文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › Logix5000冗余及刷网

Logix5000冗余及刷网

Logix5000冗余及刷网
Logix5000冗余及刷网

Logix5000冗余及刷网

Logix5000冗余;

一、冗余需要检查的事项和所做的配置:;

1、检查事项:;

A.Logix5000里面IOConfig的硬件;

B.CPU、CNBR\CN2R、ENBT\EN2;我们目前使用的Logix5000软件多使用16版;这是使用CNBR和ENBT时对应的是16.57版;ControlFlashFirmwareUpgr;这是使用CN2R和EN2T时对应

Logix5000冗余

一、冗余需要检查的事项和所做的配置:

1、检查事项:

A. Logix5000里面IO Config的硬件配置和实际模块类型及槽位是否一致。

B.CPU、CNBR\CN2R、ENBT\EN2T、RM\SRM的版本是否匹配。

我们目前使用的Logix5000软件多使用16版本的,常用的硬件版本如下

这是使用CNBR和ENBT时对应的是16.57版本

ControlFlash Firmware Upgrade Kit Contents

这是使用CN2R和EN2T时对应的是16.81版本的ControlFlash Firmware Upgrade Kit Contents C.检查两个冗余机架上的模块类型、版本、槽位要一致。冗余光纤要插好。

D.检测网络的NUT时间要小于90ms。(一般默认的就好)

E.检查连接数,必须为冗余机架留7个连接数。

F.检查CPU机架的通讯模块配置,CNBR+ENBT≤5且ENBT≤2。

G.除了CPU机架的节点外,还得有两个及以上节点。并且CPU机架的节点为最大节点号,主机架和冗余机架的CNBR模块上的节点拨码号要一样。

2、要做的配置:

A. Logix5000里面要把冗余勾选,如图

B. Linx里面对SRM/RM的设置,如图

当检查完毕后,给冗余机架上电,等待一到三分钟模块自检和准备,根据程序量的大小冗余需要几分钟。

二、冗余故障的判断

1、主控制器上CNBR的显示

A. PwNS-不带从控制器。

B. PwQg-正在检测从控制器正确性。

C. PwDS-从控制器不正确。

D. PwQS-带有正确的从控制器,正在同步。

2、从控制器上CNBR的显示

A. !Cpt-主机架中CNBR某些方面不匹配,检查模块系列号、槽号、节点号、刷网是否正常,主要检查每个Keeper是否都有效,正常情况下应该是可用机架中节点号最小的Keeper被激活其它的都可用但没有激活,如下图

如果有Keeper是无效的或激活状态不对,如下图

选中01然后点击Update Keeper(保持器)更新Keeper保持器,使Keeper的状态正确。

B. CMPT-主机架中除了CNBR其它模块有不匹配的,主要检查槽号、固件版本号。

C. DUPL NODE-网络中有使用相同节点号的设备。

D. NET ERR-ControlNet网分支器、连接器、终端电阻连接有错误。

ControlNet网刷网的问题

ControlNet网刷网分三部分工作:

一、刷网前的准备工作:

1、连接同轴电缆和终端电阻,上电。正常情况CNBR的A、B灯绿色或绿色闪烁,OK灯绿色闪烁。

2、下载硬件配置,通过RSLinx展开进行对比,确认模块类型、槽号、固件版本信息正确。

3、把CPU钥匙打到中间位置(REM远程),在Logix5000里面打到Program模式。

二、进行刷网

1、打开NetWorx软件,如下图点开NetWork菜单选择Online,打开刷网路径选择窗口,如图中选中A网。

2、正常情况下应该读到这个网络下连接的所有硬件,如下图,在连接过程中会产生一些提示信息,要关注这些提示信息的内容,一般如果第一列的信息提示图标是蓝色的就没问题,有黄色的图标应该不会影响刷网的成功,但如果有红色的图标就有可能影响刷网的成功,这时就要及时分析提示的内容信息加一处理。

3、点击如下图中Edits前的选中框,如果是第一次刷网,一般只有使用离线数据一个选项,但是如果是已经刷过的网,这个地方两个选项都可选,当只是添加模块或修改了配置进行刷网则应该选择使用在线数据这项。

4、在点击OK键后,有可能出现如下画面,这是因为在刷网准备中没有把CPU打到Program 的模式,只需要选择改变CPU模式即可。

5、编辑完成后,出现如下图,查找到的模块上的绿色;

6、这时候就需要对网络的属性进行配置了,点击Ne;A、对其中的NTU时间可以修改-最好默认;B、最大规划网络节点数进行规划-这个一般比实际使;C、非规划网络节点数进行规划-这个一般和规划最大;D、选择单网或者双网-根据实际配置选择;E、网络名称-默认;

7、保存网络配置,如下图,当作完上面工作后,图中;存,打开

5、编辑完成后,出现如下图,查找到的模块上的绿色小加号就没有了。

6、这时候就需要对网络的属性进行配置了,点击NetWork菜单打开属性界面,如下图,

A、对其中的NTU时间可以修改-最好默认

B、最大规划网络节点数进行规划-这个一般比实际使用的最大节点号略大一点即可

C、非规划网络节点数进行规划-这个一般和规划最大节点号相同即可

D、选择单网或者双网-根据实际配置选择

E、网络名称-默认

7、保存网络配置,如下图,当作完上面工作后,图中保存图标就会显现出来,直接点击保存,打开保存界面,直接保存

8、当是第一次刷网时就只出现Optimize and re-schedule for all connections一项,如下图

9、如果是已经刷过的网络这是就会有两个选项都显现出来,如下图,如果只是做了小部分的改动则不需要进行Optimize and re-schedule for all connections而只需选择Merge changes into existing schedule把改动部分应用即可。刷网至此结束,

三、在RSLinx中查看刷网是否成功

1、打开RSLinx按照路径展开ControlNet网的拓扑图,然后点击如图1的竖向查看,这时可根据点击的设备在右边显示栏内显示出这个设备下带的设备的状态,当此设备已经刷成功并可用时,此设备后的状态栏内会显示如2处的Active字样。

如果这个设备不可用,这时看到的信息应该如下图中的Unkeyed,这样就要检查原因,重新刷网。

2、如果在做刷网准备工作时,在RSLinx中找不到实际配置的硬件设备,这时就需要增加

这个设备对应的EDS文件。但是往往这些设备不会影响整个刷网的成功与否,只会影响本设备。

3、刷网时偶尔会碰到刷一次,有某个设备上的OK灯红闪,再刷时又换成另个设备的OK 灯红闪,这种情况一般都是连接数可能不够了,可以通过RSLinx查看已经使用的连接数。如下图,选中CPU机架的CNBR右键打开模块状态

打开查看界面如下图

这里会显示全部可用的连接数和已使用的连接数。

SCADA系统的冗余环网连接

SCADA系统的冗余环网连接 2004-5-12 16:01:36未知来源供稿 简介 如今所有正在应用的成功的SCADA ( 管理控制和数据采集) 系统提供了高级的控制和实时的监视,这些都使当前的以太网和因特网连接技术能在世界范围内得到应用。使用以太网连接信息和控制层的设备可以提高工厂的效率,并且由此盈利。当实现一个SCADA系统时,系统设计者必须考虑到一个非常重要的问题,即,如果系统的硬件和软件出现故障怎么办?大多数设备都是有良好的可靠性设计,这当然是不用说的,但是故障仍然会发生的,特别是在设备被使用在要求的环境中。一个典型的情况就是所谓的“单个设备点的故障”。即,当只有一个设备(比如一台计算机)出现故障,整个系统都瘫痪了。如果系统所应用的某些场合是和过程是非常重要的,或者系统停机的代价是非常高的话,那么为整个系统建立一个冗余是解决这个问题的一条途径。 这里有许多不同的方法,每个都使用不同的设备来为系统提供冗余。例如,在应用软件这个水平上,您可以建立双服务器来提供备份以防主计算机和软件出现故障,并且在现场您可以连接平行的设备(如PLC)和相同的现场设备。但是,所有的设备仍然需要连接到网络上,为了使系统的可靠性最大化,您同样必须建立一个冗余的以太网络。 冗余网络拓扑 为了建立一个冗余的网络,环状拓扑提供了一个最简单的设计和节约费用的解决方案。理论上,以太网不能作为环网连接,因为由广播产生的数据包会引起传输负荷增大导致阻塞。解决的方法就是使用配备了生成树协议(802.1D)或者快速生成树协议(802.1w)的以太网交换机来实现这种拓扑网络。当以太网交换机安装了这几个协议之一后,就可以建立一个环网了,一个网段会被自动从逻辑上阻塞,这样广播数据包风暴就不会引起问题了。如果另一个网段出现故障,前面阻塞的网段将会运行起来,让系统连续运转。

双电源切换装置改造技术规范标准

1.热控电动门低压电源柜双电源切换装置技术改造规 1.1总则 1.1.1 本规书适用于华电热电热控电动门低压电源柜双电源自动切换装置改造项目的有关方面的要求,其中包括技术指针、性能、结构、试验等要求,还包括数据交付及技术文件要求等。 1.1.2本规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规书的优质产品。若供方所使用的标准与本规书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3 如供方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,那么招标方就可以认为供方提供的产品完全满足本规书的要求。 1.1.4本规书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.1.5在签订合同之后,到供方开始制造之日的这段时间,招标方有权提出因规、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,供方应遵守这个要求。 1.1.6本规书未尽事宜,双方协商解决。 1.2 供方的工作围 供方至少必须按下列项目提供双电源及其配套设备和相应服务: a. 设计 b. 装配 c. 材料试验 d. 设计试验 e. 生产试验 f. 包装 g. 检验 h. 运输及现场交货 i. 安装 j. 调试 i.安装结束,投入生产前相关试验合格。 2、技术要求

2.1 技术要求: a. 额定电压:400V b. 额定绝缘电压690V c. 额定频率:50HZ d. 额定工作电流:80A、125A e. 极限短路分断能力:Icu≥65KA f. 运行短路分断能力:Icu≥65KA g. 断电时间<100ms 2.2 使用说明 本技术规书中的低压开关柜用于华电热电热控电动门低压电源柜自动双电源切换装置改造项目,其中装有必要的控制、保护设备。 2.3 双电源装置选用国际品牌应具有瞬时、超载、短延时、缺相保护等功能 对现有电气回路进行修改,现场能够显示投切状态,失电、缺相等故障声光报警。DCS远程监控投切状态,失电、缺相等故障信号,远程控制投切 2.4 所有导体接触面进行镀银处理 母线支持件和母线绝缘物,应为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命,其机械强度和电气性能应基本保持不变。 所有导体的支持件,应能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力。 2.5 接线 控制、测量表计和继电器等端子排均应为防潮、防过电压、阻燃、长寿命端子排。端子排的额定值不小于20A,500V,并具有隔板、标志牌和接线螺钉,每个端子应标上需方KKS的编号。 端子选用菲尼克斯系列端子。 应提供适当数量的备用端子,每排端子应有不少于15%的备用量。 供招标方外部连接用的端子,应按能连贯地连接一根电缆的所有缆芯来布置,一根外部联机应接至各自的引出端子桩头上。在所有端子的正前方,应留出足够的、无阻挡的接近空间。 由供方提供的控制线应为不小于1.5mm2交联聚乙烯绝缘线,额定耐压为600V,并具有耐热、防潮、阻燃性能。要求有挠性的地方,应采用多股导线。布线应没有磨损

计算机可靠性和冗余设计设计

高可靠性双机冗余系统的设计 要保证所选器件和设备可以构成高可靠性系统,一般要采用下述一些技术: (1)采用冗余备份技术,使系统在出现故障时,仍可以保持正常工作。 (2)优化系统的故障检测(BITE)技术,用最短的时间将故障定位。 (3)研究快速恢复技术,从而将问题尽快解决。 (4)增加纠错和容错措施,减少故障的出现。 其中,冗余备份技术在网络维护、数据库数据存储及各种重要数据采集和通讯中都得到了广泛的应用,为提高系统工作的可靠性起到了十分重要的作用。 1、常用冗余备份技术冗余备份,其实就是备份的一种形式,主要是为了不使系统在工作中由于某中原因将重要的信息在通信中产生中断,避免造成重大的损失,利用有效的手段切换到备份的部件中。也就是重复配置系统的一些部件,当系统发生故障时,冗余配置的部件介入并承担故障部件的工作,大大减少故障存在的时间,从而保证系统的正常工作。 常用的冗余备份技术有: (1)单机冗余技术: 此技术以提高计算机自身可靠性为手段,对组成计算机的易损部件进行冗余设计。 (2)双工备份技术:

此技术用2个完全相同的子部件,一个处于联机工作状态,另一个处于等待状态。一旦联机工作的部件出现故障,备份部件便代替其工作。但联机工作出现故障及备份部件的工作需要相应的监测软件进行判断和工作部件切换。 (3)双机热备份技术: 该技术也即是目前通常所说的active/standby工作方式。Active与standby设备具有相同的硬件配置并装有相同的操作系统和工作软件,且二者在正常工作时输入和输出的数据及其软件协议均相同。当active设备出现故障的时候,通过软件检测将standby设备激活,保证系统在短时间内完全恢复正常使用。此技术结构如图1所示。 (4)网络冗余: 随着计算机网络技术的飞速发展,网络通信已在大大小小不同的系统中承担越来越重要的作用,网络冗余技术也便应运而生。这种技术一般是通过在网络交换机建立冗余环,从而提供计算机数据的备份通道。图2所示的网络冗余接线图,便是其中的一种。图中所示的3台网络交换机在遵循其相同的软件协议下组成冗余环,在segment1、segment2和segment3中任何一个出现接触不良或完全断开的情况下,

工业以太环网系统备课讲稿

工业以太环网系统

工业以太环网系统 建设方案 建设单位: 供货单位:####################### 日期:2019年1月

目录

1) 本技术方案广泛适用于煤矿综合自动化系统。 2) 我方保证提供设备符合国家标准、规范和本规格书的优质产品及其相应的优质服务。 3) 本技术方案为综合自动化系统初步设计方案,井下子系统接入综合自动化系统时需结合实际情况制定子系统接入实施方案。 系统实施原则及建设内容规划 1) 系统设计、实施始终遵循煤矿安全综合自动化系统等相关标准。 2) 系统建设采用“统筹规划,统一组织,分步实施,急用先建,突出重点,慎重投入”的指导思想。 3) 结合煤矿实际情况进行综合设计。 4) 为建设一个稳定、高效的1000M环网平台,能可靠传输数据、语音、图像等信息以满足日益复杂的安全生产管理需要,提高安全生产管理水平。 5) 提供多种子系统接入方式以满足现场各种异构设备接入,保护已有投资。 系统设计原则 考虑到综合自动化系统工程的实际需要和将来的发展趋势,各系统的实际需求及具体的使用特性,同时兼顾技术新旧更替不断加快的特点,项目的设计原则为:“先进性、成熟性、实用性、安全性、实时性、易操作性、完整性、可查询性、互联性和可扩展性、经济性”。为了使所设计的方案尽可能满足矿方实际的需求,使系统正常、高效地运转,整体方案设计遵循以下设计原则: ? 先进性、成熟性 使用先进、成熟、实用和具有良好发展前景的技术,使得各个子系统具有较长的生命周期,不盲目追求高档次,既能满足当前的需求,又能适应未来的发展。 ? 实用性 由于现代煤矿企业的安全、生产监控及调度任务、各职能部门之间业务的联系在很大程度上是以网络为基础,而安全、生产监控则对数据的实时性要求很高。因此,在设计上应保证网络的处理能力和带宽。 ? 可靠性 高效稳定的系统,能提供全年365 天,一天24 小时的不停顿运作。对于安装的服务器、终端设备、网络设备、控制设备与布线系统,必须能适应严格的工作环境,特别考虑要适应煤矿井下高温、高湿、高瓦斯的客观环境,以确保系统稳定。实时监控的不可间断性决定了在网络设计中(尤其是网络主干)必须考虑提高网络运行的可靠性,保证系统在一个节点出现意外时整个系统仍能运行。因此,在硬件选型、线路、支撑环境及结构上都必须高质量,并保证核心网络设备具备冗余。同时,采用先进的防火墙+网闸技术保证系统的安全。 ? 安全性 网络的各个环节要尽可能多的提供安全保密措施,来保证网络的性能。安全措施应包括:防病毒、防黑客、防止非法或越权访问、传输加密、安全策略控制等。 ? 易操作性 先进且易于使用的图形人机界面功能,提供信息共享与交流、信息资源查询与检索等有效工具。

工业冗余环网与民用三层网络比较

工业冗余环网与民用三层网络比较 1、引言 有鉴于目前工业设计院和工业系统集成单位,为工业客户设计实施现场工业以太网方案时,仍然采用三层网络结构。本文就工业冗余环网与民用三层网络做了个比较。 2、工业化设计冗余环网 交换机数据转发延迟小,存储转发(Store and Forward)是网络领域使用最为广泛技术之一,以太网交换机控制器先将输入端口到来数据包缓存起来,先检查数据包是否正确,并过滤掉冲突包错误。确定包正确后,取出目址,查找表找到想要发送输出端口址,然后将该包发送出去。交换机数据存储转发由硬件实现,数据转发延迟为1~2ms 交换机带宽高, 100M。 提供冗余链路,网络故障恢复时间<300ms。工业冗余环网网络环境里,交换机不会立即开始转发功能,主交换机(Local)由手动指定,选择主链路和备份 链路建立一个指定路径,由Supreme-Ring协议自动指定。一个工业冗余环网网络里面只能有一个主交换机(Local)。主交换机(Local)会定期发送配置信息,这种配置信息将会被所有从交换机(Remote)发送。一旦网络结构发生变化,网络状态将会重新配置。 当指定主交换机(Local)之后,转发数据包之前,所有端口都以阻塞方式启动。运用Supreme-Ring算法,主交换机(Local)选择最低COST值端口作为主链路,另一条COST值高端口作为备份链路。备份链路不转发数据,只接收和处理HELLO包,处于热备(Hot Standby)状态。从交换机(Remote)没有主链路和备份链路区别。Supreme-Ring协议是一种简洁高效冗余协议,能够保证环网链路故障时,300ms之内恢复网络通信。 Supreme-Ring状态: 运行Supreme-Ring协议交换机上端口,总是处于下面四个状态中一个:阻塞:所有端口以阻塞状态启动止回路,处于阻塞状态端口不转发数据帧但可接受HELLO包。

双电源自动转换开关说明书

双电源自动转换开关说明书 相信大家一定都购买过双电源自动转换开关,顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。这种开关在我们生活的很多地方都有用到,许多公司和小区都有,那么让装修界为您具体的讲解通过双 电源切换开关的原理以及说明书。双电源自动切换开关电器主要用在紧急供电系统,将负载

电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将可能造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。双电源自动切换开关一般由两部分组成:开关本体(ats)+控制器。而开关本体(ats)又有pc级(整体式)与cb级(断路器)之分,双电源自动转换开关电器(atse)质量的好坏关键取决于开关本体(ats)。1.pc级ats:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 2.cb级ats:配备过电流脱扣器的ats,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能控制器的工作状况控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。图1是典型ats应用电路。控制器与开

路由冗余设计

路由冗余设计 当设计一个网络架构的时候,在达到基本的互联互通的基础上,一项最基本要侧重考虑的问题是该网络要如何处理故障。这一部分的操作是尝试在经济许可的范围内建立越多越好的冗余链路和设备,同时要保持其网络的性能和可管理性。在终端的角度来看,第一个他们本地网络要连接外部网络的通讯部件是默认网关,如果默认网关失效了,那么接下来的所有通往外部的访问都是空谈。而第一跳冗余协议(first hop redundancy protocol)能够有效的处理这个问题。在Cisco 的设备上,也有几个不同的选择,包括热备用路由器协议(HSRP),虚拟路由器冗余协议(VRRP)和网关负载均衡协议(GLBP)。本文给出了这些选项的概述,以及它们之间的区别。 Hot Standby Router Protocol (HSRP) HSRP是Cisco专有的协议,能使网络工程师将多个冗余路由器配置在同一子网中,每个都可以作为一个子网网关设备使用。如果不使用HSRP,每个子网的设备需要单独配置使用特定的网关,这样就不能有效地提供冗余,但限制了因为路由器失效所受到影响的的客户数。使用HSRP时,一组路由器(网关)将配置在一起,一个HSRP的虚拟IP地址和MAC地址将被创建,以供子网设备使用。HSRP配置中的不同路由器将通信并选择一个主的单一活动网关,来处理所有通信流量。此时,一个单一的备用网关也被选出。备用网关会向主网关发送多播进行通信,检测主网关是否失效。主网关一旦失效,其中的一个备用网关就会夺取住网关的职责并在很小的延迟后转发所有数据流量。与此同时,一个新的备用网关也会被选出。 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) VRRP是一个开放的标准,可用于存在多个供应商设备的环境中。VRRP的运作类似于HSRP,但在不同方面稍有不同。和HSRP相似的,多个路由器(网关)被配置进同一个组里面,其中一个被网络工程师手工指定为主网关。主网关连接终端所在接口的物理IP地址被指派为默认网关的地址。VRRP组中的备用网关会不断和主网关进行通信,而且当主网关失效后马上替代主网关以转发流量。当主网关恢复正常后,又会自动夺回主网关的身份。 在一个单独的子网中也是允许存在多个VRRP组的,可以用来做负载均衡。不过,这种方法需要在客户端的电脑中手动更改默认网关地址的配置。显然这样可行性非常低的,如果要实现相应的功能,最好还是看看以下要介绍的GLBP。 Gateway Load Balancing Protocol (GLBP)

工业以太环网设计方案

工业以太环网设计方案 1.1概述 掌石沟煤业是基本实现机械化生产,具有复杂生产系统的矿井,为提高矿井的生产效率,对矿井综采工作面、顺槽胶带、主运输系统、通风机房、井下变电所等环节实施统一操作、集中监控、统一调度。各矿综合自动化系统,根据管控一体化思想,以三层网络为基础,结合自动化、信息、计算机、网络、通讯的新理论和技术,采用世界先进的自动化产品、网络产品和工业控制软件、数据库软件,将煤矿生产、管理的各个环节,统一在一个网络平台上,形成一个统一、完整的有机整体,使其在系统结构、网络通讯、自动化覆盖范围方面处于同类矿井的领先水平。 1.1.1设计综述 掌石沟煤业综合自动化控制网络系统的建设应遵循数字化、高速化、智能化、标准化、安全可靠、易扩充升级的原则进行设计,同时充分考虑公司综合自动化系统总体规划和综合自动化系统网络建设的现状。 对于掌石沟煤业工业综合自动化平台网络系统,在井上和井下设置的高速以太环网,主链路采用千兆光纤。在核心层采用千兆工业以太网技术,通过千兆链路将各环网的交换设备连接到网络系统的核心层次,同时具备高冗余性能。 各环网结点主要是连接结点交换机附近的工业设备,以达到控制和信息采集的目的信息层:建设信息管理网,采用标准TCP/IP协议和以太网技术。实现矿区各个管理部门的网络连接,实现人、财、物以及工程项目管理的综合自动化,能对煤炭的生产状况进行实时监视,为管理决策提供依据。

控制层:建设综合自动化控制网,采用工业以太环网+现场工业总线来实现,实现 将井上和井下区域控制器和设备监控站所采集的信息和控制信号传送给有关系统。 设备层:在设备控制层主要是煤矿各专业控制子系统。 1.2控制层网络设备的技术与产品选型 本方案将采用基于以太网TCP/IP的工业以太网技术,传输介质采用层绞式矿用阻燃型光缆,网络结构采用基于光纤工业以太网的环形架构。 1.2.1技术选择 现代煤矿的生产监控管理系统中往往使用到多家厂商提供的多种不同类型的设备,为 了达到方便管理,保证系统运行稳定的目的,必须选择一个开放的通信平台,并将各种不同类型设备的通信统一到这一标准通信平台之上。为保证良好的兼容性和可扩充性,建议使用以太网TCP/IP技术作为整个系统的通信标准。如有其他类型的通信格式,如RS232 RS485或其他专用通信接口等等,均可通过协议网关转换为以太网信息包,在IP网络上进行传送。以太网TCP/IP技术具有以下的优势: 随着企业的发展、各种新技术的应用,可以预见,对网络的带宽要求也会越来越高, 比如基于网络的视频监控传输应用和井下设备信息数据采集等都需要进行大量数据的传输。 以太网技术具有相当高的数据传输速率(目前已有成功案例应用于井下工业环境下的以太 网交换机),能提供足够的带宽; 能在同一总线上运行不同的传输协议,从而能建立企业的公共网络平台或基础构架; 支持交互式和开放的数据存取技术;沿用多年,已为众多的技术人员所熟悉,市场上能提供广泛的设置、维护和诊断工具,成为事实上的统一标准;

环网冗余的配置与查看

环网冗余的配置与查看 根据《交换机配置》文档中的操作方法将实验台上的交换机按照预先的分配设置好相应的IP地址和Device Name,然后再进行后续的工作。 构成环网是冗余网络的一种方法,通过环网上的冗余管理器来实现冗余管理。由于一些配置、系统稳定等实现上的要求,采用X414E来作为冗余管理器。构成环网就必须要有一个冗余管理器,而且只能有一台,在硬件实现环网连接之前要先对各个交换机先行设置,主要是设置X414E为环网管理器,否则会引起广播风暴出现网络瘫痪。 打开IE浏览器,在地址栏中输入已经配置好的IP地址,在弹出的对话框中,用户名和密码都为“admin”,即可进入该交换机的配置参数。

首先可以从交换机的状态指示灯看出该模块的状态和端口信息。 选中其中的某一项可以看到其具体的信息,如“RM(Redundancy Manager冗余管理器)”,打勾表示当前被选中的功能使能,如环网冗余使能、冗余管理器使 能,以及构成环网的端口等,可以进行修改后点击“Set Value”。 其他的状态灯,如系统错误F,电源和冗余电源L1/L2,输入输出端口等信息均

可以快速查看到,特别是对当前已经连接上的端口,而下面的数字则表示当前模块在机架上的槽号(可能与实际模块外壳不同,要以实际机架插槽为准)。 下面按步骤配置交换机的环网使能及环网冗余使能。选择System—〉Select/Set Button,在第二项的冗余管理器前打勾选中,并“Set Value”。 选择X-400—〉Ring Config,选择环网冗余使能和冗余管理器使能,并对环网端口进行选择(该端口为环网实际需要连接的端口),注意由于环网上跑的数据量较大,最好选择带宽更大的端口,比如千兆的光口等。 具体的状态情况可以从事件日志中查看到,选择System—〉Restart & Defaults,在交换机的参数发生变化时,正常需要重启操作,主要有重启系统、从存储卡中

工业以太环网设计方案

工业以太环网设计 方案

工业以太环网设计方案 1.1 概述 掌石沟煤业是基本实现机械化生产,具有复杂生产系统的矿井,为提高矿井的生产效率,对矿井综采工作面、顺槽胶带、主运输系统、通风机房、井下变电所等环节实施统一操作、集中监控、统一调度。各矿综合自动化系统,根据管控一体化思想,以三层网络为基础,结合自动化、信息、计算机、网络、通讯的新理论和技术,采用世界先进的自动化产品、网络产品和工业控制软件、数据库软件,将煤矿生产、管理的各个环节,统一在一个网络平台上,形成一个统一、完整的有机整体,使其在系统结构、网络通讯、自动化覆盖范围方面处于同类矿井的领先水平。 1.1.1 设计综述 掌石沟煤业综合自动化控制网络系统的建设应遵循数字化、高速化、智能化、标准化、安全可靠、易扩充升级的原则进行设计,同时充分考虑公司综合自动化系统总体规划和综合自动化系统网络建设的现状。 对于掌石沟煤业工业综合自动化平台网络系统,在井上和井下设置的高速以太环网,主链路采用千兆光纤。在核心层采用千兆工业以太网技术,经过千兆链路将各环网的交换设备连接到网络系统的核心层次,同时具备高冗余性能。

?各环网结点主要是连接结点交换机附近的工业设备,以达到控制和信息采集的目的信息层:建设信息管理网,采用标准TCP/IP协议和以太网技术。实现矿区各个管理部门的网络连接,实现人、财、物以及工程项目管理的综合自动化,能对煤炭的生产状况进行实时监视,为管理决策提供依据。 ?控制层:建设综合自动化控制网,采用工业以太环网+现场工业总线来实现,实现将井上和井下区域控制器和设备监控站所采集的信息和控制信号传送给有关系统。 ?设备层:在设备控制层主要是煤矿各专业控制子系统。 1.2 控制层网络设备的技术与产品选型 本方案将采用基于以太网TCP/IP的工业以太网技术,传输介质采用层绞式矿用阻燃型光缆,网络结构采用基于光纤工业以太网的环形架构。 1.2.1 技术选择 现代煤矿的生产监控管理系统中往往使用到多家厂商提供的多种不同类型的设备,为了达到方便管理,保证系统运行稳定的目的,必须选择一个开放的通信平台,并将各种不同类型设备的通信统一到这一标准通信平台之上。为保证良好的兼容性和可扩充性,建议使用以太网TCP/IP技术作为整个系统的通信标准。如有其它类型的通信格式,如RS232,RS485或其它专用通信接口等

内网中冗余网络架构的设计与管理

【摘要】目的:对公司内网中冗余备份架构的设计与工作原理进行详细的分析。方法:以公司持续发展为根本指导思想,从公司oa系统的建设与优化出发,从设计原则、系统设计和网络几个方面对公司网冗余备份架构系统的设计详细论述。结果:通过本文论述,对公司网冗余备份以及系统架构有详细的了解,从而实现科学的系统设计,促进公司管理效率的提升。结论:公司网冗余备份架构在提高公司网运行速度、促进公司运行效率方面有着十分突出的作用,值得推广应用。 【关键词】公司网冗余系统系统架构设计原则工作原理 一、设计背景 公司信息化系统是指计算机技术、信息技术及自动化技术等现代科学技术在工作用中全过程的统称。公司的信息化系统从2007年公司成立开始到目前已经成为公司生产、建设、经营、管理、科研、设计等的重要组成部分,在安全生产、节能降耗、降低成本、缩短工期、提高劳动生产率等方面取得了明显的经济效益和社会效益。 目前公司的信息化系统涵盖了oa办公自动化系统、档案管理系统、人力资源系统、nc 财务系统、高清视频会议系统、内外网文件交换系统、生产实施监管系统、工业视频监控系统、生产管理系统等各种应用系统。上述应用系统都是通过公司的核心网络运行的,网络稳定与安全对整个信息化系统起着至关重要的作用。 在公司信息化系统中,核心网络层处于公司信息化系统的中心,网络中的大量数据都通过网络核心层设备进行交换,同时承担不同vlan之间路由的功能。核心层设备一旦宕机,整个网络即面临瘫痪。因此,在网络设计中,核心设备的选择,一方面要求其具有强大的数据交换能力,另一方面要求其具有较高的可靠性,一般选择高端核心三层交换机。同时为进一步提高核心层的可靠性,避免核心层设备宕机造成整个网络瘫痪,一般在核心层再放置一台设备,作为另一台设备的备份,一旦主用设备整机出现故障,立即切换到备用设备,确保网络核心层的高度可靠性。 二、设计依据和原则 2.1 设计依据与参考文件 《集团公司信息化规划修编》 《关于实施集团信息化“双网模式”网络架构改造的通知》 《关于规范双网建设深化设计方案中网络安全产品选型的通知》 《关于集团广域网扩容的通知》 《关于双网建设验收有关事宜的通知》 《关于进行高清视频会议系统改造的通知》 《关于制定2011年双网建设最终方案及投资估算的通知》 2.2 设计原则 公司信息系统设计必须遵循的以下原则: 2.2.1统一规划、统一实施 公司信息化网络系统是一个统一的网络,其信息安全系统必须统一规划、统一设计、统一实施、统一管理。 2.2.2多层次防御、主动防御 对于重要的信息系统,不能仅仅依靠一种防范的措施,而是必须建立多级防范体系,从多方面、多层次对系统进行保护。对系统的保护要采用积极的主动防范措施进行。 2.2.3技术与管理相结合原则 任何一个计算机系统都是一个复杂的系统工程,其中涉及产品生产过程和人的因素,因此它的安全总体解决方案,必须在考虑技术解决方案的同时充分考虑管理、法律、法规方面

内容10KV双电源自动切换装置

内容:10KV双电源自动切换装置 产品名称:10KV双电源自动切换装置(2009-08-24 21:48:45) 产品规格:GYATS-12-630A 产品编号:LJ-001 10KV中压智能双电源自动切换装置 GYATS-12-630A 双电源装置负荷切换开关性能:FTK操动机构、带电显示器、二次仪表、2~3P.T(TV)或P.T 加电源变压器、监控保护、故障指示器、电磁锁、手动/自动闭锁。双电源装置负荷切换开关柜体积小,耐候性强,维护简单,这种介质绝缘强度高,灭弧性能极好;安全可靠。 正常使用环境条件 a 、海拔不超过2000m b 、环境温度:-25℃--+55℃ c 、相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90% d 、安装地点:安装在没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所 e 、地震裂度不大于8度 适用范围 10KV智能双电源自动切换装置,是本公司采用最新技术开发的产品,适用于交流50/60Hz、额定工作电压6KV~10KV,额定电流从630A-1250A的双电源供电系统。在常用电源发生故障时,切换装置可以实现与备用电源或发电机的自动切换,以保证供电的可靠性和安全性。也可根据负载的需要进行两路电源之间的选择性切换。产品具有过载、欠压、短路、断相保护功能。特别适用于消防、机场、电视台、医院、商场、银行、化工、冶金、高层建筑和军事设施等不允许断电的重要场所,作为保证连续供电的重要电气装置。 符合标准 ? IEC 60947-1总则

? IEC 60947-6-1(1989)《自动转换开关电器》 ? GB 14048.11 ? IEC 60947-2 GB14048.2《断路器》 正常工作条件 ?周围空气湿度上限值不超过+40℃,下限值不超过-5℃,24h的平均值不超过+35℃。 ?安装地点的海拔高度不超过2000m。 ?大气的相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低的温度下,可以有较高的湿度;最湿月的月平均最低温度为+25℃时,平均最大相对湿度为90%,并考虑到因湿度变化发生在产品表面的凝露。 ? 污染等级为Ⅲ级。 ? 运行地点无强烈振动和冲击,无腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体,无严重尘埃,无导电微粒和爆炸危险物质,无强电磁场干扰。 产品特点 采用高性能单片机程序控制、大屏幕背光LCD显示; 抗干扰能力强、精度高; 保护功能齐全具有过载、欠压、短路、断相保护,具有故障报警等功能 切换时间延时可调、动作时间准确; 无噪音运行,节能降耗,安装方便操作简单、稳定性能高。 性能特点 控制器对两路电源的各相电压同时进行在线检测,当电源电压低于额定电压的70-80%时,控制器经过比较判断,将检测结果直接送到控制器面板上LCD显示出来,并通过延时电路延时后向电操机构发出切换指令. 对于自投自复的切换装置,其控制功能见表1:在自动控制状态下,在电源正常时应由常用电源供电,当常用电源出现异常(任意一相发生欠压或缺相)时,经一定的延时后自动切换至备用电源供电;当常用电源恢复正常后,经一定的延时后自动返回到常用电源供电;如果正在使用的电源出现异常时,控制器将发出报警声,以提示操作人员及时修复,确保电源长期处于热备份状态。该报警声按控制模式中的“分断”键可关闭。

MOXA交换机环网配置图解说明 这个作为参考

MOXA交换机环网配置说明 1.打开MOXA edscfgui.exe配置工具(产品光盘对应型号目录的“utility”目录下),通过broadcast方式搜索网络中的所有MOXA网管型交换机。(建议初次配置交换机时,先断开与其他网络设备的连接) 2. 通过搜索框可查看到网路中的交换机相关信息。 3. 左键选中其中一台交换机,右边出现该台交换机的详细信息。包括型号、名称、IP配置、物理地址、串列号、固件版本等。 当有多台交换机IP地址冲突时,每台交换机会按照接入网络的次序相应叠加,自动改变IP地址。 因此我们要对所有的交换机重新配置IP,同时为避免以上情况,建议在配置某台交换机时,断开其它的外部网络连接,直到所有交换机配置完成后再连接成环。 4. 选中某台交换机后,点击右键,进入弹出菜单中的Modify IP Address,可通过如下方式修改交换机IP。如此配置好每台交换机IP并刷新显示列表。 5.接下来介绍页面配置。 可直接在IE浏览器中输入相应交换机IP地址访问,也可通过右键菜单中的Web Console进入配置页面。 注意:进入web访问之前,请确认PC的IP地址与交换机当前IP在同一网段下。 6. 初次访问交换机时,默认用户名为admin,密码为空,直接点击login进入。 7.页面中上面为交换机信息,左半部分为交换机配置菜单,右边为子菜单内容。 进入Basic Settings的Network,右边显示交换机本身的网络配置。可在此处更新IP,修改后必须点击Activate 激活。(如果之前在edscfgui.exe软件中已经设置过,则此步骤可跳过) 8.进入Communication Redundancy菜单,右边下拉菜单提供Turbo Ring环网方式或RSTP生成树网络结构。点击Turbo Ring后,同时在2个Redundant Ports处选择相应的环网端口号,即用于组环的两个交换机端口的序号。 注意:TURBO RING支持V1或V2 两个版本,请保持环网内交换机的版本一致,可以都选择Turbo Ring V2版本,并使用V2 版本下的第一个环网(左半部分的ring1)。 EDS-405A-MM-SC选用两个多模SC光口组环,则对应选择第4、5号口。 后面的ring coupling环间耦合功能(即2个环网之间的冗余连接)如果不启用,则在Enable Ring Coupling前不要勾选,否则会占用2个端口不能用作终端设备连接。 配置好后点击Activate按钮。 12.点击菜单栏中的Monitor,可查看交换机总体流量及各个端口的实时流量状态。 13.菜单栏中的Event Log记录了交换机的变更日志,方便工程师进行网络故障原因查找。

工业以太环网技术方案

碾沟煤矿工业以太环网技术方案

工业以太网系统技术方案 一、前言 近年来,随着世界科技的发展与全球化,我国提出了两花融合的战略目标,两华融合是信息化和工业化的高层的深度结合,是指以信息化带动工业化、一工业化促进信息化,走新型工业化道路;两化融合的核心就是信息化支撑,追求可持续发展模式,两化融合在煤炭产业就是煤矿生产过程监控,全矿井安全生产安全环境监测,生产过程信息综合利用等方面的自动化、智能化和网络化。通过建立以工业以太网维基础平台,实现各自动化控制系统的集中监控,形成完整的管制一体化综合应用系统。 以太网视一种计算机局域网组网技术。IEEE制定的IEEE802.3标准给出了以太网的技术标准。它规定了包括物理层的连线、电信号和介质访问协议的内容。以太网视当前应用最普遍的局域网技术。它很大程度上取代了其他局域网标准,如令牌环网、FDDI和ARCNET. 以太网的标准拓扑结构为总线型拓扑,但目前的快速以太网为了最大程度的减少冲突,最大程度的提高网络速度和使用效率,使用交换机来进行网络连接和组织,这样,一台瓦那个的拓扑结构就成了星型,但在逻辑上,以太网仍然使用总线型拓扑和CSMA/CD(即带冲突检测的载波监听多路访问)的总线争用技术。 二、系统实施细则 作为减少数字化矿井,必须站在煤矿企业的高度去整体规划和设计,其最终的效益要体现在煤矿企业整体效益上,而非在某个生产局部环节,因此作为数字化矿井构架必须充分考虑影响企业最终效益的方方面面,必须涵盖煤矿企业经营管理、安全监控、生产控制、设备监控等各个层面。 2.1系统设计原则 考虑到阳泉煤业集团和顺新大地煤矿综合自动化系统工程的实际需要和将来的发展趋势,各系统的实际需求及具体的使用特性,同时兼顾技术新旧更替不断加快的特点,项目是设计原则为:“先进性、成熟性、使用性、安全性、实时性、易操作性、完整性、可查性、互联性和可扩展性、经济性”。为了使所设计的方案尽可能满足矿方实际的需求,使系统正常、高效地运转,整体方案设计遵循以下设计原则: 先进性、成熟性 使用先进、成熟、实用和具有良好发展前景的技术,使得各个子系统具有较长的生命周期,不盲目追求高档次,既满足当前的需求,又适应未来的发展。 实用性 由于现代煤矿企业的安全、生产监控及调度任务、各职能部门之间业务的联系在很大程度上是以网络为基础,而安全、生产监控则对数据的实时性要求很高。因此,在设计上应保证网络的处理能力和宽带。 可靠性 高效稳定的系统,能提供全年365天,一天24小时的不停顿运作,对于安装的服务器、终端设备、网络设备、控制设备与布线系统,必须能适应严格的工作环境,特别考虑要适应煤矿井下高温、高湿、高瓦斯的客观环境,以确保系统稳定,实时监控的不可间断性决定了在网络设计中(尤其是网络主干)必须考虑提高网络运行的可靠性,保证系统在一个节点出现意外时,整个系统仍能运行。因此,在硬件选型、线路、支撑环境及结构上都必须高质量,并保证核心网络设备具备冗余。同时,采用先进的防火墙+网闸技术保证系统的安全。 安全性 网络的各个环节要尽可能多的提供安全保密措施,来保证网络的性能。安全措施应包括:防病毒,防黑客、防止非法或越权访问、传输加密、安全策略控制等。

工业以太网交换机环网冗余的实现

Network World ? 网络天地Electronic Technology & Software Engineering 电子技术与软件工程? 11【关键词】工业 以太网技术 冗余 工业以太网它的成本低,效率高,方便 安装且功耗较低吸引了越来越多的厂商。控制 系统和自动化系统通常使用的该技术来完成任 务。核电力的实际应用在许多领域,电力和运 输是一个复杂的工业,控制环境变化使用户对 以太网的可靠性的要求也越来越高。为了保证 整个通信系统的网络系统不受干扰通信系统的 影响,或产生其他通信或通信系统瘫痪的问题, 以太网冗余技术被广泛采用来提高容错率。 1 工业以太网技术 以太网具有通信速率高、兼容性好、互 联扩展性好、功耗低、安装方便等优点。所谓 的工业以太网是什么?其实就是在工业上广泛 应用的一种技术,与其他以太网的技术都是类 似的。因此,工业以太网技术继承了以太网技 术的优势,与传统的现场总线相比较具有很多 优点。主要的有点体现在下面几个方面: (1)以太网在计算机网络技术中的应 用中最为广泛,它得到了广泛的技术支持。 以太网最典型的应用形式是以太网+TCP/ IP+Web 。常用的编程语言,如Java 、Visual C++和Visual Basic ,都支持以太网的应用开发, 这些编程语言特别受欢迎,软件开发人员都喜 欢应用这些编程语言,开发前景一片良好。工 业控制领域采用以太网通信,可以选择更多的 开发工具,开发环境。 (2)由于商用以太网的广泛应用,主要 的通信设备开发商和制造商致力于以太网交换 机的开发和生产,这使得工业以太网交换机更 便宜。因为他应用的广泛,硬件价格很低,现 在以太网网卡它的价格在现场总线价格的十分 之一左右,而且随着集成电路技术的快速发展, 其价格还会更低。 (3)目前,该技术比较成熟,广泛使用 的以太网通信速率为10M 、100M 和1000M 。 这比任何当前的现场总线都快。因此,以太网 能够满足工业控制对带宽不断增长的要求。工业以太网交换机环网冗余的实现 文/孟飞 (4)基于TCP/IP 协议模型的以太网是完全开放的。因此,信息网络与控制网络可以实现无缝集成。因此,嵌入式控制器、智能现场测控仪器和传感器可以方便地连接到现场控制网络,甚至管理网络。2 环网冗余技术以太网环网是环网冗余最为简单的拓扑结构。任何网络节点都有一个交换机和两个相邻的节点。如果其中一个端口被设置成了默认阻止,那么我们可以认为交换机此时工作正常,用来防止以太网的数据帧转发,并且保证它在物理上是一个循环,不论它有没有逻辑循环。所以,一般主交换机有两个端口,同时也存在两个检测问题的办法。首先端口为主端口和辅助端口,检测方法为故障报警以及循环检测,主端口包括环路上其他设备的端口,辅助端口为拥塞端口一般只存在一个,而检测主要是为了保证环网的连通性,以防发生问题。(1)主设备节点首先要转发端口,其次发送循环检测,所谓循环检测就是按照规定时间发送检测帧,它的功能为检测环网的问题,当它正常工作时主设备节点的下级端口就会接收环网一周左右的检测帧,但是在规定时间中没有接收到检测帧,主设备节点会快速的打开阻塞端口。以此保证它在逻辑上的线性结构,紧接着主设备节点要进行的是清空交换机中的转发表(FDB 表),清空之后会发送数据包,然后剩下的节点都会跟从主设备节点清空FDB 表。这样的话所有交换机就会学习新的网络拓扑。交换机的接口出现问题时就会向主设备节点报警,以此来打开拥塞控制,然后清空FDB 表,一般的环网交换机都存在两个接口,任意一个发生问题都会报警。在最后主节点将数据包发送到环上的每一个节点,节点接到指示后清空FDB 表并学习全新的拓扑结构。(2)环网冗余切换机制在环网出现问题的情况下,主要的设备实现节点定期发送测试帧在主端口,如果环网故障恢复,那么下一个测试帧就会准时接收端口,然后主节点就会恢复正常,从时间端口就会拥塞控制包,更新FDB 表,给传输节点发送控制消息,传输节点接收指示,根据指示内容也会更新FDB 表,并学习新的网络拓扑。3 以太网中环网冗余的具体实现之所以快速环网会被研究出来,主要是为了方便用户发现环网中存在的问题,以方便 及时的修复,以免造成更大的损失。这个技术是美国知名的控制公司研究实现的,它的工作原理主要如下:当环网出现断链的问题时,就可以在交换机上报警,用户就会收到报警的消息,从而及时的处理问题,该项技术的优点就是,可以快速的修复环网在网络上的故障,也是以此来减少因故障带来的损失。快速环网技术使用过程中时,我们可以形成一个简单地环网,首先在众多交换机当中设置一个主交换机,其次把每一个交换机的两个端口相互连接,还需要把每个交换机都设置成快速环网,这样连接的两个端口就可以保持正常运行。在主交换机的网络中会存在备用端口,所谓备用端口就是在紧急情况下可以进行网络修复的。网络在正常运行时,备用端口进入休眠状态,不会影响每个交换机之间的相互工作,如果备用端口被激活。那么就证明线缆连接中出现了问题,备用端口就会发挥它的作用,保证环网工作的正常进行,指导主交换机发起报警,出现的问题被修复之后,备用端口就会再次进入休眠状态。而且快速环网还可以支持双环网的连接,在每一个方面都会拥有更大的灵活性。4 总结随着工业以太网技术在工业控制领域的广泛应用,其可靠性越来越受到重视。保证工业以太网可靠性的方法是利用设备冗余为以太网中的交换设备和链路提供冗余保护。参考文献[1]周乐文.高可靠千兆以太网交换机研究[D].长沙:国防科技大学,2011.[2]邹航宇.工业以太网冗余协议研究[D].上海:上海交通大学,2013.[3]孙明刚.工业以太网中冗余问题的研究[D].成都:西南大学,2008.作者简介孟飞(1986-),男,河北省无极县人。硕士研究生学历。工程师。主要研究方向为计算机网络。作者单位北京计算机技术及应用研究所 北京市 100854

WEB管理型交换机快速环网配置说明

WEB管理型交换机快速环网配置说明 ——以5台IES608的7、8口组环为例一、现场组网环境: 1)强烈建议客户将交换机放置现场工作环境之前,在办公室内完成对各台交换机的环网参数配置,并进行简单的通信测试。 2)环网配置完成后,可将多台交换机按照上图进行组环。 二、交换机环网配置操作步骤 第一步:硬件连接方式 可通过以下几种连线方式完成对各台交换机的参数配置: 1、办公室各台交换机近距离测试 1)进行组环配置操作时,可通过测试主机网口与交换机设备直连,分别对每台交换机进行参数配置: 图1-1 2)也可所有交换机之间使用普通端口级联,然后接入测试主机网口,如下图所示: 图1-2

2、 现场多台交换机远距离调试 现场连线如下图所示: 图1-3 1) 环网配置阶段,确保A 交换机端口8断开,使五台交换机递次级联,以防止产生风暴。 2) 现场进行组环配置时,一定要依据级联顺序,从远到近依次对每台交换机进行参数配置。 比如:对交换机E 环网配置完成,重启交换机后;再依次对交换机D 、交换机C 、交换机B 、交换机A 等进行配置。 第二步:更改设备的IP 地址。 设备出厂默认IP 地址是192.168.1.254,需要修改IP 到工作现场环境的网段内。 设置操作如下: 1、打开BlueEyes_II 网管软件,左键点击 或按键F3搜索设备(图2-1), 图2-1 2、右键点击设备型号IES6082-2),在弹 出对话框中修改各项设置,修改完成后点击确定(如图2-3)。

图2-2 图2-3 第三步:进入IES608网管界面,设置各项功能配置。 1、打开BlueEyes_II网管软件,左键点击或按键F3搜索设备。右键点击设备 型号IES608,(如图2-2),进入登录界面(如图3-1)。

相关文档