一、消防控制室的设备配置

消防控制室至少需要设置火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备,或者设置具有相应功能的组合设备。

二、消防控制设备的监控要求

消防控制室配备的消防设备需要具备下列监控功能:

1)消防控制室设置的消防设备能够监控并显示消防设施运行状态信息,并能够向城市消防远程监控中心传输相应信息。

2)根据建筑(单位)规模及其火灾危险性特点,消防控制室内需要保存必要的文字、电子资料,存储相关的消防安全管理信息,并能够及时向监控中心传输消防安全管理信息。

3)大型建筑群要设置两个及两个以上的消防控制室,并确定主消防控制室、分消防控制室,以实现分散与集中相结合的消防安全监控模式。

4)主消防控制室的消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制,显示其状态信息,并能够显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息,具备对分消防控制室内消防设备及其所控制的消防系统、设备的控制功能。

5)各个分消防控制室的消防设备之问,可以互相传输、显示状态信息,不能互相控制消防设备。

三、消防控制室台账档案建立(略)

四、消防控制室的管理要求

(一)消防控制室值班要求

1)实行每日24h专人值班制度,每班不少于两人,值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书。

2)消防设施日常维护管理符合国家标准《建筑消防设施的维护管理》(GB25201--2010)的相关规定。

3)确保火灾自动报警系统、固定灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态。

4)确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜控制装置处于自动控制位置(或者通电状态)。

(二)消防控制室应急处置程序

1)接到火灾警报后,确认火灾。

2)火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打“119”报警电话准确报警。

3)值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人。

(三)消防控制室的控制、显示要求

1、消防控制室图形显示装置

采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置,其界面对角线长度不得小于430mm。消防控制室图形显示装置按照下列要求显示先关信息:

1)能够显示前述电子资料内容及符合规定消防安全管理信息。

2)能够用同一界面显示建(构)筑物周边消防车通道、消防登高车操作场地、消防水源位置,以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、建筑高度、使用性质等情况。

3)能够显示消防系统及设备的名称、位置和消防控制器、消防联动控制设备(含消防电话、消防应急广播、消防应急照明和疏散指示系统、消防电源灯控制装置)的动态信息。

4)有火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号输入时,具有相应状态的专用总指示,在总平面布局图中应显示输入信号所在的建(构)筑物的位置,在建筑平面图上应显示输入信号所在的位置和名称,并记录时间、信号类别和部位等信息。

5)10s内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,100s内能够显示其他输入信号的状态信息。

6)能够显示可燃气体探测报警系统,电子火灾监控系统的报警信息、故障信息和相关联动反馈信息。

2.火灾报警控制器

火灾报警控制器能够显示火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态及故障状态等相关信息,能够控制火灾声光报警器启动和停止。

3.消防联动控制设备

消防联动控制设备能够将各类消防设施及其设备的状态信息传输到图形显示装置;能够控制和显示各类消防设施的电源工作状态、各类设备及其组件的启/停等运行状态和故障状态,显示具有控制功能、信号反馈功能的阀门、监控装置的正常工作状态和动作状态;能够控制具有自动控制、远程控制功能的消防设备的启/停,并接收其反馈信号。

例题:消防控制室内的图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制设备,其功能既相互独立,又互相关联,准确把控其功能是充分发挥消防控制室监控与管理作用的关键。下列消防控制室图形显示装置,不符合国家工程技术标准的是_______。

A.采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置

B.其界面对角线长度不得小于430mm

C.100s内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息

D.100s内能够显示其他输入信号的状态信息

【答案】C

【解析】消防控制室的控制、显示要求

1、消防控制室图形显示装置

采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置,其界面对角线长度不得小于430mm。消防控制室图形显示装置按照下列要求显示先关信息:

1)能够显示前述电子资料内容及符合规定消防安全管理信息。

2)能够用同一界面显示建(构)筑物周边消防车通道、消防登高车操作场地、消防水源位置,以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、建筑高度、使用性质等情况。

3)能够显示消防系统及设备的名称、位置和消防控制器、消防联动控制设备(含消防电话、消防应急广播、消防应急照明和疏散指示系统、消防电源灯控制装置)的动态信息。

4)有火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号输入时,具有相应状态的专用总指示,在总平面布局图中应显示输入信号所在的建(构)筑物的位置,在建筑平面图上应显示输入信号所在的位置和名称,并记录时间、信号类别和部位等信息。

5)10s内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,100s内能够显示其他输入信号的状态信息。

6)能够显示可燃气体探测报警系统,电子火灾监控系统的报警信息、故障信息和相关联动反馈信息。

整理消防安全管理制度

消防安全管理制度 消防安全教育、培训制度 一、所有员工每半年进行一次消防安全培训并进行考试,培训时间为每年的三月份和十一月份,培训的内容主要有:消防法律法规、单位消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程;本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;单位配备消防设施的性能、灭火器材的使用方法;报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能;组织、引导顾客疏散的知识和技能。 二、宣传教育培训的形式采取单位与部门、集中与分散、定期与不定期相结合的方式进行。 三、消防控制室值班操作人员、易燃易爆岗位人员、专兼职消防人员参加公安消防机构或者其委托的培训机构进行消防安全培训,取得合格证后,方可上岗作业。单位法定代表人及各分店负责人按照规定每年参加公安消防机构举办的消防安全重点单位的法定代表人或者负责人消防安全培训。 四、单位对新招入人员上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训,培训内容与年度培训内容相同,并经考试合格方可上岗。 五、单位对所组织的培训时间、内容及接受培训人员进行认真详细的记录并存档备查。 六、消防安全培训由人力资源部与保卫部共同负责,人力资源负责制定消防安全培训计划,保卫部负责培训内容、授课和技能训练。

七、消防安全培训考试成绩与员工利益挂钩。 八、营业期间通过张贴图画、广播、闭路电视等积极向顾客宣传防火、灭火、疏散逃生等常识。 定期防火检查制度 一、单位实行定期防火检查制度,每月的最后一个周进行防火检查,防火检查由消防安全管理人组织,各部门负责人参加,保卫部负责通知,并做好防火检查记录。春节、元旦、五一、十一消费旺季的防火检查由消防安全责任人负责组织。 二、防火检查的内容包括:火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况;安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况;消防车通道、消防水源情况;灭火器材配置及有效情况;用火、用电有无违章情况;重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况;消防安全重点部位的管理情况;易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况;消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况;防火巡查情况;消防安全标志的设置情况和完好、有效情况;其他需要检查的内容。 三、防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。 四、对下列违反消防安全规定的行为,应当责成有关人员当场改正并督促落实:违章进入储存易燃易爆危险物品场所的;违章使用明火作业、在禁止区吸烟等行为的;将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的;消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的;常闭式防火门处于开启状态,防火卷

消防控制室管理规范标准

广元市消防控制室规范化管理标准

一、消防控制室规范化管理标准 (3) 二、消防控制室值班人员职责 ........................5 三、消防控制室管理制度 (6) 四、消防控制室管理及应急程序…………… ......8 五、消防控制室火灾事故紧急处理程序 (9) 六、建筑自动消防设施维护管理制度 ………………11 附录1《消防控制室值班记录》 …………………14 附录2《建筑消防设施巡查记录》 …………………15 附录3《建筑消防设施月度检查记录》 ...............17 附录4《建筑消防设施故障处理记录》 (19) 附录5《消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图》 … 20

消防控制室规范化管理标准 一、消防控制室要结合本单位实际,按照本标准实现规范化管理; 二、《消防控制室规范化管理标准》、《消防控制室值班人员职责》、《消防控制室管理制度》、《消防控制室火灾事故紧急处理程序》、《建筑自动消防设施维护管理制度》和《消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图》要统一规格制作并悬挂于消防控制室的墙壁上。〔其中消防控制室建筑面积不小于15m2的宜为标准二号图纸的规格(420mm×594mm),消防控制室建筑面积小于15m2的宜为标准三号图纸的规格(297mm×420mm)〕; 三、消防控制室内的火灾自动报警系统有图形显示器,具备智能显示功能的,应保证系统完好,明确显示报警点位置;不具备智能显示功能的,应配备报警地址编码对照表和建筑总平面布局图、保护区域的建筑平面图和系统图,其中相关图纸应按照本标准第一条的要求,制作成镜框挂于消防控制室的墙壁上,高层建筑和报警点位超过100个的,可以使用标准三号图纸的规格(297mm×420mm)装订制作成图册,便于值班人员及时查找报

消防安全控制程序

1.目的 为预防事故发生及事故发生时将对其环境危害降低到最小程度,保障人身及财产的安全,对环境事故的联络方法,紧急处理及预防措施给予明确规定。 2.范围 适用公司内部发生的台风、火灾、水灾事故:废油、易燃物火灾事故。 3.职责 3.1在遇紧急情况时,总经理负责采取应急措施并进行指挥现场。 3.2管理者代表负责组织各部门对各种紧急情况制定相应措施,指导、监督管理处执行情况,并负责调查事故真相,编写?事故和紧急事件处理报告?,制定防止再次发生的对策。 3.3相关部门负责定期进行安全消防演习。 3.4相关部门负责本区域内安全消防设施、设备的日常、月保养,并负责对相关方进行设备季、年保养维护的监控。管理者代表填写?潜在事故和紧急情况处理记录?。 4.程序 4.1火灾的预防与扑救 公司每季度对消防组织体系、设备设施的运行情况进行检查评比,将发现的隐患通报管理者代表,由管理者代表处理,每月进行一次系统检查,及时处理故障。 4.2台风、暴雨的预防和扑救。 4.2.1依据?应急准备和响应程序?进行。 4.3防震抗震 当接到地震消息时,各部门应及时关闭电源,一般用电全部停电,若在夜间应开启应急电源,防止造成二次灾害。有消防广播通知员工保持镇定,做好防震和自我保护工作。各级人员应做好一切救援准备, 及时抢救伤员,并注意做好应付多次余震的准备。 4.4日常消防工作的开展 4.4.1定期参加上级有关部门召开的各类消防工作会议,及时了解当前消防工作动态。 4.4.2根据上级部门布置的工作任务由本公司实际情况,制订年度工作计划。 4.4.3不定期进行消防知识宣传教育,特别是做好新员工上岗前消防安全知识培训。4.4.4定期一年一次举行消防演习,增强广大员工的消防安全意识,提高实践能力。4.4.5每半年对各部门的消防安全情况进行例行检查,以便及时发现异常情况,重点节日重点检查。 4.5消防设施的采用、编号管理 4.5.1消防设备应采用一些灭火性能好、使用范围广以及质量好、价格优、有利于环保的产品。 4.5.2对所有的消防设备进行编号管理,方法如下: 顺序号:001、002、003等 类型号:M-灭火器 X-消防栓 Q-其他消防设施 4.6避难场所的管理 公司所有员工都有义务确保避难场所(安全门、疏散通道)的畅通。 4.7重点消防部位的管理 由专人负责、严格遵守放火安全规定。 4.8消防设施的添置 4.8.1根据消防法规及消防机关、相关部门提出,在某些部位需增加消防设施,应及时向有合格证书的供应商购买,安全到位。 4.8.2公司因发展需要,扩充相应部门,增添动力配套设备及服务场所,则需配置相应的消防设施。 4.8.3在安全检查中,发现消防设施不足或不合格,则应及时添置或更换。 4.8.4需添置消防设施,保安提出申请,报管理者代表批准后,方可购置。

关于加强消防安全管理的通知

关于加强消防安全管理的通知由于10月11号石景山区失火事故,引起我公司对消防安全的特别重视,为规避消防隐患,加强消防意识,望各项目部严格执行下列制度: (一)消防安全教育、培训制度 1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式,提高全体员工的消防安全意识。 2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度,做到依法治火。 3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。 4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 5、对新员工进行岗前消防培训,经考试合格后方可上岗。 6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。 7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训,经考试合格,持证上岗。(二)防火巡查、检查制度 1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,落实巡查检查制度。 2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。 3、检查中发现火灾隐患,检查人员应填写防火检查记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。 4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门,各部门负责人应每日消防安全检查情况通知,若发现本单位存在火灾隐患,应及时整改。 5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,根据奖惩制度给予处罚。

(三)安全疏散设施管理制度 1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道,严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。 3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态,并定期组织检查、测试、维护和保养。 4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。 5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。(四)消防控制中心管理制度 1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能,保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。 2、做好消防值班记录和交接班记录,处理消防报警电话。 3、按时交接班,做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续,值班人员不得擅自离岗。 4、发现设备故障时,应及时报告,并通知有关部门及时修复。 5、非工作所需,不得使用消控中心内线电话,非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。 6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等,离岗应做好交接班手续。 7、发现火灾时,迅速按灭火作战预案紧急处理,并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。

消防控制室管理暂行规定

消防控制室管理暂行规定 撰写人:___________ 部门:___________

消防控制室管理暂行规定 第一条为了加强消防自动控制系统的管理,确保消防控制系统的正常运行和临警使用,确保火灾时灭火指挥及消防控制信息的畅通,根据有关行政法规和技术规范,结合我市情况制定本规定。 第二条本规定适用于我市各机关、团体、企业、事业单位及其他设有消防控制室的单位。 第三条消防控制室的建筑应符合国家有关技术规范要求,消防控制室不得挪作它用。室内不得设置床铺,严禁堆放杂物,保持室内清洁。 第四条消防控制室的门应向疏散方向开启,并应在入口处设有标志牌或标志灯,标志灯的电源应从消防电源上接入。 第五条消防控制室内应有显示被保护建筑重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等,并可直接目视。 消防控制室内应设置向当地公安消防队直接报火警的直拨电话。 第六条各单位的法定代表人或负责人对本单位的消防控制室及消防控制系统相关消防设施的管理、使用、维护负责。 第七条消防控制室操作人员必须经市级以上专业部门培训,经考试合格,持证上岗。 第八条消防控制室实行24小时值班制度,每班不少于2人,不准空岗。 第 2 页共 2 页

第九条消防控制室应建立值班制度、交班制度、设备维护保养等制度,明确职责分工、火警处理程序、操作程序。 第十条消防自动控制系统投入运行后,任何人不得擅自关闭和停用,也不得随意中断。 第十一条消防控制室应具有下列文件资料,并应建立消防自动控制系统的技术档案。 1.系统竣工图及设备的技术资料; 2.操作规程; 3.值班人员职责; 4.值班记录和使用图表。 第十二条消防自动控制系统应实行日检、季检、年检制度。 一、日检:每日应检查火灾报警器的功能,并填写系统运行和控制器日检登记表(见附3、附4)。 二、季检:每季度应检测和试验火灾自动报警系统的下列功能,并填写季检登记表(见附5)。 1.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认显示。 2.试验火灾报警装置的声光显示。 3.试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。 第 2 页共 2 页

小区消防控制室安全管理制度

小区消防控制室安全管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表; 三、消防控制室工作人员每班不得少于2人,其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置; 四、消防控制室自动消防系统的操作人员,必须经过公安消防机构培训合格后,持证上岗,单位应制作《消防控制室操作人员考核成绩登记表》,统一记录操作人员的考核情况;五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 六、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志; 八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材; 九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生; 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备; 十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物; 十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火; 消防安全管理制度

1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式,提高全体员工的消防安全意识。 2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度,做到依法治火。 3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。 4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 5、对新员工进行岗前消防培训,经考试合格后方可上岗。 6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。 7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训,经考试合格,持证上岗。 (二)防火巡查、检查制度 1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,落实巡查检查制度。 2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。 3、检查中发现火灾隐患,检查人员应填写防火检查记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。 4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门,各部门负责人应每日消防安全检查情况通知,若发现本单位存在火灾隐患,应及时整改。 5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,根据奖惩制度给予处罚。

消防安全控制措施

消防安全控制措施 一、责任到人 认真贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针,从思想上、组织上、装备上做好火灾的预防工作。建立防火责任制,将防火安全的责任落实到每个建筑施工现场,每一个施工人员,明确分工,划分区域,不留防火死角,真正落实防火责任。 各施工队伍、各施工现场应当履行下列消防安全职责: 1、制定消防安全制度、消防安全操作规程; 2、建立防火档案,确定消防安全重点部位,配置消防设施和器材,设置防火标志; 3、实行定期或者不定期的防火安全检查,必要时实行每月防火巡查,及时消除火灾隐患,并建立检查(巡查)记录; 4、对职工进行消防安全培训; 5、制定灭火和应急疏散预案,定期组织消防演练。 二、消防安全措施 1、领导措施。各级领导应当高度重视消防工作,将防火工作纳入安全生产中的一项重要工作,企业的主要领导是消防安全的第一责任人,负责建立健全防火预警机制,防止避免火灾事故的发生。 2、组织措施。应当建立消防安全领导小组,定期研究、布置、检查工作,并设立管理部门或者配备专职人员负责消防工作,有条件的单位应当建立义务消防队伍。

3、技术措施。根据国家消防安全法规和技术标准,结合防火重点部位,制定本单位的消防安全管理制度和安全操作规程,积极开展防火安全培训,提高人员消防安全意识。所及和掌握新的防火安全技术,推广和应用科学的先进的消防安全技术,从施工工艺、技术上提高预防火灾事故的防范能力。 4、物质保障。在消防安全上要舍得投入,每年作出消防设施的建立、消防器材的购置计划,定期更换过期的消防器材,推广和使用新型的防火建筑材料,淘汰易燃可燃的建筑材料,从新阻燃材料和物质上,解决火灾的危险源。 三、火灾险情的处置 在日常生活和生产中,因意外情况发生火灾事故,不要惊慌,应一方面迅速电话报警,一方面组织人力积极扑救。 火警电话号码为“119”。火警电话拨通后,要讲清起火的单位和详细地址,也要讲清起火的部位、燃烧的物质和火灾的程度、着火的周边环境等情况,以便消防部门根据情况派出相应的灭火力量。 报警后,起火单位要尽量迅速地清理通往火场的道路,以便消防车能顺利迅速地进入现场。同时,并应派人在起火地点的附近路口或单位门口迎候消防车辆,使之迅速准确地到达火场,投入灭火战斗。 火势蔓延较大,火势燃烧严重的建筑物,施工单位熟悉或者了解建筑物的技术人员,应当及时将受损建筑物的构造、结构情况向消防官兵通报,并提出有关扑救工作的建议,保障救火员工的生命安全,

消防控制室必贴的四项管理制度

(一)消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。 (二)消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。 (三)消防控制室工作人员每班不得少于2人。 (四)消防控制室自动消防系统的值班操作人员,应取得岗位操作证,持证上岗,并存放在消防控制室备查。 (五)消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。 (六)消防控制室工作人员应按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。 (七)应在消防控制室的入口处设置明显的标志;消防控制室应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具。 (八)消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生。 (九)严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。 (十)消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物,严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过。 (十一)消防控制室内严禁吸烟或动用明火。

(一)消防控制室应保证二十四小时有人值班,并实行轮班替换制度。 (二)每天应明确一名单位领导带班,每天分为数班,每班值班人数不少于2人。 (三)值班人员应取得消防控制室操作培训合格证,带班领导应取得消防安全管理培训合格证,并将证件留置消防控制室备查。 (四)消防控制室值班人员应配备以下装备并保证完整好用:手电筒、对讲机、防护面罩、ABC干粉灭火器。 (五)消防控制室设置以下几种记录本,以记录有关值班情况:《消防控制室值班记录》、《建筑消防设施故障处理记录》等记录。 (六)消防控制室交接班时,带班领导和前后两班人员均应在场,在认真填写完值班交接班记录,确认现场物品无损坏、丢失并在值班交接班记录上签字后,交班者方可离开。

消防控制室管理规定(最新版)

消防控制室管理规定(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0490

消防控制室管理规定(最新版) 一、消防控制室值班人员要熟悉并掌握各类消防设施的使用性能,保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。 二、消防控制室值班人员要做好消防值班记录和交接班记录,处理消防报警电话。 三、消防控制室值班人员要按时交接班,做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续,值班人员不得擅自离岗。 四、消防控制室值班人员发现设备故障时,要及时报告其主管领导和厂调度室,并通知有关部门及时修复。 五、非工作所需,非消防控制室值班人员禁止进入值班室,任何人不得使用消防控制室电话。

六、上班时间值班人员不准在消防控制室内抽烟、睡觉、看书报等,严禁在消防控制室生火做饭,保持消防控制室整洁、规范。 七、发现火灾时,迅速按灭火应急预案紧急处理,并拨打119电话通知公安消防部门,同时报告其主管领导及厂调度室和消防管理部门。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

企业消防安全管理制度

消防安全管理制度 1、目的对消防安全进行控制管理,保障企业的健康、稳定发展。 2 、适用范围适用于本公司消防安全」作的组织管理、责任划分、明火管理、电源电气管理、消防器材管理、消防安全检查、突发安全事件响应等过程 3、制定依据 3.1《中华人民共和国消防法》 3.2国务院《危险化学品安全管理条例》 3.3《甘肃省消防条例》 3.4公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 4 职责 4.1公司总经理对消防安全工作全面负责; 4.2行政人事部作为公司消防安全管理的归口部门,负责指导、检查、督促各部门消防安全管理; 4.3行政人事部负责实施消防安全宜传教育和培训。 4.4各部门、车间负责所管工作范围内的消防安全管理。 5、内容 5.1方针和原则:消防安全管理以“预防为主,防消结合”为基本方针;实行 “谁管理,谁负责;谁使用,谁维护”的原则。 5.2组织管理 5.2.1公司实行总经理领导卜的消防安全责任制,各部门、车间、班组实行逐级逐级消防安全责任制。 5.2.2公司应当建立、健全职工岗位消防安全责任制,明确各岗位的防火责任区和消防职责。 5.2.3公司应当对职工进行经常性的消防安全宣传教育,普及消防知识,增强安全观念:让职工懂得本岗位有什么火灾危险,懂得预防措施,懂得灭火方法;会报警,会使用消防器材,会处理事故苗头。 5.2.4公司应建一立义务消防队,仓库等防火重点部位的职工都应参加义务消防队,义务消防队要定期开展消防演练。 5.3消防安全责任 5.3.1公司总经理作为公司消防安全第一责任人,应当履行下列消防安全职责: A、执行消防法规,保障本公司消防安全符合规定,掌握本公司的消防安全情况。 B、统筹安排本公司的消防安全管理工作,为本公司的消防安全工作提供必要的经费和组织保障。 C、逐级落实消防安全责任,组织开展消防安全检查,督促落实安全隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题。 5.3.2公司行政人事部作为公司消防安全管理的归口部门,应当履行下列消防安全职责: A、组织实施日常消防安全管理工作; B 、拟订消防安全资金投入及组织保障方案; C、组织实施消防安全检查和火险隐患整改工作; D、组织实施对本公司消防设施、灭火器材和消防安全标识的维护保养,确保其完好有效.确保疏散通道和安全出口畅通; E、组织火火和应急疏散预案的实施和演练; F、及时向消防安全责任人报告消防安全情况,报告涉及消防安全的重大问题;

消防控制室相关规范要求

消防控制室相关规范要求(附管理制度) 一、《建设设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h 的楼板与其他部位分隔。 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。 二、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 3.4消防控制室 3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置应能显示本规范附录A 规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和本规范附录 B 规定的消防安全管理信息,并应为远程监控系统预留接口,同时应具有向远程监控系统传输本规范附录 A 和附录 B 规定的有关信息的功能。3.4.3 消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。 3.4.4 消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。 3.4.5 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。 3.4.6 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 3.4.7 消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他影响消防控制室设备工作的设备用房附近。 3.4.8 消防控制室内设备的布置应符合下列规定: 1 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于 1.5m;双列布置时不应小于 2m。

消防安全管理

消防安全管理制度 一总则 1、制定目的: 为加强落实我公司的消防安全管理工作,预防火灾及其他影响安全生产生活的灾害事故;做好灭火和应急疏散预案,是做好防火防灾工作,增强对突发事件的应付能力,一旦发生突发事件能够迅速及时抢救、疏散和保卫工作的开展,减少事故发生后对企业、人员的伤亡财产损失。根据公共场所及本公司(厂)特点,制定本制度。 2、适用范围: 公司各部门全体员工。 3、归口管理部门:后勤部 二火灾消防预案 1、火灾报警工作: 火灾发生后,在现场第一目击者和火灾发生部门负责人等要沉着冷静,用现有的通讯器材迅速报警,如目击现场多人时,应分头报警报告防火防灾小组和有关人员,报警电话“119”,报警时要讲清路名、门牌号码、交叉路口、公司名称、发生火灾部位、燃烧对象及其它灾害情况。并在报警后安排专人到路口(门口)接应消防车。火灾(灾害)一旦发生,在专职消防队员未赶到前,全体员工必须保持清醒头脑,听从指挥按此预案各就各位。根据职责和要求,分头迅速开展火灾灾害抢救、报警、紧急广播、开启应急通道、疏散人流、切断电源等工作。

2、火灾扑救工作: 闻警后义务消防队员和员工应利用就近便携的消防器材和消防栓对初起火灾进行扑救。扑救工作由防火防灾负责人即:总经理领导和现场组织指挥。总经理不在时,下列人员依次类推进行指挥;副总经理、总经办、后勤部及其他各部门(经理)负责人。现场工作必须服从火灾灾害现场总指挥,集中统一部署。 3、人员疏散工作: 火灾灾害一旦发生,就近事发地人员及保安人员应迅速按下紧急报警按钮,在统一指挥下组织人员把守主要通道,并及时打开各安全出入口(门)此时原则上只出不进。火灾发生时,监控间、电工、设备维修人员及现场有关负责人在没有接到现场总指挥的命令前不准私自离岗。 4、电力保障工作: 值班电工(电工负责人)接到报警后迅速赶到现场,根据灾情火势情况做出切断局部电源的决定,切断总电源一般有总指挥下达。但紧急特殊情况下电工可自行决定。切断电源后电工需值守在配电开关旁听从总指挥命令,做出扩大断电范围或恢复送电等工作。 5、扑救结束后工作: 火灾扑救工作结束后,保安人员和火灾灾害发生部门、义务消防队员负责事故现场保护,在专业相关部门勘察事故现场,确认事故原因后方可清理事故现场。在此之前未经总指挥允许任何人不得进入事故现场。

消防控制室管理制度及岗位职责

消防控制室管理制度 一、消防控制室人员的配备 1、昼夜24小时保证有人值班:由于火灾发生时间、地点的不固定性,消防控制室设备必须有专人24小时监控,处理各种报警信号,操作消防设备,以便早期发现火灾,早期扑救,使人机有机的结合在一起,立足于自防自救。 2、每班不应少于1人:出现报警信号后,,严密监视,处理其它报警信号及在需要时启动有关消防设备。 3、每班连续工作时间不超过12小时。 4、保持操作人员的相对稳定 5、严禁无关人员进入消控中心,并严格遵守消防安全操作规程。 6、消控中心内严禁使用明火和电热器具 二、消防控制室设备操作人员基本素质要求 1、消防控制室设备操作人员应具有高中以上的文化程度和良好的身体素质,年龄宜在18至45周岁之间。 2、热爱本职、忠于职守、有高度的工作责任感。 3、应在上岗前经过专门培训,熟练掌握本系统的工作原理和操作规程。 三、消防控制室人员的职责 1、严格工作岗位,认真观察消防监控系统及联动设备的运转情况。 2、熟悉消防监控系统及联动设备的工作原理,能够排除一般故障。对于不能排除的故障,应立即请工程技术人员及时进行修复。 3、熟悉本单位的火灾报警程序及事故处理程序。 4、一旦出现报警,应立即与报警部位的值班员或保安员联系,迅速查清报警原因并做好记录。 5、确认火灾发生后,应立即报警并启动相关灭火设施,按火灾处理程序图向有关人员进行汇报。 6、每班应认真填写“消防监控系统运行情况记录表”。 7、严禁无关人员进入消防控制中心。 8、每天对消控中心设备进行测试,确保设备完好有效。 9、做好对手电筒、对讲机的充电工作

四、消防控制室管理和人员制度 1、昼夜24小时保证有人值班:由于火灾发生时间、地点的不固定性,消防控制室设备必须有专人24小时监控,处理各种报警信号,操作消防设备,以便早期发现火灾,早期扑救,使人机有机的结合在一起,立足于自防自救。 2、出现报警信号后,一人负责出现场确认,一人仍在消防控制室执机,严密监视,处理其它报警信号及在需要时启动有关消防设备。 3、每班连续工作时间不超过12小时。 4、保持操作人员的相对稳定 5、自动消防系统的操作人员实行持证上岗,并严格遵守消防安全操作规程。 6、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能,保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。 7、做好消防值班记录和交接班记录,处理消防报警电话。 8、按时交接班,做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无法接班手续,值班人员不得擅自离岗。 9、发现设备故障时,应及时报告,并通知有关部门及时修复。 10、非工作所需,不得使用消控中心内线电话,非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。 11、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等,离岗应做好增色接班手续。 12、发现火灾时,迅速按灭火作战预杂紧急处理,并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。 五、消防监控中心设施运行检测制度 1、每天接班时对各种保安器械对讲机、手店筒、巡更器的充电情况,器械及设施 是否完好,有损坏报修弱电班。 2、每天接班时检查监视系统是否正常,并用系统操作控制台每个监视探头切换一 次,有异常报弱电班。 3、发现烟感报警、防盗系统报警,立即移动监视系统跟踪,并派保安员到现场查 看,如是误报,按复位程序操作。 4、每天22:00-8:00打开防盗系统并每周一次对系统探测器进行测试。 5、每天一次配合工程部进行一个楼层的烟感模拟报警测试 6、每月一次配合工程部进行进消防泵,喷淋泵系统进行测试。 7、每半年配合工程部对排烟、正压送风机、紧急广播系统电梯迫降、防火卷帘门 等消防报警控制柜,消防联动柜的各项操作功能进行测试和检查。 8、配合工程部对检测项目作详细记录。

消防控制室管理规范样本

消防控制室管理规 范

消防控制室管理规范 概述 消防控制室是设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号、控制相关消防设施的专门处所,是利用固定消防设施扑救火灾的信息指挥中心,是建筑内消防设施控制中心的枢纽。 规范性引用文件: 《GB 50116- 火灾自动报警系统设计规范》 《GB 25506- 消防控制室通用技术要求》 《建(构)筑物消防员国家职业标准》 一、消防控制室的作用 消防控制室是火灾自动报警系统信息显示中心和控制枢纽,是建筑消防设施日常管理专用场所,也是火灾时灭火指挥信息和控制中心。在平时,她全天候监控建筑消防设施工作状态,经过及时维护保养保证建筑消防设施正常运行。一旦出现火情,它将成为信息汇集、显示、处理的中心,及时、准确反馈火情的发展过程,正

确、迅速控制各种相关设备,达到疏导和保护人员,控制和扑灭火灾的目的。 消防控制室主要完成如下功能: 1、显示火灾自动报警系统所监控消防的火灾报警、故障、联动反馈工作状态信息。 2、手动、自动控制各类灭火系统、防排烟系统、人员疏散及防火分隔等先关设施设备。 3、能够采用建筑消防设施平面图等图形显示各种报警信息和传输报警信息。 4、可向火灾现场指定区域广播应急疏散信息和行动指挥信息。 5、可与消防泵房、主变配电室、通风排烟机房、电梯机房、区域报警控制器及固定灭火系统装置处的固定电话分机通话,进行火灾确认和灭火救援指挥。 6、可向“119”消防部门报警。 二、消防控制室的设置 (一)设置要求

消防控制室根据建筑物的实际情况,可独立设置,也能够与消防值班室、保安监控室、综合控制室等合用,并保证专人24小时值班。设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。具有2个及以上控制室的大型建筑群,应设置消防控制中心。 (二)设计要求 1、消防控制室,其耐火等级不应低于二级。 2、附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其它部位隔开,并设直通室外的安全出口。 3、消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。 4、消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀。 5、消防控制室内严禁与其它无关的电器线路及管路穿过。 6、消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及影响消防控制设备工作的设备用房。 三、消防控制室内设备构成及布置

施工现场消防安全管理控制要点

施 工现场消防安全管理控制要点 要点一:严格动火审批制度; 动火作业需严格执行动火作业审批制度。作业前开具动火票,明确 动火人和看火人。检查动火作业环境周边是否存在可燃物、动火作业 防护措施是否落实、消防器材是否到位等。动火票开具后,应安排专 人巡视检查,动火人员应随身携带动火票备查。动火票注明的 动火人 和看火人不得随意更换,动火票当日有效,更换动火地点或动火环境 变化后,应重新开具动火票。 施 工现场动火等级分为一级动火、二级动火和三级动火: 1、一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案,填写动 火申请表,报企业安全管理部门审查批准后,方可动火。 凡属下列情况之一的 动火均属一级动火: (1)、在禁火区域内动火; (2)、油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体或易燃气体的 容器及 与其连接在一起的 辅助设备; (3)、各种受压设备; (4)、危险性比较大的 登高焊、割作业; (5)、比较密封的 室内、容器内、地下室等场所; (6)、现场堆有大量可燃、易燃物的 场所。 2、二级动火作业由项目责任 工程师组织拟订防火安全技术措施,填 写动火申请表,报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后,方可 动火。 凡属下列情况之一的 动火均属二级动火: (1)、在具有一定危险因素的 非禁火区域内进行临时焊、割等用火 作业; (2)、小型油箱等容器用火作业; (3)、登高焊、割等用火作业(施 工现场常见的 二级动火作业)。 3、三级动火作业由所在班组填写动火申请表,经项目责任 工程师和 项目安全管理部门审查批准后,方可动火。

下列情况为三级动火:在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火 作业均属三级动火作业。 要点二:作业人员消防安全意识的提升和初期火灾扑救能力的培训;组织进行消防安全专项培训教育,播放近期火灾事故案例、普及消防 常识、宣贯项目部消防管理制度,同时开展消防应急演练工作,掌握 消防设施使用方法,提高应急处置能力和初期火灾的扑救能力。 初期火灾扑救原则: 先控制后消灭救人第一分清主次 先控制,后灭火; 先重点,后一般; 防中毒,防窒息; 听指挥,莫惊慌。 初起火灾特点:初起阶段是物质在起火后的几分钟里,具有燃烧面积不大,烟气流动速度缓慢,火焰辐射热量不多,周围物品和建筑结构 温度上升不快的特点。这个阶段内,采用较少的人力和应急灭火器材,容易将火控制或扑灭。

消防安全记录

为加强消防安全意识,在2017年5月11日召开了消防安全会议,做到安全第一、预防为主的消防制度,党委副书记姜洲波对全矿安全措施和防范要求如下: 一、明火防范 1.矿区易燃区禁止吸烟,如有吸烟需远离20米并熄灭烟头或在指定区域内。 2.员工下井期间严禁随身携带打火机等易燃易爆物品。 二、用电安全 1.严禁随意拉设电线,严禁超负荷用电。 2.矿区易燃区必须有专人负责,禁止在易燃区携带火种,以免引起火灾。 3.定期进行电源、插座、线路进行检查维护,对于老化的线路及部件及时进行更换,杜绝因线路老化产生的安全隐患。 4.各部门下班后应及时关闭电源并予以检查,确认关闭后方可离开。 5.对于发现的安全隐患应及时上报各部门领导,及时处理。 三、矿区消防环境治理 1.废弃纸屑严禁随意丢弃。 2.废纸堆放处应每天检查,防止危害发生,设备应和易燃易爆物品隔离。 3.库房应定期进行检查,各种纸品、纸箱堆放整齐,严禁进入库房时携带打火机。 四、增加消防设备 1.消防设施日常使用管理由专职管理员负责,专职管理员每日检查消防设施的使用状况,保持设施整洁、卫生、完好。 2.消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测,发现异常及时安排维修,使设备保持完好的技术状态。 五、消防安全教育、培训制度 1.定期组织员工学习消防法规和各项规章制度,做到依法治火。 2.各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。 3.对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 4.对新员工进行岗前消防培训,经考试合格后方可上岗。 会议要求:

1.保卫科消防办孟德玉,袁俊峰,韩博对存在的消防隐患进行排查、处理。 2.要求从即日起,全矿员工增强责任意识,认真抓好各项安全措施的落实工作,深化隐患排查治理和整改,把消防安全工作作为当前的头等大事全力推进,确保全矿消防安全。

消防控制室标准化管理系统档案

消防控制室标准化管理 档案 单位名称河北金藁新能源有限公司 建档时间2018年5月

说明 为加强我省消防控制室标准化管理工作,根据《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010),总队研究制定了《消防控制室标准化管理档案》。 一、消防控制室标准化管理档案主要包括 1、消防控制室基本情况及五类相关图(建筑总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图以及安全出口布置图、重点部位位置图) 2、五类消防安全管理制度和灭火应急疏散预案:《消防控制室日常管理制度》、《消防控制室值班人员职责》、《消防控制室管理及应急程序》、《消防控制室火灾事故紧急处理程序》、《建筑消防设施维护管理制度》、《灭火和应急疏散预案》。 3、六本日常消防安全工作记录:《消防安全教育培训记录》、《灭火和应急疏散预案演练记录》、《消防控制室日值班记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》、《定期防火检查记录》、《每日防火巡查记录表》。 4、消防安全组织结构图以及控制室值班人员职业证书复印件。 5、其他消防安全管理相关资料:消防设备使用说明书、建筑消防设施检测报告、报警地址编码对照表等。 二、消防控制室标准化管理应达到以下基本要求 1、在场所设置上,控制室符合国家工程建设消防技术标准,位置设置醒目,满足人员值班值守基本功能。

2、在人员配备上,落实消防控制室管理制度,值班人员熟练掌握应急处置程序、操作消防设施设备并持证上岗。 3、在硬件设置上,建筑消防设施设备应为符合国家市场准入制度的产品,并保持完好有效,处于正常工作状态。 4、在日常管理上,落实消防控制室管理制度,按要求开展日常值班和巡查、检查,并记录完整;落实消防设施设备年度检测,维护保养制度;科学制定灭火和应急疏散预案并定期组织演练。 5、在微型消防站建设上,管理制度完善,人员岗位职责明确,定期组织开展日常训练,灭火器材和消防装备齐全,值班人员在岗在位。 6、在标识化建设上,《消防控制室日常管理制度》、《消防控制室管理及应急程序》、消防安全组织机构图应悬挂上墙。

消防安全管理控制程序(正式版)

消防安全管理控制程序 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

消防安全管理控制程序 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1.0 目的 预防火灾和减少火灾危害,保护公司及员工的人身和财产安全,特制定本制度。 2.0 范围 适用于公司所有的人员、活动、设施和区域。 3.0主要职责和权限 3.1 总经理确保在本厂范围内配置适当的消防设施。 3.2 EHS经理负责监督本制度的实施。 3.3 EHS工程师/行政部负责此制度的具体实施。 3.4 公司各部门负责配合执行此制度。 4.0工作内容及要求 4.1消防应急演练 4.1.1每年进行一次消防演习, 以检查公司义务消防队使用消防设施的能力, 同时检查灭火器的性能。 4.1.2在举行消防演习之前, 应制订详细的工作计划, 联络各相关方,

邀请上级有关部门领导光临指导工作。 4.1.3演习结束后需对演习的整个过程进行总结, 对存在的问题要加以分析, 制订今后的改进措施。 4.2人员 4.2.1总经理、EHS经理、EHS工程师、兼职安全员和所有员工均应经过本制度和《安全生产事故综合应急预案》及其支持文件所有项目的培训并得到认可, 以确保消防制度和应急准备全部到位且具有效作用。具体组织结构和岗位职责依据《EHS委员会架构图》和《EHS委员会岗位职责》执行。 4.2.2本厂电气管理由专业电工具体实施, 本厂所有电工均取得政府认可的资格且在有效期内。 4.2.3义务消防员应经过政府消防队的培训并得到认可,每年做好记录. 4.2.4急救员应参加过相应的培训且其资格在有效期内。 4.2.5只有经过化学品安全、电气接驳、电气接地及防火培训的人员才能从事可燃/易燃液体的抽取工作, 所有人员均应了解必要的操作规程及危险化学品存在的危害。 4.2.6如条件许可, 公司将尽可能申请当地消防部门到公司进行全员的消防培训。 4.3基础安全设施 4.3.1按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设

消防安全管理台账

管理制度参考范本消防安全管理台账 撰写人:__________________部门:__________________时间:__________________

目 录1、概况2、消防安全重点部位:3、消防管理组织机构和各级 消防安全责任人:4、消防安全制度5、灭火器登记表6、建筑消防设 施7、专职消防队员或义务消防队员名单8、消防水源、消防车通道、 消防装备9、重点工种人员名单10、灭火和应急疏散预案11、公安消 防机构下发的法律文书12、火灾隐患及其整改情况13、消防产品、防 火材料合格证明材料及有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料14、消防安全培训记录15、火灾情况记录16、消防奖惩情况记录17、单位总平面图概况单位名称地 址开业时间经济类型法定代表人或主要负责人电话行 业类别消防安全管理人电话消防归口管理部门电话专兼职 消防管理人员占地面积(m2)建筑面积(m2)是否有高层或地 下建筑注册资金(万元)固定资产(万元)职工人数专职消 防队员数义务消防队员数单位简 况消防 安全重点部位部位名称火灾危险性预防及扑救措施此页面是 否是列表页或首页?未找到合适正文内容。消防安全制度制度名称建 立或修订日 期 注:此表为消防安全制度的目录,制度的具体内容应 当附后。此页面是否是列表页或首页?未找到合适正文内容。此页面 是否是列表页或首页?未找到合适正文内容。消防水源、消防车通道、

消防装备消防水源室外消火栓消防水池消防码头地上个地下 个数量个个管网形状总容积m3消防车能否取水管道直径mm 消防车通道通道形式道路是否符合要求道路宽度m道路净空高度m 消防车通道现状: 消防装备名称数量规格型号保管责任人消防 车移动式消防水泵防毒面具呼吸器(面 具) 防护服高楼救生设 备其他注:距本单位150米 范围室外消火栓、消防码头应作为可资使用的消防水源列入统计。重 点工种人员名单姓名性别工种技术级别接受消防安全培训考核情况 作业证名称及证号此页面是否是列表页或首页?未找到合适正文内容。公安消防机构下发的法律文书文件名称发文机构时 间备 注 注: 1、法律文书包括建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设 计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;公安消防机构进 行消防检查、行政处罚下发的各类法律文书。 2、此表为法律文书的目录,具体内容应当附后。火灾隐患及其整 改情况序号隐患部门(或部位)隐患内容整改责任部门整改情 况 1 2 3 4 5 注: 此表为单位内部检查整改火灾隐患的目录,具体内容应当附后。消防 产品、防火材料合格证明材料及有关燃气、电气设备检测(包括防雷、