工程设计说明
工程名称:盛德科技大厦外装饰工程
一、工程概况:
本工程位于潍坊市,工程包括玻璃幕墙、石材幕墙等,本工程抗震设防烈度:7度。我公司在大楼的设计、施工、安装时严格按照
现行国家行业标准,在确保工程安全性、可靠性的基础上,首先考
虑装修既美观大方、充满现代气派,又要为业主节省资金。达到安
全、可靠、美观、节省之目的。
二、幕墙形式及安装工艺:
1、玻璃幕墙
隐框玻璃选用150系列。明框玻璃幕墙选用C150系列,立柱和
横梁的最大挠度值不大于L/180,并不大于20mm;主要受力杆
件的受力部分壁厚不小于3mm。上、下立柱之间通过芯柱连接
并留有不小于15mm的缝隙,以保证立柱为悬挂构件,满足层间
位移和温度变化引起的杆件伸缩。玻璃板块通过付框及压块固
定于立柱或横梁上,其压块间距不大于350mm。
2、石材幕墙
外墙部分采用石材幕墙。石材选用25mm厚,立柱为8#槽钢,
横梁为5#角钢,裙楼部分在楼层中间部位增加一道连接件。
三、设计依据及引用标准、规范:
1、立面效果图
2、引用中华人民共和国有关行业标准及规范如下:
《玻璃幕墙工程技术规程》JGJ102-2003
《建筑幕墙》建筑幕墙》GB/T21086-2007
铝合金建筑型材GB5237-2008
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001
《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-88
《民用建筑热工设计规范》GB70176-93
《建筑玻璃应用技术规程》JG113-2003
《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225-94
《建筑结构荷载规范》GB50009-2006
《金属与石板幕墙工程技术规范》JG133-2001
四、幕墙系统功能设计说明:
1、风压变形性能;
设计时该工程所在的地面粗糙度取B类。
2、空气渗透性能(气密性)
幕墙系统在开启和固定部分均设置密封条,所有室内与室外的通道均采用密封设计,使空气渗漏减到最低,空气渗透性能达到GB50016-2006级要求。
3、雨水渗漏性能(水密性)
该工程幕墙系统采用等压原理设计以降低雨水的渗透压,水密性能达到Ⅲ级。
3、抗震措施及抗温差引起的变形措施:
本工程的幕墙结构有良好的抗震能力,在设防烈度地震作用下经修理后幕墙仍可使用,在罕遇地震作用下幕墙骨架不会脱落;幕
墙设计中已考虑在潍坊的气候条件下龙骨与覆盖层的温差变形,在
构造上采用螺栓连接,使幕墙在受到层间变位影响时能保持良好的
密封性能和良好的变形承受性能。
4、防腐措施:
对所有的钢铁制件均采用防腐处理。
五、安全性设计
a)幕墙抗震设计
本工程设防烈度为7度,按C类建筑设计。
b)幕墙防雷及防静电设计
i.本工程的幕墙防雷参照土建Ⅲ类进行设防。幕墙设置独立的防雷系统,所有主梁均通过连接钢角码与土建结构避雷均压环可靠地连接。幕墙设置自身的防雷均压环(40×4镀锌扁钢).每隔三层设置一道。同时幕墙也设置自身的避雷引下线(φ12钢筋)与均压环牢靠焊接。钢角码与铝合金主梁连接采用不锈钢避雷接触片。土建预留均压环钢接头与钢角码连接采用φ12镀锌钢搭连接,搭接长度不小于100mm。为保证幕墙具有足够、
连续、有效的电导性能,引下线间距不大于8米。幕墙引下线与土建防雷网可靠连接。引下线接地冲击电阻不大于4Ω。
由于幕墙金属构件较多,也容易产生静电感应作用,当天空雷云和大地形成电场时,幕墙的金属杆件就会积聚与雷云极性相反的大量感应电荷,当雷云瞬间放电后,云与大地的电场突然消失,这时幕墙的金属杆件感应电荷不能以相应的速度流散,将会产生高达万伏以上的对地电位,这种静电感应电压对人和设备产生危害。因此,消除静电感应除了幕墙的避雷体系外,对于设备及工作的环节均要进行接地,而达到防雷接地、设备接地和工作接地相统一,才能有效地防止静电感应对人和设备及幕墙造成的危害。
c)防火设计
i.本工程采用防火隔断,在梁面部位设置防火岩棉,耐火极限不低于1h。
ii.除按建筑设计的防火分区进行竖向防火分隔外,在设计中加设防火层,在水平方向以每个自然楼层作为防火分区进行防火处理,确保在发生火灾情况下楼层之间不会发生窜火现象,同时避免烟囱现象产生。
六、幕墙系统材料说明:
1、玻璃:
幕墙玻璃采用6+9A+6双钢化镀膜玻璃,玻璃外观质量和性能均符合《钢化玻璃》GB9963-98的标准。
2、铝型材:
该工程采用的铝合金型材表面采用阳极氧化处理,氧化膜符合
GB8013-87中AA15级标准,外观尺寸符合GB/T5237-2008高精级标准,化学成份符合《铝及铝合金加工产品的化学成份》GB3190标准。
3、结构胶和密封胶:
幕墙选用结构胶采用符合《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005和《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2005有关标准,并符合相容性要求经国家经贸委认定的产品。
4、双面贴、双面胶条
本工程所使用双面贴及双面胶条均采用达到国标要求的材料。
6、保温、防火材料:
保温、防火材料采用岩棉(或矿棉,玻璃棉)等不燃性材料。
7、钢材选用符合国家要求的产品。
8、石材选用25mm厚石材。
七、构造要求:
1、幕墙主骨架与土建结构连接采用埋件和镀锌角码螺接,钢角码与主骨
架采用不锈钢螺栓连接,钢角码与铝合金型材之间采用2mm厚耐热有机垫片隔离,防止电化腐蚀和磨擦噪音。
2、铝合金主梁与主梁接头采用挤压成形的专用铝型材芯套连接,芯套
插入主梁深度不小于主梁截面高度的2H(且总长度不小于400mm)。
3、铝合金主梁与横梁连接采用不锈钢螺栓,连接断面处采用2mm厚
尼龙垫片,防止温度变化引起噪音。
4、幕墙所用固定螺栓均采用不锈钢螺栓。