一楼层灯自锁

一楼层灯亮

二楼层灯自锁

二楼层灯亮

三楼层灯自锁

三楼层灯亮

四楼层灯自锁

四楼层灯亮

五楼层灯自锁

五层层灯亮

主控指令

电梯有人

超重

三层不停靠

防夹人

一层内呼记忆与注销

二层内呼记忆与注销

三层内呼记忆与注销四层内呼记忆与注销五层内呼记忆与注销

一层外上呼记忆与注销

二层外上呼记忆与注销

二层外下呼记忆与注销

三层外上呼记忆与注销

三层外下呼记忆与注销

四层外上呼记忆与注销

四层外下呼记忆与注销

五层外下呼记忆与注销

电梯运行方向判断

二层楼上呼

三层楼上呼

四层楼上呼

五层楼下呼

一层楼上呼

二层楼下呼三层楼下呼四层楼下呼

上行至二层:内呼

外上呼

外下呼

楼上呼

内呼、外上呼内呼、外下呼

电梯启停的判断

内呼、楼上呼

外上呼、外下呼

外上呼、楼上呼

外下呼、楼上呼

内呼、外上呼、外下呼

内呼、外上呼、楼上呼

内呼、外下呼、楼上呼

外上呼、外下呼、楼上呼

内呼、外上呼、外下呼、楼下呼

无呼叫

下行至二层:

内呼

外下呼

外上呼

楼下呼

内呼、外下呼

内呼、外上呼

内呼、楼下呼

外下呼、外上呼

外下呼、楼下呼

外上呼、楼下呼

内呼、外下呼、外上呼、

内呼、外下呼、楼下呼

内呼、外上呼、楼下呼

外下呼、外上呼、楼下呼

内呼、外下呼、外上呼、楼下呼

楼上呼

上行至三层:

内呼

外上呼

外下呼

楼上呼

内呼、外上呼

内呼、外下呼

内呼、楼上呼

外上呼、外下呼

外上呼、楼上呼

外下呼、楼上呼

内呼、外上呼、外下呼

内呼、外上呼、楼上呼

内呼、外下呼、楼上呼

外上呼、外下呼、楼上呼

内呼、外上呼、外下呼、楼上呼

无呼叫

下行至三层:

内呼

外下呼

外上呼

楼下呼

内呼、外下呼

内呼、外上呼

内呼、楼下呼

外下呼、外上呼

外下呼、楼下呼

外上呼、楼下呼

内呼、外下呼、外上呼

内呼、外下呼、楼下呼

内呼、外上呼、楼下呼

外下呼、外上呼、楼下呼

内呼、外下呼、外上呼、楼下呼楼上呼

上行至四层:

内呼

外上呼

外下呼

楼上呼

内呼、外上呼

内呼、外下呼

内呼、楼上呼

外上呼、外下呼

外上呼、楼上呼

外下呼、楼上呼

内呼、外上呼、外下呼

内呼、外上呼、楼上呼

内呼、外下呼、楼上呼

外上呼、外下呼、楼上呼

内呼、外上呼、外下呼、楼下呼

无呼叫

下行至四层:

内呼

外下呼

外上呼

楼下呼

内呼、外下呼

内呼、外上呼

内呼、楼下呼

外下呼、外上呼

外下呼、楼下呼

外上呼、楼下呼

内呼、外下呼、外上呼

内呼、外下呼、楼下呼

内呼、外上呼、楼下呼

外下呼、外上呼、楼下呼

内呼、外下呼、外上呼、楼下呼

楼上呼

电梯开关门、方向判断

上行至二层:

消内呼

消外上呼

消外下呼

消内呼和外上呼

消内呼和外下呼

开门

延时5s关门

消上行灯,电梯停止运行

关门判断,关门后M24得电

关门后再一次内呼

关门后再一次外上呼

关门后再一次内呼、外上呼

上行且上行灯亮

关门后再一次外下呼

下行且下行灯亮

下行且下行灯亮

下行至二层:

消内呼

消外上呼

消外下呼

消内呼和外上呼

消内呼和外下呼

开门

延时5s关门

消下行灯,且电梯停止运行关门判断,关门后M45得电

关门后再一次内呼

关门后再一次外下呼

关门后再一次内呼和外下呼

上行且上行灯亮

关门后再一次外上呼

上行且上行灯亮

下行且下行灯亮

上行至三层:

消内呼

消外上呼

消外下呼

消内呼和外上呼

消内呼和外下呼

开门

延时5s关门

消上行灯,电梯停止运行

关门判断,关门后M66得电

关门后再一次内呼

关门后再一次外上呼

关门后再一次内呼和外上呼上行且上行灯亮

关门后再一次外下呼

下行且下行灯亮

下行且下行灯亮

下行至三层:

消内呼

消外上呼

消外下呼

消内呼和外上呼

消内呼和外下呼

开门

延时5s关门

消下行灯,且电梯停止运行关门判断,关门后M87得电关门后再一次内呼

关门后再一次外下呼

关门后再一次内呼和外下呼下行且下行灯亮

关门后再一次外上呼

上行且上行灯亮

下行且下行灯亮

上行至四层:

消内呼

消外上呼

消外下呼

消内呼和外上呼

消内呼和外下呼

开门

延时5s关门

消上行灯,且电梯停止运行

关门判断,关门后M108得电

关门后再一次内呼

关门后再一次外上呼

关门后再一次内呼和外上呼上行且上行灯亮

关门后再一次外下呼

下行且下行灯亮

无呼叫,停20s

20s到,下行且下行灯亮

消内呼

消外上呼

消外下呼

消内呼和外上呼

消内呼和外下呼

开门

延时5s关门

消下行灯,且电梯停止运行

关门判断,关门后M129得电

关门后再一次内呼

关门后再一次外下呼

关门后再一次内呼和外下呼

关门后再一次外上呼

上行且上行灯亮

无呼叫,停20s

20s到,下行且下行灯亮

上行至五层:

消内呼

消外下呼

消内呼和外下呼

无呼叫

开门

延时5s关门

消上行灯,且电梯停止运行

关门判断,关门后M134得电

关门后再一次内呼

关门后再一次外下呼

关门后再一次内呼和外下呼

无呼叫,停20s

20S到,下行且下行灯亮

下行至一层:

消内呼

消外上呼

消内呼和外上呼

无呼叫

开门

延时5s关门

消下行灯,且电梯停止运行关门判断,关门后M142得电

关门后再一次内呼

关门后再一次外上呼

关门后再一次内呼和外上呼

上行且上行灯亮

开门和关门

西门子PLC控制的五层电梯系统

电梯控制系统 The elevator control system

论文摘要 本文介绍一种电梯PLC控制系统。电梯是垂直方向的运输设备,是高层建筑中不可缺少的交通运输设备。它靠电力,拖动一个可以载人或物的轿厢,在建筑的井道内导轨上做垂直升降运动,在人们生活中起着举足轻重的作用。而控制电梯运行的PLC系统也要求越来越高,要求达到电梯运行的“稳、准、快”的运行目的。该系统主要由PLC、逻辑控制电路组成。其中包括交流异步电动机、继电器、接触器、行程开关、按钮、发光指示器和变频器组成为一体的控制系统。本机控制单元采用以西门子的可编程控制器PLC对机器进行全过程控制。 整个系统通过PLC、逻辑控制电路对电梯的升降;加、减速;平层;起动、制动控制。其结构简单、运行效率高、平层精度高、易于理解与掌握。 关键词: PLC控制系统电梯逻辑控制电路变频器

This text introduces the control system of a kind of elevator PLC. The elevator is perpendicular directional of the conveyance equipments be indispensable in the high building of transportation equipments. It depends electric power, dragging along to move a car that can carry person or thing and lead a track in the building of the well way up do perpendicularity to ascend and descend sport, there is prominent function in the people's life. And the control elevator circulate of the PLC system also has more and more high request, request to attain the movement purpose of "steady, quasi-, quick" of elevator movement. That system mainly from PLC, logic control the electric circuit constitute. Include an exchanges difference to tread electric motor among them, after the electric appliances, get in touch with a machine, route of travel switch and press button, give out light the indicator constitute and transducer for the control system of integral whole. The this machine control unit adoption carries on whole process a control to the machine by the programmable controller PLC of Siemens company. The whole system passes PLC, logic control the electric circuit is to the rise and fall of elevator; Add, decelerate; Even layer; Start, make to move a control. Its structure is simple and circulate an efficiency, even layer accuracy, be easy to comprehension and control. Key Words: The PLC controls system ,elevator ,The logic controls electric circuit,transducer

层电梯西门子PLC控制程序实例

四层电梯西门子PLC控制程序实例四层电梯西门子PLC控制程序实例 以 下为STL NETWORK 1 //以下是电梯向上运行控制 // //NETWORK COMMENTS // LD O O O O O O O A = NETWORK 2 //NETWORK TITLE (single line) // //NETWORK COMMENTS // LD O O O O A A

NETWORK 3 LD O A A = NETWORK 4 LD O O = NETWORK 5 //以下是电梯向下运行控制 // //NETWORK COMMENTS // LD O O O O O O O A = NETWORK 6 //NETWORK TITLE (single line) // //NETWORK COMMENTS // LD O O O O A

= NETWORK 7 LD O A A = NETWORK 8 LD O O = DI点: 一层请求上楼; 二层请求上楼; 三层请求上楼; 二层请求下楼; 三层请求下楼; 四层请求下楼; 厢体到达一层; 厢体到达二层; 厢体到达三层; 厢体到达四层; 电梯内呼一层; 电梯内呼二层; 电梯内呼三层; 电梯内呼四层; 开厢门按钮; 关厢门按钮; 厢门开到位; 厢门关到位; DO点: 厢体向上运行; 厢体向下运行; 厢体停;

开厢门; 关厢门; 当前厢体在一层; 当前厢体在二层; 当前厢体在三层; 当前厢体在四层; 补充: 电梯在一层时停止指令; 电梯在二层时停止指令; 电梯在三层时停止指令; 电梯在四层时停止指令。

基于s7-200五层楼电梯的PLC控制

《电气控制与PLC技术》 课程设计 (2010级本科) 题目:基于s7-200五层楼电梯的PLC控制院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名: 指导教师:职称:教授 完成日期:2013 年7 月 5 日 二〇一三年六月 《电气控制与PLC技术》课程设计任务书

目录 第1章电梯概述 (1) 1.1 电梯的出现及发展 (1) 1.2 电梯设备 (1) 1.2.1 电梯的分类 (1) 1.2.2 电梯的主要组成部分 (2) 1.2.3 电梯技术发展情况 (2) 1.2.4 电梯发展展望 (2) 第2章可编程逻辑控制简介 (3) 2.1 PLC 的定义 (3) 2.2 PLC 的特点及功能 (3) 2.3 PLC 的结构与工作原理 (4) 2.3.1 PLC 的基本单元构成及作用 (4) 2.3.2 PLC 工作原理 (5) 第3章方案设计 (6) 3.1 设计目的 (6) 3.2 电梯的控制要求 (6) 3.3 总体方案论证 (6) 第4章系统流程图设计 (7) 第5章硬件设计 (8) 5.1 PLC 控制系统硬件开发 (8) 5.2 设计思想 (8) 5.3 可编程控制器(PLC)的选型 (9) 5.4 I/O 点数的分配 (10) 5.5 PLC 外部接线图 (11) 第6章系统软件设计 (12) 6.1 分析运行过程 (12)

6.2 电梯 PLC 控制梯形图 (12) 第7章程序调试 (25) 7.1 单层运行调试 (25) 7.2 复杂运行调试 (26) 第8章总结 (30) 致谢 (31) 参考文献: (32) 电气控制与PLC技术课程设计成绩评定表 (33)

plc控制五层电梯梯形图设计

... . . PLC课程设计报告 五层电梯的梯形图设计 自动化学院

一、电梯基本功能 在进行上位机程序以及下位机程序编写之前,首先要做的工作是确定电梯本身所具有的功能和电梯在乘客进行某种操作后应具有的状态。 1.电梯部部件功能简介 在电梯部,应该有五个楼层(1-5层)按钮、开门和关门按钮以及楼层显示器、上升和下行显示器。当乘客进入电梯后,电梯应该有能让乘客按下的代表其要去目的地的楼层按钮,称为呼叫按钮。 电梯停下时,应具有开门、关门的功能,即电梯门可以自动打开,经过一定的延时后,又可自动关闭。而且,在电梯部也应有控制电梯开门、关门的按钮,使乘客可以在电梯停下时随时地控制电梯的开门与关门。 电梯部还应配有指示灯,用来显示电梯现在所处的状态,即电梯是上升还是下降以及电梯处在楼层的第几层,这样可以使电梯里的乘客清楚地知道自己所处的位置,离自己要到的楼层还有多远,电梯是上升还是下降等。 2.电梯的外部部件功能简介 电梯的外部共分五层,每层都应该有呼叫按钮、呼叫指示灯、上升和下降指示灯,以及楼层显示器。 呼叫按钮是乘客用来发出呼叫的工具,呼叫指示灯在完成相应的呼叫请求之前应一直保持为亮,它和上升指示灯、下降指示灯、楼层显示器一样,都是用来显示电梯所处的状态的。 五层楼电梯中,一层只有上呼叫按钮,五层只有下呼叫按钮,其余三层都同时具有上呼叫和下呼叫按钮。而上升、下降指示灯以及楼层显示器应相同。3.电梯的初始状态、运行中状态和运行后状态分析

1)电梯的初始状态:设电梯位于一层待命,各层显示器都被初始化,电梯处于以下状态: a.各层呼叫灯均不亮; b.电梯部及外部各楼层显示器显示均为“1”; c.电梯部及外部各层电梯门均关。 2)电梯在运行过程中: a.按下某层呼叫按钮(1-5层)后,该层呼叫灯亮,电梯响应该层呼叫; b.电梯上行或下行直至该层; c.各楼层显示随电梯移动而改变,各层指示灯也随之而变; d.运行中电梯门始终关闭,到达指定层时,门才打开; e .在电梯运行过程中,支持其它呼叫。 3) 电梯运行后状态:在到达指定楼层后,电梯会继续待命,直至新命令产生。 a.电梯在到达指定楼层后,电梯门会自动打开,经一段延时自动关闭,在此过程中,支持手动开门或关门; b.各楼层显示值为该层所在位置,且上行与下行指示灯均灭。 电梯工作流程图如下:

本科毕业设计--五层电梯的plc控制

青岛滨海学院毕业设计说明书五层电梯的PLC控制 学号: 姓名: 院部:机电工程学院 专业:1班 指导教师: 成绩: 完成时间:2013/03/26

随着现代城市的发展,高层建筑日益增多,电梯成为人们日常生活必不可少的代步工具。近年来屡屡发生的电梯事故,使大家对电梯的性能产生了深深的怀疑。电梯性能的好坏对人们生活的影响越来越显著,因此必须努力提高电梯系统的性能,保证电梯的运行既高效节能又安全可靠。采用PLC 对电梯信号系统进行控制,开发出了完整的电梯控制软件,提高了电梯的控制水平,并改善了电梯运行的舒适感,使电梯达到了较为理想的控制效果。该系统具有先进、可靠、经济的特色。 1 电梯的功能设计要求 (1) 电梯运行到指定位置后应具有手动或自动开/关门的功能。 (2) 利用指示灯显示电梯厢外的呼唤信号、电梯厢内的指令信号和电梯的到达信号。 (3) 能自动判断电梯的运行方向,并发出响应的指示信号。 (4) 电梯的上行下行有一台电机牵引。电机正传,电梯上升;电梯反转,电梯下降。 (5) 电梯轿厢门由另一台小功率电机驱动。电机正传,轿厢门打开;电机反转,轿厢门关闭。 (6) 每一层楼设有呼叫按钮;轿厢内设有开关轿厢门按钮、楼层指令按钮。 (7) 电梯启动、运行、到站实现速度的调节。 2 设计思想 (1)信号控制系统 电梯信号控制基本由PLC 软件实现。电梯信号控制系统如图1 所示,输入到PLC 的控制信号有:运行方式选择(如自动、有/无司机、检修、消防运行方式等)、运行控制、轿内指令、层站召唤、安全保护信息、开关门及限位信号、门区和平层信号等。

图1 电梯PLC 控制系统框图 (2)电梯控制系统实现的功能 接受每个呼叫按钮(包括内部和外部的呼叫)的呼叫命令,并作出相应的响应。 电梯停在某一层时,此时按动该层的呼叫按钮(上呼叫或下呼叫),则相当于发出打开电梯门命令,进行开门的动作过程;若此时电梯的轿箱不在该层,则等到电梯关门后,按照不换向原则控制电梯向上或向下运行。 电梯运行的不换向原则是指电梯优先响应不改变现在电梯运行方向的呼叫,直到这些命令全部响应完毕后才响应使电梯反方向运行的呼叫。 电梯在每一层都有一个行程开关,当电梯碰到某层的行程开关时,表示电梯已经到达该层。 当按动某个呼叫按钮后,相应的呼叫指示灯亮并保持,直到电梯响应该呼叫为止。 当电梯停在某层时,在电梯内部按动开门按钮,则电梯门打开,按动电梯内部的关门按钮,则电梯门关闭。但在电梯行进期间电梯门是不能被打开的。 当电梯运行到某层后,相应的楼层指示灯亮,直到电梯运行到前方一层时楼 运行方式选择 远行控制信号 安全保护信号 内指令信号 外指令信号 呼梯信号指示 楼层显示 运行方向指示 开关门控制 开关门信号 门区或平层信号 拖动控制系统 输入接口 PLC 输出接口

plc控制五层电梯梯形图设计

PLC课程设计报告 五层电梯的梯形图设计 自动化学院 一、电梯基本功能 在进行上位机程序以及下位机程序编写之前,首先要做的工作是确定电梯本身所具有的功能和电梯在乘客进行某种操作后应具有的状态。 1.电梯内部部件功能简介 在电梯内部,应该有五个楼层(1-5层)按钮、开门和关门按钮以及楼层显示器、上升和下行显示器。当乘客进入电梯后,电梯内应该有能让乘客按下的代表其要去目的地的楼层按钮,称为内呼叫按钮。 电梯停下时,应具有开门、关门的功能,即电梯门可以自动打开,经过一定的延时后,又可自动关闭。而且,在电梯内部也应有控制电梯开门、关门的按钮,使乘客可以在电梯停下时随时地控制电梯的开门与关门。 电梯内部还应配有指示灯,用来显示电梯现在所处的状态,即电梯是上升还是下降以及电梯处在楼层的第几层,这样可以使电梯里的乘客清楚地知道自己所处的位置,离自己要到的楼层还有多远,电梯是上升还是下降等。 3.电梯的初始状态、运行中状态和运行后状态分析 1)电梯的初始状态:设电梯位于一层待命,各层显示器都被初始化,电梯处于以下状态: a.各层呼叫灯均不亮; b.电梯内部及外部各楼层显示器显示均为“1”; c.电梯内部及外部各层电梯门均关。 2)电梯在运行过程中: a.按下某层呼叫按钮(1-5层)后,该层呼叫灯亮,电梯响应该层呼叫; b.电梯上行或下行直至该层; c.各楼层显示随电梯移动而改变,各层指示灯也随之而变; d.运行中电梯门始终关闭,到达指定层时,门才打开; e.在电梯运行过程中,支持其它呼叫。 3)电梯运行后状态:在到达指定楼层后,电梯会继续待命,直至新命令产生。

五层电梯PLC控制系统的设计

五层电梯PLC控制系统的设计 摘要:电梯不仅是高层建筑物的必备设施,在多层建筑物里也是必不可少的垂直运输工具。电梯的控制系统已由初期的继电控制向微机控制发展。PLC(可编程控制器)由于可靠性高、功能强大等特点已成为微机控制系统的核心。 本次设计是在电梯的结构和PLC(可编程控制器)的结构和工作原理的基础上,针对5层电梯,使用PLC(可编程控制器)三菱FX-2N设计电梯的控制系统。包括电梯门厅的上下行模块、轿厢内选层模块、轿厢内指令和厅外呼叫模块、电梯选层和定向模块、电梯运行控制模块等,实现了电梯的指层控制、轿厢内和各层厅外呼叫指令记录、电梯运行方向和停靠的控制、自动运行和开关门等功能。这种控制系统应用于实际运行的电梯中,结果表明:这种电梯控制系统可靠性高、安全性高及运行平稳舒适,保养维护和故障检修方便,运行成本低。 关键词:电梯 PLC 控制系统

毕业设计说明书目录 第一章前言…………………………………………………………………… 第二章硬件设计…………………………………………………………… 2.1 电路设计…………………………………………………………… 2.2 PLC软元件分配…………………………………………………… 第三章软件设计……………………………………………………………… 3.1 梯形图设计控制原理……………………………………………… 3.1.1 门厅上行呼叫信号………………………………………… 3.1.2 门厅下行呼叫信号………………………………………… 3.1.3 轿厢内选层信号灯的控制………………………………… 3.1.4 楼层呼叫选层综合信号…………………………………… 3.1.5 开门控制…………………………………………………… 3.2 电梯控制总梯形图…………………………………………………第四章系统调试………………………………………………………………第五章总结……………………………………………………………………致谢……………………………………………………………………………参考文献………………………………………………………………………附录一:电梯电气元件布置图…………………………………………………附录二:PLC控制接线图………………………………………………………附录三:电梯控制总梯形图……………………………………………………

plc电梯控制

可编程控制器大作业 专业名称机械设计制造及其自动化 班级 学生姓名 学号

目录 一.任务描述 (1) 二.控制任务和一般要求 (1) 三、三层电梯的PLC控制程序 (2) 四、PLC外部电路原理图 (3) 五、编制程序,并调试运行 (4) 六、总结 (7) 七、参考文献 (8)

PLC 大作业任务书 一.任务描述 在现代社会中,电梯的使用非常普遍。随者PLC 控制技术的普及,大大提高了控制系统的可靠性,减少了控制装置的体积。 某五层电梯轿内控制面板如图1所示,电梯的示意图如图2所示。 二.控制任务和一般要求 ○1当轿厢停在1F (1楼)或2F,3F,4F,如果5F 有呼叫,则轿厢上升到5F 。 ○2当轿厢停在2F (2楼)或3F,4F,5F,如果1F 有 呼叫,则轿厢下降到1F 。 ○3当轿厢停在1F (1楼),2F,3F,4F,5F 均有人呼叫,则先到2F,停8s 后继续上升,每层均停8s ,直至5F 。 ○4当轿厢停在5F (5楼),1F,2F,3F,4F 均有人呼叫,则先到4F,停8s 后继续下 降,每层均停8s ,直至1F 。 ○5在轿厢运行途中,如果有多个呼叫,

则优先响应与当前运行方向相同的就近楼层,对反方向的呼叫进行记忆,待轿厢返回时就近停车。 ○6在各个楼层之间的运行时间应少于10s,否则认为发生故障,应发出报警信号。 ○7电梯的运行方向指示。 ○8用数码管显示轿厢所在的楼层。 ○9在轿厢运行期间不能开门。 ○10轿厢不关门不允许运行。 三层电梯的PLC控制设计 三、三层电梯的PLC控制程序 控制任务和一般要求 ○1当轿厢停在1F(1楼)或2F,3F如果3F有呼叫,则轿厢上升到3F。 ○2当轿厢停在2F(2楼)或3F,如果1F有呼叫,则轿厢下降到1F。 ○3当轿厢停在1F(1楼),2F,3F均有人呼叫,则先到2F,停8s后继续上升,每层均停8s,直至3F。 ○4当轿厢停在3F(3楼),1F,2F均有人呼叫,则先到2F,停8s后继续下降,每层均停8s,直至1F。 ○5在轿厢运行途中,如果有多个呼叫,则优先响应与当前运行方向相同的就近楼层,对反方向的呼叫进行记忆,待轿厢返

PLC五层电梯控制

课程设计(论文) 题目名称五层电梯的PLC控制 课程名称 PLC原理及应用 学生姓名周红贵 学号0941201183 系、专业电气工程、电气工程及其自动化 指导教师刘丽 2011年12 月9日

邵阳学院课程设计(论文)任务书

注: 1.此表由指导教师填写,经系、教研室审批,指导教师、学生签字后生效; 2.此表1式3份,学生、指导教师、教研室各1份。

指导教师(签字):学生(签字):

邵阳学院课程设计(论文)评阅表 学生姓名周红贵学号0940210183 系电气工程专业班级电气工程及其自动化二班题目名称五层电梯的PLC控制课程名称 PLC原理及应用 一、学生自我总结 二、指导教师评定 注:1、本表是学生课程设计(论文)成绩评定的依据,装订在设计说明书(或论文)的“任务书”页后面; 2、表中的“评分项目”及“权重”根据各系的考核细则和评分标准确定。

摘要 我国的电梯生产技术随着科学技术的发展,得到了迅速提高.一些电梯厂也在不断改进设计、修改工艺。随着自动控制理论与微电子技术的发展,电梯的拖动方式与控制手段均发生了很大的变化,交流调速是当前电梯拖动的主要发展方向。更新换代生产更新型的电梯,电梯主要分为机械系统与控制系统两大部份,目前电梯控制系统主要有三种控制方式:继电路控制系统、PLC控制系统、微机控制系统。而PLC控制系统(FX2N 系列)由于运行可靠性高,使用维修方便,抗干扰性强,设计和调试周期较短等优点,倍受人们重视等优点,而对于基于PLC控制的电梯程序设计成为了近几年电梯领域发展的关键和重点。 关键词:电梯控制,PLC,FX-2N

基于PLC的三层电梯控制系统

浙江工业职业技术学院 毕业设计 题目:基于PLC的三层电梯控制系统 班级:机电一体化1407 姓名:金梦阁 指导教师:烟月

目录 前言 (1) 摘要 (2) 绪论 (3) 0.1选题背景 (3) 0.2方案的比较和论证 (3) 第1章电梯概述 (5) 1.1电梯的发展简史 (5) 1.1.1电梯的起源 (5) 1.1.2电梯技术发展趋势 (5) 1.2电梯的基本结构 (6) 1.3电梯的类型 (9) 第2章可编程控制器简介 (10) 2.1 PLC的特点 (10) 2.2 PLC控制电梯的优点 (10) 第3章三层楼电梯PLC控制系统设计 (11) 3.1 电梯的控制要求 (11) 3.2 PLC型号选择 (12) 3.3电梯PLC I/O配线表 (12) 3.4 PLC输入输出接线示意图 (13) 3.4.1硬件的设计和选择 (13) 3.4.2 程序设计思路 (14) 3.4.3 三层楼电梯梯形图程序 (15) 3.4.4 电梯的安装与调试运行 (17) 结论 (19) 致 (20) 参考文献 (21)

前言 在常规自动控制系统中,传感器与执行器是独立接线的,多个传感器和执行器构成的系统需要大量导线。通信总线应用到测控系统中,不仅能节省大量的导线,而且可提高系统的可靠性。已被广泛采用的工业总线一般有两类。一类为主从结构方式,如RS-485通讯,该通讯总线在工业控制中已得到广泛应用,其通讯方式为命令—响应方式。主机定时向各子控制器发出查询信号,再由各子控制器汇报各自状态。这种通讯方式开发难度较小,但通讯实际耗费了主控制器相当一部分资源。所以此种方式并未能完全地发挥出主控制器强大的运算功能。另一类为各节点自主通讯方式,如欧姆龙公司、三菱公司的CAN总线,NEWLIFT公司的LONWORKS总线等。这类总线的可靠性和通讯速率与前一种有着本质的提高,但成本相对较贵。 现代社会中,电梯已经成为不可缺少的运输设备。电梯的存在使得每幢高层建筑的交通更为便利。电梯控制技术的发展主要经历了三个阶段:继电器控制阶段,微机控制阶段,现场总线控制阶段。 与其它几种现场总线比较而言,CAN总线是最易实现,价格最为低廉的一种,这也是目前CAN总线在众多领域被广泛采用的原因。CAN总线协议是建立在国际标准组织开放系统互联模型基础上的。作为工业控制的底层网络,CAN总线通波特率可高达1Mbps,最远距离可达l0km;通讯采用短帧结构,使得数据传输的时间短,受干扰的几率低,并且CAN总线协议有良好的检错措施,因此CAN总线通讯的可靠性较高。由于CAN总线的安全性,实时性,简单易操作性和价格低廉,使其十分适合在电梯通讯中应用。目前电梯井道系统中,主要采用并行通讯,上行、下行电缆比较多,现场安装调试比较麻烦。采用CAN总线后,通过串行通信方式,构成控制器局域网,仅用四根线,其中两根为电源线,一根信号发送线,一根信号接收线,实现呼梯、选及显示信号的通信,并为进一步实现多台电梯群控、远程监控、楼宇自动化提供便利接口。

基于PLC控制的五层电梯系统设计

第一章緒論 1.1 引言 可編程控制器(PLC)是以微處理器為核心,將自動控制技術、電腦技術和通信技術融為一體而發展起來的嶄新的工業自動控制裝置。PLC以基本代替傳統的繼電器控制而廣泛應用於工業控制的各個領域,它已躍居工業自動化三大支柱的首位。 PLC控制系統的硬體是由微處理器(CPU)、記憶體(ROM和RAM)、輸入/輸出(I/O)單元、電源單元及週邊設備等組成硬體結構如圖1所示。系統的規模可根據實際應用的需要而定,可大可小。 圖1 PLC硬體結構 1.2 可編程控制器的特點 20世紀60年代末,為了克服傳統繼電器的種種應用上的缺點,人們研製出了一種先進的自動控制設備PLC,由於PLC具有優良的技術性能,因此它一問世就很快得到了推廣應用。現在PLC作為用於工業生產過程控制的專用電腦,與商家、家用的微機不同,由於控制對象的複雜性,使用環境的特殊性和工作運行的連續性,使其在設計上有許多特點。 (1)可靠性高,抗干擾能力強; (2)介面模組功能強、品種多;

(3)硬體配套齊全,用戶使用方便,適應性強; (4)編程方法簡單、直觀; (5)系統的設計/安裝、調試工作量少; (6)維修工作量小、維護方便; (7)體積小、耗能低、重量輕。 1.3 PLC的應用領域 目前,PLC在國內外已廣泛應用於鋼鐵、石油、化工、電力、建材、機械製造、汽車、輕紡、交通運輸、環保及文化娛樂等各個行業,使用情況主要分為如下幾類: (1)開關量邏輯控制 (2)運動控制 (3)閉環過程控制 (4)數據處理 (5)通信聯網 1.4 PLC的設計步驟 開發應用PLC的設計任務分為硬體和軟體設計兩部分。 1.4.1 硬體設計 硬體設計主要包括: (1)確定安排PLC的輸入、輸出點; (2)設計週邊電路,包括主電路; (3)選購PLC並進行現場安裝接線等內容。 1.4.2軟體設計 大多數用梯形圖和指令程式,主要包括: (1)設計控制流程,根據工藝要求先畫出工作迴圈,如有必要再畫詳細的狀態流程圖; (2)根據工作迴圈圖,畫出虛擬的電路圖----繼電器梯形圖; (3)按梯形圖編寫指令程式表; (4)系統調試:根據設計要求,對程式進行調試和修改,必要時還可對硬體進行修改,直到符合要求為止。

plc三层电梯控制设计

1. 三层电梯PLC控制系统设计 1.1实训目的 本次设计是一种电梯PLC控制系统。电梯是垂直方向的运输设备,是高层建筑中不可缺少的交通运输设备。它靠电力,拖动一个可以载人或物的轿厢,在建筑的井道导轨上做垂直升降运动,在人们生活中起着举足轻重的作用。 1.2 实训容和控制要求 工作过程:电梯由安装在各楼层厅门口的呼叫按钮进行操纵,其操纵容为呼叫电梯、运行方向和停靠楼层。每层楼设有呼叫按钮(一层U1,二层U2,D2,三层D3),指示灯L1指示电梯在一层与二层之间运行、L2指示在二层与三层之间运行、L3指示在三层与二层之间运行、SQ1~SQ3为到位行程开关。电梯上升途中只响应上升呼叫,下降途中只响应下降呼叫,任何反方向的呼叫均无效。输出端用输出指示灯的状态来模拟输出设备的状态。 三层楼电梯的自动控制要求如下: (1)当电梯停于1F或2F时,如果按3F按钮呼叫,则电梯上升到3F,由行程开关SQ3停止; (2)当电梯停于3F或2F时,如果按1F按钮呼叫,则电梯下降到1F,由行程开关LS1停止; (3)当电梯停于1F,如果按2F按钮呼叫,则电梯上升到2F,由行程开关

LS2停止; (4)当电梯停于3F,如果按2F按钮呼叫,则电梯下降到2F,由行程开关LS2停止; (5)当电梯停于2F,而2F、3F按钮均有人呼叫时,电梯先上升到2F,由LS2控制暂停2S后,继续上升到3F,由LS3停止; (6)当电梯停于3F,而1F、2F按钮均有人呼叫时,电梯下降到2F,由LS2控制暂停2S后,继续下降到1F,由LS1停止; (7)在电梯上升途中,任何反方向的下降按钮呼叫均无效; (8)在电梯下降途中,任何反方向的上升按钮呼叫均无效; (9)每层楼之间的到达时间应在10s完成,否则电梯停机; (10)电梯的起始位置和程序的启动、停止运行自行设计。 1.3电梯的结构 1-减速箱2-曳引轮 3-曳引机底座4-导向轮 5-限速器6-机座 7-导轨支架8-曳引钢绳 9-开关碰铁10-紧急开关 11-导靴12-轿架 13-轿门14-安全钳 15-导轨16-绳头组合 17-对重18-补偿链

五层电梯

设计题目:五层电梯模型PLC控制系统设计者: 任飞 学号: 专业班级:09电子信息 指导老师:聂卫平 完成时间:2010.11.23

3’ 局 5’

目录 第一章PLC的简介-------------------------------------------------------------------------1 1.1 PLC的概念------------------------------------------------- 1.2 PLC的发展阶段--------------------------------------------- 1.3 PLC的组成及工作原理---------------------------------------- 1.4 PLC的特点及功能-------------------------------------------- 第二章电梯的概述1 2.1 电梯的定义1 2.2 电梯的分类 (1) 2.3 电梯的主要机械部件 (4) 第三章电梯的电力驱动系统 (5) 3.1 电梯电力驱动系统的定义及构成 (5) 3.2 电梯电力驱动系统的要求 (5) 3.3 交流感应电动机的转速调节及其评价 (5) 3.4 交流调速电梯的运行工艺过程 (6) 3.5 交流双速电梯的主驱动系统 (7) 3.6 三相交流双速异步电动机的拽引系统 (4) 第四章PLC在电梯控制中的应用-------------------------9 4.1 电梯的启动所需条件 (9) 4.2 电梯停车所需的条件 (9) 4.3 设备选型 (9) 4.4 电梯控制系统原理框图 (9) 4.5 输入输出分配表 (10) 4.6 程序的编写 (10) 结束语.................... . (17) 致谢 (18) 参考文献....................... .. (19) 附录 (20)

PLC五层电梯毕业设计

城市职业学院五年制(高职) 毕业设计(论文)任务书 题目∶用PLC控制的五层楼梯控制系统的设计_ 学校:城市职业学院昆山办学点 专业班级:11数控(五) 学生:金子杰 学号: 指导教师:何修富 指导教师职称:讲师 二○一六年四月二十日

摘要 20世纪60年代末,为了克服传统继电器的种种应用上的缺点,人们研制出了一种先进的可编程序控制器PLC(Programmable logic Controller),由于PLC具有优良的技术性能,因此它一问世就很快得到了推广应用。随着微电子技术和计算机技术的迅速发展,PLC在工业控制领域得到广泛的应用愈加明显。 PLC是一种基于数字计算机技术,专为在工业环境下应用而设计的电子控制装置,它采用可编程程序的存储器,用来存储用户指令,通过数字或模拟的输入/输出,完成一系列逻辑、顺序、定时、记数、运算等确定的功能,来控制各种类型的机电一体化设备和生产过程。具体来讲PLC主要具有以下的特点:(1)可靠性高,抗干扰能力强; (2)编程方法简单、直观; (3)体积小、耗能低、重量轻; (4)硬件配套齐全,用户使用方便,适应性强; (5)系统的设计/安装、调试工作量少; (6)维修工作量小、维护方便; (7)接口模块功能强、品种多。 PLC在电梯控制上的应用主要体现在它的逻辑开关控制功能。由于PLC具有逻辑运算,计数和定时以及数据输入输出的功能。在电梯控制过程中,各种逻辑开关控制与PLC很好的结合,很好的实现了对电梯的控制。 本论文是以三菱广泛应用的整体中型机FX2N-128为背景机,详细介绍其系统配置,兼顾介绍,指令系统,编程方法和控制系统设计方法,同时也介绍了模

PLC控制的五层电梯系统毕业论文

第一章绪论 1.1 引言 可编程控制器(PLC)是以微处理器为核心,将自动控制技术、计算机技术和通信技术融为一体而发展起来的崭新的工业自动控制装置。PLC以基本代替传统的继电器控制而广泛应用于工业控制的各个领域,它已跃居工业自动化三大支柱的首位。 PLC控制系统的硬件是由微处理器(CPU)、存储器(ROM和RAM)、输入/输出(I/O)单元、电源单元及外围设备等组成硬件结构如图1所示。系统的规模可根据实际应用的需要而定,可大可小。 图1 PLC硬件结构 1.2 可编程控制 器的特点 20世纪60年 代末,为了克服传 统继电器的种种 应用上的缺点,人们研制出了一种先进的自动控制设备PLC,由于PLC具有优良的技术性能,因此它一问世就很快得到了推广应用。现在PLC作为用于工业生产过程控制的专用计算机,与商家、家用的微机不同,由于控制对象的复杂性,使用环境的特殊性和工作运行的连续性,使其在设计上有许多特点。 (1)可靠性高,抗干扰能力强; (2)接口模块功能强、品种多; (3)硬件配套齐全,用户使用方便,适应性强; (4)编程方法简单、直观;

(5)系统的设计/安装、调试工作量少; (6)维修工作量小、维护方便; (7)体积小、耗能低、重量轻。 1.3 PLC的应用领域 目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,使用情况主要分为如下几类: (1)开关量逻辑控制 (2)运动控制 (3)闭环过程控制 (4)数据处理 (5)通信联网 1.4 PLC的设计步骤 开发应用PLC的设计任务分为硬件和软件设计两部分。 1.4.1 硬件设计 硬件设计主要包括: (1)确定安排PLC的输入、输出点; (2)设计外围电路,包括主电路; (3)选购PLC并进行现场安装接线等内容。 1.4.2软件设计 大多数用梯形图和指令程序,主要包括: (1)设计控制流程,根据工艺要求先画出工作循环,如有必要再画详细的状态流程图;(2)根据工作循环图,画出虚拟的电路图----继电器梯形图;

五层电梯控制系统设计

微机控制技术课程设计 课题:五层电梯控制系统设计 系别:电气及控制工程学院 专业: 姓名: 学号: 指导教师: 河南城建学院 2016年月日摘要 电梯控制系统主要有三种控制方式:继电器控制、PLC控制、微机控制,其中继电器控制系统故障率高,微机控制系统抗干扰能力弱,而PLC作为新一代工业控制器,以其高可靠性和技术先进性,成为

目前电梯系统中使用最多的控制方式,从而使电梯由传统的继电器控制方式发展为计算机控制的一个重要方向,成为当前电梯控制和技术改造的热点之一。 本文采用了可编程逻辑控制器(PLC)代替传统的继电器控制设计了五层电梯的控制系统。该设计以西门子PLC为主控器,采用交流异步电动机调速系统和集选控制。并通过用博途V13软件采用模块化的编程思想、设计了楼层位置的产生消除及显示、电梯的开关门、内外呼信号的产生消除及指示、电梯的上行行运动方向指示。以及为应对不同工作情况,可设定三种工作模式:有司机模式、无司机模式、消防模式。通过软件调试和仿真,并组态WINCC画面监控,实现了电梯的基本功能。 关键字:西门子plc 五层电梯有司机模式无司机模式消防模式

目录 一设计目的及设计要求111 1.1设计目的111 1.2设计要求111 二系统硬件设计111 2.1电梯控制系统的组成222 2.1.1 电梯的电力拖动部分222 2.1.2 电梯的电气控制部分222 2.2电梯模型结构333 2.2.1 电梯层门333 2.2.2 轿厢内控制屏444 2.2.3 楼位置显示功能555 2.3 设计参数555 2.4 系统硬件电路图666 2.4.1 主电路图666 2.4.2 PLC外围接线图666 三系统分析666 3.1 I/O地址分配666 3.2 PLC的选型999 3.4 电梯控制系统三种工作方式介绍111111

五层电梯的PLC控制设计说明

滨海学院毕业设计说明书五层电梯的PLC控制 学号: : 院部:机电工程学院 专业:1班 指导教师: 成绩: 完成时间: 2013/03/26

随着现代城市的发展,高层建筑日益增多,电梯成为人们日常生活必不可少的代步工具。近年来屡屡发生的电梯事故,使大家对电梯的性能产生了深深的怀疑。电梯性能的好坏对人们生活的影响越来越显著,因此必须努力提高电梯系统的性能,保证电梯的运行既高效节能又安全可靠。采用 PLC 对电梯信号系统进行控制,开发出了完整的电梯控制软件,提高了电梯的控制水平,并改善了电梯运行的舒适感,使电梯达到了较为理想的控制效果。该系统具有先进、可靠、经济的特色。 1 电梯的功能设计要求 (1) 电梯运行到指定位置后应具有手动或自动开/关门的功能。 (2) 利用指示灯显示电梯厢外的呼唤信号、电梯厢的指令信号和电梯的到达信号。 (3) 能自动判断电梯的运行方向,并发出响应的指示信号。 (4) 电梯的上行下行有一台电机牵引。电机正传,电梯上升;电梯反转,电梯下降。 (5) 电梯轿厢门由另一台小功率电机驱动。电机正传,轿厢门打开;电机反转,轿厢门关闭。 (6) 每一层楼设有呼叫按钮;轿厢设有开关轿厢门按钮、楼层指令按钮。 (7) 电梯启动、运行、到站实现速度的调节。 2 设计思想 (1)信号控制系统 电梯信号控制基本由 PLC 软件实现。电梯信号控制系统如图1 所示,输入

到 PLC 的控制信号有:运行方式选择(如自动、有/无司机、检修、消防运行方式等)、运行控制、轿指令、层站召唤、安全保护信息、开关门及限位信号、门区和平层信号等。 图1 电梯PLC控制系统框图 (2)电梯控制系统实现的功能 接受每个呼叫按钮(包括部和外部的呼叫)的呼叫命令,并作出相应的响应。 电梯停在某一层时,此时按动该层的呼叫按钮(上呼叫或下呼叫),则相当于发出打开电梯门命令,进行开门的动作过程;若此时电梯的轿箱不在该层,则等到电梯关门后,按照不换向原则控制电梯向上或向下运行。 电梯运行的不换向原则是指电梯优先响应不改变现在电梯运行方向的呼叫,直到这些命令全部响应完毕后才响应使电梯反方向运行的呼叫。 电梯在每一层都有一个行程开关,当电梯碰到某层的行程开关时,表示电梯

基于PLC的五层电梯控制系统设计开题报告

基于P L C的五层电梯控制系统设计开题报告 一.课题的研究背景 可编程序控制器(Programmable Logic Controller,简称PLC)是微机技术与继电器常规控制技术相结合的产物,是在顺序控制器和微机控制器的基础上发展起来的新型控制器,是一种以微处理器为核心的用作数字控制的专用计算机。它具有可靠性高、适应工业现场的高温、冲击和振动等恶劣环境的特点,已成为解决自动控制问题的最有效工具,是当前先进工业自动化的三大支柱之一。 自1969年针对工业自动控制的特点和需要而开发的第一台PLC问世以来,迄今已30多年,它的发展虽然包含了前期控制技术的继承和演变,但又不同于顺序控制器和通用的微机控制装置。它不仅充分利用微处理器的优点来满足各种工业领域的实时控制要求,同时也照顾到现场电气操作维护人员的技能和习惯,摒弃了微机常用的计算机编程语言的表达方式,独具风格地形成一套以继电器梯形图为基础的形象编程语言和模块化的软件结构,使用户程序的编制清晰直观、方便易学,调试和查错都很容易。用户买到所需PLC后,只需按说明书或提示,做少量的安装接线和用户程序的编制工作,就可灵活而方便地将PLC应用于生产实践。而且用户程序的编制、修改和调试不需要具有专门的计算机编程语言知识。这样就破除了“电脑”的神秘感,推动了计算机技术的普遍应用。可编程序控制器PLC在现代工业自动化控制中是最值得重视的先进控制技术。PLC现已成为现代工业控制三大支柱(PLC、CAD/CAM、ROBOT)之一,以其可靠性、逻辑功能强、体积小、可在线修改控制程序、具有远程通信联网功能,易与计算机接口、能对模拟量进行控制、具备高速记数与位控等高性能模块等优异性能,日益取代由大量中间继电器、时间继电器、记数继电器等组成的传统的继电一接触控制系统,在机械、化工、石油、冶会、轻工、电子、纺织、食品、交通等行业得到广泛应用。PLC的应用深度和广度已经成为一个国家工业先进水平的重要标志之一。二.课题的研究意义 随着城市建设和经济活动的不断发展,现代建筑物规模越来越大,楼层越来越多,电梯作为一种重要的交通运输工具已与人们的日常生活密不可分,且成为城市物质文明的一种标志。电梯在公办大楼、公司、高层住宅、宾馆等场所得到了广泛应用。电梯性能的好坏对人们生活的影响越来越显着,因此必须努力提高电梯系统的性能,保证电梯的运行既高效节能又安全可靠,同时对电梯的调速精度、调速范围等静态和动态特性也提出了更高的要求。 电梯是集机电一体的复杂系统,不仅涉及机械传动、电气控制和土建等工程领域,还要考虑可靠性、舒适感和美学等问题。而对现代电梯而言,应具有高度的安全性。事实上,在电梯上已经采用了多项安全保护措施。在设计电梯的时候,对机械零部件和电器元件都采取了很大的安全系数和保险系数。然而,只有电梯的制造,安装调试、售后服务和维修保养都达到高质量,才能全面保证电梯的最终高质量。在国外,已“法规”实行电梯制造、安装和维修一体化,实行由各制造企业认可的、法规认证的专业安装队伍维修单位,承担安装调试、定期维修和检查试验,从而为电梯运行的可靠性和安全性提供了保证。因此,可以说乘坐电梯更安全。美国一家保险公司对电梯的安全性做过认真地调查和科学计算,其结论是:乘电梯比走楼梯安全5倍。掘资料统计,在美国乘其他交通工具的人数每年约为80亿人次,而乘电梯的人数每年却有540亿人次之多。

plc控制五层电梯梯形图设计

plc控制五层电梯梯形图设计

PLC课程设计报告五层电梯的梯形图设计 自动化学院

 a.电梯在到达指定楼层后,电梯门会自动打开,经一段延时自动关闭,在此过程中,支持手动开门或关门;