 2.2.1墙面基层清理干净,窗台、窗套等事先砌堵好。 2.2.2按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。 2.2.3清除基层和玻化砖背面的污物、浮灰;在基层面上弹线,找出基准。 2.2.4大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要点,并向施工人员做好交底工作。样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、甲方和施工单位共同认定,方可组织班组按照样板墙要求施工。灰的允许偏差和检验方法 2.2.5施工基础的平整度和强度应符合要求,墙面基层必须符合表2.2.5玻化砖基层抹 表2.2.5玻化砖基层抹灰的允许偏差和检验方法 3.1工艺流程 3.2.工艺工法: 3.2.1墙砖的品种、规格、表面观感满足设计要求。墙面和四角、门窗洞口边弹线找规程。 3.2.2控制基层处理和底层抹灰的平整度、垂直度。墙面抹底层砂浆前清理和浇水湿润,玻化砖后背粘接剂的厚度最好控制在5㎜。

3.2.3排砖:弹控制分格线、面层贴标准点、预排砖和选砖,保证面砖的垂直平整和砖缝均匀。排砖时应考虑开关、插座的位置,应避免一个开关同时骑4块砖。根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖,以保证砖缝隙均匀,符合设计图纸要求,注意大墙面要排整砖,以及在同一墙面上的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位,如窗间墙或阴角处等。但也要注意一致和对称。如遇有突出的卡件,应用整砖套割吻合,不得用非整砖随意拼凑镶贴。 3.2.4搅拌玻化砖背胶:将双组份玻化砖专用背胶的液料和粉料按照厂家说明书要求(一般为1:2的比例)用电动搅拌机搅拌均匀,置放3分钟后待用。搅好的料2小时内用完。3.2.5涂玻化砖背胶:将玻化砖背面擦拭干净后,用刷子将搅拌好的玻化砖背胶均匀地涂在玻化砖背面,不能漏涂,自然风干;背胶施工环境温度5-40℃ 3.2.6搅拌玻化砖粘结剂:将玻化砖专用粘结剂按照厂家说明书要求(一般粘结剂与水为4:1的质量比)用电动搅拌机搅拌均匀,置放5-10分钟后,再稍许搅拌,备用。拌好的料要2小时内用完。 3.2.7控制面砖镶贴顺序:同一分段或分块的面砖应自下向上镶贴,从最下一层砖下皮的位置线先稳好靠尺,以此托住第一皮面。铺贴时应在面砖外皮上口拉水平通线,作为镶贴的标准。 3.2.8 镶贴面砖:用干净的抹布将已涂背胶的玻化砖背面擦拭干净,玻化砖的背面不能有油污、灰尘、水渍等。在基层面和玻化砖背面两边均满刮搅拌好的粘结剂,厚度控制在5-8㎜,并用齿形刮板拉出相互垂直的齿形条状;粘贴施工环境温度5~40℃。 3.2.9固定玻化砖:揉压并用木锤或橡皮锤轻敲,使达到平整度,如此依次进行。玻化砖之间留1-2mm的接缝(可插入厚度1-2mm的临时塑料片控制缝隙尺寸)。注意成品保护,粘结施工完成1天内,玻化砖上不要受力,以免影响粘结质量。 3.2.10填缝施工:粘贴施工完成3~5天后,进行填缝施工。粘贴施工完成48小时内,不要淋雨、浇水。 3.2.11面砖勾缝与擦缝:饰面砖勾缝注意先勾水平缝再勾竖缝,勾好后要求凹进面砖外表面1mm。填缝剂应用白水泥+胶水配颜料(或专用填缝剂)进行擦缝处理。面砖缝子勾完后,用布或绵丝蘸稀盐酸擦洗干净。 4 质量标准 4.1 主控项目 4.1.1饰面砖的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和符合现行标准的规定。 4.1.2饰面砖镶贴必须牢固,无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。 4.2一般项目 4.2.1表面平整、洁净,颜色一致,无变色、起碱、污痕,无显著的光泽受损处,无空鼓。 4.2.2接缝填嵌密实、平直,宽窄一致,颜色一致,阴阳角处压向正确,非整砖的使用部位适宜。 4.2.3套割:用整砖套割吻合,边缘整齐;墙裙、贴面等突出墙面的厚度一致。 4.2.4拌和粘结剂用的水必须是清水(如:洁净的自来水); 4.2.5调配好的浆料宜控制在2小时内用完。 4.2.6本产品为非危险品,无毒、无味、不污染环境,能安全运输。避免雨淋和撞跌破坏包装。产品保质期为6个月。 4.2.7宜贮存在阴凉干燥的仓库内,忌长期暴露在空气中,严禁与水接触。 4.2.8饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合表4.2.8的规定

抛光砖、玻化砖和抛釉砖究竟有什么区别

抛光砖、玻化砖和抛釉砖究竟有什么区别 购买瓷砖的装修业主一定都听过,抛光砖、玻化砖还有全抛釉瓷砖,这三者的名词似乎让广大的消费者很是纠结,尽管有外表上的概念,但是对于这三款瓷砖的实际区别,就让人莫不着头脑了,也让大家在购买的时候拿不下主意。抛光砖、玻化砖和抛釉砖究竟有什么区别? 抛光砖和玻化砖居然是同一款产品?不知道大家有没有察觉,当我们在一家门店咨询关于玻化砖和抛光砖的时候,到另一家门店却又得出截然不同的答案?明明是差不多的一款瓷砖,为何两家门店给出瓷砖的定义不一样?其实道理很简单,目前市场上,对于抛光砖和玻化砖的定义,很早就成为一谈了,国家对此也明确规定,所有的瓷砖不能打上玻化砖的名号。 尽管市场上的叫法没有区别,但是还是有明确意义上的差距,那就是吸水率和砖面上的平滑度。玻化砖是吸水率低于0.1%的瓷砖,为什么说抛光砖是玻化砖的一种,目前极大部分的瓷砖品牌所销售的抛光砖也有足够的技术,把吸水率控制在0.1%左右,所以这就是抛光砖和玻化砖的细微差别。 抛光砖和全抛釉的区别 抛光砖和全抛釉瓷砖光看价格和外表就知道不一样,但究竟两者的区别是否也像抛光砖和玻化砖一样,是同一类产品?答案显然是,错误的。 先谈谈外表。抛光砖表面是经过打磨而成,虽然说是比较光亮,但是花纹单一,对比起全抛釉瓷砖,就差之千里了。全抛釉瓷砖在砖面设计方面不受技术限制,纹理也是不尽相同,比较丰富。光看外表,全抛釉高出一筹,价格也相对较高。

再看看瓷砖特质。抛光砖砖面层平整光滑,工艺上的特殊性使其防滑耐磨,在这一点上,全抛釉也就比较逊色,如果厂家处理不好,釉面容易摩擦掉。尽管全抛釉纹理丰富,色彩鲜艳,也要部分大品牌的全抛釉突破了耐磨的局限,但是对于普通家庭来说,抛光砖这类耐磨、价格适中的,才是他们的选择对象,这就是为何抛光砖市场远远高于全抛釉市场的重要原因。 文章来自新浪装修抢工长

地下连续墙质量控制要点

地下连续墙施工控制要点 1.1导墙施工监控要点 (1)槽段开挖前,由监理单位督促施工单位沿地下墙墙面边线两侧构筑导墙。导墙深度一般为 1.5m,以设计要求为准。导墙顶面应高于施工地面 200~300mm(防止地面泥水倒灌),导墙应有足够的强度和刚度。 (2)监理单位测量工程师按设计图纸复核地下连续墙轴线的平面定位,以及按施工要求确定导墙的顶标高、深度和内外侧墙体位置。 (3)导墙应浇筑在密实的地基上,导墙拆模后,立即进行回填。在导墙混凝土达到设计强度前,不准起重设备车辆在导墙附近停留或作业,以防导墙开裂和位移。 (4)导墙施工质量允许偏差见下表1 :

1.2泥浆拌制及其性能检验 (1)选用膨润土泥浆护壁,使用前应进行泥浆配合比试验,泥浆的性能指标要求控制,见下表2 : 水化后,方可使用。

(3)在施工期间,槽内泥浆面必须高于地下水位 1.0m以上,并不低于导墙顶面下 0.3m;液位下落应及时补浆,以防塌方。现场应防止地水流入槽内影响泥浆性能。 (4)泥浆拌制和施工过程中不定期抽验,发现不合格及时处理。 (5)要求监理单位检查施工中回收利用的泥浆是否经过分离、净化处理。经分离处理后,再生泥浆符合表 2要求后可重复使用,废弃泥浆及时运离工地,防止污染环境。 1.3槽段开挖监控要点 (1)开挖前,施工单位根据施工组织设计提供的地下连续墙单元槽段进行分幅,并要求在导墙上精确定出地下墙标记线(每单元槽段的水平长度),每幅宽度位置,钢筋笼搁置位置及外放的位置。 (2)成槽机垂直度的控制,为达到地下墙的垂直度要求,在成槽前要求施工单位调整好成槽机的水平度和垂直度。成槽过程中一般可利成槽机上的垂直度仪表及自动纠偏装置来保证成槽垂直度。 (3)成槽挖土顺序,单元槽段采取“三序”成槽,即先挖两边后挖中间土方的顺序,转角槽段可采取先挖短边后挖长边的抓土方法。 (4)初始挖槽精度对整个槽壁精度影响很大,要求施工单位在成槽过程中遵守:抓斗入槽,出槽应慢速均匀进行,严格控制垂直度,确保槽壁及槽壁接头的垂直度偏差符合设计要求。 (5)成槽时,避免在开挖槽段附近增加较大地面附加及振动荷载,以防止引起槽段坍塌。成槽过程中应加强观测,如发生较严重局部坍塌环境造成影响时,应将槽段及时回填后经处理重新开挖成槽。

室内干挂墙砖施工工艺

3、玻化砖干挂施工工艺 (1)、适用范围 适用于工业与民用建筑室内、外墙干挂(玻化砖)饰面板的施工。 (2)、施工准备 1)材料、半成品要求 2)按设计要求的品种、颜色、花纹和尺寸规格选用玻化砖,并严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度,吸水率等性能。块材的表面应光洁、方正、平整、质地坚固,不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。 3)膨胀螺栓、连接角码、不锈钢挂件等配套的连接件的质量,必须符合国家现行有关标准的规定。 4)合成树脂胶粘剂:用于粘贴石材背面的柔性背衬材料,要求具有防水和良好的耐老化性能。 (3)主要工机具 序号工机具名称规格序 号 工机具名 称 规格 1手提石材切割机 1 开刀 2角磨机1 1 方尺 3电锤1 2 线坠 4手电钻1 3 托线板 5铝合金靠尺1 4 力矩扳手 6水平尺1 5 开口扳手 7铅丝1 6 小白线 8粉线包1 7 无齿切割锯 9墨斗1 8 钢卷尺 (4)、作业条件 1)隐蔽工程施工完毕,并经过验收。

2)临时用电及机具设备、照明设备等,并经安全部门批准使用。 3)对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施、质量要求和成品保护,大面积施工前应先做样板,经质检部门鉴定合格后,方可组织班组施工。 (5)、作业人员 1)架子工、机运工、电工、焊工必须持证上岗。 2)主要作业人员必须有过三项以上(或3000m2)同类型分项工程施工经历。 3)所有施工人员均已接受工地技术、安全培训和教育。 (6)、施工工艺 1)工艺流程: 2)操作工艺 a玻化砖验收: 收货要设专人负责管理,要认真检查材料的规格、型号是否正确,与料单是否相符,发现玻化砖颜色明显不一致的,要单独码放,以便退还给厂家,如有裂纹、缺棱掉角的,要修理后再用,严重的不得使用。还要注意石材堆放地要夯实,垫10cm×10cm通长方木,让其高出地面8cm以上,方木上最好钉上橡胶条,玻化砖按75°立放斜靠在专用的钢架上,每玻化砖之间要用塑料薄膜隔开靠紧码放。 b 基层准备: 清理基层表面,同时进行吊直、套方、找规矩,弹出垂直线、水平线。并根据施工图纸和实际需要弹出板材安装位置线。玻化砖安装前要事先用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线,最好弹在离大角20cm的位置上,以便随时检查垂直挂线的准确性,保证顺利安装。竖向挂线宜用φ1.0~φ1.2的钢丝为好,下边沉铁随高度而定,一般40m以下高度沉铁重量为8~10kg,上端挂在专用的角钢架上,角钢架用膨胀螺栓固定在建筑大角的顶端,一定要挂在牢固、准确、不易碰动的地方,并要注意保护和经常检查。并在控制线的上、下作出标记。 c 安装支底层饰面板托架: 把预先加工好的支托按上平线支在将要安装的底层玻化砖上面。支托要支承牢固,相互之间要连接好,也可和架子接在一起,支架安好后,顺支托方向铺通长的50mm厚木板,木板上口要在同一水平面上,以保证玻化砖上下面处在同一水平面上。 d安装连接固定件:

墙地砖的技术性能及质量等级

墙地砖的技术性能及质量等级 现在的的产品丰富多化,那么多的品种我们怎么区分了,下面就让小编就大家分析下抛光砖和玻化砖的吸水率区分。 目前,瓷砖市场上出现了许多诸如“抛光砖”、“玻化砖”、“玻化石”等名称的地板砖,许多消费者对所谓的“抛光砖”、“玻化砖”、“玻化石”等产品概念分辨的不太清楚,其实上述系列产品为同一种建材产品,只是叫法不同,学名均为瓷质砖。都是由石英砂、泥烧制而成,然后用磨具打磨光亮,表面如镜面般透亮光滑,只不过抛光砖是根据抛光工序来命名而玻化砖则是根据产品在烧成过程中的某一物理-化学过程来命名的。 墙地砖是指建筑物外墙装饰和室内外地面装饰用砖按面层釉面情况可分为釉面墙地 砖和无釉面墙地砖。接着色方法不同.分为人工着色、色釉着色和自然着色三个品种按砖的表面质感不同,又分为平面、麻面、毛面、磨光面、抛光面、纹点面、仿花岗石面和压花浮雕面墙地砖等。 墙地砖的技术性能 抗弯强度平均值不低于24. 5 mpa,吸水率不大于10%,抗冻性为经过20次冻融循环不发生破裂、不出现剥落现象,耐急冷急热性能为经过三次急冷急热循环不出现炸裂或裂纹,耐化学蚀性是根据耐酸耐碱蚀试验将砖分aa、a、b、c、d五个等级。 墙地砖质量等级 根据砖的外观质量不同,将墙地砖分成优等品、一等品与合格品三个质量等级,各级外观缺陷程度要求如下: 外观缺陷名称:缺釉斑点裂纹落脏棕眼釉缕釉泡开裂磕碰波纹剥边坯粉,优等品是在距离砖面1m处目测,有可见缺陷的砖数不超过5%,一等品是在距离砖面2m处目测,有可见缺陷的砖数不超过5%,合格品是距离砖面3m处目测,缺陷不明显。优等品、一等品、合格品色差在距离砖面3m处目测不明显。

地面玻化砖施工工艺

1.范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的地面铺贴地面砖面层施工。 2.施工准备 (1)材料及主要机具: (2)水泥:32.5及以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,应有出厂证明。 白水泥:425号硅酸盐白水泥。 (3)粗砂或中砂,用时要过筛含泥量不大于3%。 (4)地面砖:进场后应拆箱检查颜色、规格、形状、粘贴的质量等是否符合设计要求和有关标准的规定。在使用前应对地面砖进行挑选,标号和品种不同的砖不得混用。如有裂缝、掉角、扭曲变形和小于半块的碎砖应予以剔除。 3.主要机具:小水桶、笤帚、方尺、木、铁抹子、大杠、筛子、窄手推车、钢丝刷、喷壶、橡皮锤子、硬木拍板(240㎜×120㎜×50㎜)、钢片开刀、拨板(200㎜×70㎜×1㎜)、小型台式砂轮。 4.作业条件 (1)墙面抹灰作完并已弹好+50㎝水平标高线。 (2)穿过地面的套管已做完,管洞已用豆石混凝土堵塞密实。 (3)设计要求做防水层时,已办完隐检手续,并完成蓄

水试验,办好验收手续。 5.操作工艺 (1)工艺流程: 清理基层、弹线→刷水泥素浆→水泥砂浆找平层→水泥浆结合层→铺贴玻化地砖→修理→刷水、揭纸→拨缝→灌缝→养护 1)清理基层、弹线: 将基层清理干净,表面灰浆皮要铲掉、扫净。挂线检查并掌握楼地面垫层的平整度,做到心中有数。将水平标高线弹在墙上。 2)刷水泥素浆: 在清理好的地面上均匀洒水,然后用笤帚均匀洒刷水泥素浆(水灰比为0.5),刷的面积不得过大,须与下道工序铺砂浆找平层紧密配合,随刷水泥浆随铺水泥砂浆,对于光滑的混凝土楼面应凿毛。对于楼、地面的基层应提前一天浇水。 3)做水泥砂浆找平层: 冲筋:以墙面+50㎝水平标高线为准,测出面标高,拉水平线做灰饼,灰饼上平为地面砖下皮。然后进行冲筋,在房间中间每隔1m冲筋一道。有地漏的房间按设计要求的坡度找坡,冲筋应朝地漏方向呈放射状。 冲筋后,用1:3干硬性水泥砂浆(干硬程度以手捏成团,落地开花为准)铺设厚度约为20~25㎜,用大杠(顺

玻化砖和瓷砖的区别

玻化砖和瓷砖的区别 在家里装修的时候,很多人不知道应该选择什么地板砖。不知道应该选择玻化砖还是瓷砖?两者有什么区别呢?下面就跟着一起来看看吧。 所谓瓷砖,是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物,经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程,而形成之一种耐酸碱的瓷质或石质等之建筑或装饰之材料,总称之为瓷砖。其原材料多由粘土、石英沙等等混合而成。 玻化砖是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属通体砖的一种。吸水率低于0.5%的陶瓷都称为玻化砖,抛光砖吸水率低于0.5%也属玻化砖(高于0.5%就只能是抛光砖不是玻化砖),然后将玻化砖进行镜面抛光即得玻化抛光砖,因为吸水率低的缘故其硬度也相对比较高,不容易有划痕。 玻化砖与瓷砖的区别1,首先,釉面砖和玻化砖的第一个区别就是吸水率,釉面砖的吸水率比较强,能够达到20%左右的吸水率,但是玻化砖的吸水率只能达到0.5%左右,在瓷砖行业,吸水率只有0.5%或者低于0.5%,就称为玻化砖。所以这是两者的第一点的不同地方。 2,装饰应用范围。釉面砖因为其吸水率较高,表面图案色彩丰富,花纹多样,釉面砖也比较硬,而且还能够有效的防止污染,玻化

砖的硬度比较高,弯曲的程度也非常的好,因为硬度所以比较耐磨,长久使用不会出现裂纹之类的损坏,主要应用于卫生间或者客厅的装饰。 3,在价格上,两者也是有去别的。釉面砖的制作工艺简单,玻化砖制作工艺比釉面砖更复杂,所以,玻化砖的价格比釉面砖的价格高一些 玻化砖是全瓷的,擦地后没有异味,平整度好,现在玻化砖一般分为两种普通的60×60每块在10;;20元不等,80×80每块在25;;40元,还有一种是超洁亮,它的特点是不渗透,所以价格稍贵60×60的20元左右一块,80×80每块35;;60元。 普通瓷砖只是表面有一层釉面,里面不是瓷,所以质量次,擦后有一种刺鼻的腥味,而且不结实,价格一般每块在5;;10元不等。 瓷砖有什么标准国家分类标准: 瓷质砖吸水率小于等于0.5%; 炻瓷质吸水率大于0.5%小于等于3%; 细炻质吸水率大于3%小于等于6%;炻质砖吸水率大于6%小于等于10%; 陶质砖吸水率大于10%。 吸水率表达: 陶质砖>10%≥炻质砖>6%≥细炻质>3%≥炻瓷质>0.5%≥瓷质砖。

-地下连续墙施工质量控制的要点

地下连续墙施工质量控制的要点 摘要:介绍了地下连续墙施工的特点、施工中常遇到的问题等多个方面,针对施工技术人员在地下连续墙施工中的质量控制内容和要点进行了阐述,可供地下连续墙工程参考借鉴. 关键词:连续墙;导墙施工;质量控制 1、工程概况: 佛山市汾江路南延线工程(澜石路至裕和路段)干坞及南岸护岸工程施工,护岸地下连续墙工程量大,按地质资料显示,槽孔深度10米即进入强分化以上岩层。即入岩深度约0~32米。T型墙槽段槽孔深度为24.5~42米;入岩深度约14.5~32米。连续墙厚度Φ1000(T型墙、基坑主体围护墙);Φ800(护岸直墙段)。 2 地下连续墙的特点 地下连续墙是在基坑四周筑具有相当厚度(如800mm 或1000mm)的钢筋混凝土封闭的墙,它可以是建筑物基础外围结构,也可以是基础基坑的临时围护墙。地下连续墙止水性好,能承受垂直荷载,刚度大,能承受土压力、水压力的水平荷载,由于它的这些特性,因此地下连续墙有挡土、抗渗和承重的性能,是深基坑支护的多功能结构;对相邻建筑物影响甚小。已有测定记录在离已有建筑物20cm处可以深

基坑施工,并无影响;可以施工成任意形状,墙体深度易于控制,可建造刚度很大的墙体;使用机械设备较多,造价较贵;泥浆配置要求高,需建泥浆回收重复使用的系统;如将地下连续墙作为建筑基础结构墙体,则造价相对较低;可以与锚杆结合支护,也可以在基坑内作内支撑。对土质的适用性强,各种土质都能应用,特别是软土地质更有利于施工;施工时噪声及振动较低,适应于环境要求严格的地区施工,特别适宜于相邻建筑物较近的工程。 3 地下连续墙施工中常遇到的问题 2.1导墙施工时,遇层厚很厚的杂填土或浜填土、暗浜及地下障碍物。 2.2钢筋笼做平台不平整,钢筋焊接存在漏焊、咬肉,焊缝厚度不达标、接驳器接头精度差等问题。 2.3地下连续墙开挖面露筋、夹泥、夹砂、槽段接缝渗水。 2.4不重视地下连续墙的垂直度控制,超声波测点少,超声波曲线无法反映地下槽壁综合质量情况,直至砼浇筑时砼浇筑量超出设计量时,才发现槽壁坍塌。 2.5钢筋网下放过程中,遇到槽壁坍塌,钢筋笼无法顺利下放。 4 地下连续墙施工质量控制措施 4.1导墙施工

玻化砖施工方案

海淀区中关村住宅及商业办公项目5#、6#楼精装修工程(四标段) 玻化砖粘贴施工方案 编制人:耿自兵 审核人:石江 审批人:王昕 北京百合建业建筑工程有限公司 2010年 6 月

一、概述 本施工方案是根据龙湖中关村甲3号住宅、商业及办公项目(标段四)室内精装修工程的(以下简称本工程)施工图纸和多年施工的实际经验,并结合本工程施工现场勘察情况制定的实施方案。指导本工程施工过程中玻化砖粘贴分项工程的技术、质量、安全文明施工和组织管理的综合性文件。 二、编制说明 1、本施工方案依据本工程的设计图纸和国家现行有关的规程 规范和条例,同时结合了本企业的有关制度和相关施工经验编 制而成。 2、本施工方案主要内容包括:概述、编制说明、编制依据、 施工工艺、施工难点、重点及各分项施工需注意的施工质量通 病问题。 3、本施工方案中,着重介绍玻化砖粘贴分项工程的施工方案 及管理措施,对于一般的常规施工方法没有进行详细的说明, 施工前需要进行有关作业的技术交底。 三、编制依据 1、本工程室内装饰工程设计图纸及主要依据的规范标准: 2、《建筑工程施工测量规程》DBJ01-21-95 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。

4、《建筑工程质量评定标准》GB50210-2001 5、《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2002。 6、《建筑装修工程质量验收规范》GB50210-2001。 7、《建设工程施工安全检查标准》JGJ59-99 8、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88 9、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 四、工程概况

玻化砖与聚晶微粉的区别

什么是微粉、聚晶微粉 瓷砖选购你了解多少蒙娜丽莎瓷砖2010-07-15 合肥建材来源:原创分享到 0 [objectHTMLDivElement] 现在的瓷砖市场上有微粉和聚晶微粉之分 那么什么是微粉 什么是聚晶微粉呢 他们之间有什么相同和不同的地方呢? 1、什么是微粉 微粉属于玻化砖 瓷质抛光砖 的一个系列 所使用的胚体原料颗粒研磨得非常的小 一般在150目以上 通过电脑随机布料制胚经过高温高压煅烧 然后经过表面抛光而成。也称微粉。2、什么是聚晶微粉 聚晶微粉是在微粉的基础上 在烧制的过程中融入了一些晶体熔块烧制而成 也可以说是微粉砖的升级产品。微粉和聚晶微粉在产品的理化性能方面是基本上没有什么差别的 二者的差别主要体现在表面的效果上面 聚晶微粉的玻化砖表面的可见的晶体熔块、花纹更加的细腻 更具有天然石材的效果 以上两种系列的产品 由于胚体的颗粒更小更细 其胚体颗粒的排列更紧密 密度也更大一些 其防污性能比普通的玻化砖更加的优越。3、聚晶超微粉的特点 这种系列的产品除了具备超微粉玻化砖的特点 如耐磨性能好、抗折强度高、吸水率低等 之外 在产品的外观上产品的立体效果更加的突出 更加的接近于天然的石材 好主要在产品的装饰效果上 在产品的理化性能上面和超微粉的产品同一品牌而言 没有太大的差距 玻化砖刚出来时就叫通体砖。也叫抛光砖 前一个名字是指它有别于釉面砖 后一个名字是指它的工艺。玻化砖是将岩石碎屑经过高压压制而成 表面抛光后坚硬度可与石材相比 吸水率更低。而且 大多数的瓷砖由釉彩与砖板组成 若质料不佳或长期磨损 表面的釉便会刮花或脱落 露出底层砖板 无法修补。而玻化砖就禰补了这一缺陷 它是整块同一材料制成 不分底层 表层 即使遭到刮割磨损 也不会露出另一种颜色的物料 影响美观 而且这种砖的抗磨损能力也相当强。因为名字起得不好 导致销路不好 后来不知谁给他起了“玻化砖”的名字 这个名字个它带来了巨大的效益 后来 市场上的人几乎都不知它还叫通体砖了。玻化砖都有些微渗漏 购买质量好一些的 密度大一些的 就好一些。聚晶微粉是玻化砖中的一个花色品种 是这两年市场上很流行的花色。 玻化砖好象有这么多优点 在市场上也大受欢迎 已经非常完美了。但实际上它也有自身不能克服的缺点。特有的微孔结构是它的致命缺陷。一般铺完玻化砖后 要对砖面进行打腊处理 3遍打蜡后进行抛光。以后每3个月或半年打一次腊 如果不打腊 那么水会从砖面微孔渗入砖体。如果是有颜色的水 如酱油、墨水、菜汤、茶水等 那么这些颜色就会渗入砖面后留在砖体内 形成花砖。如果不打腊 砖面的光泽会渐渐变乌 影响美。所以 玻化砖的养护是要费点工夫的 最起码比复合地板费事 还有 玻化砖表面太滑、辐射较高 这些都是缺点。没有做超洁亮处理的玻化砖怎样保养 一、首先检查玻化砖的表面是否已经打过腊 如果没有的话 必须经过再打蜡后施工。判断打蜡的方法 看砖面是否有一层蜡质的物质 砖面给人的感觉是雾蒙蒙的 用手摸的话 会有指印。二、在施工时要求施工的工人将橡皮锤用白布包裹后再使用。防污性能不好的砖在用皮锤敲打砖面时会留下黑印。较难清洗。 三、对于刚铺好的地砖 不能在上面走动 由于砖未干固 在上面踩动 会人为的造成砖面高低不平。四、对于刚铺好的地砖 必须用瓷砖的包装箱(最好是防雨布)将铺好的砖盖好 防止沙子磨伤砖面 以及装修时使用的涂料油漆以及胶水滴在砖上 污染砖面。五、特别要注意在刚铺好的砖面上不要堆放一些垃圾杂物 气泵、操作台等重物放在铺好的砖面上时 一定要加垫子做保护 以免在操作时由于震动磨损砖面。六、在搬运和挪动有金属货橡皮护角的家具等物品时 要将家具全部给抬起移动 不要直接在砖面拖动。防止磨伤砖面。七、在整个装修完工后 再彻底做个保洁 将砖面完全清洁 这样平时保养就比较轻松了。微粉砖知识微粉石在目前抛光砖领域尚属顶级产品。其生产工艺极其考究、复杂 整个生产不但需要引进一套100余万元的特殊喂料设备 采用目前世界最先进的微粉布料技术和最先进的原料研磨设备(原料颗粒都必须小于0.01毫米) 而且其单位生产时间相对较长 一条日产10 000平方米的抛光砖生产线实际能力只能达3000至4000平方米。正是由于微粉石

外墙涂料施工质量控制要点

外墙涂料施工质量控制要点 一、材料准备 1、柔性腻子、涂料:涂料应有出厂合格证、出厂日期及使用说明书。 2.底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,基层的碱度PH值在9以下,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物。 3.外墙预留的缝已进行防水密闭处理。 4.施工条件:施工保养要求温度高于5℃,环境湿度低于85%,以保证成膜良好。外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不能下雨,避免漆膜被雨水冲坏。 二、作业条件 1、基层抹灰完成后进行检查,合格后方可进行施工。 2、基层涂刷涂料时,含水率不得大于10%。在施工时若没有测含水率的手段,可以在基层表面放一块1m2卷材,静置3~4小时以后掀开检查,基层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。 3、门窗安装已完成,经检查合格,门窗框四周与墙之间的缝隙堵抹应符合规范要求。 4、墙面的设备管洞已处理完毕,为确保墙干燥,各种穿墙孔洞应提前抹灰补齐,墙面基层及女儿墙处出水口防水节点应处理完毕,雨落水管卡、设备穿墙管道等水泥砂浆堵实、抹平、晾干。 5、正式施工前要求根据设计要求先做样板墙,经监理单位、建设单位确认质量符合设计要求和施工规范规定后,方可进行大面积的施工。 6、施工现场环境温度不得低于5℃,也不能在阴雨霏霏的天气情况下进行施工。 三、操作工艺

施工工艺流程:基层修补、清扫处理→填补缝隙→腻子打底找平→打磨→封底漆→第一遍面涂→细部处理→第二遍面涂→检查验收→涂料清理 3.2施工操作 3.2.1基层修补、清扫处理 (1)修补 施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3抗裂砂浆修补。下面为具体做法: 缝隙——细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填1:3抗裂砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。 孔洞——基层表面以下3mm以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。 此外对于新的水泥砂浆表面,如急需进行涂刷时,可采用15%-20%浓度的硫酸锌或氧化锌溶液涂刷于水泥砂浆基层表面数次,待干燥后除去表面析出的粉末和浮砂即可进行涂刷。 (2)清扫 尘土、粉末→可使用扫帚、毛刷清扫;灰浆→用铲刀、除去; 3.2.2、腻子打底找平 (1)本工程选用外墙专用柔性腻子,刮腻子时的施工技术如下: ①掌握好刮涂时工具的倾斜度,用力均匀,以保证腻子饱满。 ②为避免腻子收缩过大,出现开裂和脱落,一次刮涂不要过厚,根据不同腻子的特点,厚度以 0.5mm为宜。不要过多地往返刮涂,以免出现卷皮脱落或将腻子中的胶料挤出封住表面不易干燥。 ③用刮板刮涂要用力均匀,将四周的腻子收刮干净,使腻子的痕迹尽量减少。 ○4腻子施工应自上而下,先阴阳角部后大面墙部位施工,墙面阴阳角、装饰线条、造型梁等部位应找垂直。 (2)、打磨 用砂布磨平做到表面平整、粗糙程度一致,纹理质感均匀。 ①不能湿磨,打磨必须在基层或腻子干燥后进行,以免粘附砂纸影响操作。 ②手工打磨应将砂纸包在打磨垫块上,往复用力推动,不能只用一两个手指压着砂纸打磨,以

墙面玻化砖施工工艺标准

墙面玻化砖施工工艺 1 适用范围 本工艺适用于墙、地面玻化砖施工工艺及其验收技术标准,适用于墙、地面玻化砖工程招投标及现场施工指导。 2、编制依据 除另有注明外,本工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关规范要求,主要包括但不限于以下标准: 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2011 《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2010 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 18583-2008 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010 《建筑工程饰面砖粘接强度检验标准》JGJ 110-2008 依据图纸节点包括: 3 施工准备 材料要求 主材玻化砖常用规格有1000×1000,800×800,600×600,400×400,

300×300等,厚度一般包括8mm,10mm,12mm,15mm等。 辅材推荐使用: 主要机具设备 小水桶、方尺、平锹、齿形抹子、瓷砖开孔器、铁抹子、靠尺、筛子、手推车、钢丝刷、喷壶、橡皮锤、小线、云石机、水平尺等。 作业条件 施工单位会同建设单位、监理单位、设计单位、对防水砂浆保护抹灰进行验收,并认可同意隐蔽。有防水要求的房间,应已完成防水工程。全部饰面材料按计划数量完成验收入库。 墙面拉线贴灰饼和冲筋已作完,大面积底糙完成,基层经自检、互检,交接检,墙面平整度,垂直度合格。 管道经检查无漏敷,试压完成(应绝对合格)。墙洞封闭,电管埋设完,有防水要求的房间防水工程已完。 窗框按正确位置安装完毕,标高符合设计。 4 施工操作工艺 基层清理→抹灰找方、刷结合层→排砖、分割、弹线→选砖→镶贴面砖→面砖勾缝→擦缝、清理表面。 基层处理:首先将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。如果基层混凝土表面很光滑时,亦可采取如下的“毛化处理”办法,即先将表面尘土、污垢

相关文档