文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › IPM-vista的编程及设置

IPM-vista的编程及设置

IPM-vista的编程及设置
IPM-vista的编程及设置

IPM-- Vist Super II的编程及设置

将IPM和VISTA120/250接线法如下

接在IPM-Vista 的电源接在主机的6(+)、7(-)端子,

接在IPM-Vista 的ECP_I端口,主机的数据输出端(黄线9号端子)

接IPM-Vista的ECP_O端口。主机数据输入端(绿线8号端子)

使用网线将IPM-VISTA与电脑直连,打开SUPER II模块设置工具(HwCmsCfgTools.exe),选择VISTA系列的ipm-vsita superII,ipm-vista模块默认IP地址为192.168.0.10掩码255.255.255.0,将电脑ip改为与ipm模块相同网段,例如192.168.0.8掩码255.255.255.0,改完后点击软件广播搜索,若搜索到会在列表中显示,双击点开填入中心ip地址等信息,该模块支持DHCP,也可以手动填写ip地址,请按照网络需求更改模块ip地址。

指示灯说明

主机配置

CODE、SYSTEM GROUP #1、SYSTEM GROUP #2、SYSTEM GROUP #3、SYSTEM GROUP #4)均设置为01;使能所需报告。

报警主机上电后需要进入编程项修改一些报警主机的设置,具体设置方法如下:●键盘在待机状态下按41408000进入编程

●显示Program Mode *file #View-00

●按*23,按1,多次报警使能

●按*39,按1,安装员布撤防报告使能

●按*56,输入00,键盘声音提示“叮叮叮”动态信号延时

●按*57,按1,键盘声音提示“叮叮叮”动态信号优先级

●按*58,按111111,键盘声音提示“叮叮叮”LRR接收机#1类别选择

●按*59,按111111,键盘声音提示“叮叮叮”LRR接收机#2类别选择

●按*79,按11111111,防区类型1-8

●按*80,按111,防区类型9、10、16和14

●按*84,按00,通讯报告限制

●按*93,进入菜单编程,键盘显示Zone PROG.?

●按2次0,到键盘显示REPORT CODE PROG,按1进入

●按2次0,到键盘显示SYSTEM GROUP#1,按1进入

●CLOSE,OPEN, LOW BA TTERY, LOW BATTERY RSTY, AC LOSS,AC RESTORE,

PERIODIC TEST,POWER,CANCEL,PROGRAM TAMPER中的1ST和2ND中都输入11,并按*确认。

●编完后键盘显示“QUIT REPORT MENU”时,输入1

●键盘显示“QUIT MENU MODE”时按2次0,到键盘显示“DEVICE PROG.?”

●按1进入,键盘显示“DERVCI ADDRESS”,如果在软件中搜索出来的IPM的LRR地

址是3,键盘地址是17,那就在下方先输入03,按*号进入

●键盘显示“03 DRVICE TYPE”,输入06,键盘提示“LR RADIO MODUL”

●按*键继续,键盘显示“03 RADIO PROG”,按0继续,键盘显示“DERVCI ADDRESS”

●输入17,键盘显示“17 DRVICE TYPE”,输入01,键盘下方提示“ALPHA CONSOLE”

●连续按5次*键继续,直到键盘显示“DERVCI ADDRESS”,按00*退出

●键盘提示“QUIT MENU MODE”输入1退出到编程界面

●再按*99退出即可。

如果客户需要分多个子系统:

则需要根据每个子系统在*32中设置子系统帐号,每个子系统都需要设置,例如你分了3个子系统,账号是1234.。

41408000进入编程,输入*32后会让你选择子系统,输入1(第一子系统),下来输入01020304共8位输入完成后会听见嘀嘀嘀确定音。*99退出编程。继续进入编程把剩下的子系统设置完成。

*39也是随子系统设定而变得,进入编程*39,,输入1会听见嘀嘀嘀确定音,*99退出。继续进入编程把剩下的子系统设置完成。

如果客户需要给接警中心发送报告:

41408000进入编程,

1、*30改成1

2、*32输入中心账号(在子系统编程那块设置)

3、*33第一个电话号码,总共可以输入17位,不够的按*键结束

4、*34第二个电话号码,总共可以输入17位,不够的按*键结束

5、*51 双电话报告输入1

6、*56在键盘总线上传输CID数据包输入0

VISTA--20P/10P与IPM--VISTA SUPER II编程

4112+800进入

* 29 1 * 4 3 设置账号

* 48 77 * 50 0

* 54 00 * 55 1

* 56--* 76 1 * 93 0

* 190 10 * 189 0100(使用AUI键盘)

(VISTA--10P)(VISTA--20P)

使用IPM配置工具将模块的*AUI键盘地址可设置为1、2、5、6

键盘地址设置为17

IPM-Vista 接入Vista120/250主机编程指南

由于Vista主机,尤其是Vista120和Vista250这类中大型主机,编程项比较复杂,IPM-Vista在接入过程中需要做一些编程配置,才能起作用,这里以Vista-250为例,介绍一下IPM-Vista接入的方法。

Step1:

配置IPM-Vista, 有2个参数和主机接入有关系,分别是虚拟键盘地址和LRR地址。Vista-IPM出厂时,默认的键盘地址是17,LRR地址是3,建议这两个参数不要改动,尤其LRR地址。下文的介绍基于这两个参数为默认值。

Step2:

启动主机,通过物理键盘先配置好主机。

按41408000进入编程。

输入*93 ,选择DEVICE PROG,将03地址设备设置为06 类型(LR RADIO MODULE),将17地址设备设置为01类型(ALPHA CONSOLE)。设置完毕后,退出Device PROG。选择REPORT CODEPROG。选择SYSTEM GROUP #1 ,SYSTEM GROUP #2,SYSTEM GROUP #3,SYSTEM GROUP#4中需要上报的报告类型。设置完毕后,退出REPORT CODE PROG.*57, *58, *59全部设置1。

以上配置后,一般的报告类型就可以收发了。

[Vista-120 布撤防报告]

进入编程,选择*39, 设置为1,然后选择*93,选择REPORT CODE PROG, 选择SYSTEM GROUP1,分别选择CLOSE 和OPEN,将其1st部分均设置为01。退出编程,使用4140密码进行布撤防,可以收到布撤防报告。

[Vista-120防区/故障报告]

进入编程,以防区8为例,选择*93,选择REPORT CODE PROG, 选择RSTR,SUPV. CODE,ENTER ZN FOR GRP 填入所需要设置的防区008(这种设置是每16个防区一组,只要设置其中之一即可),根据需要,分别设置ALARM RESTORE GRP 001-016, TROUBLE GRP 001-016, TROUBLE RESTORE GPR 001-016, BYPASS GRP 001-016,BYPASS RESTORE GRP 001-016设置为01,退出编程后,则相应防区的监控状态结果也会有报告上报。防区恢复报告码编程,进入编程选择*79输入8个“1”;*80输入3个“1”。

[Vista-120 多子系统设置]

如果用户采用了多子系统,则需要根据每个子系统在*32中设置子系统帐号,*39也是随子系统设定而变得。这样,各子系统的相关报告也能正常发送。涉及到子系统的编程时,可以将IPM-Vista当作一块键盘看待。详细子系统编程可参考主机说明书。

[注意事项]

1.通讯报告限制问题,如用户发现在布防状态下,报警或故障报告次数受限,可以进入编程在*84项数据位进行修改,“01-15”为限制报告的次数修改值,“0”为取消报告次数限制。