负压排风扇通风原理:负压风机向外排出空气使室内气压下降,室内空气变稀薄,形成一个负压区,空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中,负压风机集中安装于厂房一侧,进气口位于厂房另外一侧,空气由进气口到负压风机形成对流吹风。在这个过程中,靠近负压风机附近的门窗保持关闭,强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间,从车间流过,由负压风机排出车间。换气彻底、高效,换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速,任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间,任何通风不良问题均能一次性彻底解决。从开启风机的几秒钟内即可达到通风的效果。负压排风扇降温原理:负压排风扇降温原理:负压风机的降温原理主要有以下几点:一、换气降温:由于阳光照射建筑物、机器设备、人体等热源导致需要通风的场所气温高于车间外。负压风机能将车间内热气迅速排出让车间内温度和外界温度持平,不至于车间内温度升高。二、空气流动带走人体热量,空气流动加速汗液蒸发而吸收人体热量,从而让人体感觉凉爽,和自然风一样凉爽。三、负压风机只有通风降温的作用,没有制冷的功能,凉爽是人体的感觉。四、和水帘配合使用,在夏季最炎热的时候可将车间内温度控制在28 摄氏度以内。但人体的凉爽感觉可与空调相比,稍长时间对着水帘的人会感觉冷而受不了。

中央空调的分类1.大型商用中央空调大型商用中央空调。这个领域几乎被约克、开利、麦克维尔、大金等国外品牌垄断,目大型商用中央空调前国内品牌难以抗衡,据说利润高达100%~300%。2.家用中央空调(小型商用中央空调)家用中央空调(。目前国内不少品牌已经进入这个领域,给外家用中央空调小型商用中央空调)资品牌极大的压力,但目前没有垄断企业出现,处于国内空调领域另一块利润较高的蛋糕。家用中央空调的类型分为三种:A.水系统:布置灵活,独立调节性好,能满足复杂房型分散使用、各个房间独立运行的需要,且管道系统便于装饰协调。但水系统易漏易蚀,家庭装潢多为石膏类固定天花板,不易拆卸,若滴水就会带来很大的麻烦。B.风系统:风系统中配有新风,在保证经济运行的同时,使室内空气品质健康、清新。但因为通过一台末端处理过的风通过风管输送出去,只能一开全开、一关全关,耗电大,噪音也难以控制。利用变频技术改造过后的风管机适合家庭使用。这种类型的家用中央空调流行于欧美。C.多联型:从20 世纪60 年代开始,日本―大金‖空调开始研发以氟里昂为媒介的多联机,被称为家用VRV 系统。1969 年第一台多联机诞生。由于输送的是氟里昂,可以用细小的铜管代替粗大的风管,噪音也大大降低。多联机就是用一个超大功率的室外主机带动多至7 个室内机,由于采取的是并联方式,所以可方便地进行分区控制一.按热泵冷热源形式分类按冷热源的形式可分为三种类型:空气源水源空气源;水源;地空气源水源(地表水、地下水和城市自来水)地。源(土壤)二.按制冷压缩机的转速分类按压缩机转速形式可分为三种类型:变转速机组定转速机组定转速与变转速组合变转速机组;定转速机组变转速机组定转速机组;定转速与变转速组合式机组。式机组三.按制冷系统中节流方式分类按制冷系统的节流机构的形式可分为三种类型:毛细管节流机组热力膨胀阀节流机毛细管节流机组;热力膨胀阀节流机毛细管节流机组电子膨胀阀节流机组。组;电子膨胀阀节流机组电子膨胀阀节流机组四.按压缩机的数量分类按压缩机的数量可分为单机头多机头单机头和多机头多机头机组的制冷系统又有单回路和单机头多机头两种类型。多回路两种形式。五.按应用场合分类按空调的应用场合可分为两大类:1.家用空调(单元房、别墅等)。。2.商用空调(办公楼、餐馆、娱乐场所等)这两类空调的应用场合有很多交叉部分。六.按机组新风方式分类按空调机组新风方式可分为无新风和有新风两大类。无新风方式的家用中央空调,靠门窗渗透换气。七.按蓄能形式分类家用中央空调也可采用蓄冷形式,根据机组的蓄冷形式分为无蓄冷冰蓄冷水蓄冷无蓄冷、冰蓄冷水蓄冷三无蓄冷冰蓄冷、水蓄冷类。其中冰蓄冷的形式将得到很大的发展。 3. 生物洁

净空调机组的特点 3.1 生物洁净室空调系统的一个显著的特点是要防止交叉感染,这个表现在空气处理机组上面,主要是生物洁净室用空气处理机组要求采用全正压设计,即把空气处理机组的送风机放在最前面,其余的功能段放在气流的正压段,防止外面的气流进入空气处理机组,引起交叉感染。防止交叉感染需要注意的是:转轮热回收、板式热回收等不适合在医院场合使用。尽管医院是能耗大户,但转轮热回收其工作原理是通过转轮在排风和新风之间进行交换,容易产生交叉感染,在生物洁净室中,热管热回收、盘管热回收等技术由于没有新排风接触,而被广泛的采用。3.2 生物洁净室空调系统的第二个显著特点防止空调系统的二次污染。这个特点表现在空气处理机组中主要有如下注意点:3.2.1 空气处理机组应该内壁板和内置件应该保持光洁,而且要耐消毒品腐蚀,宜采用不锈钢板,并把机组底部的直交角改为圆角,以方便清洁。3.2.2 空气处理机组采用湿度控制优先,防止潮湿的空调在风管和高效过滤器表面滋生细菌。www.Ehttps://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 考试就到考试大3.2.3 把热交换器、过滤器等放在正压段,风机一般要在停机时立即关闭新风阀,防止机组内表面结露,表冷器关闭后依然需要送风,吹干盘管和水盘的水,内壁温度逐渐回升,防止细菌滋生,过滤器放在正压段也可以避免空气过滤器受潮,有效的防止细菌的滋生本文来源:考试大网 3.2.4 热交器采用亲水赤片,单位英寸的翅片不宜过多,否则换热翅片容易积尘。采用无凝水盘管。只要使机组进水温度高于室内露点温度与传热温差之差,就可以保证空调机组中的换热盘管干工况,这个需要和空调系统相结合才能实现,由新风来承担室内的湿负荷。3.2.5 生物洁净室用空气处理机组一般不采用档水板,这就要求盘管的迎面风速一般要小于 2.5 米/秒。 3.2.6 电加热采用不锈钢光管制作-光滑无翅片、耐腐蚀、不容易积尘、易清洗。来源:考试大防止二次污染需要注意的是: 3.2.7 湿膜加湿器绝对不能用在医院场合。湿膜加湿器的初投资和运行费用都非常便宜,而被广泛地应用在民用建筑中需要加湿但对湿度控制要求又不高的地方。但由于湿膜的加湿原理是通过空气和水在湿膜上进行交换,而潮湿的湿膜是细菌最容易滋生的环境,因此对于特别要注意防止二次污染的生物洁净空调来讲,是绝对不容许的。因此,湿膜加湿是绝对不能应用于医院、制药等生物洁净场所,而没有冷凝水产生的干蒸汽加湿、电极加湿、电热加湿才被广泛地应用于生物洁净室空调。3.2.8 风机盘管、自带冷热源的挂机、柜机不适合在手术室、产房、ICU、感染隔离室、各种实验室、放射科等场所使用。风机盘管、挂机等都有一个冷凝水盘,里面潮湿的环境也是细菌容易滋生。同样的道理,医院的空调主机也尽量选用风冷主机,因为水冷主机的冷却塔也是军团菌等容易细菌生长的地方。3.3 机组要有良好的杀菌灭毒功能。3.3.1 空气处理机组至少要有两级过滤器,过滤器可以有效的空气的尘埃,也可以阻断细菌和病毒在空调系统中传播和扩散,特别是高效过滤器,对于大气中浮游的病毒、细菌的捕捉效率实际上能达到100%,也可采用有效防止过滤器细菌滋生的过滤器。如含抗菌剂INTESEPT 的过滤器、二氧化钛过滤器等,过滤器要定期更换。3.3.2 在机组的回风口加电子灭菌装置 3.3.3 初效过滤器一般采用一次性的过滤器,使用一段时间后直接丢掉,而不应该再次使用。3.3.4 机组设置紫外线杀菌灯,紫外线照射的杀菌机理是使微生物细菌内核酸、原浆蛋白和酶发生化学变化而死亡。紫外线消毒有广谱杀菌作用,能杀灭各种微生物,紫外线杀菌灯一般装在空调箱的下游段,如盘管段和过滤段的迎风面前面。

3.4 自动控制程度高。由于医院各部门使用时间、要求的温湿度、负荷各不相同,空调系统分区要细化,各个房间独立控制与调节,这就要求医用的空气处理机组配备高配置的控制系统。 3.5 防止空调系统的噪音、设备的震动及较大的风速刺激病人。由于医院的病人抵抗能力比较弱,噪声、和设备的震动都会引起其不安,影响治疗的效果,所以医院空气处理机组需要有更好的减震降噪措施。3.6 药厂对特殊药品生产造成的污染和交叉污染会严重影响其他药品,需要严格分开。如:青霉素类、避孕药品、放射性药品、疫苗、血液制品等,这在空气处理机组的选型特别要主要,应该多了解工艺流程,对于不合理的空调

系统,应该反应给设计院和业主。 3.7 排风机尽可能设在排风管末端,使整个排风管路为负压,排放有害物以及放射性气溶胶等的污染物质,应在排风入口设HEPA 过滤器。

手术室净化工程设计方案根据M 医院手术部净化空调的要求,设计时采用了独立净化空调机组和集中新排风机组,小型热泵,冬夏用大楼冷热源的设计方案.手术室使用静压箱孔板送风,下侧回风,洁净走廊和辅房上送上回.概要介绍了所采用的空气处理方式,空调自控内容,对象,工程竣工后进行的调试与运行情况.测试与运行结果表明:工作区的气流速度场和温度场分布均匀,噪声,洁净度,新风量,菌落数超过军队YFB001-1995 标准,其它指标达到标准,符合医院使用要求. 1.概况M 医院手术部由手术一室(Ⅲ级) ,手术三室(Ⅲ级) ,手术二室(Ⅱ级)和十万级的器械室, 敷料室,洁净走廊组成,位于医院新建的综合病房楼七层,净化空调面积138m2.大楼八层为技术层,布置净化机组,设备;热泵机组置于四楼屋面上.根据医院需要, 手术一室用于普外手术,手术二室用于胸外手术, 手术三室用于眼科手术.为满足医院的使用要求,设计时采用了独立净化空调机组和集中新排风机组,小型热泵,冬夏用大楼冷热源的设计方案.手术室使用静压箱孔板送风,下侧回风,洁净走廊和辅房上送上回.测试与运行结果表明:工作区的气流速度场和温度场分布均匀,噪声,洁净度,新风量,菌落数超过军队YFB001-1995 标准,并超过了2002 年《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002.其它指标达到设计要求.净化空调系统运行四年来,效果较好. 2.室内设计参数的确定本工程采用的设计参数是根据《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90 和《军队医院洁净手术部建筑技术规范》YFB001-1995 以及院方的要求, 参照有关技术措施和医院手术部的设计经验综合考虑后确定的.根据医院手术的类型和数量,院方划给的手术部总面积,手术部的楼层位置,确定了手术部的平面布置,各个房间的室内设计参数YFB001-1995 规定见表 1. 由于医用净化空调系统空气处理工艺的特殊要求,其初投资一般较高,在符合规范的前提下,院方常常会提出更高的要求,系统的经济性也越来越受到关注.因此在确定室内参数时,必需考虑医院水,电,汽和土建的现状,医院的环境,资金和需要,有所侧重. 2.1 室内温,湿度室内温,湿度主要是为医护人员创造出最有利于工作的舒适环境,满足手术过程的严格要求.适宜的温度对保持病人的体温是必须的;湿度低会产生静电和切口软组织失水,湿度高使人不适, 影响精细操作.因为院方长时间的大型手术很少,南京常年空气湿度较高,本工程对温度严格控制,对湿度的上限严格控制,湿度的下限要求降到次要位置.温,湿度参数确定同表 1. 2.2 室内空气洁净度考虑到医院的手术对象多为老年人, 控制感染的要求特别强烈, 提高洁净度有利于增强自净的能力,抵抗干扰;同时本工程采用的德国医用卫生型机组风量大,压头高,确定除手术室按表1 选择洁净度外,洁净走廊和辅房均为十万级,同时提高换气次数:手术一室,三室为38 次/h , 手术二室为65 次/h,辅房和洁净走廊为22 次/h. 2.3 室内正压为防止外部的污染空气进入手术室和洁净区,保持室内洁净度要求,各房间设计为正压.由于手术室采用医用气密门,换气次数较高,故取表 1 的正压值. 2.4 室内噪声对手术部而言,噪声控制的要求较为严格.设计指标按表1,从严掌握. 2.5 新风量新风量对维持室内正压, 稀释并排除手术室内有害气体, 保证医患人员的舒适性起着至关重要的作用. 保证室内正压要求的新风量为: 新风量对维持室内正压, 稀释并排除手术室内有害气体, 保证医患人员的舒适性起着至关重要的作用. 保证室内正压要求的新风量为: Q1 =a∑(ql)式中Q1 ——保持洁净室正压所需的新风量(m3/h);a ——根据维护结构气密性确定的安全系数,一般可取 1.1~1.2;q ——当洁净室为某一正压时,其维护结构单位长度缝隙的渗漏风量(m3 /h m)可根据正压值查表得到;l ——维护结构的缝隙长度. 以手术二室房间体积73.5m3,房间高3m 计,保持5Pa 的正压需158 m3 /h;室内人员所需的最小新风量按表1 取用,按10 人计, 600 m3 /h;按表1 的最小新风量6 次/h 计, 441 需需m3 /h;设计确定的新风量为700 m3 /h.同样,确定手术一室,二室各为500 m3 /h,辅房, 走廊为500 m3 /h. 2.6 室内风速为保证医护人员的舒适感,工作区风速应<0.5m/s,当温度低于22oC, 应≤0.3m/s.设计允许工作区平均风速V=0.3~0.1m/s. 3 调方

式及特点 3.1 用手术室独立空调机组,洁净走廊和辅房共用空调机组为了尽量降低感染率, 隔离是手术部净化空调设计的重要原则. 根据手术室的净化级别和手术部的使用特点,手术室采用独立的德国医用卫生型净化机组,好钢用在刀刃上;走廊和辅房共用国产卫生型机组,节约投资. 每个手术室都是一个独立的小循环空调系统, 由净化空调机组抽取室内的空气, 排出一部分后补充一定的新风,经机组处理后送入手术室,避免了其它手术室带菌空气的混入引起的交叉感染. 手术室气流组织为上送下侧回.在手术室的正中,手术床的正上方设置不锈钢送风静压箱, 其中千级手术室采用德国原产静压箱. 进口的高效过滤器侧布于静压箱四周,静压箱内设有匀流孔板, 具有很好的静压效果; 以孔板方式送风, 使手术床及医护人员所在的第一工作区直接笼罩在经高效过滤器,孔板送出的洁净气流中. 手术室的四角下方均设有阻尼回风口,能顺灰尘沉降方向迅速排除污染空气,抑制二次扬尘,回风均匀,尽量减少涡流区. 洁净走廊和辅房采用高效送风口送风,阻尼回风口,上送上回. 3.2 采用集中新风排风机组这样可以保证避开污染,选取干净的室外新风,足量送到各净化系统内;同时排除室内多余的气体.设计采用在回风管上开设新排风的方法,可节约资金;排风机压头需仔细计算,否则易发生"倒吸".新风口,新风机分设初,中效过滤器,以减轻净化主机及高效过滤器负担;排风系统上设初,中效过滤器,以防系统停机时,由于自然循环,使室内受到室外空气的污染. 3.3 采用德国定风量阀,风管电加热器净化空调是一个定风量系统,室内的洁净度主要靠换气次数即风量来保证.系统采用三级过滤, 在系统运行过程中, 会因过滤器的积灰而产生系统阻力变化, 改变系统风量, 进而影响净化效果. 由此进行的风量调试和阻力配平将非常繁琐, 医院缺乏相应的技术力量. 定风量阀采用机械原理, 在阻力变化时能够自动保持风量的恒定,不需外部支持,使得设计,调试,运行管理大为简化. 风管电加热器作为辅助加热,能使手术室在系统开机后迅速升温,缩短手术准备时间,又可与表冷器联合,进行湿度处理. 3.4 采用低速风管系统和卫生型宽频片式消声器主风管风速≤5m/s,支管风速约3~4m/s,回风口面风速约1m/s,送风管,回风管均设置卫生型宽频片式消声器,努力降低室内噪声. 3.5 采用一次泵和双通电动阀,旁通管,进行变水量调节系统采用开式循环系统, 配风冷热泵, 对空调机组进行变水量调节, 对整个系统进行变水温调节. 设管道接口至大楼空调水系统,当冬夏季节使用中央冷热源时,关闭与热泵,小膨胀水箱的连接管. 3.6 净化机组设于管道层,节省基建投资空调机组,消声器,水系统管道,控制系统全部利用八楼原有管道层,在各种管道的夹缝中腾挪布置,热泵设于四楼屋面,预留了维修空间.由于设备距手术部近,减少了风管长度,节约了资金.

4 空气处理手术部设有四套组合式医用卫生型净化空调机组, 机组内和静压箱内有电子消毒器, 具有对混合风进行过滤,消毒,冷却,去湿,加热,加压的功能. 系统设集中过滤新排风机组,对新风进行过滤,加压处理,排除室内多余废气. 空气的冷却,加热,去湿:热泵机组或大楼冷热源集中供应冷热水,由水泵送到空调机组的表冷器中实现;手术室送风管有电加热,对空气辅助加热. 空气的过滤,消毒:在新风口,回风口设初效过滤器,在新风机,净化主机的表冷段前设中效过滤段,在净化房的送风末端设高效过滤器,对空气进行三级过滤;在净化主机和送风静压箱内设电子消毒器对空气消毒;在排风系统设初中效过滤,防止室外空气回流污染.

5 冷热源过渡季节使用两台制冷量各为38.2kw 的风冷热泵机组,冬夏使用大楼冷热源. 热泵根据负荷变化,自动调节.

6 自动控制采用德国西门子公司的DDC 控制器和温湿度传感器,压差传感器,电动两通阀实现自动控制和显示功能. 6.1 湿度控制根据空气处理的方式的不同,全年按两个季节,两种工况对净化机组进行控制,各执行机构动作情况如表 2 所示. 表中:to——室内温度的反向调节,室内温度升高,阀门开度减少(电加热器档数减少) ;t——室内温度的正向调节,室内温度升高,阀门开度增加;ф——室内相对湿度的正向调节,相对湿度升高,阀门开度增加(电加热器档数增加) . 6.2 两档风速及消毒在手术室情报面盘上设手动开关,使用时开高速档,值班时用低速;主机风机低速或停机后,自动打开消毒器工作 1 小时.

6.3 检测和显示检测净化手术室和辅房的温度和相对湿度,冷热供回水温度. 显示室内温湿

度,空调高低速运行,故障. 6.4 联锁与报警6.4.1 新排风机与空调主机联锁: 净化系统启动时, 控制启动顺序为空调机组→新风机→排风机. 当四个系统中有一个系统启动时, 就必须启动共用新排风机. 净化系统关闭时, 控制关闭顺序为排风机→新风机→空调机组. 当四个系统中最后一个系统关闭时,才关闭共用新排风机. 6.4.2 电加热器与空调主机联锁:当主机风机停机时,电加热器自动断电. 6.4.3 空调器风机皮带断裂,空调房间温湿度超限,冷热供回水温超限和空调器内中效过滤器压差超限,电加热器高温保护时,风机过载保护时报警. 当自动系统出现故障时,能手动调节.空调器起停由手动进行. 7 工况调试与运行调试于1999 年4月进行.首先开机24 小时后安装高效过滤器,接着测量各风口风速并进行调整,然后用倾斜式微压计,QDF-2A 风速仪测量各系统的送,回,新,排风量,各房间相对于走廊,室外的正压,用ND2 精密声级仪测量各房间噪声并作调整.调整后,噪声,正压,新风, 风速均达到设计标准;唯总风量偏大,因此项指标有利于洁净度,故不调整. 接着进行模拟夏季工况36 小时运行,设定室温17oC,热泵及自动控制投入运行.选择房间对角线测点在0.8,1.0,1.3,1.8 共 4 种高度,用HM34C 温湿度测量仪测得各点温度,用热球风速仪测得各点在静压箱下 3.0*3.0 范围内风速, 在1米面测得湿度. 发现在0.8~1.8m 高度内速度场,温度场分布均匀,其温差在0.9 oC 以内. 随后进行模拟冬季工况36 小时运行,设定室温30oC,系统工作正常;设定室温为23 oC, 湿度50%,运行10 分钟后达到设计的温湿度要求. 8 结语从测试和运行的情况看,采用上送下回,孔板送风的方式易在手术床周围形成均匀的温度,速度场,洁净度容易达到标准.医院对新风的要求比较高,规范只是最低指标,一些医院系统的失败含有新风不足的因素.噪声达标较难, 为此付出较大的代价.建议加紧研究消声性能好,能满足净化要求的新型消声器.医用净化空调作为要求严格的系统,洁净度不能仅仅靠高效过滤器,它要求风管,空调机组,消声器,加湿器都要尽量保持洁净,自控系统可靠,调节灵活,精度高. 洁净系统的换气次数, 送回风方式, 室内的正压和新风量的确定, 过滤方式的选择是互为关联的, 不能单独确定.对空气品质的处理也不能追求完美,要考虑经济性.医院的技术通常较弱,净化系统必须有高的可靠性, 手术室关系到人的生命, 由系统的故障引发的手术室的停用有可能造成很大的经济损失.所有这些,都要求设计人员,应根据工程的实际,充分考虑空气品质和投资, 结合医院的特点,有所取舍和侧重.

组合式空调机组介绍1 PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 组合式空调机组Central-station air handling unit GB/T 14294-2008 别名: 组空,空调箱2 PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 3 PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 内容提要?组合式空调机组概述?了解LOTUS组合式空调机组?组合式空调机组常见功能段介绍?常见功能段排布方式?LOTUS组合式空调机组的特点?常见故障与分析?其他要点PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 什么是组合式空调机组?工作原理性能参数分类结构特点 5 PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建炣? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 一、组合式空调机组概述u 定义由各种空气处理功能段组装而成的不带冷热源的一种空气处理设备,适用于风管阻力等于大于100Pa的空调系统。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, u空气处理机组功能段的组成具有对空气进行一种或几种处理功能的单元体。机组功能段有:空气混合、均流、过滤、冷却、加热、除湿、加湿、送风机、回风机、喷水、消声、热回收等单元体。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, u主要技术参数:PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 9 PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 主要参数标准l风量实际测试值不小于额定值的95% l冷热量实际测试值不小于额定值的95% l机外静压实际测试值不小于额定值的90% l输入功率实际测试值不大于额定值的110% l漏风率在机组内静压保持正压段700Pa、负压段400Pa的条件下不大于2%,净化系统机组在机

组内保持静压1000Pa下不大于1% l机组风量大于30000m3/h,机组内保持静压1000Pa条件下,箱体变形率不超过4mm/m. 10 PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 噪音测试不高于下表:11 PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, ?分类1.按结构形式:a) 卧式;b) 立式;c) 吊顶式:2.按用途特征:a) 通用机组;b) 新风机组;立式组合式空调机组c) 净化机组;d) 专用机组;3.按规格一般按照风量的大小来分类PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 13 PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 14 PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 二、LOTUS组合式空调机组PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 机组左右型判别PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 性能范围参数结构制冷量回风工况10.77-873kW 铝合金式组空制冷量回风工况10.77-1760kW 模数化组空 2 5 14 40 100 160 200 x1000m3/h PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建?? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 三、组空基本功能段、配件介绍我需要掌握哪些配功件能知段识20 PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建炣? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 1. 新、回、排风段新、回风混合段是对空气进行混合,主要是完成空气的导入,并且可调节回风与新风的比例,以满足空调环境的需要。也可单独作为新风段或回风段。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 新、排、回风段可调节新、回、排风的比例,用以满足空调环境的需要。新、回、排风口可根据需要配套风阀(手动、电动),一般新排风段内部风阀配备电动风阀。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 镀锌手动风阀铝合金手动风阀PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 电动风阀风阀电动执行器PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 2. 过滤段PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 洁净的空气非常重要!我们每天大约:? 吃1 Kg 的食物? 喝2 Kg 的水? 但要呼吸24 Kg 的空气!! 空气动力学直径<10 ?m 的灰尘:的灰尘? 从个数上说,占总悬浮灰尘的绝大多数。? 最易被人体吸入,对人危害最大。? 被称为―可吸入尘‖,又称―飘尘‖ ? 评价室内空气质量的指标之一空气动力学直径>10 ?m 的灰尘称为―降尘‖ PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 大气尘的粒径分布粒径小于1 ?m 的灰尘:? 占灰尘总数量的99.9% ? 只占灰尘总重量的30% 1?m 有多大? 1?m 有多大? 哪些灰尘粒径小于1?m??油烟?香烟烟雾?金属尘粒?碳黑病?毒和某些细菌PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 1 ?m = 1/1000 mm 头发: 150 ?m 花粉: 10 ?m 空气过滤器机理过滤机理?利用滤材(Filter Media)的多孔性结构,利用拦截效应, 惯性效应,扩散效应,引力效应,静电效应等将空气中的尘埃颗粒,予以阻挡或抓住,仅使允许存在的较细尘埃颗粒通过。尘埃与过滤介质的电子显微镜照片PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 过滤器效率对照表中国粗效>5μm 中效>1μm F6 高中效>1μm 亚高效>0.5μm 高效≥0.5μm 欧洲G1 G2 G3 G4 F5 F7 F8 F9 H10 H11 H12 H13 H14 H15-U17 工程中常用中国(GB/T14295)或欧洲(CEN)作效率指示PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 初(粗)效过滤段滤网标准配置为板式,有袋式过滤器供选择。净化空调:过滤级别为G3,G4,大气层计数效率:4080% , 粒子直径5μm 板式过滤器分为可清洗和褶形板式一次性过滤器。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 中效过滤段滤网标准配置为袋式,有板式可供选择。净化空调:过滤级别为F6,F7,F8(30万级),大气层计数效率:40-90% 粒子直径1μm 也可采用密褶式中效过滤器, 这种过滤器增加了滤料面积,从而降低了能源消耗,节省运行成本.广泛应用于工商业采

暖通风的空调系统中. PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 亚高效过滤段滤网有密褶式和箱式两种,常用密褶式过滤器. 净化空调:过滤级别为F9,H10, H11, H12 (10万~万级)大气层计数效率95-99.9%, 粒子直径0.5μm) PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 高效过滤段滤网有密褶式和箱式两种,常用箱式过滤器. 净化空调:过滤级别为H13,H14(万~千级)大气层计数效率99.95-9.995%,粒子直径0.5μm) 滤网可以安装在组合式空气处理机内,最好直接安装在送风管道出口处,以避免二次污染。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 其他常见空气过滤器u卷绕式过滤器:主要用于空调通风系统的初效过滤段、含尘量高,需频繁更换滤料的工作环境、恒定风量的运行系统;PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, u金属过滤器:滤材由多层次交叉纵横的波型铝网或不锈钢网组成,耐酸碱、强度高、耐高温的通风系统特性,阻力低,可反复清洗,经济性极高;PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, u活性碳过滤器:纤维状活性炭滤网是以优质粉状活性炭为吸附材料,采用高分子粘结材料将其载附在纤维基体之上制成 . 一般应用于空调通风系统异味及污染空气处理,吸附退脱除有害气体。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, u 光触媒过滤器:用相关纳米技术将二氧化钛附着在无纺布或其他肌体上当二氧化钛受到阳光或紫外光照射后,在其表面上逸出电子和空穴。而这种电子和空穴和空气中的氧和水相结合,就产生了具有极强氧化力的活性氧和氢氧自由基,通过氧化,还原反应可进行: 光分解、光灭菌、光脱臭。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, u静电除尘过滤器静电除尘器是根据静电荷的异性相吸、同性相斥的原理,利用静电力将空气中带电粉尘吸附沉降下来,以达到除尘的目的。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, u紫外线杀菌灯紫外线对不同介质中的微生物杀灭效果不同,对空气中微生物杀灭效果比较好,常见几种细菌病毒的杀菌时间一般只需1 秒以内。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 臭氧是世界公认的广谱高效杀菌消毒剂。采用空气或氧气为原料利用高频高压放电产生臭氧。常用单位mg/L或g/m3等表示。臭氧发生器按其原理可分为:1.电晕放电式;2.电解式;

3.紫外照射式;

4.核辐射式。应用最广泛的是电晕放电式臭氧发生器。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 滤网压差装置DPS压差开关指针型压差表U型管压差计曲形管压差计PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建炣? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 3.表冷盘管段表冷器主要作用是冷却和减湿空气. 空气通过表冷器盘管表面,与低温的表冷器表面发生热交换,降低温度,虽表冷器表面温度低于空气干球温度,但尚高于其露点温度,则空气被冷却时并不产生冷凝水,这种过程称为等湿冷却过程. 如果表冷器表面温度低于被冷却空气的露点温度,就会在盘管表面结露,空气含湿量就会减少,这种过程被称为减湿冷却过程. PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 盘管形式我司表冷器采用铜管套正弦波纹铝翅片结构,经机械涨管制作而成,表面不易结灰,便于清洗,有效防止病菌滋生且确保换热器换热效果,每个盘管均经过2.8Mpa的试压和检漏测试。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 盘管规格5/8 "盘管:铜管壁厚0.46mm,管径16mm ,排距33mm,孔距38.1mm。1/2"盘管:铜管壁厚0.35mm,管径12.7mm ,排距27.5mm,孔距31.75mm。3/8 "盘管:铜管壁厚0.3mm,管径9.52mm ,排距22mm,孔距2

5.4mm。铝箔材质有素箔,亲水铝箔,我司末端标配采用亲水铝箔,翅片厚0.115mm,盘管片距为每1英寸为9~13片。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 盘管型号表示Q回路(1/4回路)M回路(1-1/2回路)例如:4WH1104C 5表示5/8‖的铜管;4表示1/2―铜管;3表示3/8‖铜管W表示走水系统H表

示回路形式(回路有Q ,H,L,S,M,D)11表示盘管1英寸11片04表示盘管的排数为4排C表示劳特斯盘管的翅型式PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 挡水板挡水板的作用是使夹在空气中的水滴分离出来,以减少空气带走的水量(一般用过水量衡量),当盘管迎面风速过高时,须设挡水板。挡水板多采用波形多折型材,能将大部分水滴截留,使其流入接水盘,对于高温高湿地区和新风量较大的使用场合,此措施尤为重要。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 常见挡水板有:玻璃钢挡水板、ABS挡水板、湿膜挡水板、镀锌挡水板、铝合金挡水板、不锈钢挡水板、铝网挡水板。我司标配铝网挡水板。一般组空在盘管迎面风速大于 2.75米/s,需加装挡水板。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 4. 风机段PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, Ⅰ.风机(空气处理机主要使用离心风机)a.离心风机按驱动形式可以分成: 皮带轮驱动式、直联式。皮带轮驱动式PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 直联式: 其中外转子式、无蜗壳风机也可以算作直联式的一种。无蜗壳直联式直联式外转子式PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, b.离心风机按叶轮形式可以分成: 前倾式、后倾式。机翼型风机是后倾式风机的一种,在全压较大,普通风机选不到的情况下选用。前倾式后倾式机翼式PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, Ⅱ. 电机常用的电机:Y2系列三相异步电机YVF2系列变频调速电机YB2系列隔爆型三相异步电机YD系列变极多速三相异步电机PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 电机的主要参数:额定电压:是电机使用时的电压条件,单位V。额定电流:是电机满载工作时允许通过的最大电流单位A。额定功率:电机的输出功率,对于电动机来说, 就是它的轴功率, 单位KW。频率:每秒钟电流方向改变的次数,单位Hz。允许温升:是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 绝缘等级介绍绝缘等级:电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级, 在电动机中耐热最差的是绕组的绝缘材料。A级E级B级F级H级PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 绝缘的温度等级最高允许温度(℃)105 120 130 155 180 环境温度为40℃时绕组温升限值(℃)65 80 90 115 140 防护等级:用IPxx表示, IPXX 后第一个数字表示对固体颗粒的防护能力,第二个数字表示对液体的防护能力。我司标配电机为380V/50Hz ,F级绝缘,防护等级IP54 。代码第一个数字防护等级的定义第二个数字防护等级的定义0 无防护无防护物体尖端50mm直径的固体颗垂直落下的水滴不应造成有害 1 粒物不能完全穿透影响当外壳在垂直任何一侧以任何物体尖端12.56mm直径的固体2 角度翘起不超过15°时,垂直颗粒物不能完全穿透下坠的水滴不会造成有害影响物体尖端2.5mm直径的固体在任何一垂直侧以不超过60°3 颗粒物不能完全穿透的角度喷雾不会造成有害影响PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 代码第一个数字防护等级的定义第二个数字防护等级的定义物体尖端1mm直径的固体颗对着外壳从任何方向泼水都不4 粒物不能完全穿透会造成有害影响尘埃进入并不能完全防止,对着外壳从任何方向喷水都不 5 但不会达到妨碍仪器正常运会造成有害影响转及降低安全性的程度对着外壳从任何方向强力喷水 6 尘埃无法进入都不会造成有害影响常温常压下,当外壳暂时浸泡7 在1米深的水里将不会造成有害影响物体整个直径不能超过外壳的空隙在厂家和用户都同意,但是条8 件比7严酷的条件下,持续浸泡在水里将不会造成有害影响PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 电机常见启动方式u直接启动启动电流大,适合低于11KW以下电机,三相电机星形和三角形两种接法是设计时固定的接法形式u星/三角启动属于电动机降

压启动的一种方式,适合11KW及以上电机。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, u软启动软启动器采用可控硅移相来降低电机电压,实现软启动。所谓电机的软启动,实质就是电机以较低的电流慢速启动,这样对电网的冲击小,同时可以降低变压器和控制电路的负荷裕量,同时提高设备的使用寿命。u变频器启动电机的旋转速度近似地取决于电机的极数和频率。电机的极数是固定不变的。所以不适合改变电机极数来调节电机的速度。频率是电机供电源的电信号,所以该值能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 减震器的应用1. 橡胶是一种常用的减振材料,它成型容易,富有弹性、成本低,但容易老化又不能耐高温或低温,因此在使用方面受到了限制。橡胶减扳器通常将一定厚度的硫化橡胶制成。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 2、钢弹簧是一种较好的减振材料,具有耐高、低温,材质均匀。力学性能稳定,承载能力高和耐久等特点。用它装置的减振体系自振频率低,减振效果好,加工又简便,所以被国内外广泛应用于减振场合。防剪切型PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 风机段示例图皮带轮锥套V型皮带皮带调节螺栓PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 5. 加热盘管段加热方式: a、热水盘管(多用铜管串铝片,钢管绕钢片等结构)热媒:热水(90~60℃) 铜管串铝片盘管结构同表冷盘管。参数同表冷器选型。进水温度超过90度一般建议冷热盘管不共采用。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, b、蒸汽盘管常用Φ22×2mm无缝钢管(不锈钢管)绕15×0.5mm 的皱折钢带,螺旋状,片距3.2mm左右热媒:蒸汽(0.3-16kg/cm2) 其他形式: 铜管绕钢片钢铝复合管(复合材质)净化空调多采用不锈钢式或复合管式. PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 6. 电热盘段PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建轜? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 电加热器安装在机组的出风口或加热段内。组空一般采用PTC加热条或翅片式电加热管,具有如:高温熔断保护,自动复位保护,并且在电控盒配有65℃过热保护手动复位按钮。PTC 电加热PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 翅片式电加热管PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 7. 加湿段加湿的必要性毋庸置疑,温度最能够直接影响人们对生活环境的感受。同样,湿度也会对人们生活、健康造成影响。医学研究表明,在一般情况下,居室湿度达到45~65%RH,温度在20~25℃时,人的身体、思维皆处于最佳状态,无论工作、休息都可收到理想的效果。空气中湿度过低(即过于干燥的空气),会促使尘土飞扬,不但让人感到口干舌燥、皮肤紧绷、加速机体散热,人体新陈代谢降低,还会引起流感、支气管炎等流行病。此外,干燥的空气还会引起家具的变形、墙体开裂等。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 湿度对各生产行业的影响序号1 加湿目的保持水分含有率,抑制物质表面水低温保鲜70~95%RH 分的蒸发,防止损耗,防止干裂,保持新鲜度。博物馆、为使收藏品不变质、不变形,创造美术馆、40~55%RH 保存环境图书馆计算机房维护精密机器的性能,创造舒适的和语音播40~60%RH 室内工作环境,防止静电,延长机音室器的使用寿命保龄球馆50~60%RH 保持湿度,防止球道干裂、变形大棚栽培70~90%RH 创造适合栽培过程的湿度环境爆炸物防70~60%RH 防止产生静电、防止爆炸火厂房医药厂房40~50%RH 保持药品质量行业湿度要求 2 3 4 5 6 7 PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 序号8 行业湿度要求加湿目的手术室40~60%RH 抑制细菌数增多、创造良好的治疗环境保持纸张的含水率、使之不变形,防止9 印刷60~65%RH 静电防止断线、保持产品质量,防止产生静10 纺织50~85%RH 电保证质量、创造适度的发酵条件,防止11 食品加工50~75%RH 静电12 涂

装厂房≥60%RH 增加漆对金属的附着力,消除静电精密机械13 40~65%RH 提高产品加工精度加工14 电子厂房40~60%RH 防止静电、延缓电子元器件的老化过程15 塑料厂50~60%RH 16 卷烟厂60~75%RH PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 提高产品质量、提高合格率减少烟叶破碎,满足生产工艺要求空气处理机组中用的加湿方式:a、常见加湿方式u干蒸汽加湿u电极式加湿u高压喷雾加湿u 湿膜加湿PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 干蒸加湿器? 锅炉供给的饱和蒸汽经汽水分离后进入干燥室,在调节阀控制下减压,经喷管喷射到气流中,对空气直接进行等温加湿。有手动、气动、电动三种控制方式供选择。加湿量范围大、效率高、安全清洁,使用寿命长(主要零部件采用不锈钢制造),电动执行器比例控制精度高。广泛应用于中央空调机组、新风机组及管道内的加湿。? 使用蒸汽压力:0.02~0.40MPa ? 加湿量:1~760kg/h ? 干蒸汽加湿器是将高温干蒸汽与空气混合, 水蒸汽微粒被空气吸收从而增加空气湿度的一种方法. PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, ? 在选型之前, 需明确以下参数: ? 蒸汽的压力、加湿量: Kg/h. ? 控制方式: 手动、电动、气动控制(通常为手动控制)、喷管数量PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 电极加湿器系列? 原理:当水中含有微量盐类时,水成为导电液体,当电导率在125-1250μs/cm 的水进入电极加湿罐时,电脑先测出水的电导率,当水漫过加湿罐内的电极时,电极将通过水构成电流回路,并加热水至沸腾,产生蒸汽。电极加湿器是通过控制加湿罐中水位的高低和电导率的大小,进而控制蒸汽的输出量。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 电极加湿器? 缺点:只能使用蒸馏水或软化水,并需经常排污。? 优点控制精度高PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 高压喷雾加湿系列高压式喷雾加湿器是通过机械给水加压,将水雾化后喷射到空气中,水雾粒子与流通空气进行热湿交换,达到等焓加湿空气目的的一种新型加湿器。它组要由加湿器主机、喷头和湿度控制器组成。具有体积小、重量轻、加湿量大、高效节能、可监控、任意组合、安全可靠、维修保养便利等特点。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 高压喷雾加湿广泛配套应用于中央空调系统和工业企业的生产车间,是替代喷淋加湿器的新型加湿器。从工程造价和加湿效率等方面综合分析,具有很高的性能价格比。加湿器后必须安装挡水板。喷雾量的计算方法: 所需的有效加湿量(Kg/h) /加湿器的效率高压喷雾加湿器的效率, 一般为:30~50% PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 湿膜加湿器系列? 湿膜加湿器是一种蒸发,汽化型加湿器, 其介质为由高分子无机材料经过一系列的烧结过程而形成的纸状物.并具有很强的吸水性, 当干空气通过介质时, 水分渐渐蒸发(吸收空气中的热量), 从而使空气中的湿度增加. 湿膜加湿器可使用普通生活用水或自来水. ? 湿膜加湿器的厚度分为50-300mm ,饱和效率为30-90%。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, ? 湿膜加湿器的工作原理打开供水系统,水在重力作用下从高布水性湿膜材料顶部向下浸润渗透。当送风气流穿过湿膜时,水与空气进行热交换,水气化蒸发,是气流变成高湿空气,从而达到加湿的目的。该方式以其高效清洁等显著特点,被大量应用于空调领域。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, ? 湿膜加湿器的特性a.等焓加湿洁净,有降温作用。b.加湿段短,可兼作挡水板使用。c.饱和效率高,但不会过饱和。d.对水源无特殊要求,洁净自来水即可。e.具有过滤、洗涤空气的作用,无―白粉‖现象产生。f.结构简单,安装方便,较少运动部件,故障率低,安全可靠,使用寿命长。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, ? 湿膜材料的特性湿膜加热器的核心部件是特制的高吸水性湿材,具有很大的水、气交换表面积(每立方米交

换表面积可达500~600㎡),蒸发效率高,空气阻力小,具有无毒、阻燃、耐酸碱、耐霉菌等特点。? 湿膜加湿器的选用范围湿膜加湿器可用于组合式空调机、新风机组、风机盘管、风管配套或用于计算机房、冷库、食品、电子、印刷等环境加湿。尤其适用于旧空调系统的加湿改造,适用范围相当规范。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 湿膜加湿器的分类直接供水:自来水通过进水控制管直接供给加湿器,浓缩水渗透到加湿器底部的节水盘中,有些水口排放。供水量一般控制在实际加湿量的1.5~2倍。此为常用供水方式。循环供水:加湿器下方或空调机外设置水箱。用泵将水提升供给加湿器循环使用,浓缩水的10%~15%被泵排放。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 目前湿膜加湿器有四种材料,有机湿膜、无机纤维湿膜、金属铝合金湿膜,金属不锈钢湿膜。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 常见的四种湿膜材料的比较不锈钢湿膜铝合金湿膜有机湿膜表比面积约800 :1 约700 :1 约350 :1 单位体积的加湿比非金属湿膜大比非金属湿膜大较小量25% 15% 霉变情况不霉变不霉变易霉变使用数年后易变结构稳定性不变形易变形形亲水性较好较好好布水性能风阻可清洁性饱和效率价格重量生产成本使用寿命耐火性耐腐蚀性好(三维布水)好(三维布水)一般较好较高较重高10 年以上绝对不燃绝对耐腐蚀一般较好较高重较高5-8 年绝对不燃耐腐蚀可以用酸液清洁可以用酸液清洁较好一般不能清洗一般较低轻低 2 年以内易燃无机湿膜约350 :1 较小较易霉变易变形,易碎好较好一般不能清洗一般高轻高3 年以内不燃PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, b、其他加湿方式u电热加湿:通过加电使电阻发热,从而将水升温,产生蒸气。u红外线加湿:利用水通过红外线的照射,产生蒸气。缺点:加湿量比较低。u 超声波加湿:在水中通电产生超声波,在超高频电磁振荡源(振荡频率1.7MHz)的作用下使水雾化成超细水雾,与空气融合,来达到加湿目的。应用于高温高湿环境条件的加湿和降温。u离心式加湿:将水分子作高速运动,利用其离心力,将其甩出。应用于纺织厂,烟厂。u汽水混合加湿:利用水和压缩空气充分混合(即利用高压气体将水冲散)应用于大场所PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 加湿量的计算:加湿量取决于1.新风量2.加湿前后的含湿量注意: 空气湿度比较高时(≥60%),此时加湿设备宜选用蒸汽加湿器。对于水加湿,其迎面风速不能大于 3.75M/S,最佳速度为2.5~2.8M/S(此时雾化最充分),加湿段风压必须比较稳定,否则不利于空气对水蒸汽的吸收,加湿器应放在表冷器及加热器后。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 8. 均流段作用:均匀气流,检修均流段长度:一般为600-1000mm PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 9. 消声段PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, u一般系统阻性消声器的消声效果要好于微孔板消声器。我司也可设计内壁板吸附式消声器,可以不增加箱体长度,适用于噪音要求不是很高的场所或机组长度限死的机组。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 10. 能量回收段矛盾新风(舒适)VS能耗(成本)PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 矛盾的解决---新风全热回收全热= 显热+潜热(温度负荷) (湿度负荷) 1 可以显著地降低引入大量新风带来的用电负荷高峰2 能显著地降低主机及新风处理的系统初投资 3 能显著地节约运行使用费用 4 能显著提高主机系统的使用效率PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建轜? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 转轮热回收PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 转轮热回收? 工作原理: 转轮式能量回收换热器有两种型式,即全热回收和显热回收。转轮作为蓄热芯体,新风

通过轮转的一个半圆,而同时排风逆向通过转轮的另一个半圆,新风和排风以这种方式交替逆向通过转轮。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 转轮热回收? 工作原理: 在冬季,转轮蓄热芯体吸收排风中的热(湿) 量,当转到新风侧时,由于存在温(湿)差的原因,蓄热芯体就会释放其中的热(湿)量,当再转到排风侧时,又继续吸收排风中的热(湿)量。如此往复循环实现能量的回收,其工作原理如图。在夏季则是一个相反的处理过程。产品选型时应尽可能选在经济运行风速范围内(1.5m/s~3.5m/s),这样可获得良好的经济运行效果。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 转轮热回收PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, ? 特点: 高热回收效率:蜂窝状的蓄热芯体设计,构成了一个蓄热、吸湿、传热、传质的巨大接触面积具备了回收显热和潜热的优异特性。自清洁功能:通过转轮的气流方向不断的交替改变以及设置双清洁扇面,保证了自清洁能达到最佳的效果。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 蜂窝状芯体? 特点: 运行费用:转轮的结构特点,决定了其运行费用较低。便于控制:可以根据室内外温湿度变化控制转轮转速,以达到最佳运行效果。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建轜? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 板式热回收PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 工作原理: 板式能量回收换热器有两种型式,即显热回收和全热回收。两股由导热导湿材料隔绝而又逆向流动的气流,当存在温度或湿度差时,就会发生热或湿的传递,从而实现能量回收,其工作原理如图。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 显热回收换热器采用耐海水腐蚀的优质亲水涂层铝箔做传热导体,采用特殊工艺加工而成,具有换热效率高,易于维护,寿命长等特点,该种换热器特别适用于室内外温差大,湿度小的地区。全热回收换热器采用优质全热交换纸做传热传湿导体,具有透湿率高,气密性好,抗撕裂,耐老化和传热效率高等特点。该种换热器主要适合于室内外温差小,湿度大的地区。也叫板翅式热回收。板式回收换热器没有运动部件,设备维护费用较少。结构紧凑,体积小,适合各种场合。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 通风效果示意图PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建炣? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 通风效果示意图PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建炣? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 热回收型新风机组吊顶式新风换气机立式新风换气机PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 其他热回收装置中间热媒式换热器:在排风与新风管上,分别装置换热器,通过中间热媒(水或乙二醇),将热量传递给新风或排风。显热交换。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 热管换热器:在排风与新风管上,装置热管换热器,通过工质的相变如氨、氟利昂、丙酮、甲醇等),将热量传递给新风或排风,从而预冷或预热新风。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 11. 转轮除湿段转轮除湿过程效果图PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 四、常见功能段布置PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 注:1.只要风机段后有功能段就必须有均流段或出风段; 2.如有较高净化要求,将中效过滤段放在风机段后; 3.对于每一个配件,都要考虑检修(即:考虑维修门). PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 五、产品特点125 PDF 文

件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 一、低噪声高密度硬质聚氨酯发泡可使整机降低噪音10dB(A)左右126 PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 风机出风口与箱体采用柔性接头,有效将风机的振动与箱体隔离。127 PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 风机、电机及底座一体化设计,底座下配有减震器;风机出厂前经过动、静平衡实验,确保风机高效低噪音运行。128 PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 运输保护固定钣金,彻底保证减震器在运输中不被损坏高强度防剪切减震器,避免运输及使用过程中减震器出现损坏,杜绝减震不好引起的噪声PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 二、彻底杜绝冷桥、漏风面板与框架联接采用树脂头自攻螺钉紧固,确保面板无凝露产生。外形美观,且拆装快捷方便,更有利于设备的维护保养和检修。高压发泡面板内板与外板之间用密封保温材料隔开,避免空气与热传导零件的直接接触,彻底防止冷桥,杜绝冷量泄漏。130 PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 宽达40mm 的密封面! 131 PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 面板:面板为采用双层金属夹心板,内外板之间为高压发泡硬质聚氨酯保温材料确保整个面板的隔热性能,热阻大于0.76m2·k/w。聚氨酯保温材料中加入阻燃材料,其防火指标达到或超过国家防火要求。外板采用优质彩钢板,内板采用镀锌钢板(或压花铝箔),该面板具有强度高,隔音保温性能好,以及清洁美观等特点。132 PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 面板采用三层结构,外板为烤漆彩钢板,内板为优质镀锌钢板或彩钢板,也可根据产品用途不同采用不锈钢板或其他材料。内、外面蓝色彩钢板板间充注聚氨脂保温材料。保温层所有面板保温层为发泡聚氨脂,其密度40kg/m?,氧指数大于32%,导热系数小于0.017W/m2℃,根据机型不同,保温层厚度有30、50mm。内面板聚氨脂保温材料PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 负压门正压门为使机组漏风更低,同时采用了正、负压检修门的设计,检修门采用塑钢结构,门与框之间有软胶条进行密封。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 三、防腐处理采用黑色金属制作的构件进行防锈和防腐处理。机组底架、电机支架等采用―粉末静电喷涂‖处理。从喷枪口喷射出来的粉末,经过电晕放电现象带上了负电荷。这带负电荷的粉末微粒在静电力和压缩气流的作用下到达工件表面,在粉末微粒的其它部分的负电荷与工件之间具有静电吸引力,使粉末微粒吸附在工件表面上,然后经过高温烘烤,塑料颗粒就会融化成一层致密的均匀、连续平滑的保护层牢牢附着在工件表面,变成效果各异的最终涂层。135 PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 四、独特的盘管段设计盘管采用正弦波纹铝翅片结构,大大降低风阻,减少电机能耗,多达六种的回路设计,适应不同运行工况,降低水阻力,提高换热效率。盘管端板采用镀锌钢板制成,独特的翻边工艺避免割伤铜管。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 标配盘管全部采用亲水铝片,使用寿命增加,提高盘管换热效率7~10%,风量增加4~5%,防腐性优异(不会吹出白色粉末)。盘管进出水管穿箱板开孔处粘贴低导热保温材料,避免漏风。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 水盘采用喷塑或不锈钢制作,整体保温杜绝凝结水产生,水盘内嵌箱体底座铺满整个表冷换热段箱体,避免出现箱体内积水。水盘坡向排水口,避免水盘排水不畅现象。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 集水管为镀锌无缝钢管制成,不易生锈。上部设有放气口,下部设有排水口, 盘管试验压力达2.8MPa。采用排水盘内嵌箱体底座设计,降低箱体高度,节约客户采购成本。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 五、其他特点u 框架结构保证强度壁板保温材料为高密度硬质聚氨酯发泡环保材料,壁板强度高,所有平面拼接处采用内藏钢框架结构保证了空调箱的整体强度,大风量,高风压情况下

也绝无变形之忧。u 专业的选型软件严格按照热工学、流体力学等专业定律编写的一系列空调箱、盘管、风机、电机选型软件,可针对不同使用情况进行技术修正。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 发泡板强度试验PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, u 模块化设计灵活多变机组长、宽、高方向均按模数变化,部件通用性好,各功能段可灵活进行组合,能满足各种应用之需要。机组可散件运输,现场组装极其简单方便,节省运费。有两种同的板厚可供选择:30mm、50mm。u 稳定性高箱体框架采用结构用冷拔无缝矩形钢管。箱体成型采用内插框架接头,底座用辊压型钢结构,所有联接均用螺栓、自攻螺钉等紧固件,使之稳定性更好。PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 六、主要常见故障与诊断PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 主要常见故障与诊断面板密封不良 1 漏风钣金件间存在接缝机组安装不良造成变形风量超造成飞水 2 漏水水盘底下保温不良造成冷凝钣金件保温不良,造成冷桥3 冒汗面板保温不良或密封不良重新粘贴面板密封条密封接缝调整机组安装位置调整风量加贴保温材料加贴保温材料加贴保温材料,密封条PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 水盘中间凹陷 4 水盘排水不良排水管未装存水弯或不符标准皮带轮与轴心配合松动皮带打滑5 运转有异常噪声风机轴承磨损风机叶轮与机壳干涉回风阀抖动异物PDF 文件使用"pdfFactory Pro" 试用版本创建? https://www.wendangku.net/doc/ba17129614.html, 调整凹陷部分加装或调整存水弯重新锁紧或更换调整或更换检修或更换重新调整重新调整清除 6 风量太大设计机外静压太大(风管太短) 重新平衡风量风压,设计更换皮带轮调整或更换清洗或更新平衡风量风压, 重新设计更换皮带轮检修更换调整或更换调整并校准更换皮带轮平衡风量,更换电机更换电机更换电机7 皮带过松或破裂盘管或滤网太脏风量太小设计机外静压太小(风管太长) 皮带轮或轴心松脱皮带太松皮带磨损两皮带轮平衡差距过大皮带轮槽表面太粗糙电机烧坏过负荷电机规格不符(电压) 绝缘不良

风管静压选择的确定方法发:各驻外售后经理2007 年 4 月10 日风管静压选择的确定方法一、基础知识 1.压力的种类动压—由风速而产生的压力;空调厂家设计时均已经考虑,无需计算。静压—垂直作用于风管壁面的压力,用于克服风管阻力;所以,对于风管机组有零静压和带静压之分,零静压指静压为0pa,不能接风管,因为无法克服风管阻力,而使得风无法吹出。带静压机组指带有静压,可以接风管,因为静压可以克服风管阻力。全压—静压和动压之和;机外静压—机组出风口处的静压,已经扣除机组风机、翅片等的阻力损失;机外余压—机组出风口处的全压,包括机外静压和动压。2.推荐风速风速指通风管道内空气流动的速度。一般空调系统的风速在14m/s 以下(属于低速风管),阻力计算的误差较小。低速空调系统的风速因处于通风系统的不同位置而不同,推荐风速可参照表2-1,表2-2,表2-3。表2-1 部位新风入口风机入口风机出口主管道水平支管道立支管道送风口回风管道低速风管推荐风速(m/s)风速空民用建筑3.5 3.5 5.0~8.0 3.5~4.5 3.0 2.5 1.0~2.0 低于送风调系统低速风管工厂 5.0 5.0 8.0~12.0 6.0~9.0 4.0~5.0 4.0 3.0~4.0 低于送风公共建筑4.0 4.0 6.5~10.0 5.0~6.5 3.0~4.5 3.0~3.5 1.5~3.5 低于送风第2 页共9 页表2 -2 低速风管系统的最大允许流速(m/s)应用场所住宅公寓、饭店房间办公室、图书馆大礼堂、戏院银行、高级餐厅百货店、自助餐厅工厂以噪声控制主风管3.0 5.0 6.0 4.0 7.5 9.0 12.5 以送风主管5.0 7.0 10.0 6.5 10.0 10.0 15.0 摩擦阻力控制回风支管3.0 5.0 6.0 4.0 6.0 6.0 7.5 回风主管4.0 6.5 7.5 5.5 7.5 7.5 9.0 送风支管3.0 6.0 8.0 5.0 8.0 8.0 11.0 表2-3 以噪声标准控制的允许风速(m/s)项目应用场所流速m/s 1.75~2.5 2.5~4.0 4.0~5.0 5.0~7.5 1.5~2.5 2.5~3.5 2.5~3.8 2.5~4.0 5.0~6.0 5.0 7.5 10.0 图书馆、广播室以噪音标准控制的允许送风流速住宅、公寓、私人办公室、医院房间银行、戏院、教室、一般办公室、商店、餐厅工

厂、百货公司、厨房播音室戏院住宅、公寓、饭店房间、教室推荐的送风口流速私人办公室一般办公室电影院百货店、上层百货店、地下 3.风管截面积的确定当空调房间送风量为已知时,确定送风管道截面尺寸的方法有两种:假定风速法和比阻法,假定速度法比较常用,现介绍之。首先应已知空调送风量(参照前述的方法),然后根据建筑物的空调送风系统查出风速值(假定风管中的风速,再通过下式计算出风管面积。最后确定风管的管径(圆管直径或矩形管道的边长)。风管截面积计算公式F=L/(v×3600)式中m2 (3-1) m2 L--风量m3/h;v--风速m/s;F--风管面积第3 页共9 页二、风管静压选择的确定1.空调通风管道阻力计算步骤风管系统的计算总阻力包括:沿程损失和局部阻力(摩擦阻力和局部阻力)。一般在通风系统中用的最多的是等压损法和假定速度法,现以假定速度法为例说明之。计算前应先绘制出风管系统的轴侧图,然后进行分段编号,表出风管尺寸、风管长度和风量。(注意:计算阻力时必须选择压力损失最大的管路计算,通常选择管路长度最长的管路。)具体计算方法如下:1) 假定各管段的风速;2) 计算出该段的管道截面尺寸;3) 选出标准风管尺寸;4) 重新按标准风管尺寸,计算出管内的实际流速;

5) 进行各管段的阻力计算;具体的计算公式如下:1.直管路的压力损失(沿程阻力)pa)=L×△P (L:直管长度(m)△P:单位摩擦损失(pa/m) 2.弯头、分支、手动阀门等部位的压力损失(摩擦阻力)pa)=个数×△Pt (△Pt=ζ×(V2/2g)×γ △Pt:局部压力损失(pa/个)ζ:局部阻力系数;V:风管内风速(m/s)g:重力加速度9.8m/s2 γ:比重1.2kg/m3 3.直管及弯头、分支、阀门类等(总管路)的压力损失H(pa)H=K1×(L×△P +个数×△Pt)第 4 页共9 页K1为风管材料的修正系数风管材料镀锌钢板塑料管玻璃棉风管水泥风管K1 1.0 0.83 1.27 1.60 2.空调通风管道阻力概算对于一般通风空调系统,风管压力损失值H(pa)可按下式估算H=△P×L(1+K)式中△P=1.0-2.0pa/m。当矩形风管的长宽比(长边/短边)≤4.0,通常取为1.0~1.5pa/m。L:到最运送风口的送风管总长度加上到最运回风口的回风管的总长度,m;K:局部压力损失与摩擦压力损失的比值。弯头三通少式,取K=1.0~2.0;弯头三通多的场合,可取到K=3.0~5.0。3.风管静压选择的确定根据计算出来的风管总管段的压力损失值,同格力电器提供的设计选型样本进行比对,确定需要机组的机外静压。如静压相差太大,最好提前进行咨询厂家。

三、静压选择不当问题的处理 1.静压过大问题的处理1) 机组所带静压较大,而风管设计长度较短;2) 机组所带静压较大,设计长度没问题,但是安装时却省略了风管,或是风管长度缩短。以上问题分析:风管阻力较小,无法克服机组静压,导致静压转化为动压,随之带来的是机组出风口风速大、风量大(比正常机型大很多)、噪音大,表冷器飘水甚至风机电机过载。第 5 页共9 页出现如上问题时常见的工程整改措施,主要是通过加大风管阻力,达到克服静压的目的。常见的工程整改措施如下:1) 根据计算适当增加风管长度;2) 增加风阀或改变阀门开度增加风管阻力;3) 增加送风或回风静压箱;4) 增加消声弯头等设备;5) 适当增加风口的数量或风口的面积;6) 增加效果更好的过滤网,例如将粗效的改为中效或高效;此外,还可以从机组上进行更改,主要是通过更换部件一定程度上减少机组的静压,使静压与风管阻力相匹配,常见措施如下:对于皮带传动的大冷量、大风量的机组,如大风管机组、柜式风机盘管等。可以采用更换皮带轮,改变电机与风机之间的传动比,降低风机转速,减少风量;对于直联传动的较小冷量、风量的机组,如小风管机组、多联机风管式室内机组等。常见的一些措施:1) 更换电机,更换较低转速的电机;2) 改变电机的输入电压,从而改变电机转速,常见的为增加无级调速板;注意:此二种方法只能是进行稍微调整,并且只能在一定范围之内调整,超出范围不但没有效果反而会带来一些新的问题,如:采用无级调速板调输入电压,但电压调的太小会引起电机本身的电磁噪音;甚至会影响机组的使用寿命。以上整改措施,只能属于事后补救手段,若要真正避免此类问题,还需从设计选型、施工安装等源头严格控制才好。但相比机组更

换部件来说,从工程上整改效果相对会更好,也会更彻底。2.静压过小问题的处理1) 机组所带静压为零静压或者比较小,而却连接风管或设计长度较长;以上问题分析:风管阻力较大,机组没有静压或静压较小无法克服阻力,导致机组动压转化为静压,随之带来的是机组出风口风速小、风量小、风无法吹出来,风口结露滴水,使得空调效果较差,尤其是制热效果。第6 页共9 页出现如上问题时常见的工程整改措施,主要是通过减小风管阻力,常见工程整改措施如下:1) 去掉风管改为侧送风;2) 缩短风管长度减少阻力;3) 将保温软管改为镀锌铁皮;此外,还可以从机组上进行更改,主要是通过增大机组静压,使静压与风管阻力相匹配,措施如下:对于直联传动的较小冷量、风量的机组,如小风管机组、多联机风管式室内机组等。常见的一些措施:更换电机,更换较大转速的电机;同样此种方法也是在一定范围内改进。归根究底,对于风管静压选择不当造成的问题解决的最好办法:还是从设计选型、施工安装等源头从严监控,避免出现问题。附录材料: 1.附录一:风口结露的分析及处理2.附录二:静压箱的作用第7 页共9 页附录一:风口结露的分析及处理一、风口结露的原因分析1、结露的理论分析首先我们先要了解结露的原因,为什么会结露?在一定大气压力下,含湿量不变时空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。在d 不变时,空气温度下降,由未饱和状态变为饱和状态,此时空气的相对湿度j = 100%。在空调技术中,把空气降温至露点温度,达到除湿干燥空气的目的。露点(或霜点)温度:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。我们可以通过目前我们日常生活中的结露现象主要还是由于物体表面的温度和环境温度相差过大(物体表面必须是的低温体),使过多的水蒸气从空间析出而在物体表面凝成水珠。最明显的例子就是在夏天,由于温差的作用,空气中的水蒸气马上会在冰饮料外包装上形成露水。我们只需要把物体表面与空气隔绝,那空气中的水蒸气自然就不会在物体表面形成冷凝水。2、送风口产生结露的原因分析:1) 空调区域范围内的空气湿度较大;2) 空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其露点;3) 空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小;4) 送风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水;二、解决结露问题的方法1) 尽量减少开门次数,检查室内是否与外界不够密封;2) 增大送风量,尽量将风速调至最高档或将调节阀尽可能打开;3) 如果有条件的话,可以在风口边端贴一层薄PE 保温板。4) 改用木质风口代替。5) 更换电机加大机组的送风量,使出风温度大于露点温度.。第8 页共9 页附录二:静压箱的作用静压箱一般有以下几个作用:一是稳定气流;二是连接方便;三是降低噪音。尺寸没有固定的规定,一般考虑现场实际情况和使用的作用来定。静压箱安装在通风管道系统中,实质上是一种抗性的单室扩张室消声器,其消声原理有 2 条:1)利用管道的截面突变(即声阻抗的变化),使沿管道传播的声波向声源方向反射回去;2)利用扩张室和通风管道内插的长度,使向前传播的波和遇到管子不同界面反射声波,差一个180°的位相,使二者振幅相等,相位相反,相互干涉,从而达到理想的消声效果。但必须注意的是:连接静压箱的送风管须插入箱体内,有利于消声效果的提高,插入深度就是使向前传播的波与其反射波成180°相位差的最小长度;如果静压箱采用吸声材料制作或在箱内贴有吸声材料,就会使它成为一个阻性消声器,这样,抗性消声与阻性消声相结合,可大大提高静压箱的消声效果第9 页共9 页

机房建设改造方案前言随着计算机的发展和网络的广泛应用,越来越多的单位都建立了自己的局域网络,而这其中很重要的一个环节就是网络中心机房的建设。它不仅集建筑、电气、

安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。网络中心机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。电气保障是整个网络中心机房的基础,也是重中之重,所有的网络设备都是以电源为依托。电流的稳定程序也直接影响整个网络机房是否能正常运行,如何去保障整个网络机房运行的不间断性,是整个网络机房考虑的一个很重要的问题。其次,机房环境也是一个我们必须去考虑的问题,其一给机房提供足够的新鲜空气,为工作人员创造良好的工作环境;其二维持机房对外的正压差,避免灰尘进入,保证机房有更好的洁净度。可以说计算机机房及其环境技术已经发展成了一门新兴的行业,在此向贵公司推出了整体机房建设改造解决方案。技术部分一、防静电地板计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会使计算机运行时出现随机故障、误动作或运算错误,而且还可能会导致某些元器件,如CMOS、MOS 电路、双级性电路等的击穿和毁坏。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还会造成Modem、网卡、Fax 等工作失常,打印机的打印不正常等故障。机房工程的技术施工中,机房地面工程是一个很重要的组成部分。机房地板一般采用防静电活动地板。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。二、双电源自动切换系统STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS 自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS 自动切换到第一路给负载供电。适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。STS 静态切换开关主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT 类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS 在不同相切换时的安全性。双电源转换开关◆采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩)◆采用可靠的机械联锁和电气联锁技术◆采用过零位技术◆具有明显通断位置指示、挂锁功能,可靠实现电源与负载间的隔离可靠性高,使用寿命8000 次以上◆机电一体设计,开关转换准确、灵活、可靠电磁兼容好,抗干扰能力强,对外无干扰,自动化程序高◆全自动型不需外接任何控制元器件外形美观、体积小、重量轻由逻辑控制板,以不同的逻辑来管理直接装于开关内的电机,变速箱的动行操作来保证开关的位置。电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机装有安全装置,在超出110℃湿度和过电流状态时跳闸。在故障消失后即自动投入工作,可逆减速齿轮采用直齿齿轮三、稳压电源在全世界各行各业,尤其是网络中心机房高端网络设备,对于电压的稳定性要求特别高,电源电压不稳定,直接影响机房网络设备的正常使用以及使用寿命。稳压电源的主要特点是能把市电输入进来的不稳定电压,通过技术处理转换成稳定电压,以保证机房高端网络设备的正常使用以及使用寿命。四、UPS 电源随着计算机技术和通信网络不断发展,对电源系统的保护也提出了更高要求。UPS (Uninterruptible Power System) 是一种含有储能装置、以逆变器为主要元件、稳压稳频输出的设备。由于计算机、程控交换机、数据通讯处理系统等对交流供电系统提出了不停电和可靠性要求,为提高网络硬件设备工作的可靠性和可维性, 许多单位在局域网关键节点( 如网管中心) 配备了UPS 电源。供电系统设备型号及系统容量有UPS 所不同,但其原理和主要功能基本相同。五、新风换气系统机房新风换气系统主要有两个作用:其一给机房提供足够的新鲜空气,为工作人员创造良好的工作环境;其二维持机房对外的正压差,避免灰尘进入,保证机房有更好的洁净度。机房内的气流组织形式应结合计算机系统要求和建筑条件综合考虑。新排风系统的风管及风口位置应配合空调系统和室内结构来合理布局,其风量根据空调送风量大小和机房操作人员数量而定,一般取值为每人新风量:50m/h,新风换气系统可采用吊定式安装或柜式机组,

通过风管进行新风与污风的双向独立循环。新风换气系统中应加装防火阀并能与消防系统联动,一但发生火灾事故,便能自动切断新风进风。如果机房是无人值守机房则没必要设置新风换气系统。设备选型、设备选型、参数一、防静电地板【型号规格:】602×602×40mm 【地板组成:】陶瓷防静电活动地板采用优质合金冷轧钢板,经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理,内腔填充发泡填料,上表面粘贴高耐磨的陶瓷。【系统组装:】系统有地板、横梁、支座组成。横梁和自身高度可调的支座用螺钉连结成稳固的下部支承系统,地板镶嵌入横梁围成的方格内。【产品特点:】陶瓷防静电活动地板由全钢组成,机械强度高、承载能力强、防火性能好。表面静电喷塑,柔光、耐磨、防腐蚀,不开裂。粘贴的装饰是陶瓷,耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强,防火性好。尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便。【应用范围:】陶瓷防静电地板产品适用于电信,电力电子,微电子,医学等行业的程控机房,计算机机房,电力调度室,洁净净化厂房等要求净化及防静电场所. 二、双电源自动切换开关一、产品简介:STS 静态切换开关(Static Transfer Switch)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。STS 静态转换开关(Static Transfer Switch)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换,为单电源负载提供双母线供电,如:- 非并联UPS 系统的n+1冗余- 不同容量UPS 系统的n+1冗余- 不同型号UPS 系统的n+1冗余◇保护功能:■超载保护(选件):当负载超过设备负载的150%时设备将自动关断输出并报警,10秒后自动再次开启; ■高低压保护功能:当输入交流低压,超压时,设备会自动转向另一路电源; ■智慧检测:当任一时刻,某一路市电断电(含人工切换),设备会自动切换到另一路,免除人工切换或断电的危险; ◇智能报警功能:■当市电断电时,设备会自动启动报警,90秒后自动消音; ■当市电超限时,设备也会自动报警,90秒后自动消音; ◇手动切换功能: ■两路电源正常时,可随意将负载转向另一路电源供电; ■当某路市电断电或超限时,设备会自动锁闭手动、自动切换;◇自动定时切换功能(选件):可设定单路供电时间,自动切换到另一电源供电,确保两路电源供电之老化程度。

二、技术性能指标: 220±15% / 380±15%; 输入电压:220±15% / 380±15%; 输出电压:50Hz/60Hz 工作频率:断电切换时≤8ms; 间:切换方式:自动/手动先断后合切换要求:同步/异步均可切换负载峰值因4:1 数:≥98% 效率:冷却方式:风冷最高温升:<60 0C; 允许工作温0-400C 度:相对湿度:20 – 90 % (不凝露)安装高度:<1000 米海拔高度外形:机架式/壁挂式/柜式技术性能指标: 技术性能指标STS 静态切换开关为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。1-输入电压:220±15% / 380±15%; 2-输出电压:220±15% / 380±15%; 3-工作频率:50Hz/60Hz 4-断电切换时间:≤8ms 5-切换方式:自动/手动先断后合6-切换要求:同步/异步均可切换6-负载峰值因数:4:1 7-冷却方式:≥98% 8-最高温升:<60 0C 9-允许工作温度:20 – 90 % (不凝露)10-安装高度:<1000 米海拔高度11-外形:机架式/壁挂式/柜式STS:单相25-150A HPS-1125 HPS-1140 HPS-1163 HPS-11100 HPS-11150 型号260*165*360 350*650*650 外形尺寸(mm)宽*深*高机架式外形尺寸480*400*4U (mm)宽*深*高18 25 重量(Kg)STS:三相63-400A 三、稳压电源30 40 80 产品概述精密净化交流稳压电源是以当今国际上普遍采用的现代电源调节技术,配以大容量滤波器与集成化控制系统构成,它具有可靠性好、效率高、优良的动(瞬)态、体积小、重量轻、噪声低、精度高、反应速度快、极少维护等特点。净化交流稳压电源的适用范围计算机、复印机、精密仪器、音响设备、医疗仪器、科研单位、大专院校技术参数输入电压输出电压频率相数相对湿度环境温度过压保护效率

负载效应响应时间尖锋吸收附加波形失真音频噪声单相电压185-255V±2% 三相电压320-440V±2% 单相电压220V±1% 三相电压380V±1% 50Hz±2% 单、三相20-85% 0-40℃输出电压高于246V±4V 426±7V 报警降压满载满载时>90%(0.5KV A-2KVA);>90%(2KV A 以上) ≤± 0.5% 20MS-100MS 输入500V-/13?s 输出≤5V ≤5% ≤60db 距离1M 负载功率因数>0.8 四、UPS 蓄电池]1 UPS 电源系统基本工作原理UPS 电源系统由 4 部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求) ,UPS 输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器不能消除瞬时脉冲干扰,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流电能的功能外,对整流器来说就象一只大容器,其等效电容与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压不能突变,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS 电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。如图1 所示,电网电压正常时UPS 给负载供电,同时给储能电池充电;当突发停电时,由储能电池供给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑线所示) ;当由于生产需要负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示) 。电源工作原理(1) AC - DC 变换:将电网来的交流电经自耦变压器降压、全波整流、滤波变为直流电压,供给逆变电路。AC - DC 输入有软启动电路,可避免开机时对电网的冲击。(2) DC - AC 逆变电路:采用大功率IGB T 模块全桥逆变电路,具有很大的功率富余量,在输出动态范围内输出阻抗特别小,具有快速响应特性。由于采用高频调制限流技术和快速短路保护技术,使逆变器无论是供电电压瞬变还是负载冲击或短路,均可安全可靠地工作。(3) 控制驱动:控制驱动是完成整机功能控制的核心,它除了提供检测、保护、同步以及各种开关和显示驱动信号外,还完成SPWM 正弦脉宽调制的控制,由于采用静态和动态双重电压反馈,极大地改善了逆变器的动态特性和稳定性。不间断电源工作原理框图如图2 所示。图 2 不间断电源工作原理框图五、新风换气系统新风换气机原则一:确定新风路径,新风从空气较洁净区域进入,由污浊处排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房排出,而新鲜空气则从起居室、卧室等区域送入。条件许可尽量遵循下进上出的空气流动原理。及新鲜空气从较低的位置送入室内(离地不低于800mm),室内废气从较高位置排出。新风进出风口尽量不在一个平面,对立面为最佳。原则二:确定住房内最小排风量以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。按国家通风规范,每人每小时必须保证30 立方米。或每小时换气一次。两者取大值。

华安证券总部机房建设工程案例需求分析华安证券有限责任公司(简称―华安证券‖)因业务发展需要,决定新建机房到新的地点,将某大厦两层做为核心机房建设。本次机房新建将原办公大厦核心机房建设同城灾备体系及形成―两地三中心‖架构规划为一个具有高可用性的IT 平台,同时也将作为公司主数据中心。华安证券机房是网络枢纽和运行管理中心,担负着管理、运输、监控本公司信息及数据交换的任务,计算机房更是信息中心的重中之重。项目要求根据华安证券业务特点,信息系统必须具有较高的可靠性和安全性,网络传输速度快,并且对于重要信息通路要有多种备份途径,另外对于成本的控制也是本次新建和系统集成的一项重要指标。同时,在内部的弱电系统的建设中,要本着―合理、适用、易于扩展‖―高可靠性、绿色环保、节约能耗‖的原则进行设计,(具体体现为在装修材料上考虑绿色环保,在整体方案上考虑高靠性,在设备选型号上考虑节约能耗)以保证整个华安证券机房建设基础设施的实用性和可扩展性。工程目标由于证券行业的特点,机房建设工作涉及面比较多,因此决定我们的工程必须做到以下方面:1. 2. 3. 对于新机房的建设,在工程设计方面要求整个系统可靠为根本目的;在功能设计方面要体现出先进的管理思想,

便于跨部门、跨地域的协同工作;在系统维护和运营保障方面要体现出方便、简单的原则。另外根据用户要求,整个项目建设后达到如下目标:? ? ? ? ? ? ? ? 核心机房的高可靠性绿色环保机房节约能耗机房舒适的工作环境快捷的信息交流简便的管理、维护足够的升级扩充能力先进、实用的性能设计要求数据中心机房是华安证券的数据运行管理中心、通讯传输中心,其是否安全运行直接关系到信息中心的各类重要数据和主要业务的正常运作。为保证机房承担的各项任务,不间断地正常运行,必须在保证安全的前提下,为高性能计算机系统提供稳定、可靠的工作环境。因此工程应标单位应按照以下要求选用材料(设备):1. 2. 3. 4. 性能、品质优秀;售后服务好;市场占有率较高,品牌信誉好;符合相关国家或行业标准。设计范围机房总体工程建设具体工作分为几个大项: 1. 2. 3. 4. 机房土建装修:包括机房范围内的天面、地面、隔断和墙面、门窗以及承重加固等;机房供配电系统:包括机房动力配电、照明配电、UPS 配电等实施工程;机房空调新排风系统:包括机房空调系统工程,及新风、排风系统实施等;防雷接地系统:包括机房配电系统的电源防雷及计算机机房内各类接地系统包括:交流工作接地、安全工作接地、防雷接地、防静电接地及计算机设备的直流工作接地以及卫星防雷系统;综合布线系统工程:包括机房内部的结构化网络六类、光纤布线系统,以及机房KVM、机房集中综合监控管理系统布线和办公区综合布线施工等;机房机柜:为本机房的计算机及网络设备配置符合要求的设备机柜。5. 6. 实施方案通过对以上系统和客户需求的综合考虑,我们把此次项目分成三个阶段:? ? ? 第一阶段:机房建设与综合布线工程第二阶段:系统运行第三阶段:网络优化长城基金管理有限公司信息化系统搬迁服务案例客户需求分析长城基金管理有限公司(以下简称长城基金)因业务发展需要,决定于从某大厦搬迁至另一大厦。根据长城基金要求以节约、便利的原则,除机房装修、综合布线、机房环境监控和门禁考勤、部分网络设备为新建和新购外,其余将最大化利用原有信息系统设备及材料进行搬迁。具体项目要求根据长城基金业务特点,信息系统必须具有较高的可靠性和安全性,网络传输速度快,并且对于重要信息通路要有多种备份途径,另外对于成本的控制也是本次搬迁和系统集成的一项重要指标。同时,在内部的弱电系统的建设中,要本着―合理、适用、易于扩展‖的原则进行设计,以保证整个长城基金集成系统的实用性和可扩展性。设计原则由于基金行业的特点再加上搬迁工作涉及面比较多,因此工程和搬迁工作必须做到以下几点:1. 2. 在高质量的同时保证高速度,所有搬迁日程不超过2 个工作日在最大限度利用已有资源的情况下,对目前已有系统必须全部搬迁,同时要充分考虑资源的合理配置搬迁后,系统在具有可靠性、易用性、协同性好的特点的同时,必须保证长城基金在交易日业务的正常进行对于新机房的建设,在工程设计方面要求整个系统可靠为根本目的;在功能设计方面要体现出先进的管理思想,便于跨部门、跨地域的协同工作;在系统维护和运营保障方面要体现出方便、简单的原则整个项目系统集成后达到如下目标:舒适的工作环境快捷的信息交流简便的管理、维护足够的升级扩充能力安全可靠的运行先进、实用的性能3. 4. 5. ? ? ? ? ? ? 设计思路基于以上目标,脉山龙认为本集成系统中该包括如下子系统:? ? ? ? ? ? ? 机房装修机房供配电机房空调机房消防综合布线系统视频监控系统门禁与考勤系统? ? ? ? KVM 切换控制系统网络系统调试会议系统机房整体搬迁实施方案鉴于以上客户需求和实际情况的综合考虑,脉山龙设计了分阶段实施的方案:第一阶段:机房建设、综合布线第二阶段:整体搬迁和系统运行第三阶段:网络优化各子项目方案:各子项目方案:? 机房工程:机房工程:设计思路:设计思路:计算机机房是安装计算机设备和工作人员操作计算机的场所,因此机房的选址必须满足计算机设备和工作人员的需求,即必须根据大楼的结构及特点,选择满足机房的防水、防尘、防电磁干扰、防雷、承重等要求的合适位置。而且机房的功能分区必须结合使用功能、消防功能、建筑结构、实用美观,以及具有可扩展性等方面综合考虑。? 弱电工程:弱电工程:集中监控系统、综合布线、视频监