文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工电梯安拆方案

施工电梯安拆方案

施工电梯安拆方案
施工电梯安拆方案

施工电梯安拆方案

施工电梯安拆方案

一、工程概况

我公司施工范围包括B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、B9及地下车库3,共10个单位工程,总建筑面积135583.47m2。本工程主体结构为框架剪力墙结构,采用承台梁下桩基础,静压预应力混凝土管桩,承台,承台间设钢筋砼防水底板。建筑结构的类别为二类,设计使用年限为50年,抗震等级二级,抗震设防烈度为7度;建筑分类为一类高层,其耐火等级为地上一级,地下一级。地上分别为18层、24层、25层(另有上屋面楼梯间,屋顶建筑造型等),地下一层为主要为自行车库房。

考虑本工程进度安排及现场实际情况,拟在B2、B3、B6安装二部SCD200/200或SC200/200型施工电梯,其余楼座各安装一部SCD200/200或SC200/200型施工电梯。

二、准备工作

1、人员准备:为保证安拆工作安全顺利进行,特成立安拆领导小组:

组长:

副组长:

安全监督:

设备监督:

2、部件检查:对各零部件进行检查,发现部件在运输贮藏,装卸过程中受到损伤的,必须进行更换,电梯要进行维修,保养,恢复电梯的良好性能并将导轨井架的插口,连接螺栓清除锈皮,适量涂抹

润滑油,准备好各种安装工具。

三、基本要求

1、施工人员要求持证上岗,必须熟悉电梯性能,结构特点及操作方法,能及时处理作业中发生的问题。

2、施工人员要明确分工,确定指挥联系信号,由专人统一指挥。

3、遵守相关保证安全作业纪律,进入施工现场必须带好安全帽。

4、安装(拆除)时操作人员限额三人(平台上两人,操作室一人),同时其他重物不得超过250kg。

5、操作人员操作时必须系好安全带,穿防滑鞋,高空作业人员的身体情况要符合国家劳动局的有关规定,严禁酒后作业。

6、施工现场应在每部施工电梯配电箱右方不超过5米处设置二个100A漏电开关(每笼单独控制),加设安装电压要求380V±5%。

7、大雨天、雾天及五级风以上的天气,不得进行安装和拆除工作。

8、明确安装流程:底座→梯笼→放平衡重→第一节(4~6节)导轨架→上限位及上极限行程开关碰铁→第一道附着(校正)→电缆导线护线装置→第二节导轨架→……→最后一道附着→最后部分导轨架安装→上限位及上极限行程开关碰铁→天轮→平衡重安装→搭设料台→防护门安装→自检验收→正式报验

四、底座、梯笼的安装

1、基础(见厂家附图)砼强度达到设计要求的C15标号后方可进行安装工作,安装前将基础清扫干净。

2、钢丝绳穿在梯笼(约1.2T重)的吊绊上,用塔吊起吊就位。

3、用水准仪抄平后,将地脚螺栓插入基础预留孔内,并浇筑C30素砼,待砼强度达到50%时,将螺母锁紧。

4、将平衡重吊入,平衡重下方垫适当高度的木方。

5、梯笼偏差调整

1)、齿轮与齿条啮合侧隙调整:啮合侧隙用靠背轮进行调整,松开靠背螺母转动偏心套,就可以改变啮合侧隙,用塞尺测量啮合侧隙,当侧隙达到设计要求时(0.3~0.5mm),将靠背轮螺母锁紧就可。

2)、梯笼相对于导轨井架对称的调整:

a、使梯笼离开地面约10cm。

b、松开传动底板上的8个固定螺母,但不得卸下。

c、旋动传动底板,两侧的调整:使梯笼左右移动,当梯笼中心线相对于导轨井架中心线偏移小于5mm即可。

d、将8个螺母锁紧。

e、松开各导轨螺母,转动偏心轴,使各导轨均靠近井架。

f、锁紧各导轨的锁片,紧固螺母。

五、导轨架安装

1、现场一次组装4~6节标准节,并安装上限位及上极限行程开关碰铁。

2、用φ15钢丝绳在标准节顶部沿对角穿好,并用塔吊吊至电梯基座上方。缓慢下落至梯笼原底座顶部50cm左右后,安排架工到梯笼顶部,每个梯笼1人。用手把住标准节并旋转使上下标准节上的齿条方向一致,然后缓慢将上部待组标准节下落就位。

3、将标准节的四个连接螺栓自下而上插入,并确保螺母全部拧紧。

4、解下吊具。

5、接通电源,将操作室控制盘上的扭子开关置于架设档位置,将控制盒移到梯笼顶上,点动检查电梯运行方向是否与控制盒上的标志(上开,下降)一致,若不相同则要断开电源,将工地电源箱内的

主开关的三相电源中任意两相换接,严禁换接电梯本身相序及电路。

6、同时启动两侧梯笼上升至第一道附着位置,按要求加设第一道附着。

7、继续逐节的安装,安装过程中,必须将上限位及上限位行程开关碰铁装卡在由上向下的第二节导轨井架上,使梯笼不超过最大安装位置(注意:上限位及上限位行程开关碰铁一定逐节安装,确保安全施工。)

8、导轨井架接高到七~八节时需精确校准导轨井架的垂直度,其方法是:在导轨井架两垂直方向,距导轨井架约30米处,用经纬仪对齿条进行垂直观测,适当松动地脚螺母,用150×150不同厚度的调整垫,垫在底座导轨架与基础间的空隙处(尽可能的靠近导轨井架下的四条地脚螺栓),将导轨井架的垂直度调整到规定范围内(100米高时,垂直偏差不大于10厘米,每10米高度内允许偏差2厘米),紧固地脚螺栓,用调整垫将底笼与基础的空隙垫实,再用水泥浆填实抹平,待水泥砂浆凝固后,先进行导轨附着件及电缆导线装置的安装,再继续导轨架安装工作。

9、继续安装时,每装四节导轨井架都要进行一次垂直度核准。调整方法以调整导轨附着架的连接长度从而改变导轨架与建筑物相互位置进行。

10、电梯安装至需要高度后,吊装天轮,并安装上限位和上极限行程开关碰铁,碰铁位置应在自导轨井架顶部向下3米处。

六、附着架及电缆导向装置的安装

1)、导轨附着架的位置以导轨架上的螺栓孔定位,用螺栓将前附着架固定在导轨上,安装间距为9m一套。

2)、依次安装中附着架、后附着架、后附着杆和后附着脚、每个

附着脚用4个M20螺栓固定在框架梁及附加外挑钢梁上(三层以下),附着固定节点详图如下:

附加钢梁采用16号槽钢制作,靠耧层端部的每根槽钢下部加焊200*300*8mm带孔钢板,用4M20螺栓固定在楼板上。

外挑16号槽钢钢梁与原附着架材料性能对比表:

由上表可看出,附加外挑16号槽钢梁截面特性值均在原附着架

施工电梯安拆专项施工方案

施工电梯安拆专项施工 方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

A5楼施工电梯安拆专项施工方案 一、工程概况 兰州“仁恒国际”住宅小区一期工程位于兰州市城关区和政路364—1#以南、铁一中以西、铁路文化宫以东、原红山根体育场内,总建筑面积达万平方米,由地下一层、地上三十二层的一类框架剪力墙结构5栋高层组成。其中A5楼建筑面积26865平方米,本工程由兰州仁恒置业有限公司投资开发,广州伯盛建筑设计事务所设计,甘肃经纬工程咨询监理有限公司监理,属兰州市“十大”楼盘之一。 二、施工电梯选用 根据本工程建筑层数高,建筑面积大,工期要求紧,砌体、抹灰工程量大的特点,结合项目部实际情况,从技术和经济的角度,本栋楼选用由“湖北省江汉建筑工程机械有限公司”生产的SCD200/200DK双笼施工电梯,其主要技术性能参数如下: 额定载重量:2×2000kg 电机功率:2×2×11KW 供电熔断器电流:2×63A 护栏重量:1480kg 标准节重量:190kg 对重重量:2×1200kg 起升速度:35m/min 吊杆额定载重量:200kg 额定安装载重量:2×1000kg 最大架设高度(可增至):200m (300m) 三、编制依据 1、A5楼施工设计图纸 2、高层建筑施工手册

3、SC系列施工升降机使用说明书 4、施工电梯安全技术操作规程 四、施工准备 1、基础 ○1、为使人员上下便利和物料集散,便于安装和设量附墙装置由电梯出入口至各施工地点的平均距离最近,根据工程结构布置,本工程A5楼施工电梯平面位置和基础位置布置详“附图”所示,在基础施工中,应严格按照“附图”所示位置放线定位,基础高度为400mm,内配双层双向φ10@200钢筋,制作基础时必须做好接地装置。并遵循以下施工顺序:清理基础底表面→基础与顶板的隔离→绑扎钢筋→支模板→留置预留孔(孔内钢筋网外露,供二次浇灌,二次浇灌为C50砼,位置应符合要求)→验收→浇筑基础砼(砼基础平面度不大于1/1000)→养护拆模。 ○2、由于A5楼电梯位置布置在如“附图”所示的平面位置(建筑物室外基坑上),考虑到此施工电梯要求基础下地面承载能力不小于,加上基础地面为回填土,故要求进行分层回填,并进行分层检验,以满足承载力要求。基础设置方案采用基础低于地面,使地面与吊笼底板之间无门坎,以便于材料运输方便。 2、对所有参加安拆作业人员进行全面的安全技术交底,并要求作业人员认 真学习安拆说明书。 3、预埋附墙座,水平间距,竖向二层起,第二次附墙为第四层,继后每隔 三层埋设(具体详附图)。 4、准备一台8T的吊车、安装工具及站台附件,并清理场地。

施工电梯安装(拆卸)方案说明

WORD格式编辑整理 编制依据 本施工组织设计依据GB/T10054-2005《施工升降机》安全规范。 、工程概况 本工程位于******旧址,地上十八层,为框架剪力墙结构,总建筑面积为37466川,标准层层高2.8m,建筑物高54.8m。现场施工道路畅通无其他障碍物,施工电梯安装位置处于有利于吊装的最佳位置。二、施工电梯主要技术参数 型号:SC200/200 (双笼)额定载重量:2>2000Kg 乘客人数:2 >20人 吊笼尺寸:3X1.3 >2.5m 吊杆额定起重量:180Kg 三、施工电梯基础 吊笼重量:1060 Kg 标准节重量:170Kg/节标准节高度:1.508m 基础平面图:

在车库顶板上部,在电梯基础下部对车库顶板加固处理, (满堂红脚 手架加固,使用①48mm 壁厚3.5mm 钢管,立杆截面积A=489mm , 平面布置纵横间距600mm 立面布置,地面以上200第一道,以上每 1500 一道;剪刀撑布置,四周立面每隔四排一道,从地面到顶) 2、 地脚螺栓预埋件要与基础孔内钢筋有交叉联系,混凝土采用 C35 3、 A 向尺寸5400范围内不得有建筑物; 4、 在浇筑基础前应根据附墙形式及建筑物附着点的情况,确定好导 轨架中心到附墙点距离。 四、施工电梯安装(拆卸)注意事项 1、基础要求 : 基础地面承受的压力不得小于 1 無 13 11 1 J 1 31 哲塢耳世床 'H^ mu i5T/m 2#楼安装

WORD格式编辑整理 1. 安装(拆卸)作业人员必须持证上岗 2. 安装(拆卸)前对全体安装人员进行安全技术交底: 3. 参加工作的人员必须精神集中,进入施工现场须戴安全帽,高空作业要配带好安全带、穿软底鞋,班前不得喝酒; 4. 参与安装(拆卸)作业人员必须熟悉施工电梯的性能、结构特点,并有熟练地操作技术和排除故障的能力: 5. 安装(拆卸)作业中,必须由专人负责统一指挥; 6. 每个吊笼顶作业人数不得超过2人,配备工具的重量不得超过 650Kg (即为三个标准节); 7. 吊杆额定起重量为180Kg不允许超载,并且只允许用来安装或拆卸 升降机零部件,不得作其他用途; 8. 遇有雨、雾及风速超过13m/s的恶劣天气不得进行安装(拆卸)作 业; 9. 高处作业严禁向下抛掷工具、部件、杂物; 10. 安装(拆卸)前,严格检查传动机构、制动系统,保证可靠的正常工作。 五、施工电梯的安装 1、底笼部分的安装 (1)检查混凝土基础是否符合要求(混凝土强度达到设计要求的 70% ),并整理平整,打扫干净;

外用电梯安装拆卸施工方案

word 杭州市近江小区望江片居住区R3组团 A1 楼 施 工 电 梯 搭 拆 施 工 方 案 编制:审核:批准: 广厦建设集团第一建筑工程公司 望江片R3组团项目部 2003年7月 施工电梯搭拆施工方案 一、工程概况 近江小区望江片居住区R3组团工程位于钱江路边,南临拟建望江路,北靠R2组团,西边于R4组团相连。本工程由杭州上城区近江小区建设工程指挥部筹建,浙江华东建设发展设计有限公司设计;广厦建设集团一建公司承建,杭州市经纬建筑工程监理公司监理,杭州市安全监督站安监。 A1#楼为地下室一层,裙房二层,主楼17跃18层,建筑面积为19549M2,建筑总高度为52.30米,楼层层高为2.80米。 本工程选用上海宝达工程机械有限公司生产的SCD200/200J-50M型号施工升降机,该升降机设有对重双笼,每个吊笼额定载重量为2000KG。安装由该公司统一派人安装。 二、基础处理 根据施工结构特点结合本工程实际情况,定于在P-R轴/2-4轴,P-R轴/13-15轴各安装一台施工电梯。施工电梯砼基础位于地下室顶板上,砼等级为C40,配筋Φ10@250双向,底部各用两钢筋砼柱(截面为500×750,内配10Φ16,ф8@200)顶至基础面,柱的做法按施工规范与基础底板及地下

word 室顶板搭接。 二、外用电梯的安装 (一)外笼与吊笼的安装 1.将基础表面清扫干净; 2.将地脚螺栓安装好; 3.在地面螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用调 整导轨架的垂直度; 4.用水平仪测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个主管在两 个方向上的垂直度(1/1500); 5. 导轨架调整垂直度后,压紧4个地脚螺栓; 6. 同上回一样调整外笼门框的垂直度,压紧其余的地脚螺栓; 7. 安装缓冲弹簧; 8. 将另一半部分的外笼与前部分用螺栓连接起来; 9. 同前调整垂直度压紧地脚螺栓,松开吊笼内电动机上的制动 器; 10. 用起重机吊起吊笼,从标准节上方使吊笼准确就位; 11. 将制动器复位; 12. 安装好吊笼顶上的护身栏; (二)吊笼、外笼安装完毕后调整 1.齿轮与齿条的间隙为0.5mm; 2.各个滚轮与标准节主管的间隙为0.5mm; (三)电缆安装 现场供电箱距外用电梯应在20m以内,保证供电质量。 1. 将供电电缆从外用电梯上的电源箱内总电源开关接入现场供电箱; 2. 将电缆以自由状态盘入电缆笼内; 3. 电缆线一端从电缆笼底部引出接入电源箱,另一端通过电缆托架引到吊笼内接入电控箱; 4. 电缆笼安装在电缆托架下放,使电缆线在其中心并可自由的拽出或盘入电缆笼内; (四)电气装置检查 在调试前,先用起重设备安装一、二节标准节,然后按如下步骤进行调试; 1. 用接地电阻测试仪测量外用电梯钢结构及电器设备金属外壳的接地电阻,不得大于4Ω; 2. 用500V兆欧表测电动机及电气元件的对地电阻应不小于1MΩ; 3. 检查各安装控制开关,分别打开吊笼上各个门,触动断绳保护开关,上下限位开关、极限开关 等均应能够起作用; 4. 校核电动机界限,吊笼上、下运行方向应与操作盒上所示的方向一致; 5.吊杆安装:吊杆应安装在吊笼顶部吊杆安装孔内,在吊笼内 安装向心轴承,安装压垫并用螺栓固定;

施工升降机安拆方案

SC200/200施工升降机 安 装 拆 卸 方 案 专业分包:华川鑫国际建筑有限公司编制人:王建审核人:王培批准人:周洋

目录: 1、编制依据······························································· 2、工程概况················································································ 3、作业人员组织和职责········································································ 4、施工升降机技术参数、主要零部件外形尺寸和重量·············· 5、辅助起重设备的种类、型号、性能··················································· 6、吊索具的配置,安装与拆卸工具及仪器·········································· 7、安装、拆卸的步骤与方法··························································· 8、安全技术措施········································································ 9、专项应急预案··········································································

施工电梯拆除与安装方案(改)

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。 三、起吊设备拆除工具的选用

四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。

施工电梯安装拆卸申请书

建筑机械安装(拆卸)施工方案审报表 工程名称: 致:(监理公司) 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工升降机安装(拆卸)施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请给予以审查。 附:施工升降机安装(拆卸)施工方案 承包单位(章) 技术负责人: 年月日 施工单位审批意见: 施工单位(章) 项目经理: 年月日 总监理工程师审批意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 年月日

安徽省阜南县建筑机械 安 装 拆 卸 申 请 书 使用单位: 安装单位: 工程名称:

施工升降机安装方案 为了规范工程安装过程中的作业行为,防止各类安全事故的发生,有效的保障起重设备安装及拆卸作业人员的安全及相关设备的完好,特制定本方案。 一、工程概况: 工程名称:_________________ ,工程地址:___________________ ___ 施工单位:,建筑物高____层,建筑总高度____m。安装____台________型施工升降机,第一次安装高度为________m。 二、SSD系列施工升降机主要参数: 生产厂家浙江义机 标准节尺寸(㎜×㎜×㎜) 0.8×0.8 ×1.5 型号SSD100/100 自重(㎏)180 单笼额定载重(㎏)1000 吊笼尺寸(m) 3.2×1.5 ×2.5 额定乘员(含司机) (人) 12 自重(㎏)800 最大架设高度(m)120 底笼尺寸(m) 5.14× 3.54×3 电机功率 JG25%(kW) 2×5.5 自重(㎏)1480 变频器功率(kW) 2×7.5 平衡重量(㎏) 2×1300 附着要求第一道(m)8.00 防坠安全器型号SSAJ25 两道间(m) 9 导轨架中心距建筑物附墙面 距(m) 2.9 最大悬空(m) 9 三、安装流程 底架(基础)→底节、标准节→围栏→吊笼→导轨架→套架→附墙架→电缆导轨架→电缆系统。 (现场有塔式起重机,可利用其配合安装) 四、安装前的准备工作: 1、了解现场布置及安装机件放置场地情况,清除周围障碍物。 2、检查施工升降机吊杆、机件及电路。 3、安装施工升降机吊杆。 4、配齐施工用具:专用扳手4把;M24扳手4把;M16扳手4把;300X36 扳手2把;十字和平螺丝刀1把;多用钳2把;0.7㎏锤2把;大锤1 把;箱子40×30×30㎝2个;直径10㎜钢丝绳2条,每条4M;撬钎2 条;铁丝5㎏;安全帽10顶;安全带6条;灭火器2个;对讲机2部。 5、人员配备:指挥1人,安装螺栓2人,地面监护1个,搬运小物件1人。 6、架设、安装地面围栏,挂好警示牌,设专人监护,作业人员安全技术交 底,戴好安全带、安全帽、穿好工作鞋、系好工用具,由指挥人员指挥,

施工电梯安装及拆除施工方案上课讲义

3#、4#楼施工电梯安装及拆除施工方案 一、工程概况: 沈阳东北金融广场项目位于沈阳市沈河区惠工广场西侧、哈尔滨路北面、北京街东面、团结路地段南侧,是沈阳规划的CBD核心区。建设投资单位为:沈阳华锐世纪投资有限公司;设计单位为:中国建筑东北设计研究院;监理单位为:北京赛瑞斯工程建设监理有限公司;监督单位为:沈阳市建设工程质量监督站沈河分站;施工单位为:中国建筑第六工程局。总建筑面积为:383071m2, 3标段建筑面积大约为140000 m2,地下一层,地上5层为裙房,在裙房上分2个塔楼,为3#、4#塔楼,共23层,主体结构为框架剪力墙机构。 三、电梯位置平面布置详图: 四、电梯类型: SCD200/200型(双笼) 五、基础的技术及承载力要求: 因地基是去年新填的虚土,在基础施工前应对地基进行处理。提前用水对回填的砂进行水撼撼实,然后再对地基进行电夯夯实,最后再绑扎钢筋和浇筑混凝土。

1、基础承载计算: P=(吊笼重+外笼重+导轨总重+对重重+载荷重)×2.1 例:SCD200/200型升降机,架设高度100m 由“升降机性能参数表”得出: 吊笼重(双笼):1600k g×2 外笼重: 1600kg 导轨架总重(需67个标准节): 161kg×67 对重重:(双对重) 1600kg×2 载荷重: 2000kg×2 基础承载似等于: P=[(1600×2)+1600+(161×67)+(1600×2)+(2000×2)]×2=47853kg 47853×9.8=469kn =530kn而制作的基础,则符合该升降机的使用要求。 如果能承受最大压力P max 地面承受的压力不得小于0.15Mpa 2、技术要求:

施工升降机安拆施工方案

宝山罗店大型居住社区 经济适用房二期C3 1-11 #楼工程 施工升降机 安 拆 专 项 施 工 方 案 工程地址:宝山区罗南路美爱路 ______________________ 安装单位:上海乐欣建筑机械工程有限公司 __________________ 方案编制:______________ 许伟康 ____________________ 目录 1编制依据及范围......................................... 1.1编制依据 .................................................. 1.2编制范围 .................................................. 2工程概况............................................... 2.1工程基本概况 .............................................. 2.2拟配备起重机械及主要技术参数 .............................. 3施工升降机安拆平面和立面图................................ . 4施工升降机安拆安全质量、工期目标....................... 4.1质量目标 .................................................. 4.2安全目标 .................................................. 4.3工期目标 .................................................. 5组织机构与资源配置..................................... 5.1组织机构 ..................................................

施工升降机安装拆卸专项施工方案详细

********项目 SC200/200施工升降机 安装(拆卸)专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:************有限公司 编制时间:2015年3月20日

目录 一、第一节工程及施工升降机简介————————————————4 ①、设备简介————————————————————————4 ②、工程概况————————————————————————4 ③、编制依据————————————————————————4 ④、施工升降机基础设计概况—————————————————5 ⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项—————————5 ⑥、施工升降机拆装人员安排及职责——————————————5 ⑦、施工升降机主要性能参数—————————————————6 二、第二节施工升降机基础———————————————————6 ①、基础介绍————————————————————————6 ②、基础设置方案——————————————————————9 三、第三节安装前的准备——————————————-—————11 ①、升降机安装前的准备工作———————————-—————11 四、第四节安装步骤————————————————-—————12 ①、升降机安装—————————————————-—————12 ②、吊笼、外笼安装及调整————————————-—————14 ③、导轨架的安装—————————————————-————14 ④、附墙架的安装————————————————-—————15 ⑤、电缆保护架的安装——————————————-—————19 五、第五节调试整机———————————————-——————20 ①、整体调试—————————————————-——————20 ②、腰滚轮侧隙调试——————————————-——————21 ③、齿轮及齿条啮合间隙调试——————————-——————21 ④、导轮及齿条的间隙调试————————————-—————21 ⑤、电缆小车的调试———————————————-—————21 ⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁———-——————21 六、第六节施工升降机的拆卸————————————-—————22 ①、拆卸—————————————————————-————22 ②、电缆导向装置的拆卸——————————————-—-——23 ③、轨道架及附墙架的拆卸——————————————-———23 ④、上传动机构、吊笼的拆卸————————————-————24 ⑤、外笼的拆卸——————————————————-————25

施工电梯安装和拆除专项方案

宏光协和城邦C区施工电梯安装和拆除 专 项 施 工 方 案 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

宏光协和城邦C区工程 施工电梯安装和拆除 编写: 审核: 批准: 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

目录 一、简述................................................. 错误!未定义书签。 二、施工电梯构造....................................... 错误!未定义书签。 1、基础................................................ 错误!未定义书签。 2、外笼................................................ 错误!未定义书签。 3、吊笼................................................ 错误!未定义书签。 4、标准节.............................................. 错误!未定义书签。 5、附墙架.............................................. 错误!未定义书签。 6、驱动装置............................................ 错误!未定义书签。 7、安全限速器.......................................... 错误!未定义书签。 8、电器设备............................................ 错误!未定义书签。 9、对重装置............................................ 错误!未定义书签。 三、安装与拆卸......................................... 错误!未定义书签。 1、基本要求............................................ 错误!未定义书签。 2、施工电梯基础........................................ 错误!未定义书签。 3、外笼及吊笼安装...................................... 错误!未定义书签。 4、电缆及电气装置的安装检查............................ 错误!未定义书签。 5、吊杆安装............................................ 错误!未定义书签。 6、导轨架的安装........................................ 错误!未定义书签。 7、附墙支撑的安装...................................... 错误!未定义书签。 8、对重的安装........................................... 错误!未定义书签。 9、天轮及对重钢丝绳的安装.............................. 错误!未定义书签。 10、电缆导向装置....................................... 错误!未定义书签。 11、安全限位装置的安装................................. 错误!未定义书签。 12、安装后的检查....................................... 错误!未定义书签。 四、操作与使用.......................................... 错误!未定义书签。 1、操作前的检查与润滑................................... 错误!未定义书签。 2、操作前的准备工作.................................... 错误!未定义书签。 3、操作运行............................................ 错误!未定义书签。

外用施工电梯安拆施工方案

外用施工升降电梯安装施工方案 一、工程概况 明发江湾新城8号地块由明发集团(马鞍山)实业有限公司投资开发建设,我单位承建的为四标段及五标段,具体为11#、12#、13#、14#住宅楼、地下车库一标段,地下建筑面积15742.11㎡,地上建筑面积92600.89㎡,总建筑面积108343㎡,由一层地下车库、1幢30层住宅、1幢33层住宅(局部32层)、1幢29层住宅和1幢22层住宅组成。四标段、五标段位于整个项目的东北角。四栋楼建筑总高度分别为65.35m、97.5m、88.95m、86m,根据施工需要,每栋楼各安装两台SC系列施工升降机,作为砌筑及装修材料的运输及施工人员上下班使用,型号为SC200/200施工升降机额定载重2T/12人,提升速度38.1m/min,安装高度最大可达150m。

二、编制依据; 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 。《建筑施工升降机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ215-2010三、基础 1、升降机基础平面尺寸为4200×3800,200厚C25钢筋砼,详见附图。 2、升降机自重: ①静载: 每个标准节重158kg,每个吊笼1650kg; 一个吊笼额定载重载荷为 1000kg×2=2000kg 静荷载: P≈吊笼定额荷载+对重+吊笼自重+标准节重+电缆、电缆导向装置等电缆及导向静装置重取以上荷载的10%。 P≈2000+2000+1650×2+158×62+1425=4000+3300+6952+1425=16625kg 静②动荷载 吊笼自重 1650×2=3300kg 载重 2000kg 对寸重 2000kg 取动力系数λ=2 计算式 P动=(3300+2000+2000)×2=14600kg ③基础自重V 3 2=6.76m×2×××上部砼底板0.3+4×3.70.1+砼柱0.30.7××砼底板 43.7 V=6760×2450=16560kg ④基础应力 δ=(P静+P动+V+G/A)=(16625+14600+16560)÷14.8=3228.72kg 2 =3.23T/M以上验算现场地下室顶板不能满足施工升降机的安装要求,固在地下室用钢管回 顶,钢管横距600,纵距600,步距1200,扫地杆距地下室底板面200,设置剪刀撑,计算书如下: 钢管支架计算书

施工电梯安拆专项方案范文

施工电梯安拆专项 方案

昆明市市级统建保障性住房 吉惠园(大漾田)项目 施工升降机安拆专项方案 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 监理单位:云南世博建设监理有限责任公司租赁单位:云南中远机械租赁有限公司 安装单位:云南达重建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 10月24日 目录

一、工程概况.............................................................................. 错误!未定义书签。 二、编制依据.............................................................................. 错误!未定义书签。 三、作业人员组织和职责 .......................................................... 错误!未定义书签。 四、施工升降机安装位置平面、立面图和安装作业范围 ....... 错误!未定义书签。 五、施工升降机概况、平面布置原则及技术参数................... 错误!未定义书签。 1、施工升降机概况.................................................................... 错误!未定义书签。 2、施工升降机平面布置原则 .................................................... 错误!未定义书签。 3、施工升降机技术参数 ............................................................ 错误!未定义书签。 六、辅助起重设备的种类、型号、性能 .................................. 错误!未定义书签。 七、吊索具的配置、安装与拆卸工具及仪器........................... 错误!未定义书签。 八、基础施工方案...................................................................... 错误!未定义书签。 九、电梯附墙设计...................................................................... 错误!未定义书签。 十、安装、拆卸步骤与方法 ...................................................... 错误!未定义书签。十一、安全技术措施.................................................................. 错误!未定义书签。十二、施工升降机限位装置 ...................................................... 错误!未定义书签。十三、安全应急预案.................................................................. 错误!未定义书签。 一、工程概况 昆明市市级统建保障性住房项目大漾田地地块位于昆明市五华泛亚新区大漾田村,项目用地东西长约230m,南北深约400m。本工程为市级统建保障

项目施工升降机拆卸方案

工程名称: 工程地址: 机械名称:施工升降机型号:SC200/200 自编号: 使用单位(章):

目录 一、施工升降机工程概况 (2) 二、升降机拆卸计划 (3) 三、拆卸前的安全要求和准备 (4) 四、拆卸过程的安全保证措施 (6) 五、升降机的拆卸工艺技术 (7) (一)、升降机拆卸流程图 (7) (二)、电缆导向装置的拆卸 (8) (三)、导轨架及附墙架的拆卸 (8) (四)、上传动机构,吊笼的拆卸 (9) (五)、材料运输及现场清理 (10)

SC200/200 型施工升降机拆卸方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制依据: 《TW系列施工升降机使用说明书》; 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 一、施工升降机工程概况 施工升降机型号为SC200/200,升降机总高度米. 升降机施工升降机概述 该升降机施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便的自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 工程所使用为SC200/200型施工升降机,双笼,传动结构在吊笼上方,每个吊笼额定载重量为2000kg的施工升降机,具体技术参数如下:

拆卸要求: 二、升降机拆卸计划

三、拆卸前的安全要求和准备 1、仔细阅读《使用说明书》及《零件图册》,了解该设备的具体技术参数和性能,以确保拆卸过程的安全和顺利。 2、清理足够大的场地,堆放拆卸下的零件部件,要有标志杆围起作业,禁止非工作人员入内,防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、准备拆卸过程中的专用工具和设备,考虑本工地无吊塔协助拆卸,必须预先安装吊笼自带吊杆,并检查钢丝绳和卷扬机是否正常,以确保拆卸过程的安全. 4、进行施工升降机的全面检查,确保运行通道无障碍,消除所有安全隐患,并必须进行一次限速坠落试验. 拆卸工具:

sc200200电梯安装拆除施工方案(1)

SC200/200施工升降机安装及拆除方案 编制人:黄俊辉 审批人:李文学 北京杰驰霖建设工程有限公司

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、电梯基础施工 五、电梯的安装与拆除 六、电梯附着 七、施工技术资料准备 八、安全文明施工 注:场地及周边环境条件;辅助设备参数;施工计划;施工工艺流程和吊装步骤;安全保障措施;应急救援预案;计算书 1、安装方案应含应急救援预案; 2、在方案中应该列出被吊物一览表,明确每一步骤的吊点、重量、幅度还应明确其起重设别的负载率; 3、起重设备的站位、性能、吊索具、施工环境未明确说明;

一、编制依据: 1、施工升降机安全规则 2、建筑机械使用安全技术规程 3、安全施工手册 二、工程概况: 由北京新兴建宇建筑工程有限公司承包施工的潮青汇大厦装修工程的机械升降机设备分包给:北京杰驰霖建设工程有限公司,负责安装拆、升、降工作。该楼垂直运输主要采用壹台 SCD200/200型施工升降机。 统一编号:京根据施工要求升至:楼顶。 升降机装拆用的起重设备选用: 16T 汽车吊。 该楼房总高度为 29 m,地上: 6 层框架剪力墙结构,地震设防烈度为8度。 电梯安装高度 34 米,电梯基础为混凝土板式基础。 三、施工准备 1、对电梯在现场进行准确确定位。 2、 SC200/200 电梯基础制作,基础混凝土强度等级 c30 待强度达到80%以后进行电梯安装。 3、电梯专用电箱,为了满足电梯正常工作,必须配用专用电箱,并根据电梯的定位对电梯电箱合理布置,电梯专用电箱距电梯不得大于5米,电梯正常工作所需要电容量为40KW。输电电缆为3*35mm2+2*10mm2。 4、准备场地,便于电梯部件的摆入和入场选位。 5、对架空输电线或通讯线架设防护设置。 6、单独埋设一组地线,与固定支脚边缘焊接,接地电阻小于4欧姆。地线做法如下:用3根φ33长1.5-1.8米钢管制作成1.2米等边三角形垂直打到地下,用50×5的镀锌扁钢将三根钢管焊接连在一起,然后将扁钢焊接在电梯底架上。 四、电梯基础施工 1、地基处理 根据塔柱上电梯附着预埋件的高程,确定电梯基础混凝土底高,将基底回填土填平夯实,满足地基承载力不小于150KPa。 2、根据附图对电梯基础在现场进行定位。 3、电梯基础为混凝土板,基础高度为300mm,基础尺寸5600mm×4200mm。混凝土板为钢筋砼。在基础中间预留200mmX800mm长方孔2个,预留孔进行二次混凝土浇筑。在混凝土强度达到80%以上时,经验收合格后方能安装电梯。 见附图。 4、绑扎电梯基础钢筋,此工序做好过程控制,施工记录,质量验收。 5、基础混凝土模板安装应牢固,接缝平整、紧密,浇注 C30 的砼应振捣密实。 6、对电梯基础进行冬季养护,留置试块并做好砼强度报告。 五、外用施工电梯的安装和拆除

施工电梯安拆专项施工方案

施工电梯安拆专项施工方案(基础做在回填土上)一、工程概况 睢宁县丽晶国际住宅小区一期工程位于睢宁县永安路以北中山北路以东。总建筑面积约12万平方米,由地下一层、地下两层,地上5层、12层、18层、25层层的一类框架剪力墙结构21栋高层组成。本工程睢宁县嘉实房地产开发有限公司投资开发,徐州民用建筑设计咨询研究院有限公司设计,徐州通达工程建设监理有限公司监理。 二、施工电梯选用 根据本工程建筑层数高,建筑面积大,工期要求紧,砌体、抹灰工程量大的特点,结合项目部实际情况,从技术和经济的角度,本栋楼选用由“湖北省江汉建筑工程机械有限公司”生产的SCD200/200DK双笼施工电梯,其主要技术性能参数如下: 额定载重量:2×2000kg 电机功率:2×2×11KW 供电熔断器电流:2×63A 护栏重量:1480kg 标准节重量:190kg 对重重量:2×1200kg 起升速度:35m/min 吊杆额定载重量:200kg 额定安装载重量:2×1000kg 最大架设高度(可增至):200m(300m) 三、编制依据 1、各栋号楼施工设计图纸 2、高层建筑施工手册 3、SC系列施工升降机使用说明书 4、施工电梯安全技术操作规程

四、施工准备 1、基础 ○1、为使人员上下便利和物料集散,便于安装和设量附墙装置由电梯出入口至各施工地点的平均距离最近,根据工程结构布置,本工程各栋楼施工电梯平面位置和基础位置布置详“附图”所示,在基础施工中,应严格按照“附图”所示位置放线定位,基础高度为400mm,内配双层双向φ10@200钢筋,制作基础时必须做好接地装置。并遵循以下施工顺序:清理基础底表面→基础与顶板的隔离→绑扎钢筋→支模板→留置预留孔(孔内钢筋网外露,供二次浇灌,二次浇灌为C50砼,位置应符合要求)→验收→浇筑基础砼(砼基础平面度不大于1/1000)→养护拆模。 ○2、由于电梯位置布置在建筑物室外基坑上,考虑到此施工电梯要求基础下地面承载能力不小于0.15MP,加上基础地面为回填土,故要求进行分层回填,并进行分层检验,以满足承载力要求。基础设置方案采用基础低于地面,使地面与吊笼底板之间无门坎,以便于材料运输方便。 2、对所有参加安拆作业人员进行全面的安全技术交底,并要求作业人员认真 学习安拆说明书。 3、预埋附墙座,水平间距1.488m,竖向二层起,第二次附墙为第四层,继后 每隔三层埋设(具体详附图)。 4、准备一台8T的吊车、安装工具及站台附件,并清理场地。 5、配备专用的电源箱,供电熔断器的电流为电梯额定电流的1.5---2倍(应直 接从工地变电室引入电源,距离不得超过30m,专用电源箱离升降机下电箱距离不得超过20m)。

施工升降机安装(拆卸)施工方案

施工升降机安装(拆卸)施工方案 江苏建兴建工集团有限公司深圳分公司 垂直运输设备专业拆装队 2 0 0 6 年0 5 月

目录 一、概述----------------------------------------------------------------------------1 1、工程概况--------------------------------------------------------------------1 2、升降机选型及主要参数--------------------------------------------------1 二、升降机基础-------------------------------------------------------------------1 1、基础定位--------------------------------------------------------------------1 2、基础施工--------------------------------------------------------------------1 三、升降机安装准备-------------------------------------------------------------2 1、安装场地--------------------------------------------------------------------2 2、安装电源--------------------------------------------------------------------2 3、安装设备工具--------------------------------------------------------------2 4、人员组织分工--------------------------------------------------------------2 5、工作纪律--------------------------------------------------------------------3 6、技术交底--------------------------------------------------------------------3 四、升降机安装-------------------------------------------------------------------3 1、安装前的检查工作--------------------------------------------------------3 2、安装程序--------------------------------------------------------------------4 3、安装(使用)注意事项------------------------------------------------------9 五、升降机安装检查验收----------------------------------------------------10 1、验收程序-------------------------------------------------------------------10 2、验收方法-------------------------------------------------------------------10

相关文档
相关文档 最新文档