文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工升降机安装方案_1

施工升降机安装方案_1

大尚安置小区办公楼

编制单位:山东黄河建工有限公司编制时间:二零一四年三月十日

A2

施工组织设计(方案)报审表工程名称:大尚安置小区办公楼编号:

致:青岛建设监理研究有限公司(监理单位)

我方已根据施工合同的有关规定完成了大尚安置小区办公楼塔吊安装工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。

附:施工组织设计(方案)

承包单位(章)

项目经理

日期

专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师

日期

总监理工程师审核意见:

项目监理机构

总监理工程师

日期

施工组织设计、施工方案审核表

鲁JJ-004

工程名称大尚安置小区办公楼日期2014年月日

现报上下表中的技术管理文件,请予核查。

类别编制人审核人册数页数冬期施工方案柳丙申汪博宁 1 10

申报简述:

根据建设单位招标文件、施工现场及我公司的实际情况,我方编制了大尚安置小区办公楼塔吊安装的施工方案,现报与你方,请与审核。

申报部门(分包单位或项目部)申报人:

总承包单位审核意见:

□有□无附页

总承包单位名称:审核人:审核日期:年月日

监理单位(建设单位)审批意见:

审批结论:□同意□修改后报□重新编制

审批部门(单位):审批人:审批日期:年月日注:附施工组织设计、施工方案山东省建设工程质量监督总站监制

施工升降机施工方案

第一节、编制依据

本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:

《起重机设计规范》(GB/T3811-2008)、《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)。

本工程使用广西建工集团建筑机械制造有限责任公司生产的施工升降机,本方案编制所附图均来自《SJ系列施工升降机产品说明书》。

第二节、工程概况

滨州大尚安置小区办公楼;建设地点:黄河十二路与渤海二十一路交汇处;属于框架结构;总建筑面积:1948.62㎡。本工程由滨州市华翔置业有限公司,滨州市经济开发区高新设计有限公司设计,青岛建设监理研究有限公司监理,山东黄河建工有限公司组织施工。根据施工需要,拟在办公楼安装一台SJ200/200型号的施工升降机;安装高度分别为:17.48米。

第三节、升降机性能:

1、额定载重量:1000kg

2、最大提升高度:24m

3、起升速度:23.5m/mm

4、吊笼内空尺寸:2.8m×1.5m×1.9m

5、标准节截面:800 mm×800 mm

6、整体重量:3160KG

7、附着安装高度:80米

8、底笼最大尺寸:5.5*4.6 m

第四节、安装安全须知:

1、参与安装与拆卸的人员必须熟悉升降机的性能,结构特点,并有熟练操作和排除故障的能力。

2、安装过程中,必须由专人负责,统一指挥。

3、每个吊笼顶平台作业人数不得超过3人,配备工具的重量不得超过650KG。

4、吊杆额定起重量为180KG,不允许超载,并且只允许用来安装或拆卸升降机零部件,不得作其它用途。

5、遇有雨、雪、雾及大风(5级以上)天气不得进行安装或拆卸升降机作业。

6、升降机各部销轴、螺栓、开口销等,不可使用代用品。

7、施工现场供电电源三传动不小于380KW,二传动不小于350KW,要求配备一个专供升降机的电源箱,两个吊笼由同一开关控制,供电熔断器的电源为额定电流的两倍。工地专用电源箱和升降机电源箱之间的电缆越短越好,最好不大于20米,以免造成压降过大。

第五节、施工升降机基础:

1)根据现场情况升降机安装在基础地耐压力不小于0.15MP(15吨/平方米)。 2)基础周围要挖排水沟,不得积水,以防止基础下沉。

3)升降机正常使用空间尺寸为5.8*4.2米,在此范围内不允许有障碍物。

4)基础混凝土标号为C35。

第六节、对拆装企业的要求:

1、拆装企业必须具备拆装资质,拆装人员均要求持证上岗。

2、拆装人员的配备:拆装工长一名,安全员一名,拆装工六名(含哨工),电工一名,技术员一名。

3、要求:

上述人员必须对SJD200×200施工升降机的说明书全面掌握,了解拆装工艺规程及电工、钳工、拆装工的安全操作规程,有处理特殊险情的经验。同时,要求所有施工人

员必须持证上岗。技术员应有机械中专以上文化程度,并被聘为技术员职称,负责拆装过程中的技术指导和技术问题的处理。

4、拆装设备要求:汽车起重机一台(25T以下),相应的运输汽车若干台。

5、拆装常用工具要求:

序号名称数量规格备注

1钢丝绳46米×Ф17

2钢丝绳26米×Ф12

3手锤26磅

4大锤210磅

5固定扳手4厂家专用

6眼睛扳手224

7活搬手212寸

8卡环6M18

口哨2

第七节、升降机的安装:

(一)底座围栏及吊笼的安装

1、将混凝土基础整理平整、干净。

2、将底座围栏安装就位。

3、用水平仪找平后,将地脚螺栓插入基础预留孔内,浇注混凝土,待强度达到所需强度的50%时,将螺栓紧固。

4、用专用扳手安装2节标准节。

5、安装下限位及下限位行程开关碰铁。

6、将吊笼就位,就位时应把拖动电机直流制动器释放,就位后恢复。

7、将吊笼对重块就位,下垫适当高度方木

8、释放传动底板上靠背轮螺母,用专用扳手转动偏心套调整转动齿轮与齿条的侧向间隙至0.3—0.5mm之间,锁紧靠背轮螺母。应注意上下两靠背轮偏心套转向相反。

9、释放各部滚轮的螺栓,转动偏心轴以调整滚轮与导轨架立柱之间的间隙。其间隙为0.3—0.5mm,调整后锁紧。

(二)导轨架安装

1、将操作盒安装在吊笼顶部的安全护栏上并接通电源。首先检查吊笼的运行方向是否与操作盒上的指示方向相符,若相反则应改变输入电源线的相序,严禁改变升降机本身电源相序及电路。

2、将吊笼顶部与用手动或电动机吊杆相碍的护栏拆除,以便吊起标准节。(安装时,吊笼顶部最多放两节标准节)

3、启动吊笼运行至接近导轨架顶部的适当位置停机,并将操作盒开关扳至“0”位,以防止因误动而启动吊笼发生事故。

4、用吊杆吊起一节标准节,转动吊臂使其对准已安装好的导轨架缓慢就位,用一组连接螺栓紧固。

5、安装上限位及上极限行程开关碰铁后,继续安装下一节标准节。注意:上限位及上极限行程开关碰铁一定逐节拆装,确保安全施工。

6、在标准节安装到第七或第八节时,必须精确校正导轨架的垂直度,其方法如下:分别于导轨架两垂直方向30米对齿条进行垂直观测,适当松动地脚螺栓的螺母,在靠近螺栓处用垫片调整偏差(其偏差值为1/1000),调整后紧固螺栓,空隙处用水泥沙浆填实。

7、待水泥沙填实后,先进行导轨附着架的安装,再继续导轨架的安装。

8、继续安装导轨架的标准节时,应每装四节都要进行一次垂直度校核,并检查轨架螺栓是否紧固,并及时用经纬仪校正垂直度。

9、导轨架已到达所需高度后,需安装天轮和上限位和上极限行程开关铁,此时碰铁位置应安装在距导轨架顶部3米处。

10、导轨架安装过程注意事项:

(1)吊笼运行时,吊杆上不得吊挂标准节及其它物品。

(2)每安装一节标准节时,都必须按照要求安装上限位及上极限行程开关铁,以确保施工安全。

(三)安装附着架及斜拉杆

第一道附着架安装在距地面5.4米处,锚固脚固定在建筑物西立面墙上,将附着支坐4个地脚螺建筑物Φ40的主筋焊接固定,(见附着图)。

(四)安装对重钢丝绳

安装钢丝绳时,要使两根钢丝绳受力均匀并紧固好钢丝绳卡子。

(五)检查

1、检查各部螺栓的紧固程度。

2、根据“润滑部位周期表”灌注润滑脂、油。

3、将装在吊笼顶部的手动或电动吊杆卸下,另行保存。

4、将操作盒移到吊笼内,准备正常运行。

(六)试运行

1、调整各限位行程开关。

2、检查爬行齿轮与齿条的啮合情况。

3、检查电动机及各传动部位的运行情况。

4、检查各结构件是否有裂纹、开焊、变形等情况。

5、检查各紧固件的紧固情况。

(七)载荷坠落实验

实验在升降机调试合格,各部位运转正常的情况下进行,吊笼里不许载人。

1、切断电源,将地面控制按钮盒上的电缆接到吊笼电器箱内作实验专用的接线座上。

2、吊笼装上额定载荷后,接通主电源,按下地面控制按钮盒上的“向上”按钮,使吊笼升高10米。

3、按下“向下”按钮不要松手,此时电动机上的制动器松闸,吊笼向下坠落。当达到安全器标定动作时,安全器动作,从而使吊笼制动在导轨架上。(注意:如果吊笼下坠到离地面4米时尚未制动,应立即松开“向下”按钮,使电动机上的制动器将吊笼制动,以防止吊笼撞底,损坏设备。

4、正常情况下,从安全器开始动作到吊笼被制停为止,吊笼在导轨上的制动距离应为0.25m-1.2m(不包括吊笼自由下滑的距离)。如果超出,应更换安全器。

5、拆下实验电缆。

6、将安全器复位。

第八节、整机的拆除:

升降机的拆卸方法与安装方法基本相同,只是工作程序与安装时相反,即先装的后拆,但应注意,只有捆绑牢固时,方可拆卸。

第九节、安全措施交底:

1、升降机无论是安装还是拆卸,凡与拆装无关的人员不允许在拆装现场逗留,以免发生不必要的安全事故。

2、施工现场设一名专职安全员,对全场的安全进行监督。当有违反安全的现象发生时,安全员有权对违章的人员进行处理,甚至停止现场的作业。

3、凡进入现场的施工人员,必须带安全帽。在塔上作业的人员必须穿防滑鞋,带安全带。

4、高空作业人员不得在高空抛接物品,不得垂直交叉作业。

5、作业人员必须熟知本企业管理制度中关于安全方面的各项规章制度,并应遵守工地的有关安全的各种规定。

6、拆装前应对所有使用的工具、索具等进行检查,符合要求时方可使用。

7、严禁酒后作业。

8、应配备专业哨工1-2名,起吊重物时,服从哨工的指挥。

9、吊装升降机部件时,确认吊挂牢固后,方可起钩。

10、汽车吊作业时,必须在允许的吊载范围内进行吊装作业。(注意:应对吊装现场地耐压力提出相应的要求,如果现场是回填土时,要考虑采取在汽车吊的支点处,增加支点处的面积,使得单位面积所承受的压力值得到降低)。

第十节、安全技术交底

1、升降机施工时风力五级以下含(五级),方可进行正常作业。

2、作业人员必须对所安装升降机说明书全面掌握,熟悉本设备的安装工艺要求。

3、施工前应对现场地耐力进行了解,以免发生吊车倾翻事故。

4、施工前对升降机整体结构进行安全检查,对结构件开焊、裂纹、变形等问题,应及时汇报,并做好相应的处理。

5、作业前,应对使用的拆装用具作细致的检查。凡不符合使用标准的用具必须报废,不得使用。

6、作业现场有高压线,必须待工程甲方做好防护或有一定的防护措施后方可施工。

7、吊装升降机部件时,必须绑扎牢固,方可起吊。

8、必须在吊车允许的范围内吊装就位。

9、各连接销、轴、螺栓等不得使用替代品。

10、各部开口销要齐全,开口要双向撬开,开口大于30度。

11、每安装一节标准节时,需按要求安装上限位及上极限行程开关铁,以确保安全施工。

12、注意初始垂直度的测量,以后每两节测量一次,垂直度要求在1‰以内。

起重设备安装安全事故应急预案

起重设备安装应急预案施工升降机拆装的特点,可能发生的安全事故有:物体打击、高空坠落、机械伤害、触电、倒塌等,一旦发生安全事故,应急求援组织就迅速地投入到抢救工作中,最大限度地减少人员伤亡或财产损失。

一、应急组织

应急领导小组:项目经理为该小组组长,主管安全生产的项目副经理、技术负责人为副组长;

现场抢救组:项目部安全部负责人为组长,安全科全体人员为现场抢救组成员:

应急领导小组职责:项目工程发生安全事故时,负责指挥工程抢救工作,向各抢救小组下达抢救指令任务,协调各组之间的抢救工作,随时掌握各组最新动态并做出最新决策,第一时间向110、119、120、企业就援指挥部、当地政府安监部门、公安部门求援或报告灾情。平时应急领导小组成员轮流值班,值班者必须住在工地现场,手机24小时开通,发生紧急事故时,在项目部应急组长抵达工地前,值班者即为临时就援组长。

二、救援器材:应急领导小组应配备下列救援器材;照明器材:手电筒、应急灯36V以下安全线路、灯具;通讯器材、交通工具等。

三、应急知识培训

应急小组成员在项目安全教育时必须附带接受紧急救援培训。

培训内容:伤员急救常识、灭火器材使用常识、各类重大事故抢险常识等。务必使应急小组成员在发生重大事故时能较熟练地履行抢救职责。

四、通信联络

领导小组组长:卢有进电话:135********

副组长:张伟善电话:187********

报警电话:110

火警电话:119

急救电话:120

五、事故报告

工地发生安全事故后,企业、项目部除立即组织抢救伤员,采取有效措施防止事故扩大和保护事故现场,做好善后工作外,还应按下列规定报告有关部门:

1、轻伤事故:应由项目部在24小时内报告企业领导、生产办公室和企业工会:

2、重伤事故:企业应在接到项目部报告后24小时内报告上级主管单位,安全生产监督管理局和工会组织:

3、重伤三人以上或死亡一至二人的事故:企业应在接到项目部报告后4小时内报告上级主管单位、安全监督部门、工会组织和人民检察机关,填报《事故快报表》,企业工程部负责安全生产的领导接到项目部报告后4小时应到达现场。

4、立即组织事故分析会,按“三不放过”的原则处理对违章作业违章指挥的行为,应追究其责任,并按相关法律法规严肃处理。

塔式起重机安装安全协议书

甲方:山东黄河建工有限公司张伟善项目部

乙方:山东黄河建工有限公司设备科

经甲乙双方协商,山东黄河建工有限公司张伟善项目部(简称甲方),将工地塔式起重机安装交乙方负责施工,双方协商如下:

一、乙方责任

1、乙方安装前,需编制作业方法,经乙方企业技术负责人审批后,作为安装作业技术方案,并向全体作业人员交底。

2、塔式起重机的安装必须由乙方派出取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队伍进行,并应有技术和安全人员在场监护。

3、乙方指挥人员应熟悉安装作业方案,遵守安装工艺和操作规程,使用明确的指挥信号进行指挥,所有参与安装作业人员,都应听从指挥。

4、安装作业人员在进入工作现场时,应穿戴好安全保护用品,高处作业应系好安全带,熟悉并认真执行安装工艺和操作流程。

5、安装现场的安全指挥由乙方派专人负责,若发生一切安全事故由乙方负责处理,与甲方无关。

6、乙方必须保证安装质量,且经有关权威部门检验合格。

二、甲方责任

1、甲方为乙方提供安装所需的场地、材料等协调工作。

2、若甲方发现乙方在安装作业中不遵守安全操作规程,可责令其立即停止施工,并撤出施工现场,且不付任何费用。

3、乙方安装完成,且经有关部门检查验收合格后,付给安装费用。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效,双方共同遵守。

甲方(签字):

乙方(签字):

二零一四年三月十日

相关文档