文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2007年继电保护竞赛技能笔试试卷及答案20070725

2007年继电保护竞赛技能笔试试卷及答案20070725

2007年继电保护竞赛技能笔试试卷及答案20070725
2007年继电保护竞赛技能笔试试卷及答案20070725

河北省电力公司2007年继电保护知识与技能竞赛技能笔试试卷(90分钟,

满分80分)

一、填空题(每题1分,共20分)

1、定期检验测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用 1000 V摇表,绝缘电阻阻值

应大于 1兆欧姆。

2、为加速切除220kV线路电流互感器与断路器之间的故障,纵联差动保护应采取的措

施为母差保护接远跳。

3、专用载波闭锁式纵联保护频率为300kHz, 在高频电缆中,波的传播速度约为

230km/S,现场放高频电缆时,要避开电缆长度接近190米或其整数倍的情况。4、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:光纤和电缆,后者

又可以分为同轴电缆和对称双绞线电缆。网络通过地址来识别每一个继电保护装置。

5、CT极性要求:RCS-915母差保护,要求各出线均以母线为极性端,母联CT以一母

侧为极性端;BP-2B母差保护,要求各出线均以母线侧为极性端,母联CT以二母侧为极性端。

6、保护整组试验是检验二次直流回路正确与否的最后一道防线,带负荷向量检查是检

验二次交流回路正确与否的最后一道防线

7、一保护用CT标识为5P20,其含义为:20倍额定一次电流下,CT复合误差不大于5%。

8、保护至开关场控制电缆(截面1.5mm)长250米,开关跳合闸线圈阻值为100欧,铜

的电导率r为57m/Ωmm2,电缆压降约为 12 V。(直流系统为220V)

9、摇表的转速应是 120-180 r/min。若转速过高或过低时,摇表的指示都将不正确。

10、继电保护及故障信息系统子站采用调度数据专用网方式传输至主站和分站。

11、220kV系统环网运行线路,每套独立的完整保护包括纵联保护、距离保护、零序

保护和重合闸功能。

12、输电线路光纤电流差动保护两侧装置交流采样同步方式有:采样时刻调整法、采样

数据相位修正法、GPS控制采样时钟同步法。

13、输电线路光纤电流差动保护单侧传动差动保护,防止误跳对侧开关的措施有:对侧

断开保护出口回路、本侧差动保护采取通道自环的试验方式。

14、直流系统的寄生回路往往在直流系统接地或操作直流保险时暴露出来。

15、当主变压器开关失灵时,微机型母线保护兼失灵保护除应跳开失灵开关所在母线的

其它开关外,还应联跳该主变各侧开关。

16、相-地”制电力载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、

高频电缆、保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

17、电平表实际上也是电压表,它不是以V为单位而刻度的,而是以dB 为单位刻

度的,一般电平表以1mW 功率在600欧姆上的电压0.775 V为基准值而刻度的。

18、220kV电压互感器二次变比是2200。三次变比是3

/

2200。

19、按照河北南网继电保护定值管理规定,现场运行人员对继电保护装置的实际整定值

与应执行定值通知单的一致性负责,值班调度员对应执行定值通知单与实际执行定值通知单的一致性负责。

20、某220kV变电站为双母线电气主接线,应工程建设需要,扩建1个220kV线路新

间隔,原有微机型母线保护(含失灵保护)需要增加: 新间隔三相电流回路、新间隔母线刀闸辅助接点回路、母线保护三跳本间隔的回路、新间隔线路保护分相启动失灵回路

二、选择题(每题1分,共20 分)

1、兆欧表有3个接线柱,其标号为G、L、E。使用该表测试某线路绝缘时( A )。

(A) G接屏蔽线、L接线路端、E接地;

(B) G接屏蔽线、L接地、E接线路端;

(C) G接地、L接线路端、E接屏蔽线;

(D) 三个端子可任意连接

2、一块DL-11/50型电流继电器定值整定范围( B )。

(A) 0~50A

(B) 12.5~50A

(C) 25~50A

(D) 50~100A

3、双母线系统的两组电压互感器二次回路采用自动切换的接线,切换继电器的触点

( C )。

(A)应采用同步接通与断开的触点

(B)应采用先断开、后接通的触点

(C)应采用先接通、后断开的触点

4、一台微机变压器保护用于Yyd接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机内

部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,( A )

(A)动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小;

(B)动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大;

(C)动作值一样。

5、杨工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该

母线PT的UA为基准,测得UA超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、170°和120°。请帮助杨工程师进行正确判断:( B )(A)该母差保护A相电流回路向量正确

(B)该母差保护A相电流回路向量错误

(C)不能判定

6、保护跳闸连接片( A )

(A)开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路;

(B)开口端应装在下方,接到断路器的跳闸线圈回路;

(C)开口端应装在上方,接到保护的跳闸出口回路。

7、专用光纤芯通道的线路纵联差动保护装置通信接收时钟(B)

(A)与发时钟保持一致

(B)从接收码流中提取

(C)因为专用,不需要时钟

8、用于微机保护的双屏蔽控制电缆,在接地时( C )

(A)双屏蔽均两端接地

(B)内屏蔽双端接地,外屏蔽单端接地

(C)外屏蔽双端接地,内屏蔽单端接地

(D)双屏蔽层择一两端接地

9、电压互感器端子箱内和保护屏内二次回路小开关或熔断器,应该:( A )

(A)分相设置,保护屏内的小开关设置在切换回路之前

(B)三相设置,保护屏内的小开关设置在切换回路之前

(C)分相设置,保护屏内的小开关设置在切换回路之后

(D)三相设置,保护屏内的小开关设置在切换回路之后

10、安装在通信机房的继电保护通道接口设备直流电源,应:( B )

(A)采用+48V直流电源,该电源的负端应连接至通信机房的接地铜排

(B)采用-48V直流电源,该电源的正端应连接至通信机房的接地铜排

(C)采用48V直流电源,该电源的正负端均不接地

(D)采用站用220V直流电源,该电源的正负端均不接地

11、在保护检验工作完毕后、投入出口压板之前,通常用万用表测量跳闸压板电位,

当开关在合闸位置时,正确的状态应该是( C )。(直流系统为220V)

(A) 压板下口对地为+110V左右,上口对地为-110V左右

(B) 压板下口对地为+110V左右,上口对地为0V左右

(C) 压板下口对地为0V,上口对地为-110V左右

(D) 压板下口对地为+220V左右,上口对地为0V

12、综自系统中,如果某线路的测控单元故障,则下列( C )情况是正确的

(A)后台不能接收到保护动作信号;

(B)保护动作后断路器不能跳闸;

(C)后台不能进行遥控操作。

13、在使用工作票时,下列填用工作票正确的是(A)

(A)线路双微机保护轮流退其中一套微机保护改定值,填用第二种工作票;;

(B)线路保护装置异常,倒旁路检查本断路器保护,填用第二种工作票;

(C)更换端子箱,填用第二种工作票;

14、“独立的保护装置或控制回路必须且只能由一对专用的直流熔断器或端子对取

得直流电源”,主要目的是( B )

(A) 保证直流回路短路时直流回路上下保护的选择性

(B) 防止直流回路产生寄生回路

(C) 减少直流系统接地的发生

15、光纤电流差动保护如果通道收发路由的传输时延不一致,分别为T1和T2(ms),

则由此造成两侧50HZ 交流电流采样的角度差为( B )。 (A) 21T T -×18° (B) 2

2

1T T -×18° (C)

4

21T T -×18°

16、 关于电压互感器和电流互感器二次接地正确的说法是:( D )

A 电压互感器二次接地属保护接地,电流互感器属工作接地

B 电压互感器二次接地属工作接地,电流互感器属保护接地

C 均属工作接地

D 均属保护接地

17、 双母线接线系统中,采用隔离开关(刀闸)的辅助接点启动继电器实现电压自动

切换的作用有:( C )

A 避免两组母线PT 二次误并列。

B 防止PT 二次向一次反充电

C 使保护装置的二次电压回路随主接线一起进行切换,避免电压一、二不对应造成误动或拒动。 18、 在旁路开关转带主变开关(通过开关的负荷不为0)的操作中,有主变差动保护

切换至套管CT 和旁路CT 两种情况,关于CT 切换过程中差动保护是否产生差流,正确的说法是:( B )

(A ) 两种情况下的CT 切换均不会产生差流

(B ) 前者会产生差流,后者如操作顺序得当则可不产生差流 (C ) 前者不会产生差流,后者会产生差流 (D ) 两者都避免不了要产生差流

19、 在操作继电器箱中,关于断路器跳闸位置继电器线圈回路正确的接法是:(B )

(A ) TWJ 在跳闸回路中,HWJ 在合闸回路中

(B ) TWJ 在合闸回路中,HWJ 在跳闸回路中 (C ) TWJ 、HWJ 均在跳闸回路中 (D ) TWJ 、HWJ 均在合闸回路中

20、 变电站两组直流系统同时发出接地信号,一组报正接地、另一组报负接地,停其

中一组直流后接地信号即同时消失,可能属于:( C ) (A ) 两组直流并列

(B ) 两组直流各有一个接地点

(C ) 其中一组直流电源正与另一组直流负之间存在寄生回路

三、判断题(每题1分,共20分)

1、变电站内交流窜入直流系统,会有直流系统接地告警信号发出,并有可能造成断

路器跳闸。(√)

2、保护装置绝缘试验需拔出全部静态插件,并隔离录波、监控和网络通信回路

(√)

3、专用载波通道闭锁式纵联保护进行通道试验中,前5秒为本侧收发信机发信,中

间10秒为两侧收发信机同时发信,后5秒为对侧收发信机发信。(×)

4、双母线主接线微机型母线保护,大差元件用于区分母线内、外故障,小差元件用

于选择故障母线,大差元件无制动特性,小差元件有制动特性。(×)

5、断路器操作箱内的防跳回路是合闸启动的,机构箱内的防跳回路是跳闸启动的

(×)

6、所有电磁型中间继电器的线圈回路都是有极性的。(×)

7、变电站直流系统的正极和负极之对地电位之所以大小相等、极性相反,是因为串

联直流蓄电池组的中间位置接地运行。(×)

8、重负荷输电线路发生高阻接地故障,零序电流差动保护比稳态量相电流差动保护

更灵敏。(√)

9、断路器失灵保护应有两个判别元件串联启动:1)保护跳闸出口接点,2)反映断

路器跳闸情况的跳闸位置继电器接点。(×)

10、与励磁涌流无关的变压器差动保护有分侧差动保护和零序差动保护。(√)

11、运行中的保护装置按调度令退出时,应断开其出口压板(线路纵联保护还要退出

对侧纵联功能),包括跳各开关的跳闸压板、合闸压板及起动重合闸、起动失灵保护、起动远跳的压板,一般不应断开保护装置及其附属二次设备的直流。

(√)

12、一个半断路器接线方式一串中的中间断路器拒动,启动失灵保护,应跳开的断路

器包括本串所有断路器。(×)

13、双母线接线方式,一组母线电压互感器停运时,应采用单母线或刀闸跨接两排母

线的一次方式,并对电压二次回路进行切换,母差保护改“非选择”方式,断开停运电压互感器的二次小开关。(√)

14、开关液压机构在压力下降过程中,依次发压力降低闭锁重合闸、压力降低闭锁合

闸、压力降低闭锁跳闸信号。(√)

15、为保证安全,电压互感器二次输出回路A、B、C、N相均应装设熔断器或自动小

开关。(×)

16、主变压器各侧保护和控制电源回路接入直流分电屏,一般按高压侧电压等级归类

接入(√)

17、电流互感器“减”极性标志的概念是:一次侧电流从极性端流入,二次侧电流从

非极性端流出。(×)

18、SF6断路器的SF6气体压力低接点串接在断路器分合闸回路,还应有一对接点接入

闭锁重合闸的回路。(×)

19、母线保护进行向量检查,以变压器间隔电流为基准,则其它各间隔电流角度或为

0度,或为180度。(×)

20、为保证可靠起动,防止区外故障误动,线路保护装置和收发信机的远方起动回路

均应投入(×)

四、分析、简答题:(共 20 分)

1、某站使用101开关进行转带,在转带完毕恢复过程中拉开101开关时,101开关发生跳跃。测量各点电位、直阻都正确,设计院蓝图和厂家白图(板件图)看上去都没有异常。厂家白图(注1为一短路连线)如下,试分析101开关发生跳跃的可能原因,有哪些地方不满足反措要求,并改正之。(3分)

1 2

答:断路器发生跳跃,可初步确定为防跳没有起到作用,从上述电路图分析可以看出,防跳动作后仅能闭锁防跳电压线圈前过来的正电,防跳接点后的正电仍然可以使断路器合闸(1分),所以判断为发生跳跃的原因有可能是二极管D反向击穿(1分)。并且其接线不符合反措要求,根据反措用电容或反向二极管在中间继电器上作消弧回路,在电容及二极管上都必须串入数百欧的低值电阻(1分),以防止电容或二极管短路时将中间继电器线圈回路短接。为此应选择合适的电阻和二极管D串联并接在跳闸位置中间继电器两端。同时应注意因为并联消弧回路而引起中间继电器返回延时对相关控制回路的影响。

2、系统中发生故障后,线路微机型保护打印采样报告如下(每周波采样12点),PT变比220/0.1 CT变比1200/5 零序1段一次定值7200A,0秒,指向线路。试分析其零序1段保护动作行为。(3分)

TIME IA IB IC 3I0 UA UB UC

-5 -2.7 2.5 -0.7 -0.2 81.5 -76.5 -7.1

-4 -3.0 1.6. 0.9 0.0 90.1 -40.1 -49.8

-3 -2.7 0.2 2.1 -0.2 75.5 5.6 -79.5

-2 -1.9 -1.2 2.5 -0.2 40.0 50.5 -88.3

-1 -0.7 -2.3 2.3 -0.2 -6.3 81.5 -73.2

0 1.2 -2.8 1.4 0.4 -30.0 78.2 -72.0

1 10.1 -2.1 0.9 9.6 -40.0 82.1 -68.2

2 27.4 -0.1 0.7 28.5 -50.1 86.

3 -50.6

3 42.3 2.3 0.2 45.8 -65.2 90.5 -40.7

4 49.8 4.3 0.0 54.8 -48.1 92.3 -37.2

5 45.8 5.5 0.0 53.0 -65.2 85.5 12.8

6 31.2 4.3 0.0 37.3 -65.3 55.3 57.8

7 10.7 1.8 0.0 15.3 -56.4 5.6 84.5

8 -9.8 -0.9 0.4 -7.1 -33.3 -46.2 90.5

9 -25.4 -3.0 0.5 -25.1 -0.1 -85.1 71.5

10 -33.4 -4.4 0.6 -35.0 32.2 -102.1 32.1

11 -28.1 -0.7 0.0 -29.3 54.1 -94.4 -15.2 答:

3I0C超前3U0 60°,属正方向故障。(1分)

I02zd=6000/240=25A , I01=(54.8+35.0)/(22)=31.7A,大于定值,动作。(1分)

3、某110kV变电站两台主变并列运行,现发生1#主变差动保护动作跳闸,请通过保护报告分析故障可能原因,要求分析出故障类型,故障点可能位置及故障发展情况。(图中I侧为110kV,II侧为35kV,III侧为10kV,IV侧为备用)(3分)

答:35KVBC相短路故障(1分)。B相线路接地A、C相电压升高(1分),导致站内C 相绝缘破坏(1分)BC相短路差动动作跳闸切除故障,单线路B相接地依然存在。

4、简答基建验收工作中断路器防跳回路传动的试验方法(3分)

答:退出断路器非全相保护,断开断路器体动失灵保护回路及重合闸启动回路。(1分)用手合方式合上断路器,保持合闸把手在“合闸”位置,直至传动结束。(1)用导线两端短接控制正电源合分相跳闸回路,使断路器分相跳闸。如果每相断路器只跳闸一次,不在合闸,说明防跳回路良好(1分),否则必须对防跳回路进行检查。

5、检验CT回路极性所需设备和的测试方法。(3分)

答:所需设备有:指针万用表、3伏钾电池或1#电池两节串联、绝缘拉杆、导线;(1分)

接线方法:将CT一次侧P2通过接地刀闸或接地线接地,P1侧引到电池的正极,电池的负极直接接地,或将P2直接通过导线与电池负极相连;指针万用表的正极接到端子箱CT二次侧S1的引线,负极接到CT二次侧的S2或S3的引线。(1分)

试验:将指针万用表打在毫安档,用P1侧导线点电池的正极然后快速拿开,指针表应正偏,如果CT二次反接则反偏,(1分)所点CT各个电流圈的极性应与现场各电流圈的根据用途的不同所规定的极性一致。

6、以下投运措施中保护存在哪些问题?(不考虑改变一次送电方案)(5分)

一、投运时间:2007年7月27日

二、本次投运设备

220kV长太线(长城站241间隔—太行站284间隔)

三、调度范围划分

本次投运设备均由省调调度管辖。

四、投运前准备工作

1、地调报

220KV长太线线路安装工作竣工,验收合格,地线拆除,人员撤离,相位正确,可以送电。

长太线线路参数实测工作结束,参数合理,并报省调。与省调值班调度员核对线路及两侧设备编号正确。

2、太行站报

长太线284开关,284-1-2-3-5刀闸,阻波器,线路CVT等一次设备安装调试竣工,验收合格,地线拆除,人员撤离,可以送电。开关刀闸均在断位。

长太线线路保护(RCS-931,PSL-602)安装接引竣工,传动良好,验收合格,地线短路线拆除,光纤纵差、高频通道对调正确,故障录波器、远动、计量、同期回路接线正确,可以送电。

长太线284开关交流、直流回路已接入BP-2A、RCS-915母差及失灵保护。

与省调值班调度员核对设备编号和保护定值正确。

长太线所有保护已投入(重合闸临时改“停用”方式)。284开关内的三相不一致保护已投入。

3、长城站报

长太线241开关,241-1-2-3-5刀闸,线路CVT,阻波器等设备安装调试竣工,验收合格,地线拆除,人员撤离,可以送电。开关刀闸均在断位。

长太线线路保护(RCS-931,PSL-602)、241开关断路器保护(RCS-923)安装接引竣工,传动良好,验收合格,地线短路线拆除,高频、光纤纵差通道对调正确,故障录波器、远动、计量、同期回路接线正确,可以送电。

与省调值班调度员核对设备编号和保护定值正确。

长太线所有保护已投入(重合闸临时改“停用”方式)。

五、投运步骤

1、太行站:

220KV#2母线由运行转备用,220KV母差保护BP-2A及RCS-915投非选择方式,拉开201开关。

合上284-1刀闸及284开关。

投入201充电及临时过流保护。

合上201开关,拉开284开关,合上284-5刀闸。

用284开关按A、B、C顺序分相向长太线充电,最后开关在断位。

2、长城站:

在241-5刀闸线路侧分相验电正确报省调。

3、太行站:

用284开关对长太线充电三次,最后284开关在合位。

长太线线路PT与220KV#2母线PT二次定相正确报省调。

4、长城站:

220KV#1A母线由运行转备用(母联201开关及刀闸在断位、分段203开关在断位)。

退出220KV母差保护(241开关交流、直流回路接入母差)。投入203开关临时过流保护。

合上241-1刀闸及241开关。

合上203开关,拉开203开关及203-1A刀闸。

拉开241开关,合上241-5刀闸及241开关。

长太线线路PT与220KV #1A母线PT二次定相正确报省调。

220KV#1A母线PT与220KV#2母线PT二次定相正确报省调。

合上203-1A刀闸。

5、长城站:

检同期合上203开关。

6、太行站、长城站:

太行站220KV母差保护向量检查正确报省调投入。

长城站220KV母差保护向量检查正确报省调投入。

长太线RCS-931保护向量检查正确报省调投入。

长太线PSL-602保护退出,向量检查,高频对调正确报省调;两侧旁路保护分别进行通道切换的高频对调,正确报省调,保护投入。

7、太行站、长城站:

220KV母线恢复正常方式。

答:太行站284开关非全相保护(三相不一致保护)未在分相充电时退出;(1分)

太行站母差保护充电时应投选择方式;(1分)

太行站201开关、长城站203开关临时过流保护及充电保护最终未退出;(1分)

长太线重合闸应改为正常方式(1分)

太行站220KV母差、长太线RCS-931线路保护向量检查时并未退出,后面报省调时不应再提“投入”(1分)

说明:若提出向量检查应退保护,也可考虑算正确。

提出错误的要求,应酌情扣分。

大工15春《桥涵水文》大作业及要求答案

《桥涵水文》大作业及要求 题目一:计算题 对某水文站22年不连续的年最大流量进行插补和延长后,获得n =32年的连续年最大流量系列(如表1所示)。采用耿贝尔曲线作为理论频率曲线,试计算 1%Q 和2%Q 。 表1 年最大流量表 序号 年份 流量(m 3/s ) 序号 年份 流量(m 3/s ) 1 1951 767 17 1967 3408 2 1952 1781 18 1968 2088 3 1953 1284 19 1969 600 4 1954 1507 20 1970 1530 5 1955 2000 21 1971 2170 6 1956 2380 22 1972 1650 7 1957 2100 23 1973 840 8 1958 2600 24 1974 2854 9 1959 2950 25 1975 1300 10 1960 3145 26 1976 1850 11 1961 2500 27 1977 900 12 1962 1000 28 1978 3770 13 1963 1100 29 1979 1900 14 1964 1360 30 1980 1080 15 1965 1480 31 1981 1010 16 1966 2250 32 1982 1700 题目二:计算题 某公路桥梁跨越一条平原河流,桥位河段基本顺直,上游有河湾,河床平坦,两岸较为整齐,无坍塌现象。河槽土质为砂砾,河滩为耕地,表层为沙和淤泥。实测桥位河流横断面如图1所示,可作为水文断面进行流量计算。经调查确定,桩号K0+622.60为河槽和河滩的分界,选定粗糙系数为:河槽1 40c c m n = =,河滩1 30t t m n = =。调查的历史洪水位为63.80m ,洪水比降为0.3‰,试求其相应的历史洪水流量。

继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案

河北省电力公司继电保护知识与技能竞赛技能笔试试卷(90分钟,满分80分) 一、填空题(每题1分,共20分) 1、定期检验测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应大于1兆欧 姆。 2、为加速切除220kV线路电流互感器与断路器之间的故障,纵联差动保护应采取的措施为母差保 护接远跳。 3 4、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:光纤和电缆,后者又可以分为同轴5 6 7 8r 9 10 11 12 修正法、GPS控制采样时钟同步法。 13、输电线路光纤电流差动保护单侧传动差动保护,防止误跳对侧开关的措施有:对侧断开保护 出口回路、本侧差动保护采取通道自环的试验方式。 14、直流系统的寄生回路往往在直流系统接地或操作直流保险时暴露出来。 15、当主变压器开关失灵时,微机型母线保护兼失灵保护除应跳开失灵开关所在母线的其它开关 外,还应联跳该主变各侧开关。 16、相-地”制电力载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、 保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

17、 电平表实际上也是电压表,它不是以V 为单位而刻度的,而是以dB 为单位刻度的,一般电 平表以1mW 功率在600欧姆上的电压0.775V 为基准值而刻度的。 18、 220kV 电压互感器二次变比是2200。三次变比是3/2200。 19、 按照河北南网继电保护定值管理规定,现场运行人员对继电保护装置的实际整定值与应执行 定值通知单的一致性负责,值班调度员对应执行定值通知单与实际执行定值通知单的一致性负责。 20、 某220kV 变电站为双母线电气主接线,应工程建设需要,扩建1个220kV 线路新间隔,原有 二、1234、一台微机变压器保护用于Yyd 接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,(A ) (A )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小; (B )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大; (C )动作值一样。 5、杨工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该母线PT 的 UA 为基准,测得UA 超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、

最新水力学与桥涵水文试题及答案

A .增大 B .减少 精品文档 C .不变 D .减少或不变 桥涵水文 一、名词解释 1. 输沙率 : 单位时间内通过过水断面的泥沙的重量 .P220 2. 重现期 : 等量或超量值随机变量在多年观测中平均多少年或多少次可能出现的时距 .P228 3. 桥孔净长 ; 桥长扣除全部桥墩厚度后的长度 .P278 4相关系数:令r 的平方=a 与a 的乘积P253. 5. 河川径流 :地面径流和地下径流汇入河槽并沿河槽流动的水流 .P210 6. 径流系数 :径流深度与降水量之比或净与量与毛雨量之比 .P213 7. 含沙量 :单位体积浑水中所含泥沙的重量 .P220 8闭合流域 :当地面分水线与地下分水线相重合 ,流域内的地面径流及地下径流都将通过集流断面 .P209 9. 水拱现象 :河中涨水或在峡谷山口下游河段急泻而下的洪水 ,可出现两岸低 ,中间高的凸形水面 .P287 10. 一般冲刷深度 :一般冲刷停止时的桥下最大铅垂水深 .P297 11. 降水强度 :单位时间内的降水量 .P211 12. 非闭合流域 :P209 13. 累计频率 :等量或超量值随机变量频率的累计值 .P228 14. 设计洪水 :按规定频率标准的洪水 .P259 15. 桥下河槽最低冲刷线 :桥梁墩台处桥下河床自然演变等因素冲刷深度 ,一般冲刷深度及局部冲刷深度三者全部完成后的最大水深线 16. 流域 :河流断面以上的集水区域 ,称为该断面以上河段的流域或汇水区 .P208 17. 副流 :水流中由于纵横比降及边界条件的影响 ,其内部形成一种规模较大的旋转水流 .P222 18PMP : 19.水力粗度 :泥沙颗粒在静止清水中的均匀下沉速度 .P219 4 .某河段上、下断面的河底高程分别为 725m 和425m ,河段长120km ,则该河段的河道纵比降为(D)P207 A . 0.25 B . 2.5 C . 2.5% D . 2.5%o 5.河网汇流速度与坡面汇流速度相比,一般 (D) A ?前者较大 B ?前者较小 C . 二者相等 D ?无法肯定 6?水量平衡方程式 P -R — £ = △ S (其中P 、R 、E 、A S 分别为某一时段的流域降水量、径流量、蒸发量和蓄水变量),适用于 A .非闭合流域任意时段情况 B .非闭合流域多年平均情况 C .闭合流域任意时段情况 D ?闭合流域多年平均情况 7.水位观测的精度一般准确到 (D) A .1m B .0.1m C .0.01m D .0.001m 8.用来表示输沙特征的常用指标是 (A) A .输沙率、含沙量 B .流量、输沙率 C .含沙量、流量 D .输沙率、输沙量 9.频率为 5%的洪水,其重现期为 (C)P230 A .5 年一遇 B . 95 年一遇 C .20 年一遇 D .200 年一遇 10?甲乙两河,通过实测年径流量资料的分析计算,获得各自的年径流均值 和离均系数C V 甲, C V 乙如下:C v 乙=0.25 二者比较可知 A ?甲河水资源丰富,径流量年际变化大 B ?甲河水资源丰富,径流量年际变化小 C .乙河水资源丰富,径流量年际变化大 D ?乙河水资源丰富,径流量年际变化小 11.流域中大量毁林开荒后,流域的洪水流量一般比毁林开荒前 (A) 精品文档 .P306 二、选择题 1.下面哪个不是水文现象的特点 (B )P204 A .随机性 B .确定性 C .周期性 2.水文现象的发生、发展,都具有偶然性,其变化 A .杂乱无章 B .具有完全的确定性规律 3.流域面积是指河流某断面以上( D)P208 A .地面分水线和地下分水线包围的面积之和 C .地面分水线所包围的面积 D .地区性 (C)P204-205 C .具有统计规律 D ?没有任何规律 B ?地下分水线包围的水平投影面积 D ?地面分水线所包围的水平投影面积 (D) (D)

继电保护调考竞赛题库自己整理版1500题

竞赛调考题库汇总

——400道判断题 一级: 1.继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件都不得在无保护的状态下运行。(√) 2.在10kV输电线中,单相接地不得超过3h。(√) 3.凡接触现场运行的继电保护装置、安全自动装置及二次回路的所有人员,不论其所属专业,都必须遵守《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》。(√) 4.只要电压或电流的波形不是标准的正弦波,其中必定包含高次谐波。(√) 5.纯电阻电路中,各部分电流与电压的波形是相同的。(√) 6.电压互感器二次回路至少一点接地。(×)只能一点接地。 7.差动保护能够代替瓦斯保护。(×)不能代替 8.不履行现场继电保护工作安全措施票,是现场继电保护习惯性违章的表现。(√) 9.不重要的电力设备可以在短时间内无保护状态下运行。( ×)任何电力设备都不得在无保护的状态下运行。 10.继电保护自动装置盘及其电气设备的背面接线侧应由继电人员清扫。( √) 11.所有电压互感器(包括保护、测量、自动励磁调整等)二次侧出口均应装设熔断器或快速小开关。( ×)开口三角不得装熔断器 12.继电保护专业的“三误”是指误碰、误整定、误接线。( √) 13.变压器瓦斯保护的保护范围不如差动保护大,对电气故障的反应也比差动保护慢。所以,差动保护可以取代瓦斯保护。( ×)不能代替 14.大电流接地系统线路断相不接地,所以没有零序电流。( ×)有零序电流 15.电力系统对继电保护最基本的要求是它的可靠性、选择性、快速性和灵敏性。( √)

16.电流互感器“减”极性标志的概念是:一次侧电流从极性端流入,二次侧电流从极性端流出。( √) 17.电流互感器的变比误差与其二次负载阻抗无关。( ×)有关 18.电力变压器正、负、零序阻抗值均相等而与其接线方式无关。( ×)有关 19.电流互感器变比越小,其励磁阻抗越大,运行的二次负载越小。( ×)励磁阻抗越小 20.在交流二次电压回路通电时,必须可靠断开至电压互感器二次侧的回路,防止反充电。( √) 21.电流互感器二次侧不得开路,电压互感器二次侧不得短路。( √) 22.只要电源是正弦的,电路中的各部分电流及电压也是正弦的。( ×) 23.静止元件(线路和变压器)的负序和正序阻抗是相等的,零序阻抗则不同于正序或负序阻抗;旋转元件(如发电机和电动机)的正序、负序和零序阻抗三者互不相等。( √) 24.控制熔断器的额定电流应为最大负荷电流的2倍。( ×) 25.检修继电保护的人员,在取得值班员的许可后可进行拉合断路器和隔离开关操作。( ×) 26.发电厂与变电所距离较远,一个是电源一个是负荷中心,所以频率不同。( ×) 27.当电压互感器二次星形侧发生相间短路时,在熔丝或自动开关未断开以前,电压回路断相闭锁装置不动作。( √) 28.母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。( √) 29.静态继电保护装置的跳闸、信号等外电路要经过触点过渡或光耦合隔离。(√) 30.静态继电保护装置与外部设备相连,应有一定的屏蔽措施。(√) 31.跳闸出口中间继电器起动电压只要低于直流额定电压的70%即可。(×)不得低于 32.电力系统稳定分为静态稳定、暂态稳定和动态稳定。(√) 33.运行电压过低,容易使系统发生静稳定破坏。(√) 34.根据继电保护反错要求,在装设接地铜排时必须将保护屏对地绝缘。(×)接地 35.微机保护屏(柜)应设专用接地铜排,屏(柜)上的微机保护装置的接地端子应接到屏(柜)上的接地铜排,然后与控制室接地线可靠连接接地。(√)

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模试验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V

B. 1000V C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B. 拒动一次 C. 不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C. 远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间()

A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系 B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端 子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流 互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应 ()。

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

工程地质与水文I试卷答案

职业技术学院考试卷(I卷)Array得分 课程名称工程地质与桥涵水文) 考试学期 适用专业考试形式} 考试时间长度 一、名词解释(每小题3分,共15分) 1. 径流总量:时间T内通过河流某断面的径流体积,单位为m3,实际中也用km3或亿m3表示。 2. 地下水:是指存在于地表以下岩石孔隙、裂隙和空洞中的水。 3.过水断面:凡垂直于所有流线所取的横断面,称为过水断面,过水断面面积常用A表示, m。 单位为2 4.永久硬度:水沸腾后仍余留在水中的Ca2+、Mg2+的含量,称为永久硬度。 【 5. 软弱夹层:是指在上、下相对坚硬的岩层中,夹有力学强度低、泥质或炭质含量高、遇水易软化或泥化、延伸较长而厚度较薄的软弱岩层。 二、填空题(每空1分,共15分) 1. 河流的基本特征,一般用河流长度、弯曲系数、横断面积及纵向比降等表示。 2. 水文观测项目主要包括水位、流速、流向、水文断面、水面比降和含沙量。 3. 水文资料的来源主要有三方面:即水文站观测资料、文献考证资料和洪水调查资料。 4.地下水的物理性质包括比重、温度、透明度、颜色、嗅、味、导电性和放射性等。 5.按埋藏条件可将地下水分为包气带水、潜水、承压水,根据含水层空隙的性质又可分为孔隙水、裂隙水、岩溶水。 6、研究结构面最关键的是研究各类结构面的分布规律、发育密度、表面特征、连续特征以及它们的空间组合形式等。 , 三、选择题(每小题1分,共8分) 1. 以地质剖面勘探资料和试验成果编制而成的图件是(A)。 A、工程地质剖面图 B、钻孔柱状图 C、硐、井、坑、槽的展视图 D、地质图 2.矿物的天然集合体称为(C ) A、、

推荐 国家电网继电保护调考竞赛题库----填空题

继电保护专业题库 ——400道填空题 1.作业人员因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应重新学习《安规》,并经考试合格后,方能 恢复工作。 2.所谓运行中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的 电器设备。 3.电力系统中性点接地方式有:中性点直接接地系统、中性点经消弧线圈接地系统、中性 点不接地系统。 4.接地故障时零序电流的分布与零序等值网络状况有关,而与正、负序等值网络的变化无关。 5.接地故障时,零序电流与零序电压的相位关系只与变电所和有关支路的零序阻抗角有关,而与故 障点有无过渡电阻无关。 6.三极管的工作状态分为三个区域,即放大区、截止区和饱和导通区。 7.逆变电源的关键部分是逆变器,优点是降低功率损耗,提高装置的抗干扰能力。 8.微机保护程序自检常采用两种方法即:累加和校验和循环冗余码(CSC)校验。 9.在全部停电或部分停电的电气设备上工作保证安全的技术措施有:停电、验电、装设接地 线、悬挂标识牌和装设遮拦。 10.保护装置二次线变动或更改时,严防寄生回路存在,没有用的线应拆除。 11.继电保护试验用仪表精度应高于0.5 级,电压用高内阻仪表,电流用低内阻仪表。 12.在更换变压器后差动回路应带负荷测相量,测之前要停用差动保护。 13.断路器最低跳合闸电压应不低于30%额定电压,不高于65%额定电压。 14.电力系统故障动态记录的主要任务是记录系统大扰动如短路故障、系统振荡、频率崩溃、 电压崩溃等发生后有关系统电参量的变化过程。 15.微机保护装置对直流电源的允许偏差范围是-20%~+10%之间,纹波系数不大于5%。 16.电流互感器本身的测量误差是由于励磁电流的存在。 17.铁芯损耗包括涡流损耗和磁滞损耗。 18.电流互感器运行中误差过大主要因为铁芯饱和和二次负载过大。 19.电流互感器的误差包括变比误差和角度误差。 20.220KV系统时间常数一般小于60ms ,500KV系统时间常数在80-200ms之间。 21.纵联保护的信号分为:闭锁信号、允许信号和跳闸信号。 22.电力载波纵联保护简称高频保护。 23.NP为电平的非法定计量单位1NP=8.686dB。 24.调制分调频和调幅两种,检波也叫解调。 25.继电保护高频通道对阻波器接入后的分流衰耗在阻塞频带内一般要求不大于2dB。 26.阻波器应该能长期承受这条输电线路的最大工作电流所引起的热效应和机械效应。

华东电网2016年继电保护专业技术技能竞赛上海选拔赛-理论知识竞赛试卷(带答案)

10、220kV及以下智能变电站可配置一套网络通信记录分析系统。系统应能实时监视、记 录网络通信报文,周期性保存为文件,并进行各种分析。信息记录保存不少于3个月。(错)11、智能站变压器保护与各侧(分支)合并单元之间应采用点对点方式通信,与各侧(分支) 智能终端之间应采用点对点方式通信。(对) 12、断路器智能终端GOOSE发出组合逻辑中闭锁本套重合闸的逻辑为:遥合(手合)、遥 跳(手跳)、TJR、TJF、闭重开入、本智能终端上电的“与”逻辑。(错) 13、220kV及以上母线保护支路(分段)电流互感器二次断线的处理原则:SV通讯中断, 不闭锁大差及所在母线小差。(错) 14、Q/GDW 426-2010《智能变电站合并单元技术规范》要求合并单元宜具备光纤通道光 强监视功能,实时监视光纤通道接收到的光信号强度,并根据检测到的光强度信息,提前报警。(对) 15、330kV(220kV)-750kV等级的变电站间隔层和过程层设备宜采用IRIG-B、GPS 对时方式,条件具备时也可采用SNTP网络对时。(错) 16、智能化短引线保护过程层接口数量基本要求:MMS接口2个,SV接口2个点对点, GOOSE接口2个点对点、1个组网。(对) 17、对重要的保护装置,特别是复杂保护装置或有联跳回路(以及存在跨间隔SV、GOOSE 联系的虚回路)的保护装置,如母线保护、失灵保护、主变保护、安全自动装置等装置的检修作业,应编制经工作负责人审批继电保护安全措施票。(错) 18、一次设备复役时,继电保护系统投入运行,宜按以下顺序进行操作:(一)投入相关运 行保护装置中该间隔SV软压板;(二)投入该间隔智能终端出口硬压板;(三)投入该间隔保护装置跳闸、重合闸、启失灵等GOOSE发送软压板;(四)投入相关运行保护装置中该间隔的GOOSE接收软压板(如失灵启动、间隔投入等);(五)退出该间隔合并单元、保护装置、智能终端检修压板。(错) 19、录波及网络报文记录分析装置的采样值传输可采用网络方式或点对点方式,开关量采用 DL/T860.81(IEC61850-8-1)通过过程层GOOSE网络传输,采样值通过SV网络传输时采用DL/T860.92(IEC61850-9-2)协议。(对) 20、智能变电站以全站信息网络化、通信平台标准化、信息共享数字化为基本要求,自动完 成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动 控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。(错)

《桥涵水文》考卷及答案

2013年度下学期期末考试试题 课程:桥涵水文专业:试卷:A (开卷) 一、填空题(每空2分,共34分) 1.一般的河流,从河源到河口,可按河段的不同特性分为、、三个部分。2.单位时间内通过某一断面的水量称为。 3.天然河流设计最高通航水位标准中,洪水重现期最长是。 4.计算流量所依据的河流横断面,称为断面。 5.洪水比降是指。 6. 大中桥水力计算的三大基本内容是、、。 7. 水文资料的来源主要有、、三个方面。 8.桥梁墩台冲刷,包括自然演变冲刷,和三部分。 9.河流的调治构造物主要有、、等。 二、名词解释(每小题5分,共30分) 1.地面径流、河川径流 页脚内容1

2.临界底坡 3.桥孔净长 4.写出流量公式Q=Av的含义 5.(桥前)雍水高度 6.局部冲刷 三、回答题(每小题9分,共36分) 1.平原河流按平面形态及演变过程可分为哪些类型? 页脚内容2

2.桥位设计的基本原则有哪些? 3.什么是水文统计法? 4.影响河床演变的主要自然因素有哪些? 期末考试试题答案及评分标准(A卷/开卷)课程:桥涵水文专业: 页脚内容3

一、填空题(每空2分,共34分) 1. 上游,中游,下游 2. 流量 3.20年 4. 形态(或水文) 5. 河流中出现洪峰时的水面比降 6. 桥长、桥面最低标高、基础最小埋置深度 7. 水文站观测资料,洪水调查资料,文献考证资料 8.一般冲刷,局部冲刷 9. 导流堤,丁坝,其它桥头防护工程 二、名词解释(每小题5分,共30分) 1.降落到地面上的水,在重力作用下沿着一定的方向和路径流动,这种水流称为地面径流(3分)。受重力作用沿河床流动的水流,称为河川径流(2分)。 2. 以全渠的临界水深作均匀流动时相应的底坡称为临界底坡。(5分)。 3. 桥孔长度扣除全部桥墩宽度后的长度成为桥孔净长。(5分)。 4.流量Q(2分)=过水断面面积A(1分)×平均流速v(2分)。 5. 桥孔压缩天然水流使桥前的天然水面(正常水深)以上(3分)雍起的高度,称为雍水高度(2分)。 6.桥墩、桥台、丁坝等建筑物周围,高速旋转的绕流漩涡卷起床面泥沙(3分),带往下游,即形成局部冲刷(2分)。 三、回答题(每小题9分,共36分) (以下为回答内容的要点) 1. 顺直微弯型-中水河槽顺直,边滩交错分布;弯曲型-中水河槽弯曲,凹岸冲刷,凸岸淤积(4分);分汊型-中水河槽分汊,汊道交替消长;散乱型-中水河槽宽浅,沙滩密布,河床变化急剧,主流摆动频繁(5分)。 页脚内容4

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1(无答案)

单位________________ 姓名(请用正楷字填写) ____________________ 准考证号_______________________ …………………………………………………………………………………………… 密 封 线 内 不 要 答 题 ……………………………………………… 2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1 理论试卷 满分:100分 时间:120分钟 一、判断题(每题1分,共15分) 1、 Y N ,d11变压器的Y N 侧发生AC 相间短路,则d 侧a 、c 相电流大小相等,方向相同。( ) 2、 电力系统发生两相金属性短路故障时,故障点非故障相电压保持原有的幅值和相位,两故障相电压在非故障相电压的相同方向上,其值等于非故障相电压一半。( ) 3、 电力系统发生单相接地故障时,非故障相的电压是保持不变的。( ) 4、 直流系统发生两点接地,只会引起断路器误跳闸。( ) 5、 小接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压升高 3 倍。( ) 6、 两相短路故障与两相短路接地故障,在故障表现的形态上基本一样。( ) 7、 用于500kV 双回线路的自适应重合闸,采用分相顺序合闸,避免了重合于永久性多相故障对系统造成的冲击,从稳定计算的角度使双回线的输送能力进一步提高,带来了直接的经济效益。( ) 8、 电流互感器选型不正确,容易引起故障时的饱和,影响保护动作的正确性,因此依据故障发生10ms 后,电流互感器发生暂态饱和对保护进行考核是合理的。( ) 9、 为了使不同中性点接地方式系统在发生接地故障时,电压互感器开口三角的3U 0均不大于100V ,对于大接地电流系统(如110kV 及以上),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/100伏,对于中性点不接地系统(如10.5kV ),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/(100/3)伏。( ) 10、 在中性点直接接地系统中,如果各元件的阻抗角都是80°,当正方向发生接地故障时, 30U 落后30I 100°;当反方向发生接地故障时,30U 超前30I 80°。( ) 11、 在系统发生故障而振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装处至振荡中心之间的阻抗,就不会发生误动作。( ) 12、 距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性。因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。( ) 13、 采用远方起动和闭锁信号的高频闭锁距离保护,既可用于双电源线路也可用于单电源线路。( ) 14、 在小接地电流系统中,线路上发生金属性单相接地时故障相电压为零,两非故障相电压升 高 3 倍,中性点电压变为相电压。三个线电压的大小和相位与接地前相比都发生了变化。 ( ) 15、 线路保护双重化包括保护装置的双重化以及与保护配合回路(不包括通道)的双重化,双重化配置的保护装置及其回路之间应完全独立,不应有直接的电气联系。( ) 二、单项选择题(每题1分,共15分) 1、 在负序电压继电器A 与BC 间(BC 相短接)施加单相电压,此时继电器的动作电压Uop 是继电器负序相电压的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3 2、 当负序电压继电器的整定值为6~12V 时,系统正常运行时电压回路一相或两相断线 ( )。 A 、负序电压继电器会动作 B 、负序电压继电器不会动作 C 、负序电压继电器动作情况不定 3、 模拟两相短路从负序电流继电器AB 端子通入电流,此时继电器的动作电流是负序相 电流的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3

常州继电保护竞赛试卷

姓 名 分 数 注意事项:1、答卷必须使用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不能使用铅笔或红笔; 2、本份试卷共6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 20分) 1. 大接地电流系统与小接地电流系统划分标准之一是零序电抗X 0与正序电抗X 1的比值,满足X 0 / X 1( C )且R 0 / R 1≤1的系统属于小接地电流系统。 A .大于5 B .小于3 C .小于或等于3 D. 大于3 2. 输电线路中某一侧的潮流是送有功、受无功,它的电压超前电流为 ( D ) A .00~900 B .900~1800 C .1800~2700 D .2700~3600 3. 线路发生两相金属性短路时,短路点正序电压U 1K 与负序电压U 2K 的关系为 ( B )。 A .U 1K >U 2K B .U 1K =U 2K C .U 1K <U 2K 4. 微机保护一般都记忆故障前的电压,其主要目的是(B )。 A .事故后分析故障前潮流 B .保证方向元件、阻抗元件动作的 正确性 C .微机保护录波功能的需要 5. 110kV 某一线路发生两相接地故障,该线路保护所测的正序和零序 功率的方向 是(C )。 A .均指向线路 B .零序指向线路,正序指向母线 C .正序指向线路, 零序指向母线 D .均执行母线 6. 超范围允许式纵联保护,本侧判断为正方向故障时,则向对侧发送 ( C

) 信号。 A.跳闸B.闭锁C.允许跳闸 7. 线路断相运行时,高频零序,负序方向保护的动作行为与电压互感 器 的 所 接 位 置 有 关 ,在(A)时且接在线路电压互感器的不会动作。 A.本侧一相断路器在断开位置B.对侧一相断路器在断开位 置 C . 两 侧 同 名 相断路器在断开位置 8. 闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是:高值起动元件起动后,( B )A.正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到闭锁信号 B.正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又 消失C.正、反方向元件均动作,没有收到过闭锁信号 D.正方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失 9. 双母线的电流差动保护,当故障发生在母联断路器与母联电流互感 器 之 间 时 出 现 动 作 死 区 此 时应该(B ) A.启动远方跳闸B.启动母联失灵(或死区)保护C.启 动 失 灵 保 护 及 远 方 跳 闸10.在Y-△/11接线的变压器的△侧发生两相短路时,Y侧的(B ) 电 流

《桥涵水文》模拟卷及答案

武汉理工大学网络教育学院函授2009年度下学期期末考试试题 课程:桥涵水文专业:2008级路桥工程(专科)试卷:A (开卷) 一、填空题(每空2分,共34分) 1.一般的河流,从河源到河口,可按河段的不同特性分为、、三个部分。 2.河流的基本特征,一般用、、表示。 3.山区河流的河谷断面一般呈(不完全的)或形。 4.计算流量所依据的河流横断面,称为断面。 5.洪水比降是指。 6. 桥涵设计流量的推算,对于大、中河流,具有足够的实测流量资料时,主要采用 法进行计算。 7. 桥面高程是指的高程。 8.桥梁墩台冲刷,包括自然演变冲刷,和三部分。 9.河流的调治构造物主要有、、等。 二、名词解释(每小题5分,共30分) 1.地面径流、河川径流2.水文测验3.水文统计法4.(某流量的)累积频率5.(桥前)雍水高度 6.局部冲刷 三、回答题(每小题9分,共36分) 1.平原河流按平面形态及演变过程可分为哪些类型? 2.河川水文现象的分析研究方法有哪些基本类型? 3.什么是河床演变? 4.桥面标高的确定应考虑哪些因素? 武汉理工大学网络教育学院 函授2009年度下学期期末考试试题答案及评分标准(A卷/开卷) 课程:桥涵水文专业:2008级路桥工程(专科) 教材:高冬光. 桥涵水文(第三版).人民交通出版社,2003.8 一、填空题(每空2分,共34分) 1. 上游,中游,下游 2. 河流断面,河流长度,河流比降 3. V, U 4. 形态(或水文) 5. 河流中出现洪峰时的水面比降 6. 水文统计 7. 桥面中心线上最低点 8.一般冲刷,局部冲刷 9. 导流堤,丁坝,其它桥头防护工程 二、名词解释(每小题5分,共30分) 1.降落到地面上的水,在重力作用下沿着一定的方向和路径流动,这种水流称为地面径流(3分)。受重力作用沿河床流动的水流,称为河川径流(2分)。 2.河流水情的变化由河流水文要素的观测资料反映(3分),对各项水文要素的观测,称为水文测验(2分)。 3.利用流量、降雨量、潮水位、波浪高度等实测水文资料(实际数量)作为随机变量(3分),通过统计分析,推求水文现象(随机事件)的客观规律性(统计规律)的方法,称为水文统计法(2分)。 4.水文统计中,等于或大于某一流量值出现的次数(即累积出现次数)(3分)与总次数的比值,称为该流量的累积频率(2分)。 5. 桥孔压缩天然水流使桥前的天然水面(正常水深)以上(3分)雍起的高度,称为雍水高度(2分)。 6.桥墩、桥台、丁坝等建筑物周围,高速旋转的绕流漩涡卷起床面泥沙(3分),带往下游,

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

最新桥涵水文试题库+

桥涵水文试题库 一、名词解释 1.输沙率:单位时间内通过过水断面的泥沙的重量.P220 2.重现期:等量或超量值随机变量在多年观测中平均多少年或多少次可能出现的时距.P228 3.桥孔净长;桥长扣除全部桥墩厚度后的长度.P278 4.相关系数:令r的平方=a与 a的乘积P253. 5.河川径流:地面径流和地下径流汇入河槽并沿河槽流动的水流.P210 6.径流系数:径流深度与降水量之比或净与量与毛雨量之比.P213 7.含沙量:单位体积浑水中所含泥沙的重量.P220 8闭合流域:当地面分水线与地下分水线相重合,流域内的地面径流及地下径流都将通过集流断面.P209 9.水拱现象:河中涨水或在峡谷山口下游河段急泻而下的洪水,可出现两岸低,中间高的凸形水面.P287 10.一般冲刷深度:一般冲刷停止时的桥下最大铅垂水深.P297 11.降水强度:单位时间内的降水量.P211 12.非闭合流域:P209 13.累计频率:等量或超量值随机变量频率的累计值.P228 14.设计洪水:按规定频率标准的洪水.P259 15.桥下河槽最低冲刷线:桥梁墩台处桥下河床自然演变等因素冲刷深度,一般冲刷深度及局部冲刷深度三者全部完成后的最大水深线.P306 16.流域:河流断面以上的集水区域,称为该断面以上河段的流域或汇水区.P208 17.副流:水流中由于纵横比降及边界条件的影响,其内部形成一种规模较大的旋转水流.P222 18PMP: 19.水力粗度:泥沙颗粒在静止清水中的均匀下沉速度.P219 二、选择题 1.下面哪个不是水文现象的特点 (B )P204 A.随机性 B.确定性 C.周期性 D.地区性 2.水文现象的发生、发展,都具有偶然性,其变化(C)P204-205 A.杂乱无章B.具有完全的确定性规律 C.具有统计规律D.没有任何规律 3.流域面积是指河流某断面以上(D)P208 A.地面分水线和地下分水线包围的面积之和 B.地下分水线包围的水平投影面积 C.地面分水线所包围的面积 D.地面分水线所包围的水平投影面积 4.某河段上、下断面的河底高程分别为725m和425m,河段长120km,则该河段的河道纵比降为(D)P207 A.0.25 B.2.5 C.2.5% D.2.5‰ 5.河网汇流速度与坡面汇流速度相比,一般(D) A.前者较大 B.前者较小 C.二者相等D.无法肯定 6.水量平衡方程式P-R-E=△S(其中P、R、E、△S分别为某一时段的流域降水量、径流量、蒸发量和蓄水变量),适用于(D) A.非闭合流域任意时段情况B.非闭合流域多年平均情况 C.闭合流域任意时段情况D.闭合流域多年平均情况 7.水位观测的精度一般准确到(D) A.1m B.0.1m C.0.01m D.0.001m 8.用来表示输沙特征的常用指标是(A) A.输沙率、含沙量 B.流量、输沙率 C.含沙量、流量 D.输沙率、输沙量 9.频率为5%的洪水,其重现期为(C)P230 A.5年一遇 B.95年一遇 C.20年一遇 D.200年一遇 10.甲乙两河,通过实测年径流量资料的分析计算,获得各自的年径流均值和离均系数C V甲,C V乙如下:C v 乙=0.25,二者比较可知(D)

继电保护调考竞赛题库--简答题(160道)

继电保护调考竞赛题库--简答题(160道) 以下是为大家整理的继电保护调考竞赛题库--简答题(160道)的相关范文,本文关键词为继电,保护,调考,竞赛,题库,答题,160,继电,保护,专业,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在教育文库中查看更多范文。 继电保护专业题库 ——160道简答题 1.变压器励磁涌流有哪些特点?目前差动保护中防止励磁涌流影

响的方法有哪些?答案:(1)变压器励磁涌流的特点: 包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主。励磁涌流波形出现间断。(2)防止励磁涌流影响的方法有:采用具有速饱和铁芯的差动继电器。 采用间断角原理鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别。利用二次谐波制动原理。利用波形对称原理的差动继电器。 2.微机继电保护装置的现场检验应包括哪些内容?答:(1)测量绝缘。 (2)检验逆变电源(拉合直流电源,直流电压缓慢上升、缓慢下降时逆变电源和微机继电保护装置应能正常工作)。 (3)检验固化的程序是否正确。(4)检验数据采集系统的精度和平衡度。(5)检验开关量输入和输出回路。(6)检验定值单。(7)整组试验。 (8)用一次电流及工作电压检验。 3.简述电压互感器和电流互感器在作用原理上有何区别?答:主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:(1)电流互感器二次可以短路,但不得开路(2)电压互感器二次可以开路,但不得短路。 (3)相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压 互感器是一个电压源;而电流互感器的一次内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。 (4)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密

相关文档
相关文档 最新文档