断路器的型号选择

断路器的型号选择
断路器的型号选择

最常见的断路器分为MCB(小型断路器)、MCCB(塑壳断路器)、ACB(万能断路器)

小微断主要是我们平时家用的断路器(1、2、3、4、6、10、13、16、20、25、32、40、50、63、100)其中16-63规格的比较常见,也是我们家里用的规格,当然我们家用的话还需选择几个漏电断路器。

塑壳主要是125、160、250、400、800《壳架》规格,额定电流不会大于壳架规格,从10A-800A 都有,小于100A的塑壳和小微断相比,只是分断能力更高一些;这些规格只要是大一些的厂家都会生产,用于小微断上一级的配电。

万能短路器就更大了,其壳架等级有1600.2000、3200、4000、6300,器电流规格和塑壳相同,额定电流不会超过壳架等级。范围是200A-6300A.

断路器的型号选择

空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。DZ47-60A C20的空气开关,这是微(小)型断路器的额定电流标法,英文字表示磁脱扣(短路保护)的动作倍数,

C一般用于普通配电(5-10倍),另外一种常见的是D型,用于起动电流较大(如电机)的电器(10-14倍)。

20A表示额定电流,但应注意的是这个电流是在环境温度为40摄氏度时的整定值。实际使用时可参照厂家提供的降容曲线。

空气开关的型号:

C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。

D代表动力,C代表照明。

目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。

工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。

空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。

短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安

例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明:

DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A --过电流调节额定电流。

要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。

例:DZ47-60A C25:

DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)

LE-----带漏电脱扣功能

60-----框架等级为60A

C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍

空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。

配电(线路)、电动机和家用电器等的过电流保护小型断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异,选用的断路器的保护特性不同。

1.1配电用断路器的选择

配电用断路器是指在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包括电源总断路器和负载支路断路器。在选用这一类断路器时,需特别注意下列选用原则:

(1)断路器的长延时动作电流整定值≤导线容许载流量。对于采用电线电缆的情况,可取电线电缆容许载流量的80%。

(2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间≥线路中最大起动电流的电动机的起动时间。

(3)短延时动作电流整定值I1为:

I1=1.1(Ijx+1.35kIed)

式中:Ijx———线路计算负载电流(A);

k———电动机的起动电流倍数;

Ied———电动机额定电流(A)。

(4)瞬时电流整定值I2为:

I2=1.1(Ijx+klkIedm)

式中:kl———电动机起动电流的冲击系数,一般取kl=1.7~2;

Iedm———最大的一台电动机的额定电流。

(5)短延时的时间阶段,按配电系统的分段而定。一般时间阶段为2~3级。每级之间的短延时时差为0.1~0.2s,视断路器短延时机构的动作精度而定,其可返回时间应保证各级的选择性动作。选定短延时阶梯后,最好按被保护对象的热稳定性能加以校核。

脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:

A型脱扣曲线:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电流小的系统;

B型脱扣曲线:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护;

C型脱扣曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路和电动机回路;

D型脱扣曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等;

K型脱扣曲线:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。

1.2电动机保护型断路器的选择

微型断路器(MCB)不能用于对电动机的保护,只可作为替代熔断器对配电线路(如电线电缆)进行保护。电动机在起动瞬间有一个5~7倍Ied,持续时间为10s的起动电流,即使C特性在电磁脱扣电流设定为5~10倍Ied,可以保证在电动机起动时避过浪涌电流。

但对热保护来讲,其过载保护的动作值整定于1.45Ied,也就是说电动机要承受45%以上的过载电流时MCB才能脱扣,这对于只能承受<20%过载的电机定子绕组来讲,是极容易使绕组间的绝缘损坏的,而对于电线电缆来讲是可承受的。因此,在某些场合如确需用MCB对电机进行保护,可选用ABB公司特有的符合IEC947-2标准中K特性的MCB,或采用MCB外加热继电器的方式,对电动机进行过载和短路保护。

1.3家用保护型小型断路器的选择

微型断路器(MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。

应当像选用塑壳断路器和框架断路器一样,计算最大短路容量后再选择。

MCB的设计和使用是针对50~60Hz交流电网的,如用于直流电路,应根据制造厂商提供的磁脱扣动作电流同电源频率变化系数来换算;当环境温度大于或小于校准温度值时,必须根据制造厂商提供的温度与载流能力修正曲线来调整MCB的额定电流值。

小型漏电断路器P+N与P的含义

(一)从产品来说分:1P,2P,1P+N,3P,4P,4P+N,P指的是装设了保护的极(刀极),N指中性线只装设了刀极,没有装设保护模块。

2P和1P+N都叫两极开关,4P和3P+N都叫四极开关,1P+N,3P+N因为中性线没有装设保护,所以便宜点,中性线刀极随相线刀极一起动作。有的产品还把1P+N分成两种:一种用了两个模块宽度,一种只用了一个模块宽度(体积较小)。

(二)从电气技术方面来说:

单极开关和两极开关,三极开关和四级开关的选择,其实就是看线路的中性线是否需要断开,一般来通过以下几点判断:

1.检修安全考虑:TT系统需要检修的时候断中性线,所以需要两极和四极开关,TN系统,在做好等电联结后,除特别情况(见措施),不需要断开中性线,一般选单极和三极即可。四极开关能少用尽量少用,因为存在“断零”危险。

2.当有两个电源的时候,看是否需要在隔离两个接地系统。

另:1P+N,3P+N和2P,4P在电气上都是当作两极,四极开关来看待,在确定需要断开中性线,但中性线电流不可能超过相线的时候,从节省成本考虑,可选择1P+N,3P+N;如果中性线电流有可能超过相线(谐波等的影响),则需要选择2P,4P。

小型断路器使用时注意事项

对于不同类型的小型断路器选用不同的瞬时脱扣器和相应的电流等级的产品。根据不同的负载设备选用不同类型的瞬时脱扣器和额定电流,B、C、D型瞬时脱扣器的使用对象前面有说明。选取额定电流及相应的瞬时脱扣器时必须考虑负载的额定电流及可能输出的最大短路电流。当最大短路电流大于或等于B、C、D型瞬时脱扣器的整定动值时,短路保护才能起作用。

小型断路器在装漏电保护器之前必须搞清原有的供电保护型式,以便判断是否可以直接安装或需改动。供电保护型式在前面已有详细说明。在未安装漏电小型断路器之前,有些设备已采取一些供电保护型式,但是有一些保护型式如不改动是不适宜直接安装漏电小型断路器,否则会引起开关的误动或拒动。具体使用将在后面案例中进行分析。

有进出线规定的产品必须严格按要求接线,进出线不可反接。漏电小型断路器必须按要求接线,否则会引起开关漏电保护功能的损坏,小型断路器因漏电保护线路板的工作电源从开关的出线端引出,如采取反接线,则线路板的工作电源长期存在,一旦漏电保护动作,内部电磁脱扣线圈因长期通电而损坏(电磁脱扣线圈的设计为瞬时工作方式),漏电功能损坏。

小型家用断路器该如何选择

小型家用断路器如何选择

主要规格

A 按额定电流分:

63型:1A 3A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A

100型:63A 80A 100A

B按极数分:单极、二极、三极、四极断路器。

C按瞬时脱扣的型式分:B型(3-5InC型(5-10InD型(10-14In.

DZ47系列小型断路器具有过载与短路双重保护功能,适用于照明配电系统或电动机的配电系统。外型美观小巧、重量轻、性能优良可靠,分断能力较高,脱扣迅速,导轨安装,壳体和部件采用高阻燃及耐冲击塑料,使用寿命长,主要用于交流50Hz/60Hz 额定电压230/400V.

断路器,全称自动空气断路器,也称空气开关,一种常用的低压保护电器,可实现短路、过载等功能。

断路器在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;

家庭一般用二极(即2P断路器作总电源保护,用单极(1P作分支保护;

断路器的额定电流如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装断路器,正确选择额定容量电流大小很重要。

一般小型断路器规格主要以额定电流区分6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 等;那么一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值呢?

1首先计算各分支电流的值

①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即的

公式I=功率/220v

例如20w灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A

电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载

②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A 翻倍为0.09A *2=0.18A 比精确计算值0.15A 多0.03A

日光灯、电冰箱、电视等划为感性类

2总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;

还有:为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量;

四种类型的短路保护范围是:

A型:特别适用于测量回路中的互感器保护、具有特长导线的回路保护和有限的半导体保护(它的过载长延时保护范围与B、C、D类相同)。短路保护范围是2In~3In,即≤2In不动作(不动作时间应大于0.1s) 大于3In时必须动作(动作时间t<0.1s)。但A型的用户极少。MCB的短路保护类型一般不提A类,而规定为B、C、D三类(型)。

B型:用于住宅和插座回路。短路保护范围是3In~5In,即≤3In不动作(不动作时间应大于0.1s) 大于5In时必须动作(动作时间t<0.1s)。

C型:优先用于接通大电流的电气设备,如灯和电动机。短路保护范围是5In~10In,即≤5In不动作(不动作时间应大于0.1s) 大于10In时必须动作(动作时间<0.1s)。

D型:适用于产生脉冲电流的电气设备、电磁阀和电容器。短路保护范围是10In~50In,即≤10In不动作(不动作时间大于0.1s),大于50In时必须动作(动作时间<0.1s)。

A型>2In,<3In;B型的>3In,<5In;C型的>5In,<10In;D型的>10In,<50In。因而可理解为动作也合格,不动作也合格。

目前看来,选用B、C两种型号的较多(对用于路灯的保护,无论是白炽灯、荧光灯、卤钨灯、高压水银灯、高压钠灯、金属卤化灯等,它们的起动电流为额定电流的4倍~7倍,因此必须选择C型)。

D型也有用作小型电动机的短路保护的。例如C45AD和PX200CAD等型号产品。它们的瞬动电流整定值为10倍~14倍In(出厂时调在14In)。这种D型产品不设过载长延时保护。过电流保护由电动机保护线路中的热继电器承担。电动机的起动和停止,由接触器执行,它们仅起短路保护作用。

漏电保护器的作用

1.什么是漏电保护器?

答:漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。

2.漏电保护器的作用是什么?

答:漏电保护器主要是提供间接接触保护,在一定条件下,也可用作直接接触的补充保护,对可能致命的触电事故进行保护。

3.漏电保护器的结构组成是什么?

答:漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。①检测元件。由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。②放大环节。将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。③执行机构。收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件。

4.漏电保护器的工作原理是什么?

答:①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。③漏电保护器工作原理将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。

5.漏电保护器的主要技术参数有哪些?

答:主要动作性能参数有:额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、额定漏电不动作电流。其他参数还有:电源频率、额定电压、额定电流等。①额定漏电动作电流在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。②额定漏电动作时间是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过 0.1s。③额定漏电不动作电流在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作,否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。④其他参数如:电源频率、额定电压、额定电流等,在选用漏电保护器时,应与所使用的线路和用电设备相适应。漏电保护器的工作电压要适应电网正常波动范围额定电压,若波动太大,会影响保护器正常工作,尤其是电子产品,电源电压低于保护器额定工作电压时会拒动作。漏电保护器的额定工作电流,也要和回路中的实际电流一致,若实际工作电流大于保护器的额定电流时,造成过载和使保护器误动作。

6. 什么是直接接触和间接接触保护?

答:当人体接触带电体有电流通过人体时,就叫人体触电。按照人体触电的原因可分为直接触电和间接触电。直接触电,是指人体直接触及带电体(如触及相线),导致的触电。间接触电,是指人体触及正常情况下不带电,故障情况下带电的金属

导体(如触及漏电设备的外壳),导致的触电。根据触电的原因不同,对触电所采取的防触电措施也分为:直接接触保护相间接接触保护。直接接触保护一般可采用绝缘、防护罩、围栏、安全距离等措施;间接接触保护一般可采用保护接地(接零)、保护切断、漏电保护器等措施。

7.人体触电时的危险是什么?

答:人体触电时,通入人体的电流越大相电流持续的时间越长就越危险。其危险程度大致可以划分为三个阶段:感知-摆脱-室颤。①感知阶段。由于通入电流很小,人体能有感觉(一般大于0.5mA),此时对人不构成危害;②摆脱阶段。指手握电极触电时,人能摆脱的最大电流值(一般大于10mA),此电流虽有一定危险,但可以自己摆脱,所以基本也构不成致命的危险。当电流增大到一定程度,触电者将因肌肉收缩,发生痉挛导致抓紧带电体,不能自己摆脱。③室颤阶段。随电流加大和触电时间延长(一般大于50mA和ls),将导致发生心室颤动,如果不立即断开电源,将会导致死亡。由此可以看出,心室颤动是人体触电致死的最主要原因。所以,对人的保护,常用不引起心室颤动,作为确定电击保护特性的依据。

8.“30mA?s”的安全性是什么?

答:通过大量的动物试验和研究表明,引起心室颤动不仅与通过人体的电流(I)有关,而且与电流在人体中持续的时间(t)有关,即由通过人体的安全电量Q=I?t来确定,一般为50mA?s。就是说当电流不大于50mA,电流持续时间在ls以内时,一般不会发生心室颤动。但是,如果按照50mA?s控制,当通电时间很短而通人电流较大时(例如 500mA×0.1s),仍然会有引发心室颤动的危险。虽然低于50mA?s不会发生触电致死的后果,但也会导致触电者失去知觉或发生二次伤害事故。实践证明,用30 mA?s作为电击保护装置的动作特性,无论从使用的安全性还是制造方面来说都比较合适,与50 mA?s相比较有1?67倍的安全率(K=50/30=1.67)。从“30mA?s”这个安全限值可以看出,即使电流达到100mA,只要漏电保护器在 0.3s之内动作并切断电源,人体尚不会引起致命的危险。故30mA?s这个限值也成为漏电保护器产品的选用依据。

9.为什么进行了保护接零(接地)后,还要加装漏电保护器?

答:无论保护接零还是接地措施,其保护范围都是伺限的。例如“保护接零”,就是把电气设备的金属外壳与电网的零线连接,并在电源侧加装熔断器。当用电设备发生碰壳故障(某相与外壳碰触)时,则形成该相对零线的单相短路,由于短路电流很大,迅速将保险熔断,断开电源进行保护。其工作原理是把“碰壳故障”改变为“单相短路故障”,从而获取大的短路电流切断保险。然而,工地的电气碰壳故障并不频繁,经常发生的是漏电故障,如设备受潮、负荷过大、线路过长、绝缘老化等造成的漏电,这些漏电电流值较小,不能迅速切断保险,因此,故障不会自动消除而长时间存在。但这种漏电电流对人身安全已构成严重的威胁。所以,还需要加装灵敏度更高的漏电保护器进行补充保护。

10.哪些用电设备需安装漏电保护器?

答:《施工现场临时用电安全技术规范》中规定,“施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。”以上规定讲了三个方面:①施工现场所有用电设备都要装设漏电保护器。因为建筑施工露天作业、潮湿环境、人员多变,再加上设备管理环节薄弱,所以用电危险性大,要求所有用电设备包括动力及照明设备、移动式和固定式设备等。当然不包括使用安全电压供电和隔离变压器供电的设备。②原有按规定进行的保护接零(接地)措施仍按要求不变,这是安全用电的最基本的技术措施不能拆除。③漏电保护器安装在用电设备负荷线的首端处。这样做的目的,对用电设备进行保护的同时,也对其负荷线路进行保护,防止由于线路绝缘损坏造成的触电事故。

漏电断路器的选用原则

漏电断路器简介

电断路器(residual current circuit-breaker)电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。

电断路器的选用原则

据使用目的和电气设备所在的场所来选择

1)直接接触触电的防护

因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。

如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中安装动作电流为15mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为6mA,动作时间在US之内的漏电断路器。

2)间接接触触电防护

不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同的漏电断路器。对容易触电的危害性较大的场所,要求用灵敏度比较高的漏电断路器。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大得多,一般应安装动作电流为15-30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对于水中的电器设备,应安装动作.电流为6- l0mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备,只要电压高于24V,就应安装动作电流为15mA以下,动作时间在US之内的漏电断路器。对电压为220V或380V的固定电气设备,当外壳接地电阻在500fZ以下时,单机可安装动作电流为30mA,动作时间在0.19之内的漏电断路器。对额定电流在100A以上的大型电气设备或带有多台用电设备的供电回路,可安装动作电流为50--100mA的漏电断路器,对用电设备的接地电阻在1000以下时,可安装动作电流为200-500mA的漏电断路器。根据电路和设备的正常泄漏电流来选择

1)单机配用的漏电断路器.动作电流应大于设备正常运行时泄漏电流的4 倍。

2)用于分支线路的漏电断路器,动作电流应大于线路正常运行时泄漏电流的2.5倍,同时也要大于线路中泄漏电流最大的电气设备的泄漏电流的4倍。

3)主干线或全网总保护的漏电断路器,其动作电流应大于电网正常运行时泄漏电流的2.5倍。

如果不容易测量线路或电气设备的泄漏电流,可按照下面的经验公式进行估算:

照明回路或居民生活用电回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/2000;

动力与照明混合回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/1000.

公式中IDZ为漏电断路器动作电流,ISJ为电路中的最大电流。

根据电气设备的供电方式选择

1)单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器。

2)三相三线制380V电源供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电断路器。

漏电断路器的类型

电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器动作,电源开关跳闸。

电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流,使继电器动作,电源开关断开。

断路器使用问题集锦(一)

断路器俗称空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。

如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。

所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。

根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P)

看看四极断路器的选用吧!

属于下列情况,有必要选用四极断路器:

1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;

2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);

3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。

目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:

1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;

2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;

3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;

4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;

5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电路;

6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其它三个相线极一起断开。

1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Y/yno),其中2型适用于TN-C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN-C系统;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN-C系统。

我家电表上写的是10(40)A,总开关是C32的,分两路空气开关,一路是照明的,用的C16的,一路是其他电器的,是C25的,我现在用的是大3匹的空调和2000W的热水器,老是那个C25的空气开关跳,我想把C25换上C30或C40的可以不?

问题补充:对了,进户开关没必要换了吧?进户的没有带漏电保护的,就是那个可以按的小方块的

应该换更大的,因为3P空调的输入功率在2000多W,在加上热水器2000W的功率,总共的输入功率达到4000多W,去个好算的数4400W,那么电流就=4400/220=20A,一般空开的选择都是要比市价电流打一倍。所以选个C40以上的(空开具体有没有C40我记不太清了,呵呵)比较好。

楼上回答正确,直接选择C40的空开,还有就是C40的开关是有的,我觉得应该使用D系列的空气开关吧!要带漏电保护的哦!

当然老是跳也可以是漏电的原因不一定是超负。我想漏电的原因比较大。因为C25的空开是要到30多安才能跳的,而你的这两样电器显然没有30多安。

补充一点很多人误解C25的空开是电流25安跳闸,其实C25是表示25安的电流可以长时间不跳闸,当电流到1.45倍是空开会在1小时内跳开。倍数越大越快跳闸。所以你的问题多数是因为漏电的原因造成的。

强烈建议你自己再给家里的用电大户(比如空调电磁炉等)专门拉线(从入户就开始)。不然的话电线老化带来的后果是不堪设想的。再有就是所有接插座的线路都要用漏电保护开关,而不仅仅是一个空气开关就可以了,照明线路离地都较高,一般不会出问题,不用漏电保护。空气开关只能起到过载保护作用,漏电保护开关既可以过载保护,又可以漏电保护。

有6台电脑,2台2200的电磁炉,3台电风扇,3台电视,2台冰箱,外加照明要用什么型号的空开?

用DZ47-40A的就应该可以了,空气开关都有一定的超负荷能力,电流过载百分之十一能保持一小时,怀疑是你原来的空开坏了,稍过热就自我保护了。你换一个吧,用德力西和正泰,长安的都可以。个人建议最好用两个25A的分成两路,电脑最好不要和电磁炉共用一路。

功率在8000W左右,可以买个40A的空开,也可以分两路,用两个20A的。

断路器家庭使用问题集锦(二)

功率在8000W左右,但是40A的空气开关老跳闸.不知道是怎么回事?

用DZ47两极40A空气开关。最好选用DZ47-63 2P 32A的空开,可用正泰、天正、等国产一线品牌,质量要稳定些!

建议你总开用1个60A2P的空开,电脑2台用1个16A的漏保,2台2200的电磁炉、3台电风扇、3台电视、2台冰箱用40A 的漏保,照明用16A1P的空开。这样配置使用比较安全的。

60A的2P空开。首先换个40A的看看是不是还跳,如果还跳就要检查一下了,不排除有漏电的可能,或者绝缘皮破损造成放电,8000W的40A是够了,你家那么多用电设备总不可能同时一直开着用的吧!空气开关建议买西门子或施耐得。

家里刚装修一共四层如何:电视,电冰箱,电脑,抽风机,微波炉,电饭锅,电磁炉,电动车各一只都在一楼。一楼其他的也只是装6个10W的节能和8条20W支架。

二楼至三楼都是装十个左右的10W节能和12根20W的架。请问:我家一共需要几个空气单的,几个空气双,分别是多少A 的。32A的行不行,会不会太大?然后还需要几个漏电开关。多少A的呢?

根据你说的情况,建议你一楼总进线装一个32A漏电保护器(漏电保护和空开是连一体的),每楼再安装一个15A的空开即可。如有空调等大功率用电器则需布专线,另在加装15A空开。

就是考虑你以后要用空调,所以总空开要用32的,如你以后空调多,可能得用40~60的空开,

因为你有4层楼呀,其实你可把每层楼的照明和插座用15A的,再有空调什么的大用电器就要单独放线用15A的空开,特别是厨房,将来是用电器较多的地方,也要单独设空开,这个都要考虑远一点,为以后增加功率留余地。

一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用[32A/2P断路器+漏电脱扣附件]即可。

如果考虑[需用系数]的话,25A规格也可。

二、计算公式: Ijs=Kx*P/U/cosφ.其中:

Ijs-------计算电流,

Kx--------需用系数。家庭用电Kx在0.5-0.7之间足够,

P---------安装容量.所有电器(插座也折算在内.每个100W估算进去),

cosφ------功率因数.民用电气线路按0.85-0.9估算.

得到计算电流值后.选择断路器可以套大1.2个规格的.但要注意.断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路):16A-对应线路为BV-2.5;20,25A对应线路为BV-4;32A对应线路为BV-6;40A对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。

三、品牌

最好的.选施耐德(梅兰日兰)C65N-32/2P+ELE,一般的.同样规格的通用型号DZ47-32/2P+ELE。

电器有大1.5匹空调(1)46寸液晶(1)电脑(1)冰箱(1)饮水机(1)电磁炉(1)21寸液晶(1)灯具有350W的吊灯(1)40W灯管(6)房子外总线10平方的,房子内是6平方的。请问我的空气开关怎么选择?

用DZ47 20A的就应该可以了,空气开关都有一定的超负荷能力,电流过载百分之十一能保持一小时,怀疑是你原来的空开坏了,稍过热就自我保护了。

有35个电磁炉用6平方铜芯线分9路线走,还有照明2路,普通插座3路,空调1路,请问分别用啥型号的空气开关,还有总空气开关和电表?

你说得不够清楚。你的进线是三相5线还是单相220V,用电时差,电磁炉的功率,空调多少匹的?还有你说的分9路是指整个开关箱还是只电磁炉呢?

总开关:63A/3P,电磁炉开关:32A/1P(9个),照明开关:10A/1P(1个),插座开关:16A/1P(1个),空调开关:16A/1P (1个)。评价成功原创加2!你可以根据电器的额定功率和使用电压算出电器的额定电流值,在买一个比电器额定电流大一点的空开。

答案补充

作为配电用的低压断路器,在选择时主要有如下几个方面内容:首先要根据工作场所,满足其型式及技术参数的要求;其次在初步确定好断路器的品种、规格后,还要考虑它与上下级电器坐在保护特性方面的协调配合,从总体上满足对选择性保护的要求;最后要进行逐项验算和选定。

用9个60A的(电磁炉用);2个10A(照明用);3个15A(普通插座用);1个30A(空调用);1个400A(总);1个500A的电表。

也就是总负荷有近70KW,基本是线性,如果用单相分布总闸至少300A电瓷炉每路8KW/220V,用63A,临时插座负载不确定,也应该不小于63A,照明每A220W,空调不知几台

35个电磁炉,分9路电,每台电磁炉的功率按2000瓦计算,每路电的工作电流在40A以内,只要安装大于40A的空气开关即可。

把每路的电器功率相加,然后除以220伏电压,就是该电路的最大工作电流,空气开关的型号大于该电路的工作电流即可。空气开关与电源线的最大允许安全电流相匹配就可以了。

DZ47-32A 9个控制电磁炉 DZ47-16 2个控制照明 DZ47-32两个控制插座和空调。60-70A的电源开关。比较好用算你的各回路电流,然后乘上1.5就是所用的空气开关的大小了

电表;10~40A;总开关:dz47-63;电磁炉:dz47-32/9;照明:dz47-10/2;普通插座:dz47-16/2;空调:dz47-32。

其实家用的空气开关的技术要求不是很高,只要买一些大牌子的都可以都还不错。

一般选用凯隆电器的,质量不错,价格合适!

断路器型号选择

低压断路器型号的含义是什么? 举例: HUM18-63C32/1 HU-----企业代号(环宇),M18---产品型号,63-----壳架等级, C------使用类别:照明电路(或者一般电路) 32-----额定电流,1-------1P(1极) 断路器DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器; 17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。 (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。 问:空气开关(断路器)的极性和表示方法是怎样的? 单极220V 切断火线(小型断路器) 双极220V 火线与零线同时切断(DPN零线火线双进双出断路器) 三级380V三相线全部切断 四级380V三相火线一相零线全部切断。 断路器极数选用 对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。 1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线); 1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。 所以,可以得出以下结论: 1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源; 2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN); 3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N 是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。 1P+N=一极+零线保护的(如室内用电保护),常用于室内;1P=单极的,常用于单相小负荷(如室内照明回路);2P=二级,常用于较大负荷(如室外照明回路)。P---极。1P就是一个单个的开关,2P就是俩开关,1P+N就是开关内部一个

空气开关规格及其意义

空开规格及意义 2011-07-29 11:57 DZ47--63 DZ47--63 DZ158--125 C40 C63 C100 220V/380V--50HZ 380V--4000A 400V 6000 DZ47-60 C60 400V--4000A DZ:小型空气断路器 47:设计序号 63:该规格最大型号 C:普通照明用 40:型号 --A 220V/380V:额定电压 50HZ :额定频率 6000:额定运行短路分断能力 --A 目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、 C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装2500W电热水龙头要用C16,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 名称:C65N 型号:D10 3P C:施耐德的设计系列号,小型断路器 N:分断能力,6KA D:脱扣等级,10-14倍,用于电动机等高冲击电流的保护 P:级数 空气开关 DZ10-250 Ie=200其中DZ表示“自动”、10是它的设计系列号、250是它的壳架等级,Ie=200表示它的额定电流是200A 空气开关DZ10-100/330 Ie=60A 其中100/330的100是指其是100安培的壳架。330是表示3相复式脱扣,的配电用断路器。 ABB是没有C开头的空开的,其实什么字母开头不重要,因为DS260-C(分断能力是6KA)只是代表ABB 电磁式漏电开关的型号。而C65N只是代表施耐德分断能力为6KA的空开(不带漏电的,也可以另外加以个漏电保护附件)

空气开关基础知识及选型

空气开关基础知识及选型 一、空气开关概念 空气开关即空气断路器,主要用于保护交流500V或直流400V以下的低压配电网和电力拖动系统中常用的一种配电电器,可用于不频繁接通和分断负载电路。当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。 二、气开关分类 1、按极数分:单极.两极和三极 2.按保护形式分:电磁脱扣器式、热脱扣器式、复合脱扣器式(常用)和无脱扣器式。 3、按全分断时间分:一般和快速式(先于脱扣机构动作,脱扣时间在0.02秒以内)。 4、按结构型式分:塑壳式、框架式、限流式、直流快速式、灭磁式和漏电保护式。 电力拖动与自动控制线路中常用的自动空气开关为塑壳式。 三、空开的基本结构 组成:主要由触点系统、灭弧装置、脱钩器和操作机构等组成,操作机构又有脱扣机构、复位机构和锁扣机构。 1、触点系统 触点有主触点和灭弧触点,大电流的断路器还有副触点,这三种触点并联接在电路中。正常工作时主触点承载负载电流;开断时灭弧触点熄灭电弧,保护

主触点。当电路接通时灭弧触点先接通,主触点后接通,断开电路时顺序相反。副触点的工作在主触点和灭弧触点之间,也起保护主触点的作用。 2、灭弧装置: 灭弧装置大多为栅片式,灭弧罩采用三聚氰胺耐弧塑料压制,两壁装有绝缘隔板,防止相间非弧,灭弧室上方装设三聚氰胺玻璃布板制成的灭弧栅片,以缩少飞弧距离。 3、自由脱扣机构 自由脱扣是指断路器在合闸状态或合闸过程中,脱扣器能作用于脱扣机构使其断开。 4、脱扣器 脱口器又称保护装置,是用来接收操作命令或电路非正常情况的信号,以机械动作或触发电路的方法,脱扣机构的动作部件,它包括过电流脱扣器、失压脱扣器、分励脱扣器和热脱扣器,另外还可以装设半导体或带微处理器的脱扣器。 四、参数识别 例如: DZ10-100/330 Ie=60A DZ--“自动”的反拼音 10--设计序号 100--额定电流 3---表示极数即三相 3---脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式) 0---有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头) Ie=60A---过电流调节 1、家用空开基本上是DZ,自带漏电保护,常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C3 2、C40、C60、C80、C100、C120等规格。

空气开关的型号选择

空气开关的型号选择 空气开关的型号: C D 65 D代表动力,C代表照明。 一、目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 二、工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压; 2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。 例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的) LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。 根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P)看看四极断路器的选用吧! 属于下列情况,有必要选用四极断路器: 1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要; 2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器); 3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。 就是考虑你以后要用空调,所以总空开要用32的,如你以后空调多,可能得用40~60的空开,因为你有4层楼呀,其实你可把每层楼的照明和插座用15A的,再有空调什么的大用电器就要单独放线用15A的空开,特别是厨房,将来是用电器较多的地方,也要单独设空开,这个都要考虑远一点,为以后增加功率留余地。 一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用[32A/2P断路器+漏电脱扣附件]即可。如果考虑[需用系数]的话,25A规格也可。 二、计算公式: Ijs=Kx*P/U/cosφ.其中: Ijs-------计算电流, Kx--------需用系数。家庭用电Kx在0.5-0.7之间足够, P---------安装容量.所有电器(插座也折算在内.每个100W估算进去), cosφ------功率因数.民用电气线路按0.85-0.9估算. 得到计算电流值后.选择断路器可以套大1.2个规格的.但要注意.断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路): 16A-对应线路为BV-2.5;20,25A对应线路为BV-4;32A对应线路为BV-6;40A对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。 一般选用正泰的,质量不错,价格合适!

空气开关的型号选择

空气开关的型号选择 分类:默认分类|标签:电流开关断路器漏电 空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。 D代表动力,C代表照明。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,

其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15)20 25 32(30)40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。 短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安 例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明: DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节额定电流。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A

断路器的型号选择

最常见的断路器分为MCB(小型断路器)、MCCB(塑壳断路器)、ACB(万能断路器) 小微断主要是我们平时家用的断路器(1、2、3、4、6、10、13、16、20、25、32、40、50、63、100)其中1663规格的比较常见,也是我们家里用的规格,当然我们家用的话还需选择几个漏电断路器。 塑壳主要是125、160、250、400、800《壳

架》规格,额定电流不会大于壳架规格,从10A800A 都有,小于100A的塑壳和小微断相比,只是分断能力更高一些;这些规格只要是大一些的厂家都会生产,用于小微断上一级的配电。 万能短路器就更大了,其壳架等级有1600.2000、3200、4000、6300,器电流规格和塑壳相同,额定电流不会超过壳架等级。范围是200A6300A.

令狐采学 断路器的型号选择 空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。DZ4760A C20的空气开关,这是微(小)型断路器的额定电流标法,英文字表示磁脱扣(短路保护)的动作倍数, C一般用于普通配电(510倍),另外一种常见的是D型,用于起动电流较大(如电机)的电器(1014倍)。 20A表示额定电流,但应注意的是这个电流是在环境温度为40摄氏度时的整定值。实际使用时可参照厂家提供的降容曲线。 空气开关的型号: C65N 1P: C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40 A C50A C63A C65N 2P:

C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40 A C50A C63A C65N 3P: C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40 A C50A C63A C65N 4P: C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40 A C50A C63A C65N 1P: D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D 40A D50A D63A C65N 2P: D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D 40A D50A D63A C65N 3P: D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D

空气开关一般分多少安

空气开关一般分多少安 1 空气开关有多少种?(型号,电流A)目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/ 规格:C16、C25 、C32、0、C60、C80、C 1 00、C 1 20等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起 跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W 8500W热水器要用0的空开。工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。空气开关型号:D 代表动力,C代表照明。C65N 1P-:C1A C2A A C6A C10A C16A C20A C2 2 家用室内总空气开关一般用多少安?电表后用的是60A, 家 里总开...40A 可以在常规使用共8千瓦(40Ax220v)的用电器功率,家用的一般没问题(除非家里有五六台空调、两三台电热水器同时要使用,那么就要更大电流的啦)。如果没有用电器或线路有短路等情况,突然跳闸了,那很可能就是跳闸这个总开关质量开始有问题了,建议更换一个。我家出 现过漏电开关无端端跳闸了,甚至把连接的输出线都除下,把闸拉上去还是直接就跳下来了。说明是这个漏电开关坏了。换了新的就解决。 3家里选多少安的空气开关?可选:总20A漏电+过载保护开关插10A, 照10A 导线大小和开关虽有关系, 但设计时一般都分别考虑

4卫生间应该用多少A 的空气开关要用大功率电器的插座电路可用20 安培的空气开关,其余的16 安培的空气开关就足够。空气开关集控制和许多保护功能于一体,除能够造成接触和分断电流之外,还能对电路或电气设备造成短路,还能够对严重过载或者欠电压等现象进行保护。一般每个空调单独分路,厨房和卫生间的插座分别单独分为一路,其余的插座可依据情况分为1 到2 路,所有的照明也可分为1 到2 路。 5家用照明电空气开关以多少安为标准这个应根据电器功率大小及电源线线径的粗细来确定空气开关容量的大小,使用民用220V 电压的电器,功率大小除以电压220 就是工作电流大小,空气开关大于电器的工作电流即可。 6家庭用电空气开关和漏电开关用多少安合适? 如何接线?应根据电器功率大小及电源线线径的粗细确定空气开关或漏电保护器的容量大小。使用民用220 伏电压的电器,功率大小除以电压220 就是工作电流大小,空气开关略大于电器的工作电流即可。空气开关只安装火线上即可,而漏电保护器必须火零线一起连接。 7空气开关的级别可分哪几种?空气开关的型号选择D 代表动力,C代表照明。目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16 C25、 C32、0、C60、C80、C1O0 C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C 32表示起跳电流为32 安,一般安装6500W 热水器要用C32,安装7500W 8500W热水器要用0 的空开。工业上

空气开关的型号选择

精心整理 空气开关的型号选择 空气开关的型号: C65N1P-:C1AC2AC4AC6AC10AC16AC20AC25AC32AC40AC50AC63A C65N2P-:C1AC2AC4AC6AC10AC16AC20AC25AC32AC40AC50AC63A C65N3P-:C1AC2AC4AC6AC10AC16AC20AC25AC32AC40AC50AC63A C65N4P-:C1AC2AC4AC6AC10AC16AC20AC25AC32AC40AC50AC63A LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。

根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P) 看看四极断路器的选用吧! 属于下列情况,有必要选用四极断路器: 1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要; 2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器); 3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。 目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:

ABB低压断路器的选择

ABB低压断路器的选择 1进线及分段开关的选择 1.1保护的配置 用于变压器低压侧的进线开关,由于高压侧已经有较完善的保护,通常只需配置过载保护和短路短延时保护;因为与下级配合问题,不能设速断保护; 选用PR122/P 有L、S、I三段保护的电子脱扣器完全满足要求。 分段开关的过载保护已没有意义,可设定与进线相同,便于与进线开关互换;短延时保护动作值与进线同,但时间定值要改短,以便与进线开关配合; 1.2应用举例:1000kV A,4.5% ,6/0.4kV, 96.2/1443A, 低压母线最大短路电流26.81kA,最小24.5kA 选用E2N断路器配PR122/P电子脱扣器(也可选PR121/P,但没有显示窗,整定用拨盘且级差大) I u=2000A,I n=2000A 评论:本例也可以选用EIB,50kA,I u=1600A,I n=1600A,但没有发展余地,当变压器改为1250kV A,E2N(2000A)仍然可用,只需改变I1、I2设定值。 1.2.1进线开关 (1)过载保护的设定-L功能: I1=(1.05*1.05*I tn)/I n=(1.1025*1443)/2000=1590.9=0.795I n 取I1=0.80I n=1600A (步长为0.01) 设t1=12s (3倍I1时)-整定范围3-144s,步长3s 验算是否满足: a与短延时保护相配合,即当低压母线最大三相短路时,动作时间不小于0.4s b躲过大型电动机起动时间和电机群自起动时间。 k=(3I1)2*12=108I12当二次侧最大短路时,I k=26810A/1600=16.75I1 t=108I12/(16.75I1)2=0.385s<0.4s 不满足 取t1=15s,k=(3I1)2*15=135I12 , 当低压母线最大三相短路时保护动作时间t t=135I12/(16.75I1)2=0.48s>0.4s 满足要求 低压电动机起动时间一般在5-10s,且此时过载倍数远不会超过变压器额定电流的3.3倍(3I1/1443=3*0.8*2000/1443=3.3)满足要求 当变压器过载1.2倍时,保护动作时间t=135I12/(1.2*1443/1600)2I12=115s (2)短路短延时保护设定-S功能: I2=(1.2*2.5* I tn)/I n=(1.2*2.5*1443)/2000=2.16I n 取I2=2.2I n=4400A(步长为0.1) I2的整定要躲过大型电动机起动电流或电机群自起动电流(过负荷系数2.5就是考虑上述因素); t2=0.4s t=k,定时限 校验灵敏度: 二次侧最小短路时,I k=24.5 kA, 所以,K L=0.866*24500/2.2*2000=4.8>1.3 满足要求 (3)短路瞬动-I功能:关断 如果设定,则要大于二次侧最大三相短路电流,即:使该保护不起作用 I3=(1.5*I k)/I n=(26810*1.5)/2000=20.1 取I3=15I n,(设定范围最大为15倍),所以 必须关断,否则将失去选择性。 式中,I k为低压母线最大三相短路电流(假定一次侧短路容量为300MV A)

史上最全的断路器型号与选用原则

史上最全的断路器型号与选用原则! 断路器: 又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。 分类: 按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作。 按结构分有:万能式和塑壳式。 按使用类别分有:选择型和非选择型。 按灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式。 按动作速度分有:快速型和普通型。 按极数分有:单级、二级、三级和四级等。 按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等。 断路器型号释义 目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为:产品字母代号,用下列字母表示: S—少油断路器; D—多油断路器; K—空气断路器; L—六氟化硫断路器; Z—真空断路器; Q—产气断路器; C—磁吹断路器。 装置地点代号: N—户内;

W—户外。 设计序列代号: 以数字1、2、3……表示。 额定电压,KV。 其它补充工作特性标志: G—改进型; F—分相操作。 额定电流,A。 额定开断电流,KA。 特殊环境代号。 补充: GW-110(III)W-630 G------隔离开关 W------户外使用 110---------适用于额定电压为110KV的系统中 (Ⅲ)-------Ⅲ型(设计序号) 630---------适用于额定电流在630A以下的系统中GN22-10/2000 G------------隔离开关 N------------户内使用 22-----------设计序号 2000-----------适用于额定电流在2000A以下的系统中SW2-110II S-------------少油断路器

空气开关型号说明及代表的意思含义

空气开关型号说明及代表的意思含义空气开关的型号代表什么意思呢,空气开关型号详解。 空气开关型号xxDZ字母的含义――“自动”的反拼音10--设计序号 100——额定电流 3 ------- 表示极数即三相 3 ------- 脱扣形式(0——无脱扣器,1 ——热脱扣器式,2——电 磁脱扣器式,3——复式) 0———有无辅助触头(0 ——无辅助触头,2——有辅助触头)Ie= ———过电流调节 要点: 1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压 2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流

xx 空气开关型号含义 请教一下NS400N/3P空气开关,其中的这些字母具体代表的是什么意思? 回答: NS是类型 400 是框架电流 N是分断级别 3P是极数 要根据具体的选型样本来, 这个是xx 的,你还是查下xx 低压电器选型 这里应该有下 这个型号不完整 NS400N/3P XXX,最后面才是断路器的额定电流. 不同的生产商所生产的产品代号是不一样的 三种空气开关上的标签 第一种:multi C65N C6

第二种:DZ47C20 第三种:DZ47C63 请教各位上面三种空开的数字和字母的含义回答: xx 包括微型断路器塑壳断路器框架断路器(智能断路器)xx 微型断路器代号标注方法: 举例:1-C65N-C/2P+VE+30mA+SD各项含义为 1 ------ - 识别号 C65 -- -- 序列代号 N -分断能力,N为,H为,L为15kA --------- C -脱扣曲线,B为电子保护,C为配电保护,D为动力保--------- 护 --- 额定电流,有1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A 2P ------- 极数,有1、2、3、4极 VE ------ 剩余电流附件,有VE VEG VM VEA VM为电磁式 30mA --- 剩余动作电流,有30、100、300mA SD ------ 选配附件,有MX OF MN MV SD Tm ATm 其中 SD为辅助接点。 (其它不同品牌的微型断路器标注方法类似)第一个问题:multi9是C65N/小型断路器的一个系列。第二个问题:那些符号都是电气图中

如何选择断路器

低压断路器型号的含义是什么? 举例:HUM18-63C32/1 HU-----企业代号(环宇) M18---产品型号63-----壳架等级 C------使用类别:照明电路(或者一般电路) 32-----额定电流1-------1P(1极) 断路器DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器;17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。(1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。(2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。(3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。(4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。(5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。问:空气开关(断路器)的极性和表示方法是怎样的?单极220V 切断火线(小型断路器)双极220V 火线与零线同时切断(DPN 零线火线双进双出断路器)三级380V 三相线全部切断四级380V 三相火线一相零线全部切断。断路器极数选用对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。 1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线); 1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能; 2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。所以,可以得出以下结论: 1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源; 2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN); 3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。 1P+N=一极+零线保护的(如室内用电保护),常用于室内;1P=单极的,常用于单相小负荷(如室内照明回路);2P=二级,常用于较大负荷(如室外照明回路)。P---极。1P就是一个单个的开关,2P就是俩开关,1P+N就是开关内部一个触点,但是有两个输入端子和两个输出端子 1、住户配电箱总开关一般选择2P32——2P63A小型断路器或隔离开关。 2、照明回路一般选择10-16A小型断路器。 3、插座回路一般选择16-20A的漏电保护断路器。 4、空调回路一般选择16-25A小型断路器。空气开关断路器上的1P、2P、3P、4P是什么意思?它们接线有什么区别没?它们应该怎么选用?答:1P:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相“火”线; 2P:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零; 3P:接线头有三个,三个都接“火”线,这种开关适用于控制三相380V电压线路; 4P:接线头有四个,三个都接“火”线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路; 如何选择空低压断路器的型号规格及分断能力的选择低压断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,并且在分断故障电流后,不需要更换零部件,便可重新恢复供电,这些优点使得它在各种电气系统中得到越来越广泛的应用。低压断路器是地铁列车控制系统和辅助系统中重要的保护器件,低压断路器的选型与应用是否合适,直接关系到地铁列车运行的可靠性。若低压断路器保护设定值过大,则起不到保护作用;反之,若低压断路器保护设定值过小,将会引起频繁跳闸现象。在选择断路器时,设计师不仅需要根据被保护电路的特性,确定断路器类型、性能参数,还应当考虑断路器的安装位置、外形尺寸方面的限制条件。如何正确的选择、使用低压断路器,是系统开发、设计人员必须关注和解决的实际问题。 2,低压断路器的基本知识 2.1,低压断路器的结构和工作原理低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触

空开的规格及用线标准

空开的规格及用线标准. 空开的规格及用线标准-导线选择口诀 空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。

目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装2500W电热水龙头要用C16,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 有很大一部分用户对选择多大线径电缆而茫然,如果选择大了,造成浪费,如果选择小了则存在安全隐患,以下是单相电用线的安全载流量标准,希望能给朋友做一些参考。 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 ),计算出电流后再选导线。COS&=1(4.5A单相负荷按每千瓦. 在安装电器配电设备中,经常遇到导线的选择问题,正确选择导线是项十分重要的工作,如果导线的截面积选小了,电器负载大易造成电器火灾的后果;如果截

面积选大了,造成成本高,材料浪费。现介绍导线选择口诀,供使用时参 考。三点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温加折铜升级,穿管根数二三四,八、七、六折满载流。本口诀对各种绝缘载流量(安全电流)不是直接指出,而是截面乘上一定的倍数来表即:倍数随截面的增大而减小。示,通过运算而得。三点五下乘以九,往上减一顺号走是说3.5mmz以下的各种截面积铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2的导线,载流量为2.5x9=22.5(A)。以4mm2及以上导线的截面积的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐渐减1,即4。3、35×516×、25×47×8、6×、10×6、三十五乘三点五,双双成组减点五,说的是35mm2的导线载流量为截面的3.5倍,即35×3.5=122.2(A)。从50mm2以上的导线,其载流量与面数的关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50~7Omm2导线的载流量为截面数的3倍;倍,依次类推。导线流量是其截面积的2.595~120mm2条件有变加折算,高温九折铜升级。是说若铝芯绝缘明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀方法算出,然后再打九折。如是铜芯线,铝线计算。25mm216mm2它的载流量比铝芯要大一些,如的铜线可按好像没有0.5平方的,常用的有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500平方毫米。代表截面积 另外:如. 芯,每芯16平方。VV4X16MM2是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆,4 95平方。BV1X95MM是聚氯乙烯绝缘铜芯线,截面为”,加在后面代表“多芯软线”,

空气开关型号有哪些 空气开关如何选择

空气开关型号有哪些空气开关如何选择 09-13 信用指数:阅读:0 空气开关在日常的工作或者是生活居住地,我们经常能使用到,但是却缺少对其充分的认识,当要面临自行选购空气开关的时候,对于家用空气开关选哪个好,空气开关型号有哪些有些不知所措了吧。下面我们就一起来了解和学习一下吧。 什么是空气开关? 空气开关与传统的电源开关相比较,是一种以低压配电网络与电力拖动系统的控制器,使用过程中控制与保护功能比较凸显,在没有完全接触和分断电路的

情况下,同样对于电气设备的段落或者是负载起到保护作用。除此之外,使用在地启动电动机上也比较合适。空气开关工作原理:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。 空气开关还分几P,有些人是说几极。 从1P到4P(1P的厚度是18MM,2P是36MM......),1P就是1根线进出,2P就是2根线进出,以此类推。家里一般就用到1P或者2P,1P和2P的区别就是1P只能断开1根火线,2P是能同时断开火线和零线也就是1P+N,所以相对来说2P的更好点。如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P 或2P的空气开关,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P空气开关;如是380V 的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的空气开关,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。

空气开关型号有哪些? 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。

空气开关的型号选择

空气开关的型号选择 分类: 默认分类|标签:电流开关断路器漏电 空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般就是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。 D代表动力,C代表照明。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中

C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW与DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000、、、(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的与600安的,但就是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安与2、5安的。 短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安 例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明: DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--就是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节额定电流。要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流与过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。 例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都就是厂家命名的) LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型

设备断路器选型计算办法

精心整理 设备断路器选型计算方法 当用电回路发生故障和短路时,断路器能够切断用电回路,保护用电设备。如何选择合适的断路器,其计算方法如下: 一、计算计算电流: 1)三相负荷时: 1.52/cos js js I P φ=?; C65,NSX160因此,选定的断路器型号为NSX100NTM100A/4P 。 注:1、断路器选择应注意按照负荷类型选取特性曲线。计算机插座回路剩余电流动作装置选用A 型,其他的插座回路选C 型曲线;开水器断路器选用B 型曲线;配电照明回路断路器一般选用C 型曲线;电动机断路器选用D 型曲线; 2、确定极性时,要确定设备的极性。设备本身带有自控制功能,在一定条件下,能够实现自我切断,极性选择为4P ,带漏电保护时(+30mA/100mA),极性也是4P 。其他情况下为3P 。 3、选择TM (热磁脱扣单元)原因在于,价格便宜。 2)单相负荷时:

精心整理 4.55/cos js js I P φ=?; js e P P Kx =?; 根据计算电流大小选择合适的断路器 例3:3,cos 0.8,js P KW φ== 3 4.55/0.817.0625js I =?=; 选断路器时,其额定电流 1.25js I I >; 注:12 323,,l l 分和值的注:12、截面370?+数据》((P 74)表6-42四、线路及导线敷设 变压器二次侧至用电设备之间配电级数不宜超过三级,每一楼层是否设楼层集中配电箱,根据实际情况确定。负荷回路电线的敷设方式参考《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》(P 68)——导线敷设部位的标注,配电箱回路的敷设方式参考《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》(P 68)——线路敷设方式的标注。 干线断路器选型的话,计算电流×1.25

空气开关主要有那些型号(参考模板)

空气开关主要有那些型号? 低压断路器按灭弧介质分类,有空气断路器和真空断路器等;按用途分类,有配电用断路器、电动机保护用断路器、照明用断路器和漏电保护断路器等。 配电用低压断路器按保护性能分,有非选择型和选择型两类。非选择型断路器,一般为瞬时动作,只作短路保护用;也有的为长延时动作,只作过负荷保护用。选择型断路器,有两段保护、三段保护和智能化保护。两段保护为瞬时或短延时与长延时两段。三段保护为瞬时、短延时与长延时特性三段。其中瞬时和短延时特性适于短路保护,而长延时特性适于过负荷保护。而智能化保护,其脱扣器由微机控制,保护功能更多,选择性更好,这种断路器称为智能型断路器。 DZ5系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、380v、额定电流自0.15至50a的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电网络中用来分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用,亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。 DZ10系列塑壳断路器适用于交流50hz、380v或直流220v及以下的配电线路中用来分配电能和保线路及电源设 备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作条件下不频繁分断和接通线路之用。

DZ12系列塑料外壳式断路器,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50hz 单相230v,三舷00v及以下的照明线路中,作为线路的过载,短路保护以及在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。 DZ15系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、额定电压380v、额定电流至63a(100)的电路中作为通断操作,并可用来保护线路和电动机的过载及短路保护之用,亦可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。 DZ20系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz,额定绝缘电压660v,额定工作电压380v(400v)及以下,其额定电流至1250a 。一般作为配电用,额定电流200a和400y型的断路器亦可作为保护电动机用。在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。 四极断路器主要用于交流50hz、额定电压400v及以下,额定电流100至630a三相五线制的系统中,它能保证用户和电源完全断开,确保安全,从而解决其它任何断路器不可克服的中性极电流不为零的弊端。