报警存储与历史报警查询

配置参考文档

北京亚控科技发展有限公司

技术部

目录

一、功能概述 (4)

一、功能概述 (4)

二、工程实例 (4)

三、操作步骤: (4)

1、新建工程: (4)

1.1) 定义设备: (4)

1.2) 定义变量: (4)

1.3) 定义报警: (6)

1.4) 实时报警信息: (6)

2、报警配置: (8)

2.1)建立报警数据库: (8)

2.2) 设置ODBC数据源: (9)

2.3) 报警配置: (11)

3、进入运行系统: (14)

4、历史报警查询: (15)

4.1)创建KVADODBGrid控件: (15)

4.2)创建日历控件: (18)

4.3)编辑其他画面: (20)

5、进入运行系统: (21)

四、注意事项 (22)

图表

图一定义变量压力 (5)

图二定义变量流量 (5)

图三报警组定义 (6)

图四压力变量报警定义 (7)

图五流量变量报警定义 (7)

图六 ODBC数据源管理器 (9)

图七 选择数据源的驱动程序 (10)

图八数据源定义 (10)

图九选择数据库 (10)

图十 ODBC数据源定义 (11)

图十一报警配置 (11)

图十二数据库配置 (12)

图十三数据库配置 (13)

图十四数据库配置 (13)

图十五实时报警 (14)

图十六 Alarm表 (14)

图十七插入通用控件 (15)

图十八 KV控件属性 (16)

图十九数据链接属性 (17)

图二十KV控件配置 (18)

图二十一运行系统画面 (18)

图二十二日历控件 (19)

图二十三控件事件函数 (20)

图二十四报警查询 (21)

图二十五历史报警查询 (22)

一、功能概述

常规需求:很多工业现场要求将变量的报警信息进行存储,并且可以灵活的进行历史报警的查询、打印。

组态王中的实现方法:组态王支持通过ODBC接口将数据存储到关系数据库中,并且提供KV ADODBGrid控件对存储的历史报警信息进行条件查询,并可以对查询结果进行打印。关系数据库可以为Access数据库或者SQLServer数据库。

二、工程实例

我们通过一个简单的工程对报警信息的存储以及历史报警信息的查询进行讲解。历史报警的查询主要根据日期、报警组为条件进行查询。报警信息存储的数据库以Access数据库为例进行。下面就以此为例来演示完成这一现场需求的设置步骤。

三、操作步骤:

1、新建工程:

1.1) 定义设备:

新建一个工程,在设备处新建设备,我们在本例中定义一个仿真PLC的设备,设备列表为“PLC-亚控-仿真PLC-串口”,设备名称为“PLC1”。此仿真PLC可以做为虚拟设备与组态王进行通讯。仿真PLC主要有如下的寄存器:自动加1寄存器INCREA,自动减1寄存器DECREA,随机寄存器RADOM,常量寄存器 STATIC,常量字符串寄存器STRING,CommErr寄存器。具体的寄存器的使用请参考组态王IO驱动帮助。

1.2) 定义变量:

在数据词典中新建两个IO变量,变量名称分别为压力、流量,变量类型为IO实数,连接的设备为前面定义的仿真PLC设备“PLC1”,寄存器分别为INCREA100,DECREA100,数据类型为short,读写属性为“只读”。这样压力变量就会从0开始自动加1,其变化范围是0到100,流量变量从100开始自动减1,其变化范围是0到100。变量定义画面如下图一、图二所示:

图一定义变量压力

图二定义变量流量

1.3) 定义报警:

我们首先定义报警组,在报警组处双击进行报警组对话框,点击“增加”定义两个报警组,分别为“压力报警”、“流量报警”,确认完成报警组的定义,如图三所示:

图三报警组定义

报警组定义完成后。重新编辑变量的定义,在变量定义的“报警定义”选项中我们对这两个变量进行报警的定义。压力变量定义报警组名为“压力报警”,设置报警限为高、高高限,限值分别为70,95。流量变量定义报警组名为“流量报警”,设置报警限为低、高报警,报警限值分别为10,90。定义报警画面如下图四、图五所示:

1.4) 实时报警信息:

变量的报警就定义完成后,我们新建一个“实时报警”画面,在工具箱中选择报警窗口,然后在画面上完成报警窗口的制作,双击画面上的报警窗口,为报警窗口命名为“报警”,根据需要可以对报警窗口进行灵活的配置,详细的配置可以参考组态王手册或者组态王帮助,但是必须注意报警窗口的名字一定要填写,如果报警窗口没有名字,则此报警窗口无效。

在画面上制作两个按钮,分别为“画面切换”、“退出系统”。命令语言如下:

画面切换按钮:ShowPicture("报警查询");

退出系统按钮:exit(0);

图四压力变量报警定义

图五流量变量报警定义

报警窗口定义完成后,如果此时进入运行系统,则当出现报警后,报警信息会在报警窗口中出现。需要注意的是,报警窗口显示的信息在计算机的内存中,如果组态王退出后再进入运行系统则原来的报警并不存在了,也就是说历史的报警信息并没有保存下来。下面我们会详细讲解一下如何将报警信息进行保存以方便以后的查询。

2、报警配置:

组态王报警配置主要分为三个配置选项:文件配置、数据库配置、打印配置。文件配置主要是将报警信息存储到文件中,文件格式为 *.al2 ,我们可以通过记事本打开此文件对存储的信息进行浏览,因为此存储格式浏览不是很方便,我们现在不推荐客户使用。数据库配置是将报警信息存储到关系数据库中,如Access,SQLServer等,此方式浏览、查询比较方便,本文就是以数据库配置作为讲解的重点。打印配置为报警信息的实时打印,需要注意的时打印配置选择的打印机必须为带字库的针式打印机。下面我们主要以Access数据库为例讲解报警存储到数据库的使用配置。

2.1)建立报警数据库:

在Access中新建一个空数据库,例如建立路径为:D:\报警存储与查询\报警数据库.mdb。在此数据库中创建一个数据表:表的名称为:Alarm。表的字段名称如下表,字段类型为文本类型。

字段名称说明

AlarmDate 报警日期

AlarmTime 报警时间

VarName 变量名

GroupName 报警组名

AlarmValue 报警值

LimitValue 限值

AlarmType 报警类型

Pri 优先级

Quality 质量位

AcrDate 事件日期

AcrTime 事件时间

OperatorName 操作员名

VarComment 变量描述

ResumeValue 恢复值

EventType 事件类型

MachineName 工作站名称

IOServerName 报警服务器名称

为了方便客户使用,在组态王的安装盘中已经有一个已经做好的一个数据库文件,我们可以直接使用。此文件在组态王的安装盘的路径为:Value Pack\报警窗数据库,文件名为:报

警窗数据库.mdb 。我们可以直接拷贝此文件到计算机的硬盘中直接使用。需要注意的是光盘中的文件为“只读”属性,必须将“只读”属性去掉才可以。

2.2) 设置ODBC数据源:

组态王通过ODBC数据源将报警信息存储到数据库中,因此我们必须先建立ODBC数据源。

在“控制面板”-----“管理工具”----“ODBC数据源” 中建立ODBC数据源,点击“ODBC 数据源”弹出“ODBC数据源管理器”,如下图六所示:

在“用户DSN”中点击“添加”,弹出“选择数据源驱动程序”窗口,如下图七所示:选择“Microsoft Access Driver (*.mdb)”驱动,点击“完成”。弹出如图八所示窗口,填写ODBC 数据源的名称,根据需要对数据源进行命名,如“报警”,点击“选择(S)”,如图九示,选择我们前面定义的数据库文件“D:\报警存储与查询\报警数据库.mdb”。点击“确定”完成ODBC 数据源的定义,如图十所示。其他数据库如SQLServer的ODBC定义请参考相关文档。

图六 ODBC数据源管理器

图七 选择数据源的驱动程序

图八数据源定义

图九选择数据库

图十 ODBC数据源定义

2.3) 报警配置:

数据库以及ODBC数据源定义完成后,我们进行报警配置中的数据库配置。双击组态王工程浏览器的“系统配置”中的“报警配置”,弹出如图十一的“报警配置”对话框。选择“数据库配置”选项卡,如图十二所示:我们根据需要将“记录报警事件到数据库”打上勾,点击报警格式,根据实际情况对报警格式进行选择配置,需要注意的是默认的报警格式没有选择报警日期、事件日期,因此必须进行报警格式的配置。

图十一报警配置

图十二数据库配置

“报警格式”配置如图十三所示:需要注意的是:在6.52版本之前的报警格式配置中没有“数据库选项,分月保存报警数据表,以日期时间类型保存日期时间”选项。6.52版本增加了此选项。其中“分月保存报警数据表”选项如果选中,则保存报警信息的数据库中的数据表每月生成一个,并且无需建表,只需要建一个空的数据库即可。采用分月保存的方式的优点在于:如果报警信息数据量比较大,分表存储可以提高查询的速度。缺点在于:无法进行跨月的查询,在编写脚本进行查询时需要考虑查询的是那一个数据表。

本文我们还是按照报警信息存储到一个数据表的方式为例进行介绍,也就是说我们不选中“分月保存报警数据表”。其他选项需要注意的就是数据长度要根据实际情况进行设置,并且选中“报警组名”,如果使用描述则“变量描述”也需要选中。

报警格式设置完成后,点击“确定”返回“数据库配置”画面,在数据源处选择我们前面定义的数据源“报警”。如图十四所示:点击“确定”完成报警的配置。

图十三数据库配置

图十四数据库配置

3、进入运行系统:

画面开发完成后保存画面,在工程浏览器的“系统设置”-“设置运行系统”-“主画面配置”中,将新建的画面设置为主画面。确认后点击工程浏览器的“View”按钮切换到运行系统。

系统运行后会将“实时报警”画面打开,如下图十五所示:

图十五实时报警

当有报警产生后,会在报警画面中显示当前的报警信息,同时也会将报警信息存储到Access数据库中。我们可以打开D:\报警存储与查询\报警数据库.mdb的数据库,打开“Alarm”表,如图十六所示:报警信息已经存储到数据库中。

图十六 Alarm表

4、历史报警查询:

前面我们已经将报警存储到数据库中了,下面我们就介绍一下如何对存储到数据库中的报警进行查询。我们根据日期、报警组为例进行报警的查询。

历史报警的查询主要是利用KV ADODBGrid控件进行查询。

4.1)创建KVADODBGrid控件:

在工程中新建画面“报警查询”,单击工具箱中的“插入通用控件”按钮则弹出“插入控件”对话框。在“插入控件”对话框内选择“KV ADODBGrid Class”控件,如图十七所示,在此画面中放入此控件。双击此控件,为控件命名,控件名称可以根据需要确定,我们命名为“KV”。

图十七插入通用控件

选择控件,单击右键,在弹出的菜单中选择“控件属性”。弹出控件固有属性对话框,如下图十八所示。

点击“浏览”按钮弹出“数据链接属性”如图十九所示,选择“连接”选项卡,在“指定数据源”处选择“使用数据源名称”选项,通过下拉列表选择我们前面所定义的ODBC

数据源“报警”,点击“确定”,返回图十八画面,“数据源”与“数据库”连接完成,下面进行数据表的配置。

图十八 KV控件属性

图十九数据链接属性

在“表名称”处选择我们需要查询的数据表“Alarm”。选择完成后,数据表的字段会显示在“有效字段”栏,我们可以将需要的字段添加到右边,在添加过程中可以对标题以及格式等进行相应的修改,如图二十所示:点击“确定”完成对KV控件的配置。

图二十KV控件配置

配置完成后,同时按下键盘的“Ctrl”+“Alt”+“O”可以对控件的列宽进行设置,我们可以根据字段内容的多少设置合适的列宽以增加画面的美观程度。设置完成后的画面如图二十一所示:

图二十一运行系统画面

4.2)创建日历控件:

我们按照日期进行历史报警的查询,使用微软提供的通用控件“Microsoft Date and Time Picker Control ”,此控件在安装VB或者VC或者Office2000后会在通用控件中找到。

插入通过控件,如图二十二所示:选择后画到画面上,双击控件,在“常规”选项卡中为控件命名为“ADate”,点击“确定”,保存画面。再次双击日历控件,选择“事件”选项卡,在“事件”选项卡中点击CloseUp事件,弹出控件事件函数编辑窗口,在函数声明中为此函数

命名:CloseUp1();在编辑窗口中编写脚本程序,如图二十三所示:在编写脚本程序之前在数据词典中定义字符串变量“选择日期”,编写脚本程序如下:

float Ayear;

float Amonth;

float Aday;

string temp;

Ayear=ADate.Year;

Amonth=ADate.Month;

Aday=ADate.Day;

temp=StrFromInt( Ayear, 10 );

if(Amonth<10)

temp=temp+"/0"+StrFromInt( Amonth, 10 );

else

temp=temp+"/"+StrFromInt( Amonth, 10 );

if(Aday<10)

temp=temp+"/0"+StrFromInt( Aday, 10 );

else

temp=temp+"/"+StrFromInt( Aday, 10 );

\\本站点\选择日期=temp;

图二十二日历控件

图二十三控件事件函数

编辑完成后点击“确认”,完成对日历控件的设置。

4.3)编辑其他画面:

如图二十四所示:制作五个按钮,其中各个按钮的命令语言如下:

日期报警查询按钮:按照选择的日期对所选日期的所有的报警进行查询。

string whe;

whe="AlarmDate='"+\\本站点\选择日期+"'";

KV.Where=whe;

KV.FetchData();

KV.FetchEnd();

压力报警查询按钮:按照选择的日期对所选日期的压力报警进行查询。

string whe;

whe="AlarmDate='"+\\本站点\选择日期+"' and GroupName='压力报警'";

KV.Where=whe;

组态王软件详细教程 第九讲 数据库

第九讲组态王与Access数据库连接 组态王SQL访问功能实现组态王和其他外部数据库(支持ODBC访问接口)之间的数据传输。它包括组态王的SQL访问管理器和SQL函数。 以Ms Access数据库为例,下面说明组态王与其相连的例子。 SQL访问管理器 SQL访问管理器用来建立数据库列和组态王变量之间的联系。包括表格模板和记录体两部分功能。通过表格模板在数据库表中建立表格;通过记录体建立数据库表格列和组态王之间的联系,允许组态王通过记录体直接操作数据库中的数据。表格模板和记录体都是在工程浏览器中建立的。 创建表格模板 在工程浏览器中左侧工程目录显示区中选择“SQL访问管理器”下的“表格模板”项,在右侧目录内容显示区中双击“新建”,弹出“创建表格模板对话框”,如下图。

在表格模板中建立五个记录,字段名称,变量类型,变量长度,索引类型分别如上图所示。 建立表格模板的目的在于定义一种格式,在后面用到是SQLCreatTable()以次格式在Access数据库中建立表格。 创建记录体 在工程浏览器左侧的工程目录显示区中选择SQL访问管理器下的记录体,在右侧的目录内容显示区中双击“新建”,弹出“创建表格模板对话框”,如下图。

记录体定义了组态王变量$日期、$时间、原料油液位、催化剂液位、成品油液位和Access 数据库表格中相应字段日期、时间、原料油液位值、催化剂液位值、成品油液位值之间的对应连接关系。(注意:记录体中的 字段名称和顺序必须与表格模板中的字段名称和顺序必须保持一致,记录体中的字段对应的变量的数据类型必须和表格模板中相同字段对应的数据类型相同。) 建立Ms Access数据库 1.建立一空Access文件,定名为mydb.mdb. 2.定义数据源 双击控制面板下的“ODBC数据源(32位)”选项,弹出“ODBC数据源管理器”对话框, 选择“用户DSN”属性页,并单击添加”按钮。 在弹出的“创建新数据源”对话框中,选择“Mirosoft Access Driver” 单击“完成”按钮。 弹出“ODBC Microsoft Access安装”对话框:

组态王软件教程

组态王软件教程 软件教程 一、概述 1.概述 组态王软件结构由工程管理器、工程浏览器及运行系统三部分构成。 工程管理器:工程管理器用于新工程的创建和已有工程的管理,对已有工程进行搜索、添加、备份、恢复以及实现数据词典的导入和导出等功能。 工程浏览器:工程浏览器是一个工程开发设计工具,用于创建监控画面、监控的设备及相关变量、动画链接、命令语言以及设定运行系统配置等的系统组态工具。 运行系统:工程运行界面,从采集设备中获得通讯数据,并依据工程浏览器的动画设计显示动态画面,实现人与控制设备的交互操作。 2.建立应用工程的一般过程 1)创建新工程 为工程创建一个目录用来存放与工程相关的文件。 2)定义硬件设备并添加工程变量 添加工程中需要的硬件设备和工程中使用的变量,包括内存变量和I/O 变量。 3)制作图形画面并定义动画连接 按照实际工程的要求绘制监控画面并使静态画面随着过程控制对象产生动态效果。 4)编写命令语言 通过脚本程序的编写以完成较复杂的操作上位控制。 5)进行运行系统的配置

对运行系统、报警、历史数据记录、网络、用户等进行设置,是系统完成用于现场前的必备工作。 6)保存工程并运行 完成以上步骤后,一个可以拿到现场运行的工程就制作完成了。 二、建立一个新工程 1.工程管理器 组态王工程管理器是用来建立新工程,对添加到工程管理器的工程做统一的管理。工程管理器的主要功能包括:新建、删除工程,对工程重命名,搜索组态王工程,修改工程属性,工程备份、恢复,数据词典的导入导出,切换到组态王开发或运行环境等。 2.工程浏览器 工程浏览器是组态王6.55 的集成开发环境。 3.定义外部设备和数据变量 组态王把那些需要与之交换数据的硬件设备或软件程序都作为外部设备使用。外部硬件设备通常包括PLC、仪表、模块、变频器、板卡等;外部软件程序通常指包括DDE、OPC 等服务程序。按照计算机和外部设备的通讯连接方式,则分为:串行通信(232/422/485)、以太网、专用通信卡(如CP5611)等。 组态王与外部设备的通讯方式:如COM1、COM2、DDE、板卡、OPC 服务器、网络站点,其中COM1、COM2 表示组态王支持串口的通讯方式,DDE表示支持通过DDE 数据传输标准进行数据通讯,其他类似。 注意:标准的计算机都有两个串口,所以此处作为一种固定显示形式,这种形、COM2,也不表示组态王计算机上肯定有两个式并不表示组态王只支持COM1 串口;并且“设备”项下面也不会显示计算机中实际的串口数目,用户通过设备定义向导选择实际设备所连接的PC 串口即可。

组态王与数据库连接

首先,安装SQL server,和组态王。 1.将采集到的数据需要存入数据库的先编辑到记录体。 a.记录体名可以按照存储变量来设定,与存入数据库表格名称可以不一样(建议设置 一样)。 b.字段名称不需要和变量名称一致,设置简单明了的标示名称即可,但是必须要和存 入数据库表格名称一致。 c.记录体变量顺序必须和存入数据库表格顺序一致,否则数据不能插入表格。 d.时间:建议可新建一个内存字符串,并在命令语言内如图定义。 2.新建数据库以及数据库表格。 新建数据库:名称可随意设置(如:ceshi) 新建数据库表格: 列名:必须和记录体内字段名称一致(在报表调用时名称可以修改)。 数据类型:和存入的数据类型要一致,时间varchar模拟量float 开关量bit

长度:根据数据类型自动设置。 保存表格时输入表格名称即可。(名称尽量和记录体一致,操作起来方便一些)

3.创建数据源(ODBC) 依次打开控制面板→管理工具→数据源(ODBC) →系统DSN 步骤(只是需要修改的,其他都默认): a.添加→选择新数据源SQL sever(下拉最后一个)→完成 b.名称可随意设置,(建议和数据库名称一样,如:ceshi),描述可以省略,服务器: (local) c.使用用户输入登录ID和密码的SQLserver 验证。登录ID:sa,密码:安装数据库时 设置的密码(如,admin)。 d.更改默认的数据库,选择刚刚新建的数据库(如ceshi),创建完成。 4.连接组态和数据库插入数据 a.在组态王数据词典中新建内存整形变量DeviceID b.应用程序命令语言启动时: SQLConnect( DeviceID, "dsn=数据源名称;uid=sa(登录ID);pwd=admin(密码)"); 该命令语言是组态王连接上数据。 c.SQLInsert( DeviceID, "记录体名称", "数据库表格名称" ); 该命令语言是将记录体数据插入数据库表格内,可根据不同需求设定不同是采集频率。(如图,为一分钟采集一次;) 注:如果采集时间为十分钟可以建内存实数,让新建变量等于10分钟,并在命令语言中实现。 报表功能下期再见。

组态王与ACCESS数据库的数据交换的例子

组态王与ACCESS数据库的数据交换 ——以中山创污水处理为例 一、创建表格模板和记录体。 在组态王工程浏览器中的SQL访问管理器点击表格模板。在右侧目录内容中双击“新建”创建一个名称为“1”且字段为“工号”“日期”“时间”“酸”“碱”“混凝剂”“还原剂”“氯化钙”“PAM正”“PAM负”的表格。注意:当编辑字段名称时,应与新建组态王变量一样(最好不要用字符),不含非法字符,如:“+”“-”“=”“#”等。此表格格式决定了ACCESS数据库的表格格式。 同样在SQL管理器中点击记录体,在右侧目录内容中双击“新建”,创建一个名称为“1”的记录体。其字段名称与表格模板中的字段相对应。组态王变量是连接的组态王内部变量。编辑字段名称的规则与编辑表格模板一样。 二、建立MS ACCESS数据库。 1.建一个空的ACCESS数据库,定名为20,保存在D:\29所污水处理工程。 2.定义数据源 双击控制面板下的“ODBC数据源(32位)”选项,弹出“ODBC数据源管理器” 对话框。 选择“用户DSN”属性页,并单击“添加”按钮。 在弹出的“创建新数据源”对话框中,选择“Mirosoft Access Driver”单击“完成”按钮。 弹出“ODBC Microsoft Access安装”对话框,定义数据源名为“20” 单击“选择”按钮,从中选择路径D:\29所污水处理工程\20.MDB 单击“确定”按钮,完成对数据源的配置。

三、组态王开发界面的组态 在组态王开发系统中创建如下画面: 其中表格为KV ADODBGrid CLASS控件。 四、对数据库的操作。 点保存弹出对话框。在“确定”按钮的动画连接向导的“弹起时”输入命令语言 SQLConnect( \\本站点\ID, "dsn=20;DATABASE=20;uid=;pwd="); //连接名称为“20”,数据源名称为“20”的数据库。 SQLCreateTable( \\本站点\ID, "10", "1" ); //在数据库“20”内创建名称为“10”的表格,表格模板名称为“1”表格模板在组态王中已编辑。 SQLInsert( \\本站点\ID, "10", "1" ); //在名称为“10”的表格内插入名称为“1”的记录体。记录体在组态王中已编辑。 ClosePicture("手动确定"); //关闭“手动确定”画面。 数据库中的被记录变量必须要先被当前组态画面显示后才能在数据库中记录下来。(本工程中要记录的变量已经在KV ADODBGrid CLASS控件上方显示过了,即褐色的部分,显示后再点击“保存”按钮,进入保存对话框,点击“确定”按钮,数据才能进入数据库。 五:进入组态王运行状态,点击保存弹出对话框,点击“确定”按钮;将会自动在Microsoft Access 中生成名字为“10”的数据库表格;

组态王的经典问题解答

组态王的n个经典问题解答之一 1、变量设定中最大(小)值及最大(小)原始值的意义? 最大(小)值是变量在现实中表达的工程值(如:温度、压力等)的大小,而最大(小)原始值是采集设备中[寄存器]数字量的最大(小)值(如板卡中的819-4095等)。一般对于板卡设备此值为物理量经AD转换之后的值,如12BitAD此值范围0~4096、16BitAD为0~65535,对于PLC、智能仪表、变频器,其本身已将物理值转换为工程值所以此时最大(小)值与最大(小)原始值在设置时是一致的. 2:组态完成后发现工程特别大,怎样把工程文件变小? 可以删除*.AL2(报警信息文件),*.REC(历史记录文件),*.111文件(*.pic文件的备份文件)的文件。 3:在定义变量的基本属性时状态栏中的保存数值、保存参数是什么意思? 保存参数:在系统运行时,修改变量的域的值(可读可写型),系统自动保存这些参数值,系统退出后,其参数值不会发生变化。当系统再启动时,变量的域的参数值为上次系统运行时最后一次的设置值。无需用户再去重新定义。 保存数值:系统运行时,当变量的值发生变化后,系统自动保存该值。当系统退出后再次运行时,变量的初始值为上次系统运行过程中变量值最后一次变化的值。 4:如何不进入系统桌面环境而直接运行组态王工程如何实现(Win98系统)? 编辑Win98系统下的System.ini文件,将shell=explorer.exe改为: path=c:\ProgramFiles\Kingview\ shell=Touchvew.exe 即可 5:组态王里画面属性中覆盖式与替换式有何区别? 覆盖式画面出现时,它重叠在当前画面之上,其他打开的画面还在运行,关闭后被覆盖的画面又可见。替换式画面出现时,所有与之相交的画面自动从屏幕和内存中删除,不再运行。 6:如何利用多个摄像头在组态王上显示多幅画面? 用户需要增加硬件设备:矩阵转换器和画面分割器。视频采集后通过矩阵转换和画面分割再送进组态王中,例如需要显示16个画面,可选择16画面分割器。 7:如何将gif动画用在组态王画面中? 在组态王画面中的工具箱内选折<画点位图 designtimesp=451>这一项并用鼠标在画面中画出一个点位图块,然后点击鼠标右键,在其下拉式菜单中选折〈从文件加载〉,选择所需的gif动画文件。 8:如何用组态王在启动一个应用程序时打开任意路径下的一个文件? 一在组态王中定义一个内存字符串型变量,在StartApp函数调运之前,赋给该变量值,为:应用程序路径+一个或两个空格+文件路径、文件名、文件扩展名。接下来用StartApp 函数,其参数为该变量名称。如用WordPad启动时打开一个.alg文件:定义“文件”问内存

组态王与SQL SERVER 2000交互教程

目录 1.SQL SERVER2000的准备工作 (2) 1.1安装SQL S ERVER2000数据库(安装方法略),新建数据库K ING V IEW (2) 1.2在K ING V IEW数据库中新建数据表R EAL D ATA、H ISTORY D ATA,用于存放组态王中的实时和 历史数据 (2) 2.组态王的准备工作 (4) 2.1在组态王建立两个内存实数变量,作为H ISTORY D ATA和R EAL D ATA的数据源,提供数据 变化至SQL S ERVER2000的数据库K ING V IEW (4) 2.2新建组态王画面T EST F OR SQLS ERVER2000,设置标签监控内存实数变量K ING1和K ING25 2.3建立一个内存字符串变量,时刻记录组态王的日期加时间,写入历史数据表作为时 间变量6 3.数据库与组态王数据交互 (6) 3.1建立组态王与数据库表之间的连接 (7) 3.2建立ODBC数据源,建立组态王与数据库之间的数据通道 (7) 3.3组态王打开数据库连接 (10) 3.4利用组态王脚本语言实现捕捉字段变化进而触发数据库操作 (13) 3.5组态王显示SQL S ERVER中历史数据表内容 (14) 3.6实际测试 (17)

1.SQL Server2000的准备工作 1.1安装SQL Server2000数据库(安装方法略),新建数据库 KingView 新建kingView数据库 1.2在KingView数据库中新建数据表RealData、HistoryData, 用于存放组态王中的实时和历史数据 定义历史数据表字段,注意需要把ID设置成自增1,才可以保证你数据表中记录不断的增加

组态王实例教程入门

组态王实例教程入门 组态王kingview6.55是亚控科技根据当前的自动化技术的发展趋势,面向低端自动化市场及应用,以实现企业一体化为目标开发的一套产品。该产品以搭建战略性工业应用服务平台为目标,集成了对亚控科技自主研发的工业实时数据库(KingHistorian)的支持,可以为企业提供一个对整个生产流程进行数据汇总、分析及管理的有效平台,使企业能够及时有效地获取信息,及时地做出反应,以获得最优化的结果。 组态王保持了其早期版本功能强大、运行稳定且使用方便的特点,并根据国内众多用户的反馈及意见,对一些功能进行了完善和扩充。组态王kingview6.55提供了丰富的、简捷易用的配置界面,提供了大量的图形元素和图库精灵,同时也为用户创建图库精灵提供了简单易用的接口;该款产品的历史曲线、报表及web发布功能进行了大幅提升与改进,软件的功能性和可用性有了很大的提高。 组态王在保留了原报表所有功能的基础上新增了报表向导功能,能够以组态王的历史库或KingHistorian为数据源,快速建立所需的班报表、日报表、周报表、月报表、季报表和年报表。此外,还可以实现值的行列统计功能。 组态王在web发布方面取得新的突破,全新版的Web发布可以实

现画面发布,数据发布和OCX控件发布,同时保留了组态王Web的所有功能:IE浏览客户端可以获得与组态王运行系统相同的监控画面,IE客户端与Web服务器保持高效的数据同步,通过网络您可以在任何地方获得与Web服务器上相同的画面和数据显示、报表显示、报警显示等,同时可以方便快捷的向工业现场发布控制命令,实现实时控制的功能。 组态王集成了对KingHistorian的支持,且支持数据同时存储到组态王历史库和工业库,极大地提高了组态王的数据存储能力,能够更好地满足大点数用户对存储容量和存储速度的要求。KingHistorian是亚控新近推出的独立开发的工业数据库。具有单个服务器支持高达100万点、256个并发客户同时存储和检索数据、每秒检索单个变量超过20,000 条记录的强大功能。能够更好地满足高端客户对存储速度和存储容量的要求,完全满足了客户实时查看和检索历史运行数据的要求。

031第八讲_组态王与数据库连接

第八讲 组态王与数据库连接 第一节 SQL 访问管理器 概述 组态王SQL 访问功能实现组态王和其他外部数据库(通过ODBC 访问接口)之间的数据传输。它包括组态王的SQL 访问管理器和相关的SQL 函数。 SQL 访问管理器用来建立数据库字段和组态王变量之间的联系,包括“表格模板”和“记录体”两部分。通过表格模板在数据库表中建立相应的表格;通过记录体建立数据库字段和组态王之间的联系。同时允许组态王通过记录体直接操作数据库中的数据。 创建数据源及数据库 首先外建一个数据库,这里我们选用Access 数据库(路径:d:\peixun ,数据库名为:mydb.mdb )。 然后,用Windows 控制面板中自带的ODBC Data Sources (32bit)管理工具新建一个Microsoft Access Driver(*.mdb)驱动的数据源,名为:mine ,然后配置该数据源,指向刚才建立的Access 数据库(即mydb .mdb ),如图8-1所示: 图8-1ODBC 数据源的建立

创建表格模板 1、在工程浏览器窗口左侧“工程目录显示区”中选择“SQL访问管理器”中的“表格模板”选项,在右侧“目录内容显示区”中双击“新建”图标弹出创建表格模板对话框,在对话框中建立三个字段,如图8-2所示: 图8-2创建表格模板对话框 2、单击“确认”按钮完成表格模板的创建。 建立表格模板的目的是定义数据库格式,在后面用到SQLCreatTable()函数时以此格式在Access数据库中自动建立表格。 创建记录体 1、在工程浏览器窗口左侧“工程目录显示区”中选择“SQL访问管理器”中的“记录体”选项,在右侧“目录内容显示区”中双击“新建”图标弹出创建记录体对话框,对话框设置如图8-3所示: 图8-3创建记录体对话框 记录体中定义了Access数据库表格字段与组态王变量之间的对应关系,对应关系如下所示:

组态王软件详细教程 第四讲 报警和事件

第四讲 报警和事件 报警和事件窗口的作用 运行报警和事件记录是监控软件必不可少的功能,“组态王”提供了强有力的支持和简单的控制运行报警和事件记录方法。 组态王中的报警和事件主要包括变量报警事件、操作事件、用户登录事件和工作站事件。通过这些报警和事件,用户可以方便地记录和查看系统的报警、操作和各个工作站的运行情况。当报警和事件发生时,在报警窗中会按照设置的过滤条件实时的显示出来。 为了分类显示报警事件,可以把变量划分到不同的报警组,同时指定报警窗口中只显示所需的报警组。(注:趋势曲线、报警窗口都是一类特殊的变量,有变量名和变量属性等。) 为使报警窗口内能显示变量的报警和事件信息,您必须先做如下设置: 定义报警组 切换到工程浏览器,在左侧选择“报警组”,然后双击右侧的图标进入“报警组定义” 对话框。 在“报警组定义”对话框中单击“修改”。 → 在“修改报警组”对话框中将“RootNode ”修改为“化工厂”。 单击“确认”,关闭“修改报警组”对话框。 单击“增加”按钮,在“化工厂”报警组下再增加一个分组“反应车间”。

单击“报警组定义”对话框的“确认”按钮。结束对报警组的设置 设置变量的报警定义属性 设置变量“反应罐压力”的报警属性。 在工程浏览器的左侧选择“数据词典”,在右侧双击变量名“反应罐压力”,弹出“定义变量”对话框。 在“定义变量”对话框中单击“报警定义”配置页,弹出对话框如下图: 具体设置如下: 低:10 高:90 报警组名:反应车间。 优先级:100 单击“确定”,关闭此对话框。 采用同样的方法定义“原料油液位”,“催化剂液位”“成品油液位”的报警属性。

组态王及数据库连接的实现方法

组态王与数据库连接的实现方法 1准备工作 1.1创建数据源及数据库 1.右键新建一个Access数据库(D:\example,数据库名:ku.mdb)。 2.依次点击屏幕左下角“开始\控制面板\管理工具”,双击“数据源 (ODBC)”打开ODBC数据源管理器如错误!未找到引用源。: 图 1 3.点击“添加”新建一个数据源,驱动程序选择“Microsoft Access Driver(*.mdb)”点击“完成”,如错误!未找到引用源。:

图 2 4.配置该数据源,数据源名:yuan。指向新建的Access 数据库 (ku.mdb)步骤如错误!未找到引用源。所示: 图 3

1.2创建表格模板 打开工程“yangli”在工程浏览器窗口左侧找到“系统\SQL访问管理器\表格模板”选项如图 4,在右侧双击“新建”打开如图 5“创建表格模板”对话框。 图 4 模板名称:muban1,,依次输入字段名称:ziduan1、字段长度:9,选择变量类型为:定长字符串型,点击增加字段。用同样方法增加字段ziduan2、ziduan3。 图 5 1.3创建记录体 注意:记录体中的字段名称必须与表格模板中的字段名称保持一致,记录体中字段对应的变量数据类型必须和表格模板中相同字段对应的数据类型相同。 1.在工程浏览器窗口“数据库\数据词典”中新增三个内存字符串型变量 (ziduan1、 ziduan2、ziduan3)。

2.找到工程浏览器窗口左侧“SQL 访问管理器\记录体”选项,双击右侧 “新建”图标建立名为“jiluti1”的记录体,对话框设置如图 6所 示: 图 6 依次增加ziduan1、ziduan2、ziduan3三个字段点击“确认”。 2连接并插入记录 2.1连接数据库并创建数据库表格 1.在工程浏览器窗口“数据库\数据词典”中定义一个内存整型变量: 变量名:DeviceID 变量类型:内存整型 2.在工程浏览器窗口的“命令语言\应用程序命令语言\启动时”窗口输入 命令: SQLConnect( DeviceID, "dsn=yuan;uid=;pwd="); SQLCreateTable( DeviceID, "biaoge1", "muban1" ); 命令语言中的“yuan”为前面配置的数据源的名称。 3.在工程浏览器窗口的“命令语言\应用程序命令语言\停止时”窗口输入 命令: SQLDisconnect( DeviceID);

组态王教程1

组态王软件培训

培训内容 内容包括: 1、组态王介绍 2、新建工程 3、建立IO设备通信 4、建立数据词典 5、画面组态 6、设置,然后运行 7、脚本编程,函数等。

组态王软件是一种通用的工业监控软件, 它适用于从单一设备的生产运营管理和故障诊断,到网络结构分布式大型集中监控管理系统的开发。支持与国内外常见的PLC、智能模块、智能仪表、变频器、数据采集板卡进行数据通讯组态王软件结构由工程管理器、工程浏览器及运行系统三部分构成。

组态软件的安装 1、运行安装组态王程 序。直接安装。 2、安装完后直接安装 驱动。 3、其它内容可以不安 装。

工程管理器:工程管理器用于新工程的创建和已有工程的管理,对已有工程进行搜索、添加、备份、恢复以及实现数据词典的导入和导出等功能。 工程浏览器:工程浏览器是一个工程开发设计工具,用于创建监控画面、监控的设备及相关变量、动画链接、命令语言以及设定运行系统配置等的系统组态工具。 运行系统:工程运行界面,从采集设备中获得通讯数据,并依据工程浏览器的动画设计显示动态画面,实现人与控制设备的交互操作。

组态王软件是一种通用的工业监控软件, 它适用于从单一设备的生 产运营管理和故障诊断,到网络结构分布式大型集中监控管理系统的开发。支持与国内外常见的PLC、智能模块、智能仪表、变频器、数据采集板卡进行数据通讯组态王软件结构由工程管理器、工程浏览器及运行系统三部分构成。 工程管理器:工程管理器用于新工程的创建和已有工程的管理,对已有工程进行搜索、添加、备份、恢复以及实现数据词典的导入和导出等功能。 工程浏览器:工程浏览器是一个工程开发设计工具,用于创建监控画面、监控的设备及相关变量、动画链接、命令语言以及设定运行系统配置等的系统组态工具。 运行系统:工程运行界面,从采集设备中获得通讯数据,并依据工程浏览器的动画设计显示动态画面,实现人与控制设备的交互操作。

关于组态王数据库绘制曲线的方式

关于组态王历史曲线的绘制 在作项目中,常常遇到需要查看工程的历史数据图和历史曲线。 在使用组态王的过程中遇到了以下问题。 问题;工程要求要能查找历史数据和查看历史曲线。组态王内置历史曲线可以绘制,但数据不能第三方访问。且历史数据记录不能停止。 要绘制历史曲线,首先要有历史数据,组态王本身有历史数据库。也可使用第三方数据库。 组态王自己的历史数据库不开放(只可用函数语句表另存为),第三方不能访问。 第三方数据库是微软的access数据库或者是SQL sever 数据库等。 在测试access数据时发现。组态王保存的历史数据在绘制历史曲线调用时,有个日期时间格式的数据需要选取。但在数据库里边没有符合这个格式的选项。 经查看发现组态王合成的日期时间格式在access里是字符串(文本)格式,不符合datetime格式。于是手动更改为datetime格式,组态王可以调用历史数据绘制曲线了。但数据又不能插入了。测试失败。 方法1.在SQL several数据库中同时插入两个一摸一样的表格,表格1插入数据,表二在表1插入时同时插入数据并转换数据格式,然后在历史曲线控件里调用。 在表格1调用触发器,然后再插入数据到表格2,同时更改日期时间字符串为datetime格式,直接在组态王历史控件里调用即可。 create trigger myinserta on MODE for insert as declare @a char(15),@b int,@c char(8),@d char(10),@e char(24),@f int,@g int,@h int,@i int,@j int,@k int,@l int,@m char(10); select @a=工件号编码,@b=序号,@c=时间,@d=日期,@e=DATATIME,@f=毫秒,@g=轨顶温度,@h=轨顶温度,@i=轨低温度,@j=轨低温度,@k=喷风温度,@l=喷风压力,@m=用户FROM INSERTED INSERT INTO MODE1 values (@a,@b,@c,@d,@e,@f,@g,@h,@i,@j,@k,@l,@m); 上面第一个触发器定义中间变量和数据长度和格式,定义的格式应当和组态王模板设定的长度和数据类型一致。 下面的触发器在每次插入触发时更改DATATIME列的格式为datetime日期时间格式。 create trigger STTTOTIMEa on MODE --(//记录体名称) ALTER TABLE MODE1 ALTER COLUMN DATATIME datetime; 方法2还是使用SQL several数据库。 在定义组态王模板时定义一个内部空变量,定义类型为long,长整型。随模板一起插入,在组态里,转换DATATIME字符串为datetime日期时间格式,并赋值给定义的长整型(long),在组态历史控件里就可以调用了

组态王

数据类型:只对I/O类型的变量起作用,定义变量对应的寄存器的数据类型,共有9 种数据类型供用户使用,这9种数据类型分别是: BIT:1位;范围是:0或1 BYTE:8位,1个字节;范围是:0---255 SHORT,2个字节;范围是:-32768---32767 USHORT:16位,2个字节;范围是:0---65535 BCD:16位,2个字节;范围是:0---9999 LONG:32位,4个字节;范围是:-2147483648——2147483647 LONGBCD:32位,4个字节;范围是:0---4294967295 FLOAT:32位,4个字节;范围是:-3.40E+38~+3.40E+38,有效位7位 STRING:128个字符长度 2, 变量有哪些域 变量的域越多,表明属性越丰富。不同类型的变量具有不同的域,详解如下: 1.变量的基本属性域 变量的基本属性域包括Name,Comment,质量戳相关域,时间戳相关域。 Name:表示变量的名称,字符型,只读。 Comment:表示变量的描述内容,字符型,可读可写。 质量戳相关域:变量的质量戳表示变量的数据质量好坏。质量戳相关域包括:

Quality:表示变量质量戳的值,整型,只读。 QualityString:表示变量质量戳字符串,字符串型,只读 时间戳相关域:变量的时间戳表示变量数据的采集时间。时间戳相关域包括: TimeYear:表示变量时间戳年的值,整型,只读 TimeMonth:表示变量时间戳月的值,整型,只读 TimeDate:表示变量时间戳日的值,整型,只读 TimeHour:表示变量时间戳小时的值,整型,只读 TimeMinture:表示变量时间戳分的值,整型,只读 TimeSecond:表示变量时间戳秒的值,整型,只读 TimeMsec:表示变量时间戳毫秒的值,整型,只读 TimeZone:表示变量时间戳时区的值,整型,只读 TimeDateString:表示变量时间戳日期的字符串,字符串型,只读 TimeTimeString:表示变量时间戳时间的字符串,字符串型,只读 组态王的变量(除报警窗和历史曲线变量外)均具有以上14种域。 另外,IO整型变量和IO实型变量还有下面四个域: MaxEU:最大值,模拟型,可读可写。 MinEU:最小值,模拟型,可读可写。 MaxRAW:表示变量的最大原始值,模拟型,可读可写。 MinRAW:表示变量的最小原始值,模拟型,可读可写。 内存整型,内存实型变量也有MaxEU和MinEU域。

组态王日报表例程

组态王日报表的实现例程 配置参考文档 北京亚控科技发展有限公司 技术部 目录 一、功能概述 (2) 一、功能概述 (2) 二、工程实例 (2) 三、操作步骤: (2) 1、定义设备: (2) 2、定义变量: (2) 3.制作画面: (3) 3.1) 创建报表: (3) 3.2) 创建日历控件: (5) 4.进入运行系统: (11) 四、注意事项 (12) 图表 图一报表 (4) 图二报表设计 (4) 图三日报表 (5) 图四日历控件 (6) 图五控件事件函数 (9) 图六保存报表 (9) 图七打印报表 (10) 图八打印报表 (10) 图九运行系统 (11) 图十打印预览 (12)

一、功能概述 常规需求:很多工业现场会用到报表功能,而日报是其中最基本的一种报表形式。 日报表一般为每天整点的数据,每一个变量有24个数据。 组态王中的实现方法: 利用组态王内置报表以及报表的函数来实现对日数据的查询生成日报表。 组态王内置报表的操作类似excel,操作简单、方便,并且组态王提供了大量的报表函数来实现各种复杂功能。 二、工程实例 我们举一个例子来说明日报表的实现方法。在此例程中我们定义五个变量,分别为“压力”、“温度”、“密度”、“电流”、“电压”,运行系统运行后记录历史数据,查询日报表数据时自动从历史数据中查询整点数据生成报表,并可以保存、打印报表。下面就以此为例来演示完成这一要求的具体步骤。 三、操作步骤: 1、定义设备: 根据工程中实际使用得设备进行定义,本例程使用亚控的仿真PLC设备,使用“PLC-亚控-仿真PLC-串口”驱动,定义设备名称为”PLC”。 2、定义变量: 在组态王中定义三个变量:压力(IO实数类型)、温度(IO实数类型)、密度(IO实数类型)。压力变量:最小值0,最大值100,最小原始值0,最大原始值100,连接设备PLC,寄存器INCREA100,数据类型short,读写属性为只读,采集频率1000。记录和安全区选择“数据变化记录”,变化灵敏度选择“0”。 温度变量:最小值0,最大值50,最小原始值0,最大原始值100,连接设备PLC,寄存器DECREA100,数据类型short,读写属性为只读,采集频率1000。记录和安全区选择“数据变化记录”,变化灵敏度选择

组态王连接Accesss大数据库与历史曲线显示

我是依据组态王帮助文件里面的案例,不过我写的会更详细! 以某工业现场应用为例,需要对原料进行称量,并记录原料的生产厂家、原料编号、称量日期、称量时间,值班人员、原料重量。针对这种关系数据,使用组态王的历史库是无法记录的,因此我们使用关系数据库Access 进行记录。下面就以此为例来演示完成这一现场需求的设置步骤。 操作步骤: 1、新建数据库以及表: 1.1)在Access 中新建一个空数据库,例如建立路径为:D:\数据库存储例程\数据.mdb。 1.2)在数据库D:\数据库存储例程\数据.mdb 中创建一个数据表:表的名称为:原料数据。字段为:称量日期、称量时间、原料重量、原料厂家、原料编号、值班人员、datetime(这个变量是我自己需要历史曲线用的)。如下图所示:(下面的值是我测试的) 其中原料重量字段类型为“数字”设置为“单精度”,datetime设置为日期/时间默认值改为now()。其余为“文本”类型。(这里默认的视图是数据表视图,要切换到设计视图,如图所示:)

在这下面设置字段大小为单精度型,小数位数为2(这个按自己需求设置位数)。 2、设置ODBC 数据源: 2.1) 在“控制面板”-----“管理工具”----“ODBC 数据源”中建立ODBC 数据源,点击“ODBC数据源”弹出“ODBC 数据源管理器”,如下图所示:(这里注意的是如果系统是64位系统的话,则打开C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe)

2.2) 在“用户DSN”中点击“添加”,弹出“选择数据源驱动程序”窗口,如下图所示:选择“Microsoft Access Driver (*.mdb)”驱动,点击“完成”。弹出如图所示窗口,填写ODBC数据源的名称,根据需要对数据源进行命名,如“数据”,点击“选择(S)”,如图所示,选择我们前面定义的数据库文件“D:\数据库存储例程\数据.mdb”。点击“确定”完成ODBC 数据源的定义,如图所示。其他数据库如SQLServer 的ODBC 定义请参考相关文档。

组态王实时报警界面制作教程

在工程浏览器左侧的树型视图中选择"界面",在右侧视图中双击"新建",新建产生一幅名为"实时报警"的界面,如图13-20所示。 文本"系统报警!",红色,系统报警时文字显示闪动,在"动画连接"对话框中单击"闪烁"按钮,弹出对话框。输入闪烁的条件表达式"$新报警= = 1",当此条件表达式的值为真时,图形对象开始闪烁。表达式的值为假时闪烁自动停止。单击"?"按钮可以查瞧己定义的变量名与变量域,如图13-21所示。 "$新报警"变量就是组态王的一个系统变量,主要表示当前系统中就是否有新的报警产生。 当系统中无论有何种类型的新报警产生时,该变量被自动置为1。但需要注意的就是,该变量不 能被自动清0,需要用户人为地将其清0。 "确认"按钮按下时的命令语言程序为:

Ack (RootNode); PlaySound (" c:\Sirenl、wav", 0); ClosePicture("实时报警"); PlaySound函数 此函数通过Windows的声音设备(若已安装)播放声音,声音为w町文件。调用格 式:PlaySound(SoundName, Flags)。 参数及其描述: SoundName代表要播放的声音文件的字符串或字符串变量。 Flags可为下述之一:←停止播放声音; 1同步播放声音; 2一异步播放声音; 3一重复播放声音直到下次调用PlaySound 0函数为止。 实时报警界面为报警时自动弹出窗口,在工程浏览器中选择命令语言一一数据改变命令语言,在浏览器右侧双击"新建飞弹出数据改变命令语言编辑器,如图13-22所示。数据改变命令语言触发的条件"\\本站点\$新报警"变量或变量的域的值发生了变化。 输入命令语言:

组态王 实例

一、概述 组态王软件结构由工程管理器、工程浏览器及运行系统三部分构成。工程管理器:工程管理器用于新工程得创建与已有工程得管理,对已有工程进行搜索、添加、备份、恢复以及实现数据词典得导入与导出等功能。工程浏览器:工程浏览器就是一个工程开发设计工具,用于创建监控画面、监控得设备及相关变量、动画链接、命令语言以及设定运行系统配置等得系统组态工具。运行系统:工程运行界面,从采集设备中获得通讯数据,并依据工程浏览器得动画设计显示动态画面,实现人与控制设备得交互操作。 通常情况下,建立一个应用工程大致可分为以下六个步骤: 1.创建新工程为工程创建一个目录用来存放与工程相关得文件。 2.定义硬件设备并添加工程变量添加工程中需要得硬件设备与工程中使 用得变量,包括内存变量与 I/O 变量。 制作图形画面并定义动画连接按照实际工程得要求绘制监控画面并 使静态画面随着过程控制对象产生动态效果。 4.编写命令语言通过脚本程序得编写以完成较复杂得操作上位控制。 进行运行系统得配置对运行系统、报警、历史数据记录、网络、用户 等进行设置,就是系统完成用于现场前得必备工作。 6.保存工程并运行完成以上步骤后,一个可以拿到现场运行得工程就制 作完成了。 接下来我将建立一个反应车间得监控中心。监控中心从现场采集生产数据,以动画形式直观得显示在监控画面上。监控画面还将显示实时趋势与报警信息,并提供历史数据查询得功能,完成数据统计得报表。将实时数据保存到关系数据库中,并进行数据库得查询等。 二、建立一个新工程 一) 建立一个新工程 点击“开始”---〉“程序”---〉“组态王 6、5”---〉“组态王6、5”(或直接双桌面上组态王得快捷方式),启动后得工程管理窗口如图2-1 所示: 图2-1 图2-2 新建:单击此快捷键,弹出新建工程对话框建立组态王工程。点击工程管 理器上得“新建”,弹出“新建工程向导之一”,接下来一直按下一步直到点 击完成后会出现“就是否将新建得工程设为组态王当前工程”得提示,选择 “就是”即可新建一工程如图2-2: 二) 工程浏览器

组态王实时报警界面制作教程

在工程浏览器左侧的树型视图中选择"界面",在右侧视图中双击"新建",新建产生一幅名为"实时报警"的界面,如图13-20所示。 文本"系统报警!",红色,系统报警时文字显示闪动,在"动画连接"对话框中单击"闪烁"按钮,弹出对话框。输入闪烁的条件表达式"$新报警= = 1",当此条件表达式的值为真时,图形对象开始闪烁。表达式的值为假时闪烁自动停止。单击"?"按钮可以查看己定义的变量名和变量域,如图13-21所示。 "$新报警"变量是组态王的一个系统变量,主要表示当前系统中是否有新的报警产生。 当系统中无论有何种类型的新报警产生时,该变量被自动置为1。但需要注意的是,该变量不 能被自动清0,需要用户人为地将其清0。 "确认"按钮按下时的命令语言程序为:

Ack (RootNode); PlaySound (" c:\Sirenl. wav",0); ClosePicture("实时报警"); PlaySound函数 此函数通过Windows的声音设备(若已安装)播放声音,声音为w町文件。调用格式:PlaySound(SoundName,Flags)。 参数及其描述: SoundName代表要播放的声音文件的字符串或字符串变量。 Flags可为下述之一:←停止播放声音; 1同步播放声音; 2一异步播放声音; 3一重复播放声音直到下次调用PlaySound 0函数为止。 实时报警界面为报警时自动弹出窗口,在工程浏览器中选择命令语言一一数据改变命令语言,在浏览器右侧双击"新建飞弹出数据改变命令语言编辑器,如图13-22所示。数据改变命令语言触发的条件"\\本站点\$新报警"变量或变量的域的值发生了变化。 输入命令语言:

组态王通过数据库实现数据的采集与输出

组态王通过数据库实现数据的采集与输出 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

组态王通过数据库实现数据的采集与输出 作者:蒋妤媜 版本:.1 前提: ?数据库用Microsoft Office Access 2003,数据库路径为D:\历史记录.mdb ?组态王版本为 ?PC机系统为XP 一、创建数据库表 1. 新建名为“历史记录”的数据库,新建完成后,打开数据库 2. 创建表,点击使用设计器创建表,进入设计视图对话框,输入字段名 日期时间、毫秒、污泥浓度、溶氧仪、进水COD、电磁流量计、超声波流量计、二在线COD,其中字段名日期时间的数据类型为日期/时间、毫秒的数据类型为数字长整型、其他字段名数据类型为数字单精度型。 3. 保存名为:10分钟记录 二、创建ODBC

打开控制面板→管理工具→数据源(ODBC),弹出“ODBC数据管理器”,在用户DSN标签下,点击添加 弹出“创建数据库源” 选择此创建数据库源完成后弹出“ODBC Access 安装”

输入数 选择之前 确定完成。 三、组态王内部设置 1. 新建变量 在数据词典中创建本地变量,,变量名称分别为日期时间、DeviceID、nReturnValue。

2. 打开到组态王工程浏览器,新建记录体 创建名为“历史记录”的记录体 3. 创建事件命令语言 点击创建,弹出事件命令语言对话框 事件描述为:(((\\本站点\$分)%10==0)&&((\\本站点\$秒-1)%60==0))==1 输入记 字段名称要与数据库中 添加数据词典 显示已增

组态王的n个经典问题解答共16页

组态王的n个经典问题解答组态王的n个经典问题解答 1、变量设定中最大(小)值及最大(小)原始值的意义? 最大(小)值是变量在现实中表达的工程值(如:温度、压力等)的大小, 而最大(小)原始值是采集设备中[寄存器]数字量的最大(小)值(如板卡中的 819-4095等)。一般对于板卡设备此值为物理量经AD转换之后的值,如 12BitAD此值范围0~4096、16BitAD为0~65535,对于PLC、智能仪表、变频器,其本身已将物理值转换为工程值所以此时最大(小)值与最大(小)原始值在设置时是一致的. 2:组态完成后发现工程特别大,怎样把工程文件变小? 可以删除*.AL2(报警信息文件),*.REC(历史记录文件),*.111文件(*.pic文件的备份文件)的文件。 3:在定义变量的基本属性时状态栏中的保存数值、保存参数是什么意思? 保存参数:在系统运行时,修改变量的域的值(可读可写型),系统自动 保存这些参数值,系统退出后,其参数值不会发生变化。当系统再启动时,变 量的域的参数值为上次系统运行时最后一次的设置值。无需用户再去重新定义。 保存数值:系统运行时,当变量的值发生变化后,系统自动保存该值。 当系统退出后再次运行时,变量的初始值为上次系统运行过程中变量值最后一 次变化的值。 4:如何不进入系统桌面环境而直接运行组态王工程如何实现(Win98系统)? 编辑Win98系统下的System.ini文件,将shell=explorer.exe改为: path=c:\ProgramFiles\Kingview\ shell=To hvew.exe即可 5:组态王里画面属性中覆盖式与替换式有何区别? 覆盖式画面出现时,它重叠在当前画面之上,其他打开的画面还在运 行,关闭后被覆盖的画面又可见。替换式画面出现时,所有与之相交的画面自 动从屏幕和内存中删除,不再运行。 6:如何利用多个摄像头在组态王上显示多幅画面?