默纳克3000和3000+常见问题

以下故障收集是在实际使用过程中碰到问题的积累,问题的答案可能没有能够包含导致问题的所有原因,如果遇到下列问题的原因而没有被列出来,请与我们联系,及时添加更新。1.问:为什么上电后主控板一直显示888?

答:上电后主控板一直显示888 是因为程序初始化不成功导致。

1.断电,待放电完全后重新上电;

2. 检查主控板J9 J10 是否同时有跳线;

2.问:为什么外招板连接好后还是不显示?

答:因为外招通讯错误所导致。检查参数 F5-33,F5-33 bit0=1;3.问:为什么检修运行时外招板还是只显示楼层而不显示检修标志及方向箭头?

答:因为外招通讯错误所导致。 1.检查参数 F5-33,F5-33 bit0=1; 2.检查参数 F5-33,F5-33 bit3=0;

4.问:为什么从检修切换到正常,电梯不返平层立刻开门?答:门区信号异常。1.检查当电梯在非门区时,门区信号是否已经有效;2.当没有使用门区信号感应器时,是否已经设置了门区检测;如设置,请取消,设置F5-02=00。

5.问:为什么自动救援投入后不返平层而直接开门?

答:因为门区信号错误。1.检查当电梯在非门区时,门区信号是否已经有效;2.当没有使用门区信号感应器时,是否已经设置了门区检测;如设置,请取消,设置F5-02=00。

6.问:为什么消防返基后不开门?

答:开门到位信号错误。通过F5-35 监控开门到位信号工作是否正常,1:C 在开门到位后亮。 1.如果信号不正常,请检查开门到位参数设置 F5-25。(除使用TD3200 门机控制器 FAQ 4 外,使用其他型号门机控制器时,F5-25 都应该设置为64)。 2.开门到位接线是否已经接到门机。3.开门到位后门机是否可以输出开门到位信号。(可以通过门机控制器监控其信号,或者使用工具测量)。

7.问:为什么电梯在没有任何指令的情况下不停地每层跑?答:答案同上。

8.问:为什么井道自学习后,系统从检修退出到正常后直接运行到基站?且外招灭。

答:可以通过F5-35 监控消防信号或者锁梯信号,有进入消防或者锁梯的可能。

9.问:为什么抱闸回路的整流桥容易损坏?

答:由于抱闸释放时反向冲击,导致整流桥损坏。可以在抱闸线圈上加装吸收装置:详细接法及规格:

10.问:为什么电梯运行过程严重抖动?

答:1. 检查机械安装是否有问题,如导靴是否太紧;

2. 如果是同步电机,尝试修改参数F2-06 和F2-07(增大F2-06,减小F2-07);

3. 重新进行电机自学习。

11. 问: 为什么平层精度不好?

答:1. 检查平层插板安装位置;

2. 参照手册参数说明部分F4-00。

12. 问: 为什么平层时好时不好,忽上忽下?

答:在保证平层感应器安装位置正确的情况下:

1.重新进行电机自学习;

2.如果是同步电机,更换编码器,重新进行电机自学习;

3.如果是异步电机,可以尝试减小空载电流 F1-10 的值到80%。13. 问:电梯在端站时无论正常还是检修都无法运行,抱闸可以打开,几秒后报编码器故障或过流等故障?

答:1. 排除机械故障; 2. 重新进行电机自学习,有必要时进行无负载电机自学习。

14. 问:电机带负载自学习不成功?

答:拿掉电机上的负载,重新进行电机自学习。

15. 问:按检修上行,电梯上行;按检修下行,电梯上行,怎么样解决?

答:请参考调试手册参数解释部分F2-10。

16. 问:通过参数F4-03 监控编码器脉冲,电梯上行时,脉冲减小,而电梯下行时脉冲却增大,怎么样解决?

答:请参考调试手册参数解释部分F2-10。

17.问:电梯运行到端站时突然减速,然后以返平层速度运行到门区。

答:检查端站的1 级强迫减速开关。当电梯运行到1 级强迫后,开关应该保持断开的状态,如果因为开关没有被压到位而出现再次闭合,

电梯会突然减速。

18. 问:模拟量称重传感器安装后,但F8-05 没有数值。

答:1.检查接线是否正确(24V-Ai-M,红-褐-黑);2.检查称重传感器到磁钢片的距离,空载时应该在25~35mm; 3.尝试用磁钢片的另外一面对准传感器。

19. 问:同步机使用SinCos 编码器启动存在倒溜或者启动太猛。答:1.检查参数设置,F8-01=2,F3-19=0.6; 2.根据手册,调整F8-02,F8-03。

20.问:异步机电梯高速时震荡,减速时震荡大,报E06 故障,且平层不好。

答:设定异步机空载电流设置为40%的额定电流解决。

21. 问:轿厢上偶尔会有静电。

答:1.请检查轿厢上带电器件接地线是否接好,如:门机,轿厢照明,风扇等等; 2.请检查轿顶接线箱到控制柜的接地线是否接好(随行电缆)。

22.问:上电后显示E35 故障。

答:当系统没有层高数据时,上电后显示E35。井道自学习后,E35 将自动消失。

23.问:电梯关门启动运行时或者运行过程中突然开门。

答:可以尝试断开门机控制器电源,判断问题是由机械原因引起还是电气原因引起。 1.如果断开门机控制器电源后还是发生,可以确认机械原因引起,排除机械问题; 2.如果断开门机控制器电源后不

再发生,可以确认是由电气原因导致。请尝试将照明回路主开关24. 问:过电流故障 E02,E03,E04.

答:当变频器识别到的电流大于过流点时报过流故障。

1.检查变频器输出侧,运行接触器是否正常;

2.检查动力线是有表层破损,是否有对地短路的可能性,连线是否牢靠;

3.检查电机侧接线端是否有铜丝搭地; FAQ 6

4.检查电机内部是否短路或搭地;

5.检查封星接触器是否造成变频器输出短路;

6.检查电机参数是否与铭牌相符;

7.重新进行电机参数自学习;

8.检查抱闸在报故障前是否已持续打开,是否完全打开;

9.检查是否有机械上的卡死;

10.检查平衡系数是否正确;

11.检查编码器相关接线是否正确可靠。异步电机可尝试开环运行,比较电流,以判断编码器是否工作正常;

12.检查编码器每转脉冲数设定是否正确;

13.检查编码器走线是否独立穿管,走线距离是否过长;屏蔽层是否单端接地;

14.检查编码器安装是否可靠,旋转轴是否与电机轴连接牢靠,高速运行中是否平稳;

15.检查在非UPS 运行的状态下,是否UPS 反馈是否有效了;

(E02) 16.检查加、减速度是否过大;(E02、E03)

25.问:过电压故障 E05,E06,E07。

答:380V 变频器直流母线电压大于800V 时报过压故障;220V 变频器直流母线电压大于400V 时报过压故障。

1.检查输入电压;观察母线电压是否正常,运行中是否上升太快;2.检查平衡系数,电机两侧重量是否相差过大;

3.检查制动电阻接线是否有破损,是否有搭地现象,接线是否牢靠;4.测量制动电阻阻值是否与制动电阻铭牌相符;

5.如果使用能量回馈装置,检查能量回馈装置是否使用正确。26. 问:编码器信号校验异常E17。

答:E17 是在使用Sincos 编码器的情况下,ABCD 相校验故障。请检查:

1. 检查编码器是否正常;

2. 检查编码器接线是否可靠正常;

3. 检查 PG 卡连线是否正确;

4. 控制柜和主机接地是否良好。

27. 问:电机自学习故障E19.

答:1.检查电机参数输入是否正确;

2.检查电机引线;

3.检查旋转编码器接线,确认每转脉冲数设置正确;

4.当进行无负载自学习时,检查抱闸是否打开;

5.同步机进行带负载自学习时,请确保在电机自学习结束后再松开

检修运行按钮;

6.同步机带负载自学习不成功时,请尝试经行无负载自学习。28.问:编码器故障 E20、E38

答:1.同步机F1-00 是否设定正确;

2.检查F0-00 设置是否为闭环控制;

3.检查编码器接线;

4.检查是否有编码器脉冲输入(通过F4-03 监控); FAQ 7

5.编码器脉冲方向错误(通过F4-03 监控,上行时F4-03 增大,下行时减小);

6.检查运行中是否有机械上的卡死;

7.检查运行中抱闸是否已打开;

8. 同步机情况下,检查编码器角度是否正确,尝试重新经行电机自学习。

29.问:平层信号异常E22.

答:平层、门区信号粘连或者断开1.检查上下平层、门区参数设置是否与实际感应器使用相一致;2.检查平层感应器安装及平层插板是否到位,平层插板在水平方向需要达到或越过平层感应器上的红色标志。

30.问:电梯位置异常故障E30.

答:1.电梯运行过程中编码器反馈的位置异常,请检查编码器回路;

2.电梯运行过程中,平层信号出现粘连情况;

3.电梯运行过程中出现较大的钢丝绳打滑导致电梯位置异常;4.电梯自动运行过程中,超过F9-02 所设定的时间范围仍未收到平层感应器信号。

31.问:电梯速度异常故障E33.

答:电梯自动运行时的实际速度超过最大运行速度的 1.15 倍,低速检修运行的速度超过设定速度的1.2 倍,或者自动运行过程中检修信号动作都会产生E33 故障。 1.检查电机参数设置是否正确;2.检查编码器回路,包括电缆连接,是否受干扰等;3.检查编码器角度F1-06 及F1-08 是否正确,检查编码器电缆连接,可以尝试重新进行电机自学习。4.电梯一启动即报E33 故障,

32.问:电梯井道自学习故障E35.

答:运行接触器未吸合即报35 号故障检查: 1.下一极强迫减速是否有效; 2.当前楼层F4-01 是否为1;3.检修开关是否能在检修状态并能够检修运行; 4.F0-00 是否为1;运行接触器刚吸合即报 35 故障:检查检修开关是否在检修状态,如果不是检修状态立刻报 35 故障;遇到第一个平层位置时报 35 故障:1.F4-03 上行时是否增加,下行减小,如果不是,请参考F2-10 修改; 2.平层感应器信号有闪动,请检查插板是否安装到位;运行过程中报 35 故障:1.检查运行是否超时,运行时间超过时间保护F9-02,仍没有收到平层信号,一到时间立刻报故障;2.学到的楼层距离小于50cm 立刻报故障。此种情况,请检查这一层的插板安装,或者检查感应器;3.最大楼层F6-00 设定太小,与实际不符; FAQ 8 运行

到顶层:1.上一级强迫减速有效且到门区时判断,所学习到的楼层数与F6-00、F6-01 所设定楼层数是否相等;2.检查是否有平层插板没有安装到位导致检测到的插板数量与F6-00、F6-01 所设置的不吻合;3.学出来的提升高度总高小于50cm 时报此故障;上电时候报故障:上点检测插板长度为 0 则报此故障;

33.问:运行接触器反馈故障E36.

答:运行接触器和电机热敏保护采用常闭串联后输入到X6 点。1.运行前热敏保护开关断开后报 E36 故障,检查是否是热敏保护动作;2.运行前运行接触器反馈点应保持闭合;运行时,运行接触器反馈触点断开,X6 点有效。

34.问:抱闸反馈异常故障E37.

答:抱闸输出与反馈信号不一致时报E37 故障。抱闸接触器反馈常闭点串联后出入到 X7。1.检查抱闸线圈及反馈触点是否正常; 2.检查抱闸线圈控制电路电源是否正常; 3.检查 X7 点参数(F5-07)设置是否正确; 4.检查抱闸接触器及其反馈触点动作是否正常。35. 问:为什么总报 E53 故障

答:1,检测到开门到位后,门锁输入点还是通。门锁可能被短接2,检查FE-33=34 开门到位信号已经有效了,但还会照样输出开门信号的。 A, 开门到位接线有问题B, 测试把设置 FE-33=32 看是否能正常开门。如果不开门接线有问题,或者F5-25 设置也有问题。C, 补充说明:因为设置了FE-33=34 后,开门到位保持,如果设置F5-25 开门到位有问题也照样开门。D, 电梯一启动就报E53 ,说明开门到

位接线和F5-25 菜单设定不一致,认为检测到限位已经有效,门锁通(认为被短接)。

36. 问为什么一上电后一运行就报E17 故障或有飞车现象

答:电梯可以正常运行,但下电后再次上电运行就报E17 故障。原因是编码器角度上电后校验不通过。上电后,系统从F1-07 中读取编码器角度数据(就是下电时存储的FA-03 数据),同时通过C、D 的电压情况读取当前编码器的角度数据;如果两者相差不大,则使用F1-07 的数据,如果相差超过30 度,则系统选择通过CD 电压判断出的角度,如果校验过程中受干扰或线缆问题,系统报E17 以及飞车情况,都是系统内部的编码器角度与实际角度偏差太大造成的。

默纳克3000New故障代码与详细与解决方案

默纳克3000New故障代码及详细解决方案默纳克3000New故障代码及详细解决方案 故障代码E01: 故障名称:逆变单元保护 故障原因: 1.主回路输出接地或短路; 2.曳引机连线过长; 3.工作环境过热; 4.控制器内部连线松动; 故障解决方案: 1.排除接线等外部问题; 2.加电抗器或输出滤波器; 3.检查风道与风扇是否正常; 4.请与代理商或厂家联系; 故障代码E02: 故障名称:加速过电流 故障原因: 1. 主回路输出接地或短路; 2. 电机是否进行了参数调谐;

3. 负载太大; 4. 编码器信号不正确; 5. UPS 运行反馈信号是否正常。 故障代码:Err03 故障名称:减速过电流 故障原因: 1. 主回路输出接地或短路; 2. 电机是否进行了参数调谐; 3. 负载太大; 4. 减速曲线太陡; 5. 编码器信号不正确。 故障代码:Err04 故障名称:恒速过电流 故障原因: 1. 主回路输出接地或短路; 2. 电机是否进行了参数调谐; 3. 负载太大; 4. 旋转编码器干扰大。 故障解决方案:(Err02、Err03、Err04) 检查控制器输出侧,运行接触器是否正常;

检查动力线是否有表层破损,是否有对地短路的可能性。连线是否牢靠; 检查电机侧接线端是否有铜丝搭地;检查电机内部是否短路或搭地; 检查封星接触器是否造成控制器输出短路; 检查电机参数是否与铭牌相符; 重新进行电机参数自学习; 检查抱闸报故障前是否持续张开;检查是否有机械上的卡死; 检查平衡系数是否正确; 检查编码器相关接线是否正确可靠。 异步电机可尝试开环运行,比较电流,以判断编码器是否工作正常; 检查编码器每转脉冲数设定是否正确;检查编码器信号是否受干扰; 检查编码器走线是否独立穿管,走线距离是否过长;屏蔽层是否单端接地; 检查编码器安装是否可靠,旋转轴是否与电机轴连接牢靠,高速运行中是否平稳; 检查在非UPS运行的状态下,是否UPS反馈是否有效了;(Err02) 检查加、减速度是否过大。

信息系统常见问题解决方案

管理信息系统 常见问题解决方案 1.保存时【解析XML数据失败】 2.点运行时提示【格式错误】 3.与【服务器连接失败】 4. .netframework 2.0安装时【版本冲突】问题. 5.登陆不上.提示返回的【数据集为空】 6.点运行时显示【无法启动应用程序,请与应用程序提供商】问题1.解析XML数据失败问题:

如果出现上图提示,大多都是输入数字的时候用的是全角。 解决方法:使输入法在半角状态重新输入即可。 全角与半角切换方法如图。 https://www.wendangku.net/doc/c01639891.html, framework 问题。 这个是系统自动将.net framework 2.0 自动升级到3.0或者3.5的状态。 解决方法:进入控制面板, 先卸载.net framework 3.5,从高版本到低版本卸载。卸载完后重新装下.net framework 2.0就可以了。关闭电脑的自动更新功能.(我的电脑-属性—自动更新-关闭) 3.网络问题

主要是网络原因,请检查网络情况.建议使用电信网络. 4…netframework版本问题 这个问题的原因是系统内安装了.netframework其它或者更高的版本. 解决:在控制面板—添加或删除程序里找到如图 把.netframework从下往上全部卸载,重新安装2.0版本 5.防火墙问题. 登陆时候登陆不上.见截图 网络情况差的时候也会出现这个问题. 但是网络情况良好,ping 服务器地址正常.

原因是windows防火墙阻止了登陆.关闭windows防火墙即可. 6.无法启动应用程序 点运行时出现错误如截图: 解决办法.: 出现这个问题的原因有可能是windows防火墙或者360防火墙屏蔽了地址.如果将所有防火墙和杀毒软件关闭以后仍然出现这个问题- 打开C盘,在工具,文件夹选项里,选中显示所有文件和文件夹, 打开C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings,下的apps文件夹( 红颜色的表示当前电脑登陆用户名) ,将apps文件夹删除. 然后在系统网页里点运行,重新下载程序.

默纳克故障代码及处理方案

E01:逆变单元保护 故障级别: 5 故障原因:1.主回路输出接地或短路;2.曳引机连线过长;3.工作环境过热; 4.控制器内部连线松动; 故障解决方案1.排除接线等外部问题;2.加电抗器或输出滤波器;3.检查风道与风扇是否正常;4.请与代理商或厂家联系; E02:加速过电流 故障级别: 5 故障原因:1.主回路输出接地或短路;2.电机是否进行了参数调谐;3.负载太大; 4.编码器信号不正确;5.UPS运行反馈信号是否正常; 故障解决方案1.检查变频器输出侧,运行接触器是否正常;2.检查动力线是否有表层破损,是否有对地短路的可能性,连线是否牢靠;3.检查电机侧接线端是否有铜丝搭4.检查电机内部是否短路或搭地;5.检查封星接触器是否造成变频器输出短路; 6.检查电机参数是否与铭牌相符;7.重新进行电机参数自学习;8.检查抱闸报故障前是否持续张开;9.检查是否有机械上的卡死;10.检查平衡系数是否正确;11.检查编码器相关接线是否正确可靠。异步电机可尝试开环运行,比较电流,以判断编码器是否工作正常;12.检查编码器每转脉冲数设定是否正确;13.检查编码器信号是否受干扰;检查编码器走线是否独立穿管,走线距离是否过长;屏蔽层是否单端接地;14.检查编码器安装是否可靠,旋转轴是否与电机轴连接牢靠,高速运行中是否平稳;15.检查在非UPS运行的状态下,是否UPS反馈是否有效了;(E02)16.检查加、减速度是否过大;(E02、E03)E03:减速过电流 故障级别: 5 故障原因:1.主回路输出接地或短路;2.电机是否进行了参数调谐;3.负载太大;4.减速曲线太陡;5.编码器信号不正确; 故障解决方案1.检查变频器输出侧,运行接触器是否正常;2.检查动力线是否有表层破损,是否有对地短路的可能性。连线是否牢靠;3.检查电机侧接线端是否有铜丝搭地; 4.检查电机内部是否短路或搭地;5.检查封星接触器是否造成变频器输出短路;6.检查电机参数是否与铭牌相符;7.重新进行电机参数自学习;8.检查抱闸报故障前是否持续张开;9.检查是否有机械上的卡死;10.检查平衡系数是否正确; 11.检查编码器相关接线是否正确可靠。异步电机可尝试开环运行,比较电流,以判断编码

施工中常见问题及解决方案

1、存在问题:外墙铺贴外墙砖,阴阳角的嵌缝剂吸水导致窗框周围渗水 解决措施:外墙砖改为涂刷质感漆,在上窗框处预留滴水槽 2、存在问题:现浇混凝土板内预埋PVC电管时,混凝土板经常沿管线出现裂缝。解决措施:钢筋混凝土板中预埋PVC等非金属管时,沿管线贴板底(板底主筋外侧)放置钢丝网片,后期内墙、棚顶等满铺纤维网格布,刮腻子抹平。 3、存在问题:首层隔墙自身发生沉降,墙身出现沉降裂缝。 解决措施:首层隔墙下应设钢筋砼基础梁或基础,不得直接将隔墙放置在建筑地面上,不得采用将原建筑地面中的砼垫层加厚(元宝基础)作为隔墙基础的做法。 4、存在问题:凸出屋面的管道、井、烟道周边渗漏。 解决措施:凸出屋面的管道、井、烟道周边应同屋面结构一起整浇一道钢筋混凝土防水反梁,屋面标高定于最高完成面以上250mm。 5、存在问题:门窗耐候胶打胶不美观 解决措施:门窗预留洞口尺寸跟现场测量尺寸存在误差,造成窗框与墙垛的间隙不均匀,打胶不美观。建议在抹灰过程中安装窗户副框,副框对门窗起到一个定尺、定位的作用。弥补门窗型材与墙体间的缝隙,利于防水;增强门窗水平与垂直方向的平整度。有利于门窗的安装,使其操作性更好。 6、存在问题:室内地面出现裂纹 解决措施:出现裂纹的原因是施工中细石混凝土的水灰比过大,混凝土的坍落度过大,分格条过少。在处理抹光层时加铺一道网格布,网格布分割随同分格条位置一同断开。 7、存在问题:内墙抹灰出现部分空鼓 解决措施:空鼓原因,内墙砂浆强度较低,抹灰前基层清理不干净,不同材料的墙面连接未设置钢丝网;墙面浇水不透,砂浆未搅拌均匀。气温过高时,砂浆失水过快;抹灰后未适当浇水养护。解决办法,抹灰前应清净基层,基层墙面应提前浇水、要浇透浇匀,当基层墙体平整和垂直偏差较大时,不可一次成活,应分层抹灰、应待前一层抹灰层凝结后方可涂抹后一层的厚度不超过15mm。 9、存在问题:吊顶顶棚冬季供暖后出现凝结水,造成吊顶发霉 原因:冬季供暖后,管道井内沙层温度升高,水蒸气上升遇到温度较低的现浇板,形成凝结水,凝结水聚集造成吊顶发霉。解决措施:管道井底部做防水层截断水蒸气上升渠道。 10、存在问题:楼顶太阳能固定没有底座,现阶段是简单用钢丝绳捆绑在管道井上固定 解决措施:建议后期结构施工中,现浇顶层楼板时一起浇筑太阳能底座。 11、存在问题:阳台落水管末端直接通入预留不锈钢水槽,业主装修后,楼上的垃圾容易堵塞不锈钢水槽,不易清扫。 解决措施:建议后在阳台上落水管末端预留水簸萁,益于后期的清扫检查。12、存在问题:卫生间PVC管道周围出现渗水现象 原因,出现渗漏的卫生间PVC管道,周围TS防水卷材是冬季低于5℃的环境下施工的,未及时浇筑防水保护层,防水卷材热胀冷缩,胶粘剂开裂,造成PVC

2021年默纳克3000和3000+常见问题

前言以下故障收集是在实际使用过程中碰到问题的积累,问题的答案可能没有能够包含导致问题的所有原因,如果遇到下列问题的原因而没有被列出来,请与我们联系,及时添加更新。 1.问:为什么上电后主控板一直显示888?答:上电后主控板一直显示888 是因为程序初始化不成功导致。1.断电,待放电完全后重新上电;2.检查主控板J9 J10 是否同时有跳线; 3.联系SJEC。 2.问:为什么外招板连接好后还是不显示?答:因为外招通讯错误所导

致。 1.检查参数 F5-33,F5-33 bit0=1;2. 3.问:为什么检修运行时外招板还是只显示楼层而不显示检修标志及方向箭头?答:因为外招通讯错误所导致。 1.检查参数 F5-33,F5-33 bit0=1;2.检查参数 F5-33,F5-33 bit3=0;4.问:为什么从检修切换到正常,电梯不返平层立刻开门?答:门区信号异常。 1.检查当电梯在非门区时,门区信号是否已经有效; 2.当没有使用门区信号感应器时,

是否已经设置了门区检测;如设置,请取消,设置F5-02=00。 3. 5.问:为什么自动救援投入后不返平层而直接开门?答:因为门区信号错误。 1.检查当电梯在非门区时,门区信号是否已经有效; 2.当没有使用门区信号感应器时,是否已经设置了门区检测;如设置,请取消,设置F5-02=00。 6.问:为什么消防返基后不开门?答:开门到位信号错误。通过F5-35 监控开门到位信号工作是否正常,1:C 在开门到位后亮。

1.如果信号不正常,请检查开门到位参数设置F5-25。(除使用TD3200 门机控制器 欧阳光明(2021.03.07) FAQ 4外,使用其他型号门机控制器时,F5-25 都应该设置为64)。2.开门到位接线是否已经接到门机。 3.开门到位后门机是否可以输出开门到位信号。(可以通过门机控制器监控其信号,或者使用工具测量)。7.问:为什么电梯在没有任何指令的情况下不停地每层跑?答:答案同上。 8.问:为什么井道自学习后,系统从检修退出到正常后直接运行到基站?且外招灭。答:可以通过F5-35 监控消防信号或者锁梯信号,有进入消防或者锁梯的可能。 9.问:为什么抱闸回路的整流桥容易损坏?答:由于抱闸释放时反向冲击,导致整流桥损坏。可以在抱闸线圈上加装吸收装置:详细接法及规格: 10.问:为什么电梯运行过程严重抖动?答:1. 检查机械安装是否有问题,如导靴是否太紧; 2. 如果是同步电机,尝试修改参数F2-06 和F2-07(增大F2-06,减小F2-07); 3. 重新进行电机自学习。

Windows7常见问题解决方案

Windows7常见问题解决方案 问题1:我的笔记本电脑有无线上网的功能,为什么我上不了网? 现在的笔记本电脑大都可以无线上网,但买回来后却上不了网,访问什么网页都无法找到该页。想要用无线上网,要做的准备工作很多: (1)部分笔记本电脑会在机身两旁设置独立的无线功能开关,将开关调至“on”的状态,才能打开笔记本电脑的无线功能;如果没有独立的无线功能开关,可以通过两种方法:1. 摁住“Win”+“X”键,即可打开Windows移动中心找到“无线网络”,摁下“打开无线”就完成了;2.笔记本电脑都有“Fn”键,摁住“Fn”+“F2”(有些电脑不同,如LenovoTinkpad,只需找到无线标识,然后摁“Fn”+无线标识所在的键),启用之后,大多会在屏幕上显示无线功能以开启。Ok,现在你已经完成了笔记本电脑上的准备工作,接下来要搜索网络。 (2)在此之前请先确定路由器和线的连接没有问题(如果在公共场所即可跳过)。之后搜索附近可供连接的无线点,有些须要密码,有些咖啡厅、连锁快餐店、火车站、机场等地有设置可连接上网的无线点。如果你在特殊的地点,如公司,要连接请询问公司网络管理员即可。问题2:无线网络应该怎么连接? 请先确认问题1中上网前先准备的工作,之后请看以下步骤。 【1】单击通知区域内的网络图标。 【2】单击要连接的无线点(如出现“通过此网络发送的信息可能对其他人可见”,即说明该无线点未加密,这是不安全的网络),在右上角可以看信号强度,若连接信号强度强的网速就快,反之,网速越慢。 【3】单击“连接”按钮。 页脚内容1

【4】这时会出现三个选项,分别是:家庭网络、工作网络、公用网络。如果是用户连接到家中或公司的无线点,有时需要与其他计算机共享文件,因此单击“家庭网络”。如 果连接到公用网络,请单击公用网络,可以不与其他计算机共享文件。 【5】确认操作完毕后请单击“关闭”按钮。 【6】接着把鼠标指针移动至通知区域的无线网络图标处,稍微停留,就会出现一个白色的框,若显示“Internet访问”就可以上网了。 问题3:有“可以使用”的无线点,连接上了却无法上网,还出现了一个黄色的感叹号? 现象:笔记本电脑显示“未连接-连接可用”,连接后虽显示连接,还出现了“未识别的网络-无网络访问”。 在此之前应先明白一个真理:无线上网的连接稳定性比不上传统的有线宽带,易受干扰,请参考以下说明,排除故障。 (1)先单击网络图标,把鼠标指针移动至已连接的无线点上,停留1秒左右,会显示出一白色框,查看其安全类型,若显示安全类型为“WEP”,则说明这个无线点有密码, 无法随意连接,一般的密码是连接不上的。 (2)由于无线网络属于开放式网络连接,为避免陌生人随意连接,许多非公用无线上网的无线点会设置各种安全验证,其中就有一选项是“指定的电脑才能连接”功能,所 以用户无法直接连接至这个无线点。 (3)虽然检测到该无线点,但由于信号过弱,就需要选择信号强的无线点进行连接,如果搜索到的无线点信号都不是很好,请到空旷的地点再试试。 建议:【1】请把无线路由器放在距离电脑较近的地点,且该地点要空旷,无较厚的遮挡物。 页脚内容2

默纳克3000和3000+常见问题

前言 以下故障收集是在实际使用过程中碰到问题的积累,问题的答案可能没有能够包含导致 问题的所有原因,如果遇到下列问题的原因而没有被列出来,请与我们联系,及时添加更新。 1.问:为什么上电后主控板一直显示888? 答:上电后主控板一直显示888 是因为程序初始化不成功导致。 1.断电,待放电完全后重新上电; 2.检查主控板J9 J10 是否同时有跳线; 3.联系SJEC。 2.问:为什么外招板连接好后还是不显示? 答:因为外招通讯错误所导致。 1.检查参数F5-33,F5-33 bit0=1; 2. 3.问:为什么检修运行时外招板还是只显示楼层而不显示检修标志及方向箭头? 答:因为外招通讯错误所导致。 1.检查参数F5-33,F5-33 bit0=1; 2.检查参数F5-33,F5-33 bit3=0; 4.问:为什么从检修切换到正常,电梯不返平层立刻开门? 答:门区信号异常。 1.检查当电梯在非门区时,门区信号是否已经有效; 2.当没有使用门区信号感应器时,是否已经设置了门区检测;如设置,请取消,设 置F5-02=00。 3. 5.问:为什么自动救援投入后不返平层而直接开门? 答:因为门区信号错误。 1.检查当电梯在非门区时,门区信号是否已经有效; 2.当没有使用门区信号感应器时,是否已经设置了门区检测;如设置,请取消,设 置F5-02=00。 6.问:为什么消防返基后不开门? 答:开门到位信号错误。 通过F5-35 监控开门到位信号工作是否正常,1:C 在开门到位后亮。 1.如果信号不正常,请检查开门到位参数设置F5-25。(除使用TD3200 门机控制器FAQ 4 外,使用其他型号门机控制器时,F5-25 都应该设置为64)。 2.开门到位接线是否已经接到门机。 3.开门到位后门机是否可以输出开门到位信号。(可以通过门机控制器监控其信号, 或者使用工具测量)。

软件开发项目管理中的常见问题和解决方案(精)

软件项目管理常见问题及解决方案资料来源:互联网整理人:class4117 软件行业是一个极具挑战性和创造性的行业, 软件开发是一项复杂的系统工程, 牵涉到各方面的因素, 在实际工作中, 经常会出现各种各样的问题, 甚至面临失败。如何总结、分析失败的原因,得出有益的教训,对一个公司来说,是在今后的项目中取得成功的关键。 1 .项目管理在软件开发中的应用的成因 目前我国大部分软件公司,无论是产品型公司还是项目型公司,都没有形成完全适合自己公司特点的软件开发管理模式, 虽然有些公司根据软件工程理论建立了一些软件开发管理规范,但并没有从根本上解决软件开发的质量控制问题。这样导致软件产品质量不稳定, 软件后期的维护、升级出现麻烦, 同时最终也会损害用户的利益。 2. 软件项目管理常见问题及解决方案 (1缺乏项目管理系统培训 在软件企业中, 以前几乎没有专门招收项目管理专业的人员来担任项目经理, 被任命的项目经理主要是因为他们能够在技术上独当一面, 而管理方面特别是项目管理方面的知识比较缺乏。 解决方案:项目经理接受系统的项目管理知识培训是非常必要的, 有了专业领 域的知识与实践, 再加上项目管理知识与实践和一般管理的知识和经验的有机结合,必能大大提高项目经理的项目管理水平。 (2项目计划意识问题 项目经理对总体计划、阶段计划的作用认识不足, 因此制定总体计划时比较随意, 不少事情没有仔细考虑; 阶段计划因工作忙等理由经常拖延, 造成计划与控制管理脱节,无法进行有效的进度控制管理。

解决方案:计划的制定需要在一定条件的限制和假设之下采用渐近明细的方式进行不断完善。提高项目经理的计划意识, 采用项目计划制定相关知识、技术、 工具,加强对开发计划、阶段计划的有效性进行事前事后的评估。 (3管理意识问题 部分项目经理不能从总体上把握整个项目, 而是埋头于具体的技术工作, 造成 项目组成员之间忙的忙、闲的闲,计划不周、任务不均、资源浪费。有些项目经理没有很好的管理方法,不好安排的工作只好自己做,使项目任务无法有效、合理地分配给相关成员,以达到“负载均衡”。 解决方案:加强项目管理方面的培训,并通过对考核指标的合理设定和宣传引导项目经理更好地做好项目管理工作。技术骨干在担任项目经理之前, 最好能经过系统的项目管理知识,特别是其中的人力资源管理、沟通管理的学习, 并且在实际工作中不断提高自己的管理素质, 丰富项目管理经验, 提高项目管理意识。 (4沟通意识问题 在项目中一些重要信息没有进行充分和有效的沟通。在制定计划、意见反馈、情况通报、技术问题或成果等方面与相关人员的沟通不足, 造成各做各事、 重复 劳动,甚至造成不必要的损失 ; 有些人没有每天定时收邮件的习惯,以至于无法 及时接收最新的信息。 解决方案:制定有效的沟通制度和沟通机制, 提高沟通意识 ; 采取多种沟通方式, 提高沟通的有效性。通过制度规定对由于未及时收取邮件而造成损失的责任归属 ; 对于特别重要的内容要采用多种方式进行有效沟通以确保传达到位, 例如:除发送 邮件外还要电话提醒、回执等, 重要的内容还要通过举行各种会议进行传达。 (5风险管理意识问题

计算机网络常见故障及解决方案

一、计算机网络常见故障及解决方案 1 无法连接上网的故障 解决方案:检查调制解调器的驱动是否正常。检查调制解调器是否处于可以使用状态:双击“控制面板→系统→设备管理”,在列表中选择调制解调器并单击“属性”,确认是否选中“设备已存在,请使用”选项。检查端口的正确性:双击“控制面板→调制解调器”,单击选择调制解调器,然后单击“属性”,在“通用”选项卡上,检验列出的端口是否正确。如果不正确。请选择正确的端口,然后单击“确定”按钮。确认串口的I/O地址和IRQ设置是否正确:双击“控制面板→系统→设备管理”,再单击“端口”,选取一个端口,然后单击“属性”。单击“资源”选项卡显示该端口的当前资源设置,请参阅调制解调器的手册以找到正确的设置,在“资源”对话框中。检查“冲突设备列表”以查看调制解调器使用的资源是否与其它设备发生冲突,如果调制解调器与其它设备发生冲突,请单击“更改设置”,然后单击未产生资源冲突的配置。检验端口设置:双击“控制面板→调制解调器”,单击选择调制解调器,然后单击“属性”,在出现的菜单中选择“连接”选项卡以便检查当前端口设置,如波特率、数据位、停止位和校验等。 2 无法浏览网络 解决方案:第一是因为在Windows启动后,要求输入Microsoft网络用户登录口令时,点了“取消”按钮所造成的,如果是要登录NT服务器。必须以合法的用户登录,并且输入正确口令。第二种是与其它的硬件产生冲突。打开“控制面板→系统→设备管理”。查看硬件的前面是否有黄色的问号、感叹号或者红色的问号。如果有,必须手工更改这些设备的中断和 I/O地址设置。第三是防火墙导致网络不通。在局域网中为了保障安全,安装了一些防火墙。这样很容易造成一些“假”故障,例如Ping不通但是却可以访问对方的计算机,不能够上网却可以使用QQ等。判断是否是防火墙导致的故障很简单,你只需要将防火墙暂时关闭。然后再检查故障是否存在。例如用户初次使用IE访问某个网站时,防火墙会询问是否允许该程序访问网络,一些用户因为不小心点了不允许这样以后都会延用这样的设置,自然导致网络不通了。比较彻底的解决办法是在防火墙中去除这个限制。 3 IE默认的搜索引擎被篡改 在IE工具栏中有一个搜索引擎的工具按钮,点击之可以进行网络搜索。IE默认使用微软的搜索引擎。如果IE的搜索引擎被恶意网站篡改,只要你点击那个“搜索”按钮,就会链接到恶意网站。 解决方案:单击“开始/运行”,输入“Regedit”打开注册表,定位到 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search分支,找到“SearehAssistant”键值名,在右面窗口点击“修改”,将其值改为某个搜索引擎的网址,然后再找到“CustomizeSeareh”键值名,将其键值改为某个搜索引擎的网址。 4 上网速度慢 解决方案:

常见问题及解决方法

重庆电子招投标常见问题

目录 一、常见问题说明 (3) 二、投标人注意事项 (6) 1、投标函 (6) 2、导入word目录乱的问题 (6) 3、资格标制作 (7) 4、技术标 (7) 5、填报“清单数据”中分部分项清单综合单价与综合合价 (7) 5、填报措施项目费 (9) 6、填报主要材料 (9) 三、招标人注意事项 (10) 1、填写项目基本信息 (10) 2、模版的应用 (10) 3、清单数据 (10) 4、添加补遗、答疑或者最高限价文件 (12) 五、标盾使用说明 (12) 六、开标 (13)

一、常见问题说明 《金润电子标书生成器》软件需安装在Windows Xp系统上,暂不支持Vista和Win7系统,安装时不能插入任何加密锁,同时关闭所有杀毒软件和防火墙 1、安装了“重庆电子标书生成器(重庆)”,导入标书一闪而过,却没有导入任何文件? 答:金润电子标书生成器没有正确安装,若安装正常可在“打印机和传真”看到“金润电子标书生成器”的虚拟打印机,如下图: 解决方法:A:运行以下命令安装打印机不包含引号 “C:\WINDOWS\system32\BJPrinter\PrinterSet.exe”,点击“安装打印机”,如(图一)。此后如弹出提示框都选择继续、信任、通过等按钮,如(图二):倘若被阻止则程序安装不完整,电子标书生成器软件无法正常使用。 图一图二 或者 B:卸载金润电子标书生成器并且重新安装。 2、安装了“重庆电子标书生成器(重庆)”,却无法双击打开或者报错? 答:金润软件相关程序可能被防火墙或者杀毒软件默认阻止了。 解决方法:查看杀毒防护软件,在阻止列表将其设为信任,以360安全卫士为例

电脑常见问题即解决方案

?浏览:10268 ?| ?更新:2014-03-01 21:21 ?| ?标签:计算机 计算机已经变成我们生活中不可或缺的工具,在日常使用中,难免会出现很多问题而没有办法解决。在这里根据平时积累的一些经验,加上在网上搜索的一些资料,在这里晒出来,希望能给大家的学习和工作带来一些帮助。 我们日常使用计算机中出现的问题一搬可以分为硬件问题和软件问题两大类。我们在处理计算机问题的时候,一搬遵守以上原则:首先怀疑软件问题,再怀疑硬件问题。 桌面常见问题 1. 1 一、当把窗口最大化后,任务栏被覆盖,不是自动隐藏,怎么回事? 最佳答案 1.在任务栏上右击,在弹出的菜单中单击“属性”, 2.然后在弹出的"任务栏和开始菜单属性"对话框中选择下面两个选项: "锁定任务栏"和"将任务栏保持在其它窗口的前端"

二、IE窗口的大小在哪里设置? 最佳答案: 先把所有的IE窗口关了;只打开一个IE窗口;最大化这个窗口;关了它;O K,以后的默认都是最大化的了也可以用鼠标直接将IE窗口拖动为最大或最小) 三、桌面不显示图标,但有开始任务栏? 最佳答案: 1、右击桌面---->排列图标---->显示桌面图标把它选上! 2、右击桌面---->属性---->桌面(标签)---->自定义桌面--->把需要的显示项目前打勾,应用确定! 四、桌面IE图标不见了(桌面上自定义桌面没有IE选项) 最佳答案: 右键点击我的电脑->资源管理器->在窗口左侧选择“桌面”->把这里的I E图标拖到桌面上即可。 五、任务栏的快速启动图标不见了? 最佳答案: 右键任务栏---工具栏---快速启动---打勾. 六、显示桌面的快捷键丢失了,怎么找回? 最佳答案 打开“记事本”: 把下面内容复制上去:

默纳克故障代码及处理方法

默纳克故障代码及处理方法 一、异步电机就是不是同步,要先建立旋转磁场,转子才会旋转起来,就是因为有了旋转磁场与原磁场有一定的角度差,可以说旋转磁场是被动建立起来,是依靠原有的磁场建立起来。也就是感应的原理。 二、同步电动机的特点之一是稳定运行时的转速n与定子电流的频率f1之间有严格不变的关系,即; 同步电动机的转速n与旋转磁场的转速n0相同。“同步”之名由此而来。 E01-逆变单元保护(原因:1、主回路输出接地或短路。处理方法:排除接线等外部原因; 2、曳引机连线过长。处理方法:加电抗器或输出滤波器; 3、工作环境过热。处理方法:检查风道与风扇是否正常; 4、控制器内部连线松动。) E02-加速过电流= 超过额定电流的电流。大于回路导体额定载电流量的回路电流都是过电流。。(原因:1、主回路输出接地或短路;2、电机是否进行了参数调谐;3、负载太大;4、编码器信号不正确;4、UPS(UPS-不间断电源,定义:当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备。)运行反馈信号是否正常。) E03-减速过电流。(原因:1、主回路输出接地或短路;2、电机是否进行了参数调谐;3、负载太大;4、减速曲线太陡;5、编码器信号不正确。) E04-恒速过电流。(原因:1、主回路输出接地或短路;2、电机是否进行了参数调谐;3、负载太大;4、旋转编码器干扰大。) 《E02+E03+E04故障处理方法:1、检查变频器输出侧,运行接触器是否正常;2、检查动力线是否有表皮破损,是否有对地短路的可能性,连线是否牢靠;3、检查电机侧接线端是

否有铜丝搭地;4、检查电机内部是否短路或搭地;5、检查封星接触器是否造成变频器输出短路;6、检查电机参数是否与铭牌相符;7、重新进行电机参数自学习;8、检查抱闸报故障前是否持续张开;9、检查是否有机械上的卡死;10、检查平衡系数是否正确;11、检查编码器相关接线是否正确可靠。异步电机可尝试开环运行,比较电流,以判断编码器是否工作正常;12、检查编码器每转脉冲设定是否正常;13、检查编码器信号是否受干扰,检查编码器走线是否独立穿管,走线距离是否过长,屏蔽层是否单端接地;14、检查编码器安装是否可靠,旋转轴是否与电机轴连接可靠,高速运行中是否平稳;15、检查在非(UPS-不间断电源,定义:当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备。)运行的状态下,是否UPS反馈是否有效了。{E02};16、检查加、减速度是否太大了。{E02、E03}。》 E05-加速过电压(原因:1、输入电压过高;2、电梯 倒拉严重;3、制动电阻选择偏大,或制动单元异常;4、加速曲线太陡;) E06-减速过电压(原因:1、输入电压过高;2、制动电阻选择偏大,或制动单元异常;3、减速曲线太陡;) E07-恒速过电压(原因:1、输入电压过高;2、制动电阻选择偏大,或制动单元异常;)《E05+E06+E07故障处理方法:1、调整输入电压;观察母线电压是否正常,运行中是否上升太快;2、检查平衡系数;3、选择合适制动电阻;参照第三章制动电阻推荐参数表观察是否阻值过大;4、检查制动电阻接线是否有破损,是否有搭地现象,接线是否牢靠。》 E09-欠电压故障(原因:1、输入电源瞬间停电;2、输入电压过低;3、驱动控制板异常。)处理方法:1、排除外部电源问题;检查是否有运行中电源断开的现象;2、检查所有电源

运维常见问题详细解决方案

运维工作及常见解决方案

1.概述 1.1编写目的 编写本解决方案的目的是对运维人员在遇到问题的时候提供一个可参考的依据。运维人员以此解决方案作为今后在运维工作中遇到相同问题的一个指南和依据,指导运维人员如何去解决类似问题。也为新来运维人员熟悉运维工作。本解决方案主要从问题类型、问题描述和解决方案等方面进行说明。 1.2适用范围 适用于运维人员、新来运维人员及相关人员。 2.运维工作流程 ?客户打找运维服务,接到电话,先判断是由运维做还是的 人做; ?运维分机号为1,,先记录房间号,报修时间,服务开始时 间,故障现象及记录接线人。 ?负责人先想解决方法,告知运维人员大体方向,运维人员 根据了解的情况想解决方案,在去见客户的时候知道如何 操作; ?负责人给运维人员派工单,运维人员去执行; ?执行完之后跟负责人交待此次工作结果;

?回复,双方接收 ?每周的运维工作数据及运维工作报告的电子档须在下周一 十点前发送到负责人邮箱中。 3.运维工作内容 1)终端软件维护 2)网络调整 3)电话调整 4)机房巡检 5)服务器操作:应用系统包括安全系统、移动执法系统、备份系 统、机房监控系统;网络设备包括交换机、路由器、防火墙、 流量控制系统。 6)机房清洁 7)空调维护 8)其他 4.常见问题解决方案 4.1电脑装应用软件的步骤 新台式机和笔记本: ●内网:装内外必要软件外网:按客户需求装 ●杀毒软件:内网装趋势杀毒软件外网装安全防护软件

●360安全卫士,修复系统漏洞,点击修复,在安装路径中产生 一个hotfix文件夹,然后把工具中的hotfix文件夹里面所有文 件拷贝到安装路径下的hotfix文件夹; ●装常用的工具:内网 、以及用户要求的软件外网:根据用户的需求来装 旧电脑: ●IP设置,每次都要记录IP,在用完之后把IP设置为原来的IP ●旧机器在装系统之前,我的文档及桌面上的文件要备份,用U 盘拷贝出来再装系统(要特别注意财物室的机器重装系统, 在装系统之前还需要把C盘里面的某些文件给拷贝出来) 注意事项: 1.保证OA系统所以功能都能用 2.不安装盗版软件

默纳克3000New故障代码及详细解决方案报告书

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------范文范例学习指导 默纳克3000New故障代码及详细解决方案 默纳克3000New故障代码及详细解决方案 故障代码E01: 故障名称:逆变单元保护 故障原因: 1.主回路输出接地或短路; 2.曳引机连线过长; 3.工作环境过热; 4.控制器内部连线松动; 故障解决方案: 1.排除接线等外部问题; 2.加电抗器或输出滤波器; 3.检查风道与风扇是否正常; 4.请与代理商或厂家联系; 故障代码E02: 故障名称:加速过电流

故障原因: 1. 主回路输出接地或短路; 2. 电机是否进行了参数调谐; 完美格式word 范文范例学习指导 3. 负载太大; 4. 编码器信号不正确; 5. UPS 运行反馈信号是否正常。 故障代码:Err03 故障名称:减速过电流 故障原因: 1. 主回路输出接地或短路; 2. 电机是否进行了参数调谐; 3. 负载太大; 4. 减速曲线太陡; 5. 编码器信号不正确。 故障代码:Err04 故障名称:恒速过电流 故障原因:

1. 主回路输出接地或短路; 2. 电机是否进行了参数调谐; 3. 负载太大; 4. 旋转编码器干扰大。 故障解决方案:(Err02、Err03、Err04) 检查控制器输出侧,运行接触器是否正常; 完美格式word 范文范例学习指导 检查动力线是否有表层破损,是否有对地短路的可能性。连线是否牢靠; 检查电机侧接线端是否有铜丝搭地;检查电机内部是否短路或搭地; 检查封星接触器是否造成控制器输出短路; 检查电机参数是否与铭牌相符; 重新进行电机参数自学习; 检查抱闸报故障前是否持续张开;检查是否有机械上的卡死; 检查平衡系数是否正确; 检查编码器相关接线是否正确可靠。 异步电机可尝试开环运行,比较电流,以判断编码器是否工作正常; 检查编码器每转脉冲数设定是否正确;检查编码器信号是

常见问题及解决方案41831

常见问题及解决方案 1无法搜索到驱动 1.1现象 电子钥匙驱动安装成功后,第一次插入电子钥匙长时间搜索不到驱动。1.2解决方案 电子钥匙插入的时候,当系统弹出“找到新的硬件向导”对话框时,选择“从列表或指定位置安装(高级)”如下图所示: 点击“下一步”,弹出如下所示对话框,选择“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序”,并点击“下一步”;

选择“GFA SEAL”,并点击“下一步”,如下图所示: 系统设置硬件驱动后,弹出如下图所示的对话框,选择“完成”即可。

2智能卡服务故障 2.1现象 驱动安装成功,而当插入电子钥匙时,没有“eSEAL被插入”或则“导入证书成功”的提示。 2.2解决方案 1、打开服务列表:打开控制面板->管理工具->服务。 2、确认服务列表中是否已经有智能卡服务(英文名称为”Smart Card”,中文名称为”智能卡”)的存在。 3、判断智能卡服务是否存在 (1)如果智能卡服务不存在,请到第4步; (2)如果智能卡服务存在,确定启动类型为“自动”以及登录身份为” NT AUTHORITY\LocalService”:双击智能卡服务,打开智能卡服务的属性,如果启动类型不是“自动”,设置启动类型为“自动”,如果是XP或则2003的系统,还

需要将登录身份账户名设置为“NT AUTHORITY\LocalService”,密码,确认密码设为空,如下图所示: 设置开机自动启动智能卡服务

设置智能卡服务的登录身份(密码部分请不要输入信息) 并重启计算机。 4、如果智能卡服务不存在, 则需要安装智能卡服务 A、如果系统System32目录下面不存在此三个文件:scarddlg.dll, scardssp.dll, scardsvr.exe,则需要拷贝相应的文件到用户的系统System32目录下。 B、打开控制台:(同时按键盘的Windows键和‘r’键)打开运行对话框,在打开右边的输入框中输入“cmd”,点击确定,即可打开控制台。 C、在控制台中运行”regsvr32 scardssp.dll”,然后运行“scardsvr.exe /install”注册智能卡服务,如果失败请运行” scardsvr.exe /reinstall”。 D、再次确认智能卡服务是否存在,如果存在,请转到第3步(2)。 设置智能卡服务的登录身份提示: 在以上第4步中,设置智能卡服务的登录身份时,如果不记得输入的用户名,可以通过如下步骤输入用户名:

Win7系统常见问题解决方案大全.doc

Win7系统常见问题解决方案大全 以下就是win7系统下常见故障的解决方法: 一、Win7蓝屏故障解决方案 出现此类故障的表现方式多样,有时在Windows启动时出现,有时在Windows下运行一些软件时出现,出现此类故障一般是由于用户操作不当促使Windows系统损坏造成,此类现象具体表现在以安全模式引导时不能正常进入系统,出现蓝屏故障。有时碎片太多也会引发此类故障,有一次笔者在整理碎片后就解决了该故障,如若排除此项可能则有以下几种原因可能引发该故障。 1、内存原因。由于内存原因引发该故障的现象比较常见,出现此类故障一般是由于芯片质量不佳所造成,但有时我们通过修改CMOS设置中的延迟时间CAS(将其由3改为2)可以解决该问题,倘若不行则只有更换内存条。 2、主板原因。由于主板原因引发该故障的概率较内存稍低,一般由于主板原因出现此类故障后,计算机在蓝屏后一般不会死机,而且故障出现频繁,对此唯有更换主板一途。 3、CPU原因,由于CPU原因出现此类故障的现象比较少见,一般常见于cyrix的CPU上,对此我们可以降低CPU频率,看能否解决,如若不行,则只有更换一途。 推荐阅读:蓝屏代码查询器 二、win7保护错误解决方案 出现此类故障的原因一般有以下几点: 1、内存条原因。倘若是内存原因,我们可以改变一下CAS延迟时间看能否解决问题,倘若内存条是工作在非66MHz 外频下,例如75MHz 、83MHz 、100MHz甚至以上的频率,我们可以通过降低外频或者内存频率来试一下,如若不行,只有将其更换了。 2、磁盘出现坏道。倘若是由于磁盘出现坏道引起,我们可以用安全模式引导系统,再用磁盘扫描程序修复一下硬盘错误,看能否解决问题。硬盘出现坏道后,如不及时予以修复,可能会导致坏道逐渐增多或硬盘彻底损坏,因此,我们应尽早予以修复。 3、Windows系统损坏。对此唯有重装系统方可解决。 4、在CMOS设置内开启了防病毒功能。此类故障一般在系统安装时出现,在系统安装好后开启此功能一般不会出现问题。三、win7随机性死机解决方案 死机故障比较常见,但因其涉及面广,是以维修比较麻烦,现在我将逐步予以详解。 1、病毒原因造成电脑频繁死机 由于此类原因造成该故障的现象比较常见,当计算机感染病毒后,主要表现在以下几个方面: ①系统启动时间延长; ②系统启动时自动启动一些不必要的程序;

默纳克3000图纸讲解

默纳克3000图纸讲解

默纳克3000电气原理图 这次找的图纸是一份黙纳克3000的电气图,因为现在新时达和黙纳克的系统比较常用,所以这份图纸可能更有代表性一些吧,不过这个图纸我也是第二次看到,我本人擅长的不是黙纳克的系统,所以也算是和大家一起慢慢的琢磨着看,也就是说对于这份图纸来说我也是一个新人,所以难免有讲错的地方,还请大家多指正,让我一起跟着进步。之所以不讲我擅长的图纸是因为那种品牌更多的人不熟悉,系统又不像莫纳克新时达这样直观,对于广大新手来说更难理解。 言归正传,拿到一份图纸,先翻看第一页,看右下角,右下角这个小表格里面一般注明这个图纸有多少页,是什么品牌,这一张是画的什么。这样我们对这一本图纸有个大概的了解。然后看正文,左边的文字是莫纳克3000的技术标准,画图的原则,右边是一个目录,那一页画的什么,方便我们去找。如果是第一次接触一个电

梯的图纸,肯定是很多原件看不懂的,不知道是干什么的,我们应该首先看元件代码表,我们看目录,第二页是电气代号说明,也就是元件代码表。现在先翻到第二页 这一页密密麻麻,都是符号,我们从上往下看,第一行,最左边1BFS 他的含义是缓冲器开关1,也就是说只要再图纸上看到BFS就是缓冲器开关,他的位置在哪呢?HTW ,这是什么意思?看右下角,HTW是井道,也就是说缓冲器开关是在井道里,在这里说一下,这个图纸等于是把底坑也划到井道里了,因为在右下角我们只能看到四个位置说明,轿厢,控制柜,主机,井道。然后再看第三行,AB,就是警铃,在轿厢安装。看图就是这样看,对着元件代码,能找到所有的东西

第三张就是正经的图纸了,先看右下角,380电源供电回路,这就说明这一页画的是电源回路,看最后边,标的有ABNDEF,最上面标的12345678,这就是图纸的坐标,在整页图纸上找一个东西,只要把坐标横纵坐标对起来就知道在那一块了,比如说2B,写的QF1(10A)对照第二页的代码表,我们知道这是一个380的空开,最大的允许电流是10A,也就是说这个空开上电流如果超过10A空开就会动作,切断电路。 从QF1往右看,TRF1,这是个控制变压器,1,2端正那里画了个二极管的符号,在电路中,二极管主要是整流使用,所以看到哦这个符号我们就可以判定这个是个直流回流,我们看8B这个位置,标的是110DC,这是110V的直流电,这个位置要注意一下,这两根线是画在虚线里的,注明的有可选两个字,在图纸上一般被虚线圈起来的部位,都是可选的,根据现场的情况,可能有这个元件,也可能没有,要根据现场情况去判断,所以不能死背图纸。这个旁边标注抱闸用,是因为抱闸的电源可以由这个变压器提供,也可以由专用的变压器提供。

初中生常见问题及解决方案

中学生常见学习问题及解决方案 一:课前不预习-知识导学 古人云,凡事预则立,不预则废。预就是提前对事情有所打算,有所计划,做到心中有数,并对事情结果加以预测。同样在学习中也需要提前准备,提前思考,先解决一些自己能解决的问题,疑难杂症留待上课时老师解决,这样减少问题,听课效果会更好。这就是预习。预习是有计划、按计划学习的一种表现,是良好学习习惯的重要组成部分。对于学习自然也是这样的 想要学好一门课 仅凭课堂上有限的45分钟是不够的,更重要的是在课外。如果平时能养成课前预习这一良好习惯,对学习会有很大帮助。 (一)不预习的危害 1.不预习无法掌握一节的重点.难点,导致听课效率不高 首先,学生要知道下节课要学习的内容,了解主要讲的是什么,不预习是无法知道的,所以我们要提前预习课文。通过预习,学生就可以对课堂上的内容有大致的了解,从另外一方面可做到心中有数. 重点、难点突出,旧的知识和新的知识的联系,衔接。 2.不预习会导致学习的盲目性 预习可以使学习目的明确,清晰,学生的思维脉络会处于“高度快速反应”之中,接受、吸收、领会各种知识、技能全面而深刻 其效果不言而喻。加之课堂上对目标多次认知、操练和运用,加深了学生对目标的识记和再现。这样学生在课堂上根据自身的特点和课堂的目标要求有目的地学习、掌握、理解、分析、应用 避免了学习的盲目性,使学习具有目标性、针对性。 3.不预习会导致听课疲劳 由于人的精力是有限的 因此学生在每一节课里不可能自始自终地保持旺盛的精力 注意力和思维 一定会有走神的时候 这是人的生理机能所决定的。如果课前不预习 那么学生在课堂上的学习就带有盲目性 机械地围绕着老师的指挥棒疲惫地运转 ,到了自己需要集中注意力时却已使大脑处于疲惫状态而不能集中注意力,学生的主体作用就很难充分发挥。要想有效地、合理地分配课堂学习的注意力和思维,节省能力,这就要通过预习来完成。 (二)那么如何去预习呢?我们可以从以下几点入手: 1. 要有明确的预习目标。对预习的内容要做到心中有数,要明确预习什么,预习多少 需多长时间 采用什么方式,做到有的放矢。 2. 要有明确的预习内容。对预习的内容要积极理解,认真思考,争取记忆、消化其中的一部分。一些生词、短语、句型,尤其是生词和短语应该力争在上新课以前背下来。至于对话、课文,可以借助词典或对照课文注释,初步理解其大意。 3. 在预习的过程中要善于发现新问题.。然后带着这些问题有目的、有重点地去听课,养

相关文档
相关文档 最新文档