文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2015南方电网作业指导书考试配网工程

2015南方电网作业指导书考试配网工程

2015南方电网作业指导书考试配网工程
2015南方电网作业指导书考试配网工程

配网工程

一、单选题

1. 在终端杆上对导线弧垂进行调整时,应在()导线反方向做好临时拉线。

A.横担上方B.横担下方C.横担中间D.横担两端

2. 封闭母线在安装过程中,需分段吊装就位,吊装用的绳索应用()。

A.尼龙绳B.钢丝绳C.镀锌铁丝D.葫芦缠绕

3. 组装式预制型电缆中间接头两侧应力锥靠()支撑。

A.尼龙支撑条B.塑料支撑条C.弹簧

4. 电缆线芯的功能主要是输送电流,线芯的损耗是由()来决定。

A.导体截面和电导系数B.电压高低C.电阻系数D.温度系数

5. 电缆铅包腐蚀生成,如为豆状及带淡黄或淡粉的白色一般可判断为()。

A.化学腐蚀B.自然腐蚀C.水锈D.物理变化

6. .导线震动造成的断股、断线故障主要发生在( )线路上。

A.大档距B.小档距C.孤立档D.交叉跨越档

7. 使电缆不随热胀冷缩发生位移的夹紧固定方式称()。

A.挠性固定B.刚性固定C.柔性固定D.曲性固定

8. 在护套交叉互联的接地方式中,护层保护器一般安装在电缆()位置。

A.直线接头B.绝缘接头C.终端D.随意

9. 电力线路发生接地故障时,在接地点周围区域将会产生( )。

A.接地电压B.感应电压C.短路电压D.跨步电压

10. 与热收缩电缆终端相比,预制式电缆终端的弹性( )。

A.更强B.基本相同C.较差

11. 熔断器主要用来进行()保护。

A.启动B.短路C.过电压D.失电压

12. 在线路两边规定测绘范围内的村庄、房屋、高地、池塘等在进行平面测量时,要求( )。

A.主要的要测绘B.立杆的地方要测绘C.影响施工的要测绘D.全部测绘13. 单芯电缆绝缘层中最大电场强度位于()上。

A.线芯中心B.绝缘层外表面C.线芯表面

14. 在三相系统中,()将三芯电缆中的一芯接地运行。

A.不得B.可以C.应D.不应

15. 电流互感器二次回路上工作时,()禁止采用熔丝或缠绕方式短接二次回路。

A.可以B.一定要C.禁止D.原则上可以

16. 组装式预制型电缆中间接头结构中采用()制成。

A.单一材料整体B.多种不同材料C.单一材料分段组合

17. 地锚的抗拔力作用是抵抗( )滑动的能力。

A.向左B.向右C.向上D.向下

18. 操作柱上油断路器时,应注意( )防止伤人。

A.断路器是否处在合闸位置B.断路器是否处在分闸位置C.断路器爆炸D.高空坠物

19. 紧线时,工作人员不得( ),防止意外跑线时抽伤。

A.撤离杆下B.跨在导线上C.站在导线下D.站在导线外角侧

20. 同轴电缆进行护层交叉换位,以消除护层上的感应电势,同轴电缆应()。

A.尽可能短B.无标准要求C.尽可能长

21. 接地装置的接地电阻值应()。

A.越大越好B.越小越好C.有一定范围D.等于零

22. 电缆线路核相可采用()。

A.电压表B.电流表C.钳表D.微安表

23. 线路跨越铁路、公路、河流、电力线、信线及地上地下建筑物时,必须进行()测量。()测量时,不仅要测被跨(钻)点高度,而且还要测出相互之间在平面上的交叉。

A.交叉距离B.交叉角C.跨越D.交叉跨越

24. 电缆护层保护保护器在正常工作电压下,保护器呈现()。

A.高阻B.低阻C.直接接地

25. 杆塔是用以架设导线的构件,在配电线路中常用的是( )。

A.铁塔B.水泥杆C.钢管塔D.木杆

26. 封闭母线在安装过程中,需分段吊装就位,吊装用的绳索应用()。

A.尼龙绳B.钢丝绳C.镀锌铁丝D.葫芦缠绕

27. 运行中的绝缘子串,分布电压最高的一片绝缘子是()。

A.靠近横担的第一片B.靠近导线的第一片C.中间的一片D.靠近导线的第二片

28. 110kV交联聚乙烯电缆的金属护套的()不满足要求时,可增加铜丝屏蔽层。

A.短路容量B.电磁屏蔽C.机械强度

29. 带电短接设备时,断路器必须处于()位置,并取下跳闸回路熔断器(保险),锁死跳闸机构后,方可短接。

A.分闸B.合闸C.断开D.检修

30. 杆坑坑深在1.8m时,应采用( )开挖。

A.一阶坑B.二阶坑C.三阶坑D.直接

二、判断题

1. 避雷器接地也叫做过电压保护接地。( ) ( )

2. 绝缘导线连接好后,均应用绝缘带包扎。( ) ( )

3. 当直线杆装有人字拉线时,也属于承力杆。( ) ( )

4. 当接地体全部打入地下后,应在四周用土壤埋入但不需夯实。( ) ( )

5. 配电线路的导线在针式绝缘子上固定时用的绑线,可采用任何材质的导线。( ) ( )

6. 不同金属、不同规格、不同绞向的导线,严禁在档距内连接。( ) ( )

7. 动滑轮只能改变力的方向,而不省力。( ) ( )

8. 配电线路直线杆安装单横担时,应将横担装在电源侧。( ) ( )

9. 导线两悬挂点的连线与导线最低点问的垂直距离称为弧垂。( ) ( )

10. 桩和锚都是线路施工中承载拉力的起重工具。( ) ( )

11. 并沟线夹也适用在导线的受力部分接续。( ) ( )

12. 悬式绝缘子串组装对碗口方向没有规定。( ) ( )

13. 卡盘的装设方位,对于直线杆应按顺线路方向左右交替埋设。( )( )

14. 三相四线制中的中性线也应装设熔断器。( ) ( )

15. 直线杆绑扎法,是将直线杆上的导线放在针式绝缘子的边槽内进行绑扎固定。( ) ( )

16. 针式绝缘子常用于电压较低和导线张力不大的配电线路上。( )( )

17. 接地体指的是埋人大地中直接与土壤接触的金属体。( ) ( )

18. 钳工操作划线时,所有的线都在一个面上,称为平面划线。( ) ( )

19. 同一档距内,同一根导线上的接头不允许超过两个。( ) ( )

20. 同一横担上,不允许架设不同金属的导线。( ) ( )

试卷答案

一、单选题

A.导体截面和电导系数B.电压高低C.电阻系数D.温度系数答案:A

A.更强B.基本相同C.较差答案:A

11. 熔断器主要用来进行()保护。

A.启动B.短路C.过电压D.失电压

答案:B

12. 在线路两边规定测绘范围内的村庄、房屋、高地、池塘等在进行平面测量时,要求( )。

A.主要的要测绘B.立杆的地方要测绘C.影响施工的要测绘D.全部测绘

答案:D

13. 单芯电缆绝缘层中最大电场强度位于()上。

A.断路器是否处在合闸位置B.断路器是否处在分闸位置C.断路器爆炸D.高空坠物答案:C

( ) ( ) 答案:错

16. 针式绝缘子常用于电压较低和导线张力不大的配电线路上。( )( )

答案:对

17. 接地体指的是埋人大地中直接与土壤接触的金属体。( ) ( )

答案:对

18. 钳工操作划线时,所有的线都在一个面上,称为平面划线。( ) ( ) 答案:对

19. 同一档距内,同一根导线上的接头不允许超过两个。( ) ( )

答案:对

20. 同一横担上,不允许架设不同金属的导线。( ) ( )

答案:对

南方电网设计施工精细化标准配网类(2013年版)

目录 第一部分变配电土建部分 0 第一章室内配电站(开关站)施工工艺要求 (1) 1 站区性建筑施工工艺技术要求 (1) 2 建筑物施工工艺技术要求 (6) 3 给排水工程施工、安装工艺技术要求 (33) 4 通风工程施工、安装工艺技术要求 (35) 5 设备基础施工工艺技术要求 (37) 6 其他技术要求 (40) 第二章台架变工作平台施工工艺技术要求 (43) 1工作平台 (43) 第三章箱变、电缆分接箱基础及防撞栏施工工艺技术要求 (45) 1箱变基础 (45) 2 防撞栏 (47) 第二部分变配电电气部分 (50) 第一章室内配电站(开关站)工程 (51) 1 变压器 (51) 2 高压柜 (59) 3 低压柜、二次设备柜 (66) 4 照明及布线 (72) 5 二次接线及设备 (75) 6 接地及防雷 (83) 第二章台架变工程 (88) 1 适用范围 (88) 2 引用标准 (88) 3 设计要求 (88) 4 施工工艺要求 (89) 5 样板图片 (90) 第三章箱式变、电缆分接箱工程 (92) 1 适应范围 (92) 2 引用标准 (92) 3 设计要求 (92) 4 施工工艺要求 (93) 5 样板图片 (94) 第三部分电缆线路部分 (96) 第一章电缆构筑物工程 (97) 1 电缆直埋 (97) 2 电缆管道 (100) 3 电缆沟、工作井 (106) 4 电缆桥架 (113) 第二章电缆的敷设 (118)

1 电缆直埋敷设 (118) 2电缆排管敷设 (123) 3电缆沟敷设 (125) 4电缆桥架敷设 (128) 第三章电缆附件设计施工工艺 (131) 1电缆终端 (131) 2电缆中间接头 (136) 第四章电缆阻火分隔 (143) 1电缆孔洞防火封堵 (143) 2电缆沟阻火墙 (147) 第四部分架空线路部分 (152) 第一章杆塔基础工程 (153) 1 水泥杆基础 (153) 2现浇基础 (155) 第二章杆塔组立工程 (163) 1 钢管杆、铁塔组立 (163) 2混凝土杆组立 (167) 3拉线制作与安装 (170) 第三章架线工程 (176) 1横担、金具及绝缘子安装 (176) 1.5 样板图片 (177) 2 跨越设施搭设 (179) 3放线 (183) 3.5 样板图片 (185) 4 导线连接 (186) 5紧线及附件连接 (190) 第四章接地工程 (196) 1 适用范围 (196) 2 引用标准 (196) 3 设计要求 (196) 4施工工艺要点 (197) 5 样板图片 (198) 第五章架空线路上的电气设备 (201) 1隔离开关 (201) 2 负荷开关和断路器 (203) 3 避雷器 (206) 4 线路故障指示器 (208)

唤醒2018南方电网备考希望,给你四点建议!

唤醒2018南方电网备考希望,给你四点建议! 中公电网招聘网提醒大家,拖延症,是每个人都有的,不管是我们平时做一件事儿,或者是复习2018南方电网校园招聘考试,总是会有各种各样的理由拖延。 有时候,明知道拖延这件事情是不好的,但有些同学就是控制不住自己,那么,在复习2018南方电网校园招聘考试的过程中,如何拒绝拖延呢? 中公电网2018南方电网校园招聘考试辅导提醒同学们,可以通过以下四个方式让我们摆脱拖延症! 制定时间表 很多人非常讨厌时间表,感觉备受束缚,会抵触复习。但2018南方电网考试没有时间表很难按部,你仍然需要一张时间表,每天严格按照时间表来。 要让时间表富有弹性,如果过于死板,会给复习平添枯燥,且一旦出现突发不得不解决的状况,时间表很容易被打乱。 中公教育2018南方电网校园招聘考试辅导,小班授课,师资由北京统一调度,授课质量有保证,协议班次多! 逼自己 很多时候明明已经睡醒了,就是不起床,看手机,拖着拖着,就到10点了,刷个牙、洗个脸、墨迹一下,上午就只剩下1个小时了。既然选择考2018南方电网考试,就痛痛快快的去做!

给自己设定行为目标,分成小的步骤,慢慢去做完。例如涂鸦记录法,把事先知道的事情写到日期格子里面,把写过的格子用荧光笔涂掉,然这样的话,你就会感觉很想把它涂满,涂得越满越有成就感。 组织群体监督 这是体现战友作用的时候,但是如果两个人都感到劳累时,可能一起犯拖延症,这样可以和自习室的同学们建一个交流群,相互监督复习状态,犯拖延症的同学要有惩罚措施。 只有让自己形成了复习的习惯,并且按照自己制定的计划去复习,我们才能更好的进步,在2018南方电网考试中有更大的竞争力!

南方电网电网建设施工作业指导书配网工程B部分

目录 热缩电缆中间接头制作安装作业指导书 (2) 编码:DLFJAZ-04 (2) 电缆终端头接地及保护管安装作业指导书 (15) 编码:DLFJAZ-05 (15) 电缆鉴别作业指导书 (137) 编码:DLJB-01 (137) 电缆防火封堵作业指导书 (143) 编码:DLFHFD-01 (143) 室内油浸式电力变压器安装作业指导书 (149) 编码:DLBYQ-01 (149) 干式电力变压器安装作业指导书 (157) 编码:DLBYQ-02 (157) 箱式电力变压器安装作业指导书 (165) 编码:DLBYQ-03 (165) 台架式电力变压器安装作业指导书 (171) 编码:DLBYQ-04 (171) 固定式、手车式开关柜安装作业指导书 (179) 编码:KGGAZ-01 (179) 环网开关柜安装作业指导书 (187) 编码:KGGAZ-02 (187) 0.4kV 低压开关柜安装作业指导书 (195) 编码:KGGAZ-03 (195) 0.4kV 低压硬(插接式)母线安装作业指导书 (203) 编码:KGGAZ-04 (203) 户外断路器、负荷开关安装作业指导书 (211) 编码:HWDQSB-01 (211) 户外隔离开关安装作业指导书 (219) 编码:HWDQSB-02 (219) 户外互感器安装作业指导书 (227) 编码:HWDQSB-03 (227) 户外避雷器安装作业指导书 (233) 编码:HWDQSB-04 (233) 跌落式熔断器安装作业指导书 (239) 编码:HWDQSB-05 (239) 高压计量装置安装作业指导书 (245) 编码:HWDQSB-06 (245)

网友神回复:如何看待电改和国网前景

网友神回复:如何看待电改和国网前景 网友提问:如何看待电改,和国网前景? 网友:想去澳洲留学来着但是家里父亲一直逼我毕业就在某个蓄能电站工作,他觉得那里前景好的不得了。要是我想提高自己,也有人带,做一个好一点的工程师什么的。我一直觉得他是随便忽悠。要是各位当中有靠谱的告诉我,国家电网以后前景也没有现在好,我也就更加站的住脚,能劝动我爸了。因为从新闻看来国网以后可能只管发电,不管销售了。多谢各位。==============分割线============网友回答:既然题主如此诚恳的私信我回答,那就先解决你的问题。 首先,抽水蓄能电站的待遇非常高(各地不一,某些能拿到年薪20-30万/年),至于以后薪资是否调整以及如何调整还有待观察。在去年的国网招聘中,抽水蓄能电站是集中作为一个子集团来招聘的。其目的主要就是为了削峰填谷——夜晚用电负荷少,就用多余的电把水抽上去(蓄能)。 白天用电负荷多,那就让水流出来发电输出电能。它的缺点是必须要建到有河流的地方,因此大多极为偏远,上班是非常单调枯燥的。这种单位有可能要倒班甚至是长期倒班,而且极不容易调动。换句话说,你可能呆在那里很多年甚至直到退休。优缺点都讲清楚了,自己做决定吧。

==============分割线============ 关于电网的待遇 实话实说,电网的待遇从三十年前就很好。父亲从部队转业后进入电力局,上班伊始就有奖金这个说法,工资是70-80块钱每个月,而全年的奖金差不多也是相当于一个工人的全年工资。 电网几十年来收入始终比教师高。我本人认为教师的工资即便上调多次仍然太少,但这里面存在一个问题就是,老师吃的是行政饭,是纳税人的钱,从这个角度上来讲,老师和公务员是没有差别的。而电网的收入则全部来自卖电这种商品,和倒卖服装性质是一样的。 国家电网和其它行业体现出明显的收入差距是从06年左右 开始,社会整体物价开始上涨,钱不当钱的时候。具体而言就是每月有固定系数的奖金、百日安全奖、迎峰度夏奖金、年终奖等。而其中分红占了收入来源的相当一部分。这些看似合法化的收入随着管理的完善,全部取消了。 从2010年左右,国网就开始主辅分离,主营业务和三产分离,甩掉安排亲戚、朋友、闲杂人员的包袱,甩掉了乱七八糟的债务包袱。但同时,也就没有了所谓的分红等收入来源。自此国网待遇开始下降,电网员工收入的黄金时期过去了。当然国网待遇不会降低至事业单位的程度,毕竟这是一个高危、劳累的生产行业。并且这个行业极为重要,重要到不能

接地网施工作业指导书

目录 主变压器安装施工作业指导书 (2) 绝缘油处理施工作业指导书 (18) 管形母线安装施工作业指导书 (25) 软母线安装施工作业指导书 (34) 断路器安装施工作业指导书 (43) 隔离开关安装施工作业指导书 (54) 高压开关柜安装施工作业指导书 (73) 电抗器施工作业指导书 (81) 电容器施工作业指导书 (89) 设备搬运、起重及开箱作业指导书 (96) 二次施工作业指导书 (101) 接地网施工作业指导书 (110) 蓄电池安装施工作业指导书 (114) GIS配电装置安装施工作业指导书 (120) 附表1:互感器安装记录 (132) 附表2:施工方案(措施)报审表 (133) 附表3:作业指导书交底 (134) 附表4:作业指导书封面 (135)

接地网施工方案 1.概述 220kV五联变电站站址位于东莞市凤岗镇沥尾坑,站区长210米,宽135米,围墙内占地总面积为23850平方米。本站最终接地电阻要求小于0.5欧。站内接地网面积23850m2,水平接地带共计用φ16热镀锌圆钢5850m,垂直接地极为100根L50×50×5 、L=2.5m的热镀锌角铁,主控制室独立接地点用TJ-150铜绞线40m,用φ16热镀锌圆钢作接地引线共4500m,用降阻剂24吨施放在地网的外围水平接地带。在完成站内接地网后进行电阻测试,当接地电阻不满足小于0.5欧的要求时在站内钻14个深井接地,直到接地电阻合格为止。 2.依据的图纸、文件和标准 2.1 佛山电力设计院有限公司设计的《全站防雷保护及接地装置》图册; 2.2 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)。 3.作业准备和条件要求 3.1 现场场地具备施工条件。 3.2 施工专业人员数量满足施工要求。要求配备焊工2人,电工1人,杂工3人。 3.3工机具材料要求:φ16热镀锌圆钢、降阻剂、2台31.5kW电焊机、垂直接地极、大锤、十字镐、铁铲等及电工工具一套。 4.施工工序关键控制点 4.1 作业流程 材料机具准备——接地沟开挖——接地网敷设、焊接——监理检查——回填——整体完善——接地电阻测设——竣工验收。 4.2施工安排:全站地网敷设计划分两部分施工:第一部分采用人工开挖,配合全站 土建工程基础开挖的同时,按图纸布置把地网埋于基槽(坑)边,并在基础边预留引上线,与接地网连通形成整体;第二部分:采用机械挖土、人工修整施工,

南方电网资料

一、南方电网“十二五”将投资1116亿用于农网改造升级 日前,国家电监会发布了全国农村地区供电可靠率和居民用户受电端电压合格率标准。南方电网公司高度重视,按照“保民生、保稳定”的要求,加强硬件建设与强化管理,力促南方五省区农村“两率”提升。 在硬件建设上,“十二五”期间,南方电网公司将计划投资1116亿元用于农网改造升级,重点对未改造或已改造但仍存在供电能力不足、供电可靠性较低的农村电网实施改造,解决农业生产用电问题;今年将完成农网建设投资204.8亿元,年内解决供电区域内剩余7.7万户无电人口用电问题,进一步改善和提升农村供电“两率”的硬件基础。 在强化管理上,南方电网公司将着力减少农村客户停电时间,通过加强综合停电管理、提高电网可转供电能力、建立电网故障快速复电机制等手段,使农村供电可靠率达到98%以上;以供电所和台区为管理重点,通过加强无功补偿、调整网络结构、提高低压三相平衡等手段,使农村居民端电压合格率提高到92%以上。 二、南方电网拟投入166亿开展贵州省小康电建设 【2013-11-19】根据国家实施美丽乡村建设的要求,近日,贵州省政府出台《关于实施贵州省“四在农家˙美丽乡村”基础设施建设六项行动计划的意见》,力争用5到8年时间,建成生活宜居、环境优美、设施完善的美丽乡村。为积极配合此项工作,南方电网公司将着力实施“农村电网改造升级、农村用电公共服务均等化、理顺电网管理体制、农村电网电压质量提升”四个工程,其中2013-2017年计划投资165.6亿元加强农网升级改造。 根据计划,南方电网公司将新建、扩建110千伏和35千伏变电站140座,新建输电线路3.9万公里,新建及改造配变1.5万台、“一户一表”377万户,实现农村“一户一表”工程完工率100%;新增便民电费代收网点3742个。到2020年,实现农村供电可靠率99.925%,客户平均停电时间小于6.56小时;农村居民端电压合格率达98%;城乡居民半小时交费圈覆盖95%以上乡镇;保障农村居民生活用电,解决农业生产用电问题。 为确保工作的按期完成,南方电网公司采取的主要措施有:一是明确各年度工作任务、具体项目和工作要求,把项目分解落实到人。二是积极协调将“小康电”电网规划纳入城乡整体规划,加快项目实施推进。三是提高“小康电”工程设计质量和工艺水平,建设“小康电”示范点工程和服务示范点,发挥好示范带动作用。 三、六大目标指引南方电网“十三五”发展规划发布 【2013-10-21 】近日,国家能源局发布《南方电网发展规划(2013—2020年)》(以下简称《规划》),提出了南方电网未来八年的主要发展目标、重点任务和具体实施措

南方电网配网工程84_PDFTJ_19消防、防火、防小动物封堵_作业指导书

. . . . 专注 专业 第8部分:配网工程 消防、防火、防小动物封堵 作业指导书 编 码:PDFTJ-19

目录 1适用范围 (639) 2编写依据 (639) 3作业流程图 (639) 4安全风险辨析与预控 (639) 5作业准备 (13) 6作业方法 (6) 7质量控制措施及检验标准 (9)

1适用范围 本节适用于35kV及以下配网工程配电房内的消防、防火、防小动物封堵安装。 2编写依据 表2编写依据 ?3作业流程图 图3-1灭火器安装作业流程图图3-2封堵工程施工作业流程图 4安全风险辨析与预控 4.1消防、防火、防小动物封堵作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2按《指南》中与消防、防火、防小动物封堵作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码: PDFTJ-19-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。

表4.1作业任务安全基准风险指南 5作业准备 5.1作业前施工条件 5.2人员、主要工器具及仪器仪表配置

6作业方法 表6.2封堵工程施工主要作业内容

安全施工作业指导书

中铁二十五局浙赣线电气化提速改造工程(Z-5标段)指挥部 安全施工作业指导书 为加强施工安全的管理,使“安全第一”的思想贯穿于施工的全过程;消灭人身重伤及以上、设备、交通一般责任事故,使中铁二十五局承建的浙赣线电气化提速改造工程(Z-5标段)优质、高效、安全地按期建成、特制定本指导书。 1 总则 1.1 项目经理是安全生产的第一责任人,对安全生产负直接管理责任。其主要职责: 1.1.1在组织与指挥生产过程中,认真执行安全生产的政策、法规和规章制度; 1.1.2建立安全管理机构,主持制定项目安全生产细则,审查安全技术措施,定情研究解决安全生产中的问题; 1.1.3组织安全生产检查和安全教育,建立安全生产奖罚制度; 1.1.4主持总结安全生产经验和事故教训。 1.2 项目总工程师主要职责: 1.2.1对安全生产方面的技术工作负全面领导责任; 1.2.2在组织编制施工组织设计或施工方案时,应同时编制相应的安全技术措施和施工现场临时用电方案,并进行书面交底; 1.2.3当采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应制定相应的安全技术操作规程; 1.2.4解决施工生产中安全技术问题; 1.2.5制定改善工人劳动条件的有关技术措施; 1.2.6对职工进行安全技术教育,参加事故的调查分析提出技术鉴定意见和改进措施。 2 路基 2.1 参加施工的工人应定期进行安全考试,合格后方准上岗操作;

2.2 从事爆破、电力、高空、起重、锅炉、压力容器等作业的人员,各种机械的操作人员和机动车驾驶人员,必须经专业培训和考试,合格后,方准独立操作; 2.3 不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用; 2.4 爆破材料库必须符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠要求,必须有良好的通风和防爆照明设备。库存量及平面位置必须经当地公安机关批准。库房距厂矿、村镇、人口稠密处所、交通要道及其他建筑物必须保持规定的安全距离。安全距离的确定应按国家现行的《爆破安全规程》的有关规定办理。 2.5 爆破作业必须设炸药加工房,其位置应隐蔽安全,起爆体加工量不得超过当班用量,应有专人负责看管并有防火、防暴等安全措施。 2.6 坡面锚杆挂网必须设脚手架,严禁攀登锚杆露头。 3 桥涵 3.1 开挖基坑严禁采用局部开挖深坑,从底层向四周掏土的方法施工。 3.2 挖孔桩挖孔时,必须采取孔壁支护,同时应经常检查孔内有害气体浓度,当二氧化碳超过0.3%,其他有害气体超过允许浓度或孔深超过10m时,均应设置通风设备。 3.3 进入工地应戴安全帽,高处作业必须系安全带。 3.4 脚手架的搭设必须符合安全标准,高处作业平台应设置围栏,架板应铺满,不得有探头板。 3.5 各种塔吊或提升设备必须经检查验收,同时应有定期安全检查记录。 3.6 严禁作业人员通过提升架上下。 3.7 梁体移动、起落、架设必须由专职技工指挥,各部位应由技工负责。 3.8 梁体起、落应用支撑等保险措施,梁底用托架,动作应同步,禁止用齿条起道机代替油顶进行起、落梁。 4 隧道 4.1 隧道在整个施工过程中,作业环境应符合下列卫生标准: 4.1.1坑道中氧气含量按体积计不得小于20%; 4.1.2粉尖最高允许浓度,每立方米空气中含有10%以上游离二氧化硅

基础工程施工作业指导书

基础工程施工作业指导书 1 .工程概况、工程量及施工期 工程概况 1.1.1 工程概况 河南能信热电有限公司许昌市新城区热电厂2×200MW工程——新建冷却塔位于主厂房北侧,为两座双曲线型自然通风冷却塔。±相当于绝对标高,淋水面积4500m2,塔高,进风口高度,通风筒为现浇钢筋砼结构,壳体最大半径,喉部半径,最大厚度700mm,最小厚度160mm,在和标高处设置两层环形牛腿,塔顶设一刚性环。 环形基础结构形式为剖面呈矩形的空心圆柱体现浇钢筋混凝土结构:环基剖面宽,高,中心半径,环基底标高,顶标高;环基上现浇钢筋混凝土结构水池壁高度,厚度200~400,沿环向设20道垂直伸缩缝,对应的圆心角18°,外壁弧线间距约,伸缩缝处止水采用652型橡胶止水带;40个人字柱支墩在环基上均匀分布;塔芯水池底板为现浇钢筋混凝土结构,厚度250mm,十字交叉设置伸缩缝将底板分为21块。 1.1.2 本次作业内容:冷却塔基础工程 1.1.3本项目设计单位河南省电力勘测设计院,监理单位是中达联河南能信热电工程监理部。 工程量和施工期 1.2.1 工程量

1.2.2 施工工期 本次基础施工计划定于2006年10月1日开工,2006年12月1日完工,共61天。 2.编制依据 《许昌新城区热电厂2×200MW工程施工组织总设计》 《许昌新城区热电厂2×200MW工程冷却塔施工方案》 《4500m2自然通风冷却塔塔筒塔基施工图》 《火电施工质量检验及评定标准》第一篇:土建工程篇(95版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂)() 《建筑施工手册》 冷却塔施工图纸会审纪要 3 .作业前准备 3.1技术准备 3.1.1完成基础施工图纸会审,经设计交底后,编写有针对性的作业指导书,经专业经理、总工审批; 3.1.2根据混凝土设计强度等级和外加剂进行混凝土试配,确定混凝土配合比; 3.1.3混凝土的配合比申请单和配合比通知单报监理审查,混凝土浇灌通知单报监理签认施工前完成对施工人员进行施工程序,施工工艺,质量标准,施工危险因素和环境因素辩识及控制措施等方面内容的进行技术交底安全交底,并实行双签字。 3.2.作业人员配置 3.作业人员配置

接触网施工作业指导书

接触网施工作业 指导书 二○一四年五月

目录 第一节链型悬挂施工工艺流程 (3) 第二节基坑开挖 (4) 第三节基础浇筑 (9) 第四节混凝土支柱安装及整正 (16) 第五节硬横梁安装—钢柱安装 (25) 第六节硬横梁安装—横梁安装 (29) 第七节硬横梁安装—吊柱安装 (34) 第八节拉线安装 (39) 第八节支柱装配—腕臂安装 (44) 第九节补偿下锚—拉线安装 (49) 第十节承力索架设-承力索展开 (54) 第十一节承力索架设—承力索归位 (61) 第十二节承力索架设—中心锚结安装 (67) 第十三节接触线架设—线索展放 (74) 第十四节定位装置安装 (84)

第一节链型悬挂施工工艺流程腕臂结构预配

第二节基坑开挖 1 适用范围 适用于城厢车站接触网的基础浇筑。包括支柱、拉线、硬横梁支柱基础等。 2 作业准备 2.1 内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2 外业技术准备 (1)基坑测量定位准确; 3 技术要求 (1)基坑开挖采用人工开挖; (2)开挖好的基坑要做好防护支撑; (3)开挖好的基坑四周做好警戒标识。 4 施工程序与工艺流程 4.1施工程序 施工程序为:施工准备→开挖→防护措施→填写记录 4.4工艺流程 5 施工要求 5.1施工准备 (1)先将需安装基坑周围地面清理干净、平整; (2)复核基坑类型、基坑坑深和侧面限界; (3)确认基坑类型、支柱限界、基坑深度(轨面埋深):区间:(道床高度按1.04米,底板按0.1米);H78、H60、H93 、400等径支柱:为4.14米;站场:(道床高度按

《南方电网电网建设施工作业指导书

《电网建设施工作业指导书》、《电网建设施工安全基准风险指南》、《电网建设安全施工作业票》、《班前会及每日安全技术交 底》应用指引 一、应用步骤 步骤1、工程开工前,建设单位(业主项目部)组织施工、监理单位在《施工安全基准风险指南》中抽取与本工程相关的内容及项目,形成《xxxx项目安全技术风险分析表》。 如出现作业任务、施工条件与《施工安全基准风险指南》不相符时,由施工单位组织人员依照《施工安全基准风险指南》附录A(细分风险种类与风险范畴)、附录B(风险等级分析),按作业顺序进行风险种类的识别、风险等级的评定,并制定相应风险控制措施。 补充及修改的内容一并列入《xxxx项目安全技术风险分析表》。 步骤2、施工作业前,施工单位施工负责人根据作业任务选取工程适用的《施工作业指导书》。 步骤3、选取作业指导书后,施工单位施工负责人根据选取的作业指导书在《xxxx项目安全技术风险分析表》中选取对应内容及项目。 步骤4、在《xxxx项目安全技术风险分析表》中选取了对应内容及项目后,施工单位施工负责人根据《xxxx项目安全技术风险分析表》中的对应项目办理《电网建设安全施工作业票》,现场安全员根据现场条件、作业范围和施工环境,补充安全注意事项或平面布置图。 步骤5、现场负责人在开工前核对风险控制措施并在“站班会”上对所有现场作业人员宣读《电网建设安全施工作业票》,作业人员在《电网建设安全施工作业票》背面签名确认。步骤6、班组负责人在每天开工前组织进行班前会及每日安全技术交底,结合作业指导书、安全施工作业票以及应急预案等内容填写《班前会及每日安全技术交底记录》,作业人员签名确认。

《电网建设施工作业指导书》、《电网建设施工安全基准风险指南》、《电网建设安全施工作业票》、《班前会及每日安全技术交底》连贯对应关系如下图: 二、应用说明 1、《电网建设施工作业指导书》应用说明: a)作业指导书由施工单位完成内部审批流程后方可使用。 b)使用时按照《中国南方电网公司电网建设施工作业指导书》选取相应工作任务,并在作业指导书中根据作业实际补充及修改“人员配置、主要工器具及仪器仪表配置”等内容。 2、《电网建设施工安全基准风险指南》应用说明 a)项目开工前,建设单位(业主项目部)组织施工、监理单位根据实际项目作业任务、施工条件,参照《指南》开展针对性安全风险评估工作,形成《×××项目安全基准风险分析表》,由监理项目部组织施工、设计单位进行审核,报建设单位(业主项目部)批准。经批准的《×××项目安全基准风险分析表》(一式四份)供建设单位(业主项目部)、监理、设计、施工单位共同使用,并执行相应的控制措施。 b)《指南》中未涵盖或作业条件与《指南》不相符的作业任务,由施工企业或项目部组织人员依照附录A、附录B,按作业顺序进行风险种类的识别、风险等级的评定,并制定相应风险控制措施。 c)施工单位必须对参与中级风险及以上施工作业的人员进行针对性的岗前安全教育和风险防范控制培训,并把施工作业中的重大风险、针对性的控制措施和现场应急处置方案向作业班组进行交底,未经安全培训和风险交底的人员,不得上岗作业。d)建设单位(业主项目部)、监理单位应动态跟踪施工单位《×××项目安全基准风险分析表》中各项安全控制措施的落实情况。 3、《电网建设安全施工作业票》应用说明

标准化作业指导书在配网工程中的应用

标准化作业指导书在配网工程中的应用 发表时间:2019-11-15T13:58:01.733Z 来源:《基层建设》2019年第23期作者:吴晓东 [导读] 摘要:随着地方经济的迅猛发展,电网建设快速增长,配网工程量不断扩大,配网施工队伍越来越多,配网工程的安全管理问题和工程质量问题也不断凸显出来。 包头供电局九原分局内蒙古包头市 014060 摘要:随着地方经济的迅猛发展,电网建设快速增长,配网工程量不断扩大,配网施工队伍越来越多,配网工程的安全管理问题和工程质量问题也不断凸显出来。如何保证在完成大量的配网工程的同时确保人身安全和工程质量,给供电企业的工程管理提出了新的挑战。本文以实行标准化作业为切入口,将标准化作业指导书应用于配网工程实施建设过程中,通过标准化来规范施工过程中的安全管理和工程质量,从而实现配网工程安全可靠、保质保量完成的目的。 关键词:配网工程;标准化作业;实施对策 引言:目前供电企业在配网工程实施过程中,由于施工环境复杂,施工人员综合素质和作业水平参差不齐,在施工过程中对于作业人员的施工安全和工程的质量很难得到有效的管控。这就要求供电企业在配网建设过程中采取有效的管理措施来强化工程管理,因此引入标准化作业理念,通过使用现场标准化作业指导书(卡),使工程实施过程中具有严、细、实的执行作业方案,彻底解决配网工程实施过程存在的问题。 1标准化作业指导书(卡)简介 标准化作业指导书(卡)按照对每项施工作业全过程控制的要求,对作业计划、前期准备、实施过程、事后总结等各个环节明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任,严格按照工作流程执行。现场标准化作业体现了“四个凡事”、“四个结合”和“四化”,“四个凡事”即凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督;“四个结合” 即:一是与各部门和各岗位日常工作及职责范围相结合;二是与生产运行管理相结合;三是与安全管理细致化相结合;四是与供电所规范化管理相结合;“四化”即:作业具体化,人员明确化,责任直接化,过程程序化; 标准化作业指导书与标准化作业指导卡的区别在于标准化作业指导书的使用范围主要为年度、月度计划中所列技改、大修工作、预防性试验、计划检修、设备巡视等工作项目操作;而标准化作业指导卡的使用范围主要为非计划性的临时检修、单一设备的消缺、更换设备的零部件和急修等工作,以及危险性相对较小的作业项目。 2标准化作业指导书(卡)的信息系统化 前期的标准化作业指导书(卡)主要以手工编写为主,在应用实施中存在很多不足之处:一是标准化作业指导书(卡)处于手工编写阶段,不能更好地满足信息化的发展需求;二是程序繁琐,执行不流畅,一般人员操作不便;三是标准化作业指导书填写内容十分多,前期的准备比较费时费力;四是指导书数据库不完善。因此,必须建立一套计算机《配电现场标准化作业辅助系统》,以便于标准化作业的有效实施,使工作负责人可以直接登陆到系统里面进行指导书(卡)的编写,既简单又快捷,可以极大的提高指导书(卡)的编写速度,从而保证配网工程现场标准化作业的顺利实施。 3标准化作业指导书(卡)的执行流程 标准化作业指导书(卡)的执行可分为三个阶段,以新建变台工程为例,首先是准备阶段:施工单位网上接收生产技术组下达的施工任务书后,根据任务内容明确执行本次任务的工作班组和负责人,工作票签发人组织负责人、安全员和施工人员进行现场勘测,确定作业施工方法,并进行危险点分析;然后办理停电申请,经批准后,网上编制三措、工作票和危险点预控票,工作负责人依据现场勘查情况进入辅助系统编制作业指导书,并履行审批和签发手续,待审批和签发后,组织工作班成员召开班前会,学习标准化作业指导书,并进行技术交底,明确任务的分工情况、相应的职责和工艺标准,然后按指导书去材料库和工器具库领取所需规格数量的材料及工器具,并进行出库前检查,领出的材料及工器具按车辆定置摆放图放置在车上后前往现场。 其次为作业阶段:进入现场后工作负责人与安全员现场复勘,查看确无新的危险点出现,然后与许可人办理停电许可手续,由许可人执行停电倒闸操作,此时工作负责人组织工作班成员按照定置图及围栏图布置现场,将材料及工器具进行分类摆放。工作负责人接到工作许可人已停电的命令后,组织工作班成员采取现场安全措施,布置完后,通知工作许可人,得到许可开始工作命令后,工作负责人组织人员列队宣读作业指导书、工作票及危险点预控票内容,并履行签字确认手续,正式开工后,作业人员按照安装内容、步骤及工艺标准依次进行,工作负责人及安全员现场认真监护作业人员的人身安全,同时监督作业过程及工程的质量; 最后为总结、考核阶段:工作结束后工作负责人组织作业人员进行工程自检,现场对每项作业按照分工情况进行考核签字,按照工作安全、劳动纪律、技术标准及工艺标准进行考核,自检、考核过程结束后,工作负责人组织人员拆除现场安全措施,清点人数,清点工器具及材料后装车,工作负责人向工作许可人作终结报告,工作许可人恢复送电,送电运行正常后,作业班组返回单位,并办理工器具入库及材料退还手续;完毕后,工作负责人组织召开班后会,对此次标准化作业指导书执行情况进行评估,将存在问题及改进意见记录在作业指导书上,并填写隐蔽工程图与验收总结,会后将作业指导书归档。 4标准化作业指导书(卡)的应用效果 通过应用标准化作业指导书(卡),建立配网工程标准化作业体系,切实提高了施工现场的安全管理水平,有效地确保了作业过程中人身和设备安全,使施工作业实现了动态管理,有效提高了工程质量。主要效果包括:一是增强了职工的安全意识,提高了职工的业务技能水平。自实施标准化作业以来,通过事前查找作业中危险点,事中采用标准化流程的控制,有效地杜绝了因施工方法不正确发生的违章现象。另外通过对辅助系统的不断学习、完善,不仅提高了作业指导书的质量、拓宽了应用的范围,更为作业人员提供了很好的现场教育机会,自然形成了“工作学习化,学习工作化”的良好氛围。二是提高了劳动效率。实施现场标准化作业管理以后,切实规范了工作流程,理顺了管理关系,减少了重复劳动,节约了劳动成本。三是通过作业指导书内明确的任务分工和现场考核,不仅提高了人员的责任意识,而且为工程质量终身制提供了最有效的原始资料,同时也将绩效考核延伸到了的现场。另外每一项作业执行的现场标准化作业指导书,也为工程管理、运行管理和设备管理填补了一种必备的一手资料。 总结:标准化作业指导书(卡)通过分析工程中存在的不安全因素和施工过程各环节暴露出的问题,以现场安全和工程质量为主线,使配网工程全过程实现可控、在控,大大加强和规范了施工现场的管理。随着电网规模的不断扩大和新技术新设备的应用,标准化作业将

XXX施工作业指导书2

桥梁插入桩基础施工作业指导 一、主要设备 主要机械、设备详见表1。 主要机械、设备配置表表1 设备名称型号、规格数量备注吊车16T、25T 各1台 钻机R622型2台 自卸车东风5T 2台 拌和站1处三项目部混凝土运输车2台三项目部导管Φ20cm 30m 交流弧焊机XB—300 2台 发电机125GF 1台 钢筋切割机GJ—40A 1台 钢筋弯起机GW—40A 1台 内燃空压机1台 砂浆搅拌机350L 1台 插入式振动棒ZN70 2个

泥浆泵BW250—50 2台 三、劳动力组织 劳动力配置详见表2 劳动力配置表表2 序号工作内容人数序号工作内容人数 1 施工员、现场指挥 2 5 机械司机10 2 质量员 1 6 电焊工 4 3 安全员 1 7 钢筋工 6 4 测量员 5 8 其它劳工7 合计36人 四、工艺流程及操作要点 (一)工艺流程 详见工艺流程图(图3)。 (二)施工工艺 1、准备工作 技术准备工作包括: (1)根据工程设计情况和合同文件,组织施工调查: (2)图纸核对、优化工作,即施工前组织技术人员进行图纸会审,并实地

放线复测,按照有关规定,对桥梁位置、标高、功能等方面进行核对、 优化。 (3)合理配置生产要素,精心组织,编写合理可行的实施性施工组织设计:(4)进行技术交底工作,技术交底包括设计单位对施工单位的技术交底和施工单位的内部落技术员交底; (5)提供材料采购计划; (6)制定和实施施工技术管理责任制及管理办法; (7)组织地质复核工作; (8)建立工地试验室,并能满足施工需要,提前完成材料试验工作,提供可查证的试验报告单; (9)环保措施已建立,组织健全,有必要的环保设施,如便道防尘、植被保护、废水、油、垃圾排放等。 现场施工准备工作包括: (1)完成征地拆迁工作; (2)现场布置要提前进行规划,兼顾环保和文明工地的有关要求,做到现场整洁、美观; (3)场地平整及施工用电线的架设; (4)工地临时房屋建设;

中国南方电网2016年配网表格模板

表B.0.1 施工组织设计/专项施工方案报审表★ 工程名称:编号: 致:(监理项目部) 我方已完成工程施工组织设计/专项施工方案的编制和审批,请予以审查。 附件:□施工组织设计 □专项施工方案 承包单位(盖章): 项目经理(签字): 日期: 审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 审核意见: 监理项目部(盖章): 总监理工程师(签字、加盖执业印章): 日期: 建设单位(业主项目部)审批意见: 建设单位(业主项目部)(盖章): 项目负责人(签字): 日期: 本表(含附件)一式份,监理项目部存份,建设单位(业主项目部)存份,承包单位存份。

填写说明及要求 1、施工组织设计应由承包单位项目经理组织编制,公司职能部门审核,公司技术负责人批准。文件的编审批程序应符合承包单位的体系文件规定,文件封面的落款为承包单位公司名称,并加盖公司章。 2、有分包单位的,专业分包单位编制的施工组织设计或专项施工方案均应由承包单位按照规定完成相关审批手续后,报监理项目部审核。 3、施工组织设计、专项施工方案编审批页必须加盖公司章。报审表可加盖公司章或经公司授权的公章。 4、施工组织设计审查要点: 1)编审程序应符合相关规定; 2)施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求; 3)资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划应满足工程施工需要; 4)安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文; 5)施工总平面布置应科学合理。 5、专项施工方案特指住建部(建质[2009]87 号文)及国家能源局《关于开展电力建设工程落实施工方案专项行动的通知》(国能综安全[2015]163 号文)中规定的专项施工方案(如基坑支护与降水,土方开挖,高支模,起重吊装,拆除/爆破,脚手架工程等)以及其他有特殊要求的施工方案(如大跨越/穿越、带电跨越/穿越、跨铁路、跨公路等)。其中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案由承包单位负责组织召开专家论证会并提交论证报告。 6、对于抽水蓄能工程中有特殊要求或应监理要求的施工方案也应使用该表格报审,如特大断面洞室开挖,岩壁梁开挖及浇筑,斜(竖)井开挖,大型起重设备作业,特种模板,堵头混凝土等。 7、专项施工方案审查要点: 1)方案编制、审核、批准程序是否符合要求; 2)方案措施是否可行,是否能满足工程需求以及规范要求; 3)安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文。

配网工程施工作业指导书-架空线路安装工程部分

第二部分:电气工程分册 第一篇 架空线路安装工程

目录 第一篇架空线路安装工程 第一章杆塔工程 (3) 第一节钢管杆、铁塔组立 (3) 第二节混凝土杆组立 (13) 第三节拉线制作与安装 (24) 第二章架线工程 (34) 第一节横担、金具及绝缘子安装 (34) 第二节跨越设施安装与拆除 (43) 第三节导、地线展放 (54) 第四节导、地线连接 (64) 第五节紧线工程 (74) 第六节金具及附件连接安装 (84)

第一章杆塔安装工程第一节、钢管杆、铁塔组立安装

3. 作业流程图

4.作业内容 序号项目内容确认人说明 1 任务单根据工程项目实际设置内容(包含本项工作)本工序施工负责人经审批 2 图纸设计图纸、设备更动单本工序施工负责人经审批 3 预算材料表主、副材清单本工序施工负责人经审批 4 施工方案施工组织、安全技术交底(项目级)本工序施工负责人经审批 5 相关证照根据需要办理进入工作场所的相关手续、证件本工序施工负责人有效 6 确认上一工序检 查合格1)钢管杆基础坑深度允许误差为-50mm,+100mm;双杆基 坑中心偏差不应超过±30mm;(图1-1) 本工序施工负责人合格 图1-1 掏挖的基坑

2)铁塔基础:分解组立铁塔混凝土抗压强度应达到设计强 度的70%;整体立塔基础混凝土强度应达到100%,当采 取有效防止基础承受水平推力的措施时,混凝土的抗压 强度允许不低于设计强度的70%;(图1-2) 3)装配式预制基础的底座与立柱连接的螺栓、铁件及找平 用的垫铁,应采取有效的防锈措施。 4.2施工准备 序号项目内容说明 1 人员配置 施工阶段建议工作人数现场施工负责人现场施工质安员 钢管杆、铁塔组装技术工5+装卸工10 1 1 钢管杆、铁塔吊装技术工人5+辅助工10 现场材料整理技术工人2+辅助工5 技术岗位必须持有与作业工种相应、有效的上岗证,辅助工不得从事电气设备安装等专业工作; 2 施工内容相对应 的材料钢管杆组件、铁塔组件、角铁金具、配套螺栓检查设备材料符合设计要求:1)主、附件清 单齐全,2)钢管杆构件不应有明显凹坑、扭 曲,3)圆钢、角钢不得有洼陷、凹痕、裂缝; 图1-2 铁塔基础

钢筋网施工作业指导书

钢筋网施工作业指导书 1 、目的 明确隧道钢筋网施工作业的工艺流程,操作要点和相应的工艺标准,规范隧道钢筋网施工作业。 2 、编制依据 ⑴《客运专线铁路隧道工程施工指南》(TZ214-20XX) ⑵《客运专线铁路隧道工程施工质量验收标准》铁建设[20XX]160号 ⑶《新建XX铁路施工图设计文件》 3 、适用范围 适用于XX铁路XX段隧道初期支护钢筋网施工。 4 、工艺流程及技术要求 4.1钢筋网设计 隧道初期支护钢筋网采用Φ6钢筋,网格尺寸为20cm×20cm,拱墙布设。 4.2钢筋网施工 ⑴钢筋网片加工 钢筋网片采用Ⅰ级φ6钢筋焊制,在钢筋加工场内集中加工。先用钢筋调直机把钢筋调直,再截成钢筋条,钢筋网片尺寸根据拱架间距和网片之间搭接长度综合考虑确定。 钢筋焊接前要先将钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮皮、铁锈等均清除干净;加工完毕后的钢筋网片应平整,钢筋表面无削弱钢筋截面的伤痕。 ⑵成品的存放 制作成型的钢筋网片必须轻抬轻放,避免摔地产生变形。钢筋网片成品应远离加工场地,堆放在指定的成品堆放场地上。存放和运输过程中要避免潮湿的环境,防止锈蚀、污染和变形。

⑶挂网 按图纸标定的位置挂设加工好的钢筋网片,钢筋片随初喷面的起伏铺设,绑扎固定于先期施工的系统锚杆之上,再把钢筋片焊接成网,网片搭接长度为1~2个网格。 4.3 施工控制要点 ⑴钢筋网格尺寸应符合设计要求。 ⑵铺设钢筋网按照以下要求执行: ①钢筋网在初喷混凝土4cm以后铺挂,且保护层厚度不得小于2cm。 ②砂层地段应先加铺钢筋网,沿环向压紧后再喷射混凝土。 ③钢筋网应随初喷面的起伏铺设,与受喷面的间隙一般不大于3cm,与锚杆(锚杆安装3d后)或其它固定装置连接牢固。 ④开始喷射时,应减小喷头至受喷面的距离,并调整喷射角度,钢筋网保护层厚度不得小于4cm。 ⑤喷射中如有脱落的石块或混凝土块被钢筋网卡住时,应及时清除后再喷射混凝土。 5 、劳动力组织 焊工4人,钢筋工12人,钢筋调直机操作员1人。 6 、机具配备 电焊机4台、钢筋调直机1台、钢筋切割钳1台。 7、质量要求 7.1 质量验收规范 《客运专线铁路隧道工程施工技术指南》 《客运专线铁路隧道工程质量验收暂行标准》 7.2 分项验收标准 ⑴主控项目 钢筋进场时,必须对其质量指标进行全面检查并按批抽取试件

南方电网10kV与以下配网与客户配电工程验收管理实施办法

10kV及以下配网及客户配电工程验收管理实施办 法 (试行) 批准:刘建喜 审核:陈强 编写:姚建荣张子文 供电局供电所

目录 1总则 (1) 2适用范围 (1) 3引用标准及文件 (1) 4定义 (2) 5验收组织机构及职责 (2) 5.1本所验收领导小组及职责 (2) 5.2验收资料管理小组及职责 (3) 5.3验收协调小组及职责 (3) 5.4验收工作小组及职责 (4) 6验收分类 (4) 7验收的权限 (5) 8配网工程验收工作流程 (5) 8.1中间(隐蔽)验收工作流程 (5) 8.2单项工程初步验收工作流程 (7) 8.3单项工程竣工验收工作流程 (9) 9投运送电管理 (10) 10配网工程验收工作考核 (12) 11附则 (12)

1总则 为贯彻执行《佛山顺德供电局10kV及以下配网工程竣工验收管理实施细则(试行)》和《佛山顺德供电局10kV客户配电工程查验、投运管理办法(试行)》的规定,进一步规范北滘供电所(以下简称“本所”)的10kV及以下配网及客户配电工程的验收管理,加强对配网及客户配电工程的质量监督与控制,确保工程质量与设备进网安全运行,结合本所的实际情况,制定本办法。 2适用范围 本办法适用于投产后由本所运行管理的10kV及以下配网工程项目、统建接管客户工程项目、自维客户工程项目的验收管理。 3引用标准及文件 3.1佛山供电分公司配网建设与改造工程管理实施办法(试行)(GPG/FS/MR/1/2005) 3.2佛山供电分公司大修、技改项目竣工验收管理办法(佛电生[2004]100号) 3.3佛山农电大修、技改项目管理办法(试行)(佛电市〔2005〕75号) 3.4中国南方电网城市配电网技术导则(Q/CSG 1 0012-2005) 3.5广东省广电集团有限公司佛山供电分公司配网建设改造项目竣工验收实施办法 3.6佛山顺德供电局10kV及以下配网工程竣工验收管理实施细则(试行)(顺电配[2006]188号)

相关文档