低压智能综合配电箱技术协议书配电箱的箱体采用镀锌角钢骨架,外敷不锈钢板,箱体表面无眩目反光,结构设计应使配电箱体能够防雨、防尘、防盗、防漏电、防雷击、防电磁干扰、隔热、通风散热、防潮,有足够的强度确保运输和安装过程中不会变形。

配电箱安装计量表、集抄器、测量电流互感器、计量电流互感器、DFHM1断路器,、进出线端子等电器元件,具体见主接线图。

1.1.1箱体内部分隔成进出线室、计量室、无功补偿室三个小室,计量及进线室在箱体一侧,出线及无功补偿在另一侧。计量室安装电能表和集抄器,必须与其他室用封板分隔,箱门应能加铅封和锁封,无功补偿室与其它室采用不小于2mm镀锌钢板分隔。

1.1.2配电箱进线方式采用箱体侧面进线,设置专用不锈钢防水弯头,弯头与箱体间配置防水胶垫,并方便电缆接线。出线采用箱体侧面出线形式,进出线口均采用不小于2mm环氧树脂板封堵。

1.1.3箱体门及顶盖应采用现代先进的发泡隔热阻燃工艺制造。

1.1.4箱体内导体的颜色和排列

箱体内导体的颜色和排列顺序应符合GB2681和GB7251.1中的相关规定,如果汇流母线经过镀锡处理或加装绝缘防护措施,在明显可见处应作出用以分别相序用的标识。当相序的排列不能满足标准的要求时,在声明的情况下,可作出特殊处理。

表2 箱体内导体颜色及排列顺序表

1.1.5箱内元件的布置及间距应符合有关规程的规定,应保证调试、操作、维护、检修和安全运行的要求。盘架应牢固,母线、元件应有牢固支撑,应满足装置运行过程当中有可能发生的短路情况所产生的热和电的应力的要求。

1.1.6各规格配电箱内硬母线均按照总装图要求安装到位,母排截面积均按照≥配变满载时的150%配置。

1.2进线单元

1.2.1进线单元由与变压器容量相匹配的断路器及相应的连接导体组成,断路器进线侧与计量单元连接,出线侧根据容量通过汇流母排与馈电单元连接。应根据不同的变压器容量配置不同规格的断路器。

1.2.2配电箱进线及馈电回路全部采用做过绝缘处理的铜母排连接,并涂导电膏,以避免电缆绝缘损坏或发热造成的设备事故。

1.2.3 母排切割工艺要求精细,边缘应打圆、没有毛刺;母排安装要求工整,应做到横平竖直。母排和接线桩头都应做绝缘处理。

1.2.4进出线口及箱内母排的位置要方便接线并满足相匹配低压电缆的弯曲半径。

1.3馈电单元

1.3.1动力出线采用断路器及相应的连接导体组成,断路器应采用符合技术要求品牌产品,并满足以下所述要求。

1.3.2断路器通过汇流母排与进线单元连接,通过电缆馈出向用户供电。

1.3.3断路器集过载、短路。短路分断能力不小于30kA(L级)。

1.4计量单元

1.4.1 计量单元由计量电流互感器和三相四线电能表组成。三相四线电能表由供电公司计量部门提供、安装。

1.4.2 箱体内部应分隔出专为供电计量装置安装使用的计量独立小室,必须与其他室用封板分隔,箱门应能加铅封和锁封。除进出线(一次线和二次线)所必需的通道(孔)外,不得有其他可使外界物体进入的条件,应方便计量人员抄表,检查。其结构除满足本技术条件的相关要求之外,还应满足计量部门的相关规定。

1.4.3 预留两块三相电表的安装位置(可安装一块电表和集抄装置),安装挂表架。1.4.4电流互感器二次绕组与电能表之间应采用六线连接,电流互感器的二次侧不接地。三相分别采用黄、绿、红颜色的铜质绝缘线,零线采用蓝色线。

1.4.5 电能计量二次电流回路连接导线截面积不应小于4平方,电压回路连接导线截面积不应小于

2.5平方。电器连接端子必须镀锡。电压、电流回路导线必须先接入试验接线盒,后接入电度表。

1.4.6 计量电流互感器应选用穿心式结构,准确度等级为0.5S级,标示为单一电流变比且二次容量为5VA。

1.4.7箱内不含电表和集抄器,箱内仅预留安装位置。

1.5 无功补偿单元

1.5.1补偿装置具有三相负荷不平衡调整及无功补偿功能,补偿容量按变压器容量30%进行补偿。具有以无功电流、三相负荷电流、三相电压为判据,将零序电流、负序电流补偿到最小,同时功率因数得到很大提高,既补偿不平衡电流,又补偿无功电流,大大的减少中线电流,三相不平衡度低于10%,减少变压器中性点偏移,降低变压器的铁损、铜损,提高供电质量。

1.5.2装置应具有无功补偿优化控制的完整保护功能。

(1)、过流、短路保护

(2)、过压、欠压保护(可设定):当电压超过过压设定下限或欠压设定上限,电容器退出运行。

(3)、断相保护:当任何一相断相后,电容器退出运行。

1.6 箱体

1.6.1箱壳材料喷塑骨架外敷不锈钢板(标号:304。不得采用20系列低镍不锈钢),厚度1.5mm,箱体表面无眩目反光,设计强度应确保运输、吊装时不得变形。外壳尺寸1100*1200*500(长*高*宽),安装方式应同时满足杆上支架安装和变压器台架(槽钢)吊装两种安装形式,便于用方根据现场情况选择安装方式。

1.6.2 焊接应牢固、可靠,焊缝无夹渣、咬边、焊穿、气孔、溅渣等现象,箱体外观平整均匀,无明显缺陷。箱壳应有足够的机械强度,薄弱位置应增加加强筋,在起吊、运输、安装中不得变形或损伤。

1.6.3 箱体门及顶盖应采用现代先进的发泡隔热阻燃工艺制造。

1.6.4 箱门应开启灵活,开启角度应大于90°,箱门锁应采用嵌入式手柄拉杆锁,门锁手柄旋转到位后同时具有明锁鼻功能,并设置有防雨盖板,材质均为铝合金。

1.6.5 箱门采用内嵌式结构,关上后与门框架处于同一平面。

1.6.6 箱体应充分考虑通风散热、防尘、防水,在箱体两侧壁加工散热孔,散热孔内加不锈钢防尘网,防尘网孔直径应不大于1mm。

1.6.7箱体中应设置并安装一条专用接地保护导体,并应保证装置接地系统的电气连续

性。连接到接地导体上的元件有:

a.箱体外壳及门。

b.内部安装电器元件的接地导体和需接地的外壳。

c.金属屏蔽及电力电缆的接地导体。

d.控制或测量元件的接地导体。

1.6.8装置外壳应设有明显的提供与外设接地系统相联接的接地装置,并在该接地装置明显可见处设有永久性标志。该装置与外设接地系统可采用螺栓连接,螺栓不小于M12,并应满足防腐蚀要求。

1.6.9箱体门内边加密封条。

1.6.10箱体表面采用酸腐蚀蚀刻。

1.6.11箱壳侧面可见处应安装永久性的产品铭牌,所列项目符合标准规定,含制造厂名称、商标、产品型号、名称、出厂编号、性能参数

2.1装置型号定义

配电箱技术要求

配电箱技术要求 一、产品标准和规范 1、参照标准 在本技术规范中引用的标准和规范,应是尚在通用的或最新版本标准。所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。 这些标准应包括但不限于(如下述内容中不为最新版本,请按最新版本采用): GB7251-《低压成套开关设备》。 GB/13911-《金属涂覆和化学处理》 GB1284-《低压断路器》。 GB2JB4011.1-《低压熔断器一般要求》 GB4025-《低压电器基本标准》。 JB4013.1-《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998-《低压电器基本试验方法》。 GB/T 4942.2- 《低压电器外壳防护等级》 GB/T 3047.1- 《面板、架和柜的基本尺寸》 GB/T 2681- 《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T 2682- 《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB/T 17626- 《电磁兼容试验和测量技术》 GB2423.1-、GB2423.2-、GB2423.4-《电工电子产品基本环境试验规程》 GB7251.3- 《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进 入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要 求》 IEC60439-1-《开关及控制装置附件》 IEC60947-1-《低压开关设备和控制设备、多功能开关、自动转换开关电器》

IEC60947-6-1《多功能设备—自动转换开关设备》 IEC439-1 低压开关设备和控制设备 GB156《额定电压》 GB762《电力设备额定电流》 GB4026《电气接线端子的识别和用字母数字符号标志界限端子的通则》GB2828《逐批检查计数抽样程序及抽样表》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2 低压开关设备和控制设备--低压断路 GB14048.3低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB14048.7、8《低压开关设备和控制设备》 GB14048.9《低压开关设备和控制设备》 GB14048.11 《自动转换开关电器》 B7251.1: 型式试验和部分型式试验成套设备 GB4208外壳防护等级(IP) GB50171电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50303 《建筑电气工程施工质量验规范》 JB/T9660《行线槽》 GB16806《消防联动设备通用技术条件》 二、配电箱(柜)技术规格及要求 1、配电箱(柜)柜体 1-1 额定绝缘电压:660V 1-2 绝缘试验电压:2500V/1min 1-3 额定工作电压:400V 1-4 防护等级:IP40,室外为IP65。注:其他特殊要求按施工图说明。 1-5 降容系数:>0.85

配电箱及开关箱的设置要求

配电箱及开关箱的设置 一、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 1、配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入220/380V 三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电。 2、总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。 3、总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。 5、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 6、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强裂振动、液体浸溅及热源烘烤场所。否则,应予清除或做防护处理。 7、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。 8、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为~,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于,配电箱箱体网板厚度不得小于,箱体表面应做防腐处理。 9、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为~。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为~。 10、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。

低压配电柜技术规范

唐山三友化工股份有限公司热电分公司南厂厂用电气系统优化项目 低压开关柜采购技术规范

1.总的要求 1.1本规范提出了唐山三友热电有限公司南厂厂用电气系统优化项目电气系统中厂用配电室低压交流配电柜本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 1.2本规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供货方应按有关标准提供符合国标、行标和本规范书的优质产品。 1.3本规范所使用的标准及规定的条款如遇到与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。投标方如对本技术规范有异议,偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件差异表中。如果投标方没有以书面对本招标文件的条文提出异议,那么招标方将认为投标方提出的产品完全符合本招标文件的要求。 1.5 供货范围及数量: GGD3型交流低压配电柜(含母线、电器元件、母线桥等)。 总计18台(详细配置附图) 2.设备标准规范及技术要求 2.1技术要求 IEC60439-1:1992低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.1—1997低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备

JB/T5877—2002低压固定封闭式成套开关设备 2.2 型号、数量及位置 本次招标文件所附图纸中开关柜的型号为GGD3系列,投标方应根据供方提供的一次主接线图进行设计、核算配电柜。提供低压配电系统图,备用回路数量及容量按设计院提供图纸配置,低压电气元器件按本技术附件要求选型。其技术参数以图纸中标明数据为准。 2.3 电气参数: a、主回路额定电压:AC400/230V b、辅助回路额定电压:AC220V c、额定电流:见设计图纸 d、母线额定短时耐受电流:80KA/1S e、母线额定峰值耐受电流:176KA/0.1S f、工频试验电压:主电路:2500V 辅助电路:1760V g、防护等级:IP40 2.3.1设备的运行环境 户外/户内:户内 最高环境温度:+41℃ 最低环境温度:-20℃ 海拔高度:≤1000m 环境湿度:月平均相对湿度≤90%,日平均相对湿度不≤95%

低压配电柜安装技术要求

低压配电柜安装技术要 求 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

配电箱施工要领书 一、概述 本工程中低压配电箱有照明配电箱、动力配电箱、分配电箱、调光配电箱、厨房配电箱等,配电箱又有落地式、壁挂式等;按其放置部位有室内型、室外型等;按设计要求,照明、动力配电箱最大尺寸为:700×350×2250(长×宽×高mm);各种配电箱共计近 1100 台。本要领书主要从配电箱的进场、临时堆放、安装、成品防护内容进行编写; 二、施工方法及技术措施 2.1 配电箱进场 配电箱运输到西边卸料平台后,用8T汽车吊卸货,然后用 2T液压手推车运输至 2#、3#电梯。如图一所示; 2.2 临时堆放的防护 配电箱由电梯运输至各相应楼层后,整齐的堆放在一起,用彩条布覆盖,并用铁丝固定牢固,要防水防尘,四周用脚手架围护 1.5m高,挂设备标识牌,并有警示标语牌; 2.3 配电箱安装 2.3.1 配电箱安装时,拆除外包装,然后用液压手推车拉到安装位置,运输过程中,一人拉,三人从三面扶着配电箱,防止配电箱倾倒; 2 必须加防松垫圈; 2.3.3 壁挂式配电箱安装高度为顶端距地 1500mm;配电箱安装相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm; 2.3.4 落地式配电箱的安装:基础与地面用 M10 膨胀螺栓连接,箱体顶端用两角钢与墙体固定防震之用;配电箱顶部开孔尺寸与线槽尺寸相同;见详图二; 2.3.5 壁挂式配电箱在混凝土墙上的安装:配电箱用 M10 的膨胀螺栓固定,对于较重的配电箱在下面作角钢支架加强用;见详图三; 2.3.6 壁挂式配电箱与落地式配电箱安装在相近的位置时,以顶端齐平安装,即壁挂式配电箱的顶端高度应与落地式配电箱的顶端高度相一致,见详图四; 2.3.7 壁挂式配电箱在水泥空心砖上的安装,有两种方式,见详图五、图六; 2.3.8 配电箱在静电地板上的安装:在地板下用 5#槽钢做一矩形支架,支架高度为静电地板的高度;见详图七; 2.3.9 配电箱在ALC板上的安装,有两种方法,见详图八、图九; 2.4成品防护 三、注意事项 3.1 盘、箱等在搬运和安装时应采取防振、防潮、防止柜架变形和漆面受损等安全措施,详细措施参照电气成品保护措施; 3.2 设备安装前建筑工程应具备下列条件:①屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;②结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物;③预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固;④门窗安装完毕⑤进行装饰工作时有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束; 3.3 配电箱的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;

电气配电箱设计安装规范(简准)

本施工工艺标准适用于电气配电箱安装工程 材料要求: 1.1铁质配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,应为两部定点厂产品,并有产品合格证. 1.2配电箱(盘)安装要求:配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,其底口距地不得小于 1.8m。在同一局房内,同类箱(盘)的高度应一致,允许偏差为10mm。安装配电箱(盘)所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱(盘)应采用金属膨胀螺栓固定。铁质配电箱(盘)均需先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆两道。预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。配电箱

(盘)带有器具的铁质盘面和状有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE保护地线(PE为黄绿相间的双色线,也可采用编制软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。 1.3配电箱(盘)配线排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余度,以便检修。导线剥削出不应伤纤芯或纤芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。 1.4配电箱(盘)的盘面上安装各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接符合。 1.5配电箱(盘)上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,表明路别集容量。TN-C低压配电系统中的中性线N 应在箱体或盘面上,引入接地干线处做好重复接地。PE保护地线若不是供电电缆和电缆外护层的组成部分时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:有机械性保护时为 2.5平方毫米;无机械性保护时为4平方毫米。 1.6配电箱(盘)上的母线其相线影涂颜色标出,A相(11)应涂黄色;B相(12)应涂绿色;C相(13)应涂红色;中性线N相应涂淡蓝色;保护地线(PE)应涂黄绿相间双色。配电箱(盘)上电具,仪

低压成套配电柜技术要求

低压成套配电柜技术要求 乙方保证提供符合本技术规范书要求和有关最新工业标准的优质产品,即使是在合同签订之后,甲方也有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。本技术规范书要求所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按其中较高的标准执行。本技术规范书要求的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 一、低压开关柜主要技术性能参数要求 1.1 低压开关柜柜型要求 1.1.1 本次项目采用柜型。(注:柜型由需求方确定选择品牌柜或组合柜,或者对柜 型不作要求,品牌柜和组合柜均可选择。) 1.1.2 项目采用品牌柜时,须从公司品牌库里的施耐德、西门子和ABB三个品牌中选择,开 关柜柜型要求为高级分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写品牌柜型号确认表(见表1)。 表1 乙方拟采用品牌柜型号确认表 1.1.3 项目采用组合柜时,开关柜品牌须从公司执行品牌库中选择,开关柜柜型要求为高级 分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写组合柜型号确认表(见表2)。 表2 乙方拟采用组合柜型号确认表 1.1.4乙方选择的品牌型号须满足设计要求,并经甲方确认。若甲方提出异议,乙方须向甲 方详实说明包括但不限于以下内容:选择遵循公平原则,符合国家现行标准及设计规

范要求,为行业公认惯用且选配情况不低于本技术规范书要求,否则,甲方有权拒收或要求乙方整改。 1.1.5 开关柜及主要元件型号确定后,乙方后期不得以成本等原因提出调整要求;基于实际 使用情况,甲方可在产品制造或采购前提出调整要求,乙方应在收到甲方通知起,一个工作日内做出响应,并与甲方公平协商解决。 1.1.6 开关柜型号采用品牌柜或组合柜,其技术参数均须满足本技术要求1.2和1.3项下内 容。 1.2 低压开关柜配置基本要求 1.2.1 本技术要求内容为低压成套配电柜技术条件最低要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范条文,乙方应保证提供符合本技术要求、国家规范及工业标准的优质产品。 1.2.2 乙方应认真逐项确认下面技术参数响应表(见表3),不允许乙方擅自更改技术要求参 数,如有偏差,要求详细填写乙方技术参数偏离表(见附件一表4)。 表3 技术参数响应表

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司 供方:江苏亚盟电气有限公司 2017年4月 GCS低压配电设备 总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求.

低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过 垂直加速度不超过 u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业

标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S) 水平母线(主母线):50kA、80kA 垂直母线(支母线):50kA 保护导体(接地主母线):30、48kA 中性母线(中性主母线):30、48kA —额定峰值耐受电流 水平母线(主母线):105、176kA 垂直母线(支母线):105kA 4、选用元件 一次主元件

低压配电箱技术要求范本

工作行为规范系列 低压配电箱技术要求(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-34656低压配电箱技术要求 Technical requirements for low-voltage distribution boxes 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.一般要求 1)须按施工图纸内相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本工程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2)须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 3)有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 4)相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所有标识必须具有中文表示,内容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。 2.质量保证 1)制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所

提供的设备必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。 2)供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供完善的技术和售后服务。 3)设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认可的规范及标准。如规范/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规范版本,当采用最新的版本。当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3.资料呈审 1)应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 2)厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。 3)如业主认为所提供的技术资料不能满足需要时,业主有权提出补充要求,厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。 4.质量技术要求: 1)质量监督部门明令淘汰的电工产品及禁止使用的电工产品,均不得安装使用。

配电箱参考标准

配电箱参考标准 1.提交配电箱(柜)的技术规范标准应符合甲方规定的技术要求和国家及北京市地区技术标准及供电行业规范要求,若技术规范中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。 2.设计图技术交底会:合同签定后,由甲方专人负责组织设计单位、甲方、乙方、施工单位、监理单位的技术人员参加的产品定货设计交底会,以最后确定产品生产技术为依据,厂家方可开始生产。交底前各方应该对所生产的设备的数量、图纸、技术要求进行核定,有疑问时可在交底会上提出,并对解答做好记录。乙方负责记录并编写纪要,纪要包括讨论的内容和得出的结论,由相关各方代表签字确认后生效,会议纪要是合同的一部分。除了设计图技术交底会议外,任何一方提出的关于设备设计图的所有修改必须与另一方讨论并经另一方同意。当一方接收到另一方需要确认的文件或图纸后3天内,应以书面形式将意见通知提出要求的一方。乙方应及时回答甲方专人提出的设计及技术有关问题,并为甲方专人免费提供有关技术文件。乙方应负责合同设备技术设计以及其它相应设备的设计协调,为了制造与联络方便,乙方应根据甲方专人要求,提供相关设备二次深化设计图纸、设计文件和相应标准。甲方专人有权到乙方有关设计部门或生产厂家进行实地了解,乙方应协助提供相关文件和工作条件。 3.乙方不得擅自更改甲方提供的设计图纸内容,施工中如乙方发现设计 有问题或严重不合理时,乙方有责任立即以书面形式通知甲方。 4.一般要求 配电箱所有采用的设备、材料必须是原厂真品,完全符合招标文件中附图、附表规定的型号、规格及技术参数要求,必须符合国家现行技术标准的规定,应有合格证,且须注明生产厂地、出厂时间、铭牌数据、设备标准等级等;配电箱内装设的各电气设备必须通过中国质量认证中心的CCC认证,其电气设备上应带有CCC标志;投标产品必须是经鉴定,通过型式试验和生产许可认 证,其性能指标必须完全达到国家相关标准的产品,所投标产品必须具备国家强制执行的CCC安全认证证书。 配电箱出厂前必须通过各项检测和试验,包括各种绝缘耐压试验和通电 传动试验等,并具有检测、试验证明书;

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备;GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级;GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规 范

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 0.4kV低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司供方:江苏亚盟电气有限公司 4月 GCS低压配电设备

总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求. 低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C

u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过0.20g 垂直加速度不超过0.10g u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S)

低压配电柜技术要求(通用版)

低压配电柜技术要求(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0657

低压配电柜技术要求(通用版) 一、设备采购清单 序号 设备名称 型号 外形尺寸(mm) 数量(台) 备注 1 低压配电柜 GCS 1000×800×2200 12

2台主开关柜、 12台电机馈线柜 二、使用条件及标准规范: 2.1遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: GB191《包装贮运标志》 GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 IEC60439《低压开关设备和控制设备组件》 所有标准均会被修改,供货方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、协议和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。 2.2环境条件 a)本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求,因为这会影响设备的寿命、结构和运行可靠性。 b)下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构,特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选择尤其重要。 c)供货方必须保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和

系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件,并且没有损坏和失灵,能长期满容量连续运行。 d)环境条件见下表 1 周围空气温度 最高温度℃ 40 最低温度℃ -10 最大日温差K 25 日照强度W/cm2 (风速0.5m/s) 0.1 2 海拔高度m

配电箱设计规范.

室内配电箱安装的基本规范 1、严格计算电流,保证三相平衡式供电。 2、大于80A以上的主开关须加装灭弧片。 3、箱体内不得有空洞,缆线入口要灭弧封闭。 4、同一箱内,不得设置多处接地端,接零端。 5、严禁在箱内摆放接头。 6、同一箱内,零地线的组别及线径、数量配比,零地线在汇流排上要同步依序排列。 7、电箱内要建立两级标示说明,为施工方的一端应以施工图为准,要求每一条线都有,为用户端的一方,要求方位准确。 8、建立逐级跳闸程序,其故障动作顺序应该从小到大,规范后不得越级跳闸。 9、未经线耳处理的导线,要弯成“?”型接入,以增大接触面积,严禁将大小不一的线缆并排一字接入同一孔内。 10、电度表要受主开关保护,严格确定从小到大关闭全部负载端后,从大到小依序合闸。 11、电流负感器接主地位,严禁开路。 12、箱体接地、箱门接地、箱和周边所有铁件同地。 13、通电设施一切附件选用优质铜材,不得使用铁件(主含:线耳、螺钉、螺母、垫片、汇流排等。 14、地线线耳必须正反水平平压,两个为一组,组别用垫片或螺母垫平,完成后要水平一条线重叠,不可成星型、三角形、多边形。

15、各组回路独立进线,保证拆卸时不影响其他组回路的美观及供电状态。 16、不得一孔多线,不可避免时须将多线压接并成一条由线耳接入。 17、回路清晰,拉线平整,零地线分别绑扎。 18、扎带及胶布分布均匀,无脱落、散乱。 19、相线上下对应一致,分别用黄绿红三色表示,不得乱色、乱相。 20、各螺丝钉及连接件要牢固可靠,无松动。 21、建立安全警示标志,箱门的标示要醒目。 22、完成后的电箱,内外各件应开合顺畅,特别是试验按钮,要无阻碍,自动复位迅速。 23、线缆在箱内的摆放不得有头重脚轻之嫌,要左右分明、上下均匀。

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

低压交流配电柜技术规范Word版

汉中恒大城10kV住宅配套)工程 0.4kV交流配电柜订货技术规范 设计单位:汉中电力设计院 二〇一三年六月

目录 1 总则 (1) 2 技术要求 (2) 3试验 (8) 4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造、工厂(现场)验收 (8) 5 项目需求部分 (10) 6 投标人响应部分 (12)

1 总则 1.1 本规范书文件提出了对380/220V交流系统的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 投标人应具有ISO9001质量保证体系认证证书、宜具有ISO14001环境管理体系认证证书、宜具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书,并具有AAA级资信等级证书,宜具有重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。必须具备国网机构检验合格证书。必须已经生产投运过十套及以上类似或高于本规范书要求的设备,并具有在相同或更恶劣的运行条件下持续稳定运行两年以上的成功经验。投标方应随同投标书提供所要求的资格证明文件及供货记录。 1.4 投标人提供的产品应具有国家或电力行业级检验检测机构试验合格的证明文件。 1.5 如果投标人没有以书面的形式对本规范书的条文提出异议,则表示投标人提供的设备完全符合本规范书的要求;如有与本规范书要求不一致的地方,必须逐项在“项目单位技术差异表”中列出。如果没有不一致的地方,必须在“项目单位技术差异表”中写明为“无差异”。 1.6 本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.7本规范书将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.8 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于下列内容。 1.8.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.8.2 提供设备安装、使用的说明书。 1.8.3 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1.8.4 提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。 1.8.5 提供设备管理和运行所需有关资料。 1.8.6 所提供设备应发运到规定的目的地。 1.8.7 如标准、规范与本规范书的条文有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。

配电箱技术要求

动力照明系统乙供设备技术要求 1低压配电箱 低压配电箱包括:双电源切换箱、动力配电箱、照明配电箱、插座箱及手操箱。 1.1动力、照明配电箱技术要求 工作环境条件要求 1)环境温度:-10?C至+55?C 2)相对湿度:日平均值不超95%,月平均值不超过90%(25?C),相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.3-1997标准 3)海拔高度:小于1000米 4)污染等级:3级 标准和规范 所有配电箱设备及备品备件,除本规格书中规定的技术参数和要求外,其余匀应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力电工行业标准。包括: GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可 进入场地的低压成套开关设备-配电板的特殊要求》 GB14048.2-1994《低压成开关设备和控制设备低压断路器》 GB14048.4-1993《低压成开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器》 GB/T13539.1-1992《低压熔断器基本要求》 GB4025《低压电器基本标准》 JB4013.1《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998《低压电器基本试验方法》 GB/T2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T2682-1981《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》 IEC标准及其他相关国标 天津市地方相关标准 投标人应出具国家权威认证机构提供的此类产品“3C”认证书。

配电箱用途 配电箱用于锅炉房动力、照明等负荷的供电。 配电箱结构要求 配电箱由箱门(盖)、箱体、低压元器件(双电源切换装置、断路器、接触器、继电器及其他二次元件等)、接线端子等构成。 1.配电箱外壳颜色采用海灰色(GSB G51001-94 75 B05 海灰),颜色严格按照相关标准执行。 2.配电箱门内侧粘贴配电箱系统图,要求塑封并粘贴牢固,系统图要标明配电箱名称、位号、 尺寸、功率等。 3.配电箱门外侧左上角安装标签卡位并标识配电箱位号、名称。配电箱盘芯粘贴配电箱位号、名称标签,在配电箱内板、盘芯背部标明站别。 4.配电箱箱体要求整体覆膜,纸箱包装,纸箱外部注明站别、配电箱名称及位号。相关合格证及检测资料齐全并与配电箱同时送达。 5.配电箱箱门锁具由厂家预先提供样品确定后封样。 6.配电箱应符合相关规范要求。 8.接地跨接线采用编织线。 9.箱内接地端子排、零排端子数量不小于箱内接线数量并有一定余量的端子,接线端子排采用锥丝。 1.1.1 技术要求 1.1.1.1电气参数: 1)额定电压:220/380V 2)最大开断电流:25kA 3)额定频率:50Hz 1.1.1.2配电箱箱体技术要求: 1)箱体材料为优质冷扎钢板,板厚不得小于1.5mm。 2)箱体表面须具有防腐和锈蚀的表面处理和静电喷涂,涂层厚度不小于50μm. 3)采用焊接的应牢靠无灰渣、气孔、毛刺等缺陷。 4)箱体防护等级:室内IP45、室外IP55 (设备厂家应具有相应的试验认证证明。箱体应做 到正常操作下30年免维护。) 5)箱体及箱门应可靠接地和电气连续性,保证人身安全,避免触电危险. 6)配电箱进出线方式:可上进或下进,上出或下出。具体要求见图纸。 7)配电箱体不变形,平面度不大于0.2mm/每延米。 8)安全照明配电箱箱体侧板应加通风孔,箱内设置风扇,风扇与灯开关联动,开启照明灯时

非标类配电箱设计参考标准汇总

非标类配电箱设计参考 标准汇总 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

非标配电箱设计参考标准 2016年1月 1非标配电箱壳体标准 1.1明装挂墙配电箱: 配电箱(柜)满足下列任一要求时采用落地配电柜: 1.1.1宽度尺寸﹥800mm; 1.1.2高度﹥1200mm; 1.1.3厚度﹥300mm; 1.1.4进线总开关﹥315A; 1.2配电箱(柜)尺寸及设计参考标准 1.2.1落地配电柜高度≤2200mm; 1.2.2落地配电柜宽度≤1300mm; 1.2.3落地配电柜宽度﹥800mm时采用双开门设计; 1.2.4挂墙配电箱宽度﹥600mm时采用双开门设计; 2非标配电箱(柜)电器元件整体布置 2.1元件布置的主要目的 ,尽可能 保持内部空间的紧凑,控制整体尺寸。 2.1.2整齐美观,操作方便、安全,工艺合理和维护检修方便、安全。 2.2元件布置的排布次序: 变更。 2.3元件水平方向布置的位置要求 2.3.1本要求适用于一般情况,特殊情况(实际条件不允许或者照此布置空间

利用不合理、不利于安装布线)除外。 2.3.2不论特殊情况还是一般情况,断路器布置必须满足客户有足够的进线或者出线位置,接线方便。 2.3.3断路器布置次序从左向右。 2.3.4一般情况下,配电箱(柜)的左侧位主要用于公司员工进出线、安装端子、中继、熔断器等电器元件,同时用于客户出二次回路线。安装 时保持主回路与二次回路不交叉,不飞线。 必须预留客户二次回路出线位,根据情况预留50mm~150mm净尺寸。 净尺寸指:此宽度的竖直空间内什么都没有。 2.3.5一般情况下,配电箱(柜)的右侧位主要用于客户出主回路线,必须预留客户主回路的出线位,根据情况预留100mm~200mm净尺寸。 净尺寸指:此宽度的竖直空间内什么都没有。 2.3.6主进线塑壳断路器、双电源、隔离开关等布置在配电箱(柜)中间位置或者稍稍偏离中间位置,原则上两侧不允许布置断路器,如果空间允许可 以布置浪涌保护器回路以及其他电器元件。 2.3.7布置必须满足客户进线或者出线的方便。 2.3.8布置须满足视觉上的美观大方、上端面水平。 2.3.9微型断路器水平之间布置禁止因空间原因强行挤压成一排。 2.3.10原则上将同壳架电流或者出线电缆规格相同、框架一样的断路器布置在一排。将大电流的断路器布置在上部位。 2.3.11一般情况下塑壳断路器和微型断路器不混装一排,如果塑壳断路器数量较少等特殊情况可以混装。 2.3.12一般情况多个塑壳断路器装在一排时尽量保持一定的左右间距。间距的大小主要依据客户进线和客户出线电缆的线径以及国标电缆专用铜 线鼻子尺寸进行制定,详见附表2.3.1。 附表2.3.1 塑壳断路器水平方向间距

分低压配电柜技术规范书

分低压配电柜技术规范 书 Hessen was revised in January 2021

分低压配电柜技术规范书

目录 1 主要技术要求............................................ 错误!未定义书签。 2.质量保证体系............................................ 错误!未定义书签。 3.试运行及验收............................................ 错误!未定义书签。

1 主要技术要求 主要依据 1.《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》(GB ); 2.《通信用配电设备》(YD/T 585-2010); 3.《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》(GB ); 4.《电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器》(GB ); 5.原信息产业部信部科[2007]255号“关于实行通信防雷产品标准符合性认定的通知”; 6.《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(GB 50689-2011); 7.《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求》(YD/T ); 8.《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器测试方法》(YD/T ); 9.《远动终端设备》(GB/T 13729-2002); 10.《安装式数字显示电测量仪表第1部分:定义和通用要求》(GB/T ); 11.《交流电测量设备-通用要求、试验主试验条件第11部分:测量设备》(GB/T ); 12.《通信电源设备型号命名方法》(); 13.《邮电工业产品铭牌》(); 14.《安全标志》(GB 2894-1996); 15.《外壳防护等级(IP 代码)》(); 16.《人机界面标志标识的基本和安全规则导体颜色或字母数字标识》(; 17.《信息技术设备安全第1部分:通用要求》(); 18.《通信电源用阻燃耐火软电缆》(); 19.《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第 3 部分:前端智能设备协议》(YD/T ); 20.《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》(YD/T 983-1998)。 环境条件: 工作环境