风冷热泵机组工作原理

风冷热泵机组工作原理 风冷热泵机组是中央空调机组的一部分,它主要区别于风冷冷水机组,风冷热泵机组通过强制换热,来满足室内温度的需要。风冷热泵主要用于家用中央空调领域,大型中央空调则一般采用水冷热泵机组,这和风冷热泵工作原理是分不开的,下面我们一起来认识一下风冷热泵以及风冷热泵原理。 什么是风冷热泵 “热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人们所用的高品位热能的装置。 风冷热泵的风为何物,即是流动的空气,流动的空气作为热媒的热泵,即是空气源热泵只是在设置上,风冷热泵可能借助风机等设备加速空气流动,空气源热泵多数为自然流通。 风冷热泵机组应当放在空气对流良好的地方也就是说,他应当就是放在室外的,放室内,空气不流通,那么空气就会越来越冷,最后效率越来越低从低温环境中吸收热量,高温环境获得热量。 风冷热泵机组工作原理图 风冷热泵工作原理 风冷热泵机组是空调系统中的主机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔,而

蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的、风冷热泵相对于空气源热泵来说他的能力要低一点,他的进出水温是5摄氏度左右(大部分公司的设置参数),而空气源的进出水温差能达到40摄氏度。 风冷热泵机组与风机盘管共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热水通过热交换,吸出冷风或热风。我们可以形象的把风冷热泵机组比作是中央空调的大脑,如果大脑不工作了,那中央空调将丧失全部功能,系统也将停止运行。 本文由舒适100网编辑部整理发布

麦克维尔风冷热泵机组操作手册

适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组 MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR MC302l控制器使用手册 一、操作 1、开关机 按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。 2、模式选择 按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。 3、参数查询 使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。 4、参数设置 ①按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置: A、运行参数修改:在输入正确密码后,按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设置。 B、用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“00”,则表示进入用户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成,同时跳出参数设置状态。 ② 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设

置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。 ③ 按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。 ④ 重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按键则退出参数设置)。 ⑤ 设置参数值必须在关机状态下进行。 5、实时时钟设置 用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6、定时设置 ①按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。 ②进入定时次数设置后,按“▲”或“▼”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“确定”键选定某个定时,进入定时开或关的选择。 ③按“▲”或“▼”键选择“定时开”和“定时关”,按“确定”键选定当前这个定时是开还是关,进入定时时间选择,此时显示器上显示“定时设置”和“时钟设置”并且时间闪烁。 ④再按“▲”键修改小时,按“▼”键,修改分钟,设置好时间后按“确定”键完成这个定时的所有设置,同时保存这个设置,此时显示器上显示“定时设置”并且跳到步骤③,其中定时次数和定期星期顺序递增,循环设置一个星期的定时,直到退出定时设置。 ⑤如果要取消某个定时,需将此定时的定时时间设置为上午00:00。如果要取消全部定时,需同时按下“模式”和“机组”键,在“滴-----”一声长鸣后,此时所有的定时全部清除。

风冷热泵机组与环境

风冷热泵机组与环境 1支术交流风冷热泵机组与环境林庆(重庆建筑大学)组要注意进排风通畅,避免气流短路和热泵运行的特性。 近几年,风冷热泵机组在国内外的应用日益增多。这种设备夏天既可供冷,冬天又可回收和利用低位热能供热,它无需专用锅炉房,不污染环境,应用灵活,可用于新建和改建建筑的大型空调工程以及家庭空调中,特别适用于我国中部及长江流域和以南地区。 1风冷热泵的工作原理热泵的供热循环与制冷循环均系逆卡诺循环,只不过在空调器的制冷系统中增设一个四通换向阀,改变冬、夏季制冷剂流动方向来达到此目的。这样一台机组夏季可进行供冷,冬季又可进行供热。 风冷热泵机组是利用室内外空气作冷热源,它不用冷却水泵、冷却水管路及冷却塔,省去了庞大的冷却水系统;不占机房面积,投资省,安装方便;冬季供暖节电,不污染环境,对环保有利;维修保养也方便。在水源紧张环境温度为一*C的地区及长江流域一带和以南的地区,冬季较冷又无采暖设施的地区尤其适用。 2风冷热泵与环境风冷热泵的运行受环境温度、相对湿度、进出风气流影响,而热泵使用的工质、安装、运行也影响环境。 风冷热泵在冬季运行时,供热能力随室外环境温度降低而减小。相反,空调房间的耗热量却增加。这样,空调房间耗热量与热泵供热

量之间存在一个平衡点。 在同一坐标图上,纵座标为热量,横座标为室外计算温度。热泵供热能力随室外空气温度变化曲线a和建筑物耗热量随室外空气温度变化曲线b的交点为热泵工况的平衡点c如所示。 当室外环境温度在平衡温度右侧时,表示供热量有余,热泵机组可在部分负载下运行;当室外环境温度在平衡温度左侧时,房间耗热量大于热泵供热量,需要补充加热。补充加热可采用辅助加热器补偿供热量不足。也可用辅助电加热器来提高进入蒸发器的空气温度至平衡温度,这种方法对冬季相对湿度大的地区可减少结霜发生。冬季室外空气相对湿度>65%的地区,使用风冷热泵易结霜,除霜时供热中断,使室内温度大幅波动,设计时应予以考虑。对热泵机组供热量的选择,需对建筑物的耗热量及热泵机组的特性仔细研究,以经济合理地选择平衡温度点。 人们使用空调器及热泵,不仅要求制冷、制热、省电、低噪声,而且对室内空气质量有更高的要求,很多厂家也在这方面下功夫。如采用变频新技术,改善室内空气质量,设置防霉过滤网、活性炭净化器、负离子发生器、光角媒等。而比较好的改善方法是采用引进室外新鲜空气的换新风装置。 空调器中的工质采用对大气臭氧层破坏小的或研制采用不破坏臭氧层的物质。安装和运行,尽量减少噪声和室外热交换器的排气对周围建筑及住宅的不良影响。 3热泵的布置风冷热泵机组较大时风量很大,在布置时应尽可能

风冷机组工作原理

中央空调风冷热泵机组、水冷柜式空调器、风机盘管的工作原理 及用途是什么? 点击次数:304 发布时间:2010-4-20 中央空调风冷热泵机组是空调系统中的主机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔;而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内。由风冷热泵机组出来的冷(热)水经系统管路送至房间内的风机盘管,与风机盘管的回风进行热交换,这样从风机盘管中出来的就是处理过的冷(热)风。 I3 C4 M0 G4 水冷柜式空调器采用水冷冷凝器、需要冷却塔一起使用;蒸发器是风冷的,可直接送风(或通过风管风口)到需要空调的房间,因而不需要风机盘管 冷水机组,是中央空调的一种,但不属于地能中央空调,地能中央空调常见的主要有两种: 地下水源热泵机组和地下土壤源热泵机组。 冷水机组,夏季主要靠冷却塔来提供冷源。而冬季,一般不再使用冷却塔,常见的就是锅炉 和板式换热器组合。 简单明了的说:夏季,冷却塔的水进入水冷机组中的冷凝器进行换热,使用侧(室内末端) 的冷冻水来自水冷机组中的蒸发器。 冬季,水冷机组和冷却塔不再使用,而换做锅炉+板式换热器,锅炉产的热水进入板式交换器中的一个管程,与该板式交换器中另一个管程中的水(水用于提供冬季室 内末端设备)进行热交换。 风冷热泵机组是空调系统中的主机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔;而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内。由风冷热泵机组出来的冷(热)水经系统管路送至房间内的风机盘管,与风机盘管的回风进行热交换,这样从风机盘管中出来的就是处理过的冷(热)风。 水冷柜式空调器采用水冷冷凝器、需要冷却塔一起使用;蒸发器是风冷的,可直接送风(或通过风管风口)到需要空调的房间,因而不需要风机盘管。 户式中央空调--工作原理一户式中央空调的分类 ☆风管机 一台定频室外机,一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,是廉价的机器,设计合理每个房间的噪声仅增加1~3分贝,卧室不必吊顶,每个房间在可高于主温控器设定的温度以上,对温度进行控制;可以有一定比例的能量转移,达到节能及加快空调冷热速度的效果。 室内机局部噪声较大,根据现场不同的安装条件,实测在42~52分贝之间,对设计及安装要求很专业。

太阳能热泵原理及技术分析

太阳能热泵原理及技术分析 热泵技术是一种新型的节能制冷供热技术,长期以来主要应用于建筑物的采暖空调领域。因热泵制热在节能降耗及环保方面的良好表现,卫生热水供应系统也越来越多的采用热泵设备作为热源[2]。其中以室外空气为热源的空气源热泵,结构简单,不需要专用机房,安装使用方便,在卫生热水供应方面具有不可替代的优势,除了比较大型的空气源热泵热水系统外,现在已有多个品牌的小型的家用空气源热泵热水器也投放市场。但空气源热泵的一个主要缺点是供热能力和供热性能系数随着室外气温的降低而降低,所以它的使用受到环境温度的限制,一般适用于最低温度-10℃以上的地区[3]。 将热泵技术与太阳能结合供应生活热水,国内外进行了许多这方面的研究,主要有两种方式,一种是直接以空气源热泵作为太阳能系统的辅助加热设备,另一种是利用太阳能热水为低温热源或将太阳能集热器作为热泵的蒸发器的太阳能热泵系统。前者以太阳能直接加热为主以空气源热泵为辅,解决太阳能供热的连续性问题,但仍旧无法摆脱环境温度对热泵制热性能的影响;后者完全以太阳能作为热泵热源,大大提高了太阳能的利用效率,但太阳能资源不足时仍需要增加其它辅助热源,并且热泵供热能力受太阳能集热量的限制,规模一般比较小。 在大型的太阳能中央热水系统中,空气源热泵无疑是一种比较理想的辅助加热设备,为了改善空气源热泵在低温环境下制热运行的性能,扩大它的使用区域,结合国内外太阳能热泵研究中的先进经验,我们研制了一种适合于低温环境中工作的太阳能—热泵中央热水系统。该系统采用一种新型的采用低温太阳能辅助的空气源热泵机组和太阳能集热系统结合,太阳能和热泵互为辅助热源,最大限度的利用太阳能,解决阴雨天气及冬季环境温度较低太阳能资源不足时热水供应保证率,做到全年、全天候供应热水。 1太阳能—热泵中央热水系统组成 1.1太阳能—热泵中央热水系统基本组成 太阳能—热泵中央热水系统的主要组成部分为太阳能集热器和太阳能辅助加热空气源热泵机组,其他辅助设备与常规的中央热水系统相同,包括太阳能循环泵、热水加热环泵、换热器、热水箱及控制器等。 1.2太阳能辅助加热空气源热泵机组 1.2.1太阳能辅助加热空气源热泵机组工作原理 为使空气源热泵在低温环境中高效、稳定、可靠的运行,国内外众多科研单位和生产企业进行了研发和改进,归纳起来主要有三种方式。一是依靠外界辅助热源来提高热泵低温制热性能,比如通过电加热提高热泵制热出水温度、采用燃烧器辅助加热室外换热器、在压缩机周围敷设相变蓄热材料以增加低温条件下制热运行出力等等;二是通过改善制冷剂循环系统来提高热泵的低温制热性能,比如采用双级压缩的空气源热泵,设中间补气回路的空气源热泵等;三是采用变频系统,低温工况下让压缩机高速工作增加工质循环量,同时向压缩机工作腔喷液以防止其过热,从而使热泵机组能够正常运行。 太阳能辅助加热空气源热泵机组是基于上述第一种方式而产生的,如图2所示。在机组的蒸发器上增加了一辅助换热器。热泵在低温环境下制热运行时,高于环境温度的太阳能热水流经该辅助换热器,与将进入蒸发器的室外空气进行热量交换提高其温度,从而使制冷剂在

风冷机组与水冷机组的主要区别

风冷机组与水冷机组的主要区别 中央空调工作原理 通过主机产生出空调冷(热)水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷(热)水与室内空气进行热量交换,从而消除房间空调冷(热)负荷,实现制冷、制热的目的。一般分为风冷制冷空调系统和水冷制冷空调系统。 系统区别 风冷机组是冷暖型空调,通过空调与外界空气换热,一般为氟利昂冷机,也有风冷模块水机。 水冷机组一般说的是螺杆水机,单冷型,靠冷却塔提供冷却水来使机组制冷,一般为水机,能效比较高,选型则因建筑物大小与用途不同而选不同机型。 风冷机组:用风(空气)来换热带走和吸取热量, 来产生冷水和热水。 水冷机组:用水来冷却带走热量,来产生冷水。 经济技术比较 风冷机组的初期投资要比水冷式机组的初期投资稍高,单位制冷耗电量也略高于水冷机组。但风冷机组的年度综合费用与水冷机组基本持平或稍低。冷水机组年运行时间越长,对风冷机组越有利,风冷机组与水冷机组相比较的初投资回收期则较短。 水冷机组冷却水补水量的多少是影响其费用的重要因素。加强维护管理,减少水耗量是降低水冷机组费用的重要方面。 风冷机组适用于所处地域水源紧张的中、小系统;对年运行时数越长的制冷系统采用风冷制冷机组越有利;风冷制冷机组的年度综合费用低于水冷系统,但水冷系统若管理得法,补水量控制在3%以下,则风冷制冷机组较水冷制冷机组所增加的初期投资很难回收。 机组特点: 水冷机组: 一、应用范围广,造价较低。 二、技术最成熟,也是目前应用最广的空调系统。 三、冷、热源一般集中设置,运行及维修管理方便。 四、夏季制冷效率比较高,能效比高。 五:初期投资相对较低,无保温水管系统大幅度降低了材料费用。 六:噪音源的数量低于风冷机组。 七、对机房的要求不高,只需满足一般的通风换气要求即可。 八、机组使用寿命要大大高于风冷机组。 九、体积相对较小,占地面积少。

风冷模块机组工作原理

市面上的空调调节系统有风冷模块和水冷模块,这两者的工作原理相差不多。前者主要是利用风不断进行冷热交换。具体的运行方式为您说明如下。 风冷模块机组分为单冷型和热泵型,即可供冷,又可供热,一机多用。工作原理是从压缩机排出高温高压的气体,然后通过单向阀进入冷热水换热器,从而降低室内的空气温度。 首先是制冷原理;从压缩机排出的高温高压气体通过四通换向阀进入到翅片冷凝器放热冷凝,冷凝完后的高温高压液体流经单向阀进入到储液器,从储液器出来后经过干燥过滤器、膨胀阀,经过单向阀进入冷热水换热器与水进行换热,蒸发完后的汽液混合物经过汽液分离器的分离后回到压缩机的吸气端,完成整个压缩过程。 其次是制热原理:从压缩机排出的高温高压的气体通过四通换向阀进入到冷热水换热器,被冷凝完后的高温高压的液体经过单向阀进入到储液器,经过干燥过滤器和膨胀阀节流后,在经过单向阀进入到翅片换热器进行蒸发过程,蒸发完后的汽液混合物在气液分离器分离后,气体回到压缩机的吸气端,完成整个压

缩过程。 风冷模块机组主要组成部分有压缩机、换热器、膨胀阀、过滤器、四通阀、电器件、控制器;下面请看风冷模块机组配件组成部分功能作用。 在制冷系统中,压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀是制冷系统中必不可少的四大部件,其中压缩机是心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用。冷凝器是放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机做功所转化的热量一起传递给冷却介质带走。蒸发器是输送冷量的设备,制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现制冷。节流阀对制冷剂起节流降压作用,同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。 因此,风冷热泵机组通常是半集中式空气调节系统,具有诸多优点如:外形美观、节省建筑空间、调节方便等等。对于其工作的主要方式就为您介绍这么多了,相信能帮助您进一步了解风冷模块机组。 河南高格中央空调设备有限公司是一家专业研发、生产、销售、安装、售后为一体的中央空调系统的高新技术企业。产品现广泛应用于纺织、化纤、地铁、

风冷热泵选型

风冷热泵选型及管网流程应用调整 摘要: 通过对风冷热泵机组的研究,了解其构造及基本选型,并根据工程需要对管网系统进行相应改进。 关键词: 模块式风冷热泵、螺杆式风冷热泵、管网流程、蓄水箱 一、引言 最近几年,随着科技的发展,国内的生物医药领域的研发实验室的建设越来越多,尤其是单克隆抗体或疫苗类型的研发实验室。 二、风冷热泵系统概况及选型 目前国内这些医药研发中心通常由办公室、普通实验室、净化实验室三个部分组成,总面积一般都不会太大,基本都控制在6000平方以内。对于办公区和普通实验区来说,中央空调一般都主要用来提供新风,能耗并不大。这两个区域的室内温度调节会通过风机盘管或多联机来满足要求。主要的能耗其实还是集中于净化实验区。 通常来说,在上海、北京、杭州这些国内中心城市,城市发展率较高,空间利用率要求也较高。作为研发性质的生物医药实验室来说,受空间和市政配套限制,不会单独考虑设置冷冻站和锅炉房来作为空调的冷热源,而会选择采用风冷热泵机组。因为风冷型热泵机组有其特点: 1、不需要冷却塔、冷却水泵及冷却水系统; 2、无需专用机房,可直接安装于屋顶或室外合适的空间。 3、智能控制:采用微电脑控制,具有故障诊断、能量管理、防冻监测等多项自动控制功能,确保机组高效运转,操作方便。机组自带485转换接口程序,机组可由上位计算机控制。各台机组的运行可由上位计算机根据负荷需求及运转时间来控制其启停。 4、重量轻、体积小,安装组合简单。 对此,有人可能会提出来一个问题,虽然说是选择风冷热泵,但是具体是选择哪一种风冷热泵呢?是选择模块式的风冷热泵机组、螺杆式风冷热泵机组、离

心式风冷热泵机组中的哪一种呢? 具体来说,对于目前这种6000平方米以内规模的生物医药实验室来说,采用较多的是螺杆式风冷热泵机组或模块式风冷热泵机组这两种。至于说,具体采用这两种的哪一种,应该说都是可行的,只不过根据业主的考量的方向不一样,也就会有不一样的选择。 下面我来简单介绍一下这两种风冷热泵的特点: 模块式风冷热泵机组螺杆式风冷热泵机组 螺杆式风冷热泵:采用半封闭螺杆式高效压缩机,单机压缩,靠压缩机内的滑阀进行能量调节,结构紧凑,维护方便,运行稳定。出水温度稳定,受天气影响波动幅度小。 模块式风冷热泵机组:采用蜗旋式压缩机,每个模块机组里有2个压缩机,每台压缩机都是独立运行的,一台压缩机坏了,不影响别的压缩机继续使用。多台模块式风冷热泵可以组合在一起使用,一台机组坏了,不影响别的机组运行,控制系统能根据每台机组的运行时间自动调节机组起停,靠机组的运行台数或压缩机的运行个数来进行能量调节。出水温度较稳定,受天气影响波动幅度较小。 从上面两种机器的特性可以看出,如果更多的考虑空调冷冻水的出水温度的稳定性,那么,建议优先考虑螺杆式风冷热泵;如果对空调冷冻水的出水温度的变化幅度没有太高的要求,而重点考虑的是运行过程中能耗的节约,那么,建议优先考虑模块式风冷热泵。 其实,从我个人的角度来说,我建议再增加一个考量因素,那就是洁净室面积所占比重,若洁净室面积所占比重较大,建议优先考虑螺杆式风冷热泵,因为

风冷热泵模块式中央空调冷水机组

风冷热泵模块式中央空调冷水机组 风冷模块机组是以空气为冷(热)介质,作为冷(热)源兼用型的一体化中央空调设备。机组以其他高效、低噪音、结构合理、操作简便、运行安全、安装维护方便等优点,广泛应用于宾馆、商场、办公楼、展览馆、机场、体育馆等公共设施的舒适性中央空调系统,并能满足电子、制药、生物、轻纺、化工、冶金、制药、电力、机械等行业的工艺性的空调系统的不同使用要求。 风冷模块机组简介 风冷模块机组分为单冷型和热泵型,其中热泵型风冷模块机组集制冷、制热功能于一体、即可供冷,又可供热,能实现夏季降温,冬季采暖,一机多用。因此,风冷热泵机组通常是既无供热锅炉、又无供热热网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程设计中优先选用的方案,该机组可与风机盘管或柜式、吊顶式空气处理机以及新风机组一起组成半集中式空气调节系统,具有风机盘管系统的诸多优点,布置灵活,外形美观、节省建筑空间、调节方便,可以单独停、开而不影响其它房间,运行噪声低等特点。风冷模块机组省去了冷却水系统所必不可少的冷却塔、水泵、锅炉及相应的管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间省、维护管理方便且又节约能源,避免了水质过差的地区所造成的冷凝器结垢,水管堵塞等现象,同时还节约了水资源。风冷模块机组比水冷式机组一次性投入要稍高,但是全年运转费用要低于水冷式冷水机组,机房建筑费用在各种空调冷热源系统中最少,维护保养费用约为水冷式或者锅炉的一半费用。是目前冷(热)水空调设备产品中保养、维修最经济、简单的机种。该机组可以直接放置在屋顶、裙楼平台或水平地面上,无需建造机房、锅炉房、安全而清洁,制热时的热量直接取之于室外空气,可节省能量。风冷模块机组产品充分吸收国际、国内冷冻、空调领域最新发展技术的基础上研制开发设计的成熟定型产品。该机组严格按照国家行业标准设计制造,精选世界著名制造商生产的高品质、名品牌的压缩机、风机、冷媒系统控制元件以及电脑控制器件,通过合理的系统匹配及结构设计,使机组在-10℃以上气温条件下能有效制热,产品广泛适用于要求全年性空调而冬季负荷不大的华北,华南、西南地区以及一些水资源缺乏区域。同时对一些冬季气温相对较低且无锅炉或者其他供热条件的地区尤为适用。 风冷模块机组特点 节省空间机组采用高效换热器,采用先进、特殊的户外型结构设计及系统匹配。机组体积小、重量轻、占地少。机组可直接安装于屋顶或室外其它地方,无需另设机房,可节省空间。 保护齐全机组均设有温度保护开关,过载继电器、高低压安全开关,干燥过滤器,防冻开关及延时启动等保护装置,确保主机安全、可靠。所有制冷配件及阀件均采用国际名牌产品,全面提升机组的运行可靠性。 模块化设计模块化结构的设计,使机组可以以标准的模块单元进行生产和运输。在安装现场组合成完整的机组,标准的模块单元重量轻、体积小,使机组运输、安装及调试与维护更加方便,节省吊运、安装与运行费用。模块化的风冷式冷水热泵机组,其每个制冷系统都是彼此独立,互为备用。任何一个制冷回路发生异常情况都不会影响其他制冷回路的正常运行,电脑会在某一回路发生故障时,发出指令由其他备用状态的回路接替故障回路的运行,机组的制冷、制热量保持相对稳定。

空气源热泵热水机组工作原理图

空气源热泵热水机组工作原理图 冷水水源直接进入热水机组入水口,热水机组按设定的温度进行加热,加热后的热水进贮水保温水箱,然后通过循环泵从保温水箱抽水送入系统中。它是吸收空气中的热能,利用电能驱动压缩机工作,把空气中的低品位热能吸收并提升,再传输到热水中。它是以电能来驱动工作,而非电能来制热。燃油锅炉由于燃油的价格高,产生的效能并不高。电资源虽丰富,但用电直接制热的方式不但耗电量大,运行成本高,而且电热管容易损坏。 热泵是通过消耗一部分高品质的能量从低温热源(空气)转移到高温热源(热水)中的一种装置。转移到高温热泵(热水)中的热量QH包括消耗掉的高品质电能W和从低温热源(空气)中吸收的热量QL,根据能量守恒原理及热力学第一定律,有QH=W+QL (1)

(1)式两边同除以W则QH=1+QL ……(2)式中QH为机组所获得的能量,储存于热水中;W为机组所消耗的电能;QL为来自空气中的热量,这部分能量来自于大自然的馈赠,不论环境温度如何变化,它总是以热焓的形式寄存于空气之中,所以热泵是一种高效节能的制热装置。定义能效比(COP)为热泵机组产出的热量与投入的电能之比,即产出投入比COP=QH代入(2)式,即WCOP=1+QL …… (3)WCOP是与低温热源的热力参数相关的函数,对空气源热泵而言,其值随空气的温度、湿度等参数的改变而变化,但无论如何变化,由(3)式可知:显然COP值恒大于1,即热泵的热效率突破了传统加热设备的热效率极限100%,这就是热泵节能的热力学依据。 热泵不是热能的转换而是热量的搬运设备,热泵制热的效率,不受能量的转换效率(100%为其极限)的制约,而是受到逆向卡诺循环效率的制约,其理论上的最高效率为(工作温度+273.15)/高低温差。只要有效降低工作温差就可以提高制热效率。

风冷热泵机组工作原理图解

风冷热泵机组: 风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动。它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进入换热器后与风进行热量交换,被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃——30℃,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给冷媒。冷媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。 特点: 1.风冷热泵机组属中小型机组,适用于200-10000平方米的建筑物。 2.空调系统冷热源合一,更适用于同时具有采暖和制冷需求的用户,省去了锅炉房。 3.机组户外安装,省去了冷冻机房,节约了建筑投资。 4.风冷热泵机组的一次能源利用率可达90%,节约了能源消耗,大大降低了用户成本。 5.无须冷却塔,同时省去了冷却水泵和管路,减少了附加设备的投资。 6.风冷系统替代冷却水系统,更适用于缺水地区。 性能: 冷热量

这个参数是决定风冷热泵正常使用的最关键参数,它是指风冷热泵的进风温度、进出水温度在设计工况下时其所具备的制冷量或制热量。它可从有关厂家提供的产品样本中查得。但在设计中也发现这样的情况,那就是有的厂商所提供的样本参数并未经过测试而是抄自其它厂家的相关样本。这给设计人员的正确选型带来了一定困难。因此笔者建议在有条件的情况下设计人员可根据有关厂家的风冷热泵所配置的压缩机型号,从压缩机生产厂家处获得该压缩机的变工况性能曲线,根据热泵的设计工况查得该压缩机在热泵设计工况下的制冷量和制热量,从而判断该样本所提供参数的真伪。 COP值 该值是确定风冷热泵性能好坏的重要参数,其值的高低直接影响到风冷热泵使用中的耗电量,因此,应尽量选择COP值高的机组。我国国家标准是COP值为2.57,多数进口或合资品牌的COP在3左右,个别进口品牌的高效型机组其值可达到3.8。 噪声 噪声也是衡量一台风冷热泵机组的重要参数,它直接关系到热泵运行时对周围环境的影响。国内有关专家曾根据工程实测对各类进口热泵的噪声划分为三档,第一档在85dB以上、第二档在75~85dB 之间、第三档在75dB以下。我们在进行工程设计选型中应优先选择噪声在80dB以下的机组。 外型尺寸 风冷热泵机组大多布置在室外屋顶,它在进行设备布置时对设备

除湿热泵的工作原理

除湿热泵的工作原理 首先从设备选型上,避免了原有单独分散的设备,而采用了带有除湿功能的带机电一体化控制的除湿热回收组。这种一体化游泳池过滤设备,具有避免管道泄漏、不需传统机房节省建筑空间、节能节水、运行费用较低、便于维护管理、出水水质高的优点。其主要组成部分是除湿热泵机组,它的工作原理如图所示。 设备的风机从室内游泳馆上空抽入温暖潮湿的空气,该空气流经蒸发器(除湿机)盘管,将热能传递给冷液态制冷剂,进行除湿降温。这种能量交换可使空气温度降至其露点以下,在蒸发器盘管上形成结露。凝结的水分流入设备的滴水盘中。液态制冷剂流过蒸发器膨胀之后就变为一种低温低压的气态制冷剂。然后低温气态制冷剂进入压缩机,经压缩低温低压的气态制冷剂变为高温高压气态。在进入压缩机期间,制冷剂吸收了用于操作压缩的能量。这种高温高压气态制冷剂流过空气再加热盘管(冷凝器)、池水冷凝器,或流过任选空调冷凝器(可以是风冷式,也可以是水冷式)。需要对空气加热时使用再加热盘管,高温的制冷剂与来自蒸发器的较冷的经过除湿的气流进行能量交换,这可使空气的温度升高达到加热空气的目的。如果池水需要加热,高温的制冷剂就流入池水冷凝器,将能量施加给进入的池水。在给池水加热的同时,高温的制冷剂也被冷凝成低温高压的液态。如果需要进行空气冷却时,制冷剂就绕过再加热盘管和池水冷凝器流向辅助风冷式泠凝器。让来自蒸发器的冷空气给室内游泳馆提供干燥凉爽的空气环境。热泵加热能力=消耗的电能+从环境中吸收的热量。目前国际先进的除湿热泵设备通过全自动微电脑精确控制室内相对湿度在65%±5%,确保室内不会因为相对湿度过高而导致结构腐蚀和装修破坏。

风冷热泵机组概述

风冷热泵机组概述 东盛环保公司提供 风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动。它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进入换热器后与水进行热量交换,被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃——30℃,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给冷媒。冷媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。 一.特点 1.风冷热泵机组属中小型机组,适用于200-10000平方米的建筑物。 2.空调系统冷热源合一,更适用于同时具有采暖和制冷需求的用户,省去了锅炉房。 3.机组户外安装,省去了冷冻机房,节约了建筑投资。 4.风冷热泵机组的一次能源利用率可达90%,节约了能源消耗,大大降低了用户成本。 5.无须冷却塔,同时省去了冷却水泵和管路,减少了附加设备的投资。 6.风冷系统替代冷却水系统,更适用于缺水地区。 二.性能 冷热量 这个参数是决定风冷热泵正常使用的最关键参数,它是指风冷热泵的进风温度、进出水温度在设计工况下时其所具备的制冷量或制热量。它可从有关厂家提供的产品样本中查得。但在设计中也发现这样的情况,那就是有的厂商所提供的样本参数并未经过测试而是抄自其它厂家的相关样本。这给设计人员的正确选型带来了一定困难。因此笔者建议在有条件的情况下设计人员可根据有关厂家的风冷热泵所配置的压缩机型号,从压缩机生产厂家处获得该压缩机的变工况性能曲线,根据热泵的设计工况查得该压缩机在热泵设计工况下的制冷量和制热量,从而判断该样本所提供参数的真伪。 COP值 该值是确定风冷热泵性能好坏的重要参数,其值的高低直接影响到风冷热泵使用中的耗电量,因此,应尽量选择COP值高的机组。目前我国国家标准是COP值为2.57,多数进口或合资品牌的COP在3左右,个别进口品牌的高效型机组其值可达到3.8。 噪声 噪声也是衡量一台风冷热泵机组的重要参数,它直接关系到热泵运行时对周围环境的影响。国内有关专家曾根据工程实测对各类进口热泵的噪声划分为三档,第一档在85dB以上、第二档在75~85dB之间、第三档在75dB以下。我们在进行工程设计选型中应优先选择噪声在80dB以下的机组 系统 风冷热泵机组的系统分析,就是在风冷热泵的选型过程中除了比较各自的制冷量、制热量、COP值、噪声、运行重量、外形尺寸等参数外,还要对其各自的压缩机型式、冷凝器型式及布置、热力膨胀阀的配置、蒸发器型式、除霜方式、能量调节方式以及热泵系统的自控和安全保护等等加以分析,比较其各自在系统配置方面的优缺点。 三.压缩机的型式: 用于风冷热泵的压缩机型式主要有活塞式、涡旋式、螺杆式三种型式。根据热泵工作的特点是运行时间长、压缩比大等情况,笔者认为涡旋式和螺杆式压缩机将成为热泵压缩机的主流。其理由是: 1.涡旋式和螺杆式压缩机较活塞式压缩机具有传动件少,从而使压缩机的磨擦损耗相应减

开利风冷模块样本

产品制造公司:上海一冷开利空调设备有限公司 开利30RB/RQ 模块式风冷涡旋冷水/热泵机组 制冷量:65kW/130kW 制热量:68kW/138kW N-30RB/RQ-1607-15T(M) 开利中国销售机构上海 (86-21) 2306 3000北京 (86-10) 6554 0418广州 (86-20) 2811 8445西安 (86-29) 6872 5300成都 (86-28) 6212 2600苏州 (86-512) 6288 8120杭州 (86-571) 8586 1148天津 (86-22) 2313 7610开利中国维修服务开利中国多得利零件业务 (86) 4009-000-888

机组效率 H 高能效M 标准能效设计系列号 机组制冷量065 65kW 130 130kW 机组型号 30RB 风冷涡旋冷水机组30RQ 风冷涡旋热泵机组 适用机组范围 130 2台65kW 机组或1台130kW 机组(适用PT116B/C/J )195 3台65kW 机组(适用PT116B/C/J ) 2-3 台 65kW 机组或1台130kW 机组(适用116H/I ) 325 4-5台65kW 机组或2台130kW 机组(适用于PT116B/C/H/I/J ) 520 6-8台65kW 机组或3-4台130kW 机组(适用于PT116B/C/H/I/J )选项说明 PT116B 外置水力模块选项(配置高扬程单泵)PT116C 外置水力模块选项(配置高扬程双泵)PT116H 外置水力模块选项(配置超高扬程单泵)PT116I 外置水力模块选项(配置超高扬程双泵)PT116J 外置水力模块选项(配置高扬程变频单泵)适用机组名称 30RB/RQ 模块式风冷涡旋冷水及热泵机组 制冷剂S H FC-410A 型号说明 30RQ 065 B H S PT015/023 机组功能选项 PT012 高静压风机(120Pa 机外余压)PT015S 低噪音选项(压缩机隔音罩)PT015 低噪音选项(压缩机静音箱)PT023 保护面板与格栅 PT148A 风机盘管输入处理模块PT028B 低环境温度制冷(最低-10℃)PT028H 低环境温度制热(最低-20℃)PT345 花格木条包装 PT856 高环境温度运行(制冷最高可达50℃)PT859 出水温度控制/变频水力模块用组件PT859A 出水温度控制/变频水力模块用控制组件包PT860 双泵水力模块用电控组件 30RQ065 PT116B 130 举例如下: 30RQ065BHS 带保护面板与格栅选项,则机组型号为30RQ065BHSPT023。 30RQ065BHS 带低噪声选项及保护面板与格栅选项,则机组型号为30RQ065BHSPT015/023。 30RQ065PT116B130为外置水力模块(高扬程单泵)选项,适用2台30RB/RQ065机组拼接或1台30RQ130机组。 开利 / 你信赖的专家 1998年,在美国《时代》杂志举行的20世纪最有影响力的100位风云人物的评选中,开利博士被评为其中的20位“建设伟人”之一。 适用机组范围 30RB/RQ065, 30RQ13030RB/RQ06530RQ130 30RB/RQ065, 30RQ13030RB/RQ065, 30RQ13030RQ130BHS 30RB/RQ065, 30RQ13030RB/RQ065, 30RQ13030RB/RQ06530RB/RQ06530RQ130 30RB/RQ065, 30RQ130 2.环境温度0℃以下运行制冷时,需使用乙二醇或丙二醇溶液作为载冷剂。 3.水力模块组件不区分单冷与热泵机组。 4.当多个选项共存时,则较大的序号排在右边,且选项之间用“/”进行分隔。 5.多台模块机组连接,机组水温标配为回水温度控制;如需出水温度控制(仅适用于冷量130~260kW ),65kW 模块可选PT859选项,130kW 模块可选PT859A 选项(客户自配电磁阀) 6.如订购变频水力模块,则模块机组必选水力模块不适用于30RQ130BHSPT028H 机组。 PT859选项,机组可提供出水或回水温度控制;如订购双泵水力模块,则模块机组必选PT860选项。 7.传承发明现代空调的创新基因,开利始终在高科技暖通空调及制冷解决方案领域居全球领先地位,为住宅、商业、零售、运输和食品服务客户提供可持续方案和节能产品,以及楼宇管理和能源服务。开利隶属于联合技术环境、控制与安防,联合技术公司是全球领先的航空航天及楼宇系统行业供应商。 作为世界级生产工厂,开利拥有多条世界领先的机组和压缩机生产线,产品涵盖商用、家用中央空调主机及空气端产品。丰富的产品种类可满足不同客户的多样化需求。座落于上海的开利全球研发中心,可同时展开数个重大研发项目,为开利创造远远领先于同行的专利技术。座落于上海的开利全球研发中心,不断研发领先的新产品及系统解决方案。 编码说明: 1.机组不带控制器组件,需另购: - 标准控制器组件30RQ130ACCSET - 若订购PT859(65kW )或PT859A (30RQ130BMS )选项,则需订购专用控制器组件30RQ130ACCSETPT859 - 若订购30RQ130BHS ,则需订购专用控制器组件30RQ130ACCSETBHS - 若30RQ130BHS 选项中含PT859A ,则需订购专用控制器组件30RQ130ACCSETBHSPT859 - 若订购30RQ130BHSPT028H ,则需订购专用控制器组件30RQ130ACCSETPT028H

麦克维尔模块式风冷冷水热泵机组

适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR MC302l控制器使用手册一、操作1、开关机按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。2、模式选择按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。3、参数查询使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。4、参数设置①按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置:A、运行参数修改:在输入正确密码后,按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设置。B、用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“00”,则表示进入用户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成,同时跳出参数设置状态。②按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。③按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。④重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按键则退出参数设置)。⑤设置参数值必须在关机状态下进行。5、实时时钟设置用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6、定时设置①按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。②进入定时次数设置后,按“▲”或“▼”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“确定”键选定某个定时,进入定时开或关的选择。③按“▲”或“▼”键选择“定时开”和“定时关”,按“确定”键选定当前这个定时是开还是关,进入定时时间选择,此时显示器上显示“定时设置”和“时钟设置”并且时间闪烁。④再按“▲”键修改小时,按“▼”键,修改分钟,设置好时间后按“确定”键完成这个定时的所有设置,同时保存这个设置,此时显示器上显示“定时设置”并且跳到步骤③,其中定时次数和定期星期顺序递增,循环设置一个星期的定时,直到退出定时设置。⑤如果要取消某个定时,需将此定时的定时时间设置为上午00:00。如果要取消全部定时,需同时按下“模式”和“机组”键,在“滴-----”一声长鸣后,此时所有的定时全部清除。注意:定时开机和定时关机是以线控器上的时钟时间为准,如果时钟不准确,

EVI超低温风冷机组工作原理

EVI喷气增焓压缩机技术介绍(EVI:Enhanced Vapor Injection) 一、压缩机厂家针对蒸气喷射技术的开发背景 1、传统的热泵技术在低温环境下应用受到限制: ——在低温环境下制热能力大幅度衰减; ——需要增加大量的辅助电加热 2、在低温环境下压缩机吸气口的制冷剂流量远低于压缩机电机的额定流量,压缩机能力得不到充分利用 3、在室外膨胀装置前的液体制冷剂温度过高,焓值也相应高,换热器能力得不到充分利用 4、解决方案: ——在涡旋盘创立一个第二吸气口 ——用第二吸气增加制冷剂流量并提高主循环液体制冷剂的过冷度 二、EVI基本原理 1、通过产生蒸气来冷却主循环液压泵管的制冷剂 ——压缩机有二个吸气口和一个排气口 2、类似低温系统双级压缩带中间冷却器(经济器)的工作原理 ——提高过冷度:降低两相制冷剂的干度,提高蒸发器的换热能力 ——中间冷却:降低排气温度 ——单位功耗减少:能效比不变或提高 3、当蒸发温度与冷凝温度相关最大时,制冷量增加比例最高,对于制热,在低温环境下效果更明显,从而实现一个更经济的涡旋循环系统。因此不要误认为:

使用EVI压缩机就可以提高机组性能,需在一个特定环境下才能体现该EVI压缩机的优势。 三、制热能力增加流程 更冷的液体冷媒进入室外膨胀装置—→室外盘管吸收更多的热量—→补气口流量增加,压缩机消耗更多功—→冷凝温度提高—→冷凝器交换更多的热—→产生更多的制热能力。 从上述制热能力增加流程中可以看出:因压缩机消耗功率增加,总体热量会增加,但制热性能系数(COP)并不能确定是提高的,同时也会影响到制冷时的能效比(EER),并且对于EVI压缩机只针对优先考虑优化制冷还是制热。四、以普通的10HP(ZR125KC-TFD)压缩机为例,列举优化后的风-风系统原理图 方案一优化制热系统原理图