文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电施工方案

临时用电施工方案

临时用电施工方案
临时用电施工方案

编制单位:投资集团股份有限公司

编制人:

编制日期:

工程概况:

本工程项目为四川光华学院培训学院3#、4#教学楼,经济学院1#、2#教学楼,实验楼和信息中心项目工程,由四川宜宾成中投资集团股份有限公司总承包施工。本工程位于大英县文化产业园范围内。培训学院3#教学楼总建筑面积为11505.72 m2,4#教学楼总建筑面积为17332.27 m2,教学楼为地上5层,建筑物总高度约23.10m,属于多层公共建筑。经济学院1#教学楼总建筑面积为17830.36 m2,2#教学楼总建筑面积为8537.85 m2,教学楼为地上5层,建筑物总高度约23.10m,属于多层公共建筑。试验楼总建筑面积为10952.58 m2,实验楼为地上6层,建筑物总高度约26.60m,属于多层公共建筑。信息中心总建筑面积为15966.66 m2,信息中心为地上6层,建筑物总高度约26.60m,属于多层公共建筑。工程总建筑面积约83353.05m2.大英县文化产业园为较成熟的城市中心教育区与大英县城市新区的结合点,是城市新一轮的教育起点,是未来文化产业园的中心地带,地理位置优越。随着城市新区开发力度的加大,将对该区域的经济及社会产生明显的带动提升作用。

本工程结构抗震等级为三级,抗震设防烈度为6度,抗震设防类别为乙类,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级,耐火等级为一级,设计使用年限为50年。屋面防水等级为Ⅱ级,采用SBS防水卷材。基础采用人工挖孔桩,上部结构采用全现浇钢筋混凝土框架结构。填充墙砌体采用页岩多孔砖,页岩空心砖 M5水泥砂浆砌筑,钢筋采用HPB300(Ⅰ级)钢筋、HRB335(Ⅱ级)钢筋,HRB400(Ⅲ级)钢筋。

计算依据及原则:

(1)严格按照现行国家标准规范并依据中国建筑工业出版社出版的《低压配电设计规范》GB50054-95、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 、《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005等的规定,做到统一标准、规范编制。

(2)遵循总施工组织设计文件、规范的原则,在编制项目施工方案中,严格按施工现场的实际要求,执行现行的规范及验收标准,优化施工方案,正确组织施工,确保临时用电安全。

一、施工条件

施工现场用电量统计表

说明:上表中包括整个项目用电量

二、设计内容和步骤

1、现场勘探及初步设计:

(1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。

(2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。

(3)根据施工现场用电设备布置情况,采用导线及电缆穿碳素波纹管、PVC管埋地

敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。

(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。

2、确定用电负荷:(按一栋楼计算)

(1)照明镝灯(4台)

K x = 1.2,Cosφ= 0.6,tgφ= 1.33

P js = K x×P e = 1.2×1.2*4 =5.76kW

Q js = P js×tgφ= 5.76×1.33 = 7.66kvar

(2)潜污泵(2台)

K x = 0.75,Cosφ= 0.85,tgφ= 0.75

P js = K x×P e =0.75×5.5*2=8.25kW

Q js = P js×tgφ= 8.25×0.75 = 6.19kvar

(3)塔吊(1台)

K x = 0.75,Cosφ= 0.65,tgφ= 1.17

P js = K x×P e = 0.75×30 = 22.5kW

Q js = P js×tgφ=22.5×1.17 =26.33kvar

(4)砂浆搅拌机(1台)

K x = 0.5,Cosφ= 0.55,tgφ= 1.52

P js = K x×P e = 0.5×4.4 = 2.2kW

Q js = P js×tgφ= 2.2×1.52 = 3.34kvar

(5)加压泵(1组)

K x = 0.7,Cosφ= 0.7,tgφ= 0.9

P js = K x×P e = 0.7×11*2 = 15.4kW

Q js = P js×tgφ=15.4×0.9 =13.86kvar

(6)竖焊机(1台)