水电安装施工方案

1、工程概况

该工程为. ,

根据设计施工图纸和招标文件规定,本工程水电施工组织设计考虑给排水系统、电气、消防系统。

2、专业工程简介

本工程给排水系统含给水、排水、雨水;电气系统含高压配电系统、仪表系统、防雷接地系统;消防系统含消火栓。

2.1室内生活给水系统

2.1.1给水水源:生活用水由市政自来水管网供给。给水采用PE塑料管热熔连接方式。

2.1.2供水方式:供水方式为下行上给式供水方式。

管材选用及安装:室内给水采用给水采用PE塑料管热熔连接方式。

2.2排水系统:

本工程污废排水方式采用分流制,管材选用UPVC排水塑料管,生活区污水化粪池局部处理后排入生活区污水管道,再就近排入市政污水沟道系统。其中生活区的职工食堂污废水经隔油池隔油处理后排入生活区生活污水管道。

屋面落水经屋面雨水斗沿UPVC排水塑料管排入市政雨水沟道系统。

2.3消防栓系统:

本工程消防水源为常高压给水系统,灭火时所需水量和水压均由地下消防专用水池和消防水箱提供,给水总管为DN≥100镀锌钢管丝接,在楼道内设置SN65单栓消火栓箱,屋顶设试验用消火栓一只。

2.4电气系统:

本工程共有高低压配电系统、动力照明系统工程、防雷接地系统、动力配电四部分。

2.4.1公共走道照明系统:强电垂直干线采用SC25管沿墙暗敷。

2.4.2 防雷与接地系统:

本工程接地采用TN-C-S系统,并进行总等电位联结,在控制室设总等电位联结端

子箱。预埋有于地梁底互相可靠焊接的扁钢(即接地网)兼作总等电位连接线,在必要的地方焊出抽头与楼内金属管道作等电位联接,各电源箱箱体应与PE干线连接,妥善接地,所有电气设备金属外壳应通过PE线接地,插座回路通过漏电开关供电,移动式用电设备通过三极插座的PE极接地,金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属导管必需接地(PE)。

防雷保护:接闪器采用屋面明敷避雷带,避雷带用?12镀锌圆钢沿屋面四周边沿敷设,突出屋面的构筑物应在其顶部边缘设避雷带;突出屋面的金属物体均应就近用?12镀锌圆钢与屋面避雷带焊接,

引下线:利用柱内二主筋全长焊通作为引下线,并在其顶部焊出一根?12镀锌圆钢与屋面避雷带焊接,下部与接地装置焊接,接地测试端子:在图示各柱位距地坪上0.5m处从引下线焊出---40×4镀锌扁钢置于铁制接线盒内,作人工测试点。

接地装置:利用基础结构承台或地梁底的两根≥ф16的主钢筋按图示焊通作为水平接地装置,利用基础结构桩基中纵向主筋作垂直接地极。

3、施工部署

3.1根据土建基础梁承台大约在2011年5月份开始施工。我们将水电安装队伍定于2011年5月30日配合。工程配合所需材料,随后进秆预埋铁件,套管的加工制作,做好预留洞所需的模具。

3.2主要项目施工顺序

3.2.1给水系统,由下而上:

配合阶段预留预埋→安装进户管→立干管→分支管→用水点(含消防箱)→补穿墙、楼板洞→连通室外水源→接通水泵配管→按设计要求和验收规范分系统压力试验→管道及支架除锈、刷漆→管道消毒、冲洗。

3.2.2排水、雨水系统:

配合阶段预留预埋→隐蔽部分灌水试验→排水主干管和排水分支管→补穿墙、楼板洞→接通室内外排水管→接至室外污水井、雨水井→通水通球试验。

3.2.3卫生设备(安装于工程后期)

先定位→卫生器具盛水试验→接通水源→通水试验。

3.2.4电气安装:

接土建施工进度各层楼板、梁、墙预留埋管盒、铁件安装接地极到位→预埋管内穿线

(配合土建进度第一遍刮瓷前)→安装屋顶避雷带、引下线→电箱与楼层配电箱接通→各楼层配电箱与总配电(表)箱接通→测量绝缘电阻→通电试验。

4、主要施工方法和(新)技术措施

根据该工程设计意图和现行建筑安装工程施工及验收规范确定本工程采用如下主要施工方法和技术措施。

安装前应仔细严格地检测每根管材、配件、防止有破损现象。水箱进水管、屋面给水管道钢塑复合管丝扣接头,丝接接口处缠厚白漆麻丝。管道阀门公称直径大于50MM,采用闸阀;小于50MM,采用截止阀。其余生活给水管采用PP-R给水塑料管热熔连接。

本工程采用国家建设部推广的十项新技术之一——UPVC硬聚氯乙烯排水管。室内UPVC排水管采用专用胶水承插粘接,每两层设置立管检查口一个,但最底层和最顶层须单设,立管出户处用两个45度弯头连接,洁具定位后做盛水试验。在UPVC排水管安装施工过程中要特别注意产品白色表面的保护,防止污染。

对于补给排水管道穿墙、楼板洞时必须使用高强度的混凝土加防水剂分2—3道工序进行施工。

对于电气用暗敷PVC管,采用PVC专用胶水连接、连接处加专用套管,线管暗敷后,要清理管内垃圾并用胶带纸包扎管口,以免异物堵塞。埋入墙体及混凝土的暗配管应有15MM以上的保护层。施工中管线过长,须加中间过路盒,以满足穿线需要。根据设计标准要求开关底边距地1.4M暗装、电源插座信息插座距地0.3M暗装,总配电箱下口距地1.5M,配电箱距地1.8M暗管。

开关、插座的接线盒,以及配电箱的高度按设计要求采用水平管测量定位,并保持盒面的端正。各种灯具、接线盒均应做到按图施工,位置适中,比例合理。灯具固定采用膨胀螺丝或木榫加自攻螺丝固定。

对于成排成列的洁具和灯具安装,还要调整好共平面位置,使共间距统一,高度一致,尽量做到美观。

电气用桥架敷设在垂直和水平方向过程中均应进行接地镀锌扁铁搭接焊,与接地总干经线焊接连通,形成良好通路。

管内穿线后能够上下抽动还要进行相间绝缘电阻测试,测试合格后通电试验。在整个预留预埋过程中应和土建施工人员积极配合,相互核实有关数据,发现问题及

时解决,为全面安装做好准备。

以上施工方法均按设计要求施工,其余说明未尽之处,详细参照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》执行。

5、施工进度计划

详见附图一《施工进度计划表》

6、施工机具使用计划

施工机具使用计划及检测仪器配备表

序号材料设备名称规格型号单位数量备注

1 砂轮切割机 1.7kw 台 4

2 交流电焊机BX3-300 台 4

3 直流电焊机BX3-200 台8

4 电动试压泵3kw 台 2

5 电锤回ZIC-22520w 把 6

6 电钻回ZIC-22620w 套 4

7 砂轮机ф300(座式) 台 2

8 水平尺把14

9 电动套丝机Q34 12.5-100mm 台 2

10 管螺纹绞板GUB-114W 台 2

11 楼梯(双人)木制或铁制铝合金部8

12 井字架利用土建台 2

13 电工成套工具套 2

14 空压机台 1

15 热熔机把 5

8、劳动力使用计划

劳动力计划表

中期高峰后期维修序号工种配合阶段主体完工后全面安

装初期

1 水工8 15 15 60 2

2 电工8 10 10 40 2

3 电焊工 5 5 5 12

4 油漆工 3 6

5 普工

6 6 14

8、施工现场平面布置

8.1施工现场

8.1.1现场施工用水、用电、道路排水土建项目部方面已作总安排,不再单独考虑。

8.1.2仓库

但需进行遮阳避雨措施,待主体完后,在其中选择一处作为材料库房,需防潮,易碎、易损小型材料存放库存房内库房约20平方米。

8.1.3现场安装施工人员办公用房20平方米,工人班组生活用房二间(15平方米间)。

8.2场内外材料运输组织

根据施工预算定购材料,计算出装车运输班次、时间,作出统筹安排,节约运费。材料到货后由材料员、项目经理共同验收。

施工现场配备一辆两轮手推翻斗车,作现场小型材料的转运工具,垂直运输尽量采用土建的卷扬机。

9、施工准备工作计划

9.1组织各专业技术人员对专业图纸会审、领会设计意图,对设计上的问题必须综合性提出,与设计部门共同解决。

9.2认真编制工程合同预算、施工预算。

9.3编制好工程所需材料计划、成品、半成品加工计划,根据土建进度制订劳动力、机械设备进场计划。

9.4对施工班组进行技术安全、工期要求、施工方法、进度的交底工作。

9.5确定现场施工人员,由项目部全面负责管理。确定现场临时材料堆放的位置。

10、季节性施工措施

10.1现场排水要畅通、齐全、用电设备良好接地。

10.2遇有雷电、大雨等恶劣天气可暂停作业,并应加强结机械设备、现场用电的检查,注意检查有无漏电等,及时处理隐患。

10.3严禁在雨天进行焊接活动,即使特殊情况,也要接地良好。

10.4尽量不要在雨天进行埋地管的敷设,以免管道基础不均匀下沉。

10.5夜间施工在危险处用红灯示警。

10.6对夜间施工的人员事先应进行详细的书面交底。施工管理人员必须有专人在现场值班,对操作人员进行指挥和监督。

11、质量保证计划

根据标书规定我司定出“合格”的质量方针,虚心接受市区工程建设质量监督站及有关部门的监督检查。公司从管理机构上再明确组织分工,以项目经理为首有施工员、质检员专业班组长参加的质管小组,建立健全的质保体系,奖惩严明的质管条例,质量会议制度、质量技术交底。建立对工程质量进行定期和不定期的检查制度,定期检查项目部每周一次,班组每天下班前都要进行自检,发现问题及时处理。

质保体系如下:

质量保证体系

公司经理

副经理技术经理

质安科

项目经理

质检员

施工员

班组自检人

11.1保证工程质量措施如下:

11.1.1实行优质工程目标管理,结合工程项目具体情况,对质量管理人员进行专门培训,强调施工班组每位人员都重视施工质量。

11.1.2所有施工机具和检测工具在施工前都必须进行检查、检测和计量,特别是测量工具和仪器都必须保证检测期内合格证明,未经检测的计量工具和测量仪器不准带入施工现场。

11.1.3施工时,必须严格执行国家颁发的或部颁发的有关国家验收规范和标准,对于各项目的设备或工艺,必须按厂家提供的有关各项规范和标准执行。

11.1.4对于施工的环境必须有严格的管理制度,特别是对耐火材料、设备及其零件应采取保护措施,同时对检测过的、未经检验的、不合格的材料有明显区别标志,并应该有分隔措施。施工现场的材料和待装的设备应有专人负责保管,对产品的保护建立制度,对施工测量的现场应确保符合测量条件,特别是基准中心线和基准标高的测量应考虑到自然条件的影响以及基础沉降的影响,对沉降明显的基准点必须舍弃,对于必须交叉施工的场合应考虑到先后工序对质量的影响,因此安装虽在同一环境条件下施工,但必须在前一道工序有明确的安装记录并已经有人员确认的情况下,方可继续进行施工。

11.1.5做好土建的配合工作和中间验收工作,应密切与土建配合,另处基准点的定位和标准点的埋设和保护应与土建提供的资料相吻合,核对无误后方可安装,有异议时应及时联系商计解决。

11.1.6(1)开工前组织有关工程人员认真熟悉和审查施工图纸及有关技术资料,同时对建筑结构图纸和水电图纸相互核对,着重看交叉、接点、选择测试点以及相互间的位置、标高、间距等有无问题,做到心中有数,发现问题应提前研究解决的办法。(2)对于预留孔洞,要坚决杜绝事后打楼板、楼洞。为了防止遗漏、错位等无的情况发生,要求现场成立由建设单位、建筑施工单位、安装施工三方参加的预留预埋工作检查小组,建立砼内预留预埋检查制度,检查无误后经三方签字认可然后才能浇注砼,在浇砼过程中,为适应建筑工程施工的连续性,项目上必须派专人跟班配合、监护,发现问题及时处理。

(3)在开工后材料进场之前,必须实行设备材料的采购运输入库、开箱、合格证等交接检查制度,对于不合格产品,予以退贷或调换。对于已完工成品要加强保护。

(4)在立管安装过程中,采用吊线锤从顶层往下修正预留洞口,严格按图施工,不得随意更改设计,对于分支管及管道成排成列交叉时,采用水平尺、角尺测量定位,以保证管道横平竖直,对于管道支架的切断,可采用锯断,砂轮切割机切割,禁止使用气焊切割,安装支架时要根据图纸尺寸计算确保管道牢固、平直。

(5)对于卫生洁具、给水配件要求镀铬件完好无损,接口严密,启闭灵活,安装端正,表面洁净无外露油麻。卫生洁具、排水口与排水管连接处严密不漏,排水栓低

于盆底表面2MM,地漏低于地表面5MM,无渗漏。卫生器具支托架防腐良好,埋设平整牢固、平稳、器具表面洁净,支架与器具接触紧密。

(6)卫生间地面施工完毕后,须进行地面盛水试验盛水高度0.3M盛水时间24h,经观察未发现渗、漏、滴现象为合格。

(7)各种阀门安装。型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计要求和施工规范、规定、位置、进出口方向正确连接牢固紧密,启闭灵活,朝向合理,表面洁净,对于消防系统,还应分色刷漆处理。

(8)给水系统施工完毕后,应按《水暖工程施工及验收规范》规定,对生活、消防给水系统选用不低于1.0MPA压力进行水压试验(30分钟内水压不跌落为合格),阀门及附件严密性试验,管道消毒清洗试验。

(9)对于排水用UPVC管,由于其为国家建设部推广的新技术之一,我们采用了特定的质量技术规程,管道安装集中在墙面粉刷结果后连续施工,安装间断时,敞口处应临时封闭,应按设计规定设置检查口和清扫口,检查口位置和朝向应便于检查检修,立管、横管应按设计要求设置伸缩节,伸缩节设置为各层横支管在楼板上接入进,宜在接入口上部设置:在楼板下接立管时,宜在接入口下部设置:当设计伸缩量无规定时,横管采用销紧式橡胶管件,管端插入伸缩节处预留的间隙应为夏季5-10MM;冬季15-20MM;管道支承件的间距,主管曾径为50MM时,不得大于1.2M;管径大于或等于75MM,不得大于2M,模管直线管段支承件间距宜符合下列规定。

横管直线管段支承件间距:

管径(MM)40 50 75 90 110 125 160 间距(M) 0.4 0.5 0.75 0.9 1.1 1.25 1.6

横管的坡度应按设计要求施工。

管道的配管及坡口应符合下列规定;锯管工具宜选用细齿钢锯,割管机等,端面应平整并垂直于轴线;应消除端面毛刺,不得裂痕、凹陷,插口处宜选用板锉成15-30度坡口,坡口厚度宜为管壁厚度的13-12,坡口完后清除残屑。

UPVC管与钢管、铸铁管、排水栓连接时,应采用专用配件。

管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装完后,应配合土建进行支撑,并应采用C20

细石砼分二次浇捣密实,浇注完后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20MM,宽度不少于30MM的阻水圈。

管道连接用承插粘接,粘结剂采用专用UPVC胶水,先清除管污,迅速均匀适量涂刷胶水到承插口上,立即找正方向,将管子插入承口,施压使管端插入预先划出的插入深度标记处,并将管道施转90度,中途不得用锤等重物敲打,将挤出的胶水擦净。UPVC管宜采用专用PVC管卡固定,层高小于3M时,每层一个,大于3.5M时为每层二个,对于分支排水横管宜先加工好再安装上去。UPVC排水管道安装完后,要进行通水试验,灌水试验、逐根通球试验(通球球径为径的确良34,各立管以通球能顺利下落至室外检查井的井口为合格)。

(10)对于给排水埋地管,当其穿越基础或水箱时应做防水套管。埋地管地沟,应坡度合理,底面平整,无突出尖硬物,应设厚度为100—150MM砂垫层,宽度为管径的2 .5倍。埋地管的防腐按设计要求和施工规范执行。

(11)对于箱式消火栓,栓口朝外,中心距地为1.1M,阀门距墙面、箱壁尺寸符合施工规范规定,水龙带与消火栓、快速接口的绑扎紧密,并卷折挂在托盘或支架上。12.2 电气部分

12.2.1 电缆线路工程

(1)电缆的型号规格须符合设计要求,并附有产品合格证,严禁有绞拧、断裂等缺陷。

(2)电缆封端应严密,包装无锈蚀。

(3)金属电缆管不应有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀情况,管子内壁应光滑无毛刺。

12.2.2施工质量控制

(1)直理电缆离建筑物基础距离大于0.6M;严禁将电缆平行敷设于管道的上面.下面;直埋电缆的上下须铺以不少于100MM厚的软土或砂层,并盖以砼保护板,,其覆盖宽厚应超过电缆两侧各50MM。

(2)电缆进入建筑物穿过楼板入墙外应加保护管,从电缆沟边引至电杆、设备处、墙外表面或屋面距地面高度2M以下应加保护管,利用电缆保护钢管作接地线时,接地线应焊接牢固。

(3)电缆敷设时,在电缆终瑞头与电缆接头附近可留有备用长度。直理电缆尚应在

全长上留出少量裕度,并作波浪形敷设。

(4)制作电缆终端头和接头前应检查电缆绝缘纸受潮及相位连接情况;

所使用的绝缘材料应符合要求,配件应齐全,制作过程需一次完成。电缆接头外壳与该处的电缆金属护套及铠装层均应接地良好。

(5)电缆桥架安装要横平竖直,固定牢靠,接地良好,外观整洁。

12.2.3配管及管内穿线工程

(1)材料要求

配管规格须符合设计要求,产品应具有合格证,并符合国家或颁发的技术标准。

安装的导线须有产品合格证,并严禁有扭纹、死弯和绝缘损坏等缺陷,绝缘导线的额定电压应在500V以上。

(2)施工质量控制

暗配管敷设时,应尽量减少变曲,埋入墙或砼内的管子,离表面的净距不应小于15MM。进入落地或配电箱的管路,排列应整齐,管口离出基础面不少于50MM。

暗敷箱、盒应采取有效防堵措施,防止水泥浆浸入。在盒、箱上开孔,

应采用专用开孔工具,严禁用气焊、电焊开孔。

管路弯曲处不应有折皱,凹穴等缺陷,弯曲程度不应大于管外径的10%,配管接头不宜设在弯曲处,镀锌钢管不准用热煨弯使镀锌层脱落。

电线管暗敷在钢筋砼内,应沿钢筋敷设,并用铁丝或焊与钢筋固定。敷设在钢筋管上的波纹管,宜绑扎在钢盘下侧。在砖墙内剔糟敷设的塑料管。须用不小于M10水泥砂浆抹面保护。

在管内导线不得有接头和扭结,导线出口处应加装护圈,导线的接头应在接线盒内连接,在连接处应用绝缘带缠均匀、严密、绝缘强度不低于原有强度。

同一工程中同一途的绝缘导线颜色应一致。

12.2.4电气照明器具及其配电箱(盘)安装工程

(1)设备要求

照明器具及配电箱须有产品出厂合格证、型号、规格,应符合设计要求,附件和备件应齐全,无器件损坏情况。

(2)施工质量控制

嵌入顶棚的装饰灯具就固定在专设的框架上,电源线不应贴近灯具外壳。固定灯

罩的边框,边缘应紧巾在顶棚面上。灯具对称安装时,其纵横中心轴线应在同一条直线上,偏斜不应大于5MM,成排室内安装灯具,中心偏差不应大于5MM。

配电箱内外应清洁、整齐,部件齐全,油漆完整。

金属箱体不准用气割开孔,必须采用专用开孔工具机械开孔,安装配电箱其面板四周边缘应紧帖墙面,箱体与建筑物接触的部分应刷防腐漆,配电箱安装高度,底边距地面一般为1.5M。本工程按设计要求执行。

配电箱上应标明用电回路名称,回路接线应与图纸相符合,接线正确,进出线排列整齐,避免交叉,不使端子板受到机械压力。配柜内的电压互感器、断路器、电流互感器、隔离开关、母线的交流耐压试验电压应符合规定。金属箱内应可靠接地或执着零保护。

12.2.5避雷网及接地装置安装工程

(1)材料要求:

避雷引下线以及楼地装置用坚固件均为镀锌制品接地装置的导休截面就符合规定要求。

(2)施工质量控制:

防雷引下线距地面1.5-1.8M处应设置断接卡供接地电阻检测用,出地坪处应有保护管,屋面防雷带与电气配管应焊接边成一体。接地体顶面埋设深度不应小于0.6M,角钢或钢管接地体应垂直配置,为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距应根据设计规定,不宜小于5M,局部深度应在1M以上,接地体与建筑物的距离不宜小于1.5M,电阻<1。

接地体的连接通常采用焊接,对扁钢的搭接焊长度应为扁钢宽度的二倍以上,对圆钢的搭接焊长度应为圆钢直径的六倍以上,圆钢与扁钢连接时,为了可靠连接,除应在其的接触部份两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成弧形卡子,焊接处应进行防腐处理。

13、安全文明施工重点

13.1严格执行国家规范、规程和公司安全生产管理条例,建立安全值日制度,现场设置醒目的安全生产标志牌。

13.2目标:创文明施工现场,杜绝重伤亡事故,轻伤事故小于1.2%。

13.3由项目施工班子抓好现场人员安全教育,搞好安全文明生产宣传,坚持每天上班

前喊话,增强职工安全意识。有针对性的组织职工学习(建筑安装工人安全技术操作规程)。

13.4建立以项目经理为组长的现场安全领导小组,定期每周两次组织现场安全文明检查,发现问题及时整改。公司将该工程定为重点,定期或不定期由主管部门及领导组织对该工程安全文明生产工作进行检查,以促进抓好安全生产管理。

13.5现场必须采取有效措施保证用电安全及机械操作安全、防火安全、治安防范工作。落实安全文明生产奖罚制度。

13.6进入施工现场人员,必须戴好安全帽,严禁穿拖鞋、高跟鞋上班,要服从现场安全监督人员的指挥。

13.7本工程高空作业较多,高空作业人员必须戴好安全帽,严禁高空抛物,施工工具材料等均应妥善放置。

13.8在施工预留楼板洞时应注意覆盖或标志,以免因人误踏而造成高空摔落事故。

14、降低成本措施

14.1实行两算对比,限额领料。搞好计划用料,减少材料损失。对置。

14.2货比多家,比质比价采购材料。

14.3科学施工,各分部分项工程施工质量尽量一次到位,杜绝返工和重复作业。

14.4对施工进度、材料要有保障,但也要用少资金,避免积压库存。

14.5科学合理安排劳动力、机械设备进场。

14.6搞好成品保护,包括产品质量和安全保护。

14.7实行月完工作量核算,和年终核算,控制成本。

15、与其他单位的协调措施

15.1安装各工种之间的配合

15.1.1管道、电气安装的配合:各工种概况图纸设计要求,本着小管道让大管道的原则,确定和调整本工程管道、电气线路走向及支架位置,以便创造施工条件。

15.1.2油漆施工配合:施工中各种管道、支架均先刷防锈底漆,待交式前按统一色泽规定刷面漆。如有个别情况需全部漆完的由施工员确定。

15.1.3设备安装与管道、电气的配合:设备到货后忙尽快应位,为管道配管与电气接线提供条件。

15.2安装与土建

15.2.1预留预埋配合:预留人员按预留预埋进行预期留预埋。预留中不得随意伤损建筑结构钢筋,与土建结构有矛盾处,由施工员与错、漏、堵塞或设计增加的预埋管,必须在未作楼地坪面层前补埋,墙体上留设备进入孔,由设计确定安装有关工种在现场与土建单位商定后由土建留孔。

15.2.2卫生间施工配合:在土建施工主体时配合进行安装留孔,安装时由土建提供楼地面基准标高,装好卫生器具及地漏后,土建再作地坪[防止土建施工损坏安装好的管口(孔)]保护措施。

15.2.3灯具、开关插座、面板之安装配合:灯具、开关插座盒安装应做位置准确,施工时严禁损坏墙面,若孔洞较大应先作处理在粉刷后再装箱盖、面板。

15.2.4成品保护的配合:安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞,应与土建协商,确定位置及洞大小,安装施工中应注意对墙面、吊顶的保护,避免污染。

通过工程指挥部与各施工单位协调共同搞好安装成品保护工作,土建施工人员不得随意扳动安装好些的管道、线路、开关、阀门。

15.3安装与装饰的配合

15.3.1灯头盒、接线盒安装与土建施工的配合:灯头盒、接线盒应先固定,再配管接线。

15.3.2给排水管道应先行试压、试水、无渗漏方可隐蔽。

15.4安装与建设单位配合

15.4.1甲方供应的材料设备,由甲方按进度计划及时提供,其用量及到货计划待施工图到齐后由项目班子提出。

商讨的有关事宜也由甲方协调

15.4.3甲方在施工过程中对安装质量进行监督,设备开箱检查,隐蔽工程验收、试压应邀请甲方人员参加和验收。

15.4.4甲方按进度及时解决工程进度款及设备订货款。

模板工程施工组织设计

一、工程概况 本工程座落于东莞市常平镇袁山贝豪苑广场内,三期C、D座。本工程附楼商场三层,主楼为12层,建筑高度为33.35米,构筑高度为41.85米,建筑占地面积为793.5㎡,总建筑面积为7831.6㎡。 梁的最大跨度8600㎜,最大梁截面尺寸为400×750㎜,首层层高为3.7米,二层以上层高均为3.0m。采用钢管支模(详见附图)。用C30混凝土浇筑,混凝土重力密度标准值Vc=25KN/M3,坍落度为140㎜,混凝土入模温度T=23℃,对拉螺栓垂直于梁截面方向,设2道对穿螺栓,直径为?12㎜。 二、管理人员组织及职责分工

三、施工准备 本工程采用门式架支模。项目总工组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸,学习掌握施工图纸的内容、要求和特点,同时针对存在的问题,与设计、建设、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高等。 四、梁板模板计算 1、梁底板计算 (1)抗弯强度计算 计算底模承受的荷载,梁的底模设计要考虑四部分荷载:模板自重、新浇混凝土的重量、钢筋重量及振捣混凝土产生的荷载。均乘以分项系数1.2,底模18㎜厚。 底模板自重 5×0.400×0.018×1.2=0.084KN/m 混凝土荷载 24×0.400×0.75×1.2=8.64 KN/m 钢筋荷重 1.5×0.400×0.75×1.2=0.54 KN/m 振捣混凝土荷载 2×0.400×1.2=0.96 KN/m q1=10.98 KN/m 根据《混凝土结构工程施工及验收规范》规定,设计荷载值要乘以折减系数0.90,则q=0.9 q1=10.98×0.9=9.882KN/m (2)验模下面楞木间距为500㎜,底模的计算简图如图,是一个等跨

施工组织设计及编制原则

2Z101030 施工组织设计的内容和编制方法 施工组织设计是对施工活动实行科学管理的重要手段,它具有战略部署和战术安排的双重作用。它体现了实现基本建设计划和设计的要求,提供了各阶段的施工准备工作内容,协调施工过程中各施工单位、各施工工程、各项资源之间的相互关系。 2Z101031 熟悉施工组织设计的内容 一、施工组织设计的基本内容 施工组织设计的内容要结合工程对象的实际特点、施工条件和技术水平进行综合考虑,一般包括以下基本内容: 1.工程概况 (1)本项目的性质、规模、建设地点、结构特点、建设期限、分批交付使用的条件、合同条件; (2)本地区地形、地质、水文和气象情况; (3)施工力量,劳动力、机具、材料、构件等资源供应情况; (4)施工环境及施工条件等。 2.施工部署及施工方案 (1)根据工程情况,结合人力、材料、机械设备、资金、施工方法等条件,全面部署施工任务,合理安排施工顺序,确定主要工程的施工方案; (2)对拟建工程可能采用的几个施工方案进行定性、定量的分析,通过技术经济评价,选择最佳方案。 3.施工进度计划 (1)施工进度计划反映了最佳施工方案在时间上的安排,采用计划的形式,使工期、成本、资源等方面,通过计算和调整达到优化配置,符合项目目标的要求; (2)使工序有序地进行,使工期、成本、资源等通过优化调整达到既定目标,在此基础上编制相应的人力和时间安排计划、资源需求计划和施工准备计划。 4.施工平面图 施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排。它把投人的各种资源、材料、构件、机械、道路、水电供应网络、生产、生活活动场地及各种临时工程设施合理地布置在施工现场,使整个现场能有组织地进行文明施工。 5.主要技术经济指标 技术经济指标用以衡量组织施工的水平,它是对施工组织设计文件的技术经济效益进行全面评价。

模板工程施工组织设计

模板设计方案 一、模板工程施工 (一)地下室 本地下室侧壁模板按常规墙体模板施工。采用胶合板拼装成整体的大模板,胶合板横向布置,横楞竖向布置,外楞横向布置。经计算内楞采用50×100mm松木方@360mm,外楞采用50×100mm松木方@≤750mm。支撑方案为:采用Ф14mm穿墙对拉螺栓,螺栓中间焊止水环,两端设堵头。为了安装螺栓而不使胶合板钻孔过多,在螺栓所处位置用22×100mm的松木板做填板,该填板作为对拉螺栓开孔位置。 梁底模采用22mm厚松木板钉在40×60的木楞上,梁底模横阁栅用50×100中方松木间距400—500,主龙骨用70×140搁于扣件式脚手架上,架步距1·8m。梁侧模竖楞50×100间距400,梁侧水平横楞两侧各设二道,用50×100方木水平撑或支撑用50×100,间距400。梁跨大于4m时,梁底模中部应按全跨长度1‰—3‰起拱。 柱模采用胶合板与松木板拼装而成,利用松木方作肋。胶合板18×915×1830九夹板,竖楞用50×100松木方,间距300-400,横围柃(即柱箍)选用双排松木截面大于900时央横向围柃中加一根Ф12对拉螺栓。 平板采用胶合板支撑。 AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

(二)主体结构 模板工程是保证在浇筑过程中保持正确的开头和构件几何尺寸,在砼硬化过程中发挥防护和养护作用,因此要求其必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。 1、模板及支撑的选择 结合工程的特点,对模板及支架进行如下的选择: 柱模:胶合板及松木板,拼缝混凝土面接触处刨光。 梁模:松木板,拼缝混凝土面接触处刨光。 平板:2cm厚九夹板。 支架:扣件式钢管脚手架。 剪力墙模板:胶合板拼缝成整体模板,主要利用地下室墙板模板改制而成,墙模拟用胶合板18厚大块规格一次到顶(或用18×915×1830规格拼装),内竖楞70×120@450,外横楞(围柃)50×100@900外竖横楞相交近旁设Ф12穿墙壁拉紧螺栓。 2、多层支撑时地面要整平夯实,铺70mm厚石子,砌块表面放1块100×100的方垫铁,并将钢管放在上面。全部连接扣件必须拧紧,用测力扳子测定。每一个螺丝的紧固力应控制在40-50N范围内,模板可就地拼装,整体安装。为固定柱模下口,保证尺寸,在基础表面上埋设角钢。 为防止柱模扭曲,在其顶部和中间加一道L50 ×5箍,利用排架支撑。在柱子高度方向每隔2m开小孔,便于混凝土下料用,底部开小孔便于清扫。 AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

水电安装施工组织设计范本

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程特点 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要工序施工技术措施 (6) 六、电气工程施工 (8) 七、管道工程施工 (22) 八、质量保证措施 (50) 九、安全技术措施 (52) 十、消防保卫措施 (53) 十一、现场文明施工管理措施 (54) 十二、成品及设备部件的保护措施 (55) 十三、现场的材料设备供应和管理措施 (56) 十四、降低成本技术措施 (56) 十五、技术保证措施 (57)

郴州市第一人民医院东院一期 安装工程施工组织设计 一、编制依据 1、工程施工图纸 2、工程合同条款 3、郴州市建委相关文件 4、现行《建筑安装工程施工规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 二、工程概况 1、工程名称:郴州市一人民医院东院一期 2地理位置:郴州市苏仙区白露塘镇青年大道与白露塘路交汇处 3、工程规模:总建筑面积约80000m2;建筑高度最高为99.85米 4、工程特点:本工程为框剪结构;由医技楼5层,住院楼10层;专家楼11层组成。 1、电气部分: 动力、照明、弱电(电话综合布线系统、消防报警联动系统、有线电视系统、广播系统、电视保安监控系统)、防雷接地系统等。 2、管道部分: 生活冷水系统、生活污水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷淋系统。 三、工程特点: 1、本工程为新建公共建筑,楼内设施较完善,功能齐全,技术含量高。为此我们将在安装施工过程中,结合本工程的特点,配合好土建施工,统筹安排,协调配合,优质高效的完成任务。 2、本工程施工工期紧,专业交叉施工多,技术难度大,工程量大,劳动力组织及管理机构配备是否合理,将影响建设方的社会效益。因此,我们将发挥各职能部门的积极性,精心施工,以竣工验收日期不变为基准,全部实行倒排计划,投入最精干的队伍,以严密的组织机构落实详细的施工计划,强化管理,严格执行质量管理制度,保证工程施工质量。 四、施工准备 (一)、施工布置原则

单位工程施工组织设计编制模板

工程施工组织设计 编制单位: 编制人: 日期:

目录 1 编制依据 2 工程概况 2.1工程建设概况 2.2建筑设计概况 2.3建筑结构概况 2.4机电及设备安装概况 2.5 工程施工条件 3 施工部署 3.1 项目管理组织 3.2 项目管理目标 3.3 各项资源安排 3.4施工流水段划分及施工工艺流程 3.5工程施工重点和难点分析及应对措施 3.6 新技术应用计划 4 施工进度计划 5 施工准备与资源配置计划 5.1 施工准备计划 5.2 资源配置计划 6 主要施工方案(不限于下列内容) 6.1 测量过程主要施工方法和技术措施 6.2桩基工程主要施工方法和技术措施 6.3基坑支护工程主要施工方法和技术措施 6.4钢筋工程主要施工方法和技术措施 6.5模板工程主要施工方法和技术措施 6.6混凝土工程主要施工方法和技术措施 6.7脚手架工程主要施工方法和技术措施 6.8二次结构工程主要施工方法和技术措施 6.9装饰装修工程主要施工方法和技术措施 6.10防水工程主要施工方法和技术措施 6.11机电工程主要施工方法和技术措施 6.12节能工程施工技术措施 6.13 季节性施工措施

6.14 临时用电工程施工方案 6.15 临时用水工程施工方案 7 施工现场平面布置 8 绿色施工管理计划 8.1 资源利用管理计划 8.1.1 资源利用管理目标 8.1.2 资源利用管理机构和职责分工 8.1.3 资源节约及利用计划及保证措施 8.1.4 资源利用管理制度 8.2 环境管理计划 8.2.1 环境管理目标 8.2.2 环境管理组织机构和职责分工 8.2.3 辨识重大环境因素 8.2.4 环境保护资源配置计划 8.2.5 环境管理制度 8.2.6 施工环境保证措施 9 进度管理计划 9.1 确定施工进度控制点 9.2 施工进度管理组织机构和职责分工 9.3 进度管理措施 10 质量管理计划 10.1 工程施工质量目标及其目标分解 10.2 项目质量管理组织机构和职责分工 10.3 关键过程和特殊过程控制 10.4 项目施工质量控制点 10.5 现场质量管理制度 10.6 质量保证措施 11 职业健康安全管理计划 11.1 职业健康安全管理目标 11.2 现场职业健康安全管理组织机构和职责分工 11.3 职业健康安全重大危险源 11.4 职业健康安全资源配置计划 11.5 专项施工安全方案编制计划 11.6 施工现场安全生产管理制度

公路施工组织设计说明书范本

公路工程施工准备 一、施工现场准备 施工单位接到中标通知书后,与业主进行合同签订的同时,开始施工现场准备工作,施工现场准备工作主要应做好以下几项工作: (一)复查和了解现场 复查和了解现场的地形、地质、文化、气象、水源、电源、料源或料场、交通运输、通信联络以及城镇建设规划、农田水利设施、环境保护等有关情况。 对于扩(改)建工程,应将拟保留的原有通信、供电、供水、供暖、供油、排水沟管等地下设施复查清楚,在施工中要采取保护措施,防止损坏。 (二)确定工地范围。施工单位应根据施工图纸和施工临时需要确定工地范围,及在此范围内有多少土地,哪些是永久占地、哪些是临时占地,并与地方有关人员到现场一一核实(是荒地或是良田、果园等)、绘出地界、设立标志。 (三)清除现场障碍。施工现场范围内的障碍如建筑物、坟墓、暗穴、水井、各种管线、道路、灌溉渠道、民房等必须拆除或改建,以利施工的全面展开。 (四)办妥有关手续。上述占地、移民和障碍物的拆迁等都必须事先与有关部门协商,办妥一切手续后方可进行。 (五)作好现场规划。施工单位按照施工总平面图搭设工棚、仓库、加工厂和预制厂;安装供水管线、架设供电和通信线路;设置料场、车场、搅拌站;修筑临时道路和临时排水设施等。在有洪水威胁的地区,防洪设施应在汛期前完成。 (六)道路安全畅通。道路施工需要许多大型的车辆机械和设备,原有道路及桥涵能否承受此种重载,需要进行调查、验算,不合要求的应作加宽或加固处理,保证道路安全畅通。 二、劳力、机具设备和材料准备 (一)劳力 道路施工需要大量劳动力,而且时间相对集中,因此,开工前落实劳力来源,按计划适时组织进(退)场,是顺利开展施工、按期完成任务、避免停工或窝工浪费的重要条件之一。 目前公路工程施工劳力多为民工,组织民工队伍时做好以下工作: (1)要注重素质。民工素质直接影响工程质量,民工队伍素质审查要严把“四关”,即政治素质、道德纪律、身体条件和技术水平四个方面。政治素质:主要看参加施工的动机,要有为社会主义建设作贡献、尽义务的意识,一切朝钱看的施工队伍是难以圆满完成任务的;道德纪律:主要看民工队伍的精神面貌、组织纪律性,要求是一支能吃苦耐劳、有组织、守纪律、过得硬、有领导的队伍;身体条件:道路工程施工劳动强度很大,作业时间长,有时要发扬连续作战的精神,没有健康的体格是难以完成任务的,故要选身强力壮以中青年为主的队伍;技术水平:应选择参加过公路工程施工的队伍,他们中有相对稳定的作业手、泥瓦工、木工、电工等技术工人,具有一定的独立施工能力。 (2)要注重教育。教育是先导,只有适时耐心的教育,才能使民工队伍的素质不断提高。教育内容要有针对性,包括:改革开放政策与形势教育、法制教育、作风纪律教育、文化技术教育等。特别是在开工前,对进场民工要进行集中教育。要把工程建设的意义、任务情况、质量要求、效益情况交待给大家,使大

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计方案

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计 开工日期: 2004-03-03 竣工日期:2004-03-03

目录 目 录 (2) 第一章 工程概况 (3) 第二章 工期及工期管理保证措施?3 第三章 施工组织机构 (4) 第四章 文件和资料的管理?5 第五章 资源配备及工程进度计划..........................................6第六章施工技术措施?7 第七章 施工质量管理保证措施 (13) 第八章成品保护措施?15 第九章 施工安全消防措施?16 第十章 施工现场文明管理措施 (17)

第一章 工程概况 扬州月亮家园第二组团3#楼是由扬州市新能源华银房地产开发公司建设,新能源监理公司监理,通州市第十建筑安装工程有限公司南京分公司承建。建筑面积5200m2,十层二单元的住宅楼。 1.1设计依据 JGJT-16-92《民用建筑设计规范》 《江苏省住宅设计标准》 《城市公共建筑和住宅小区通讯技术规范》 《建筑给水排水设计规范》 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 1.2该工程为住宅工程,主要有以下几个分项工程;给排水(给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统),电气工程(低压配电,照明系统,防雷及接地系统),弱电(电话、电视系统) 由于是一幢住宅安装,主体期间有48小时不能上负荷,到后期安装工程量较大,工期较紧,造成安装工作施工期集中,所以必须配备精干的施工技术人员,周密细致地组织施工,确保优质高速,圆满地完成施工任务。 第二章 工期及工期管理保证措施 2.1工期 根据招标文件的要求及工程量的需要,工期定为240天。 2.2工期管理保证措施 施工工期是建设单位对施工单位最基本的要求之一,也是施工组织设计的

施工组织设计文件1

目录 创优质工程控制措施 (3) 项目管理组织机构编制 (4) 施工组织与管理机构 (4) 项目部人员职责 (5) 系统实施的总体步骤 (6) 实施流程说明 (6) 变更响应 (8) 完成本工程的机械设备及材料供应计划 (8) 施工机具进场配置计划 (8) 主要材料供应计划 (9) 施工进度计划及保证措施 (9) 施工进度计划 (9) 施工进度保证措施 (10) 管理措施 (11) 质量保证体系及保证措施 (12) 公司的质量体系 (12) 质量的要素控制 (12) 责任追查制度 (13) 质量保证体系在本工程的具体体现 (14) 确保工期的技术组织措施 (16) 重点、关键施工工艺流程控制 (17)

设备安装总则 (20) 背景音乐及紧急广播系统设备安装 (21) 电气施工 (21) 设备安装其他要点 (22) 工程调试 (22) 试运行和工程验收 (27) 工程检验和验收条件 (27) 检验验收依据与质量检验评定的等级 (27) 试运行和工程验收 (28) 系统工程验收内容和方式 (29) 项目竣工资料文件档案管理 (31) 安全卫生、文明施工计划及措施 (32) 安全保证体系 (32) 管理保证措施 (32) 现场环保控制措施 (32) 现场施工中的防尘控制措施 (33) 现场施工中的噪音控制措施 (33) 现场施工中的废物处理措施 (33) 现场施工中的其它环保措施措施 (34) 售后服务及其他服务承诺 (34) 员工培训计划 (34)

公司优势 (37)

本方案根据西郊机场项目实际情况及业主的相关技术要求编制而成,并参阅了国家以及当地的相关行业管理规范、标准的要求。 本施工组织方案对西郊机场项目系统从技术方案深化设计、项目实施的管理机构设置、质量控制程序及质量保证体系、以及施工阶段的质量、安全、工期等的控制、系统调试和验收、人员培训、售后服务等涉及工程系统实施全过程的相关内容作了统一规定和要求,对项目的实施起重要的指导作用,公司将在工程实施中严格履行。 我公司作为弱电系统集成的专业工程公司,有雄厚的技术实力和丰富的施工管理经验,并以优秀的产品、科学的管理、善打硬仗的施工队伍、严谨的过程质量控制手段和完善的售后服务,完成了多项同类大型工程的实施工作,并在同业内取得了良好的信誉。 如果我公司中标,我们将根据业主的要求,并依照我们的承诺和本《施工组织设计方案》的内容,按照ISO9001:2000质量管理体系标准的要求展开工作,结合现场实际,从项目实施的组织管理、工作流程、施工进度、过程控制、质量保证等方面,对工程从细化设计、切实可行的技术和施工组织方案到最终完成的全过程进行精密周全的策划,并在实施过程中按标准要求展开工作,以确保工程的顺利实施和系统设计功能的切实实现,保证本工程以先进而经济实用的系统功能、科学周全的现场组织协调和优良的施工质量以及快速完善的售后服务满足用户和业主的要求。 创优质工程控制措施 根据业主对工程质量的要求,我们针对本工程的实施,确定相应的质量、安全和工期目标,并设定了相应的实施方针,把质量目标的贯彻落实到各相关环节,确保计划目标的实现。 1)本工程质量目标:整体质量优良,智能化系统工程达到优质工程标准。 2)本工程安全目标:无安全事故,达到确保人身、设备安全。 实施方针:加强安全技术交底,树立"安全第一"观念。

超高层模板工程及施工组织设计

超高层模板工程施工组织设计 一、编制依据 1、无锡市建筑设计研究院有限责任公司提供的建筑、结构设计图等图纸资 料 2、施工图设计交底会议纪要的要求 3、《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程》 ( DG/TJ08-016-2004) 4、《建筑结构荷载规范》 ( GB50009-2001) 5、《混凝土模板用胶合板》 (GB/T17656-1999) 6、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 7、《高处作业安全技术规范》 ( JGJ80-91) 8、《建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99) 二、工程概况 工程名称:无锡软件园旺庄创业中心大楼工程工程地点:无锡新区、长江路以西、龙山路以南建设单位:无锡市欣旺实业总公司设计单位:无锡市建筑设计研究院有限公司监理单位:无锡市天骄建筑工程监理有限公司施工单位:上海金鹿建筑实业有限公司 本工程B楼:4轴~5轴、P轴~L轴,从底层至二层顶,模板支撑高度9.25 米。三层楼板厚120mm,柱截面900X 900mm,梁截面宽400X高700mm,梁跨度(长)8000mm。C楼:10轴~18轴、D轴~F轴,从底层至二层顶,模板支撑高度9.25米。三层楼板厚120mm,柱截面1000X 1000mm,梁截面宽400 X高700mm,梁跨度(长)8000mm。模板支撑采用钢管(①48 x 3.5mm)扣件连接,排架支撑组合,模板采用胶合板,竖楞采用( 50X 100mm)方木,搁栅采用钢管(①48x 3.5mm)扣件连接。柱、梁采用①14对铰螺栓加固,模板支撑高度9.25米。

三、模板施工 1 、采用胶合板拼成较大模板,加工前,绘制模板制作图和组装图。首先, 根据墙、柱及板宽,确定小木楞长度(方木尺寸50x 100mm),间距200~300mm, 采用园钉将九夹板固定在木楞上,拼装好的模板编号并注明使用部位,然后用塔吊运至相应位置拼装。 2 、按照施工图尺寸制作柱板翻样图, 根据设计要求弹出柱的中心线和边线, 柱模根据翻样图采用胶合板,竖向木楞采用(50 x 100m m)方木,然后沿柱的外 边线钉好压脚板,再安装柱模板,两垂直向采用纵横向剪刀撑校正加固,剪刀撑一端与柱模板连接,另一端与排架立杆水平杆连接,采用① 14对铰螺栓距柱边300mm加固,对铰螺栓间距500mm。柱箍根据柱模尺寸,侧压力大小等因素进行选择,柱箍间距500mm(①48 x 3.5mm钢管扣件)连接,排架纵横向水平杆支撑,剪刀撑支撑加固,柱模底部必须留出清洗口,浇捣柱混凝土时 2.5 米处留浇捣口。附图-01 、-02 3、梁模底板根据翻样图采用胶合板,纵向木楞采用统长方木(50 x 100),间距不大于200mm,梁两侧模板根据翻样图采用胶合板,竖向木楞采用(50x 100) 方木,间距为300mm,顶撑立杆以梁轴线为基准,距梁轴线500mm两侧设置立杆,立杆纵向间距800mm,梁底轴中双立杆顶撑进行加固间距800mm,排架纵横向水平杆支撑,间距 1.2 米。柱与柱之间采用剪刀撑校正、加固。剪刀撑水平向、竖向连续设置到顶。梁两侧模板下部钢管围懔压条与水平杆扣牢。中、上采用二道围懔,围懔采用钢管(①48x 3.5mm)采用①14螺栓加月牙扣件与双管扣牢,螺栓间距500mm,梁两侧模板上部采用钢管(①48X 3.5mm钢管)斜杆支撑,间距500mm,在梁模板校正平整垂直过程中要满足梁模板起拱要求,梁起拱为1:200。附图-03、-04 4、楼模板安装 楼模板安装是在柱、梁和剪力墙模板安装后进行,排架支撑:顶撑采用(①

水电安装施工组织设计方案培训资料

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—

99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB) (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。? 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构

工程施工组织设计样板

工程施工组织设计 样板

文档仅供参考 7.11 施工技术文件及其它投标资料表

一、工程概况 1、工程简介 华阳河蓄洪区位于长江中下游结合部的北岸,跨鄂、皖两省,21.68m高程(吴淞零点)以下面积1721km2,其中安徽省内1565km2 (含华阳河五大湖泊面积814km2),定居人口42.81万人(97年人口数字),区内现有耕地面积 3.72万公顷,涉及宿松、望江、太湖三县以及华阳河农场、九成监狱分局两个县级单位。湖内部分港道淤阻严重,难以做到汛前充分腾空湖泊、汛后及时排泄湖水入江,华阳河河湖清淤疏浚一期工程已对淤塞严重的筑墩等10处进行了清淤疏浚。 本工程即华阳河河湖清淤疏浚(二期)工程涉及安庆市的宿松县和九成监狱管理分局。包括下长河段清淤疏浚长1.56km、宽200m、方量39.858万m3,西湖圩段围堤脚加固长3km、宽200m、方量11.388万m3。 工程计划 2月28日开工, 5月28日完工。 2、水文条件和工程地质条件 本工程区属亚热带季风气候区,多年平均雨量1212.6mm,多年平均气温16.5℃, 多年平均无霜期247天,多年平均最大风速2.9~13.7m/s,湖区多年平均水位12.77m。 工程所涉及的地貌单元主要为沿江丘陵高岗地、河湖及长江冲积平原。丘陵高岗地主要由第三系紫红色细砂岩、泥质页岩及第四系Q2网纹状红粘土和Q1砂砾石层组成;平原圩区由长江冲洪积和湖积

的第四系松散层组成,主要地层为粘土、粉质粘土和壤土组成;河湖湖底普遍有一层薄层淤泥质软粘土沉积。 工程区地层土体分为三类:网纹状红粘土、一般粘性土、淤质类土。 本区地震基本烈度为Ⅵ度。 3、对外交通条件 工程区紧临长江,有华阳船闸与长江相连,水路交通便利,华阳船闸最大有效通航宽度12m,最大吃水深度2.25m,当华阳段江水位高于18m时,船闸停止通航。另外,陆路有戏蓉高速公路从境内经过。工程建设所需一般的设备、材料均可顺利抵达工地。 二、工程施工特性 本工程包括疏浚土方开挖和陆上铲运机土方开挖,两个工地相距60~70km。需设置两个营地进行施工管理。 本工程疏浚开挖方量约39.858万方,实际挖泥施工只有75天左右(除去设备工作面转移、日常必要的保养,以及排泥管出水口的交替变换等),考虑80%的设备保证率,日均疏挖强度约为:63000m3/天;本工程最大管线长度达2300米,且沿途需设置路漫、搭设支撑架等。 三、施工现场平面布置 1、施工现场平面布置原则

模板工程施工组织设计

模板工程施工方案 模板工程是整个主体结构工程中主要分项工程,对施工质量、安全起着重要的作用,在施工中必须按组织设计进行施工。 工程概况 建设单位:上海威盛房地产开发有限公司 设计单位:上海天功建筑设计有限公司 上海结建民房建筑设计有限公司【地下室人防】监理单位:上海嘉誉工程监理合作公司 施工总承包单位:扬州市第五建筑工程有限公司 本工程结构概况: 本工程主体为钢筋混凝土框剪结构,地下室墙宽为400,350,300,200厚。地上墙宽为350,300,250,200厚。一层顶板厚度为300,二至三层顶板厚度为120[除卫生间100],四层顶板厚度为150[除卫生间130],五至十五层顶板厚度为120[除卫生间100]。柱截面为600*600,700*900,800*800,700*700。框架梁截面为300*560,240*400,240*450,240*500,300*600,300*700。本工程使用的砼为商品砼。 一、模板设计的原则 1、具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇混凝土的侧压力,以及施工过程中产生的荷载;构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装,和混凝土的浇筑及养护等工艺要求,材料为新型的多层夹板。本着节约的原则。

2、支撑为钢管结构,能承受新浇混凝土产生的各种荷载和模板面板荷载以及施工荷载的结构。保证模板结构牢固地组合,达到不变形、不破坏、安全施工的目的。 3、模板结构设计要贯彻实用、安全、经济的原则。 1)实用性 即要保证混凝土结构工程的质量。所以,模板的接缝要严密,不漏浆;保证混凝土结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确;构造要简单,装拆要方便,并便于钢筋绑扎和安装以及混凝土浇筑和养护工艺要求。 2)安全性' 模板结构必须具有足够的承载能力和刚度,保证在施工过程中,在各类荷载作用下不破坏,不倒塌,变形在容许范围之内,结构牢固稳定,同时要确保工人操作的安全。 3)经济性 要结合本工程结构的具体情况和项目部的具体条件,因地制宜,就地取材。而在确保工期、质量的前提下,尽量减少模板一次性投入,加快模板周转,减少模板支拆用工,减轻模板结构自重,并为后续装修施工创造条件,做到既节约模板费用,又实现安全、文明施工。 4、模板结构设计计算的依据 模板结构设计计算的主要依据是:本工程的设计图纸,施工组织设计中的施工方法与进度计划,本单位现有的技术物质条件,以及有关的设计、施工规范。 模板结构设计,属于临时性结构设计,必须按照我国现行的《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001;《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-92、GB50204-2002;上海市工程建设

水电安装施工组织设计方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:

编制日期: 水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————1 7 现场施工管理措施------—————————————————2 0 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21

参考文献————————————--—-—---—----------—23 1 一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统

工程施工组织设计方案模板

xxx绿化造园工程 施 工 组 织 设 计

第一章工程概况及特点 一、工程概况 绿化造园工程位于。 工程主要容为:鸿峰生物科技新工厂室与中庭水景、假山游圆、篮球场、柏油路、人行步道、广场、侧道路及路两侧、广场周遍的植物种植、铺装、建筑小品等。 开竣工日期:20 年月日进场,月日完成。 工程质量标准:符合国家工程施工质量验收标准的优良工程。 二、工程特点与施工重点、难点 1、绿化造园工程作为项目重要的组成部分,建设单位及有关部门均给予了极大的重视。由于本工程作为园区景观工程的特殊性,因此要求施工期间必须确保安全、维护环保,同时组织好场地外的交通;工程质量标准要确保合格。工期紧,任务重,我们计划按照招标文件的要求,并根据自身的实际情况,需要合理安排工序、强化管理。 2、工程围的硬覆盖,面积大,施工工艺要求高,是本工程的重点项目,在施工的过程中要保证基层及面层的坡度、厚度以及标高和平整度符合设计规定;保证各层的强度和密实度符合设计要求,上下层结合牢固;变形缝的宽度和位置、板材间缝隙的大小、以及填缝的质量符合要求。 4、施工管理的重点、难点:因本工程属于园区的景观工程的施工,环境保护、文明施工、安全生产是本工程施工管理的重点。该工程作业面较大,工序复杂、项目多,协调管理难度大,是本工程施工管理的一个难点。针对此情况,项目部除制定各项施工管理制度,落实责任制外,还应加大管理力度,精心组织施工,确保各项工作按制定目标实现。

第二章施工组织部署 一、项目组织机构及职能 本工程按项目法组织施工,我公司将按照多年来积累成功的项目管理经验来运作和管理项目,形成以项目经理为核心的项目组织管理机构。选派一名从事类似项目多年具有施工经验的项目经理,组织相关专业技术管理人员,组成精干的项目经理部。项目经理部以工程项目管理为核心,以优质、高速、安全、文明为主轴,加强动态管理,优化生产要素;以科学系统的管理方法和先进的技术为手段,行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督等基本职能,全面、有效的开展工作。采取纵向直线式指挥管理方式,本着科学管理、开拓敬业的原则,以塑造“过程精品”为目标,发挥项目部优势,确保本工程实现“一流的工程质量、一流的施工速度、一流的施工管理、一流的文明施工”。以此出色的工作实现我公司的质量方针和本工程的质量目标。项目经理部领导及主要管理人员职责: 1.项目经理:确定项目部组织机构的构成并配备人员,制定规章制 度,明确有关人员的职责,全面组织项目经理部开展工 作。代表公司处理工程中的一切技术、经济、合同等事 物。并积极处理好业主、监理、以及与项目有关的当地 政府部门的关系。以充分的人力、物力、财力保证整个 工程达到既定质量目标。主持编制项目部的管理方案, 确定施工部署、项目管理的目标与方针。组织开展自检、 互检和交接检活动,推行样板制工程,支持专职质检员 的工作,主持质量分析会,不断提高工程质量。 掌握项目质量情况,严格执行质量奖惩制度,按“三不放过”的原则处理事故。每月组织一次项目质量检查,检查质量计划运行情况,针对主要情况亲自组织攻关,对重大情况及时上报公司项目经理,以得到妥善解决。 2.工程科:负责工程计划编制、施工安排和调度、测量放样、 劳动力及机械调配、工程结算、现场协调以及有关

施工组织设计文件

施工组织设计 编制单位: 编制人: 日期: 目录 目录 第一章工程概况及编制依据 第二章施工方案及技术措施

第三章质量保证措施和创优计划 第四章施工安全措施计划 第五章施工现场治安保卫管理计划 第六章文明施工措施计划 第七章施工环保措施计划 第八章冬季和雨季施工方案 第九章承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性的工作材料计划和劳动计划 第十章成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 第十一章任何可能的紧急情况的处理措施,预案以及抵抗风险的措施 第十二章对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合,协同管理, 服务方案 第十四章发包人,监理及设计人的配合招标文件规定的其他内容 第一章工程概况 地理位置及三方简介:XX区位于XX开发区,西临XX路。本工程位于XX 高层住宅楼群内,场区西侧,由XX开发公司兴建,世界银行贷款,XX开发设计研究院设计,XX负责施工,计划于XX年XX 月初开始进行结构施工,1999年12月底竣工,计划工期XX天,其中基础工程XX天,主体结构(后期插入装修工程)210天,装修工程XX天。 编制依据 1根据该工程设计图纸及投标文件的具体要求

2建设、设计单位对工程情况介绍,现场勘察和了解有关资料及信息: 3工程建设项目现场特征 4 建筑和结构特点 建筑特点 本工程为XX区XX高层住宅楼,建设标准为康居住宅。其平面形状呈蝶形(详见附图: XX区XX施工平面布置图)地下二层,地上二十四层,顶层局部有二层小塔楼。其中地下一层为设备层兼自行车库,地下二层为平战结合五级人防。战时为人员掩蔽室,平时作为人 员活动室和库房,一?二十四层为住宅楼(十三层与十四层之间有一设备层),顶层局部二 层依次为储藏室以及电梯机房和水箱间。住宅层每层建筑面积961.24m2,分为十二户,其 中三居室四户,二居室六户,一居室为二户。全楼总建筑面积26757m2,其中地土24471m2 , 地下2286m2 (含人防层出口通道面积241.8m2),各层层高、建筑面积及用途详见表一

模板工程施工组织设计方案

、编制依据: 1)、主要依据施工图纸。 2)、甘肃XXXX发电有限责任公司16#住宅楼工程施工组织设计。 3)、规程、规范:混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002). 二、工程概况: 1)、建筑面积:8905.5 m2,层数,地上六层。 3)、结构形式: 基础结构形式:井桩基础,基础梁。 主体结构形式:砖混结构。 4)、结构断面尺寸:①外墙厚度370伽厚。 ② 内墙厚度240 mm厚。 @两断面尺寸:见施工图。 三、施工准备; 1)、项目部技术负责人组织生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容,熟悉截面尺寸,标高,制定模板初步设计方案。 2)、机具准备:O、锤子、单头扳手、手提电锯、手提压刨、打眼电锯、线坠、方尺、铁 撬辊、水准仪等。 ②、支撑体系:柱箍、钢管支柱、钢管脚手架。 ③、材料准备:顶板、梁、柱,竹胶板,支撑采用巾48X 3.5钢 架杆,隔离剂用水性隔离剂。 四、主要施工方法及措施: 1)、模板设计: 1、垫层模板:垫层厚度为100伽,垫层模板采用钢模板。沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上,如果支撑不到基坑壁上,用巾12钢筋棒插入地面固定模板。 2、柱模板:柱模板采用小型钢模板,竖楞采用50X 100方木,方木均经压刨找平,每20 cm—道,柱箍采用钢管,每40 cm—道,最底一层距地面300 mm,其板块与板块竖向接缝处理做成企口式拼接,然后加柱箍,支撑体系将柱固定,支撑采用 巾48X 3.5 m架子管钢支撑。 3、梁板模板:梁的底模与侧模均采用10 m厚竹胶板,柱龙骨采用,50X 100m @600单面

刨光方木,次龙骨采用50X 100伽@200双面刨光方木,梁侧模,梁底模按图纸尺寸进行现场加工,然后加横楞并利用支撑体系将梁两侧夹紧,在梁h/2 处加M4穿墙螺栓@600 板模板采用10伽厚度竹胶板,柱龙骨采用100X 100@120nm单面刨光方木,次龙骨选用 50X 200@200mm双面刨光方木,为保证板的整体混凝土成型效果,将整个顶板的竹胶板按同一顺序,同一方向对缝平铺,必须接缝处,下方有龙骨,且接缝严密,表面无错台现象,若与柱相交,则不可意躲开柱头,只在该处将多层板锯开与柱尺寸相应洞口,下垫方木作为柱头的龙骨。 2)、模板加工: 柱梁的模板加工必须满足截面尺寸,两对角线误差小于1伽尺寸过大的模板需 进行刨边,否则禁止使用,次龙骨必须双面刨光,主龙骨至少要一面刨光,翘曲、变形的方木,不得作为方木使用,模板加工完毕后,必须经过项目技术人员验收合格后方可使用。 3)、模板安装: 1、模板安装的一般要求: 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕,施工逢处理完毕后,准备模板安装,安装柱模前, 要清除杂物, 焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作, 抹好模板下的找平砂浆 2、梁模板安装顺序及技术要点: ①、模板安装顺序:搭社和调整模板支架—按标高铺梁底模板—拉线找直—绑扎梁钢筋f安装垫块f梁两侧模板f调整模板 ②、技术要点:按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2%。)并注意梁的侧模包住底模, 下面龙骨包住侧模. 3、板模板安装顺序及技术要点: ①、模板安装顺序:满堂脚手架—主龙骨—次龙骨—柱头模板龙骨—柱头模板顶板模板—拼装—顶板内、外墙柱头模板龙骨—模板调平验收—进行下道工序. ②、技术要点:楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺设单元从四周先用阳角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺设,按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2%)起拱部分为中间起拱,四周不起拱。 4、柱模板安装顺序及技术要点: ①、柱模板安装顺序:搭设脚手架—柱模就位安装—安装柱模—安设支撑—固定柱模—浇筑混凝土—拆除脚手架、模板—清理模板。 ②、技术要点:板块竖向接缝处理,做成企口拼接,然后加柱箍,支撑体系将柱固定 4)、模板的拆除: 1、柱模板拆除:在混凝土强度达到1.2MPa能保证其表面棱角不应拆除模板而收损后方可拆除,拆除顺序为先纵墙后横墙,脱模困难时,可用撬棍在模板底部撬 动,晃动或用大垂砸模板,拆下的模板及时清理,刷好隔离剂,做好模板检验批质量验收记录,保证使用质量。

水电安装施工组织设计方案范本

水电安装施工组织 设计方案 1

许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼工程 水电安装施工组织设计 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了当前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的河南省建筑设计研究院有限公司设计的许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,许昌市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《许昌市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—)

(3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242- )(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303- ) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼 2、建设单位:鄢陵建业易成旅游地产有限公司 3、设计单位:河南省建筑设计研究院有限公司 4、勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 5、监理单位:河南卓越工程管理有限公司 6、施工单位:许昌大成建设(集团)有限责任公司 7、结构类型:框架结构