一、基坑施工监理监控要点:

1、基坑施工方案要有应按相关要求编制,可操作性强,安全防范措施合理;

2、深度超过2米的基坑临边应设置防护;

3、坑壁支护应按方案实施,按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值;

4、基坑施工应设置有效排水系统;

5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定要求;

6、上下基坑必须设置登高措施;

7、进场施工机械已经验收、司机持证上岗、作业区设警戒线。

二、模板支撑系统监理监控要点:

1、支撑材质钢管外径不得小于①48X3.5mm钢管,无裂缝等;

2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求;

3、作业环境2米以上高处制模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。

三、施工用电监理监控要点:

1、临时用电现场布置应按施工组织设计中用电平面图进行;

2、高压线防护架按方案搭设;

3、支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大小于4米;

4、现场照明架设高度大于2.4米;危险场所应使用安全电压;

5、配电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm;

6、动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱;

7、用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置;

8、变配电装置符合规范要求;供电采用三相五线制;配电室设示警牌、灭火器、绝缘毯、绝缘手套等。

四、“三宝”“四口”防护监理监控要点:

1、施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽;

2、在建工程应采用合格安全网封闭;

3、2米以上高处作业必须系安全带;

4、楼梯口应设临边扶手、电梯井口封闭或设防护门、电梯井内应与施工同步搭设平网,平网间距不大于10米;

5、预留洞口、坑井设置可靠的防护措施;

6、通道口设置防护棚、施工层超过24米高度设置双层防护棚;

7、阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。

五、脚手架搭设监理监控要点

1、根据工程特点,要求施工单位编制脚手架工程专项施工方案,方案应进行结构计算,并符合构造要求;并经批准后实施。

2、单排脚手架高度不得高于24米;

3、立杆基础应有排水系统;

4、架体与建筑物的拉结点水平方向每二个立杆间距小于3.6M,垂直方向每3.6M

设一拉撑点;

5、防护栏杆及安全网应在第二步以上设置;

6、剪力撑应每隔9米设一道;夹角为45-60度;

7、立杆间距(24米高度脚手)不大于1.8米;水平高度不得大于2米;

8、每四步设置一层隔离笆;

9、脚手架应设置登高斜道;出入口应设置通道防护棚;

10、钢管脚手架四角设置保护接地及防雷接地。

六、施工机具监理监控要点:

(一)打桩机施工:

1、打桩机械准用证齐全、有效;

2、打桩机超高限位装置符合要求,作业区域5米以内无高压线;

3、起吊钢丝绳润滑良好,无断线超标现象;

4、桩机走车轨道铺设应符合出厂说明书规定;

5、电动机械电源接线及控制系统接触可靠,连接电缆无破损。

(二)井架与龙门搭设:

1、吊盘超高限位、停靠装置灵敏可靠;

2、卷扬机应固定牢靠、绳筒保险装置有效;

3、缆风绳应20米设一组、每增10米增设一组;

4、钢丝绳断丝不超标、不拖地、过路应设保护;

5、楼层卸料平台防护可靠、铺板严密;

6、吊盘设安全门、二侧档板牢固。架体垂直,连接牢固.

7、传动系统绳筒上的钢丝不少于三圈;

8、吊篮高度超过30米应搭设双层防护棚;

9、楼层设置层数标记、上下联络有信号装置;

10、附墙装置首道不超7米、把杆高度不超井架顶部;

11、架体应设避雷装置。

(三)塔式起重机监理监控要点:

1、每台塔机装拆配备人员不得少于10名操作人员(包括驾驶员、起重工、电工、电焊工等),操作人员必须全部持证上岗;

2、经市建委认定的检测机构办理检测,颁发合格证方能使用;

3、塔式起重机施工时的人员配备。应确保驾驶员1名,上、下指挥各1名;

4、保护装置必须灵敏、可靠,主要包括:力矩限制器、重量限制器、回转限位器、行走限位器、变幅限位器、超高限位器、吊钩保险、卷筒保险等。

(四)施工升降机监理监控要点:

1、每台施工升降机装拆配人员不得少于10名操作人员(包括驾驶员、起重工、电工、电焊工等),操作人员必须全部持证上岗;

2、经认定的有资质的检测机构检测,颁发合格证方能使用;

3、吊笼底部四周设防护围栏;

4、升降机周围三面应搭设双层防坠棚;

5、驾驶室与各楼层必须设置通讯联系装置。

(五)小型施工机具监理监控要点:

1、搅拌机与砂浆机必须设置专用开关箱,搭设操作防护棚,挂设安全操作规程牌,验收合格牌;

2、木工平刨机、电锯应搭设防护棚,设置专用开关箱安全装置齐全,挂设安全操作规程牌,验收合格牌;

3、电焊机应配置专用开关箱、二次侧空载降压装置,一次侧电源线不超5米,外壳有可靠接地、进出线侧设防护罩有防雨措施,挂验收合格牌;

4、手持电动工具应设置开关箱,有可靠接地装置,施工人员操作磨石子机、一类手持工具和潜水泵等必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。

七、操作平台监理监控要点:

(一)落地操作平台搭设监理监控要点:

1、底部坚实平整符合规范要求;

2、立杆、剪刀撑、拉接符合规范要求,拉接必须与建筑物连接;

3、操作施工作业面四周防护严密、牢靠、安全;

4、登高扶梯齐全,进入作业面的通道牢固平整;

5、操作平台搭设完毕经项目负责人验收,验收合格后应挂设验收合格牌限载标志牌(内外均挂)方能使用。

(二)悬挑式钢平台监理监控要点:

1、搁置点与上部拉结点必须设置在建筑物上,不得设置在脚手架等其他施工设备上;

2、斜拉杆或钢丝绳在构造上两边各设前后两道;

3、应设置4个经过验算的吊环;

4、安装时钢丝绳绳卡不得少于4个;

5、悬挑平台安装完毕,经项目负责人验收,验收合格挂牌挂设限载标志牌(内外均设)才能使用。

八、个人防护监理监控要点:

1、安全帽佩戴正确,系好帽扣;

2、安全带完好无缺,使用时高挂低用;

3、绝缘靴、绝缘手套、电焊工脸罩应完好并准确使用;

4、专业施工人员须持证上岗;

5、危险作业应有保护人员。

九、特殊工种监理监控要点:

1、专职安全员必须持建筑行业培训的上岗证;

2、电工、电焊工、架子工要持主管部门颁发的上岗证;

3、井架搭设操作人员须持提升井架搭拆操作证;

4、塔吊、人货两用电梯、起重指挥持证上岗(每台塔吊的配备人员:塔吊驾驶员1名,起重指挥2名);

5、小型机械,如木工机械、搅拌机、砂浆机等操作证,企业内部可以自行培训发证,其有效期为一年。

重大危险源监控安全要点

重大危险源监控安全要点 1.重大危险源现场应设立安全警示标志,写明紧急情况下的应急处置办法,并对重大危险源实施24h实时有效监控。 2.对于储罐区(储罐)、库区(库)、生产场所三类重大危险源,因监控对象不同,所需要的安全监控预警参数有所不同。主要可分为: (1)储罐以及生产装置内的温度、压力、液位、流量、阀位等可能直接引发安全事故的关键工艺参数。 (2)当易燃易爆及有毒物质为气态、液态或气液两相时,应监测现场的可燃/有毒气体浓度。 (3)气温、湿度、风速、风向等环境参数。 (4)音视频信号和人员出入情况。 (5)明火和烟气。 (6)避雷针、防静电装置的接地电阻以及供电状况。 3.罐区监测预警项目一般包括罐内介质的液位、温度、压力,罐区内可燃/有毒气体浓度,明火、环境参数以及音视频信号和其他危险因素等。 4.库区(库)监测预警项目一般包括库区室内的温度、湿度、烟气以及室内外的可燃/有毒气体浓度、明火、音视频信号以及人员出入情况和其他危险因素等。 5.生产场所监测预警项目一般包括温度、压力、液位、阀位、流量以及可燃/有毒气体浓度、明火和音视频信号和其他危险因素等。 6.重大危险源(储罐区、库区和生产场所)必须设有独立的安全监控预

警系统,安全监控预警参数的现场探测仪器的数据必须直接接入到系统控制器中,控制器应设置在有人值班的房间或安全场所。 7.重大危险源应配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置,并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能;一级或者二级重大危险源具备紧急停车功能。 8.对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,应设置紧急切断装置;毒性气体的设施,应设置泄漏物紧急处置装置。 9.重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施,应设置视频监控系统。 10.对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源,危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备;涉及剧毒气体的重大危险源,还应当配备两套以上(含两套)气密型化学防护服;涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源,还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。 11.可燃气体和有毒气体释放源同时存在的场所,应同时设置可燃气体和有毒气体监测报警仪。 12.可燃的有毒气体释放源存在的场所,可只设置有毒气体监测报警仪。 13.可燃气体和有毒气体混合释放的场所,一旦释放,当空气中可燃气体浓度可能达到25%LEL,而有毒气体不能达到最高容许浓度时,应设置可燃气体监测报警仪;如果一旦释放,当空气中有毒气体可能达到最高容许值,而可燃气体浓度不能达到25%LEL时,应设置有毒气体监

监理安全巡视记录(完整版)

监理安全检查记录表 工程项目名称,检查时间:年月日 施工单位安全责任人:监理工程师: 安全文明施工管理检查 1专(兼)职安全员是否到岗:□是/ □否。 2、施工现场各相应部位是否有针对性地悬挂各类安全警示标志:□是/ □ 否。 3、特种作业人员是否持有上岗证书:□是/ □否;上岗前是否进行了安全 技术交底:□是/ □否;安全交底是否具有书面记录和签字:□是/ □否;安全交底是否具有针对性:□是/ □否; 4、施工组织设计(或方案)中是否编制了安全技术措施:□是/ □否;施 工组织设计是否已经通过审查:口是/ □否;审查中提出的整改意见是否已经整 改:□是/ □否。 5、建筑工程专项施工方案检查: 1施工单位对深基坑(槽)、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑 系统、专业性较强的项目等是否编制了专项施工安全方案:□是/ □否; 2 )施工方案是否经施工单位负责人和监理工程师审查签认:□是/ □否。 注:所称深基坑(槽)是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质 情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m 的边坡;超高、超重、大跨度模板支撑系统是指高度超过8m、或跨度超过18m、或施工总 荷载大于10 kN/ m 、或集中线荷载大于15kN/m 的模板支撑系统。 6、现场围挡设置是否符合要求(围挡高度、围挡牢固、整洁、美观、连续性):□是/ □否 7、现场进出口的设置是否符合要求(大门、门头的企业标志等):□是/ □否; &工地运输道路是否已作硬化处理:□是/ □否;是否具有通畅的排水设施:□是/ □否;大门进出口处是否配置有冲洗设施(冲洗设施、排水沟、沉沙井等):□是/ □否; 9、大门口处挂的六牌二图是否完整:□是/ □否;是否设置了宣传栏:□是 / □否; 工程项目名称,检查时间:年月日

设备设施巡视安全管理制度示范文本

设备设施巡视安全管理制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

设备设施巡视安全管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一条为规范中心设备设施巡视管理工作,保证设备 设施安全稳定运行,及时发现并解决在日常运行中的安全 隐患,特制定本制度。 第二条设施巡视 (一)设施巡视的区域 进料间、除臭间、处理间、出泥雨棚、配电室、控制 间。 (二)设施巡视要求 1、巡视周期:每天巡视二次。 2、巡视要求:值班人员上午9时至10时、21时至 22时对设备设施进行巡视,巡视后及时填写《巡视记 录》。巡视过程要认真细致,严格遵守巡视内容、明确关

键点,如发现问题及时解决,不能解决的应上报有关人员。 3、安全要求:巡视时应随身携带对讲机,戴安全帽、穿工作服,夜间还应携带手电;在池、孔、坑边及上下楼梯处应注意安全,防止坠落、跌倒;在钢平台、设备下穿行时注意防止碰头;严禁翻越设备管道。 (三)设施巡视内容 1、建筑物基础有无沉降、墙体结构有无裂缝,墙体面层有无大面积剥蚀、脱落等现象。 2、降雨时关注屋顶防水层是否完好,有无渗漏现象。 3、门窗有无损坏、照明是否正常,地板、踢脚板是否完好、上下水管线是否完好,有无渗漏、锈蚀、断裂等现象。 4、钢格板、钢盖板、栏杆等附属设施是否完好,防护设施如栏杆、护板、护罩、盖板等有无松动、开裂、锈

监理在施工现场该巡查的要点

监理在施工现场该巡查的要点 一、基坑施工监理监控要点 1. 基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行; 2. 深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3. 坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4. 基坑施工应设置有效排水系统; 5. 坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定的要求; 6. 上下基坑必须设置登高措施; 7. 进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区域设警戒线。 二、模板支撑系统监理监控要点 1. 钢管支撑材质符合规定,外径不得小于?48×3.5mm,无裂缝等; 2. 立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3. 作业环境2米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。 三、施工用电监理监控要点 1. 临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图; 2. 高压线防护按方案搭设;

3. 支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大于4米; 4. 现场照明架设高度大于2.4米,危险场所应使用安全电压; 5. 电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm; 6. 动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱; 7. 用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置; 8. 变配电装置符合规范要求;供电采用三相五线制,配电室设示警牌、灭火器、绝缘毯、绝缘手套等。 四、“三宝”“四口”防护监理监控要点 1. 施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽; 2. 在建工程应采用合格安全网封闭; 3. 2M以上高处作业必须系安全带; 4. 楼梯口应设临边扶手、电梯井口设防护门、电梯井内应每10M 设一道平网; 5. 预留洞口、坑井设置可靠的防护措施; 6. 通道口设置防护棚、施工层超过24M高度设置双防护棚; 7. 阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。 五、脚手架搭设监理监控要点 1. 立杆基础应有排水系统; 2. 架体与建筑物的拉结点水平方向每二个立杆间距小于 3.6M,垂直方向每3.6M设一拉撑点; 3. 防护栏杆及安全网应在第二步以上设置;

监理安全巡视要点示范文本

监理安全巡视要点示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

监理安全巡视要点示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、基坑施工 1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求 进行; 2、深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境 监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4、基坑施工应设置有效排水系统; 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规 定的要求; 6、上下基坑必须设置登高措施; 7、进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区 域设警戒线。

二、模板支撑系统 1、钢管支撑材质符合规定,外径不得小于?48× 3.5mm,无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3、作业环境2米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。 三、施工用电 1、临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图; 2、高压线防护按方案搭设; 3、支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大于4米; 4、现场照明架设高度大于2.4米,危险场所应使用安全电压; 5、电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm;

监理安全巡视要点(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 监理安全巡视要点(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6717-81 监理安全巡视要点(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、基坑施工 1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行; 2、深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4、基坑施工应设置有效排水系统; 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定的要求; 6、上下基坑必须设置登高措施; 7、进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区域设警戒线。 二、模板支撑系统

1、钢管支撑材质符合规定,外径不得小于?48×3.5mm,无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3、作业环境2米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。 三、施工用电 1、临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图; 2、高压线防护按方案搭设; 3、支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大于4米; 4、现场照明架设高度大于2.4米,危险场所应使用安全电压; 5、电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm; 6、动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱; 7、用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置;

安全监理工程师日常巡视监控要点示范文本

安全监理工程师日常巡视监控要点示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全监理工程师日常巡视监控要点示范 文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、基坑施工监理监控要点 l、基坑施工方案要经审查批准并严格按此要求进行; 2、深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3、坑壁支护应按方案实施,按要求实施基坑环境监 测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4、基坑施工应设置有效排水系统(坑内与坑外); 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规 定要求; 6、上下基坑必须设置登高措施; 7、进场施工机械应经验收、司机持证上岗、作业区设 警戒线。

二、模板支撑系统监理监控要点 1、支撑材质钢管外径不得小于ф48X3.5mm钢管,无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3、作业环境2米以上高处制度,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。 三、施工用电监理监控要点 l、临时用电现场布置应按施组中用电平面图进行; 2、高压线防护架方案搭设; 3、支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大于4米; 4、现场照明架设高度大于2.4米;危险场所应使用安全电压;

监理安全检查要点及方法【最新】

监理安全检查要点及方法 听 “听”,即通过会议及交谈方式听取施工单位安全管理人员安全生产情况,存在的安全问题,解决处理情况,面临的控制难点及安全管理工作中需要监理方协调解决的问题; 如总包安全员对分包单位在安全管理上存在的困难等,通过听了解施工单位安全管理现状,在监理的职责范围内发挥组织协调作用,促进现场安全生产。 问 “问”,即询问、提问,监理人员在巡视或专项安全检查中对施工单位安全管理人员及现场施工人员,特别是特种作业人员的应知应会进行询问,如施工电梯司机操作安全注意事项提问,安全员及架子工对外脚手架安全专项方案的要求的知会情况,专业工长及木工对模板支撑体系安全专项方案及搭设要求的知会。 询问抽查施工现场人员的安全教育及安全技术交底情况。通过询问提问了解现场管理人员及施工人员安全意识及安全素质,检查出施

工单位安全管理中哪个环节存在漏洞,通过问题看本质,以督促其进行整改。 看 “看”,主要是指查看现场和相关安全资料。 一是查看施工单位对已批准的安全专项施工方案的落实执行情况,查看安全强制性条文的执行情况,查看现场安全防护、消防设施配备,查看安全标识标牌及安全防护用品的使用情况,查看特种设备安全装置使用及配置情况等。 二是查看安全资料,副安全专项方案审批情况,查看特种作业人员持证上岗情况,特种设备相关报验、检测及验收资料,施工单位三级安全教育及安全技术交底资料等。 看的过程应该有重点紧抓重大危险源,这是监理现场安全巡视检查中最主要的检查方法之一。 量 “量”,主要是指使用测量工具检查,如使用卷尺检查脚手架立

杆间距、丝杠伸入长度,使用力矩扳手检查脚手架扣件的紧固度,对安全防护栏杆高度用尺量检查等。 通过测量让我们监理在安全管理上及安全监理通知单、检查通报等监理资料上也采用数据说话并为依据,更具有说服力。 测 “测”,主要是指使用仪器仪表等进行检查,如使用经纬仪测量塔吊、施工电梯、物料提升机的垂直度,采用地阻仪测量各种接地电阻的测试等。 此方法监理人员可在督促施工单位检查的基础上根据实际需要及重要性进行平行检查,已达到安全重要控制点多层次把关的目的。 运转试验 “运转试验”,由具备专业资格的人员对机械设备进行实际操作、试验、检验其运转的可靠性或安全限位装置的灵敏性。 此方法现场监理人员主要是以见证检查现场特种设备的重要方法,在特种设备验收及周期检查中使用较多,在日常检查中也可采用。

安全监理工程师日常巡视监控要点(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 安全监理工程师日常巡视监控要 点(新编版)

安全监理工程师日常巡视监控要点(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、基坑施工监理监控要点 l、基坑施工方案要经审查批准并严格按此要求进行; 2、深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3、坑壁支护应按方案实施,按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4、基坑施工应设置有效排水系统(坑内与坑外); 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定要求; 6、上下基坑必须设置登高措施; 7、进场施工机械应经验收、司机持证上岗、作业区设警戒线。 二、模板支撑系统监理监控要点 1、支撑材质钢管外径不得小于ф48X3.5mm钢管,无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3、作业环境2米以上高处制度,作业人员要有可靠的立足点,防

安全监理巡视要点说明

建设工程安全监理巡视要点 1 施工用电监理监控要点 1.1 安全用电技术管理 (1)施工现场用电须编制专项施工组织设计,并经主管部门批准后实施。 (2)施工现场临时用电按照有关规定建立安全技术档案。 (3)用点由具备相应专业资质的执证专业人员管理 (4)新参加工作的维护电工、临时工、实习人员,上岗前必须经过安全教育,考试合格后在正式电工的带领下,方可参加指定的工作。 (5)各种电气设备应定期进行巡视检查,并作好记录。 (6)接地装置应定期检查、维护。 (7)现场用电必须提前进行申请,经用电管理部门批准,通知维护班组进行接引。 (8)严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉电源。 (9)配电室和现场电器的开关箱、开关柜应加锁。 (10)电气设备部位应设置明显的“严禁靠近,以防触电”的标志 1.2 安全用电的技术要求 (1)临时用电现场布置应按施组中用电平面图进行。 (2)架空线路的档距不得大于35M,线间距不得小于30m。 (3)电缆与道路交叉处应敷设在坚固的保护管,管的两端宜伸出路基2m。 (4)低压电缆需架空敷设时,应沿建筑物架设,其架设高度不应低于2m,接头处应绝缘良好,并应采取防水措施,进入变电所、配电所的电缆沟或电缆管在电缆附设完成后应将管口堵塞。 (5)高压线防护架按方案搭设。 (6)支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5m,架空线高度大于4m。 (7)现场照明架设高度大于2.4m,危险场所应使用安全电压。 (8)电箱应统一编号,放置高度下口高于1500px。 (9)动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱。 (10)用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置。 (11)变配电装置符合规要求,供电采用三相五线制,配电室设示警牌、灭火机、绝缘毯、绝缘手套等。 2 “三室”“四口”防护监理监控要点 (1)施工人员进入现场必须正确配戴安全帽。 (2)在建工程应采用合格安全网封闭。

监理安全巡视要点

管理制度参考范本 监理安全巡视要点 S a I时'间H 卜/ / 1 / 7

1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行 2、深度超过 2 米的基坑临边应设置防护 ; 3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑 变形最大值和日变形量不能超过规定的限值 4、基坑施工应设置有效排水系统 ; 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定的要求 6、上下基坑必须设置登高措施 ; 7、进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区域设警戒线。 二、模板支撑系统 1钢管支撑材质符合规定,外径不得小于 ?483.5mm 无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间 距、立杆间距 (纵向、横向 ) 等符合方案要求 ; 3、作业环境 2 米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防 护设施完善。 三、施工用电 支线架设高度应确保电缆线高度大于 2.5 米、架空线高度大于 1、 临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图 2、 高压线防护按方案搭设 ; 3、 4、

现场照明架设高度大于 2.4 米,危险场所应使用安全电压; 5、电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm; 6、动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱

楼梯口应设临边扶手、电梯井口设防护门、电梯井内应每 10M 设一道平网 ; 5、预留洞口、坑井设置可靠的防护措施 ; 6、通道 口设置防护棚、施工层超过 24M 高度设置双防护棚; 7、阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。 五、脚手架搭设 1、立杆基础应有排水系统 ; 2、架体与建筑物的拉结点水平方向每二个立杆间距小于 3.6M , 垂直方向每 3.6M 设一拉撑点 ; 立杆间距 (24 米高度脚手 ) 不大于 1.8 米,水平高度不得大于 2 米; 脚手架应设置登高斜道 ; 出入口应设置通道防护棚 ; 六、施工机具 7、用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置 8、变配电装置符合规范要求 ; 供电采用三相五线制,配电室设警牌、灭火器、绝缘毯、绝缘手套等。 四、三宝四口防护 1、 施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽 2、 在建工程应采用合格安全网封闭 ; 3、 2M 以上高处作业必须系安全带; 4、 3、 防护栏杆及安全网应在第二步以上设置 4、 剪力撑应每9米设置一道;夹角为45?60度; 5、 6、 每四步设置一层隔离笆 ; 7、 8、 钢管脚手架四角设置保护接地及防雷接地。

安全巡视时这些要点

监理,安全巡视时这些要点你都注意了吗? 一、基坑施工监理监控要点 1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行; 2、深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4、基坑施工应设置有效排水系统; 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定的要求; 6、上下基坑必须设置登高措施; 7、进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区域设警戒线。 二、模板支撑系统监理监控要点 1、钢管支撑材质符合规定,外径不得小于?48×3.5mm,无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3、作业环境2米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。 三、施工用电监理监控要点 1、临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图; 2、高压线防护按方案搭设; 3、支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大于4米; 4、现场照明架设高度大于2.4米,危险场所应使用安全电压; 5、电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm; 6、动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱; 7、用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置; 8、变配电装置符合规范要求;供电采用三相五线制,配电室设示警牌、灭火器、绝缘毯、绝缘手套等。 四、“三宝”“四口”防护监理监控要点 1、施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽; 2、在建工程应采用合格安全网封闭; 3、2M以上高处作业必须系安全带; 4、楼梯口应设临边扶手、电梯井口设防护门、电梯井内应每10M设一道平网; 5、预留洞口、坑井设置可靠的防护措施; 6、通道口设置防护棚、施工层超过24M高度设置双防护棚; 7、阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。 五、脚手架搭设监理监控要点 1、立杆基础应有排水系统; 2、架体与建筑物的拉结点水平方向每二个立杆间距小于3.6M,垂直方向每3.6M设一拉撑点; 3、防护栏杆及安全网应在第二步以上设置; 4、剪力撑应每9米设置一道;夹角为45~60度; 5、立杆间距(24米高度脚手)不大于1.8米,水平高度不得大于2米; 6、每四步设置一层隔离笆; 7、脚手架应设置登高斜道;出入口应设置通道防护棚; 8、钢管脚手架四角设置保护接地及防雷接地。 六、施工机具监理监控要点 (一)打桩机施工

每日安全巡查记录

每日安全巡查记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

每日安全巡查记录 日期检查地 点检查人 检查范围 检查项目检查内容是否合格整改措施 混凝土预制块施工现场成型机 安全帽、劳保鞋、耳罩是否正确佩戴□是□否料斗提升钢丝绳是否磨损或断股□是□否安全护栏、防护网是否缺失 □是□ 否 电动工具防护罩、绝缘手柄是否齐全□是□否是否存在违章作业现象 □是□ 否 中方管理人员是否对Lbor的违章作业 进行制止和纠正 □是□ 否 配电箱完好无破损,停机时电箱上锁 □是□ 否 配电箱内的漏电保护开关是否正常 □是□ 否 现场的电线是否杂乱,有破损□是□否是否存在非电工人员进行电工作业 □是□ 否 电缆和金属接触部分是否采取绝缘保 护措施□是□否机械故障检查是否先关闭电源□是□否清理作业是否专人监护悬挂警示标志□是□否叉车司机开车时是否有打电话听音乐□是□否叉车后视镜是否齐全、喇叭是否正常□是□否堆垛区是否存在倾斜或倒塌隐患□是□否是否存在使用童工现象 □是□ 否 现场负责人: 每日安全巡查记录

检查项目检查内容是否合格整改措施 混凝土预制块施工现场人工预制班组 安全帽、劳保鞋、耳罩是否正确佩戴 □是□ 否 交接班记录是否清晰完整□是□否 安全护栏、防护网是否缺失 □是□ 否 电动工具防护罩、绝缘手柄是否齐全 □是□ 否 是否存在违章作业现象□是□否 中方管理人员是否对Lbor的违章 作业进行制止和纠正□是□否 配电箱完好无破损,停机时电箱上锁□是□否 配电箱内的漏电保护开关是否正常 □是□ 否 现场的电线是否杂乱,有无破损 □是□ 否 是否存在非电工人员进行电工作业□是□否 电缆和金属接触部分是否采取绝缘保 护措施□是□否 机械故障检查是否先关闭电源□是□否 清理作业是否专人监护悬挂警示标志 □是□ 否 叉车司机开车时是否有打电话听音乐□是□否 叉车后视镜是否齐全、喇叭是否正常□是□否 堆垛区是否存在倾斜或倒塌隐患□是□否 是否存在使用童工现象 □是□ 否 现场负责人:检查人: 每日安全巡查记录 检查项目检查内容 是否合格 整改措施 混 安全帽、劳保鞋是否正确佩戴□是□否

安全检查巡视记录表

安全巡视检查记录表 检查类型节前安全检查编号:工程名称蕉岭县蕉城段石窟河治理工程检查时间 检查单位蕉岭县水利工程建设项目管理中心广东中水工程监理有限公司 参加单位铁汉生态建设有限公司 检查项目 或部位 参加 检查人员 检查记录: 检查结论及要求: 检查负责人: 填表人:

事故隐患整改记录表 施工单位济宁市水利工程施工公司工程名称湖西大堤加固工程前次检查 001 记录表编号 整改内容及相关措施 防火设备:配备灭火器及消防池 措施制定人王龙泉实施负责人崔建堂验收人徐宜勇整改复查意见: 施工单位每个桩机已经配备灭火器和消防池。 复查人员王龙泉、徐宜勇复查日期2010年4月27日

安全巡视检查记录表 检查类型定期安全检查编号: 002 工程名称湖西大堤加固工程检查时间2010年5月20日检查单位济宁市水利工程建设监理中心湖西大堤加固工程项目监理部 参加单位 湖西大堤加固工程建设管理局 湖西大堤加固工程一标段项目经理部 检查项目 或部位 用电、防火、防盗、交通、设备等安全项目 参加 检查人员 王龙泉、徐宜勇、崔建堂 检查记录: 2010年5月20日,监理部组织建管局及施工单位对一标段灌浆工程进行定期安全大检查。施工单位用电设备防控较好,电缆完整,无漏电接头;施工机械设备优良,无安全隐患;施工人员佩带安全帽、橡胶手套、口罩完整。交通和用电等安全警示牌齐全;材料看护人员到位;消防灭火器材、消防池设备齐全。问题:发现部分电缆接头放在地上。

检查结论及要求: 施工单位安全措施落实较好,安全设备齐全。要求施工单位对每个电缆接头处架设起来,防止下雨漏电。 检查负责人:徐宜勇 填表人:殷允春 注:检查类型可填写为:定期安全检查、专项安全检查、突击安全检查、隐患整改复查。 事故隐患整改记录表 施工单位济宁市水利工程施工公司工程名称湖西大堤加固工程 前次检查 002 记录表编号 整改内容及相关措施 落地电缆接头:要求每个电缆接头处架设离地。 措施制定人王龙泉实施负责人崔建堂验收人徐宜勇

安全巡视监控要点

安全巡视监控要点 一、基坑施工监控要点 1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行; 2、深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4、基坑施工应设置有效排水系统; 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定的要求; 6、上下基坑必须设置登高措施; 7、进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区域设警戒线。 二、模板支撑系统监控要点 1、钢管支撑材质符合规定,外径不得小于Ø48 x 3.5mm,无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3、作业环境2米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。 三、施工用电监控要点 1、临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图; 2、高压线防护按方案搭设; 3、支线架设高度应确保电缆线高度大于 2.5米、架空线高度大于4米; 4、现场照明架设高度大于2.4米,危险场所应使用安全电压; 5、电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm; 6、动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱; 7、用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置; &变配电装置符合规范要求;供电采用三相五线制,配电室设示警牌、灭火器、绝缘毯、绝缘手套等。 四、“三宝”“四口”防护监控要点 1、施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽; 2、在建工程应采用合格安全网封闭; 3、2M以上高处作业必须系安全带; 4、楼梯口应设临边扶手、电梯井口设防护门、电梯井内应每10M设一道平网; 5、预留洞口、坑井设置可靠的防护措施; 6、通道口设置防护棚、施工层超过24M高度设置双防护棚; 7、阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。

监理安全巡视检查记录

编号:001 工程名称晋江市紫帽镇中心小学-教学楼2#-3#工程 检查组成 员 日期2017.2.28 检查情况1、静压机电缆线随意拖地。 2、静压桩施工后,管桩洞未临时围护。 整 改 情 况 复 查 人 复查时间 福建安华发展有限公司

编号:002 工程名称晋江市紫帽镇中心小学-教学楼2#-3#工程 检查组成 员 日期2017.3.22 检查情况1、现场安全文明施工:洗车台、现场大门七牌二图、围墙并配备相关公益广告、安全警示标语等应及时设置到位。 2、办公区及生活区应根据面积配备一定数量的灭火器材并设置在醒目位置。 3、施工现场应做封闭施工,非本工地施工人员不得入内,并建立门卫制度。 4、现场并配备喷雾降尘并开启,暂停产生扬尘的作业,裸露场地一律采取覆盖、硬化或绿化等措施。 整 改 情 况 复 查 人 复查时间 福建安华发展有限公司

编号:003 工程名称晋江市紫帽镇中心小学-教学楼2#-3#工程 检查组成 员 日期2017.3.30 检查情况 1、发现场地存在施工临时用电随意搭设、搭接及拖地,存在严重的安全隐患。 2、现场开挖基础土方堆积承台边上,未及时外运。存在安全隐患。 整 改 情 况 复 查 人 复查时间 福建安华发展有限公司

编号:004 工程名称晋江市紫帽镇中心小学-教学楼2#-3#工程 检查组成 员 日期2017.4.15 检查情况 1、现场开挖基础土方堆积承台边上,未及时外运。存在安全隐患。 2、个别工人未佩戴安全帽。 整 改 情 况 复 查 人 复查时间 福建安华发展有限公司

监理安全巡视检查记录 编号:005 工程名称晋江市紫帽镇中心小学-教学楼2#-3#工程 检查组成 员 日期2017.4.25 检查情况 1、配电房接地干线规格不符合规范要求,且连接不规范。 2、配电房里孔洞未封堵且杂物乱堆放。 3、现场末级配电箱未实现“一机一闸”。 整 改 情 况 复 查 人 复查时间 福建安华发展有限公司

设备巡视岗位安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K1139 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 设备巡视岗位安全操作规程标准版本

设备巡视岗位安全操作规程标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一条当班人员按时参加班前会,明确作业计划、任务、注意事项和设备状况,要服从安排,在岗要遵章守纪。 第二条认真执行《港区安全管理规定》和《进入作业现场安全通则》。 第三条上、下走梯时,抓好扶手,防止滑摔。 第四条熟记各流程内容,熟记设备、皮带机启动和停止顺序及各种信号。 第五条按规定的交接班内容做好交班和接班的具体工作.

第六条作业前 1、按《设备点检卡》对设备、皮带沿线进行检查,并认真做好记录,检查情况应及时汇报值班长。 2、检查皮带、设备各部件、按钮开关及跑偏、打滑、防撕裂、急停、拉线等安全防护装置是否正常、齐全、可靠。 3、检查设备、皮带机沿线有无影响安全运行的因素,皮带上有无杂物、积水、积冰、积雪等,设备、机房有无妨碍工作的积料或杂物。 4、检查清煤人员是否作业完毕,设备、皮带沿线维修人员是否撤离,有无其它外来人员,通道是否畅通无阻,设备检查全面到位。 5、发现问题及时报告司机、巡视班长、值班长和中控值班员处理。 第七条作业中

1、保证对讲机使用状态良好,保持与司机、巡视班长的通讯联系,发现问题及时报告和处理。 2、巡回检查皮带机、设备电机、减速器、联轴节、制动器及安全防护装置、除铁器、除尘设备等是否正常、完好。 3、如设备各电机、减速器、联轴节、制动器、滚筒、托辊等有异音、异味、异常温升和振动,皮带机有跑偏、打滑、撕裂或物料偏载、超载和溢出,安全保护装置、警报装置、除铁器、清扫器、除尘设备等有异常情况,报告值班长和中控值班员并及时采取防范措施处理。 4、遇到含杂质较多的煤种要及时通报,互相提醒。发现较危险的致害物(如较大石块、较长木头、铁器等)要及时采取防范措施,立刻拉急停并报告中控值班员和值班长,取出异物。

安全监理工程师日常巡视监控要点正式样本

文件编号:TP-AR-L6706 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 安全监理工程师日常巡视监控要点正式样本

安全监理工程师日常巡视监控要点 正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、基坑施工监理监控要点 l、基坑施工方案要经审查批准并严格按此要求 进行; 2、深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3、坑壁支护应按方案实施,按要求实施基坑环 境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的 限值; 4、基坑施工应设置有效排水系统 (坑内与坑 外); 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合

方案规定要求; 6、上下基坑必须设置登高措施; 7、进场施工机械应经验收、司机持证上岗、作业区设警戒线。 二、模板支撑系统监理监控要点 1、支撑材质钢管外径不得小于ф48X3.5mm钢管,无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3、作业环境2米以上高处制度,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。 三、施工用电监理监控要点 l、临时用电现场布置应按施组中用电平面图进行;

高支模监理安全巡视检查要点

高支模监理安全巡视检 查要点 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

模板工程及支撑体系(高支模) 1.搭设施工与模板工程的专项方案是否一致:如材料规格、纵距、横距、斜撑、连墙件设置等。 2.高处作业人员安全保障措施是否到位:作业面、洞口要有临边防护;作业人员应佩戴防护用品;要有上下专用通道,不得攀爬架体等。 3.施工单位模板支撑搭设材料、搭设过程、验收程序和验收结果是否符合要求。 4.模板支撑系统拆除的顺序和安全措施是否按专项施工方案进行。 5.模板拆除前是否经拆模申请批准,模板拆除区是否设置警戒线且有专人监护。 6. 严禁在梁模板上行走,超荷载堆物;超高排架下设置防坠网。 7.高支模系统: .高大模板工程搭设的构造要求应当符合相关技术规范要求,应设置扫地杆、纵横向支撑及水平垂直剪刀撑,并与主体结构的墙、柱牢固拉接。 .搭接高度2m以上的支撑架体应设置作业人员登高措施;作业面应按有关规定设置安全防护设施。 .模板支撑系统应为独立的系统,禁止与物料提升机、施工升降机、塔吊等起重设备钢结构架体机身及其附着设施相连接;禁止与施工脚手架、物料周转料平台等架体相连接。 .模板支撑系统在使用过程中,立柱底部不得松动悬空,不得任意拆除任何杆件,不得松动扣件,也不得用作缆风绳的拉接。 .施工过程中检查项目应符合下列要求:

(1)立柱底部基础应回填夯实; (2)垫木应满足设计要求; (3)底座位置应正确,顶托螺杆伸出长度应符合规定; (4)立柱的规格尺寸和垂直度应符合要求,不得出现偏心荷载; (5)扫地杆、水平拉杆、剪刀撑等设置应符合规定,固定可靠; (6)安全网和各种安全防护设施符合要求。 浇筑过程应督促施工单位设专人对高大模板支撑系统进行观测,发现有松动、变形等情况,必须立即停止浇筑,撤离作业人员,并采取相应的加固措施。 模板拆除前经拆模申请批准后方可拆除。 高大模板支撑系统的拆除作业必须自上而下逐层进行,严禁上下层同时拆除作业,分段拆除的高度不应大于两层。 高大模板支撑系统拆除时,严禁将拆卸的杆件向地面抛掷,应有专人传递至地面,并按规格分类均匀堆放。 模板拆除区设置警戒线且有专人监护。 常熟市诚建工程监理有限公司 2013-7-16

质量安全监控要点标准范本

操作规程编号:LX-FS-A33306 质量安全监控要点标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

质量安全监控要点标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、正确认识铁路建设工程质量安全工作的重要性 安全和质量是相辅相成、相互统一的,安全质量是构成企业财富的物质基础,没有质量就没有安全保障,更没有经济价值,因此安全质量是铁路工程建设的生命。工程质量的好坏,不但决定着铁路经济效益如何,更为重要的是关系着每名旅客的生命财产安全,一旦工程出了质量问题,轻则造成经济损失,重则会导致人员伤亡等事故。“以质量求生存,以安全求稳定”已成为“7.23”事故后铁路部门科学发展的战略目标。也正因为事故给受害者带来的灾难如此