PCS-222TU 变压器智能单元 说明书


PCS-222TU 变压器智能单元
前言 使用产品前,请仔细阅读本章节!
本章叙述了使用产品前的安全预防建议。 在安装和使用时, 本章内容必须全部阅读且充分理解。 忽略说明书中相关警示说明,因不当操作造成的任何损害,本公司不承担相应负责。 在对本装置做任何操作前,相关专业人员必须仔细阅读本说明书,熟悉操作相关内容。 ? 操作指导及警告 本手册中将会用到以下指示标记和标准定义: 危险! 意味着如果安全预防措施被忽视,则会导致人员死亡,严重的人身伤害,或
严重的设备损坏。 警告! 意味着如果安全预防措施被忽视,则可能导致人员死亡,严重的人身伤害,
或严重的设备损坏。 警示! 意味着如果安全预防措施被忽视,则可能导致轻微的人身伤害或设备损坏。
本条特别适用于对装置的损坏及可能对被保护设备的损坏。 警告! 为增强或修改现有功能,装置的软硬件均可能升级,请确认此版本使用手册和您购买的产品相 兼容。 警告! 电气设备在运行时,这些装置的某些部件可能带有高压。不正确的操作可能导致严重的人身伤 害或设备损坏。 只有具备资质的合格专业工作人员才允许对装置或在装置临近工作。工作人员需熟知本手册中 所提到的注意事项和工作流程,以及安全规定。 特别注意,一些通用的工作于高压带电设备的工作规则必须遵守。如果不遵守可能导致严重的 人身伤亡或设备损坏。 危险! 在一次系统带电运行时,绝对不允许将与装置连接的电流互感器二次开路。该回路开路可能会 产生极端危险的高压。
南京南瑞继保电气有限公司
i

PCS-222TU 变压器智能单元
警告! ? 曝露端子 在装置带电时不要触碰曝露的端子等,因为可能会产生危险的高电压。 ? 残余电压 在装置电源关闭后,直流回路中仍然可能存在危险的电压。这些电压需在数秒钟后才会消失。 警示! ? 接地 装置的接地端子必须可靠接地。 ? 运行环境 该装置只允许运行在技术参数所规定的大气环境中,而且运行环境不能存在不正常的震动。 ? 额定值 在接入交流电压电流回路或直流电源回路时,请确认他们符合装置的额定参数。 ? 印刷电路板 在装置带电时,不允许插入或拔出印刷电路板,否则可能导致装置不正确动作。 ? 外部回路
当把装置输出的接点连接到外部回路时,须仔细检查所用的外部电源电压,以防止所连接的回 路过热。 ? 连接电缆 仔细处理连接的电缆避免施加过大的外力。
版权声明
版本: R2.01 P/N: ZL_ZNKZ0201.1208 Copyright ? 2012 NR 南京南瑞继保电气有限公司版权所有 我们对本文档及其中的内容具有全部的知识产权。 除非特别授权, 禁 止复制或向第三方分发。 凡侵犯本公司版权等知识产权的, 本公司必 依法追究其法律责任。 技术支持,请联系: 电话:025-********、8008289967、4008289967 传真:025-******** 或登陆网站:https://www.wendangku.net/doc/ca399835.html,/ser_sup 购买产品,请联系: 电话:025-********,传真: 025-********、025-******** 电子信箱:market@https://www.wendangku.net/doc/ca399835.html,
我们定期仔细检查本文档中的内容,在后续版本中会有必要的修正。 资料相关,请联系: 但不可避免会有一些错误之处,欢迎提出改进的意见。 电话:025-********、传真:025-******* 我们保留在不事先通知的情况下进行技术改进的权利。 电子信箱:nr_techsupport@https://www.wendangku.net/doc/ca399835.html, 南京南瑞继保电气有限公司 公司地址:中国南京江宁区苏源大道 69 号 公司网址: https://www.wendangku.net/doc/ca399835.html, 邮编 211102
ii
南京南瑞继保电气有限公司

PCS-222TU 变压器智能单元
目录
前言 ................................................................................................................................................. i 目录 ............................................................................................................................................... iii 第 1 章 概述 ................................................................................................................................... 1 1.1 应用范围 ........................................................................................................................... 1 1.2 保护配置和功能 ................................................................................................................ 1 1.3 测控配置 ........................................................................................................................... 1 1.4 性能特征 ........................................................................................................................... 1 1.5 产品执行标准 .................................................................................................................... 2 第 2 章 技术参数 ............................................................................................................................ 5 2.1 电气参数 ........................................................................................................................... 5 2.2 机械结构 ........................................................................................................................... 6 2.3 环境条件参数 .................................................................................................................... 6 2.4 通信端口 ........................................................................................................................... 6 2.5 型式试验 ........................................................................................................................... 7 2.6 认证 .................................................................................................................................. 8 2.7 故障录波和事件记录 ......................................................................................................... 8 2.8 主要技术指标 .................................................................................................................... 9 第 3 章 保护原理 .......................................................................................................................... 11 3.1 概述 ................................................................................................................................ 11 3.2 非电量保护原理 .............................................................................................................. 12 3.3 RTD 直流测量原理........................................................................................................... 14 3.4 直流测量 ......................................................................................................................... 14 3.5 档位测量 ......................................................................................................................... 14 3.6 滑档跳闸 ......................................................................................................................... 15 第 4 章 硬件描述 .......................................................................................................................... 17 4.1 概述 ................................................................................................................................ 17 4.2 装置面板布置 .................................................................................................................. 17 4.3 结构与安装...................................................................................................................... 18?
南京南瑞继保电气有限公司
iii

PCS-222TU 变压器智能单元
4.4 装置硬件配置及端子定义 ................................................................................................ 21 4.5 插件说明 ......................................................................................................................... 22 第 5 章 定值 .................................................................................................................................. 33 5.1 设备参数定值 .................................................................................................................. 33 5.2 保护定值 ......................................................................................................................... 33 5.3 测控定值 ......................................................................................................................... 34 5.4 软压板 ............................................................................................................................. 38 5.5 装置设置 ......................................................................................................................... 39 第 6 章 人机接口 .......................................................................................................................... 45 6.1 面板指示灯说明 .............................................................................................................. 45 6.2 液晶显示说明 .................................................................................................................. 45 6.3 命令菜单使用说明 ........................................................................................................... 47 第 7 章 装置运行工况及异常处理 ................................................................................................. 53 7.1 运行工况及说明 .............................................................................................................. 53 7.2 装置闭锁与报警 .............................................................................................................. 53 第 8 章 说明书版本历史................................................................................................................ 55?
iv
南京南瑞继保电气有限公司

第 1 章 概述
第1章 概述
1.1 应用范围
PCS-222TU 变压器智能单元, 配置了非电量保护功能和变压器本体测控功能, 适用于 35kV 及 以上电压等级的不分相式变压器,适合就地安装。 PCS-222TU 变压器智能单元是新一代全面支持数字化变电站的保护测控装置,全面满足变电 站综合自动化系统的要求,支持电力行业通讯标准 DL/T667-1999(IEC60870-5-103)和新一代变 电站通讯标准 IEC61850。
1.2 保护配置和功能
PCS-222TU 装置可提供: ? 非电量保护
装置共设有 16 路非电量信号接口, 其中前 9 路为带延时跳闸接口。 所有的非电量信号均能以重 动输出接点直接出口,也均可通过 RS-485 或以太网通信接口传送给上位机。
1.3 测控配置
PCS-222TU 监控对象为变电站内主变的本体测量单元,并提供如下功能配置: 表 1.3-1 PCS-222TU 测控功能配置表 功能配置 档位测量 遥控功能 RTD 测量 直流测量 PLC 接入 说明 支持 BCD 码、进位编码、单接点编码的档位测量。 具有 7 路遥控信号,具有遥控升降以及滑档急停输出接点。每一路遥控均可经过 后台遥控输出。 提供 9 路 RTD 测量功能,可接入 PT100,Cu50 测量,并折算为相应的一次值。 提供 9 路直流测量功能,能够接入 4~20mA 和 0~10V 的直流变送量,并可显示 相应的一次值。 提供 2 路 RS485 口,提供 MODBUS 规约,可对下接入本体 PLC 装置信息,并 将该信息映射至 MMS,实现远方监视。
1.4 性能特征
? ? 非电量中央信号接点以及信号灯为保持信号 具有非电量电源监视功能
南京南瑞继保电气有限公司
1

第 1 章 概述
? 强电磁兼容性 整体面板、全封闭机箱,强弱电严格分开,取消传统背板配线方式,同时在软件设计上也采取 相应的抗干扰措施,装置的抗干扰能力大大提高,对外的电磁辐射也满足相关标准。 ? 汉化界面 显示、报告、定值等相关的内容均为简体汉字。 ? 调试维护方便 装置易调试,利用我公司配套的 HELP-2000 调试仪更进一步减少现场工作量。 ? 强大的通讯功能 具有灵活的通讯方式,配有 2 个独立的以太网接口和 2 个独立的 RS-485 通信接口。支持电力 行业通讯标准 DL/T667-1999(IEC60870-5-103)和新一代变电站通讯标准 IEC61850。 ? 完善的事件记录功能 可记录 64 次故障及动作时序,64 次故障波形, 1024 次自检结果及 1024 次开关量变位。 ? 丰富的 PC 机辅助软件 基于 Windows 9X/Me/2000/NT/XP 的 PC 机软件,使装置更易于应用。 ? 遥控输出接点为无公共接点的空接点
1.5 产品执行标准
产品执行的标准为南京南瑞继保电气有限公司企业标准: ? ? Q/NR Q/NR C005 C027 变压器保护装置通用技术条件 测控装置通用技术条件
2
南京南瑞继保电气有限公司

第 1 章 概述
南京南瑞继保电气有限公司
3


第 2 章 技术参数
第2章 技术参数
2.1 电气参数
2.1.1 测量参数
信号输入 RTD 输入 直流输入 开入量输入 Pt100,Cu50 4~20mA,0~10V 0~110/220V DC
2.1.2 直流电源
采用标准 额定电压 输入范围 纹波 静态功耗 动作时功耗 直流电源极性反接 GB/T 8367-1987(idt IEC 60255-11:2008) 110Vdc, 220Vdc 88~300Vdc ≤额定电压的 15% <25W <30W 装置正常工作
2.1.3 开关量输入
采用标准 额定电压 起动电压 额定电流 返回电压 最大允许电压 耐压水平 IEC 60255-1:2009 24Vdc 13V~17V 1.2mA 50%起动电压 100Vdc 2000Vac,2800Vdc 30Vdc 17V~21V 1.5mA 48Vdc 26V~34V 2.4mA 110Vdc 60.5V~77V 1.1mA 50%起动电压 300Vdc 220Vdc 121V~154V 2.2mA
2.1.4 开关量输出
输出接点分类 输出形式 最高工作电压 开触点耐压 连续载流能力 跳闸 无源接点 380Vac 250Vdc 1000V RMS,1 分钟 5A@380Vac 5A@250Vdc 6A@3s 15A@0.5s 30A@0.2s 380Vac 250Vdc 1200V RMS,1 分钟 8A@380Vac 8A@250Vdc 10A@3s 20A@0.5s 30A@0.2s 信号
冲击过流能力
南京南瑞继保电气有限公司
5

第 2 章 技术参数
动作时间 返回时间 断弧能力(L/R=40ms) <8ms <5ms 0.6A@48Vdc 0.2A@110Vdc 0.1A@220Vdc <10ms <10ms 0.7A@48Vdc 0.3A@110Vdc 0.2A@220Vdc
2.2 机械结构
机械尺寸 (宽×高×深) 开孔尺寸 (宽×高) 颜色 装置重量 污染等级 防护等级 482.6mm×177.0mm×291.0mm(4U 机箱) 482.6mm×353.8mm×291.0mm(8U 机箱) 450.0mm×179.0mm (4U),M6 螺丝 450.0mm×356.8mm (8U),M6 螺丝 银灰 约 15kg(4U 机箱) 约 30kg(8U 机箱) 二级 前面板 IP40、箱体侧面 IP50(不开散热孔机箱) 、箱体侧面 IP30(开 散热孔机箱) 、后面板 IP30 (GB 4208-2008)
2.3 环境条件参数
采用标准 工作温度范围 贮存度范围 运输温度范围 相对湿度 GB/T 14047-1993(idt IEC 60225-1:2009) -20°C~+55°C -40°C~+70°C -40°C~+70°C 5%~95%, 设备内部不凝露,不结冰
2.4 通信端口
2.4.1 EIA-485 接口
波特率 通信规约 最大负载 传输距离 接线形式 4.8kbit/s、9.6kbit/s、19.2kbit/s、38.4kbit/s、57.6kbit/s、115.2kbit/s DL/T 667-1999(idt IEC 60870-5-103:1997) 32 <500 米 屏蔽双绞线
2.4.2 以太网接口
接口形式 传输速率 传输标准 传输距离
6
RJ-45 100Mbits/s 10Base-T/100Base-TX <100m
南京南瑞继保电气有限公司

第 2 章 技术参数
通信规约 接线形式 IEC 60870-5-103:1997 or IEC 61850 五类屏蔽网络线
2.4.3 光纤接口
特性 端子 光缆类型 典型传输距离 光波长度 最小发送功率 接收灵敏度 系统储备 玻璃光纤 ST,SC 多模 多模<2km 1310nm Min. –20.0dBm Min. –30.0dBm Min +3.0 dB
2.4.4 打印接口
端口个数 波特率 打印机类型 接口形式 1 4.8kbit/s、9.6kbit/s、19.2kbit/s、38.4kbit/s、57.6kbit/s、115.2kbit/s 串口针式打印机 RS-232
2.4.5 对时接口
传输距离 最大负载容量 对时标准 接口形式 <500m 32 秒脉冲, 分脉冲, IRIG-B RS-485
2.5 型式试验
2.5.1 环境试验
低温试验 高温试验 交变湿热试验 GB/T 2423.1-2008 低温 -25°C 下 16 小时 GB/T 2423.2-2008 高温 +55°C 下 16 小时 GB/T 2423.4-2008 高温 55°C,低温 25°C,相对湿度 95%,试验时间 (12h+12h)的两个循环
2.5.2 机械试验
振动试验 冲击试验 碰撞试验 GB/T 11287-2000 1 级 GB/T 14537-1993 1 级 GB/T 14537-1993 1 级
2.5.3 电气绝缘试验
绝缘电压 绝缘电阻 冲击电压
南京南瑞继保电气有限公司
GB 14598.27-2008,2kV,50Hz,1 分钟 GB 14598.3-2006,>100M? 在 500Vdc 条件下 GB 14598.3-2006,5KV
7

第 2 章 技术参数
过电压类别 GB 14598.3-2006,类别 III
2.5.4 电磁兼容试验
1MHz 脉冲群干扰试验 静电放电试验 辐射电磁场干扰试验 快速瞬变干扰试验 浪涌试验 射频传导干扰试验 工频磁场抗扰度试验 脉冲磁场试验 阻尼振荡磁场试验 辅助电源端口电压暂降、 短 时中断 3 级(GB/T 17626-12-1998) 4 级(GB/T 14598.14-2010) 3 级(GB/T 17626.3-2006) A 级(GB/T 14598.10-2007) 4 级(GB/T 17626.5-2008) 3 级(GB/T 17626.6-2008) 5 级(GB/T 17626.8-2006) 5 级(GB/T 17626.9-1998) 5 级(GB/T 17626.10-1998) 跌落至额定电压的 40%时,可保证 300ms 内装置正常工作 短时中断:100ms 内装置不重启
2.6 认证
? ? ? ? ? ? ? ISO9001:2000质量管理标准认证 ISO14001:2004环境管理标准认证 OHSAS18001:1999职业健康安全管理标准认证 ISO10012:2003测量管理体系认证 CMMI L4软件能力成熟度模型认证 电磁兼容:欧盟指令2004/108/EC, EN50263:1999 产品安全:欧盟指令2006/95/EC, EN61010-1:2001
2.7 故障录波和事件记录
保护起动记录起动前 2 个周波、起动后 6 个周波的所有电流电压波形。 故障录波和故障事件报 告 保护跳闸记录起动前 2 个周波、起动后 6 个周波,跳闸前 2 个周波、跳 闸后 6 个周波,以及中间有扰动的 16 个周波的所有电流电压波形。 可循环记录 1024 次保护动作报告、64 次故障录波。 正常波形 异常报警 开关量变位 可记录 5 个周波所有电流电压波形,以供记录或校验极性。 可循环记录 1024 次异常报警和装置自检报告。 可以循环记录 1024 次开关量变位。开关量变位包括各种开入变位和管 理板各起动元件变位等。
8
南京南瑞继保电气有限公司

第 2 章 技术参数
注意:异常事件报告包括各种装置硬件自检出错报警、装置长期起动和不对应起动报警、 光耦异常报警等。
2.8 主要技术指标
2.8.1 保护定值整定范围
延时定值范围 延时定值误差 0s~6000s,0s~20s ≤延时定值×1% + 40ms
南京南瑞继保电气有限公司
9

第 2 章 技术参数
10
南京南瑞继保电气有限公司

第 3 章 保护原理
第3章 保护原理
3.1 概述
3.1.1 硬件工作原理
本装置基于南瑞继保先进的 UAPC 平台研制。UAPC 平台的主要特点是:硬件、软件模块化, 通用灵活,具有很强的扩展能力,高性能、高可靠性、高抗干扰能力,支持数字化、网络化的接口。 装置硬件原理如下图所示,
常规互感器
A/D
DSP
光隔
外部 开入
电子式互感器 出口 继电器
常规互感器
A/D
DSP
电子式互感器 QDJ 电源 液晶显示 以太网 对时 CPU 打印 串口 +E
图 3.1-1 硬件原理示意图
3.1.2 软件工作原理
主程序按固定的周期响应外部中断。在中断服务程序中,进行模拟量采集与滤波、开关量采集、 装置硬件自检、外部异常情况检查、起动逻辑的计算,并根据是否满足起动条件而进入正常运行程 序或故障计算程序。 正常运行程序进行装置的自检,在装置不正常时发告警信号。该信号分两种,一种是运行异常 告警,这时不闭锁装置,提醒运行人员进行相应处理;另一种为闭锁告警信号,告警同时将装置闭 锁,保护退出。 故障计算程序负责各种保护的算法计算及跳闸逻辑判断。装置 DSP 的启动模块和保护模块独 立运行各自的故障计算程序,只有两者同时判断出现故障,装置才会出口动作。
南京南瑞继保电气有限公司
11

第 3 章 保护原理
主程序 采样程序 N
正常运行程序
起动?
Y
故障计算程序
图 3.1-2 保护程序结构框图
3.2 非电量保护原理
从变压器本体来的非电量信号经过装置重动输出接点重动后,再给出中央信号、远方信号、事 件记录三对信号接点。只有中央信号接点有磁保持功能;在非电量信号返回后其余接点立即返回, 而中央信号会一直保持直到用户按下相应信号复归按钮。需要强调的是,装置本身的 CPU 也可记 录任一路非电量信号的动作情况。 对于需要延时跳闸的非电量信号,除了能重动及输出上述三对接点外,在满足设定的延时逻辑 后,还能起动专门的跳闸继电器出口。每路跳闸延时的范围均是 0~12000s。 用户可以根据现场应用需求分别引出相应的接点,或动作于出口,或动作于信号,或同时动作 于出口和信号。其原理可分别参考图 3.2-1,图 3.2-2。
图 3.2-1 直接跳闸的非电量信号接线原理图
12
南京南瑞继保电气有限公司

第 3 章 保护原理
图 3.2-2 需延时跳闸的非电量信号原理图 根据 DL/T 572-95《电力变压器运行规程》 :强油循环风冷和强油循环水冷变压器,当冷却系统 故障切除全部冷却器时,允许带额定负载运行 20min。如 20min 后顶层油温尚未达到 75℃,则允 许上升到 75℃, 但在这种状态下运行的最长时间不得超过 1 小时。 冷控失电逻辑图如图 3.2-3 所示。
图 3.2-3 冷控失电保护逻辑图 对于普通的非电量延时保护,其保护原理如下图所示,
图 3.2-4 非电量延时保护逻辑图
南京南瑞继保电气有限公司
13

第 3 章 保护原理
3.3 RTD 直流测量原理
RTD 器件电阻与温度成正比,且拥有很宽的温度测量范围。通过内置测温回路可直接测量 PT100、Cu50 的直流电阻值,从而根据 PT100 阻值对应反应出所测对象的环境温度。 RTD 可支持 3 种接线方式对阻止进行测量,其中四线制精度最高。
图 3.3-1
RTD 测温回路图
装置至多提供 9 路 RTD 测量元件,每路 RTD 测量独立。 注意:如果某一通道未使用,请将相对应的(3,4)端子短接。
3.4 直流测量
装置至多提供 9 路 4-20mA 或 0-5V 直流测量,通过板卡上对应的 S1~S6 跳线对相应通道进行 跳线,当对应通道跳线跳上时,则为电流测量;不跳则为电压测量。 注意:当某一通道未使用时,请将对应的端子短接。
3.5 档位测量
装置可针对 3 种不同的档位编码方式完成变压器档位的测量: 1. BCD 码方式:本装置以 B02 板的端子 7~12 位接点作为变压器分接头输入接点。当分接 头以 BCD 码编码时,7~12 位用来测量分接头,第 7 位表示最低位,第 12 位为最高位, 其余接点为常规遥信接点;如当前分接头为 15 档,输入为“01 0101”;当用来表示变压器 分接头的某位遥信接点不用时,最好接地,以免干扰串入。 2. 进位方式:7~16 位为个位,表示 0~9,17~19 为进位分别表示个位有效,十位有效和 二十有效,第 7 位表示最低位,第 19 位为最高位,其余遥信接点为常规遥信接点。当用 来表示变压器分接头的某位遥信接点不用时,最好接地,以免干扰串入。 3. 单接点方式输入, 7~32 位分别接入相应的输入,变压器以单节点方式接入时,最多能表 示 26 档,第 7 位接入最低档,第 32 位接入最高档,档位个数整定为变压器的最高档位, 如最高档位小于 26 档则相对于剩下的遥信开入可用于普通遥信开入。当用来表示变压器 分接头的某位遥信接点不用时,最好接地,以免干扰串入。
14
南京南瑞继保电气有限公司

SM咖啡机100系列简易操作手册

圣马可专业咖啡机 100系列简易操作手册

图例说明 1. 总开关 2. 指示灯 3. 蒸汽和水压力表 4. 温杯开关(指定机型) 5. / 6. 咖啡制作出口 7. 咖啡制作按钮 8. 热水制作按钮(指定机型) 9. 热水喷口 10. 蒸汽拉杆 11. 蒸汽喷口 12. 蒸汽管防烫套 13. 机器垫脚 14. / 15. / 16. 咖啡残渣收集盘 17. 状态指示灯 18. 温杯盘 19. 橡胶保护角

一.开始 1)检查机器主开关1(图1)保持在0号位置 2)移开咖啡残渣收集盘以检查确保以下开关位置正确 a) 锅炉排水阀a 关闭(图8) b) 自动档阀门龙头b-c必须打开(图8) c) 冷水出水龙头d 必须打开(图9) d) 流量计龙头e必须打开(图10) 3)打开供水阀门 4) 打开蒸汽拉杆10(图1)让空气排出 5)将咖啡残渣收集盘归位 6)将主开关调至1档,使锅炉自动充水。例如100型机器,当水量达到探针,充水停止并且蓝色“OK”电子水量控制指示灯亮起。 注意:当锅炉充水超出150秒,自动系统进入警报程序,如果这个发生了,请将主开关转到0然后再转回到1,自动充水系统重新运作(如上第6点)。如想让自动警报系统不再发生,可将手动按钮f(图8)调快自动充水。 主开关可调至2个位置(1和2)。1号位置是自动进水功能开关,跟锅炉加热运行无关。 2号位置是使用锅炉加件对水进行加热。新机器第一次使用绝对不要直接将开关调至2号位置(应该将主开关调至1号位置,等待锅炉进水完成后再调至2号位置)。 二.调节 1 锅炉水平探针的调整 所有100型机器的水平探针一般都停留在它的标准位置。如果客户需要,探针位置可以上下调整(见图) 2 泵压调整 100型机器,水泵都在机器里面。 工厂用9 Bar校准泵压,如果你想改变数值,可以按如下操作:

DMG 海德汉iTNC 操作培训

DMG培训照片文件整理总结(详见机床操作说明书) 目录: 一.手动拆刀和装刀: 1.进入手动模式。 2.按刀具表软件,进入刀具表。 3.打开编辑开关。 4.建刀库刀位以外的刀具。 5.按结束。 6.进入MDI模式。 7.调用刚建立的刀具。 8.按START键执行。 9.显示更换刀具。 10.按开门键,打开工件间门。 11.按换刀键。 12.屏幕T 开始闪烁。 13.旋转按刀按扭,听到有松夹声音。 14.注意刀具的缺口方向,放刀具到位,松开换刀按扭,听到夹紧的声音,松开刀具。 15.刀具在主轴。 16.关闭工作间的门。 17.屏幕显示更换刀具。 18.刀具已经换入。 19.确认换刀完成。 20.换刀结束, 二.手动拆除刀库以外的刀具。 1.按MDI 进入 2.调用零号刀具。 3.按START 键执行。 4.屏幕显示从轴上取下刀具。 5.按开门键开工作间门。 6.按换刀键。 7.屏幕T 开始闪烁。 8.用手拿住刀具。 9.旋转拆刀旋扭,拆除刀具。 10.关闭工作间的门。 11.屏幕显示 T0 。 12.屏幕显示从轴人取下刀具,按START 键完成拆刀。 三.从刀库装入刀具。 1.按手动按扭,进入手动数据输入。 2.按刀具表软键,进入刀具表。 3.把光标移到要装入刀具的一行。 4.按左边的刀库管理软键。 5.按刀具拆除, 6.等待屏幕显示 1。20(1号刀库,20号刀位),刀库已经准备好。 7.因为只是装刀,并不是真正拆除,所以按中断结束。 8.打开后面的刀库门,放入刀具,注意缺口方向在里面,完成刀库装刀。

2.把光标移到要拆除的刀具的一行。 3.按刀具管理软键。 4.按刀具拆除。 5.屏幕显示(1。32)一号刀库32号刀位。 6.按中断软键,不清除刀具参数。 7.打开刀库门,拆除刀具。 8.手动清除刀具数据,按结束,完成刀库拆除刀具。 五.标准刀的校正Z零点。 1.把标准刀放入32号刀位。按MDI 进入。 2.调用32号刀具。 3.按START 执行。 4.调入标准刀具。 5.在刀具表中输入,标准刀的长度和半径。 6.移动标准刀在工作台上方50MM 处。用50MM的标准块测量,精度到0。001MM。 7.进入设定原点界面。 8.按设定原点软键。 9.输入Z+50 10.按ENT 键确认。 11.按预设表软键,进入。 11.进入预设表 12.把工作台设为Z零点。标准刀的校正Z零点完成 (工作台有-0。0397的误差,会在后面,五轴精度校准中校正) 探头校正方法 1. 用基准刀找到机床工作台面的机械坐标.(用50mm标准块) 2. 调出探头,把探头移动到距离工作台面20MM的地方,执行探头长度标定(该选项在打开探头功能看到两个标定的第一项)。标定完成后会看到探头的实际自动的写到刀具补偿里面。 3. 用机床配置的内径为50的环规做探头摆动的标定。做法为把探针动到环规的上表面-10MM左右的地方执行探头半径标定,{该选项在打开探头功能看到两个标定的第一项}(做这项这前要用千分表测出探头放在主轴上的摆动值不能超过5μm如果摆动太大要用装探头的木盒配的六角匙调整探头下表面的四个螺母,调整后探头的摆动越少越好) 六.探头直径校正 1.调用探头,用丝表校探头最高点在0。005MM以内,在刀具表中建立探头数据,L (探头长度)R(探头半径)和PLC参数00010100。 2.如果探头不正,用六角松开校正。 2.用铜棒或木棒轻轻敲击校正。 4,校正好后,按探测功能软键。 5.选择标定R功能。 6.把探头移到环规的中心。 7.记录环规的直径。 8.输入环规的半径和探头的半径。 9.按+X 软键,确定方向。 10.按START 执行测量。 11.屏幕显示X+的测量数据。 12.按START 键执行下面的测量。 13.按180 度软键, 14.START 执行 15.完成测量

氮吹仪使用方法及注意事项

氮吹仪使用方法及注意事项 氮吹仪的使用方法及维护 1、目的 规范氮吹仪操作程序,严谨使用氮吹仪,保证检测工作的进行,操作人员的人身安全和设备安全。 2、适用范围 适用于氮吹仪工作的使用操作。 3、职责 3.1、操作人员按照本规程使用氮吹仪。 3.2、保管人员负责监督使用操作是否符合规程,并定期维护测试。 3.3、科室负责人负责综合管理。 4、操作方法 4.1准备工作。 操作人员使用氮吹仪之前,应当熟悉工程流程和步骤。快速浓缩要求掌握样品量、氮气流速、水浴温度和针位之间的平衡。使用不当,将会事倍功半,甚至污染样品或造成样品损失。同时要注意通风橱内空气的污染程度、氮气纯度、样品运输过程等环境条件。 4.2、水浴操作 4.2.1、打开水浴电源开关。

4.2.2、设定水浴温度。按温度设定显示板上的左边*个键,上排显示“SP”,再按“∧”或“∨”,是下排显示为所需设定的温度值,再但左边*个键返回。通常水浴温度应小于溶剂沸点温度2-3℃。 4.3、氮吹仪操作。 4.3.1、将氮吹仪提升到zui高位置,并锁紧。 4.3.2、将样品试管放置到样品定位架上,用样品定位架弹簧固定试管,试管底部处于支撑托盘上,记录样品所放位置。如果支撑托盘过低,则拧松支撑托盘中心环上的两个定位螺钉。上升支撑托盘,直到试管底部位于托盘上,距定位架不低于15mm。调整支撑托盘,使狭缝对准试管。再次拧紧定位螺钉,固定支撑托盘。 4.3.3、安装不锈钢针头,直接套上即可。 4.3.4、打开氮气瓶,调节流量计为氮吹仪送气。氮气只需开一点点,否则压力过大会把管路冲开。调节流量计至所需压力。 4.3.5、降低针头,直到针头距离溶液表面6mm。调整:拧开配气盘上的锁紧螺母,针阀管便可上下滑动,调整好高度,拧紧锁紧螺母。 4.3.6、打开所用样品位的流量阀。打开流量阀时,逆时针旋转1/8到1/6圈即可,不要旋转幅度过大,以防针阀螺母脱落,安装时,应按顺时针旋转。

1海德汉中文使用说明书[1]

1前言

1.1TNC 426,TNC 430 HEIDENHAIN TNC是一种面向生产车间的仿型控制器,使您能以一种便于使用的对话式编程语言,编制使机床准确加工运转的对话式程序。TNC控制器可用于铣削、钻孔和镗削加工,也可用于加工中心。TNC 426最多可控制五根轴;TNC 430最多可控制九根轴。您也可在程序控制下改变主轴的角度位置。 一体化的硬盘能存储许多您所喜欢的程序,不论这些程序是脱机创建的还是数字化的。为了能快速计算,随时随地都能在屏幕上调出袖珍计算器。 键盘和屏幕布局清晰合理,功能调用快捷,使用方便。 编程:HEIDENHAIN对话式和ISO格式 HEIDENHAIN对话式编程是一种特别容易的程序写入方法,交互式的图形表示仿型编程的各个加工步骤。如果某一张生产图纸没有标注NC适用的尺寸,HEIDENHAIN FK任意形状轮廓编程就会自动执行必要的计算。工件的加工状况,无论是现在正在加工中还是在加工之前,都能用图形模拟显示。在ISO编程格式或DNC模式中都由此功能。 当TNC在运行另一段程序时,您也可输入或测试一段程序。 兼容性 TNC能执行所有写在TNC 150B及以后的HEIDENHAIN 控制器上的零件程序。

1.2可视显示器和键盘 可视显示器 TNC显示器可使用CRT彩色显示器(BC120)或TFT 液晶显示器(BF120)。右上图为BC120的键盘和控制器,右中图为BF120的键盘和控制器。 屏幕端部 当TNC接通电源时,屏幕端部显示选定的操作方式:左侧为加工方式,右侧为编程模式。当前激活的模式显示在一个较大的方框中,在此方框中,同时也显示对话提示和TNC信息(如果没有,则仅显示图形)。 软键 TNC底部一排软键表示辅助功能。直接按下这些键,即可选用这些辅助功能。紧接着软键行上面的行表示软键的编号,可以左右移动黑色光标调用。 被激话的软键行高亮显示。 软键选择键 切换软键行 设置屏幕布局 用于转换加工和编程模式的移位键 仅在BC120上的键 屏幕退磁:为屏幕设置退出主菜单 为屏幕设置选择主菜单: 在主菜单中:高亮显示部向下移动 在子菜单中:减小数值;图形向左或向下移动 在主菜单中:选择子菜单 在子菜单中:退出子菜单 主菜单对话功能 CONTRAST调节对比度 H-POSITION调节水平位置

氮吹仪使用说明书

一、M TN-2800W氮吹浓缩装置简介 2800W-为水浴型 1.氮吹仪的应用 用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。 2.该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。 3. 我公司生产的MTN-2800氮吹装置采用水作为浴室,其传热性好,传热均匀,有利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立,不会引起交叉污染。 二、M TN-2800W氮吹浓缩装置特点及规格指标 1. MTN-2800W有多种孔数的恒温水浴室和相应的吹针可选择。 2. MTN-2800W内部专门设计防操作不慎洒出液体的接水盒以免损坏内部电路。 3. 整体温度更均匀准确,温度也将直接被传感器探测。 4. 上限温度自动保护可以防止超温。 5. 可工作于定时恒温或连续恒温两种方式。 6. 四组数码显示分别显示设备的设定温度与实际温度和设定定时及递增减计时。 7. 良好的仪器内部结构设计使得仪器可长时间地工作在较高的恒温温度状态。 8. 有多种孔径可选择 型号 温度调节范围温度调节精度上限温度保护温度偏差保护定时时间加热块孔数 MTN-2800W 室温+5C --100 C 0.1 C ± 100 C 设定温度+5C 10 分钟--200 分钟 6 孔/12 孔/20 孔(standard size) 12 孔/24 孔/40 孔(double size) 加热功率容纳加热数350W 2( Standard Size) 或1(Double Size) 外型尺寸(未包括支杆高度) 240W*130H*215D(MM) 电源电压 三、MTN-2800W 220V/50Hz 氮吹浓缩装置各部分示意图 1. 启动/ 停止按键 2. “定时”或“连续”方式选择键 3. 设定温度显示值 4. 实际温度显示值 5. 实际运行的时间显示 6. 设定运行的时间显示 7. 工作温度和运行时间的设定键

(KJ201705)水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测胶体金免疫层析法

附件5 水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测胶体金免疫层析法(KJ201705) 1范围 本方法规定了水产品中硝基呋喃类代谢物快速检测方法。 本方法适用鱼肉、虾肉、蟹肉等水产品中呋喃唑酮代谢物(AOZ)、呋喃它酮代谢物(AMOZ)、呋喃西林代谢物(SEM)、呋喃妥因代谢物(AHD)的快速测定。 2原理 样品中硝基呋喃类代谢物经衍生处理后,其衍生物与胶体金标记的特异性抗体结合,抑制抗体和检测卡/试纸条中检测线(T线)上硝基呋喃类代谢物-BSA偶联物的免疫反应,从而导致检测线颜色深浅的变化。通过检测线与控制线(C线)颜色深浅比较,对样品中硝基呋喃类代谢物进行定性判定。 3试剂和材料 除另有规定外,本方法所用试剂均为分析纯,水为GB/T6682规定的二级水。 3.1试剂 3.1.1盐酸。 3.1.2三水合磷酸氢二钾。 3.1.3氢氧化钠。 3.1.4甲醇。 3.1.5乙醇。 3.1.6乙腈。 3.1.7邻硝基苯甲醛。 3.1.8三羟甲基氨基甲烷。 3.1.9乙酸乙酯。 3.1.10正己烷。 3.1.11邻硝基苯甲醛溶液(10mmol/L):准确称取0.150g邻硝基苯甲醛,用甲醇(3.1.4)溶解并定容至100mL。 3.1.12磷酸氢二钾溶液(0.1mol/L):准确称取22.822g三水合磷酸氢二钾(3.1.2),用水溶解并定容至1000mL。 3.1.13氢氧化钠溶液(1mol/L):准确称39.996g氢氧化钠(3.1.3),用水溶解并稀释至1000mL。 3.1.14盐酸溶液(1mol/L):取10mL盐酸(3.1.1)加入到110mL水中。

3.1.15三羟甲基氨基甲烷溶液(10mmol/L):准确称取1.211g三羟甲基氨基甲烷(3.1.8),溶于80mL水中,加入盐酸(约42mL)调pH至8.0后用水定容至1L。 3.2参考物质 3.2.1硝基呋喃类代谢物参考物质的中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式、相对分子量见表1,纯度≥99%。 表1硝基呋喃类代谢物参考物质的中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式、相对分子量 注:或等同可溯源物质。 3.3标准溶液的配制 3.3.1标准储备液:分别准确称取适量参考物质(精确至0.0001g),用乙腈溶解,配制成100mg/L 的标准储备液。-20℃冷冻避光保存,有效期12个月。 3.3.2混合中间标准溶液:准确移取标准储备液(3.3.1)各1mL于100mL容量瓶中,用乙腈定容至刻度,配制成浓度为1mg/L的混合中间标准溶液。4℃冷藏避光保存,有效期3个月。 3.3.3混合标准工作溶液:准确移取0.1mL混合中间标准溶液(3.3.2)于10mL容量瓶中,用乙腈定容至刻度,配制成浓度为0.01mg/L的混合标准工作溶液。4℃冷藏避光保存,有效期1个月。 3.4材料 3.4.1AOZ试剂盒(含胶体金试纸条或检测卡及配套的试剂)。 3.4.2AMOZ试剂盒(含胶体金试纸条或检测卡及配套的试剂)。 3.4.3SEM试剂盒(含胶体金试纸条或检测卡及配套的试剂)。 3.4.4AHD试剂盒(含胶体金试纸条或检测卡及配套的试剂)。 3.4.5固相萃取柱(强阴离子交换型):规格1mL,填装量为60mg。 4仪器和设备 4.1电子天平:感量分别为0.1g和0.0001g。 4.2均质器。

优瑞咖啡机说明书doc

优瑞咖啡机说明书 篇一:咖啡机使用维护大全 正确的使用方法能尽大程度的延长你所用咖啡机的使用寿命 1.咖啡机豆仓注意事项(不要让水进到豆仓里也不要实用含杂物的咖啡豆以免损坏豆仓下的咖啡机研磨器) 2.咖啡机水箱注意事项(不要加温水热水冰水或矿物质水一定要用纯净水) 3.加粉注意事项(不要让粉仓内进入水) 4. 使用220V专用电源插座,有电流保护设施最佳; 关于长期使用中的过保修期的咖啡机有以下需要注意 : 咖啡机是食品机械,关乎食品安全的问题,长期使用要注意清洁保养,以提高咖啡机使用寿命及咖啡制作品质。 咖啡机长期使用会有以下问题需要注意: 1.长期使用,因为水质(自来水 / 过滤水 / 矿泉水)原因,或多或少会在咖啡机锅炉内结成水垢,造成热水不热,从而影响咖啡液萃取不充份,影响咖啡口感; 解决方式:定期用咖啡机专用除钙药片清洗锅炉除钙。请注意使用全自动咖啡机一定要用纯净水。 2.咖啡机内部造啡器,长期冲洗,易造成其萃取机芯轨道上润滑油的流失,影响其正常冲泡咖啡,加大萃取器部件的摩擦力,从而加速零部件磨损。其表像为冲泡咖啡明显感

觉吃力,时间变长,同时咖啡造啡声音明显变大。 解决方式:定期请专业的维修工程师清理冲泡机芯加涂食品级防水润滑油。 3.咖啡机长期使用,在机器内部管路会有咖啡渍附着管壁,就如茶杯长时间用来泡茶后,在杯子的内壁会有茶渍一样。从而影响咖啡口感。解决方式:用全自动咖啡机专用清洗药片清洗咖啡机水路 4.咖啡机在制作咖啡的过程中,内部或多或少会咖啡渣或粉洒落,长期使用易造成堆积。由于咖啡渣或粉会散发香味,易招引蟑螂及滋生细菌,所以经常做内部彻底清洁也很重要。 解决方式:请专业人员做内部清洁与消毒 以上列出的只是咖啡机长期使用过程中易出现的常见问题,其它未列事宜,可以咨询我们公司。 5. 咖啡粉研磨粗细的简单判定 如果流出的咖啡液很淡,粉饼不成型松散且潮湿,此粉太粗如果流出的咖啡液很黑,成滴水状,不成直线,且很长时间流出的液体很少,此粉太细。 正常情况是,一开始咖啡液很浓,液体成直线,慢慢的变淡。粉饼成型不松散且不潮湿 全自动咖啡机注意事项 ? ?

1226海德汉530系统编程和操作说明书

百度文库 - 让每个人平等地提升自 我 NC 软件 340 420-xx 用户手册 HEIDENHAIN 会话格式

可视显示器上的控制器 切换屏幕布局 在加工或编程模式之间切换 选择屏幕上功能的软键 切换软键行 输入字母和符号的打字键盘 文件名 注释 ISO 程序机床操作模式 手动操作 电子手轮 通过MDI进行定 位单步程序运行 连续程序运行 编程模式 编程和编辑 试运行 程序/文件管理器TNC功能 选择或删除程序或文件 外部数据传输在程序中 输入程序调用 MOD功能 显示NC错误信息的帮助文本 袖珍计算器 移动高亮区直接到程序块循环和参数功能 移动高亮区 直接到程序块循环和参数功能 进给速度/主轴速度倍率控制旋钮编程路径移动 切入/切出轮廓 FK自由轮廓编程 直线 圆的中心/极坐标极心 圆及圆心 圆及半径相切连 接的圆弧 倒角 圆角 刀具功能 输入和调用刀具长度和半径 循环子程序和程序段重复 定义和调用循环 输入和调用子程序和程序段重复标号程序中间程序停止在程 序中输入探头功能 坐标轴和编号输入和编辑 选择坐标轴或输入坐标轴到程 序中编号 小数点 改变算术符号 极坐标 增量尺寸 Q参数 捕捉实际位置 跳过对话问题删除字 确认输入并恢复对话 结束块 清除数字输入或清除TNC错误信息 中止对话删除程序段

百度文库 - 让每个人平等地提升自我 TNC 型号软件和特性 本手册说明了TNC按以下NC软件号提供的功能和特性 TNC型号NC软件号 iTNC 530 340 420-xx iTNC 530E 340 421-xx 后缀E表示TNC的出口版本TNC的出口版本具有以下限制 可同时在不超过4个轴上进行直线移动 机床制造商通过设置机床参数修改机床TNC可用特性本手册中描述的一些功能可能在您的机床上没有提供 您的机床上可能没有提供的TNC功能包括 3维探头探测功能 使用TT 130进行刀具测量 攻丝刚性 在中断后返回轮廓 请与您的机床制造商联系以熟悉您的机床的特性 许多机床制造商以及HEIDENHAIN提供TNC的编程课程我们推荐这些课程因为这是提高您的编程能力和与其他TNC用户共享信息和想法的有效途径 探头循环用户手册 在另外手册中描述了所有探头功能如果需 要该用户手册的拷贝请与HEIDENHAIN联 系手册ID编号369 280-xx 使用地点 TNC遵守EN55022规范对A类设备的限制并主要用于工业化区域

依诺沙星ENX含量测试盒说明书HPLC法50管48样

依诺沙星(ENX)含量测试盒说明书 HPLC法50管/48样请客户正式实验前做预实验确定样本稀释倍数!注意事项必读! 测定意义: 依诺沙星(Enoxacia,ENX)是第三代的氟喹诺酮类抗生素,具有广谱、强效杀菌作用,广泛应用于养殖、临床等各个领域。ENX作为人畜公用药,药物残留危害极大。 测定原理: 依诺沙星在特定波长下可受激发而发射荧光,可以利用高效液相色谱法测定其含量。 需自备的实验用品: 高效液相色谱仪(荧光检测器)、低速离心机、氮吹仪、涡旋震荡器、溶剂抽滤装置、针头式过滤器(有机系,50个,0.22μm)、滤膜(水系和有机系各1个,0.45μm)、C18柱(4.6 ×250 mm)、可调式移液器、样品瓶(50个,2mL)、内衬管(50个,放置在样品瓶内用于微量样品进样)、乙腈(色谱级,200 mL)和超纯水。 试剂的组成和配制: 试剂一:液体一支,4 ℃保存; 试剂二:液体一支,4 ℃保存; 试剂三:依诺沙星标准品0.5 mg×1支,-20℃保存。 实验前的准备工作: 1、将超纯水900 mL和乙腈200 mL用0.45 μm的滤膜抽滤,以除去溶剂中的杂质,防止堵塞色谱柱。(注:蒸馏水用水系滤膜抽滤,甲醇用有机系滤膜抽滤)。 2、流动相的配制:量取870 mL过滤后的超纯水,加入444 uL试剂一,混匀,再加入130 mL 过滤后的乙腈。 3、将配好的流动相超声30分钟,以脱去溶剂中的气泡,防止堵塞色谱柱。 依诺沙星的提取: 1.组织样品(鸡肉,鱼肉,虾肉,猪肉):称取组织1g(鱼虾去皮取肉),加入1 mL 水, 冰浴匀浆。8000 g/min,4℃离心10分钟,收集上清,待测。 2.水质样品:8000 g/min,4℃离心10分钟,收集上清,直接检测。 3.血清:血液室温自然凝固90分钟,4℃离心10分钟(8000 g/min),收集上清,保存过 程中如出现沉淀,应再次离心。每次实验前,样品使用10倍体积的甲醇沉淀蛋白,8000 g/min,4℃离心10分钟,取上清,氮气吹干。加入200 μL 试剂二,涡旋震荡溶解,用针头式过滤器过滤后待测。 4.血浆:应根据标本的要求选择EDTA、柠檬酸钠或肝素作为抗凝剂,混合10-20分钟后, 4℃离心10分钟(8000 g/min)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应该再次离心。每次实验前,样品使用10倍体积的甲醇沉淀蛋白,8000 g/min,4℃离心10分钟,取上清,氮气吹干。加入200 μL 试剂二,涡旋震荡溶解,用针头式过滤器过滤后待测。

小熊咖啡机使用说明书要点

咖啡机使用说明书 使用产品前,请仔细阅读以下使用说明书,并妥善保管以供日后参考。 本产品仅限家庭或类似场所使用。 执行标准:GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008 注意事项 请在使用前仔细阅读“安全注意事项”,并以正确的方法使用。 请在理解本部分的内容后阅读使用说明书正文,并在阅读之后妥善保管,以便本产品的所

有使用者可以随时查阅。 1.本产品输入电压为220V~50Hz,请确认后再使用。 2.本产品带有接地保护,请确保插座的接地有效。 3.如果电源软线、插头破损,咖啡机器故障,跌落导致咖啡机损坏,请不要运行本产品, 必须由制造厂或其维修部或类似的专业人员进行维修;切勿自行拆卸修理,以免发生危险。 4.为防火灾及触电,请勿把电源线,插头放入水或其它任何液体;切勿损坏、过分弯曲、 拉伸、扭转电源线,不可在电源线上放重物或夹住电源线或碰到热的设备表面。 5.清洁或者不使用时,请拔掉电源插头,待产品冷却后再拆卸机器部件或清洗,避免烫 伤。 6.产品工作时需关注其工作状况,不要无水状态下操作,不要让产品长时间处于待机状 态,不要让儿童或非操作人员操作本产品,同时确保儿童不玩弄咖啡机。 7.若须连续煮咖啡,请先将主开关旋转至“咖啡”的位置,确认水箱内水分已完全排出 再将主开关旋转至“蒸汽”的位置,待蒸汽完全排出(无蒸汽声),即可将主开关调至关,再加水重复煮咖啡流程。 8.本产品为高压蒸汽冲泡式咖啡机,使用中请勿将水箱打开,须将咖啡煮完成且蒸汽完 全散出,再将主开关调至关后方可打开水箱盖,以确保使用安全。 9.请使用中度研磨的咖啡粉,以免滤网堵塞。 10.除清水以外,不得将其它液体倒入水箱中。 11.注意不要被蒸汽烫伤;工作时一些部件会变烫,如蒸汽钢管、蒸汽喷嘴、漏斗、顶盖 等切勿直接用手触摸。 12.不要在高温,高磁场,潮湿的环境使用产品,不要把咖啡机放在灼热的表面,火源边 或其它电器上,例如冰箱,避免受到损坏。 13.断开电源时,不能拉扯电源线,要用手握紧插头拔出。 14.本机仅作煮咖啡用,请勿作其它用途,并放置于干燥的环境中存储。 15.定期清洁维护需要清洁维护的部位,以保证咖啡的品质和延长机器使用寿命;如果长 期不使用,需清洗可拆卸下来的配件,晾干储藏。 16.切勿将主体浸入水或其它液体中,也不能在水或其它液体下冲洗(可用软布擦拭)。 17.切勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体(例如汽油或丙酮)来清洁产品。 18.当咖啡机在制作咖啡,加热水和蒸汽状态时,不要随意移动或关闭电源。 19.本咖啡机不适用于残缺人士、儿童、精神病患者或缺乏经验的人使用或玩耍本产品, 为确保安全,除非是在熟知本款产品操作的人指导下方可使用。 20.本机产品仅适用于家庭使用,切勿用于商业和其它用途。 产品介绍 感谢您选用“小熊”牌咖啡机! 本产品是我公司咖啡机系列之一。独特造型,时尚美观、精致且富有质感;人性化设计,操作更贴心。产品操作简单,清洗方便,让您能随时享受咖啡的醇香! 产品特点 1.独特造型,人性化设计。 2.可旋转式蒸汽杆,使用方便。

氮吹仪中文使用说明书

Organomation N-EV AP 氮吹仪 (OrganomationNitrogen Evaporators) 使用说明书 (User ’s Manual) 该中文手册仅供参考,如需详细了解,请参照厂家的英文说明。 1 1. 用途 美国 Organomation 氮吹仪是目前世界上最先进的前处理设备之一,在业内有着很好的口碑。美 国Organomation 公司生产的N-EVAP 系列、S-EVAP 系列(煮沸型溶剂蒸发器、特别适用于以浓酸浓碱 为溶解媒体的试样浓缩)及MULTIVAP 系列(试管氮吹浓缩仪、最多可对100 支试管同时进行浓缩)氮 吹仪,能提供多种样品位数,用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。Organomation 氮吹仪采用国际认可的技术,通过将氮气快速、连续、可控地吹入加热的样品表面从 而进行样品浓缩,这种方法省时、操作方便、容易控制,可很快地得到期望的结果。Organomation 氮吹仪主要用于色谱、质谱等分析样品的纯化和制备,广泛应用于水、甲苯、甲醇、 丙酮等溶剂的挥发,省时、省力、快速浓缩获得样品。应用领域有: (1)农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织 (2)环境分析:如饮用水、地下水和污染水水样 (3)制药药检:如中药制药 (4)生物分析:如血清、血浆、血液、尿液 (5)商品检验:如二噁英、克罗特罗等的检验 (6)食品饮料:如牛奶、酒、啤酒、液体饮料 2. 工作原理 氮吹仪通过将氮气快速、可控、连续地吹到加热液体样品表面来完成样品的快速浓缩,适用于浓缩大 量样品。其仪器结构见图1。 氮吹仪安装好后,底盘支撑在恒温水浴内,打开水浴电源,设定水浴温度,水浴开始加热。提升氮吹 仪,将需要蒸发浓缩的样品分别安放在样品定位架上,并由托盘托起,其中托盘和定位架高低可根据样品 试管的大小调整。打开流量计针阀,氮气经流量计和输气管到达配气盘,配气后送往各样品位上方的针阀 管(安装在配气盘上)。然后,通过调节针阀管针阀,氮气经针阀管和针头吹向液体样品试管,可通过调 整锁紧螺母可以上下滑动针阀管,调整针头高度,以样品表面吹起波纹,样品又不溅起为好。

6-2海德汉中文使用说明书

125 6.4 仿型路径—直角座标 路径功能的概述 直线L 直线 直线终点座标 倒角:CHF 两条直线交点处倒角 倒角边长 圆心CC 刀具不移动 圆心或极心座标 圆C 围绕圆心CC 圆弧移动到圆弧终点 圆弧终点座标,转动方向 圆弧CR 确定半径的圆弧 圆弧终点座标,圆弧半径,转动方向 圆弧CT 和前后型面切线连接的圆弧移动 圆弧终点座标 圆角RND 和前后型面切线连接的圆弧移动 修圆的圆角半径 FK 自由编程 和前一个型面任意连接的直线或者圆弧移动 参阅144页“仿型路径—FK 自由仿型编程”

126 直线L 刀具沿着直线从当前位置移动到直线结束点,该直线的起始点为前一行程序的结束点。 直线结束点的座标 必要时进一步输入: 半径补偿RL/RR/R0 进给率F 辅助功能M NC 程序实例 实际位置归零 您也可用ACTUAL-POSITION-CAPTURE (实际位置归零)键建立直线程序行: 在手动操作模式中,把刀具移动到您要归零的位 置上。 屏幕显示切换到编程和编辑。 选定您要插入L 程序行位置的前一程序行。 按下实际位置归零键:TNC 用当前 的实际位置的座标建立一行程序。, 在MOD 功能中,规定保存在L 程序行中的轴的数量(参阅398页“MOD 功能)。

在两条直线之间插入倒角CHF 倒角功能可以使您切去两条直线交点处的尖角。 ?CHF前后的程序行必须是在同一个平面中的。 ?CHF前后的半径补偿必须相同。 ?内倒角必须足够大,以能容纳在用的刀具。 倒角边长:倒角长度 必要时进一步输入: 进给率F(只在CHF程序行中有 效)。 NC程序行实例 ?您不能用CHF程序行开始仿 型。 倒角只能在加工面中。 尖角被修平,不作为轮廓的一 部分。 CHF程序行中编程的进给率只 对该程序行有效,在CHF程序行以 后,原先编程的进给率恢复有效。 127

水质硫化物酸化吹气仪技术参数 GGC-400厂家,水质硫化物酸化吹气装置说明书

GGC-400型水质硫化物-酸化吹气仪技术参数&说明书 水质硫化物酸化吹气仪 一、产品简介: 针对污水、工业废水等水样中的硫化物检测中繁琐、复杂的酸化吹气的前处理过程我公司设计出GGC-400型水质硫化物-酸化吹气仪,该款仪器是按照国标《GB/T16489-1996水质硫化物的测定--亚甲基蓝分光光度法》以及《HJ/T60-2000水质硫化物的测定碘量法》的要求设计的,完全可以满足实验前处理要求,该仪器具有操作简单、样品均一性高、大大降低有害气体的损伤、处理样品量大等特点。 二、应用领域 环境分析:生活污水、工业(焦化、造纸等)废水 海洋环境水质分析检测 水文水环境分析:流域水 生活饮用水分析:地表水和地下水 三、执行标准: HJ/T60-2000《水质硫化物的测定碘量法》 GB/T16489-1996《水质硫化物的测定--亚甲基蓝分光光度法》 国家环境保护总局《水和废水监测分析方法(第四版)》

四、仪器特点: 1、可根据需求选择不同的分析方法亚甲基蓝分光光度法或者碘量法 2、根据国标对流量的要求,实现4通路的气体流量精密控制,大大减小实验误差。 3、250mL大容量碘量瓶,可同时预处理4个样品 4、各反应瓶为独立的气路系统,避免样品的交叉污染以及节约气体 5、密闭气路系统,尾气可排室外或者吸收处理,避免有害气体对实验人员的伤害 6、采用恒温水浴加热,配合温控系统,具有良好的温度均匀性 7、采用优质镜面不锈钢材质制作,具有优异的使用性能 8、主机应用手动升降系统,配合旋转样品托盘,可方便实验操作 9、多色气体管路,可快速理清气体管路系统 五、技术参数: 1、样品位数:4位 2、氮气流量:0—10L/min 3、支路流量:0-0.6L/min(4路) 4、加热方式:控温型恒温水浴 5、温度范围:0-99.9℃ 6、温控精度:1℃ 7、加热功率:1100W 8、工作环境:(5 ~ 40)℃;相对湿度<85%(无冷凝); 六、配置清单: 主机1台 样品架 1副 弹簧1副 电源线 1根 加酸漏斗 4只 反应瓶 4套 吸收显色管4只 连接管1包 合格证 1份 保修卡1份

液相色谱串联质谱联用仪检测技术

液相色谱串联质谱联用仪检测技术 实验指导 (2014、2015级) 课程内容(一个实验8学时): (1)AB Sciex Qtrap 4500 三重四级杆/离子阱液相色谱串联质谱联用仪的结构原理、操作及定性定量应用。 (2)利用液相色谱串联质谱联用仪快速测定水果中7种农药的残留量。 吉林农业大学农业部参茸质检中心 2017.03

实验一AB Sciex Qtrap 4500 三重四级杆/离子阱液相色谱串联质谱联用仪的结构原理、操作及定性定量应用 一.实验目的和意义 通过学习液质联用仪的构成和使用方法,及其在定性、定量分析中的应用,培养学生使用液质联用仪进行仪器分析的能力,并培养学生严谨的科学态度、细致的工作作风、实事求是的数据报告和良好的实验习惯(准备充分、操作规范,记录简明,台面整洁、实验有序,良好的环保和公德意识)。培养培养学生的动手能力、理论联系实际的能力、统筹思维能力、创新能力、独立分析解决实际问题的能力、查阅手册资料并运用其数据资料的能力以及归纳总结的能力等。 (一)检测仪器 1、仪器名称高效液相色谱串联质谱联用仪(简称LC-MS-MS)。型号:4500 QTRAP(美国Applied Biosystems公司)。 2、仪器组成液相色谱部分:岛津LC-30A,配有在线脱气机、超高压二元泵、自动进样器;串联质谱部分:QTRAP4500,配有ESI离子源、串联四级杆/线性离子阱。 3、主要性能指标离子化方式:ESI电离质量范围:(5 ~ 1700)amu 分辨率:> 6900 质量稳定性:0.1 amu/12h 灵敏度:1pg reserpine, ESI+, MRM扫描(m/z : 609/195),信噪比S/N > 120:1 扫描速度:4000 amu/sec 质量准确度:< 0.01%(全质量数范围) 4、方法原理高效液相色谱二元泵将流动相泵人系统并混合,自动进样器将待测样品注入流动相中,随流动相进入色谱柱,由于样品不同组分在色谱柱中保留时间不同,各组分被分开,依次进入离子源。在离子源中,各组分以ESI或APCI方式电离,被加速后进入质量分析器。4500QTRAP 的质量分析器主要由Q1、Q2、Q3三组四级杆串联组成。Q1可将分子离子按质荷比(m/z)大小分开;Q2是碰撞室,可将母离子进一步破碎为碎片离子;Q3具有四级杆和线性离子阱两种功能,作为四级杆时可将分子离子或碎片离子按质荷比大小分开,作为离子阱还可富集离子从而提高检测灵敏度。各组分的不同离子在质量分析器中被破碎、分离,并按质荷比大小依次抵达监测器,经记录即得到按不同质荷比排列的离子质谱图。4500QTRAP通过串联四级杆/线性离子阱两种不同质谱技术的结合,可以在单次分析中对复杂样本中的单个成分同时进行定性和定量,也可以对多个化合物进行定量分析。整台仪器的控制、数据采集、数据处理、结果输出均由PC计算机Windows操作系统支持下的Analyst软件控制完成。

德隆进口咖啡机除垢步骤中文版

除垢 当操控板B5的灯光闪烁时,进行除垢工作。 注意 *使用前,阅读除垢袋中的说明和标签。 *你只能使用delonghi的除垢剂。使用不恰当的除垢剂或除垢操作不正确可能会造成制造商不保修的结果。 1.打开咖啡机,等待其处于可使用状态。 2. 清空咖啡豆槽(A17)和底槽(A13),将这两部分放回咖啡机。 3. 彻底清空水槽(A9),移除水软化过滤器(C4)。 4. 将除垢剂(C3)放入水槽,直至水槽后面标注A线的位置(1ooml袋子的除垢剂),然后加水直至B线位置(图32),再将水槽放回咖啡机。 5. 在卡布奇诺制造管(A18)和咖啡出口(A12)下方,放一个接水容器。 6. 等待咖啡灯稳定的亮。 7. 按住B5键5秒,来确认已添加除垢剂并开始除垢程序。按键灯持续亮表示除垢过程开始。 8.喷气灯(B7)闪烁,表示热水/蒸汽按钮(A19)必须旋转至I位置。 注意!小心烫伤 从卡布奇诺制造管和咖啡出口流出的热水是酸性的。小心不要接触到此溶液。 9. 当按钮旋转到I位置时,除垢程序开始,除垢液从卡布奇诺制造管和咖啡出口流出。一系列的漂洗和暂停自动运行,用以出去咖啡机里面所有的污垢残留。 大概25的灯闪烁。把热水/蒸汽按钮(A19)旋转到o位置。 1o. 咖啡机现在可以用清水清洗。清空装除垢剂的水槽,拖出水槽,清空,在流水下清洗后装水直至最高限,放回到咖啡机里:B7灯闪烁。 11. 在卡布奇诺制造管和咖啡出口下方放一个容器,来接收除垢溶液(图36)。12把热水/蒸汽按钮(A19)转到I位置,开始清洗。热水首先到达卡布奇诺制造管,继续该过程,最后水将从咖啡出口流完。 13. 的灯闪烁。把A19转回o位置。 14. C4),把水槽水加到最高限,插回咖啡机内。B7蒸汽灯闪烁。 15. 把接水的容器放到咖啡出口下面接清洗的水。 16.把热水/蒸汽按钮(A19)转到I位置。清洗只在卡布奇诺制造管进行。 17. 结束后,B7蒸汽灯闪烁。把A19按钮转回o位置。 18. 把水槽加水到最高限。 除垢完成。 请注意! *如果除垢循环未正确完成(例如:断电),我们建议重复该过程。 *除垢结束后,底槽里有水很正常。

海德汉说明书

HEIDENHAIN TNC426 TNC430 软件编号 280-476XX 280-477XX 使用说明书 对话式编程

可视显示器上的控制器 分割屏幕 切换加工和编程模式 屏幕上选择功能的软键 变换软键行 改变屏幕设置(仅BC120)输入字符的键盘 文件名称 注解 ISO 编程 机床运转模式 手动操作方式 电控手轮 MDI定位 单行程序运行 全序列程序运行 编程模式 编程和编辑 试运行 程序/文件管理,TNC功能 选择或删除程序和文件,外部数据传送 在程序中输入程序调用命令 MOD功能 显示NC出错信息帮助文本 袖珍计算器 移动光标,直接指向程序行、循环和参数功能 移动高亮显示部 直接转到程序行、循环和参数功能 进给率和主轴转速修调旋钮 编程路径移动 仿型进刀和退刀 FK自由仿型编程 直线 圆心和极座标极心 定圆心圆 定半径圆 切线连接圆弧 倒角 修圆尖角 刀具功能 输入和调用刀具长度和半径 循环、子程序和程序段重复 定义和调用循环 输入和调用子程序及程序段重复 的标签 程序中程序停止运行 在程序中输入触头功能 座标轴和数字,编辑 … 选择座标轴或在程序中输入 座标轴 … 数字键 小数点 改变代数符号 极座标 增量座标 Q参数 实际位置归零 跳过对话提问,删除字 确认输入和恢复对话 结束程序行 清除数字输入或者TNC出错信息 中断对话,删除程序段

TNC 型号,软件和性能 本说明书按照下述NC软件编号,叙述了TNC 提供的功能和特性。 TNC型号NC软件编号 TNC 426 CB,TNC 426 PB 280 476-xx TNC 426 CF,TNC 426 PF 280 477-xx TNC 426 M 280 476-xx TNC 426 ME 280 477-xx TNC 430 CA,TNC 430 PA 280 476-xx TNC 430 CE,TNC 430 PE 280 477-xx TNC 430 M 280 476-xx TNC 430ME 280 477-XX 后缀E和F表示TNC的出口版本,有下列限制: ?线性轴联动不超过四轴。 机床制造商要根据设定的机床参数,对其制造的机床的TNC 配上适用功能。本说命书叙述的某些功能可能不包括在您的机床 所具备的功能之中。 在您的机床上可能有下例不可使用的功能: ?三维触头探测功能。 ?数字化选择。 ?TT130刀具测量装置。 ?强力攻丝。 ?中断后返回仿型。 为使您熟悉您的机床的功能,请联系机床制造商。 许多机床制造商,包括HEIDENHAIN在内,都提供有关TNC 的编程方法。我们推荐采用这些方法来提高您编程的熟练程度, 以及和其他TNC使用者一起共同探讨有关资料和概念。 ?触头循环说明书 触头的全部功能在另一单独的说明书中叙述。如 果用户需要此说明书,请和HEIDENHAIN联系,ID 编号为:329 203-xx。 使用场所 根据EN55022文件规定,TNC遵守有关A级设备的限定,规 定只能在工业范围内使用。 I

氮吹仪使用说明书

一、MTN-2800W氮吹浓缩装置简介 2800W-为水浴型 1.氮吹仪的应用 用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。 2.该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。 3.我公司生产的MTN-2800氮吹装置采用水作为浴室,其传热性好,传热均匀,有利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立,不会引起交叉污染。 二、MTN-2800W氮吹浓缩装置特点及规格指标 1.MTN-2800W有多种孔数的恒温水浴室和相应的吹针可选择。 2.MTN-2800W内部专门设计防操作不慎洒出液体的接水盒以免损坏内部电路。 3.整体温度更均匀准确,温度也将直接被传感器探测。 4.上限温度自动保护可以防止超温。 5.可工作于定时恒温或连续恒温两种方式。 6.四组数码显示分别显示设备的设定温度与实际温度和设定定时及递增减计时。 7.良好的仪器内部结构设计使得仪器可长时间地工作在较高的恒温温度状态。 8.有多种孔径可选择 型号 MTN-2800W 温度调节范围室温+5℃--100℃ 温度调节精度 ±0.1℃ 上限温度保护 100℃ 温度偏差保护设定温度+5℃ 定时时间 10分钟--200分钟 加热块孔数 6孔/12孔/20孔(standard size) 12孔/24孔/40孔(double size) 加热功率 350W 容纳加热数 2( Standard Size)或1(Double Size) 外型尺寸(未包括支杆高度)240W*130H*215D(MM) 电源电压 220V/50Hz 三、MTN-2800W氮吹浓缩装置各部分示意图 1. 启动/停止按键 2. “定时”或“连续”方式选择键 3. 设定温度显示值 4. 实际温度显示值 5. 实际运行的时间显示 6. 设定运行的时间显示 7. 工作温度和运行时间的设定键

1-226海德汉530系统编程和操作说明书

NC 软件 340 420-xx 用户手册 HEIDENHAIN 会话格式

可视显示器上的控制器 切换屏幕布局 在加工或编程模式之间切换 选择屏幕上功能的软键 切换软键行 输入字母和符号的打字键盘 文件名 注释 ISO 程序 机床操作模式 手动操作 电子手轮 通过MDI进行定 位单步程序运行 连续程序运行 编程模式 编程和编辑 试运行 程序/文件管理器TNC功能 选择或删除程序或文件 外部数据传输在程序中 输入程序调用 MOD功能 显示NC错误信息的帮助文本 袖珍计算器 移动高亮区直接到程序块循环和参数功能 移动高亮区 直接到程序块循环和参数功能 进给速度/主轴速度倍率控制旋钮 编程路径移动 切入/切出轮廓 FK自由轮廓编程 直线 圆的中心/极坐标极心 圆及圆心 圆及半径相切连 接的圆弧 倒角 圆角 刀具功能 输入和调用刀具长度和半径 循环子程序和程序段重复 定义和调用循环 输入和调用子程序和程序段重复标号 程序中间程序停止在程 序中输入探头功能 坐标轴和编号输入和编辑 选择坐标轴或输入坐标轴到程 序中编号 小数点 改变算术符号 极坐标 增量尺寸 Q参数 捕捉实际位置 跳过对话问题删除字 确认输入并恢复对话 结束块 清除数字输入或清除TNC错误信息 中止对话删除程序段

TNC 型号软件和特性 本手册说明了TNC按以下NC软件号提供的功能和特性 TNC型号NC软件号 iTNC 530 340 420-xx iTNC 530E 340 421-xx 后缀E表示TNC的出口版本TNC的出口版本具有以下限制 可同时在不超过4个轴上进行直线移动 机床制造商通过设置机床参数修改机床TNC可用特性本手册中描述的一些功能可能在您的机床上没有提供 您的机床上可能没有提供的TNC功能包括 3维探头探测功能 使用TT 130进行刀具测量 攻丝刚性 在中断后返回轮廓 请与您的机床制造商联系以熟悉您的机床的特性 许多机床制造商以及HEIDENHAIN提供TNC的编程课程我们推荐这些课程因为这是提高您的编程能力和与其他TNC用户共享信息和想法的有效途径 探头循环用户手册 在另外手册中描述了所有探头功能如果需 要该用户手册的拷贝请与HEIDENHAIN联 系手册ID编号369 280-xx 使用地点 TNC遵守EN55022规范对A类设备的限制并主要用于工业化区域

相关文档
相关文档 最新文档