一、范围

1、本指导书规定了重庆市电力公司超高压局500kV巴南变电站直流设备定期巡视作业程序。

2、本指导书适用于重庆市电力公司超高压局500kV巴南变电站直流设备定期巡视作业,通讯、自动化设备直流设备巡视可参照执行。

3、本指导书适用于重庆市电力公司超高压局500kV巴南变电站直流设备运行维护人员,同时可供非直流专业人员参考。

二、引用标准

1、电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程国家经贸委

2、电业安全工作规程国家电网公司

3、变电站管理规范国家电网公司

4、变电站运行管理规范重庆市电力公司

5、有人(无人)值班变电站运行规程重庆市电力公司

三、直流设备巡视工作流程

四、巡视前的准备

五、巡视工作人员标准

七、巡视工作步骤

八、巡视工作小结

附录A 巡视所需的工器具、仪表、资料及材料(一)巡视所需的工器具、仪表:

(二)巡视所需的检修材料、资料表:

附录B 500kV巴南变电站直流设备标准巡视卡

500kV巴南变电站直流设备标准巡视卡

国家电网公司现场标准化作业指导书..

现场标准化作业指导书编制导则 (试行稿) ××××年×月×日发布××××年×月×日实施 ××××发布

目次 前言.......................................................... 1 范围........................................................... 2 规范性引用文件................................................. 3 术语和定义..................................................... 4 作业指导书的编制原则........................................... 5 作业指导书的编制依据........................................... 6 作业指导书的结构内容及格式..................................... 变电检修作业指导书........................................... 变电运行巡视指导书........................................... 高压试验作业指导书........................................... 线路运行巡视指导书........................................... 线路检修作业指导书........................................... 7 现场作业指导书的文本要求....................................... 8 现场作业指导书的应用与管理..................................... 附录A:作业指导书主要编制依据................................. 附录B:×××变电站×××kV××线×××断路器大修定置图及围栏图.............................................................. 附录C:×××变电站×××kV××线×××断路器大修流程图....... 附录D:×××变电站巡视路线图.................................

物业管家日常巡查作业指导书

流程说明: ▲1、《巡查记录表》 ▲2、《拜访登记表》 ▲3、《来电来访记录表》▲4、《派工单》

1.0目的 为对物业管理区域服务内容的全面检查,督促和跟进各项服务工作正常开展, 特制定本作业指导书。 2.0范围 适用于四川万晟服务有限公司所管辖各物业服务中心管家日常巡查 3.0职责 3.1物业管家在岗期间,展示良好的服务形象,为本项目住户和访客主动提供优质服务。 3.2物业管家负责对住户提出的服务需求、咨询进行认真记录并及时跟进处理,无法处理的,及时上报主管。 3.3物业管家接到住户报事报修信息后,第一时间赶到现场查看情况,一般性事务问题及时落实处理,住户问题解决后负责回访和信息反馈。 3.4工作中随时记录所发现的异常情况并反馈到客户服务中心安排处理。 4.0工作内容 4.1由主管负责安排当日的巡查工作,并提出工作要求。 4.2日常巡检: 4.2.1巡检内容:环境卫生、公共安全、公共设施设备、装饰装修、不文明行为等;4.2.2巡检楼栋时,主动向住户问好(如:早上好或节日快乐)、为住户推/拉门、协助提重物、按电梯等。 4.3拜访: 4.3.1对首入住的住户,同主管一起登门贺喜。 4.3.2不定期拜访住户,将拜访内容按要求填写在《拜访登记表》上。 4.3.3关注住户动态,对出租房做好记录,要求租住户办理相关租住手续。 4.3.4经常与住户交流、沟通,对住户提出的意见、建议及时跟进处理并回访。 4.4对一般报事报修进行现场验证,告知客户服务中心前台。 4.10整理当天的工作信息:将《巡查记录表》交至客户服务中心,一般报事报修参照《报事报修作业指导书》执行。 5.0相关支撑性文件

变电设备巡视标准化作业指导书

变电设备巡视标准化作业指导书 1 范围 1.1 本标准规定了股份动力公司所辖变电站(所)设备巡视的基本要求、设备巡视的分类、设备巡视的内容、标准化流程、危险点分析与预控措施。 1.2 本标准适用于股份动力公司所辖变电站(所)设备巡视。 2 规范性引用文件 变电站管理规范(试行)国家电网公司2003.09.25 3 基本要求 3.1 对人员的要求 3.1.1 允许巡视设备的值班人员应经过安全知识培训,考试合格并由上级部门书面批准。 3.1.2 熟悉设备的工作原理和结构性能。 3.1.3 掌握主要电气设备铭牌规范,主要技术参数。 3.1.4 了解设备定级状况和尚存在的设备缺陷。 3.1.5 熟悉变电站(所)运行方式。 3.2 对管理的要求 3.2.1 变电站(所)应绘制一幅设备巡视路线图,在设备现场巡视路径上应有明显的前进箭头标记。 3.2.2 变电站(所)应建立设备巡视卡,写明每台设备巡视检查的项目和内容。 3.2.3 变电站应有符合实际的现场运行规程

3.3 对人员着装的要求 3.3.1 巡视人员必须劳保穿戴整齐。 3.3.2 雷雨天气巡视室外高压电气设备时,应穿绝缘靴。 3.4 巡视设备时不得进行其它工作,不得移开或越过遮栏。 3.5 巡视高压电气设备必须两人进行,单人不得巡视高压电气设备。 3.6 巡视中发现的设备异常,应及时汇报班组长,不得私自处理。 4 设备巡视的分类 4.1 正常巡视(含交接班巡视)。 4.2 全面巡视。 4.3 熄灯巡视。 4.4 特殊巡视。 5 设备巡视的内容 5.1 正常巡视:按本站《现场运行规程》的规定执行。 5.2 全面巡视:对设备进行全面的外部检查,对缺陷有无发展作出鉴定,检查设备的薄弱环节,检查防火设施、防小动物措施、安全设施、防误闭锁装置等有无漏洞,检查接地引下线是否完好。 5.3 熄灯巡视:检查设备有无电晕、放电、设备及接点有无发热现象等。 5.4 特殊巡视:特殊巡视的内容,按本站《现场运行规程》的规定执行。遇有以下情况,应进行特殊巡视。 5.4.1 大风后的巡视。

水电站巡视标准化作业指导书

水电站巡视标准化作业指导书

目录 1范围 (4) 2引用文件 (4) 3巡视周期 (4) 4巡视前准备 (4) 4.1作业人员要求 (4) 4.2危险点控制措施 (5) 4.3巡视工器具 (6) 4.4巡视路线图 (6) 5作业阶段 (7) 5.1开工 (7) 5.2作业流程及标准 (7) 5.2.1二次设备巡视 (7) 5.2.2低压厂用屏巡视 (10) 5.2.3高压室巡视 (11) 5.2.4升压站设备巡视 (14) 5.2.5励磁变巡视 (19) 5.2.6水轮发电机组巡视 (19) 5.2.7控制箱巡视 (20) 5.2.8油、水、气系统 (21) 5.2.9进水口、压力前池 (22) 5.2.10大坝设备和防洪设施巡视 (23) 5.2.11主厂房巡视 (25) 5.3竣工 (25) 6作业指导书执行情况 (26) 7结束阶段 (26)

编号: 全面巡视标准化作业指导书 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日 作业负责人: 作业日期:年月日时至年月日时

1、范围 本指导书适用于公司电站设备全面巡视检查工作。 2、引用文件 DL 408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL/T 517—1995 电力变压器运行规程 国家电网生[2003]387号国家电网公司变电站运行管理规范(试行)高压断路器运行规程(能源部电力司) 微机继电保护装置运行管理规程 DL/T 724—2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程3、巡视周期 每周按本指导书全面巡视一次。 4、巡视前准备

4.2危险点控制措施

标准化作业指导书范本

附件 供电公司 农电典型标准化作业指导卡范本 二〇〇八年十月

目录 110kV变电站作业类: 110kV变电站日常巡视作业指导卡 (5) 110kV变电站特殊巡视作业指导卡 (15) 110kV主变高压试验作业指导卡 (26) 110kV开关大修作业指导卡 (32) 110kV开关安装作业指导卡 (39) 110kV主变大修作业指导卡 (46) 110kV电流互感器安装作业指导卡 (53) 110kV变电站接地电阻试验作业指导卡 (59) 110kV变电站主变保护校验作业指导卡(微机) (63) 110kV变电站主变保护校验作业指导卡(继电器) (70) 110kV变电站站用交直流电源检修作业指导卡 (76) 110kV变电站站用蓄电池充放电作业指导卡 (80) 110kV变电站清扫作业指导卡 (84) 110KV输电线路作业类: 110KV线路日常巡视作业指导卡 (93) 110KV线路特殊巡视作业指导卡 (100) 110KV停电更换绝缘子作业指导卡 (105) 110KV电杆组立作业指导卡 (110) 110KV铁塔组立作业指导卡 (115) 110KV线路检修作业指导卡 (121) 110KV线路避雷器安装作业指导卡 (128) 110KV 输电线路砍伐树木作业指导卡 (133) 110KV 输电线路交叉跨越测量作业指导卡 (137) 110KV输电线路杆塔接地电阻测试作业指导卡 (141) 110KV电力电缆敷设(更换)作业指导卡 (145)

110KV电力电缆试验、核相作业指导卡 (151) 110KV线路清扫作业指导卡 (156) 35KV变电站作业类: 35kv变电站日常巡视作业指导卡 (164) 35kv变电站特殊巡视作业指导卡 (174) 35kv主变高压试验作业指导卡 (185) 35kv开关大修作业指导卡 (191) 35kv开关安装作业指导卡 (198) 35kv主变大修作业指导卡 (205) 35kv电流互感器安装作业指导卡 (212) 35kv站用变压器的安装作业指导卡 (218) 35kv变电站接地电阻试验作业指导卡 (224) 35kv变电站主变保护校验作业指导卡(微机) (228) 35kv变电站主变保护校验作业指导卡(继电器) (235) 35kv变电站站用交直流电源检修作业指导卡 (241) 35kv变电站站用蓄电池充放电作业指导卡 (245) 35kv变电站清扫作业指导卡 (249) 35KV输电线路作业类: 35KV线路日常巡视作业指导卡 (258) 35KV线路特殊巡视作业指导卡 (265) 35kv停电更换绝缘子作业指导卡 (270) 35kv电杆组立作业指导卡 (275) 35kv铁塔组立作业指导卡 (280) 35kv线路检修作业指导卡 (286) 35kv线路避雷器安装作业指导卡 (293) 35kv 输电线路砍伐树木作业指导卡 (298) 35kv 输电线路交叉跨越测量作业指导卡 (302) 35kv输电线路杆塔接地电阻测试作业指导卡 (306)

变电站全面巡视标准化作业指导书文本

变电站全面巡视标准化作业指导书文 本 1

2

变电站全面巡视标准化作业指导书 变电站全面巡视标准化作业指导书涉及八个方面的内容: 一、适用范围 二、设备巡视分类 三、巡视检查方法 四、人员要求. 五、巡视工器具 六、危险点控制措施 七、巡视路线图 八、设备巡视内容 2020年6月23日

第一节 适用范围 本指导书适用于四川宁南供电有限责任公司110kV及以下变电站设备巡视检查工作。 第二节 设备巡视分类 一、设备巡视应按规定的项目和内容进行, 并分为日常巡视、定期巡视及特殊巡视。 二、日常巡视应按规定路线和时间进行, 巡视时间一般为: 交接班时、高峰负荷时、晚间闭灯时。 三、定期巡视应每周进行一次, 巡视卡应做为历史资料保存。 四、进行定期巡视时, 运行人员应两人同行, 并携带巡视检查卡, 根据卡上的巡视项目, 对照设备逐一进行巡视检查, 每检查完一项, 随即在”巡视检查卡”对应栏内打”√”或填入相应数据和记事。 1 2020年6月23日

九、遇有下列情况, 应增加特殊巡视: ㈠设备过负荷或负荷有明显增加时; ㈡设备经过检修、试验、改造或长期停用重新投入运行及新安装的设备投入运行; ㈢设备缺陷近期有发展时; ㈣恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑现象时; ㈤法定节假日及上级通知有重保电任务期间。 第四节 巡视检查方法 1、目测法 目测法就是值班人员用肉眼对运行设备可见部位的外观变化进行观察来发现设备的异常现象, 如变色、变形、位移、破裂、松动、打火冒烟、渗油漏油、断股断线、闪络痕迹、异物搭挂、腐蚀污秽等都可经过目测法检查出来。因此, 目测法是设备巡查最常见的方法之一。 2 2020年6月23日

巡视作业指导书

220KVXXXX变电站巡视作业指导书 编写:年月日 审核:年日 1、范围 本指导书适用于220KVXXXX变电站设备巡视。 2、引用文件 《电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分) 国家电网安监[2005]83号 《电力变压器运行规程》 DL/T 572-95 《高压断路器运行规程》电供[1991]30号 《继电保护及安全自动装置运行管理规程》(82)水电生字第11号 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程规程》 DL/T 724-2000 《变电站标准化管理条例》晋电生字[1998]129号 各类设备说明书 3、巡视类别及周期 3.1 类别 3.1.1 正常巡视 3.1.2 特殊巡视 3.1.3 夜间巡视 3.1.4 交接班巡视 3.2 周期 3.2.1 正常巡视 正常巡视每日不少于4次,时间分别为11时、15时、19时,由值班员对站内所有设备进行巡视,每日应填写一次设备巡视卡。 3.2.2 夜间巡视 夜间巡视为夜间闭灯巡视,时间为23时,检查设备有无电晕、放电,接头有无过热发红现象。 3.2.3 特殊巡视 特殊巡视为特殊情况下对设备的巡视,凡以下情况均应进行特殊巡视: (1)设备过负荷或负荷有显著增加时; (2)新设备投入运行; (3)设备经过检修、改造或长期停运后重新投入系统运行; (4)长时间备用的设备投入运行; (5)设备有严重缺陷或设备缺陷有发展时; (6)恶劣气候; (7)设备经过故障电流后; (8)设备运行有可疑的现象时; (9)法定节假日期间; (10)上级通知有重要保电任务期间。 3.2.4 交接班巡视 交接班巡视为交接班前后进行的巡视,时间为9时、次日7时,目的在于掌握设备运行状态是否与交班情况一致,是否存在缺陷等。 4、设备巡视要求 4.1 巡视工具准备 钥匙类准备各个房间的钥匙,如电池室、保护室、交流室等,一般携带“工作区”钥匙盘即可。

330kV变电站巡视标准化作业指导书

编号:330kV变电站设备巡视作业指导书 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日 作业负责人: 作业时间:年月日时至年月日时云南电网公司文山供电局变电运行管理所

目录 1工作任务------------------------------------------------------------------3 2巡视周期------------------------------------------------------------------3 3巡视准备阶段--------------------------------------------------------------3 3.1准备工作------------------------------------------------------------3 3.2危险点分析及安全控制措施-- -----------------------------------------3 3.3巡视工器具----------------------------------------------------------5 3.4巡视路线图----------------------------------------------------------6 4巡视记录------------------------------------------------------------------7 5缺陷及异常记录------------------------------------------------------------20 6巡视签名记录 -------------------------------------------------------------20

巡视工作流程【精品】

省委第五巡视组 巡视@@县工作流程 一、指导思想 坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真贯彻党的十七大、中纪委和省委十次党代会精神,以《巡视工作条例(试行)》和《省委贯彻〈巡视工作条例(试行)〉的实施办法》为依据,坚持围绕中心,服务大局,发扬民主,依靠群众,依法依纪开展巡视监督。以发现和解决问题为重点,推动@@县级领导班子及其成员进一步加强思想、作风及廉政勤政建设,为实现省委、省政府确定的“两翻番”、“双倍增”、“七跃升”发展目标提供服务和保证。 二、巡视对象 @@县委和县人大常委会、政府、政协党组织领导班子及其成员、县纪委领导班子及其成员,县法院院长、检察院检察长,其他县级党员领导干部。重点是县党政领导班子及其成员,特别是党政“一把手”。县人武部领导和县级非中共党员领导干部不作为巡视对象。 三、主要任务 省委巡视组的主要任务是对被巡视对象在以下五个方面表现情况进行监督检查: (一)对贯彻落实中央及省委、省政府重大决策部署和科学发展观情况进行监督检查。 (二)对贯彻执行民主集中制情况进行监督检查。 (三)对贯彻落实党风廉政建设责任制和领导干部廉政勤政

情况进行监督检查。 (四)对领导干部作风建设情况进行监督检查。 (五)对选拔任用干部情况进行监督检查。 对上述五个方面情况进行巡视的同时,抓好两大重点巡视任务。一是推动加快转变经济发展方式。二是推动解决发生在群众身边的腐败问题。 四、巡视工作方法、步骤及时间安排 这次巡视大致分四个阶段: (一)巡视组进驻前准备阶段(!月@日—@月@日) 1.召开对接会。于@月@日,省委巡视组与县委有关领导进行对接,沟通情况,研究确定有关准备事宜。 2.确定联络组。 3.确定见面会有关事宜。 ①会议标题:《省委巡视组与@@县县级领导班子见面会》。 ②会议时间:拟定于@月@日(星期二)@:00时召开见面会。 ③参会人员:按照省委巡视组确定的范围(参会人员名单由组织部负责提供) ④会议日程:会议由县委主要领导主持,省委巡视组组长讲话,县委主要领导做表态发言,长春市委领导讲话。见面会时,组织民主测评。 (二)巡视组初步了解情况阶段(@月@@日至@月@日)。@@县积极配合省委巡视组开展以下工作: 1.召开见面会。@月@日,召开省委巡视组全体成员与县级领导班子见面会。(由县委办负责)

日常工作流程

每日工作流程 1、9:00-9:20 检查员工(导购员)的打卡情况、仪表仪容的情况和各种设备启动情况。 2、9:20-9:30各部门管理人员组织早晨例会,值班主管巡视各部晨会组织情况。 1)通报部门、柜组销售状况; 2)总结目前工作中存在的问题及改正方法; 3)安排当天工作并提出要求; 4)传达上级指示,精神及促销信息等。 3、9:30 进行迎宾动作 4、营业中工作 1、各楼层主管分析本部销售状况,经理检查督导。各楼层主管查询前一日部门、品类、品牌的销售状况并进行分析,总结相应的改进措施。经理检查各部门销售状况。 1)经理对前一日各楼层销售状况进行了解和分析。 2)各楼层主管对本部门及品类甚至品牌进行销售分析。 3)经理与各楼层主管碰头,协商新的营运措施。 4)对各部门间问题进行协调沟通。 5)对各部门提出新的工作要求。 5)对各部门提出新的工作要求。 2、经理、主管进入卖场指导工作。各楼层主管深入专柜检查和指导工作,经理进入卖场定点巡查各楼层工作状况。 1)主管检查各区域人员状况,与员工进行沟通,了解员工思想和工作中遇到的问题。 2)合理布置工作,正确引导和指导专柜的工作。 3)经理检查并指导修正各部门的工作。 3、经理、值班主管至服务部门了解情况。经理、值班主管分别到总服务台了解各方面的情况。 1)了解顾客投诉情况,跟踪未处理完的投诉。 2)了解商品退货情况。 3)因商品质量、产地、标价签、服务态度所引起的投诉,对相应责任人进行处罚。 4)属价格因素引起的投诉及时查找原因,立即解决。 4、楼层值班日志记录。 书写当班工作情况(各楼层) 1)已发现问题记录、处理记录结果。 2)待办事项记录、交接记录。 3)前一天的销售记录(《销售日志》)。 5、员工午餐。 员工分批就餐,管理人员也应分就餐。 1)11:30—12:00第一批员工就餐,占上班人数的一半,12:00—12:30第二批员工就餐。2)必须在规定时间内返回,否则以迟到早退论处。 3)第一批人员未回,第二批人员不准离开岗位。 4)保安人员、楼层管理人员加强巡视。 5)值班主管第一批就餐,其它主管第二批就餐。 6)值班主管及时检查就餐人员是否按时返回岗位。 6、巡场。 经理、各楼层主管保持常至卖场巡视。

最新箱式变电站巡视维护作业指导书.pdf

附件2 35kV箱式变电站巡视维护作业指导书 1.目的 规范高低压配电设备的定期巡视及维护作业要求。 2.范围 适用于高低压设备巡视及维护。 3.职责 部门/岗位职责 专业管理部门规范配电设备管理标准; 监督指导各物业服务中心配电设备的管理。 监督本部门配电设备管理 物业服务中心负 责人 维修负责人制定配电设备管理责任人; 监督配电设备管理责任人职责落实情况; 组织配电设备定期维保工作。 设备负责人定期巡检及维护配电设备。 4.方法与过程控制 4.1高低压配电室管理规范 1)配电室房门上有相对应设备房标识。 2)配电室内照明足够,墙面、地面无污迹、整洁,物品摆放整齐,无杂物。 3)设备现场的操作作业指导书齐全有效,各类设备维修检修记录规范完整。 4)配备足够的灭火器和应急灯,通风良好。 5)高低压配电室电缆进线孔洞应采取封堵措施,配电室如位于地下室,封堵措 施应具备防止水浸作用。 6)高低压配电室墙面应悬挂于设备运行实际情况完全相符的供配电系统图,图 中的开关状态、接线标注正确。 7)对于未移交供电局的高低压配电室,可根据现场需要每个项目至少配置一套 检定有效的绝缘靴、绝缘手套、高压试电笔、接地线、高压操作杆、专用扳手。8)配电柜前后应铺设不少于60厘米宽与配电柜等长的绝缘胶垫,边缘划有警示标线。电缆沟内清洁无杂物,电缆排列有序,有防鼠措施。

4.2.1高低压配电设备适用管理要求: 1)高低压配电柜内部连接螺栓无松动、发热、无接线变色,盘内装置无异常声响、无焦糊气味,配电回路标识清楚准确。仪表、蜂鸣器、电铃、按钮、指示灯 完好无损坏、无缺项;电流值在额定范围内,三相不平衡电流在25%范围内。已启用的电流超过200A设备、大发热量设备、母排、电容器、电缆等重要部位必 须张贴测温试纸或试温贴片。 2)电容补偿柜管理要求:应根据用电负荷特点,合理调整变压器运行状态。电 容补偿屏自动控制器必须始终处于自动状态。 A.功率因数能手动、自动调节控制。补偿柜内接触器动作灵敏、放电电阻、 熔断器可靠无损坏。 B.补偿控制手动、自动切换有效。 C.补偿电容壳体无膨胀,相间对地绝缘电阻大于0.5兆欧。 D.功率因数不小于0.90。 3)未使用开关或线路有人作业时,应将开关置于“关”位置并悬挂“有人工作,严禁合闸”标识。 4)操作直流柜、应急直流电源柜,应按设备使用说明书要求做好蓄电池的充放 电保养工作,平时浮充电压一般为:23.5v-25.5v。 5)蓄电池管理要求: A.镍中倍率碱性蓄电池浮充使用时,及时补充电解液。蓄电池不应发生如下 现象: 电解液过少,露出部分极板 蓄电池外部短路 电池电压不正常 电极板膨胀,气孔塞堵塞 电解液内含有机杂质 爬碱严重 B.酸性蓄电池经常保持在浮充状态,定期作定充保养。电池端子绝缘良好, 表面清洁无电解残液。电线绝缘完好无锈蚀。充电状态不允许开盖。

巡检工作流程及作业规范完整版

重庆*******有限公司 部门:质量部 文件名称:巡检工作流程及作业规范编制:日期: 审批:日期: 批准:日期:

巡检工作流程及作业规范 一:对所有在生产产品进行首件检验,将检验数据/项目填写在《首件检查表》《巡检日报表》上,并对首件产品做好标识,保留一个工作日。 二.测量前准备: 1、检查计量器具的准确性、有效性,确保产品不因计量器具而出现批量问题。 2、检查有无产品相关作业指导书,及作业指导书的正确性及有效性,确保产品不因标准错误而出现批量问题。 3、确认操作人员的资质,如是新员工或对其操作产品不熟悉的人员,应重点关注,加强抽查力度,确保该员工所做产品符合标准。 4、确认生产现场无影响产品质量的各种因素(配件标识、清洁度、区域堆放、堆放的尾数箱等)。 三.首件的检测要求: 1、巡检对每一样首件进行全项目检测,项目按《作业指导书》规 定的项目要求进行检测记录,包括各类嵌件及配件尺寸。 2、对状态、外观等严格按样件标准进行检验。 3、壁厚的检测:破开1-2件(员工交粉料人员解剖)产品,用卡 尺或测厚仪测量其转弯处、合模线处及技术资料要求地方的壁厚,记录并将解剖件保留在样件室一个工作日。 4、首件检测不合格的产品,必须要求生产/调机人员进行调试, 并及时向当班班组长反映,调试合格后再进行首件检测,首件不

合格的产品决不允许生产,如生产/技术坚持要生产或不进行处理,检验人员以书面形式立即向我部领导反映。 四、检测记录的填写要求: 1、每过两小时巡检对所有在生产的产品进行一次巡检,每次2-4件,并将检测项目实测数据填写在《巡检检测记录表》上,数据要求真实、及时、准确。 五、对检验过程中发现不良现象及不良产品的处理: 1、不良现象指操作员工没有按《作业指导书》规定的要求进行加 工和生产。(如:产品未按要求摆放,生产现场5S混乱,加工工艺/参数等没有达到技术要求,有毛刺飞边等) 2、巡检过程中发现有不良现象,在第一时间内向责任工序人员和 班组长反映,及时杜绝不良品现象的继续出现。 3、巡检发现有不良现象后,要求员工及时将其进行隔离,并做好 标识,(如:首检1个半小时后的所有产品和后面继续生产的产品分开摆放在不同的区域(可疑品区、不合格品区)或相应的盛具内,并在装产品的盛具上注明此产品为可疑品,不良现象原因是什么,数量多少、无关人员不允许乱动) 4、巡检人员应填写与不良现象的相应报告单据(如返工/返修单, 不合格评审单,质量信息反馈单)并登记备查,及时向我部门领导反映,并做出相应的判定及处理方式上交质量部,注明时间,要求班长签字确认,如是返工/修的,巡检必须要返检确认,抽样数按标准加倍抽查,不知道如何处理的及时上报部门领导,由部

线路现场标准化作业指导书

目次 前言................................................................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 作业指导书的编制原则 (2) 5 作业指导书的编制依据 (3) 6 作业指导书的结构内容及格式 (3) 6.1 变电检修作业指导书 (3) 6.2 变电运行巡视指导书 (11) 6.3 高压试验作业指导书 (17) 6.4 线路运行巡视指导书 (23) 6.5 线路检修作业指导书 (29) 7 现场作业指导书的文本要求 (35) 8 现场作业指导书的应用与管理 (36) 附录A 作业指导书主要编制依据 (39) 附录B ×××变电站×××kV××线×××断路器大修定置图及围栏图 (45) 附录C ×××变电站×××kV××线×××断路器大修流程图 (46) 附录D ×××变电站巡视路线图 (47) 前言 为推行现场标准化作业,加强现场标准化作业的管理,规范现场作业指导书的编制,实施全过程控制,特制订本导则。 本导则的附录A、附录B、附录C和附录D为资料性附录。 本导则由国家电网公司提出并归口。 本导则由国家电网公司生产运营部负责解释。 本导则起草单位:国家电网公司生产运营部、山东电力集团公司、泰安供电公司、北京电机工程学会、华北电力科学研究院有限责任公司。 现场标准化作业指导书编制导则 1 范围 本导则规定了电力生产现场作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。 本导则适用于国家电网公司系统生产性企业和单位,其它企业可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本导则,然而,鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本导则。 DL/T 800 电力企业标准编制规则 Q/GDW 1 安全生产健康环境质量管理体系基础和术语

保安经理每日工作流程

保安经理每日工作流程 1.7:45-7:50,提前15分钟到达工作岗位,查看"保安领班交接班记录本"、"每日防火巡查记录"、"岗位防火检查记录"等相关重要安保记录,了解需要跟进的相关工作; 2.7:50-8:00组织召开保安部晨会, 检查接班保安员仪容仪表和着装,传达更新的工作指令,收集实际工作中的意见反馈;,了解接班后车辆检查情况汇报,检查车场设施设备运行及使用情况。 3.8:00-8:30检查保安部监控终端、广播系统、网络终端、服务器等设备是否正常工作,如有故障需尽快联系相关部门进行排除; 4.8:30-9:00检查消防终端设备,是否有存在点位报警、故障报警及错误报警;如发现异常情况,必须即刻排除解决并即使上报; 5.9:00-9:30巡查物业地下室水泵房,检查夜值保安员签到情况.检查我店所属各类设备设施的运转情况,记录消防水泵压力表读数,生活用水压力表平均读数; 6.9:30-10:00巡查酒店外围各区域,检查夜值保安员值班交班情况.确认酒店停车场内车辆情况,对于有刮痕及破损的车辆,要认真记录,并且及时上报; 7.10:00-11:00巡查酒店客房区域,检查夜值领班值班交班情况.确保客房各区域无安全隐患存在.确认各楼层消防栓、灭火器、应急灯、安全出口指示牌等设备设施是否正常运转,对于发现的问题要及时联系相关部门进行维修,并认真做好记录; 8.11:00-11:15巡查宿舍区域,检查夜值保安员值班交班情况,确保上述区域安全.确认所属区域内消防栓、灭火器、应急灯、安全出口指示牌等设备设施是否正常

运转,对于发现的问题要及时联系相关部门进行维修,并认真做好记录; 9.11:15-12:00巡查酒店大堂及中餐厅,检查夜值保安员值班交班情况.确保该区域运营安全,确认所属区域内消防栓、灭火器、应急灯、安全出口指示牌等设备设施是否正常运转,对于发现的问题要及时联系相关部门进行维修,并认真做好记录; 10. 13:30-16:30为机动时间,包含监控值班(包含以下11-13)。 11.协助各运营部做好配合工作,与各部门沟通了解入住人员情况,当日预定情况,推测当日车辆人员情况,; 12.严格执行酒店行政工作指令,配合后勤部门完成相关工作; 13.了解安保消防事宜,并认真记录,必要时要下到各岗位巡查; 14. 16:30-17:15在店内进行最后巡视,包括办公区域、公共区域、员工宿舍,楼顶设备运行情况、抵店车辆情况、安全情况等,重点检查楼层和各车场位.确认各区域无安全隐患存在; 16.17:15-17:25与下一班交接本班次工作及注意事项情况,做好相关记录;做好交接班准备工作,对于需要跟进的工作,详细填写"保安领班交接班记录本"做交班. 17. 17:25-17:30总结当值班次工作情况.指出本班次存在问题,督促改进工作问题,完成本日当值. 18.每周不定时夜间检查。

谈现场标准化作业的开展(新编版)

谈现场标准化作业的开展(新 编版) Enterprises should establish and improve various safety production rules and regulations in accordance with national safety production laws and regulations. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0117

谈现场标准化作业的开展(新编版) 一、实行现场标准化作业的意义 现场标准化作业是安全生产管理的一个重要分支,是现场安全生产管理人员的管理工具,是优化作业方案、提高效率、降低成本的一种管理手段。它紧紧围绕安全、质量两条主线,实现安全与质量的综合控制。 正确运用现场标准化作业,能使技术型人才的智慧得到很好的发挥。实现在生产过程中人与机器设备、物料、环境的和谐,达到安全生产的目标。 二、标准化作业指导书的编制及管理过程 现场标准化作业的效能发挥,自然离不开安全生产管理的主体、对象,其最根本的决定因素是人,即管理者和被管理者,他们的安全文化素质及环境直接影响管理的机制和能接受的方法。现场标准

化作业能对现场作业全过程进行控制,对设备及人员的行为全过程进行管理,是保护作业人员安全和健康关键。 那么,标准化作业指导书中的内容,如何能让现场作业、设备及人员行为得到全过程的管理、控制,关键在与以下几个方面: 1、在编制作业指导书时要坚持编制原则,以导则、规程、规定、技术文件、参数为依据进行编制。编制时对每一项作业要概念清楚、表达准确、文字简练、格式统一,并应结合现场实际由专业技术人员编写,如果较为复杂的作业项目由生产技术部门组织专业技术人员编制,再由主管领导批准。按照全过程控制的要求,对作业计划、准备、预控、实施、总结、评估等各个环节,明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任,每项作业项目的现场作业指导书应在作业前编制,依据工作流程组合成可执行文书。 2、严格执行编写、审核、批准和执行签字程序,针对现场实际,分工明确,责任到人。现场标准化作业指导书在使用前必须进行学习,保证作业人员熟练掌握作业内容、程序和各项安全、质量要求。并在遵循现场标准化作业基本原则的基础上,根据各自实际情况对

10kv变电站巡视标准化作业指导书

10Kv 变电站设备巡视作业指导书 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日 作业负责人: 作业时间:年月日时至年月日时xxx电力建设有限公司xxx分公司

目录 1工作任务------------------------------------------------------------------3 2巡视周期------------------------------------------------------------------3 3巡视准备阶段--------------------------------------------------------------3 3.1准备工作------------------------------------------------------------3 3.2危险点分析及安全控制措施-- -----------------------------------------3 3.3巡视工器具----------------------------------------------------------4 3.4巡视路线图----------------------------------------------------------5 4巡视记录------------------------------------------------------------------6 5缺陷及异常记录------------------------------------------------------------9 6巡视签名记录 -------------------------------------------------------------9

巡视工作流程

集团公司2013年 巡视调研实施方案 一、指导思想 巡视工作以贯彻落实党的十大精神和科学发展观为统领,坚持党要管党、从严治党的方针,维护党的纪律,保证党的路线方针政策和上级重大决策部署的贯彻执行;坚持围绕中心,服务大局,发扬民主,依靠群众,依法依纪开展巡视监督;坚持以发现和解决问题为重点,推动工程公司领导班子及其成员进一步加强思想、作风及廉政勤政建设。 二、巡视组及主要任务 为较好的完成本次巡视调研工作任务,集团公司公司巡视工作领导小组决定派出三个巡视组前往各子分公司开展巡视调研工作。巡视组实行组长负责制,副组长协助组长工作。组长负责巡视工作的组织实施和本组工作人员的监督管理。巡视组具体组成人员和分工如下: 第一巡视组: 第二巡视组: 第三巡视组: 巡视组对被巡视对象的下列情况进行巡视监督: (一)贯彻执行中央“八项规定”情况和国有企业领导人员廉洁从业各项规定的情况; (二)贯彻执行党的路线方针政策和决议、决定以及上级重大决策、部署的情况;贯彻执行民主集中制尤其是“三重一大”

集体议事决策制度的情况; (三)贯彻执行《党风廉政建设责任制实施细则》暨签订的当年度《党风廉政建设责任书》、《党政领导班子廉洁自律承诺》的情况; (四)贯彻落实上级党委、纪委关于党风和反腐倡廉建设重大决策、部署的情况;企业践行科学发展观、改革发展和维护职工合法权益的情况; (五)选拔任用干部和队伍建设的情况; (六)巡视领导小组要求巡视的其他事项。 三、巡视对象 巡视组巡视对象为集团所属子、分公司党委领导班子及其成员。 四、巡视工作方法、步骤及时间安排 本次巡视大致分三个阶段: (一)巡视组进驻及召开动员会(9月23日—10月10日)1.发出巡视通知。于9月9日,由巡视调研工作办公室与各子分公司进行对接,沟通情况,研究确定有关准备事宜。 2.子分公司向巡视组汇报联络组成员。 3.巡视组确定工作动员会有关事宜。 ①会议标题:《集团公司在*****公司开展巡视调研工作动员会》。 ②会议时间:由各巡视组组长确定。 ③参会人员:巡视组成员,所在子分公司班子成员、中层副职以上干部、近两年来退休的中层以上干部、不少于3名职工

安全生产标准化作业指导书(正式版)

柞水县三星矿业有限责任公司 选矿车间 文件编号:SXKY/AQ003—2013 作业指导书 (2013版) 发布日期:2012年12月18日执行日期:2013年1月1日柞水县三星矿业有限责任公司

目录 1、带电作业指导 (2) 2、高空作业指导 (5) 3、装载机作业指导 (8) 4、自卸汽车作业指导 (10) 5、球磨机作业指导 (12) 6、行车作业指导 (15) 7、浮选作业指导 (17) 8、高频筛作业指导 (23) 9、磁选作业指导 (25) 10、矿浆泵作业指导 (26) 11、过滤作业指导 (28) 12、水泵作业指导 (37) 13、砂泵作业指导 (42) 14、维修电工作业指导 (45) 15、维修钳工作业指导 (47) 16、电葫芦作业指导 (49) 17、电磁精选柱作业指导书 (52) 1、带电作业指导 1.1 目的 本作业指导书用于指导电工岗位对危害因素带来的风险实施有效控制,以达到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”的目的。 主要内容包括:本岗位所从事的主要作业、作业过程中的风险

控制措施和可能导致的事故,以及突发事件的应急行动知识等。 1.2 适用范围 本作业指导书适用于电工岗位的各项作业。 1.3 资源准备 1.3.1电工必须经过专业培训,考试合格,持证上岗。 1.3.2电工遵守各项规章制度,按质按量安全的完成生产任务。 1.3.3上岗前应检查作业现场,设备、工具等状况。 1.3.4上岗前应按规定穿戴好劳动防护用品。 1.3.5有关人员应进行现场检查。 1.4 基本要求 1.4.1所有绝缘、检查工具应妥善保管,严禁它用,并定期检测、检验。 1.4.2现场施工用高、低电压及线路,应按照施工设计有关电气安全技术规程安装和架设。 1.4.3线路上禁止带负荷接电,并禁止带电操作。 1.4.4有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,立即将有关电源切断,并使用干粉灭火器或干砂灭火。 1.4.5多台开关箱并列安装,手指不得放在两盘的结合处,不得摸连接螺孔。 1.4.6用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在江山测电的线路或设备。测定容性或感性设备、材料后,必须放电;雷电时禁止测定线路绝缘。 1.4.7电流互感器禁止开路,电压互压器禁止短路或升压方式运行。 1.4.8电气材料或设备需放电时,需穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。 1.4.9现场配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。 1.4.10人工立杆,所用叉木应坚固完好,操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳,立杆时坑内不得有人,基坑夯实后,方准拆去叉木或拖拉绳。 1.4.11登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径1/8以上时,应经加固后,方能登杆。 1.4.12登杆操作脚扣应与杆径相适应,使用脚踏板,钩子应向上。安全带应拴于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递,禁止上下抛扔。

变电站全面巡视标准化作业指导书文本

变电站全面巡视标准化作业指导书 变电站全面巡视标准化作业指导书涉及八个方面的内容: 一、适用范围 二、设备巡视分类 三、巡视检查方法 四、人员要求. 五、巡视工器具 六、危险点控制措施 七、巡视路线图 八、设备巡视内容 1

第一节 适用范围 本指导书适用于四川宁南供电有限责任公司110kV及以下变电站设备巡视检查工作。 第二节 设备巡视分类 一、设备巡视应按规定的项目和内容进行,并分为日常巡视、定期巡视及特殊巡视。 二、日常巡视应按规定路线和时间进行,巡视时间一般为:交接班时、高峰负荷时、晚间闭灯时。 三、定期巡视应每周进行一次,巡视卡应做为历史资料保存。 四、进行定期巡视时,运行人员应两人同行,并携带巡视检查卡,根据卡上的巡视项目,对照设备逐一进行巡视检查,每检查完一项,随即在“巡视检查卡”对应栏内打“√”或填入相应数据和记事。 九、遇有下列情况,应增加特殊巡视: 2

㈠设备过负荷或负荷有明显增加时; ㈡设备经过检修、试验、改造或长期停用重新投入运行及新安装的设备投入运行; ㈢设备缺陷近期有发展时; ㈣恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑现象时; ㈤法定节假日及上级通知有重保电任务期间。 第四节 巡视检查方法 1、目测法 目测法就是值班人员用肉眼对运行设备可见部位的外观变化进行观察来发现设备的异常现象,如变色、变形、位移、破裂、松动、打火冒烟、渗油漏油、断股断线、闪络痕迹、异物搭挂、腐蚀污秽等都可通过目测法检查出来。因此,目测法是设备巡查最常用的方法之一。 3

2、耳听法 变电站的一、二次电磁式设备(如变压器、互感器、继电器、接触器等),正常运行通过交流电后,其绕组铁芯会发出均匀节律和一定响度的“嗡、嗡”声。运行值班人员应该熟悉掌握声音的特点,当设备出现故障时,会夹着杂音,甚至有“劈啪”的放电声,可以通过正常时和异常时的音律、音量的变化来判断设备故障的发生和性质。 3、鼻嗅法 电气设备的绝缘材料一旦过热会使周围的空气产生一种异味。这种异味对正常巡查人员来说是可以嗅别出来的。当正常巡查中嗅到这种异味时,应仔细巡查观察、发现过热的设备与部位,直至查明原因。 4、手触法 对带电的高压设备,如运行中的变压器、消弧线圈的中性点接地装置,禁止使用手触法测试。对不带电且外壳可靠接地的设备,检查其温度或温升时需要用手触试检查。二次设备发热、振动等可以用手触法检查。 第四节 4