通信系统安全标准化要求

(三)、调度信息化

1、通信装备

装备调度通信系统,与主要硐室、生产场所(露天矿为无线通信系统)、应急救援单位、医院(井口保健站、急救站)、应急物资仓库及上级部门实现有线直拨

有线调度通信系统有选呼、急呼、全呼、强插、强拆、录音等功能。调度工作台电话录音保存时间不少于3个月

按《煤矿安全规程》规定装备与重要工作场所直通的有线调度电话

井下安装有线直通电话的地点:

1、矿井地面变电所

2、地面主要通风机房

3、主、副井提升机房

4、压风机房

5、井下主要水泵房

6、井下中央变电所

7、井底车场

8、运输调度室

9、采区变电所

10、上下山绞车房、

11、上下山水泵房

12、带式输送机集中控制硐室等主要机电设备硐室

13、采煤工作面

14、掘进工作面

15、突出煤层采掘工作面附近

16、爆破时撤离人员集中地点

17、突出矿井井下爆破起爆点

18、采区和水平最高点

19、避难硐室

20、瓦斯抽采泵房

21、爆炸物品库等

此项中注意:直拔和直通含义不同

1、直拔:直接拔对方号码,通后即可通话。

2、直通:井下人员拿起听筒后,不需要人工拔号,稍后即可与调度台通话。(煤矿井下电话,是否有热键?或按一键直通调度台电话)。

3、原则上,矿领导及调度值班领导办公室必须安装调度电话。

4、调度台安装的调度电话以外的电话都必须能录音,且录音保存时间不少于3个月。

5、调度员打出的电话都必须用能录音的电话打出。

6、有线电话是必须有的设备,无线和语音广播只是备用设备。

调度各系统的后备电源应及时进行检修保养,并定时进行放电试验放电时间不少2小时。有线调度通信系统的调度电话至调度交换机(含安全栅)必须采用矿用通信电缆直接连接,严禁利用大地作回路。严禁调度电话由井下就地供电,或者经有源中继器接调度交换机。调度电话至调度交换机的无中继器通信距离应当不小于10km。

矿用有线调度通信电缆必须专用。严禁安全监控系统与图像监视系统共用同一芯光纤。

安全监控和人员位置监测系统显示和控制终端、有线调度通信系统调度台必须设置在矿调度室,全面反映监控信息。矿调度室必须24h有监控人员值班。

目前,义煤集团公司部分矿井的调度电话没有设置为直通电话。若达到《煤矿安全规程》规定要求,在调度交换机具有直通功能的情况下有二种方法:一是井下通讯电缆对数的不受限制时可再安装一部直通电话(须在调度交换机控制软件中设置)。二是若受到井下通讯电缆对数的限制时,可以用一种变通的方法来解决:当井下电话听筒摘机后只要3秒内开始拔号,调度交换机把电话接到所拔号码对应电话机;超过3秒未拔号码时,调度交换机将电话接到调度台上,实现直通。

6、调度电话功能要完善正常,调度台拨入及拨出的电话都能录音,且录音保存不少于3个月,井下21个重要地点必须有直通电话,矿领导及调度值班必须有直通电话(人员集中的采掘工作面附近必有直通电话和语音广播终端)。

7、要收集调度装备、设备的技术资料,说明书、技术参数及合格证,并建立设备管理台账等