文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防雷检测规范试题

防雷检测规范试题

防雷检测规范试题
防雷检测规范试题

一、单选题每题0.5分共

1.在检测非常规接闪针(如各种提前预放电接闪针)时,应按照( C )计算接闪针的保护范围。

A 接闪针生产厂商提供的计算方法;

B 按照接闪针等效物理高度,采用滚球法;

C 按照接闪针物理高度,采用滚球法。

2.建筑物的桩基、环形基础混凝土内的结构钢筋,深井金属管和其他目地埋设地下的大型金属构件等(B ),可利用作为防雷接地装置。

A 人工接地体

B 自然接地体

C 公用接地体

3.为了防止雷击瞬间地电位升高发产生地电位为反击,通常采用将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、设备保护地,屏蔽体接地、防静电接地和信息设各逻辑地等连接在同一接地装置,称为(A)。

A 共用接地系统

B 联合接地系统

C 等电位接地系统

4.为了减少雷电流在电气装置、诸导电物体之间产生危险电位差,用导体或电涌保护器将它们连接起来称为(C),是雷电防护的重要方法。

A 电气连通性

B 雷电防护连接

C 等电位连接

5.供电线路 SPD 铭牌上注明:Imax 40(10/350μs);U p 2400V,适合安装在( C);

A 信息系统机房配电柜中

B UPS 或稳压电源输入端

C 总电源进入建筑物的入口处

6.Ures 称为SPD残压,是当SPD上通过(C)时,从其两端测得的电压值。

A 标称放电电流 In

B 冲击放电电流 Iimp

C 规定的直流电流

7. 当第一类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的(B )及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。

A 20%

B 30%

C 40%

8.一无线通讯基站,经计算预计年平均雷击次数为0.025次/a,(B)。

A 年平均雷击次数小于0.05次/a,小于第三类防雷建筑的规定,可不采取防护措施;

B 应按第三类防雷建筑的规定,进行防护;

C 因遭受直接闪击的几率很小,可仅对内部信息系统进行防护

9. 排放爆炸危险气体、蒸汽和粉尘的放散管、呼吸伐、排风关口外的空间应处于闪接器的保护范围内,并要求无管帽时,保护范围应为管口上方(B)。

A. 2.5米以上;

B. 3米以上;

C. 5米的半球体。

10.第一类防雷建筑物(建筑物不高于30m)直击雷防护措施,应采用(C)。

A.在屋面架设针、带结合的闪接器,利用自身基础的接地。

B.在屋面设置5ⅹ5或4ⅹ6 的明敷或暗敷的避雷网格。

C.设置和建筑物保持一定距离,有独立接地系统得接闪杆、线、网。

11.第一类防雷建筑物周围的树木临近建筑物时(B)。

A.不需要作处理;

B.净距离大于5米时不予考虑;

C.所有树木均应采伐,或安装防护装置。

12.钢筋混凝土结构的第二类防雷建筑在(C)以上应采取防侧击和等电位等保护措施。

A 18层以上

B 20层以上

C 45米以上

13 某军需库,在库区独立接闪杆金属支撑杆中间部位安装监控摄像头,电源线、视频线路沿支撑杆引下,防雷安全检查的结论应为( A)。

A 应拆除;

B 电源线、视频线应穿金属管并直埋土中10m以上;

C 监控摄像头在接闪器保护范围内,可以保留。

14.参照右图作为保护卫星接收天线的接闪杆的最小高度应为(A)

A 4.8m

B 5.2m

C 6m

15.什么情形下宜利用女儿墙压顶板内或檐口内的钢筋作为接闪器(B )。

A 钢筋混凝土导制的屋面;

B 四周通常无人停留的多层建筑物;

C 顶层檐口有艺术造型;

16. 不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体,当它没有突出由接闪器形成的平面(C )以上时, 可不要求附加增设接闪器的保护措施.

A 1m

B 0.8m

C 0.5m

17. 一环绕建筑物的环形接地体长30M ,宽10M ,土壤电阻率为500Ω·m ,下面说法(A )为正确(R 0-工频接地电阻、R 1-冲击接地电阻)。

A .R 0>R 1

B .R 0=R 1

C .R 0< R 1

D .不一定

18. (单选题)供电线路中,开关型SPD 和限压型SPD 配合使用时,最小线上距离(B )。

A5m B10m C15m

19. 影响信息系统的传输特性的一部分SPD 参数(B )

A 最大持续工作电压、电压保护水平、响应时间

B 工作频率、插入损耗、特性阻抗

C 绝缘电阻、泄漏电流、额定电流

20. 在TN 接地保护方式的220/380V 低压供电系统中选择共模保护SPD 的最大持续工作电压(C )。

A .380V;

B .220V;

C .不应小于220 X 1.15V.

21. TN-C-S系统中的浪涌保护器正确的安装方式如图( C);

22.以下情况不属于建筑物防雷装置检测技术规范(GB/T 21431-2008)的适用范围(B、C、E)。

A烟囱、水塔;

B海上采油平台;

C远程输油管线;

D火车站候车厅、售票厅;

E高压输电线路;

F国家电网的输、变电站。

23. 对建筑物防雷装置进行检测时应根据( B、C、F),确定检测项目。

A 供电线路的接入方式;

B 建筑物的防雷类别;

C 建筑物的内部设施、设备情况;

D 内部存放物资的爆炸危险程度;

E 发生雷击灾害时,可能造成人员、经济损失;

F 防雷装置现的现状。

24.(多选题)在( B 、E 、F )情况下可不考虑外部防雷装置接地的接地阻值;

A 采用围绕建筑物的环型接地体;

B 采用共用接地系统;

C 当环形接地体所包围面积的等效圆半径≥5m ;

D 当土壤电阻率≤800Ω.m ;

E 当土壤电阻率≤3000Ω.m 时,环形接地体所包围面积的等效

圆半径 ; F 第三类防雷围绕建筑的环形接地体所包围面积≥79m 2

三、填空题每()0.5分

25.高度超过45m 的第二类防雷建筑物,除应按GB50050-2010( 第

4.3.1条) 的规定在屋顶安装外部防雷装置外, 尚应按GB50050-2010(第4.3.9条 )的要求进侧击雷的防护.

26.建筑物防雷装置检测技术规范(GB/T 21431-2008) 中,按照IEC61024-1-2( 要求严格的系统)规定的各类建筑物的检测间隔时间,确定了第一类防雷建筑物的检测间隔时间为(6个月),第二类、第三类防雷建筑物的检测间隔时间为(12个月)。

50

550-?ρπA

27.建筑物防雷装置检测技术规范(GB/T 21431-2008)规定了建筑物防雷装置的(检测项目)、(检测要求和方法)及(检测周期、检测程序))和(检测数据整理)。

29. 接闪器、引下线、接地装置构成了建筑物(外部防雷装置),用于减少(直接闪击)击于建(构)筑物上,除外部防雷装雷外,所有其他附加防雷设施均为(内部防雷装置),主要用于减小和防护雷电流在需要防护空间内所产生的(电磁效应)。

30.高度超过45m的第二类防雷建筑物,除应按GB50050-2010(第4.3.1条)的规定在屋顶安装外部防雷装置外,尚应按GB50050-2010(第4.3.9条)的要求进侧击雷的防护.

30.当第二、三建筑物高度超过其滚球半径时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在(外墙外表面或屋檐边垂直线上或其外)。31.接闪杆宜采用热镀锌圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列值:杆长1 m以下:圆钢为(12mm);钢管为(20mm)。

杆长1~2 m :圆钢为(16mm);钢管为(25mm)。

独立烟囱顶上的杆:圆钢为( 20mm);钢管为(40mm)。32. 根据GB50057—2010的规定,第一类、第二类、第三类防雷建筑物防直击雷避雷带(网)的引下线应不少于(2 )根,设置平均最大间距应分别为(12m)、(18m)、(25m )。

33.第一、二、三类防雷建筑物每根引下线的冲击接地阻值分别小于或等于(10Ω)、(10Ω)、(30Ω),采用共用接地系统时工频接地阻值应按(按50Hz电气装置的接地电阻)确定。

34. 在下图中的()中填写相应的防雷区标志。

35. 在经常有人员活动的区域,引下线3m范围内地表层应采用(5cm)厚沥青层或(15cm)厚砾石层的这类绝缘材料层,使得表层土壤电

阻率≥(50kΩ.m),外露引下线,其距地面(2.7m)以下的导

体,应有符合要求的绝缘隔离层。

36.GB50057-2010 的第 4.2.4 条的11款中规定了进入第一类防雷建筑物的(输送火灾爆炸危险物质的埋地)金属管道的等电位连接的要求,第二类防雷建筑物的相关规定为(4.3.8)条的 7 款,第4.4.8条第3款对(外墙内外竖直敷设)的金属管道及金属物等电位连接作出了规定,在第(6.3.4)条第5-7款中对电子系统的等电位连接作出了规定。

37.(填空题)在 GB/T21431-2008 中对等电位连接的检查和测试的项目有如下10项:

1.(大尺寸金属物的连接)的检查与测试;

2. 平行敷设的长金属物的检查与测试;

3.长金属物的弯头,阀门等连接物的检查和测试

4.( 总等电位连接带 )的检查和测试

5.( 低压配电线路埋地引人和连)的检查与测试

6.第一类和处在爆炸危险环境的第二类防雷建筑物外架空金属

管道的检查和测试;

7.(建筑物内竖直敷设的金属管道及金属物)的检查和测试

8.( 进入建筑物的外来导电物连接 )的检查和测试

9.穿过各后续防雷区界面处导电物连接的检查和测试

10.( 信息技术设备等电位连接)的检查测试

38. 在采用共用接地系统的第二类防雷建筑中,TN方式供电系统,电源引入的总配电箱处应装设(Ⅰ级试验)的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于(2.5KV )。其每一保护模式的冲击电流,当无法确定时应取冲击电流等于或大于(12.5kA)。电涌保护器的最大持续运行电压值不得小于(1.15U0或253V),采用L-PE(共模)连接方式,连接电涌保护器的导体应采用截面不小于( 6mm2)的铜线。

四、判断题每()0.5分

40.判断以下阐述,正确在()中填写√,错误填写X :

?SPD 称为浪涌保护器,其电流\电压特性曲线为有一定斜率的直线;(X)

?在供电线路中安装 SPD 限制暂态过电压和分流浪涌电流,是等电位连接的一种形式;(√)

?安装在供电线路中的SPD前端加装空气开关是对 SPD 的过电压保护;(X)

?SPD标称电压Uc = 275 V ,可安装在线电压为380V的TN-C-S供电系统中相线和PE线之间;(√)

? SPD 铭牌上注明 Imax: 15KA(10/350μs ),说明该 SPD 通过了Iimp

为15KA 的 I 级分类实验。( √ )

? 泄漏电流值是限压型SPD 劣化程度的重要参数指标。(√ )

41.判断以下阐述,正确在( )中填写√,错误填写X

? 网络信号SPD 的插入损耗是由SPD 自身的阻抗所确定的,与网络结构形式、接入方式等因素无关;(X )

? 在安装网络信号SPD 的后,网络比特差错率(BER ) 会明显的减少;( X )

? 供电线路 SPD 分类实验由 I - Ⅲ,对 SPD 耐电流冲击能力的要求逐步减小,信号系统的SPD 分类实验由A 1- D 2对 SPD 耐电流冲

击能力的要求逐步增大;( √ )

? 信号SPD 安装位置应选择在被保护设备的接口处,不需考虑 LPZ 区域。( X )

42. (判断题,每题0.5分、共4分)判断以下阐述,正确在( )中填写√,错误填写X

? 第一类防雷建筑外部防护的独立接闪杆的杆塔、架空接闪线的端部和架空接闪网的引下线其间距不得大于12米(X )。

? 对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的独立接闪杆的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线。(√ )

? 第一类防雷建筑外部防护的独立接闪杆的引下线至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的间隔距离不得小于3m

( √)。

?由于雷击的热效应和电磁效应影响到混凝土内的钢筋的应力,因此不得利用建筑物钢筋混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线(X )。

?第二、三类防雷建筑物金属框架的建筑物中或在钢筋连接在一起、电气贯通的钢筋混凝土框架的建筑物中,金属物或线路与引下线之间的间隔距离可无要求(√)。

?所有接闪装置的引下线,宜采用热镀锌圆钢或扁钢,宜优先采用直径≥8mm的热镀锌圆钢。(√)

?对于第二类或第三类防雷建筑物为钢结构或钢筋混凝土框架建筑物时,其钢构件或钢筋之间均可靠电气连接,当其垂直支柱均起到引下线的作用时,其间距可不作要求。(√)

可利用电气连通性可靠金属爬梯作为独立烟囱的引下线,不需另外专设引下线(√)

43. (判断题)判断采用三级法测量工频接地阻值时以下阐述,正确在()中填写√,错误填写X :

?使用工频接地电阻仪测量接地电阻时,可采用三角法或直线法(√);

?三角法或直线法的原理不同(X);

?采用三角法时电流极和电压极的引线分开的角度没有要求(X);

? 采用三角法时电流极和电压极的引线长度相等应≥2D (D 为圆形地网的直径或矩形地网对角线的长度( );

? 直线法测量接地电阻时,电流极和电压极的引线可相向或成一定角度引出( ) ;

? 采用直线法时电流极引线应≥2D 、电压极引线长应为电流极引线度0.5-0.7倍();

? 电流极和电压极连线交叉或缠绕对测试结果影响不大( X ); ? 检测点与地阻仪间的连线要尽量短(√ );

44. (判断题,每题0.5分、共2分)下图中接闪带安装在建筑物的女儿墙上,引下线布置是否符合规范要求,符合要求在( )中填写√,错误填写X

图A ( X ) 图B ( √ )

图C ( √

45.判断以下阐述,正确在( )中填写√,错误填写

X :

10m 5m 9m 避雷带5m 5m 避雷带5m

?等电位连接网络的主要任务是消除建筑物上及建筑物内所有设备间危险的电位差并减小建筑物内部的磁场强度( X )。

?接地基准点是系统等电位连接网络与公共接地系统间唯一的连接点。( √ )

?进入建筑物的光缆不需要在LPZ0与LPZl区的界面处做等电位连接。(X )

?当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于

0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。对有不少于4根螺栓连接

的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。(√ )

?M型等电位连接网络可用于较大的机房,S型等电位连接网络可用于较小的机房。 (X )

?所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区的界面处做等电位连接。(√ )

?采用符合要求的M型等电位连接网格,所有电子系统不应设独立的接地装置(√)。

?M 型等电位连接,系统的各金属组件不应与接地系统各组件绝缘(√)。

五、计算题每题 4分

46.第一类防雷建筑物防雷接地工频接地电阻为10欧,冲击接地电阻换算系数A=1.4,计算建筑物的地中金属物与防雷地的安全距离,是否达到要求。

防雷装置安全检测技术规范GBT21431-2008

防雷装置安全检测技术规范 范围 本标准规定了防雷装置的检测项目、检测要求和方法、检测周期、检测程序和检测数据整理。本标准适用于防雷装置的检测。 高压电力输配电线路、大中型高压变电所防雷装置的检测及离岸飞行器、离岸船舶的防雷装置的检测尚应符合现行国家有关标准的规定。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修订单(不包括勘误的内容)或修正版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 —接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第部分常规测量低压配电系统的电涌保护器()第部分性能要求和试验方法 —建筑物防雷设计规范(年版) —电子计算机机房设计规范 —建筑电气工程施工质量验收规范 —建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 —:建筑物防雷第部分通则 ——:建筑物防雷第部分通则第分部分:指南—防雷装置的设计、安装、维护和检查 —:雷击电磁脉冲防护第部分通则 —:雷击电磁脉冲的防护第部分建筑物的屏蔽,内部等电位连接和接地 —:连接至电信网络及信号网络的电涌保护器第部分性能要求和试验方法 :过电压和过电流防护原则 :用户大楼内电信装置的连接结构和接地 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 防雷装置, 接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体的总合。 外部防雷装置 由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用以防直击雷的防雷装置。 内部防雷装置 除外部防雷装置外,所有其他附加设施均为内部防雷装置,主要用来减小和防护雷电流在需防护空间内所产生的电磁效应。 接闪器 直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。 引下线

中华人民共和国防雷减灾管理办法

《中华人民共和国防雷减灾管理办法》 第一章总则 第一条为了加强雷电灾害防御工作,保护国家利益和人民生命财产安全,促进经济建设和社会发展,依据《中华人民共和国气象法》有关规定,制定本办法。 第二条在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域内从事防雷减灾活动的组织和个人,应当遵守本办法。 本办法所称防雷减灾是指防御和减轻雷电灾害的活动,包括雷电灾害的研究、监测、预警、防御等。 第三条防雷减灾工作,实行预防为主、防治结合的方针。 第四条国务院气象主管机构负责组织管理和指导全国防雷减灾工作。 地方各级气象主管机构在上级气象主管机构和本级人民政府的领导下,负责组织管理本行政区域内的防雷减灾工作。 国务院其他有关部门和地方各级人民政府其他有关部门所属的防雷减灾机构,应当接受同级气象主管机构的行业管理,密切合作,共同好防雷减灾工作。 第五条国家鼓励和支持防雷减灾的科学技术研究和开发,推广应用防雷科技研究成果,提高防雷技术水平,开展防雷减灾科普宣传,增强全国防雷减灾意识。 第六条外国组织和个人在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域从事防雷减灾活动,必须经国务院气象主管机构会同有关部门批准。 第二章监测与预警 第七条各级气象主管机构应当会同有关部门组织对防雷减灾技术、防雷产品以及雷电监测、预警系统的研究和开发。 第八条国务院气象主管机构应当组织有关部门按照合理布局、信息共享、有效利用的原则,组建全国雷电监测网,编制雷电灾害防御规划,避免重复建设。 第九条各级气象主管机构应当加强雷电灾害预警系统的建设工作,提高雷电灾害预警和防雷减灾服务能力。 第三章防雷工程专业设计与施工 第十条新建、扩建的建筑物、构筑物和其他设施需要安装的雷电灾害防装置(以下简称防雷装置),应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求,并由具有相应防雷工程专业设计或者施工资质的单位承担设计或者施工。 本办法所称防雷装置是指接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体等防雷产品和设施的总称。 第十一条防雷装置的设计实行审核制度。 防雷装置的设计审核由当地气象部门主管机构授权的单位承担。对新建、扩建、改建的建筑物、构筑物防雷装置的设计审核,当地气象主管机构授权的单位可以会同建设行政主管部门有关单位进行。未经审核同意的设计方案,不得交付施工。 对不符合防雷标准、规范的防雷工程专业设计方案,防雷工程专业设计单位应当按照审核结论进行修改并重新报批。

防雷检测规范试题

一、单选题每题0.5分共 1.在检测非常规接闪针(如各种提前预放电接闪针)时,应按照( C )计算接闪针的保护范围。 A 接闪针生产厂商提供的计算方法; B 按照接闪针等效物理高度,采用滚球法; C 按照接闪针物理高度,采用滚球法。 2.建筑物的桩基、环形基础混凝土内的结构钢筋,深井金属管和其他目地埋设地下的大型金属构件等(B ),可利用作为防雷接地装置。 A 人工接地体 B 自然接地体 C 公用接地体 3.为了防止雷击瞬间地电位升高发产生地电位为反击,通常采用将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、设备保护地,屏蔽体接地、防静电接地和信息设各逻辑地等连接在同一接地装置,称为(A)。 A 共用接地系统 B 联合接地系统 C 等电位接地系统 4.为了减少雷电流在电气装置、诸导电物体之间产生危险电位差,用导体或电涌保护器将它们连接起来称为(C),是雷电防护的重要方法。

A 电气连通性 B 雷电防护连接 C 等电位连接 5.供电线路 SPD 铭牌上注明:Imax 40(10/350μs);U p 2400V,适合安装在( C); A 信息系统机房配电柜中 B UPS 或稳压电源输入端 C 总电源进入建筑物的入口处 6.Ures 称为SPD残压,是当SPD上通过(C)时,从其两端测得的电压值。 A 标称放电电流 In B 冲击放电电流 Iimp C 规定的直流电流 7. 当第一类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的(B )及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。 A 20% B 30% C 40% 8.一无线通讯基站,经计算预计年平均雷击次数为0.025次/a,(B)。

防雷接地规范常用

1、防雷接地装置由接闪器、引下线、接地装置组成。 2、建筑物内的设备、管道构架等主要金属物和防侧击雷的门窗、栏杆以及屋面的金属物体必须接地焊接。 3、防雷接地体应采取焊接方法:①使用金属管作接地体时应在其串接部位焊接角形金属跨接线;②钢筋与钢筋交叉要用一条短圆钢进行跨接焊接,焊接长度不小于圆钢直径的6倍,圆钢同扁钢的焊接必须进行三面焊接;③焊接处焊缝应饱满,要有足够的机械强度,不得有灰渣,咬肉裂纹虚焊气孔等缺陷,焊接处的药皮应敲净。接地体采取搭焊接时。其搭接长度必须符合以下要求:①扁钢为其宽的2倍以上;(三个棱边焊接)②圆钢为其直径的6倍以上;(双面焊接)③圆钢和扁钢连接,其长度为圆钢直径的6倍。(三面焊接) 4、人工接地体应采用圆钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料,必须符合以下要求:①圆钢直径不小于10mm;②扁钢截面不小于100平方毫米,厚度不小于4毫米;③角钢厚度不小于4毫米;④钢管壁厚不小于3.5毫米。 5、利用建筑物钢筋做防雷引下线时:①上部与接闪器焊接,下部与基础防雷地线焊接,不能绑接;②下部在室外地坪下0.8~1m处焊一根直径12mm或-40×4镀锌导体伸向室外墙边的距离不小于1m,以备室外人工接地体使用(按图纸设计确定)。③下部在室外地坪上不低于0.3m处焊接一接地体连接板,供防雷接地电阻测量和以备室外防跨步电压工程用(按图纸设计确定)。④接地电阻值应小于设计要求,当利用柱基作接地体不能满足要求时应埋没人工接地体。⑤建筑物钢筋柱内,钢筋直径16mm以上的可用二根作为一组引下线,钢筋直径10mm以上的应用四根为一组作引下线。具体做法按设计要求。⑥防雷专用的引下线暗敷时,引下线扁钢截面不得小于25×4mm圆钢直径不得小于12mm,引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子(一条引下线除外)断接线卡子所用镀锌螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌弹簧垫圈,并安装一个有标识的接地电阻检测盒。⑦施工操作时应按图纸设计要求截出柱、桩、位置和柱、桩内所用钢筋的位置用油漆作好标志,按照施工进度层都要在相同的钢筋上作好油漆标志,以免错接。 6、建筑物内的电气设备和建筑物天面的设备管道,突出构架以及需防铡击雷的门窗必须做好接地,需防雷的金属门窗应有两处与接地线相连,天面的金属管道应有两处接地。 7、进出建筑物的金属管道和电源穿线钢管均应与接地装置相联。 8、接地干线的接线柱应该明敷在外,与绝缘导线PE线应紧密联接,联接处应有明显的接地标记。 9、电气设备上的接地线应采用专用的接地线,并用镀锌螺栓将接地线牢固地接在电气设备的金属体上。

危险化学品场所防雷装置检测技术规范

ICS07.060 A 47 DB21 辽宁省地方标准 DB21/T XXXX—2016 危险化学品场所防雷装置检测技术规范 Technical specification for inspection of lightning protection system in hazardous chemicals places 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (报批稿) (本稿完成日期:2016-09-10) XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

目次 前言............................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 基本规定 (3) 4.1 检测项目 (3) 4.2 检测周期 (3) 4.3 检测工作程序 (3) 4.4 检测作业要求 (4) 4.5 检测方法及内容 (4) 4.6 检测数据记录 (8) 4.7 检测数据整理 (8) 4.8 检测报告 (8) 4.9 检测作业事故应急处置 (8) 4.10 检测机构和人员 (8) 4.11 检测仪器装备 (9) 5 分场所检测要求 (9) 5.1 室内装置检测 (9) 5.2 室外装置区检测 (9) 5.3 危险化学品车辆检测 (13) 5.4 油气运输码头检测 (14) 5.5 其它场所检测 (14) 附录A(规范性附录)等电位连接测试 (15) 附录B(规范性附录)防雷装置检测报告 (16) 附录C(资料性附录)检测作业要求 (33) 附录D(资料性附录)检测作业事故应急处置 (35) 附录E(资料性附录)检测仪器主要技术参数 (37) 附录F(资料性附录)安全防护装备主要技术参数 (40) 参考文献 (44)

《雷电防护装置检测资质管理办法》2016

中国气象局第31号令《雷电防护装置检测资质管理办法》 中国气象局令 第31号 《雷电防护装置检测资质管理办法》已经2016年4月1日中国气象局局务会议审议通过,现予公布,自2016年10月1日起施行。 局长 2016年4月7日 雷电防护装置检测资质管理办法 第一章总则 第一条为了加强雷电防护装置(以下简称防雷装置)检测资质管理,规范防雷装置检测行为,保护人民生命财产和公共安全,依据《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》等法律法规,制定本办法。第二条申请防雷装置检测资质,实施对防雷装置检测资质的监督管理,适用本办法。 本办法所称防雷装置检测是指对接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其连接导体等构成的,用以防御雷电灾害的设施或者系统进行检测的活动。

第三条国务院气象主管机构负责全国防雷装置检测资质的监督管 理工作。 省、自治区、直辖市气象主管机构负责本行政区域内防雷装置检测资质的管理和认定工作。 第四条防雷装置检测资质等级分为甲、乙两级。 甲级资质单位可以从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 乙级资质单位可以从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 第五条《防雷装置检测资质证》分正本和副本,由国务院气象主管机构统一印制。资质证有效期为五年。 第六条防雷装置检测资质的认定应当遵循公开、公平、公正和便民、高效、信赖保护的原则。 第二章资质申请条件 第七条申请防雷装置检测资质的单位应当具备以下基本条件:(一)独立法人资格; (二)具有满足防雷装置检测业务需要的经营场所;

(三)从事防雷装置检测工作的人员应当取得《防雷装置检测资格证》,并在其从业单位参加社会保险;取得《防雷装置检测资格证》的人员中,应当有一定数量的与防雷、建筑、电子、电气、气象、通信、电力、计算机相关专业的高、中级专业技术人员; (四)具有防雷装置检测质量管理体系,并有健全的技术、档案和安全管理制度; (五)具有与所申请资质等级相适应的防雷装置检测能力和良好信誉; (六)用于防雷装置检测的专用仪器设备应当经法定计量检定机构检定或校准,并在有效期内。 第八条申请甲级资质的单位除了符合本办法第七条的基本条件外,还应当同时符合以下条件: (一)具有与承担业务相适应的防雷装置检测专业技术人员,其中具有高级技术职称的不少于二名,具有中级技术职称的不少于六名;技术负责人应当具有高级技术职称,从事防雷装置检测工作五年以上,并具备相应资质等级要求的防雷装置检测专业知识和能力; (二)近三年内开展的防雷装置检测项目不少于三百个,且未因检测质量问题引发事故;防雷装置检测项目通过省级气象主管机构组织的质量考核合格率达百分之九十以上;

防雷检测规范综合

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 本规范适用于新建建筑物的防雷设计 各类防雷建筑物接闪器的布置要求 引下线间距 第一类防雷建筑物 ※独立避雷针,架空避雷线(网)应有独立的接地装置,每一根引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω ※(1)当建筑物高于30m时,从30m起每个不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连。 (2)30m及以上外墙栏杆,门窗及较大的金属物与防雷装置相连。 ※当树木高于建筑物且不在接闪器保护范围以内时,树木与建筑物之间的净距离不应小于5m。 ※(1)金属屋面周边每隔18-24m应采用引下线接地一次。 (2)现场浇灌的或预置构建组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18-24m采用引下线接第一次。 第二类防雷建筑物 (1)金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连 (2)在屋面接闪器保护范围以外的金属物体应装接闪器,并和屋面防雷装置相连。 (3)高度超过45m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,应将45m及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置相连。 (4)钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。 (5)应利用钢柱和柱子钢筋作为防雷装置的引下线。 (6)竖直敷设的金属管道及的金属物顶端和低端与防雷装置相连。 (7)有爆炸危险的露天钢质封闭气罐,当其壁厚不小于4mm时,可不装接闪器,但应接地,且接地点不少于2处,两接地点间距不宜大于30m,冲击接地电阻不应大于30

Ω。 第三类防雷建筑物 (1)在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。 (2)建筑物宜用钢筋混凝土屋面板,梁,柱和基础的钢筋作为接闪器,引下线和接地装置。(3)砖烟囱,钢筋混凝土烟囱,宜在烟囱上装设避雷针或避雷环保护。多支避雷针应连接在闭合环上。 当非金属烟囱无法采用单支或双支避雷针保护时,应在烟囱口装设环形避雷带,并应对称布置三支高出烟囱口不低于0.5m 的避雷针。 钢筋混凝土烟囱的钢筋应在其顶端和低端与引下线和贯通连接的金属爬梯相连。 高度不超过40m 的烟囱,可只设一根引下线,超过40m的应设两根引下线。可以用螺栓连接或焊接的一座金属爬梯作为两根引下线用。 金属烟囱应作为接闪器和引下线。 (4)高度超过60m的建筑物,应将60m及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置连接。 ※粮,棉及易燃物大量集中的露天,宜采用防直击雷措施。 ※在独立避雷针,架空避雷线(网)的支柱上严禁悬挂电话线,广播线,电视接收天线及低压架空线。

防雷接地设计规范标准

第一章总则 第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规. 第1.0. 2条本规适用于新建建筑物的防雷设计. 本规不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计. 第1.0.3条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置. 第 1.0.4条建筑物防雷设计除应执行本规的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规的规定. 第二章建筑物的防雷分类 第2.0.1条建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类. 策2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者. 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物. 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者. 第2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 一、国家级重点文物保护的建筑物. 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物. 三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物. 四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和 人身伤亡者. 五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者. 六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物. 七、工业企业有爆炸危险的露天钢质封闭气罐. 八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物. 九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物. 注,预计雷击次数应按本规附录一计算; 第2.0.4条遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物 一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆. 二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物. 三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物. 四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物. 五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境

防雷接地技术标准和规范标准[详]

通信、计算机、监测监控网络机房 设置防雷接地技术规范指导意见 第一部分:总则 第一条:本技术指导意见适用于集团公司所有通信、计算机、监测监控设备及机房。 第二条:通信、计算机、监测监控设备和机房的接地及防雷应做到确保人身和通信设备的安全以及通信设备的正常工作。 第二部分:机房及设备防雷接地的技术标准和条例 第三条:机房及设备防雷接地应执行下列技术标准和条例:YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规范》(综合楼部分); YD 2011-93《微波站防雷与接地设计规范》; YD 5068-98《移动通信基站防雷与接地设计规范》; YD 5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定》; YD 过 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护设计规范》; GA371-2001《计算机信息系统实体安全技术要求》; GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》; GB50174-93《电子计算机房设计规范》; GBJ57-83《建筑防雷设计规范》; YD5003-94《电信专用房屋设计规范》; 《煤矿安全规程》;

《通讯机房静电防护通则》; 以上标准是为了解决综合通信大楼、交换局、数据局、模块局、接入网站、IP 网站、移动通信基站、卫星地球站、微波站、监测监控机房及设备等因雷电感应通过电源线、信号线、网络数据线、天馈线、遥控系统、监控系统引入的雷害,确保通信设备的安全和正常运行而编制的。 第四条:所有通信、计算机、监测监控网络机房安装的防雷产品应 当符合国务院气象主管机构规定的使用要求;所有通信、计算机、监测监控场(站)、机房所建防雷设施应符合相关技术标准、规范。 第五条:从事通信、计算机、监测监控网络机房防雷工程的企业,应当持有国务院气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资质证》和《防雷工程专业施工资质证》;工程设计、施工人员应当持有气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资格证》和《防雷工程专业施工资格证》。工程完工后,应将设计施工单位及个人的资质资格证复印件及竣工验收资料等存档备查。 第六条:通信、计算机、监测监控网络机房防雷工程实行设计审核和竣工验收制度。防雷工程的设计、施工单位,必须将防雷工程设计方案报送当地气象主管机构审核,经审核合格后,方可交付施工。工程竣工后,须经法定防雷检测机构检测合格并报当地气象主管机构验证备案后,方可投入使用。 第三部分:机房及设备防雷接地的安全技术要求 第七条:

防雷减灾管理办法

防雷减灾管理办法 依据《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国行政许可法》和《气象灾害防御条例》等法律、法规的有关规定,制定《防雷减灾管理办法》。《防雷减灾管理办法》已经2011年7月11日中国气象局局务会议审议通过,现予公布,自2011年9月1日起施行。2005年2月1日中国气象局公布的《防雷减灾管理办法》同时废止。2013年5月31日中国气象局发布中国气象局第24号令,公布《中国气象局关于修改<防雷减灾管理办法>的决定》,自2013年6月1日起施行 目录 1基本信息 2目录 3第一章 4第二章 5第三章 6第四章 7第五章 8第六章 9第七章 10第八章 基本信息 中国气象局第24号令 现公布《中国气象局关于修改<防雷减灾管理办法>的决定》,自2013年6月1日起施行。 局长 郑国光 二〇一三年五月三十一日 中国气象局关于修改《防雷减灾管理办法》的决定 中国气象局决定对《防雷减灾管理办法》作如下修改: 一、将第十二条第三款修改为:“防雷工程专业设计或者施工资质分为甲、乙、丙三级,由省、自治区、直辖市气象主管机构认定。” 二、将第二十条修改为:“防雷装置检测机构的资质由省、自治区、直辖市气象主管机构负责认定。” 三、本决定自2013年6月1日起施行,《防雷减灾管理办法》根据本决定作相应的修订,重新公布。 目录 第一章 总则 第二章 监测与预警

第三章 防雷工程 第四章 防雷检测 第五章 雷电灾害调查、鉴定 第六章 防雷产品 第七章 罚则 第八章 附则[1] 第一章 第一条 为了加强雷电灾害防御工作,规范雷电灾害管理,提高雷电灾害防御能力和水平,保护国家利益和人民生命财产安全,维护公共安全,促进经济建设和社会发展,依据《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国行政许可法》和《气象灾害防御条例》等法律、法规的有关规定,制定本办法。 第二条 在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域内从事雷电灾害防御活动的组织和个人,应当遵守本办法。 本办法所称雷电灾害防御(以下简称防雷减灾),是指防御和减轻雷电灾害的活动,包括雷电和雷电灾害的研究、监测、预警、风险评估、防护以及雷电灾害的调查、鉴定等。 第三条 防雷减灾工作,实行安全第一、预防为主、防治结合的原则。 第四条 国务院气象主管机构负责组织管理和指导全国防雷减灾工作。 地方各级气象主管机构在上级气象主管机构和本级人民政府的领导下,负责组织管理本行政区域内的防雷减灾工作。 国务院其他有关部门和地方各级人民政府其他有关部门应当按照职责做好本部门和本单位的防雷减灾工作,并接受同级气象主管机构的监督管理。 第五条 国家鼓励和支持防雷减灾的科学技术研究和开发,推广应用防雷科技研究成果,加强防雷标准化工作,提高防雷技术水平,开展防雷减灾科普宣传,增强全民防雷减灾意识。 第六条 外国组织和个人在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域从事防雷减灾活动,应当经国务院气象主管机构会同有关部门批准,并在当地省级气象主管机构备案,接受当地省级气象主管机构的监督管理。[1] 第二章 第七条 国务院气象主管机构应当组织有关部门按照合理布局、信息共享、有效利用的原则,规划全国雷电监测网,避免重复建设。

临时用电规范试题

施工现场临时用电安全技术规范(试题) JGJ46-2005 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1、交流额定电压在()称为低压。 A.36V B.500V C.1kV及以下 D.10kV 2、交流额定电压在()称为高压。 A.500V B.1kV C.1kV以上 D.10kV 3、TN-S 表示()。 A.工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。 B.工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。 C.工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统。

D.保护零线。 4、施工现场临时用电设备总容量在(A)kW及以上者应编制用电组织设计。 A.50 B.60 C.80 D.100 5、外电线路电压等级为1~10kV,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为()。 A.4m B.6 m C.8 m D.10m 6、外电线路电压等级为35~110kV,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为()。 A.4m B.6 m C.8 m D.10m

7、外电线路电压等级为小于1kV,施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离为()。 A.4m B.6 m C.8 m D.10m 8、外电线路电压等级为10kV,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线沿水平方向的最小安全距离为()。 A.2m B.3 m C.4 m D.5m 9、外电线路电压等级为≤10kV时,防护设施与外电线路之间的最小安全距离为()。 A.1m B.1.7 m C.2 m D.2.5 m

10、任何电气设备在未验明无电之前,一律作()认为? A.无电 B.也许有电 C.有电 12、绝缘颜色为绿/黄双色的电线指(A)。 A.PE线 B.相线 C.N线 13、绝缘颜色为绿色的电线指( C )。 A.PE线 B.相线 C.N线 14、单台容量超过100kV A或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kV A的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于( B )。 A.4Ω B.10Ω C.30Ω

[防雷接地电阻规范]防雷接地电阻规定是多少

[防雷接地电阻规范]防雷接地电阻规定是多少建筑物接地电阻的要求 第一类防雷建筑物:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。 工频接地电阻 英文名称:power frequency earthing resistance 定义:工频电流流过接地装置时,接地装置与远方大地之间的电阻。其数值假定等于接地装置对地电位最大值与通过接地装置流入地电流最大值的比值。 工频就是一般的市电(工业用电)频率,在我们国家是50赫兹。工频是很低的频率。我国通常叫的工频,就是指50HZ的交流电。 第二类防雷建筑物:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、系统等共用接地装置。 避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。

架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。 建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。 第三类防雷建筑物:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。 避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。(防雷检测报告第19条——防雷接地电阻≤10) 电源系统接地电阻的要求 机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。 (因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。)

在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于10Ω。 输送危险物质的各种室外架空管,应每隔20~25米接地一次,每处冲击接地电阻不应大于10Ω。凡生产、加工或储存危险品的过程中,有可能积聚静电电荷的金属设备、金属管道和导电物体,均应直接接地,接地电阻不应大于100Ω。 低压配电线路的接地应采用TN-S或TN-C-S系统,引入建筑物的电源线路,中性点应重复接地,接地电阻不应大于10Ω。 TN-S系统 英文名称:TN-S system 定义:整个系统的中性线与保护线分开的TN系统。 字母标识: 第一字母表示电力系统的对地关系

防雷安全管理制度范文

防雷安全管理制度 范文

防雷安全管理制度 为了贯彻“安全第一,预防为主,防治结合”的方针,加强雷电灾害防御工作,防止或减少因雷击造成的人员伤亡和财产损失,各单位应结合本单位的实际情况,制定本单位的防雷安全管理制度。 一、组织机构 组长:赵泽寿(机电矿长) 副组长:王维平(机电副总) 成员:王超德林顺序龙明盛敖金廉红夫 陈云熊益文冷章林杜光伟 二、成立防雷安全领导小组,包括组长和组员,明确防雷安全生产责任人和具体的联络办事人员。 三、制定雷电灾害应急预案,在最短时间内做到组织领导到位、技术指导到位、物资资金到位、救援人员到位,确保高效妥善处理灾情。 四、建立健全雷电灾害报告制度,在遭受雷电灾害后应及时向上级部门和气象主管机构报告灾情,并协助气象主管机构组织做好雷电灾害的调查、鉴定工作,分析雷电灾害事故原因,提出解决方案和措施。 五、有专人负责关注气象部门发出的雷暴预报,并及时告知有关部门和人员。

六、为确保防雷设施安全有效,各单位应加强对防雷设施的检查维护,如发现防雷设施损坏的,应及时告知所在市(区)的防雷检测所,尽快排除防雷安全隐患。在检测报告、合格证失效前提前十五个工作日向防雷检测所提出检测申请,积极配合做好防雷设施定期检测工作。 七、新建、扩建、改建的防雷装置必须向当地气象主管机构报建,经过防雷装置设计审核后方可进行施工,投入使用前要经过防雷验收合格。 八、要加强防雷知识的宣传教育,提高人员防雷安全意识和自我保护技能,制定相应的防范措施。 九、对违反法律法规导致雷击责任事故的,要依法追究有关单位和责任人的法律责任。

雷电灾害应急预案制度 为了贯彻“安全第一,预防为主,防治结合”的方针,加强雷电灾害防御工作,防止或减少因雷击造成的人员伤亡和财产损失,各单位应结合本单位的实际情况,制定本单位的防雷安全管理制度。 一、组织机构 组长:赵泽寿(机电矿长) 副组长:王维平(机电副总) 成员:王超德林顺序龙明盛敖金廉红夫 陈云熊益文冷章林杜光伟 一、成立应急机构,明确负责人、各成员以及各自的职责。负责 人负责指挥整个应急队伍,协调各部门和人员处理进行雷电灾害事件。各成员按照各自的职责分工和管理权限做好相关的应急处理工作。 二、雷电的破坏作用在于强大的电流、炽热的高温、猛烈的冲击 波、剧变的电磁场,以及强烈的电磁辐射等物理效应,能够使建筑物、电器设备受损,信息网络出现故障甚至瘫痪,引起爆炸和火灾,造成人员的伤亡。因此在成立应急小组时,要考虑各种事故发生的可能性,以确定成员的组成和各自的分工。 三、如雷击建筑物致使受损严重的,应通知有关部门进行安全性 评估。

防雷工程专业技术人员资格考精彩试题库

防雷工程专业技术人员资格考试题库(计算设计部分) 六、计算与设计题 (计算题部分) 1.有一栋高15层二类防雷框架结构的建筑物,该楼设有15根引下线, 1)在邻近100米情况下发生首次雷击,求大楼附近的磁场强度。 2)直击雷击中该大楼(注:首次雷击),求大楼第四层单根引下线的雷电流强度。 解:1、二类建筑i 0=15OkA H 0=i 0/2πSa=15OOOO/2π () () 、四楼以下 () 答:大楼附近的磁场强度为;大楼第四层单根引下线 的雷电流强度为。 某山区工厂所在地土壤电阻率,用接 地电阻表测 得接闪器工频接地电阻为,引下线接地点到标地体最远端 长度 为,计算其冲击接地电阻是否符合规范要求(规定其冲击 接地 电阻为,的平方根为)? 解:根据ρ2=e L ) (25.6310002m L e == 查换算系数表得: () 答:冲击接地电阻是符合规范要求。 设在湖边的某机械生产车间,长( )、宽( )、高 ()分别 为、、,当地年雷暴日为 天,请通过公式

计算其预计 雷击次数并判定其属于第几类防雷建筑物。(为, 本题分) 解: 根据机械生产车间所在环境 取 机械生产车间建筑物高度100m ,其等效面积为 Ae={LW+2(L+W ) [H (200—H )]1/2+πh (200—H )}10-6 ={100*40+2(100+40) [30(200—30)]1/2+π30(200—30)}10-6 =40014 (次) 答:该机械生产车间属于第三类防雷建筑物。 用绘图法或计算法(可任选其中一种方法)计算出以下 给定条 件的建筑物在地面和屋面的保护半径。如屋面不在保护范围内应增加 何种措施保护。 条件:属第三类防雷建筑物,长、宽、高分别为、、 ,单支避雷针高(设在屋面中心位置)。(本 题分) h 40 20m B r 30 30m 40m 10m A C D r 0 r O 22.36m m 12m 5m 3m C A A 3m 3m C D 图2 24m 16m 10m D 30m 12m A C B O h h x D r 0 F h r h h 20m 3m 8m 图 C D 3200 2(h h h r -)2(3030h h h r -

防雷接地规范标准

防雷接地规范标准

目录 第一章总则 (3) 第二章防雷分类 (3) 第三章措施 (5) 第一节一般规定 (5) 第二节第一类防雷建筑物的防雷措施 (5) 第三节第二类防雷建筑物的防雷措施 (9) 第四节第三类防雷建筑物的防雷措施 (13) 第五节其它防雷措施 (15) 第四章装置 (17) 第一节接闪器 (17) 第二节引下线 (18) 第三节接地装置 (19) 第五章接闪器 (20) 第一节接闪器选择 (20) 第二节接闪器布置 (20) 参考资料 (20)

第一章总则 第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。 第1.0.2 条本规范适用于新建建筑物的防雷设计。 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。 第1.0.3 条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。 第1.0.4 条建筑物防雷设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章防雷分类 第2.0.1条建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 第2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 第2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 一、国家级重点文物保护的建筑物。

防雷减灾管理规定令修订稿

防雷减灾管理规定令集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

第20号 《防雷减灾管理办法》已经2011年7月11日中国气象局 中国气象局令 局务会议审议通过,现予公布,自2011年9月1日起施行。2005年2月1日中国气象局公布的《防雷减灾管理办法》同时废止。 局长郑国光 二○一一年七月二十一日 防雷减灾管理办法 第一章总则 第一条为了加强雷电灾害防御工作,规范雷电灾害管理,提高雷电灾害防御能力和水平,保护国家利益和人民生命财产安全,维护公共安全,促进经济建设和社会发展,依据《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国行政许可法》和《气象灾害防御条例》等法律、法规的有关规定,制定本办法。 第二条在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域内从事雷电灾害防御活动的组织和个人,应当遵守本

办法。 本办法所称雷电灾害防御(以下简称防雷减灾),是指防御和减轻雷电灾害的活动,包括雷电和雷电灾害的研究、监测、预警、风险评估、防护以及雷电灾害的调查、鉴定等。 第三条防雷减灾工作,实行安全第一、预防为主、防治结合的原则。 第四条国务院气象主管机构负责组织管理和指导全国防雷减灾工作。 地方各级气象主管机构在上级气象主管机构和本级人民政府的领导下,负责组织管理本行政区域内的防雷减灾工作。 国务院其他有关部门和地方各级人民政府其他有关部门应当按照职责做好本部门和本单位的防雷减灾工作,并接受同级气象主管机构的监督管理。 第五条国家鼓励和支持防雷减灾的科学技术研究和开发,推广应用防雷科技研究成果,加强防雷标准化工作,提高防雷技术水平,开展防雷减灾科普宣传,增强全民防雷减灾意识。 第六条外国组织和个人在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域从事防雷减灾活动,应当经国务院气象主管机构会同有关部门批准,并在当地省级气象主管机构备案,接受当地省级气象主管机构的监督管理。 第二章监测与预警 第七条国务院气象主管机构应当组织有关部门按照合理

防雷技术试题及答案

防雷技术考试题 一、判断题 1、雷电放电具有.电流大,电压高的特点。(√) 2、装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护雷电侵入波的主要措施。(×) 3、在低压系统中,雷电侵入波造成的危害事故所占总雷害事故的比例不低于70%。(√) 4、建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为四类。(×) 5、采用(阀型)避雷器是各种变配电装置防雷电侵入波的主要措施。(√) 6、为了防止雷电冲击波侵入变配电装置,可在线路引入端安装避雷线。(×) 7、避雷器、避雷线、避雷网、避雷带都只是接闪器,而避雷针是一种专门的防雷装置。(×) 8、接闪器所用材料应能满足机械强度和耐腐蚀的要求,还应有足够的热稳定性,以能承受雷电流的热破坏作用。(√ ) 9、接闪器涂漆可以防止生锈,但会对其保护作用产生一定影响。( × ) 10、雷电可以分为直击雷、感应雷和球雷。(√ ) 11、严禁在装有避雷针的构筑物上架设通信线、广播线或低压线。(√ ) 12、露天装设的有爆炸危险的金属储罐和工艺装置,当其壁厚不小于4mm时,一般不再装设接闪器,也无需接地 ( × ) 13、利用山势装设的远离被保护物的避雷针或避雷线,也可作为被保护物的主要直击雷防护措施。( ) × 14、为防止雷电波入侵重要用户,最好采用全电缆供电,将其金属外皮接零。( × ) 15、独立避雷针接地电阻一般不超过10欧姆。 (√ ) 16、在建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避雷暴时,应离开墙壁和树干8m以上。(√ ) 答案:1、(√);2、(×);3、(√);4、(×);5、(√);6、(×);7、(×); 8、(√ );9、 ( × );10、(√ );11、(√ );12、( × );13、(×);14、( × );15、(√ ) 16、(√ ); 二、简答题 1、防感应雷的有效措施主要有哪些?简述多级防护的必要性。 答:(1)接地。(2)电磁屏蔽。(3)等电位联结。(4)分流。(5)躲避。 当直击雷或感应雷在线路上产生的过电压波沿这些导线进入室内或设备时,避雷器将雷 电流在分流之后,仍会有少部份沿导线进入设备,这对于一些不耐高压的微电子设备来说是 很危险的,所以对于这类设备在导线进入机壳前,应进行多级分流即不少于三级防雷保护。 2、有些人及企业认为避雷针可以防雷,也不分析设置环境及计算保护范围,超常规地增 设了大量的避雷针。这种认识是否正确,为什么? 答:避雷针的设置要以科学的工程计算为依据,该设保护的一定要设,不需要设保护的就没 有必要设,设置过多,不但造成经济浪费,也不利于对直击雷的保护。其实这也是有悖于避雷 针的设置原则的。按照最新的防雷理论,大量装设避雷针会造成局部地区金属尖端过多,反 易招雷击,不利于对直击雷的防护。有人认为认识误区必需消除,否则会造成严重后果。

防雷接地规范标准

防 雷 接 地 规 范 标 准 目录 第二章防雷分类 (3) 第三章措施 (4) 第一节一般规定 (4) 第二节第一类防雷建筑物的防雷措施 (4) 第三节第二类防雷建筑物的防雷措施 (8) 第四节第三类防雷建筑物的防雷措施 (13) 第五节其它防雷措施 (15)

第四章装置 (16) 第一节接闪器 (16) 第二节引下线 (17) 第三节接地装置 (18) 第五章接闪器 (19) 第一节接闪器选择 (19) 第二节接闪器布置 (20) 参考资料 (20) 第一章总则 为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建建筑物的防雷设计。 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。 第1.0.3条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。 第1.0.4条建筑物防雷设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章防雷分类 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

易燃易爆场所防雷装置及防静电接地装置检测技术要求规范

易燃易爆场所防雷装置及防静电接地装置检测技术规(DB42/T512—2008) 1 围 本标准规定了易燃易爆场所防雷装置及防静电接地装置的术语和定义、一般规定、检测方法及周期、检测容及技术要求。 本标准适用于省境易燃易爆场所防雷装置及防静电接地装置的检测工作。 2 规性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T17949.1-2000 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量 GB 50016 建筑防火设计规 GB 50028 城镇燃气设计规

GB 50057 建筑物防雷设计规 GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规 GB 50074 石油库设计规 GB 50089 民用爆破器材工程设计安全规 GB 50156 汽车加油加气站设计与施工规 GB 50160 石油化工企业设计防火规 GB 50177 氢气站设计规 GB 50183 石油天然气工程设计防火规 GB 50251 输气管道工程设计规 GB 50253 输油管道工程设计规 GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规 SH 3097-2000 石油化工静电接地设计规 3 术语和定义 下列术语和定义及GB 50057、GB 50343中相关术语和定义适用于本标准。 3.1

易燃易爆场所flammable and explosive place 凡用于生产、加工、储存、运输爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体等物质的场所。 3.2 接闪器 air-termination system 直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。 3.3 引下线 down-conductor system 连接接闪器和接地装置的金属导体。 3.4 接地装置 earth-termination system 接地体和接地线的总合。 3.5 接地体 earthing electrode 埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。

相关文档