文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 碎石桩施工方案

碎石桩施工方案

碎石桩施工方案
碎石桩施工方案

碎石桩施工方案

1、编制依据

1.1、沪汉蓉铁路合肥至武汉段WHZQ—1标工程施工招标书。

1.2、招标单位提供的工程设计图纸。

1.3、现行的铁路工程设计规范、施工规范、验收标准等有效文件。

1.4、开标前建设单位组织的现场踏勘调查资料。

1.5、我公司从事类似工程中积累的施工经验、技术总结以及工法等科技成果,现有的综合施工能力、机械设备装备情况。

1.6、北京ISO9000标准质量体系认证中心审定通过的ISO9001标准《质量手册》和《程序文件》。

1.7、DK300+280~DK308+400段试桩工艺:碎石桩机往下振动沉管到4.2~4.6m时,电流进出150A,也就是进入硬层。继续往下50㎝,电流达到200A。此时向桩管内加料,加料高度0.8m(其桩体和桩顶排水垫层填料采用未风化的干净碎石,料径不宜大于50mm,一般为5~50mm。含泥量不大于5%)。然后开始边振动边拔桩,拔桩高度到1m时开时振压。就这样在成桩过程中按桩深每米振压一次,直至到桩顶,然后停拔悬振10-20s。成桩后经过动力触探(N63.5)试验,在地面以下2m处,击5下下沉了1㎝。桩体密实度符合规范要求。成桩28天后复合地基承载力Ra不小于125Kpa. 振动频率1450r/min、流振时间、规定电流(密实电流)等成桩其他参数见附表。

2、编制范围

新建铁路沪汉蓉通道合肥至武汉段WHZQ-1标DK300+313.13~DK316+000范围内的软土路基,设计为碎石桩加固的施工段。

3、工程概况

3.1、沪汉蓉通道合肥至武汉段为双线铁路,铁路等级:Ⅰ级;限制坡度:6‰;旅客列车设计速度:200Km/h,预留250Km/h及以上条件;最小曲线半径:4500m;正线线间距:

4.6m;牵引种类:电力;牵引质量:4000t;到发线有效长:850m;闭塞方式:自动闭塞;建筑限界: 预留双层集装箱开行条件。

3.2、我项目部作业队的施工里程为DK301+940~DK301+990; DK302+260~DK302+295;DK308+280~DK308+400;DK310+260~DK310+387.5; DK310+412.5~DK310+510总长430m。该段地基为软弱土地基,无法满足铁路路基在沉降和稳定方面的要求,因此采用碎石桩加固地基。具体各段工程概况如下:

3.2.1、DK301+940~DK301+990、DK302+260~302+295段为丘间谷地,地层岩性为褐黄色粉质粘土,软塑,厚约

4.3m。设计用碎石桩加固地基,桩长1.5-

5.89m,间距1.5m, 正三角形布置, 成桩直径为50cm,桩总长为6376m, 1522根。

3.2.2、DK308+280~DK308+400段为丘间谷地,地层岩性为粉质粘土,软塑,厚约3.4m。设计用碎石桩加固地基,桩长2.37-

4.10m,间距1.5m, 正三角形布置, 成桩直径为50cm,桩总长为11770m, 2588根。

3.2.3、DK310+260~DK310+387.5、DK310+412.5~DK310+510段为丘间谷地,表层为粉质粘土,软塑,厚约3.4m;下为粉质粘土,硬塑。设计用碎石桩加固地基,桩长1.87-3.51m,间距1.5m, 正三角形布置, 成桩直径为50cm,桩总长为15688m, 6000根。

3.3、主要工程数量表

3.4、主要技术指标

桩体和桩顶排水垫层填料采用未风化的干尽碎石,径不宜大于50mm,一般为5~50mm,含泥量不得大于5%,碎石桩单桩质量检查采取单桩载荷试验和动力触探(N63.5)试验。动力触探试验规定连续5击下沉量<7cm时桩体密实。成桩28天后复合地基承载力Ra不小于125Kpa。

4、施工总体方案

4.1、施工组织机构

我单位将组建碎石桩地基加固处理工程作业队,并派出优秀的员工负责该工程的施工工作。施工组织机构详见《组织机构框图》。

组织机构框架图

4.2、施工用电

施工用电自备1台200Kw发电机组。

4.3、施工测试

根据平面控制网和导线点,采用全站仪或经纬仪放设桩中点,以确定各桩位置。用水平仪进行标高测量,在每个桩位放出原地面标高,利用钢管的长度来确定桩底和桩顶标高,确保桩长符合设计要求。

4.4、内业资料

按照武合公司关于内业资料整理的相关文件以及ISO9001标准《质量手册》和《程序文件》安排专人管理,内业资料真实。

5、主要劳动力和施工机具设备的配置

5.2、劳动力配置

根据工程量的分布情况,结合总体施工进度计划,该工程计划平均每天所需施工人数为84人,分三班倒作业,各工种共需劳动力见下表:

6、碎石桩施工工艺

采用间断填料法,每段填料长度一般为0.8~1m,成桩顺序如下:

A、振冲器对准桩位,桩位偏差不大于桩径之半。

B、振冲成孔,桩长允许偏差为-10cm,垂直度偏差不应大于1.5%。

C、将振冲器提出孔口,向孔内填第一次料。

D、将振冲器再次放入孔内将桩料振实,达到密实电流为止。

E、重复C、D步骤直到整根桩制作完成。

F、重复以上步骤,进行其他桩体施工,施工顺序应从两侧开始,逐渐向中间推进,或由外向内环绕打设。

G、施工中做好原始记录,以备验收。

碎石桩施工工艺流程图

路线测量

清理场地

桩位放样

桩机就位

套管就位

振动沉管

材料备运

挤密成桩

锤击下沉

表层处理

交工验收

7、计划开、竣工日期

6.1、DK308+280~DK308+400,计划于2006年1月19日开工,2006年2月18日竣工;

6.2、DK310+260~DK310+38

7.5 ;DK310+412.5~DK310+510,计划于2006年2月19日开工,2006年3月30日竣工;

6.3、DK301+940~DK301+990 ;DK302+260~DK302+295,计划于2006年2月15日开工,2006年3月15日竣工;

6.4、计划总体完工日期为2006年3月30日。

8、质量保证措施

8.1、质量目标

8.1.1、确保全部工程达到铁道部《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》铁建设[2005]160号。

8.1.2、工程一次验收合格率100%。

8.2、质量保证措施

8.2.1、施工机械、电器设备、仪表设备及机具等,在确认完好后方准使用。

8.2.2、碎石桩施工时要控制好加料振密过程中的密实电流,填料要坚持少量多次。

8.2.3、加强与建设、监理和设计单位的配合,主动听取监理工程师的意见,执行监理工程师的安全质量监督。

9、施工进度计划及工期保证措施

9.1、施工进度计划

根据现场的场地、工期及施工用电及工程量等因素,在2006年2月10日再投入1台碎石桩机、及相应的发电机组等,并进行试桩试验。以后根据施工进度随时调整。保证在规定的施工工期内完成工作。

9.2、工期保证措施

根据本工程特定的施工条件及环境,为了加快工程进度,保证按工期完成任务,我公司将组织一支技术熟练的队伍进场施工,从而保证工期如期完成,同时制定如下的保证措施:9.2.1加强施工现场的人员管理,充分调动一线施工人员的积极性,做到责任到人,进度到人,质量到人,配备足够的专业技术人员及技术工种,避免因人员因素影响到进度。

9.2.2定期的组织公司有施工经验的技术管理人员到现场协助解决施工中的问题,对施工中的特殊关键部位及技术问题进行超前研讨,使各种技术难题提前解决,不致影响施工进度。

9.2.3根据工程量和总工期,结合现场实际,掌握好各分部工程,控制优化工期所需的施工要素,使工程按制定的总工期如期实现。

9.2.4加强协调工作,建立强有力的后勤保障及时供给施工阶段的所需材料,保证施工不间断。

9.2.5抓好施工中关键部位的施工,对其投入充足的设备、人员,保证施工按计划进行。9.2.6强化组织领导,制定详细的作业计划,建立工期岗位责任制,确保施工组织计划的实现,使工程进度保持在稳定和均衡生产的水平,达到预定的总目标。

9.2.7施工现场设置安全质量专职检查员,加强现场的安全与质量监督工作,避免因安全、质量等问题而影响施工。

9.2.8开展“保安全、保质量、保工期”的劳动竞赛,提高劳动效率,加快施工进度。

10、安全保证措施

安全是生产的保证,安全是落实技术措施的必要方面,只有安全了才能保证生产、技术、经济的成功,所以在施工的过程中必须树立“安全第一”的观点,常讲安全,常注意安全,搞好安全生产。

10.1、因该机械主要以电力为主,所以必须注意安全用电,电源进线装好配电和漏电保护器,施工时应有电工专人负责;

10.2、机械操作人员必须熟悉操作规程和操作程序;

10.3、操作人员必须集中精力,听从指挥,不能擅自离开岗位,当发现问题时做好联系,及时处理;

10.4、桩机移动就位时,步履下应平整,管口应离地面最少有15cm,当地面有坑时,应用枕木等填平后行走,确保行走安全;

10.5、机械发生故障,先切断电源,才能处理发生的故障;

10.6、下班时应把桩机停在坚实平整的地面上或垫实的枕木垛上,切断电源,收好活动电缆,临时用电线,锁好电箱、料库防止意外发生;

10.7、进工地必须戴好安全帽,施工现场应设置施工警界线。

10.8、雨季要做好施工防范及各种临时设施的防排水工作,要保持排水沟渠的畅通。做好防洪工作,对施工人员配备必要的劳动保护用品,备足防洪抢险材料,向当地气象部门索取历年的气象资料并随时掌握施工年度及施工期间的气象预报,提早安排,做到有备无患。10.9、夜间对施工现场备有充足的照明设备,夜间施工时气温较低,要确保防寒,不能在工地随意生火取暖。夜间施工要加强换班制度。

11、环保、水保、文物保护和文明施工措施

11.1、成立环保、水保、文物保护管理体系,制定详细的环保、水保、文物保护和文明施工的方案;

11.2、尊重当地的民风民俗,建立良好的工农关系;

11.3、设立专门负责用水、用电、地亩及协调地方关系人员;

11.4、对施工中产生的废料、废水进行处理,泥浆污水要进行沉淀处理后满足相应的排放标准后才能排入受纳污体;严禁石油类污染物直接排入受纳水体;

11.5、严格控制施工噪声对当地的污染,附近有噪声环境敏感点其噪声排放标准应满足《城市区域环境噪声标准》;

11.6、生产和生活垃圾应分类统一收集,密封包装再运到指定的地点掩埋处理;

11.7、开展学习和教育,贯彻执行《文物保护法》,在施工中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时,立即停工封闭现场,在派专人保护现场的同时,派人迅速通知建设单位和当地文物部门。经过文物部门处理后,再进行施工,确保祖国文化遗产不受侵害,严禁对发现文物私自占有或非法转卖。

11.8、工地始终做到整洁有序、文明施工、工完料尽,保护当地水资源和建筑物,避免造成损失。

碎石桩施工方案

第一章编制说明 第一节编制依据和原则 一、编制依据 1、国家、铁路现行设计规范、施工规范,验收标准和有关规定。 2、设计文件:有关设计图表及工程数量。 3、承发包合同、招投标文件。 4、现行铁路定额。 5、现场调查相关资料。 二、编制原则 1、必须遵守国家、铁道部和四川省、重庆市有关政策、法规和条例。 2、按照国家法律法规要求,安排好环保、水保工作、作好文物保护工作。 3、认真做好调查研究,根据当地自然环境和气候条件,因地制宜地制定施工方案。 4、努力改进施工工艺,提高机械化施工水平,积极慎重地采用新技术、新工艺、新材料、新设备,以求得先进技术,工程质量和合理选价的高度统一。 5、先重点后一般,全面规划,突破重点,强调施工组织设计的科学性、实施性、操作性、严密性和可靠性。 6、文字部分要简练,表达清楚,图表部分要清晰、规范。 第二节编制范围 本施工组织设计适用于遂渝线第五标段软土处理,碎石桩加固。 第二章工程概况 一、工程简介 本标段软土处理(碎石桩)共有三段:DIK51+110~+215,长105m(振动沉管碎石桩);DIK51+420~+595,长170m;DIK51+850~+890,长40m(干冲碎石桩)。本段软土地基处理采用φ60cm碎石桩加固,三角形布置,桩间距1.0m。加固宽度为路堤坡脚外2m,加固深度打穿软土层。在碎石桩顶部铺设二层双向50KN/m土工格栅及0.5m厚的中粗砂或砂砾石垫层。 第三章施工准备 我单位已有计划地组织机械、设备及人员进场,到目前为止,本工程所

需机械设备已进驻施工场地,十台CK150-B型干冲桩机及一台DZ45型沉管桩机,并有80人已到现场, 本段距离县城8公里左右,县城附近有碎石、涪江河卵石以及用卵石加工的碎石可供工程使用。 施工便道由站场路基的施工便道进入;由隧道及站场变压器引低压线进入施工现场,满足施工,生活需要。 第四章施工进度安排 一、工期 该段软基处理工期为 30 天,2003年9月1 日开工,2003年10月 1 日完工。施工准备安排2天时间;桩体工程安排28天;收尾工程安排1天。 第五章施工方案 施工前应对场地进行平整,并配套相应的设备、机具、施工用电、障碍物排除等。打桩前应先定出每个桩的桩位,编制好打桩顺序,并对准备使用的碎石骨料进行抽样检验,做级配试验,本段碎石桩采用干振碎石法施工,施工前至少应做两根试桩用来确定施工参数。 一、振动沉管碎石桩 1.施工工艺流程(见下图) 2.施工工艺

碎石桩的施工方案

1.0 工程概况 本工程振冲碎石桩的直径d=0.8m,间距为1.6m。桩长为6.0m, 正三角布 置,桩底申至强风化泥岩层,碎石桩总根数为2166 根。为了解决碎石桩在施工中用水问题,在坝体的上游修筑一蓄水池(长:7m;宽:4m;高:4 m)2.0 施工总体设想 碎石桩总长为12996m,施工拟投入2套振冲桩机同时进行,计 划一个半月内完成,其施工顺序沿着道路的前进的方向平行流水施工。碎石材料以载重汽车运至施工现场。 3.0 施工方案 1施工准备 1 )场地平整施工:振冲碎石桩施工前先进行场地平整,场地平整标高为根据地形图拟定的标高,施工时根据“宁填务挖”的原则进行整平。挖出地表坚硬的物体,使振冲器能顺利下钻。 2)场地清理与掘除:在场地确定清理、掘除、拆除的范围后,按施工规范和设计要求进行清理。 a.土及草皮在较干硬的地主要用推土机、人工配合,装载机铲 除。自卸车运输弃于指定弃土区。低洼潮湿的地方主要用挖掘机清除。机械无法清楚的地方则用人工挖除。 b.填土路基用地范围内的垃圾、有机物残渣及原地面以下至少 200mm 内的草皮、树根、农作物的根系和表土予以清除,并符合振冲碎石桩 桩顶标高。 3)测量放样及布桩 根据图纸要求的布桩原则进行布桩,并绘制测量放线图,交于

监理和设计单位复核后,方进行测量放样,每个桩位均以竹钎做标志,编制桩号。 4)正式施工前,每个机组和各个地质状况不同的场地进行现场成桩试验,试桩的根数为7—9 根,已取得满足设计要求所需的施工机具、施工工艺和技术参数,以此作为正式施工的依据。 5)进行施工技术交底。在施工的各项准备工作完成后,施工前由技术负责人根据试桩结果及设计要求向全体施工人员进行施工交底。 2振冲碎石桩试验段施工振冲碎石桩施工前,根据施工规范要求施工前须通过试验段的施工,记录冲孔、清孔、制桩时间和深度、记录冲水量、水压、填入碎石量及电流的变化等,验证设计参数和施工控制的有关参数,选定科学合理的技术参数作为振冲碎石桩施工的控制指标。根据现场试桩的结果,需要取得如下的施工技术参数:造孔电流、造孔水压、加密电流、加密水压、留振时间、填料量和加密段长度等。施工时应密切注意对周围结构物的影响。 试桩施工直接在振冲碎石桩施工范围内进行布置,根据振冲碎石桩施工图设计的施工要求,每区段振冲碎石桩施工前都必须进行试验桩施工,每区为7—9 根 试验桩施工过程如下: 1)首先用吊机将振冲器吊起垂直对准桩位,启动水泵和振冲器,水压控制在400—600kpa之间,水流量为每分钟350—400L,将振冲器徐徐沉入土中,观察此过程电流变化范围,振冲器继续以每分钟1.5m 左右往下沉,通过造孔电流和造孔水压的变化是否进入。

碎石桩专项施工方案

. 碎石桩专项施工方案. 一、编制依据与原则1、编制依据 1 施工图纸 施工调查及现场查勘2 3 《公路工程质量检验评定标准》

4 施工现场临时用电安全规范 相关法律、法规及对质量、水土保持、环境保护、安全管理的规定。5 2、编制原则1严格按照明确的设计施工规范和质量评定验收标准。坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性与实事求是相结合。2对施工现场坚持全员、全方位、全过程严密监控、动静结合、科学管理的原则。3二、工程概况 1、概况 拟建的市中区中兴大道(齐陶路)K0+734-K0+900段位于规划崮山路西侧,规划学院东路西侧,长度166米,中间车道宽29米,路面层下换填1-2米的块石,南侧人行道及非机动车道下拟埋设的管道有雨水管(砼)埋深2.2米,路灯管线埋深1.8米,地沟电力埋深1.8米;北侧的非机动车道下拟埋设的管线为污水管埋深2.6米,雨水管(砼)埋深2.2米,路灯管线埋深1.8米。拟加固处理的有效宽度为46米。该段路为回填的旧矿坑,回填材料为杂填土,为提高地基承载力,现对路基进行加固。 本工程沉管碎石桩桩径700mm间距1400mm,桩长不定尺,梅花状布置,桩顶设置厚度0.5米碎石垫层。 2、地质条件

根据场地勘察报告,在钻孔揭露深度内见到的地层主要有2层,即1层为杂填土层2层全风化砂岩层,现就各层岩土的性质、分布叙述如下: 1层杂填土层拟建场地所有钻孔上部均见有该层,揭露地层埋深0.6-12.5米,层厚0.6-12.5米,灰、灰黑色,松散,饱和,均匀性差,工程性质较差。 2层全风化砂层岩拟建场地所有钻孔上部均见有该层,揭露地层埋深0.6-12.5米,所有 米,浅黄色,全风化,胶结度差,岩心呈现土状至钻孔均未穿透该层,进入该层最大厚度9.4 块状,手捏易碎,矿物成分主要为石英、长石,结构基本破坏,岩体较破碎,采取率一般。3、水文地质条件 本次勘探深度范围内大部分钻孔上部见有地下水,为上层滞水。

高速公路路基碎石桩施工方案

碎石桩施工方案 第一章工程概述 一、工程概况 K60+980~K61+070段处于软土路基地段需要对路基进行加固处理。该段线路基底地质为水田:淤泥质黏土,粉质黏土,软塑,硬塑,粉砂,中密、饱和。 二、软土路基处理措施 地基采用沉管碎石桩加固软土地基,桩间距为 1.5m,按梅花形布置。碎石桩施工完成,检验合格后,在桩顶分层填筑0.5m厚碎石垫层,碾压密实满足基床以下路堤的压实标准。 第二章施工方案 一、加固原理 沉管碎石桩是在振动锤的振动作用下,把套管沉至规定的设计深度,套管入土后,挤密套管周围土体,然后向管内投入碎石,再使碎石排入土中,分段振捣密实,形成较大直径的碎石桩,并将桩间土体进一步挤密,经多次循环后既成完整的碎石桩。桩与桩间土形成复合地基,从而提高了地基的承载力,并防止砂土液化。 二、施工方法 1、施工准备 1)技术准备 根据设计本线碎石桩桩体原材料选用一定级配且不易风化的碎石,粒径宜为20~50mm,含泥量不得大于5%。

每工点施工前按照规范及设计要求进行成桩工艺性试验,待工艺试验桩经检验满足设计和质量要求后,并报监理单位确认后,进行大面积施工。 根据设计资料绘制碎石桩布桩图,并注明桩位编号及施工说明。采用全站仪或经纬仪进行现场桩位放样,做好标志桩。 确定施打顺序:施工顺序采用跳打形式,并由外缘向中心进行,相邻两根桩必须采用跳跃间打。 2)场地准备 原地面清理、整平,并进行桩位放样。 3)机具设备准备 碎石桩机、发电机、卷扬机等设备应经检查、维修,保证成桩过程顺利进行。 检查电源、线路,并做好照明准备工作。 4)人员准备 配齐所有管理人员和施工人员,并对所有人员进行技术交底、安全交底。 2、碎石成孔作业内容 1)钻孔作业 在施工准备完成后,由钻机操作手按照放样桩位负责钻机正确就位。就位后,把桩管及桩尖对准桩位,桩靴闭合。启动振动器,在钻进过程中,由钻机操作手负责桩机正确操作并对土层变化情况做好原始施工记录。并按技术交底要求钻至设计标高。

碎石桩施工方案

c4标碎石桩施工方案 第一章工程概述 一、工程概况 本合同段碎石桩桩径①0.5m,碎石桩总数量16671n,其中桥台背碎石桩11331m涵台背碎石桩5340n。桥台背碎石桩离台背前墙1.6m 起,桩必须穿入原地面2m以下,涵台背碎石桩离台背2m起,桩必须穿入基础顶面1m选定上跨盐化大道桥和K114+900涵洞作为首件工程。 二、桥、涵台加固处理措施 采用沉管碎石桩加固桥、涵背土地基承载力,桩间距为2m按梅花形布置,先施工边孔按先边后中的原则进行施工。 第二章施工方案 一、加固原理 沉管碎石桩是在振动锤的振动作用下,把套管沉至规定的设计深度,套管入土后,挤密套管周围土体,然后向管内投入碎石及石灰 (5% ,再使碎石和石灰混合排入土中,分段振捣密实,形成较大直径的碎石桩,并将桩间土体进一步挤密,经多次循环后既成完整的碎石桩。桩与桩间土形成复合地基,从而提高了地基的承载力,并防止砂土液化。 二、施工方法 1、施工准备 1)技术准备 根据设计本线碎石桩桩体原材料选用粒径2?5cm的卵石及5% 的石灰,且碎石含泥量不得大于5%。 每工点施工前按照规范及设计要求进行成桩工艺性试验,待工艺试验桩

经检验满足设计和质量要求后,并报监理单位确认后,进行大面积施工。 根据设计资料绘制碎石桩布桩图,并注明桩位编号及施工说明。采用全站仪或经纬仪进行现场桩位放样,做好标志桩。 确定施打顺序:施工顺序采用跳打形式,并由外缘向中心进行,相邻两根桩必须采用跳跃间打。 2)场地准备 场地清理、整平,并进行桩位放样。 3)机具设备准备 沉管桩机、发电机、装载机等设备应经检查、维修,保证成桩过程顺利进行。 检查电源、线路,并做好照明准备工作。 4)人员准备 配齐所有管理人员和施工人员,并对所有人员进行技术交底、安全交底。 2、碎石成孔作业内容 1)钻孔作业 在施工准备完成后,由钻机操作手按照放样桩位负责钻机正确就位。就位后,把桩管及桩尖对准桩位,桩靴闭合。启动振动器,在钻

振冲碎石桩施工方案

目录 1.工程概况 (1) 2.方案选择 (3) 3.设计依据 (4) 4.地质概况 (4) 4.1、地层结构 (4) 4.2、水文地质条件 (5) 5.振冲碎石桩设计 (5) 5.1、桩间距计算 (5) 5.2、布桩设计 (6) 5.3、技术要求 (6) 6.质量检测 (7) 设计图纸 北京韩一汽车饰件有限公司厂房 振冲碎石桩设计及施工方案

一、工程概况 北京韩一汽车饰件有限公司厂房的建筑场地位于顺义区仁和镇河南村。受北京韩一汽车饰件有限公司委托,北京京岩工程有限公司承担了本工程建筑场地的岩土工程勘察工作。本工程由北京市工业设计研究院负责设计工作。本工程由地上3层框架结构的办公楼和1层框架结构的主厂房(跨度为36×3+24×1)及地上1层混和结构的变电所、空压站、锅炉房、消防泵房及门卫组成,上述各建筑物均无地下室。基础深度拟为2.00m,目前本工程的室内地坪标高(±0.00标高)尚未确定。 拟建场区位于潮白河西岸、高河漫滩内,历史上曾是潮河故道,现状地形基本平坦,场内西部有一条南北向的排水沟,宽约7.00m,沟深约1.5m左右。勘察期间,勘探钻孔孔口处相对面标高一般为27.10m—27.57m,唯2#孔位于排水沟内,孔口标高为25.97m。 根据现场勘察及室内土工试验成果,将本次勘探深度(21.00m)范围内的土层按照成因类型、沉积年代划分为人工堆积层、新近沉积层和第四纪沉积层三大类,根据各土层岩性及工程性质指标对各土层进行一步划分。现按自上而下顺序,对各土层分述如下: ●表层为厚0.70m-1.90m的人工堆积之粘质粉土、粉质粘土填土①层。 ●标高25.17m-26.78m以下以下为新近沉积的粉质粘土、粘质粉土②层, 粘质粉土、砂质粉土②1层,重粉质粘土、粉质粘土②2层。

碎石桩施工方案模板

碎石桩施工方案

滨海公路辽河特大桥工程碎石桩施工方案 桩号: K3+546-K3+691

编制人: 张宇 审核人: 罗凤启 编制单位: 沈阳维通建筑工程有限公司 编制日期: 二00九年四月四日 滨海公路辽河特大桥碎石桩施工技术方案 一、工程概况 滨海公路辽河特大桥碎石桩工程起点位于桩号K3+546, 终点位于桩号K3+691, 碎石桩主要分布在大桥桥头引道位置处, 碎石桩设计桩径80cm, 设计工程量为15674延米。 二、场地清理及准备工作施工前调查碎石桩施工范围内地下管线情况( 是否动迁完毕) , 与路两侧建筑物有无矛盾, 如有矛盾及时处理。对碎石桩施工现场进行整平处理, 原旧路需要用挖掘机进行挖除( 太硬, 振冲器损坏) , 挖除后的废料用翻斗车弃到弃土场。原旧路两侧为原地表土,

应用推土机进行推平, 并用推土机在上面进行碾压, 保证碎石桩的施工设备具备作业条件。开工前对碎石桩机具设备进行全面检查, 预备足够零配件。然后进行碎石桩施工。 三、振冲碎石桩施工本工程碎石桩所在位置为大桥桥头引道高填方路基。采取振冲碎石桩施工方法, 将严格按照《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》JTJ017-96的技术标准进行施工。预计工期为45天, 因具体变更图纸尚未下发, 因此具体开工日期暂不能确定。后附附表1: 《碎石桩人员投入计划》; 附表2: 《碎石桩设备投入计划》⑴施工工艺: ①根据设计要求采用130KW振冲器及配套工具 ②根据施工图设计的桩距、整体处理宽度及桩号位置, 由专业测量人员进行测放桩位, 可使用白灰进行标点, 并加以妥善保护; ③组装好振冲器后, 接通水源﹑电源; ④调试设备,校核各项技术参数,以确定设备处于良好运行状态; ⑤施工机具﹑人员就位, 吊车起吊振冲器对准桩位; ⑥造孔: 开动高压水泵冲水, 启动自动控制系统, 待振冲器运转正常后, 使振冲器徐徐贯入土中, 振冲器下降速率控制在 1.0- 3.0m/min; ⑦清孔: 造孔结束后, 将振冲器提出孔口, 再以较快速度从原孔贯入, 使桩孔畅通, 为了便于填料加密, 可将振冲器提升2-3次; ⑧填料加密: 向孔内倾倒部分石料压底, 然后用振冲器反插至设计

地基处理(碎石桩)专项施工方案

中铁一局西平铁路第二项目部 地基处理(碎石桩)专项施工方案 1.适用范围 中铁一局西平铁路第二项目部所属管段设计起至里程为DK156+122~DK200+000,共计43.878km,其中多处为湿软性地基,为了消除其湿软特性,提高地基承载力,对该段进行了专门的地基处理设计,管段内前后地基处理有类型有:碎石桩地基处理、灰土挤密桩地基处理、强夯地基处理、砂卵石换填地基处理等。 本管段DK168+400~DK170+100、DK177+650~DK177+630及 DK179+400~DK179+520、DK199+200~DK200+000段路基基底均设置碎石桩处理, 碎石桩顶铺设0.5m厚砂卵石垫层,垫层内铺设一层80KN/m的土工格栅。碎石桩桩径0.5m,桩间距为1.5m,呈等边三角形布置,施工范围为两侧坡脚线以内。其中DK1 DK168+400~DK170+100段桩长6m,共计29256根;DK177+650~DK177+630及DK179+400~DK179+520段桩长4~7m,共计23795;DK199+200~DK200+000段其中DK199+200~DK199+600桩长5.0m,DK199+600~DK200+000桩长6.0m,共计11888根。 本专项方案为明确地基处理范围内碎石桩施工作业的工艺流程、操作要点、相应的工艺标准及检测方法,规范碎石桩的施工作业,保证地基处理的质量。 2.作业准备 2.1内业技术准备 对施工图纸认真进行的审核,积极组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,澄清有关的技术问题,熟悉规范,技术标准。制定施工安全保证措施及应急预案,对施工人员进行技术交底和上岗前的技术培训,考核合格后持证上岗。

碎石桩专项施工方案

环湖路古城段提升改造工程(第三合同段)碎石桩专项施工方案 项目总工: 项目经理: 中铁上海工程局集团有限公司 环湖路古城段提升改造工程(第三合同段) 项目 经理部编制 2014年7月25日

环湖路古城段提升改造工程(第三合同段) 碎石桩专项施工方案 编号:版本号:发放编号:编制: 复核:审核:批准:有效状态: 中铁上海工程局集团有限公司 环湖路古城段提升改造工程(第三合同段)项目 经理部编制 2014年7 月25 日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程施工特点 (2) 四、施工部署 (4) 五、施工工艺 (5) 六、质量保证措施 (9) 七、质量检验 (10) 八、碎石桩常见问题及处理方法 (10) 九、安全生产管理措施 (11) 十、文明施工管理措施 (14)

一、编制依据1《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 ( GB50202-2002) 2《建筑地基处理技术规范》 ( JGJ79-2012) 3《建筑桩基技术规范》 ( JGJ94-2008) 4《建筑基桩检测技术规范》 (JGJ 106-2003) 5 其它国家、行业及地方标准 6 设计单位提供的施工图纸 二、工程概况 本工程起点为k5+240 ,位于大和尾村东侧,止点为k8+200 ,位于四家村东侧,全长2960m,全线双向四车道,道路红线宽26m,工程内容包括道路工程、涵洞工程、雨水工程及道路附属工程。全线新建便道8km,新建机动车道45870 m2,非机动车道21534 m2,人行道12064川;路基挖方7374m3,填方227961 m 3,新建箱涵、圆管涵618m;公交站台4座;d300-d600 雨水管道6280m,雨水检查井213座。路基地基处理采用CFG桩,沉管碎石桩,预应力混凝土管桩三种桩型加固处理,CFG桩30.032万延米;碎石桩16.4866 万延米;预应力管桩40.4081 万延米。道路等级为城市次干道;设计速度为40km/h ;道路宽度为路基段26m;抗震设防烈度为8度(0.2g );设计洪水频率为1/100 ;设计最高水位:1887.9m ( 百年一遇洪水频率);环境类别为I 类。 三、工程施工特点 3.1 地质情况 本合同段内全线路基地表主要为水塘、鱼塘或农田, 地基内分布有软塑 -流塑状粘土、淤泥及泥炭质土,土体属“三高”(大孔隙比、

碎石桩施工方案1

目录 1、工程概况1 2、施工总体方案1 3、施工机具设备的配置与要求 4 4、施工工艺 4 5、施工注意事项4 6、计划开竣工日期 5 7、质量控验 5 8、安全保证措施 6 9、环保、水保、文物保护和文明施工措施 6 10、桩位排列平面图9 1、工程概况:

李朗路市政工程本合同段起点桩号为K1+209.521,终点桩号为K1+520,设计碎石桩桩径0.5m,间距1.1~1.4m,桩长为5.5m~14.5m,正三角形布置,处理桩号为: K1+130~K1+140过渡段处理长度10.0m,桩长7.0m,间距1.4m; K1+140~K1+275处理长度135.0m,桩长12.0m,间距1.1~1.4m; K1+275~K1+320处理长度45.0m,桩长14.5m,间距1.1~1.4m; K1+320~K1+355处理长度35.0m,桩长10.0m,间距1.1~1.4m; K1+355~K1+365过渡段处理长度10.0m,桩长7.0m,间距1.4m; K1+520~K1+527过渡段处理长度7.0m,桩长7.0m,间距1.4m; K1+527~K1+573处理长度45.0m,桩长12.0m,间距1.1~1.4m; K1+573~K1+580过渡段处理长度7.0m,桩长7.0m,间距1.4m; K1+780~K1+913.088处理长度133.088m,桩长5.5m,间距1.1~1.4m; 2、施工总体方案: 2.1施工准备: 1)场地清理与掘除:清除路基用地范围内的垃圾、有机物残渣及原地面以下至少2 00mm内的草皮、树根、农作物的根系和表土,按设计要求局部进行换填处理,填挖至碎石桩桩顶标高。方沟段基底到路槽采用空桩。施工时根据"宁填勿挖"的原则进行整平。挖除地表坚硬物体,使振冲器能顺利下钻。 2)布置场内运输道路、道路两边的排水盲沟、料场、准备好照明设施以 便夜间施工。 3)测量放样及布桩:测量放线,恢复中线,放出路段边线桩,测量地面整平后的标高,做好排水系统,保证排水通道的畅通;根据图纸要求的布桩原则进行布桩,并绘制测量放线图,交与监理及项目部复核后,方进行测量放样,每个桩位均作标志,编制桩号。

碎石桩施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、人员、机械设备、仪器配置 (3) 四、施工技术方案 (4) 五、质量保证措施 (8) 六、安全保证措施 (9) 七、环境保护技术组织措施 (10) 八、文明施工、文物保护措施 (11)

碎石桩施工方案 一、编制依据 (1)《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006)。 (2)《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》(JTG/T D31-02-2013)。 (3)《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)。 (4)两阶段施工图设计。 二、工程概况 本标段为机西高速二期4合同段,标段内上部粉土机粉细砂较松散,路段区内20m以上路基及桥基饱和粉土机粉细砂存在地震液化问题。地震可液化土层主要为上部饱和、孔隙比大的粉土和粉细砂层,对工程有一定的影响,挤密法是处理地震地震液化路段处理方式之一,处理范围主要为桥头地基和填土高度较高的路基,对于深部液化土层采用挤密碎石桩处理,减少砂土液化造成的地基承载力下降。我标段两阶段施工图设计碎石桩为直径50cm,按正三角型布桩,桥头过渡段桩间距1.5m、桥头段桩间距1.2m、台前锥坡桩间距1.8m,单根长5-7m,桩顶铺设50cm碎石垫层,K30+700-K40+450段设计碎石桩总计183581延米。

三、人员、机械设备、仪器配置 1.人员配备 现场管理人员一览表 2.施工机械的配备 施工机械表 3.仪器的配备 主要测量检测仪器表

四、施工技术方案 1.施工准备 (1)开工前组织施工技术人员仔细复核图纸,熟悉图纸要求和设计意图。 (2)场地平整,清除施工场区内的杂物、积水以及地表植物等。整平标高为设计桩顶标高+0.3m。 (3)按等边三角形布置,在现场用全站仪和钢尺定出每根桩的桩位,并白灰粉做好标记,每根桩的桩位误差±50mm。 (4)施工现场配备计量仪器设备,做好计量装置的标定工作。 (5)现场备存一定碎石材料,备料必须具有良好的稳定性和排水性,碎石一般来说最大粒径不超过50mm,而且5-10cm的粒料含量应占粒料总质量的50%-60%,桩料的含泥量不大于5%,作为桩体填料。 (6)对进场的机具设备进行组装和调试,确保机具的完好率,保证满足施工要求。 (7)施工前,在桩机立架上以1米为单元用油漆作标记,以此来控制沉管深度。 (8)施工现用电主要采用发电机供电。 (9)挤密碎石桩施工前进行成桩试验,已获得各种满足密实度的技术参数(如振动锤下沉速度、成孔时间及速度、振动锤留振时间、达到密实度的电流值、成孔加料情况等),成桩工艺性试验的桩数不少于5根。大面积施工时,必须参照试桩确定参数进行施工,保证成桩质量。 2.碎石桩施工方案、方法及工艺 采用振动沉管法 2.1施工工艺

振冲挤密碎石桩施工方案

一、工程概况 XXXX段为软土路基,大部分位于水田地,基底采用碎石桩加固,桩径0.5m,桩间距1.4m,正三角形布置,加固深度范围3.7~6.5m,桩顶铺设厚0.4m的碎石垫层内夹铺一层抗拉强度50KN/m的双向拉伸高强聚酯长丝经编土工格栅。 二、施工工艺及原理 振冲碎石桩是以振动沉管方式挤土造孔,分层填加桩料并振实成桩,其加固机理为对土进行置换及挤密,促进排水固结从而提高复合地基的承载力。 1.准备工作 1.清理平整场地:夯实回填素土至地面,消除高空和地面障碍物。 2.测量放线:恢复中线,放出路段边线桩,清理平整施工段地基表面,测量整平后的标高,做好排水系统,保证排水通道的畅通; 3.按设计文件桩间距及形式绘制碎石桩施工平面图及布桩图,按桩位图准确放出桩位并编号,桩间距允许差为50mm; 2.试桩 碎石桩施工前,应根据现场的实际情况进行成桩试验,取得各种机械参数,以确保大面积施工质量,试桩的数量不得少于2根,成桩试验要求达到以下目的: 1.根据本段路基不同的地质情况现场确定桩体的有效长度。本段设计桩长 3.7~6.5m,桩径0.5m,桩间距1.4m。 2.掌握满足设计要求和各种技术参数,如振动频率、留振时间、反插深度、桩管提升高度和速度、电机的工作电流及完成全过程的施工时间等。 3.掌握振动沉管的阻力情况,选择合理的技术措施,确保挤密的均匀性和桩身的连续性。 4.检验试验所确定的碎石灌入量是否能达到设计要求。 5.检测桩身的质量是否能达到设计要求。 3.施工方法 碎石桩采用振动沉拔桩机振动成桩法施工,施工顺序采用从中间向外围打桩,或隔排施工,具体成桩工艺如下:

1.水田地段应排水疏干后挖除地表0.3~0.5m厚种植土,旱地及旱田地段挖除地表植物根系,并用土回填至原地面,对于水田内积水坑应先排水疏干再用土回填至原地面,回填土需进行碾压,碾压密实至压实系数≥0.9,地基系数K≥90MPa/m。 2.桩机就位,校正桩管垂直度应≤1.5%;校正桩管长度及投料口位置,使之符合设计桩长;设置二次投料口;在桩位处铺设少量碎石。 3.启动振动锤,将桩管下沉到设计深度。 4.稍提升桩管使桩尖打开。 5.停止振动,立即向管内装入规定数量的碎石。(第一次投料)灌满沉管。 6.振动拔管,拔管前先振动1分钟以后边振动边拔管,每提升1m导管反插30cm,留振10-20秒,拔管速度为1~2m/min。 7.根据单桩设计碎石用量确定第一次投料的成桩长度,进行数次反插直至桩管内碎石全部拔出。 8.提升桩管开启第二投料口并停止振动,进行第二次投料直至灌满。 9.继续边拔管边振动,直至拔出地面。 10.提升桩管高于地面,停止振动进行孔口投料(第三次投料)直至地表。 启动反插,并及时进行孔口补料至该桩设计碎石桩用量全部投完为止。每根桩的反插次数一般不低于14次。 11.孔口加压至前机架抬起,完成一根桩施工。 12.移动桩架至另一孔位,重复以上操作。 13.在施工时如遇下料困难,可往桩管内加水,即可解决。 14.做好场地内的排水工作,地下渗出的水要及时排出。 15.铺碎石垫层时一定要清出桩头,使排水通道畅通,地下水可利用挖排水沟排出路基之外。 原地面处理测 量 放 样 机 具 就 位 沉 管 至 设 计 深 度 加 料 拔 管 拔 管 下 压 机 具 移 位 拔 管 重复循环施工至桩顶 碎石桩流程图

碎石桩施工方案

深圳北站综合交通枢纽配套工程西广场碎石桩施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 企业名称:中铁建工集团有限公司 编制日期:2010年8月22日 审核记录 项目名称深圳北站交通枢纽西广场工程项目经理张海洋措施编号编制责任人涂秋参加部门及人员:

目录 一、编制依据 1 二.工程概况 1 三、施工总体方案 2 四、组织机构及施工准备 7 五、工期安排 8 六、振动沉管挤密碎石桩法质量控验 8 七、安全保证措施 9 八、环保和文明施工措施 9 深圳北站综合交通枢纽配套工程西广场 碎石桩施工方案

一、编制依据 1、北京城建设计研究总院有限责任公司设计的西广场地下车库出入口地基处理图纸(SZBZ/D05/S/J02/SRL/QT/122300/A); 2、国家及深圳市现行的有关规范、规定及标准相关技术规范(但不仅限于以下内容): (1)、建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002、DBJ15-38-2005); (2)、工程测量规范(GB50026-2007); (3)、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001). 二.工程概况 深圳北站交通枢纽配套工程位于深圳市宝安区龙华西南部,西广场工程站地面积约为9公顷,包含地下车库、长途车站、A1,B1开发建筑。为了保证西广场地下车库与市政道路(致远中路)之间的连接,并最大限度不影响致远中路的地面通行能力,需设置3处出入口通道,其中出口通道2处(以C1、C2表示),均与车库的地下一层相接。C1出口通道直接右拐进入致远中路东侧,C2出口通道在致远中路下穿行后左拐进入致远中路西侧;入口通道1处(以J1表示),J1入口通道由致远中路西侧进入,左拐穿行致远中路后进入地下车库,其分为两条车道,其中左侧车道进入车库的地下一层(J1-1),右侧车道进入车库的地下二层(J1-2)。这些出入口通道仅供车库内的小型车辆出入。 三处出入口通道路由位置原状地面起伏较大,其中C1出口通道位于既有平南铁路的沟谷北侧,地势较低,需要填方,最大填方高度近21m,拟采用碎石桩(必须先强夯)和强夯法进行处理;C2出口通道局部位于山头下方,地势较高,需待山头进行边坡处理并清表至设计标高后再行施工,其他区段作一般挖方处理,U型槽末端填土较深,拟采用换填垫层法进行处理。J1入口通道靠近地下车库段位于

碎石桩专项施工方案.

一、编制依据与原则 1、编制依据 1 施工图纸 2 施工调查及现场查勘 3 《公路工程质量检验评定标准》 4 施工现场临时用电安全规范 5 相关法律、法规及对质量、水土保持、环境保护、安全管理的规定。 2、编制原则 1严格按照明确的设计施工规范和质量评定验收标准。 2坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性与实事求是相结合。 3对施工现场坚持全员、全方位、全过程严密监控、动静结合、科学管理的原则。 二、工程概 况 1、概况 拟建的市中区中兴大道(齐陶路)K0+734-K0+900段位于规划崮山路西侧,规划学院东路西侧,长度166米,中间车道宽29米,路面层下换填1-2米的块石,南侧人行道及非机动车道下拟埋设的管道有雨水管(砼)埋深2.2米,路灯管线埋深1.8米,地沟电力埋深1.8米;北侧的非机动车道下拟埋设的管线为污水管埋深2.6米,雨水管(砼)埋深2.2米,路灯管线埋深1.8米。拟加固处理的有效宽度为46米。该段路为回填的旧矿坑,回填材料为杂填土,为提高地基承载力,现对路基进行加固。 本工程沉管碎石桩桩径700mm间距1400mm,桩长不定尺,梅花状布置,桩顶设置厚度0.5米碎石垫层。 2、地质条件 根据场地勘察报告,在钻孔揭露深度内见到的地层主要有2层,即1层为杂填土层2层全风化砂岩层,现就各层岩土的性质、分布叙述如下: 1层杂填土层拟建场地所有钻孔上部均见有该层,揭露地层埋深0.6-12.5米,层厚0.6-12.5米,灰、灰黑色,松散,饱和,均匀性差,工程性质较差。 2层全风化砂层岩拟建场地所有钻孔上部均见有该层,揭露地层埋深0.6-12.5米,所有

碎石桩施工方案1

碎石桩施工方案1 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 1、工程概况 1 2、施工总体方案 1 3、施工机具设备的配置与要求 4 4、施工工艺 4 5、施工注意事项 4 6、计划开竣工日期 5 7、质量控验 5 8、安全保证措施 6 9、环保、水保、文物保护和文明施工措施 6 10、桩位排列平面图 9

1、工程概况: 李朗路市政工程本合同段起点桩号为K1+,终点桩号为K1+520,设计碎石桩桩径0.5m,间距~1.4m,桩长为5.5m~14.5m,正三角形布置,处理桩号为: K1+130~K1+140过渡段处理长度10.0m,桩长7.0m,间距1.4m; K1+140~K1+275处理长度,桩长12.0m,间距~1.4m; K1+275~K1+320处理长度45.0m,桩长14.5m,间距~1.4m; K1+320~K1+355处理长度35.0m,桩长10.0m,间距~1.4m; K1+355~K1+365过渡段处理长度10.0m,桩长7.0m,间距1.4m; K1+520~K1+527过渡段处理长度7.0m,桩长7.0m,间距1.4m; K1+527~K1+573处理长度,桩长12.0m,间距~1.4m; K1+573~K1+580过渡段处理长度,桩长7.0m,间距1.4m; K1+780~K1+处理长度133.088m,桩长5.5m,间距~1.4m; 2、施工总体方案: 施工准备: 1)场地清理与掘除:清除路基用地范围内的垃圾、有机物残渣及原地面以下至少200mm内的草皮、树根、农作物的根系和表土,按设计要求局部进行换填处理,填挖至碎石桩桩顶标高。方沟段基底到路槽采用空桩。施工时根据"宁填勿挖"的原则进行整平。挖除地表坚硬物体,使振冲器能顺利下钻。 2)布置场内运输道路、道路两边的排水盲沟、料场、准备好照明设施以

碎石桩施工方案-(1)

C4标碎石桩施工方案 第一章工程概述 一、工程概况 本合同段碎石桩桩径Φ0.5m,碎石桩总数量16671m,其中桥台背碎石桩11331m,涵台背碎石桩5340m。桥台背碎石桩离台背前墙1.6m 起,桩必须穿入原地面2m以下,涵台背碎石桩离台背2m起,桩必须穿入基础顶面1m。选定上跨盐化大道桥和K114+900涵洞作为首件工程。 二、桥、涵台加固处理措施 采用沉管碎石桩加固桥、涵背土地基承载力,桩间距为2m,按梅花形布置,先施工边孔按先边后中的原则进行施工。 第二章施工方案 一、加固原理 沉管碎石桩是在振动锤的振动作用下,把套管沉至规定的设计深度,套管入土后,挤密套管周围土体,然后向管内投入碎石及石灰(5%),再使碎石和石灰混合排入土中,分段振捣密实,形成较大直径的碎石桩,并将桩间土体进一步挤密,经多次循环后既成完整的碎石桩。桩与桩间土形成复合地基,从而提高了地基的承载力,并防止砂土液化。 二、施工方法 1、施工准备 1)技术准备

根据设计本线碎石桩桩体原材料选用粒径2~5cm的卵石及5%的石灰,且碎石含泥量不得大于5%。 每工点施工前按照规范及设计要求进行成桩工艺性试验,待工艺试验桩经检验满足设计和质量要求后,并报监理单位确认后,进行大面积施工。 根据设计资料绘制碎石桩布桩图,并注明桩位编号及施工说明。采用全站仪或经纬仪进行现场桩位放样,做好标志桩。 确定施打顺序:施工顺序采用跳打形式,并由外缘向中心进行,相邻两根桩必须采用跳跃间打。 2)场地准备 场地清理、整平,并进行桩位放样。 3)机具设备准备 沉管桩机、发电机、装载机等设备应经检查、维修,保证成桩过程顺利进行。 检查电源、线路,并做好照明准备工作。 4)人员准备 配齐所有管理人员和施工人员,并对所有人员进行技术交底、安全交底。 2、碎石成孔作业内容 1)钻孔作业 在施工准备完成后,由钻机操作手按照放样桩位负责钻机正确就位。就位后,把桩管及桩尖对准桩位,桩靴闭合。启动振动器,在钻

碎石桩专项施工方案

碎石桩专项施工方案 一、编制说明 1、编制依据 1.1《岩土工程技术规范》-GB29-20-2000 1.2《建筑地基处理技术规范》-JGJ79-2002 1.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB/50202-2002 1.4《四川省泸州市康健城路网及沱江滨江路道路工程工程地质详细勘察报告》 2、编制范围 沱江西路K0+000~K0+170及K0+370~K0+470范围碎石桩,44720米,5422根,处理面积分别为7026、3490平方米。 二、工程概况 1、工程简介 K0+000~K0+170软土层厚度超过10米并紧邻沱江边,K0+370~K0+470临近既有泸州医学院建筑物,两段路基软土采用翻挖换填处理均难度较大,安全性较差。采取清除表层松散状过湿土,对其下的土层采取碎石桩措施进行处理,以增强基层承载力。 2、地质条件 2.1地质构造 区域构造处于况场向斜的北翼,该区断裂构造不甚发育,未见断层。岩层呈单斜产出,产状为250°∠28°。在勘察区内有泥岩、砂岩出露,节理裂隙较发育。勘察区内地层由上至下主要分布为:第四系全新统人 工填筑土(Q 4ml)、第四系残坡积粉质粘土(Q 4 el+dl)、侏罗系中统沙溪庙 组(J 2 s)砂泥岩互层。在线路附近基岩露头处观测,岩体中主要发育有两组硬性结构面: Ⅰ组:裂隙产状170~180°∠84~87°,延伸0.50~1.50m,间距

0.50~1.00m,表面粗糙,微张~张开,张开度一般1~2mm,未见充填,为硬性结构面; Ⅱ组:裂隙产状250~255°∠60~64°,延伸1.00~1.50m,间距1.00~2.50m,表面粗糙,闭合~张开,张开度一般为1~2mm,未见充填,为硬性结构面。 2.2地层岩性 经工程地质测绘和钻探揭露表明,沿线地层主要为:第四系全新统 填筑土层(Q 4ml)、第四系残坡积层(Q 4 el+dl)粉质粘土,侏罗系中统沙溪 庙组(J 2 s)泥岩、砂岩互层。 三、施工安排 1、施工段落 本工段碎石桩处理范围比较集中,分别位于K0+000~K0+170及K0+370~K0+470两个区域,划分为2个施工段。 2、施工顺序 2.1探明施工区域范围内的污水管道、电力电缆、自来水管。 2.2地基处理前,进行试桩,反馈岩土参数,以便调整设计。 2.3施工区域集中,材料、设备方便管理,计划K0+000~K0+170、K0+370~K0+470同时施工。 2.4K0+000~K0+170设置钻机2台,K0+370~K0+470设置钻机2台,K0+000~K0+170完成施工,4台钻机同时施工K0+370~K0+470。 四、施工进度计划 1、场地平整、管线探挖计划7天。 2、K0+000~K0+170计划15天。 3、K0+370~K0+470计划40天。 五、施工准备与资源配置计划 1、施工准备

振冲碎石桩施工方案

目录 一、工程概况......................................................................................................................................... - 3 - 1.1工程概况 (3) 1.2水文及地质条件 (3) 1.3设计要求 (3) 二、编制依据........................................................... - 3 - 三、施工准备........................................................... - 3 - 3.1场地准备 (3) 3.2材料、机械设备准备 (3) 3.3技术准备 (3) 3.4施工机械 (4) 四、施工部署........................................................... - 4 - 4.1碎石桩项目部人员责任制 (4) 4.2施工进度计划 (4) 4.3施工布置 (4) 4.3.1施工布置原则 (4) 4.4.2具体总布置说明 (4) 4.4.3临建设施 (4) 4.4.4现场水电设施 (5) 4.4.5材料及设备进场堆放 (5) 五、振动沉管碎石桩施工工艺............................................. - 5 - 5.1施工方法 (5) 5.1.1施工准备工作 (5) 5.1.2施工工艺及要求 (5) 六、工程质量保证措施................................................... - 6 - 6.1质量保证目标 (6) 6.2质量管理领导小组 (6)

碎石桩施工组织设计(方案设计)

晋中市第一人民医院迁建项目科楼 碎石桩+CFG桩 施 工 方 案 鑫东煌基础工程 二零一五年五月

一、编制依据 1、根据中外建建筑设计提供的晋中市第一人民医院迁建项目二标段科楼CFG桩+碎石桩平面布置图。 2、技术标准 《工程测量规》(GB50026-2007) 《建筑地基处理技术规》(JGJ79-2012) 《岩土工程勘察规》(GB50021-2001) 《湿陷性黄土地区建筑规》(GBJ25-2004) 《建筑抗震设计规》(GB50011-2010) 《建筑基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002) 《建筑基桩检测技术规》(JGJ106-2014) 二、工程基本情况 1、主要情况 晋中市第一人民医院迁建项目科楼地基处理采用CFG桩+碎石桩二元复合地基进行处理,主要选用碎石桩,并且插打CFG桩,振动碎石桩:桩径Φ400,桩距1.2m,有效桩长8m,该基础需进行正方形布桩,共布置碎石桩5949根,要求处理后的复合地基承载力特征值不小于150Kpa;CFG桩桩径Φ400,有效桩长16m,桩距1.2m,正方形布桩,共布置CFG 桩1758根,要求处理后的复合地基承载力特征值不小于350Kpa,单桩承载力特征值不小于500KN。 3、设计要求 碎石桩施工完毕后进行液化判定,判定深度至5层层底后,进行CFG

桩施工。 碎石桩桩体材料应采用含泥量不大于5%的碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、中砂或石屑等硬质材料,最大粒径不得大于50mm,桩孔填料的充盈系数不得小于1.4。 CFG桩的混凝土标号为C20,桩端持力层为第6层粉质粘土,处理后复合地基承载力特征值不小于350Kpa,CFG桩单桩承载力特征值不小于500KN。 根据施工图纸设计要求:科楼局部区域标高特定,为别为-11.08(空桩5.5m,有效桩长6.4m)、-9.48(空桩3.9m,有效桩长8m)、-8.98(空桩3.4m,有效桩长8m)、-10.78(空桩5.2m,有效桩长8m)-7.98(空桩2.4m,有效桩长8m)。 4、主要工程数量 主要工程数量表 三、工程进度计划 1、工期 碎石桩总长度98158.5m,计划安排3台桩机施工,2015年5月24日人员、设备进场,计划在2015年6月3日碎石桩开始施工,2015年6月15日完工;CFG桩总长度29007m,计划安排1台桩机,2015年5月24日人员、设备进场,施工2015年6月10日CFG桩开始施工,2015

相关文档