1. 范围及应用

1.1.本文详细介绍 GE 受限空间进入作业的最低要求,若这些最低要求超越当地法规要求,

则必须遵守最低要求。所有作业人员应熟悉适用的法规要求,如果这些法规要求超越

本指南制定的要求,则应遵守法规要求。GE 要求与本地法规主要不同之处在于:

1.1.1.受限空间与准入空间之间的差别以及各自必要程序

1.1.

2.救援要求

1.1.3.培训要求

1.1.4.空间重新分类程序

1.2.企业可灵活决定如何满足本文所介绍的标准,但必须满足所有适用要求。

1.3.GE 公司有权提出比本指南中更严格的要求。请联系贵公司健康与安全负责人,讨论贵

公司相关要求。

1.4.只要不改变样表中的核心内容,可使用本文中的样表和检查表,或重新设计和添加内

容,更好地满足公司要求。相关法规主要参考美国和英国的法律,被视为现有最佳实

践并用作主要参考。

1.5.在缺少法规特定指引及指引提供的保护度不及本文时,必须按照 GE 要求操作。

1.6.必须为准入空间进入(见第 2 章节定义)员工提供最高级别的保护,由于准入空间存

在危害,因此,8.1 部分规定,在确定完成任务的其它所有方案均不可行时才可选择进

入准入空间。可用于避免准入空间进入作业的方法如下:

1.6.1.重新设计或筹划任务,以便无需进入准入空间(如:设计无需进入空间即可收

集样本的工具,此处的“进入”是指身体的任何部位越过开口平面)。

1.6.

2.确定是否采用第 10 部分的“换班进入程序”。

1.6.3.确定是否可使用第 11部分中的程序将空间重新分类为受限空间(非准入空

间)。

2. 定义

2.1.准许进入条件指准入空间必须具备的、能允许相关员工进入并保证其工作安全的条件

2.2.换班进入指仅存在大气危害的准入空间,该危害仅可通过使用强制通风和大气检测进

行控制。需填写进入准许证部分内容

2.3.值班人员指一名驻守在一个或多个准入空间外面的人员,负责监控授权进入者,履行

GE 准入空间计划指定的值班人员所有职责

2.4.授权进入者指经过 GE 适当培训及授权进入准入空间、能胜任该工作的员工

2.5.封锁或遮蔽指将完全覆盖开口的实心板(如盲板或嵌板)紧闭,从而完全封闭管路、

线路或管道,该实心板可承受管路、线路或管道的最大压力,且不会泄漏

2.6.受限空间指具备以下条件的空间:

2.6.1.空间足够大,结构允许使员工全身进入执行分配的工作;及

2.6.2.出入口受到限制(如:入口受限的储罐、容器、地窖、贮藏室、漏斗、拱顶、深

坑和洞穴);及

2.6.

3.员工不可长久停留

2.7.双阻双排指通过锁闭两个直通阀,同时锁定打开两个关闭的直通阀中间的排泄阀,封闭

线路、管道或管路

2.8.紧急情况指任何事故(包括无法控制危害或监控设备)或可能危及进入者的准入空间

内外事件

2.9.围困指液体或粒状(可流动)固体物质包围和淹没人体,填满或堵塞人的呼吸系统使

人窒息死亡,或向人体施加足够大的压力,导致人因挤压而死亡

2.10.进入指人员通过开口进入准入空间的行为。进入包括在准入空间后发生的作业行为,

只要进入者身体的任何部位越过开口平面进入空间即视为发生

2.11.进入准许证指 GE 提供的书面或印刷文件,用于允许及管理准入空间进入

2.12.进入负责人指负责确定计划进入的准入空间是否具备准许进入条件的人员(如领班或

组长),同时负责授权进入及监控进入作业,并按本部分规定禁止进入

2.1

3.现场校准指显示校准气体的检测仪器,用户检验其读数是否在预设值以内。清新环境

空气中含氧量校准为 21%

2.14.有害气体指可能使员工遭到死亡、自救能力(即在无人帮助的情况下逃出准入空间)

损害或丧失、受伤或急性病的危险的大气

2.15.热处理准许证指 GE 允许执行可提供点火源的作业(如:铆接、焊接、切割、燃烧、磨

光及加热)的书面授权

2.16.对生命或健康的直接威胁 (IDLH) 指以下情形:对生命造成即时或延迟威胁的;可能对

健康造成无法挽回的负面影响的;可能影响人员在无人帮助情况下逃出准入空间能力的

2.17.惰性指准入空间内的大气被不燃气体(如:氮气)所取代,达到使大气不燃的程度。

该过程产生 IDLH 缺氧大气

2.18.隔离指停止使用准入空间及通过以下方式,彻底防止能源及物质进入空间的程序:封

锁或遮闭;移位或移除线路、管路或管道部分;双阻双排系统;关闭所有能源;或堵塞及切断所有机械连接装置

2.19.断路指有意切断输送易燃物、腐蚀物或有毒物质、惰性气体或任何达到一定量后、在

一定压力或温度下可导致人受伤的液体的管路、线路或管道

2.20.缺氧大气指大气含氧量低于 19.5%

2.21.富氧大气指大气含氧量超过 2

3.5%

2.22.准入空间指符合 2.6 部分受限空间定义、且具有以下一个或多个特征的空间:

2.22.1.包含或可能含有某种有害气体

2.22.2.包含有可能困住进入者的物质

2.22.

3.内部构造可能导致进入者受困或窒息,比如相邻墙间的距离渐窄或地板向下倾

斜及截面逐渐

缩小

2.22.4.包含其他任何公认的对健康和安全严重的危害对健康和安全严重的危害具有导

致出现以下任何一种情形的可能性:

2.22.4.1.会导致员工无法自救的致残伤害

2.22.4.2.终生残疾伤害或无法医治的病情

2.22.4.

3.截肢

2.22.4.4.死亡

若只存在物理或机械危害,无需将受限空间分类为准入空间。进入负责人或合资格的EHS 代表必须评估危害,确定危害是否符合 2.22.4.1 至 2.22.4.4 的标准。此外,第 11 部分规定:若所有危害排除,准入空间可重新分类为受限空间。

2.2

3.需许可方可进入的受限空间计划(准入空间计划)是指 GE 全面控制与保护员工免遭准

入空间危害、

管理员工进入准入空间的计划

2.24.禁入条件是指进入之前或授权进入期间准入空间内不可存在的任何条件

2.25.风险评估是指确定和评估预期进入者面临的物理、化学及生物危害及制订控制这些危

害措施的过程

2.26.救援服务是指派人员将员工从准入空间救出

2.27.吊救系统是指无需进入即将人员从准入空间救出的设备(包括吊索、柜、全身式安全

带、腕带,如适用的话,适当稳固的吊具)

2.28.检测是指确定、评估及记录准入空间进入者可能面临的危害的过程

2.29.危害消除

2.30.危害缓解是指采用既定的 GE 程序,该程序被认为有足够的可靠性来作为可将准入空间

重新分类为受限(非准入)空间的基础,法规禁止的除外。可用于危害缓解的方法必

须严格限于本文附件H“危害缓解”部分所列的方法。

在美国,OSHA 已发布针对可移动危害的诠释性指引,LOTO 不等同于危害消除,但被

视为危害控制。危害控制不允许将准入空间重新分类为非准入空间。

2.31.危害控制是指实施不符合危害消除或缓解定义的保护措施和设备。这些方法不可作为

将准入空间重新分类为非准入空间的基础。

2.32.MOC 是指类别改变管理。

3. 角色与职责

3.1.企业级 EHS

3.1.1.为运营/区域提供判断空间是受限空间还是准入空间的指引

3.1.2.为运营/区域制订特定位置准入空间计划提供协助

3.1.3.提供监控结果描述指引,经请求可协助现场运营

3.1.

4.审核计划,确定符合法规和公司要求

3.2.经理

3.2.1.提供制订和实施准入空间计划所需资源

3.2.2.确定符合担任进入负责人具体要求的人选

3.2.3.核实员工在从事进入作业之前是否经过准入空间作业充分的培训,是否及时完成进修培训

3.2.

4.核实只使用合资格的讲师提供准入空间培训。合资格讲师有受限空间进入作业方面的经验,

且受过相关培训,持有 CIH 或 CSP 注册证,或通过公司健康和安全经理的批准

3.2.5.检验所有相关人员是否遵守本文所列的所有要求

3.2.6.对违反准入空间进入程序的行为,实施适当的惩罚措施

3.2.7.指定各项目内的某个人员担任项目的进入负责人。

3.3.EHS 代表/受限空间协调员

3.3.1.制定和保存准入空间清单(附件 A)

3.3.2.核实所有授权员工接受过准入空间计划培训

3.3.3.核实所有相关员工清楚准入空间及其危害

3.3.

4.执行计划审核,确保合规

3.3.5.定期审核已填写/取消的准许证,确保合规,铭记过去的教训

3.3.6.制订适当的紧急响应计划,培养应对能力

3.3.7.确保监控及紧急响应设备符合适用法规/标准要求

3.4.进入负责人

3.4.1.知道进入期间面临的危害,包括有害物质进入人体的方式、迹象或症状及危害后果等方面信息

3.4.2.核实正确填写进入准许证,已执行准许证规定的所有检测,并核实签署准许证和允许进入前准

许证规定的所有程序及设备都已到位

3.4.3.按要求终止进入及取消准许证

3.4.4.核实救援服务是否到位,请求救援服务的方式是否可行

3.4.5.禁止在进入作业期间试图进行准入空间的非授权人员进入

3.4.6.确定进入作业始终符合进入准许证条款,不论在准入空间作业职责发生转移,还是由危害和在

空间内部执行作业决定的休息时,都应满足准许进入条件。

3.5.准入空间进入者

3.5.1.知道进入期间面临的危害,包括有害物质进入人体的方式、迹象或症状及危害后果等方面信息

3.5.2.按要求正确使用设备

3.5.3.必要时与值班人员沟通,确保值班人员在监控进入者状态,确保在需要撤离空间时值班人员可

以提醒进入者

3.5.

4.出现以下情形时需提醒值班人员:

3.5.

4.1.进入者意识到面临危险情况的任何危险迹象或征兆

3.5.

4.2.进入者发现存在禁入情况

3.5.5.出现以下情形时尽快撤离准入空间:

3.5.5.1.值班人员或进入负责人发出撤离命令

3.5.5.2.进入者意识到面临危险情况的任何危险迹象或征兆

3.5.5.3.进入者发现存在禁入情况

3.5.5.

4.撤离警报响起

3.6.准入空间值班人员

3.6.1.知道进入期间面临的危害,包括有害物质进入人体的方式、迹象或症状及危害后果等方面信息

3.6.2.知道危害可能对授权进入者行为产生的影响

3.6.3.始终确保适当数量的授权进入者进入准入空间,确保用于识别授权进入者的方式能准确地识别

准入空间的人员

3.6.

4.在进入作业期间始终留在准入空间外面,直到换班为止

3.6.5.必要时与授权进入者沟通,监控进入者状态,提醒进入者需要撤离空间

3.6.6.监控空间内外情况,确定进入者可在空间内安全逗离,若出现以下任何一种情形,命令授权进

入者立即撤离准入空间;

3.6.6.1.若值班人员发现存在禁入情况

3.6.6.2.若值班人员发现危害对授权进入者的行为产生影响

3.6.6.3.若值班人员发现空间外部情况可能对自己或授权进入者带来危险

3.6.6.

4.若值班人员无法有效、安全履行所有规定的职责

3.6.7.值班人员确定授权进入者需要帮助,以便逃离准入空间的危害时,立即启用救援和其它紧急服务

3.6.8.按救援程序规定,在空间外面执行救援

3.6.9.不得履行可能干涉值班人员监控及保护授权进入者主要职责的职责。

3.7.救援团队

3.7.1.参加培训和训练

3.7.2.立即响应值班人员或其他发现需要救出受限空间进入者的人员的呼救

3.7.3.持有现行的急救和 CPR 证明书

4. 确定/分类

4.1.各企业必须确定所有符合受限空间定义的空间,并列出清单(附件 A)。这不包括不

在 GE 运营管辖范围内的非 GE 工厂。现场服务作业人员应列出他们可能会进入的空间

类型。

4.2.确定受限空间后必须进行评估,以确定它们是否满足准入空间的要求

4.3.清单应包括空间的位置、类别(受限或准入)及分类理由。现场服务作业人员无需填

写不在 GE 运营管辖范围内的非 GE 工厂处的空间位置,但必须填写希望进入的空间类

别。有些空间是被视为受限空间还是准入空间,取决于所执行的作业。这一点应在清

单中加以说明。

4.4.任何未分类(受限或准入)的新空间,在审核之前应被视为准入空间

4.5.该清单应广而告之,而且让员工能容易获取

4.6.若类别改变管理 (MOC) 认为空间类别可能会改变,则必须对空间进行评估或再评估,

以核实其类别(受限或准入空间)。

4.7.每年应审核一次清单,核实已确定所有空间

4.8.若贵处未发现任何受限空间,那么必须保存评估文档,但不需要制订任何书面准入空

间计划。

4.9.若贵处只有受限空间或有受限及准入空间,但认为员工不会进入准入空间,请务必采取

有效措施防止员工和承包商进入准入空间,并制订员工可获取的书面的准入空间计划,

该计划包含本指南以下部份内容:

4.9.1.范围及应用

4.9.2.定义

4.9.3.角色与职责

4.9.4.确定/分类

4.9.

5.受限空间

4.9.6.标示准入空间

4.9.7.培训(旨在提高意识)

4.9.8.承包商

4.10.若贵公司认为员工会进入准入空间(换班、重新分类或准许进入),您必须制订和实

施书面的准入空间计划,该计划符合本指南所有部分内容,员工可获取。

4.11.贵处在制订及实施准入空间计划所有方面时必须与相关员工协商,并向他们公开信

息。

5. 受限空间

5.1.与准入空间的不同的是,对于那些被分类为受限空间的空间,本指南并未应用更多的

作业限制,也未涵盖更多的要求。

5.2.若将空间分类为受限空间需要进入完成评估,则必须根据准入空间进入程序完成进

入。

5.3.对于本指南所要求的准入空间风险评估,可能特定国家法规也要求所有受限空间进行

风险评估。各场所必须根据当地法规评估其计划,检验计划是否合规。

6. 标示准入空间

6.1.若工厂存在准入空间,必须将准入空间存在的事实及造成的威胁位置告知可能进入的员工。可通过张贴

危险标志(附件 B)或其它类似的有效方式完成该操作。

6.2.标志必须使用当地语言,以便所有相关员工明白其内容。

6.3.标志应保持清晰可见

6.4.标志应包含警告信息,即需获许可才可进入

6.5.所有准入空间的出入口都应张贴标志

7. 准入空间风险评估

7.1.必须完成在对准入空间的风险评估后方可进入。风险评估可以作为以下方式完成:

7.1.1.作为独立的文件(某些国家需要按照法规)或

7.1.2.作为准许进入流程的一部分

7.2.建议所有已知的准入空间完成独立式评估,该评估用于支持进入准许证的发放。准入

空间风险评估(附件 C)供完成独立式评估。

7.3.任一种风险评估都应确定在准入空间内执行的典型作业、已知或预测的特定危害及为

消除或将各危害降至可接受水平所实施的控制措施,以及开始作业前必须完成的紧急

情况安排

7.4.在未审核风险评估及未经所有作业相关人员讨论之前,不得发放进入准许证。对于进

入受限空间的人员,必须告知与要进入的准入空间相关的已知或潜在危害。

7.5.若实施 MOC 可能导致空间类别改变,必须制订空间独立式风险评估或进行再评估。

8. 进入–最后手段

8.1.当研究所有其它完成任务的方案后认为这些方案均不可行,才可考虑进入准入空间

8.2.若可行的话,应远离空间作业,或改造设备及修改程序,使员工或承包商无需进入任

何准入空间

8.3.若可行的话,设计和建设工厂及系统、设备采购和安装应考虑消除所有需要人员进入

进行维护、检查或检测的准入空间的存在

8.4.若可行的话,规划涉及准入空间的作业,以便避免进入情况的发生。一些避免进入的

建议:

8.4.1.改造准入空间,以便无需进入

8.4.2.改造准入空间,使其不再符合准入空间的定义

8.4.3.在空间外部执行作业,即可通过使用适当的设备和工具执行检查、采样和清洁

作业。

9. 准入空间进入方式

9.1.准入空间进入要求取决于危害与可采用的控制措施。进入方法包括:

9.1.1.换班进入程序

9.1.2.重新分类进入程序

9.1.3.准入空间进入程序

9.1.3.1.IDLH 空间预防措施

10. 换班进入程序

10.1.当准入空间仅存在一种实际或潜在的大气危害,而且证实只有通过持续强制通风才足

以保证准入空间可安全进入,才可使用此类进入程序。

10.2.需要使用第一次大气检测数据证实是否只有通风才能足以保证安全进入。若员工必须

进入空间执行大气检测,必须遵循准入空间进入程序

10.3.强制通风必须用于给员工在空间内的位置或将要去的位置通风,并且要持续供风直至

所有员工离开空间为止

10.4.强制通风供气源必须清洁,不可增加空间内的危害

10.5.在授权进入之前,空间内不得存在任何有害气体

10.6.必须填写“进入准许证”内的换班进入程序部分(附件 D)之前的内容,进入负责人

必须签名,并向进入员工传达

10.7.必须定期检测空间内的大气,确保持续强制通风防止有害气体增加。必须让进入该空

间的员工有机会观看定期检测过程

10.8.若进入期间发现有害气体:

10.8.1.所有员工都应立即离开空间

10.8.2.应评估空间,确定有害气体是如何产生的;及

10.8.3.应实施措施,在发生任何后续进入之前,保护员工免受有害气体的危害

10.8.4.再次进入空间必须遵循准入空间进入程序

11. 重新分类进入程序

11.1.若可消除或缓解(不是控制)准入空间内的所有大气和/或物理/机械危害,准入空间可重新分类为可进

入的受限空间。消除或缓解危害的方法将在附件 H 中进行讨论。

11.2.若必须进入准入空间才可消除或缓解危害,员工必须遵循准入空间进入程序。若在准许进入期间通过检

测和检查证实准入空间内的危害已消除或缓解,只要危害保持消除,进入空间可重新分类为受限空间

11.3.若需要强制通风控制大气危害,那么不允许重新分类,必须使用换班进入(若只有大气危害)或准入空

间进入程序进入空间

11.4.必须填写进入准许证内的“重新分类”部分(附件 D)之前的内容,进入负责人必须签名,并向进入员

工传达

11.5.若在进入期间发现危害:

11.5.1.空间内的所有员工都应立即退出

11.5.2.应评估空间,确定有害气体是如何产生的;及

11.5.3.实施措施,保护在发生任何后续进入之前员工不受危害

11.5.4.再次进入空间必须遵循准入空间进入程序

12. 准入空间进入程序

12.1.准入空间进入程序一般步骤如下:

12.1.1.发布需要进入准入空间的通知

12.1.2.确定受过培训的进入负责人、进入者及值班人员

12.1.3.准备对空间进行评估

12.1.4.进入负责人使用风险评估和/或进入准许证,确定实际或潜在的危害、控制措施及紧急响应准备

措施

12.1.5.若发现存在 IDLH 条件,进入空间项目必须经过企业级健康与安全团队的审核及批准

12.1.6.进入者和值班人员实施控制措施

12.1.7.应进行大气检测,确定是否需要其它控制措施

12.1.8.进入负责人、进入者和值班人员举行进入前传达会,审核大气检测(必需)、进入准许证(必

需)及风险评估(若适用)

12.1.9.填写好的进入准许证张贴在准入空间入口处或附近

12.1.10.若进入负责人定期到现场签到,确保定期进行大气检测,可开始作业

12.1.11.一旦完成作业,进入者清理所有工具、设备,将准入空间回归正常

12.1.12.进入负责人执行最终审核,确保已移除所有控制装置,进行必要沟通,空间安全回归正常

12.1.13.进入负责人在进入准许证上记录取消准入的时间,按照场所文件控制程序保存准许证

12.2.本指南以下部分内容用于更为详细的介绍准入空间进入程序:

12.2.1.进入准许证

12.2.2.危害确定/控制

12.2.3.大气检测

12.2.4.IDLH 空间预防措施

12.2.5.救援和紧急服务

12.2.6.承包商

12.2.7.培训

13. 进入准许证

13.1.进入准许证(附件 D)是确定和记录进入存在已知危害或未知及潜在危害环境的准入空间时安全作业条

件。企业可设计企业特定的进入准许证,只要它符合 13.4 部分列出的所有标准。

13.2.在每次进入准入空间之前,进入负责人必须填写进入准许证

13.3.进入准许证指导进入负责人及作业人员系统评估要进入的空间的整个过程。准许证确定进入空间作业的

适当条件。

13.4.进入准许证必须包含以下项目:

13.4.1.要进入的准入空间

13.4.2.进入的目的

13.4.3.进入准许证日期及授权期限

13.4.4.准入空间内的授权进入者,通过记录其姓名或通过其它类似方式(如通过使用花名册或追踪系

统),可使值班人员快速、准确地确定准入证期限期间准入空间内部的授权进入者

13.4.5.当前担任值班人员的人员姓名

13.4.6.当前担任进入负责人的人员姓名,及签名区域或最开始授权进入的进入负责人姓名的的首字母

13.4.7.要进入的准入空间的危害

13.4.8.用于隔离准入空间及消除或控制进入前准入空间危害的措施。注:这些措施可能包括设备锁闭

及清洗、惰性、通风及冲洗空间的程序

13.4.9.准许进入条件

13.4.10.最初及定期进行的大气检测结果及检测人姓名或姓名首字母,并注明执行检测的时间

13.4.11.可请求的救援及紧急服务以及请求此类服务的方式(如使用的设备及电话号码)

13.4.12.授权进入者及值班人员用于在进入期间保持联系的沟通程序

13.4.13.进入所需设备,如个人保护设备、检测设备、沟通设备、报警系统及救援设备等

13.4.14.对于特定准入空间,其它任何为确保员工安全的必要信息

13.4.15.为授权在准入空间作业而发放的其它任何准许证,如热处理准许证或客户进入准许证

13.5.进入负责人还可能担任值班人员或授权进入者,只要进入负责人根据其各项职责需要受过相关培训和训

练。同时,在进入作业期间,进入负责人的职责可移交给其他人员。

13.5.1.若进入负责人将要担任值班人员,建议进入负责人职责移交给在空间外面的另一个合资格人员13.6.进入准许证的期限不应超过完成指定任务或准许证上列出的作业所需的时间,不应延长至下一班(即 8

小时)。若要延长进入准许证期限,应满足若干条件后方可重新进入准入空间:

13.6.1.应执行大气检测,结果必须在可接受范围内

13.6.2.若大气检测不在可接受范围内,应在准许证上指出保护进入者不受危害的预防措施,且措施要

到位

13.6.3.进入负责人应核实准许证上要求的预防措施及其它措施仍有效。

13.7.在空间内只能执行准许证最初批准的操作或作业。若作业条件改变或作业活动使空间产生新危害,应发

放新的准许证或修订原始准许证并重新发放。

13.8.必须在进入作业之前向作业所有相关员工传达准入要求及满足这些要求所要采取的步骤

13.9.填写好的准许证必须张贴在准入空间入口处或附近显著位置

13.10.各场所必须对所有进入项目使用标准进入准许证

13.11.若在非 GE 场所作业,建议填写客户受限空间计划检查表(附件 E),根据 GE 要求评估客户准入空间

计划。

13.12.若在由所有者/操作人员填写进入准许证的非 GE 场所作业,GE 进入者必须填写 GE 进入准许证,以核实

遵循正确的进入程序。GE 进入者应检查所有者/操作人员执行的大气检测是否用作进入空间的最初检

测,核实以下项目:

13.12.1.检测是否符合本指南“大气检测”部分中的最低 GE 要求

13.12.2.对于使用的仪器,核实制造商校准数据是否为最新数据,及

13.12.3.遵守现场校准要求并正确执行

13.13.若在非 GE 场所作业,如认为所有者/操作人员准入空间进入程序不符合 GE 要求,和/或拒绝使用 GE 程

序,请禁入,直至 EHS 审核及批准提供与 GE 相同保护程度的进入程序为止。

13.14.各场所必须保留各取消的进入准许证一年以上,便于审核该计划。进入作业期间遇到的任何问题应记录

在进入准许证上,以便可对该计划进行适当的修订。

13.15.必须定期审核填写好的进入准许证,看其是否完整和准确。建议在提交填写好的准许证后的 30 天内对

准许证进行审核。

14. 危害确定/控制

14.1.准入空间通常存在以下危害:

14.1.1.缺氧–由于其它气体或蒸汽置换氧气或氧气消耗而导致该情况的发生。长期关闭的空间内的空

气可能因金属氧化或生物活动变得缺氧。

14.1.2.富氧大气–含氧量超过 23%,将增加火灾危险。

14.1.3.易燃大气–气体、蒸汽及液体可能在空间内积存,或以残渣形式存在

14.1.4.触电或点燃易燃物–提灯、工具或相关电气设备可能导致触电或点燃气体和蒸汽。

14.1.5.最初不是通过 LOTO控制的机械设备(泵、搅拌器、传送带等)不经意启动或无防护造成的伤害

14.1.6.温度极限–带蒸汽加热套的容器可能快速加热至危险温度,冷却或低温容器可能使进入者受到

极寒冷环境的危险。设备本身目的也可能是产生极温。

14.1.7.接触危害物质–这可能因淤泥、锈或缓慢化学反应随时间推移,使大量的气体或蒸汽集结物产

生而逐渐释放出的物质导致。来自其它来源的污染物也可通过最初未由 LOTO 控制的管道进入。

14.2.必须控制准放空间内及周围的危害。控制措施包括改变作业流程和/或作业环境,目的是:

14.2.1.消除危害

14.2.2.将危害降至可造成伤害的程度以下

14.2.3.防止危害危及作业人员

14.3.控制受限空间危害时应遵循控制措施层级:

14.3.1.工程控制措施,如通风以控制接触危害

14.3.2.工作实践控制措施,如使有害灰尘变湿、经常清洁、LOTO

14.3.3.使用空气净化或供气型呼吸器等个人保护设备。

14.4.工程控制措施

14.4.1.工程控制措施是指那些通过实施合理的工程实践消除或减少危害的控制措施。

14.4.2.措施包括:防护装置、通风系统等

14.5.工作实践(管理)控制措施

14.5.1.工作实践(管理)控制措施是指那些通过改变工作实践消除或减少危害的控制措施。

14.5.2.措施包括:清洁/净化容器、轮换作业人员、LOTO 等

14.6.个人保护设备 (PPE)

14.6.1.若无法通过工程和/或工作实践控制措施消除危害或将危害降至安全程度,应使用 PPE。

14.6.2.进入负责人应确定所有进入受限空间的人员所需的 PPE,包括救援团队。

14.6.3.PPE 包括:安全带、呼吸器、手套等

14.7.隔离有害能源–标定/锁定

14.7.1.所有可能对准入空间进入者造成危害的能源必须隔离(紧闭、解除、切断和/或受限)及核实处

于完全无效状态后才可进入

14.7.2.在不可能完全隔离的准入空间内,必须作出最大限度地隔离危害的规定,相关准入空间风险评

估必须记录该问题。

14.7.3.进入双墙式、有盖的或内部隔离、且可能通过容器内壁释放有害物质的准入空间时,必须格外

小心

14.7.4.若需要检测、临时开锁安装或启动设备,必须按照 GE LOTO 程序要求进行

14.8.出现任何导致移除入口盖或打开检修门或面板会出现危险的情况,必须消除危害后才可打开空间。

14.9.一旦打开,必须立即在入口处设置栏杆或其它临时障碍物,作好防护,防止人员掉入开口。该障碍物应

保护在空间内作业的所有员工不被掉进空间的异物砸到。若开口位于交通区,应竖立适当的障碍物

14.10.必须为准入空间提供安全出入口。应评估各出入口,确定危害,选择最有效的方法与设备,使员工可以

安全出入空间。

14.11.必须向进入项目所有相关人员提供适当设备,以满足规定的准入空间条件。在使用前

应检测所有设备是否正常工作及完整性。如果适用,设备本身应安全。设备可能包括

但不限于:

14.11.1.PPE(连裤的工作服、化学防护服、头罩、听觉保护设备、呼吸保护器、手

套、围裙、靴、脚保护设备)

14.11.2.通风设备–确保准许进入条件所必需。

14.11.3.沟通设备–实现进入者与值班人员之间随时沟通所必需。

14.11.4.照明–实现进入者安全作业及紧急时能快速退出空间所必需。

14.11.5.出入设备–梯子、起重机或其它出入空间的方法。

14.12.为便于非进入救援,若进入者进入准入空间,必须使用吊救系统或方法,除非吊救设

备将增加进入的总体风险或对于救援进入者不起作用。进入负责人必须作出该决定。

14.13.吊救系统应满足以下要求:

14.13.1.各进入者应使用全身式安全带,将吊索系在背部中间与肩膀快平齐的地方、

高于进入者头部处或进入负责人认为某处截面小至可以将进入者成功拉出的地

方。

14.13.2.若进入负责人可以证实使用全身式安全带不可行或造成更大的危害,而使用

腕套是最安全及最有效的替代法,那么可使用腕套代替全身式安全带。

14.13.3.吊索的另一端应系在机械装置或固定在准入空间外面的某个点上,因此,一

旦救援人员认为必须营救时就可立即开始救援。

14.13.4.机械装置应能将人员从超过 5 英尺 (1.52 m) 深的垂直型准入空间内吊出

14.14.若必须为进入空间提供跌落保护,且设备可能受到掉落或从上面进入的空间救援的影响,那么必须停用

该设备。相关指引参阅 GE 跌落保护指南。

15. 大气检测

15.1.在进入任何准入空间之前必须进行大气检测,以核实是否存在准许进入该空间的条件

15.2.若人员必须进入空间执行大气检测,则在进入前所有准许进入程序(即:救援团队、值班人员、进入负

责人)必须到位。

15.3.必须使用校准过的直读式仪器,按照以下给定顺序一一检测内部大气:

15.3.1.含氧量

15.3.2.易燃气体及蒸汽

15.3.3.一氧化碳

15.3.4.认为空间可能存在的有毒气体及蒸汽

15.4.直读式仪器必须用于测量空间内的氧气与易燃气体及蒸汽水平,还应用于一氧化碳、有毒气体及蒸汽检

测。在其它方案不能立即应用时,才可使用检测管进行空间大气检测。

15.5.应列出专业领域使用的检测设备或通过在此类领域使用的核准。该列表或批准内容应来自国家承认的检

测实验室,如 Underwriters Laboratories 或 Factory Mutual Systems 等。

15.6.应使用足够敏感度和专用性的仪器分析准入空间内的大气。

15.7.分析应确定和评估可能存在或产生的任何有害气体,以便制订适当的准许进入程序和确定该空间准许进

入条件。检测、评估和制订适当的控制措施工作必须由受过大气检测培训的人员进行

15.8.检测结果必须记录在进入准许证上

15.9.若可能存在有害气体,必须定期检测大气,核实大气条件持续保持在准许进入参数范围内。

15.10.若准入空间空出任何一段时间,必须在允许进入之前重新检测空间内的大气。

15.11.若满足以下条件,准入空间内的大气应被视为在允许范围之内:

15.11.1.含氧量– 19.5% 至 23.5%

15.11.2.易燃性–低于爆炸下限 (LEL) 的 10%,爆炸下限又被称为易燃下限 (LFL)

15.11.3.一氧化碳–低于 25 ppm(或低于当地法规规定的更低值)

15.11.4.有毒物质–使用以下既定的GE 优先的最低或最高保护限制时,低于公认的、公布的接触水平:

ACGIH阈值、当地法规职业接触限值或GE 特定的职业接触限值

15.12.若大气检测水平不在可授受范围内,应禁入空间,直至实施适当的控制措施为止,重新检测表明水平在

可授受范围内或确定适当的个人保护设备并用于保护作业人员。若该情况不可能发生,或大气检测水平

超过NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (可在 GE IH SupportCentral 社区:

https://www.wendangku.net/doc/b318450347.html,/products/sup_products.asp?prod_id=27882获取)或类似参考资料所列的

IDLH 水平,该空间必须分类为IDLH,且在进入前必须实施其它那些预防措施。

15.13.若确定污染源无法控制,纠正措施必须足以处理准入空间内可能发生的最严重情况,且必须执行持续大

气监控

15.14.若进行作业时准入空间大气水平有可能变得无法接受,应一直监控大气,并提供能确保员工可快速、

安全退出空间的程序及设备

15.15.应按照以下流程检测入口在上部的空间:

15.15.1.将仪表的采样探头从各入口放至空间底部。再使用其它便于检测准入空间内空气的可用开口

15.15.2.缓慢抬高采样探头,每升高三英尺(1 米)停止一下,检测大气未被污染。由于采样线长度缘

故,应放慢采样速度,以配合探测器响应

15.15.3.在进入准许证上记录大气检测数据

15.16.对于侧面或底部有入口的空间,应按以下流程进行检测:

15.16.1.通过各入口将采样探头移到空间的另一侧。使用杆、棒或其它方式将探头拉到空间的另一侧。

15.16.2.缓慢检测准入空间内的所有区域。由于采样线及探头长度缘故,应放慢采样速度,以配合探测

器响应

15.16.3.在受限空间准许证上记录空气检测数据

15.17.必须根据制造商建议及厂方在规定频率校准保养所有用于大气检测的设备

15.18.所有检测设备必须在使用前随即检查其校准。必须根据制造商要求执行校准检查,检查项目包括:

15.18.1.新鲜空气检测(氧气)

15.18.2.零点检查(CO 和 LEL 等)

15.18.3.跨度检查 (LEL, VOC, CO)

15.19.每年审核一次仪器校准文件。

15.20.未校准的仪器不得使用,必须停用、维修或更换

16. IDLH空间预防措施

16.1.禁止进入含 IDLH 大气的准入空间,除非审核前收到进入提议并通过企业级安全与健康负责人或工业卫

生学者的批准,并且制订特定的进入程序。

16.2.IDLH 大气用呼吸器必须:

16.2.1.经鉴定的全面罩压力要求 SCBA 至少使用寿命达到 30 分钟,或

16.2.2.组合全面罩压力要求要求带辅助自给式供气的供气型呼吸器 (SAR)

16.3.仅用于逃离 IDLH 大气的呼吸器应通过NIOSH 鉴定,可用于逃离其所应用的大气。

16.4.IDLH 大气中的员工与值班人员之间应保持视觉、声音或信号线沟通

16.5.紧急救援服务在准入空间外部随时待命

16.6.紧急救援服务必须具备以下要求:

16.6.1.压力要求或其它正压 SCBA,或压力要求或带辅助 SCBA 的其它正压供气呼吸

器;及

16.6.2.用于将进入上述有害气体的员工救出的适当吊救设备

17. 救援和紧急服务

17.1.若要进入某场所的准入空间,必须制订紧急服务计划

17.2.若准入空间含可导致严重事故的发生,如导致跌落、窒息、触电死亡、截肢或类似严重危害,进入救援人

员及设备必须能响应并到达准入空间入口位置。当合资格的进入负责人或合资格的 EHS 代表确定准入空间

不存在产生 4 分钟进入救援响应时间需要的严重危害,必须将下此决定的原因记录在 GE 进入准许证上。不需

要 4 分钟进入救援响应时间的准入空间示例包括:

17.2.1.污水提灌站,内部安装有被认为用于住人的动力通风系统。此类空间定义明确,其中已知或可

疑的危害在工作场所设计时就得到考虑和消除或控制。如果为了居住该空间的人员安全及健

康,而应用工程控制措施使危害消除和/或受到控制,那么已经满足根据标准设计的员工保护措

施要求。如果可证明制造商在设计泵站时已经考虑污水危害及副作用,那么人员可在空间内作

业。阻隔污水、提供每小时至少 20 次换气的动力通风、自动开启及定时(通风)控制、照明甚

至可选制热或空调装置等设计措施证实该装置适合作业人员进入内部工作。

17.3.若需要 4 分钟响应时间,现场援救团队、场外当地服务或签约服务可用于进入救援。不论选择哪种救援

服务,他们必须能够在接到呼救 4 分钟内响应及到达准入空间位置。

17.4.评估场外或签约救援服务时必须填写附件 F(或类似材料)。在 GE 员工依靠客户或现场所有者/操作人

员提供进入救援服务时也需使用该文件。

17.5.若在外部实施救援服务,他们:

17.5.1.必须知道准入空间的危害

17.5.2.必须能进入同等的准入空间或提供机会在他们可能会实施救援的地方操练,以制订救援计划

17.5.3.应每年进行一次现场演习,这是合同的一部分

17.6.若场所选择现场救援服务,那么必须采取以下措施:

17.6.1.免费向相关人员提供安全执行准入空间救援所需的个人保护设备 (PPE) 及培训相关人员,以便他

们熟练使用 PPE

17.6.2.培训相关员工履行分配的救援职责雇主必须确保此类员工完满完成成为熟练的授权进入者所需

的培训

17.6.3.培训相关员工基本的急救及心肺复苏 (CPR) 方法。救援团队必须至少有一名持有 CPR 证明书的成

员在场,但建议至少两名在场成员通过 CPR 鉴定

17.6.4.确保相关员工每 12 个月至少进入一次准入空间救援训练,采用模拟救援行动进行训练,训练中

他们从实际的准入空间或典型的准入空间中救出假人、人体模型或真人。

17.6.5.典型的准入空间应在开口面积、结构及可接近性方面模拟他们将执行救援的准入空间类型。

17.7.必须事先协调救援服务。协调必须包括联系救援服务,提醒他们注意进入时间表及核实进入期间受过培

训人员(至少为 2 名或以上,值班人员除外)及必要的设备是否到位,是否可在规定的 4 分钟时间内响

应进入位置。

17.8.若准入空间存在 IDLH 条件,救援服务必须在准入空间外面随时待命,并配备必要的救援设备

17.9.进入准许证必须明确说明紧急及救援服务联系方法,并传达给值班人员

17.10.若某个受伤的进入者接触到某种物质,而因该物质缘故,物质安全数据表 (MSDS) 或其它类似书面信息

需要保存在工作场所,那么 MSDS 或书面的信息应提供给治疗接触物质的进入者的医疗机构

18. 承包商

18.1.根据GE 安全与健康计划第10 部分规定,必须为 GE 各承包商指派代表。该代表负责全面的安全与健康

协调,监督承包商及负责承包商与 GE 员工之间的沟通。

18.2.GE 代表必须:

18.2.1.告知承包商工作场所包含准入空间,只有遵守准入空间进入计划才允许进入

18.2.2.通知承包商那些使空间不确定是准入空间的因素,包括确定的危害及雇主对空间的经验。如可

能的话,还应分享风险评估

18.2.3.告知承包商 GE 及雇主为保护承包商人员在所作业的准入空间内或附近的员工实施的预防措施或

程序

18.2.4.审核承包商计划遵循的准入空间计划及进入者/值班人员与救援团队的培训认证。承包商计划检

查表、附件 G 可用于协助执行审核。

18.2.5.协调进入作业,确保 GE 与承包商人员都将在准入空间内或附近作业时 GE 准入空间计划得到遵循

18.2.6.在进入作业结束时听取承包商就准入空间计划遵循情况及进入作业时准入空间内面临或产生的

任何危害方面的汇报

18.2.7.对于现场服务行动,若现场工程师、现场技术人员或销售人员有资格履行各自职责,可指定为

GE 代表,监督承包商。

18.3.参与准入空间进入活动的承包商员工必须根据其角色及职责水平进行培训。必须根据适用的法规要求及

承包商的受限空间进入计划进行培训,根据 GE 健康与安全计划第 10 部分规定,须审核后方可认可。

18.4.承包商必须提交员工相应的培训记录(如:受限空间进入、LOTO、石棉清理等)副本。

18.5.应定期进行健康与安全检查,检验承包商是否符合进入要求。若发现安全相关问题,GE 代表有权停止作

业,直至问题纠正为止。

18.6.若违背安全规定,GE 有权终止合同。承包商负责承担合同终止所有相关费用。所有合同均应包含上述条

款。

18.7.在进入期间,承包商应自带设备和校准的混合气体检测仪执行持续空气监控。承包商不应使用 GE 的保

护设备。

19. 培训

19.1.所有提供准入空间进入培训的人员必须对其所在各特定领域的培训经验备案,并经企

业级 EHS 团队的批准。比如,合资格准入空间进入培训讲师应是合资格的进入负责

人,并具有良好的口头沟通能力。

19.2.各 GE 场所必须向工作可能受到受限空间或进入活动影响的所有员工提供受限空间意识

培训,可使用 MyLearning EHS-190。培训必须涉及:

19.2.1.受限及准入空间在其工作区域的存在

19.2.2.标示方法及警告

19.2.3.知道非授权进入将遇到的危险

19.3.各 GE 场所必须提供培训,以便涉及处理准入空间的工作的所有员工获得安全履行其职

责所需的认识、知识和技能。应向所有相关员工提供培训:

19.3.1.在员工第一次指派职责之前

19.3.2.在指派职责改变之前

19.3.3.当准入空间作业发生变化,会对未受过培训的员工造成危害时

19.3.4.当 GE 有理由相信,存在背离准入空间进入程序的情况或员工认识不够或不能使

用这些程序时。

19.4.进入负责人的培训应包括:

19.4.1.作为准入空间进入团队成员的职责及义务

19.4.2.说明与受限及准入空间有关的一般危害

19.4.3.讨论与现场、场所或作业有关的特定准入空间危害

19.4.4.进入准入空间使用的 PPE 及其它保护设备的理由、正确使用及限制

19.4.5.说明准许证及执行准入空间进入的其它程序要求

19.4.6.清楚了解在哪些条件下禁止进入

19.4.7.了解需要哪些紧急设备及/准备工作,如何响应紧急情况

19.4.8.描述如何确定自己及同事过度接触可能的空气污染物的症状及提醒值班人员的方法

19.4.9.准入空间规定的进入负责人需接受的其它培训。其它培训可能包括但不限于:授权的 LOTO、

电气安全、跌落保护等

19.5.大气检测人员培训应包括:

19.5.1.设备的正确使用

19.5.2.了解校准

19.5.3.了解采样策略及技术

19.5.4.了解职业接触限值、TLV、LEL 和 UEL 等

19.5.5.准入空间规定的大气检测人员需接受的其它培训。其它培训可能包括但不限于:授权的 LOTO

电气安全、跌落保护等

19.6.进入者培训应包括:

19.6.1.说明与受限及准入空间有关的一般危害

19.6.2.讨论与现场、场所或作业有关的特定准入空间危害

19.6.3.进入准入空间使用的 PPE 及其它保护设备的理由、正确使用及限制

19.6.4.说明准许证及执行准入空间进入的其它程序要求

19.6.5.描述如何确定自己及同事过度接触可能的空气污染物的症状及提醒值班人员的方法

19.6.6.自救方法

19.6.7.手把手地演示进入准许流程及进入空间时要使用的设备(即:安全带、救生索、吊求设备等)

19.6.8.准入空间规定的进入者需接受的其它培训。其它培训可能包括但不限于:授权的 LOTO、电气

安全、跌落保护等

19.7.值班人员培训应包括以下内容:

19.7.1.说明与受限及准入空间有关的一般危害

19.7.2.讨论与现场、场所或作业有关的特定准入空间危害

19.7.3.进入准入空间使用的 PPE 及其它保护设备的理由、正确使用及限制

19.7.4.说明准许证及执行准入空间进入的其它程序要求

19.7.5.描述如何确定进入者过度接触可能的空气污染物出现的症状

19.7.6.请求救援或其它紧急服务的程序,及

19.7.7.正确使用与进入及紧急/救援人员沟通的设备

19.7.8.非进入救援程序

19.7.9.准入空间规定的值班人员需接受的其它培训。其它培训可能包括但不限于:授权的 LOTO、电气

安全、跌落保护等

19.8.紧急响应人员培训应包括:

19.8.1.为预期将遇到的各类准入空间制订的救援计划及程序;

19.8.2.使用紧急服务设备;

19.8.3.急救及 CPR 技术;及

19.8.4.获得最少响应时间的作业位置及准入空间结构

19.8.5.初始及年度手把手演示模拟救援,加强培训

19.8.6.准入空间规定的紧急响应人员需接受的其它培训。其它培训可能包括但不限于:授权的 LOTO、

电气安全、跌落保护等

19.8.7.应在需要的时候经常重复开展培训课程(建议:对于很少执行救援的人员每年进行一次培训,

而对于经常执行救援服务的人员每 3 年进行一次培训),以使人员质素保持在可接受水平。

进入负责人、进入者及值班人员进修培训必须每两年进行一次,或在发现违背既定程序行为时,或员工对于如何执行程序的认识不够时进行进修培训。

19.9.所有培训必须备案,至少包括各员工的姓名、签名或培训者姓名的首字母及培训日

期。应提供证明,

让员工及其授权代表检查。

20. 计划审核及记录保存

20.1.应定期进行现场准入空间作业活动的目标检查,检验是否遵循程序。应制订详细的检

查时间表,并可与第 8 部分联系,或与第 8 部分独立开来。

20.2.各 GE 场所应采用 PowerSuite 完成受限空间进入自评估,对所在地准入空间计划进行年

度审核。

3.0 空间分析基本操作

实验五、空间分析基本操作 一、实验目的 1. 了解基于矢量数据和栅格数据基本空间分析的原理和操作。 2. 掌握矢量数据与栅格数据间的相互转换、栅格重分类(Raster Reclassify)、栅格计算-查询符合条件的栅格(Raster Calculator)、采样数据的空间内插(Interpolate)、邻域统计(Neighborhood)等空间分析基本操作和用途。 3. 为选择合适的空间分析工具求解复杂的实际问题打下基础。 二、实验准备 实验数据: 实验数据包括:Slope1(栅格数据),Landuse (栅格数据) 街道图层:AIOStreets和城市地籍图层:AIOZonecov 气温.shp,YNBoundary.shp (云南省的边界) 三、实验内容及步骤 空间分析模块 要使用“空间分析模块”,首先要在ArcMap中执行菜单命令<工具>-<扩展>,在扩展模块管理窗口中,将“空间分析”前的检查框打勾。 然后,在ArcMap 菜单栏的空白区域点右键,在出现的右键菜单中找到“空间分析”项,点击该项,在ArcMap中显示“空间分析”工具栏。

空间分析工具栏 1. 了解栅格数据 在ArcMap中,新建一个地图文档,加载栅格数据:Slope1,在TOC 中右键点击图层Slope1,查看属性 在图层属性对话框中,点击“数据源”选项,查看此栅格图层的相关属性及统计信息。 打开“空间分析”工具栏,点击图标,查看栅格数据的统计直方图:

新建ArcMap地图文档:加载离散栅格数据(属于专题地图):Landuse ,在TOC中右键点击Landuse ,“打开属性表” 查看字段“Count”可以看到每种地类所占栅格单元的数目 2. 用任意多边形剪切栅格数据(矢量数据转换为栅格数据) 在ArcCatalog下新建一个要素类(要素类型为:多边形),命名为:ClipPoly.shp 在ArcMap中,加载栅格数据:Landuse、和ClipPoly.shp 打开编辑器工具栏,开始编辑ClipPoly ,根据要剪切的区域,绘制一个任意形状的多边形。打开属性表,修改多边形的字段“ID”的值为1,保存修改,停止编辑。 打开空间分析工具栏

武清区有限空间作业安全指导手册

**市**区有限空间作业 安 全 知 识 手 册 **区安全生产监督管理局**区**安全咨询服务有限公司 2018年月日

局长(领导)题词:编制人员:

有限空间是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,未被设计成为常规作业场所,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者含氧量不足的空间,有限空间作业具有较大的危险性,并广泛存在于各行各业的生产经营活动中。 近年来,全国发生多起有限空间作业生产安全事故,给企业关工生命财产造成重大损失。为了提高有限空间作业安全管理水平,有效预防有限空间作业安全事故的发生,国家、**市、**区各级安监组织开展了有限空间作业安全生产专项整治活动。活动把提高从业人员安全素质作为重点内容,将对存在有限空间作业的生产经营单位主要负责人、安全管理人员、从业人员进行全覆盖的警示教育和培训。为保证整治活动的顺利开展,我们特印制此手册,手册个绍了有限空间作业的概念及分类,危险特性及风险辨识,主要有毒有害物质危险性分析、作业安全管理应急救援、安全防护和典型事故案例分析及《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》、《工贸企业有限空间参考目录》,具有较强的指导性和实用性,既可作为各级、各生产经营单位的培训教材,也可作为从业人员的日常有限空间作业安全作业指导手册。

一、有限空间作业概念及分类 1.有限空间的定义 2.有限空间作业的定义 3.有限空间的分类 二有限空间作业危险特性及风险辨识 1.有限空间作业的危险特性 2.有限空间风险分析 3.典型有限空间作业危险有害因素分析 三、有限空间有害物质危险性分析 1.硫化氢(H2S) 2.一氧化碳(C0) 3.甲烷(CH) 4.缺氧窒息 四有限空间作业安全管理 1.建立作业台帐 2.建立管理制度 3.严格作业审批 4.编制应急预案 5.强化安全培训 6.作业发包管理 五有限空间作业现场安全管理

有限空间作业安全生产手册

有限空间作业安全生产手册二零一零年四月

目录 第一章总则 (3) 第二章有限空间作业安全技术要求 (4) 第一节有限空间的定义 (4) 第二节有限空间的分类 (4) 第三节实施有限空间作业前的检测工作 (6) 第四节有限空间作业危害告知和评估 (9) 第五节有限空间的通风 (10) 第六节通信管道有害气体的测试和维护 (11) 第七节通信管道维护安全要求 (11) 第八节有限空间作业防护和应急设备 (12) 第三章有限空间作业安全管理要求 (14) 第一节有限空间作业主要负责人职责 (14) 第二节有限空间现场作业监督管理 (15) 第三节有限空间作业的审批 (16) 第四节有限空间作业承包管理 (16) 第五节有限空间作业培训 (17) 第六节有限空间事故的应急救援和事故报告 (17) 附表一:典型有限空间作业危害有害因素列举 (18)

第一章总则 第1条为加强有限空间作业安全管理,预防、控制中毒窒息等生产安全事故发 生,切实保护从业人员的生命安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例》等法律法规和有关标准,结合北京信元维护公司实际情况,制定本安全手册。 第2条本安全手册适用于北京信元维护公司内从事有限空间作业和具有有限空间作业行为的生产作业部门。 第3条管线维护中心各级维护和管理人员须认真学习、贯彻、执行。凡是安全 手册与北京电信、维护公司管理办法发生冲突,以北京电信、维护公司的管理办法为准。

第二章有限空间作业安全技术要求 第一节有限空间的定义 1.有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。2.有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 第二节有限空间的分类 1.有限空间分为三类: (1)密闭设备:如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等; 释义: ?船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、压力容器的主要危害因素:缺氧,一氧化碳(CO)中毒,挥发性有机溶剂中毒,爆炸; ?冷藏箱、管道的主要危害因素:缺氧; ?烟道、锅炉的主要危害因素:缺氧,一氧化碳(CO)中毒 (2)地下有限空间:如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、废井、地窖、污水池、沼气池、化粪池、下水道等; 释义: ?地下室、地下仓库、隧道、地窖的主要危害因素:缺氧; ?地下工程、地下管道、暗沟、涵洞、地坑、废井、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道的主要危害因素:缺氧,硫化氢(H2S)中毒,可燃性气体爆炸; ?矿井的主要危害因素:缺氧,一氧化碳(CO)中毒,易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)爆炸。 (3)地上有限空间:如储藏室、酒槽池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。 释义: ?储藏室、温室、冷库的主要危害因素:缺氧 ; ?酒糟池、发酵池的主要危害因素:缺氧,硫化氢(H2S)中毒,可燃性气体爆炸 ; ?垃圾站的主要危害因素:缺氧,硫化氢(H2S)中毒,可燃性气体爆炸;

有限空间作业安全知识手册

有限空间作业安全知识手册 前言 有限空间是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者含氧量不足的空间,有限空间作业具有较大的危险性,并广泛存在于各行各业的生产经营活动中。 近年来,全国大声多起有限空间作业事故,给人民群众生命财产造成严重损失。为了提高有限空间作业安全管理水平,有限预防有限空间作业安全事故的发生,国家、省、市各级组织开展了有限空间作业安全生产专项整治活动,活动把提高从业人员安全素质作为重点内容,将对存在有限空间作业的生产经营单位主要负责人、安全管理人员、从业人员进行全覆盖的警示教育和培训,为保证整治活动的顺利开展,我们特印制此手册,手册介绍了有限空间作业的概念及分类、作业安全管理应急救援、安全防护和典型事故案例分析及《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》、《工贸企业有限空间参考目录》,具有较强的指导性和实用性。既可作为各级、各生产经营单位的培训教材,也可作为从业人员的日常安全手册。 一、有限空间作业概念及分类 1、有限空间的定义:是指封闭或部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害,易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。 2、有限空间作业的定义:是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 3、有限空间的分类:有限空间分为三类:1)封闭或半封闭设备:如船舱、储罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、烘房、压力容器、管道、烟道、锅炉等;2)地下有限空间:如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、地坑、废井、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道、管道阀门井等;3)地上有限空间:如储藏室、酒糟池、发酵池、浆池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。

空间分析复习重点

空间分析的概念空间分析:是基于地理对象的位置和形态特征的空间数据分析技术,其目的在于提取和传输空间信息。包括空间数据操作、空间数据分析、空间统计分析、空间建模。 空间数据的类型空间点数据、空间线数据、空间面数据、地统计数据 属性数据的类型名义量、次序量、间隔量、比率量 属性:与空间数据库中一个独立对象(记录)关联的数据项。属性已成为描述一个位置任何可记录特征或性质的术语。 空间统计分析陷阱1)空间自相关:“地理学第一定律”—任何事物都是空间相关的,距离近的空间相关性大。空间自相关破坏了经典统计当中的样本独立性假设。避免空间自相关所用的方法称为空间回归模型。2)可变面元问题MAUP:随面积单元定义的不同而变化的问题,就是可变面元问题。其类型分为:①尺度效应:当空间数据经聚合而改变其单元面积的大小、形状和方向时,分析结果也随之变化的现象。②区划效应:给定尺度下不同的单元组合方式导致分析结果产生变化的现象。3)边界效应:边界效应指分析中由于实体向一个或多个边界近似时出现的误差。生态谬误在同一粒度或聚合水平上,由于聚合方式的不同或划区方案的不同导致的分析结果的变化。(给定尺度下不同的单元组合方式) 空间数据的性质空间数据与一般的属性数据相比具有特殊的性质如空间相关性,空间异质性,以及有尺度变化等引起的MAUP效应等。一阶效应:大尺度的趋势,描述某个参数的总体变化性;二阶效应:局部效应,描述空间上邻近位置上的数值相互趋同的倾向。 空间依赖性:空间上距离相近的地理事物的相似性比距离远的事物的相似性大。 空间异质性:也叫空间非稳定性,意味着功能形式和参数在所研究的区域的不同地方是不一样的,但是在区域的局部,其变化是一致的。 ESDA是在一组数据中寻求重要信息的过程,利用EDA技术,分析人员无须借助于先验理论或假设,直接探索隐藏在数据中的关系、模式和趋势等,获得对问题的理解和相关知识。 常见EDA方法:直方图、茎叶图、箱线图、散点图、平行坐标图 主题地图的数据分类问题等间隔分类;分位数分类:自然分割分类。 空间点模式:根据地理实体或者时间的空间位置研究其分布模式的方法。 茎叶图:单变量、小数据集数据分布的图示方法。 优点是容易制作,让阅览者能很快抓住变量分布形状。缺点是无法指定图形组距,对大型资料不适用。 茎叶图制作方法:①选择适当的数字为茎,通常是起首数字,茎之间的间距相等;②每列标出所有可能叶的数字,叶子按数值大小依次排列;③由第一行数据,在对应的茎之列,顺序记录茎后的一位数字为叶,直到最后一行数据,需排列整齐(叶之间的间隔相等)。 箱线图&五数总结 箱线图也称箱须图需要五个数,称为五数总结:①最小值②下四分位数:Q1③中位数④上四分位数:Q3⑤最大值。分位数差:IQR = Q3 - Q1 3密度估计是一个随机变量概率密度函数的非参数方法。 应用不同带宽生成的100个服从正态分布随机数的核密度估计。 空间点模式:一般来说,点模式分析可以用来描述任何类型的事件数据。因为每一事件都可以抽象化为空间上的一个位置点。 空间模式的三种基本分布:1)随机分布:任何一点在任何一个位置发生的概率相同,某点的存在不影响其它点的分布。又称泊松分布

ARCGIS空间分析操作步骤演示教学

ARCGIS空间分析基本操作 一、实验目的 1. 了解基于矢量数据和栅格数据基本空间分析的原理和操作。 2. 掌握矢量数据与栅格数据间的相互转换、栅格重分类(Raster Reclassify)、栅格计算-查询符合条件的栅格(Raster Calculator)、面积制表(Tabulate Area)、分区统计(Zonal Statistic)、缓冲区分析(Buffer) 、采样数据的空间内插(Interpolate)、栅格单元统计(Cell Statistic)、邻域统计(Neighborhood)等空间分析基本操作和用途。 3. 为选择合适的空间分析工具求解复杂的实际问题打下基础。 二、实验准备 预备知识: 空间数据及其表达 空间数据(也称地理数据)是地理信息系统的一个主要组成部分。空间数据是指以地球表面空间位置为参照的自然、社会和人文经济景观数据,可以是图形、图像、文字、表格和数字等。它是GIS所表达的现实世界经过模型抽象后的内容,一般通过扫描仪、键盘、光盘或其它通讯系统输入GIS。 在某一尺度下,可以用点、线、面、体来表示各类地理空间要素。 有两种基本方法来表示空间数据:一是栅格表达; 一是矢量表达。两种数据格式间可以进行转换。 空间分析 空间分析是基于地理对象的位置和形态的空间数据的分析技术,其目的在于提取空间信息或者从现有的数据派生出新的数据,是将空间数据转变为信息的过程。 空间分析是地理信息系统的主要特征。空间分析能力(特别是对空间隐含信息的提取和传输能力)是地理信息系统区别与一般信息系统的主要方面,也是评价一个地理信息系统的主要指标。 空间分析赖以进行的基础是地理空间数据库。 空间分析运用的手段包括各种几何的逻辑运算、数理统计分析,代数运算等数学手段。 空间分析可以基于矢量数据或栅格数据进行,具体是情况要根据实际需要确定。 空间分析步骤 根据要进行的空间分析类型的不同,空间分析的步骤会有所不同。通常,所有的空间分析都涉及以下的基本步骤,具体在某个分析中,可以作相应的变化。 空间分析的基本步骤: a)确定问题并建立分析的目标和要满足的条件 b)针对空间问题选择合适的分析工具 c)准备空间操作中要用到的数据。

有限空间作业应急预案86481

有限空间作业应急预案 为确保有限空间作业人员生命财产安全,根据《山东省安全生产管理标准化手册》的要求,现结合本厂实际情况,特编制本应急预案。 一、组织机构 组长:总经理杜云海 副组长:生产厂长王晓刚 办公室主任王晓飞 成员:、安全员程木彦 安全科王树海 后勤财务部修卫玲 作业队专业队伍 二、职责和权限 (一)组长职责: 1.接受有限空间作业安全技术培训、考核,持证上岗; 2.确认作业人员、监护人员及气体检测人员的职业安全培训及上岗

资格; 3.应完全掌握作业内容,了解整个作业过程中存在的危险、有害因 素; 4.确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求,授权 批准作业; 5.及时掌握作业过程中可能发生的条件变化,当作业条件不符合安 全要求时,立即终止作业; 6.对未经许可试图进入或已进入有限空间者进行劝阻或责令退出; 7.发生紧急情况时,应及时启动相应应急预案; 8.组长不在时由副组长担当组长职责 (二)安全员职责 1.接受有限空间作业安全技术培训、考核,持证上岗; 2.掌握有限空间有毒有害气体基本知识及气体检测仪的使用方法; 3.实施作业前对有毒有害气体进行检测并全程监测,如实记录有毒 有害气体数据,对气体检测仪器的完好、灵敏有效、分析数据的准确性负责; 4.与监护者进行有效的沟通。 (三)安全科职责 1.接受有限空间作业安全技术培训、考核,持证上岗; 2.全过程掌握作业人员作业期间的情况,保证在有限空间外持续监 护,与作业人员进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通; 3.在紧急情况时向作业人员发出撤离警告,必要时呼叫应急救援服

务,并在有限空间外实施紧急救援工作; 4.对未经许可靠近或者试图进入有限空间着予以警告并劝离,如未 经允许进入有限空间,应及时通知作业人员和作业负责人。(四)材设科职责: 1.为施工作业提供合格的材料和设备,包括气体检测仪、防暴通 风机、发电机、正压呼吸器、警示标牌、警戒线、防暴对讲机、全身式安全带、安全绳、手摇式三脚架等材料设备; 2.协调现场机械设备操作人员现场操作; 3.对材料设备进行日常维护与检修; 4.作业完成后负责材料设备回收工作。 (五)行政后勤职责 1.为作业人员提供必备的生活用品; 2.维护现场秩序,保证现场工作顺利进行; 3.发生事故时负责与当地救援机构、上级单位联系; 4.提供紧急救护,直到专业救护人员接手前不能停止抢救。(六)作业人员职责 1.接受有限空间作业安全技术培训、考核,持证上岗; 2.遵守有限空间作业安全操作规程,正确使用有限空间作业安全 设施与个人防护用品; 3.应与监护人员进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通; 4.服从现场负责人安全管理,接受现场安全监督; 5.发现影响作业的异常情况或听到现场负责人、监护人员撤出信

有限空间作业安全教育培训制度doc资料

有限空间作业安全教育培训制度 为加强施工人员的安全防范意识,杜绝或减少安全事故的发生,根据安全生产法和有关法律、法规,进行公司、项目、班组的三级安全教育培训工作,提高施工人员的安全素质,增强防范能力,特制订本制度。 1、凡是进入施工现场的人员必须接受“公司级、项目级、班组级”三级不少于50学时的安全教育培训;进入有限空间的人员还要接受专项的安全教育培训; 2、公司安全部具体负责本单位从业人员安全培训工作,按照安全生产法和有关法律、行政法规和本规定,建立健全安全培训工作制度。 3、公司应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、有限空间作业人员、特种作业人员和其他从业人员。 4、有限空间作业人员应当接受专项安全培训,熟悉有限空间作业有关安全生产规章制度和安全操作规程,具备必要的安全生产知识,掌握本岗位的安全操作技能,增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。 5、未经安全生产培训合格的从业人员,不得上岗作业。 6、必须对新上岗的员工进行强制性安全培训,保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后,方能安排上岗作业。 7三级教育培训的主要内容: (1)公司级培训不少于20学时:有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。有限空间分为三类:密闭设备:如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等;地下有限空间:如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池等;地上有限空间:如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。根据工作性质对其他从业人员进行安全培训,保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。 (2)项目级培训不少于20学时:中毒危害,有限空间容易积聚高浓度有害物质。有害物质可以是原来就存在于有限空间的也可以是作业过程中逐渐积聚的。缺氧危害:空气中氧浓度过低会引起缺氧。燃爆危害:空气中存在易燃、易爆物质,浓度过高遇火会引起爆炸或燃烧。其他危害:其他任何威胁生命或健康的环境条件。如坠落、溺水、物体打击、机械伤害、电击等。地下有限空间作业分为三级作业环境:进入第三级环境中作业,应对作业面气体浓度进行实时监测;进入二级环境中作业,作业者应携带便携式气体监测报警仪 公司可以第七条公司新上岗的从业人员,岗前培训时间不得少于24学时。车间操作员公司规定岗前培训时间为40小时。 第八条厂级岗前安全培训内容应当包括:(一)本单位安全生产情况及安全生产基本知识;(二)本单位安全生产规章制度和劳动纪律;(三)从业人员安全生产权利和义务;

河北省有限空间作业指导手册簿

省有限空间作业 指导手册 编制单位:省安全生产委员会办公室 二〇一九年八月

目录第一章总则 1.目的 2.适用围 3.编制依据 4.定义 5.有限空间作业分类 第二章有限空间作业安全管理 1.有限空间管理单位 2.有限空间作业单位 3.作业前准备 4.作业中管理 5.作业后管理 6.教育培训 7.应急救援 第三章附则 1.有限空间危险作业审批表(推荐格式) 2.典型有限空间作业危险有害因素列举

第一章总则 1.目的 为规有限空间作业的安全管理,预控中毒、窒息等生产安全事故发生,保障作业人员的安全与健康,结合本省实际情况,制定本指导手册。 2.适用围 本指导手册适用于省有限空间作业。 3.编制依据 GB/8958《缺氧危险作业安全规程》 GBZ/T205《密闭空间作业职业危害防护规》 GBZ2《工作场所有害因素职业接触限值》 GB/T3805《特低电压(ELV)限值》 GB/12942《涂装作业安全规程有限空间作业安全技术要求》 国家安全生产监督管理总局令第59号《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》 冀安监管四〔2016〕217号《关于进一步加强冶金建材行业有限空间安全管理工作的指导意见》 4.定义 4.1有限空间 是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。

4.2有限空间作业 是指作业人员进入(或探入)有限空间实施的作业活动。 4.3有限空间管理单位 是指存在有限空间类型,负有有限空间日常管理责任的生产经营单位。 4.4有限空间作业单位 是指完成涉及有限空间作业活动的人员及所属的集体或部门。 4.5安全防护设施 是指包括但不限于固定式有毒有害气体检测装置、起吊设备、起重机械、防护服和相关急救设备等设施。 4.6个体防护装备 是指包括但不限于便携式有毒有害气体检测装置、呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等装备。 5.有限空间作业分类 5.1密闭设备和半密闭设备:如船舱、贮罐、车载槽罐、除尘器、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉、密闭料仓及炉窑、磨机等; 5.2地下有限空间:如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道等; 5.3地上有限空间:如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓、封闭车间或试验室等。

空间分析基本操作

实验空间分析基本操作 一、实验目的 1. 了解基于矢量数据和栅格数据基本空间分析的原理和操作。 2. 掌握矢量数据与栅格数据间的相互转换、栅格重分类(Raster Reclassify)、栅格计算-查询符合条件的栅格(Raster Calculator)、面积制表(Tabulate Area)、分区统计(Zonal Statistic)、缓冲区分析(Buffer) 、采样数据的空间内插(Interpolate)、栅格单元统计(Cell Statistic)、邻域统计(Neighborhood)等空间分析基本操作和用途。 3. 为选择合适的空间分析工具求解复杂的实际问题打下基础。 二、实验准备 预备知识: 空间数据及其表达 空间数据(也称地理数据)是地理信息系统的一个主要组成部分。空间数据是指以地球表面空间位置为参照的自然、社会和人文经济景观数据,可以是图形、图像、文字、表格和数字等。它是GIS所表达的现实世界经过模型抽象后的内容,一般通过扫描仪、键盘、光盘或其它通讯系统输入GIS。 在某一尺度下,可以用点、线、面、体来表示各类地理空间要素。 有两种基本方法来表示空间数据:一是栅格表达; 一是矢量表达。两种数据格式间可以进行转换。 空间分析 空间分析是基于地理对象的位置和形态的空间数据的分析技术,其目的在于提取空间信息或者从现有的数据派生出新的数据,是将空间数据转变为信息的过程。 空间分析是地理信息系统的主要特征。空间分析能力(特别是对空间隐含信息的提取和传输能力)是地理信息系统区别与一般信息系统的主要方面,也是评价一个地理信息系统的主要指标。 空间分析赖以进行的基础是地理空间数据库。 空间分析运用的手段包括各种几何的逻辑运算、数理统计分析,代数运算等数学手段。 空间分析可以基于矢量数据或栅格数据进行,具体是情况要根据实际需要确定。 空间分析步骤 根据要进行的空间分析类型的不同,空间分析的步骤会有所不同。通常,所有的空间分析都涉及以下的基本步骤,具体在某个分析中,可以作相应的变化。 空间分析的基本步骤: a)确定问题并建立分析的目标和要满足的条件 b)针对空间问题选择合适的分析工具 c)准备空间操作中要用到的数据。 d)定制一个分析计划然后执行分析操作。 e)显示并评价分析结果

有限空间作业安全知识

有限空间作业安全知识 一、有限空间基本知识 1、有限空间的定义:有限空间,是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。 2、有限空间作业:是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 3、有限空间分类:(一)地下有限空间:如地下室、地下仓库、地窖、地下工程、地下管道、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道等。(二)地上有限空间:如储藏室、温室、冷库、酒糟池、发酵池、垃圾站、粮仓、料仓等。(三)密闭设备:如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、球磨机、水泥筒库、压力容器、管道、冷藏箱(车)、烟道、锅炉等。 二、有限空间作业的危害及辨识 1、有限空间作业安全管理存在的问题:(一)是对有限空间的危险性认识不足,没有采取必要的安全防护措施。(二)是对有限空间作业安全管理工作不重视、不到位。在未对作业现场进行通风,未对有毒有害气体进行检测,没有防护人员监护的情况下组织作业。(三)是企业安全教育培

训工作不扎实,作业人员缺乏有限空间作业基本安全知识和自救互救能力。(四)是防护用品配备不足,作业人员缺乏必要的自救器、防毒面具等防护装备和气体检测监控仪器。(五)是企业没有制定切实有效的应急预案,在发生事故后,往往因盲目施救导致伤亡人数扩大。(六)是部分地区对有限空间作业的安全监管工作重视不够,存在薄弱环节和漏洞等。 2、有限空间作业可能存在的危险有害因素

3、有限空间作业常见的事故:缺氧窒息;中毒;燃爆;其他危害,如淹溺、触电、高处坠落事故也较多,还包括灼伤与腐蚀,高温作业引起中暑;尖锐锋利物体引起的物理伤害和其他机械伤害等。 4、导致有限空间作业事故发生的直接原因:存在危险危害物;通风不良,致危险危害物聚集;没有采取通风、防护措施,或者防护装备失效;监护不力;引火源;作业伤害等。 三、有限空间作业安全管理要求 1、国家安全生产监督管理总局令第59号《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》已经2013年2月18

有限空间安全教育培训制度doc资料

有限空间安全教育培训制度 第一条为加强和规范公司安全培训教育工作,提高从业人员安全意识和素质,防范伤亡事故,减轻职业危害,根据安全生产法和有关法律、行政法规,制定本规定。 第二条公司从业人员的安全培训教育,适用本规定。 第三条公司安全办公室具体负责本单位从业人员安全培训工作,人事部门负责安全培训的登录工作。按照安全生产法和有关法律、行政法规和本规定,建立健全安全培训工作制度。 第四条公司应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、有限空间作业人员、特种作业人员和其他从业人员。 公司有限空间作业人员应当接受安全培训,熟悉有限空间作业有关安全生产规章制度和安全操作规程,具备必要的安全生产知识,掌握本岗位的安全操作技能,增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。 未经安全生产培训合格的从业人员,不得上岗作业。 有限空间作业人员及其他从业人员的安全培训第五条公司必须对新上岗的员工进行强制性安全培训,保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后,方能安排上岗作业。 第六条其他从业人员,在上岗前必须经过厂、车间(工段)、班组三级安全培训教育。 公司可以根据工作性质对其他从业人员进行安全培训,保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

第七条公司新上岗的从业人员,岗前培训时间不得少于24学时。车间操作员公司规定岗前培训时间为40小时。 第八条厂级岗前安全培训内容应当包括: (一)本单位安全生产情况及安全生产基本知识; (二)本单位安全生产规章制度和劳动纪律; (三)从业人员安全生产权利和义务; (四)有关事故案例等。 第九条车间级岗前安全培训内容应当包括: (一)工作环境及危险因素; (二)所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故; (三)所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准; (四)自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理; (五)安全设备设施、个人防护用品的使用和维护; (六)本工段安全生产状况及单位内规章制度; (七)预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项; (八)有关事故案例; (九)其他需要培训的内容。 第十条班组级岗前安全培训内容应当包括: (一)岗位安全操作规程; (二)岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项; (三)有关事故案例; (四)其他需要培训的内容。

有限空间安全知识培训资料

有限空间安全培训资料 有限空间安全知识(-) 安全教育常识 一、有限空间定义 有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 (一)有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。 (二)有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 (三)有限空间分为三类: — 1.一是密闭设备,如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等; 2.二是地下有限空间,如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道等; 3.三是地上有限空间,如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。 二、有限空间内可能存在的危险因素 (一)中毒危害:有限空间容易积聚高浓度的有毒有害物质。有毒有害物质可以是原来就存在于有限空间内的,也可以是作业过程中逐渐积聚的,比较常见的有: 1.硫化氢。如清理、疏通下水道、粪便池、窑井、污水池、地窖等作业容易产生硫化氢。 2.一氧化碳。如在市政建设、道路施工时,损坏煤气管道,煤气渗透到有限空间内或附近民居内,造成一氧化碳积聚,以及在设备检修时,设备内残留的一氧化碳泄漏等。 *

3.苯、甲苯、二甲苯。如在有限空间内进行防腐涂层作业时,由于涂料中含有的苯、甲苯、二甲苯等有机溶剂的挥发,造成有毒物质的浓度逐步增高等。 (二)缺氧危害:空气中氧浓度过低会引起缺氧。 1.二氧化碳。由于二氧化碳比空气重,在长期通风不良的各种矿井、地窖、船舱、冷库等场所内部,二氧化碳易挤占空间,造成氧气浓度低,引发缺氧。 2.惰性气体。工业上常用惰性气体对反应釜、贮罐、钢瓶等 容器进行冲洗,容器内残留的惰性气体过多,当工人进入时,容易发生单纯性缺氧或窒息。氮气、甲烷、丙烷也可导致缺氧或窒息。 3.燃爆危害:空气中存在易燃、易爆物质,浓度过高遇火会引起爆炸或燃烧。 4.其他危害:其他任何威胁生命或健康的环境条件。如坠落、溺水、物体打击、点击等。 — 三、有限空间作业安全技术要求 (一)检测 1.施工单位应严格执行“先检测、再通风、后作业”的原则; 2.检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有毒气体浓度值等。最低限度应检测下列三项:氧浓度(应在范围内),易燃/可燃气体浓度(应< 最低爆炸极限的10%),一氧化碳浓度(应<20mg/m3 ); 3.未经检测合格,严禁作业人员进入有限空间; 4.在作业环境条件可能发生变化时,应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测; 5.实施检测时,检测人员应处于安全环境,检测时要做好检测记录,包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。 $

ArcGIS空间分析的基本操作

练习5 1.空间分析的基本操作 空间分析模块 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 1. 了解栅格数据 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 2. 用任意多边形剪切栅格数据(矢量数据转换为栅格数据) ......................... 错误!未定义书签。 3. 栅格重分类(Raster Reclassify) ............................................................. 错误!未定义书签。 4. 栅格计算-查询符合条件的栅格(Raster Calculator) ............................ 错误!未定义书签。 5. 面积制表(Tabulate Area) ................................................................. 错误!未定义书签。 6. 分区统计(Zonal Statistic) ..................................................................... 错误!未定义书签。 7. 缓冲区分析(Buffer) ................................................................................ 错误!未定义书签。 8. 空间关系查询 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 9. 采样数据的空间内插(Interpolate) ......................................................... 错误!未定义书签。 10. 栅格单元统计(Cell Statistic).......................................................... 错误!未定义书签。 11. 邻域统计(Neighborhood)................................................................ 错误!未定义书签。空间分析模块 本章的大部分练习都会用到空间分析扩展模块,要使用“空间分析模块”首先在ArcMap中执行菜单命令<工具>-<扩展>,在扩展模块管理窗口中,将“空间分析”前的检查框打上勾。然后,在ArcMap 工具栏的空白区域点右键,在出现的右键菜单中找到“空间分析”项,点击该项,在ArcMap中显示“空间分析”工具栏。

有限空间作业安全管理指导手册复习过程

有限空间作业安全责任制度 本制度规定了企业主要负责人、作业负责人、监护者、作业者、承包管理在有限空间作业过程中的安全职责。 1、主要负责人职责 公司主要负责人应加强有限空间作业的安全管理,履行以下职责: (1) 建立、健全有限空间作业安全生产责任制,明确有限空间作业负责人、作业者、监护者职责。 (2) 组织制定专项作业方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度; (3) 保证有限空间作业的安全投入,提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品; (4) 督促、检查本单位有限空间作业的安全生产工作,落实有限空间作业的各项安全要求; (5) 提供应急救援保障,做好应急救援工作; (6) 及时、如实报告生产安全事故; (7) 督促对有限空间作业负责人员、作业者和监护者开展安全教育培训, 2、作业负责人职责

(1) 应了解整个作业过程中存在的危险危害因素; (2) 确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后,授权批准作业; (3) 及时掌握作业过程中可能发生的条件变化,当有限空间作业条件不符合安全要求时,终止作业。 3、监护者职责 (1) 应接受有限空间作业安全生产培训; (2) 必须有较强的责任心,熟悉作业区域的环境、工艺情况,能及时判断和处理异常情况; (3) 全过程掌握作业者作业期间情况,保证在有限空间外持续监护,能够与作业者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通; (4) 应对安全措施落实情况进行检查,发现落实不好或安全措施不完善时,有权提出暂不进行作业。 (5) 应熟悉应急预案,掌握和熟练使用配备的应急救护设备、设施、报警装置等,并坚守岗位。 (6) 在紧急情况时向作业者发出撤离警告,必要时立即呼叫应急救援服务, (7) 现场应携带有限空间作业审批表并负责保管、记录有关问题。 4、作业者职责 (1) 应接受有限空间作业安全生产培训; (2) 遵守有限空间作业安全操作规程,正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品; (3) 应与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通; (4) 严格按照“安全审批表”上签署的任务、地点、时间作业; (5) 作业前应检查作业场所安全措施是否符合要求; (6) 按规定穿戴劳动防护服装、防护器具和使用工具;

有限空间作业基本知识

一、什么是有限空间? 答:有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足地空间. 二、有限空间作业存在那些危险? 答:有限空间作业主要存在以下危害: (一)中毒危害:有限空间容易积聚高浓度地有毒有害物质.有毒有害物质可以是原来就存在于有限空间内地,也可以是作业过程中逐渐积聚地,比较常见地有: ()硫化氢.如清理、疏通下水道、粪便池、窑井、污水池、地窖等作业容易产生硫化氢. ()一氧化碳.如在市政建设、道路施工时,损坏煤气管道,煤气渗透到有限空间内或附近民居内,造成一氧化碳积聚,以及在设备检修时,设备内残留地一氧化碳泄漏等. ()苯、甲苯、二甲苯.如在有限空间内进行防腐涂层作业时,由于涂料中含有地苯、甲苯、二甲苯等有机溶剂地挥发,造成有毒物质地浓度逐步增高等. (二)缺氧危害:空气中氧浓度过低会引起缺氧. ()二氧化碳.由于二氧化碳比空气重,在长期通风不良地各种矿井、地窖、船舱、冷库等场所内部,二氧化碳易挤占空间,造成氧气浓度低,引发缺氧. ()惰性气体.工业上常用惰性气体对反应釜、贮罐、钢瓶等容

器进行冲洗,容器内残留地惰性气体过多,当工人进入时,容易发生单纯性缺氧或窒息.氮气、甲烷、丙烷也可导致缺氧或窒息. (三)燃爆危害:空气中存在易燃、易爆物质,浓度过高遇火会引起爆炸或燃烧. (四)其他危害:其他任何威胁生命或健康地环境条件.如坠落、溺水、物体打击、电击等. 三、有限空间作业危害有什么特点? 答:.可导致死亡,属高风险作业. .有限空间存在地危害,大多数情况下是完全可以预防地.如加强培训教育,完善各项管理制度,严格执行操作规程,配备必要地个人防护用品和应急抢险设备等. .发生地地点形式多样化.如船舱、贮罐、管道、地下室、地窖、污水池(井)、化粪池、下水道、发酵池等. .一些危害具有隐蔽性并难以探测. .可能多种危害共同存在.如有限空间存在硫化氢危害地同时,还存在缺氧危害. .某些环境下具有突发性.如开始进入有限空间检测是没有危害,但是在作业过程中突然涌出大量地有毒气体,造成急性中毒. 四、有限空间作业应采取哪些措施? 答:()进入作业现场前,要详细了解现场情况,对作业现场进行危害识别和评估,并有针对性地准备检测与防护器材; ()进入作业现场后,首先对有限空间进行氧气、可燃气、硫化

有限空间作业考试试题带答案学习资料

有限空间作业考试试 题带答案

XXXXXXXXXXXXX公司 XXXX厂有限空间作业知识考试试卷 姓名:年月日阅卷人: 单位:工种:得分: 一、填空题(每题5分,共40分) 1、有限空间分为三类,分别为密闭设备、地下有限空间和()。 2、凡要进入有限空间危险作业场所作业,必须按照()的原则。 3、有限空间气体监测应采用()进行检测。 4、有限空间内氧的浓度应保持在()。 5、在有限空间作业时应在有限空间外设置(),有限空间出入口应保持畅通。 6、作业中断超过()应重新进行监测分析,对人员重新进行清点,情况异常时应立即停止作业,车里、清点作业人员,经对现场处理并取样分析合格后方可恢复作业。 7、在有限空间作业前,监护人员应对作业人员和作业工具进行()。 8、建立、健全有限空间作业安全生产责任制,明确有限空间作业负责人、()、监护者职责。 二、选择题(可多选,每题4分,共20分) 1、有限空间是(),进出口较为狭窄有限、未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或抚养不足的空间。 A、封闭或半封闭 B、完全封闭 C、部分封闭 D、密闭 2、下列不属于有限空间的是()。 A、管道 B、垃圾站 C、粮筒仓 D、生活房间 3、进入有限空间作业必须采取通风措施,下列说法错误的是() A、打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等于大气相通的设施进行自然通风

B、必要时可采取强制通风。 C、氧含量不足时,可以向有限空间充纯氧或富氧空气 D、在条件允许的情况下,尽可能采取正想通风即送风方向可使作业人员有限接触新鲜空气。 4、有毒有害气体主要有() A、硫化氢 B、一氧化碳 C、氧气 D、二氧化碳 5、实施检测时,检测人员应处于(),检测时要做好检测记录,包括监测时间、地点、气体种类和检测浓度等。 A、现场位置 B、安全环境 C、指定位置 D、有限空间内 三、判断题。(正确的打“√”,错误的打“×”,每题4分,共20 分) 1、在人(手)孔工作时,如感觉头晕呼吸困难,必须离开人孔,采取通风措施。() 2、强制通风可将新鲜空气导入到有限空间,增加氧气浓度,降低有毒气体浓度,。() 3、作业者工作面发生变化时但在同一联通区域内,可以参照前一区域测试结果进行作业。() 4、在危险环境以外进行检测,可通过采样泵和导气管将危险气体样品引到检测仪器。() 5、当初次进入危险环境进行检测时可直接进行检测。() 四、问答题。(每题10分,共20分) 1、有限空间作业的人员的职责是什么? 2、有限空间一旦发生事故,救援的程序是什么?

相关文档