1.基本原理:

1.1断路器防跳回路的作用是防止接点粘连的情况下,跳、合闸命令同时施加到断路器得跳、合闸线圈上,造成断路器反复跳闸、合闸,损坏断路器。防跳回路的设计使断路器出现跳跃时,将断路器闭锁在跳闸位置。

图(1)

图1接线为操作箱防跳回路原理图,其中TBJ是防跳继电器,当正常分、合闸时,对操作影响不大。但一旦发生合闸于故障线路,手合继电器SHJ来不及分开或粘连,或自动装置的合闸接点ZHJ粘连时,如果没有防跳继电器时,断路器会发生反复的跳闸、合闸,短时间内多次切断故障电流,这是不允许的。这种断路器的跳跃现象轻则对系统造成多次冲击,严重时可能使断路器爆炸。接入防跳继电器

后,当断路器手动分闸或保护装置跳闸时,都有跳闸电流流过TBJ的电流线圈,这时合闸回路TBJ的常闭TBJ1接点分开,合闸回路不通,如果合闸信号没有复归,将通过TBJ的常开接点TBJ2使TBJ的电压线圈得电,使其自保持,直到合闸信号返回。这样TBJ就起到防止断路器反复分、合闸的作用。接于分闸回路的TBJ电流线圈,要求其在分闸时造成的压降要小,规程规定不能大于控制电源额定电压的5%,TBJ继电器的动作电流则不能大于分闸电流的50%,保证TBJ在分闸过程中可靠动作。

1.2在有些断路器中已经考虑了防跳回路,它一般是由电压型继电器来完成防跳功能的。

图(2)

如图2所示,K1为防跳继电器,当远方或断路器就地合闸时,断路器由分闸状态变为合闸状态,断路器S1常开接点“10、12”闭合,启动K1防跳继电器,K1防跳继电器常开接点“13、14”闭合,使K1防跳继电器自保持,K1防跳继电器常闭接点“21、22”断开,合闸回路不通。合闸信号不消失,防跳继电器不返回,这样K1就起到防止断路器反复分合闸的作用。

1.3操作箱中的防跳回路与断路器中的防跳回路一般不能同时使用,如果同时使用,断路器中的防跳继电器可能会造成因“寄生”回路而自保持,无法返回。至于是拆除操作箱中的防跳回路,还是拆除断路器中的防跳回路,要视操作箱与断路器中的具体接线情况,一般建议采用断路器中的防跳回路,因为操作箱内的防跳回路只能防止断路器

远方操作的断路器跳跃问题,而对于断路器本体就地操作时出现的断路器跳跃问题就无能为力了。断路器中防跳回路则可以防止任何情况下的断路器跳跃问题。

2.采用操作箱中防跳与断路器中防跳二次回路接线方式

2.1采用操作箱防跳回路:采用操作箱操作回路是目前使用最多的一种接线方式,也是最简单的一种接线方式。接线中需注意的是要将断路器中的防跳回来断开,其方法是如图2所示,将接点“15”和“16”之间的接线打开即可。如果不断开断路器中的防跳回路,当断路器在合位时,监视断路器合位的HWJ动作,同时防跳回路的断路器辅助开关S1的常开接点“10”“12”闭合,负电通过该接点反送到合闸回路,监视断路器跳位得TWJ也同时动作,这样微机保护装置会同时感受到断路器的跳位和合位,造成微机保护装置无法判断断路器位置。2.2采用断路器中的防跳回路接线方式一:采用断路器中的防跳回路越来越得到重视。它的优点是不但可以防止远方操作的断路器跳跃问题,也可以解决断路器就地操作时的断路器跳跃问题。

图(3)

其接线方式如图3保持断路器本身的防跳回路不变,即将图2中断路器内接点“15”、“16”短接。将操作箱的4D88和4D93短接。这样跳闸回路就将防跳回路的TBJ1防跳继电器常开接点短接,跳闸信号可以不经防跳继电器TBJ1常开接点控制直接到达断路器操作机构。同时为防止断路器通过防跳回路将“负电”反送到TWJ,将操作箱

4D87,4D88之间的连接片打开,将跳位继电器TWJ位置信号4D87直接接到断路器内断路器位置辅助开关S1的常闭接点一端“8”上,常闭接点另一端“10”接负电,来实现断路器跳闸位置的监视。同时为保持回路上的对称性,将断路器合位监视的4D80,4D81之间的连接片打开,HWJ4D80直接接到断路器内断路器位置常开接点上,常开接点另一端接负电,来实现断路器合闸位置的监视。这种接线方式虽然解决了断路器防跳回路向TWJ反送电造成TWJ,HWJ同时动作的问题,但也造成新的问题,那就是跳、合闸回路无法监视。因为TWJ、HWJ直接接到断路器内的断路器位置常闭和常开接点上,TWJ、HWJ动作与否只与断路器位置接点有关,而与断路器跳、合闸回路无关。如果跳、合闸回路中的某个环节有问题,如接点不通等,保护装置不会报告控制回路断线信息。这有可能造成在设备运行过程中由于某种原因跳、合闸回路不通而不能被及时发现,引发断路器拒动事故。因此我们提出了改进型的接线方式。

2.3采用断路器内防跳回路改进接线方式二:

图(4)

这一接线方式中保护屏内接线与图(3)接线相似,不同的是将HWJ4D80与4D81短接。断路器机构箱内只在TWJ回路中串入断路器辅助开关S1的常闭接点,HWJ监视跳闸回路仍串在跳闸回路中。这样当断路器在合闸位置S1断开,TWJ继电器失电返回,防止了在断路器合闸位置时保护装置TWJ、HWJ继电器同时动作的问题。但这种接线方式只

能监视断路器的跳闸回路,不能监视断路器的合闸回路。

因为断路器在合闸状态无法检视合闸回路,只有在断路器跳闸位置才能实现断路器合闸回路的监视,当输电线路故障时断路器由合位变为跳位时,即使检测到合闸回路有故障,此时也会造成重合闸拒动,因此检视合闸回路无实际意义。另外,因某保护厂家操作箱内TWJ继电器配置不合适,当TWJ继电器回路中串入断路器合闸线圈时,由于合闸线圈的分压作用,当线路故障断路器跳开后,TWJ继电器未启动,保护装置未收到TWJ动作信号,闭锁了重合闸,造成重合闸拒动。因此本文不再介绍检视合闸回路的接线方式。

3.结论:综上所述,以(3)接线方式为最佳,其特点有:

3.1接线简单,对现有回路改造难度小。

3.2采用断路器中防跳回路,解决了操作箱中防跳回路只能防止远方操作时的断路器跳跃问题,而不能防止断路器就地操作时断路器跳跃问题。

3.3能监视跳回路,解决了(2)接线方式中不能监视跳合闸回路的问题。

3.4HWJ继电器回路直接接在断路器常闭辅助接点上,解决了HWJ回路串入合闸线圈后不能启动造成重合闸拒动的问题。

结束语:

注释:

参考文献:

作者简介:

污水处理设备工作原理

污水处理设备工作原理 面对日益严重的水污染,促使我们必须对所排放的污水及其他污染物进行处 理和治理,使其能达标排放,以减轻和改善水环境污染。污水处理就是采用各种 技术与手段,将污水中所含的污染物质分离去除(回收利用) ,或将其转化为无 害物质,使污水得到净化。 污水处理系统主要设备描述: 1. 格栅:安装在泵房集水井进口处的一组平行栅条, 主要用以拦截污水中的 漂浮物和粗大的悬浮物,以便减轻后续处理构筑物的处理符合,使之正常运行。 2. 沉砂池:用以分离、去除污水中密度较大的无机颗粒, 以免这些杂质影响 后续处理构筑物的正常运行,是水泵、管道免受磨损和阻塞,减轻沉淀池的无机 符合,改善污泥的流动性,以便于排放、运输。 3. 生化反应池:利用微生物的新陈代谢作用,创造有利于微生物生长、繁殖 的良好环境,加速微生物的增殖及其新陈代谢生理功能, 从而使污水中的污染物 得以降解、去除、转化和稳定,使之无害化的处理方法。 4. 沉淀池:设置在生物处理构筑物之后,用于沉淀生物处理构筑物出水中的 微生物固体。 污水处理设备工作原理: 超滤是一种以筛分为分离原理,以压力为推动力的膜分离过程,过滤精度 在0.005-0.01卩m 范围内,可有效去除水中的微粒、胶体、细菌、热源及高分 子有机物质。如下图所示。 毅腾环保污水处理设备可广泛应用于物质的分离、 浓缩、提纯。超滤过程无 相转化,常温下操作,对热敏性物质的分离尤为适宜,并具有良好的耐温、耐酸 碱和耐氧化性能,能在60C 以下,pH 为2-11的条件下长期连续使用。 关于污水处理设备工作原理就说到这里了,希望对你有所帮助! —H ?节 迪 二 站 '_?沉 f ■ 回用哉排 4 污盘回

断路器防跳回路接线原理及应用

断路器防跳回路接线原理及应用 断路器是电力系统中重要的一次设备。目前国内生产厂家很多, 其灭弧原理、操作机构和控制回路也是多种多样, 各有特点, 尤其是防跳回路的设计更是千差万别。如何把控制回路和防跳回路很好地结合起来, 是工程技术人员最关心的问题。本文根据多年的现场经验和应用实践, 对目前比较流行的防跳回路接线和原理给予介绍, 并就应用中出现的问题进行探讨。 1防跳回路的作用 a1 防止因控制开关或自动装置的合闸接点未能及时返回(例如操作人员未松开手柄, 自动装置的合闸接点粘连) 而正好合闸在故障线路和设备上, 造成断路器连续合切现象。 b1 对于电流启动、电压保持式的电气防跳回路还有一项重要功能, 就是防止因跳闸回路的断路器辅助接点调整不当(变位过慢) , 造成保护出口接点先断弧而烧毁的现象。这种现象对于微机保护装置来说是不可容忍的, 而这一点却常被人们忽视。 2防跳回路的典型接线 常用防跳回路有串联式防跳回路、并联式防跳回路、弹簧储能式防跳回路、跳闸线圈辅助接点式防跳回路等。国产断路器多采用串联式防跳回路 断路器多采用并联式防跳回路。其中串联式防跳回路最合理, 应用也最广泛, 它除具有防跳功能外, 还具有防止保护出口接点断弧而烧毁的优点, 这也是应用微机保护装置不可缺少的技术条件。其他防跳回路只具有防止断路器跳跃的功能, 跳闸线圈辅助接点式防跳回路在执行防跳功能时, 跳闸线圈长期带电有可能烧毁。 2.1串联式防跳回路 所谓串联式防跳, 即防跳继电器TBJ 由电流启动, 该线圈串联在断路器的跳闸回路中。电压保持线圈与断路器的合闸线圈并联。当合闸到故障线路或设备上, 则继电保护动作, 保护出口接点TJ 闭合,此时防跳继电器TBJ 的电流线圈启动, 同时断路器跳闸, TBJ 的常闭接点断开合闸回路, 另一对常开接点接通电压线圈并保持。若此时SK (5—8) 或HJ 接点不能返回而继续发出合闸命令, 由于合闸回路已被断开, 断路器不能合闸, 从而达到防跳目的。另外,当TBJ 启动后, 其并联于保护出口的常开接点闭合并自保, 直到“逼迫”断路器常开辅助接点变位为止,有效地防止了保护出口接点断弧。串联式防跳回路,如图1 所示。

(整理)多功能真空断路器原理图.

简介|江阴宝光(三工位真空断路器) 三工位真空断路器集真空断路器、隔离开关、接地开关于一体.相比传统高压固定式开关柜XGN2或XGN66、KYN28等等,在成套厂内需要分别单独安装隔离开关、真空断路器、接地开关,安装调试机械联锁,工艺复杂、耗工时大、对工人技术要求高,使用该产品后,配多功能真空断路器,开关本体具有隔离工位、断路器工位,接地工位更加集成化、系统化,安装简单、快捷、方便、可靠。 江阴宝光从事户内外高压真空断路器:10KV、24KV、35KV、40.5KV规格齐全。宝光作为中压户内和户外开关产品的研发和制造

专家,早在6多年前公司就开始着力于研究高可靠性智能化真空断路器领域。通过对配网智能化理论、真空开断技术及绝缘技术的深入研究,在市场上推出了使用更方便、体积更紧凑、重量更轻、性能更可靠的断路器产品,重合器产品,广泛地应用于全国各地,为江阴宝光电气在中压开关制造领域奠定了领导地位。 三工位真空断路器符合GBl804、DL403、GBll022等标准的规定,无论是在正常使用条件还是在故障条件(特别是短路情况)下,只要在断路器的技术参数范围内,它就可以保证安全、可靠的运行于相应电压等级的电网中。

主要符合以下国家标准: 开关部分:GB1984 《高压交流断路器》GB/T11022-1999 《高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件》

控制终端部分:GB/T726-2000《继电器及装置基本试验方法》GB/T17626-1998 《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群搞扰度试验》 (江阴宝光真空断路器型号) AB-3S-12/630-20 ZW20-12F/630-20

防跳继电器原理

防跳继电器原理 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

楼主说的大概是指“防跳跃”,就是开关当合闸回路出现故障时进行分闸,或短路事故未排除,又进行合闸(误操作),这时就会出现断路器反复合分闸,不仅容易引起或扩大事故,还会引起设备损坏或人身事故,所以高压开关控制回路应设计防跳。防跳一般选用电流启动,电压保持的双线圈继电器。电流线圈串接于分闸回路作为启动线圈。电压线圈接于合闸回路,作为保持线圈,当分闸时,电流线圈经分闸回路起动。如果合闸回路有故障,或处于手动合闸位置,电压线圈起启动并通过其常开接点自保持,其常闭接点马上断开合闸回路,保证断路器在分闸过程中不能马上再合闸。防跳继电器的电流回路还可以通过其常开接点将电流线圈自保持,这样可以减轻保护继电器的出口接点断开负荷,也减少了保护继电器的保持时间要求。 断路器跳跃一般有两种情况: 1、主回路没有故障,由于断路器机构辅助触点不良,继电器触点卡住等原因。 2、主回路确有故障,断路器合于故障点,继电器保护动作是断路器跳闸,而这时断路器的操作把手尚未复归或自动装置的触点卡死等,从而使断路器发生多次跳合的现象。 断路器跳跃时,对供电系统会造成严重的影响,断路器本身也容易损坏甚至爆炸。因此,在断路器的控制回路中,应装有防止跳跃的闭锁装置。其原理如图: 当控制开关SA5-8接通使断路器合闸后,如断路器保护动作,将使断路器跳闸,KL电流线圈通电,其触点KL1闭合。如果此时合闸操作手把未复归或自

动装置的触点卡住,则KL的电压线圈通过KL1触电自保持,其触点KL2将合闸回路断开,使断路器不知多次合闸而发生跳跃。 什么是防跳继电器 1,防跳继电器,就是防止跳跃的继电器,它是一个中间继电器,有两个线圈,一个是电压线圈,一个是电流线圈,这种继电器在油开关断路器控制回路中应用比较广泛; 2,防跳继电器的电压线圈与控制回路中合闸接触器的线圈并联,其常闭接点串联在控制回路中的合闸回路中; 3,防跳继电器的电流线圈串联在控制回路中的跳闸回路中,其常开接点与防跳继电器的电压线圈串联; 4, 工作原理:当油开关断路器操作时,在拧动万能转换开关至合闸位置后,油开关合闸,串联在控制回路中跳闸回路的油开关常开辅助触头闭合,经过油开关的跳闸线圈防跳继电器的电流线圈有电流流过,其串联在电压线圈回路中的常开接点闭合(此接点是断电延时断开的);油开关在某种原因下合闸后立即自动跳闸,油开关串联在控制回路中合闸回路点的常闭辅助触头闭合,此时防跳继电器的电压线圈有电压通过,串联在合闸回路中的防跳继电器常闭接点断开,切断了合闸回路,防止油开关再次合闸,有效地保护了油开关,避免了事故的扩大。

污水处理设备操作流程

陶瓷膜除油设备运行操作说明及维保 第一节正常开车 一、正常开车前的准备工作 1、确认集水池污水量。 2、检查水、电、气是否正常供应。 3、联系上下工段确认是否可以开机操作。 二、运行 1.打开电源。 2.启动气动隔膜泵,启动电加热器。 3.当循环槽液位和水温达到开机条件时,手动打开各回路阀门。 4.打开排气阀,2分钟后关闭。 5.启动循环泵。 6.慢慢调节膜入口、出口调节阀至循环泵出口(膜入口)压力范围 0.3~0.4Mpa,,膜出口压力范围0.2~0.3Mpa 。 7.打开滤清液外排阀,将控制面板上反冲系统控制按钮打到自动档。 8.滤清液连续外排,气动隔膜泵自动补水,电加热器自动调节系统温度。 9.到达集水池低液位,系统自动停机,并发出报警信号。 10.准备清洗前,手动打开各排空阀门排空系统。 三、系统水洗 水洗是指用滤清液和通过压缩空气和水的混合对陶瓷膜面的沉积物反向冲洗。 1、当设备一停止运行必需及时进行水洗。 2、按照正常开机1~5操作,PLC自动执行水洗过程。 四、碱液清洗 1、当水洗无法恢复初始通量时操作。 2、清洗药剂配置按实际调试情况。 3、按照正常开机1~5操作。 4、45分钟后停机并排空。

5、正常开机水洗至系统中性。 五、酸液清洗 1、当碱洗无法恢复初始通量时操作。 2、清洗药剂配置实际调试情况。 3、按照正常开机1~5操作。 4、30分钟后停机并排空。 5、正常开机水洗至系统中性。 六、注意事项 1、停机后必须马上对系统进行清洗。避免油脂性物质冷却后阻塞膜孔。 2、清洗剂用量和清洗温度严格按照操作要求,若调整需及时咨询厂家。 第二节正常停车 正常停车是有计划的停车,停车前通知本装置前后有关工序,然后按下述步骤实施正常停车: 1、正常停车前,进行膜清洗; 2、关闭装置界区循环泵入口阀; 3、关闭装置界区产品出口阀; 4、停水(纯水、自来水); 5、停控制柜及所有现场设备、仪表等的电源。 第三节临时停车 因系统故障须停车,其停车时间不超过1小时的停车为临时停车,其操作步骤为: 1、按正常操作程序停车,将膜水洗干净; 2、关闭装置界区产品出口阀。

浅谈断路器防跳回路原理及与保护操作箱防跳回路的配合

浅谈断路器防跳回路原理及与保护操作箱防跳回路的配合 发表时间:2016-12-07T16:17:39.137Z 来源:《电力设备》2016年第19期作者:郭健谢致进肖毅涛[导读] 防跳回路分为操作箱中防跳回路和断路器中防跳回路,操作箱中的防跳回路与断路器中的防跳回路一般不能同时使用。 (华北电力科学研究院(西安)有限公司陕西西安 710065)摘要:防跳回路分为操作箱中防跳回路和断路器中防跳回路,操作箱中的防跳回路与断路器中的防跳回路一般不能同时使用,如果同时使用,断路器中的防跳继电器可能会造成因“寄生”回路而自保持,无法返回。一般我们通过跳、合闸回路二次接线的改动来实现操作箱中防跳回路和断路器中的防跳回路之间的选择。保护操作箱的防跳设置与断路器本体的防跳设置如何正确合理的选择;如何避免故障发生 时,如何把控制回路和防跳回路很好地结合起来, 是技术人员关心的。本文对目前比较流行的防跳回路接线和原理给予介绍,并浅谈断路器内防跳回路和微机保护防跳回路两者共存的方式。 关键词:断路器操作箱防跳 1 防跳回路的作用 1断路器防跳回路的作用是防止接点粘连的情况下,跳、合闸命令同时施加到断路器得跳、合闸线圈上,造成断路器反复跳闸、合闸,损坏断路器。防跳回路的设计使断路器出现跳跃时,将断路器闭锁在跳闸位置。 2 对于电流启动、电压保持式的电气防跳回路还有一项重要功能, 就是防止因跳闸回路的断路器辅助接点调整不当(变位过慢) , 造成保护出口接点先断弧而烧毁的现象。这种现象对于保护操作箱来说是不可容忍的, 而这一点却常被人们忽视。 2防跳回路的典型接线 常用防跳回路有串联式防跳回路、并联式防跳回路、弹簧储能式防跳回路等。国产断路器多采用串联式防跳回路。其中串联式防跳回路最合理, 应用也最广泛, 它除具有防跳功能外, 还具有防止保护出口接点断弧而烧毁的优点, 这也是应用保护操作箱不可缺少的技术条件。其他防跳回路只具有防止断路器跳跃的功能, 跳闸线圈辅助接点式防跳回路在执行防跳功能时, 跳闸线圈长期带电有可能烧毁。 2.1 串联式防跳回路 所谓串联式防跳, 即防跳继电器TBJ 由电流启动, 该线圈串联在断路器的跳闸回路中。电压保持线圈与断路器的合闸线圈并联。当合闸到故障线路或设备上, 则继电保护动作, 保护出口接点TJ 闭合,此时防跳继电器TBJ 的电流线圈启动, 同时断路器跳闸, TBJ 的常闭接点断开合闸回路, 另一对常开接点接通电压线圈并保持。若此时SK (5—8) 或HJ 接点不能返回而继续发出合闸命令, 由于合闸回路已被断开, 断路器不能合闸, 从而达到防跳目的。另外,当TBJ 启动后, 其并联于保护出口的常开接点闭合并自保, 直到“逼迫”断路器常开辅助接点变位为止,有效地防止了保护出口接点断弧。串联式防跳回路,如图1 所示。 2.2并联式防跳回路 所谓并联式防跳, 即防跳继电器KO 的电压线圈并联在断路器的合闸回路上(如图2 所示)。例如一个持久的合闸命令存在时, 合闸整流桥输出经Y3, S2, S3, S1, KO (2—1) 接通。断路器合闸后, 并联在合闸回路的辅助接点S3′闭合, 启动防跳继电器KO , KO 接点即由2—1 位置切换到4—1 位置, 断开合闸回路并保持。若此时线路或设备故障, 继电保护动作跳闸。但由于合闸回路已可靠断开, 从而防止了开关跳跃。 2.3 弹簧储能式防跳回路 如图3, 当一个持久合闸命令到来时, 合闸电流经SK 或HJ 通过S3, K1, K1, S2, S1, YA 1 接通开关合闸。合闸后弹簧机构开始储能, 并联在合闸回路的弹簧储能辅助开关S3 常闭点接通防跳继电器K1, K1 的常开点自保, 常闭点断开合闸回路。若此时线路或设备故障, 继电保护动作跳闸, 由于合闸回路已可靠断开, 有效地防止了开关跳跃。

污水处理工艺及设备介绍

常见的污水处理设备,大致可以分为污水预处理设备、污水生物处理设备、污泥处理设备。下面我们就污水处理设备在生活污水处理方面的工艺原理,给大家详细介绍下。 污水处理设备的工艺原理 YQZ-A0列一体化污水处理设备去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的A0生物处理工艺。其中工作原理是在A级,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺气状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氨转化分解为NH3-N,同时利用有机碳作为电子供体,将N0ˉ2-N、N0ˉ3-N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,还有利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,最终消除氮的富营养化污染。在0级,由于有机物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的有机物及较高的NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行,在0级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。

在0级池是主要存在好氧微生物及好氧型细菌(硝化菌)。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NHˉ3-N转化成Nˉ2-0N、Nˉ3-0N、0级池的出水部分回流到A级池,为A级池提供电子受体,通过反硝化作用最终消除氮污染。 污水处理设备的应用范围 1、处理水量:1.0 ~80.0m3/h,大于80.0(m3/h)时需另行设计。 2、适用范围: (1)宾馆、饭店、疗养院、医院; (2)住宅小区、村庄、集镇; (3)车站、飞机场、海港码头、船舶; (4)工厂、矿山、部队、旅游点、风景区; (5)与生活污水类似的各种工业有机废水 以上是关于污水处理工艺及设备的相关介绍。武汉玉泉净水设备有限公司采用国际先进的水处理技术和设备已为多家企事业单位设计安装了数千套的水处理系统,由于其技术先进、设计完善、造价合理、运行平稳、服务周到,深受广大用户和厂家的赞誉。公司还为客户朋友供应质优价廉的水处理设备耗材及零部件,并免费为广大客户朋友提供水处理技术和设备使用的咨询服务。

断路器及图示介绍

断路器及图示介绍

断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的成为高压电器。 低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。 分类: 按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作。 按结构分有:万能式和塑壳式。 按使用类别分有:选择型和非选择型。 按灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式。 按动作速度分有:快速型和普通型。 按极数分有:单级、二级、三级和四级等。 按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等。 高压断路器(或称高压开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围.因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器

(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等 高压开关 额定电压1kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。 高压负荷开关

高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 功能 在规定的使用条件下,可以接通和断开一定容量的空载变压器(室内315KVA,室外500KVA);可以接通和断开一定长度的空载架空线路(室内5KM,室外10KM);可以接通和断开一定长度的空载电缆线路。 特点

新VD4断路器分合闸防跳技术介绍

Doc. Title Doc. No. 新VD4断路器分合闸脱扣器 技术介绍 1YH8 122 109 F Rev A Issued By Product Type Doc. Status Revision Page Company Department New VD4 Draft Released A 1 of 7 ABB Xiamen Switchgear Co., Ltd. TD [ ] [X ] Author 1st Approved By 2nd Approved By Distribution Huang Ming Bernard Su Bernard Su External _________________________________________________________________________________________________________________________ 一、 脱扣器原理简介 新VD4断路器所配的脱扣器为创新的安全型双线圈设计脱扣器,分合闸脱扣器完全相同。分合闸脱扣器皆可承受被长期通电而不会烧毁。分合闸脱扣器安装在脱扣器功能模块中,整个模块可以进行简单快速的更换,并同时保持断路器参数的稳定性。 以合闸脱扣器为例,新脱扣线圈的工作原理如下图所示: 图1 控制模块原理示意图 每个脱扣器包含有一个动作线圈(5-3端子间)和一个保持线圈(3-4端子间),并集成了一整套控制保护电路。动作线圈的额定功率为200W ,保持线圈的额定功率仅为5W 。 1. 在无合闸命令状态下,受IC 控制的电子开关M1和M2皆处于关断状态,动 作线圈和保持线圈都不被导通。 2. 如果脱扣器接受到的合闸命令小于设定的门槛电压,也就是低于60%的额定 二次工作电压时,IC 控制的电子开关M1和M2仍然不被导通,动作线圈和保持线圈中没有任何电流通过,脱扣器不动作。

断路器防跳原理

断路器防跳原理 Revised as of 23 November 2020

首先你要明白一个概念,防跳回路,实际上是防合,防止断路器合上后再跳开产生“跳跃”,因此,当故障消失,保护装置没有跳令的时候,当然允许合闸,不知道你有没有做过防跳回路的测试,它的方法就是,保持跳闸指令,合令发而合不上,这就算有效。 一、防跳回路的作用: 1、防止因控制开关或自动装置的合闸接点未能及时返回(例如操作人员未松开手柄, 自动装置的合闸接点粘连) 而正好合闸在故障线路和设备上, 造成断路器连续合切现象。 2、对于电流启动、电压保持式的电气防跳回路还有一项重要功能, 就是防止因跳闸回路的断路器辅助接点调整不当(变位过慢) , 造成保护出口接点先断弧而烧毁的现象。 二、常用防跳回路有串联式防跳回路、并联式防跳回路、弹簧储能式防跳回路、跳闸线圈辅助接点式防跳回路等。国产断路器多采用串联式防跳回路 防跳回路的典型接线: 断路器多采用并联式防跳回路。其中串联式防跳回路最合理, 应用也最广泛, 它除具有防跳功能外, 还具有防止保护出口接点断弧而烧毁的优点, 这也是应用微机保护装置不可缺少的技术条件。其他防跳回路只具有防止断路器跳跃的功能, 跳闸线圈辅助接点式防跳回路在执行防跳功能时, 跳闸线圈长期带电有可能烧毁。 三、串联式防跳回路

所谓串联式防跳, 即防跳继电器TBJ 由电流启动, 该线圈串联在断路器的跳闸回路中。电压保持线圈与断路器的合闸线圈并联。当合闸到故障线路或设备上, 则继电保护动作, 保护出口接点TJ 闭合,此时防跳继电器TBJ 的电流线圈启动, 同时断路器跳闸, TBJ 的常闭接点断开合闸回路, 另一对常开接点接通电压线圈并保持。若此时SK (5—8) 或HJ 接点不能返回而继续发出合闸命令, 由于 合闸回路已被断开, 断路器不能合闸, 从而达到防跳目的。另外,当TBJ 启动后, 其并联于保护出口的常开接点闭合并自保, 直到“逼迫”断路器常开辅助接点变位为止,有效地防止了保护出口接点断弧。串联式防跳回路,如图。 四、并联式防跳回路 所谓并联式防跳, 即防跳继电器KO 的电压线圈并联在断路器的合闸回路上(如图2 所示)。例如一个持久的合闸命令存在时, 合闸整流桥输出经Y3, S2, S3, S1, KO (2—1) 接通。断路器合闸后, 并联在合闸回路的辅助接点S3′闭合, 启动防跳继电器KO , KO 接点即由2—1 位置切换到4—1 位置, 断开合闸回路并保持。若此时线路或设备故障, 继电保护动作跳闸。但由于合闸回路已可靠断开, 从而防止了开关跳跃

生活污水处理设备原理及工艺

生活污水处理设备原理 及工艺 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

生活污水处理设备介绍及原理 生活污水处理设备工艺介绍及生活污水处理设备选型 一.污水性质: 农村综合生活污水。 二.污水水量 根据设计要求本方案每套污水总流量按120 m3/D设计,通过的一体化污水处理系统(设备)流量按5m3/H设计处理运行。 三.污水水质及排放标准 四.设计处理工艺 工艺流程选择 生活污水的溶解性CODcr与BOD5均较高, BOD:COD的比值>,宜采用生化处理工艺。生化处理工艺具有以下优点:处理效率高;运行费用低;产

泥量少,不产生二次污染。生化处理工艺主要分为活性污泥法和生物法,而生物法由于不会产生污泥膨胀,并且无需污泥回流而使流程及操作比较简便,并且有机物负荷较高,因此反应池池容较小而节省土建费用等优点,目前比较常用且非常成熟的生物法工艺当属生物接触氧化法,因此本工程决定采用生物接触氧化法。本法工艺成熟,流程简单,管理方便,整个污水处理站除过滤器和设备操作间外,其余主体设备均设于地下,设备覆土并种植草坪,因此工程不额外占地,不影响地表绿化。本系统使用寿命长,主要设备可自动控制运行,管理人员少,是目前普遍应用的生活污水治理方法,极适用于生活区使用。 工艺流程图如下:

其流程为:污水经格栅后进入水解酸化池(调节池)进行水质水量调节出水经提升泵提升至厌氧生物池(兼氧池A),出水进入一级接触氧化池(O)生化后再进入二级接触氧化池(O)继续生化后,进入沉淀池进行固液分离后经加入消毒剂后进入接触消毒池,经一定的接触时间后消毒出水即可达标排放。 工艺设计说明 根据本项目特点,本方案设计采用生活污水处理上最为成熟的厌(兼)氧+接触氧化+消毒的处理工艺。 污水首先经过管道汇合进入本污水处理系统,经格栅去除大颗粒状和纤维状杂质。污水按系统内特定结构逐次流经水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、接触消毒后达到业主要求的排放标准。设计范围自污水入口至系统达标排放口。 主要工艺介绍 (1)格栅 格栅的主要作用是将污水中的大块污物拦截,以免其对后续处理单元的机泵或工艺管线造成损害。 (2)水解酸化池(调节池) 为了使管渠和构筑物正常工作,不受废水高峰流量或浓度变化的影响,需在废水处理设施之前设置调节池。调节池的作用是均质和均量,一般还可考虑兼有隔油、沉淀、混合、加药、中和和预酸化等功能,对水量和水质的调节,调节污水pH值、水温,还可用作事故排水。 (3)生物接触氧化(地埋式一体化污水处理设备)

断路器的工作原理及使用方法

浅谈断路器的工作原理及使用方法 卢平 摘要:断路器(本文指漏电型断路器)是电力供配电系统中不可缺少的主要保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、漏电、过压以及欠电压保护。 关键词:断路器;工作原理;电流参数;范围;选型;安装 0 引言 在实际应用过程中,往往由于一些人员对断路器的选择或使用不当,从而使断路器的功能不能完好的体现,给施工用电安全埋下隐患或发生用电安全事故。因此要完整准确地选择断路器、了解短路器的工作原理、理解断路器的各个电流参数的意义、分清短路器的使用范围及正确的安装是十分必要的。 1 断路器的工作原理 断路器漏电保护的工作原理是由三个连续功能来实现的,这三个功能实质上是同时作用的,分别为:检测剩余电流、对剩余电流进行测量比较、启动脱扣装置将故障电路断开。 检测剩余电流是通过一个电流互感器,其初级绕组测量电路的相线电流和零线电流,绕组方向使相线电流和零线电流产生的磁场相互抵消。泄漏电流的产生破坏了这种平衡,并且会在次级绕组上通过磁场感应产生一个电流,叫做剩余电流; 对剩余电流测量比较是使用一个电子式或电磁式继电器,将剩余电流的电信号与预设值相比较。在正常用电情况下,连接跳闸机构的金属杆被一块永磁铁吸住,同时零序电流也产生电磁力,它与弹簧产生的力同时也作用在连接跳闸机构的金属杆上,通电状态下永磁铁的磁力(涌磁铁的磁力决定了断路器的灵敏度)大于弹簧和电磁力的合力,即跳闸机构不会动作,电路是接通状态; 启动脱扣器即跳闸:只要剩余电流产生的电磁力大到能够抵抗永磁铁的磁力,弹簧使金属杆旋转,触发断路器的脱扣装置以断开故障电路。同时断路器可配备不同的继电器或脱扣器。脱扣器是断路器一个重要的组成部分,而继电器则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱扣器来控制断路器,由脱扣器来完成其相应的其它保护功能(如过载、短路等)。 断路器的参数重多,只有充分理解断路器的各个电流参数的意义才能做到正确的选择。断路器的电流参数包括断路器壳架等级额定电流参数、过电流脱扣器的电流参数、断路器的短路特性电流参数三个部分。

断路器防跳回路接线原理及其应用

断路器防跳回路接线原理及其应用来源:北极星电力论文网时间:2009-06-05 15:41 阅读:8397次 2 断路器是电力系统中重要的一次设备。目前国内生产厂家很多, 其灭弧原理、操作机构和控制回路也是多种多样, 各有特点, 尤其是防跳回路的设计更是千差万别。如何把控制回路和防跳回路很好地结合起来, 是工程技术人员最关心的问题。本文根据多年的现场经验和应用实践, 对目前比较流行的防跳回路接线和原理给予介绍, 并就应用中出现的问题进行探讨。 1 防跳回路的作用 a1 防止因控制开关或自动装置的合闸接点未能及时返回(例如操作人员未松开手柄, 自动装置的合闸接点粘连) 而正好合闸在故障线路和设备上, 造成断路器连续合切现象。 b1 对于电流启动、电压保持式的电气防跳回路还有一项重要功能, 就是防止因跳闸回路的断路器辅助接点调整不当(变位过慢) , 造成保护出口接点先断弧而烧毁的现象。这种现象对于微机保护装置来说是不可容忍的, 而这一点却常被人们忽视。 2 防跳回路的典型接线 常用防跳回路有串联式防跳回路、并联式防跳回路、弹簧储能式防跳回路、跳闸线圈辅助接点式防跳回路等。国产断路器多采用串联式防跳回路 断路器多采用并联式防跳回路。其中串联式防跳回路最合理, 应用也最广泛, 它除具有防跳功能外, 还具有防止保护出口接点断弧而烧毁的优点, 这也是 应用微机保护装置不可缺少的技术条件。其他防跳回路只具有防止断路器跳跃的功能, 跳闸线圈辅助接点式防跳回路在执行防跳功能时, 跳闸线圈长期带电有可能烧毁。 2.1 串联式防跳回路 所谓串联式防跳, 即防跳继电器TBJ 由电流启动, 该线圈串联在断路器的跳闸回路中。电压保持线圈与断路器的合闸线圈并联。当合闸到故障线路或 设备上, 则继电保护动作, 保护出口接点TJ 闭合,此时防跳继电器TBJ 的电流线圈启动, 同时断路器跳闸, TBJ 的常闭接点断开合闸回路, 另一对常开接点接通电压线圈并保持。若此时SK (5—8) 或HJ 接点不能返回而继续发出合闸命令, 由于合闸回路已被断开, 断路器不能合闸, 从而达到防跳目的。另外,当TBJ 启动后, 其并联于保护出口的常开接点

地埋式污水处理设备

地埋式污水处理设备 工作原理: JR-AO系列污水处理设备去除有机物污染物及氨氮主要依赖于设备中的A0生物处理工艺。其中工作原理是在A级,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氮转化分解成NH3-N,同时利用有机碳作为电子供体,将NO2-N、NO3-N转化成N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质,所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,以利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,最终消除氮的富营养化污染.在O级,由于有机物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的有机物及较高NH3-N存在,为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池.在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO2-N, NO3-N, O级池的出水部分回流到A 级池,为A级池提供电子接受体,通过反硝化作用最终消除氮污染。 工艺流程: 生活污水→格栅→调节池→泵→初沉池→A级生物池→O级生物池→二沉池→消毒池→排放

主要特点: JR-AO系列污水处理设备可埋入地表以下,地表可用为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。JR-AO系列污水处理设备由二级池子组成,一级为钢筋混凝土结构,埋深较大,另一组为钢结构,埋深较浅。钢结构池采用国内首创的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物.它能耐酸、碱、盐、汽油、耐老化、耐冲磨、能带锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后,防腐寿命可达15年以上。 JR-AO系列污水处理设备中的A0生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池,它的处理效果优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小,对水质适应性强,耐冲击性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料,它具有实际比表面积大,微生物挂膜、脱膜方便,在同样有机负荷条件下,比其它填料对有机物的去除率高,能提高空气中的氧在水中的溶解度。由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,因此产泥量较少。此外,生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水量。因此,污水经系列污水处理设备后所产生的污泥量较少,一般仅需90天左右排一次泥。

断路器的控制原理

断路器的控制原理 在发电厂和变电站中对断路器的跳、合闸控制是通过断路器的控制回路以及操动机构来实现的。控制回路是连接一次设备和二次设备的桥梁,通过控制回路,可以实现二次设备对一次设备的操控。通过控制回路,实现了低压设备对高压设备的控制。 一、控制信号传送过程 (一)常规变电站控制信号传输过程 某线路高压开关控制信号传递过程 由上图可以看出,断路器的控制操作,有下列几种情况: 1主控制室远方操作:通过控制屏操作把手将操作命令传递到保护屏操作插件,再由保护屏操作插件传递到开关机构箱,驱动跳、合闸线圈。 2就地操作:通过机构箱上的操作按钮进行就地操作。 3遥控操作:调度端发遥控命令,通过通信设备、远动设备将操作信号传递至变电站远动屏,远动屏将空接点信号传递到保护屏,实现断路器的操作。 4开关本身保护设备、重合闸设备动作,发跳、合闸命令至操作插件,引起开关进行跳、合闸操作。 5母差、低频减载等其他保护设备及自动装置动作,引起断路器跳闸。

可以看出,前三项为人为操作,后两项为自动操作,因此断路器的操作据此可分为人为操作和自动操作。 根据操作时相对断路器距离的远近,可分为就地操作、远方操作、遥控操作。就地通过开关机构箱本身操作按钮进行的操作为就地操作,有些开关的保护设备装在开关柜上,相应的操作回路也在就地,这样通过保护设备上操作回路进行的操作也是就地操作,保护设备在主控室,在主控室进行的操作为远方操作,通过调度端进行的操作为遥控操作。 (二)综自站控制信号传输过程 某线路高压开关控制信号传递过程 操作方式与常规变电站相比,仅在远方操作和遥控操作时不同。 在主控室内进行远方操作,一般是通过后台机进行,操作命令传达到测控装置,启动测控装置跳、合闸继电器,跳、合闸信号传递到保护装置操作插件,启动操作插件手跳、手合继电器,手跳、手合继电器触点接通跳、合闸回路,启动断路器跳、合闸。当后台机死机或其它原因不能操作时,可以在测控屏进行操作。 遥控操作由调度端(或集控站端)发送操作命令,经通讯设备至站内远动通讯屏,远动通讯屏将命令转发至站内保护通讯屏,然后保护通讯屏将命令传输至测控屏,逐级向下传输。 需要指出,有些老站遥控命令是通过后台机进行传输的,如虚线图所示,但由于后台机死机

浅谈断路器机构防跳与保护防跳解除方法

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/c928209.html, 浅谈断路器机构防跳与保护防跳解除方法 作者:李明 来源:《中国科技博览》2016年第03期 [摘要]断路器的保护防跳和机构防跳在处理不当的情况下可能存在着一定的问题,本文以一次断路器位置指示灯异常为例,介绍了保护防跳和断路器机构防跳的工作原理及作用,并对目前工作中存在的有关防跳回路的应用方式进行了分析,同时给出了有关防跳回路的一种解除方法从而解决了工程实际问题。 [关键词]断路器;机构防跳;保护防跳 中图分类号:TM561 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)03-0277-01 防跳回路在电力系统中的应用非常广泛,在断路器合闸过程中,如果控制开关未复归或接点粘死,此时若遇系统永久性故障,继电保护装置动作于断路器跳闸,此时断路器发生再次合闸、跳闸,多次重复动作的现象,即发生断路器跳跃现象。断路器跳跃现象,会造成断路器开断能力下降,致使断路器损坏,严重情况甚至会导致断路器爆炸,而设置断路器防跳回路能够避免断路器跳跃现象的发生,从而延长电力设备使用寿命。 根据继电保护“六统一”有关要求,目前在工程实际中选择断路器机构防跳,取消保护防跳,但由于防跳回路的取消方式各地不尽相同,会造成产生寄生回路或者失去防跳功能,因此在工程实际中迫切需要正确取舍防跳的方法。本文以一起在工作现场中发生的防跳回路引起的异常现象为例,详细分析了防跳回路基本工作原理,进而总结出取消防跳回路的基本方法。 1 异常现象 某变电站110kV 线路保护采用国电南自PSL-621C 装置,断路器采用杭州西门子的3AP1-FG 型号开关。在保护更换二次安装完毕后,我们在进行断路器分合实验过程中,在测控屏上控制开关操作合时,断路器可靠合闸,但测控屏上的断路器合闸位置指示“红灯”和分闸位置指示“绿灯”同时点亮,而断路器实际在合闸位置。 2 防跳回路防跳原理、区别及异常分析 目前断路器防跳回路的设置存在着两种方式,一种在继电保护装置操作箱中设置,一般称之为操作箱防跳或保护防跳,由二次设备厂家设计(“六统一”出台以前);二是断路器机构防跳,由一次设备厂家在开关机构控制回路中设计。两种防跳回路设计的目的都是防止断路器出现多次跳合现象,但在回路的具体实现方式及作用上有所区别,下面分别以国电PSL-621C 装置中的保护防跳和杭州西门的3AP1-FG 断路器机构防跳为例进行阐述。

各种污水处理设备原理介绍

水解酸化罐 水解(酸化)处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法,和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同,将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段,即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物,将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程,从而改善废水的可生化性,为后续处理奠定良好基础。 水解是指有机物进入微生物细胞前、在胞外进行的生物化学反应。微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化反应。 水解酸化池 酸化是一类典型的发酵过程,微生物的代谢产物主要是各种有机酸。 从机理上讲,水解和酸化是厌氧消化过程的两个阶段,但不同的工艺水解酸化的处理目的不同。水解酸化-好氧生物处理工艺中的水解目的主要是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物,特别是工业废水,主要将其中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物,提高废水的可生化性,以利于后续的好氧处理。考虑到后续好氧处理的能耗问题,水解主要用于低浓度难降解废水的预处理。混合厌氧消化工艺中的水解酸化的目的是为混合厌氧消化过程的甲烷发酵提供底物。而两相厌氧消化工艺中的产酸相是将混合厌氧消化中的产酸相和产甲烷相分开,以创造各自的最佳环境。 SPIC厌氧反应器 1) SPIC厌氧反应器污泥生长速度快 SPIC厌氧反应器在处理高浓度废水的同时,能产生大量多余的厌氧颗粒污泥,为企业创造经济效益。 SPIC厌氧反应器的重要技术优势之一就是污泥生长速度快。国内的相同产品运行不好的根本原因是厌氧污泥生长速度慢或不生长,颗粒污泥的生长直接决定了

断路器的控制原理图

四动力车间一月份车间培训讲义 授课人:高成波 授课时间:12月29日 一、断路器的规范及铭牌数据代表的意义 我车间110KV断路器为SF6气体断路器,灭弧介质为SF6气体;型号为LW35-126/3150-40;其中126代表断路器的额定电压(KV),3150为断路器的额定电流(A),40为断路器的额定短路断开电流(KA) 额定电压:是指断路器在运行中所承受的正常工作电压。 额定电流:是指断路器长时间通过的最大工作电流。 额定开断电流:是指断路器在额定电压下允许开断的最大电流。 二、高压断路器的用途 高压断路器是电力系统最重要的控制和保护设备,它在电网中起两方面作用。在正常运行时,根据电网的需要,接通或断开电路的空载电流和负载电流,这时起控制作用。而当电网发生故障时,高压断路器和保护装置及自动装置相配合,迅速、自动地切断故障电流,将故障部分从电网中断开,保证电网无故障部分的安全运行,以减少停电范围,防止事故扩大,这时起保护作用。 三、高压断路器的分类及组成部分 1、按灭弧介质分可分为: 1)油断路器 2)磁吹断路器 3)真空断路器 4)六氟化硫断路器 5)空气断路器 6)自产气断路器 2、高压断路器的组成部分 大体可分为:1)导电部分 2)灭弧部分 3)绝缘部分 4)机构及传动部分 5)附件 四、SF6断路器的种类及性能特点 SF6断路器的种类按构造分有敞开式和封闭式;按灭弧方式分有单压式各双压式;按总体分有落地箱式和支撑绝缘式。 SF6断路器的性能特点是: 1)灭弧能力强,介质绝缘强度高,单元额定电压较高。 2)在开断大电流时,产生的电弧电压不高,触头寿命长。 3)切断小电流电容电流时,过电压值较小,不需并联电阻。 4)本体寿命高,检修周期长,维护方便。 5)体积小,重量轻,结构简单,噪音小 五、断路器的简单灭弧原理 断路器的简单灭弧原理是利用热游离和去游离的矛盾,加速去游离的进行,减弱热游

断路器本体防跳与微机保护装置中防跳回路关系的分析

断路器本体防跳与微机保护装置中防跳回 路关系的分析 引言 目前,企业的供电及电气设备多采用微机保护装置进行断路器的分/合闸控制。微机保护装置的防跳设置与断路器本体的防跳设置如何正确合理的选择;如何避免故障发生时,断路器重复合闸于故障线路、设备,是电气系统运行及设备安全的重要保障。 1、防跳工作原理 1.1 微机保护装置的防跳工作原理 在我集团公司供水扩建改造工程中,各水厂分别采用了北京四方继保有限公司、北京和利时系统有限公司及珠海万利达电气有限公司的多种微机保护装置,其控制、防跳回路的设置基本相通。原理图如图1。当有一个持续的合闸信号时,此时分断路器,TBJ电流线圈动作,TBJ-1打开,切断合闸回路,TBJ-2闭合,持续的合闸信号启动TBJ电压线圈并靠TBJ-2自保持,使合闸回路保持断开状态,防止断路器的再次合闸,直到持续合闸信号消失,TBJ失压恢复。 控制母线跳位监视 合闸 防跳闭锁跳闸 合位监视

1.2 断路器本体防跳工作原理 开关柜中的断路器采用了ABB 公司的VD4-12及SIEMENS 公司的3AH3-40.5型真空断路器,断路器本身都配置了防跳环节,其防跳环节的设置基本一致,原理图如图2。断路器合闸的同时,断路器QF 辅助常开触点闭合,防跳继电器KO 带电工作,KO 节点断开合闸回路,同时接通防跳闭锁回路,防跳继电器KO 在持续合闸信号下自保持,使合闸回路保持断开状态,直到持续合闸信号消失,KO 失压恢复。 图2 断路器防跳原理 1.3 两种防跳原理的区别 保护装置的防跳是通过跳闸信号分断断路器的同时,启动TBJ 继电器并由持续的合闸信号使TBJ 自保持来完成切断合闸回路,由其他信号启动,故障信号保持。断路器本体防跳是通过断路器合闸的瞬间启动KO 继电器,由持续的合闸信号使KO 继电器自保持来完成切断合闸回路,只要故障合闸信号存在,此种状态将一直保持,与断路器的状态无关。 2 微机保护装置和断路器本体防跳共存时与控制回路关系 由于微机保护装置控制与断路器的分/合闸密不可分,同时微机保护装置不但具有分/合闸控制功能,而且对于控制回路是否完好,也通过其内部的继电器进行监视。防跳环节与控制回路存在着不同的关系,如图3。 +km 控制母线 合闸 防跳闭锁