滴灌每亩的用水量

滴灌每亩的用水量

滴灌每亩的用水量:

灌溉一次按5小时计算,滴头流量2L/H左右,滴头间距30cm,一亩地按铺设600米滴灌带算,是20方水。

滴灌和喷灌谁更节约用水

喷灌是把有压力的水通过装有喷头的管道喷射到空中形成水滴洒到田间的灌水方法。这种灌溉方法比传统的地面灌溉节水40%~50%,具有好多优点,但是也有缺点,主要是投资费用大,另外是受风速和气候的影响大,当风速大于5.5米/秒时(相当于4级风),就能吹散雨滴,降低喷灌均匀性,不宜进行喷灌。其次,在气候十分干燥时,蒸发损失增大,也会降低效果。

滴灌是通过专门的管道系统和设备将低压水送到灌溉地段并缓慢地滴到作物根部土壤中的一种灌溉方法。滴灌比喷灌节水33.3%,节电41.3%,比畦灌节水81.6%,节电85.3%,与大水漫灌相比,一般可增产20%~30%,因此,滴灌发展较快。其不足之处是滴头易结垢和堵塞,因此应对水源进行严格的过滤处理。

喷灌和滴灌的优点在于都是现在节水的现代化产品,喷灌适合叶类植物,较小范围内使用(压力在输水管道上压力衰减比较厉害,需要密集的供水点).滴灌(滴灌带)适合相对用水量较少的农作物,滴灌灌溉效率非常高,供水量10立方水的水源可以灌溉50亩大田作物.石家庄迪龙塑胶有限公司提供.

用水量计算

全日供应热水的集中热水供应系统的设计小时耗热量 86400t -t C mq K Q r L r r h h ρ)(?= Qh-设计小时耗热量,W m-用水计算单位数,人数或床位数 qr-热水用水定额 C-水的比热=4.187mj/(kg ·℃) tr-热水温度,tr=60℃ tL-冷水计算温度 ρr-热水密度,kg/L Kh-热水小时变化系数 定时供应热水的集中热水供应系统的设计小时耗热量: 3600 bC N t t q Q 0r L r h h ρ)(-∑= qh-卫生器具热水的小时用水定额 N0-同类卫生器具数 b-卫生器具使用的百分数

设计小时热用水量计算 r L r h r t t Q Q ρ)(163.1-= 式中:Qr-设计小时热水量,L /h Qh-设计小时耗热量,W tr-设计热水温度, ℃ tL-设计冷水温度,℃ ρr-热水密度,kg/L 最高日用水量 Qd=Σmqd/1000 式中 Qd :最高日用水量,L/d ; m : 用水单位数,人或床位数; qd : 最高日生活用水定额,L/人.d , L/床.d ,或L/人.班 最大小时生活用水量 Qh=QdKh/T

式中Qh:最大小时用水量,L/h Qd:最高日用水量,L/d; T:24h; Kh:小时变化系数,按《规范》确定. (1)给水管道的沿程水头损失可按下式计算: 式中 i——管道单位长度水头损失(kPa/m); dj——管道计算内径(m); qj——给水设计流量(m3/s); Ch——海澄-威廉系数。 各种塑料管、内衬(涂)塑管Ch=140;铜管、不锈钢管Ch=130;衬水泥、树脂的铸铁管Ch=130;普通钢管、铸铁管Ch=100

节电节水管理规章制度

节电节水管理制度 一、安全用电管理 1、局办公室应严格加强用电管理和使用电器设备,建立巡视巡查制度,及时发现并消除安全隐患。 2、各科室、二级单位及工作人员未经局办公室同意,不得私自乱接、更改、移位、拆装线路及电线管道。 3、局办公室必须经常检查办公区域和办公室内供电线路、插座、开关及电器设备安全状况,发现问题及时维修,确保用电安全。 4、工作人员下班后要及时关闭办公室电灯、电风扇、空调、电脑、饮水机、热水器等一切电器设备电源。 5、局办公室水电管理人员应加强电力知识学习,提高电力安全操作管理水平。 二、节约用电管理 1、局办公室要加强对节约用电知识的宣传和教育,普及节约用电科学知识,提高节约用电意识。 2、各科室、二级单位严格执行国家有关室内温度控制的标准,合理设置空调温度,每天提倡少开1小时空调,提高空调能效水平。 3、应在办公大楼内的合适位置设置节约用电标识和温控标识。 4、工作人员都应履行节约用电义务。局办公室要加强节约用电巡视检查,对发现浪费电力资源的行为,应及时制止,未及时整改的,采取相应措施予以处理并通报批评。 三、节约用水管理

1、局办公室应加强节约用水宣传,在卫生间、水池等公共用水场所设置节约用水标识,提醒工作人员节约用水。 2、工作人员用水时,尽量不将水量开到最大,以不将水花溅到水槽外为准。使用卫生间,便后应及时冲洗,并应等到冲水后关闭水龙头才离开。 3、机关大院绿化灌溉和景观环境用水,使用雨水和符合用水水质要求的再生水,逐步减少使用城市自来水,必须控制流量,坚持用多少开多少,严禁使用高压清洁水冲洗车辆等。 4、水电管理人员应加强用水设施设备日常管理,及时检查更换老化的供水管网及零件,坚决杜绝跑、滴、渗等浪费现象。 5、工作人员发现供水管网漏水、水龙头关不紧等问题,应及时通知局办公室及时维修。 珍惜资源,节约资源是我们每一位公民的责任。为了切实贯彻落实科学发展观,创建绿色机关,切实加强机关大院办公楼的节能、节水、节电管理,搞好节能、节水、节电工作,特制定本管理制度: 一、管理原则 (一)切实增强节约意识。全体机关人员都要充分认识到开展节水、节电、节能的重要性和紧迫性,强化节约意识,养成良好 习惯,做到节约人人有责、人人有为。 (二)爱护水、电设施,保证正常的水、电供给。 (三)院内各大楼用水用电实行二级管理,日常管理以各单位科室为主;办公室作为机关大院的后勤保障部门,负责对各单位科 室用水用电进行监督和检查。 二、管理制度 (一)节电管理制度 1、节约照明用电。机关办公楼内外使用节能灯,自然采光条件较好的办公区域,白天充分利用自然光;夜间楼内公共区域(含 卫生间)尽量减少照明灯数量。办公区道路用灯每晚定时开关,人走灯灭,杜绝白昼灯、长明灯。

临时用水计算方法

临时用水计算方法 3. 施工临水总量计算 1) 计算公式: q1=K1ΣQ1.N1/(T1 .t) ×K2/(8×3600) q1——施工用水量(L/S) K1——未预计的施工用水系数(1.05 —1.15) Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示) N1——施工用水定额 T1——年(季)度有效作业天数 t——每天工作班数 k2——用水不均衡系数 2) 工程实物工程量及计算系数确定 由于工程结构施工阶段相对于装修阶段施工用水量大,故Q1主要以混凝土工程量为计算依据,据统计混凝土实物工作量约为23000立方米,混凝土为(商混)不考虑现场搅拌,混凝土养护用水定额取700升/立方米;拟定结构及前期阶段施工工期为300天;每天按照1.5各工作班计算;因此: K1=1.1 Q1=23000立方米 N1=750 升/立方米 T1=120天 t =1.5班 k2=1.5 3) 工程用水计算 q1=K1Σ Q1.N1/(T1 .t) ×K2/(8×3600) =1.1×(23000×950)/(120×1.5)×1.5/(8×3600) =5.12L/S 4. 工人生活区用水 1) 计算公式 q3=(ΣP2N3K4)/(24×3600) q3——生活区生活用水量(L/S) P2——生活区居住人数(拟定500人); N2——生活区生活用水定额(20升/人.班) t——每天工作班数(班) k3——用水步均衡系数(2.00—2.50) 2) 工人生活用水系数确定 生活区生活用水定额其中包括:卫生设施用水定额为25升/人;食堂用水定额为15升/人;洗浴用水定额为30升/人(人数按照出勤人数的30%计算);洗衣用水定额为30升/人;因此: 3) 用水量计算 q3 =(ΣP2N3)K/(24×3600) =(500×25+500×15+500×30%×30+500×30)×2.00/(24×3600) =0.91L/S 5. 总用水量计算: 因为该区域工地面积小于5公顷(约1公顷),如果假设该工地同时发生火灾的次数为一次,则消防用水的定额为10—15L/S,取 q4= 10L/S (q4——消防用水施工定额) ∵ q1+ q2+q3=5.12+0.91=6.03L/S< q4= 10L/S ∴计算公式:Q= q4 Q= q4 =10L/S

计算施工现场用水量

本工程现场用水分为施工用水、施工机械用水、生活用水和消防用水三部分。 一、施工用水量 q1:以高峰期为最大日施工用水量,计算公式为: q1=K1∑Q1N1K2/8×3600 式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15 K2用水不均衡系数,取1.5 Q1以砂浆搅拌机8小时内的生产量(每台以30m3计)、瓦工班8小时内的砌筑量(每班以20m3砖砌体计)、混凝土养护8小时内用水(自然养护, 以100m3计)。 N1每立方米砂浆搅拌耗水量取400L/m3计,每立方米砖砌体耗水量以 100L/m3计,每立方米混凝土养护耗水量以200 L/m3计。 q1=1.15×(5×30×400+4×20×100+100×200)×1.5/8×3600=5.27L/S 二、施工机械用水量计算 q2 =K1Q2∑N2K3/8×3600 式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15 K3施工机械用水不均衡系数,取2.0 Q2以一台对焊机每天工作8小时计,一个木工房一个台班计,一台锅炉每天工作八小时计。N2每台对焊机耗水量300L/台.h,每个木工房耗水量20L/台班,每台锅炉耗水量1050L/t.h。q2=1.15×(300×8+20×1+1050×8)×1.5/8×3600 =0.65L 三、生活用水 q3:现场高峰人数以1500人计算,每人每天用水20L计算: q3=Q3N3K4/8×3600 =1500×20×1.5/8×3600=1.54L/S 四、消防用水量 q4:根据规定,现场面积在25公顷以内者同时发生火警2次,消防用水定额按10-15L/S 考虑。根据现场总占地面积,q4按10L/S考虑。 现场总用水量:根据规定,当q1+q2+ q3〈q4时,采用q4的原则,现场总用水 量为:q= q4=10L/S 供水管径,按下面公式计算: d=√4q/πV×1000=√4×10/3.14×2.0×1000=0.079m 计算结果,现场供水管径需不小于80mm方可满足现场施工需要。

高效节水灌溉项目资金管理办法 - 制度大全

高效节水灌溉项目资金管理办法-制度大全 高效节水灌溉项目资金管理办法之相关制度和职责,第一条为加强和规范我县高效节水灌溉项目资金管理,提高资金使用效益,根据《中央财政小型农田水利设施建设和国家水土保持重点建设工程补助专项资金管理办法》(财农[]335号)、《小型农田水利建... 第一条为加强和规范我县高效节水灌溉项目资金管理,提高资金使用效益,根据《中央财政小型农田水利设施建设和国家水土保持重点建设工程补助专项资金管理办法》(财农[]335号)、《小型农田水利建设资金绩效考评暂行办法》(财农[]457号)、《关于以民办公助方式推进财政支农项目建设的意见》(办发[]53号)和《县高效节水灌溉项目管理实施办法》,结合我县高效节水灌溉项目建设实际,特制定本办法。 第二条本办法所称高效节水灌溉项目资金,包括中央、省、市、县级财政安排用于高效节水灌溉项目建设的专项投入。 第三条高效节水灌溉项目资金遵循突出重点、民办公助、以奖代补、农民受益的使用原则。第四条本办法适用于我县高效节水灌溉项目资金。 第五条项目资金使用范围。中央、省级专项资金主要支持高效节水灌溉系统首部枢纽工程:干、支管道(管道、阀门、节头等材料物资)及设备购置、附属设施等;市、县财政资金、整合资金主要支持渠道、山坪塘、蓄水池、提灌站、滴灌设施补助等高效节水灌溉系统配套水利设施;农户自筹资金(含投工投劳)主要用于购置高效节水灌溉系统末梢滴灌带等农户田间设备设施,以及新建蓄水池、整治山坪塘和埋设干、支管道所需的土方开挖、回填等工程。 第六条高效节水灌溉项目财政资金补助环节和标准。 (一)中央、省级财政资金解决高效节水灌溉系统首部枢纽工程从取水口到农户田边的主管和支管、加减压设备、控制设备及配件等材料物资的统一采购和控制设备管理房等附属设施建设。材料物资由村民代表、乡(镇)代表、县技术部门现场代表依据设计方案并结合各片区实际需要进行统一发放。 (二)市、县财政资金对项目区内按设计方案实施的配套水利措施项目按以下标准实行定额补助。 1.沟渠新建补助标准:40000元/公里; 2.山坪塘整治或新建补助标准:50000元/口; 3.蓄水池新建补助标准: (1)容积100立方米以上不足200立方米的,每口补助18000元; (2)容积200立方米以上的,每口补助30000元; 4.田间节水灌溉用井新建补助标准:5000元/口; 5.田间节水灌溉提灌站改造补助标准:500元/千瓦。 第七条项目资金实行县级报账制、资金直拨制,专人管理,专帐核算,专款专用。报账票据和项目竣工验收资料必须经项目村理财小组、村质量监督小组、村民委员会、乡(镇)人民政府、县水务局、县财政局审核签章同意。 (一)对政府统一采购的材料物资款项,在项目竣工验收合格并完成移交手续后,供货方凭正规物资采购发票、物资领取单、项目竣工验收资料报账。 (二)对统规统建的项目,由项目建设单位持正规建安发票和项目竣工验收资料报帐。 (三)对农户自建或联户共建的项目,凭项目竣工验收资料及项目补助资金发放花名册及银行

用水量计算

一、用水量计算 1.现场施工用水量,按下式计算: 式中q 1——施工用水量(L/s ); K 1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q 1——年(季)度工程量或日工程量(以实物计量单位表示); N 1——施工用水定额; T 1——年(季)度有效作业日(d ); t ——每天工作班数(班); K 2——用水不均衡系数(现场施工用水取1.5)。 2.施工机械用水量,按下式计算: 式中q 2——机械用水量(L/s ); K 1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q 2——同一种机械台数(台); N 2——施工机械台班用水定额; K 3——施工机械用水不均衡系数(施工机械、运输机械取2.00,动力设备取1.05~1.10)。 3.施工现场生活用水量,按下式计算: 式中q 3——施工现场生活用水量(L/s ); P 1——施工现场高峰昼夜人数(人); N 3——施工现场生活用水定额(一般为20~60L/人·班,主要视当地气候而定); K 4——施工现场用水不均衡系数(施工现场生活用水取1.30~1.50); t ——每天工作班数(班)。 4.生活区生活用水量,按下式计算: 式中q 4——生活区生活用水量(L/s ); P 2——生活区居民人数(人); N 4——生活区昼夜全部生活用水定额,每一居民每昼夜为100~120L ; K 5——生活区用水不均衡系数(生活区生活用水取2.00~2.50); 5.消防用水量(q 5)。最小10 L/s ;施工现场在25ha 以内时,不大于15 L/s 。 6.总用水量(Q )计算: (1)当(q 1+q 2+q 3+q 4)≤q 5时,则Q= q 5+2 1(q 1+q 2+q 3+q 4) (2)当(q 1+q 2+q 3+q 4)>q 5时,则Q= q 1+q 2+q 3+q 4 (3)当工地面积小于5ha 而且q 1+q 2+q 3+q 4)<q 5时,则Q= q 5最后计算出的总用水量,还应

消防管道计算用水量

1、临时消防及生活给水设计 本生活区临时用水由厂区市政管网引入,管径为DN100,材质为镀锌钢管,该管接入生活区后加水表计量。 生活用水和消防用水按北京市临设管理规定,根据生活区3#及5#宿舍设消火栓接口,水管线沿食堂边设置。 施工临水总量计算 给水主干管管径计算 计算公式 D=√4Q/(πv.1000) 其中:D——水管管径(m) Q——耗水量(m/s) V——管网中水流速度(m/s) 消防主干管管径计算 D=√4Q/(πv.1000) =√4×20/(3.14×2.5×1000) =101mm 其中:根据消防用水定额:Q=20L/s 消防水管中水的流速经过查表:V=2.5m/s 根据北京市消防管理的有关规定,消防用管的主干管管径不得小于100mm,因此,消防供水主干管确定为100mm焊接钢管。 施工现场用水: 因为新生活区面积小于25公顷,如果假设两根消防立管同时发生火灾的次数为一次,则消防用水的定额为20L/S,取q4=10L/S(q4—一根消防立管用水施工定额) 计算公式: Q=2q4=20L/S 工人生活用水 计算公式 q 3=(ΣP 2 N 3 K 4 )/(24×3600) q 3 ——生活区生活用水量(L/S) P 2 ——生活区居住人数(拟定1536人); N 2 ——生活区生活用水定额(20升/人.班)t——每天工作班数(班) k3——用水步均衡系数(2.00—2.50) 工人生活用水系数确定

生活区生活用水定额其中包括:卫生设施用水定额为25升/人;食堂用水定额为15升/人;洗浴用水定额为30升/人(人数按照出勤人数的30%计算);洗衣用水定额为30升/人;因此: 用水量计算 q3=(ΣP2N3)K/(24×3600) =(1536×25+1536×15+1536×30%×30+1536×30)×2.00/(24×3600)=2。84L/S 总供水管计算: D=√4Q/(πv.1000) =√4×6.94/(3.14×1.5×1000) =76.8mm 折合DN80,材质为镀锌管。 2、临时排水设计 生活区的食堂临时排水,经过隔油池、沉淀池处理后排入市政管网,盥洗用水经过沉淀池处理后排入市政管网。生活区厕所的污水经过化粪池分解后定期由市政抽走。各分包单位安装各自生活区范围内的排水管道。 3、临时用水系统的维护与管理 生活区应注意保证消防管路畅通,消防设施完备且箱前道路畅通,无阻塞或堆放杂物。 生活区应及时清扫,保证干净、无积水。

消防水计算公式汇编

消防水专业计算公式汇编 第四章建筑消防(规范第2章) 一、消火栓系统: 1、系统水量和设置场所:见P515~P518 2、消火栓充实水柱: 1)、室外消火栓充实水柱不应小于10m,常压供水应考虑地面到着火点的标高;2)、室内消火栓充实水柱: ·消火栓的水枪充实水柱一般不应小于7m: ·超过100m的高层建筑、高架仓库、高层工业建筑内水枪充实水柱不应小于13m。 ·不超过100m的高层建筑、超过六层的民用建筑,超过四层的厂房、库房、人防工程、停车库、修车库的水枪充实水柱不应小于10m。 3)消火栓充实水柱计算: S k= (H1-H2)/sinα(m) 式中S k——水枪的充实水柱长度,m; H1——室内最高着火点离地面的高度,m; H2——水枪离着火层地面的高度,m;一般取1m; α----水枪上倾角,一般为450,最大不应超过600; 4)、消火栓设置间距; (1)室内消火栓保护半径计算: R=kL d+Ls 式中:R---消火栓保护半径,m; L d——水带的铺设长度; k----水枪弯曲折减系数,宜根据水带的弯曲量取80-90%水带总长 Ls----水枪的充实水柱长度在平面上的投影长度,当水枪倾角为450时,Ls=0.71 S k;(L= Hmcosα) 大空间消火栓设置间距S,应根据消火栓保护半径R和保护间距b,根据勾股定理求得: S=(R-b)1/2 式中S——消火栓间距,m; R——消火栓保护半径,m; b——消火栓最大保护宽度的1/2,m 5)、管网水力计算: (1)、消火栓栓口水压计算: 消火栓栓口最低水压: Hxh= Hq + hd + H k =A d L d q2xh+q2xh/B+H k 式中:Hxh—消火栓栓口最低水压, 0.01Mpa

耗水量计算

冷却塔耗水量计算论证 在湿式冷却塔中,热水将热量传给空气,由空气带走,散到大气中去。水向空气散热有三种形式:①接触散热;②蒸发散热;③辐射散热。冷却塔主要靠前两种散热,辐射散热量很小,在此忽略不计。 两种不同温度的物质接触,热量从温度高的一方传向温度低的一方,称为接触散热。冷却塔中,当低温度空气通过高温度水面时,水面会通过接触散热,把热量传给空气。 蒸发散热通过物质交换完成,即通过水分子不断扩散到空气中来完成。水分子有着不同的能量,平均能量由水温决定。在水表面附近,一部分动能大的水分子,克服邻近水分子的吸引力,逃出水面而成为水蒸气。由于能量大的水分子逃离,水面附近的水体能量变小,因此水温降低,这就是蒸发散热。 如下为水的冷却过程: 在冷却塔中水的冷却过程由水温、空气的干球温度θ、湿球温度τ决定。单位面积,单位时间的接触散热量为αq ,蒸发散热量为 βq 。可分为下图所示的四种传热情况。 (1)水温大于气温。两种热量都由水面散向空气, βα+=q q q ,水温降低, 水量产生蒸发损失。 (2) θ=t ,水温和气温相等。接触散热停止,蒸发散热照常进行,β=q q ,水温 降低,水量产生蒸发损失。本项目中冷却水要求出水温度31℃,而哈尔滨地区的干球温度达到或接近31℃的时候必然存在,该计算即按照该条件下进行。

(3) θ<<τt 。由于水温低于空气干球温度,从空气向水中产生接触传热;水面蒸发散热照常进行,0>-=αβq q q ,水温降低。 (4) θ<=τt 。同(3)的传热情况,但βα=q q ,所以0=q ,即水温不再降低,但 蒸发仍在发生。这是水冷却的极限情况,如果水温继续下降,将产生αq > βq 水 温又会升高,所以t =τ是水冷却的极限。 综上分析,按照第2种情况下计算耗水量进行论证 该项目设计条件为: 管程循环水体积流量: h m q v 32450=, 进水温度:℃8.37=in t ,出水温度要求℃31 out ≤t 环境干球温度℃31 =d t ,湿球温度℃24=w t ,相对湿度%60=d h 总热负荷h kcal kw t q C Q m P 1526600017750 ==?= 耗水量计算: 水的蒸发潜热为2260千焦/千克(0.628kWh/kg ),因在此计算条件下绝大多数 热量都需要由水的蒸发来带走,故需要的蒸发水量为: )/(28264628.017750h kg =。 以上数据就是当外界环境温度达到或接近冷却水温的条件下的耗水量,不管采用什么形式的自然散热(包括加翅片),都必须要达到该数据,因为在此条件下的接触散热已经停止,只能靠水的蒸发散热来带走热量。如果外界温度高于冷却水温度,则改数据还要增加,以弥补接触散热部分的反向传热(在该项目条件下哈尔滨地区一般不存在这种情况)。 以上是对蒸发水量的计算,还有如下部分水的损失也不可忽略: 1、即喷淋的漂水量,即有一部分细小的水滴会在没有蒸发的情况下被风机抽走,该部分水损失很难确定多少,由不同的填料和收水器性能来决定。虽然好多厂家宣称自己产品达到零漂水,但是这肯定不可能实现的。根据以往经验,

消防用水量实例计算

摘要:消防设计用水量包括流量和水量。 建筑中自动灭火系统的设计流量应按其中设计流量最大的一种系统确定,多种消防系统的设计总流量应按其中消防总流量最大的一个防护对象和防护区确定,一个防护区的总流量应为其中的消火栓、自动灭火、水幕系统流量之和。把出现在不同防护区的消火栓系统最大流量、自动灭火系统最大流量和水幕系统最大流量之和作为消防系统的设计总流量不符合每次只有1个失火点的消防基本设定。确定系统的设计水量,方法类似。 关键词:消防工程设计流量水量自动灭火系统建筑水消防系统建筑消防用水量包括流量和水量两个参数。用水流量决定消防水泵的流量和消防管径,用水水量决定消防水池的容积。流量和水量的合理确定一方面影响着消防系统的灭火性能或消防灭火的成败,另一方面还通过管径、水泵流量、水池容积等影响着消防丁程的投资规模。因此,消防流量和水量是消防灭火供水丁程中一组非常重要的数据。 1目前水量计算存在的问题根据国家规范,消防系统用水量按需要同时开启的灭火系统的用水量之和计算。然而,由于下列原因,需要同时开启的灭火系统越来越难以判断和把握,以至于判断结果及用水量的计算值往往因人而异,并且差别明显。 (1)建筑水消防灭火系统的种类越来越多,消火栓系统有室内、室外系统;自动灭火系统有:湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统、水喷雾系统、水幕系统、自动喷水一泡沫联用系统、消防水炮系统等;水幕系统有防火分区水幕、防火隔离单元水幕,且其中又分冷却水幕和隔断水幕。一个消防供水系统中,往往同时含有上述的多种系统。 (2)建筑的功能和构造越来越复杂,一个消防灭火系统所防护的建筑物特别是综合建筑一般由多种不同功能的建筑空间组成,有的是多栋建筑其功能互不相同,有的是一栋建筑含有多个功能区间。消防用水量随建筑功能而变化,同一灭火系统的用水量也会依功能区和建筑构造的变化而出现多个值。需要同时开启的系统种类或数量决定着用水量之和,哪些系统需要同时开启是设计中首先要解决的问题。但目前,需要同时开启的系统并没有可操作的判定标准,设计人员都根据自己的经验确定。由于火灾学专业水平和经验的差异,致使同时

用水量计算

用水量计算 3.6.1 居住小区的室外给水管道的设计流量应根据管段服务人数、用水定额及卫生器具设置标准等因素确定,并应符合下列规定: 1 服务人数小于等于表3.6.1中数值的室外给水管段,其住宅应按本规范第3.6.3、3.6.4条计算管段流量。居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施应按本规范第3.6.5条和第3.6.6条的规定计算节点流量; 表3.6.1 居住小区室外给水管道设计流量计算人数每户 Ng 345678910 qokh 350102009600890082007600———400910087008100760071006650——4508200790075007100665062505900—50074007200690066006250590056005350 55067006700640062005900560053505100 60061006100600058005550530050504850 65056005700560054005250500048004650 70052005300520051004950480046004450

注:1 当居住小区内含多种住宅类别及户内Ng不同时,可采用加权平均法计算; 2 表内数据可用内插法。 2 服务人数大于表3.6.1中数值的给水干管,住宅应按本规范第3.1.9条的规定计算最大时用水量为管段流量。居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施的生活给水设计流量,应按本规范第3.1.10条计算最大时用水量为节点流量; 3 居住小区内配套的文教、医疗保健、社区管理等设施,以及绿化和景观用水、道路及广场洒水、公共设施用水等,均以平均时用水量计算节点流量。 注:凡不属于小区配套的公共建筑均应另计。 3.6.1原规范2003版设计流量计算存在下列问题: a. 3000人以上支状管道计算无依据; b. 3000人以下环状管道计算无依据; c. 在3000人前提下按设计秒流量式(3.6.4)计算和按最大小时平均流量计算得到两种结果; d. 居住小区给水支管按最大小时平均秒流量计算偏小,与住宅按概率法计算设计秒流量不能銜接;

消防用水量的计算思路

消防用水量的计算思路,只需要三步 概述 一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成,并应符合下列规定: 1 应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定; 2 两座及以上建筑合用消防给水系统时,应按其中一座设计流量最大者确定; 3 当消防给水与生活、生产给水合用时,合用系统的给水设计流量应为消防给水设计流量与生活、生产用水最大小时流量之和。计算生活用水最大小时流量时,淋浴用水量宜按15%计,浇洒及洗刷等火灾时能停用的用水量可不计。 第一步:确定同一时间火灾起数 工厂、仓库、堆场、储罐区或民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火所需室外消防用水量确定。同一时间内的火灾起数应符合下列规定: 1、工厂、堆场和储罐区等,当占地面积小于等于100h㎡(1公顷),且附有居住区人数小于或等于万人时,同一时间内的火灾起数应按1起确定;当占地面积小于或等于100h㎡,且附有居住区人数大于万人时,同一时间内的火灾起数应按2起确定,居住区应计1起,工厂、堆场或储罐区应计1起; 2、工厂、堆场和储罐区等,当占地面积大于100h㎡,同一时间内的火灾起数应按2起确定,工厂、堆场和储罐区应按需水量最大的两座建筑(或堆场、储罐)各计1起; 3、仓库和民用建筑同一时间内的火灾起数应按1起确定。 第二步:确定火灾延续时间 《消规》3.6.2: 甲、乙、丙类厂房、仓库:3h。

丁、戊类厂房、仓库:2h。 住宅:2h。 各个建筑:高层建筑中的商业楼、展览楼、综合楼,建筑高度大于50m的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和高级宾馆等为3h,其他公共建筑为2h。 地下建筑、地铁车站及汽车库:2h。 人防工程:建筑面积不小于3000㎡的人防工程为2h,小于3000㎡的人防工程为1h。 《消规》3.6.4: 建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应小于防火分隔水幕或防护冷却火幕设置部位墙体的耐火极限。 《自动喷水灭火系统设计规范》 除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于1h确定。 第三步:计算一起火灾所需消防用水量 V=室外消火栓+室内消火栓+自动灭火系统(取一个最大值)+水幕或固定冷却分隔。 自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。 建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应小于防火分隔水幕或防护冷却火幕设置部位墙体的耐火极限。 注意事项: 1.宿舍、公寓等非住宅类居住建筑: 室外消火栓设计流量:应按规范表3.3.2中的公共建筑确定; 室内消火栓设计流量:当为多层建筑时,应按规范表3.5.2

工程运行管理制度

系统运行各项管理制度 岗位责任制 1、泵站操作人员必须努力学习,刻苦钻研,提高技术水平,掌握本辖区设备构造,性能和系统运行规律,保证安全运行。 2、泵站操作人员在工作期间精心操作,加强巡回检查,严格监督,正确使用,爱护设备。 3、泵站工作人员做好数据记录,准确,严格执行各项规程,不断总结经验,吸取教训。 4、泵站操作人员必须加强纪律性,在值班期间坚守工作岗位。 5、泵站操作人员必须服从工作安排,配合主管人员搞好各项工作。 6、当发生严重异常现象或出现事故时,必须查明具体情况,报告主管部门人员进行处理,防止事故扩大化。 设备管理制度

1、正确合理操作,使用设备,延长设 备使用寿命,提高设备利用率。 2、保持滴灌各项设备完整,附件齐全,安全防护装置齐全,管路、线路完整、无损。 3、每日坚持擦洗各项设备,无油腻、无灰尘运转。 4、按正常运转的要求,随时检查油位,及时注油,换油。 5、在机器未完成停止之前,不得违 章进行修理。 6、每小时对运行设备进行系统检查,及时发现安全隐患,及时予以处理。 7、在工作中积极钻研,查找设备缺陷,及时提出整改建议,适时进行技术改造。 泵房安全生产责任制 1、努力学习掌握安全生产技术与专业 知识,做到“三不伤害”即不伤害他人、不 伤害自己、不被他人伤害。 2、设备运转时,严禁离开工作岗位, 不得交给非工作人员看管和在工作期间做

到不与他人闲谈。 3、处理维修及排除故障时,必须先关闭总电源开关,并挂上严禁合闸标志。 4、在工作中如果发现线路,配电箱内起火,应首先关闭总电源,严禁用水灭火和私自采取违章行为处理故障。 5、泵房内使用的各种线路和设备必须完好无损,发现问题及时上报,泵房内积水过多时严禁坚持运转工作。 6、工作场地严禁把非工作人员带入泵房,同时要经常教育子女远离设备。 7、泵房内严禁堆放及存放私人物品,更不能利用泵房内的电使用家用电器,违反者将进行一定的经济处罚。 “六不忘”制度 1、不忘安全运行 2、不忘遵守各项规程制度 3、不忘工作责任 4、不忘巡回检查

锅炉房用水量计算

锅炉房用水量计算 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

声明:以下算法仅代表个人观点,参考书目有《工业锅炉房设计手册》、《烟气脱硫脱硝技术手册》等。有兴趣的坛友可以自己下载看看。 (1)锅炉房用水的组成 通常来说,锅炉房用水主要分为生产用水、生活用水及煤加湿水三类,其中生产用水以循环水为主,主要为锅炉热力网循环系统补水、引风机轴承冷却补水、脱硫除尘用水、离子交换器树脂再生用水、定期排污冷却用水和冲渣用水等。 (2)生产用水的核算 ①锅炉热力网循环系统补水 锅炉分为蒸汽锅炉和热水锅炉两种。 蒸汽锅炉的热力网补水很好理解。如:1t/h的蒸汽锅炉,就是1t/h的水产生 1t/h的蒸汽,所以用水量很容易计算。环评中,我认为可以忽略“锅炉排污量并扣除凝结水量”这部分水量,直接用产汽量来估算。 这里主要说一下热水锅炉的循环系统补水计算方法。 要知道补水量,先要知道循环用水的量。热水锅炉循环水量计算公式采用《工业锅炉房设计手册》中的经验公式 循环水量=1000×0.86kcal/MW×吸热量(MW)/一次网温度差(℃) 热水锅炉补水率较低,通常为1%~2%,主要为热力网损失。根据循环水量和补水率,可以核算出补水量。 ②引风机轴承冷却补水 引风机轴承在运转过程中会发热,因此需要冷却水进行冷却。在有循环水箱时,引风机轴承冷却补水量可按0.5m3/h箱核算。 如果是抛煤机炉,抛煤机及炉排轴的冷却补水量也可按每台锅炉0.5m3/h计算。 ③脱硫除尘用水

④离子交换器树脂再生用水 锅炉用水采用全自动软水器进行水质软化处理,交换器内的离子树脂大约一周再生一次,再生方式为采用8%~10%NaCl溶液进行正洗和反洗。 对于常用的固定床钠离子交换器,用水量包括配制盐溶液用水、反洗离子交换器用水(如有反洗水箱,可不折算)、正洗离子交换器用水,此部分用水量可以类比《工业锅炉房设计手册》中的表13-33。 对于阳离子交换树脂冲洗耗水量,按每立方米每次(1~1.5h)用水5~8m3估算。 ⑤排污冷却用水

施工用水量计算方法

施工用水量计算方法 一、施工用水设计 根据本工程量、所需劳动人数、施工机械及招标文件等情况,对施工用水作如下设计:1、施工用水量计算 (1)施工用水 按每小时浇筑30m3砼计 其中:q1——施工用水量 Q1——每小时浇筑砼量 N1——施工用水额 K1——未预计的施工用水系数 K2——用水不均衡系数 (2)机械用水 q2=K1 =0.04L/S 其中:q2——机械用水量 Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300 K1——用水修正系数K1=1.1 K3——施工机械不均衡系数K3=2.0 (3)现场生活用水 q3= =0.8L/S 其中:q1——施工现场生活用水量 P1——施工现场高峰昼夜人数300人 N3——施工现场生活用水定额N3=60 K4——施工现场用水不均衡系数 K2——用水不均衡系数 b——每天工作班数 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量 Q=q1+q2+q3=24.9+0.04+0.8=25.74L/S>Q消,故Q总取25.74L/S (6)水源管径计算 D= =0.11 其中:d——配水管直径 Q总——总用水量 V——管内水流速度 2、现场临时给水管布置

从业主提供的水源中,接出一根DN100的水管作为施工现场临时供水主管,即可满足现场的施工及生活和消防用水。楼层给水从结构柱边往上设DN50水管,每层再接出DN25分水管。其余支管均为DN25。 现场临时消防栓设3个,具体位置详附后施工给、排水平面图布置图。 二、现场排污管布置设计 楼上的施工废水用Φ100PVC管从管道井内或从楼梯间有组织地排入地面水沟内,并每隔两层设一根与楼层上临时厕所等污水点相连的污水支管,所有施工废水都经两级沉淀后,才能经排水沟,排至场外的污水井内,地下水和雨水有组织的排入城市雨水井内。

滴灌工程施工管理总结报告

农二师31团2011年农业综合开发项目 4连4500亩棉花滴灌工程 施工管理总结报告 施工单位:新疆环宇建设工程集团有限责任公司项目经理:许斌 编制日期:2011年6月10日

一、工程概况 1.1工程地理位置 本工程位农二师塔里木垦区31团,团部距尉犁县88公里,距库尔勒市约140公里,国道218线是工程区主要对外交通路线。31团团部地理坐标东经86°56′58〞,北纬40°53′03″。位于新疆天山南麓塔里木盆地东北边缘,巴音郭楞蒙古自治州尉犁县境内,西南临塔克拉马干沙漠,东北临库鲁克塔格沙漠,国道218线由团场内穿过,交通十分便利。 1.2工程建设内容及结构 工程主要建设内容为4连4500亩棉花滴灌的泵房土建,田间管网的安装及土建工程。 本工程为滴灌技术于覆膜植棉技术相结合,加压的水流经过滤设施滤清后,进入输水干管、支管、毛管由毛管上的灌水器滴入棉花的根层土壤,供棉花根系吸收。 滴灌工程棉花种植模式均为:10+66,采用一次性滴灌带,型号为300*3.2L/h,按一带4行布置,滴灌带铺设在膜下66cm的宽行内,滴灌带间距为152cm,每亩铺设长度为440米。系统首部均设过滤、加压、施肥闸阀等设备,自动控制,流量于系统流量配套,施肥采用压差式施肥罐。过滤器采用两级过滤,离心+网式过滤器(80目/cm3)。 系统干管、支管均采用UPVC管,最大规格为D315,压力等级为0.4MPa,埋深为自然地面以下1.2米,分干管首端设置闸阀井,末端伸出条田后设置渗水井,在干管三通、弯头处及蝶阀下均设镇墩,支管采用PE管,压力等级为0.25Mpa。系统采用轮灌制度, 每个轮灌组一次灌水量为12方/亩,一次灌水时间为3小时,灌水周期为3天本工程业主为农二师31团;设计单位为农二师设计院有限责任公司;由巴州科新 工程监理有限公司监理,新疆环宇建设集团有限责任公司负责工程的全部施工。 1.3工程招、投标情况 2011年3月24日,农二师31团发布招标公告,对农二师31团2011年农业综合开发项目公开招标,2011年4月2日,农二师31团组织投标人查勘现场并召开标前答疑会,于2011年4月7日10时30分在农二师博斯腾宾馆A座12楼会议室公开开标,2011年月日,我公司收到招标人下发的中标通知书,农二师31团2011年农业综合开发项目由我单位中标,中标价为万元,2011年月日,我公司于业主签订合同。 1.1.3、工程工期及实际完成时间 本工程计划于2011年4月22日开工,要求完工日期为2011年5月25日。实际开工日期为2011年4月22日,主体工程于2011年5月20日完工,其他后续收尾工程于2011年5月25日全部完工,施工期间未发生任何质量及人员伤亡事故

最新整理消防用水及灭火剂的用量 —— 工厂消防用水量.docx

最新整理消防用水及灭火剂的用量——工厂消防用水量 工厂消防用水量: 工厂消防用水量应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量乘积来确定。 同一时间的火灾次数化学工厂的火灾次数与基地的占地面积和工厂附属居住区的人口数有关。一般应满足表13—19的要求。 表13-19 工厂在同一时间内的火灾次数 名称 基地面积 公顷 附有居住区人口数,万人 同一时间内的火灾次数 备注 工厂 ≤100 ≤1.5 1 按工厂消防用水量最大处计算 >1.5 2 工厂和居住区各考虑—次

>100 不限 2 一次按工厂消防用水量最大处计算;另一次按工厂辅助生产设施或居住区的消防用水量较大处计算 注,大型工厂的各分厂、罐区、居住区等,如有单独的消防给水系统时应分别计算。 一次灭火用水量化工厂的一次灭火用水量应根据生产装置区、辅助设施区的火灾危险性、规模、占地面积、生产工艺成熟性以及采用的防火设施情况综合考虑,全面平衡确定。 1.居住区室外消防用水量的计算 按表13—20的要求。 2.建筑物室外消防用水量的计算 按表13—21的要求。 3.贮罐区消防用水量的计算 贮罐区消防用水应为扑救贮罐区最大火灾时配制泡沫用水量与贮罐消防冷却用水量的总和。 表13—20居住区室外消防用水量 人数,万人 同一时间内的火灾次数 一次灭火用水量,升/秒 全部为一、二层的建筑物 一、二层和二层以上的建筑物或全部为二层以上的建筑物 <1.0

1.0~ 2.5 2.5~5.0 5.0~10 10~20 20~30 30~40 40~50 1 1 2 3 2 2 2 3 10 10 20 25 10 15 25 35 40 55 70 80 表13—21建筑物的室外消防用水量

用水量计算方法

1 服务人数小于等于表3.6.1中数值的室外给水管段,其住宅应按本规范第、条计算管段流量。居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施应按本规范第条和第条的规定计算节点流量; 表3.6.1 居住小区室外给水管道设计流量计算人数 注:1 当居住小区内含多种住宅类别及户内Ng不同时,可采用加权平均法计算; 2 表内数据可用内插法。 2 服务人数大于表3.6.1中数值的给水干管,住宅应按本规范第条的规定计算最大时用水量为管段流量。居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施的生活给水设计流量,应按本规范第条计算最大时用水量为节点流量; 3 居住小区内配套的文教、医疗保健、社区管理等设施,以及绿化和景观用水、道路及广场洒水、公共设施用水等,均以平均时用水量计算节点流量。 注:凡不属于小区配套的公共建筑均应另计。

3.6.1A 公共建筑区的给水管道应按本规范第条计算管段流量和按第条计算管段节点流量。 3.6.1B 小区的给水引入管的设计流量,应符合下列要求: 1 小区给水引入管的设计流量应按本规范第3.6.1、3.6.1A条的规定计算,并应考虑未预计水量和管网漏失量; 2 不少于两条引入管的小区室外环状给水管网,当其中一条发生故障时,其余的引入管应能保证不小于70%的流量; 3 当小区室外给水管网为支状布置时,小区引入管的管径不应小于室外给水干管的管径; 4 小区环状管道宜管径相同。

3.6.3 建筑物的给水引入管的设计流量,应符合下列要求: 1 当建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水时,应取建筑物内的生活用水设计秒流量; 2 当建筑物内的生活用水全部自行加压供给时,引入管的设计流量应为贮水调节池的设计补水量。设计补水量不宜大于建筑物最高日最大时用水量,且不得小于建筑物最高日平均时用水量; 3 当建筑物内的生活用水既有室外管网直接供水、又有自行加压供水时,应按本条第1、2款计算设计流量后,将两者叠加作为引入管的设计流量。 3.6.4 住宅建筑的生活给水管道的设计秒流量,应按下列步骤和方法计算: (3.6.4-1) 1 根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用时数及小时变化系数, 可按式(3.6.4-1)计算出最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率: 式中: uo——生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%);qo——最高用水日的用水定额,按本规范表3.1.9取用;

喷淋和消火栓水量计算

位消防水箱的消防储水量 (2011-03-02 14:18:01) 转载 标签: 分类:设计规范 设计 措施 杂谈 规范依据: 1、《建规》GB50016-2006第8.4.4条:设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:“消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3时,仍可采用18m3。” 2、《高规》GB50045-95第7.4.7.1条:“高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。”计算举例: 【例】: 1、按一次、一点火灾消火栓用水量计算: L1=t·n1·l1=10×60×3×5=9000L=9T L1: 一次、一点火灾消火栓总用水量(l) t: 火灾初期供水时间。按10分钟计算。 n1:水枪支数,按2~3支水枪同时出水计算,取n=3 l1:每支水枪出水量。19mm的出水量为4·6~5·7L/s,取其平均值5L/s 。 2、按一次、一点火灾自动喷水灭火系统初期用水量计算: L2=t·n2·l=10×60×3×1.3=2340L=2.34T L2: 一次、一点火灾自动喷水灭火总用水量(l) t: 火灾初期供水时间。按10分钟计算。 n2:喷头支数,通常按3支相继出水计算,取n=3

3、按一次、一点火灾消火栓与自动喷水灭火系统用水量之和计算: L= L1+L2=9 + 2.34 = 11.34(T) < 18 T 高层建筑屋顶水箱储水量的实际工程计算过程中一般都不会超过18m3。这是因为,无论是低层建筑还是高层建筑,其储水量都是按一次、一点的火灾机率计算的,并且是按火灾初期用水量考虑(建议按10min用水量计算)。尤其是高层建筑是以自救为主,出水30s之后水泵应能自动启动。 高位消防水箱的储水量,通过计算小于18m3时,应选用18m3;而当计算的储水量大于18 m3时,应选用计算数值。”也是符合规范条文精神的。【自王渭云高规宣讲材料】 ,《高规》“7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。”