文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑监测方案

基坑监测方案

基坑监测方案
基坑监测方案

一、任务情况及要求

1.项目概况

1.1基坑概况

拟建XX园项目位于海口市西海岸,长海大道东侧,长滨东二街南侧,交通便利。项目用地面积约31000㎡

(约46亩)。拟建建筑物共23栋,楼层1~29层不等,全场地设2层地下室。采用框架和框剪结构。

1.2 基坑拟开挖情况

根据建设单位提供资料,地下室底板底绝对标高为1.45m。项目场地已整平,东侧稍高西南侧稍低,现自然地坪绝对标高约为11.05m~12.05m,故本次基坑开挖深度按9.60~10.60m考虑。基坑开挖线与地下室轮廓线及承台外边线间距按1.0m考虑。

1.3 支护方案

根据场地周边环境条件及工程地质条件,基坑北侧(AB段)为长滨东二街,东侧(BC段)为长滨三路,南侧(CD段)为非本项目建设用地的荒地,西侧(DA段)为长海大道。根据建设单位提供资料,基坑场地西侧、北侧及东侧存在包围基坑的地下管线。由于基坑南侧场地无法借用,而基坑西侧、北侧及东侧均存在已建道路,无足够放坡空间,本基坑支护均采用排桩+锚索支护形式。桩锚支护方案可采用D800mm桩径,桩芯间距1.2米,锚索间距2.4米,共三排

锚索;亦可采用D1000mm桩径,桩芯间距1.5米,锚索间距1.5米,共两排锚索。综合比较而言,采用D800mm直径桩锚结构时造价较低,故本方案拟采用D800mm桩锚体系结构支护。

1.4 本基坑支护安全等级:BC段为一级,其余支护段为二级。

1.5 本基坑开挖支护属临时性支护,基坑支护的设计使用期限为一年

1.6基坑周边环境

拟建场地为开发区,基坑周边较为简单,离基坑边10几米范围内无建构筑物,仅四周各有市政道路。

2. 任务情况

根据本次基坑大小、基坑周边情况及监测《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)的要求,拟布设变形观测工作基点4个;基坑变形监测点12个;周边市政道路及地下管线监测点8个;围护墙深层水平位移监测点4个,土体深层水平位移监测点4个,锚索内力监测点12个;;地下水位观测点4个。

3. 本次监测的技术要求

1.监测内容

1.1基坑坡顶位移及沉降观测。

1.2围护墙及土体深层水平位移观测

1.3市政道路地下管网位移及沉降观测

1.4锚索内力监测点

1.5地下水位监测

2.监测的技术要求

2.1监测内容及标准

表1 基坑及支护结构监测报警值

3.监测频率

现场仪器监测的监测频率

备注:土方开挖时,每天一次。挖至坑底十天后,如位移趋于稳定,3~5天测量

一次,基坑回填后一般可停止观测。如位移接近预警值,观测频率为每天一次。监测频率的确定起决于变形大小、变形的速度和进行变形监测的目的。一般而论,要求既能反映变形的过程,又不遗漏变形的时刻。除上述系统观测外,在特殊情况前后,应进行应急观测。

二、实施本项目的技术方案

1. 主要技术依据

1《工程测量规范》GB50026—93;

2《城市测量规范》CJJ8—99;

3《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);

4《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)

5其它相关规范、强制性标准规定及地方法规。

2. 监测目的

本工程开展现场监测的目的主要为:

2.1 为施工开展提供及时的反馈信息。通过监测及时掌握土层和支护结构的内力变化情况,将监测数据与设计预警值进行分析对比,以判断前一步施工工艺和施工参数是否符合预期值,以确定优化下一步施工参数,达到信息化施工的目的,使得监测数据和成果成为现场施工工程技术人员判断工程是否安全的依据,成为工程决策机构的眼睛。

2.2 将监测结果用于反馈,优化设计,为改进设计提供依据。基坑工程设计方案的定量化预测计算是否真正反映了工程实际状况,只有在方案实施过程中才能获得最终的答案,其中现场监测是确定上述

数据的重要手段。

2.3 通过对监测数据与理论值的比较、分析,可以检验设计理论的正确性。

2.4 在施工全过程中,通过对基坑本身、周围临近建(构)筑物的监测,将结构变形严格控制在标准限值内,保证基坑、周边临近已有建(构)筑物的安全。

2.5 积累监测数据,为今后类似工程设计与施工提供工程参考数据。

2.6 为业主提供及时信息,以便业主对整个项目进行科学化管理。

3.监测等级的确定及相应的精度要求

3.1 监测等级的确定

对本项目综合考虑确定监测等级:沉降监测二级(按《建筑变形监测规程》定级,相当于《工程测量规范》二等)。

3.2 监测精度要求

⑴沉降观测精度要求

水准观测的限差(mm)

水准观测的视线长度、前后视距差和视线高度(m)

⑵水平位移监测精度要求:水平位移监测二级(按《建筑变形监测规程》定级。

4.监测技术要求及方法

4.1 沉降监测

沉降观测按二级精度进行。沉降观测按如下步骤进行:

⑴基准点的选埋

在基坑较远确稳固的地段选

取三个位置,使用电钻埋设水准

标志,作为沉降观测的基准点。

⑵基准点的观测

按二等水准观测的技术要求

对基准点进行联测。第一次进行

观测时,必须独立进行两次,并取两次测量结果的中数作为基准点的成果。

⑶各沉降点的选埋和观测

建筑物沉降测点的埋设:在建筑物的拐角处,离地面20cm,且避开雨水管,窗台等有碍设标与观测的障碍物,并应视立尺需要离开墙(柱)面一定距离,以便观测,其

实地效果图如下:

基坑坡顶沉降观测点标志如下图:

⑷使用仪器

格证书的仪器,在本工程中我院将用蔡司DINI 12 精密电子水准仪(标称精度:0.3mm/km)配套的铟瓦条码水准尺。作业开始后一周内应每天检较i角一次,若i角稳定时,以后每周检校一次。

为保证高程基点的可靠性,每次观测前应对基准点进行检测,并作出分析判断,以保证观测成果的可靠。

⑸数据记录及平差处理

观测记录利用全自动水准仪的数据卡记录数据。可提高工效和计算不出错。所有观测数据,都按规范规定要求的各项限差进行控制。内业中,利用合格的外业观测数据,用清华三维软件进行平差处理。计算各点的高程及沉降量、累积沉降量。

4.2水平位移监测

(1)工作基点及监测点的布设

工作基点的布设:在基坑周边较稳定的区域内布设4个工作基点,工作基点建立观测墩,墩尺寸:长×宽×高=20×20×120cm。墩顶部埋设强制对中螺栓和仪器整平钢板,螺栓尺寸暂定为10mm,并刻十

字形。

志图

监测点的布设:根据施工

设计确定水平位移点的位置和数量,监测点也采用埋设观测墩的形式,墩尺寸:长×宽×高=150×150×300cm 。墩顶部埋设强制对中螺栓和棱镜整平钢板,螺栓尺寸暂定为10mm ,具体尺寸根据仪器基座丝口尺寸决定,具体尺寸见监测点观测墩标志图。

布设监测点时,需注意监测点必须选择在与工作基点通视处,且避开基坑边的安全栏杆,一般情况下,离基坑300mm比较合适,既可避开安全栏杆,又不会影响施工,也便于保护。

(2)水平位移监测方法:

本次水平位移监测方法采用小角度法、极坐标、前方交会法、后方交会法。其中前方交会、后方交会法主要用于对工作基点的稳定性检查。小角度法和极坐标法主要用于对各监测点的监测。外业采用NIKON550全站仪(标称精度1″,2mm+2ppm)监测。内业通过微机对外业采集的数据进行数据改正,平差计算,生成监测报表和变形过程线图。

4.3地下水位观测

地下水位观测包括基坑外的潜水和承压水水位监测,水位观测井反映的是基坑开挖过程中基坑外侧的水位变化情况。共计设置7 口潜水水位观测井,编号SW01~SW7;设置7口承压水观测井,编号CY01~CY07(观测井的详细位置及编号见附后“基坑外水位监测井位置图”)。将专用PVC 水位管(左图)下端封堵好后,底端用电钻打上一些小孔,并填入粗砂或包上土工布用来渗水并防止泥浆的灌入。往钻探孔中一边下水位管,一边用套管接头将PVC 水位管一节节的连接上,同时用胶带密封。全部水位管下完后在管中灌入清水,最后用细砂及回填土填满水位管外围的孔隙。

4.4锚索内力监测

对有锚杆支护的基坑,每层锚杆中都必须选择两根以上有代表性的锚杆进行监测。在每层锚杆中,若锚杆长度不同、锚杆形式不同、锚杆穿越的土层不同,则要在每种不同的情况下布设有代表性的锚杆监测点。

设备埋设与安装应遵守下列原则:

(1)锚索测力计

①施工锚索钻孔并注浆,等待水泥浆凝固;

②将测力计套在锚索外,放在钢垫板和工程锚具之间,将读数电缆接到观测站;

③在墙体受力面之间增设钢垫板,保证测力计与墙体受力面之间有足够的刚度,使锚索(杆)受力后,受力面位置不致下陷;

④安装过程中,随时进行测力计监测,观测是否有异常情况出现,如有应立即采取措施处理。锚索安装时必须从中间开始向周围锚索逐步对称加载,以免锚索测力计偏心受力;

⑤在测力计安装好并锚杆施工完成后,进行锚杆预应力张拉,这时要记录锚杆轴力计上的初始荷载,同时要根据张拉千斤顶的读数对轴力计的结果进行校核。

(2)钢筋应力计

①将拟监测的钢筋截断;

②在钢筋计的两端拧上连接杆;

③将连接杆和已断开的钢筋分别焊在一起,使钢筋计和钢筋成为一个整体;

④将钢筋计上的电缆线接出来,以便读数;

⑤焊接时注意避免温度过高损坏仪器;

⑥焊接后在钢筋计上涂上沥青,包上麻布,以便与水泥浆或混凝土脱开。

钢筋计传感器部分和信号线一定要做好防水处理;信号线要采用金属屏蔽式,以减少外界因素对信号的干扰;安装好后,浇筑混凝土前测一次初值,基坑开挖前再测一次初期值。

基坑系统是否稳定首先表现为支撑轴力的变化。可以说,基坑若发生变形,其根源在于力的变化。我们认为,支撑轴力监测是基坑监测项目中极为重要的内容,在采用爆破或钻凿钢筋混凝土支撑、拆撑、换撑及基坑周边承载力急剧变化时刻和恶劣天气(如暴雨)情况下,应加强支撑轴力监测,实时进行数据采集,分析其变化规律,以便及时发现危险隐患,及时指导施工。

4.5围护墙及土体深层水平位移观测

支护结构变形和土体侧向变形监测采用测斜仪进行测,在基坑工程中测斜仪装置主要用来量测挡土墙、围护桩的水平位移以及土体中各点的水平位移。测斜装置包含三部分:测斜仪、测斜管和数字式测读仪,其中测斜管埋设于挡墙、围护桩、土体内,量测时将测斜仪伸入测斜管内,并由引出线将测斜管的水平位移量值瞬时反映在测读仪上。

一、测斜管埋设

测斜管宜选在变形大(或危险)的典型位置埋设,一般在基坑边的中部。测斜管埋设的方法有三种:钻孔埋设、绑扎埋设、预制埋设。

⑴钻孔埋设

钻孔埋设主要用于围护桩、连续墙已经完成的情况和土层中钻孔测斜。首先在围护桩(或连续墙、土层)上钻孔,孔径略大于测斜管外径,一般测斜管是外径Φ76,钻孔内径Φ110的孔比较合适,孔深一般要求穿出结构体3~8m比较合适,硬质基底取小值,软质基底取大值。然后将在地面连接好的测斜管放入钻孔内,测斜管与钻孔之间的空隙回填细砂或水泥与膨润土拌合的灰浆,埋设就位的测斜管必须保证有一对凹槽与基坑边缘垂直。现场效果图如下:

⑵绑扎埋设

通过直接绑扎或设置抱箍将测斜管固定在挡墙钢筋笼上,钢筋笼入槽(孔)后,水下浇筑混凝土。测斜管与支护结构的钢筋笼绑扎埋设,绑扎间距不宜大于

1.5米,测斜管与钢筋笼的固定必须十分稳

定,以防浇筑混凝土时,测斜管与钢筋笼相脱

落。同时必须注意测斜管的纵向扭转,很小的

扭转角度就可能使测斜仪探头被导槽卡住。管

底宜与钢筋笼底部持平或稍低于钢筋笼底部,顶部达到地面(或导墙顶)。

⑶预制埋设

主要用于打入式预制排桩的挠度测试。在预制排桩时将测斜管放入桩体钢筋笼内。采用这一方案时,要防止沉桩时锤击对测斜管的损坏,埋设测斜管时应进行局部保护处理。

⑷测斜管埋设时注意的问题

①测斜管的上下管间应对接良好,无缝隙,接头处牢固固定、密封。

②测斜管安放就位后,调正方向,使管内的一对测斜槽垂直于测量面。

③调正后盖上顶盖,保持测斜管内干净,通畅、平直,管顶高出地面约10-50cm。

④进行钻孔和测斜管之间的回填,宜选用中粗砂缓慢进行,注意采取措施避免塞孔使填料无法下降形成空洞,回填过程中通常灌水,间隔一段时间后检查,发现会填料有下沉时,继续回填。

⑤为确保测斜管与桩体、墙体、土体同步变形。埋设时间应在基坑开挖或降水之前,并至少提前两周完成。做好清晰的标示和可能的保护措施,保护措施一般是用砖砌一个保护墩。

二、测斜监测方法

使用仪器:CX-3、EP10501、HCX-A、HCX-2B (精度:0.1mm/0.5m)。

量测方法及计算公式

①量测方法

测斜观测分正测和反测,观测时先进行正测(每个测斜仪的导轮架上都标有一个正方向),再进行反测,一般是每0.5m,读数一次,测斜探头放入测斜管底应等候5分钟,以便探头适应管内温度,观测时应注意仪器探头和电缆线的密封性,以防探头数据传输部分进水。

测斜观测时每0.5m标记一定要卡在相同位置,每次读数一定要等候电压值稳定才能读数,确保读数准确性。

②计算公式

首先,必须设定好基准点,基准点可以设在测斜管顶部或底部。若测斜管底部进入基岩较深的稳定土层,则底部可以作为基准点。对于悬挂式(底部未进入基岩的)可以将管顶作为基准点,每次量测前必须采用光学仪器或其他手段确定基准点的坐标。

当被测土体、桩体、墙体产生变形时,测斜管轴线产生挠度,用测斜仪确定测斜管轴线各段的倾角,便可计算出土体(桩体、墙体)的水平位移。设基准点为O 点,坐标为(X0,Y0),于是测斜管轴线各测点的平面坐标由下列两式确定:

∑∑==???+=+=j

i xi j

i xi j f L X L X X 1

100sin εα

∑∑==???+=+=j

i yi j

i yi j f L Y L Y Y 1

1

00sin εα

式中 i —测点序号,i =1,2, j ; L —测斜仪标距或测点间距(m );

f —测斜仪率定常数;

xi ε?—X 方向第i 段正、反测应变读数差之半;

一测段两个方向的倾角都应进行正、反两次量测,即

()(

)2

_i

x i

x xi

εεε-=

?+

()()

2

_i

y i

y yi εεε-=

?+

当xi ε?或yi ε?>0时,表示向X 轴或Y

轴正向倾斜,当xi ε?或yi ε?<0时,表示向X 轴或Y 轴负向倾斜,由上式可计算出测斜管轴线各测点水平位置,比较不同测次各测点水平坐标,便可知道土体、桩体、墙体的水平位移量。

5. 监测成果的数据处理

监测数据的整理是监测工作中十分重要的部分。监测成果的数据处理包含五个方面:外业数据记录、内业数据处理、编制监测报表,分析监测数据以及提交监测成果。

5.1 外业数据采集

在本工程的监测工作对于外业数据的采集可以分为两类:一类是沉降观测利用仪器本身带有的数据卡记录现场监测数据,水平位移可以采用手工记录原始监测角度、距离的方式。

在现场监测工作中,数据采集时必须注意如下事项:

所有外业数据满足规范要求(水准测量的测站限差、闭合差,《建筑物变形测量规程》及《工程测量规范》等选用的标准)。同时当天监测资料应及时整理、计算;

现场监测应及时准确记录施工工况,特别是基坑开挖情况的增加与减少,基坑附近场地的变形(主要是裂缝),基坑内渗水,周边建筑物的变化情况等;

5.2内业数据处理

⑴沉降监测数据处理:使用全自动仪器时,首先利用其自身带有的数据传输软件将现场数据从数据卡传输入电脑中,利用清华三维软件进行观测数据平差处理,该软件使用方便。可以进行水平位移、沉降的各种网型的数据处理工作

5.3 监测报表编制

编制监测报表:在监测报表中将包含本期观测的水平位移观测、沉降观测数据。

5.4 监测数据分析

⑴警戒值

对于监测结果的判断,最基本和直接的判断是看监测结果是否达到警戒值。如达到这些设定的安全界限就需要进行分析,引起注意并采取相应措施。警戒值的选取按委托方的监测技术要求设置。

⑵监测数据曲线图类型和报表样式

监测数据曲线图共三类:变化量曲线图、变化速率曲线图、累计变化量曲线图

监测报表式样

沉降观测成果表工程编号:监控项目编号:

监测单位:中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司

水平位移观测成果表

工程编号:监控项目编号:

监测单位:中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司上次观测日期

监测人:检核人:

监测数据分析

监测数据分析主要可以从以下几个方面进行。

①从成果表中数据判断工程安全性

每次分析数据时,首先应关注报表中出现超警戒值的监测点,其次应关注本期变化量与变形速率较大的点。

②从变形速率曲线图和累计变化量曲线图上判断工程安全性

变形速率:指单位时间内的变化量。变形速率的理想状态是速率为零,但由于受施工的各种因素影响,变形速率一般不为零。当变形速率趋势呈现趋于零(即平衡位置)时,监测点的状态较好,变形速率曲线图连续出现稳定、增大的情况时,应及时分析原因,必要时对工程采取措施,以控制变形速率值。

累计变化量:反映监测点在一个时间段内总的变化情况。总体而言,累计变化量值较小,监测点状态较好。累计变化量达到一定值(一般是警戒值)后,应结合变形速率曲线图分析工程的变化情况,查找引起变形的原因。

③变形速率曲线图和累计变化量曲线图突点分析

由于外界因素的对工程的影响,在变形速率曲线图和累计变化曲线图上经常会出现一些突变点。对于突变点产生的原因一般有以下几种:一是测量错误,可以通过复测手段来检验;二是工程施工中一些特殊原因引起,比如重型机械,局部降水,可以根据监测时间与施工状况分析原因;三是工程安全出现险情的前兆。对于前两种情况,连续监测时会呈现稳定状态或减小的趋势,第三种情况监测数据会连续增大,甚至加剧,此时应立即采取措施。

④结合工程地质情况与监测数据分析工程安全性

总体而言,围护桩、连续墙的变化情况与桩墙体入岩深度有直接关系,当桩体入岩深度较深,岩层状况较好时,桩体的底部段(岩层段)的变化情况一般较小,整个桩体的变形情况与土体开挖、支护结构的施工情况是紧密相联的,从变形曲线图上也能看出各支护结构的受力情况。当桩体入岩深度较浅,甚至未入岩时,桩墙体变形曲线图一般较明显,基点选择不当,会出现与工程施工不符的曲线图形(往往是位移曲线图出现踢脚现象),当曲线图与施工工况严重不符时应分析工程施工是否有异常情况以及监测方法的合理性。

⑤各监测项目综合分析判断工程安全性

工程施工中出现险情一般有:周边建筑物不均匀沉降与上浮、连续墙体出现明显渗漏、支撑出现严重变形、桩墙体出现明显变形等。

应该指出,监测结果为工程施工安全提供了量化的数据信息,使工程施工安全状态的重要判断依据之一。另外,人工巡视目测也是判断工程施工安全状态的重要手段,从某种意义上讲这一方面更直接和迅速。把仪器监测和人工目测两者相结合进行监视和判断,才能更好地保证工程施工的安全。

⑥根据数理统计技术进行变形分析与预测

工程建筑物的空间特性和动态变化是变形监测和分析的主要内容。其方法是选定某些特征点,对其周期性地进行重复观测,通过数据处理,研究被监测点群的沉降、水平位移等随时间变化规律,寻找一种能够较好反映数据变化规律的函数关系,对下一阶段的监测数据进行预测,预测监测点可能出现的最大位移值或应力值,以预测建筑

深基坑监测方案

佳惠·中央商厦 深基坑工程沉降、位移 监 测 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 东星建设工程集团有限公司 2014年8月20日 目录 一、工程概况 (1) 二、监测目的与技术 (1) 三、基本原则 (2) 四、监测依据 (2) 五、监测项目内容 (2) 六、测试方法原理 (4) 七、监测工作布置 (5) 八、监测频率与资料整理提交 (6) 九、质量目标和保证措施 (6) 十、附图 (7)

一、工程概况 本工程由怀化市黄金屋房地产开发有限公司兴建。建筑用地面积5774平方米,总建筑面积92812.34平方米,建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6°。本建筑为框剪结构,地上二十五层,地下三层,耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,建筑总高度为99.900m。本工程位于怀化市迎丰中路与鹤城区太平巷交汇处 本工程由于设计负三层地下室,导致基坑与周边落差较高,最高处近16米,施工安全隐患较大;地处城市中心地带,四周均为居民区,安全风险较大,本基坑工程在平面上呈不规则长方行,占地面积约13000 m2,设三层地下室,结构正负零相当于黄海高程214.96m,场地自然地面标高介于210.9~211.9m,在基坑支护设计中,地面标高取-0.30~0.50 m。基坑底标高取边承台底标高(-13.8m),则基坑开挖深度16.80~18.80 m。 根据工程地质勘察报告资料反映:基础以上主要由粉质粘土、卵石、强风化粘土岩、灰岩组成。 本工程地下水较丰富,主要由地下水、地表水及生活用水组成,地下水位受季节性影响变化较大;场地地形起伏较小, 本基坑工程重要性等级为一级,基坑工程采用复合喷锚网(护壁桩+锚杆+井字梁)为主的支护方案。 基坑周边为道路和民用建筑。 二、监测目的与技术要求 1、针对本工程的监测保护应考虑到以下各因素的影响: ①本工程施工周期较长,包括围护施工、基坑开挖及地下结构施工,而且基坑开挖面积较大,施工流程较多,对周围环境的保护要求较高。 ②本项目基坑紧邻怀化市迎丰中路,车流量大,对工程施工影响相当敏感,应严格控制土体的变形,确保安全和正常使用。

基坑及边坡监测方案

基坑及边坡监测方案 一、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 地下车库为地下一层,结构层高,结构形式为钢筋混凝土框架结构,基础形式平板式筏形基础基础。正负零相对高程为,坑底高程为m~,基坑顶部高程约为,坑深~,放坡系数1:~1:,西区已做护坡基坑长约为,面积约为m2,边坡支护位于西区北南侧、西侧及北侧,采用支护结构为临时支护,设计使用年限为1年。 二、监测目的 . 通过临测各种变形数据(基坑坡顶水平位移,基坑坡顶竖向位移,深层水平位移《测斜》、邻近建筑的位移等)及时反映工程的各种施工影响,并做出相应的措施,保证工程的安全和避免对周围环境造成过大影响,确保工程的顺利进行,可达到以下三个目的: 1、确保基坑护坡和相邻建筑物的安全; 2、积累工程经验,提高基坑工程的设计和施工提供依据; 3、边坡支护无坍塌安全事故发生,并做到文明施工。 三、监测方案编制依据 地基与基础工程施工验收规范(GBJ50202-2002) 工程测量规范(GB50026-2007) 建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009) :

基坑监测方案-

基坑监测方案-

监测方案 批准:审核:编写:

监测方案 2012年05月6日 目录 §1概况 (1) 1.1工程概况 1.2环境概况 §2监测技术要求与目的 (1) §3监测方案编制依据 (2) §4监测方案编制原则 (2) 4.1系统性原则 (2) 4.2可靠性原则 (3) 4.3与设计、施工相结合原则 (3) 4.4经济合理原则 (3) §5监测内容 (3) 5.1塔机基础监测 (3) 5.2基坑围护监测 (3) 5.3坑底回弹监测 (4) §6监测点的布设 (4) §7监测控制网的布设 (5) §8监测仪器及方法 (5) 8.1垂直、水平位移监测 (7) 8.2坑底回弹监测 (10) §9报警 (10) §10监测工作计划、周期及频率 (11) §11资料整理与成果提交 (11) §12技术保障措施 (12) §13质量保障措施 (12) §14应急预案 (13) 14.1应急小组 (13)

监测方案 14.2应急小组职责及工作程序 (13) 14.3实施注意事项 (14) §15监测方案布点图 (14)

监测方案 §1概况 1.1工程概况 本工程基坑开挖面积约75000m2,基坑围护周长约1300m,基坑开挖深度为11m,基坑采用钻孔灌注桩,局部门式刚架围护结构,三轴搅拌桩止水,二道混凝土/型钢斜支撑体系。基坑安全等级为二级,周边环境等级为二/三级。支撑按照××市《基坑工程设计规程》(DG/TJ08-61-2010)中相关规定,本基坑按二级基坑要求进行施工监测。 1.2环境概况 项目四周分布有道路、楼房和高架桥等建筑物,道路下埋设有信息、雨水、煤气等管线。基坑开口线距最近的建筑物边线仅有15米左右。 拟建场地地貌类型属××平原,地貌形态单一。勘察期间测得勘探点孔口标高一般为3.45~5.11m之间,场地平均标高约4.20m。 拟建场地处于上海地区古河道地层,缺失上海市统编的第⑥层、第⑦层土,地表下深度85m范围内地基土均属第四纪滨海~河口相、滨海~浅海相、滨海、沼泽相、溺谷相、滨海~浅海相、滨海~河口相沉积物。主要由粘性土、粉性土和砂土组成,一般呈水平状分布。此次监测重点为基坑围护桩墙和施工用塔机基础。 §2监测技术要求与目的 本工程的信息化施工监测充分考虑到以下各因素的影响: 1、本工程基坑形状不规则,开挖面积较大,边线较长。工程施工周期长,施工流程较多,包括围护施工、基坑开挖及地下结构施工等部分,工艺复杂。 2、基坑监测数据反馈的及时性和与施工的联动性要求较高。因此,本工程监测工作必须严格按设计及有关管理部门的有关变形控制要求进行实施,同时对基坑围护结构、塔机基础进行重点监测。 在基坑开挖过程中,由于受地质条件、荷载条件、材料性质、施工条件和外界其他因素的复杂影响,很难单纯的从理论上预测工程中可能出现的问题,而且,从理论

某基坑及周围环境监测方案(精)

XXXX ·文化广场基坑及周围环境监测方案 审定 审核 编制 20XX 年 XX 月 XX 日 目录 第一节工程概况 ........................................................................................................ 2第二节方案编制依据及技术标准 . (2) 第三节监测目的及内容 ............................................................................................ 2第四节监测布点方案 ................................................................................................ 3第五节使用仪器 ........................................................................................................ 6第六节监测方案 ........................................................................................................ 6第七节人员安排 ........................................................................................................ 7第八节观测成果的计算、分析............................................................ 7 第九节观测资料的整理和统计............................................................ 8 第十节质量保证和控制 (9) 第一节工程概况 。本工程地址位于 XXXX ,场地南侧为 XXXX ,东侧为 XXXX 。整个项目包括综合公建 (包括购物中心、办公、酒店等及服务式公寓等。整体开挖深度为22.5米。 第二节方案编制依据及技术标准 (1 根据提供的基坑支护设计方案

深基坑监测专项方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

目录 1.工程概况 (1) 2.监测项目 (2) 2.1监测项目及工作量 (2) 2.2监测工期 (2) 3. 基坑支护监测方法 (2) 3.1测点布设 (2) 3.2水平位移观测 (3) 3.3沉降观测 (4) 3.4支护桩内力监测 (4) 3.5锚索内力监测 (6) 3.6水位监测 (6) 3.7深层水平位移 (7) 3.8巡视监测 (8) 4 .监测频率、报警值 (9) 4.1监测频率 (9) 4.2报警值的确定原则 (10) 4.3警戒值的确定 (10) 4.4报警 (11) 5.数据处理与信息反馈 (11) 5.1基本要求 (11) 5.2当日报表 (12) 5.3阶段性监测报告 (12) 5.4总结报告 (13) 5.5信息反馈 (13) 6.基坑监测应急预案 (14) 6.1监测措施、报警 (14) 6.2监测人员、监测仪器、材料及其他物资准备 (15) 7.监测工期保证措施 (15) 7.1进度保证 (15) 7.2修订进度计划 (16) 8.质量和安全保证措施 (16) 8.1质量保证措施 (16) 8.2安全保证措施 (16) 9.附件 (17)

1.工程概况 @@@@@@@@@@位于永城市芒砀路与光明路交叉口西北角,总建筑面积约39290㎡,项目包括1栋28层公寓楼及5层裙房,主楼为筏板桩基础,裙楼为承台桩基础。本工程内容为基坑支护、降水工程,基坑东西长约55m,南北57.3m,基坑开挖深度为8.9-9.8m,基坑设计使用年限为18个月,基坑采用“桩锚+止水帷幕”联合支护结构。 场地北侧邻近一栋现有6层住宅楼,该楼基础为条形基础,下部为复合地基——水泥土搅拌桩,桩深5.5m,桩径400mm,经计算按照本工程±0.00算,桩底标高为-8.0m,搅拌桩伸出建筑外400mm,建筑结构为砖混结构,拟建基坑北侧地下室外墙距离距离用地红线12.6m,距离住宅楼边线12.8m。靠西侧有一污水管道,距离围墙1.5m。南北有一污水管道,管道埋深为1.5m,管径700mm,拟移除。北侧拟建一层临建距离地下室外边线6m。 场地西侧临两栋6层住宅楼,条形基础,埋深2.78m,建筑结构为砖混结构;一个一层小作坊;一栋2层的商店,拟建基坑西侧地下室外墙距离用地红线7.7m,距离建筑物9.5m。西北角处有一污水管道,距离北侧围墙3.4m,距离南侧已有建筑围墙2.6m。西侧靠中部及偏南部有3个污水井和一个自来水井距离地下室外墙6.0m左右,埋深大约在1.5m左右。 场地东侧为芒砀路,拟建基坑东侧地下室外墙距离用地红线 2.7m,距离场地临时围墙5.7m,距离市政道路中心线36.0m。中部距离最外轴线14m有一天然气管道,埋深大约在1.5m左右。 场地南侧为光明路,拟建基坑南侧地下室外墙距离用地红线 1.8m,距离场地临时围墙3.8m,距离市政道路中心线35.0m。中部距离建筑临时围墙9m处位移污水井,埋深大约在1.5m左右。靠西侧有一自来水管道拟移除。 本工程所在场地,地下水丰富,基坑开挖过程中必须进行降水。 基坑周围环境条件复杂,容易受到基坑开挖影响,基坑一旦出现状况,则会带来严重后果。根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99和《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009,基坑侧壁安全等级定为一级,安全监测类别定为一级。

基坑监测方案资料

海曙科技创业大厦基坑支护工程监测方案 一、编制依据 1.国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 2.《建筑变形测量规程》(JGJ/T 8-97); 3.浙江省标准《建筑基坑支护技术规程》(DB33/T1008-2000); 4.宁波市建筑设计研究院勘察分院提供的《宁波天元大厦工程地质 勘察报告》; 5.《海曙科技创业大厦基坑支护工程施工图》(宁波市建筑设计研究 院); 6.宁波市城乡建委专家组编写的宁波市行业标准《宁波市软土深基 坑支护设计与施工暂行技术规定》; 二、工程概况 宁波海曙科技创业大厦基地位于宁波市海曙区,位于中山西路的北侧,南临花池巷,东靠亨六巷,西到布政巷。基地面积为8084平方米。总建筑面积为59916平方米。地上26层,地下2层,为剪力墙结构,采用孔灌注桩桩基础。 本工程±0.00相当于黄海高程3.8m,基坑开挖深度为约9.5m,基坑开挖面积6645m2,基坑四周延米350m。地下室采用排桩加两道混凝土支撑的支护形式。场地由宁波市建筑设计研究院勘察分院勘察。结构部分由宁波市建筑设计研究院一所设计。 三、监测人员

主要监测管理人员表

四、监测目的、内容、布设及要求 (一)监测目的 为了确保支护结构的安全施工,了解基坑开挖过程中支护结构的安全状况,验证支护结构设计对整个基坑施工过程和内部结构进行施工监测非常必要,监测还可以发现在设计中因地质等因素而没有考虑到可能在施工中影响安全的状况为及时对局部进行加固调整施工提供依据,同时可以根据监测资料总结工程经验,为提高设计水平提供依据。 (二)监测内容 1、深层土体位移观测 基坑侧向变形观测是基坑开挖支护施工过程监测中一项地下各处水平位移的监测方法,常用测斜仪进行测量,它是一种可以精确测量垂直方向土层或围护结构内部水平侧向位移的工程测量仪器,本次工程布设9个水平位移测量监测孔。 2、环梁及立柱水平位移观测 基坑开挖工程施工场地变形观测的目的是通过对设置在支护场地的观测点进行周期性的测量,求得各观测点坐标的变化量,提供评价支护结构和地基土的稳定性技术数据, 本次工程布设了33个环梁和立柱水平位移监测点。 3、环梁及立柱沉降测量 沉降测量是通过精密水准仪以某一起始点为基准测量各点每次高程变化得到各相应点的沉降量(可以用国家水准控制网中的水准控制

基坑监测方案

哈工大研究院怀来商住项目基坑监测方案 编制: 审核: 审批: 江苏标龙建设集团有限公司 年月日

目录 1.工程概况 (1) 2.监测项目 (2) 2.1监测项目及工作量 (2) 2.2监测工期 (2) 3.基坑监测项目管理机构 (2) 3.1项目组责任划分及成员选用原则 (2) 3.2设备配置表 (3) 4. 执行规程、规范及监测流程 (4) 4.1执行规范、标准及文件 (4) 4.2监测前准备 (4) 4.3监测工作基本流程 (4) 5. 基坑支护监测方法 (4) 5.1基点布设 (4) 5.2水平位移观测 (5) 5.3竖向位移观测 (6) 5.4巡视监测 (6) 6 .监测频率、报警值 (7) 6.1监测频率 (7) 6.2报警值的确定原则 (8) 6.3警戒值的确定 (8) 6.4报警 (9) 6.5异常情况下的监测措施 (9) 7.数据处理与信息反馈 (9) 7.1基本要求 (9) 7.2当日报表 (10) 7.3监测周报告 (10) 7.4总结报告 (11) 7.5信息反馈 (11) 8.基坑监测应急预案 (11) 8.1领导责任分工 (12) 8.2监测措施、报警 (12) 8.3监测人员、监测仪器、材料及其他物资准备 (13) 9.监测工期保证措施 (13) 10.质量和安全保证措施 (14) 10.1质量保证措施 (14) 10.2安全保证措施 (14)

1.编制依据及工程概况 1.1编制依据 《危险性较大的分部分项工程管理办法》(建质2009-87号文) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2012) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012) 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 1.2工程概况 本项目为哈工大研究院怀来商住项目总承包工程,由高层住宅楼、合院、高层办公楼、低层商业、地下车库工程组成,建筑面积约190419.09 平方米; 低层写字楼6栋:(T1#-T6#楼),建筑面积约7260.45;高层写字楼2栋:(T7#、T8#楼),建筑面积约为19495.9平方米;地下车库二约8027.89平方米;合院16栋:(S10#-S25#楼),建筑面积约为14965.86平方米。 高层住宅楼9栋:(S1#-S9#楼),建筑面积约为113680.99平方米;S27#大门,建筑面积约为60.4平方米;低层商业(S26#楼),建筑面积约为2896.08平方米;地下车库一约24031.52平方米。 本工程基础类型:筏板基础、条形基础;结构类型:钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年;抗震设防烈度:8度;防水等级:屋面I级、地下II级;合同质量等级:合格。 建设单位:怀来京御房地产开发有限公司 设计单位:廊坊轩辕建筑设计有限公司 勘察单位:张家口市京北岩土工程有限公司 监理单位:河北方舟工程项目管理有限公司 施工单位:江苏标龙建设集团有限公司 工程地点:本工程位于河北省张家口市怀来县新兴产业园内,南临葡萄大道。

基坑监测方案完整版本

大良丹桂公园停车场 基坑变形监测技术方案 广东省地质建设工程勘察院 二〇一一年十月三十日

大良丹桂公园停车场 基坑变形监测技术方案 项目负责: 编写: 审核: 广东省地质建设工程勘察院 二〇一一年十月三十日

大良丹桂公园停车场 基坑变形监测技术方案 一、工程概况 本项目位于大良丹桂路与新桂北路交叉口处,为大良丹桂公园停车场工程。地下3层;地下最低标高-7.85米,地面建筑高度为5.8米;最大单跨跨度8.1米;总建筑面积14877.18平方米,地下室建筑面积:14513.29平方米。基坑采用旋挖桩+打拔拉森Ⅲ型钢板桩+内支撑的支护形式;安全等级为一级。 应建设单位要求,在本工程基坑开挖及地下室施工期间,拟对基坑支护结构及周边建筑物、道路和管线进行变形监测,特编制本监测技术方案。 二、编制依据 1、《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497-2009,中华人民共和国国家标准; 2、《建筑变形测量规范》JGJ 8-2007,中华人民共和国行业标准; 3、《工程测量规范》GB50026-2007,中华人民共和国国家标准; 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002,中华人民共和国国家标准; 5、甲方及设计单位提出的监测要求。 三、监测项目及测点数量 本项基坑支护结构的安全监测工程,监测内容包括基坑支护结构水平位移及沉降观测、支护桩测斜、地下水位监测、支撑轴力监测、周边建筑物沉降观测、支撑立柱沉降观测、周边道路及管线上部地表沉降观测等项目。 监测项目及监测点布置数量见下表所示。

监测项目一览表 四、监测方法及技术措施 (一)基坑支护结构顶部水平位移观测 基坑支护结构顶部水平位移有如下特点:变形测量主要关注测点的坐标变化值,对坐标的变化量精度要求很高,而对测点的绝对坐标值测量精度要求不高;变形有明显的方向性,主要位移一般指向临空侧;场地通视条件差,且受施工影响大;场地内较难有合适的测量基准点。根据基坑水平位移的特点,本项目选用两级测量体系。

基坑开挖监测方案

1.工程概况 拟建综合楼工程项目为地下二层、地上八层(局部三层、五层),设地下室二层,预计开挖深度约为地面以下9.0m左右。挡土结构和支承结构为钻孔灌注桩,止水桩为高压旋喷水泥土桩,大量土方为支撑和支挡下挖土。 地理位置处于解放东路、茶局路交汇处西北角,场地为原供电局旧址。基坑四周建筑物密集,东侧为十层交通大厦,其余四周为4-5层砖混结构的住宅楼,紧邻基坑为110KV城中高压变电所,该所为本工程监测的重点。 设计单位:工程桩为机械工业部深圳设计研究院,围护桩为南京南大岩土工程技术有限公司,《岩土工程勘察报告》由宜兴市建筑设计研究院提供。 2.施工监测的重要性和目的 2.1施工监测的重要性 在基坑开挖的施工过程中,基坑内外的土体将由原来的静止土压力状态向被动和主动土压力状态转变,应力状态的改变引起维护结构承受荷载并导致围护结构和土体的变形,围护结构的内力(围护桩和墙的内力,支撑轴力或土锚拉力等)和变形(深基坑坑内土体的隆起、基坑支护结构及其周围土体的沉降和侧向位移等)中的任一量值超过容许的范围,将造成基坑的失稳破坏或对周围环境造成不利影响,深基坑开挖工程往往在建筑密集的市中心,施工场地四周有建筑物和地下管线,基坑开挖所引起的土体变形将在一定程度上改变这些建筑物和地下管线的正常状态,当土体变形过大时,会造成邻近结构和设施的失效或破坏。同时基坑相邻的建筑物又相当于较重的集中荷载,基坑周围的管线常引起地表水渗漏,这些因素又是导致土体变形加剧的原因。基坑工程设置于力学性质相当复杂的地层中,在基坑围护结构设计和变形预估时,一方面,基坑围护体系所承受的土压力等荷载存在着较大的不确定性;另一方面,对地层和围护结构一般都作了较多的简化和假定,与实际有一定的差异;加之,基坑开挖与围护结构施工过程中,存在着时间和空间上的延迟过程,以及降雨、地面堆载和挖机撞击等偶然因素的作用,使得现阶段在基坑工程设计时对结构内力计算以及土体变形的预估与工程实际情况有较大的差异,并在相当程度上仍依靠经验。因此,在基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土

基坑监测方案6239(工程科)

目录第一章编制依据 第二章工程概况 工程地质 地下水文情况 第三章施工部署 第四章基坑工程监测目的 第五章基坑监测项目 第六章应急预案 应急预案的方针与原则 风险源分析 应急组织组织 应急工作流程及要求 应急物资 预防措施

第一章编制依据 、剑桥郡书味里工程地质勘察报告。 、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》()。 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(—版)。 、《建筑地基基础设计规范》()。 、《建筑工程施工质量验收统一标准》()。 、剑桥郡七期一标段各阶段工期总体控制计划。 第二章工程概况 本工程为“孔雀城剑桥郡书味里项目”,位于固安福寿街北侧、民安路东侧。甲方:固安京御幸福房地产开发有限公司。监理单位:北京中建协工程咨询有限公司。设计单位:廊坊荣盛建筑设计有限公司。施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司。 本工程建筑结构的安全等级:二级,结构的设计使用年限为年,抗震设防烈度度,抗震构造措施按度设防要求,建筑场地类别为类,建筑抗震设防类别为标准设防类,地基基础设计等级:乙类,本工程(、、、、、、、、楼)剪力墙抗震等级:三级,剪力墙、框架、连梁抗震构造措施为二级,(、、楼)剪力墙抗震等级:四级,剪力墙、框架、连梁抗震构造措施为三级。 工程地质 本场区勘察深度范围内,地基土自上而下分为如下层。 层素填土:以粉土为主,夹粉质粘土,含少量植物根。厚度~;层底标高~;层底埋深~。 层粉土:黄褐色,湿,中密,摇震反应中等,无光泽反应,低干强度,低韧性,夹粉粘土薄层,锈染,云母,有机质,土质不均。厚度~;层底标高~;层底埋深~。 层粉土:黄褐色,湿,中密,干散状,摇震反应中等,无光泽反应,土质不均,锈染,云母,夹粉粘薄层。厚度~,平均;层底标高~;层底埋深~。 层粘土:灰褐色,可塑,中~高压缩性,有光泽,高干强度,高韧性,少量有机质,锈染,夹粉土薄层。厚度~;层底标高~;层底埋深~。 层粘土:灰色,可塑,中~高压缩性,有光泽,高干强度,高韧性,少量有机质,锈染,夹粉土薄层,少量螺壳、姜石。厚度~;层底标高~;层底埋深~。 层粉土:灰色,湿,中密~密实,摇震反应中等,无光泽反应,低干强度,低韧性,锈染,云母,夹

基坑监测方案

XXXXXXX地块 基坑围护监测方案 XXXXX勘察院 二0一八年一月

XXXXXXX地块 基坑围护监测方案 项目负责: 校对: 审核: 监测单位:XXXXXX勘察院 监测资质:工程勘察综合类甲级单位地址:XXXXXXX 2018年1月8日

目录 一、项目概述 (4) 二、监测目的 (4) 三、监测执行规和依据 (5) 四、监测项目及容 (5) 五、监测点的布设 (5) 1.深层土体水平位移监测 (5) 2.地下水位观观测点 (6) 3.坑顶沉降及水平位移监测点 (7) 4.冠梁水平位移监测点 (7) 5.立柱沉降观测点 (8) 6.支撑轴力监测点 (8) 7.周边管线、桥梁、建筑物沉降观测点 (8) 8.坑外地面沉降监测点 (8) 六、监测项目的实施 (9) 1、监测控制网的布设 (9) 2、深层土体位移(测斜)监测 (10) 3、地下水位监测 (12) 4、竖向位移观测 (12) 5、水平位移观测 (13) 6、钢支撑轴力监测 (14) 七、监测周期、频率 (14) 八、监测控制指标(报警值) (15) 九、监测设备 (15) 十、本工程监测人员的配备 (16) 十一、监测成果反馈 (16) 十二、质量及安全保证措施 (16) 附: 1、单位资质证书 2、监测人员职称证书 3、监测点平面布置图

一、项目概述 本项目拟建的XXXXX地块位于XXXXXXX东侧、XXXXXX西侧、XXXXXX南侧。总用地面积XXXXXX平方米,建筑面积XXXXXX平方米。本项目主要拟建物包括XXXXXX住宅(18F)、XXXXXX地下室及其他配套设施。 本基坑开挖深度为3.51米-4.61米,坑中坑二次开挖0.59-1.81米。 基坑围护方法:本基坑采用SMW工法桩+钢支撑的围护方式。 基坑西侧开挖边界距离用地红线最近约2.5米,基坑南侧开挖边界距离用地红线最近约2.3米,西侧的用地红线为肛肠医院已建围墙。基坑东侧开挖边界距离用地红线最近约4米,东侧紧贴用地红线有自来水管线及电力管线,基坑开挖边界距离管线最近约6米。基坑北侧开挖边界距离用地红线最近约14米左右,红线外有电力、电信等市政管线。 按照有关规,本基坑安全等级为二级。 二、监测目的 通过监测工作,可以达到以下目的: ①、及时发现不稳定因素 由于土体成分和结构的不均匀性、各向异性及不连续性决定了土体力学性质的复杂性,加上自然环境因素的不可控影响,必须借助监测手段进行必要的补充,以便及时采取补救措施,确保基坑稳定安全,减少和避免不必要的损失。 ②、验证设计、指导施工 通过监测可以了解周边土体的实际变形和应力分布,用于验证设计与实际符合程度,并根据变形和应力分布情况为施工提供有价值的指导性意见。 ③、保障业主及相关社会利益 通过对周边环境监测数据的分析,调整施工参数、施工工序、重车进出以及停靠位置,确保地下管线的正常运行,有利于保障业主及相关方的利益。 ④、积累地区性基础工程施工经验 通过对围护结构、周边环境等监测数据的分析和整理,了解施工期间各监测对象的实际变形情况及所受的影响程度,分析基坑施工特征,为地区性类似的工程积累经验。

基坑工程监测方案完整版

长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期项目 基坑工程 监 测 方 案 扬州大学工程设计研究院 二○一九年一月

监测方案 工程名称:长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期 工程地点: 建设单位: 编写: 校对: 审核: 扬州大学工程设计研究院 2019年01月25日

目录 1. 工程概况 (4) 2. 监测目的及编制依据 (4) 2.1. 监测目的 (4) 2.2. 编制依据 (4) 3. 监测内容及布点方法 (5) 3.1. 本工程主要监测项目 (5) 3.2. 基准点布设 (5) 3.3. 监测点布设 (6) 4. 监测方法及精度 (9) 4.1. 平面控制网及水准基准网 (11) 4.2. 观测注意事项 (11) 4.3. 数据处理及分析 (11) 4.4. 围护桩(坡)顶面位移及沉降 (12) 4.5. 围护结构外围地下水位观测 (13) 4.6. 周围道路及建筑沉降 (14) 4.7. 深层土体水平位移 (14) 4.8. 锚杆内力 (14) 4.9. 巡视检查 (15) 5. 仪器设备和人员组成 (15) 6. 监测频率 (16) 7. 预警值和预警制度 (17) 7.1. 监测报警 (17) 7.2. 监测报警措施 (17) 8. 监测数据的处理及信息反馈 (17) 8.1. 监测数据的分级管理 (17) 8.2. 监测数据的分析和预测 (18) 8.3. 监测数据的反馈 (18) 9. 技术保证措施 (18) 9.1. 测试方法 (19) 9.2. 测试仪器 (19) 9.3. 监测点的保护 (19) 9.4. 数据处理 (19) 10. 服务承诺 (19) 11. 合理化建议 (20)

基坑监测方案

XXXXXXX地块基坑围护监测方案 XXXXX勘察院二0一八年一月

XXXXXXX地块 基坑围护监测方案 项目负责: 校对: 审核: 监测单位:XXXXXX勘察院 监测资质:工程勘察综合类甲级单位地址:XXXXXXX 2018年1月8日

目录 一、项目概述....................................... 错误!未定义书签。 二、监测目的....................................... 错误!未定义书签。 三、监测执行规范和依据............................. 错误!未定义书签。 四、监测项目及内容................................. 错误!未定义书签。 五、监测点的布设................................... 错误!未定义书签。 1.深层土体水平位移监测........................... 错误!未定义书签。2.地下水位观观测点............................... 错误!未定义书签。3.坑顶沉降及水平位移监测点....................... 错误!未定义书签。4.冠梁水平位移监测点............................. 错误!未定义书签。5.立柱沉降观测点................................. 错误!未定义书签。6.支撑轴力监测点................................. 错误!未定义书签。7.周边管线、桥梁、建筑物沉降观测点............... 错误!未定义书签。8.坑外地面沉降监测点............................. 错误!未定义书签。 六、监测项目的实施................................. 错误!未定义书签。 1、监测控制网的布设............................... 错误!未定义书签。 2、深层土体位移(测斜)监测....................... 错误!未定义书签。 3、地下水位监测................................... 错误!未定义书签。 4、竖向位移观测................................... 错误!未定义书签。 5、水平位移观测................................... 错误!未定义书签。 6、钢支撑轴力监测................................. 错误!未定义书签。 七、监测周期、频率................................. 错误!未定义书签。 八、监测控制指标(报警值)......................... 错误!未定义书签。 九、监测设备....................................... 错误!未定义书签。 十、本工程监测人员的配备........................... 错误!未定义书签。十一、监测成果反馈................................. 错误!未定义书签。十二、质量及安全保证措施........................... 错误!未定义书签。 附: 1、单位资质证书 2、监测人员职称证书 3、监测点平面布置图

基坑监测方案

洪山体育馆主馆维修及辅助训练馆建设 项目基坑监测方案 编号:LC-CLFA2018-016 编制人: 审核人: 湖北陆诚建设工程质量检测有限公司 2018年03月15日

目录 一、工程概况 (3) 二、工程概况监测目的和范围 (3) 三、监测依据 (4) 四、监测内容及方法 (5) 五、监测频率 (7) 六、报警值 (8) 七、本项目仪器设备 (9) 八、监测工作流程 (9) 九、监测组织管理 (11) 十、其他 (12) 十一、监测点位平面布置图 (12)

洪山体育馆主馆维修及辅助训练馆建设项目 基坑监测方案 一、工程概况 1、基本情况 拟建场地位于武汉市武昌区洪山广场西侧,是洪山体育馆主馆的副馆。本工程地上1层,地下1层(含夹层)。本基坑设计计算深度为12-14.6m,基坑周长约295m,面积约5523.5m2。 2、水文地质条件 根据埋藏条件、水利性质判定,本场地地下水分为上层滞水、基岩裂隙水。上层滞水主要赋存在(1)层杂填土中,接受大气降水补给,其受大气降水及地表水的渗透影响,水量小,水位受季节性控制,本次勘察期间测得上层滞水及稳定水位为地下0.80~1.50m,绝对标高33.96m~35.53m。基岩裂隙水主要赋存在(7)层灰岩中,其补给源主要为裂隙径向补充,水量贫乏,该层地下水对拟建基坑影响较小,本次勘察过程中未测得该层水位。 二、监测目的和范围 1、监测目的 在基坑支护及地下室施工过程中,提出支护结构及周边环境的安全信息:支护结构变形、地下管线变化、周边建筑物及地表变化;并就其变化情况进行及时综合分析,根据分析结果,设计人员可及时更改原设计以达到安全且经济之最终目的,施工单位可掌握工程的安全性,并可针对施工过程中的缺失加以改进,以监测信息指导施工的速度、顺序等,即以监测的信息指导施工。 2、监测原则 可靠性原则;多层次原则;重点监测关键区原则;方便实用原则及经济合理原则。 ※可靠性:监测系统应能真实地反映被监测对象的变形情况,以使所获得的信息可靠,故拟采用多层次监测。

基坑工程监测方案

XXXX城市广场基坑工程监测方案 XXXX检测中心 2011年4月

目录 目录 (1) 1 监测依据 (2) 2 监测项目和监测点布置 (2) 3 监测的具体措施 (7) 4 监测周期和频率 (9) 5 监测仪器设备、技术要求与精度要求 (11) 6 监测报警 (11) 8 资料成果提交 (13)

1 监测依据 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 2、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5、《工程测量规范》(GB50026-2007) 6、《国家三、四等水准测量规范》(GB12897-91) 7、《建筑变形测量规程》(JGJ/8-2007) 8、设计单位的要求 2 监测项目和监测点布置 监测的目的:受工程地质条件、临近建筑物的结构性能、气候等因素的影响基坑在开挖及维护期间,必须采用信息施工法进行施工。 根据相关规范和支护设计要求,监测项目及测点布置如下: 1.基坑坑顶的水平位移和垂直位移监测 测点布置:沿基坑坑顶设置测点,根据实际情况布点。 水平、竖向位移监测基准点埋设在基坑开挖深度3倍范围以外不受施工影响的稳定区域,具体监测布置点根据实际情况进行调整。 建议使用基康BGK-2800-GSDM全球星位移测量系统。我们只需确定要监测的点,并且在测点上建立固定装置,该固定装置尽量不受干扰,将接收器放置在不同测点记录观测前后的数值,对比算出水平及垂直位移量。测点数目不限。 建议测点建立标准观测墩,现浇混凝土桩或者钢管,安装基面>300mm直径的方台或者平台,量程不限。

基坑监测方案完整版最新

扬州大学工程设计研究院 长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期项目 基坑工程 监 测 方 案 扬州大学工程设计研究院 二○一九年一月

扬州大学工程设计研究院监测方案 工程名称:长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期 工程地点:泰兴市虹桥镇虹桥大道北侧,飞虹路东侧 建设单位:江苏凯地置业有限公司 编写: 校对: 审核: 扬州大学工程设计研究院 2019年01月25日

扬州大学工程设计研究院 目录 1. 工程概况 (4) 2. 监测目的及编制依据 (4) 2.1. 监测目的 (4) 2.2. 编制依据 (4) 3. 监测内容及布点方法 (5) 3.1. 本工程主要监测项目 (5) 3.2. 基准点布设 (5) 3.3. 监测点布设 (6) 4. 监测方法及精度 (9) 4.1. 平面控制网及水准基准网 (11) 4.2. 观测注意事项 (11) 4.3. 数据处理及分析 (11) 4.4. 围护桩(坡)顶面位移及沉降 (12) 4.5. 围护结构外围地下水位观测 (13) 4.6. 周围道路及建筑沉降 (14) 4.7. 深层土体水平位移 (14) 4.8. 锚杆内力 (14) 4.9. 巡视检查 (15) 5. 仪器设备和人员组成 (15) 6. 监测频率 (16) 7. 预警值和预警制度 (17) 7.1. 监测报警 (17) 7.2. 监测报警措施 (17) 8. 监测数据的处理及信息反馈 (17) 8.1. 监测数据的分级管理 (17) 8.2. 监测数据的分析和预测 (18) 8.3. 监测数据的反馈 (18) 9. 技术保证措施 (18) 9.1. 测试方法 (19) 9.2. 测试仪器 (19) 9.3. 监测点的保护 (19) 9.4. 数据处理 (19) 10. 服务承诺 (19) 11. 合理化建议 (20)

基坑监测方案

目录

第一章编制依据 1、剑桥郡书味里工程地质勘察报告; 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002); 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002 2011版)。 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 6、剑桥郡七期一标段各阶段工期总体控制计划; 第二章工程概况 本工程为“孔雀城剑桥郡书味里项目”,位于固安福寿街北侧、民安路东侧。建设单位:固安京御幸福房地产开发有限公司;监理单位:北京中建协工程咨询有限公司;设计单位:廊坊荣盛建筑设计有限公司;施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司。 本工程建筑结构的安全等级:二级,结构的设计使用年限为50年,抗震设防烈度7度,抗震构造措施按8度设防要求,建筑场地类别为III类,建筑抗震设防类别为标准设防类,地基基础设计等级:乙类,本工程(1、3、6、7、8、9、10、11、14#楼)剪力墙抗震等级:三级,剪力墙、框架、连梁抗震构造措施为二级,(2、4、5#楼)剪力墙抗震等级:四级,剪力墙、框架、连梁抗震构造措施为三级。 工程地质 本场区勘察深度范围内,地基土自上而下分为如下16层。 1层素填土:以粉土为主,夹粉质粘土,含少量植物根。厚度:~;层底标高:~;层底埋深:~。 2层粉土:黄褐色,湿,中密,摇震反应中等,无光泽反应,低干强度,低韧性,夹粉粘土薄层,锈染,云母,有机质,土质不均。厚度:~;层底标高:~;层底埋深:~。 2-1层粉土:黄褐色,湿,中密,干散状,摇震反应中等,无光泽反应,土质不均,锈染,云母,夹粉粘薄层。厚度:~,平均;层底标高:~;层底埋深:~。 2-2层粘土:灰褐色,可塑,中~高压缩性,有光泽,高干强度,高韧性,少量有机质,锈染,夹粉土薄层。厚度:~;层底标高:~;层底埋深:~。 3层粘土:灰色,可塑,中~高压缩性,有光泽,高干强度,高韧性,少量有机质,锈染,夹粉土薄层,少量螺壳、姜石。厚度:~;层底标高:~;层底埋深:~。 3-1层粉土:灰色,湿,中密~密实,摇震反应中等,无光泽反应,低干强度,低韧性,锈染,云母,

基坑监测方案

新建铁路川藏线拉萨至林芝段站前工程LLZQ-8标铁路基坑围护桩施工变形监测 专项监控量测方案 四川交大工程检测咨询有限公司 二O一六年四月

新建铁路川藏线拉萨至林芝段站前工程LLZQ-8标铁路基坑围护桩施工变形监测 专项监控量测方案 编制: 复核: 审核: 四川交大工程检测咨询有限公司 二O一六年四月

目录 一、工程概况 (1) 1.1 朗镇3 号桥概况 (1) 1.2 朗镇2 号桥概况 (5) 1.3 朗镇4 号桥概况 (6) 1.4 朗镇1 号桥概况 (8) 二、编制依据 (8) 三、监测目的 (8) 四、监测项目 (9) 五、监测项目实施 (10) 5.1 围护结构顶水平位移、竖向位移监测 (10) 5.2 围护桩倾斜 (12) 5.3 钢支撑轴力 (16) 5.4 地表沉降监测 (18) 六、总体测试安排 (19) 七、监测技术成果 (21) 7.1 监测数据处理与分析 (21) 7.2 常规报告 (23) 八、组织机构、人员及设备配置 (24) 8.1 组织机构 (24) 8.2 人员安排 (24) 8.3 仪器设备 (25) 九、质量保证体系及措施 (25) 9.1 质量方针 (25) 9.2 质量目标 (25) 9.3 质量管理体系 (26) 9.4 质量措施 (27)

一、工程概况 新建川藏铁路拉萨至林芝段(简称“拉林铁路”)位于西藏自治区东南部,线路从既有拉日铁路协荣站引出,向南穿过冈底斯山余脉进入雅鲁藏布江河谷,于贡嘎跨过 雅鲁藏布江后向东经扎囊、乃东、桑日、加查、朗县、米林至林芝。 新建铁路川藏线拉萨至林芝段站前工程LLZQ-8 标段起点位于山南地区加查县冷 达乡,经陇南乡、仲达镇、沿S306 省道前行,于林芝地区朗镇终止。线路穿越雅鲁 藏布峡谷地带,四跨雅鲁藏布江,起讫里程为D3K230+703~DK263+844.62,正线 长度32.23km;其中隧道7 座16.613km,占正线长度51.5%;桥梁11 座9642.35延长 米,占正线长度29.9%;路基12 段4.719km, 占正线长度14.6%;涵洞337.5横延米/21 座,其中盖板涵98.4 横延米/3 座,框架涵239.1横延米/18 座;车站2 座(热当车站、 冲康车站)。 朗镇1、2、3、4 号雅鲁藏布江特大桥受地形、河道及既有道路控制设计,桥位 地区地震动峰值0.15g,区内不良地质为地震、沙土液化、滑坡、冻害,无特殊岩土, 桥区内水质对混凝土结构无侵蚀性。根据桥位布置及现场实际地形,朗镇1、2、3、4 号桥共存在8 个桥墩水中基坑开挖,水中墩基础采用筑岛围堰施工,基坑开挖上层1m 范围采用1:1 放坡开挖,下层16.5m范围采用钢筋砼围护桩与高压旋喷桩止水帷幕支 护方案。钢筋混凝土围护桩直径为 1.25m,桩间距为 1.5m;高压旋喷桩直径为0.8m, 咬合20cm;围护桩上部设置钢筋混凝土冠梁,冠梁尺寸为宽 1.4m×高1.0m。基坑上 层放坡坡顶临江侧平台宽6m,可作为小型机械临时施工作业平台。 1.1 朗镇3 号桥概况 朗镇3 号雅鲁藏布江特大桥:本桥受地形、河道及既有道路控制设计,桥位地区 地震动峰值0.15g ,区内不良地质为地震、沙土液化、滑坡、冻害,无特殊岩土,桥 区内水质对混凝土结构无侵蚀性。桥址处江面宽约150米,水流较急,卵石、漂石河床,测时最大水深约7 米。桥下小里程端D2K257+371处,跨越新S306省道。桥址处 地形平缓,阶地发育。桥区附近有公路相通,交通便利。 本桥位于直线、缓和曲线上,采用(44+80+44)m的连续梁跨越雅鲁藏布江主河道,两端辅以24m、32m简支梁, 曲线上的简支梁按平分中矢布置。全桥孔跨布置为: 2×32+1×24+1×32+(44+80+44)m连续梁+7×32m,中心里程D2K257+493,桥梁全

相关文档